4.2 工艺设计

污水处理厂设计处理能力Q=10000m 3/d 。依据正镶白旗明安图镇目前的经济发展水平和给排水现状等现实条件,污水处理主体构筑物分2组,每组处理能力5000m 3/d ,并联运行。一期建设1组,待条件成熟后续建另1组。 设计水量

总变化系数取Kz=11

.07

.2Q

=1.58 污水的平均处理量为平Q =1d m /1034?=416.67h m /3=115.74L / s ;污水的最大处理量为d m Q /106.134max ?==658.33h m /3=182.87L / s ;时变化系数取K 时为1.6, 集水池

格栅

格栅设在处理构筑物之前,用于拦截水中较大的悬浮物和漂浮物,保证后续处理设施的正常运行。

粗格栅

格栅倾角资料

设计参数:

设计流量:Q 1=182.87 L/s; 过栅流速:v 1=0.80m/s; 栅条宽度:s=0.01m; 格栅间隙:e=20mm; 栅前部分长度0.5m ; 格栅倾角:α=60°

单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 数量:1台 设计计算

(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2

12

11v

B Q =计算得栅前槽宽

m B 68.01=,则栅前水深m B h 34.02

68.021≈==

(2)栅条间隙数49.318

.034.002.060sin 0.183sin 11≈????==

ehv Q n α31.49 (取n=32)

(3)栅槽有效宽度:B 2=s (n-1)+en=0.01×(32-1)+0.02×32=0.95m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L 38.020tan 20.68

0.95tan 21121=?

-=-=

α

(其中α1为进水渠展开角)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 19.02

38

.0212=== (6)过栅水头损失(h 1)

因栅条边为矩形截面,取k=3,则

m g k kh h v

810.060sin 81

.928.0)20.001.0(42.23sin 22

34

2

1=?????===αξ 其中:

h 0:计算水头损失m

k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3

:阻力系数,与栅条断面形状有关, =β(s/e )4/3当为矩形断面时β=2.42

参考《污水处理厂工艺设计手册》,粗格栅水头损失一般为0.08-0.15m ,因此符合规定要求。 (7)栅后槽总高度(H )

取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.34+0.3=0.64m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.34+0.081+0.3=0.72m (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α

=0.38+0.19+0.5+1.0+0.64/tan60° =2.44m

(9)每日栅渣量:用公式W=

1000

86400

1max ???总K W Q 计算,取W 1=0.05m 3/103m 3

W=

/d 0.2m /d 0.50m 1000

58.186400

05.0183.01000864003311>=???=???总K W Q

所以宜采用机械格栅清渣 (10)计算草图如下:

α1

进水

α

图1 中格栅计算草图

α

(11) 格栅除渣机的选择

经计算本工程采用机械清渣,格栅清污采用GH 链条式回转除渣机,其功能如下:

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-1 格栅除渣机选型 型号 格栅宽度(mm ) 格栅净

距(mm )

安装角

电动机

功率(kw ) 整机重量(kg )

生产厂家

GH -950 950 20 60o~80o 0.75—2.2

3500-5500

无锡通用设备机械厂

设置两组GH-950链条式回转除渣机,一备一用。

提升泵房

细格栅

设计参数:

设计流量:Q 1=182.87 L/s;

过栅流速:v 1=0.90m/s; 栅条宽度:s=0.01m; 格栅间隙:e=8mm; 栅前部分长度0.5m ; 格栅倾角:α=60°

单位栅渣量W 1=0.1m 3栅渣/103m 3污水 设计计算

(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2

12

11v

B Q =计算得栅前槽宽

m B 72.01=,则栅前水深m B h 36.02

72.021≈==

(2)栅条间隙数91.737

.032.0008.060sin 0.183sin 11≈???

?==

ehv Q n α=88.43 (取n=90)

设计两组格栅, =,n 90/2=45

(3)栅槽有效宽度:B 2=s (,n -1)+e ,n =0.01×(45-1)+0.008×45=0.8m

所以总槽宽为B=0.8×2+0.2=2.0 m (考虑中间隔墙厚0.2m )

(4)进水渠道渐宽部分长度m B B L 76.120tan 272

.00.2tan 211=?

-=-=

α

(其中α1为进水渠展开角)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 88.02

76

.1212=== (6)过栅水头损失(h 1)

因栅条边为矩形截面,取k=3,则

m g k kh h v

12.060sin 81

.927.0)080.001.0(42.23sin 22

34

2

1=?????===αξ 其中:

h 0:计算水头损失m

k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3

:阻力系数,与栅条断面形状有关, =β(s/e )4/3当为矩形断面时β=2.42

参考《新型城市污水处理构筑物图集》,细格栅水头损失h 1一般为0.3~0.4m ,因此符合要求。 (7)栅后槽总高度(H )

取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.36+0.3=0.66m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.36+0.21+0.3=0.87m (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α

=1.76+0.88+0.5+1.0+0.66/tan60° =4.52m

(9)每日栅渣量:用公式W=

1000

86400

1max ???总K W Q 计算,取W 1=0.1m 3/103m 3

W=

/d 0.2m /d 1.00m 1000

58.186400

1.0183.01000864003311>=???=???总K W Q

所以宜采用机械格栅清渣 (10)计算草图如下:

