关于印发《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知

深建字(2003)52号

各有关单位:

为了预防和控制我市民用建筑室内环境污染,规范室内环境污染检测工作,根据建设部《关于加强建筑工程室内环境质量管理的若干意见》(建办质〔2002〕17号)和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(以下简称《规范》)的有关规定,结合我市的实际情况,我局组织制定了《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》,现予印发,自2003年7月1日起施行。

附:《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》

二○○三年六月三十日

深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定

--目录--

1、一般规定

2、建筑场地土壤中氡浓度检测

3、材料中污染物含量检测

4、室内环境污染物浓度检测

5、检测结果

附录A

附录B

附录C

1. 一般规定

1.1为了贯彻实施《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001(以下简称《规范》)室内环境污染的检测工作,根据深圳地区实际,制定本规定。

1.2民用建筑工程室内环境污染的检测,应符合安全可靠、经济合理的原则。

1.3本规定适应于:

1.3.1民用建筑工程建筑场地土壤中氡浓度检测;

1.3.2民用建筑工程所用建筑材料和装修材料使用前的污染物含量(指标)或释放量检测;

1.3.3民用建筑工程验收前室内环境污染物浓度的检测。

2.建筑场地土壤中氡浓度检测

2.1检测内容及要求

2.1.1新建、扩建的民用建筑工程,当工程处于地质构造断裂区域的,必须进行建筑场地土壤中氡定; Ⅰ类民用建筑工程处于非地质构造断裂区域,当有工程地质条件相似的场地证明工程地点的不高于周围非地质构造断裂区域的5倍的,可以不进行建筑场地土壤中氡浓度测定,否则应进行地土壤中氡浓度测定;Ⅱ类民用建筑工程处于非地质构造断裂区域时,可以不进行建筑场地土壤度测定。

2.1.2 I类民用建筑工程地点土壤中氡浓度高于周围非地质构造断裂区域5倍以上的,应对工程壤中镭-226、钍-232、钾-40的比活度进行测定。

2.1.3建筑场地土壤中氡浓度的检测,应在工程地质详细勘探阶段进行,检测时场地的地面标高宜物室外标高一致。

2.1.4当工程处于地质构造断裂带时,检测点的布臵应符合以下规定:

1检测点应按网格布臵,测点的间距不应大于10m;

2检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个;

3以地质构造断裂带的走向为轴线,在其两侧基础范围以外的非地质构造断裂区域各布臵5

点。

2.1.5当工程处于非地质构造断裂带时,检测点的布臵应符合以下规定:

1 检测点应按网格布臵,测点的间距不应大于10m;

2 检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个;

3 基础范围以外的测点不得少于5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于10m。

2.1.6工程地点周围非地质构造断裂区域土壤中氡浓度值,取基础范围以外各测点检测结果的算术值。

2.1.7现场取样(或测试)工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。

2.2检测方法及仪器

2.2.1土壤中氡浓度宜采用静电扩散法测定,所用仪器的性能指标应满足以下要求。

工作条件: 温度 -10~40℃,相对湿度≤90%;

不确定度:≤20%

探测下限:≤400Bq/m3。

2.2.2 土壤中镭-226、钍-232、钾-40的比活度应采用γ能谱分析法测定。

3. 材料中污染物含量检测

3.1检测内容及要求

3.1.1民用建筑工程所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告,检测结符合设计和《规范》要求。

3.1.2民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板,必须有游离甲醛含量或游离放量检测报告,检测结果应符合设计和《规范》要求。

3.1.3民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有物(TVOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有总挥发性有机化合物(T 苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量的检测报告,检测结果应符合设计要求和《规定。

3.1.4民用建筑工程所采用的其他建筑材料和室内装修材料的质保资料,应有污染物含量(指标放量的检测结果,并应符合设计要求和《规范》规定。各种常用材料的应检项目及限量见附录A 3.1.5民用建筑工程所用的建筑材料和室内装修材料,应分批进行进场检验,每个检验批应有相测报告(或检测结果);一个进场检验批由同一生产厂家生产的、原材料和生产工艺相同的同一组成。

3.1.6建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时,必须将材料送有资格的检测行检验,检验合格后方可使用。

3.1.7当有以下情况之一的,相应材料进场时应按不同产品分别取样送有资质检测单位检测污染物含标)或释放量,检验合格后方可使用。

1. 工程室内饰面采用的天然花岗岩石材,总面积大于200m2;

2. 工程室内装修采用的人造木板或饰面人造木板面积大于500 m2;

3. 工程室内涂料面积大于3000 m2。

3.1.8 商品混凝土和预制构件、新型墙体材料等构配件、半成品,生产前应对其所用的砂、石、

粉煤灰等进行放射性指标检测,当所使用的材料放射性指标合格,制品可不进行放射性指标检测

3.1.9 I类民用建筑工程当采用异地土作为室内回填土时,应对该取土区的土壤进行镭-226、钍

钾-40的比活度测定。

3.2 检测方法及仪器

3.2.1无机非金属材料放射性指标应采用γ能谱分析法测定。

3.2.2人造木板游离甲醛含量应采用穿孔法测定;人造木板及饰面人造木板游离甲醛释放量应采

测试舱法或干燥器法测定。

3.2.3水性涂料、水性胶粘剂和水性处理剂中TVOC含量应采用气相色谱法测定,游离甲醛应采用

度法测定。详见《规范》附录B。

3.2.4 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中苯含量应采用气相色谱法测定;TVOC含量用测量样品密度和

前后质量的方法测定。详见《规范》附录C。

3.2.5 聚氨酯漆固化剂和聚氨脂胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量应采用气相色谱法

4.室内环境污染物浓度检测

4.1检测内容及要求

4.1.1室内环境污染物浓度检测,应在工程完工至少7天以后,工程验收之前进行。

4.1.2按验收时民用建筑工程的室内装修情况,必须检测的项目分别如下:

1 墙面、地面、天花仅做水泥砂浆抹灰的,检测氡;

2 墙面、天花已刮腻子的,检测氡、甲醛、TVOC;

3 已做好室内装修,具备居住或使用条件的,检测氡、甲醛、苯和TVOC,氨可视具体情况定

4.1.3抽检房间的数量,应不少于房间总数的5%,且不少于3间。

4.1.4抽检的房间必须具有代表性,应考虑楼层、朝向、迎背风、户型等因素。

4.1.5凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测并且检测结果合格的,抽检数量可以减半,但不3间。

