低压电力电缆技术规范

目录

1规范性引用文件 (1)

2技术参数及要求 (1)

3使用环境条件表 (10)

4试验 (10)

5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范

1规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件

GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048电线电缆电性能试验方法

GB/T3956电缆的导体

GB 6995电线电缆识别标志方法

DL/T 401高压电缆选用导则

GB 2952电缆外护套

GB 50217电力工程电缆设计规范

2技术参数及要求

2.1设备名称1kV 交联电缆

2.2系统额定电压: 1kV 及以下

2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV

2.4额定频率:50Hz

2.5敷设条件

敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........

表 1技术参数特性表

项目单位标准参数值备注号

10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数

YJV、YJV22、

/WD-YJY 、

电缆型号

WD-YJY22 、

1.1

NH-YJV 、

NH-YJV22 、

阻燃等级ZA 、ZB、 ZC

材料/铜

材料生产厂及牌号/供货方提供

一芯:

2.5;4;6;10;16;25;

35;50;70;95;120;

1.2150;185;240;300

铜导体芯数×标称截面芯×

二芯:

mm 2

4;6;10;16;25;35;

50;70;95;120;15

三芯:6;10;16

项目单位标准参数值备注号

4+1 芯:

10/6;16/10;25/1

6;35/16;50/25;7

0/35;95/50;120/

70;120/95;150/9

5;185/95;240/12

4 芯:

10;16;25;35;50;7

0;95;120;150;18

5;240

结构形式圆形紧压

紧压系数≥0.9

材料、生产厂及牌号/供货方填写

1.3绝缘最薄点厚度不小于标称值%90

偏心度%10%

铜带层数层≥1

1.4金属屏

铜带厚度mm≥0.10蔽

搭盖率不小于%15

1.5填充层填充材料/供货方填写1.6隔离套挤包材料/供货方填写

项目

1.7内衬层材料

材料

1.8铠装层钢带厚度直径

钢带层数

材料

材料生产厂及牌号1.9外护套

颜色

最薄点厚度不小于标称值20.6/1kV 挤包绝缘电力电缆技术参数

20℃时铜导体最大直单位标准参数值备注/供货方填写

/镀锌钢带

mm0.2~0.8

层2

/PVC/PE

/供货方提供

/黑色 / 红色

%80

1.151×16

0.7271×25

0.5241×35

0.3871×50

0.2681×70

2.1

流电阻Ω /km

0.1931×95

0.1531×120

0.1241×150

4.612×4

3.082×6

........

项目单位标准参数值备注

1.832×10

1.152×16

0.7272×25

0.5242×35

0.3872×50

0.2682×70

0.1932×95

3.08/

4.614×6+1 ×4

1.83/3.084×10+1 ×6

1.15/1.834×16+1 ×10

0.727/1.154×25+1 ×16

0.524/1.154×35+1 ×16

0.387/0.7274×50+1 ×25

0.268/0.5244×70+1 ×35

0.193/0.3874×95+1 ×50

0.153/0.2684×120+1 ×70

0.153/0.1934×120+1 ×95

0.124/0.1934×150+1 ×95

0.0991/0.1934×185+1 ×95

项目单位标准参数值备注

0.0754/0.1534×240+1 ×120

1.834×10

1.154×16

0.7274×25

0.5244×35

0.3874×50

0.2684×70

0.1934×95

0.1534×120

0.1244×150

0.09914×185

0.07544×240

PVC XLPE

7090正常运行时最高

2.2导体温度℃允许温度

160250短路时最高允许

温度

2.3出厂工频电压试验(5min )kV

3.5 2.4电缆敷设时允许环境温度℃≥0 2.5电缆在正常使用条件下的寿命年≥30

项目单位标准参数值备注号

2.6%60采用阻燃电缆时

最大烟密度(低烟)

填写

2.7%80采用低烟无卤电

最大烟密度(低烟)

缆时填写

2.8

采用阻燃电缆时电缆阻燃级别级以词条为准

填写

30.6/1kV 挤包绝缘电力电缆非电技术参数

PVC XLPE 老化前抗张强度不小于

N/mm12.512.5

2

3.1绝

老化前断裂伸长率不小于%150200缘

老化后抗张强度变化率不超过%±25±25老化后断裂伸长率变化率不超

%

± 25± 25过

PE PVC 老化前抗张强度不小于12.512.5外老化前断裂伸长率不小于%300150

3.2护老化后抗张强度变化率不超过%/±25

老化后断裂伸长率变化率不超

%/± 25

热冲击试验/不开裂不开裂

项目单位标准参数值备注号

低温冲击试验/不开裂不开裂

最大允许收缩%3/

热失重,最大允许失重mg/cm/ 1.5 2

2.7 结构材料

2.7.1 导体

2.7.1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

2.7.1.2 铜导体应符合GB 3953 中的 TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。

2.7.2 绝缘

2.7.2.1 绝缘采用交联聚乙烯。

2.7.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆

的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

2.7.2.3 各截面绝缘标称厚度见GB/T12706 ,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称值的90 % -0.1mm 。

2.7.3 填充及内衬层

2.7.

