文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅给排水设计计算书

住宅给排水设计计算书

住宅给排水设计计算书
住宅给排水设计计算书

给水排水工程专业

姓名:陈晨

专业班级:给水排水工程1202班学号:1204030223

二〇一六年四月

目录

摘要 (4)

第一章工程概况 (7)

1.1:设计题目: (7)

1.2:目的和作用: (7)

1.3:设计任务 (7)

1.4 设计要求 (7)

第二章设计原始资料 (9)

2.1:环境条件 (9)

2.2:建筑物使用情况 (9)

第三章设计说明书 (10)

3.1 室内给水、热水设计说明 (10)

3.1.1生活给水系统组成 (10)

3.1.2给水方式种类 (10)

3.1.3给水方式选择原则 (11)

3.1.4给水管道布置与敷设 (12)

3.2室内消防设计说明 (13)

3.2.1消火栓给水系统组成和类型 (13)

3.2.2消火栓给水系统布置的原则 (15)

3.2.3消火栓间距计算 (16)

3.3排水系统设计说明 (17)

3.3.1排水系统组成 (17)

3.3.2排水管材与附件 (17)

3.3.3排水系统选择与管道布置敷设 (18)

3.3.4通气系统的布置与敷设 (19)

第四章设计计算 (21)

4.1:室内给水系统的计算 (21)

4.1.1:用水定额取值 (21)

4.1.2:竖向分区 (21)

4.1.3:室内给水管网水力计算方法 (21)

4.1.4:高区给水管网水力计算 (22)

4.1.5:低区给水管网水力计算 (28)

4.2:消防系统计算 (35)

4.2.1:消火栓系统 (35)

4.2.2:消防管道系统计算 (35)

4.3自动喷淋系统 (37)

4.3.1自动喷洒灭火系统布置原则 (37)

4.3.2自动喷洒灭火系统设计参数选择 (40)

4.3.3自动喷洒灭火系统计算 (40)

4.4. 消防水池、水箱计算 (46)

4.5排水系统设计 (48)

4.5.1排水系统组成 (48)

4.5.2排水管材与附件 (48)

4.5.3排水系统选择与管道布置敷设 (49)

4.5.4排水系统水力计算 (51)

4.5.5化粪池计算 (56)

4.6雨水排水系统的计算 (57)

4.6.1 .设计暴雨强度 (57)

4.6.2 . 汇水面积 (57)

4.6.3 . 水力计算 (57)

第五章图纸设计说明 (59)

参考文献 (64)

致谢 (65)

摘要

本项目为西安市盛业住宅项目3#地块建设项目。项目共包含6栋楼(6~11#楼)及其地下车库部分,其中6~8#楼属于一类住宅楼,9~11#楼均属于一类商住楼。消防水池设置于11#楼顶。

本项目为7#楼,设有生活给水系统、生活污水系统、生活废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统。

消防系统:本项目地下车库设置生活水箱与水泵间一座,供给住宅小区用水。本期工程室内消火栓系统设计流量为40L/S,按照2个小时火灾延续时间计算储水量,室外消火栓系统用设计流量30L/S,按照2个小时火灾延续时间计算储水量,本建筑高约为76.80m,是超过七层的居民住宅楼,应在楼内设置室内消火栓给水系统,且无需分区。水箱由生活泵补水,贮存10min 的消防用水量,火灾初期由水箱供水灭火,消防水泵启动后由消防水泵供水灭火。此外,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。自动喷淋系统设计流量40L/S,按照1个小时火灾延续时间计算出水量,根据规范本建筑为高级住宅,为一类建筑中属于危险一级,所以设计喷水强度为106L/min?㎡,作用面积为160㎡,喷头作用压力为0.1MPa。消防水池与消防水泵设置于7#楼地下一层,根据本期实际设置相应高区消防给水环网和减压阀后低区消防给水环网,供给相应的单体及地下车库消防给水系统。

给水系统:本工程给水系统市政供水压力约为0.1MPa,仅满足一层用水要求。故考虑二次加压。经经济技术比较,采用分区给水方式供水,由水泵变压供水,该方式供水可靠,设备集中,便于管理。设计1~15层为低区,16~25层为高区,该建筑的给水系统由引入管,水表节点,给水管道,配水装置,用水设备,给水附件,增压和贮水设备组成。