4.1.6样板间使用的建筑材料和装修材料与工程其他房间必须一致;样板间应选择材料的装载度

立方米室内空间材料表面积)最大的房间。

4.1.7抽检房间的各种预留孔如空调机孔、油烟机排风管孔、卫生间排气管孔等应封堵;各种家橱柜)的可开启部位应处于关闭状态。

4.1.8室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设臵:

1 房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;

2 房间使用面积50~100 m2时,设2个检测点;

3 房间使用面积大于100 m2时,设3~5个检测点。

4.1.9住宅工程可按套(单元)抽检,然后在套(单元)内的各个房间设臵检测点;套 (单元)内间,设计图纸中有不装门(窗)扇的门、窗洞相通时,相通的分隔间按一个房间设臵检测点。

4.1.10检测民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度时,外门窗关闭1小时后进行。对于已安装通风系统的民用建筑工程,在对外门窗关闭及检测操作期系统应正常运转。

4.1.11检测民用建筑工程室内环境中氡浓度时,应在对外门窗关闭24小时后进行。对于已安装统的民用建筑工程,在对外门窗关闭及检测操作期间通风系统应正常运转。

4.1.12检测时,室外风力不应大于5级,室外温度不应低于14℃。

4.2检测方法及仪器

4.2.1 室内环境中氡浓度应采用活性碳盒法或静电富集法测定。

4.2.2室内环境中游离甲醛应采用酚试剂分光光度法或气相色谱法,也可采用便携式甲醛分析仪测定。

4.2.3室内环境中氨浓度,应采用分光光度法测定。

4.2.4室内环境中苯、TVOC浓度应采用气相色谱法测定。

5.检测结果

5.0.1材料中有害物质含量的检测结果,作为选择材料的依据,材料中有害物质含量超过限量或使用要求时,严禁使用。

5.0.2土壤中的镭-226、钍-232、钾-40比活度测定结果,内照射指数(I Ra)大于1.0或外照射指

1.3时,该土壤不得作为I类民用建筑室内回填土。

γ)大于

5.0.3室内环境污染物浓度检测结果不符合《规范》规定(详见附录B)的,应查找原因并采取行处理。处理后再次进行检测,再次检测抽检的房间数量应增加一倍。

5.0.4室内环境污染物浓度的全部检测结果符合《规范》规定(详见附录B)的,可判定该工程境质量合格,否则判为不合格。室内环境质量验收不合格的民用建筑工程严禁投入使用。

<<

附录A

深圳深圳市民用建筑工程建筑材料室内装修材料环境污染物检测项目及限量

明:本附录的资料和数据来自《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》(GB 50325-2001)和相关的国家标准附录有

说明:本附录的资料和数据来自《民用建筑工程室内环境污染污染控制规范》(GB 50325-2001)和相关的国家标准,如本附录规范、标准为准。

附录B

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

Ⅰ类民用建筑工程包括:住宅、医院、老年建筑、幼儿园学校教室等民用建筑工程。

Ⅱ类民用建筑工程包括:办公室、商店、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆

交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

附录C

十项材料有害物质限量标准目录

1、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2001)

2、《室内装饰装修材料溶剂型涂料中有害物质限量》(GB 18581-2001)

3、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2001)

4、《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》(GB 18583-2001)

5、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584-2001)

6、《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585-2001)

7、《室内装饰装修材料聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量》(GB 18586-2001)

8、《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》

(GB 18587-2001)

9、《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588-2001)

10、《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001)

室内环境检测合同

合同编号: 民用建筑工程 室内环境污染检测合同 项目名称: 委托方(甲方): 检测方(乙方): 签约地点:西安 签订日期:年月日

室内环境污染物检测合同 甲方: 乙方: 甲方决定委托乙方承担项目室内环境污染物检测。为进一步明确责任,保障双方的利益,经友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及陕西省政府的有关规定,签订本合同。 一、检测项目 室内环境污染物:氡、甲醛、苯、氨、TVOC 二、检测依据 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010 三、双方的权利与义务 1.甲方的权利与义务 (1)甲方应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010为乙方现场检测提供 方便。 (2)免费提供检测用电(220V),电源接驳点离地面高度小于1.5米,与检测点水平距离小于 5米。 (3)协调与检测有关的单位的施工作业,确保乙方的检测工作能够顺利开展,派人协助乙方 进行现场检测,并督促施工单位做好配合工作。 (4)按本合同规定的付款方式向乙方及时支付全部检测费。 2. 乙方的权利与义务 (1)乙方必须对所承担检测项目的合法性负责,即乙方必须自行保证具备检测甲方委托项目 的能力及资质,否则,乙方应承担因此导致的全部责任。 (2)指定以下人员交付技术资料和检测报告: 姓名:电话: (3)乙方必须严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等相关国家有 效法规、技术标准规定的检测方法进行检测,并向甲方提交《检测报告》一式份,并对其准确性、科学性、公正性负责。 (4) 按照合同要求,按时催促甲方支付检测费用。 (5) 乙方在检测过程中,应遵守甲方的有关规章制度;甲方应积极给予配合。

检验检测技术服务合作协议

编号:GDIFDC/TT·3118 检验检测技术服务合作协议 ()粤食药检协字第号甲方: 乙方:广东省食品药品检验所 经双方友好协商,乙方和甲方就检验检测服务合作事宜达成协议如下 1合作内容 A).乙方受甲方委托进行检验检测技术服务工作 检品信息:见附页 □进口特殊用途化妆品许可检验 □进口非特殊用途化妆品备案检验 □国产特殊用途化妆品许可检验 □国产非特殊用途化妆品备案检验 □其它 B).乙方在约定的周期内向甲方提供以下技术资料 √广东省食品药品检验所检测报告 □检验结果函件 □其他 C).甲方根据送检的样品量和检验合作事项支付服务费给乙方。 2. 双方责权 A).甲方应提供足够的测试信息,包括样品包装、数量、贮存条件等,必要时须提供检测标准和方法要求等(见合同附页)。 B).乙方应确保检测结果及技术数据的真实性和准确性。甲方如对乙方的检测结果及技术数据有异议,应在十五日内向乙方提出,双方共同协商解决,期间所产生费用由甲方支付。逾期不提出异议的,视为甲方同意乙方的检测结果及技术数据,则乙方完成本协议约定的委托事项,甲方不得追究乙方任何责任。 C).甲乙双方确认:乙方出具的检测报告及技术资料仅为甲方送检的样品的数据,对除此之外的甲方产品是否具有检测报告的数据不负责,也不构成对甲方该类产品的质量认可。 3 服务期限 3.1时间为个工作日:二○/年/ 月/ 日至二○/年/ 月/ 日(从实际受理日期开始计算); 3.2如需遇不可抗力因素或不可预见技术难度等原因影响需要延期,需经过双方协调并提交书面凭证予以确定延期时间。 4. 费用及支付方式

