第一章工程概况

1.1工程概况

1.1.12地基及基础:本工程主楼筏板下采用CFG复合地基。

1.3 CFG桩分项工程监理细则编制依据

本CFG桩分项工程监理细则是依据以下现行国家和行业规范、

规程、标准编制

1.本工程设计单位提供的业主认定的设计文件和施工图纸。

2.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

3.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)

4.《砼结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002)

5.《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2002)

6.《建筑安装工程质量检测评定统一标准》(GB50300-2001)

7.《混凝土强度检测评定标准》(GBJ107-87)

8.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)

9.试桩必须满足《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)附录C的要求

10.《水泥粉煤灰石渣(CFG桩)复合地基技术规定》(QIJY06-97)

第二章 监理工作的程序

螺旋钻孔管内压力砼成桩施工工序质量检验流程图

砼班自检

灌注砼 清洗泵管

第三章 CFG 桩工程质量标准

3.1保证项目

3.1.1CFG 桩的原材料和砼强度必须符合设计要求和施工规范的规定;

3.1.2成孔深度必须符合设计要求。

3.1.3实际浇注砼量严禁小于计算体积;

3.1.4

浇注砼后的桩顶标高及浮浆处理,必须符合设计要求和施工

规范的规定;

3.2允许偏差项目

第四章CFG桩工程质量控制要点

4.1 成孔质量控制要点

4.1.1复查桩位定位及标高。

4.1.2对孔位进行编号。钻机就位时,对准桩位后调平,根据钻机的调平装置进行钻机钻杆的垂直度调整,当检测指示符合要求后方可开钻。开钻前,当班监理工程师复查桩位编号、孔位不能有偏差。并且记录开、停机的时间督促施工单位作好岩土状况的描述。

4.1.3在钻进过程中,还要经常检查钻机的箭头对准下方的标尺中心情况,随时进行调整。对成孔设备要经常检查其机械性能是否正常,对设备及电器装置要定期检修维护,以防发生机械和人身事故。

4.1.4 成孔质量先由机组自行严格按《水泥粉煤灰石渣(CFG桩)复合地基技术规定》(QIJY06-97)进行自检,做好钻进中的各项记录,自检合格后,机组交当班技术员和监理工程师、甲方代表进行验收,如经验收不符合质量标准应进行返工,凡不符合要求的钻孔在未妥善处理前不得进行下一道工序。

4.1.5 成孔质量标准及验收内容:成孔深度以标高确定,桩径允许偏差20mm;钻孔垂直度允许偏差1 /H;桩位水平位移≤0.40D(D为桩径)。桩位水平位置采用引桩法控制。

4.1.6当班监理工程师填写记录,当班桩位开孔、终孔时间、验收桩位时间及当班期间发生的和施工有关的事件记录。

4.1.7检查成孔的控制深度、孔径:以设计桩长控制深度;

4.1.8监理工程师验收合格后,书面下达《桩砼浇灌令》。施工单

位应在1.5~3小时内完成桩砼浇注工作。

4.2砼浇注的质量控制要点

4.2.1原材料及砼拌制的质量控制要点

4.2.1.1原材料及砼拌制好坏直接影响工程质量。为确保工程质量,杜绝劣质原材料进入工程,必须实行原材料试验取样、送样见证人制度;材料生产、经销许可证,出厂合格证制度。

4.2.1.2砼拌制实行按砼级配过磅计量,监督记录制度化。

4.2.1.3砼配合比:施工所用的砼必须符合图纸的规定,同一场地的料源取砂、石送专业质量检验单位按结构设计砼强度标号,按施工坍落度的要求及时配试砼施工配合比。

4.2.1.4水泥进场时必须有质量证明书,对其品种、标号、包装、出厂日期检查验收,并做安定性复试。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月,应复查、试验,并按试验结果使用。

砂子:含泥量不得大于3%,其颗粒尺寸符合规范要求为中粗砂;

石子:采用卵石,其规格为5~30;

水:拌制砼宜用饮用水。

4.2.1.5砼原材料秤量允许偏差:

水泥、混合材料:2%;

粗细骨料:3%;

水、外加剂:2%。

4.2.1.6砼应搅拌至各种组成材料混合均匀颜色一致,在搅拌机中搅拌时,自全部材料装入搅拌筒中起至砼由搅拌筒中开始卸料止,

其延续搅拌的最短时间:强制式搅拌机为60s,带有外加剂的砼应当延长搅拌时间;当连续5天平均气温低于5℃时,应采取加热水的方法来保证砼的入模温度高于5℃。

4.2.1.7应选用普通硅酸盐水泥,标号不低于32.5R标准。

4.2.1.8砼的质量检验,应遵照国家施工验收规范规定留试块外,尚应增加与工程结构同条件养护的试块一组,用于检验常温养护28天的强度。

4.2.1.9砼的拌制过程中应按下列规定进行检查:

①检查砼的组成材料的质量和用量,每工作班至少两次;检查砼在拌制地点的坍落度,每一工作班不少于两次;

②在每一工作班内,如砼配合比由于外界影响而有变动时,应及时调整;

③砼的拌制时间应随时检查,每天测水温两次并做记录(进入冬季施工时);

