文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DCS试题含答案

DCS试题含答案

DCS试题含答案
DCS试题含答案

DCS主修试题(2015年)

岗位:姓名:分数:

一、填空(每空1.5分,共45分)

1. 连续量的控制系统的主流控制系统是(反馈控制)

2. 大多数可编程序控制器采用(编程器)进行程序输入和更改的操作

3.(CPU)模块是可编程序控制器的核心模块

4.由模拟量输入模块将这个信号转换成CPU能够处理的(数字)信号

5. 趋势画面包括实时趋势和历史趋势两类。

6.操作站的基本功能包括显示、操作、报警、系统组态、系统维护、报告生成。

7. DCS发展是以4C技术为基础,4C指,计算机技术(computer),通信技术(communication),图形显示技术(CRT) 和控制技术(control)。

8. 集散控制系统又称为分散控制系统,英文简称DCS,现场总线控制系统简称为FCS。

9. 在MACC系统中SM432的信号类型是(RTD), SM481是( AI)的模块,SM920是(电源)的模块。

10.集散控制系统的安全性包含三方面的内容功能安全、人身安全和信息安全。

11.集散控制系统的组态包括(硬件组态)和(软件组态)。

12.如果调节时需要修改给定值,那么回路的操作方式应为自动模式。13.带电插拨DCS机柜中的模件时操作者要戴手环,其目的是为了防止(静电)造成模件损坏

14.仪表保护地的电阻一般应≤(4)Ω。

15. TRICON控制器是一种:(三)重化冗余容错的控制器。

16. FOXBORO I’A系统中ACCUM块是(积算模块)

17. (PLC)简称可编程控制器。

二、判断题(每题1.5分共计15分)

1、同等情况下多模光纤要比单模光纤传输距离远。(×)

2、康吉森下位1131中模拟量输入信号4-20mA对应的值是819-4095。(√)

3、康吉森系统连接上下位的软件是DDE。(√)

4、TC表示的是热电阻信号。(×)

5、测量信号为 4 mADC表示测量值在量程的4%处。(╳)

6、SIS---Safety Instrumented System的简称,安全仪表系统(√)

7、继电器线圈通电后,其常开接点处于断开状态;常闭接点处于闭合状态。(×)

8、在梯形图中,程序按先左后右、先上后下的次序执行(√)

9、常用的通信介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤。(√)

10、主系统DCS一般只有1个地。(×)

三、选择题(每题2分共计20分)

1、仪表的精度级别分别指的是仪表的()

A.误差

B.基本误差

C.最大误差

D.允许误差

E.基本误差的最大允许值

答:E

2、某容器内的压力为1.0Mpa,为了测量它,应选用量程为:()

A.0-1.0 Mpa

B.0-1.6 Mpa

C.0-4.0 Mpa

D.0-5.0 Mpa

答:B

3、看错刻度线造成误差是()。

A.系统误差

B.随机误差

C.疏忽误差

答:C

4、被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的关系称为调节阀的()。

A.流量特性

B.理想流量特性

C.实际可调比

答:A

5、转子流量计必须()安装。

A.垂直

B.水平

答:A

6、在分度号S、K、 E三种热偶中,100oC时哪种热偶的热电势最大?()

A. S

B. K

C. E

答:C

7、热偶补偿导线接错,仪表的指示()

A.偏大

B.偏小

C. 偏大、偏小视具体情况而定

答:C

8、某调节系统采用比例积分作用调节器,某人用先比例后加积分的试凑法来整定调节器的参数,若比例度的数值已基本合适,在加入积分作用的过程中。()

A.应适当减小比例度

B.应适当增加比例度

C.无需改变比例度

答:B

9、由于微分调节规律有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用来()

A.克服调节对象的惯性滞后(时间常数T),容量滞后τ和纯滞后τ

B.克服调节对象的纯滞后τ

C.克服调节对象的惯性滞后(时间常数T),容量滞后τ

答:C

10、DCS技术趋于成熟,现在正在兴起的()技术是今后自动化领域发展方向

A:现场总线控制 B:智能化数字变送器 C:智能化定位器

答:A

四、简答题(每题5分共计10分)

1.什麽叫调节器的“正”、“反”作用?

答:调节器的输出值随正偏差值的增加而增加的为“正”作用,而调节器的输出值随正偏差值的增加而减小的为“反”作用。

2.什麽叫工作接地?它包括哪些内容?

答:为了保证仪表精确和可靠安全工作而设置的接地,叫工作接地。包括:信号回路接地、屏蔽接地、本安仪表接地。其目的是提供电位参考点,

抑制干扰、防爆等。

五、简述题(10分)

说明下图火灾报警系统的工作原理

(a) 火灾报警系统示意图(b) 火灾报警梯形图程序

解答:FD1、FD2和FD3 是三个火灾探测器。MAN1是一个手动实验按钮,可以用来触发火灾报警。当三个探测器中的任何两个或三个全部探测到有火灾情况发生时,于是Alarm_SR功能块驱动报警线圈报警。Clear Alarm按钮清除报警。当有一个探测器处于ON,相应的火灾警告指示灯(Fire Warning LED)亮。如果该指示灯在报警清除后继续保持亮,就表明该探测器或者有错,或者在该探测器的附近有火灾。

相关文档