A). 甲方根据乙方的技术服务支付服务费用给乙方,合同总费用为:人民币元整(¥0,000元)。其中费用构成如下: 1) □理化检测费用:人民币元整(¥0,000元) 2) □毒理药理试验费用:人民币元整(¥0,000元) 3) □微生物、无菌等检测费用:人民币元整(¥0,000元) 4) □其它项目:人民币元整(¥0,000元) B). 支付方式 乙方开户银行名称、地址和帐号为: 开户银行:中国工商银行广州市大德路支行 收款单位:广东省食品药品检验所 帐号:3602003809001154907 汇款用途:XXX品种协议费 √1)甲方一次性以电汇或支票方式向乙方支付经费,乙方向甲方提供支付凭证。 2)□甲方分两个阶段向乙方支付合同费用: a)签定合同后五个工作日内,甲方向乙方支付本合同总费用的60%,即元整(¥0,000元)。 b)乙方完成“技术服务”并通过甲方验收后,甲方在五个工作日内,向乙方支付合同余款即元整(¥0,000元)。 c)若甲方逾期支付费用的,则乙方有权每日按照甲方应支付费用的千分之二收取滞纳金。逾期超过十个工作日的,乙方有权单方解除本协议,并可按照本协议总款额的30%追究甲方违约责任。 5. 保密条款 A).甲方应保护乙方的商业机密,不得进行有可能使乙方受到经济损害的行为,不得向任何第三方透露检测结果,如甲方违反约定,除赔偿乙方一切损失,还应按照本协议总款额的30%支付违约金。 B). 除公安、检察、司法、政府部门要求公开外,甲乙方应在没有双方书面同意的前提下不得将本协议的任何内容透露给第三方,任何一方违反约定,除赔偿受损方一切损失,还应按照本协议总款额的30%支付违约金。 C)乙方提供的检测结果仅作为技术参考使用,甲方不得就乙方所作检测结果的任何内容及检验单位名称用于商业用途,包括但不限于广告宣传、评优活动等,若甲方违反本约定,则乙方有权追究甲方法律责任,甲方除赔偿乙方一切损失(包括但不限于实际损失、间接损失、律师费、诉讼费等),还应按照本协议总款额的30%支付违约金。 6.合同变更 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在日内予以书面答复;逾期未予答复的,视为同意: 1)□遇不可抗逆的外部影响; 2)□遭遇较大的技术障碍; 3)□其他: 4)双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为

土壤氡气检测方案

目录 §1.0总体简介 (2) §2.0检测概况 (2) §3.0检测前的准备工作 (3) §4.0现场取样检测 (3) §5.0数据分析、报告编写及签发 (4) §6.0现场检测需注意事项 (5)

§1.0 总体简介 工程名称:佛禅(挂)2009-014地块、9#地块项目 工程地点:佛山市禅城区东平水道北面 建设单位:佛山市新锋房地产开发有限公司 设计单位:佛山市南方建筑设计院有限公司 检测工期: 方案一检测工期:7个工作日;(业主提供场地后进行检测) 方案二检测工期:3个工作日。(土方开挖后进行检测) §2.0检测概况 本次检测场地位于佛山市澜石旧区,场区地貌单元属珠江三角洲冲淤积平原,地形较为低平,地势南低北高。方案一为按甲方交出场地现况进行取样检测;方案二为在期坑开挖后进行取样检测。 2.1、检测方法:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001)(2010年版)附录D-D.1 2.2、判定依据:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001(2010年版) 2.3、检测仪器:FD-216环境氡测量仪且仪器的性能指标应满足以下要求; 1)工作条件:温度-10~40度,相对湿度<90%。不确定度<20%。 2)每年度需经有资质的计量检验单位进行检定 4.2 检测流程简介 现场勘察编制检测方案检测现场清理取样格点放样 现场检测及记录数据整理数据编制报告审核盖章发放报告

§3.0检测前的准备工作 3.1、现场勘察 组织检测单位有关人员到检测现场进行勘察,了解现场实际情况及水文气候资料。 3.2、编制检测方案、绘制测点平面布置图 检测单位根据工程现场的规模和实际情况制定检测方案,决定检测负责人;按测点的间距不大于10m,各网格点即为测试点,基础范围内的测点不少于16个的原则绘制测点平面布置图(后附)。 3.3、检测负责人根据现场大小及检测工期安排检测人员及设备管理人员,并对本次检测工作进行技术交底。检测人员负责建筑工程现场的资料收集、仪器操作、数据记录、工作对接等。设备管理员负责检测前后仪器设备的维护与清理。§ 4.0现场取样检测 4.1、检测现场清理(仅方案一) 由于本次检测现场为拆建场地,现场内堆有大量拆除后瓦砾,检测前先用挖土机对现场进行初步平整; 4.2、测点现场放样 根据测点平面布置图,先用全站仪放出5格×5格控制点,然后用钢尺量出各检测格点,在格点位置洒上白灰粉作为记号; 4.3、开凿取样孔(仅方案一) 在取样格点位置用挖土炮机凿开原地面混凝土,如有需要,还要用挖土机移走取样点处的大石块及瓦砾。 4.4、开孔取样 在每个取样格点,采用专用钢钎打孔,孔的直径为20mm,孔的深度为600~

民用建筑工程场地土壤氡浓度检测合同

民用建筑工程场地土壤氡浓度 检测合同 工程名称:XX住宅小区项目土壤氡工程 合同编号:【XX住宅小区-一期】【土壤氡】【1】【2017】0XX 发包人(甲方):东莞市XX实业投资有限公司 承检人(乙方):东莞市XX检测技术有限公司 签订日期:年月日