3.1 缆芯采用非吸湿性材料填充,应紧密无空隙。缆芯中间也应填充,三芯成缆后外型应圆整。

2.7.

3.2 内衬层厚度平均值不小于标称值,任一点最小厚度应不小于标称值的85% 。

2.7.4 铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带,螺旋式绕包,绕包间隔不应超过钢带宽度的50% ,绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2 的规定。

2.7.5 外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值,任一点最小厚度不小于标称值的85% 。对于有防水要求的电缆,在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构,其防水性能应符合GB/T12706.2 标准要求。

2.7.6 不圆度

电缆不圆度应不大于 10% 。

电缆最大外径-电缆最小外径

电缆不圆度电缆最大外径100%

2.7.7 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续 500mm 内无标志。

2.7.8 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的

外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

厂商应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材

料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

2.7.9 耐火、阻燃电缆应满足下列要求:

1)耐火特性

电缆通过 GB12666.6 《电线电缆耐火特性试验方法》(等同 IEC331)

A 级(火焰温度 950~1000℃,持续供火时间为90min )

B 级(火焰温度 750~800 ℃,持续供火时间为90min )

根据用户要求,可按 GB12666.6 A 、 B 任一级标准通过耐火试验。

2)阻燃性能

电缆通过 GB12666.5 《成束电线电缆燃烧试验方法》(等同 IEC332— 3)

A 类(试样应使可燃体积为7l/m ,火焰持续燃烧时间为 40min )

B 类(试样应使可燃体积为 3.5l/m ,火焰持续燃烧时间为40min )

C 类(试样应使可燃体积为 1.5l/m ,火焰持续燃烧时间为20min )

根据用户要求,可按GB12666.5 A、B、C任一类标准或美国IEEE383 标准,日本 JIS 标准,通过电缆成束燃烧试验。

3 使用环境条件表

表 2使用环境条件表

名称参数值海拔高度(m )≤1000

最高环境温度(℃)+40

最低环境温度(℃)-40

土壤最高环境温度(℃)+35

土壤最低环境温度(℃)-20

日照强度(W/cm 2)0.1

日相对湿度平均值(%)≤95

湿

月相对湿度平均值(%)≤90

最大风速(户外)( m/s ) /Pa35/700

电缆敷设方式(多种方式并存时,选择载流量最小的

直埋、排管、电缆沟、空气

一种方式)

4试验

根据最新版的IEC标准和国家标准(GB)进行试验。试验中,要遵循并执行下列附加要求和 IEC的补充说明。

4.1 型式试验

按 GB12706.2 的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

4.2 出厂试验

每批电缆出厂前,制造厂必须对每盘电缆按GB 12706 以及下述要求进行出厂试验。

4.2.1 导体电阻测量

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样,应在保持适当温度的试验室内至少存放12h 后测量。若怀疑导体温度是否与室温一致,电缆应在试验室内存放24 h后测量。也可选取另一种方法,即将导体试样浸在温度可以控制的液

体槽内,至少浸入 1 h后测量电阻。电阻测量值应按GB/T 3956规定的公式和系数校正到20 ℃下 1 k m长度的数值。每一根导体20 ℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。

4.2.2 局部放电试验

应按 GB/T 3048.12规定进行局部放电试验。

4.2.3 交流耐压试验

4.3 抽样试验

4.3.1 导体检查和尺寸检查

导体检查 ,绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的

一根制造长度的电缆上进行,但应限制不超过合同长度数量的10% 。

4.3.2 导体检查

按 GB/T 3956规定的导体结构要求应采用目测,如有可能可采用测量方法进行检查。

4.3.3 绝缘和外护套厚度的测量

应按 GB/T 2951.1 的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来

代表,如果必要,这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后,从电缆的一端截取。

4.3.4 铠装金属丝和金属带的测量

1)铠装金属丝的测量

使用具有两个平测头精度为±0.01 mm的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装

金属丝的厚度,圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次,取其平均值作为金属丝的直径。

2)铠装金属带的测量

测量时应使用具有两个直径为 5 mm平测量头,精度为±0.01mm的千分尺,宽为40 mm及以下的金属带应在宽度中央测其厚度,对于更宽的带子应在距其每一边缘20 mm处各测一次 ,取其平均值作为金属带厚度。

