文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf
最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

宁夏华夏特钢330kV变电站工程

330KV变电站电气安装工程

35KV高压开关柜安装作业指导书

编制:年月日

安全审核:年月日

质量审核:年月日

审批:年月日

目录

1.编写依据---------------------------------------------1

2.主要工作量-------------------------------------------1

3.作业准备---------------------------------------------1

4.作业流程---------------------------------------------3

5.作业方法---------------------------------------------3

6.安健环境控制措施-------------------------------------7

7.质量控制措施及检验标准-------------------------------10

1、编写依据

1.1、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

1.2、《电业安全工作规程》

1.3、《电力建设安全工作规程》

1.4、《变电站安健环设施标准》

1.5、《电力设备预防性试验规程》

1.6、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》

1.7、黑龙江省电力勘察设计研究院设计图纸

1.8、厂家说明书

2、主要工作量

名称单位数量35KV高压开关柜面24

3、作业准备

3.1人员配备

表4-1作业人员配备

工序名称工作人数负责人数监护人数施工前准备 5 1 -

基础检查、开箱检查7 1-

盘柜就位安装10 1 1

母线安装断路器、刀闸调整10 1 1

注:作业人数根据具体工程量规模配备。

3.2 工器具及仪器仪表配置

表4-2 主要工器具及仪器仪表配置

序号名称规格/编号单位数量备注

1 液压叉车3T 台 1

2 吊车25T 台 1

3 交流焊机380V 台 1

4 冲击钻台 1

5 移动式电源盘220V 只 1

6 水准仪台 1

7 套筒扳手套 1

8 力矩扳手把 2

9 棘轮扳手把 2

10 吊带8m 对 2

11 钢卷尺50m 把 1

12 短木方5cm厚根若干临时支垫

13 短木方10cm厚根若干临时支垫

14 螺丝刀一字把 2

15 螺丝刀十字把 2

16 锉刀圆形把 1

17 锉刀扁形把 1

18 撬杠根 4

19 手锤2磅把 1

20 垫铁1mm 片若干

21 垫铁2mm 片若干

22 垫铁3mm 片若干

23 吸尘器台 1

24 数字游标卡尺把 1

25 角尺把 1

26 水平尺400mm 把 1

27 棉线扎 1

28 脚手架H=1.9米付 3 带连接斜撑

28 脚手架H=1米付 3 带连接斜撑注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。

4、作业流程

4.1作业(工序)流程图

5、作业方法

5.1施工准备

5.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性;

5.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;

5.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检

交接试验

盘柜就位安装

母线安装断路器、刀闸调整

施工前准备

基础检查、设备开箱检

结束

进行安全及技术交底

查和维护;

5.1.4施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。

5.2基础检查

5.2.1 用水准仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。

5.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间

开始就位。

5.3 搬运及开箱检查

5.3.1 现场搬运盘柜

(1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人

身和设备安全。

(2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里

及防止柜体倾覆。

(3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。

5.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、

检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于

瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技

术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知

物资供应部门补回。

5.4 盘柜就位安装

5.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块

且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

5.4.2 第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常35KV配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。

5.4.3 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块

盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大

于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。

5.5开关柜内母线安装

5.5.1 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在

接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符表7-1的规定。

5.5.2 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往

现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适

高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的

螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整

个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。

5.5.3 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm 的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持 1.5~2mm的间隙。(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:

10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体

与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)母线安装完成后进行核相。

5.6 断路器及隔离开关的调整

5.6.1 断路器的调整(小车式、固定式开关均适用):高压开关柜

内真空断路器厂家已调整好,我们在现场不准自行解体调整,如检查到有些断路器的机械特性参数不符合要求,应立即通知厂家到现场调整。

5.6.2 隔离开关的调整(固定式开关适用):检查隔离开关是否

满足规范要求,如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目:三相同期性,触头是否偏心,触头与触指的接触情况。

