文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体交底最新版

砌体交底最新版

砌体交底最新版
砌体交底最新版

三、砌筑施工操作要点

(1)砖块排列上、下皮应错缝搭砌,搭接长度不宜小于砌块高度的1/3,如果搭错缝长度满足不了

钢结构砌体技术交底

钢结构砌体技术交底公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验 收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞 口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接 筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距 15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢 固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配 制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准 养护试块的留置不得少于一组(每组6块)。 (2)干拌砂浆:同强度等级每400t为一验收批,不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于 15kg,分成两份,一份送试,一份备用。 (3)建筑地面用水泥砂浆,以每一层或1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当改变配合比时也应相应地 留置试块。 4、搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。 5、砌块排列:按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、画线、排列砌 块的方法和要求如下: 6、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的l/2,不得小于砌 块高度的1/3,也不应小于90mm,如果搭错缝长度满足不了规定的 搭接要求,应根据砌体构造设计规定采取压砌钢筋网片的措施。 7、外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬搓,交错搭砌。 8、砌块就位与校正:普通混凝土小型砌块不宜浇水;当天气干燥炎热 时,可在砌块上稍加喷水润湿。轻集料混凝土小砌块施工前可洒 水,但不宜过多。龄期不足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑。应 采用主规格小砌块,小砌块的强度等级应符合设计要求,并应清除 砌块表面的杂物后方可吊运就位。砌筑就位应先远后近、先下后 上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊 砌一皮、校正一皮,墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 9、砌筑墙体要同时砌起,不得留斜磋。每天砌筑高度不超过1.8m。 10、转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度 的2/3。 七、成品保护措施 1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、 规格分别堆放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。 2、砌体墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。 3、砌体在墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。 4、支完模板后,保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 5、墙体的拉结钢筋、框架结构柱预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋 管线等,均要注意保护,严禁任意拆改或损坏。 6、砂浆稠度要适宜,砌砖操作、浇筑过梁、构造柱混凝土时要防止砂 浆流淌污染墙面。

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

砌体施工方案技术交底

中国建筑项目管理表格 施工方案交底记录表格编号单位/项目: 交底方案名称:商业砌体施工方案时间:地点: 主持人签字:记录人签字: 会议纪要交底应包括且不限于如下内容: 1、工程概况 1)建筑概况 建筑根据功能需求进行错层标高设计,配套商业区域地上共4层,一层6M,二层5.95M,三层5.7M,四层5.7M,屋架层10M,建筑高度33.3M。主题酒店区域地上共6层,一层为6M,二层设备夹层为2.15M,三至六层为3.8M,建筑高度为33.3M。地下共2层,地下一层层高为8M,地下二层层高为4.9M。 本工程商业区域(结构单元一、二)抗震措施采用8度,酒店区域(结构单元三)抗震措施采用7度。 2)材料概况 外墙采用250mmA3.5加气混凝土砌块(体积密度级别为B05),并采用专用粘接剂;内墙(除楼电梯、管井、卫生间)采用150mm后蒸压轻质混凝土板(简称ALC板);卫生间等用水房间内隔墙采用200/100mm厚MU10.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆;设备用房、管井及楼电梯间隔墙采用MU5.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆砌筑;砖砌烟道应采用耐火砖砌筑,砌体施工质量控制等级B级。墙体根部反坎采用C20细石混凝土,所有构造柱、圈梁、现浇带、过梁,边框采用C25细石混凝土。 2、方案核心内容 2.1施工准备 (1)材料准备 采用预拌砂浆采用干混砂浆,并采用专用的散装移动筒仓存放。蒸压砂加气混凝土砌块、页岩多孔砖、页岩实心砖、耐火砖、干混砂浆、细石混凝土、钢筋等。 材料运到现场后应按照规格,类型堆放整齐,防雨排水措施得当。 (2)施工工具准备 测量、放线、检验:皮数杆、水准仪、经纬仪、2m靠尺、楔形塞尺、托线板、线坠、百格网、钢卷尺、水平尺、小线、砂浆试模、墨线盒、红蓝铅笔、磅秤等。 施工操作:应备有大铲、瓦刀、灰槽、泥桶、砌块夹子、筛子、冲击钻、手持式自动压力灌浆器、电动吹风机、运砌块车、刚毛刷、胶容器、搅拌棒、灰浆车、翻斗车、扫帚。 2.2作业条件 1、对进场的砌块型号、规格、数量、质量和堆放位置、次序等已经进行检查、验收,能满足施工要求。 2、所需机具设备已准备就绪,并已安装就位。 3、砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 4、在房屋四角或楼梯间转角等处设立皮数杆,并办好预检手续。

