文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有限空间施工及应急预案

有限空间施工及应急预案

有限空间施工及应急预案
有限空间施工及应急预案

有限空间施工及应急预案

一、编制依据

1、施工图纸

2、有限空间作业安全生产管理规定

3、建设工程施工现场安全资料管理规程

4、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》

5、CJJ6-2009排水管道维护安全技术规程

二、工程概况

三、本工程有限空间特点及隐患:

本工程涉及有限空间作业的主要有:检查井井下作业,管道施工

1)本工程事故隐患因素有一定的隐蔽性,不易察觉,易使人丧失警觉:

有些有毒有害气体是无色、无味的,易使作业人员放松警惕,引发中毒、窒息事故

有些毒气体浓度高时对神经有麻痹作用(例如硫化氢),反而不能被嗅到.

2)环境危险物质的危险性大,一旦发生事故往往造成严重后果。

作业人员中毒、窒息发生在瞬间,有的有毒气体中毒后数分钟、甚至数秒钟就会致人死亡。

(3)空间封闭或部分封闭,通风不畅,不利于气体扩散。

生产、储存、使用危险化学品或因生化反应(蛋白质腐败)、呼吸作用等,产生有毒有害气体,容易积聚,一段时间后,会形成较高浓度的有毒有害气体。

4)作业非常态化。

5)有限空间狭小,照明不良、通信不畅,给正常作业和应急救援带来困难。

此外,一些有限作业空间周围暗流的渗透或突然涌入、建筑物的坍塌或其它流动性固体(如泥沙等)的流动等,作业使用电器漏电,作业使用的机械,都会给受限空间作业人员带来潜在的危险。

四、施工人员安排

安全管理小组人员配置

为保证电力隧道及检查井井下作业工人的安全施工,项目部选择了一支具备安全生产条件的施工队伍,制定了安全生产管理职责。

施工前,确认有限空间作业负责人、监护人员和作业人员。其中作业负责人为施工单位现场负责人,监护人为项目及施工单位专职安全员。

项目部由项目经理带头,成立了有限空间施工安全管理小组

组长:

副组长:

组员:

4.2 安全管理小组人员职责

4.2.1组长职责

a.项目经理是项目安全生产第一责任人,负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。

b.组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度。

4.2.2副组长职责

a.副组长是项目安全生产直接责任人,负责督促、检查本项目有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求。

b.保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。

c.提供应急救援保障,做好应急救援工作。

d.及时、如实报告生产安全事故。

技术部职责:负责编制有限空间施工方案,制定消除、控制危害的措施,负责提供有限空间施工有毒有害气体、可燃性气体的检测,负责对工程部现场责任工程师进行技术交底。

4.2.3工程部职责

a.在安排有限空间施工作业前,认真阅读施工方案、如对施工方案有疑问必须立即向技术部反映、不得有误。

b.对凡是进入有限空间进行施工、检修、清理作业的从业人员必须进行安全技术交底,对未进行安全技术交底的人员严禁其进入有限空间作用。

c.严格执行有限空间作业审批制度,凡未经项目经理、生产经理、技术负责人签署审批,任何人不得进入有限空间作业。

d.在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识,并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施,防止未经许可人员进入作业现场。

4.2.4安全部职责

a.负责对有限空间作业从业人员进行安全生产培训,全过程掌握作业期间情况,保证在有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通;在紧急情况时向作业者发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务,并在有限空间外实施紧急救援工作;防止未授权的人员进入。

b.应了解整个作业过程中存在的危险危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后,授权批准作业;并及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,命令终止作业。

c.应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训,培训内容包括:有限空间存在的危险特性和安全作业要求;进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;事故应急救援措施与应急救援预案等。

d.培训有记录,培训结束后记载培训的内容、日期等有关情况。

4.2.5物资部职责

应根据工程部或者技术部提交的有关有限空间作业所需的设备、物资、个人防护用品计划及时购买和配备,要求供应单位提供符合GB∕18664检测报告、材质证明、合格证及生产厂家《生产许可证》并认真核对资料的真伪和有效期,保障从业人员的生命安全。

4.2.6作业负责人职责

掌握整个作业工程中存在的危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施,作业人员符合要求后方可作业;及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,立即终止作业。

4.2.7监护人员职责

接受有限空间作业安全生产培训;全过程掌握作业者作业期间情况,保证有限空间外持续监护,能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通;在紧急情况时向作业者发出撤离警告,必要时呼叫应急救援,并在有限空间外实施紧急救援工作;防止未经批准的人员进入。

4.2.8有限空间作业者职责

接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

五、典型有限空间可能存在的危害

六、有限空间作业管理制度建设

国家安全生产监督管理总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》已经2013年2月18日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公布,自2013年7月1日起施行。

1、存在有限空间作业的企业应当建立下列安全生产制度和规程:

(一)有限空间作业安全责任制度;

(二)有限空间作业审批制度;

(三)有限空间作业现场安全管理制度;

(四)有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度;

(五)有限空间作业应急管理制度;

(六)有限空间作业安全操作规程。

2、安全管理

(1)建立健全安全生产责任制特别是主要负责人、作业负责人、监护者和作业者

(2)建立健全安全生产规章制度及操作规程

(3)编制有限空间作业安全事故应急预案,每年至少进行一次演练

(4)落实安全生产教育培训

(5)配备必要的安全防护用具和应急救援器材

(6)规范承发包管理

七、有限空间违法行为法律责任

企业有下列行为之一的,由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处5万元以下的罚款:

(一)未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的;

(二)未按照本规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

企业有下列情形之一的,由县级以上安全生产监督管理部门给予警告,可以并处2万元以下的罚款:

(一)未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的;

(二)未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训的;

(三)未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的;

(四)有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测,并实行专人

监护作业的;

(五)未教育和监督作业人员按照本规定正确佩戴与使用劳动防护用品的;

(六)未按照本规定对有限空间作业制定应急预案,配备必要的应急装备和器材,并定期进行演练的。

八、施工部署:

1.进行井下作业前,建立有限空间作业安全责任制,编制针对性的安全施工方

案及应急救援措施,并对作业人员进行“三级教育”及安全技术交底工作,加强作业人员的安全意识。

2.下井作业前施工单位须向建设、监理单位填报《下井作业前安全教育记录》、

《有毒有害气体检测记录》、《下井作业前设备工具检查表(表AQ-C6-6)》、《下井作业票》,填报及检查合格后,方可进行井下作业。下井作业前须提前24小时通知甲方及监理,严禁施工单位擅自进行井下作业,建设、监理单位将派专人进行旁站。若施工单位未经建设、监理单位许可,擅自进行井下作业,造成安全事故的发生的,由施工单位负责。

3.作业时所用的一切电气设备,必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应

使用安全电压,使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。(潮湿环境内作业,电压不得大于12v)。

4.作业人员每次进入管道内作业前,必须经所属单位相关人员对有害气体、可

燃气体,使用有毒有害气体检测仪表等设备进行检测,确认安全后,方可正确佩戴防毒面具、双肩式安全带等防护用品,进入管道作业。作业人员所属单位必须加强监管,严禁在未检测前,私自进入管道作业。