4.3.5外径测量

应按GB/T 2951.1 规定进行。

4.3.6局部放电试验

应按 GB/T 3048.12规定进行局部放电试验。三芯电缆的所有绝缘线芯都要进行试验,电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间,在 1.73 U0电压下局部放电量应不超过10 pC 。

4.3.7 4h 交流耐压试验

在室温下,每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压4h , 试验电压为 4U0 。

4.3.8 XLPE 、 EPR和 HEPR绝缘热延伸试验

按 GB/T2951.5 规定进行。

4.3.9 外护套工频耐压试验

在电缆外护套上加工频15kV/1min

4.3.10 可剥离绝缘屏蔽的可剥离试验

试验应在老化前和老化后的样品上各进行三次,可在三个单独的电缆试样上进行试

验,也可在同一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约120o的三不同位置上进行试验。应从老化前和老化后的被试电缆上取下长度至少250mm的绝缘线芯以用作试验。在每一个试样的挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽

(10 ± 1) m相m互平行的刀痕。沿平行于绝缘线芯方 (也就是剥切角近似于180o)拉开长 50mm、宽 10 mm的一条型带后,将绝缘线芯垂直地装在一拉力机上,用夹头夹在绝缘线芯的一端,另一端为10 mm条型带,夹在另一个夹头上。拉力分别加在绝缘和10mm条形带上 ,抖动至少约100 mm长的距离 ,在剥切角近似于180o和速度为 (250 ±50) mm/min 条件下进行试验。试验应在 (250 ± 5)温℃度下进行。对未老化和老化后的试样应连续地

记录其剥离力数值。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于4N和不大于45 N,绝缘表面应无损伤,并无半导电屏蔽痕迹留在绝缘上。

4.4现场试验

按 DL/T 596 《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接

试验标准》相关项目和标准。

5包装及运输

5.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚,容易辨认,耐擦。并符合 GB 6995.3 规定。

5.2电缆交货应使用电缆盘,两端应有可靠的防水密封保护,电缆盘上应标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

5.3 每盘电缆长度根据需方要求提供,交货长度应为正公差。

5.4 封盘方式依据运输条件而定。

5.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。

电缆技术协议

中国江苏国际经济技术合作公司安哥拉“国际关系学院”电缆采购 技术协议 买方:中国江苏国际经济技术合作公司 卖方: 2010 年3月3日

技术协议 1总则 1.1本技术协议仅限于中国江苏国际经济技术合作公司(以下简称买方)“国际关系 学院”项目的电缆采购部分。 1.2本技术协议提出的是最低要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有 关规范和标准条文,有限公司(以下简称卖方)应保证提 供符合国家现行有效标准、规范和本要求的优质产品及服务。 1.3卖方必须持有国家有关行业管理部门颁发的电缆生产资质证明(电缆产品型号证 书等)。 1.4卖方必须持有本系统的ISO 9000系列认证证书。 1.5卖方必须有5年以上生产同类产品的经验,并在3年内向其他用户提供过同类产 品。 1.6卖方必须提供有效的产品型式试验报告。 1.7卖方应是产品质量好、售后服务好、重合同、守信誉的企业。 1.8本技术协议经买、卖双方共同确认签字后,作为订货合同的技术协议,与商务合 同具有同等法律效力。 1.9本技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2使用环境条件 2.1运行条件 2.1.1高压电缆额定工作电压和频率:15kV 、50Hz 2.1.2低压电缆额定工作电压和频率:380V 、50Hz 2.1.3电缆敷设地点均无自然通风。 2.2环境条件 2.2.1略 2.3敷设条件 2.3.1敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等方式。 2.3.2地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.3.3电缆允许使用机械牵引方式敷设。 2.4运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度≤90 ℃。 2.4.2短路时电缆导体的最高温度(持续时间5s)≤250 ℃。 2.4.3电缆允许弯曲半径:不小于15 倍电缆的实际外径。 3技术规范 卖方所提供的电缆应符合相应的国家技术标准,并满足本技术规范中的技术要求。其中主要技术规范如下(标准均为最新版,但不限于以下标准): 1)GB 12706 《额定电压35KV及以下铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆》 2)GB 2952 《电缆外护套》 3)GB/T 3956 《电缆的导体》、 4)GB 4005 《电线电缆交货盘》 5)GB 12666 《电线电缆燃烧试验方法》 6)GB 2951 《电线电缆机械物理性能试验方法》 7)GB 6995 《电线电缆识别标准》 8)GB 50217 《电力工程电缆设计规范》 9)GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 10)GB 9330-88 《控制电缆技术要求》 4主要技术指标要求 4.1电气指标 本次采购的电缆,其技术参数除应符合GB 12706 的要求以外,还应满足以下要求。 4.1.1导体 4.1.1.1电缆导体符合GB/T3956—1997标准要求,导体表面光洁,无油污, 无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合 紧压,紧压系数不小于0.9 。铜导体材料为无氧圆铜杆。 4.1.1.2电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。 4.1.1.3高压电缆长期运行温度90℃,短路温度250℃(持续5s)。