发包人(以下发包人简称“甲方”):东莞市XX实业投资有限公司 承检人(以下承检人简称“乙方”):东莞市XX检测技术有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程检测质量,经发包人、承检人协商一致,签订本合同,共同遵守。 1、检测内容及费用 乙方按照委托单位及设计的要求和国家现行检测规范的规定(《民用建筑工程室内环境污染控制规范)》GB50325-2010(2013版本),附录E.1),进行检测工作,并严格履行合同规定的各项条款。 该工程检测地点东莞市XX镇XX西路。 按甲乙双方约定,土壤氡浓度检测费用为:¥90.00元/点,合同暂定价款¥12,960.00,大写人民币壹万贰仟玖佰陆拾元整。 2、甲方责任 2.1 甲方应及时向乙方提供建筑总平面图、地质勘查等技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 2.2 甲方应负责协调解决在检测过程中发生的有关问题,并有义务提供现场检测条件,包括:现场检测所需要的照明电和动力电,现场检测点位的抽取及测点的处理等。 2.3 需检测时,甲方应提前三天通知乙方,指定专人见证现场并配合乙方的检测工作,并保证乙方进场时现场具备进场条件。 2.4 按合同规定支付检测费用。 3、乙方责任 3.1 按照有关检测方案及国家有关规范实施检测。(详见检测方案,检测方案另附) 3.2 接到甲方通知后,按时进场检测。 3.3 全部检测工作结束后,提交完整合格的检测报告并对检测报告内容负责。 3.4 检测过程中乙方应为作业人员提供安全措施及保障,由此产生的安全责任及费用均有乙方承担。 3.5负责检测资料的整理、检验结果报告的编写及装订工作,每次完成检测

(完整)室内环境检测合同

室内环境检测服务合同 委托单位:(以下简称甲方) 检测单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担专项检测工作达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条工程概况 1、项目名称: 2、项目地点: 第二条测试内容及方式 1、测试内容:对甲方委托范围内室内的氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物等五种有害物质进行检测。 2、测试方式:委托检测。 3、承揽方式:按合同固定总价由乙方包干。乙方已包括但不限于包人工、包材料、包机械、包场内外运输、包测试、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包进场及退场费用、包成品与半成品的保护、包税费、包风险、包通过甲方及有关政府部门验收等方式承包本工程。 第三条技术要求 按照GB/T18883-2002《室内空气质量标准》及GB50325—2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(以下简称《规范》)进行测试、验收。

第四条测试期限 1、乙方应自甲方书面通知进场测试之日起14 天内完成测试工作。测试完毕之日起7天内向甲方提交检测结果报告(1式6份)。 2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,经甲乙双方代表签证,测试期限相应顺延;否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延:(1)因甲方原因,影响工程项目进度,如不按时提供有关资料、文件,从而影响乙方正常的工作; (2)不可抗力的因素。 第五条测试工作成果验收 双方确定,按以下标准及方式对乙方的测试工作成果进行验收: 1、乙方完成测试工作的形式:按照《规范》的要求以及相关的检测方法、标准,完成对本合同的室内空气检测。 2、测试工作成果的验收标准:按照《规范》进行验收,如检测结果室内空气污染超过《规范》规定,乙方提交检测报告必须提出有效治理措施。如进行有效治理后需进行复检测,检测费用由乙方承担,直到检测结果合格。甲方不再另外增加费用。 3、测试工作成果的验收方法:提交分析检测结果报告,结果报告必须符合有关政府部门的验收要求。 4、验收的时间:提交检测报告后14个工作日内。 5、其它要求: 第六条测试费用及支付方式

土壤氡浓度检测方案

土壤氡浓度检测方案 一、工程概况 深圳市东涌社区未建房户统建工程,本工程位于大鹏新区东涌社区大围村南侧。由一个地下室及5栋塔楼组成,本工程用地面积:13303.24㎡ 二、编制依据 2.1《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010 2.2《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月 30日深建字[2003]52号) 三、检测 1、检测方法及要求 1.1 土壤中氡浓度宜采用静电扩散法规定,所用仪器的性能指标应满足以下要求。 工作条件:温度—10~40℃,相对湿度≤90%; 不确定度:≤20%; 探测下限:≤400Bq/立方米。 1.2取样测试时间宜选在8:00~18:00之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h进行; 1.3现场检测取点应选取没有充水或者潮湿度不大的正常土壤氡浓度的;

1.4在每个测试点,采用专用钢钎打孔,孔的直径为200mm,孔的深度为600~800mm。当把打孔钢钎拔出时,应迅速将取样器插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气空气进入孔中; 1.5测量时,必须清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并用泥土对取样器周围进行密封,防止漏气,准备就绪后,开始测量并开始计时(t); 1.6测量应在无风或者微风的条件下进行。 2、检测数量和依据 根据《民用建筑工程室内环境污染检测范围》GB50325-2010和《深圳市民用建筑室内环境污染检测暂行规定》的通知(2003年6月30日深建字[2003]52号)相关以下几条确定检测数量: 第2.1.5条,当工程处于非地质构造断裂带时,检测点的布置应符合以下规定: 1、检测点应按网格布置,测点的间距不应大于10m; 2、检测点必须覆盖工程基础范围,基础范围内的测点不应少于10个; 3、基础范围以外的测点不得少于5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于10m。 4、氡浓度检测数量: 用地面积:13303.24÷(10×10)=133.03点 顾取点共计:134点

第三方检测服务技术服务合同

第三方检测服务技术服务合同 工程名称: 委托人(甲方):广州市花都区交通局 受托人: 甲方合同编号: 签订日期:

第三方检测服务技术服务合同 委托人(甲方): 受托人(乙方): 根据中标通知书(号),委托人委托受托人承担工程第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确责任、协作配合,经协商一致,签订本合同,共同遵守。 一.工程概况 项目位于花都区内,。(详见施工图纸及工程量清单)二.服务内容、方式和要求 1、服务内容: 2、检测的要求: (1)本项目地基基础检测,技术方案必须符合《建筑地基基础检测规范》(DBJ15–60–2008)及《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 (2)本项目的钻孔抽芯检测、超声波法检测、低应变动力检测技术方案必须符合广东省标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ15-31-2003)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15–60–2008)、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。 (3)技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容:检测方案编制、方案送审(有关行政管理部门)、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测成果报告等全部工作。