热水系统:本建筑设计每户自备热水。

排水系统:生活污废水采用污废合流排水管道系统。地面以上为重力流排放,本工程无有毒有害污废水排出。污水经室外排水管道收集后,经化粪池处理后,排入市政污水管道。

雨水排水系统:雨水的排放是利用屋顶的坡度,将雨水收集到雨水管口,通过雨水管排除。本建筑采用外排水系统。

关键词:住宅楼给排水消防设计计算

Abstract

This project is the construction project of 3# block in Xi'an city. The project consists of 6 buildings (6~11# building) and its underground garage section, which belongs to a class of residential buildings 9~11#, 6~8# floor, are a class of commercial and residential buildings. The fire pool is set up on the top of 11#.

This project is a building of the 7#. With the drinking water system, sewage system, sewage system, drainage system, fire hydrant water supply system, automatic sprinkler fire extinguishing system.

Fire protection system: this project underground garage sets the life water tank and the water pump. The indoor fire hydrant system design flow for 40L/S. According to 2 hours fire duration calculation of water storage, outdoor fire hydrant system design flow 30L/S. According to 2 hours fire continued time calculation of water storage, the building about 76.80m, is more than seven storey residential buildings, indoor hydrant water supply system is set up in the building and without partition. Water tank by the life of the pump water, storage 10min fire water, fire early by the water tank fire, fire pump started by the fire pump water supply fire. In addition, it should set the test and inspection of the fire hydrant on the flat roof. Automatic sprinkler system design flow 40L/S. According to one hour fire duration calculated water. According to the specification of the building for senior housing, for a class of construction belongs to the dangerous level, so the design spray intensity - square meters 106L/min. Area of effect for 160 square meters, nozzle pressure is 0.1MPa. Pool fire and fire pump set in 7# floor, the ground floor of a layer of, according to the actual set corresponding high fire water ring network and pressure reducing valve after the low area fire water ring network, supply the corresponding monomer and underground garage fire water supply system.

Water supply system: the water supply system of this project is about 0.1MPa, which only meets the requirement of one layer of water. So consider two times of pressure. By economic and technical comparison, the use of water supply by way of district water supply, pressure swing by the pump water supply, the way of reliable water supply, centralized equipment, easy to manage. Design 1-15 layer for low area,

16-25 layer for the area, the building of the water supply system consists of introducing pipe, water meter node, water supply pipe, water distribution device, water equipment, water supply accessories, pressurizing and water storage device.

Hot water system: the design of the building to bring their own water.

Drainage system: sewage and sewage pipe system. Above ground for gravity flow discharge, the project no toxic and harmful waste water discharge. Sewage by outdoor drainage pipes collected after treated in the septic tank, discharged into the municipal sewage pipe.

Rainwater drainage system, the drainage of rainwater is using the roof slope, rainwater will be collected rainwater pipe and excluded by rain water. External drainage system is used in this building.

Key words: residential building water supply and drainage design calculation

第一章工程概况

1.1:设计题目:

本设计长岛盛业住宅项目7#楼建筑给排水工程设计

1.2:目的和作用:

培养提高学生综合运用在校所学的基础理论、基础知识和基础技能解决工程实际问题的能力,以达到总结、巩固扩大和深化所学的知识;培养和调动学生学习的主动性和积极性;激发学生创新精神;使学生进一步了解我国基本建设方面的政策,提高学生对国家建设的责任感。通过毕业设计的综合训练,培养提高学生调查研究、查阅文献、收集运用知识的能力;综合分析、制定设计方案的能力;并进一步培养提高学生的计算。绘图、运用工具书和编写说明书的技能,以及运用计算机计算、绘图和进行外语翻译的能力。

1.3:设计任务

1.3.1:任务:

完成该住宅楼的建筑给水排水工程设计,具体分为五部分:

①建筑给水系统;

②建筑消防、喷淋系统;

③建筑热水系统;

④建筑污废水系统;

⑤建筑雨水系统;

1.3.2深度:

1、设计深度为初步设计,要求达到建设部1992年《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求。

2、卫生间大样达到施工图深度的要求。

1.4 设计要求

1.4.1学生在教师指导下,按时独立完成所规定的设计内容和工作量,同

时满足以下几项要求:

1)通过阅读中外文献、调查研究与收集有关资料,掌握国内外该领域的新技术。

2)熟读和掌握与建筑给水排水有关的设计规范和设计资料,能在设计做到中灵活应用。

3)拟定设计方案,再经过综合技术分析,选择技术上先进、经济上合理的设计方案。

4)阅读至少5000字外文文献,且完成外文翻译并附于已完成的论文之后。

1.4.2 格式与图件要求

(1)设计说明书(论文)要求

应包括建筑给排水工程设计的主要原始资料、方案比较及各系统的设备选型分析、说明、参数选择、设计计算与有关的计算简图等。要求系统完整、计算正确、论述简洁明了、层次清楚、文理通顺、书写工整。

设计说明书应包括下列内容:封页,扉页,中英文摘要和关键词,目录,正文,参考文献,附录,致谢。

设计说明书(论文)用纸为A4纸,原则上要求手工书写,不得计算机打印。要求书写工整、规范,画插图认真,图面清晰(不得徒手画图),设计说明书中的公式、图、表须分别统一编号。

(2)制图要求

设计图纸应能准确表达设计意图,力求图面布局合理、紧凑、正确清晰、符合国家有关制图标准、专业规范及有关规定。最终的设计程度应达到初步设计的要求。

设计图纸包括计算机绘制和手工绘制两部分。

第二章设计原始资料

2.1:环境条件

拟建一栋25层的住宅楼,本建筑高77.5米,层高3.1米。

2.2:建筑物使用情况

1、建筑物概述:本设计的建筑物为25层住宅楼。

2、给水水源:

给水系统市政供水压力约为0.1MPa,仅满足一层用水要求。本项目设总的小区引入管DN200一根。

3、污水下水:

生活污废水采用污废合流排水管道系统。地面以上为重力流排放,本工程无有毒有害污废水排出。污水经室外排水管道收集后,经化粪池处理后,排入市政污水管道。

4、热源情况:

该地区无城市热力管网,需设置热水加热设备。

5、图纸资料:

1)地下一层建筑平面图;

2)设备夹层建筑平面图;

3)一层建筑平面图;

4)二层建筑平面图;

5)三层建筑平面图;

6)四层建筑平面图

7)五至二十一层建筑平面图;

8)二十二层建筑平面图;

9)二十三层建筑平面图;

10)二十四层建筑平面图;

11)二十五层建筑平面图;

12)屋面建筑平面图;

第三章设计说明书

3.1 室内给水、热水设计说明

3.1.1生活给水系统组成

建筑内部给水系统一般由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成。

1)引入管--从室外给水管网的接管点引至建筑内部的管段。

2)水表节点--水表节点是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。

3)给水管段--给水管段包括干管、立管、支管和分支管,用于运输和分配用水。

4)给水附件--管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。

5)配水设施--生活、生产和消防给水系统管网终端用水点上的装置。

6)增压和贮水设备--增压和贮水设备包括升压设备和贮水设备。

3.1.2给水方式种类

给水方式即指建筑内部给水系统的供水方案。合理的供水方案涉及到各项因素,如技术因素、经济因素等。在初步确定给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力H(自室外地面算起),可以用以下经验法估算:1层(n=1)为100KPa,2层(n=2)为120KPa,3层(n=3)以上每增加1层,增加40KPa(即H=120+40×(n-2)KPa,其中n 2)。

1、依靠外网压力的给水方式

1)直接给水方式

由室外给水管网直接供水,为最简单、经济的给水方式。适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水建筑额要求。

2)设水箱的给水方式

设水箱的给水方式宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用。

2、依靠水泵升压给水方式

1)设把水泵的给水方式

设水泵的给水方式宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。当建筑内用水量较大且均匀时,可以采用恒速水泵供水;当建筑内用水不均匀时,宜采用一台或多台水泵变速运行供水,以提高水泵的工作效率。

2)设水泵、水箱的联合的给水方式

设水箱和水泵的给水方式宜在室外给水管网压力低于或者经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。

3)气压给水

气压给水方式即在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内气体的可压缩性,升压供水。气压水罐的作用相当于高位水箱,但其位置可根据需要设置在高出或低处。该给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用。

4)分区给水方式

当室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求时,可采用分区给水方式。高层建筑分区给水方式又分:

水泵并列分区给水方式:其优点是供水可靠、设备布置集中,便于维护、管理,省去水箱占用面积,能量消耗较少。缺点是水泵数量多,扬程各不相同。

水泵串联分区给水方式:其优点是供水可靠,不占用水箱使用面积,能量消耗较少。缺点是水泵数量多,设置不集中,维护、管理不便,启动时顺序应由下至上。

水泵供水减压阀减压分区给水方式:其优点是设备与管材少,投资省,设备布置集中,省去水箱占用面积。缺点是,供水安全性不理想,低区水压损失大,能量消耗多。

3.1.3给水方式选择原则

1)尽量利用外部给水管网的水压直接供水。在外部管网水压和流量不能够满足整个建筑用水要求时,则建筑下层应利用外网水压直接供水,高层可设置加压和流量调节装置供水。

2)除高层建筑和消防要求较高的大型公共建筑和工业建筑外,一般情况消防给水系统与生活或生产给水系统共用一个系统。但应注意生活给水管道水质不能被污染。

3)生活给水系统中,卫生器具处静水压力不得大于0.60MP。各分区最低卫生器具喷水点静水压力不宜大于0.45MP(特殊情况下不宜大于0.55MP),水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设备。

一般最低卫生器具给水配件的静水压力应控制在以下数值范围内:

(1)旅馆、招待所、宾馆、住宅、医院等晚间有人住宿和停留的建筑,在0.30~0.35MP范围;

(2)办公楼、教学楼、商业楼等晚间无人住宿和停留的建筑,在0.35~0.45MP 范围。

4) 生产给水系统的最大静水压力,应根据工艺要求、设备用水、管道材料、管道配件、附件、仪表等工作压力确定。

根据以上质料和原则,本工程采取水泵并联分区给水(分高区和中区,低区市政直接供水),并且设有生活水箱和生活水泵的给水方式(生活水箱和生活水泵不在本次设计范围内)。

3.1.4给水管道布置与敷设

给水管道布置

给水管道的布置受建筑结构、用水要求、配水点和室外给水管道的位置,以及供暖、通风、空调和供电等其他建筑设备工程管线布置等因素的影响。

1、基本要求

1)确保供水安全和良好的水利条件,力求经济合理。管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短,以减少工程量,降低造价。

2)保护管道不受损坏。给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。同样也不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。

3)不影响生产安全和建筑物的使用。

4)便于安装维修。布置管道时周围要留有一定的空间,以满足安装、维修的要求。需进入检修时的管道井,其工作通道净宽不宜小于0.6m。

2、布置形式

给水管道的布置形式按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式,前者单向供水,供水安全可靠性差,但节省管材,造价低;后者管道互相连通,双向供水,

安全可靠,但是管线长、造价高。

给水管道敷设

1、敷设形式

给水管道的敷设设有明装、安装两种形式。明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低,但外露的管道影响美观,表面易结露、积灰尘,一般用于对卫生、美观要求没有特殊要求的建筑。安装即管道隐蔽,如敷设在管道井、技术层等,其优点是不影响室内的美观、整洁,但施工复杂,维修困难,造价高,适用于对卫生、美观要求较高的建筑如宾馆、高级公寓等。

2、敷设要求

给水横管穿承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留孔洞,安装管道在墙中敷设时,也应预留墙槽,以免临时打洞、刨槽影响建筑结构的强度。引入管进入建筑有两种方法,一种是从建筑的浅基础下通过,另一种是穿承重墙或基础其敷设方法要满足规范要求。在地下水位高的地区,引入管穿地下室外墙或基础时,应采取防水措施,如设防水套管。室外埋地引入管要防止地面活荷载和冰冻的破坏,其灌顶覆土厚度不宜小于0.7m,并应敷设在冰冻线以下0.2m处。