图3 细格栅计算草图

进水

(11) 格栅除渣机的选择

设置三组HF-型回转式细格栅机,一备两用。

02砖石砌体结构水处理构筑物

填写说明 6.8.7 砌体结构水处理构筑物质量检验批验收记录 1、验收依据: [规范名称及编号] 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》CB50141-2008 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、规范摘要: 以下内容摘录自《给水排水构筑物工程施工及验收规范》CB50141-2008; 本表适用于砖石砌体结构水处理构筑物质量验收。 主控项目 1、砖、石以及砌筑、抹面用的水泥、沙等材料的产品质量资料齐全,每批的出场质量合格证明及各项性能检验报告符合本规范6.5.1条的相关规定和设计要求; 检验方法:观察,检查产品合格证、出厂检验报告和及有关的进场复验报告。 2、砌筑、抹面砂浆配合比满足施工和本规范第6.5.1条的相关规定 检验方法:观察,检查砌筑砂浆配合比单及记录;对于商品砌筑砂浆还应检查出厂质量合格证明等。 3、砌筑、抹面砂浆的强度应符合设计要求;其试块的留置及质量评定符合本规范第6.5.2、6.5.3条的相关规定。 检验方法:检查施工记录;检查砌筑砂浆试块的实验报告。 4、砌体结构各部位的构造形式以及预埋件、预留孔洞、变形缝位置、构造等符合设计要求; 检验方法:观察,检查施工记录、测量放样记录。 5、砌筑垂直稳固、位置正确;灰缝饱满、密实、完整,无透缝、通缝、开裂等现象;砖砌抹面时,砂浆与基层间粘结紧密牢固,没有控股及裂纹等现象。

检验方法:观察,检查施工记录,检查技术处理资料。 一般项目 6、砌筑前,砖、石表面洁净,并充分湿润; 检查方法:观察。 7、砌筑砂浆、灰缝均匀一致、横平竖直,灰缝宽度的允许偏差为±2mm 检查方法:观察;每20m用钢尺量10皮砖、石砌体进行这算。 8、抹面时,抹面接茬平整,阴阳角清晰顺直; 检查方法:观察。 9、勾缝密实,线性平整、深度一致; 检查方法:观察。 10、砖砌体水处理构筑物施工允许偏差应符合表6.8.8-1的规定; 表6.8.8-1砖砌体水处理构筑物施工允许偏差

城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书 第一章 污水处理构筑物设计计算 一、粗格栅 1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =1.5则: 最大流量Q max =1.5×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s 2.栅条的间隙数(n ) 设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾 角α=60° 则:栅条间隙数85.449 .04.002.060sin 347.0sin 21=???== bhv Q n α(取n=45) 3.栅槽宽度(B) 设:栅条宽度s=0.01m 则:B=s (n-1)+bn=0.01×(45-1)+0.02×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度 设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0. 6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=?-=-=α 5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2) m L L 30.02 60.0212=== 6.过格栅的水头损失(h 1) 设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3

则:m g v k kh h 102.060sin 81 .929.0)02.001.0(4.23sin 2234 201=?????===αε 其中ε=β(s/b )4/3 k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,m ε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β 值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值 7.栅后槽总高度(H) 设:栅前渠道超高h 2=0.3m 则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m 8.格栅总长度(L) L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60°=2.8 9. 每日栅渣量(W) 设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ??=??-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:

污水处理构筑物的计算

3 污水处理构筑物的计算 3.1细格栅 3.1.1设计说明 格栅系由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等。以减轻后续处理构筑物的处理负荷,并保证其正常运行。 格栅的进出水水质见表3-1所示。 表3-1 格栅进出水水质 水质指标BOD5COD SS 进水6400 13000 2000 去除率0 0 10% 出水6400 13000 1800 3.1.2设计计算 本工艺采用矩形断面调节池前细格栅一道,采用机械清渣。 (1)栅前水深的确定 式中,Q——设计流量,设计中取为0.0289m3/s; h——栅前水深,m; v1——栅前渠道水流流速,设计中取为0.6m/s。 (2)细格栅的栅条间隙数 式中,n——格栅栅条间隙数,个; Q——设计流量,m3/s; α——格栅倾角,(o); b——格栅栅条间隙,m; h——格栅栅前水深,m; v——格栅过栅流速,m/s。 过栅流速采用为0.7m/s,Q=0.0289m3/s,栅条间隙b=0.01m,栅前水深为0.16m,格栅安装倾角α=60o,则 个,取为个。 (3)格栅槽有效宽度(B)

式中,B——格栅槽有效宽度,m; S——每根格栅条的宽度,m。 设计中采用Φ10mm圆钢为栅条,即取S=0.01m,则 ,取为。 (4)进水渠道渐宽部分的长度 设进水渠道宽B1=0.25m,渐宽部分展开角=20o,此时进水渠道内的流速为: ,在~范围之内,符合要求。 则,进水渠道渐宽部分长度: (5)出水渠道的渐窄部分的长度 (6)过栅水头损失 式中,h1——水头损失,m; β——格栅条的阻力系数,栅条断面为锐边矩形断面β=2.42; k——格栅受污物堵塞时的水头损失增大系数,一般采用k=3。 (7)槽后明渠的总高度 式中,H——槽后明渠的总高度,m; h2——明渠超高,m,设计中取h2=0.3m。 (8)格栅槽总长度 式中,L——格栅槽总长度,m; H1——格栅明渠的深度,m,H1=h+h2。 (9)每日栅渣量 式中,W——每日栅渣量,m3/d; ω1——栅渣量,取ω1=0.1m3/103m3污水。

管道附属构筑物.docx

第一节管道附属构筑物 【1】总说明 【1.1】设计依据 《室外给水设计规范》GB50013 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 《混凝土结构设计规范》GB50010 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《砌体结构设计规范》GB50003 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《公路桥涵设计通用规范》JTGD60 [1.2 ]编制内容及技术条件 【121 ]立式闸阀井及安装 1、闸阀直径:DN50~600 ;型号:SZ45T-10、SZ45T-16、SZ45X-10、SZ45X-16。 2、结构形式:砖砌圆形井、钢筋混凝土矩形井。