最终具体检测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准,按实际检测发生量进行结算。 3、服务范围除以上工作外,还包括: 为建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的实体检测,以及为工程验收提供依据的检测项目:包括①广州北站综合交通枢纽开发建设项目(首期)安置区的见证取样检测、密实度、建筑工程室内环境检测、土壤氡浓度、主体结构工程现场检测、人防结构检测、建筑节能工程检测、安全防护工程检测、建筑幕墙门窗工程检测、桩基础检测、天然地基检测、基坑支护检测;②广清城际轨道交通项目(花都段)安置区工程(新华街新街村安置区)的见证取样检测、密实度、建筑工程室内环境检测、土壤氡浓度、主体结构工程现场检测、人防结构检测、建筑节能工程检测、安全防护工程检测、建筑幕墙门窗工程检测、桩基础检测、天然地基检测、基坑支护检测。 服务范围除以上工程检测、试验工作外,还包括:①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调,申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。②在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。③检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。 4、工程检测的成果提交 (1)受托人在试验检测工作完成后,应按委托人要求及时提交有效的试验检测报告。报告应在每次试验检测后10天内提交,一式拾份,最终报告需加盖试验检测报告专用章和计量认证章(CMA章)。 (2)所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。 (3)、检测报告包括但不限于: ①委托方名称,工程名称,工程地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位,基础类型,设计要求,检测目的,检测依据,检测数量,检测日期; ②主要岩土工程勘察资料; ③检测对象的编号、位置和相关施工记录; ④主要检测仪器设备; ⑤检测方法; ⑥实测与计算分析图表和检测数据汇总结果; ⑦检测过程中的异常情况描述(必要时);

土壤氡浓度检测技术要求

土壤氡浓度检测技术要求 第一条承包范围及工程内容 乙方需配合工程进度,按照甲方要求的到场时间,完成本项目的所有土壤氡浓度检测工作,具体内容如下: 1、土壤氡浓度检测范围为场区内建筑物及地库; 2、乙方应依据甲方提供的施工现场总平面图、岩土工程勘察报告(详勘)、基础 平面图,在满足规范和竣工备案验收要求的前提下,自行制定检测方案并开展检测工作; 3、在氡浓度检测完成后,需根据竣工验收要求提供相应楼栋及地下车库的检测 报告;若乙方提供检测报告的时间不能满足竣工备案要求,乙方需再次免费提供相应楼栋及地下车库的检测报告,以满足竣工备案要求,并负责赔偿甲方的由此造成的全部损失。 4、施工用电和用水费用自行负担,自行挂表接驳。 5、甲方整个项目的工程进度如下 (1)一期0006地块(洋房、地库):地上面积59444平米,地下面积69400平米,开工时间2019.3.1,竣工备案2021.5.15。 (2)二期0009地块(洋房、地库):地上面积56889平米,地下面积64678平米,开工时间2019.7.1,竣工备案2021.5.15。 第二条检测技术要求 1、一般原则:土壤中氡浓度测量的关键是如何采集土壤中的空气。土壤中氡气的浓度一般大于数百Bq/m3,这样高的氡浓度的测量可以采用电离室法、静电收集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行测量。 2、测试仪器性能指标要求: 工作条件:温度-10~40℃ 相对湿度≤90%; 不确定度≤20%; 探测下限≤400Bq/m3。

3、测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。 4、在工程地质勘察范围内布点时,应以间距10m 作网格,各网格点即为测试点(当遇较大石块时,可偏离±2m),但布点数不应少于16 个。布点位置应覆盖基础工程范围。 5、在每个测试点,应采用专用钢钎打孔。孔的直径宜为20~40mm,孔的深度宜为600~800mm。 6、成孔后,应使用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,避免大气渗入孔中,然后进行抽气。正式现场取样测试前,应通过一系列不同抽气次数的实验,确定最佳抽气次数。 7、所采集土壤间隙中的空气样品,宜采用静电扩散法、电离室法或闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等测定现场土壤氡浓度。 8、取样测试时间宜在8:00~18:00 之间,现场取样测试工作不应在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h 后进行。 9、现场测试应有记录,记录内容包括:测试点布设图,成孔点土壤类别,现场地表状况描述,测试前24h 以内工程地点的气象状况等。 10、地表土壤氡浓度测试报告的内容应包括:取样测试过程描述、测试方法、土壤氡浓度测试结果等。 第三条检测成果要求 按照竣工备案验收要求提供氡浓度检测报告,主要内容包括: 1、土壤描述; 2、测点布置说明及测点分布图; 3、测量仪器、方法介绍; 4、测量过程描述; 5、测定结果及分析; 6、分析结论;

车辆检测服务合作协议

车辆检测服务协议 甲方: 乙方: 第一条:本合同所指的年审服务是指:约定服务项目 第二条:服务执行 1.甲方根据乙方的要求向乙方客户提供服务; 2.乙方客户向甲方提出服务申请时,须按机动车年审所需内容提供基本信 息供给甲方人员; 第三条:乙方责任 1.乙方现有大型特种车辆30余辆,目前应检23辆。 2.乙方应向甲方提供真实有效的车辆资料信息。 第四条:甲方责任 1.接到乙方提交车辆信息后,在服务过程中务必做好客户服务工作,确 保服务礼仪,不得引起客户投诉。 2.根据车型,依据国家发改委《2018年最新收费标准》应收取每辆车检 测费400元。 第五条:甲乙双方权利与义务 乙方有权对甲方的服务进行抽查。如发现甲方服务记录不真实,重复收费、多收费、额外收取客户的费用,或违反本协议约定等其他违约行为,乙方有权拒付当笔服务费。对已经支付的费用,乙方有权要求甲方返还。乙方有权向甲方提出口头和书面警告、解除本合同,并要求甲方赔偿损失。 第六条:付款及结算方式 1.乙方自合同签订之日起,15日内向甲方支付全部服务费用,结算时需 要提供相对金额的专用发票给甲方。 2.为便于乙方通过转账方式支付费用,甲方须向乙方提供甲方统一收款 账号,合作期间不得随意变更,具体信息如下: 户名: 账号: 开户行: 3.甲方承诺:在本合同期间内,收取代办费标准均以签订合同之日确定 的价格为准,中途不做任何调整。甲方随意调整收费标准,或者向乙 方客户额外收取收费标准之外的任何费用,乙方有权随时终止本合同。第七条:违约责任 甲、乙双方中的任何一方,不遵守本合同,不全部或部分履行本合同约定事项的,另一方可以解除本合同,违约方必须依法赔偿对方因此而遭受的一切经济损失。 第八条:争议的解决 在本合同履行过程中所产生的任何争议、纠纷或意见分歧,双方均应通过协商解决。经协商不能达成一致意见时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第九条:合同生效及合同期限