管道在空间敷设时,必须采用固定措施,以保证施工方便和供水安全。给水钢管一般每层须安装1个管卡,当层高>5m时,则每层须安装2个管卡。

室外给水管道,应沿区内道路平行于建筑敷设,宜敷设在人行道、慢车道或草地下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。

3.2室内消防设计说明

3.2.1消火栓给水系统组成和类型

1、消火栓系统的组成

建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器以及增压水泵等组成。

2、消火栓系统的类型

1)低压消火栓给水系统:在该系统中,市政管网供水量能够满足消防室外用水要求,水压大于等于0.1MP,但不能满足室内消防水压,故需借助消防车从室外消火栓取水灭火或利用室内消防水泵加压后灭火。

在这种系统中,消防管网一般与生产、生活给水合并使用,适用于各类建筑。

2)高压消火栓给水系统:在这种系统中,市政给水网或室外高位水池的供水量和供水压力能满足室内、外消防时的用水要求,一般采用生活、生产合并的给水系统,但当最大供水压力大于0.6MP或者大于平时生产、生活的水压时,系统应分开。

消防给水系统由于与生活、生产合并,其水质应符合生活饮水和生产用水水质标准。

3)临时高压消火栓给水系统:消防给水系统与生活、生产合并时,其水质应符合生活饮水和生产用水水质标准。

4)无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统;当室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时采用。其特点是常高压,消火栓打开即可用。

5)设有水箱的室内消火栓给水系统;常用在水压变化较大的城市或者居住区。当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的压力和流量;而当生活、生产用水量较小时,室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水。因此,常设水箱调节生活、生产用水量,同时储存10min的消防用水量,水箱确保消防用水不被动用的技术措施。

6)设有消防水泵和消防水箱的室内消火栓给水系统:当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池作为水源时,室内应该设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,储存10min的消防用水量。

3、高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和补救难度等进行分类,并宜符合下表的规定。

表2.1 建筑分类表

根据以上原则本次设计消火栓系统选用消防水池+消防泵+消防水箱+增压泵的临时高压消火栓给水系统,对于超压的消火栓采用减压的方法来满足要求,并且

保证三个水源(水泵,水泵结合器和水箱)。

3.2.2消火栓给水系统布置的原则

1、消火栓布置原则:

1)保证任何一点均应有两股水柱能够灭火;除设备层均应设消火栓;每个消火栓保护半径25米(计算确定);

2)室内消火栓应设在明显易于取用地点,栓口离地面安装高度为 1.1m,栓警信号口宜向下或与墙面垂直安装,同一建筑内应选用同一规格的消火栓、水带和水枪,以方便使用。

3)同一建筑内采用同一规格的消火栓、水带、和水枪为保证及时灭火,每

个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置。

火栓应设置在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内。建筑物设有消防电梯时,其前室应设消火栓。在建筑物屋顶应设一个检查用消火栓,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。

消防电梯间前室内应设置消火栓;室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。

2、高层建筑消火栓管道布置原则

1)高层建筑消火栓给水系统应为独立系统,不得与生产、生活给水系统合用,但是水池、水箱可以合用。若水池、水箱合用时应该采取消防用水不得被生活、生产用水占用。

2)室内消防管道布置。为了保证供水安全,应布置成环状,其间消防立管的布置应保证同层相邻的两个消火栓水枪所射出的充实水柱,能够同时到达室内任何部位。但对于层数小于等于18的单元式住宅和层数小于等于18层,每层小于等于8户,建筑面积小于等于650平方米的塔式住宅,按我国《高规》规定允许设一根立管(连接消防电梯前室消火栓的消防立管除外),但必须采用双阀双口消火栓。消防管网的进水管不应少于2根,其中1根不能使用时,其余进水管仍应保证供应需要的水量和水压。但同上述条件相同的塔式住宅,可以布置1根进水管。