④检查砼质量,应制做砼试块,进行抗压强度试验,规定每昼夜不少于二组,停盘时冲刷搅拌机,防止粘在机上的水泥硬化。

4.2.2砼浇注的质量控制要点

4.2.2.1检查水下砼必须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220;配合比应通过试验确定;粗骨料的最粒径应不大于30

4.2.2.2输送导管使用前必须仔细检查,是否有裂缝、砂眼等破损现象,在砼浇注过程中严防脱节、破裂。

4.2.2.3 CFG桩施工前必须用水准仪重新测定孔口标高,严格控

制孔口至桩顶的深度。

4.2.2.4随着砼面的上升,钻机杆也要同时逐渐提升,同时必须保证钻杆内砼面比孔内砼面高出2~3m,不得小于1m,严禁将钻杆底端提出砼面。

4.2.2.5水下CFG砼应连续进行,不得中断,如发生堵管、导管脱节、破裂等事故,应及时采取措施,砼从搅拌机中卸出至桩灌注完毕延续时间:气温低于2℃时,不得超过2小时。

4.2.2.6保证设计桩顶标高,应注意控制最后一次砼灌注量,反浆量做到不低于500mm

4.2.2.7应检查CFG桩施工记录及砼CFG桩质量,作好当班报表。

第五章CFG桩工程质量控制方法与措施

5.1审查施工组织设计;应结合本工程特点,有针对性地制定相应的质量管理措施。

5.1.1施工平面图,标明桩位、编号、施工顺序、水、电、线路和临时设施的位置。

5.1.2确定成孔机械,配套设施及施工工艺等资料;

5.1.3施工作业计划和劳动力组织计划,材料供应计划;

5.1.4对安全、劳动保护、防火和环境保护等有关规定的执行措施;

5.1.5保证工程质量和冬雨季施工的技术措施。

5.2 桩基设计、构造及规定

5.2.1根据勘测设计院设计图纸及设计变更,工程桩采用螺旋钻孔管内压力砼成桩(CFG桩),桩径400,桩长11.6m,桩顶标高为-13.22m 砼强度等级为C30。处理后的复合地基承载力标准值fk不应小于600Kpa;

5.3螺旋钻孔管内压力砼成桩的施工质量预控

5.3.1研究工程地质勘察报告,桩位平面布置图,桩基结构施工图,对螺旋钻孔管内压力砼成桩工程进行预测分析;

5.3.2审核施工单位的螺旋钻孔管内压力砼成桩施工组织设计或施工技术方案;

5.3.3考察现场砼搅拌机械等设备状况;

5.3.4审查施工单位申报和进场的原材料—水泥、砂、石、外加剂等的合格证及复试单。

5.3.5检查钻机、砼输送泵、搅拌机、磅秤以及测量工具等情况。

5.3.6审核砼配合比及检查施工配合比;

5.3.7检查现场排渣、材料堆放的安排;

5.3.8试桩及工程桩钻孔时,应做好地质土层记录,以校核地质勘察报告的资料和桩基承载力的资料;

5.3.9施工放线质量控制

5.3.9.1根据建设方提供的水准点和坐标,按设计图纸由专职人员对定位轴线进行复测;

5.3.9.2施工放线的精度为:轴线偏差±10mm,桩位偏差±20mm,每个桩位测量绝对标高,其精度为±10mm,监理工程师对照桩位平面图对每个桩位纵横间距进行复查。

5.3.9.3测绘人员提交桩位测量定点成果资料,经业主、监理工程师验线后方可开工。验线、复测形成书面文件。

5.4对质量通病的处理

5.4.1螺旋钻孔管内压力砼成桩桩顶在凿除浮浆时,不得将桩顶凿成契形。如发生此现象,应将桩头采用高标号(C35)的砼修补平。

第六章CFG桩工程质量检测和评定本工程螺旋钻孔管内压力砼成桩的检测采用复合地基和单桩的静载荷试验,再辅以动测法。

6.1桩基高应变动力检测

6.1.1目的:判定桩基的竖向极限承载力和评价桩身的结构完整性。

6.1.2检测桩数:不宜少于总桩数的2%,最多不超过5%,并不得少于5根。

6.2桩基低应变动力检测(JGJ/T93-95)

6.2.1目的:检测桩身砼完整性,推定缺陷类型及其位置,核对桩长,估计桩身砼强度等级。

6.2.2检测桩数量

6.2.2.1工程桩检测

6.3复合地基和单桩静载荷试验

6.3.1试桩数量:采用现场静载荷试验确定单桩竖向极限承载力标准值时,在同一条件下试桩数量不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根。

6.3.2试验目的:确定复合地基承载力标准值作为依据。

6.3.3终止加载条件:为出现下列情况之一

6.3.3.1某级荷载作用下,桩的沉降量为前一级荷载沉降量的5倍;

6.3.3.2某级荷载作用下,桩的沉降量大于前一级荷载沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定;

6.3.3.3试桩时间:从试桩到开始试桩的间歇时间,在桩身强度达到设计要求的前提下,对砂土不少于10d;对粉土和粘性土不少于15d;对淤泥或淤泥质土,不少于25d;

6.3.3.4试桩必须设置在原状土范围内,应避免在基坑回填土上,否则试桩结果可能不真实,不可靠;