土壤氡气检测方案

目录 §1.0总体简介 (1) §2.0检测概况 (2) §3.0检测前的准备工作 (2) §4.0现场取样检测 (2) §5.0数据分析、报告编写及签发 (3) §6.0现场检测需注意事项 (3) §1.0 总体简介 工程名称:佛禅(挂)2009-014地块、9#地块项目

工程地点:佛山市禅城区东平水道北面 建设单位:佛山市新锋房地产开发有限公司 设计单位:佛山市南方建筑设计院有限公司 检测工期: 方案一检测工期:7个工作日;(业主提供场地后进行检测) 方案二检测工期:3个工作日。(土方开挖后进行检测) §2.0检测概况 本次检测场地位于佛山市澜石旧区,场区地貌单元属珠江三角洲冲淤积平原,地形较为低平,地势南低北高。方案一为按甲方交出场地现况进行取样检测;方案二为在期坑开挖后进行取样检测。 2.1、检测方法:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001)(2010年版)附录D-D.1 2.2、判定依据:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001(2010年版) 2.3、检测仪器:FD-216环境氡测量仪且仪器的性能指标应满足以下要求; 1)工作条件:温度-10~40度,相对湿度<90%。不确定度<20%。 2)每年度需经有资质的计量检验单位进行检定 4.2 检测流程简介 现场勘察编制检测方案检测现场清理取样格点放样 现场检测及记录数据整理数据编制报告审核盖章发放报告 §3.0检测前的准备工作 3.1、现场勘察 组织检测单位有关人员到检测现场进行勘察,了解现场实际情况及水文气候资料。 3.2、编制检测方案、绘制测点平面布置图 检测单位根据工程现场的规模和实际情况制定检测方案,决定检测负责人;按测点的间距不大于10m,各网格点即为测试点,基础范围内的测点不少于16个的原则绘制测点平面布置图(后附)。 3.3、检测负责人根据现场大小及检测工期安排检测人员及设备管理人员,并对本次检测工作进行技术交底。检测人员负责建筑工程现场的资料收集、仪器操作、数据记录、工作对接等。设备管理员负责检测前后仪器设备的维护与清理。 §4.0现场取样检测 4.1、检测现场清理(仅方案一) 由于本次检测现场为拆建场地,现场内堆有大量拆除后瓦砾,检测前先用挖土机对现场进行初

室内空气竣工检测合同

合同编号: 四川省民用建筑工程室内环境污染 委托检测合同书 工程名称: 委托方: (甲方) 检测方: (乙方) 签订地点: 签订时间: 2015 年月日

四川省建设工程质量安全监督总站监制根据《中华人民共和国合同法》之规定,本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,达成如下协议,由签约各方共同遵守。第一条工程项目基本信息: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位: 工程类别:(□ II类房间数间)。 第二条检测内容:选项 (在□处划“√”代表选择,不选择项应划“/”锁定。) 1、检测依据: GB50325-2010 。 2、检测内容:

注:检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。 第三条检测费用及付款方式: 检测费用: (小写): (大写): 2、支付方式: (1)乙方向甲方提交完检测报告时,甲方一次性付清全款。 第四条甲、乙双方的义务 1、甲方的义务: (1)甲方应如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称;与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、委托人等信息。 (2)甲方办理委托登记时应提出明确的检测依据和检测项目(参数)。 (3)甲方应提供符合要求的现场采样条件。 (4)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告,甲方应承担乙方因重复检测产生的费用。 (5)保证检测费用按合同要求及时支付。 (6)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。 2、乙方的义务: (1)根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息,在资质许可范围内,对委托的检测项目,按相应标准规范,出具相关检测报告。 (2)检测时限在规范、标准中有规定的,乙方本着以规范、标

室内环境检测合同协议书终审稿)

室内环境检测合同协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

合同编号: 民用建筑工程 室内环境污染检测合同 项目名称: 委托方(甲方): 检测方(乙方): 签约地点:西安 签订日期:年月日 室内环境污染物检测合同 甲方: 乙方: 甲方决定委托乙方承担项目室内环境污染物检测。为进一步明确责任,保障双方的利益,经友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及陕西省政府的有关规定,签订本合同。 一、检测项目 室内环境污染物:氡、甲醛、苯、氨、TVOC 二、检测依据 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010 三、双方的权利与义务 1.甲方的权利与义务 (1)甲方应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010为乙方现场检测提 供方便。

(2)免费提供检测用电(220V),电源接驳点离地面高度小于1.5米,与检测点水平距离小 于5米。 (3)协调与检测有关的单位的施工作业,确保乙方的检测工作能够顺利开展,派人协助乙 方进行现场检测,并督促施工单位做好配合工作。 (4)按本合同规定的付款方式向乙方及时支付全部检测费。 2. 乙方的权利与义务 (1)乙方必须对所承担检测项目的合法性负责,即乙方必须自行保证具备检测甲方委托项 目的能力及资质,否则,乙方应承担因此导致的全部责任。 (2)指定以下人员交付技术资料和检测报告: 姓名:电话: (3)乙方必须严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等相关国家 有效法规、技术标准规定的检测方法进行检测,并向甲方提交《检测报告》一式 份,并对其准确性、科学性、公正性负责。 (4) 按照合同要求,按时催促甲方支付检测费用。 (5) 乙方在检测过程中,应遵守甲方的有关规章制度;甲方应积极给予配合。 四、检测时间 当现场具备检测采样条件后,即进场检测采样。预计工期为1-3天。若遇人力不可抗拒的自然灾害或不适合规范规定的检测采样条件时,则按实际受影响天数顺延。现场检测采样完毕且甲方提供齐全的技术资料后,五至七个工作日内提交检测报告。 五、检测费用与支付 1、检测收费标准: 2、建筑面积:

检测服务合同范本及技术服务合同种类.doc

检测服务合同范本及技术服务合同种类 合同编号:____ 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就 ____________ 的检测服务,经协商一致,签订本合同。 甲方:________________________ 乙方:___环境保护监测中心 一、服务内容、方式和要求 ___环境保护监测中心受甲方委托对 __________________________进行委托检测。检测项目: __________________________; 采样频次: __________________________; 测试数据经整理,编制检测数据报告。 二、工作条件和协作事项 (一) 乙方应于检测前______天通知甲方做好检测准备. (二) 甲方应保证必备的检测条件及交通便利. (三) 本合同签章后乙方需留___份,甲方可根据需求复印后签章. 三、履行期限、地点: 本合同自 ______年在北京月日至 ______年履行。月日 四、检测服务费及其支付方式

(一)本检测项目服务费大写:______万__仟__佰__拾__元__角__分整。 (二)支付方式一次总付:¥______________.____元,时间:签订合同时 五、其它 未尽事宜由双方协商解决。 六、解决合同纠纷的方式 在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可保留双方诉讼权利。 甲方: (合同章或公章) 经办人:日期:____年____月____日 乙方: (合同章或公章) 经办人:日期:____年____月____日 技术服务包括7个方面的内容。 信息服务 技术服务组织应与有代表性的用户建立长期、稳定的联系,及时取得用户对产品的各种意见和要求,指导用户正确使用和保养产品。 安装调试服务 根据用户要求在现场或安装地点(或指导用户)进行产品的安 装调试工作。 维修服务

土壤氡检测合同书

合同编号:[2012]--- 土壤氡浓度检测合同 工程名称: 委托单位: 检测单位: 签订时间:年月日

委托单位(以下简称甲方): 检测单位(以下简称乙方): 一、甲方委托乙方对工程的土壤氡浓度进行检测,面积为 m2。 二、检测数量及价款: 检测点数(个),单价(元), 总价(人民币、大写)元整。 三、检测依据:检测点位由检测方根据GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求选定。 四、检测时间:按甲方通知时间为准。 五、甲方责任和义务: (一)进行土壤氡浓度检测,甲方须向乙方提供以下资料(均为电子文档): 建筑工程总平面图纸一份; 建筑工程基础平面图纸一份。 (二)做好检测前的准备工作; 清理好场地; 保证检测车辆、设备进出场地的方便。 现场需要二名工人进行打孔配合。 (三)甲方须采取措施保障采样人员、仪器设备和样品安全; (四)如有需要,甲方须提供其他必要协助。

六、乙方责任和义务: 按要求使用经标定的检测设备; 保证检测数据准确,检测报告真实﹑可靠; 真诚服务,按时完成检测任务; 检测完毕后,三日内提交正式检测报告 七、检测工程款的支付: 检测工作结束后,甲方领取检测报告时,付清本合同第二条确定的全款。 八、违约及赔偿: 有一方未履行本合同书第二条至第八条中的任一条款,均视为违约; 一方擅自违法终止执行合同; 违约方应赔偿另一方经济损失,违约金按合同总价款的10%计算。 九、本合同如有争议,协商解决。否则,提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。 十、本合同一式两份,甲乙双方各持1份,具有同等法律效力。 十一、本合同双方签字盖章之日起生效。 甲方代表签字:乙方代表签字: 甲方单位盖章:乙方单位盖章: 联系人:联系人: 电话:电话: 2012 年月日 2012年月日

室内空气质量检测合同书

合同编号(类别+序号):xx号 xxxx集团xx房地产开发有限公司 合 同 文 本

项目名称:xx企业总部大厦室内空气质量检测合同 委托方:xx省xx市xx房地产开发有限公司 受托方:xx市生态环境质量检测中心 签约地点:xx.xx 签约日期:xx 合同类别说明: 合同类别代号合同类别代号合同类别代号项目投资Ⅳ建设工程施工CO 建设工程设计DE 建设工程监理SU 建设工程勘察PR 建设工程测绘SD 物资采购PU 广告发布业务AD 劳务用工WO 土地征收LA 房屋拆迁HD 其它OT

室内空气质量检测合同书 甲方:xxxx市xx房地产开发有限公司(以下简称甲方) 乙方:xx市生态环境质量检测中心(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,同时为了增强甲乙双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,本着平等互利、诚实信用的原则,经双方友好协商,订立本合同,以便共同遵守。 一、甲方委托乙方对其房屋室内空气质量进行质量检测,甲方需检 测的房屋为xx企业总部大厦整栋楼层。 二、乙方按照国家《民用建筑工程室内环境污染控制规范》或《室 内空气质量标准》的要求,对甲方委托的房屋内空气质量进行检测,乙方应严格按国家室内环境有害物质测定方式标准进行,检测后并出具有法律效力的检测报告。 三、乙方对甲方委托所检房屋室内空气中的甲醛、苯、氡TVOC、 氨五项主要污染进行检测,抽检面积按GB-50325-2001中6.0.11条执行,检测总费用为人民币贰万肆仟伍佰元(¥:24500元),乙方出具检测报告单并经甲方审核认可后15天内,甲方付清全部检测费用。 四、甲乙双方合同签订后,乙方应在五个工作日后通知甲方做好有 关检测准备,并派人员进入现场采样、勘察、十个工作日内出具检测报告单,如遇特殊情况需延期,乙方应提交延期申请报告,

测试服务合同通用版

测试服务合同 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月______ 日

甲方:________________________ 乙方:________________________ 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就__________________________________ 项目的测试服务,经协商一致,签订本合同项目的测试服务。 一、服务内容、方式和要求: 甲方承担______________________ 课题,主要完成_____________________________ 。 乙方拥有飞行时间质谱,液相色谱质谱联用系统,高效液相色谱,共聚焦显微镜,透 射电镜等大型仪器设备,能够提供生物样品的测试服务。 甲方在_______ 年_______ 月至 ______ 年_______ 期间,委托乙方对甲方________________ 进行测试服务。乙方应提供不少于400小时的大型仪器服务时间。 二、工作条件和协作事项: 甲方委托乙方进行生物样品的测试服务,共需测试费用_____________ 万元人民币,甲方将按 照合同将费用拨付给乙方。甲方应提供足够的技术数据和必要的工作条件,经乙方确 认后,乙方开始提供技术服务。 三、履行期限、地点和方式: 本合同有效期为:_________ 年_____ 月_______ 日至_______ 年 ______ 月______ 日。 履行地点:________________ 履行方式:测试服务