注:小车式无上、下隔离刀闸,只有接地刀闸,调整方法与上述类同。

5.6高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。6.安健环境控制措施

6.1控制措施

6.1.1 吊装作业时,索具、机具必须先经过检查,不合格者不得

使用。

6.1.2 电动工具使用前必须经检查合格,其额定电压符合现场电

源电压,电源引接线安全可靠,电动工具接地良好,才许

使用。

6.1.3 盘柜就位时人力应充足,指挥应统一,以防倾倒伤人,狭

窄处应防止挤伤。

6.1.4 柜底加垫时不得将手伸入盘底,单面柜并列安装时应防止

靠柜时挤伤手。

6.1.5 安装前现场必须清理干净,不得有木屑、施工渣土等杂物,

施工前对高压柜进行一次吸尘处理,营造无尘的安装环境;

现场需保持通风和干燥。

6.1.6 预留孔洞的防护措施在高压柜未就位前依然要保留,施工

前检查措施完好,防止施工过程中不慎摔落,施工时只打

开到施工部位的孔洞盖板。

6.1.7 设备、安装部件、配件及专业工具统一规划整齐放置,保

持安全通道通畅。

6.1.8 高压柜临时放置时四角需垫高度一致且面积适中的木块或

木板,不得使用砖头等易碎物品垫底。

6.1.9 施工现场严禁吸烟;电焊作业时需严格执行动火票作业制

度,现场需配置足够的灭火器,并在专职安全人员的监护

下作业。

6.1.10 现场施工要注意成品保护。施工中始终保持现场文明施工,

做到设备、材料、工具摆放整齐,现场卫生“一日一清理”。

6.1.11 在高温或低温等恶劣环境下工作时,施工人员应有足够的

防护设施;使用打磨机具和火焊时应正确佩戴防护眼镜;

使用电焊施工人员应有防护目镜的面罩。

6.1.12 夜间施工必须配备足够的照明设备,施工作业人员有充足

的精神及精力。

6.1.13 施工用完的油漆罐、松节水罐、润滑油罐、废弃的包装纸、

粘有油脂的废手套、棉布等应收集好,用专门的垃圾箱装

好。

6.2、工作前安全风险辨析及控制措施表

序号安全风险预控措施

1

特种人员未

持证上岗

作业前检查特种作业人员上岗证件

2 高空作业

高空作业人员系好安全带,佩戴好工具袋,衣着灵

便、穿软底鞋。安全带高挂底用

3 起重吊装大型设备吊装办理作业票。不得超负荷起吊,不得超负荷起吊,不得偏拉斜吊,吊件下方不得有人。指挥、操作规范,机械设备性能良好。使用合格吊具,不得以小带大。作业过程有人监护(注明负责人的姓名)

4 火灾作业现场严谨吸烟和明火,严格执行动火作业票制度,现场配备足量合适灭火器材。动火作业旁清除易燃物质,如不能清离现场的,应采取必要的防火措施

5 盘、柜搬运及

安装时挤伤、

压伤手脚

(1)平面移动不得在盘柜的正面使用撬棍。

(2)柜底加垫时,不得将手伸入柜底,多面柜并列

安装时,应防止挤伤手。

(3)柜就位后应马上固定以防止倾倒。

(4)未安装设备的孔洞应进行封堵。

6

柜内母排安

装伤手脚工作人员要站稳,瞻前顾后,母排轻取轻放,夜晚作业照明足够。

7. 质量控制措施及检验标准

7.1质量控制措施

7.1.1 基础预埋槽钢的直线度误差应不超过每米1mm,全长不超过5mm;水平度误差不超过每米1mm,全长不超过5mm。预埋槽钢应在土建施工阶段进行预埋质量控制,在预埋槽钢二次灌浆前应确认预

埋质量符合要求后进行二次灌浆。

7.1.2 高压柜体拼装的垂直度误差不大于 1.5mm;成排水平度误差不超过5mm;成排表面不平度不超过5mm;柜体间缝隙应不大于2mm。用垫铁调整水平度时,同一位置的垫铁的数量不能超过三块且不能有

松动。

7.1.3 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm

的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持 1.5~2mm的间隙。(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:

10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体

与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)柜内一次接地母线必须明显可靠接地。

7.1.4 母线固定螺栓的紧固应到达表7-1对应的力矩值:

表7-1 钢制螺栓的紧固力矩值

螺栓规格(mm)力矩值(N.m)螺栓规格(mm)力矩值(N.m)M8 8.8--10.8 M10 17.7—22.6 M12 31.4--39.2 M14 51.0—60.8 M16 78.5--98.1 M18 98.0--127.4 M20 156.9--196.2 M24 274.6--343.2 在母线验收合格后应对所有螺栓进行紧固检查,确认达标的用油性

笔划上记号,防止个别螺栓没有紧固。

7.1.5 真空断路器的安装(技术指标供参考)

表7-2真空断路器的主要技术指标

主要指标标准值主要指标标准值

触头开距国产泡11±1mm

进口泡8±1mm

接触行程4±1mm

油缓冲行程7-10mm 三相不同期性小于2mS

断路器在出厂时厂家已经调整好,现场只须进行检查,如有问题须联系厂家到场处理。

7.1.6 隔离开关的具体检查项目:三相同期性误差不得大于5mm,触头是否偏心,触头与触指的接触情况、插入深度等应符合制造厂规定。

7.1.7 高压开关柜安装后表面应保护油漆完好,表面无剥落生锈、

划痕、碰损等。柜内应干净,无积尘。

断路器操作机构各部件工作正常,刀闸操作灵活、无卡阻现象。

五防闭锁功能良好无损坏。

7.2质量控制表

表7-1质量控制表

序号控制点

控制方式

W H S

1 基础检查及设备开箱检查●

2 开关柜就检查安装●

3 柜内母线安装●

4 断路器及隔离开关调整●

5 二次回路检查及接线●

注:H:停工待检点;W:见证点;S:旁站点

危险识别及对策表

序号作业项目、场所和

使用工机具

可能发生的危险

危险级别风险

等级

是否

控制

安全对策

A B C D

一场地和环境

1 施工现场忽视警告、冒险进入危

险区域

√ 3 √加强职工的安全意识,加强危险源及危险标示的管理。

2 脚手架上高空坠落√ 4 √

良好的照明,内部脚手架验收合格,使用行灯,加强监护、

监视。

二作业和人员

1 起吊设备高空落物√ 4 √起吊设备绑扎必须规范,牢固可行。

2 脚手架上作业人员坠落、高空落物√ 4 √脚手架上作业必须挂好安全带,脚手架上严禁堆放设备及边角余料,工具放工具包里。

3 使用传递小型机工具高空坠落√ 3 √传递时用麻绳绑紧,严禁上抛下掷。

4 设备材料运输磕、碰、砸、摔伤√ 4 √搬运材料时人员配合协调一致。

5 上下攀行高空坠落√ 4 √正确使用攀登自锁器,工具放在工具袋内。焊条筒工具袋要系安全绳以防坠落。

注:风险等级:1 轻微风险 2 可容忍风险 3 适度风险 4 很大风险 5 不可容忍风险危险级别:A 极其严重伤害 B 严重伤害 C 伤害 D 轻微伤害

1

危险识别及对策表

序号作业项目、场所和

使用工机具

可能发生的危险

危险级别风险

等级

是否

控制

安全对策

A B C D

三机械工具

1 电动工具触电、机械伤害√ 3 √经常检查电动工具的绝缘线是否良好及转动部分的螺丝

是否紧固。

2 手拉葫芦生根处发生滑动√

3 √

葫芦应避开电焊皮带及电线,挂葫芦位置正确,保证生根

处牢固,施工集中精力,时刻注意葫芦起吊情况。

接触带电体√ 4 √

葫芦起重链脱钩√ 4 √

3 火焊火灾√

4 √正确使用安装防护用品,乙炔表上必须装设回火器,氧气

乙炔瓶保持足够的安全距离。

烧伤√ 3 √

4 磨光机、角磨

触电√ 3 √

出库前检查其绝缘性,正确使用角磨,戴好防护眼镜。砂

轮片使用到2/3时,不能再使用。

砂轮片碎裂伤人√ 3 √

飞溅物伤人√ 2 √

5 拖线盘

触电√ 3 √

使用前检查电线及插头是否完好,高空使用时挂好安全

绳。

高空坠落√ 3 √

注:风险等级:1 轻微风险 2 可容忍风险 3 适度风险 4 很大风险 5 不可容忍风险危险级别:A 极其严重伤害 B 严重伤害 C 伤害 D 轻微伤害

职业健康安全和环境危险识别及控制措施

序号活动点/工序/部位可能发生的危险危险因素

危险等级风险

级别

安全对策

A B C D

1 高空作业人员施工高空坠落人身安全√ 5 搭设脚手架,钢梁上作业时下方要有安全网

2 高空安装高空坠物人身安全√ 4 采取防坠措施。有专人监护,并设置隔离措施

3 施工现场作业人员施工物体打砸,碰撞挤

人身安全√ 4

现场要及时清理,安装设备堆放要整齐,加强安

全培训及教育

4 电气设备试运、操作检修

人员

误入带电区域人身安全√ 4 现场挂警告牌、派专人监护

5 施工机械设备,人员作业电气、机械伤害人身安全√ 4 装设漏电保护器,操作人员持证上岗

6 其它场所的作业人员坑道、管沟、容器

内摔伤、窒息

人身安全√ 3

坑道、管沟要有醒目的标示,进入容器要有专人

监护

7 施工垃圾妨碍施工造成事

环境污染√ 3 现场要及时清理,废料分类堆放、放入垃圾箱

8 电动工具作业人员产生的噪音噪音污染、人的

听力

√ 3 佩带耳机

9 电火焊人员施工作业

人的视觉、皮肤

的烫伤

√ 2 带电焊手套,不穿易燃衣服,佩带好防护眼镜注:风险等级:1 轻微风险 2可容忍风险 3适度风险 4很大风险 5不容忍风险;

风险级别:A极其严重伤害 B严重伤害 C伤害 D轻微伤害

职业健康安全和环境危险识别及控制措施

序号活动点/工序/部位可能发生的危险危险因素

危险等级风险

级别

安全对策

A B C D

10 汽车、吊车、电焊、油漆、

除锈等作业

产生的毒尘、有害的

气体

人体呼吸健康√ 3 佩带必要的防护装置

11 设备安装工件加热、切

割、打磨、加工等施工作

锐气损伤,烧伤、磨

蚀皮肤、冲击人体

火灾、人体伤

√ 3

所有施工人员必须进行三级安全教育合格后上

12 安装施工人员作业电线老化、易燃物

氧、乙炔、油漆、酒

精、设备倾倒等

火灾、爆炸人

体烧伤、磕碰

砸伤

√ 3

清理现场易燃物,有专人监护,要有防范措施,

加强人员的防护意识。

13 材料加工等作业产生有害的气体污染环境、危

害人体呼吸

√ 3 佩带口罩

14 焊接镀锌部件中毒危害身体健康√ 3 佩带口罩,必要时带防毒面具

注:风险等级:1 轻微风险;2可容忍风险;3适度风险;4很大风险;5不容忍风险;

风险级别:A极其严重伤害;B严重伤害;C伤害;D轻微伤害。

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV电力电缆头制作及安装作业 指导书(新版)

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG1002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4安全措施 4.1工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。 4.2制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3外接施工电源时必须两人进行。 5作业准备 5.1人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。 5.2作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具 表5-1主要工具清单

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

发电机安装作业指导书

目录 1. 工程概况............................................... ...... 1.1工程(系统或设备)概况................................ ...... 1.2工程量和工期.......................................... ...... 2. 编制依据............................................... ...... 3. 作业前的条件和准备..................................... ...... 3.1技术准备.............................................. ...... 3.2作业人员.............................................. ...... 3.3作业工机具............................................ ...... 3.4材料和设备............................................ ...... 3.5安全器具.............................................. ...... 3.6工序交接.............................................. ...... 3.7其它.................................................. ...... 4. 作业程序、方法......................................... ...... 4.1 施工方案.............................................. ...... 4.2 施工工艺流程.......................................... ...... 4.3 施工方法及要求........................................ ...... 5. 质量控制点的设置和质量通病预防........................ ...... 5.1质量目标.............................................. ...... 5.2 质量通病预防.......................................... ...... 5.3 作业过程中对控制点的设置.............................. ...... 5.4 质量标准及要求........................................ ...... 6. 作业的安全要求和环境条件............................... ...... 6.1作业的安全危害因素辨识和控制.......................... ...... 6.2环境条件.............................................. ...... 7. 附录(包括记录表样、附表、附图等)............................

防护网制作与安装作业指导书

1、工程概况及工程量 (2) 2、编制依据 (3) 3、作业前的条件和准备 (3) 4、作业程序和内容 (5) 5、质量目标 (7) 6、进度保证措施 (7) 7、作业的安全要求和环境条件 (8) 8、竣工成品照片参考 (11)

1、工程概况及工程量 1.1工程概况 XX变电站位于XX。 进站道路及220kV出线方向的边坡防护网均为RX050成品被动防护网,高3米。 被动防护是由钢丝绳网或环形网、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。防护网系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能,减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高;系统的部件全部采用标准化的工厂生产,现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外,主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少,安装达到简便易行,从而缩短工期。 被动边坡防护网结构配置:钢柱、支撑绳、拉锚绳那、缝合绳、减压环 被动防护网的型号: 型号:RX-050 网型:DO/08/200 上/下支撑绳(每跨平均减压环数):Φ16双绳,每跨每根各一个减压环(共6个)上拉锚绳:Φ14单绳,“1”字形布置,每根一个减压环 侧拉锚绳:Φ16单绳 下拉及中间加固拉锚绳:Φ16单绳 缝合绳:Φ8 防护功能:拦截撞击能500kj以内的落石 1.2工程量和工期 1.2.1主要工程量 序号规格型号单位工程量备注 1 RX050 M2780 1.2.2 工期 防护网安装工期为2011年11月10日至2011年11月30日。

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

电动机作业指导书

电动机作业指导书 目的 正确使用、维护、保养电动机,延长其使用寿命,保证其所带负荷 正常运行。 使用范围 大厦内所有电动机。 职责 1.2 电气主管负责本指导书的制定并监督实施。 1.3 电气主管及电气维修班负责本指导书的实施。 工作程序 1.4 准备 1.4.1应与空调机房、风机及水泵房强电箱的检查一同进行。 1.4.2进入机房后,应先用耳听电机的运行是否有异常声响。观察 各种机电设备运行是否正常。 1.4.3当听到电机有异常声响后,应立即停机对其进行检查。设备 运行异常,也应立即停机检查。 1.5 操作 1.5.1人工盘车,以确保电机正常运行; 1.5.2要检查电流电压是否正常,电压是否过低及缺相运行现象; 1.5.3热继电器的整定值是否在规定范围内; 1.5.4与电动机相连接的电气线路有无松动现象,发现问题及时处 理; 1.5.5检查起动设备接线是否正确、牢靠、动作是否灵活、触头接 触是否良好; 1.5.6检查传动装置是否正常,皮带松紧是否合适,皮带连接是否 牢固,联轴器是否紧固; 1.5.7检查传动装置、电动机及设备周围有无杂物; 1.5.8检查电动机及起动装置的接地或接零是否可靠。 1.6 注意事项 1.6.1对停用三个月以上的电动机使用前应摇测绝缘; 1.6.2电动机严禁频繁起动以免引起电动机发热,影响使用寿命。 1.6.3起动多台电机时应按功率大小从大到小一台台起动,不能同

时起动,以免因起动电流过大造成断路器跳闸。 1.6.4电动机接通电源后发现不能起动或转速低及声音不正常现象 应立即停止运行并进行检查。 1.6.5电动机轻载起动连续不应超过3次,重载不应超过2次。 1.6.6电动机起动后应注意运转方向。 1.6.7电动机接通电源后不应用手直接触及所联接的金属导体。 1.7 巡查制度 1.7.1巡查人员每两周一次,按时巡查,并认真在《公共区域巡视 记录表》上填写巡查情况记录。 1.7.2巡查内容如下∶ A 电动机温升是否过高,有无冒烟起火现象; B 机组有无强烈振动,转速是否急剧下降,有无异常响声; C 电源电压是否正常,变频器运行是否正常; D 电流是否超过额定值,是否缺相运行; E 散热是否良好,是否超负荷运行; F 轴承是否损坏; G 外壳接地是否良好; H 需摇测电动机绝缘时,应正确使用绝缘摇表。使用绝缘摇表 测量时,应先切断电源,摇表应水平放置并远离外界磁场, 应使用专用测量线或绝缘强度较高的两根多股软线。使用 前应对摇表进行开路和短路试验,测量前对设备先进行对 地放电,摇表L端子线接设备的相,E端子接设备地线, 顺时针摇动至120转/分,待调速器发生滑动后,即可得 到稳定的读数,测量中禁止他人接近设备,严禁带电摇测 电动机,以免造成仪表损坏。 I 发现问题应及时向领导汇报并妥善解决,故障严重时应立即 停止设备运行。 1.8 维护保养 1.8.1运行中的电动机除应加强监视外还应进行定期维护保养,保 证电动机安全运行,延长电动机使用寿命,正常情况下半年一小修,需要时进行大修。小修在每年的3-5月份,9-11月份进行。 1.8.2小修内容包括∶清除电机油垢及外部灰尘,检查轴承润滑情 况,补换润滑油,检查出线盒引线的连接是否可靠,绝缘处理是否得当,检查紧固各部螺栓,检查电机外壳接地或接零是否良好,

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

高压开关柜安装施工方案

————光伏并网发电项目开关柜安装施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在134.50m~135.50m 之间。光伏发电场地理位置示意图见图1.1-1。 项目地 图1.1-1 项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。

编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 3、作业准备 3.1施工组织机构 3.2人员配备 表4-1作业人员配备

注:作业人数根据具体工程量规模配备。 3.2 工器具及仪器仪表配置 表4-2 主要工器具及仪器仪表配置

4、作业流程 4.1作业(工序)流程图

5、作业方法 5.1施工准备 5.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 5.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;5.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 5.1.4施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。 5.2基础检查 5.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 5.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 5.3 搬运及开箱检查 5.3.1 现场搬运盘柜 (1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 (2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 (3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 5.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。

发电机安装作业指导书讲解

1号机发电机安装作业指导书 1. 工程概况 山西国金一期2X 350MV煤矸石发电供热工程1号机组安装一台山东济南发电设备厂有限公司生产的QFa-350-2型空冷汽轮发电机。 该发电机为三相交流两极同步发电机,励磁方式为静止可控硅励磁,冷却方式为:密闭循环式空气冷却(简称空冷式),转子绕组为空内冷,其余为空外冷。 发电机基本规范 额定功率:350MW 额定电压:22KV 功率因数:0.85 频率:50 Hz 转速:3000 r/min 2. 编制依据2.1山西省电力勘测设计院的相关图纸。 2.2山东济南发电设备厂有限公司提供的图纸、安装说明书。 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》第3部分:汽轮发电机组DL/T 5210.3 —2009 2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》(第7部分:焊接)DL_T_5210.7-2009 2.5《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 2.6《电力建设施工质量及验收评价规程》第5部分:管道及系统DL/T 5210.5 —2009 2.7《电力建设施工及验收技术规范管道篇》(2012年版) 2.8《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2011年版) 2.9《基建安全管理规定》(2010年版) 2.10中国电力出版社《电力建设危险点分析及预控措施》 2.11业主、监理公司、项目部等提供的有关施工中安装质量、安全、调试等的文件。 3. 施工准备 3.1施工条件准备 3.1.1汽机房电源、水源、照明设施齐全并能完全满足使用 3.1.2搭设安全通道与平台、消防器材齐全。

3.1.3发电机设备开箱验收数量无短缺,外观检查无裂纹、锈蚀、变形等缺陷。 3.1.4发电机基础已经办理交接手续,地脚螺栓孔尺寸复查无误。 3.1.5设备运输道路畅通。 3.1.6汽机房行车已通过负荷试验,可正常并完全满足使用。 3.2技术准备 3.2.1施工技术人员及施工班组长认真熟悉制造厂的图纸及有关技术资料。 3.2.2会同设计院、监理公司、业主、项目部做好图纸会审工作,编制施工措施。 3.2.3组织参与施工的所有人员认真学习施工技术、工艺、施工规范及安全防范措施,焊工、起重工、机械工等特殊工种必须做到持操作证上岗。 3.2.4施工前要作好技术交底、安全交底,对将可能发生的技术、质量、安全等方面的问题进行预先分析,作出可靠的防范措施,并有施工人员签字记录。 3.3施工工器具准备

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

电机安装作业指导书

1.目的 为保证电气配电盘柜安装的施工质量,促进施工技术水平的提高,提高施工工效,规范化施工,编制本作业指导书。 2.适用范围 本作业指导书适用于CNF承揽的各类电气配电盘柜的安装。 3.引用标准及编制依据 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 4. 工作内容及操作流程 5. 操作程序及技术要求 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等专业人员要持证上岗。

安装和调试用的各类计量器具,使用时要在有效期内。 电动机及安装所用材料必须是合格产品,且符合设计和规范要求。 电机基础、地脚螺栓孔、沟道、孔洞、预埋件及电缆管位置、尺寸和质量,应符合设计和国家现行的建筑工程施工及验收规范的有关规定; 开箱检查电机,核对技术参数。电机应完好,不应有损伤现象;电机附件、备件应齐全,无损伤; 盘动电动机转子是否灵活,绝缘电阻值大于Ω。100KW以上的电机,测量各相直流电阻值相互不应大于最小值的2﹪,无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值相互差不应大于最小值的1﹪。 外观检查、电气试验、手动盘转和试运转,有异常情况应作抽芯检查,填写《电动机抽芯检查记录》(CNF-DQ-37),电动机抽芯检查应符合下列规定: 5.7.1线圈绝缘层良好、无伤痕、端部绑线不松动,槽锲固定无断裂,引线焊接饱满,内 部清洁,通风孔道无堵塞。 5.7.2轴承无锈蚀,注油(脂)的型号,规格和数量正确,转子平衡块紧固,平衡螺丝锁 紧,风扇叶片无裂纹。 5.7.3连接用紧固件的防松零件齐全可靠。 5.7.4其他指标符合产品技术文件的特有要求。 5.7.5电机的靠背轮和风扇叶轮应用拉力拆卸,当拆卸困难时可加热,抽芯时应保护隔爆 面。 当电机受潮时应进行烘干处理,填写《电动机干燥记录》(CNF-DQ-38)和《电动机干燥记录(副表)》(CNF-DQ-39)。 发现电机出厂时间已超过制造厂保证期限,无保证期限的已经超过出厂时间一年以上的等情况及时与甲方联系解决质量保证。 5.10做好原始资料的记录工作,填写《交流电动机试验记录》(CNF-DQ-35)、《直流电动调 整记录》(CNF-DQ-36)和《交流电动机检查试运转记录》(CNF-DQ-40)。 6.附表 《交流电动机试验记录》(CNF-DQ-35) 《直流电动机调整记录》(CNF-DQ-36) 《电动机抽芯检查记录》(CNF-DQ-37) 《电动机干燥记录》(CNF-DQ-38) 《电动机干燥记录(副表)》(CNF-DQ-39) 《交流电动机检查试运转记录》(CNF-DQ-40)

18电动机检查和干燥作业指导书

QEHS3 —JJDQZ18 编号 作业指导书 (一般) 工程名称:国电九江发电厂“上大压小”扩建工程B1标段#7机组安装工程 作业项目名称:电动机检查和干燥 编制单位:江西省火电建设公司九江项目经理部 编写: 审核: 批准: 江西省火电建设公司 年月日

目录 1、工程概况及工程量 2、编制依据 3、施工准备及条件 4、施工方法及工艺要求 5、执行的《工程建设标准强制性条款》 6、质量标准及检验要求 7、洁净化安装措施 8、职业健康安全与环境保证措施与文明施工要求 9、附图、附表