5.所有进入管道内作业的人员必须在地面上有人监护,每口井作业人员不少于

3人,且作业人员必须佩戴全身式安全带和安全绳,以便于发生紧急情况时,

能够及时将作业人员拉出,防止发生二次伤害。

6.进入管道内作业前,必须先打开防护盖,进行强制通风30分钟以上并进行

活体试验确认安全后,方可进入,并要保持持续通风(须采用防爆型轴流式风机)。

7.作业人员进入作业场所作业前和离开时应准确清点人数,并登记。

8.进入作业场所作业,作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。

9.严禁无关人员进入作业场所,并应在醒目处设置警示标志、警示带、锥形桶,

应在打围围挡前方150米处设置施工提示牌和限速标志,围挡上应设置反光标志、警示灯。

10.、顶管管道内和下井作业前的通风

地下管道长期处于封闭的状态,管道内会存在甲烷(沼气)、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫等有毒气体,如不进行置换通风,人员下井操作将产生很大的安全隐患。同时管道内缺少空气,氧气更少,因此,即使地下有易燃易爆气体,也不会发生燃烧爆炸的现象,但当井盖打开以后,易燃易爆气体会和空气混合,形成爆炸性气体。

因此在作业前必须进行通风,通风方式有自然通风和强制通风,管内可能存在大量的有毒气体,如不进行强制性的通风,人员将无法下井施工作业,所以将采用鼓风机接上风管实施管下吹风,鼓风机型号选用工作风压在1000Pa以上的高压风机;风量应选择不小于50m3/min,综合考虑选用4-72型,4代表压力系数、72代表风量系数、5代表叶轮直径(500mm)A传动方式电机与风机直连,即上游堵头一侧的井口处进行密闭式的强制送风,打开最远端井盖进行出风,进行最长距离的密闭通风,这样能提高通风效力,从而使管道内的有害毒气得以排出,通风时间为1~2小时。而通风时间长短

则应以排出的气体O2大于20%、CO2小于1.5%、H2S小于0.00066%、S02小于0.0005%、CH4小于1%作为可进人作业的依据,否则不能下井进入管道作业。

11、顶管工程的安全文明施工措施

1、沿工作井四周设置1.2m高的固定护栏,护栏上挂安全网,工作井四周要挂相应的警示标语。

2、挖土施工时工作井必须设置爬梯,供人员上下井用。使用的卷扬机等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。

3挖出的土石方应及时运离工作井,不得堆放在工作井四周2m范围内。

4、顶管作业人员必须佩戴硬安全帽。

5、顶管施工区域沿线采用标准围挡。

6、严格遵循土方开挖程序,控制均匀挖土,发生偏位,严重倾斜或管涌等现象,做好作业前和施工中的通风换气工作,每次进入管道时,保证管内通风,以免导致人身事故。管前挖图长度不得大于30cm。

7、吊车、起重设备由专人操作和专人指挥,统一信号,预防发生碰撞。吊车靠近工作井边坡行驶时,加强对地基稳定性检查,防止发生倾覆事故。吊管下工作井时,注意安全。

8、加强机械设备维护、检查、保养。机电设备由专人操作,认真遵守用电安全操作规程,防止超负荷作业。

9、开挖前详细了解沿线管线资料,做好沿线管线保护措施。

10、作业人员轮换制。每个作业人员在管内作业时间不得超过1小时,避免劳动强度过大引起危险。

11、定金过程中,施工人员必须使用安全带,洞口必须有施工人员照

应,洞内用不大于12伏照明灯照明,每班作业时必须有合格的电工当班。

12、利用轴流式抽水泵在工作井设置的集水井内进行抽水,保持井内无积水,抽水时,施工作业人员不得站立在积水范围内。

13、采用卷扬机垂直牵引出土时,井下不得站人,工作井上平台的作业人员出土时必须使用安全带。

14、自制木板小车,用于放置压缩空气呼吸器和运载进管人员,并在车尾部栓上绳子,在万一发生意外的情况下由管外监护人员迅速将管内人员拉出管外进行抢救。

15、利用鼓风机并购买120m长的软管,用于输送空气进入管道,加强管内空气的流动和循环。工作挖掘面的工人要佩戴含氧量探测仪,经常检查该处含氧量必须超过18%。

16、管外配备专职监护人员,密切注意入关作业人员状态,每分钟对管内人员进行呼喊,或用一条绳子每隔一定时间拉一下作业人员,在得不到安全的反馈情况下立刻采取相应的应急措施。

17、井上配备相应药品。作业前要对施工人员进行紧急救援的培训,使全体人员懂得使用呼吸器和含氧量探测仪,懂得救人步骤,并进行实地现场考核合格后才施工。

18、在人员进管前要用含氧量探测仪进行管道内氧气浓度的探测,利用毒气探测仪进行管道有毒气体浓度的探测。

19、电动卷扬机必须设置防冲顶装置。

20、施工过程中使用的有关机械设备必须严格按照各机械的安全操作规程进行操作,全部用电设施必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。

21、顶坑位置进行全面的打围施工。采用PVC新型塑钢围栏进行全封闭式打围施工,在围栏上粘贴反光标志及安全警示语,安装警示灯。

12、有害气体检测

由于管道内有可能存在大量的有害气体,在人员下井拆除堵头或清淤前,采用多种气体检测仪对有害气体的检测,确保经检测的相关有害气体含量在符合国家卫生标准范围内,方可才能下井施工作业,具体指如下:

四、应急预案

为提高抗御安全事故的快速反应能力,防止一旦发生中毒或窒息现象发生,保障施工安全的人身安全,最大限度的减少事故损失,维护社会稳定,迅速采取应急救援措施,减少损失,特制定本预案。

九.组织部署

现场成立以项目经理领导的有限空间应急救援小组,出现紧急情时及时进行抢救。另外派专人在有限空间作业过程中认真负责检查,做到有问题及时发现,及时上报项目部,及时采取救援措施,避免重大安全事故发生领导小组下设立通讯联络组、物资保障组和应急抢救组:

通讯联络组组长:吴博

负责内外的通讯联络,要配备通讯联络工具,随时保持联系畅通。一旦发生人员中毒、窒息现象及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救。

物资保障组组长:赖小飞

负责抢救物资的保管、发放。配足担架、工作服、工作帽、手套、安全绳等抢救物资。预先设置紧急抢救通道,确保一旦发生险情,抢救小组成员能够及时进行抢救工作。

应急抢救组组长:洪烔

成立抢救应急队伍,负责现场的紧急抢救工作。有限空间作业过程中要确保应急队伍保持随时待命状态,一旦险情发生,确保抢救小组人员及时到位,抢救及时。

(一)、有限空间作业中发生事故后,现场有关人员应当立即报警,禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时,应当做好自身防护,佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

1、一旦发生事故,生产经营单位必须在具备救援能力的情况下才能进入有限空间实施救援工作。

不具备进入有限空间救援能力的,只能依靠三脚架这类救援设备将人员救出,或立即报警(119、120),有限空间外人员切勿盲目施救,以免因施救不当造成群死群伤事故不具备救援条件时,应立即停止施救,请求专业力量支持,防止事故扩大升级。