3、闸阀开闭均为地面操作 4、管顶覆土深度:H ≤3000mm。 【1.2.2】蝶阀井及安装 1、蝶阀直径: DN100 ?200、PN=0.6、1.0、1.6MPa ; DN250 ?1800、PN=0.6、1.0MPa 2、蝶阀传动方式:蜗杆、正齿轮、锥齿轮。 3、结构形式:砖砌圆形井、钢筋混凝土矩形井。 4、管顶覆土深度:H ≤3000mm。 5、蝶阀开闭均为地面操作。 6、蝶阀井的设计原则: (1)蝶阀井分立式蝶阀井(DN100 ?200 , PN=0.6、1.0、1.6MPa ; DN250 ?1800 , PN=0.6、1.0MPa )和卧式蝶阀井(DN450 ?1800 , PN=0.6、1.0MPa )阀梃向上对着人孔或操作孔,开闭采用闸钥匙或开闸机,当管顶覆土深度大于最小覆土深度Hm 时,可选用带加长杆的产品。 (2)蝶阀井的尺寸按长系列法兰式蝶阀及伸缩接头计算选定。伸缩接头安装的位置可以由设计人根据工程的需要确定但需核定安装尺寸以确保阀梃位置与人孔兼操作孔或操作孔位置匹配。 (3)蝶阀井的设计标有水流方向与阀梃

污水处理厂构筑物计算-格栅

4.2 工艺设计 污水处理厂设计处理能力Q=10000m 3/d 。依据正镶白旗明安图镇目前的经济发展水平和给排水现状等现实条件,污水处理主体构筑物分2组,每组处理能力5000m 3/d ,并联运行。一期建设1组,待条件成熟后续建另1组。 设计水量 总变化系数取Kz=11 .07 .2Q =1.58 污水的平均处理量为平Q =1d m /1034?=416.67h m /3=115.74L / s ;污水的最大处理量为d m Q /106.134max ?==658.33h m /3=182.87L / s ;时变化系数取K 时为1.6, 集水池 格栅 格栅设在处理构筑物之前,用于拦截水中较大的悬浮物和漂浮物,保证后续处理设施的正常运行。 粗格栅 格栅倾角资料 设计参数: 设计流量:Q 1=182.87 L/s; 过栅流速:v 1=0.80m/s; 栅条宽度:s=0.01m; 格栅间隙:e=20mm; 栅前部分长度0.5m ; 格栅倾角:α=60° 单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 数量:1台 设计计算

(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2 12 11v B Q =计算得栅前槽宽 m B 68.01=,则栅前水深m B h 34.02 68.021≈== (2)栅条间隙数49.318 .034.002.060sin 0.183sin 11≈????== ehv Q n α31.49 (取n=32) (3)栅槽有效宽度:B 2=s (n-1)+en=0.01×(32-1)+0.02×32=0.95m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L 38.020tan 20.68 0.95tan 21121=? -=-= α (其中α1为进水渠展开角) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 19.02 38 .0212=== (6)过栅水头损失(h 1) 因栅条边为矩形截面,取k=3,则 m g k kh h v 810.060sin 81 .928.0)20.001.0(42.23sin 22 34 2 1=?????===αξ 其中: h 0:计算水头损失m k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 :阻力系数,与栅条断面形状有关, =β(s/e )4/3当为矩形断面时β=2.42 参考《污水处理厂工艺设计手册》,粗格栅水头损失一般为0.08-0.15m ,因此符合规定要求。 (7)栅后槽总高度(H ) 取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.34+0.3=0.64m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.34+0.081+0.3=0.72m (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α =0.38+0.19+0.5+1.0+0.64/tan60° =2.44m (9)每日栅渣量:用公式W= 1000 86400 1max ???总K W Q 计算,取W 1=0.05m 3/103m 3