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

技术协议

1总则 1.1本 技术协议 适用10kV 电力电缆,提出了该10KV 交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套电力 电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文。 供方应提供符合本 技术协议 和 最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味 着供方提供的设备应完全满足 技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部 分,都应以书面形式提出,载入技术标书 “差异表”中。 1.4本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时, 按较高 标准执行。 1.5在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实 际情况的变化 而提出补充要求。 1.6本技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供 方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 局压试验技术 高压电缆选择导则 绝缘电缆的导体 电缆及其附件的冲击试验 电力电缆在火焰条件下的试验 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 挤压成型绝缘电力电缆试验 高压电缆选用导则 交流10kV 交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 GB11017-89额定电压10KV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB775 绝缘子试验方法 GB2951 电线电缆 机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆 电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 IEC60 IEC183 IEC228 IEC230 IEC332 IEC502 IEC840 DL401 DL509

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

常用低压电力电缆载流量表

常用低压电力电缆载流量表 低压电缆载流量对应表 标称面积mm2 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0 3*4 3*1*2.25 0.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444.0 370.0 3*6 3*1*2.76 1.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564.0 454.0 3*10 3*7*1.35 1.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937.0 753.0 3*16 3*7*1.7 1.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229.0 128.0 3*25 3*7*3.14 1.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643.0 1176.0

电力电缆、控制电缆技术协议书

方正县电力工程安装有限责任公司东方集团方正园区变电所工程电力电缆 技术协议书 二〇一一年九月三日

电力电缆技术协议 方正县电力工程安装有限责任公司公司根据现东方集团方正园区变电所工程现场设计需用一批YJV22-8.7/15kV、YJV-8.7/15kV、YJV22 0.6/1kV、KVV22-1Kv铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆及控制电缆,长度见甲方提供的电缆明细表。经与供货方充分协商达成如下技术协议: 本技术协议依据GB/T 12706.2-2002及GB9330-88标准制定。供货方应采用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在购买方同意时可以使用其它性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,乙方所提供的产品性能应达到优等品标准。当以下标准中的条款与本协议发生偏差时,应以本技术协议为准。 一、使用特性 1.1电缆导体的最高额定温度90℃ 1.2短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高额定温度250℃ 1.3交联电缆?铠装电力及控制电缆在10~12倍弯曲半径时,电缆不应受到损伤?非铠装电力及控制电缆在6~10倍弯曲半径时,电缆不应受到损伤? 1.4敷设时不受水平落差限制 二、结构 1.导电线芯 1.1材料采用符合GB3956-1997《电缆的导体》的电工圆铜线,导体表面光洁,无油污,无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。 1.2结构采用圆铜线绞合拉制紧压成型,紧压系数不小于90%。 1.3电缆导体20℃时直流电阻应符合如下表规定表一

2.挤出交联工艺 2.1电缆应有导体屏蔽和绝缘屏蔽,产品采用导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤 工艺,确保内、外屏蔽与绝缘层面上的光滑及紧密接触,提高电缆的电气性能。 2.2导体屏蔽为交联挤包半导电层,半导电层应均匀地包裹在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒,烧焦或擦伤的痕迹。 2.3绝缘层厚度如下表:表二 3.金属屏蔽 3.1电缆应有金属屏蔽层,金属屏蔽由软铜带重叠绕包,铜带厚度不小于0.10mm。 屏蔽截面与短路电流相适应,绕包应平整、光滑、无褶皱。 3.2三芯电缆在绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆身纵向(黄、绿、红)相色标志。电缆线芯以颜色区分?五芯以下控制电缆线芯可采用颜色区分亦可采用数字区分,五芯以上控制电缆采用数字区分,每组数字间距应符合相关制造标准? 4.成缆填充 缆芯间隙采用非吸湿性材料填充,保持成缆外形圆整,成缆不圆度不大于10%。低压三相五芯电力电缆线芯应采用瓦形设计,以增加电缆结构的稳定性,减轻电缆重量,缩小电缆外径?