应急救援方式

2、应急救援可分为自救、无需进入的救援和进入救援。

自救是最佳的选择。进入作业的过程中,如果进入人员发现有任何的暴露变化或者其他的报警提示,进入人员必须立即停止作业,并迅速撤离。

非进入式救援。救援人员可以借助相关的设备与器材(如连接进入人员的安全绳及提升装置等),安全快速地将发生意外的进入人员提升至有限空间外。

进入式救援。救援人员必须进入到有限空间内才能完成的救援任务。由于人员需要进入,因此风险性增大,这就要求对救援人员进行专业防护器具和救援技巧的培训。

(二)、对于中毒与窒息事故安全防范措施

在受限空间内,工人经过开展工作的区域必须进行通风,如进行清淤(易产生沼气)、电焊、切割作业,必须使用局部的废气排放系统,降低由于作业产生的可燃性气体和烟雾的浓度。作业时要对空间内残留物的物化特性有所了解,对物质严格的进行分析和模拟试验,避免引起操作人员的的窒息和中毒。

对于中毒与窒息事故的应急措施

(1)抢救中毒或窒息人员时,救援人员必须佩戴呼吸保护装置(呼吸器或隔离式扑救器,以保障救援人员自身生命安全。(事前应落实应急人员及

装备)

(2)中毒或窒息人员运至新鲜空气处的安全地方时,应根据情况就地进行应急处理,如中毒或窒息人员已停止呼吸,应立即给伤员作人工呼吸,如

果中毒或窒息人员心脏停止跳动,在给伤员作人工呼吸的同时还要作心

脏挤压按摩,并在对伤员抢救的同时,要通知120,尽快将伤员送医院

进行抢救治疗。(事前应落实会心肺复苏的应急人员并随时待命)(3)对发生中毒或窒息人员区域加强通风,以排除其有毒有害气体,并使之达到国家规的安全浓度。

(三)、火灾与爆炸事故安全防范措施

作业人员在开始作业前,对受限空间进行气体检测,决定其是否具备可进入的条件,在受限空间外面对受限空间内部进行气体检测,气体检测应该包括低爆炸极限和氧气含量,火源的控制,需要使用特定的安全气体探测器来进行

气体检测,并使用特定的安全火防爆通风设备,动力设备(如马达、泵)要放在受限空间外面,并保持安全的距离以确保气体或烟雾排放时远离潜在的火源。

对于火灾与爆炸事故的应急措施

进入火灾、爆炸区域救灾时,救援人员必须佩戴呼吸保护装置(呼吸器或隔离式扑救器),以保障救援人员自身生命安全。进入灾区救援人员必须携带干粉灭火器,以利扑灭火源。(事前应落实应急人员及装备)

(1)救援人员进入灾区发现火源时,应立即将其扑灭,以防止发生第二次爆炸事故。

(2)将灾区伤员运至新鲜空气处的安全地方时,应根据情况就地进行应急处理,如伤员已停止呼吸,应立即给伤员进行人工呼吸,如果伤员心脏停止跳动,在给伤员作人工呼吸的同时还要同时作心脏挤压按摩,并在对伤员抢救的同时,要通知120,将尽快伤员送医院进行抢救治疗。(事前应落实会心肺复苏的应急人员并随时待命)

(3)对发生火灾、爆炸的区域加强通风,以排除其有毒有害气体,并使之达到国家规的安全浓度。

(四)、对于触电事故的应急措施

(1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

(2)建立临时用电检查制度,按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。

(3)检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。

(4)临时配电线路必须按规范架设,架空线必须从采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,不得沿地面明敷。

(5)施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定。

(6)施工机具、车辆及人员,应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

(7)配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统需统一样式,统一配置,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的连接,采用外搽连接方式(所有电箱必须使用定点厂家的认定产品)。

(8)工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。

(9)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。

(10)独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

(11)在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

(12)为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断,配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。

(13)开关箱应由分配电箱配电。注意一个开关控制两台以上的用电设备

不可一闸多用,每台设备应由各自开关箱,严禁一个开关控制两台以上的用电设备(含插座),以保证安全。

(14)配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。

(15)各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

(16)分配电箱与开关箱的距离不得超过30米;开关箱与它所控制的电气设备相聚不得超过3米。

(17)电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管有专人负责。

(18)临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。

(19)电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

(五)、对于塌陷事故的应急救援

坍塌倒塌事故应急处理

(1)发生坍塌事故后,应立即报告应急抢险指挥小组,由项目经理负责现场总指挥。发现事故发生人员首先高声呼喊,通知现场安全员并由安全员组织施工人员紧急撤离至安全区域。

(2)如有人员受伤,立即拨打“120”急救中心电话取得联系,详细说明事

故地点、严重程度,并派人到路口接应。

( 3)在向有关部门电话求救的同时,对受伤人员在现场安全地带取可行的应急措施,如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

(4)若事故严重,要立即上报公司及有关部门,并启动公司应急援预案。

(5)如有人员被掩埋,要采取有效安全防护措施后,组织人员按位进行人员抢救,尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症的发生,并将其转移至安全地方,防止事故发展扩大。

(6)注意事项

a、应立即停止施工。

b、注意、观察基坑周边建筑物或设备。

c、胸外心脏挤压、人工呼吸不能轻易放弃,必须坚持到底。

(六)、对于水淹事故的应急措施

若遇到管顶来压、管顶鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时或暴雨时地表发现塌陷坑向井下透水时,井下必须停止作业。班组长采取措施立即上报报告,发出警报,用对讲机联系所有受水威胁地点的人员,按规定的避灾路线撤离到安全地点。

1、在突水撤离人员的同时,有关技术人员要调查突水点的位置、突水形式,定时观测水量变化情况,取样进行水质化验,对所有井上、下水文地质观测点及井下各出水点进行定时观测、分析水源、估算预计水量、测定水位上涨速度、计算淹没时间和淹没范围,并及时汇报。

2、如果井下发生突水情况严重或水量较大时,应果断将现场人员和所有受水威胁地点的人员沿规定的安全避灾路线撤至地面,并通知救护队,以最快的速

度赶到现场。

3、其他人员要随时听从指挥部的调派,营救井下现场尚未脱险的人员,疏通流水路线,使水向指定地点流动,临时堵截部分管道,减少水量或延缓进入要害部位的时间。保护设备,紧急安装临时水泵、管路和设备。要以最快的速度安装好排水设备,必须以分秒必争来组织排水抢救工作。在抢救中要根据事故现场的实际情况,组织指挥抢救。

五、应急救援演习

一、演习地点

新都区香城大道污水管道修复工程北侧

二、参加总要求

按照有限空间作业安全管理规程进行演习

三、参加演习人员及职责

参加人员:现场管理人员及工人

职责:现场指导:黄云昌

现场监督:谭新富

后勤保障:吴博、沈宝成、王吉志、吴道富

四、演习步骤

(一)检测

应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。

最低限度应检测下列三项:氧浓度(19.5%-23.5%)