钢筋混凝土结构水处理构筑物质量控制

钢筋混凝土结构水处理构筑物质量控制 发表时间:2018-12-30T14:57:07.507Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第27期作者:王丽芳 [导读] 水处理构筑物质量控制不到位,轻则影响水厂、污水处理厂的正常生产,重则引起停产,所以一定要控制好水处理构筑物的施工质量。 武汉市给排水工程设计院有限公司湖北武汉 430034 摘要:随着城市化进程及工业化的加速发展,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。然而随着大量的生活与工业污水流入江河、湖泊或补给到地下水中,给水体造成严重污染,对渔业用水、生活用水等用水安全产生严重的影响。城乡水污染已成制约城乡进一步发展的重要因素之一,因此国家对污水处理厂的排放标准也愈发严格。为达到更高的排放标准,许多污水厂由于原设计等级原因,原有的污水处理单元已无法满足现有污水处理要求,所以对这一类型污水处理厂的提标改造也不得不提上议事日程。 关键词:钢筋混凝土;结构;水处理构筑物;质量控制 1工程概况 某污水处理厂工程包括生化池、沉淀池、中间提升泵房等九个单体组成,除加药间、配电间为建筑物以外,其余均为构筑物,其中最大的构筑物为生化池,长为154.4米,宽为63.4米。 2水处理构筑物施工过程的质量控制 2.1桩基施工质量是确保水处理构筑物质量的第一道关 该生化池设计桩型采用先张法预应力混凝土空心方桩,沉桩工艺采用静压法施工。(1)严把桩身质量控制关:桩进场后,对桩的外观进行检查,要求不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角;对尺寸进行抽检,长度、边长、孔径等偏差都必须在规范允许范围内。(2)桩基施工过程的质量控制:复核桩位测放和标高控制点,审查桩基施工方案的针对性及可行性,施工机械的选择、场地条件能否满足施工要求,是否考虑了地质情况、桩截面、长度;沉桩顺序的合理性等。在桩施打过程中,督促施工方安排专人加强检查,同时安排监理人员现场跟踪,重点检查桩位、桩身垂直度、静压桩油压值、桩顶标高以及桩接头焊接质量等。 2.2钢筋 (1)严把钢筋原材料和加工质量关。(2)钢筋连接及安装的质量控制:施工方案中水处理构筑物钢筋连接采用闪光对焊和电渣压力焊,施工完成后按《钢筋焊接及验收规程》进行见证取样检测,检测合格后方可进行隐蔽、浇筑。 2.3混凝土质量的控制 混凝土质量控制不到位会引起池体裂缝,从而影响钢筋混凝土结构水处理构筑物的使用功能,按照设计要求,生化池混凝土标号为C25,抗渗等级为P6。(1)混凝土配合比设计和原材料控制:施工、监理、建设三方单位对混凝土供货商进行实地考察,查看供货商相关手续;查看混凝土生产现场;要求混凝土配合比严格按照《普通混凝土配合比设计规程》,通过设计计算和试配确定。应在满足商砼泵送施工工艺及保证强度的前提下控制混凝土裂缝的产生。水泥选用低水化热的硅酸盐水泥,中、粗砂,石子含泥量不得超过《混凝土结构工程施工规范》GB50666附录F.0.4的规定;外加剂选用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂。根据初凝时间和气温情况,确定缓凝剂的掺入量。(2)混凝土浇筑过程的质量控制:混凝土浇筑尽可能避开高温、大风等时段;混凝土进场后检查随车质保资料,检查混凝土坍落度、强度、抗渗等级等质量情况;检查施工人员和设备准备情况等,同时监理部安排专人旁站;商砼运输、输送、浇筑过程中严禁擅自加水,同时散落的混凝土严禁再用于浇筑;泵送混凝土前润滑输送泵管的水或水泥砂浆严禁入模。底板混凝土浇筑顺序为从底板一边依次浇筑至另一边,外墙水平施工缝以下部位的混凝土应待底板混凝土沉实后再浇筑,但不得超过底板混凝土的初凝时间。(3)混凝土养护:抗渗混凝土的养护按规范要求,不得少于14天,保持混凝土处于湿润状态。生化池底板采取草帘、麻袋覆盖保湿法,壁板采取带模养护法,带模养护时间不应少于7天,并要求施工单位专人落实混凝土的养护工作。 2.4变形缝 变形缝的施工质量是水处理构筑物施工控制中的重点、一旦处理不到位,很难修复处理到位,给以后生产运行会带来很大麻烦。生化池总长154.4米,宽为63.4米,高7米(含底板),其中3.3米在正负零以下,3.7米在正负零以上。为防止水池不均匀沉降、温度变化引起收缩等各种影响,设计在长度方向设置了五处橡胶止水带,在宽度方向设置了两处橡胶止水带,将整个水池分成了18个区。设计要求伸缩缝内设橡胶止水带型号为CB300×8-30,底板外贴止水带型号为EB300×8-30,伸缩缝的宽度为30mm。(1)橡胶止水带质量的控制,橡胶止水带进场后检查质保资料是否符合《高分子防水材料》止水带国家标准要求;质保资料、规格尺寸和外观质量均符合要求后按规范见证取样送检,检测结果符合要求方可使用于该工程。(2)安装质量的控制:安装质量也是控制变形缝质量的要点,具体施工参见《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000。橡胶止水带的各种交叉连接节点应在工厂中做成配件,仅直线段在施工现场连接,在绑扎钢筋和支模时,止水带必须可靠固定在正确位置上,其中间孔应正好固定在变形缝位置,浇筑混凝土时不得发生移位。变形缝处混凝土必须捣固密实,止水带下部不应产生空洞、气孔等隐患,否则影响止水效果。(3)浇筑过程中,要求施工和监理单位专人跟踪检查。 2.5施工缝 由于生化池总高7米(含底板),浇筑底板时设计要求第一道水平施工缝设置在底板面以上500处,上面还有5.8米,需多次浇筑,施工缝处理不好,会导致水池渗水。在浇筑下一段混凝土时要把施工缝处处理到位,监理安排专人跟踪,封模之前进行检查,发现问题,绝不封模。具体要求:已浇筑混凝土的抗压强度不应小于2.5MPa;已浇筑的混凝土表面应凿毛、清除浮渣并冲洗干净,保持湿润,不得积水;浇筑前,施工缝处应铺设与混凝土强度等级相同的水泥砂浆,其厚度为15~30mm,混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。 3安全和功能性试验 3.1满水试验 (1)根据规范要求,水处理构筑物施工完毕后,应按照设计要求进行功能性试验,尤其是满水试验,这也是鉴定水处理构筑物功能的一个关键试验。(2)池内注水分三次进行,每次注水为设计水深的1/3;相邻两次注水时间要不小于24小时,且水位上升速度不宜超过2m/d;每次注水应读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中或注水以后,应对池体作外观和沉降量检测,发现渗水量或沉降量过

污水设计构筑物的计算

污水处理构筑物的设计计算 中格栅及泵房 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。本设计采用中细两道格栅。 1.1.1中格栅设计计算 1.设计参数: 最大流量:3max 150000 1.2 2.1/360024 Z Q Q K m s ?=?==? 栅前水深:0.4h m =, 栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s ) 过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s ) 栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾角060α= 2.设计计算: (1) 栅条间隙数:136n = ==根 设四座中格栅:1136 344 n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m = ()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=?-+?= (3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开角度20α= 110 1 1.69 1.46 0.872tan 2tan 20 B B l m α--=== 根据最优水力断面公式max 1 2.1 1.46440.90.4 Q B m vh == =?? (4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322 l l m === (5)通过格栅的水头损失: 02h K h ?=