砌体工程质量技术交底

砌体工程质量技术交底 一、工程名称:中国社会科学院考古研究所西安研究室文物标本楼翻建工程 二、施工工艺: 1.本工程非承重外围护墙采用300mm 厚加气混凝土砌块,建筑物内隔墙除卫生间隔墙采用200mm 后混凝土空心砌块,卫生间隔墙采用陶粒混凝土空心砌块.加气混凝土砌块采用600x300x240及600x200x240两种规格 2.砌筑用砂浆:本工程采用不低于DM5.0-MP 地干拌砂浆(现场拌合M5.0地专用砂浆). 3.主要机具: 1)机械:卷扬机及井架、切割机. 2)工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车、搅拌机. 4.作业条件: 1)现场材料及机械设备,人力已经具备砌筑条件. 2)砌筑前必须放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求, 检合格后方可砌筑. 3)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆. 4)搭设好操作和卸料架子. 5)配制异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模. 三、操作工艺 .1 工艺流程: →→→

2墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块地轴线、砌体边线和洞口线. 3砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线.排列砌块地方法和要求如下: 1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块地品种、规格、绘制砌体砌块地排列图,经审核无误,按图排列砌块. 2)砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格地砌块,砌体中主规格砌块应占总量地75%~80%. 3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块地1/2,不得小于砌块高地1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定地压搭要求,应采取压砌钢筋网片地措施,具体构造按设计规定. 4)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它地构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌. 5)加气混凝土砌块墙地灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%.砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片地砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm.大于30mm地垂直缝,应用C20地细石混凝土灌实. 6)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖地强度不应小于砌块强度等级. 7)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置. 4 后砌非承重墙应沿剪力墙全高每隔600mm设2Ф6拉筋,拉筋伸入墙内地长度,6、7度时不应小于墙长地1/5且不小于700mm,8、9度时应沿墙全长贯通. 5 砌体填充墙在下列部位设构造柱:(截面:墙厚×240,配筋:4Ф12、Ф6@200) (1)砌体填充墙高度超过层高地两倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不大于4m. (2)砌体填充墙端部应设置构造柱. 6 门窗洞口边设钢筋混凝土抱框柱,做法见下图,当洞口宽度≤1800mm时, 抱框柱仅伸至过梁顶部;当洞口宽度>1800mm时,抱框柱应伸至墙顶.抱框柱应与洞顶 过梁同时浇筑.砌体填充墙内地现浇构件其混凝土强度等级均为C20. 抱框柱过梁

砖砌体技术交底

砖砌体技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置 线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能 检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有 产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 5、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖或砼块等。 (三)施工机具 应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水捅、灰槽、砖夹子、扫帚等。 二、质量要求 砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 三、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收