6.3.3.5试桩垂直度必须符合规范允许偏差1%以内的要求。

6.3.3.6桩试验完后,应迅速将试桩中间报告送交监理、业主及设计院,以便研究修改桩的设计。

6.4按桩的质量评定标准将其分为四类:

6.4.1 I类桩:动测波形规则衰减,桩底反射清晰,桩身质量完好,达到设计桩长,波速正常,砼强度达到设计标号。

6.4.2 II类桩:动测波形有小畸变,桩身反射清晰,桩身有小缺陷如扩径、轻度缩径,局部轻度析等;对单桩承载力没有影响,桩身砼波速正常,达到砼设计强度要求;

6.4.3 III类桩:动测波形出现较明显的不规则反射,对应桩身有小缺陷,如裂纹、离析、缩径较严重。桩身砼波速偏低,达不到设计标号,对单桩承载力有一定影响。该类桩要求设计单位复核单桩承载力后,提出处理意见。

6.4.4 IV类桩:动测波形严重畸变,对应桩身缺陷如

路基CFG桩施工作业指导书

水泥粉煤灰碎石桩(CFG )作业指导书 1.编制目的 明确CFG桩施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范CFG桩作业施工。 2 .编制依据 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 《杭长铁路客运专线施工图设计文件》 3.适用范围 适用于杭长客运专线HCTJ I标段CFG桩施工。 4.施工工艺流程及技术要求 4.1施工准备 ⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。 ⑵平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。 ⑶测量放线,定岀控制轴线、打桩场地边线并标识。 ⑷施工前进行成桩工艺试验,确定施工工艺和参数。 4. 2施工顺序 CFG桩施工一般优先采用间隔跳打法,也可采用连打法。具体的施工方法由现场试验来确定。 连打法易造成邻桩被挤碎或缩颈,在粘性土中易造成地面隆起;跳打法不易发生上述现象,但土层较硬时,在己打桩中间补打新桩,可能造成己打桩被振裂或振断。 在软土中,桩距较大可采用隔桩跳打,但施工新桩与己打桩时间间隔不少于7d;在饱和的松散粉土中,如桩距较小,不宜采用隔桩跳打;全长布桩时,应遵循由“由一边向另一边”的原则。 4. 3振动沉管灌注施工工艺 振动沉管打桩机适用于粘性土、粉土以及淤泥质土。

4. 3. 1施工步骤 ⑴沉管 根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。桩机就位,保持桩管垂直,垂直度偏差不大于1 %;若采用预制钢筋混凝土桩尖,需埋入地表以下300ram左右。开始沉管,为避免对邻桩的影响,沉管时间应尽量短;记录激振电流变化情况,应lm记录一次,对土层变化处应予以说明。 ⑵投料 在沉管过程中用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高且停机后须尽快投料,直至管内混合料顶面与钢管料口平齐。 混合料提前拌制,拌合时间不得少于lmin,加水量按坍落度3~5cm控制。 ⑶拔管 启动电动机,首次投料留振5?10s再开始拔管。控制拔管速度,一般 1.2?1.5m/min较合适。拔管过快易造成局部缩颈或断桩;拔管太慢振动时间过长,会使桩顶浮浆增厚,易使混合料离析,对淤泥质土,拔管速度可适当放慢。拔管过程中不宜反插留振。如上料不足,须在拔管过程中空中投料, 以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高应高出设计桩长0. 5 米,且浮浆厚度不超过20cm。 ⑷封顶 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用湿粘性土封顶。 ⑸移机 钻机移位进行下一根桩的施工。 4. 3. 2工艺流程图

CFG桩基础施工工艺

CFG桩施工工艺 施工单位:_____________ 目录 一、工程概况 二、施工方案的选择 三、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 四、主要施工机具安排计划 五、主要材料需用量计划 六、冬、雨季施工措施 七、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施 八、工地临时用电专项方案 九、材料管理制度及节约措施 十、质量标准与验收方法 十一、通病及事故处理措施 十二、合理化建议 一、工程概况 CFG桩工程; 二、工程地质情况: 详见地质报告 二、主要施工方案的选择

(一) 施工工艺的选择: 根据设计要求,目前,CFG 桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG 桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa ),对桩的质量有保证。 CFG 桩试桩 为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。 由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试桩施工时,锚桩要安放钢筋笼,试桩布置如下: (二)施工顺序: 结合原料储罐CFG 桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取:从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。 (三)设备选配: 采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2台;500型强制式搅拌机1台; 装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。 (四)施工工艺: CFG 桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头 钻进到设计桩底标高、同时进行混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移位至下一桩位。 CFG 桩工艺流程图: 锚桩 实验桩

CFG桩整套资料

表E—3 施工资料 名称:瑞福园住宅小区1#楼CFG桩基工程 案卷题名:竣工资料 编制单位: 技术主管: 编制日期:自2013年4月4日起至2013年5月30日 保管期限:密级: 保存档号:

共2册第1册 表E—1 施工资料卷内目录 工程名称瑞福园住宅小区1#楼CFG桩基工程 序号施工资料题名原资料编号编制单位编制日期页次备注一施工管理资料 1 企业资质证书及相关专业人员 岗位证书 01 本单位2013.4.4 1~13 试验(检测)单位资质证书及 人员、设备证书 B5-2-1 本单位2013.4.5 14~26 2 施工现场质量管理检查记录 A.0.1 本单位2013.4.10 27 3 设备报验B3-2-1 本单位2013.4. 4 28~30 二施工技术资料 1 施工组织设计(方案)审批表、 报审表 B3-1-1 本单位2013.4.5 31~52 2 技术、安全交底记录C2-2-1、2 本单位2013.4.9 53~55 三质量控制资料 放线桩基、支护测量放线记录A-5-1、2、3 本单位2013.4.8 56~64 原材料 证明 文件 混凝土配比单、砼出厂合格证B3-2-1~23 本单位 和泰公司 2013.4.10 65~133砼厂混凝土强度检验评定表和泰公司2013.5.8 134~156 施 工 试 验 报 告 1 见证取样记录B3-5-1~23本单位2013.4.10 157~179 2 砼试块抗压强度检验报告2013-020-001~023 科巨 试验室 2013.5.8 180~202 3 混凝土试块强度评定C3-4-9-1 本单位2013.5.31 203 4 桩基检测报告DJJC-2013-088 太原宏实 工程检测 2013.5.30 另附 施 工 记 录 1 混凝土灌注桩浇灌令B3-6-1~23本单位2013.4.10 204~226 2 施工记录 B3-3-1~24 C3-6-27-1~114 本单位2013.4.10 227~364

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法

铁路路基工程CFG桩施工工艺及方法 CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,该方法适用于处理粘性土、粉土、砂土、人工填土和淤泥质土等各种土性的地基。原理是通过长螺旋成孔,孔内灌注水泥、粉煤灰和碎石拌合料,形成低强度桩体复合地基。 CFG桩施工工艺见图。 CFG桩施工工艺框图 ⑴施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。采用长螺旋钻机成孔,管内泵压混合料成桩,施工坍落度宜为160~200mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。开工前应按照规范要求施作不小于2根的试验桩,作为施工参数。 ⑵首先平整场地并填筑20㎝厚砂砾垫层,测量放线,确定桩位,然后按设计方案确定的设计参数进行桩基施工,桩长根据沉管入土深度确定。 ⑶ CFG桩施工以单打法(拔管后不再反插)成桩,施打顺序采用纵向隔排跳打的次序,

尽量避免新打桩对已打桩的影响。 按设计桩位把预制好的水泥混凝土锚头(桩靴)埋在预定的地表面,将打桩机移至锚头上方,并将空心钢管桩套在锚头上。钢管桩内外套管的下端面与桩靴的内外支撑面相接触,上部与压盖连接,并通过钢缆与打桩机相连。 打桩机上的卷扬机往下拉动钢缆,使钢管桩压迫桩靴尖头一起压入土层(静压法)。或通过振动使钢管下沉到位(振动法)。沉管过程中每沉1米应记录电流表电流一次,并对土层变化予以说明。 CFG桩加固深度应穿透软弱土层(压缩层)到达无压缩层(硬层)以下不小于0.5m到达设计深度后,分批往钢管内灌注混凝土,边振动边拔管(留下桩靴)。桩管内灌注混凝土时每次尽量多灌,混凝土的充盈系数不小于1.15。 桩管内灌入混凝土后,先振动5~10秒,再开始拔管,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土为限,不宜拔的过高。拔管速度应均匀,一般控制在0.6~0.8米/秒,边振边拔,每拔0.5~1.0米,停拔振动5~10秒。反复上述内容,直至桩管全部拔出。 ⑷桩头处理:施工桩顶高出设计标高不少于0.5m,CFG桩成桩后达到一定强度(一般为3~7天)时,开挖基坑,将桩顶质量较差的桩段用人工挖除。

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

CFG桩的施工工艺

CFG桩的施工工艺 发布时间:2011-1-13 1:48:48 1、水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执行:(1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土地基;(2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布的地基;(3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要求严格的场地;(4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土人工填土及无密实厚砂层的地基。 2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:(1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm; (2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢(3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定,一般不应小于. (4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度;(5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。 3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。 4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。 5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。质量检验1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束2-4周后检测。2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点。3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%进行底应变动力检测,检验桩身结构完整性。最后需要注意的是,封头是的规范,和普通的灌注桩有点不同 碎石桩、CFG桩施工工艺流程图 (一)施工准备:平整清理打桩场地,宽度再向处延伸3m,保证桩基的施工位置,作为施工的工作垫层。根据设计文件,按桩间距布置准确测放桩位,将打桩机及其配套机具运至施工现场安装架高完好。 (二)根据该工程的地质特性,其成桩工艺宜采用逐步拨管法: 1.桩管垂直对准桩位(活瓣桩靴闭合) 2.启动振动锤将桩管振动入土中,达到设计深度,使桩管周围的土进行挤密或挤压。 3.沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上电流一次,对土层变化处予以说明。 4.从桩管上端的投料漏斗加入料,数量根据试桩确定。 5.逐

CFG桩定义 施工工艺

CFG桩是英文Cement Fly-ash Gr avel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。 CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CF G桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。 CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。

CFG桩施工工艺 一、适用范围 CFG 桩又称水泥粉煤灰碎石桩,适用于处理黏性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 (1) 编制参考标准及规范 1.中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 2.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202- 2002); 3.中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 4.中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 二、术语 1.CFG 桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。