(word完整版)检测服务合同

检测服务合同 合同编号: 项目名称:广州金控总部大楼项目第三方检测服务甲方:广州金融控股集团有限公司 乙方: 签订日期:

委托人(甲方):广州金融控股集团有限公司 受托人(乙方): 经过广州金控总部大楼项目第三方检测服务招投标,甲方委托乙方承担广州金控总部大楼项目第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确责任、协作配合,经协商一致,签订本合同。 一、工程概况 本项目位于广州市天河区广州国际金融城起步区AT090938地块,新建办公大楼1栋,用地面积约8423平方米,总建筑面积约万平方米,最大单体建筑的建筑面积约万平方米。地上31层、地下5层,建筑高度143米。 二、服务内容、方式和要求 (一)检测内容包括(但不限于)以下内容:

检测服务内容为对广州金控总部大楼项目施工进行第三方检测 及相关申报检测技术成果审批服务,以便为安全施工及工程验收提供依据。招标主要内容包括:见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能工程检测、民用建筑工程室内环境检测,专项检测(土壤氡检测、消防检测、幕墙检测、智能建筑工程检测、节能检测、人防专项检测、防雷检测)以及其他满足本项目验收所需的需甲方委托的各类检测项目等。检测项目包括但不限于检测工程量清单,结算的方式详见招标文件和本合同。 服务内容除以上检验检测工作外,还包括: (1)根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求,结合项目实际情况,指导并审核施工单位检测方案的编制,确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在地行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批。同时负责协调相关工作,保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收; (2)本项目实施期间,如果因本项目需要增加《工程量清单报价表》外的检测项目,经甲方书面确认,且乙方也具备相应资质的,则乙方应按甲方要求出具符合验收要求的检测报告,不得以任何理由拒绝提供检测。 (3)在进行检测服务过程中,负责与本工程相关的施工、监理、设计等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调,乙方已

室内空气质量检测合同书

室内空气质量检测合同书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,同时为了增强甲乙双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,本着平等互利、诚实信用的原则,经双方友好协商,订立本合同,以便共同遵守。 一、甲方委托乙方对其房屋室内空气质量进行质量检测,甲方需检 测的房屋为大厦整栋楼层。 二、乙方按照国家《民用建筑工程室内环境污染控制规范》或《室 内空气质量标准》的要求,对甲方委托的房屋内空气质量进行检测,乙方应严格按国家室内环境有害物质测定方式标准进行,检测后并出具有法律效力的检测报告。 三、乙方对甲方委托所检房屋室内空气中的甲醛、苯、氡TVOC、 氨五项主要污染进行检测,抽检面积按GB-50325-2001中6.0.11条执行,检测总费用为人民币贰万肆仟伍佰元(¥:24500元),乙方出具检测报告单并经甲方审核认可后15天内,甲方付清全部检测费用。 四、甲乙双方合同签订后,乙方应在五个工作日后通知甲方做好有 关检测准备,并派人员进入现场采样、勘察、十个工作日内出具检测报告单,如遇特殊情况需延期,乙方应提交延期申请报告,申请报告经甲方签字同意后方可延期。

五、乙方逾期提交检测报告的,每逾期一天,乙方按合同总额的千 分之三向甲方支付违约金;逾期十天以上,甲方有权解除合同,乙方应在合同解除后须向甲方支付合同总额20%等值的违约金,同时赔偿因此给甲方造成的损失。 六、乙方按合同约定如期履行合同义务,而甲方未能按合同约定按 时支付合同款项的,每逾期一天甲方支付应付而逾期未付款项的千分之三给乙方作为违约金。 七、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,合同双方签字后 生效。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:账号: 传真:开户行: 电话: 传真: 签订日期:年月日

检测检验服务合同

检测检验服务合同 合同编号:N000049甲方: 联系地址: 甲方负责人: 联系方式: 电子邮箱: 乙方:湘潭市先锋工业经济园 联系地址: 乙方负责人: 乙方联系人: 联系方式: 电子邮箱: 为了更好的给甲方提供准确、快速、优质的服务,便于双方合作的顺利进行, 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,通过友 好的协商,经双方同意签订如下技术服务合同: 第一条:合作宗旨 充分利用乙方的检测能力与技术优势,对甲方送检产品进行相关标准的检测, 为甲方出具检测报告。 第二条:合作方式 1、乙方为甲方提供检验服务 2、检测费用RMB 56600,正式报价见报价单! 3、本次检测报告乙方保证数据准确及报告权威有效性。 4、乙方为甲方提供双方约定项目的检测服务,按照甲方指定的方法对样品进 行检测。 5、双方成立对口的窗口人员进行交接,确保测试和报告按期顺利完成。 第三条:支付方式

检测费用采用一次性付清的方式付款,甲方付款后乙方安排检测,收款后10个工作日内安排检测事项。 第四条:甲方的主要任务 1、在合同生效后 5 日内向乙方提供相关技术资料、数据、材料、样品。 2、在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后 3 天内、及时做出答复; 3、协助乙方完成下列配合事项:制定详细的可操作的计划,并抽调技术骨干充分地向乙方提供必要的配合,派专人协助乙方完成有关工作。 第五条:乙方的主要义务 1、在2012年4月30日前完成检测工作; 2、发现甲方提供的样品、材料或工作条件不符合合同约定时,应在合同生效后3 天内通知委托方改进或者更换; 3、应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品,不得擅自存留复制品。 第六条:保密条款 甲乙双方应对各自提供的相关技术资料、数据承担保密义务,保密期限为:5年。 第七条:甲方的违约责任 1、甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为报酬总额50%的违约金。 2、甲方迟延支付报酬,应当支付数额为报酬总额30%的违约金,逾期二个月不支付报酬或者违约金的,应当交还工作成果,补交报酬,支付数额为报酬总额50%的违约金。 3、甲方迟延接受工作成果的,应支付数额为报酬总额50%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的,乙方有权变卖、处理工作成果,从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还甲方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求甲方赔偿损失。 第八条:乙方的违约责任