四、操作工艺 (一)砖浇水 砌体用砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期拎不得浇水,可适当增大砂浆稠度。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2min;加入粉煤灰或外加剂,搅拌不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆搅拌3~5min。 (三)砌砖墙 1、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包 心砌法。 2、排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。 根据弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长 度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留 破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗 口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考 虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须全盘考虑。前 后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗日后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好 活。 3、选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击 时声音响亮、焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。 4、盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行 吊、靠。如有偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制 好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全 符合要求后,再挂线砌墙。 5、挂线:砌筑37墙必须挂双线,如果长墙几个人共使用一根通线,中间应设几 个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺; 砌24墙时,可采用挂外手单线(视砖外观质量要求情况,如果质量好要求高 也可挂双线,提高砌砖质量。)可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚 度奠定基础。 6、砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放 平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟 线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随使用,一般水泥砂浆 必须在3h内使完,混合砂浆必须在4h内用完。 7、留搓:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况下,砖墙上不留直搓。 如果不能留斜搓时,可留直磋,但必须砌成凸磋,并应加设拉结筋。拉结筋 的数量为每120mm墙厚设一根ф6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋 入长度从墙的留磋处算起,一般每边均不小于500mm,末端加90°弯钩。 8、预埋木砖和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高 度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;高1.2~2m,每边放3块;高2~ 3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀 分布。木砖要提前做好防腐处理,防腐材料一般用沥青油。预埋木砖的另一 种方法:按照砖的大小尺寸制作砂浆块,制作时将木砖预埋好,达到强度后, 按部位要求砌在洞口。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均按设计及施 工规范要求留置,不得错放、漏放。 9、安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰 饱满。如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,边梁安装时,两端支 座长度必须一致。

砌体结构施工技术交底

砌体工程施工技术交底工程名称:安庆华茂1958工程 交底部位各栋楼主体砌体结构施工 分部分项工程 名称 砌体工程 一.施工准备 1.1.材料准备 (1)外墙采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);电梯井道四周及厨卫四周墙体采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);其他部分内墙均采用蒸压加气混凝土砌块(容重≤550kg/m3)。地上部分采用M5混合砂浆砌筑,地下部分采用M5水泥砂浆砌筑。 1.2.砌筑前各项机具设备准备工作 砌体施工垂直运输设备高层采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,多层及B区部分商业楼号采用龙门吊运输,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。 (1)砌筑前楼层内各部分的放线必须做好。 (2)构造柱马牙槎,直槎预留钢筋的制作。 (3)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各洞口内。 1.3. 柱、剪力墙上弹好500(或1000)控制线。 1.4. 因不同材料墙体交接处必须用拉结筋连成整体,本工程框架结构砼柱墙体与砌体连接采用植筋方法具体为:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过 500mm 设置 2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大 4mm。后植钢筋的锚固长度不小于 60mm。钢筋伸入填充墙内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于 700mm,对抗震设防烈度 6 度、7 度及以上的地区,均不应小于 1000mm;末端应有 90°弯钩”。施工方法: 1、根据相关施工图纸标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥10d(d为钢筋直径)。 2、先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。 3、将已配好的胶体集中放置,将钢筋蘸胶后慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。 二.施工工艺 根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑,首层最后施工。所有厨卫间墙体底部浇筑200mm高C25混凝土,宽度同墙厚。

砌体工程安全技术交底

砌体安全技术交底 工程部位 砌体工程 安全技术交底: 1、进入施工现场必须佩戴好安全防护用品,施工作业严禁饮 酒、穿拖鞋、 打赤膊; 2、砌体进场按不同批次、规格分别堆放整齐,堆码高度不得超过米; 3、砌体在运输、装卸过程中严禁翻斗倾卸和抛掷,搬运时应注意保护其完 整,避免砌块棱角被碰掉; 4、砌体施工前,准备好相应配套的砌筑设备,并有其产品合格证明,如砌 块 切割机、电动搅拌机等; 5、砌筑高度超过1.4米时,应搭设脚手架作业或活动脚手架;高度超过 米 时,采用内脚手架必须支搭安全网,用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板 可砌 筑; 6、脚手架上堆料量(均布荷载每平方米不得超过50KG 集中荷载不超过 120KG,码砖高度不得超过3皮侧砖。同一块脚手板上不得超过二人,严禁 用 不稳定的工具或物体在架体上垫高操作; 7、砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上下交叉作业时,必须 设 置安全隔离层;在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。 挂线的坠物必须绑扎牢固。不得站在墙顶上行走、作业; 8人工用手推车运砖,两车前后距离平地上不得小于.5米,坡道上不得 工程名称 柏丽广场1#主楼工程 交底日期 2017年10月11日 交底内容 安全技术交底