220sin 2v h g ξα=,43 s b ξβ??=? ??? h 0 ───── 计算水头损失; g ───── 重力加速度; K ───── 格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取 3; ξ───── 阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩形断面,形状系数β = 2.42; 43 220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ?? =??? ?≈ ???? m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m = 120.40.30.0410.741H h h h m =++=++= (7)栅槽总长度: 1 120.5 1.0tan H L L L α =++++ 0.40.3 0.870.430.5 1.0tan 60+=++++ 3m = (8)每日栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污水产30.03m 。 max 186******** 2.10.03 4.54 10001000 1.2 Z Q W W K ??===?3/d m 30.2/m d > 所以宜采用机械清渣。 (9)格栅选择 选择XHG-1400回转格栅除污机,共4台。其技术参数见 下表。 表1-1-1 GH-1800链式旋转除污机技术参数 型号 电机功 率/kw 设备宽度/mm 设备总宽度/mm 栅条间隙/mm 安装角 度 HG-1800 1.5 1800 2090 40 60° 1.1.2 污水提升泵房 泵房形式取决于泵站性质,建设规模、选用的泵型与台数、进出水管渠的深度与方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多因素。

水处理构筑物课程设计-平流式隔油池(全套图纸)

《水处理构筑物课程 设计》 设计计算书 班级:环工1221 姓名: 学号: 设计题目:平流式隔油池(共壁)日期2016 年1月1日

一、课程设计目的 课程设计是“水处理构筑物设计”课程的一个重要实践环节。通过课程设计,使学生更深入地理解水和废水处理的基本原理和工艺要求是如何通过构筑物的工艺及构造设计得以付诸工程实施。逐步培养学生的工程概念,使之了解在工程设计中需要合理协调工艺、结构、施工和运行操作的要求。使学生初步掌握水处理构筑物的设计和工程制图能力。 全套图纸,加153893706 二、设计要求 1、本课程设计重点在训练设计和绘制构筑物工艺施工图的能力。故在确定构筑物主要工艺尺寸时,不要求作详细的工艺计算,物理处理构筑物可仅以水力停留时间、表面负荷率作为主要设计参数,涉及生物处理构筑物的设计,水质可参照城市生活污水水质确定,以容积负荷和水力停留时间作为设计参数。 以下设计流量可用作设计时参考: 设计流量 Q =60、100、130、170、210、250 、290、330m3/h。(竖流式沉 s 淀池、竖流式气浮分离池水解酸化池可选取得流量为≦210 m3/h,平流式沉淀池选取的流量≧100 m3/h)每位同学可选取一个流量下的某个构筑物进行工艺设计。 设计中要选取上述不同构筑物的典型水力停留的时间和负荷,得出相应构筑物的有效容积,考虑合适的构筑物座数,按第二条中的要求,选择一座或一组构筑物进行设计绘图。 设计相同构筑物并采用同一型式者应选用不同的设计流量。 2、构筑物池壁厚用200-300mm,池底用300mm,渠道、隔、挡板壁厚用100-150mm;走道宽700~800 mm;进、出水管道视构筑物及设计流量大小采用

道路附属构筑物工程-施工安全技术交底 - 制度大全

道路附属构筑物工程:施工安全技术交底-制度大全 道路附属构筑物工程:施工安全技术交底之相关制度和职责,编号:市政施管-10工程名称分部名称分项名称交底日期年月日交底人交底人职务交底内容:1.道路附属构筑物应按道路施工总体部署,由下至上随道路结构层的施工相应的分段、分步完成,严禁... 编号:市政施管-10工程名称分部名称分项名称交底日期年月日交底人交底人职务交底内容:1. 道路附属构筑物应按道路施工总体部署,由下至上随道路结构层的施工相应的分段、分步完成,严禁在道路施工中掩埋地下管道检查井。2. 进人沟槽前必须检查槽壁的稳定状况,确认安全;作业中应随时观察,发现槽壁有不稳定征兆,必须立即撤离危险地段,处理完毕,确认安全后,方可恢复作业。3. 施工现场的各类检查井(室)应随施工工序相应升高(降低),并用相应专业的检查井井盖盖牢,严禁掩埋;不需保留的井、坑、孔必须及时接技术规定回填至其顶部;需暂时保留的,必须根据现场情况采取相应的安全技术措施;各种管线的井(室)盖不得盖错,井盖(箩)必须能承受道路上的交通荷载。4. 道路范围内的各类检查井(室)应设置水泥混凝土井圈。5. 作业区内不宜码放过多构件,应随安装随适量搬运,并码放整齐。6. 倒虹吸管完成后,应进行闭水试验和隐蔽工程验收,确认合格并形成文件,及时回填土;倒虹吸管两端的检查井在施工中和完成后,必须及时盖牢或设围挡。7. 手推车运输构件时,除应按顺序装卸、码放平稳,严禁扬把猛卸外,使用手推车应符合下列要求:(1) 装土等散状材料时,车应设挡板,运输中不得遗洒。(2) 运输杆件材料时,应捆绑牢固。(3) 在坡道上运输应缓慢行驶,控制速度,下坡前方不得有人。(4) 卸上等散状材料时,应待车辆挡板打开后,方可扬把卸料,严禁撒把。 (5) 路堑、沟槽边卸料时,距堑、槽边缘不得小于1m,车轮应挡掩牢固,槽下不得有人。已运输路缘石、隔离墩、方砖、混凝土管等构件时,应先检查其质量,有断裂危及人身安全者不得搬运。9. 用起重机吊装构件等作业时,应符合起重机吊装安全技术交底具体要求。10. 雨水支管采用3600混凝土全包封时,混凝土强度达75%前,不得开放交通,需通行时,应采取保护措施。11. 升降检查井、砌筑雨水口时,应符合下列要求:(1) 施工前,应在检查井周围设置安全标志,非作业人员不得人内。(2) 砌筑作业应集中、快速完成。(3) 升降现况的电力、信息管道等检查并时,应在管理单位人员现场监护下作业,并对井内设施采取保护措施。(4) 下井作业前,必须先打开拟进和相邻井的井盖通风,经检测,确认井内空气中氧气和有毒、有害气体浓度符合现行国家标准规定,并记录后方可进人作业;经检测确认其内空气质量合格后,应立即进人作业;如会签栏参加单位(部门、班组)参加人员市政基础设施工程道路附属构筑物工程施工安全技术交底编号:市政施管-10工程名称分部名称分项名称交底日期年月日交底人交底人职务交底内容:未立即进人,当再进人前,必须重新检测,确认合格,并记录;作业过程中,对其内空气质量必须进行动态监测,确认符合要求,并记录;操作人员应轮换作业,井外应设专人监护。(5) 检查井(室) 、雨水口完成后,井(室) 盖(算) 必须立即安牢,完成回填土,清理现场;下班前未完时,必须设围挡或护栏和安全标志。(6) 需在井内支设作业平台时,必须支搭牢固,临边必须设防护栏杆。12. 用斜道运输应符合下列要求:(1) 施工前,应根据运输车辆的种类、宽度、载重和现场环境状况,对斜道结构进行施工设计,其强度、刚度、稳定性应满足各施工阶段荷载的要求。(2) 斜道应坚实、直顺,不宜设弯道;斜道宽度应较运输车辆宽1m以上,坡度不宜陡于1:6。(3) 斜道临边必须设防护栏杆,进出口处的栏杆不得伸出栏柱。(4) 支、拆斜道必须由架子工操作;使用前,必须检查验收,确认合格,并形成文件。(5) 施工中应经常检查,确认安全;发现隐患必须立即处理,确认合格。13. 沟槽作业时,必