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

低压APF技术协议

(此APF技术协议为我公司提供的模板需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源滤波装置技术协议 (**kV ***A APF)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (5) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV APF 有源滤波装置,它提出了该设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆 技术标书 梅州供电局 2015年07月

1 总则 1.1本技术标书适用于梅州供电局新建住宅项目供配电设施建设工程项目采购的交流额定电压U O/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆,它提出了该电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 1)本标书适应于交流额定电压UO/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆的本体及其附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行

低压SVG技术协议

(此SVG技术协议为我公司提供的模板 需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源动态无功和谐波补偿装置 技术协议 (**KV ***Kvar SVG)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (4) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV SVG 有源动态无功和谐波补偿装置,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

低压电缆允许载流量表

低压电缆允许载流量表 发布日期:[2013-5-3] 共阅[412]次 低压电力电缆在工业生产中,对工业生产有着重要的意义。目前,低压电力电缆被广泛应用到各个工业生产中。本文将对低压电力电缆的主要特点进行简述。 低压电力电缆常见基本型号有哪些: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。 如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。 还有:预分支电缆,加F(或YF);辐照交联电缆,加FZ; 橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。 还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。 低压电力电缆规格有哪些: 线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等; 电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

低压电缆允许载流量表: 型号 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 芯数 单芯 3-5芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆排列方式 ○ ○○ ○○○ ○ ○○ ○○○ 导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称 截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ... 2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23 4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30 6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39 10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50 16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65 25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84 35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100 50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155 120 70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195 150 95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185 120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205 150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230 185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260 240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300 300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340 400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... (630) 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ... 环境温度 40 25 40 25

DLT 499-2001 低压电力技术规程

农村低压电力技术规程 DL/T499-2001 中华人民共和国国家经济贸易委员会2001-10-8批准2002-02-01 实施 前言 本标准是根据国家经贸委电力司《关于确认1999年度电力行业标准修、制定计划项目的通知》(电力[2000]22号),由电力行业农村电气化标准技术委员会组织有关单位对DL/T499—1992《农村低压电力技术规程》修订而成。 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了DL/T499—1992规程实施以来的经验,结合农村电网建设与改造工程的实践,从适应农村电网发展和农村电力管理体制改革的需要出发,依据现行的各有关法规、国家标准和行业标准,对原规程进行了全面修订。 本规程共分十二章和附录部分。对原1、2、3、4、5、6、7、11、12、13章的有关部分作了修改补充,其中对涉及农电管理体制的章节,按农电体制改革后的现状及最终实现城乡一体化管理目标的要求,依据有关供用电法规进行了修改;对有关技术标准、装置规范,本着逐步提高农网装备、运行水平的指导思想,依据现行各相关国家标准、行业标准进行了修订;对剩余电流动作保护增加了对保护功能、范围的描述,对三级保护的动作值、时间配合等进行了较大的修改;增加了第8章低压电力电缆部分。 对原第8章室内外配线,第9章照明与生活用电,第10章电动机及附属装置部分,根据征求各方面意见,认为其内容属用电户内部装置要求,有关国家标准、行业标准(建设部《民用建筑电气规范》)均有明确规定,应遵照其执行,不在本规程中列入。 本标准生效之日同时代替DL/T499—1992。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是标准的附录。 本标准的附录H、附录I、附录J、附录K、附录L、附录M、附录N、附录O、附录P是提示的附录。 本标准由国家电力公司农电工作部提出。 本标准由电力行业农村电气化标准化技术委员会归口。 本标准由国家电力公司农电工作部、江苏省电力公司农电工作部起草。 本标准主要起草人:原固均、张莲瑛、蒋明其、邹建中张政窦建华崔学智 本标准由电力行业农村电气化标准化技术委员会负责解释。

35KV电缆技术协议

35kV新兖变电站35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件供货技术协议 交联聚乙烯绝缘电力电缆 供货技术协议 山东济宁供电公司 山东济宁电力设计院 2004年 5 月 中国·济宁

35kV新兖变电站35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件供货技术协议 1 总则 1.1 本 技术协议 适用35kV电力电缆,提出了该35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本 技术协议 和最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味着供方提供的设 备应完全满足 技术协议 的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入本 技术协议 的“差异表”中。 1.4 本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求。 1.6 本 技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆、电缆终端及其辅助设备应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60 高压试验技术 IEC183 高压电缆选择导则 IEC228 绝缘电缆的导体 IEC230 电缆及其附件的冲击试验 IEC332 电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 IEC840 挤压成型绝缘电力电缆试验 DL401 高压电缆选用导则 DL509 交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 GB11017-89 额定电压110KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件

低压电力电缆技术规范