丄Ji Eff ■A. 'ninrisci linmrmHl Pciwwir C^nnHlrunfvcin Cnrp ■TT^EIC 第1页共10页 1工程概况 1.1国电九江发电厂“上大压小”扩建工程由江西省电力设计院设计,江西诚达工程 监理咨 询有限公司监理。本期工程电动机我方标段内数量总计约 300余台。按电压等级分 有6kV 高压电动机、380V 低压电动机,按电源种类分有直流电动机、交流电动机,按转 子结构来分有鼠笼式电动机、绕线式电动机,其中鼠笼式电动机占绝大多数。按电动机的 起动方式可分为丫-△起动法、全压起动法、降压起动法、变频启动法。 1.2全厂电动机分配原则: 200kW 以上的电动机电源由 6kV 配电装置供给; 200kW — 75kW 电动机电源由380/220V PC 柜供给;75kW 以下电动机电源由就地的 MCC 柜供给。直流 电动机电源由 DC220V 配电盘供给。 1.3我方标段电动机主要分布于#7机组主厂房(机、炉房),辅助厂房(空压机房)等 等多 个区域。 2编制依据 2.1江西省电力设计院施工图纸 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161.1~5161.17-2002 2.3《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB 50170—2006 2.4《施工工艺纪律》(江西省火电建设公司第三版) 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 2.7《国电公司洁净化施工控制措施》 3施工准备及作业条件 3.1施工准备 3.1.1人员配备:施工人员3-6人左右。 并了解电动机的结构、特性。 3.1.2施工人员应熟悉相关的规程、规范 3.1.3机具准备: 工作人员必须是具有从事厂用系统施工经验, 。 套筒扳手 1套 常用电动工具 1套 链条葫芦 1套 兆欧表(1000V 、2500V ) 各1块 手持式测温枪 1把 酒精温度计(0-100 C ) 6只 万用表 1块

钢结构制作作业指导书

钢结构制作 作业指导书 1.适用围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2.执行规与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 工程承包详图设计设计单位审图 材料采购 构件加工制作成品运输出厂

QSEPC技4.4.132013 发电机电气部分检查及安装作业指导书模板

发电机电气部分检查及安装安装(Q/SEPC技4.4.13-2013)

一、工程概述 ****电厂一期****MW机组工程汽轮发电机是由哈尔滨电机厂有限责任公司生产的QFSN-660-2型三相两极同步发电机,由汽轮机直接拖动,其冷却采用“水氢氢”方式,即定子线圈水内冷,转子线圈氢内冷,定子铁芯及端部采用氢气表面冷却。发电机励磁采用自并励静止励磁系统。 发电机电气部分检查及安装的主要工作内容为:发电机出线盒安装、发电机定转子检查及清理、发电机出线电流互感器安装、发电机中性点安装、励磁刷架安装。 二、编制依据 1、****电力设计院施工图纸 2、《****标段专业施工组织设计》 3、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 4、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1--5161.17-2002 5、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 6、《绿色施工导则》建质[2007]233号 7、厂家出厂技术文件 三、施工准备

四、主要施工方案 1、在定子就位前,应把出线盒放在6.9m层定子出线盒安装位置下。 2、保管期间应定期检查绝缘情况。检查轴颈、铁芯和集电环不得有锈蚀及损伤。 3、用4只5吨手动葫芦,将出线盒沿机座设计方向挂起,根据导向销方向将出线盒就位,用螺栓将出线盒固定在机座上,用螺栓替代导向销,螺栓紧固力矩满足力矩要求,分阶段从中间向两端对称均匀拧紧。 4、出线套管安装前对其密封性进行检查。 5、发电机引出线的安装应按照图纸要求,对照序号进行安装。引出线的水管 要进行预安装,保证所有水管位置正确后再使用防松螺母进行紧固。 6、发电机定、转子的清扫应使用干燥、干净、无油的压缩空气。 7、发电机的定、转子检查施工时严格按照规范及生产厂家说明要求,对检查 的项目逐条记录,并及时鉴证。 8、刷架底座安装时使用垫铁时应与底座焊牢,底座标高误差≤1mm,底座轴向 中心线与纵向中心线误差≤1mm。

高压开关柜安装作业指导书样本

德沃电气 (工程名称) 高压开关柜安装作业指导书 编码: BDDQ-09 二○一○年十月 作业指导书签名页

目录 1.适用范围.................................................. 错误!未定义书签。 2. 编写依据................................................. 错误!未定义书签。

3. 作业流程................................................. 错误!未定义书签。 3.1作业( 工序) 流程图...................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查.......................................... 错误!未定义书签。 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称

3. 作业流程 3.1 作业( 工序) 流程图 图3-1 作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表