小于12米。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取。用起重机掉砖要用砖笼,当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布; 9、作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时, 须在施工技术管理人员的指导下进行抢救; 10、脚手架未经验收不得使用,验收后不得随意拆除和移动,如作业要求须拆改和移动时,须经工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆改和移动脚手架严禁探头板; 11、作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、产自清、工完场清; 12、作业人员严禁在墙顶站立划线、刮缝、清扫墙柱面和检查大角垂直等作,以防发生坠落事故; 13、砌筑作业时,严禁拆除脚手架连墙杆、防护等,如工作需要拆除,须工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆除; 14、不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上时失手掉下造成安全事故; 交底人 接底人

基础砖砌体施工技术交底建筑工程施工组织设计技术交底模板安全实施细则监理方案

鲁JJ-0

鲁JJ-005

技术交底记录 鲁JJ-005

项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 技术交底记录 鲁JJ-005工程名称中国·诺贝尔城公A-2号楼施工单位 交底部位基础工序名称基础砖砌体 交底提要: 一般砌体工程的机具准备、施工工艺、质量要求等

2.1.13构造柱做法:凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造 柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱交接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30c m(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高50cm(八皮砖) 设置2根Φ6水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m。工作完毕将马牙槎内的积灰清理干净。 2.3 窗台顶皮砖丁砖灰缝用砌筑砂浆灌满,墙体顶皮丁砖灰缝用砌筑砂浆灌满,马牙槎、落地灰当日清理干 净。?3 质量标准?3.1砌筑砂浆必须饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎 缝和假缝。?3.2砌筑砂浆:原材料应计量准确、搅拌均匀,砂浆要有良好的和易性,其试块强度必须符合 施工规范的有关规定。砂浆试块应在砂浆搅拌机出口随机取样制作。 3.3砌筑方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,不准有通缝;灰缝应横平竖直,厚薄均匀。 3.4各种预埋件、预留孔洞的位置,应按设计要求准3.5砖墙砌筑允许偏差如下表所示。?项次项目允许偏差(mm)检验方法?1 轴线位移 10 用经纬仪和尺量检查2 基础顶面及楼面标高 ±15用水平仪和尺量检查?3墙面垂直每层5  用2米托线板检查?全高(10米以下) 10 用经纬仪或吊线和尺量检查 全高(10米以上) 20 4 表面平整度8用2米长靠尺板和楔5 水平灰缝平直度10 用10米线和尺量检查?6 水平灰缝厚度(10层砖累计数)±8 与皮数杆比较,用尺量检7 外墙上下窗口偏移20 用经纬仪或吊线检查,以底层窗口为准? 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 技术交底记录 鲁JJ- 工程名称中国·诺贝尔城公A-2号楼施工单位 交底部位基础工序名称基础砖砌体

砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

砌体水池与管渠安全技术交底

2.11.1 砌体水池与管渠安全技术交底 1. 砌块码放高度不得超过1.5m。 2. 在脚手架上砌筑墙体时,使用的工具应放在稳妥的地方。 3. 砌块应码放整齐,取用砌块应先取高处后取低处,顺序进行。 4. 上下脚手架应走斜道或安全梯,不得站在墙体上砌筑和行走。 5. 脚手架上放砌块应均匀摆放,总载重不得超过脚手架施工设计的承载能力。 6. 每日连续砌筑高度不宜超过1.2m;分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 7. 手推车在基坑、沟槽边卸料,应距坑、沟边缘1.5m以上;车轮应挡掩牢固,严禁撒把。 8. 墙的转角和交接处不得留直茬;砌筑中断时,应留梯形接茬并将已砌完的空隙用砂浆填满。 9. 进入基坑、沟槽前,应检查土壁或支护的稳定状况,确认无裂缝和无坍塌等征兆,支护结构稳固。 10. 基坑、沟槽边1m内不得堆放或运输砌筑材料;1m范围以外堆放物料应进行边坡稳定验算,确认安全。 11. 施工组织设计中应根据水池、管渠的结构特点、现场环境,规定施工方法、程序、脚手架设置、材料运输施工机具和安全技术措施。

12. 手推车运砌块,装料高度不得超过车帮高度;装车应由后到前,卸车应由前到后,顺序装卸。推车不得猛跑,前后车水平距离不得小于2m;坡道行车,应空车让重车,重车下坡严禁溜放。 13. 汽车、机动翻斗车在基坑、沟槽边卸料,应与坑、槽边缘保持安全距离;安全距离应依坑、槽的土质、深度和土壁支护情况确定,且不得小于1.5m;卸料时,应设专人指挥,车轮应挡掩牢固;车辆下方严禁有人。 14. 搬运砌筑石料前应检查搬运机具、绳索,确认安全可靠,方可使用;石料应拿稳放牢;用车运送石料时,不得装得过满;用手推车运送石料,应掌握车的重心,不得超载;装卸石料时,应互相呼应,步伐一致。 15. 砌块运输道路应平整、坚实,无障碍物,沿线电力架空线路的净高应符合施工用电安全技术交底具体要求;桥梁、便桥和管道等地下设施的承载力,应满足车辆荷载要求。运输前应实地路勘,确认符合运输和设施安全要求。 16. 手工向基坑、沟槽内运送砌块时,应使用溜槽。溜槽的坡度不得过陡;禁止采用抛掷方法运输;如用人工传递时,应稳递稳接,上下操作人员站立位置应错开。 17. 拱券砌筑应符合下列要求: (1) 拱环上不得堆置器材。 (2) 支搭拱胎应稳固,便于拆卸。 (3) 拱胎应按施工设计图支设,不得更改。

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底

房建砖砌体工程技术交底 一、作业条件 (1)基槽或基础垫层已完成,且已验收并办完隐检手续。 (2)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (3)已放好基础或墙身轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15-20m,转角处均应设立),根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,并办完预检手续。 (4)根据皮数杆最下面的一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍砖合找平。 (5)常温施工时,黏土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。 (6)砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)砖墙施工 1、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于 1.5min。 2、砖浇水。黏土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%-15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有

困难,必须适当增大砂浆稠度。 3、砌砖墙。 (1)组砌方法。砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)抄平、放线。砌砖墙之前,应在基础防潮层或楼层上定出各层的设计标高,并用M7.5的水泥砂浆或C10的细石混凝土抄平,使各段墙体的底部标高均在同水平标高上,以便有利于墙体交接处的搭接施工和确保施工质量。外墙找平时,应采用分层逐渐找平的方法,确保上下两层外墙之间不出现明显的接缝。 根据龙门板上给定的定位轴线或基础外侧的定位轴线桩,将墙体轴线、墙体宽度线、门窗洞口线等引测至基础顶面或楼板上,并弹出墨线。二楼以上各层的轴线可用经纬仪或垂球(线坠)引测。 (3)摆砖撂底。摆砖是指在放线的基础顶面或楼板上,按选定的组砌型式进行干砖试摆。以期达到灰缝均匀、门窗洞口两侧的墙面对称,并尽量使门窗洞口之间或与墙垛之间的各段墙长为1/4砖长的整数倍,以便减少砍砖,节约材料,提高工效和施工质量。摆砖用的第一皮撂底砖的组砌一般采用“横丁纵顺”,即横墙均摆丁砖,纵墙均摆顺砖。每一段墙体的排砖块数和竖缝宽度确定后,就可以从转角处或纵横墙交接处向两边排放砖,排完砖并经检查调整无误后,即可依据摆好的砖样和墙身宽度线,从转角处或交接处依次砌筑第一皮撂底砖。