易燃/可燃气体浓度(小于最低爆炸极限的10%)

一氧化碳浓度(小于25ppm)

未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。

2017年有限空间应急预案演练方案

2017年有限空间应急预案演练方案 一、演练组织单位:工程部 二、主办单位:山东华鲁制药有限公司 三、演练地点:锅炉房 四、演练时间:2017年12月22日 五、演练内容:有限空间作业事故应急救援 六、演练程序: 1、领导讲话、学习受限空间作业基本防护知识 2、事故演练 3、演练总结 七、责任人员安排: 1、指挥员(组长):事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员(各1人): 2、救援器材领取、发放各1人; 3、伤员抢救、救护人员2人; 4、负责疏散、警戒人员2人; 5、监护人员1人; 6、伤员1人 八、救援器材: 1、便携式煤气报警器、氧气检测仪各1台; 2、防毒面具 2个; 3、警戒带 1 卷 九、演练过程 以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。 1、一名(或多人)人员在罐内因不明原因倒地被发现(现场),监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧,不敢贸然进入,立即向项目负责人拨打电话报告。 报告人:姚吉合发现现场有人受伤,可能是煤气中毒或缺氧窒息,内部原因不明不敢贸然进入,快来处理。” 项目负责人:“不能冒险进入,保证自身安全,现场监护,等人到来。” 2、项目负责人接到报告后,立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点,迅速组织现场人员成立临时救援小组,疏散现场闲杂人员,布置警戒任务,了解事故大致情况,合理安排初期救援(包括现场安装大功率通风设备)。同时,向公司领导、工程部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知公司安全管理部门。项目负责人:“工程部,锅炉房施工现场发生人员中毒,受伤人员在中水站污泥池中,解救需用隔离式长管呼吸器,快安排人员送来,具体情况稍后汇报。” “刘丕雷、杜占国、王世英你们3个人疏散闲杂人员,周边拉上警戒带。李延银去工具房领取轴流风机按上。” “汇报事故情况” 3、工程部接到报告后,立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具,迅速成立应急救援小组领取相应器材赶赴现场,同时通知救援领导小组成立事故指挥部并简介事故概况。根据事故严重程度、人员伤亡情况,由组长安排通知相应的医疗、消防及监察、管理部门。(工程部接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作,现场不再实施) 4、救援过程:

有限空间事故应急救援预案

有限空间作业单位安全职责 1、 按照规范组织、实施有限空间作业。制定有限空间作业危害防护 控制计划、有限空间作业进入许可程序与安全作业规程 ,并保证相关 人员能随时得到计划、程序与规程 ; 2、 确定并明确有限空间作业负责人、进入作业人员与外部监护或监 督人员及其职责 ; 在有限空间外设置警示标识、告知有限空间的位置与所存在的危 害; 作业负责人安全职责 : 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗 2、确认作业者、 监护者及气体检测人员的职业安全培训及上岗资格 3、应完全掌握作业内容 ,了解整个作业过程中存在的危险、 有害因素 ; 4、确认作业环境、作业程序、防护设施、作业者符合要求后 ,授权批 准作业; 5、及时掌握作业过程中可能发生的条件变化 ,当作业条件不符合安全 要求时 ,立即终止作业 ; 6、对未经许可试图进入或已经进入有限空间者进行劝阻或责令退出 7、发生紧急情况时 ,应及时启动相应应急预案。 监护者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗 2、全过程掌握作业者作业期间的情况 ,保证在有限空间外持续监护 , 与作3、 4、 提供有关的职业安全培训 ; 5、 当实施有限空间作业前 ,须评估有限空间可能存在的职业危害 ,以 确定该有限空间就是否许可作业 ; 6、 采取有效措施 ,防止未经允许的劳动者进入有限空间 ; 7、 提供有限空间作业合格的安全防护设施与个体防护用品及报警 器; 8、 提供应急救援保障。

业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通3、检测有限空间有毒有害气体浓度 ,如实记录有毒有害气体数据 ; 4、在紧急情况时向作业人员发出撤离警告 ,必要时呼叫应急救援服务 , 并在有限空间外实施紧急救援工作 ; 5、对未经许可靠近或者试图进入有限空间者予以警告并劝离,如果未经许可者进入有限空间 ,应及时通知作业人员与作业负责人。 作业者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗2、遵守有限空间作业安全操作规程 ,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品 ; 3、应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通 4、服从作业负责人安全管理 ,接收现场安全监督 ; 5、发现影响作业的异常情况或听到作业负责人、监护者撤出信号时立即撤离。 应急预案的主要内容应急救援组织及其职责危险目标的确定与潜在危险性评估应急救援预案启动程序紧急处置 措施方案应急救援组织的训练与演习应急救援设备器材的储备经费保障 有限空间事故应急救援预案 总则本预案依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、京市有限空间作业安全生产规范(试行)》、《公司应急预案》编制《公司有限空间中毒、窒息事故应急救援》二、公司基本概况三、组织机构及其职责 1 应急救援指挥部 总指挥 :总经理 副总指挥 :副总经理 2 指挥部职责

有限空间应急预案

有限公司 生产安全事故现场处置方案 1

2017年 6 月 26 日发布 2017年 6 月 30 日实施 2

目录 1.事故风险分析 (4) 2. 应急工作职责 (6) 3.应急处置 (6) 4.注意事项 (7) 3

有限空间事故现场应急处置方案 1.事故风险分析 在有限空间内可能存在一氧化碳、甲烷或硫化氢的混合气体。一氧化 碳、甲烷和硫化氢的危害特性如下: 1.1一氧化碳 一氧化碳是一种有毒气体,IDLH为0.15%。当人体吸入一氧化碳后,在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧而引起急性中毒。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力;中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,可有昏迷;重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁 抽搐、大小便失禁等;深度中毒可致死。 4

1.2硫化氢 硫化氢是一种易燃气体,其爆炸极限为4.3%至44.5%,IDLH为0.03%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。硫化氢气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方。硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用,人体吸入或经皮肤吸收可致死,对眼及呼吸道粘膜有强烈刺激作用。轻度急性中毒时,会发生流泪、畏光、咳嗽,咽喉灼痛等;严重中毒时会在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸收时可导致电击样死亡。 1.3甲烷 甲烷是一种易燃易爆气体,其爆炸极限为5%至15%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调,若不及时脱离,可导致人员窒息死亡。 氧气浓度超标:当检测到空气中氧气浓度小于18%或大于23%时,空气中氧含量浓度较低,导致作业人员窒息。 发生燃烧、爆炸的原因 5

有限空间作业专项应急预案

目录 一、编制目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、定义、分类及辨识 (1) 1.有限空间、有限空间作业定义 (1) 2.有限空间的分类 (1) 3.本工程有限空间辨识 (1) 四、有限空间作业安全管理要求 (2) 1.有限空间作业和事故应急组织机构 (2) 五、有限空间作业方案 (4) 1.有限空间作业施工程序 (4) 2.有限空间作业准备工作 (4) 3.有限空间作业安全管理要求 (4) 4.有限空间安全作业技术要求 (6) 六、有限空间作业事故应急救援预案 (7) 1.预防与预警 (7) 2.应急响应 (7) 3.紧急处置及救助防护 (8) 4.社会力量的动员与参与 (9) 5.现场检测与评估 (9) 6.应急结束 (9) 七、有限空间事故的分类与具体救助措施 (9) 1.窒息事故的抢救 (9) 2.中毒事故的抢救 (9) 3.爆炸性事故抢救 (11)