2.水泥粉煤灰碎石桩法:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。 三、基本规定 1.CFG 桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。 2.CFG 桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 3.技术人员应掌握所承担工程的地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。 4.施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件

CFG桩施工工艺

 四、施工准备 (一)技术准备 1.施工前应具备下列资料和条件 (1)建筑物场地工程地质报告和必要的水文资料; (2)CFG 桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明; (3)建筑场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料; (4)建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料; (5)具备“三通一平”条件。 2.施工技术措施 (1)确定施工机具和配套设施; (2)编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量; (3)试成孔应不小于2 个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技

术参数; (4)按施工平面图放好桩位; (5)确定施打顺序及桩机行走路线; (6)施工前,施工单位放好桩位、CFG 桩的轴线定位点及测量基线,并由监理、业主复核。 (7)在施工机具上做好进尺标志。 (二)主要机具设备 1.长螺旋钻机性能见表2.4.4.3。 2.振动沉拔桩锤规格与技术性能见表1.6.4.2。 3.泥浆护壁所采用的钻机见本标准2.2 节。 五、材料和质量要求 (一)水泥 1.根据工程特点、所处环境以及设计、施工的要求,选用强度等级为32.5 以上的水泥。 2.施工前,对所用水泥应检验其初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。必要时,应检验水泥的其他性能。 3.水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。 (二)褥垫层材料 褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。 (三)碎石 碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。 (四)石屑 粒径2.5~10 mm,松散密度1.47t/m3,杂质含量小于5%。 (五)粉煤灰 粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级粉煤灰。 六、施工工艺 (一)工艺流程 1.CFG 桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内

cfg桩施工工艺及规范要求

cfg桩施工工艺及规范要求 CFG桩施工工艺及规范要求 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑和砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 与其他桩基相比,由于CFG桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰、不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力。工程造价一般为桩基的1/3—1/2,经济效益和社会效益非常显著。 CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。 CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场?测放桩位、材料采购?试桩施工?桩基顺序施工?清槽至桩顶标高凿桩头?检测?褥垫层施工?退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位?钻孔?终空至设计深度?压灌混凝土?提钻并压灌砼至孔口。 施工工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1,。 3、砼灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高

70cm左右(至槽面上3 0cm左右),以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第1根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌砼时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查砼灌注质量及意外情况的处理:商品混凝土进场后应立即灌注(2小时内),严禁长时问搁置;保证桩身混凝土至少24小时养护,避免扰动; 施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1,2组。 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。 一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。 六、聘方的义务: 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。

CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程

CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程 摘要:阐述了CFG桩成桩常用施工方法和工艺流程,详细论述了振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工过程中经常遇到的质量问题,针对这些问题提出了有效的质量控制措施。 关键词:CFG桩,流程,质量问题,控制措施 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,一般有三种成桩施工方法:振动沉管灌注成桩(适用于粉土、粘性土及素填土地基)、长螺旋钻孔灌注成桩(适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土)和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩(适用于粘性土、粉土、砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地)。CFG桩复合地基,通过改变桩长、桩距、褥垫厚度和桩体配比,能使复合地基承载力幅度的提高有很大的可调性。它具有沉降变形小、施工简单、造价低、承载力提高幅度大、适用范围较广、社会和经济效益明显等特点,广泛地用于工业厂房和民用住宅的地基处理和加固。CFG桩最常用的成桩施工方法有振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩两种方法。 1 施工工艺流程 1.1 振动沉管灌注成桩施工工艺流程1)复核放线桩位、定位点和水准点,确定施打顺序,施打顺序一般有连续施打和间隔跳打两种类型。2)根据365JT设计桩长和沉管入土深度确定振动沉管机的机架高度和沉管长度,桩机组装就位。3)桩机就位后,调整沉管垂直度,垂直度偏差不大于1%。4)混合料搅拌。按设计配比配制混合料,混合料的搅拌须均匀,搅拌时间不得少于2min,混合料坍落度宜为30mm~50mm,成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm。5)开机,开始沉管,沉管过程中要将桩机调整稳定,严禁倾斜和错位。将沉管下沉至设定标高,停机。6)停机后,将搅拌机搅拌好的混合料投入管内,直至混合料面与进料口齐平。7)开机拔管。开机后,留振5s~10s开始拔管,拔管速度按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2m/min~1.5m/min左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速度可适当放慢。8)沉管拔出地面,确认成桩桩顶标高符合施工组织设计要求的标高后,用粒状材料或湿粘性土封顶,然后移机进行下一根桩的施工。 1.2 长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工工艺流程1)钻机就位。就位后校正好钻杆的位置和垂直度,垂直度的容许偏差不大于1%。2)混合料搅拌。按设计配比配制混合料,混合料坍落度宜为160mm~200mm。3)钻进成孔。钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动电机,将钻杆旋转下沉至设计标高,关闭电机,清理钻孔周围土。成孔时应先慢后快,这样能避免钻杆摇晃,也能及时检查并纠正钻杆偏位的差值。4)灌注及拔管。CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管, 严禁先拔管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在2m/min~3m/min,成桩过程宜连续进行,应避免供料出现问题导致停机待料。5)移机。移机前对下一根桩的桩位进行清理辨识,确保桩位的准确性。必要时,移机后清洗钻杆和钻头。