污水处理厂各构筑物的设计计算

第二章设计方案 城市污水处理厂的设计规模与进入处理厂的污水水质和水量有关,污水的水质和水量可以通过设计任务书的原始资料计算。 2.1厂址选择 在污水处理厂设计中,选定厂址是一个重要的环节,处理厂的位置对周围环境卫生、基建投资及运行管理等都有很大的影响。因此,在厂址的选择上应进行深入、详尽的技术比较。 厂址选择的一般原则为: 1、在城镇水体的下游; 2、便于处理后出水回用和安全排放; 3、便于污泥集中处理和处置; 4、在城镇夏季主导风向的下风向; 5、有良好的工程地质条件; 6、少拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定的卫生防护距离; 7、有扩建的可能; 8、厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件; 9、有方便的交通、运输和水电条件。 由于该地夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,所以,本设计的污水处理厂应建在城区的东北或者西南方向较好,最终可根据主干管的来向和排水的方便程度来确定厂区的位置。 2.2.2常用污水处理工艺 根据设计原则和设计要求,本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、技术成熟、处理效果稳定可靠、运行管理方便、要求操作运转灵活、技术设备先进、成套性好、便于分期实施的处理工艺。 从进、出水水质要求来看,本工程对出水水质要求较高,要求达到一级A 标准,不但COD、BOD指标要求高,还要求脱氮除磷,所以需从出水水质要求来选择处理工艺。 1、A2/O工艺

A2/O脱氮除磷工艺(即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,亦称A-A-O工艺),它是在A p/O除磷工艺上增设了一个缺氧池,并将好氧池出流的部分混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除磷功能。其基本工艺流程如图1所示:进水内回流 回流污泥 剩余污泥 图1 A2/O工艺基本流程图 污水经预处理和一级处理后首先进入厌氧池,在厌氧池中的反应过程与A p/O生物除磷工艺中的厌氧池反应过程相同;在缺氧池中的反应过程与A n/O 生物脱氮工艺中的缺氧过程相同;在好氧池中的反应过程兼有A p/O生物除磷工艺和A n/O生物脱氮工艺中好氧池中的反应和作用。因此A2/O工艺可以达到同步去除有机物、硝化脱氮、除磷的功能。 A2/O工艺适用与对氮、磷排放指标都有严格要求的城市污水处理,其优缺点如下: 优点: (1)该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺。 (2)在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。 (3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。

水处理构筑物课程设计

“水处理构筑物设计” 课程设计任务书 一、课程设计目的 课程设计是“水处理构筑物设计”课程的一个重要实践环节。通过课程设计,使学生更深入地理解水和废水处理的基本原理和工艺要求是如何通过构筑物的工艺及构造设计得以付诸工程实施。逐步培养学生的工程概念,使之了解在工程设计中需要合理协调工艺、结构、施工和运行操作的要求。使学生初步掌握水处理构筑物的设计和工程制图能力。 二、设计内容和成果 完成一个废水处理中常用的典型构筑物的工艺设计,较完整地绘制该构筑物的工艺施工图纸。 可选择下列构筑物中的一项进行设计和绘图。也可在征得教师 同意后,自选其它构筑物进行设计。 ①竖流式气浮分离池(共壁合建。采用回流加压溶气工艺,可不设计溶气罐) ②平流式沉淀池(两个池共壁合建) ③竖流式沉淀池(两个池共壁合建) ④斜板沉淀池(共壁合建) ⑤平流式气浮分离池(共壁合建。采用回流加压溶气工艺,可不设计溶气罐) ⑥平流式隔油池(共壁合建) ⑦推流式曝气池(两组共壁合建) ⑧接触氧化池(3格以上串联,或2组并联) ⑨水解酸化池(共壁合建) 每个同学设计成果为其构筑物工艺施工设计图纸l套(若干张),提交设计计算书l份。 三、设计要求: 1、本课程设计重点在训练设计和绘制构筑物工艺施工图的能力。故在确定构筑物主要工艺尺寸时,不要求作详细的工艺计算,物理处理构筑物可仅以水力停留时间、表面负荷率作为主要设计参数,涉及生物处理构筑物的设计,水质可参照城市生活污水水质确定,以容积负荷和水力停留时间作为设计参数。 以下设计流量可用作设计时参考: 设计流量Q s=60、100、130、170、210、250 、290、330m3/h。(竖流式沉淀池、竖流式气浮分离池水解酸化池可选取得流量为≦210 m3/h,平流式沉

