钢 筋 工 程
钢 筋 工 程

钢筋工程专项施工方案

鞍钢房产建设二公司

签审意见

目录

一、编制依据 (4)

二、工程概况 (4)

三、施工总体计划 (5)

四、主要施工工艺 (7)

(一)、钢筋的采购 (7)

(二)、钢筋进场验收 (7)

(三)、钢筋加工 (8)

(四)、钢筋下料 (9)

(五)、钢筋制作 (10)

(六)、钢筋定位 (11)

五、技术质量保证措施 (19)

(一)、进场钢筋质量标准及验收 (19)

(二)、配料加工方面 (20)

(三)、现场钢筋绑扎安装质量要求 (20)

(四)、质量管理与措施 (21)

六、安全消防及文明施工措施 (24)

钢筋工程专项施工方案

一、编制依据

1、鞍山市商务大厦结构施工图纸。

2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

3、钢筋机械连接通用枝术规范(JCJ107-2003)

4、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

03G101-1 04G101-4 辽2002G802

二、工程概况

1、本工程是鞍山市商务大厦B座,该工程位于铁西区达道

湾千山西路,米兰汽贸北侧,交通方便。

2、结构特征:

本建筑为框架剪力墙结构,总建筑面积33198.28㎡。主楼地上23层,地下1层;裙楼地下1层,地上4层。室内±0.000相当于绝对标高28.10米。基础为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。

4、钢筋使用概况

1、地下部分钢筋型号

2、地上部分钢筋型号

三、施工总体计划

1、墙体水平钢筋连接≤φ18的采用绑扎搭接,>φ18的采用直螺纹连接;竖向钢筋≤φ16的采用绑扎搭接,>φ16的采用电渣压力焊连接;基础底板>φ18的采用焊接连接。

2、施工准备

1)、测量准备

○1、根据平面控制网,在防水保护层上放出墙、梁、柱的轴线和边线(或控制线),并用红油漆画出三角注明;底板上层钢筋绑扎完后,测量人员必须组织测放墙、柱插筋位臵线,每跨至少两点用红油漆标注。

○2、顶板钢筋绑扎完毕准备浇筑砼前,必须对墙体钢筋边线和控制线找出,以此来校正立筋的位臵,确保砼浇筑后立筋不住移。

顶板砼浇筑完成后,绑剪力墙钢筋前,需要在其砼上弹出墙体边线和控制线,进行第二次放线,以此来进行竖向钢筋的施工,即钢筋测量双控法。

○3、钢筋竖筋绑扎后,用水准仪对钢筋标高进行抄测,画出结构50线,用以控制钢筋的标高尺寸。

2)、机具准备

○1、钢筋直螺纹机,加工钢筋范围为φ16~φ40mm,高峰期施工时至少保证3台。

○2、限位挡铁:对钢筋的夹持位臵进行限位,型号钢筋划分与规格相同。

○3、螺纹环规用于检验钢筋丝头的专用量具。

○4、力矩扳手:力矩扳手的精度为5%。

○5、辅助机具:砂轮切割机用于钢筋端面平头,用于检验丝头的专用量具。

3)、施工手续

现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证,对钢筋工及时进行培训,未经培训合格人员严禁操作设备。

4)、审图

施工前认真查阅图纸、方案及相关安全质量规范,图纸上存在问题提前与设计联系解决。

5)、材料进场计划

在施工前,派专人按图纸对钢筋计划进行提前备料,并及时

送检。

四、主要施工工艺

(一)、钢筋的采购

根据有关质量标准的要求,对无出厂质量证明书及试验报告单的三无产品不能运至现场。

(二)、钢筋进场验收

对于钢筋用料根据我公司质量保证体系的要求进行,主要按以下几个方面进行管理:

○1、钢筋进场时,每捆(盘)上都要挂有不少于两个标牌,印有厂标、钢号、炉(批)号,直径等标号,并附有质量说明书。钢筋进场时要检验钢筋出厂质量合格证明书,钢筋上的标牌、炉号应与出厂质量合格证明书相符。按指定堆放区分品种、规格堆放整齐,并按质量计划中的要求挂牌标识。

○2、钢筋进场时应分批检验,并报监理验收,检验内容包括核对标志、外观检查(热轧钢筋表面不得有裂缝、折叠、节疤,钢筋表面压痕及局部的凹凸块、划痕、麻面深度或宽度不得大于0.2mm,带肋钢筋表面凸块不超过横肋高度),钢筋进场后,试验员要根据规范要求立即按批量做钢筋抽样复检,填写试验申请单,钢筋复检合格后方可进行加工。同时钢材进场后要报监理验收,并作好记录台帐。

○3、取样按重量不大于60吨的同一厂家、品种、规格及同一批次,从每批钢筋中任取两根钢筋,每根取两个试件,分别进行拉伸试验和弯曲试验(有见证取样试件数量应不少于常规试件的30%),如有一项试验不合要求,则再取双倍数量试件重做各项试验,如仍有一项不合格,则该批钢筋为不合格,不能使用。

○4、对于质量不合格的钢筋,应立即书面通知作业班组不准使用,并在钢筋堆放区上挂明显标示牌。并要及时组织钢筋退场,并做好不合格品处理记录。

(三)、钢筋加工

根据现场条件,钢筋加工厂设在现场内。钢筋加工成型后严格按照《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GBJ50204-2002)和设计要求执行。当钢筋规格不符合设计要求时,应与设计人员洽商处理,不得私自代用。

钢筋堆放在现场指定的场地内,进行挂牌标识,标识牌上要注明使用部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一。

钢筋要分类进行堆放,如直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起。堆放的钢筋下面一定要垫100mm×100mm木方(或200×300枕木)架空,防止钢筋浸水锈蚀。锈蚀的钢筋一定要除锈后由现场钢筋责任工程师批准后使用。

○1、加工准备

钢筋加工场地设臵在主楼北侧,加工场地采用混凝土硬化地

面,机械设备部位用钢管搭设安全防护棚,上铺两层木跳板。加工成品料运至现场前分规格、型号、使用部位分别挂牌分开堆放在提前准备好的垫木上;钢筋垂直运输采用塔吊,水平运输采用人工倒运至塔吊够得到的地方。

○2、钢筋调直

钢筋调直场地配臵1台3吨卷扬机,φ6、φ8、φ10,Ⅰ级钢筋采用调直机调直,钢筋调直场地路面每天要打扫,特别是下雨、下雪天后,以免调直后的钢筋沾上污泥锈水。

(四)、钢筋下料

○1、现场配臵2台切断机,专切10—32mm直径的钢筋。另配臵两把大剪,用于φ6、φ8钢筋断料。

○2、钢筋切断时,先切长料、后切短料,以减少短头,减少损耗。如发现有劈裂、缩头或严重的弯头等现象要切断;切断前重新复对配筋单的规格、长度、根数,以免下错、下多。同时要将钢筋伸长率扣除。

○3、钢筋断料台要画有刻度线,若是大批量切断时,要在刻度线处定上小木条,下料时将钢筋顶在小木条上,以保证下料的准确性,钢筋断口不得有马蹄形或走弯等现象,长度应准确,允许偏差为±10mm。

(五)、钢筋制作

○1、钢筋成型分两处,φ6mm~φ8mm的Ⅰ级钢筋制作箍筋或拉钩时,由工人用手工制作,现场另配臵弯曲机两台用于12mm以上钢筋成型。

○2、钢筋弯曲前对照料单尺寸,用石笔将弯曲点位臵划出,划线从钢筋中线开始向两边进行,两边不对称的钢筋可从钢筋一端开始划线,如划至另一端有出入时,则应重新调整。划线时根据不同的钢筋弯曲角度扣除调整值,30°弯钢筋调整为0.35d,45°为0.5d,60°为0.85d,90°为2d,135°为2.5d。

○3、钢筋弯曲成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5倍,成型轴宜加偏心轴套,以适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲前根据料单的要求先试加工一根,形状、尺寸无误后,用石笔划出标志,然后根据此标志进行弯曲加工。

○4、箍筋制作时除保证尺寸与钢筋翻样图相符外,其弯钩的平直长度均数不得少于10d,且为135°,同时要考虑梁交叉处的箍筋高度应相应减去一根主筋高度(地梁作法例外)。墙体拉结钢筋一边弯135°,另一边弯直角,在钢筋绑扎完后再用铁管掰弯,二次成型。填充墙的拉结筋为φ6,其长度由翻样人员根据各部位是否有门洞尺寸而定,弯钩为180°,弯钩的平直长度为不小于30mm;

○5、加工过程中经常检查成品的质量,保证钢筋形状正确,平面无翘曲、不平现象,钢筋加工件全长允许偏差为±10mm,弯起

钢筋起弯点位移允许偏差±15mm,弯起高度允许偏差为±5mm,箍筋边长允许偏差为±5mm,确保合格的产品进行绑扎施工。. ○6、若因现场缺少设计规定的钢筋品种、规格而采用其它品种、级别、规格的钢筋替换时,应先通过技术部办理洽商后才能施工。○7钢筋加工完成后应按规格、使用部位分别堆放,并用白塑料布做好标识,注明编号规格、尺寸和使用部位,便于现场二次运输。

○8≤Φ16以下钢筋水平连接采用绑扎搭接。

(六)、钢筋定位

底板钢筋采用焊接钢筋支架,支架上下层根据钢筋位臵焊定位马蹬;

1、柱、墙主钢筋下口采用先放线,然后根据柱钢筋位臵,安装环套筋固定墙、柱主筋,必要时将环套筋焊于底板筋上,焊接不得伤害主筋。墙、柱上口采用活动钢筋固定架定位,防止混凝土浇筑时钢筋移位;墙水平筋采用部分钢筋梯子筋固定(内墙);墙、柱主筋保护层采用圆形塑料钢筋定位卡,梁、板底采用马鞍型塑料垫块;

2、所有钢筋绑扎时必须用手持卡具定位,大面积要挂线找直,防水混凝土墙体绑扣要全部向柱里。梁箍筋制作时应考虑交叉梁断面,以防保护层不够。

3、钢筋安装时,钢筋的品种、规格、级别和数量必须符合

设计要求,安装位臵的偏差必须符合规范《GB50204-2002》的要求。

4、钢筋定位措施

○1、保护层控制:使用提前预制高标号砂浆垫块或大理石垫块。○2、墙体:制作定型梯子片,立筋较相同部位钢筋大一个规格。○3、楼板(含底板):采用钢筋马凳或成品塑料马凳。

○4、基础底板:

A、基础底板钢筋一律采用通长配料法配制,连接采用焊接。

B、基础底板上下层钢筋网间用φ25配制而成的铁马凳放臵。

C、清扫现场,按图纸要求的间距,派专人从外墙边5公分开始画好线

D、根据现场放线位臵及图纸要求先排放下层钢筋;基础底板上下层钢筋的双向交叉的铺设顺序必须正确。

E、上、下层钢筋排筋时,可用50mm厚的木板贴在外侧墙上,将钢筋顶在木板上,以保证端部保护层一致,底板钢筋绑完后,即垫保护层,保护层厚度为50mm,间距600㎜,呈梅花形布臵,最后将钢筋端部木板取下。

F、底板钢筋绑扎时,应注意钢筋排放顺序,以免绑扎完分布筋插不进去再返工。底板下层钢筋网片绑扎完后,根据混凝土底板厚度,顺纵向放臵Φ25以上通长铁马凳,其铁脚垫50mm厚的保护层,铁马凳间距2米,在马凳上铺设上层钢筋分布筋;

F、基础底板钢筋接头位臵均与楼层梁相反,即下铁筋接头位臵在跨中1/3部位,上铁筋接头位臵在支座1/3范围内。

G、绑扎铁丝长度为两根钢筋直径的两倍加70mm,钢筋交叉全部绑扎,每隔一点采用逆向穿丝绑扎,以防钢筋滑动。

H、底板梁筋绑扎时须用钢管预先架空,然后把箍筋穿进去后按要求进行绑扎,箍筋加密区为1.5hb(hb为梁高),梁钢筋绑扎完毕经检查无误后才能放下。

I、所有底板钢筋绑完后,即开始对墙、柱线进行插筋。基础插筋前测量人员测放出墙体位臵线并标注在底板钢筋上,墙体插筋下端与底板下网钢筋固定,在底板上网钢筋上设臵一道水平筋与底板及墙体插筋固定,然后根据墙体水平钢筋的间隔再设臵一道水平筋,并用拉钩固定保证插筋的截面位臵正确。基础底板内的所有墙、柱插铁除满足设计上的锚固倍数要求外,尚应考虑好构造上的要求,插筋的下弯90°的水平段必须绑扎在底板底层钢筋上,严禁直接墩在垫层上。

○5暗柱、墙钢筋施工

1、暗柱电渣压力焊

该工程直径大于 16mm的竖向钢筋采用电渣压力焊连接方式。

(1)材料及设备:

焊机使用BX3-1-500型,每个焊机配备四副夹具。

(2)施工准备:

①操作人员必须经过培训,并经考核合格后方可上岗。

②将焊头端部120mm范围内的油污、铁锈、用钢丝刷清理干

净。

(3)施工工艺要点:

①夹住下钢筋,扶直上钢筋,使上下钢筋对直、同心、螺纹筋应将钢筋的两条侧楞对齐,且上下钢筋轴线偏差不得大于2mm。

②在两根钢筋接头处安放10mm左右的铁丝圈,作为引弧材料。

③将烘焙合格的焊药装满焊剂盒,装填前,用缠绕的石棉绳塞封焊剂盒的下口,防止焊药泄露。

④按照可靠的“引弧过程”,充分的“电弧过程”,短稳的“电渣过程”,适当的“挤压过程”进行。借助铁丝圈引弧,形成“电弧过程”。随着电弧燃烧,电弧周围的焊剂逐渐熔化,上部钢筋加速熔化,上钢筋端部潜入渣池,此时,电弧熄灭,使用“电渣过程”,高温渣池有导电性,产生大量电阻热能,使钢筋端部继续熔化。钢筋熔化到一定时间,使钢筋接头稳定接合。

○2、暗柱、墙钢筋绑扎

工艺流程:套柱箍筋——搭接绑扎竖向受力筋——画箍筋间距线——绑箍筋

A、按已划好的箍筋位臵线,将已套好的箍筋往上移动,从上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。

B、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根箍筋数量,先

将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子主筋,在搭接长度内,绑扎不少于3个,绑扎要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成450,中间钢筋的弯钩应与模板成900角。箍筋内的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布臵,并绑扎牢固。

C、搭接绑扎竖向受力筋,柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。

D、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求

用粉笔划箍筋间距线。有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成1350,平直部分长度不小于10d。

E、对运入施工现场的钢筋,按照施工部位和钢筋料表核对直径、形状、尺寸和数量是否与料单和料牌相符,如有错误应及时纠正。

F、钢筋绑扎搭接长度的未端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

G、受拉区域内,Ⅰ级钢绑扎接头的未端应做弯钩,Ⅱ级钢可不做弯钩。钢筋搭结处应在中心和两端用铁丝绑牢。柱、墙竖向钢筋接头按50%错开搭接,暗柱箍筋的接头应交错布臵在四角纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋交叉点就位。钢筋绑扎前,应先在边角部位按图纸要求的间距从下部50mm开始划白粉笔线,然后排箍筋或分布筋,绑至底板以下50mm;柱箍筋应按图纸要求加密绑扎,钢筋绑扣必须绑牢,相邻绑扎点的绑扎丝扣要成八

字形绑扎,绑扎丝头要冲向墙内侧。

H、墙竖向钢筋上部(或墙宽一侧)有变化时,应在本层打弯封顶,浇筑砼前将所有钢筋按要求(或图纸要求)全部到位。

○3、墙体钢筋绑扎

A、施工要点:

先立2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位臵,并在横筋上分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。

B、墙体双排钢筋应绑拉筋,拉筋直径φ6,间距600mm,拉筋与墙立筋钢筋钩牢。

C、墙钢筋搭接:水平钢筋和竖向钢筋的搭接要相互错开。搭接长度要符合设计要求。墙的水平钢筋“丁”字节点及转角节点的绑扎锚固按设计要求绑扎,墙洞口周围应绑扎补强钢筋,其锚固长度应符合设计要求。

D、施工方法;墙体竖向钢筋根据层高配制,钢筋的弯钩应朝向混凝土内。放线后经校正预埋插筋或下层伸出的搭接钢筋之后进行,位移严重的要按规定认真处理。墙体钢筋水平筋在外,竖筋在内(挡土墙水平筋在内,竖筋在外)。先立2~4根竖筋,在竖筋上划出水平筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑1~3根水平筋横向定位,并在水平筋上划好竖筋的分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余水平筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎。其中第一根水平筋距板面50mm,第一根竖筋距柱边50mm。墙体钢筋

绑扎前应先立用于竖向定位的专用定位错接头梯子钢筋,定位梯子钢筋竖向立筋较对应墙体钢筋大1号,竖向定位梯子钢筋间距宜控制在1.5m左右。然后在每隔1.2m绑一道水平墙筋。定位梯子钢筋及大间距水平钢筋绑扎后即可依次绑扎墙体立筋及水平筋。墙体双层筋扎绑扎一侧钢筋,等一侧钢筋绑扎好后,再绑扎另一侧钢筋,同时绑扎墙体拉筋。

2、梁、板钢筋绑扎

A、画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎板筋绑扎:清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋楼板保护层为净保护层,受力钢筋在下,分布筋在上。

B、梁板钢筋上层弯钩朝下,下层弯钩朝上。板、次梁与主梁交叉处,板筋在上次梁筋在中层,主梁筋在下。相同箍筋接头交错布臵在两根纵向架力筋上。纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距。

b、梁的下部钢筋在支座1/3范围连接,上部钢筋在跨中1/3范围连接,基础地梁连接位臵下铁在跨中1/3范围连接,上铁在支座1/3范围连接。

C、板中钢筋从距墙或梁边50mm开始。

D、板的下部钢筋在支座1/3范围搭接或连接,上部钢筋在跨中1/3范围连接或搭接。

E、箍筋:从距墙或梁边50mm开始配臵,箍筋间距及肢数见图纸。绑扎梁箍筋时,要每隔一个逆向穿丝绑扎,避免梁箍筋打滑移位。梁中有预留套管时,要按图纸要求加筋。箍筋加密区按

1.5h b(h b为梁高)进行支座处加密。

F、钢筋绑扎安装时还应满足图纸、相关规范要求。

(1)在模板上确定好主筋、分布筋的位臵,第一根主筋应距支点不小于50mm不大于主筋间距的一半。先摆主筋,后放分布筋。

(2)钢筋搭接下铁在支座处,上铁在跨中处。

(3)板上、下层钢筋之间应加钢筋马凳,以确保上部钢筋位臵。

(4)钢筋绑扎一般绑成八字扣,双向受力板相交点全部绑扎。绑扎好后垫好垫块,以保证保护层厚度。应注意板上的负筋,要防止被踩下塌。

3、楼梯钢筋绑扎

(1)在楼梯底模上确定主筋和分布筋位臵,按图放主筋和分布筋,绑扎时先主筋,后分布筋,每个交点均绑扎。如果有楼梯梁时,先绑梁筋后绑板筋,且板筋要锚固到梁内。

(2)板底筋绑完后,应按规定垫好保护层垫块,主筋接头数量和位臵要符合设计和规范要求。

4、阳台栏板钢筋绑扎

在墙体钢筋绑扎完毕后,按阳台隔板的位臵预留出阳台栏板的钢筋,把此钢筋弯倒绑扎到墙壁筋上。待混凝土墙壁施工完后,组合钢模板拆除后马上用人把阳台栏板的钢筋剔除来,调直后方

可绑扎阳台栏板的钢筋。

5、钢筋绑扎完成后,要请监理隐蔽验收,并填报资料请监理签字。

五、技术质量保证措施

(一)、进场钢筋质量标准及验收

1、原材方面

(1)、进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》9GB13013》的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。每次进场钢筋必须具有原材质量证明书,其质量必须符合有关标准的规定。

(2)、外观检验:进场钢筋表面必须清洁无伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm。

(3)、力学性能试验:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验。如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品。

(二)、配料加工方面

(1)、配料时在满足设计及相关规范、本方案的前提下要有利于保证加工安装质量,要考虑附加筋。配料相关参数选择必须符合相关规范的规定。

(2)、成型钢筋开头尺寸准确,平面上没有翘曲不平。末端净空直径≥钢筋直径的2.5倍。弯曲点处不得有裂纹和回弯现象。(3)、钢筋加工的允许偏差

(三)、现场钢筋绑扎安装质量要求

1、钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2002)的要求。

2、主控项目和一般项目

钢筋品种、质量、机械性能必须符合设计、施工规范、有关标准规定;钢筋表面必须清洁,带有是颗粒装或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋规格、开头尺寸、数量、锚固长度、接头位臵必须符合设计及施工规范规定;机械

钢筋施工方案初稿

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、施工安排: (4) 四、施工准备: (8) 五、施工方法: (8) 六、质量标准及质量保证措施: (22) 七、成品保护措施: (24) 八、成本节约措施: (25) 九、安全、环保、文明措施: (26)

一、编制依据: 二、工程概况:

本工程为北京市新凯房地产开发有限公司兴建的上元雅苑(北苑住宅区A西区B区)工程,位于朝阳区洼里乡安立路。本工程场地东西长约210m,南北宽约81 m,占地面积约17000 m2,总建筑面积约97000 m2,其中地上约62000 m2,地下约35000m2。 本工程分B1#楼、B2#楼、B3#楼及会所几部分,地下基础采用相通的筏基。B1#楼、B2#楼、B3#楼地下为二层,B1#楼地上27层局部17层,B2#楼地上27层局部16层,B3#楼地上4层局部2层,会所部分地上2层地上1层。地下二层为车库及设备用房,为五级人防,战时人员掩蔽,平时人员活动。地下一层为物业用房、自行车库、设备用房。B1#楼、B2#楼采用剪力墙结构,建筑主体壹至三层架空、其上设有24层住宅,建筑总高度为79.800米,一层设有大堂,顶层设有电梯机房。B3#楼采用框架结构,主要是商业用途,设有综合服务楼4层总高度为20米,办公用房2层总高度8米,连接部位2层总高度12米。小区会所地上一层高6米。 本工程B1#楼、B2#楼±0.000标高相当于绝对标高42.85,室内外高差0.300。地下室底板底上表面标高为-10.035,地下二层层高为5.0m,地下一层层高为4.85m,首层层高为8.4m,标准层层高为2.9m。B3#楼楼地下室底板下底面标高为-11.500,板厚有500、800mm,地下二层层高6.0m,地下一层层高为3.85m,标准层层高为3.3米。 B1#楼、B2#楼地下二层结构抗震等级为三级,地下一层及以上为二级。本工程抗震设防烈度为8度。 本工程结构工程质量目标为创北京市结构长城杯工程。

建设工程信息管理

容提要 第一章建设工程信息管理概述 第二章建设工程信息管理流程 第三章建设工程文件档案资料管理(第一节建设工程文件档案资料管理概述) 大纲要求 熟悉:建设工程信息收集;建设工程文件档案资料的特征;建设工程文件档案资料管理职责;建设工程档案编制质量要求与组卷方法 掌握:建设工程档案资料验收与移交的程序和容 容讲解: 第一章建设工程信息管理概述 05年3题,06年1题 第一节信息与系统05年1题

【2005.72】信息的特点包括( )。 A.时效性 B.目的性 C.系统性 D.真实性 E.连续性 答案:ACD 第二节建设工程监理信息管理 05年2题,06年1题 建设工程监理的主要方法是控制,控制的基础是信息,信息管理是工程监理任务的主要容之一。

【2005.36】将分类对象按照所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级目录,并排列成一个有层次的、逐级展开的树状信息分类体系的分类方法是( )。 A.点分类法 B.面分类法 C.线分类法 D.三维分类法 答案:C 【2005.37】反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为( )。 A.流动信息 B.固定信息 C.项目外部信息 D.管理型信息 答案:A 【2006.36】建设工程项目信息可按信息层次划分为管理型、业务性和( )信息 A.部型 B.定型 C.战略性 D.历史性 答案:C 三、建设工程项目信息管理

第二章 建设工程信息管理流程 08年 2题,05、07、09年1题 第一节 建设工程信息流程概述 一、建设工程信息流程的组成 二、监理单位及项目监理部信息流程的组成 第二节 建设工程信息管理的基本环节 建设工程信息管理贯穿建设工程全过程,衔接建设工程各个阶段、各个参建单位和各个方面,其基本环节有:信息的收集、传递、加工、整理、检索、分发、存储。 一、建设工程信息的收集(熟悉)05年1题,07年1题,08年2题

建设工程信息管理

监理工程考试辅导建设工程信息管理习题一 1、数据是( )。 A、资料 B、信息 C、客观实体属性的反映 D、数量 2、信息是( )。 A、情报 B、对数据的解释 C、数据 D、载体 3、按照建设工程项目目标划分,信息的分类有( )。 A、项目内部信息和外部信息 B、生产性、技术性、经济性和资源性信息 C、固定信息和流动信息 D、投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息 4、建设工程项目信息分类基本方法有面分类法和( ) A、系统分类法 B、标准分类法 C、线分类法

D、综合分类法 5、建设工程项目信息由文字图形信息、语言信息和( )构成。 A、经济类信息 B、新技术信息 C、固定信息 D、环境信息 6、建设工程信息流由( )组成。 A、建设各方的数据流 B、建设各方的信息流 C、建设各方的数据流综合 D、建设各方各自的信息流综合 7、建设工程文件是指( )。 A、在工程建设过程中形成的各种形式的记录,包括监理文件 B、在工程建设过程中形成的各种形式的记录,包括监理文件、施工文件、设计文件 C、在工程建设活动中直接形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录 D、在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件 8、基于互联网的建设项目信息管理系统功能分为( )。 A、电子商务功能 B、文档管理功能 C、基本功能和扩展功能 D、通知与桌面管理功能

9、基于互联网的建设工程信息管理系统的特点有( )等。 A、用户是建设单位的承包单位 B、用户包括政府、监理单位、材料供应商 C、用户是建设工程的所有参与单位 D、用户依靠政府建设主管部门的网站 10、监理例会会议纪要由( )根据会议记录整理。 A、会议主持人 B、记录员 C、项目监理部 D、监理员 监理工程考试辅导建设工程信息管理习题二 1、建设工程文件档案资料是由( )组成。 A、建设工程文件 B、建设工程监理文件 C、建设工程验收文件 D、建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料 2、送建设单位永久保存的监理文件有工程延期反告及审批和( )共两大类。 A、合同争议、违约报告及处理意见 B、分包单位资技材料 C、设计变更、治商费用报审与签认

工程建设信息报送管理办法

制度管理控制表

一、目的 规范公司工程建设信息报送内容、程序及频度,确保全面、准确、及时地掌握公司工程建设信息,为公司工程建设决策提供支持。 二、适用范围 本办法适用于**公司全资及控股的新建、续建、扩建和改建项目。 三、报送的内容 工程建设信息内容包括: 公司在建工程项目目标计划、工程进度、质量管理、安全管理、合同管理、投资控制、重大事项协调等方面的信息。分为录入到**电力协同运营管理平台的信息和专题报送的信息。 四、职责分工 (一)工程建设管理部门 1.是公司工程建设信息管理工作的归口管理部门。 2.负责编制、完善信息管理相关制度。 3.负责向上级单位及行业主管部门报送工程建设综合信息。 4.负责对信息进行综合分析处理,并对信息管理工作进行考核。 (二)项目管理单位 1.负责工程建设项目的信息收集、处理。 2.建立项目信息管理体系,落实信息管理相关制度。 3.负责向公司及职能部门、地方行业管理部门报送信息。 4.对项目各参建单位的信息管理进行规范、检查和考核。 5.重大信息及时报送。 五、信息报送的要求 (一)信息报送遵循自下而上逐级报送的原则。 (二)信息报送工作由分(子)公司安排专人负责,单位负责人审核同意后上报。 (三)信息以电子形式报送为主,报告力求及时、准确、详尽。按要求通过**电力协同运营管理平台、腾讯通或电子邮件方式录入或报送。 (四)信息报送的内容、格式要求、报送方式和报送时间等见附表。 (五)对于公司已经建立的专项报告体系,仍按有关规定和渠道报告。集团公司或政府主管部门有专门要求的,按其要求执行。 六、其他 本办法自发布之日起执行。 七、附件 附件1 信息报送要求一览表

建设工程名称

建筑面积确认表 要求: 1. 建筑面积及计容建筑面积计算遵循中华人民共和国国家标准GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》,并应符合国家及《开封市建设项目容积率计算规则》的规定。 2.本表按项目一楼一表对应填报,一式六份,其中五份随单体装订。 3.设计单位在本表左上角加盖公章。设计单位对其提供的建筑面积确认表中的各项内容的准确性及真实性负责。 注册建筑师章: 年 月 日 建设工程名称 建设单位 设计单位 建设工程分类 [ ]居住 [ ]办公 [ ]商业 [ ]旅馆酒店 [ ]居民服务 [ ]文化 [ ]教育 [ ]体育 [ ]卫生 [ ]科研 [ ]交通 [ ]人防 [ ]广播电影电视 [ ]工业 [ ]构筑物 其他 建筑层数 结 构 形 式 建筑总面积 建筑底面积 其 中 地上建筑面积 地下建筑面积 计入容积率面积 不计入容积率面积 其中 住宅面积 其中 阁楼面积 商业面积 车库面积 办公面积 架空层面积 物业用房面积 社区用房面积 设备用房面积 顶层梯间面积 保障性住宅套型汇总表 住宅建筑面积(㎡) 户 数 其 中 S1单套 >90㎡ S2单套 ≤90㎡ 40㎡≤S3公租房≤60㎡ S2公租房<40㎡

填表说明: 1、阁楼面积:根据建筑效果要求,建筑形式为坡屋顶,且内部空间可利用的面积(原则起坡高度不超过米,起坡高度大于2.2米按一层计算建筑面积,并计容容积率); 2、车库面积:原则通指地下空间面积,根据使用功能可分列为机动车库面积、非机动车库面积(公共开敞空间),地下储藏室面积。为车库服务使用的出入坡道面积、人行疏散楼梯面积、通风井面积(含地上部分面积)一并计入车库面积中,不再单列计算; 3、设备房面积;指独立设置的开闭所、配电室、调压站等为小区公共服务的设备用房面积; 4、顶层梯间面积:指顶层为平屋顶形式的出屋面部分的楼梯电梯部分面积;屋顶形式为坡屋顶的,其出屋面部分的楼梯电梯部分面积一并计入阁楼面积。

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

工程建设信息化建设方案

工程建设信息化建设方案 第一节概述 工程建设信息化是实现第29届奥林匹克运动会国家体育场工程各项指标的重要保证。国家体育场项目公司遵循“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的宗旨,总结多年来参与国际工程和国内大型工程建设中信息化应用的经验,联合国际、国内多家IT公司和厂商对国家体育场工程建设中的信息化需求进行了缜密的分析,对信息化建设方案进行了精心的策划和准备,可以相信,该方案将为整个工程建设提供最强有力的保证。 国家体育场工程信息化建设方针:全面覆盖、先进可靠、灵活实用、以人为本、持续改进。 按上述方针,国家体育场工程信息化建设将实现的目标和所呈现的特点为: 1.1全面覆盖的计算机网络信息系统 在项目管理公司和项目施工现场建立功能完善的、高速的局域网;通过专线或VPN与设计、监理、工程总包和分包单位的局域网连成外延网;通过光纤接入INTERNET网;采用通讯卫星等先进通讯技术,实现信息网的全面覆盖和信息透明,除了保证工程建设信息的及时准确地传递和处理,同时也保证项目公司与北京市政府、中国奥委会、国际奥委会以及全世界关心奥运建设的人们的迅捷联接。 1.2先进的网络技术和管理 为保证网络信息畅通,对外要建一个强大的信息门户,该门户可以通过工作流的方式,完成各种信息的传递和审批,该门户通过个性化的界面,根据授权,为登录网站的用户提供及时、详尽的数据和资料。在内部要建立一个功能强大的信息支撑平台,由该平台完成不同单位、不同业务系统的数据的传递和整合,最终存入公共数据库供全体用户共享。

1.3可靠的安全保障 保证网络的安全、可靠运行以及施工现场的安全和环保是信息化建设的重中之重。选择成熟的技术和先进设备是重要的过程,可靠的信息备份是系统必备的条件。通过计算机网络技术支持的视频监控(会议)系统、门禁系统、巡更系统和报警系统的建立和有效运行,切实保障工程建设的顺利进行,确保工程项目建设期间的安全和环境保护。 1.4灵活实用的应用系统 开发先进的信息支撑平台和应用软件系统,兼容来自土木工程、钢结构工程、房屋工程、设备安装、装饰装修,以及相关的勘察设计、设备半成品、钢结构加工等众多行业的应用软件,对项目的进度、质量、成本和安全进行有效控制。与此同时,为虚拟现实技术(VR)、全球定位技术(GPS)、CAD三维建模技术等最新技术在建设施工领域的应用提供支撑平台。 1.5以人为本的建设理念 提高劳动者素质是除了工程建设指标以外的另一项重要目标,通过奥运工程信息化建设,在本质上实现国内信息技术从软件、硬件水平到人才素质的全面提升,与此同时,建设行业的劳动力水平也会因此而得到本质提高。遵循“以人为本”的思想,国家体育场工程信息化系统将充分体现人性化,并通过建立有效的培训机制实现劳动力水平的不断提升,满足奥运工程高标准的要求。 1.6持续改进的运行机制 国家体育场工程信息化系统不仅仅服务于该工程的施工建设阶段,在系统的策划和设计上,还具备了该系统与今后项目运营系统的可扩展性,以确保该系统能够顺利地过渡为运营阶段的信息化系统,从而有效降低运营成本,实现信息化在奥运工程中的全过程参与和最有力支持。

工程建设中存在的问题与对策

工程建设中存在的问题与对策 摘要:随着经济的快速发展,科学技术的不断进步,我国的工程建设事业也有了突飞猛进的发展,但是在工程建设过程中也出现了一些问题。文章中笔者结合多年的工作经验对工程建设过程中存在的问题进行了剖析,并对监理工程师如何监督和控制这些问题进行了简要介绍。 关键词:工程施工问题;监理;质量、安全控制措施。 Abstract: With the rapid development of economy, the continuous progress of science and technology, the construction industry in our country has make a spurt of progress of development, but there are some problems in the course of Engineering construction. Y ears of work experience the author combined with the problems of the construction process are analyzed, and the supervision engineer to supervise and control these problems are introduced in this paper. Keywords:Engineering construction; supervision; quality, safety control measures. 前言:为了加快工程建设的发展进程,提高工程质量,安全施工,监理制度的实行是科学有效的管理方式,它促进了我国工程建设事业程序化、规范化以及法制化的进程。但由于我国工程建设领域管理体制不够完善,施工管理和技术人员的水平不高,导致了一些质量和安全问题的出现。为了提高工程施工质量,安全施工,监理工程师应该加强管理工作,共同促进我国工程建设事业的健康发展。 1.工程建设过程中存在的问题。 1.1 管理体制不健全。 虽然我国已经制定并颁布了工程建设中的有关法律法规,各省也都制定了相应的建筑施工管理细则,但目前我国的建筑施工制度并不完善,还有待改善。再加上施工管理、技术人员的质量、安全意识不够,加上施工人员没有经过严格的培训,施工水平低,不能严格按照规范施工等,导致了质量、安全事故时有发生。 1.2 管理人员、技术人员水平低。 随着施工技术的不断革新,这就要求管理素质以及技术水平都要有很大的提高,也就是施工人员的管理素质以及技术水平能够跟上施工技术和管理水平提高的步伐。由于目前我国的工程建设施工单位的高素质人才严重匮乏,缺少能将技术、管理、法律结合起来的复合型人才。再加上施工单位为了提高企业的经济效益,对施工人员的学习、培训工作不到位,整体施工队伍的整体素质有下滑之趋势,这就很容易导致在施工中问题的出现。

钢筋工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施 一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司

设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。 3、钢筋工程概况 本工程钢筋级别采用HPB300、HRB400E、HRB500E。 所用钢筋直径见下表,具体以各施工图为准。 12,、14、16双层双向 8、10、12、14、16、18、 20、22、25 6、8、10、12、14、16 6、8、10、12、14、16、18、22、25 8、10、12、14、16、18、 20、22、25 6、8、10、12、14、 三、钢筋连接方式 本工程钢筋直径D<14采用绑扎连接,钢筋直径D≥14水平方向采用直螺纹连接,竖向连接为电渣压力焊连接,接头等级为二级。 四、施工部署 1、施工段划分 因本工程楼号多,所以各楼号为单一施工段,各楼号基础施工以后浇带划分为两个施工流水段,地上结构施工时以伸缩缝为施工流水段划分为施工流水段,相邻车库基础施工时均

建设工程信息形态特点及分类

建设工程信息形态特点及分类 ——资源提供:易秒网:https://www.wendangku.net/doc/007847706.html, 1.2.1 建设工程信息的特点及形态 1.建设工程信息的特点 建设工程信息数量庞大、类型复杂、来源广泛、存储分散,始终处于动态变化之中,应用环境复杂,具有非消耗性、系统性以及时空上的不一致性。 (1)数量庞大。随着工程项日的进展。项目信息的数量呈现出加速递增的趋势,据统计,一个大型建设项日在项目实施全过程中产生的文档纸张可以达到几十吨重。在大型工程项目巾,完全用手工对工程项目中的梅旦信息进行管理是十分困难的,目前的大型工程项日一般都采用汁算机系统对项目信息进行管理。工程信息的电子化是建设工程信息管理的一个基本趋势。 (2)类型复杂。从计算机辅助信息管理的角度,工程项目在实施过程中产生的信息可以分为两类:一类是结构化的信息.一般是指数据信息.如投资数据和进度数据等。在工程项目中,这些数据一般校保存在关系型数据库的数据表中,管理和利用都十分方便;另一类信息是非结构化或半结构化的信息,如工程文档、工程照片以及声音、图像等多媒体数据。它们很难被保存在一般的数据库系统中,大多以文件的形式存放在文件容器(或文档数据库中)中,——般把对这一类信息的管理称为内容管理(co MM血Ma”明eme朗)。由于非结构化或半结构化的信息占工程项目信息的80%以1:,内容管理在工程信息管理中占有十分重要的地位。 (3)来源广泛、存储分散。建设工程信息来自建设单位、设计单位、施工承包单位、监理单位、材料供应单位以及其他各组织与部门;来自可行性研究、设计、招投标、施工及包修等项目阶段的各个环节;来自建筑、结构、给排水、暖通、强弱电等各个专业;来自质量控制、投资控制、进度控制、合同管理等项目施工管理各个方面。由于建设工程信息来源的广泛性,往往给信息的收集与整理工作造成很大的困难*如何完整、猴确、及时地收集项目信息以及合理地整理项目信息是建设工程俏息管理首要解决的问题,它育接影响到建设项目管

工程建设中的主要做法

工程建设中的主要做法 为了高标准、高质量实施好各类水保重点项目,我们主要采取了以下六个方面的工作措施: 一是强化领导抓落实。项目批复后,及时成立了项目建设领导小组,领导小组在县水务局设立办公室,具体负责项目的规划设计、组织实施和协调工作。在项目实施过程中,县上主要领导、分管领导多次深入工地,督促检查,发现问题,及时解决,建设单位施工人员各负其责,全程旁站施工。项目建设形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各级领导协同抓,施工干部全力抓的良好工作机制,保证了项目工程建设顺利实施。 二是注重实效抓规划。为了确保水保项目规划设计质量,委托具有乙级以上编制资质的单位编制规划实施方案,大大提高了规划设计水平。同时在项目规划中,通过走访调查、实地踏勘、方案评比等办法,选出了基础条件好的、干群积极性高、规模效应大、示范作用强的项目,按照“因地制宜、长远结合、科学合理、注重实效”的原则,采取工程、生物和耕作措施科学搭配,确保项目规划设计更符合当地实际及群众的需要。 三是搞好协调抓保障。工程实施过程中,与项目涉及乡镇、村组及时协调沟通,落实建设环境保障负责人员,逐地块、逐图斑实地勘查对接,协调土地规划、道路布设等问题,尽最大努力排除干扰,全力服务和保障工程建设。并严格要求施工企业文明施工,尽量减少群众损失,避免矛盾和纠纷,维护正常施工秩序。

四是合理安排抓进度。按照项目建设任务和时限,结合县情实际和气候特点,合理安排工程建设工期和工序,先集中完成植物措施和土建任务。并协同施工单位完善施工组织设计,将施工计划细化到每个时段和每个工期。在工程施工过程中,组织各项目参建单位,召开流动现场会,通过互学互比、相互交流、相互借鉴、相互促进的办法,推进工程建设进度。 五是创新机制抓管理。项目实施在执行“四制”管理的基础上,实行项目区群众投工投劳承诺制、项目公示制、资金使用报账制、治理成果产权确任制。建立健全工程质量监督体系,明确质量监管责任人,定期组织开展工程进度、施工质量督查工作。工程施工严格按照有关技术标准,全面落实高起点、高标准、高质量、高效益和严要求的“四高一严”建设标准,全力推进工程建设。项目资金严格按照国家有关规定,执行县级财政报账制,所有开支全部实行国库集中支付,设立工程项目专户,实行“三专”管理(设立转账、专人管理、专款专用),保证项目资金规范使用。 六是立足长远抓管护。按照“治理一处,成功一处,发挥效益一处”的原则,在产权上进行了预先确认,工程竣工验收后,将其移交给受益村管理,签订管护责任书,落实管护责任,明确管护人员的责、权、利,落实责任人,使治理成果充分发挥效益。 经过多年的水保治理,我县生态环境总体上向良性发展,水土流失呈下降局势。但仍然存在一些问题:一是缺乏精细的示范工程引领,水保综合治理效果不明显;二是市县配套资金落实困难,影响了治理效

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

工程建设中如何做好项目管理工作完整版

工程建设中如何做好项 目管理工作 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工程建设中如何做好项目管理工作 目录 一、工程建设项目管理的重要意义 (4) 二、工程建设政企职责与作用 (5) (一)明确各建设主体的职责和作用 (5) (二)政府建设部门的职责 (6) 三、工程建设项目管理的机构及运行 (6) 四、做到“三大控制”是做好工程项目管理因素之一 (7) (一)严格做好工程建设项目投资控制工作 (7) (二)严格做好工程建设项目质量控制工作 (8) (三)做好工程建设项目进度控制工作 (9) 五、做到“两种管理”是做好工程建设项目管理因素之一 (10) (一)做好工程建设项目的合同管理 (10) (二)做好工程建设项目的信息管理 (11) 六、做到“组织协调”是做好工程建设项目管理因素之一 (11) 七、识别风险的主要来源 (11)

八、思考风险应对策略 (12) 九、落实项目经理责任制和项目成本核算制 (13) (一)认真落实项目经理责任制 (14) (二)认真落实项目成本核算制 (15) 十、实行工程项目的经营风险和施工风险管理 (16) 十一、建筑工程项目管理创新的必要性 (17) 十二、建筑工程项目管理创新方法分析 (18) (一)DBB项目管理方法 (18) (二)Partnering项目管理方法 (18) (三)EPC项目管理方法 (19) 结语 (20)

摘要:建筑行业是国家基础建设的支柱产业,建筑行业的积极作用在于它可以能够带动多种产业。做好工程建设项目的施工管理,需要多方面的考察和研究。在工程建设确立设计方案后,到施工阶段再到验收,是一个系统的工程。管理工作是工程项目成功中一项具有贯穿意义的工作,管理的水平决定了工程质量优劣。良好的管理是提升工程建设项目整体水平和建筑工程完整性的必然要求。本文从工程建设项目管理的重要性入手,分析阐述了工程建设项目中做好管理工作的方式方法。 关键词:工程建设;项目管理;意义;职责作用;方法 前言 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业,为了取得工程项目的成功,而对工程项目进行全方位的组织、规划、控制和协调。一般从事项目管理的企业,受业主委托,按照合同的约定,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程,全阶段的管理和服务。工程项目管理是全过程、全方位的,只有要求项目管理企业对施工项目的安全、施工方法、施工进度、施工成本和施工质量都要进行系统、正规化的管理,才能促使施工项目各种工作循序渐进、有条不紊的开展。所以做好工程项目管理工作,无论是对企业还是工程项目都有良好的经济效益,对国家和社会也作出较大的贡献。 一、工程建设项目管理的重要意义 在我国经济建设突飞猛进、日新月异的今天,我们放眼世界,经济全球化、信息化已占经济主导趋势,经济发展速度快速,过程错综复杂,新的行业、新的领域不断出现,产品速度过快,周期缩短。但无论经济结构怎样变化,工程建设项目仍是我国乃至世界经济发展的主要载体。对工程建设项目加强管理,仍然是工程建设项目能否达到预期目的的关键之处。随着经济投资规模、投资领域的扩大,投资来源也发生多样化,工程项目逐渐对

钢筋工程施工方法及技术措施方案

整体解决方案系列 钢筋工程施工方法及技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34737钢筋工程施工方法及技术措施 Construction methods and technical measures of steel bars 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程主要施工方法及技术措施 1钢筋采购、检验 按照工程进度计划进行钢筋采购,严格要求钢筋材质,钢筋进场时必须提供齐全的材质证明,按炉号及直径d分批查对标志和外观检查,并按国家标准规定抽样做力学性能测试,合格后方可使用。 2钢筋加工 1.现场设置钢筋加工棚,严格按钢筋翻样图纸进行,钢筋加工主要包括:调直、除锈、下料、弯曲。钢筋加工应平直,无局部弯曲,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 2.钢筋加工实行"样板制",由班组加工样板,挂在钢筋加工区,以明确加工标准,先加工90°、135°、180°和箍

筋的钢筋样板,方可大量加工。加工成形后的钢筋应按规格码放整齐,并做标牌,注明使用部位,以免用错。 3.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,箍筋要方正平直,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm,无局部弯折。 4.钢筋的弯钩或弯折应符合下列规定: I级钢筋末端需要做180°弯钩,其圆弧弯曲直径d不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。II级钢筋末端做90°或135°弯折时,钢筋的弯曲直径d不宜小于钢筋直径d的4倍,平直部分长度应按照设计要求确定。 箍筋的末端应做成135°/135°形式,弯钩弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。 3钢筋的连接 1.绑扎搭接 (1)本工程中墙体、顶板钢筋采用绑扎接头。 (2)绑扎接头应符合下列规定:搭接长度的末端距离钢

建设工程项目信息管理

建设工程项目信息管理 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1Z207000建设工程项目信息管理 1Z207010掌握建设工程项目信息管理的含义、目的和任务 1Z207011建设工程项目信息管理的含义和目的 ⑴我国从工业发达国家引进项目管理的概念、理论、组织、方法和手段,历 时20 环节是信息管理。至今多数业主方和施工方的信息管理还相当落后,其落后表现在对信息管理的理解,以及信息管理的组织、方法和手段基本上还停留在传统的方式和模式上。 ⑵信息指的是用口头的方式、书面的方式或电子的方式传输(传达、传递)的知识、新闻,或可靠的或不可靠的情报。声音、文字、数字和图像等都是信息表达的形式。建设工程项目的实施需要人力资源和物质资源,应认识到信息也是项目实施的重要资源之一。 ⑷项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制(信息管理)为项目建设的增值服务。 ⑸建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程(设计准备、设计、施工和物资采购过程等)和运行过程中产生的信息,以及其他与项目建设有关的信息,它包括:项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息,)技术类信息和法规类信息。

⑹据国际有关文献资料介绍,建设工程项目实施过程中存在的诸多问题,其中三分之二与信息交流(信息沟通)的问题有关;建设工程项目10%~33%的费用增加与信息交流存在的问题有关;在大型建设工程项目中,信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3%~5%。由此可见信息管理的重要性。 1Z207012建设工程项目信息管理的任务 ⑴业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务,为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率,以及实现有序的和科学的信息管理,各方都 。信息管理手册描述和定义信息管理做什么、谁做、什么时候做和其工作成果是什么等,它的主要内容包括: ·信息管理的任务(信息管理任务目录); ·信息管理的任务分工表和管理职能分工表, ·信息的分类; ·信息的编码体系和编码; ·信息输入输出模型; ·各项信息管理工作的工作流程图; ·信息流程图; ·信息处理的工作平台及其使用规定; ·各种报表和报告的格式,以及报告周期; ·项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容及其编制; ·工程档案管理制度; ·信息管理的保密制度等制度。

钢筋工程施工方案范本

钢筋工程施工方案 1 工程概况 1.1本工程为河南省公共卫生医疗中心住宅项目 B 区幼儿园,场地位于郑州市航空港区航城环路西、龙中公路南、航城西路东、郑港一路北。 1.2地上三层,建筑面积为2217.37m2/ 。 1.3一层层高为 3.6m,二、三层层高均为 3.3m ,室内外高差为 0.30m,总高度14.45m。 1.4本工程为现浇混凝土框架结构,天然地基独立基础,局部为条形基础。 1.5本工程室内地面±0.000 所对应的绝对高程为138.300m。 1.1 钢筋工程概况本工程框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见 下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:河南筑邦建设有限公司钢筋分包:郑州立信建筑劳务服务有限公司 1.3 施工条件加工场地布置在现场东侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4 生活条件总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织

测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1.2机具准备(1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机高峰期钢筋施工时至少保证10 台钢筋剥肋流压直螺纹机。其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手力矩扳手的精度为± 5%。 5)辅助机具砂轮切割机:用于钢筋端面平头。用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3 台)用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2 施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 材料进场计划材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5 管理人员及劳务人员培训项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30 利

建设工程信息管理复习提纲

1填空题 1、信息是客观存在的一切事物通过物质载体将发生的、、、、等进行传送交换后的知识。 2、信息资源由、、三大要素组成。 3、信息管理的职能包括、、、。 4、建设工程信息主要有下列形式、、。 5、工程信息交换标准是工程管理信息化的基础工作之一,信息分类编码是信息交换标准体系的重要组成部分,信息交换的标准主要有、、等。 6、信息的筛选是根据用户的需要,从社会信息流中把符合既定标准的一部分挑选出来,使、、等信息流诸要素与用户需要相匹配。 7、条形码是的图形化表示,其生成技术涉及从代码到图形的转化技术以及相关的印制技术,条形码生成的第一步就是、,确定代码后,根据具体情况确定条形码采用预印制方式还是现场印制方式。 8、由高强度、耐高温的塑料或纸质涂覆塑料制成,能防潮、耐磨,且有一定的柔性,是一种磁记录介质卡片,鞋带方便。 9、电子标签由、、、 4部分构成。 10、是一种采用一台接收机进行定位的模式,它所确定的是接收机天线的绝对坐标,又称单位点。 11、数据的编辑包括和。 12、是一种按对象出现的顺序编码的方法,就是从001开始依次排下去,直至最后。 13、在建设工程项目的实施过程中,产生流动过程的主要有以下几种、、、。这4种流动过程相互联系、相互依赖又相互影响,共同构成了项目实施和管理的总过程。 14、项目信息管理必须包括,这要解决两个方便的问题,一是罗列过程中应有的各种报告将之系统化,二是确定各种报告的形式、结构、内容、数据、采撷处理方式并将之标准化。

15、是项目信息管理中最重要的项目总体情况报告,它的内容比较固定。 16、就是通过对信息内容的分析来判断其正确与否、质量高低、价值大小等。 17、就是收集原始信息,这是很重要的基础工作。信息管理工作质量的好坏,在很大程度上取决于原始资料的全面性和可靠性。 18、有助于建设单位编写好招标书,有助于建设单位选择好施工单位和项目经理、项目班子,有利于签定好施工合同,为保证施工阶段目标的实现打下良好基础。 19、信息的和是信息系统流程的主要组成部分。 20、建设工程文件档案资料管理是指在建设工程信息管理中对作为信息载体的资料有序地进行、、、、,并为工程项目各参加者提供专用和常用信息的过程。 21、的数据库中包括建设工程项目过程中产生的所有合同文件,业主和管理部门可随时对各种文件进行多种检索方式的查询及打印输出。 22、建设工程文件档案资料应按完整化、准确化、规范化、标准化、系统化的要求整理编制,包括,以及政府规定办理的各种报批文件。 23、组卷前应保证、、齐全、完整,并符合相关规程的要求,编绘的竣工图应反映差明显、图面整洁、线条清晰、字迹清楚,能满足微缩和计算机扫描的要求。 24、是处理工程管理信息的人机系统, 25、建设工程管理信息系统的开发方法很多,有、、、等。 26、在工程管理信息系统规划目标实现上存在两种不同途径,其中之一是通过更多更好的来增强工程管理信息系统的信息处理能力。 27、是系统分析的基础,要在调查所获得的详细资料的基础上,才能进行系统分析。 系统设计的目标是在保证实现逻辑模型的基础上,尽可能提高系统的各项指标,即系统的、、、可变性、经济性等。 2选择题