一、编制目的 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、涵洞、窨井、化粪池等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。本土建施工合同段工程存在盾构区间掘进、联络通道暗挖等有限空间作业,为确保施工人员的生命安全和身体健康,特编制本工程有限空间作业方案及事故应急救援预案。 二、工程概况 XXXXX 三、定义、分类及辨识 1.有限空间、有限空间作业定义 有限空间指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 有限空间作业指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 2.有限空间的分类 有限空间分为三类: (1)封闭半封闭设备:指船艙、储罐、各类塔器、冷藏车、沉箱及锅炉、容器、浮筒、管遭、棺车等。 (2)地下建(构)筑物、指下管遭、下室、下仓库、下工事、暗沟、遂遭、涵洞、坑、废井、窖、沼气池及化粪池、下水遭、沟、井、池、建筑孔桩、下电缆沟等。 (3)地上建(构)筑物、指储藏室、酒棺池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、试验场所、烟遭等。 3.本工程有限空间辨识 (1)施工现场管线探槽;暗挖施工竖井; (2)管线检查井管线调查作业; (3)施工现场生活区化粪池; (4)本标段盾构区间施工;

有限空间作业专项应急预案

文件管理状态: 文件分发编号: 有限空间作业专项应急预案 2018年04月13日发布 2018年04月15日实施陕西小羊妙可乳业有限公司发布

目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3内容 (3) 4.附则 (3)

一、为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处理程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 二、本预案适用于陕西小羊妙可乳业有限公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。 三、本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。 四、编制依据文件《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号。 五、危险源(点)分析 1、危险源(点)种类 本单位涉及的有限空间主要为污水氧化池、储存罐、粉仓、干燥塔、蒸汽锅炉等 2.危险源(点)特性 蒸汽锅炉:在进入蒸汽锅炉的过程中,人员有阶段性进入工作,锅炉炉体内可能会有零配件脱落,锅体内灰尘较大,人员长时间在里作业会吸入过多的灰尘。 六、应急救援 1 应急救援组织机构 2 应急救援小组 公司为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为: 组长:袁启佳(职务:公司副总经理)电话: 第一副组长:宋新国(职务:动力车间主任)电话: 第二副组长:李小子(职务:保全部主任)电话: 小组成员:薛天龙、郭建国、卢剑锋、范玲凤。 3人员职责 组长职责: (1)、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动; (2)、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 第一副组长职责: (1)、立即赶赴现场,做好现场组织协调工作; (2)、组织技术人员积极落实抢险工作; (3)、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。 (4)、在组长未在岗时立即接手组长工作。 第二副组长职责: (1)、副组长协助组长完成任务,根据决策部署事故现场抢险及救护任务,并检查落实,保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离; (2)、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。 小组成员职责: (1)、积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组统一派遣和安排。 有限空间事故发生区域现场目击者职责: (1)、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护,并利用现场配备的呼吸设备、保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动; (2)、对伤员进行迅速转移; (3)、迅速利用现场配备的安全防护设施进行抢救。

有限空间作业事故应急预案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 生产安全事故 应急预案 预案编号: 版本号: 编制单位: 实施日期:年月日

批准页 为了认真贯彻、落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保我公司油库在一旦发生事故的紧急情况下能够迅速采取有效的措施对事故进行处置并不断提高我公司人员对事故的处置能力与技术水平,保障广大人民群众的生命与财产安全及最大限度地降低事故对人员、财产造成的损害,依据《安全生产法》、《危险化学品管理条例》、《生产安全事故应急管理办法》(安监总局令第17号)、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)、河北省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则(冀安办〔2009〕13号)等国家法律法规的规定并结合我单位的实际情况,我公司预案编制小组编制了我单位的《安全生产事故应急预案》。它阐述了我单位在事故救援中的应急原则、应急救援方法等,是我单位在事故应急救援中所必须遵循的行为准则和纲领性文件,经征求公司广大职工的意见后由公司安全委员会研究、同意批准,现予以发布,自发布之日起望全体员工必须遵照执行。 批准人: 实施日期:

公司有限空间作业现场事故应急预案 1 适用范围 本预案适用于XXXXX有限公司在生产经营过程中发生的有限空间作业事故。 2事故类型和危害程度分析 2.1事故类型 主要事故类型是:有限空间作业中发生中毒、窒息、爆炸事故 2.2危险源分析 2.2.1公司在生产经营过程中,在公司堆场内检、维修叶片时、风场售后服务人员的叶片进入叶片维修作业内作业,叶片内夏季由于高温存在有挥发性改质胺类气味发出,易引起作业人员中毒、窒息、高温中署的伤害事故。 2.2.2由于公司存在水路管网问题,在维修上水阀门井、排污井、化粪池、消防阀门井等时,由于窨井内存在缺氧、沼气、硫化氢等有毒有害气体,由于违规操作、防范措施不到位易引起作业人员中毒、窒息、爆炸等伤害事故。。 2.3危害程度分析 发生中毒、窒息、爆炸、高温中署事故直接对财产对人员可能造成重伤或生命危险和财产损失。由于公司进入叶片作业人和下井人员有限(最多是两人)因此不会发生群死群伤事件。 3.组织机构与职责 3.1应急组织体系 3.1.1为加强对事故应急救援工作的领导,确保一旦发生事故时指挥有力,分工负责,抢险快速,处理得当,本单位成立了以董事长为总指挥,总经理为副总指挥,各职能部门为成员的事故应急救援指挥部,并规范其职责。 3.1.2专业应急救援小组由公司领导及各职能部门主管组成。按照职责分工,负责突发事件的应急工作。

(完整word版)有限空间应急预案

有限空间应急预案 一、主要危险源(点)特性 本项目有污水井、废水井、化粪池三种有限空间,在生产、管理和维修的过程中,由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点,其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电,且易导致火灾爆炸,在有限空间环境下作业是危险的。 1. 污水井、废水井在使用过程中,每年需要清理两次,由于污水池易产生沼气,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 2. 化粪池在使用过程中,根据实际情况进行清理,但每年至少清理一次,由于化粪池易产生硫化氢、一氧化碳等气体,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 二、潜在的事故类型、影响的范围及后果 1. 有限空间作业环境易导致的潜在事故: 1)中毒事故; 2)缺氧窒息事故; 2. 本项目有限空间作业环境易导致的潜在事故的范围及后果 1)中毒事故危害范围及后果 发生中毒事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据可能存在的危险物质)。主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织(皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等)的损害,甚至造成中毒者死亡。 2)缺氧窒息事故 发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据有限空间氧气含量及消耗量的不同,其后果有轻有重)。主要由于有限空间中空气含氧量低,造成作业人员缺氧窒息。 三、组织架构及职责 1.抢险组:组长由工程负责人担任,成员由各专业领班及外包作业单位负责