污水处理厂各构筑物的设计计算

山东理工大学 《水污染控制工程》课程设计题目:孤岛新镇污水处理厂设计 学院:资环学院 专业班级:环本0803班 姓名:李聪聪 序号:27号 指导教师:尚贞晓 课程设计时间:2011年12月12日~2011年12月30号共3周

第一章设计任务及资料 1.1设计任务 孤岛新镇6.46万吨/日污水处理厂工艺设计。 1.2设计目的及意义 1.2.1设计目的 孤岛新镇位于山东省黄河入海口的原黄泛区内。东径118050'~118053',北纬37064'~37057',向北15公里为渤海湾。向东10公里临莱州,向南20公里为现黄河入海口,距东营市(胜利油田指挥部)约60公里,该镇地处黄河下游三角洲河道改流摆动地区内。 该镇附近区域为胜利油田所属的孤岛油田和两桩油田。地下蕴藏着丰富的石油资源。为了开发这些油田并考虑黄河下游三角洲的长远发展。胜利油田指挥部决定兴建孤岛新镇,使之成为孤岛油田和两桩油田的生活居住中心和生产指挥与科研中心,成为一个新型的社会主义现代化的综合石油城。根据该镇总体规划,该镇具有完备的社会基础和工程基础设施。有完备的城市交通、给水排水、供电、供暖、电信等设施,并考虑今后的发展与扩建的需要。 因此,为保护环境,防治水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.2.2设计意义 设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个有机组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、深化和发展。 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR、 CASS等多种工艺,以达到不同的出水要求。虽然如此,我国的污水处理还是落后于许多国家。在我们大力引进国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。 其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计

2.6.1水处理构筑物基础施工工艺标准

2.6.1水处理构筑物基础施工工艺标准1 适用范围 本工艺标准适用于一般水处理构筑物的基础施工。 2 编制依据 混凝土相关规范 3 施工准备 3.1 技术准备及要求 工程开工前,组织现场所有施工人员,认真学习施工图纸及本工程所涉及到的操作规程、施工规范、验评标准及其他技术文件,使每个施工人员对所操作的对象都清楚所要达到的标准。 3.2 材料准备及要求 3.2.1水泥:宜325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 3.2.2砂:中、粗砂,含泥量不大于5%。 3.2.3 石子:卵石或碎石,粒径0.5~3.2cm,含泥量不大于2%。 3.2.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3.2.5 外加剂、掺合料:其品种及掺量。应根据需要,通过试验确定 3.3 主要机具 主要机具:应备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(尖、平头)、振捣器(棒式或平板式)、刮杠、木抹子、串桶或溜槽、胶皮管等 3.4 作业条件 3.4.1基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。3.4.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。

3.4.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。较大型基础或阶梯型基础,应设水平桩或弹上线。 3.4.4 埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件、设备管线均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。 3.4.5 由试验室确定混凝土配合比,经核查后,调整第一盘混凝土的各种材料的用量,进行技术交底及试拌。同时准备好混凝土试模。 4 施工工艺 4.1 工艺流程 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 4.2 操作工艺 4.2.1清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得存有积水。清除模板内的垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。 4.2.2混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)→。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间一般不少于90s。 4.2.3 混凝土的浇筑: 4.2.3.1 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。 4.2.3.2 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。

SBR工艺污水处理厂设计计算

课程设计 题 目 33000m 3/d 生活污水处理厂设计 学 院 资源与环境工程学院 专 业 环境工程 班 级 环工2012 姓 名 覃练 指导教师 方继敏、李柏林 2015 年 6 月 21 日 设计(论文)题目:33000m 3/d 生活污水处理厂工艺设计 设计(论文)主要内容及技术参数 3 1 .污水类别为城市污水,设计流量 33000m/d ; 学号

课程设计任务书(环境工程1202班,学号10) 2.要求完成污水处理厂主要工艺设计与计算说明书的编写; 3?绘制两张单元构筑物的图纸。 要求完成的主要任务及达到的技术经济指标 1?按照指导书的深度进行设计与计算说明书的编写; 2 ?绘制两个单元构筑物的图纸(两张1号) 3.个人加上自己的进水和出水水质 工作进度要求 课程设计为期一周,时间安排如下: 1?课程设计的讲授1天,设计准备(设计资料、手册、绘图工具准备)1天 2?课程设计的计算部分3天 3?课程设计的图纸绘制部分2天 指导教师(签名) ________ 系(教研室)主任(签名)_________ 年月日

课程设计指导教师意见书 评定成绩指导教师(签名) 年月日

摘要: 本设计是33000m3/d城市污水处理厂工艺设计,处理工艺采用了SBR X艺' SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、沉淀池、SBR接触消毒池、浓缩 池、污泥脱水机房等。污水进入污水处理厂经过粗格栅后经污水泵房进入到细格栅,再进入平流沉砂池沉砂,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥脱水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 SBR的主要工艺特征是在运行商的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能与一池,无污泥回流系统。经过该废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩,压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择。污水污泥的计 算等。 关键城市污水处理;SBR X艺;脱氮除磷;污泥