cfg桩施工工艺及规范要求

cfg桩施工工艺及规范要求CFG桩施工工艺及规范要求 CFG桩是水泥粉 煤灰碎石桩的简称。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高.70cm左右(至槽面上3 0cm左右),以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;每班第1根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌砼时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查砼灌注质量及意外情况的处理:商品混凝土进场后应立即灌注(2 小时内),严禁长时问搁置;保证桩身混凝土至少24小时养护,避免扰动; 施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1,2组。CFG桩试桩总结报告(最终版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程地质情况 (1) 四、水文情况 (2) 五、试桩目的验证情况 (2) 六、施工过程控制 (3) 七、试验桩施工工艺控制 (3) 八、CFG桩施工质量检验 (6) 九、试验总结 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一安全及环保措施 (10) 十、附件 (12)

CFG桩工艺性试验总结 根据设计文件和技术指南的相关要求,我单位于2014年8月15日进行了CFG桩工艺性试验,目的为确定施工参数后方可开展CFG桩的大规模施工,在DK565+800线路右侧路基进行了3根CFG桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。现将该工艺试验施工情况总结如下: 一、编制依据 《高速铁路路基工程质量验收标准》TB10751-2010 《高速铁路路基工程施工技术指南》铁建【2010】241 《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-2010 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010 《铁路工程桩基检测技术规程》TB10218-2008 京沈客专辽宁段路基施工设计图《京沈客专施路-411(辽宁段)》 二、工程概况 DK565+796.86~DK565+900、DK565+960~DK566+260、大巴大桥京方台锥体段采用CFG桩地基处理加固方式。布置方式:正四边形布置,设计桩径0.4m,桩间距1.6m。单桩承载力设计值不小于290KN. 三、工程地质情况 粉质黏土,褐黄色-灰褐色,硬塑-坚硬,局部含少量细角砾土,0~0.4m 为种植土,含植物根系。厚度1.6-5.2m该层呈层状,分布于整个工点区,地基承载力σ0=140kPa。粉土:褐黄色-灰褐色,稍密-密实,稍湿,局部含少量锈斑。层厚0.6-4.9m,呈层状,分布于整个工点区表层,地基承载力σ0=140kPa。中砂:褐黄色,松散,稍湿,主要矿物成分为石英和长石,局部含少量细角砾及黏性土。层厚0.8m,该层呈尖灭体状,地基承载力σ0=150kPa。中砂:褐黄色-灰褐色,中密,稍湿-饱和,主要矿物成分为石英和长石,含少量的黏性土,地基承载力σ0=370kPa。砾砂:褐黄色、灰褐色、

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案 安徽远发建筑工程有限公司

水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案报审表 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号: 致: 河南元方工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案的编制,并经我单位 上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方 总包单位(章):分包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

专项施工方案审批表 工程名称灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程建筑面积 19190㎡ 施工方案名称水泥粉煤灰碎石桩(简称 CFG桩)专项施工方案 结构类型框架剪力墙结构施工单位安徽盛世建筑安装工程有限公司编制人韦秀良 编制部门 项目部: 年月日 安全生产部意见 负责人: 年月日 质量技术部意见 负责人: 年月日 公司审批意见 总工:(盖单位公章) 年月日

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择 四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施

CFG桩验收标准

水泥粉煤灰碎石(CFG)桩复合地基质量检验标准

注:1、夯填度指夯实后的褥垫层与虚体厚度的比值 2、桩径允许偏差负值是指个别断面。 注意事项:1、桩顶标咼一般应咼于设计标咼,不小于0.5m。 2、桩体施工完成后应待桩体达到一定强度后(一般为3~7d)方可开挖土方; 3 、截桩时,找出桩顶标高,在同一水平面按同一角度对 称放置2个至4个钢钎,用大锤同时击打,将桩头截断。 4 、如出现断桩的情况可采用接桩的方法。(8-30 ) 5、复合地基的分项工程按桩的类型、工艺和施工部位划分检验批,本工程每 200根桩为一个检验批,注明桩的编号,例:1#~200#

水泥粉煤灰碎石桩地基工程检验批质量验收记录表 010312 □口

表 E.0.1-2 技术资料 1、企业资质证书及相关专业人员岗位证书 以下技术资料全部按照单位工程(即楼号)分开 2、施工日志C1-2 3、施工组织设计(方案)审批表C2-1、报审表B3-1 4、特殊工种人员、设备报验 5、技术交底记录C2-2 6、安全交底记录C2-2 7、桩基测量放线记录C3-1-3 &原材料、构配件进场检验记录C3-2-1 ; 9、预拌混凝土出厂合格证C3-2-6 10、混凝土试件抗压强度检验报告C3-4-6 ;见证取样记录B3-5 11、混凝土试件抗压强度统计评定表C3-4-9 12、地基承载力检测报告 13、桩基检测报告(桩体强度、桩体完整性) 14、隐蔽工程验收记录(通用)C3-5-1 ; 15、混凝土浇灌申请书B3-6 16、混凝土工程施工记录C3-6-6

17、长螺旋钻孔泵压灌注混凝土(CFG桩施工记录C3-6-27 18、桩基工程验收记录 桩基工程验收记录

CFG桩施工方法及工艺

6.6.1 CFG桩施工方法及工艺 本工程路基处理采用长螺旋钻机进行CFG桩施工 1施工准备 (1)施工前应制定CFG桩布桩图,图中注明桩位编号。测量放线,准确确定桩位,检查施工场地的控制桩点是否会受施工振动的影响。 (2)确定施工机具和配套设备:长螺旋钻孔机及配套设备。 (3)施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,选定合适的配合比,施工时严格按配合比配制混合料。 (4)同类型桩试桩应不少于2根,以复核地质资料、设备、施工工艺是否适宜,核定选用的技术参数。 2、长螺旋钻机成孔施工方法及工艺 工艺流程见下图6.6-1。

图 6.6-1 长螺旋钻机成孔施工工艺流程图 采用长螺旋钻机施工。钻机就位后,启动马达,螺旋钻杆钻入地下,钻孔过程做好记录,进入持力层时记录钻压电流值。钻至设计标高后,开始泵压混合料,混合料下到孔底后开始均匀提钻。根据泵入混合料量控制提钻速度,保证钻头矛尖始终埋在混合料中,以防断桩。混合料达不到桩头设计标高时,应及时处理,将泵管插入混合料下面50cm 处补料,并振捣密实。 施工放线:施工前,用测量仪器对钻孔进行放线,偏差符合设计及规范要求。桩机就位:调整桩机水平及垂直度,以达到最佳状态。 成孔:长螺旋钻机成孔,一般先慢后快,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深 度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层满足设计要求,垂直度偏差小于1%。 混合料的灌注:CFG桩钻进至设计标高后停止钻孔,开始灌注混合料,当混合填料 充满钻杆芯杆后开始提升钻杆,提钻速度宜控制在每分钟2?3m成桩宜连续进行,直 至桩顶。 完成灌注后,用水泥袋覆盖桩头养生,将桩机移位进入下一桩施工。 3、CFG桩施工质量检验及效果检验 (1)过程检测 1 )施工过程质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、桩顶标高、褥垫层厚度及其质量和桩体试块抗压强度。 2)允许偏差:桩位10 cm,桩长不大于10 cm,桩身倾斜不大于1%桩体有效直径不小于设计值。 (2)施工后质量检测 施工结束,一般成桩28d后进行身完整性、土以及复合地基检测。CFG tt施工后土 层也会得到挤密,强度会增加。 1)桩间土检测:施工后可取土做室内土工试验,考察土的物理力学指标变化 2)桩间土挤密:做现场静力触探和标准贯入试验,与地基处理前进行比较。 3)CFG桩身检测:成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一个台班做一组(3 块)150mr K 150mm< 150mn t勺试块,标准养护,测定28d抗压强度。 4)桩身完整性:抽取不少于总桩数10%的桩进行低应变动力检测桩身完整性。 5)单桩静载试验测定桩的承载力:不少于总桩数0.2%且不少于3根。 6)复合地基承载力:复合地基承载力试验应在施工结束28d后进行。

CFG桩施工记录

区来广营乡北苑村回迁安置房项目 3#住宅楼 C F G桩施工记录 北京市勘察设计研究院有限公司

CFG桩施工记录 工程名称:区来广营乡北苑村回迁安置房项目3#住宅楼工程编号:2010 岩 桩径:410mm 混凝土标号:C20 成式:长螺旋压灌工作面标高:37.14m 施工桩长:22.0m 设计桩顶标高:36.64m 施工日期序号桩号 成深 度(m) 成时间成桩时间投料量 (m3) 备注 起止起止 2010.10.5 1 1 22.0 08∶15 08∶30 08∶30 08∶40 3.2 2 11 22.0 08∶4 3 08∶59 08∶59 09∶10 3.1 3 21 22.0 09∶15 09∶30 09∶30 09∶40 3.0 4 2 22.0 10∶50 11∶0 5 11∶05 11∶15 3.2 5 12 22.0 12∶30 12∶45 12∶45 12∶53 3.3 6 3 22.0 12∶5 7 13∶10 13∶10 13∶19 3.1 7 22 22.0 13∶23 13∶37 13∶37 13∶47 3.0 8 13 22.0 14∶22 14∶38 14∶38 14∶47 3.2 9 4 22.0 15∶00 15∶15 15∶15 15∶25 3.0 10 23 22.0 15∶30 15∶45 15∶45 15∶55 3.0 11 14 22.0 16∶20 16∶35 16∶35 16∶45 3.1 12 5 22.0 17∶00 17∶16 17∶16 17∶26 3.3 13 24 22.0 17∶30 17∶50 17∶50 18∶00 3.0 14 15 22.0 18∶18 18∶30 18∶30 18∶42 3.2 15 6 22.0 19∶00 19∶15 19∶15 19∶25 3.0 16 10 22.0 19∶28 20∶30 20∶30 20∶41 3.2 17 7 22.0 20∶45 21∶01 21∶01 21∶12 3.1 18 9 22.0 21∶16 22∶58 22∶58 23∶10 3.2 19 8 22.0 23∶18 23∶35 23∶35 23∶46 3.3 2010.10.6 20 16 22.0 23∶50 00∶06 00∶07 00∶21 3.1 21 20 22.0 00∶50 01∶05 01∶05 01∶18 3.0 22 17 22.0 01∶22 01∶38 01∶38 01∶52 3.2

CFG桩施工工艺及流程图解

CFG桩施工工艺及流程图解 一、CFG桩简介 CFG(Cement Fly—ash Grave)桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基,既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点。 CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成:桩+帽+褥垫层

二、试桩 2.1试桩目的: 试桩是为了为下一步软基处理工程施工提供技术依据,其中包括: (1)主要设备的适用性、配套设备的型号及数量;(2)根据地质情况初步选定施工工艺和施工顺序的合理性,通过确定施工控制参数及工序时间,相关人员的配备磨合;(3)桩身质量、处理后单桩承载力或地基承载力是否达到设计要求等。 三、施工机械设备 机械设备应结合试桩确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置;施工CFG桩需要配置长螺旋钻机或振动沉管打桩机、发电机(若采用自发电时用)、砼输送泵,装载机、自卸汽车、挖掘机、小型挖掘机、砼罐车等。 四、材料和配合比 选用的水泥、粉煤灰、碎石及外加剂等原材料应符合要求及原材料质量验收有关标准,并按规定进行抽检。按设计要求进行室内配合比试验,选定合适的配合比。

五、施工工艺 路基CFG桩施工根据施工工艺,可分为"七区段"组织流水施工,分别为:施工准备区、测量放样区、桩基施工区、桩间土清除区、桩头环切区、桩基检测区、桩帽施工区。

1、施工准备区: 清除路基范围内原地面表层植被,挖除树根,在部分现场地形起伏较大、横坡较明显区域。 在确定CFG桩顶标高时,要结合排水沟高程,确保在CFG桩施工过程中及施工完成后水经过褥垫层过滤后通过CFG桩顶面排至路基两侧排水沟内。 基底按设计要求施做路拱,并在路基两侧做好临时排水沟,保证排水通畅不积水。场地平整完毕后,采用压路机碾压,以满足长螺旋钻机自重和抗钻机倾倒的要求。

cfg桩施工方法及工艺

CFG 桩施工方法及工艺 我部所施工的CFG 桩工程拟采用振动沉管法进行施工。即先沉管至设计标高后再在管内注入混合料,要求边填边振,然后振动拔管成桩,最后在桩顶铺设碎石垫层和土工格栅。打桩设备采用DZ40和DZ60振动沉拔桩锤,配履带式悬挂式桩架。 振动沉管灌注成桩,适用于无坚硬土层和密实砂层的地质条件,较原设计的长螺旋钻孔泵压混合料成桩的不同之处在于:有其振动噪音限制不很严格,而且振动沉管打桩机的施工效率高、造价比较合理。 第1章施工现场首先做好“三通一 当地表土强度较低时,要先铺设适当厚度的砂垫层,以利重型施工机械通行。 第2章设编号 施工中为了避免漏桩,打桩前先按桩位预埋桩尖,并在桩尖上编号。 第3章混合料的配比 施工时,混合料的配比对桩的质量有很大的影响,一般情况下,不同成桩方法对配比的要求也不相同。本工程采用单管振动沉管法重复压拔管成桩,施工时先进行试验选择最佳配比,每盘料搅拌时间不少于2min,坍落度控制在 3~5cm。 第4章成桩试验 施工前要进行成桩试验,试验数量7~9根,如不能满足设计要求,应调整桩间距、填料量等施工参数,重新试验或修改施工工艺设计。 第5章成桩工艺 成桩工艺顺序为:桩管垂直就位,闭合桩靴;将桩管沉入地基土中达到设计深度;按设计规定的混合料量向桩管内投入混合料;边振动边拔管,拔管高度由设计确定;边振动边向下压管(沉管),下压的高度由设计和试验确定;

停止拔管,继续振动,停拔时间长短按照规定要求;重复拔压,直至桩管拔出地面。具体的工艺和质量控制要求如下: 第6章沉管 桩机就位须平整、稳固、调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。若采用预制钢筋砼桩尖,需埋入地表以下300mm左右。启动马达,开始沉管,沉管过程中注意调整桩机的稳定,严禁倾斜和错位。沉管过程中做好记录。激振电流每沉1m 记录一次,对土层变化处应特别说明,直到沉管至设计标高。 第7章投料 在沉管过程中可用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高后须尽快投料,直到管内混合料面与钢管投料口平齐。如上料量不够,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩桩顶标高满足设计要求。混合料配比应严格执行设计规定,碎石和石屑含杂质不大于5%,并且不含有粒径大于50mm颗粒。按设计配比配制混合料,投入搅拌机加水拌和,加水量由混合料坍落度控制,一般坍落度为 30~50mm,成桩后桩顶浮浆厚度一般不超过200mm。混合料的搅拌须均匀,搅拌时间不得少于2min。 第8章拔管 当混合料加至钢管投料口平齐后,开动马达,沉管原地留振10s左右,然后边振动边拔管。拔管速度按均匀线速控制,一般控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速率可适当放慢。桩管拔出地面,确认成桩符合设计要求后用粒状材料或湿粘土封顶,然后移机继续下一根桩施工。 第9章施工顺序 CFG桩施工顺序考虑隔排隔桩跳打,施打新桩时与已打桩间隔时间不应少于七天。 第10章桩头处理