有限空间事故专项应急预案样本

有限空间事故专项 应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其它事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因安全管理不到位、设备故障及其它原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其它事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于18%或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件:

(1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制:10mg/m3。低浓度(70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度(1000 mg/m3以上)起抑制作用,引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹,迅速窒息而死亡。 1.1.3事故的危害程度 进入污水池、排放塔等有限空间时,安全措施落实不到位,造成中毒窒息等事故,可能造成人员伤害或死亡。另外事故现场人员盲目施救,极易造成更大程度的人员伤亡。 1.2 组织机构及职责 1.2.1 应急组织体系

有限空间的事故应急救援预案

有限空间作业单位安全职责 1、按照规范组织、实施有限空间作业。制定有限空间作业危害防护控制计划、有限空间作业进入许可程序与安全作业规程,并保证相关人员能随时得到计划、程序与规程; 2、确定并明确有限空间作业负责人、进入作业人员与外部监护或监督人员及其职责; 3、在有限空间外设置警示标识、告知有限空间得位置与所存在得危害; 4、提供有关得职业安全培训; 5、当实施有限空间作业前,须评估有限空间可能存在得职业危害,以确定该有限空间就是否许可作业; 6、采取有效措施,防止未经允许得劳动者进入有限空间; 7、提供有限空间作业合格得安全防护设施与个体防护用品及报警器; 8、提供应急救援保障。 作业负责人安全职责: 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗; 2、确认作业者、监护者及气体检测人员得职业安全培训及上岗资格; 3、应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在得危险、有害因素; 4、确认作业环境、作业程序、防护设施、作业者符合要求后,授权批

准作业; 5、及时掌握作业过程中可能发生得条件变化,当作业条件不符合安全要求时,立即终止作业; 6、对未经许可试图进入或已经进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7、发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案。 监护者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗; 2、全过程掌握作业者作业期间得情况,保证在有限空间外持续监护,与作业者进行有效得操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3、检测有限空间有毒有害气体浓度,如实记录有毒有害气体数据; 4、在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 5、对未经许可靠近或者试图进入有限空间者予以警告并劝离,如果未经许可者进入有限空间,应及时通知作业人员与作业负责人。 作业者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗; 2、遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品; 3、应与监护者进行有效得操作作业、报警、撤离等信息沟通; 4、服从作业负责人安全管理,接收现场安全监督; 5、发现影响作业得异常情况或听到作业负责人、监护者撤出信号时

有限空间作业应急预案

大兴一职学校污水管线封堵拆除工程 有限空间作业应急救援预案 编制人: 审核人: 审批人: 北京市市政一建设工程有限责任公司 2012年4月12日

有限空间作业应急预案 为确保有限空间作业人员生命财产安全,根据《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》的要求,现结合工程实际情况,特编制本应急预案。 一、组织机构 组长:经理杨立胜 副组长:副经理张凤德 行政副经理朱永 成员:工程科王鹏 安全科郭建川 材料设备科谭亚峰 行政后勤高俊刚 作业队专业队伍 二、职责和权限 (一)组长职责: 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.确认作业人员、监护人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗 资格; 3.应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在的危险、有害因 素; 4.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,授权

批准作业; 5.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安 全要求时,立即终止作业; 6.对未经许可试图进入或已进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7.发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案; 8.组长不在时由副组长担当组长职责 (二)工程科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.掌握有限空间有毒有害气体基本知识及气体检测仪的使用方法; 3.实施作业前对有毒有害气体进行检测并全程监测,如实记录有毒 有害气体数据,对气体检测仪器的完好、灵敏有效、分析数据的准确性负责; 4.与监护者进行有效的沟通。 (三)安全科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.全过程掌握作业人员作业期间的情况,保证在有限空间外持续监 护,与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3.在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服 务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 4.对未经许可靠近或者试图进入有限空间着予以警告并劝离,如未 经允许进入有限空间,应及时通知作业人员和作业负责人。(四)材设科职责:

有限空间事故专项应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1 事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能 长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1 事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出 现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者 死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要 涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒 人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其他事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因 安全管理不到位、设备故障及其他原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其 他事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于 18% 或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件: (1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量 高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制: 10mg/m3。低浓度( 70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高

有限空间应急预案及现场处置方案

深圳市XXXX有限公司 有限空间作业专项事故应急预案 编制单位:深圳市XXX有限公司 颁布时间:2018年月日 发布令 为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》以及《生产安全事故应急预案管理办法》、《工贸企业有限空间作业

安全管理与监督暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第59 号)的规定,及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求等法规,预防有限空间作业生产安全事故发生,确保一旦发生重大事故后能及时控制事态,防止重大事故的蔓延,有效地组织抢险和救助,保障职工人身安全及公司财产安全。结合我公司实际,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责、横向协调、外援为辅” 的原则,编制了《深圳市XXXX有限公司有限空间作业专项事故应急预案》,现批准发布,自2018年—月日起正式实施。 深圳市XXXX有限公司 发布人: (单位盖章) 批准及发布时间:2018年月日

关于成立公司有限空间作业专项事故应急预案编制小组的决定公司各部门及全体员工: 根据国家安监总局88号令《生产安全事故应急预案管理办法》和粤安 监[2012]35号令《关于修改《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》的通知》的文件精神,依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求,结合深圳市XXX有限公司的实际,成立有限空间作业专项事故应急预案编制小组如下: 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXX\XXX\XXX\XXX\XXX 深圳市XXXT限公司1 事故风险分析 (5) 2018 年5月18日

有限空间应急预案1

有限空间作业应急预案 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 污水处理厂 2015年4月

目录 1 事故风险分析3 1.1危险源及系统事故风险分析3 2应急指挥组织机构及职责3 2.1 应急指挥机构3 2.2应急指挥机构职责3 2.3应急救援工作小组职责5 3. 信息报告与处置5 3.1报警系统及程序5 3.2信息报告与通知6 3.3响应分级6 3.4资源调配7 4.处置措施7 4.1危险源监控及预防措施7 4.2 事故救援措施9 4.3受限空间事故救援注意事项10

有限空间作业应急预案 1 事故风险分析 1.1危险源及系统事故风险分析 在进入加药罐、水池、脱泥间、消毒间及格栅间进行检修或改造工作中,由于安全措施落实不到位或特殊原因,易造成作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等事故,极易造成人员伤亡,从而扩大事故危害程度。 2应急指挥组织机构及职责 2.1 应急指挥机构 总指挥:后勤副总经理 副总指挥:供热科科长 成员:供热系统管理人员、运行检修人员 指挥部设在供热科调度室:调度电话 2.2应急指挥机构职责 总指挥职责: 1、负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。 2、组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度。 副总指挥职责:

1、在总指挥的领导下负责督促、检查本项目有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求。 2、提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。 作业负责人职责: 1、掌握整个作业工程中存在的危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施,作业人员符合要求后方可作业; 2、掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,立即终止作业。 3、检查确认应急准备情况,核实内外应急和联络方法。 4、对未经允许试图进入或已经进入有限空间的人员应进行劝阻或责令退出。 监护人员职责: 1、熟悉作业区域的环境及工艺情况,有判断和处理异常情况的能力,董急救知识。 2、在作业人员进入有限空间作业前,负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不完善,有权拒绝作业。 3、应清点有限空间作业人数,并与作业人员确定联络信号,在出入口处保持与作业人员的联系,严禁离岗。当发现异常情况时立即制止作业,采取防护措施。 作业者职责: 1、持有效的有限空间作业审批表,并逐项核实安全措施的布置情况,确认无误后方可开始工作。

有限空间应急预案

有限空间应急预案 有限空间作业 突发性事件,火灾,应急救援预案 为防止生产安全事故的发生~建立出能在紧急情况下快速、有效地组织事故抢险、救援和应急机制~保证企业员工的生命财产安全~减少事故的影响和损失~根据本单位生产的实际情况制定本预案。 1、企业概况 公司位于北京市顺义区大孙各庄镇~占地 平方米~建筑面积平方米,职工总数人,主要生产的产品有 ,主要设备有。 公司主要存在有限空间类别 ,共几处。有限空间~在生产、管理和维修的过程中~由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点~其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电~且易导致火灾爆炸~在有限空间环境下作业是危险的。 2、危险分析: 有限空间是指存在危险有害因素,如缺氧~硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险,且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。 中毒~主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢……等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织,皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等,的损害~甚至造成中毒者死亡。 缺氧窒息~主要由于有限空间中空气含氧量低~发生缺氧窒息事故~其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员,其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 3、建立事故应急处理机构~成立事故应急处理领导小组。

组长,单位一把手, 副组长,安全负责人, 成员 4、采取的措施: ,1,进入作业场所前~要详细了解现场情况~对作业现场进行危害识别和评估~并有针对性地做好检测与防护器材, ,2,对于作业面可能存在的电、高温及危害物质进行有效隔离, ,3,采取通风净化措施~使有限空间工作条件符合要求, ,4,进入有限空间作业时应佩戴安全有效的防护用品~佩戴有效的通讯器材工具、身系安全绳, ,5,有限空间作业必须配备监护人员和救援人员, ,6,强化安全意识~严格安全管理、落实作业审批制度。 5、紧急情况的应急救援处理: 一、中毒急救 ,1,由呼吸道中毒时~应迅速离开现场~到新鲜空气流通的地方。 ,2,经口服中毒者~立即洗胃~并用催吐剂促其将毒物排出。 ,3,经皮肤吸中毒者~必须用大量清洁自来水洗涤。 ,4,眼、耳、鼻、咽喉粘损害~引起各种刺激症状者~须分别轻重~先用清水冲洗~然后由专科医生处理。 二、缺氧窒息急救 ,1,迅速撤离现场~将窒息者移到有新鲜空气的通风处。 ,2,视情况对窒息者输氧~或进行人工呼吸等~必要时严重者速交医生处理。,打120电话,。

有限空间事故应急预案

截污工程 有限空间事故应急预案 施工单位: 编制日期:2018年4月11日

1.总述------------------------------------------------------------------------------ 1 2. 危险源(点)分析--------------------------------------------------------- 1 2.1 危险源(点) -------------------------------------------------------- 1 2.2 危险源(点)特性------------------------------------------------ 1 3.应急救援 ----------------------------------------------------------------------- 2 3.1 应急救援组织机构 -------------------------------------------------- 2 3.2 应急救援器材 ------------------------------------------------------- 3 3.3 应急处理程序 -------------------------------------------------------- 3 3.4 紧急救护原则 ------------------------------------------------------ 4 3.5 事故报告 -------------------------------------------------------------- 4 3.6 预案的实施启动--------------------------------------------------- 4 4.安全应急救援流程图-------------------------------------------------------- 4

有限空间应急预案

有限空间事故专项应急预案 1事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 事故类型:中毒窒息事故。 主要危险场所:破碎机、磨机、原料仓、除尘器、地下电缆沟、下水道等。 1.2 事故可能发生的季节 有限空间中毒窒息事故在春夏季较多,春季多潮湿天气,气压较低,空气中有毒有害含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。 1.3 危险程度分析 在有限空间、有毒气体挥发泄漏区域、高温火灾易发区域、扬尘严重区域、入磨作业等位置,由于通风不良、高温、颗粒物堵塞等引起作业环境中严重缺氧、呼吸困难、有毒气体急剧增加等问题,并导致作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等。此类事故具有不可预见性,一人出现中毒窒息情况,若未能及时重视和采取措施,则可能导致人员的伤亡。通过预先危险性分析,其危险等级是危险的,事故涉及的人员主要是主述区域内的作业员工。 2 应急处置基本原则 根据本公司实际,坚持以下原则: (1)及时抢救原则:各级管理人员,遵照“先到先指挥”原则,力所能及的调集救助力量,迅速控制事态发展,以及组织自救、互救

工作; (2)以人为本原则:先抢救遇险员工,迅速组织切断危险源和灾害链,防止事态扩大,后抢救生产设施; (3)预防为主原则:做好事故预警和预报工作,做好应急队伍演练工作、应急装备完善、定期维护等工作; (4)重视善后原则:积极妥善处理善后事宜。根据有关政策、法规,结合实际情况,采取“一对一”的保护安抚等措施,有效维护社会稳定; 3 组织机构及职责 本预案的组织机构及职责与本公司《安全生产事故应急预案》综合预案的第三章相同,由公司应急管理办公室负责应急预案的管理和维护。 4 处置程序 4.1 处置预警 当生产巡检人员、中控室人员、值班人员发现发生有限空间事故时,发出警报预警,按照下列程序进行处置: (1)公司内三级响应:最早发现者应立即向值班长报告,值班长

有限空间作业应急预案

有限空间作业应急预案 一、抢险救援 1.现场工作负责人和监护人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况,初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性,并第一时间向当值值长(XXXXX)、项目负责人(XXXXXX)、项目管理方(XXXX)、监理方(XXXX)逐一汇报。 2.使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。也可采用动物(如白鸽、白鼠、兔子等)试验方法或其他简易快速检测方法作辅助检测。 3.根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施,在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。 4.抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品(呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等),系好安全带,以防止抢险救援人员受到伤害。 5.在有限空间内作业用的照明灯应使用36V以下安全行灯,照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。 6.发现有限空间有受伤人员,用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域,避免影响其呼吸或触及受伤部位。7.抢险过程中,有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。

8.救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。 二、伤员现场救护 1.高空坠落急救 (1)当现场发生高处坠落事故时,目击者应高声呼救,并拨打应急电话通报项目经理,同时通报附近的管理人员,管理人员应迅速赶到出事地点,对事故情况迅速做出初步判断,除临时承担指挥应急抢救工作外,应迅速通知相关人员、现场救护员马上赶到事发地点;电话通知时,应准确的说明事故地点、时间、受伤人数和伤害程度。(2)项目经理接到报告后应及时赶到现场,拨打公司应急小组领导负责救援工作,并第一时间进行现场救治;公司应急救援负责人应根据高处坠落的不同情况采取不同的应急救援措施,应急负责人可依据紧急情况,拨打120求助。 2.缺氧窒息急救 (1)迅速撤离现场,将窒息者移到有新鲜空气的通风处。 (2)视情况对窒息者输氧,或进行人工呼吸等,必要时严重者速交医生处理。(打120电话)。 (3)佩戴呼吸器者,一旦感到呼吸不适时,迅速撤离现场,呼吸新鲜空气,同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。 三、应急结束 1恢复现场 在恢复现场过程中往往仍存在潜在的危险,应做好以下工作:1.办理有限空间现场恢复审批手续。

有限空间作业生产安全事故专项应急预案

1 事故风险分析 1.1 有限空间的概念 有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如锅炉、密闭容器、工业炉窑、贮罐、布袋除尘箱体、烟道、下水道、地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、地坑、阀门井、管道井、污水池(井)、化粪池、隧道、涵洞、阀门间、污水处理设施、料仓、煤气管道、蓄水塔(池)、储藏室及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。 1.2 事故类型 中毒、窒息、火灾、爆炸等。 1.3 事故风险严重程度分析 一些有限空间可能产生或存在一氧化碳、氮气、氩气、硫化氢、甲烷(沼气)、煤粉等有毒有害气体、可燃性气体或爆炸性粉尘,如果有限空间作业未采取可靠的安全措施或采取的措施不当,就有可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故;部分有限空间作业面狭窄、作业环境复杂,还可能发生触电、机械损伤、淹溺和坍塌掩埋等事故,一些有限空间作业事故风险较大,如果事故风险未能有效控制,可能造成严重的人员伤亡、财产损失。 1.4 事故发生的诱因 1.4.1 作业人员和监护人不了解现场情况或未辨识出潜在的风险。 1.4.2 易燃易爆的有限空间作业未采取有效的安全隔绝、清洗或置换、通风、监测、消除点火源等防火防爆措施。 1.4.3在缺氧、有毒环境中,未采取有效的安全隔绝、置换、通风、监测、个体防护等措施。 1.4.4 有限空间作业采取的措施不当。 1

1.5 事故风险评估 人员进入有限空间作业前,根据监测结果、作业环境条件、物的状态、人的行为等因素进行火灾爆炸风险、人身伤害风险评估,按事故风险程度大小制定相应的消除、控制事故风险的有效措施,确保有限空间作业处于安全受控状态。 2 应急指挥机构及职责 组织机构及职责见《综合应急预案》。

有限空间应急预案演练方案及过程

有限空间作业事故应急演练 一、演习时间地点 演练地点:xxx黑臭水体治理工程第三标段施工现场 演练时间:2020年10月6日下午15:00 参加人员:项目部全体员工 三、演练物品 1、演练物资:便携式气体检测仪 1台 隔离式呼吸器 1台 紧急逃生器 1台 全身式安全带 1付 2、应急物资:担架1床,药箱1个 3、应急车辆:1辆 4、记录:笔记本1本 四、演练成员以及职责分工 1、总指挥: xxx1 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 1.演练队长:xxx2 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练。 2.现场救援小组:xxxx 负责现场急救工作,兼任救护车辆司机 3.现场记录:xxx3

负责现场记录 五、模拟演练情况 假设有限空间事故发生在xxx夹括河治理工程第六标段施工现场,由于施工人员张三违章操作,在未经审批的情况下,下井作业中毒晕倒,情况十分危急。 1、一名人员在检查井内因不明原因倒地被发现(现场),监护人员凭经验 初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧,不敢贸然进入,立即向总指 挥拨打电话报告。 报告人:“总指挥,现场有人受伤,可能是煤气中毒或缺氧窒息,内 部原因不明不敢贸然进入,快来处理。” 2、总指挥:“不能冒险进入,保证自身安全,现场监护,等人到来。” 总指挥接到报告后,立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事 故地点,迅速组织现场人员成立临时救援小组,疏散现场闲杂人员, 布置警戒任务,了解事故大致情况,合理安排初期救援(包括现场安 装大功率通风设备)。同时,向公司领导、安全部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知甲方安全管 理部门。 总指挥:“安全部,xxx黑丑水体治理工程第三标段施工现场发生人员 中毒,受伤人员在中水站污泥池中,解救需用隔离式长管呼吸器,快 安排人员送来,具体情况稍后汇报。” “xx/xxx你们4个人疏散闲杂人员,周边拉上警戒带。xx去工具房 领取轴流风机按上。”

有限空间作业事故应急预案

公司有限空间作业现场事故应急预案 1 适用范围 本预案适用于XXXXX有限公司在生产经营过程中发生的有限空间作业事故。 2事故类型和危害程度分析 2.1事故类型 主要事故类型是:有限空间作业中发生中毒、窒息、爆炸事故 2.2危险源分析 2.2.1公司在生产经营过程中,在公司堆场内检、维修叶片时、风场售后服务人员的叶片进入叶片维修作业内作业,叶片内夏季由于高温存在有挥发性改质胺类气味发出,易引起作业人员中毒、窒息、高温中署的伤害事故。 2.2.2由于公司存在水路管网问题,在维修上水阀门井、排污井、化粪池、消防阀门井等时,由于窨井内存在缺氧、沼气、硫化氢等有毒有害气体,由于违规操作、防范措施不到位易引起作业人员中毒、窒息、爆炸等伤害事故。。 2.3危害程度分析 发生中毒、窒息、爆炸、高温中署事故直接对财产对人员可能造成重伤或生命危险和财产损失。由于公司进入叶片作业人和下井人员有限(最多是两人)因此不会发生群死群伤事件。 3.组织机构与职责 3.1应急组织体系 3.1.1为加强对事故应急救援工作的领导,确保一旦发生事故时指挥有力,分工负责,抢险快速,处理得当,本单位成立了以董事长为总指挥,总经理为副总指挥,各职能部门为成员的事故应急救援指挥部,并规范其职责。 3.1.2专业应急救援小组由公司领导及各职能部门主管组成。按照职责分工,负责突发事件的应急工作。

3.2组织机构与职责 3.2.1指挥机构 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 成员:XXXX 3.2.2指挥机构职责 应急救援指挥部:负责公司应急预案制定、修订;组建应急救援队伍,组织实施和演练;检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。负责监督检查公司应急演练。发生事故时,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。由指挥部发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援队伍实施救援行动;向上级汇报和周边单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求;组织事故调查,总结应急救援经验教训。 4.关于应急救援的信息联系 1)设置安全监护人(一级观察员) 2)二级观察员 3)书面的计划 4)安全信号 5)与外界的联络 记住: 50%的有限空间的死亡人员是救援队员! 5.联络方式 进入人员与监护者之间的联络极为重要,而且必须保持连续不断的联系.应通过以下手段进行联络: 1)肉眼观察2)口头联络3)对讲机4)绳子5)手势联络; 联络必须以在紧急状态时可辨认,及时,可操作为目的。 6.关于救援队伍 作为雇主,应该在有场外救援帮助的基础上,同时拥有场内救援队伍. 7.救援计划

相关文档