SD2000BL报警联动控制器

SD2000BL火灾报警联动控制系统是以SD2000系列控制器作为控制主机,以感烟探测器、感温探测器、手动按钮、输入模块、多功能输入模块等作为报警及信号输入,以输出控制模块作为主要输出控制接口所构成的联动控制系统。SD2000BL系统可配合消防事故广播系统、消防电话通讯系统、气体灭火控制盘等系统设备构成一套较为完整的火灾报警及自动灭火体系。

基本性能和特点:

智能化模拟量探测,两总线无极性联接,树枝形分布,报警与联动控制一体化;

系统中无报警总线与联动总线之分,每一回路可联接127个点位,其中任何一个点位既可以作为报警点也可以设置为联动控制点;在同一回路上既可以全部为报警点,也可以全部设置为联动控制点,还可以两者共存;从而大大地简化系统结构和综合布线。

回路上可联接报警复示器(楼层显示器)、隔离器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、输入模块、多功能转换接口及输出控制模块等。

通用机,主从式结构:(5ON键锁6off非标显示禁止7on备电无7off备电有8on集中机8off区域机)

可以单机独立使用,也可以构成集中机-区域机系统。但对于集中-区域结构的报警联动系统建议采用SD2100集散型报警联动系统。

现场编程功能:

通过控制器面板上的组合键盘将报警点与控制点的联动逻辑关系输入报警联动控制器。当发生火灾时,SD2000BL将根据事先输入的报警与联动逻辑关系,运行联动控制程序,自动启动相应的联动设备。

系统具备手动、自动两种工作状态,单点启动和分组联动两种控制方式以及对探测器、联动模块和故障点地址的屏蔽功能;

内存百年时钟,备有“黑匣子”查询功能,面板式打印机,可查询打印报警、故障及联动信息;

通过RS232接口可联接CRT图形显示系统,显示各防火区内各类探测器、联动模块的分布平面图以及工作状态。

总线传输距离达1.5公里,集中机-区域机最远通讯距离达1.2公里。

复位键:

强行切换当前的系统状态,使之恢复为系统的初始状态;

自检键:

检查开机时能够上线的探测器、手动报警器和联动模块的地址点总数和地址号。打印出所有正常的地址。

此操作不具有存贮动作,关机后控制器不存贮这些信息。

消音键:

当系统中存在火警信号、故障信号和联动信号时,控制器将发出相应的报警音响,按下此键后,火警或故障声音停止,消音键上的消音指示灯亮;

手动/自动转换锁:

该锁用于控制系统的联动状态。当开关锁置为“手动”位置时,系统的自动联动控制功能被禁止。无论控制系统处于何种工作状态,控制点均可以手动启动。

组合键:

用于对系统状态进行修正以及各类手动控制操作。一般情况下在使用组合键之后,需按复位键退出当前操作状况。

盘面显示说明:

SD2000BL面板显示功能图:

报警首地址及报警总数显示窗口:

该窗口用于显示报警器、输入模块和其它报警转换接口的报警首地址,其显示方式与SD2000“报警首地址及报警总数显示窗口”相同。见(图2)。

联动地址及联动总数显示窗口:

此窗口仅用于显示输出控制模块的动作状态,当有两个以上联动点动作时,显示窗滚动显示所有启动的联动点地址和动作点总数。

SD2000BL型报警联动控制系统的开通与调试:

7.1系统开通与自检:

将探测器和联动模块混接于总线上,安装检查完毕后,打开电源开关,等待约一分半钟,即可对控制系统器进行自检,按下自检键,控制器发出火警音响,同时在报警地址显示窗口循环显示探测器和联动模块的地址,在联动地址显示窗口显示探测器和联动模块的总数,如果地址总数与实际安装相符合即可按下复位键;

7.2报警点和联动点的登记注册:

自检复位后,再等待约一分半钟,依次按下07A三个键,此时设置灯亮,待设置灯熄灭后,按06A 三键进行检查,检查所安装的探测器及联动模块的地址是否已全部写入,显示内容及形式同“自检”操作。若检查数量与自检时的数目相同,即注册登记工作完毕,可以进行下一步操作。如果显示数目与实际安装数量不符,则必须切断电源并重复7.1、7.2步骤,因为没有写入内存的地址点不能报出火警和故障也不能参与系统联动。

注册登记工作完毕之后,还需根据联动模块所控制的设备对其进行特殊的定义;

7.3定义联动输出设备类型:

SD2000BL系统对联动输出设备的设置提供了11种设备类型。各类联动输出设备的状态显示设置在显示面板左侧(见图2)所示。按下15B三个键,显示面板上的设置灯亮,键入联动模块的地址,此时在报警地址显示窗口显示该地址,在报警总数窗口显示“00”,表示该设备类型为探测器。用+ 、-键调整报警总数显示窗口内的数字,将其设置为相应的联动设备。联动设备与数字编码对应表如下:00 探测器01 消防水泵02 水流指示

03 防烟排烟04 防火卷帘05 火警广播

06 声光报警07 事故照明08 消防通迅

09 电源控制10 消火栓11 其它设备

设置完毕后按下E确认键,显示窗口闪一下,表明该联动模块已被定义。然后再键入下一个联动地址,重复上述操作。

设置好设备类型,就可以进行下一步联动关系的设置。

※注:未登记注册的地址或未注册上的地址不能进行设备类型的设置。

7.4常用组合键的操作:

E确认键:当执行了修改系统参数的操作时,按下此键将新的系统参数写入内存。

01A -- 灯检命令。点亮面板上所有指示灯和数码管,灯检完毕后自动进入正常巡检状态。

02A -- 测试命令:检查一个指定探测点或联动点的回答信号参数值。

依次按下02A 三键,测试显示灯点亮,键入探测器或联动模块地址号即可由时钟显示窗口上显示该地址点的回答信号参数值。操作完毕后按复位键退出。

03A -- 调整时钟命令:依次按下03A 键;修改时钟;按E 键退出。

04A -- 调整日期命令:依次按下04A 键;修改日期;按E键退出。

05A -- 检查火警复示器上线状态。

06A -- 检查探测器及联动模块登记表,检查完毕后可自动退出状态。

07A -- 写入探测器及联动模块地址命令:见7.2步骤。

08A -- 清除探测器登记表。

09A -- 查询报警记录:依次按下09A键进入查询状态;按自检键可使“巡检/静检”状态交替转换。查询完毕后按复位键退出。

B-- 屏蔽键:当系统中探测器发生故障时按器B键,则当前显示的故障地址点被屏蔽,故障总数自动减1,同时面板上隔离显示灯亮。

11B -- 显示被屏蔽地址:依次按下11B 三键,在报警首地址窗口逐一显示被屏蔽信息,报警总数窗口显示被屏蔽点的数量。故障信息显示

完毕后系统自动返回到正常巡检状态。

12B -- 释放被屏蔽点:依次按下12B 三键,所有被屏蔽的故障地址点均被释放。隔离显示灯灭。

13B -- 单点屏蔽:依次按下13B 三键,输入屏蔽点地址,按E键确认。

14B -- 单点释放被屏蔽点:依次按下14B 三键,输入被屏蔽点地址,按E键确认。

15B -- 联动模块输出类型设置:

见7.3步骤。

16B -- 修改探测器灵敏度:

键入16B ,并输入探测器地址,在报警总数显示窗口显示“02”即探测器灵敏度出厂设置为Ⅱ级,按+ 键灵敏度降低,按- 键灵敏度升高,然后按E 键确认。此项操作须由厂家根据现场情况进行。

17B -- 修改探测器上线初值:键入17B,并输入探测器地址,在报警总数窗口显示“50”,按或+,-键进行调整,按E 键确认。此项操作须由厂家根据现场情况进行调整。

18B -- 非标显示设置命令:

键入18B 三键,在报警首地址窗口上显示探测器最小地址号,按+ 或—键调整到需要设置的地址号,键入相应的房间号,按E 键确认。

19B -- 非标显示设置命令:

键入19B 三键,键入需要设置的地址点所在回路号和地址号,键入相应的房间号,按E 键确认。

20B -- 现场编程命令:

该命令可以使操作人员通过组合键设置联动逻辑关系。操作方法与步骤7.5章节。

※注:一般地说现场编程方式仅适用于点位很小的报警联动工程,对于较大点位的工程或联动关系较为复杂的系统则必须采用计算机编程方式进行联动逻辑关系的设置。

21B -- 设置低速巡检:

该命令可降低控制器的巡检速度,巡检一个周期约11秒。以适应存在强干扰信号的场合。

22B -- 设置正常巡检速度:

该命令用于将低速巡检的控制器恢复到一个巡检周期约7秒的正常的巡检速度。

23B -- 设置联动允许状态:

该命令是一个软件锁命令。键入23B之后系统便处于报警联动状态。当控制器接收到报警信号时将立即执行联动控制程序,若此时“手动/自动”转换锁置为“手动”位置则在联动地址窗口和联动总数窗口分别显示将要启动的联动模块地址及模块总数,同时请求灯点亮,但此时模块并未启动,只有将“手动/自动”转换锁置为“自动”位置系统方能自动启动相应的控制模块。

控制器在出厂之前虽已设置联动允许状态。建议用户在系统正式开通使用之前再进行一次“23B”命令设置。24B -- 设置联动禁止状态:

该命令是“23B”命令的反命令。键入24B之后,控制器在接收到报警信号时将不执行联动控制程序。

30B -- 清除联动逻辑关系表命令。

C-- 联动关系分组及分组启动命令:

每当输入一条联动逻辑关系命令之后均要按一下C 键,以表示完成了一个分组设置过程。

C键的使用范例见7.5现场编程应用实例。

D-- 单点启动命令:

在单点启动操作中键入D键,设置指示灯亮,键入一个控制模块地址,然后再按下+ 键,控制器将对这个控制模块发出启动命令,模块上的继电器动作以启动相应的联动设备。

键入D,设置指示灯亮,键入一个已启动的控制模块地址,再按下—键,则该控制模块输出继电器将复原。在现场编程操作过程中D键定义了在按下此键之前输入的报警点地址将要启动一个指定的控制模块。

D键的使用范例见7.5现场编程应用实例。

7.5现场编程操作实例:

本操作应在完成注册登记操作后才能进行。首先键入20B ,此时报警地址窗口显示“0006”数字,同时设置灯亮,表示进入联动编程状态。首先输入要启动的控制模块地址,该地址在联动地址窗口显示,按下B 键确认控制模块地址,联动地址窗口数据消失,报警地址窗口数字应增至“0008”。

键入启动上述控制模块的报警点地址,该地址在数据显示窗口显示,按D键,报警地址窗口数码应增至“0012”。若继续键入报警点地址,则表示当这些报警点都报警时才能启动相应的控制模块,即:相“与”的关系。在每一个联动关系的设置结束时都必须键入C 。

当要退出现场编程状态时须按复位键,待设置灯熄灭后,表示现场编程操作已完成。

执行了上述操作后,系统便具备了报警联动功能,当所输入的报警点地址(包括各类探测器、输入模块、各类报警信号转换接口等)报警时,系统将自动启动已预先设置的联动控制模块,从而控制联动设备的开启或停止。

现场编程应用实例:

实例一:

某建筑内安装了20个光电烟感探测器它们的地址分别为1001~1020;2个手动报警器的地址分别为1030、1031,要求它们当中任意一个报警都要启动设置在保护区内的声光报警器,声光报警器由一个控制模块控制,该控制块地址为1035。现场编程操作如下:

以上实例中对22个报警点设置了22个联动分组,而且所要启动的控制模块都是同一个点,因此,在22个报警点当中只要有一个点报警都可以联动“1035”号模块。

由此可见,每一个联动分组之间的逻辑关系都是“或”的关系,即:只要有一个报警点报火警,控制器便会启动一个或是多个联动控制模块。

20B

控制模块地址确认控制模块地址报警点地址联动命令分组标志

1035 B 1001 D C

1035 B 1002 D C

1035 B 1003 D C

………………………………….

1035 B 10019 D C

1035 B 10020 D C

1035 B 10030 D C

1035 B 10031 D C

实例二:

某计算机房安装了6对感烟探测器和感温探测器,每一对探测器中的温、烟探测器同时报警时要通过一个指定的控制模块启动一个回路的气体灭火钢瓶装置。6个感烟探测器的地址分别为1001~1006,6个感温探测器的地址分别为1007~1012,启动气体灭火钢瓶的控制模块地址为1015,现场编程操作过程如下:

20B

1015 B 1001 D 1007 D C (1001探测器和1007探测器报警状态

相…“与”后启动1015控制模块)

1015 B 1002 D 1008 D C

1015 B 1003 D 1009 D C

1015 B 1004 D 10010 D C

1015 B 1005 D 10011 D C

1015 B 1006 D 10012 D C

以上实例中共设置了6个联动分组,每一个联动分组内都有两个报警地址,只有当它们都报出火警时才去启动一个联动点“1015”号模块。

由此可见,每一个联动分组内部设置的报警点地址之间的逻辑关系都是“与”的关系,即:只有当一个联动分组内部设置的报警点地址都处于火警状态时,控制器才会启动一个联动控制模块。

SD2000BL型报警联动控制器的系统配置:

SD2000BL型报警联动控制器工作电源:

一般情况下该工作电源向控制器提供电能并为控制器备用电源提供充电电源,其输入为市电180V~240V/ 50HZ±1HZ。可输出给其它设备的直流电源为24V/1.5A。

当控制器工作电源工作时“主电指示”灯亮,当市电输入掉电备电投入时“主电指示”灯熄灭,“备电显示”灯亮,同时“主电故障”灯亮并伴随有故障音响。SD2000BL型报警联动控制器备用电源:

SD2000BL型报警联动控制器备用电源采用2节12V/6.5AH碱性免维护蓄电池串联使用,备用电源红线为正,黑线为负。主电工作时可给备用电源进行充电,主电工作备用电源出现短线故障时,“备电故障”灯亮并伴随有故障音响。当主电断电时备用电源自动投入工作时。“备电显示”灯亮,同时“主电故障”灯点亮并伴随有故障音响。

在备用电源单独供电的情况下,当备用电源低到一定程度时,控制器将会发出声光报警信号,经1分钟延时自动关机。待主电供电或备电正常后须重新开机。

打印机:

SD2000BL火灾报警联动控制器配备了面板式打印机,可打印记录系统状态信息,其打印内容如下:

自检时检测到的总线上所有的探测器、手动报警器、输入模块、联动控制模块和各类报警转换接口等。

探测器、联动模块、转换接口等故障时的地址位号和时间。

各类报警点报警时的地址位号和时间。

联动控制模块被启动及回答时的地址位号和时间。

SD2000BL型报警联动控制器的可编程继电器的应用:

在报警联动控制器的接线端子板右下角有3个可编程继电器和一个火警继电器,可以通过编程实现4个回路的火警控制继电器。其中3个可编程继电器可以设定为某一个或某一组报警点在事先设定好的逻辑关系条件下启动相应的继电器输出,这样就可以作为联动控制输出控制相应的外部设备。

SD2000BL系统配置及安装:

对于500点以下的报警联动控制系统可使用SD2000BL系统,对于500点以上的报警联动控制系统,本公司推荐使用SD2100集散型报警联动控制系统。

联动电源的配置:

SD2000报警联动控制器工作电源是指提供给控制器本身工作的主电源。一般情况下当联动控制设备所需总电流最大不超过1.5A的条件下可使用该机机内电源。

对于联动控制点超过10个或受控设备电流总需求量可能超过1.5A的报警联动控制系统,则必须为其配置相应的联动电源,以确保系统供电需要。联动电源依照联动控制点数量一般分为三种规格:

联动控制点在50点以内配备SD7014A (24V/10A),备电为SD7016B(17AH)。

联动控制点在150点以内配备SD7014B (24V/20A),备电为SD7016C(24AH)。

联动控制点在150点以上配备SD7014C (24V/30A),备电为SD7016D(38AH)。

若工程需要更高容量的联动电源则须特殊定做。

火灾自动报警灭火系统的组成

设计整体思路和方案 2.1设计概述 火灾报警灭火控制系统按所完成的任务和功能大致可以分为三部分:探测部分、信号处理部分和报警灭火部分。探测部分主要是有一些专门的传感器构成,用来检测与火灾相关的数据,并传送到信号处理部分,以判断是否发生了火灾。一般常用的传感器有温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器、红外传感器等等,本论文采用的是温度传感器、气体传感器和烟雾传感器三种。信号处理部分是用一个具有微处理功能的器件组成,一般是各种型号的单片机,如51系列,本论文也是采用的是单片机,对传感器采集来的数据按照即定的程序进行处理,当判断结果是有火灾发生时,就向执行机构发送报警指令和灭火指令。报警灭火部分其实是两个相互分离的部分,但都是接受并分别执行单片机发送来的指令,它包括报警系统和灭火系统,而报警系统有包括声报警、语音报警和光报警。当单片机判断有火灾发生时报警系统开始启动,报警灯开始亮,同时鸣镝并发出火灾语音报警,灭火系统就会驱动喷水结构的电动调节阀,开始喷水灭火。 目录 1前言 1 1.1序言 1 1.2课题来源及背景 2 1.3火灾特征 2 1.3.1火灾有随机性 2 1.3.2火灾有模糊性 2 1.3.3火灾有可探测性 2 1.4火灾自动探测报警及灭火技术的发展和概况 2 1.5研制火灾自动报警灭火控制器的意义 4 2设计整体思路和方案 5 2.1设计概述 5 2.2火灾报警灭火控制器的整体框图 5 3火灾探测器的研究(前向通道) 6 3.1火灾探测器的分类与原理 6 3.1.1离子感烟探测器 6 3.1.2感温探测器 6 3.1.3红外感烟探测器 6 3.1.4光电感烟探测器 6 3.1.5气敏探测器 7 3.2本论文中采用的探测器 7 3.2.1温度探测器设计 7 3.2.1.1 DS18B20温度传感器 7 3.2.1.2 DS18B20温度响应实验 9 3.2.2光电感烟探测器设计 10 3.2.2.1工作原理 10 3.2.2.2设计要求 12 3.2.2.3结构设计与散射角确定 12

消防报警及联动控制系统施工方案(1)

消防报警及联动控制系统施工方案 根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。 1、施工准备阶段 施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。 2、电气施工工艺流程图 3、电气穿线管的复查 ●根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。 ●所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。 ●所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。 4、管内穿线 ●火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 ●布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,

对导线的种类,电压等级进行检查。 ●管内穿线前应将管内的积水及杂物等清洗干净。 ●不同系统,不同电压等级,不同电源类别的线路不许穿在同一管内。 ●导线在管内不许有接头或扭结,导线的接线头应在接线盒内或用接线端子连接。 ●敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子的连接处应做密封处理。 ●管路超过一定的长度时应在便于接线处装接线盒。 ●管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均加锁母。 ●在吊顶内敷设管路采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ●火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 5、火灾报警设备安装 ●光电感烟探测器安装: 一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 二、特点: 智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器

利达128EQ主机调试说明书

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型) 调试手册 (VER 1.12版本) 版本说明: 本版是配合LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128EⅡ监控软件和POT设置软件2.0版本。 本版对工程调试进行了更详尽的说明。 希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。 注意:请不要对控制器进行查毒操作!

第一节系统简介 JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。 LD128EⅡ采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN(Control Area Network)Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,扩展方便。 内部部件由以下部分组成: 一、主控部分 采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。 1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX) 2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX) 3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX) 4、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX) 5、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX) 6、驱动板(编号:LD128E-E-D00-XXX) 7、触摸屏 二、驱动部分 由1至16块驱动板组成,每个驱动板可输出4个探测回路。每个回路可连接256(0-255)个总线设备(探测器、手报、输入输出模块、楼层显示器等)。 在一台机器内部最多可接16块驱动板(编号:LD128E-E-D00- XXX),总线设备表示为:X X — 地址号(000-255) 回路号(00-31) 总线设备可以为以下几种方式: 1、报警类:包括感烟、感温探测器、手报按钮、输入模块等。 2、模块类:包括输入、输出模块,广播模块、编码声光报警器等,模块每一个输出均对应一个总线设备编号。 3、借用类:借用设备为虚拟设备,占用一个总线地址,通常映射多线手动盘的一路输出。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

GST5000智能火灾报警控制器用户操作说明

火灾自动报警及联动系统简要操作说明 河南省豫新科技发展有限公司 一.系统说明 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 1.容量大可靠性高 本控制器采用多微处理器并行处理,最多可以管理20 个总线制监控点回路共计4840 个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

2.窗口化汉字菜单式显示界面 多种类型的信息存在时,通过“分屏/全屏”切换键和“窗口转换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便直观,通过简单的操作选择数字或移动光条就可实现系统提供的多种功能。 3.灵活的模块化结构和多种功能配置选择 本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1 点到4840 点间的任意配置,若接入通讯板、CRT 板和远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘CRT 和远程终端连接所需的标准接口。 4.配备智能化手动消防启动盘 本控制器配接的智能化手动消防启动盘,接线少、允许布线距离长、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。 5.具备全面自检功能的多线制控制盘 本控制器配备的多线制控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。 6.可配接汉字式火灾显示盘 本控制器可配接海湾公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

五种消防联动系统方案 五种火灾联动方式

火灾消防与门禁系统联动方案 门禁系统已作为现代化大楼、工厂、医院、学校、银行等不可或缺的安防系统,而火灾自动报警和消防联动是现代消防工程的主要内容,如何将两者有机合理的联动起来呢? Bostex博太科公司提供以下五种解决方案: 方案一:脱扣器断锁电的方式 脱扣器概念:与空气开关机械上相连的(或组成整体的),用以释放保持机构并使空气开关自动断开的装置。 描述:一般在弱电机房,都会装上空气开关,用于控制门禁控制器的200V供电或电锁的220V供电,或两者都控制。这时,我们可以采用脱扣器与空气开关配合,实现火灾消防联动,当火灾信号过来的时候,将空气开关控制的门禁控制器下面的门打开。实现方式:将脱扣器与空气开关安装好,再将火灾信号接到脱扣器的信号输入(开关信号)。当有火灾信号输入给脱扣器时,脱扣器上的开关会动作,自动将空气开关拉下来,使电源断开。

空气开关控制方式: 1)如果空气开关控制着锁电,那么锁将没有电源供电,门会打开,实现火灾消防联动; 2)如果空气开关控制着锁电和控制器电,门也会打开,实现火灾消防联动; 优点: 1)适用于集中供电的方式,控制器电源和锁电源都在弱点机房; 2)脱扣器价格便宜,集成成本低; 3)安装方便。脱扣器与空气开关的固定方式一样,在开关盒固定即可。 缺点: 1)断电后,空气开关控制的所有门都会常开,不能精确控制某 个门; 2)不适合控制器分散安装的项目; 3)如果电源有接后备电源,那么空气开关就起不到作用了; 4)不太适合断电关门的锁。

方案二:博太科BS610-4S报警联动控制器 描述:采用BS610-4S报警联动控制器,可以将火灾信号接入到联动控制器或子控制的TTL输入点,利用报警联动控制器的内部控制,可以将挂在下面所有控制器的门打开。 实现方式:将需要火灾消防联动的门禁控制器,通过RS485方式连接在BS610-4S报警联动控制器下;同时,将火灾信号也接到BS610-4S报警联动控制器的TTL输入点。当火灾信号过来的时候,报警联动控制器让下挂的所有控制器的门都打开。 优点: 1)由于采用控制器来实现火灾消防联动,不用担心后备电源的问题; 2)可以通过RS485的方式,将需要联动的控制器组合在一起;3)RS485安全性更好,不会因为网络的问题导致异常情况的发生。(如网络风暴、交换机故障等网络环节) 缺点: 1)需要布线,将控制器都接到报警联动控制器下; 2)需要联动的控制器组合方式不灵活; 3)很难用低成本来解决不同火灾信号联动不同门的情况;4)控制器下最多接32台485控制器,如果需要更多,需要加HUB。但是速度会比较慢。 网站

利达报警器使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)Ⅱ联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q)Ⅱ)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q) Ⅱ集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q) Ⅱ联动控制器可配接16个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q) Ⅱ联动控制器总容量为4096点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)Ⅱ联动控制器具有一个CAN 总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)Ⅱ采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)Ⅱ采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

消防报警联动方案.

七.请详细描述消防联动系统硬件构成及基本联动方案。 消防联动系统硬件构成: 报警主机,联动电源、控制模块、广播模块、手动报警按钮、探测器(包括感烟探测器、感温探测器、红外对射、感温电缆、燃气探测器等、声光报警器、扬声器及被控设备。 基本联动方案: (一、探测器报警(火灾报警后: A、停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接受其反馈 信号。 B、启动有关部位的防烟排烟风机,关闭电动防火阀,并接受其 反馈信号。 (二、手动报警按钮报警(火灾确认后: A、启动着火层及其相邻层的声光报警器、扬声器。 B、切断有关部位的非消防电源,接通火灾应急照明灯和疏 散指示灯。 C、控制电梯全部停于首层,并接受其反馈信号。 (三、探测器复合报警:烟感与温感,烟感与感温电缆同时报警, 可以视同为火灾确认信号,其联动方式和手动报警按钮相同。具体的联动设备根据建筑物火灾危险等级,建筑体量和实际使用需求确定。比如:中央空调,电梯等设备。

八.请简述火灾广播子系统构成方案。 火灾广播子系统由集中火灾报警控制器、广播主机,广播话筒,广播模块,扬声器构成。 广播主机嵌入安装在集中火灾报警控制器内。 广播模块每个防火分区(每层设置一个,用于控制本层扬声器。 九.请简述消防通讯子系统构成方案。 消防通讯子系统由电话主机、电话插孔(和手动报警按钮一体、电话分机够成。 电话主机嵌入安装在集中火灾报警控制器内。电话分机安装于变配电室、水泵房、电梯机房等重要部位。

十.请简述火灾报警电源子系统构成方案。 火灾报警电源子系统由火灾报警控制器自带电源(含备用电池,外部供电互投电源箱,为220V AC供电

报警主机使用说明书(中文版)

报警主机使用说明书(中文版) 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。MV2516智能报警主机避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影 响机器的使用寿命。 (ALARM CONTROLLER) 2.避免电击和失火 使用说明书切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 (中文版第一版)勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在 指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明 书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与 经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译深圳市智敏科技有限公司 成其它机器可读形式的电子媒介; SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 本手册若有任何修改恕不另行通知; Copyright 2000-2004. All Rights Reserved.因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

《标准报警联动方案》word版

标准VISTA120报警联动方案 作者:佚名文章来源:本站原创点击数:1815 更新时间:2009-5-15 防盗报警系统设计方案 101节系统构想 按照客户的具体要求和安全防范之有关规定,我们设计了此套防盗报警系统方案。该系统及配套设备拟达到如下要求: (1) 可防止人员非法进入防范区域; (2) 防盗装置外形美观,设备均符合中国及国际质量认证; (3) 具有先进性的智能保安系统,系统5年不落后; (4) 具有全天候报警功能,重点部位报警; (5) 选用设备符合国内及国际标准认证,适应中国国情; (6) 整个系统全部采用先进设备,技术领先,可靠性高,使用简便,经久耐用,配套性好,具有一定的自我防护能力。 102节防盗报警系统设计依据 防盗报警系统设计完全符合所有中华人民共和国之条例和规范,包括: 1、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 2、中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82

3、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72.95 4、系统接地分型式及安全技术要求GB14050-93 5、IEEE 电气及电子工程师学会-民用建筑闭路技术电视系统工程技术规范 6、CCTR RECOMMENDATION 472-3电视系统视频指标

7、安全防范工程程序与要求GA/T75-94 8、安全防范工程费用概预算编制办法GA/T70-94 103节系统设备选型 根据“等级风险防护”的要求,所选用的设备质量可靠,技术性能先进,关键设备均通过国际和国内认证,前端设备与建筑风格的美观浑然一体。 经实地勘察×××××的现场,系统设备的设计、制造、安装、测试和调试运行,适应在北京地区气候条件下长期工作(-19℃~37℃,相对湿度95%)。 温度:-25℃~ +45℃ 相对湿度:0% ~95% 电源:交流50HZ,220V+10%, 环境:温带季风气候,冬季寒冷干燥。 设备符合防雷和良好接地的要求。 设备平均无故障时间MTBF大于或等于20000小时。 104节防盗报警系统 104.1 系统概述 根据项目的要求和我公司实地考察情况,为更加符合环境条件和实际技

利达LD5500气体灭火控制盘调试手册

LD5500E-2 二路气体灭火控制盘 调试手册 目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、LD5500E-2盘的使用------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 三、LD5500E-2的接线---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

一.概述 LD5500E-2二路气体灭火控制盘是我公司生产的LD128E系列中文火灾自动报警控制器的配套产品。该控制盘能通过接收控制器的命令自动或手动完成二路气体灭火设备的控制,也可进行强制控制和现场控制。其结构为壁挂式,安装灵活,操作简单明了。 控制盘共有两路气体灭火控制,输入信号来自于控制器的联动逻辑输出信号,其中每路均有预警、火警、延时、启瓶、放气、现场急启、现场急停指示灯,另有工作、消音、自动、手动、强制、喷洒允许状态指示灯和手动/自动锁、强制锁及允许锁。 控制盘具备现场紧急停止和紧急启动气体灭火控制设备的应急功能。 二路控制输出均采用多线方式,可直接控制钢瓶电磁阀、压力开关、放气灯、声光报警器、空调控制柜,并可接收现场紧急启动、紧急停止信号和钢瓶启动反馈信号。 有30秒延时功能。在自动状态下有预警火警信号、在强制状态下按启动键或现场有紧急启动操作时,对气体灭火控制设备启动命令均设有30秒左右的时间延迟。在30秒内按停止键或现场紧急停止按钮均能停止启瓶,以防止钢瓶误动作。 提示声音,当有预警或火警请求、强制启动或紧急启停时,蜂鸣器发出声音提示。 火警指示灯(红色):接收到控制器发出的第二次请求命令时,火警指示灯亮。 延时指示灯(红色):自动状态下,预警和火警都发生后,延时指示灯亮;强制情况下,按启动键后延时指示灯亮;按现场紧急启动按钮后延时指示灯亮。 启瓶指示灯(红色):启动信号发出后,启瓶指示灯亮。 放气指示灯(红色):控制盘接收到钢瓶启动后的放气信号,放气指示灯亮。

火灾报警控制器gst5000操作步骤

火灾报警控制器GST5000 操作步骤: 一、消音操作 1、消除本机声音 在报警状态下,按下“ACK/MUTE”按键,出现下面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除本机声音操作完成。 2、消除现场声光报警器声音 在报警状态下,按下“SILENCE ”按键,出现上面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除现场声光报警器声音操作完成。 二、复位操作 复位‘RESET’按键,是复位控制器的火警或故障状态,使控制器返回正常监控状态操作时,按下‘RESET’按键,输入操作密码‘’,然后按‘ENTER’按键,复位完成。 同样需要输入操作密码‘’ 三、火警界面意义 !Last Fire!16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE !Fire! total 100 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL 1 FLOOR COOKROOM 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL 1 FLOOR DINING ROOM 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL

图5-3 火警界面说明: Last Fire 16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE //最晚火警,发生于001区,时间是16:34,地点是6层的花房。 !Fire! total 100//火警总数 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL/第2条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR COOKROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL/第3条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR DINING ROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL/第4条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 2 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 005 16:34 zone 003-121 OPTICAL/第5条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 3 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) Press Enter toSelect an Item//按ENTER键,可以选择火警信息进行查看 四、火警信息处理 当发生火警时,首先根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生。 若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施: 第一步:通知现场人员撤离; 第二步:拨打消防报警电话报警; 第三步:启动消防灭火设备;

标准VISTA120报警联动方案讲解

防盗报警系统设计方案 101节系统构想 按照客户的具体要求和安全防范之有关规定,我们设计了此套防盗报警系统方案。该系统及配套设备拟达到如下要求: (1) 可防止人员非法进入防范区域; (2) 防盗装置外形美观,设备均符合中国及国际质量认证; (3) 具有先进性的智能保安系统,系统5年不落后; (4) 具有全天候报警功能,重点部位报警; (5) 选用设备符合国内及国际标准认证,适应中国国情; (6) 整个系统全部采用先进设备,技术领先,可靠性高,使用简便,经久耐用,配套性好,具有一定的自我防护能力。 102节防盗报警系统设计依据 防盗报警系统设计完全符合所有中华人民共和国之条例和规范,包括: 1、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 2、中国电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82 3、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72.95 4、系统接地分型式及安全技术要求GB14050-93 5、IEEE 电气及电子工程师学会-民用建筑闭路技术电视系统工程技术规范

6、CCTR RECOMMENDATION 472-3电视系统视频指标 7、安全防范工程程序与要求GA/T75-94 8、安全防范工程费用概预算编制办法GA/T70-94 103节系统设备选型 根据“等级风险防护”的要求,所选用的设备质量可靠,技术性能先进,关键设备均通过国际和国内认证,前端设备与建筑风格的美观浑然一体。 经实地勘察×××××的现场,系统设备的设计、制造、安装、测试和调试运行,适应在北京地区气候条件下长期工作(-19℃~37℃,相对湿度95%)。 温度:-25℃~ +45℃ 相对湿度:0% ~95% 电源:交流50HZ,220V+10%, 环境:温带季风气候,冬季寒冷干燥。 设备符合防雷和良好接地的要求。 设备平均无故障时间MTBF大于或等于20000小时。 104节防盗报警系统 104.1 系统概述

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

相关文档
相关文档 最新文档