砌体工程施工技术交底

GD2301003□□ 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区交底内容:一、总则 1.1适用范围 本技术交底适用于工业与民用建筑蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌筑工程的施工,不适用于承重砌体结构施工。 1.2参考标准及规范 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-1997) 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001) 《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范SJG 14-200 国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造12G614- 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 《深圳市建筑工务署标准汇编》指引类(第一册 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区二、设计要求及构造要求 2.1设计要求 (1)材料:砌体砌块与砂浆的强度等级、砌块容重(KN/m3)如下表所示,砂浆采用预拌商品砂浆。 楼梯间设备房、消防控制室、电梯井外墙内墙厨房位置200或厚 100厚200厚管道井、风井、排烟井 200厚200 A5蒸压加气 A5蒸压加气混凝土实心砌混凝土实心砌砌体材块,配套专用块,配套专用,砂浆强度等级砼实心砖强度等级MU15M5.0 料砂砂浆砌筑(浆砌筑(强强度等级≥Mb5) 度等级≥Mb5) 砌块允20KN/m3 8KN/m3 许容重±0.00地面以下埋在土中墙体实心砖,强度等级MU20,用M10水泥砂浆砌筑。

砌筑工程技术交底大全

天安新城市花园三期一批5#房工程 砌 筑 工 程 技 术 交 底 武进建筑安装工程总公司五O五项目部

砌筑工程技术交底 工程名称:天安新城市花园三期一批5#房分部工程名称:基础、主体分项工程名称:砌筑工程 交底容: 一、施工准备: (一)、材料准备:1、对砌筑用砖进行浇水,保证砌筑用砖湿度适中备用。2、砌筑用水泥、砂必须现场取样送试验室检测合格后方可使用。 (二)、施工机械准备:1、对搅拌用的砂浆机进行全面检查保养,在确保安全的情况下方可使用。2、准备好足够的运输工具,确保施工正常进行。 二、操作工艺及技术要求: 基础四周的围护墙采用标准砖(240*115*53mm)砌筑,砌筑用砂浆为M7.5水泥砂浆,施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置皮数杆,皮数杆上标明基础,墙身和轴线的位置及标高。砌筑基础前,必须用大钢尺校核轴线尺寸。基础砌筑完毕后,应及时回填。 主体外墙填充墙均采用KM1空心砖(190*190*90mm)砌筑,砌筑用砂浆为M5.0混合砂浆砌筑,砌筑施工时的皮数杆上按设计要求的门、窗和层以及每批砖加灰缝厚度在皮数杆上标明记号。砌筑时采用双面带线法施工。 铺底砖要先沿着放好的墨线摆样砖,以控制好竖缝。一个一个顶砖