污水处理厂构筑物满水实验

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工组织 (2) 四、实验前准备 (3) 五、水池满水试验 (4) 六、水池渗漏处理 (5) 七、试水期间安全技术要求 (6)

1、工程概况 XXXXXXXXX。 本工程具体内容见下表 2、编制依据 2.1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2.2、工程设计图纸 2.3、以往类似工程施工经验 三、施工组织 3.1、施工组织 在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、

协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 3.2、技术准备 组织技术人员根据各构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3.3、人员准备 满水试验工作组织机构: 组长: 副组长: 成员: 四、实验前准备 4.1、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)、整个池壁及池底混凝土强度已达到设计要求。 (2)、池内全部清理干净,池内内壁缺陷修补完毕。 (3)、现浇钢筋混凝土池壁的防水层、防腐层施工之前。 (4)、设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做好临时封堵,且经验算能承受安全试验压力。 (5)、池壁抗浮稳定性满足设计要求。 (6)、试验用的充水、排水系统已准备就绪,经检查充水、排水闸门没有渗漏。 (7)、试验各项保证安全措施已满足试验要求。 (8)、满足设计的其他特殊要求。 (9)、整个池体标高沉降观测没有变化。 4.2、水池满水试验的准备 (1)、选定好洁净、充足的水源,注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)、有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)、安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)、准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm的敞口钢板水箱,并安装好水位测针,注水深200-300mm。将水箱固定在水池中。

管道附属构筑物施工方案

管道附属构筑物施工 1. 检查井施工 (2) 1.1 钢筋混凝土检查井施工 (2) 1.1.1 钢筋 (2) 1.1.2 脚手架 (3) 1.1.3 混凝土 (3) 1.1.4 模板 (3) 1.2 砖砌检查井施工 (4) 1.3 井筒、井盖和踏步 (4) 2. 雨水口施工 (5) 2.1 施工准备 (5) 2.2 基础施工 (5) 2.3 砌筑雨水口 (5) 2.4 雨水口质量 (6)

检查井施工 钢筋混凝土检查井施工 混凝土检查井主要有圆形井、矩形井及不规则井,虽然每个井室混凝土量不大,但施工中稍有疏忽,就可能使混凝土外观差,其工作缝出现洇水、渗水现象。 施工顺序:垫层混凝土→基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽→管顶面以上混凝土浇筑→塑钢踏步安装→现场预制混凝土盖板安装→预制混凝土井筒安装→铸铁井盖安装。 钢筋 ①钢筋的加工、存放 钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求加工。 钢筋在加工成型之前进行调直及防锈清理,确保钢筋表面的洁净。 钢筋成型后,挂牌注明所用部位、型号、级别,并分类码放整齐。 成型的钢筋一般暂存在加工厂内;施工中按照施工计划以及施工现场的要求分批运至施工现场,施工现场只能少量地暂存工程急需的成型钢筋。 运至现场的钢筋要码放整齐、挂号标志牌,底部垫方木与地面保持距离。 ②绑扎、安装 钢筋的现场绑扎及安装严格按照设计图纸的尺寸及要求进行。井室底板钢筋的定位必须弹线。 架立筋:井室底板、顶板架立筋按1000mm间放,以此控制上、下层钢筋间距。 严格控制钢筋保护层,在模板与钢筋之间设置水泥、砂配比与所浇筑混凝土配比相同的水泥砂浆垫块。,垫块数量不得小于2块/m2。 绑扎时铺板作业,严禁踩踏绑扎完毕的钢筋。钢筋安装时接头的位置及数量,符合国标验收规范及规定。 井室底板及顶板同一截面内接头相互错开,其数量不得大于50%,墙体同一截面内接头必须相互错开,其数量不得大于25%。

污水处理构筑物设计计算

。 污水厂设计计算书 第一章污水处理构筑物设计计算 一、泵前中格栅 1.设计参数: 设计流量Q=2.6×104m3/d=301L/s 栅前流速v1=0.7m/s,过栅流速v2=0.9m/s 栅条宽度s=0.01m,格栅间隙e=20mm 栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/103m3污水 2.设计计算 (1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式 2 1 2 1 1 v B Q=计算得:栅前槽宽 m v Q B94 .0 7.0 301 .0 2 2 1 1 1 = ? =,则栅前水深m B h47 .0 2 94 .0 2 1= = = (2)栅条间隙数6.34 9.0 47 .0 02 .0 60 sin 301 .0 sin 2 1= ? ? ? = = ehv Q n α(取n=36) (3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+en=0.01(36-1)+0.02×36=1.07m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L23 .0 20 tan 2 94 .0 07 .1 tan 2 1 1 1 = ? - = - = α (其中α1为进水渠展开角) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L12 .0 2 1 2 = = (6)过栅水头损失(h1)

因栅条边为矩形截面,取 k =3,则 m g v k kh h 103.060sin 81 .929.0)02.001.0(42.23sin 22 34 201=?????===αε 其中ε=β(s/e )4/3 h 0:计算水头损失 k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 (7)栅后槽总高度(H ) 取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.47+0.3=0.77m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.47+0.103+0.3=0.87 (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+0.77/tan α =0.23+0.12+0.5+1.0+0.77/tan60° =2.29m (9)每日栅渣量ω=Q 平均日ω1= 05.0105 .1106.234 ??? =0.87m 3/d>0.2m 3/d (10)计算草图如下: