文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一建机电实务机电工程机械设备安装程序

一建机电实务机电工程机械设备安装程序

一建机电实务机电工程机械设备安装程序
一建机电实务机电工程机械设备安装程序

一建机电实务机电工程机械设备安装程序

Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1H413011机械设备基础验收要求

本条主要知识点是:

设备基础混凝土强度的验收要求,

设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求,

预埋地脚螺栓的验收要求,

设备基础常见质量通病。

一、设备基础混凝土强度的验收要求

1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求

2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。

二、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求:

1.设备基础的位置和几何尺寸的质量要求:

(1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,并应有验收资料或记录。

(2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。

(3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。

2.设备基础外观质量要求:

表面应无裂纹,积水等均应清除干净,预留地脚螺栓孔内应无露筋等。

(1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。

(2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。

(3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直。

(4)放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。

三、预埋地脚螺栓的验收要求:

1.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。

2.地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。

3.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。

4.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。

四、设备基础常见质量通病

设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有:

1.设备基础上平面标高超差。标高高于施工图的要求致使设备二次灌浆层高度不够,或标高低于施工图的要求使设备二次灌浆层高度过高,影响二次灌浆层的强度和质量。

2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。预埋地脚螺栓中心线位置偏差过大,致使设备无法正确安装;标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大,无法起到固定设备的作用。

3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),致使地脚螺栓无法正确埋设。

一、单选题

1.大型储罐适宜于采用()基础。

A.素混凝土

B.钢筋混凝土

C.钢结构

D.砂垫层

『正确答案』D

『答案解析』

垫层基础

在基底上直接填砂,并在砂基础外围设钢筋混凝土圈梁挡护填砂,适用于使用后允许产生沉降的结构.如大型储罐。

4. 安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于()MPa。

『正确答案』B

『答案解析』

安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。

5. 下列属于设备基础常见质量通病是()。

A.混凝土强度不够

B.混凝土配比不正确

C.基础中心线偏差过大

D.基础上平面标高超差

『正确答案』D

『答案解析』

设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有:

1.设备基础上平面标高超差。

2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。

3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),致使地脚螺栓无法正确埋设。

1H413012机械设备安装程序

本条主要知识点是:

机械设备安装的一般施工程序,

机械设备安装各工序主要工作内容。

机械设备安装的一般施工程序:

(1)设备开箱检查→

(2)基础放线(埋设中心标板与基准点) →

(3)设备基础检查验收→

(4)垫铁设置→

(5)设备吊装就位→

(6)安装精度调整与检测→

(7)设备固定与灌浆→

(8)零部件装配→

(9)润滑与设备加油→

(10)设备试运转→

(11)工程验收。

二、机械设备安装各工序主要工作内容

1.设备开箱检查

在设备交付现场安装前,由总承包方负责与业主(或其代表)和/或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查,对其中的重要零部件还需按质量标准进行检查验收,查验后应形成检验记录。

2.基础放线(埋设中心标板与基准点)

依据设备布置图和测量控制网确定设备安装的基准线和基准点。所有设备安装的平面位置和标高,均应以确定的基准线和基准点为基准进行测量。生产线的纵、横向中心线以及主要设备的中心线应埋设永久性中心线标板,主要设备旁应埋设永久性标高基准点,使安装施工和生产后的维修均有可靠的依据。

3.设备基础检查验收方法详见本书1H413011。

4.垫铁设置

通过调整垫铁的厚度,可使设备安装达到设计要求的水平度和标高,并将设备重量通过垫铁均匀地传递到基础,增加设备的稳定性。

垫铁组的设置应符合下列要求:

(1)垫铁与设备基础之间的接触良好。

(2)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。

(3)设备底座有接缝处的两侧,应各安放一组垫铁。

(4)相邻两垫铁组间的距离,宜为500~1000mm。

(5)每一垫铁组的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。

(6)每一垫铁组应放置整齐、平稳.接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧。

(7)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。

(8)除铸铁垫铁外.设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。

5.设备吊装就位:

大型设备吊装就位应编制专项施工方案.根据安装设备的特点、吊装作业环境条件的限制和可以使用的吊装运输机械,选择安全可靠、经济可行的吊装方案,并按照吊装运输方案配置相应的机械、工机具和人员.将设备吊装就位

6.安装精度调整与检测:

(2)精度调整应根据设备安装的技术要求(按照规范或设备技术文件规定)和精度检测结果,调整设备自身和相互位置状态,例如,设备的中心位置、水平度、垂直度、平行度等。

(3)精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度。

7.设备固定与灌浆:

(2)对于解体设备应先将底座就位固定后,再进行上部设备部件的安装和组装。

(3)设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆;二次灌浆是在设备精找正后,对设备底座和基础间进行的灌浆。

8.零部件装配

对于解体机械设备和超过防锈保存期的整体机械设备,应进行拆卸、清洗与装配。如果清洗不净或装配不当,会给设备正常运行造成不良影响。

设备装配的一般步骤如下:

(1)设备装配图、技术说明和设备结构,清扫好装配用的场地.了解设备的结构、配合精度,确定装配方法,准备好工器具和材料。

(2)检查装配零部件的外观和配合精度,并作好记录。如齿轮啮合、滑动轴承的侧间隙、顶间隙等。

(3)清洗零部件并涂润滑油(脂)。设备装配配合表面必须洁净并涂润滑油(脂)(有特殊要求的除外),这是保证配合表面不易生锈、便于拆卸的必要措施。

(4)组合件的装配。装配先从组合件开始.从小到大,从简单到复杂。

(5)部件的装配。由组合件装配成部件。

(6)总装配。由部件进行总装配,先主机后辅机。

10.设备试运转:这是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节,涉及的专业多、人员多,须精心组织、统一指挥。

11.工程验收:设备试运转合格后,应及时办理工程验收。

6. 垫铁设置时,每一组垫铁的数量不宜超过()块。

『正确答案』C

『答案解析』

每一垫铁组的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。

7. 除铸铁垫铁外,设备调整完毕后,各垫铁()。

A.进一步楔紧,但不得点焊

B.相互之间不得点焊,但顶部垫铁与设备底座应点焊牢固

C.相互之间点焊牢固,但不得与设备底座点焊

D.除相互之间点焊牢固外,与设备底座也应点焊牢固

『正确答案』C

『答案解析』

(8)除铸铁垫铁外.设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。

本条主要知识点是:

机械设备安装的分类,

机械设备典型零部件的安装,机械设备与设备基础的连接方式,设备基础灌浆方法及要求,

机械设备安装新技术。

一、机械设备安装的分类

机械设备安装一般分为:整体机械设备安装和解体式机械设备安装两大类。

1.整体机械设备安装:对于体积和重量不大的设备,现有的运输条件可以将其整体运输到安装施工现场。安装时,直接将其安装到设计指定的位置,称为整体安装。该种安装的关键在于设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度的保证。

2.解体式机械设备安装:在安装施工现场,重新按设计、制造要求进行装配和安装,称为解体式安装。这类安装,不仅要保证设备的定位位置精度和各设备间相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,在安装现场,要达到制造厂的标准,保证其安装精度要求是高的。

三、机械设备固定方式

设备在基础的固定方式主要是采用地脚螺栓连接,通过调整垫铁将设备找正找平,然后灌浆将设备固定在设备基础上。

(一)地脚螺栓

地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。

1.固定地脚螺栓(短地脚螺栓),它与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。

2.活动地脚螺栓(长地脚螺栓),是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。

3.部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。

机械设备安装工程施工技术

4、地脚螺栓安装

地脚螺栓按埋设形式:

(1)固定式地脚螺栓

(2)活动式地脚螺栓

(3)胀锚式地脚螺栓

(4)粘结地脚螺栓

活动地脚螺栓:又称长地脚螺栓,是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。这种地脚螺栓比较长,或者是双头螺纹的双头式,或者是一头螺纹、另一头T字形头的T型式。3.部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。

胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:

(1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;

(2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;

(3)钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;

(4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

4.粘接地脚螺栓:是近些年应用的一种地脚螺栓,其方法和要求与胀锚地脚螺栓基本相同。在粘接时应把孔内杂物吹净,并不得受潮。

一建机电实务必过知识点总结..

机电实务知识总结 1H410000 机电工程技术 1H411000常用材料及工程设备P1 3-4分 1H411010常用材料 1H411011常用金属材料:黑色金属、有色金属。 一、黑色金属 (一)碳素结构钢,屈服强度≤Q275 ;良好塑性,韧性,易成型,焊接。热轧态,使用极广泛。如高强螺栓、预应力锚具。(二)低合金结构钢,屈服强度≥Q345 ;较好的综合力学性能。如电站锅炉汽包---Q460型钢;起重机---Q345型钢。(三)特殊性能低合金高强度钢:耐候钢。 (四)钢材类型及应用:1.型钢:电站锅炉钢架立柱--H型钢;炉墙刚性梁--工字钢。 2.板材:冷轧板只有薄板;中、低压锅炉汽包--专用锅炉碳素钢; 高压锅炉汽包-- 低合金钢。 按材质分:普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板 ★3.管材:锅炉水冷壁和省煤器无缝钢管--优质碳素钢或低合金钢管, 过热器和再热器无缝钢管--15CrMo或12CrlMoV钢材。 4.钢制品:焊件、管件、阀门。 二、有色金属类型及应用:重金属(Cu、Zn、Ni):强度好;镍:导热性差; 轻金属(Al、Mg、Ti):强度低;纯镁:室温塑性差; 钛:纯度越低,强度越高,塑性大大降低。 1H411012常用电气材料类型及应用 一、★电线:1.BLX型、BLV型:铝芯线,重量轻,用于架空线路,长输线路。 2.BX型、BV型:铜芯线。家庭和办公室照明--用BV型或BX型线为电源连接线; 3.RV型:铜芯软线,用在需柔性连接的可动部位。焊机至焊钳连线--RV,电焊位不固定,多移动。 4.BVV型。★家用电器的固定接线--用RVV护套线 二、★★★电缆 1. VV型、Y JV型:电力电缆,不能受机械外力;用于室,隧道,管道。浦东隧道YJV。 2.VV22型、Y JV22型:钢带铠装电力电缆,能受一定机械外力,不能受大拉力;用于地下。海底电缆VV59 ,能受大拉力。 3.ZR-Y JFE型、HN-YJFE型:阻燃耐火阻火,最高长期工作温度达1250C;用于吊顶,高层电缆竖井,潮湿场所。 4.Y JV32型、WD-ZAN YJFE型:钢丝铠装,低烟无卤阻燃耐火电力电缆; 5.KVV型控制电缆:用于室控制电路。 1H411013常用非金属材料:硅酸盐材料、高分子材料。 一、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、瓷。 玻璃棉:用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。 结构瓷:耐高温、耐腐蚀、耐磨损,高强度、高硬度; 功能瓷:电,磁,热,光等物理化学性能。 瓷制品:用于防腐蚀工程。 普通传统非金属材料:以硅酸盐为主要成分。 特种新型无机非金属材料:用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物经特殊工艺制成的材料。 二、高分子材料:塑料,橡胶,纤维,油漆及涂料,高分子粘胶剂。 (一)★★塑料:①热塑性塑料、②热固性塑料:不能反复成型。 ★低密度聚乙烯塑料管:无“氯”无毒,用于输送生活用水。中高密度聚乙烯塑料管:用于输送煤气。 聚氯乙烯塑料管:水管。 硬聚氯乙烯塑料管:用于建筑工程排水,也可用于工业排水系统。 ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温、耐冲击。分为B、C、D三级。 聚丙烯管(PP管) :用于流体输送。 (三)纤维,合成纤维:用石油、煤炭、天然气制成的。 (四)环氧树脂涂塑钢管:用于给水、排水、温水、海水、油、气体。 四、非金属风管材料(2011已考,可放弃) 玻璃纤维复合风管:用于中压以下系统,对相对湿度≥90%的系统,洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用; 酚醛复合风管:用于低,中压系统及潮湿环境,对高压及洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用; 聚氨酯复合风管:用于低,中,高压、洁净系统及潮湿环境,对酸碱性环境和防排烟系统不适用;

202X年二建《机电工程》备考练习题:机械设备安装工程施工技术.doc

202X年二建《机电工程》备考练习题:机械设备安装工程施 工技术 为您整理“202X年二建《机电工程》备考练习题:机械设备安装工程施工技术”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站二级建造师栏目。 202X年二建《机电工程》备考练习题:机械设备安装工程施工技术 一、单选题 1、机械设备安装的一般程序中,设备吊装就位的紧后工序是( )? A.设备清洗 B.设备灌浆 C.设备安装调整 D.垫铁安装 2、下列项目中,属于设备基础常见质量通病的是( )? A.基础中心线偏差过大 B.混凝土强度不符合设计要求 C.混凝土配合比不正确 D.基础上平面标高超差 3、下列关于影响设备安装精度的因素的说法中,错误的是( )。 A 设备基础可以影响设备安装精度 B 垫铁埋设可以影响设备安装精度 C 地脚螺栓可以影响设备安装精度 D 环境因素不会影响设备安装精度 4、下列不属于解体设备装配精度的是( )。

A.各运动部件之间的相对运动精度 B.各运动部件之间的水平精度 C.配合面之间的配合精度 D.配合面之间的接触质量 5、现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.圆周运动精度 B.配合精度 C.直线运动精度 D.传动精度 6、安装精度控制方法中的修配法的作用是( )。 A.抵消过大的安装累计误差 B.抵消设备运转时产生的作用力影响 C.抵消摩擦面间油膜的影响 D.抵消零部件磨损的影响 二、多选题 7、设备基础混凝土强度质量合格证明书,主要检查( )是否符合设计要求。 A.混凝土强度 B.位置 C.混凝土养护 D.几何尺寸 E.混凝土配合比 8、设备安装前,应按照规范对设备基础的( )进行复检验收。

起重机械设备使用申请表

山东省建筑施工起重机械 使用登记申请表 申请单位: 申请日期:年月日 山东省建筑工程管理局制

填写说明 1、申请单位:即建筑起重机械使用单位,应填写全称,并且名称与公章必须一致。 2、设备名称:按规范名称填写,即塔式起重机、施工升降机、物料提升机。 3、规格型号:应与出厂质量合格证明标注一致。 4、产权属性:填写自用、租赁。 5、设备使用人员情况:包括设备操作驾驶工和起重司索信号工。 6、申请单位应向备案登记机关提交以下资料: (1)建筑起重机械使用登记申请表; (2)安装验收资料; (3)使用单位特种作业人员操作资格证书(原件及复印件); (4)建筑起重机械维护保养等管理制度; (5)建筑起重机械生产安全事故应急救援预案; (6)使用登记机关规定的其他资料。 其中,塔式起重机、施工升降机应当提供具有相应资质的检验检测机构出具的检验检测报告。 资料复印件应当加盖建筑起重机械使用单位公章,使用单位对所提供资料的真实性负责。 7、使用登记编号由备案登记机关统一编号并填写。

受理编号:受理时间: 设备名称塔吊规格型号QTZ63 产权属性租赁验收日期 设备产权备案编号备案登记机关 设备产权单位产权单位注册地 工程名称 工程地址 建筑面积结构形式 设备使用单位单位名称东亚联合控股(集团)有限公司资质等级 与编号 安全生产许 可证编号 项目负责 人 联系电话 工程总承包单位单位名称东亚联合控股(集团)有限公司资质等级 与编号 安全生产许 可证编号 项目负责 人 联系电话 设备安装单位单位名称烟台市建设机械厂资质等级 与编号 安全生产许 可证编号安装日期 项目负责人 及联系电话 工程监理单位单位名称 资质等级 与编号 项目总监及 联系电话 检测检验单位单位名称 检测日期 检测报告编 号及结论联系人联系电话 设备使用 人员情况 姓名工种特种作业操作资格证书编号

2020年一建机电工程实务考点总结(涵盖70%基本考点)

机电工程(案例考点) 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010 机电工程常用材料 1、钢产品:液态钢(即生铁)、钢锭和半成品、轧制成品和最终产品、其他产品。 2、低合金钢按主要质量等级分类为:普通质量低合金钢、优质低合金钢、特殊质量低合金钢。 3、合金钢按主要质量等级分类为:优质合金钢、特殊质量合金钢。 4、有色金属合金材料及层状复合材料类型及应用

5、非金属板材料的类型及应用: 7、BVV-0.5kV-2Xl.5mm2,表示塑料护套铜芯线(聚氯乙烯绝缘及护套铜芯线),额定电压500V, 2芯,截面1.5mm2。 8、YJV22-0.6/l-3X95 + lX50,表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆,额定电压0.6/lkV, 3芯95mm2+l芯50mn2。 9、WDZA (B、C)-YJFE;无卤低烟A (B、C)类阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烷护套铜芯电力电缆 10、WDN (A、B )-YJFE;无卤低烟(A、B )类耐火辐照交联聚乙烯绝缘聚烯炷护套铜芯电力电缆 11、BTTQ-3X4,表示轻型铜护套氧化镁绝缘铜芯电缆,3芯,4mm2。 12、BTTZ-5X1X25,表示重型铜护套氧化镁绝缘铜芯电力电缆,5根单芯25mm2。 1H411020机电工程常用工程设备

1、浮法玻璃生产线主要的工艺设备有:玻璃熔窑、锡槽、退火窑及冷端的切装系统 1H412000 机电工程专业技术 1H412010工程测量技术 1、机电工程测量的作用: 1)定位作用:将图纸上设计的钢结构、设备或管线测设到实地。2)已完成工程实体的变形监测(沉降观测、倾斜观测)。 2、工程测量检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核、验收检核(口诀:义子收鸡羊) 3、机电工程测量的程序:(口诀:先中标,降国旗)

一建机电实务机电工程机械设备安装程序

一建机电实务机电工程机械设备安装程序 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1H413011机械设备基础验收要求 本条主要知识点是: 设备基础混凝土强度的验收要求, 设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求, 预埋地脚螺栓的验收要求, 设备基础常见质量通病。 一、设备基础混凝土强度的验收要求 1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求 2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。 二、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求: 1.设备基础的位置和几何尺寸的质量要求: (1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,并应有验收资料或记录。 (2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。 (3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。 2.设备基础外观质量要求: 表面应无裂纹,积水等均应清除干净,预留地脚螺栓孔内应无露筋等。 (1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。 (2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。 (3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直。 (4)放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。 三、预埋地脚螺栓的验收要求: 1.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。 2.地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 3.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。 4.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 四、设备基础常见质量通病 设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有: 1.设备基础上平面标高超差。 一、单选题 1.大型储罐适宜于采用()基础。 A.素混凝土

机电工程劳动力和机械设备表

机电工程劳动力和机械设备表 4.1 主要安装技术工人配置计划表 4.2 临时设施计划 2,100m施工现场需设置能够满足施工要求的临时设施、其中主要有:设备商检棚22,及500m100m,临时办公生活住房200m。临时电力线路物资库房上拟投入本工程的主要施工3 其它相应给水、排水、道路及维护工程。4、机械,实验检测及测量设备主要施工机械设备表4.3.1

说明:其它设备需用时随时协调解决。 4.3.2 实验检测及测量设备测量及机电检测仪器设备

、本工程应遵守的安装工程施工及验收标准所有设备的生产制造以及材料采购标准5. 必须满足招标文件规定,同 时设备、电气、管道安装施工还应执行以下相关施工技术规范:《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-97 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98 《潜水搅拌机》CJ/T109-2000 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》SZ-06-99 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电阻器、施工及验收规范》 GBJ148-90、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168~50172-92 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50300--2002 《电气装置安装工程及验收规范》GB50254~50259-96 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 《工业自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工业及金属管道施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《埋地钢管环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢管石油沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4020-88 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 6、施 第1节工目标规划 6.1 质量目标 施工中严格按《建筑安装工程质量检验评定标准》进行分项、分部:单位工程的质量检验评定,接受业主及监理工程师和市工程质量监督站的监督检查,工程质量检,确保优质工程、争创省优、国优工程。100%验评定结果达到合格率.6.2 工期目标 施工安装工期计划为6 个月(不含采购运输工期),确保按招标文件要求工期提前竣工。 6.3 安全生产目标 工程施工贯彻“安全第一,预防为主”的方针,施工过程中杜绝重大人身伤亡事故,轻伤负伤率控制在0.5%以下。 6.4 施工进度计划表

机电工程劳动力和机械设备表

机电工程劳动力和机械 设备表

机电工程劳动力和机械设备表 4.1 主要安装技术工人配置计划表 4.2 临时设施计划 施工现场需设置能够满足施工要求的临时设施、其中主要有:设备商检棚100m2,物资库房上100m2,临时办公生活住房200m2。临时电力线路500m,及其它相应给水、排水、道路及维护项目。4、3 拟投入本工程的主要施工机械,试验检测及测量设备 4.3.1 主要施工机械设备表

说明:其它设备需用时随时协调解决。 4.3.2 试验检测及测量设备 测量及机电检测仪器设备

5、本工程应遵守的安装工程施工及验收标准所有设备的生产制造以及材料采购标准必须满足招标文件规定,同 时设备、电气、管道安装施工还应执行以下相关施工技术规范:《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-97 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-97 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-98 《潜水搅拌机》CJ/T109-2000 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》SZ-06-99 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电阻器、施工及验收规范》 GBJ148-90、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168~50172-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300--2002 《电气装置安装工程及验收规范》GB50254~50259-96 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 《工业自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工业及金属管道施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《埋地钢管环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢管石油沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4020-88 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 6、施 第1节工目标规划 6.1 质量目标

一建机电工程实务知识点整理必过经验(全面)

一建机电实务核心知识点整理 1 机电工程项目常用材料 机电工程项目常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材。掌握机电工程项目常用金属材料的类型及应用 金属材料分黑色金属和有色金属两大类。 一、黑色金属材料的类型及应用 (一)碳素结构钢(普碳钢) 按照其屈服强度的下限值分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。 碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,常以热轧态供货,一般不再进行热处理。如常见的各种型钢、钢筋、钢丝等,优质碳素钢还可以制成钢丝、钢绞线、圆钢、高强度螺栓及预应力锚具等。 (二)低合金结构钢 也称低合金高强度钢,根据屈服强度划分共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620和Q690八个等级。 低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素,而具有较好的综合力学性能。主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 例如:某600MW超超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的。 (三)特殊性能低合金高强度钢(也称特殊钢) 工程结构用特殊钢包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。 1.耐候钢:具有良好的焊接性能。 在钢中加入少量合金元素,如Cu、Cr、Ni、P等,使其在金属基体表面形成保护层,提高钢材的耐候性能,同时保持钢材具有良好的焊接性能,主要用于车辆、桥梁、房屋、集装箱等钢结构中。 2.石油及天然气管线钢:主要是为石油和天然气管道制造所使用的钢。通常包括高强度管线管和耐腐蚀的低合金高强度管线管。 3.钢筋钢:(属于建筑结构用钢) 有热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和冷轧带肋钢筋、余热处理钢筋以及预应力混凝土用钢丝等。 (四)钢材的类型及应用 1.型钢 机电工程中常用型钢主要有:圆钢、方钢、扁钢、H型钢、工字钢、T形钢、角钢、槽钢、钢轨等。 例如:电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢(HK300b);为确保炉膛内压力波动时炉墙有一定强度,在炉墙上设计有足够强度的刚性梁。一般每隔3m左右装设一层,其大部分采用强度足够的工字钢制成。 2.板材 (1)按其厚度可分为厚板、中板和薄板。 (2)按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板,其中冷轧板只有薄 板。 (3)按其材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、 镀锌钢薄板等。 例如:油罐、电站锅炉中的汽包就是用钢板(10~100多毫米厚)焊制成的圆筒形容器。其中中、低压锅炉的汽包材料常为专用的锅炉碳素钢, 3.管材 常用的有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。 例如:锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳索钢管或低合金钢管,但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温,通常采用1 5CrMo或12Crl.MoV等钢材。 4.钢制品 常用钢制品主要有焊材、管件、阀门。 二、有色金属的类型及应用 1.重金属 (1)铜及铜合金 工业纯铜具有良好的导电性、导热性及优良的焊接性能,纯铜强度不高,硬度较低,塑性好。在纯铜中加入合金元素制成铜合金,除保持纯铜的优良特性外,还具有较高的强度,主要有黄铜、青铜、白铜。 (2)锌及锌合金的特性 纯锌具有一定的强度和较好的耐腐蚀性。锌合金分为变形锌合金、铸造锌合金、热镀锌合金。 (3)镍及镍合金 纯镍强度较高,塑性好,导热性差,电阻大。镍表面在有机介质溶液中会形成钝化膜保护层而有极强的耐腐蚀性,特别是耐海水腐蚀能力突出。 镍合金是在镍中加入铜、铬、钼等而形成的,耐高温,耐酸碱腐蚀。 2.轻金属 (1)铝及铝合金特性及应用 工业纯铝具有良好的导电性和导热性,塑性好,但强度、硬度低,耐磨性差,可进行各种冷、热加工。铝合金分为变形铝合金、铸造铝合金。 (2)镁及镁合金 纯镁强度不高,室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,可用作还原剂。 镁合金可分为变形镁合金、铸造镁合金,用于飞机、宇航结构件和高气密零部件。 (3)钛及钛合金 纯钛强度低,但比强度高,塑性及低温韧性好,耐腐蚀性好。 随着钛的纯度降低,强度升高,塑性大大降低。在纯钛中加入合金元素对其性能进行改善和强化形成钛合金,其强度、耐热性、耐腐蚀性可得到很大提高。 1

一建《机电实务》机电工程机械设备安装程序

 A.素混凝土 B.钢筋混凝土

2017年一建机电实务真题解析

2017年一建机电实务真题解析 一、单项选择题(共260题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()? P12 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】B 【解析】考查气体介质绝缘材料。在电气设备中,气体除可作为绝缘材料外,还具有灭弧、冷却和保护等作用,常用的气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫(SF6)等。 2?连续生产线上的设备安装标高测虽应选用()基准点。P29 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】B 【解析】考查标高基准点。一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 3?关于齿轮装配的说法,正确的是()o P69-70 A.齿轮的端面与轴肩端面不应乘紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面下部 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】D 【解析】考查机械设备典型零部件的安装。 A错误,D正确。齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0. 05mm塞尺检查不应塞入;基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。 B错误,圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端。 C错误,用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点。 4?高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。P78 A.防止带负荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】D 【解析】考查工业电气高压开关柜。检查防止电气误操作的“五防”装養是否齐全,动作应灵活可乘。“五防”即:防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关。 5?管道系统压力试验前,应具备的条件是()o P105 A.管道上的膨胀节已设這临时约束装萱 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块 D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】A 【解析】考查工业管道压力试验前应具备的条件。 B错误,焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热; C错误,试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的 1.5~2倍,压力表不得少于两块。 D错误,待试管道上的安全阅、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。 6?连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。P125 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数

一级建造师机电工程管理与实务考点

20XX年一级建造师 《机电工程管理与实务》考点全解 一、单项选择题(每题 1 分) 第 1 题下列属于设备基础常见质量通病的是()。 A. 混凝土强度不够 B.混凝土配比不正确 C.基础中心线偏差过大 D.基础上平面标高超差 正确答案:D, 第 2 题成套配电装置运抵现场进行开箱检查时,应检查设备和器材的型号、规格应符合()要求,而且元件外观无机械损伤等。 A. 合同B设计 C.规定D标准 正确答案:B, 第 3 题杆塔的地下部分称为电杆基础,它的基本作用是防止杆塔因受重力、风力、()时单向拉力而下压、上拔或倾倒。 A. xxB断线 C.人力 D.泥石流 正确答案:B, 第 4 题并列安装的阀式避雷器三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易于 观察的()左侧B.顶端A. C.同一侧 D.右侧 正确答案:C, 第 5 题下列属于设备基础常见质量通病的是()

A.混凝土强度不够 B.混凝土配比不正确 C.基础中心线偏差过大 D.基础上平面标高超差 正确答案:D, 第 6 题对细长型电动机,为防止转轴变形,在保管期间应按()要求定期盘动转子。 A. 厂家 B.用户 C行业D.国家 正确答案:A, 第7 题下列叙述正确的选项是()。 A. 管道由管道安装件和管道附着件组成 B. 管道由管道安装件和管道支承件组成 C. 管道由管道组成件和管道安装件组成 D. 管道由管道组成件和管道支承件组成 正确答案:D, 第8 题热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置()。 A. 滑动支架 B.固定支架 C.导向支架 D.吊架 B, 正确答案: 第9 题管道膨胀节在试压前(),管道已按试验要求进行了加固。 A.已设置临时约束装置 B.已处于自然状态

2017年一级建造师考试《机电工程实务》真题及答案

2017年一级建造师考试《机电工程实务》真题及答案 一、单项选择题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 答案:B 解析:2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 答案:B 解析:2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。 A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合(应该) B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面下部(中部) C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点(着色法) D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 答案:D 解析:2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。

A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 答案:D 解析:2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热(除了防腐、绝热外) C.试验压力表不少于1块(2块) D.管道上的安全阀处于自然状态(已拆下或加以隔离) 答案:A 解析:2017教材P105,考查工业管道管道压力试验前应具备的条件 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 答案:C 解析:2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装

起重机械使用登记表及填写说明

附件A 特种设备使用登记表 登记类别: 共2页第1页

注:(1)本表一式两份,申请单位和登记机关各持一份; (2)本登记表各栏目不能存在空白,没有该项填“无此项”,或者按照填写说明填写。 共2页第2页

附录a 起重机械使用登记表填写说明 a1 登记类别 本表只是在办理使用登记证时使用,填写本次办理使用登记的事由,如新设备首次启用、停用后启用、改造变更、过户(移装)等。 a2 设备基本情况 a2.1 设备种类 按照《特种设备目录》,填写起重机械。 a2.2 设备类别、品种 按照《特种设备目录》,填写相应的类别、品种(产品质量书中应当有)。 a2.3 设备名称 按照产品的实际名称填写,如果具体术语同品种一致,可以不填写,划“—”。 a2.4 设备代码 设备制造单位按照安全技术规范要求编制的产品设备代码,该代码具有唯一性,并且不随该设备的变化而改变。如果该产品还没有实施编制设备代码,则使用单位可以空格,由登记机关按照设备代码的编制要求填写,其中制造单位代号改为登记机关的行政区划编码(比制造单位代号多出一位)。 a2.5 设备型号 按照有关安全技术规范及其相应标准的编制规定填写。 a2.6 设备级别 按照设备行政许可有关规定划分的级别,如A、B、C等。 a2.7 固定资产值 填写该登记单位的固定资产总值(万元)。 a3 设备型式 包括主体结构型式、防爆型式、吊具型式、操纵方式等。

a3.1 主体结构型式 按照起重机械具有代表性的主体结构填写。如桥式起重机为单梁、双梁等;门式起重机为双主梁、单主梁等;塔式起重机为水平变幅、动臂变幅等。可以按照起重机械型式试验报告书中的表述填写。 a3.2 防爆型式 填写防爆起重机,从结构上采取的防爆型式。如隔爆型、增安型等。 a3.3 吊具型式 填写实际设置的吊具型式,如吊钩、抓斗、电磁等。 a3.4 操纵方式 填写人员的操纵方式,如司机室操纵、地面操纵(悬挂按钮)、遥控等。 a4 设备主要参数 包括额定起重量(起重力矩)、跨度、起升高度、起升速度、工作级别、整机总功率等。如设备经过改造或者其他原因更改,则按照更改后的数据填写。 a4.1 额定起重量(起重力矩) 填写设备的额定起重量(t)或者额定起重力矩(适用于臂架式,kN·m)。 a4.2 跨度、起升高度、起升速度 填写起重机械实际或者允许的跨度(m)、起升高度(m)、起升速度(m/s)。 a4.3 工作级别 填写起重机械按照工作繁重程度所确定的工作级别,如A3、A7等。 a4.4 整机总功率 填写起重机械设计运行所需要的总功率(kW)。 a5 设备使用情况 a5.1 使用单位名称 填写使用单位名称,如果属于公民个人,则填写姓名。 对于专门用于出租的起重机械,填写产权所有者(包括单位地址、组织机构代码、单位经济类型、所属行业、法定代表人、安全管理部门、设备用途、单位内编号)。

一建机电实务知识点

1H411000 机电工程项目常用材料及工程设备 1H411010 机电工程项目常用材料 金属材料分为黑色金属和有色金属两大类 黑色金属包括: 1.碳素结构钢(具有良好的塑性和韧性,易于成型和焊接); 2.低合金结构钢:在普通钢中加入微量元素,具有较好的综合力 学性能。主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。某600MW超超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的 3.特殊性能低合金高强度钢 钢材的类型及应用: 1.型钢——例如:电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢 2.板材——中、低压锅炉的汽包材料常为专用的锅炉碳素钢,高 压锅炉的汽包材料常用低合金钢制造;冷轧板只有薄板 3.管材——例如:锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用 优质碳素钢管或低合金钢管,但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温,通常采用15CrMo或12CrlMoV等钢材。 有色金属的类型及应用 重金属(Cu、Zn、Ni及其合金)、轻金属(Al、Mg、Ti及其合金)镍、钛及其合金的耐腐蚀性好在电气工程中以电压和使用场所进行分类的方法最为实用。 一、电线的类型及应用 1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路 2.BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,橡皮绝缘电线由于有缺陷在机电工程中被聚氯乙烯绝缘电线基本替代 3.RV型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。 4.BVV型:较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RVV,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。例如:一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线。 二、电缆的类型及应用 1.VLV型、VV型电力电缆:不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。 2.VLV22型、VV22型电缆:能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。 3.VLV32型、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。 4.YFLV型、YJV型电力电缆:主要是高压电力电缆 5.KVV型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中 一、硅酸盐材料的类型及应用 包括水泥、玻璃棉、砌筑材料和陶瓷 玻璃棉——常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程 普通传统的非金属材料指以硅酸盐为主要成分的材料 特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料 二、高分子材料的类型及应用 包括塑料、橡胶、纤维、油漆及涂料 水管主要采用聚氯乙烯制作;煤气管采用中、高密度聚乙烯制作;热水管用耐热性高的氯化聚氯乙烯或聚丁烯制造;泡沫用作屋顶和外墙隔热保温材料。 聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。 ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管。聚丙烯管(PP管):丙烯管材系聚丙烯树脂经挤出成型而得,用于流体输送。 硬聚氯乙烯排水管及管件:硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水,在耐化学性和耐热性能满足工艺要求的条件下,此种管材也可用于工业排水系统 油漆及涂料——广泛用于设备管道工程中的防锈保护 四、非金属风管材料的类型及应用 例如:酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统 1H411020 机电工程项目常用工程设备 泵的分类和性能 泵按介质在旋转叶轮内部流动方向分为离心式、轴流式、混流式泵的性能由其工作参数加以表述,常用的参数有:流量、扬程、功率、效率、转速等 风机的分类和性能 风机按气体在旋转叶轮内部流动方向分为离心式、轴流式、混流式; 按结构形式分为单级风机、多级风机;按照排气压强的不同分为通风机、鼓风机、压气机。 风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、风压、功率、效率、转速、比转速 压缩机的分类和性能 压缩机按压缩气体方式可分为容积型和速度型两大类。按结构形式和工作原理,容积型压缩机可分为往复式、回转式;速度型压缩机可分为轴流式、离心式、混流式 性能参数包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率 无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等 金属切削机床的分类和性能 按机床的适用范围,又可分为通用机床和专用机床 金属切削机床的技术性能由加工精度和生产效率加以评价。加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状精度、位置精度、表面质量和机床的精度保持性。这些指标取决于机床的静态特性(如静态几何精度和刚度)以及机床的动态特性(如运动精度、动刚度、热变形和噪声等) 1H411022 掌握机电工程项目电气设备的分类和性能 一、电动机的分类和性能 电动机分为直流电动机、交流同步电动机和交流异步电动机。 同步电动机常用于拖动恒速运转的大、中型低速机械。它具有转速恒定及功率因数可调的特点,其缺点是:结构较复杂、价格较贵、启动麻烦。 异步电动机结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用;其缺点是:与直流电动机相比,其启动性和调速性能较差;与同步电动机相比,其功率因数不高 直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能,其缺点是:结构复杂,价格高。 二、变压器的分类和性能 根据冷却方式可分为干式、油浸式;性能主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定 高压电器是指交流电压1200V、直流电压1500V及其以上的电器。 高压电器主要有:通断、保护、控制和调节四大性能;低压电器主要有:通断、保护、控制和调节四大性能 电工测量仪器仪表的分类和性能 分为指示仪表、比较仪器;电工测量仪器仪表的性能由被测量对象来决定,其测量的对象不同,性能有所区别 1H411023 熟悉机电工程项目静置设备的分类和性能 静置设备的分类:反应设备,换热设备,分离设备,过滤、干燥设备,容器,工业炉、金属储罐、气柜、氧舱等 静置设备的性能主要由其功能来决定,其主要作用有:贮存、均压、交换、反应、过滤等 IH411024 熟悉机电工程项目专用设备的分类和性能 石油化工设备包括:工艺塔类设备、热交换器、反应器、储罐、分离过滤设备、橡胶塑料机械等专用设备的性能:专用设备针对性强,效率高。它往往只完成某一种或有限的几种零件或产品的特定工序或几个工序的加工或生产,效率特别高,适合于单品种大批量加工或连续生产。 1H412000 机电工程项目专业技术 1H412010 机电工程项目测量技术 1H412011 掌握机电工程项目测量的方法 厂房(车间、站)基础施工测量的内容:钢柱基础施工测量;混凝 1

2020年一建机电工程实务考点总结(涵盖70%基本考点)

2020年一建机电工程实务考点总结(涵盖70%基本考 点) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 7、表示塑料护套铜芯线(聚氯乙烯绝缘及护套铜芯线),额定电压500V, 2芯,截面。 8、l-3X95 + lX50,表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆,额定电压lkV, 3芯95mm2+l芯50mn2。 9、WDZA (B、C) -YJFE;无卤低烟A (B、C)类阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烷护套铜芯电力电缆 10、WDN ( A、B ) -YJFE;无卤低烟(A、B )类耐火辐照交联聚乙烯绝缘聚烯炷护套铜芯电力电缆 11、BTTQ-3X4,表示轻型铜护套氧化镁绝缘铜芯电缆,3芯,4mm2。

12、BTTZ-5X1X25,表示重型铜护套氧化镁绝缘铜芯电力电缆,5根单芯 25mm2。 1、浮法玻璃生产线主要的工艺设备有:玻璃熔窑、锡槽、退火窑及冷端的切装系统 1H412000 机电工程专业技术 1H412010工程测量技术 1、机电工程测量的作用: 1)定位作用:将图纸上设计的钢结构、设备或管线测设到实地。2)已完成工程实体的变形监测(沉降观测、倾斜观测)。 2、工程测量检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核、验收检核(口诀:义子收鸡羊) 3、机电工程测量的程序:(口诀:先中标,降国旗) 确认永久基准点、线—设置基础纵横中心线-设置基础标高基准点一设置沉降观测点一安装过程测量控制一实测记录 4、设备基础的测量工作大体包括以下步骤: 设备基础位置的确认,设备基础放线,标高基准点的确立,设备基础标高测量。 5、管线中心定位的测量方法: 定位的依据:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。其位置已在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩或混凝土桩标定。 6、地下管线工程测量: 地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点、窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。

相关文档
相关文档 最新文档