搁摆,并对门洞之间墙进行均匀摆放,等待调整到合理灰缝且缝子均匀后,方可开始砌砖。首先两大角盘好角后,拉好线,采用一刀灰、一块砖、一挤揉的“三一砌法”或采用“铺浆砌筑法”进行砌筑。砌筑大角时,要立皮数杆,根据皮数杆上标志的每批砖的厚度进行砌角,且大角要三批砖一吊线,五批砖用靠尺杆靠平,砌至1米高后要校核好垂直度和平整度,垂直度控制在0~1mm以。砖砌体应上下错缝,外搭砌。灰缝要掌握在10mm为宜,且不小于8mm和大于12mm。根据窗下墙和窗间墙高度和砖的厚度平衡后进行认真核算,窗下墙灰缝要一致,窗间墙的灰缝不一定与窗下墙一般宽,但要控制窗间墙的水平缝和顶头缝要求均匀一致。门窗洞口四周的砖砌筑应按(图集)施工,用来固定门窗框的木砖改用现浇砼砌块,尺寸同KM1砖,砼砌块预埋防腐木砖。砌体加固筋根据设计要求进行设置,其间距不超过500mm设置两根φ6.5钢筋埋入墙中不小于1000mm,设置砌体加固筋的地方必须设置绑扎丝以便检查。 在构造柱砌筑时,要注意位置正确,砌筑时应先退后进砌筑,两面边马牙槎要上下顺直,槎砂浆应清除干净。门窗洞口砌筑要严格控制垂直度和洞两这边的平整度,要上下宽窄一致,不能让偏差大于±5mm 每层的室标高,要在各个房间的四周墙体上,从地面和楼板面往上500mm处,用水平仪打点后,弹上标高控制线,以控制门、窗洞口的高度。 砌体框架梁下的填充墙时,当砌筑到梁下一皮砖时应改用斜砖砌筑

加气块砌筑施工技术交底

加气块砌筑施工技术交底 工程名称:理想城2#、3#楼 (一)施工准备 1、首先了解图纸设计及会审记录、变更内容,工程长度、高度、轴线、 标高等内容情况,把门、窗口位置用线弹好并做好记号。 2、墙体工程:填充墙体用加气混凝土砌块,砌块强度为A3.5,用M5.0 混合砂浆砌筑,连接构造及技术要求参见05YJ3-4 3、卫生间等有水房间的墙体底部用C20混凝土浇注200㎜高,宽同墙厚。 所有管井及强弱电间门处均作100㎜高素混凝土门槛,宽度同墙厚。 4、加气混凝土砌块墙的砌筑面上应适量洒水。并采用专用工具(铺灰铲、 锯、钻、镂、平直架等) 5、没有予插钢筋的要提前植筋,并做钢筋拉拔实验,合格后才允许使用。(二)操作工艺 墙体放线—砌块排列—砌筑—校正—竖缝填实砂浆—清理 (三)技术要求 1、墙体下砌200—250高粘土砖,往上砌加气块每600㎜高加2¢6拉接 钢筋

2、加气混凝土砌块墙的上下皮砌块竖向灰缝应相互错开,错开长度宜为 300㎜,并不小于200㎜,如不能满足时,应在水平灰缝设置2¢6的拉接筋或¢4钢筋网片,拉接钢筋或钢筋网片的长度应不小于700㎜。 3、加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满 度不应小于90%,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宜为15㎜, 4、加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块 露端面,加气混凝土砌块露端面,加气混凝土砌块墙的T字交换处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。 5、加气混凝土砌块墙的转角处、与构造柱、剪力墙柱连接处均应放置拉 接筋2¢6沿墙高500㎜分层通长设置。 6、砌块墙的室外窗台宜采用≥60㎜厚混凝土带,以利窗框固定,并避免 窗台渗水影响墙身,并在外边留置50㎜×20㎜刚性止水槽。 7、每一楼层内的砌块墙上应连续砌完,不得接槎,如必须留槎时,应留 成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。 8、加气混凝土砌块墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待墙体砌筑完 并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧。 9、加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差:

砌体工程安全技术交底

砌体安全技术交底 工程名称柏丽广场1#主楼工程交底日期2017年10月11日工程部位砌体工程交底内容安全技术交底 安全技术交底: 1、进入施工现场必须佩戴好安全防护用品,施工作业严禁饮酒、穿拖鞋、打赤膊; 2、砌体进场按不同批次、规格分别堆放整齐,堆码高度不得超过2米; 3、砌体在运输、装卸过程中严禁翻斗倾卸和抛掷,搬运时应注意保护其完整,避免砌块棱角被碰掉; 4、砌体施工前,准备好相应配套的砌筑设备,并有其产品合格证明,如砌块切割机、电动搅拌机等; 5、砌筑高度超过1.4米时,应搭设脚手架作业或活动脚手架;高度超过5米时,采用内脚手架必须支搭安全网,用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板方可砌筑; 6、脚手架上堆料量(均布荷载每平方米不得超过250KG,集中荷载不超过120KG),码砖高度不得超过3皮侧砖。同一块脚手板上不得超过二人,严禁用不稳定的工具或物体在架体上垫高操作; 7、砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上下交叉作业时,必须设置安全隔离层;在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线的坠物必须绑扎牢固。不得站在墙顶上行走、作业; 8、人工用手推车运砖,两车前后距离平地上不得小于2.5米,坡道上不得

小于12米。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取。用起重机掉砖要用砖笼,当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布; 9、作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时,必须在施工技术管理人员的指导下进行抢救; 10、脚手架未经验收不得使用,验收后不得随意拆除和移动,如作业要求必须拆改和移动时,须经工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆改和移动。脚手架严禁探头板; 11、作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、工完场清; 12、作业人员严禁在墙顶站立划线、刮缝、清扫墙柱面和检查大角垂直等工作,以防发生坠落事故; 13、砌筑作业时,严禁拆除脚手架连墙杆、防护等,如工作需要拆除,须经工程技术人员同意,采用加固措施后方可拆除; 14、不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造成安全事故; 交底人 接底人

钢结构砌体技术交底

一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线, 经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、 过梁的尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙 角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础

砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得 少于一组(每组6块)。 (2)干拌砂浆:同强度等级每400t为一验收批,不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于15kg,分成两份,一份送试, 一份备用。 (3)建筑地面用水泥砂浆,以每一层或1000m2为一检验批,不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当改变配合比时也应相应地留置试块。 4、搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。 5、砌块排列:按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、画线、排列砌块的方法和 要求如下: 6、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的l/2,不得小于砌块高度的 1/3,也不应小于90mm,如果搭错缝长度满足不了规定的搭接要求,应根据砌 体构造设计规定采取压砌钢筋网片的措施。 7、外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬搓,交错搭砌。 8、砌块就位与校正:普通混凝土小型砌块不宜浇水;当天气干燥炎热时,可在砌 块上稍加喷水润湿。轻集料混凝土小砌块施工前可洒水,但不宜过多。龄期不 足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑。应采用主规格小砌块,小砌块的强度等 级应符合设计要求,并应清除砌块表面的杂物后方可吊运就位。砌筑就位应先 远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始; 应吊砌一皮、校正一皮,墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 9、砌筑墙体要同时砌起,不得留斜磋。每天砌筑高度不超过1.8m。 10、转角及交接处同时砌筑,不得留直磋,斜搓水平投影不应小于高度的2/3。 七、成品保护措施 1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、规格分别堆 放整齐,作好标识,堆放高度不能超过2m。 2、砌体墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。 3、砌体在墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。 4、支完模板后,保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 5、墙体的拉结钢筋、框架结构柱预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋管线等,均 要注意保护,严禁任意拆改或损坏。 6、砂浆稠度要适宜,砌砖操作、浇筑过梁、构造柱混凝土时要防止砂浆流淌污染 墙面。 7、在吊放操作平台脚手架或安装模板、搬运材料时,防止碰撞已砌筑完成的墙体。 8、预留有孔洞的墙面,要用与原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密,不留痕迹。 9、垂宜运输的外用电梯进料口周围,用塑料纺织布或木板等遮盖、保持墙面清洁。 10、冬期施工收工时,要覆盖砌体,以防砌体冻结。 八、安全注意事项 1、墙身砌体高度超过地坪1.2m以上,必须及时搭设好脚手架,不准用不稳定的工 具或物体在脚手板面上垫高工作。高处操作时要系好安全带,安全带挂靠地点 牢固。

相关文档
相关文档 最新文档