每根消防立管的直径按通过消防流量计算确定,但不小于100mm。

3)室内管网阀门布置以便于检修而又不过多影响室内供水为原则。在高层主题建筑检修管道时关闭阀门而停用的立管不多于1根。当管网中立管不少于4根时,

关闭阀门使立管检修数量为不相邻的两根。对与高层建筑相接的附属建筑阀门,设置要求与低层建筑室内管网阀门布置要求相同。

4)高层建筑室内给水系统应与自动喷洒灭火系统分别独立设置。但经过计算合理时,可以合用消防泵,这时水泵出水管应分别接至消火栓给水干管和自动喷洒灭火系统干管。切忌把消火栓干管接到自动喷水灭火系统的报警阀后,这是避免因消火栓使用或者故障漏水而使自动喷洒迷惑系统误报警造成损失。 3、消火栓系统分区原则:

高层建筑室内给水系统:建筑高度10层及10层以上的住宅以及超过24m 的其他建筑物内,设置的室内消火栓给水系统,称之为高层建筑室内消火栓给水系统。 高层建筑发生火灾时,由于受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等的限制,一般不能直接利用消防车从室外水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠室内设置的消火栓给水系统来扑救。室内消火栓给水系统主要扑救初期火灾。 3.2.3消火栓间距计算

多排消火栓2股水柱到达室内任何部位时,消火栓间距布置的保护半径R 计算式为:

d R cL h =+ (3-1) 式中:c --水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;

d L --水带长度,m ;

h --水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影长度,对一般建筑(层高3~3.5m )由于净高的限制,一般按3h m =计;对于层高大于3.5m 的建筑,sin 45m h H =o

m H --水枪的充实水柱长度,m 。

本建筑消火栓:水枪采用直流式,喷嘴口径为19mm ,配65mm 的水带(化纤水带),水带长25m ,充实水柱12m H m =。 根据计算式3-1计算保护半径:

保护半径 R =cLd+h =0.8×25+12×sin45=28.5m 由此,本次设计中消火栓布置时取保护半径为25m 。

3.3排水系统设计说明

3.3.1排水系统组成

建筑内部排水系统的功能是将人们在日常生活和工业生产过程中使用过的、受到污染的水以及降落到屋面的雨水和雪水收集起来,及时排到室外。建筑内部污废水排水系统应能满足以下三个基本要求,首先,系统能迅速畅通地将污废水排到室外;其次,排水管道系统内的气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内良好的环境卫生;第三,管线布置合理,简短顺直,工程造价低。其组成如下: 1)卫生器具和生产设备受水器

2)排水管道

排水管道包括器具排水管、横支管、立管、埋地干管和排出管 3)清通设备

污废水中含有固体杂质和油脂,容易在管内沉积、粘附,降低通水能力甚至堵塞管道。为疏通管道保障排水畅通,需设置清通设备。

4)提升设备

工业和民用建筑的地下室、人防建筑、高层建筑的地下技术层和地下铁道等处标高较低,在这些场所生产、收集的污废水不能自流排至室外的检查井,须设污废水提升设备。

5)污水局部处理构筑物

6)通气系统

建筑内部排水管道内是气水两相流。为使排水管道系统内部空气流通,压力稳定,避免因管内压力波动是有毒有害气体进入室内,需设置与大气相通的通气管道系统。

3.3.2排水管材与附件

1管材

建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。在选择排水管材时,应综合考虑建筑物的使用性质、建筑高度、抗震要求、防火要求及当地的管材供应条件,因地制宜。

1)排水铸铁管

柔性接口机制排水铸铁管具有强度大,抗震性能好、噪声低、防火性能好、

寿命长、膨胀系数小、安装施工方便、美观(不带承口)、耐磨和耐高温性能好的优点。缺点是造价高。

2)排水塑料管

具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、可制成各种颜色、投资省和节能的优点。但塑料管也有强度低、耐高温性能差、立管噪声大、暴露于阳光下的管道易老化、防火性能差等缺点。

2附件

1)存水弯

存水弯是在卫生器具排水管上和卫生棋局内部设置的有一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。

2)地漏

地漏是一种内有水封,用来排放地面水的特殊排水装置,设置在经常有水溅落的卫生器具附近、地面有水需要排除的场所或地面需要清洗的场所。

3)清扫口

装在排水横管上,用于清扫排水横管得附件。清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。

4)检查口

带有可开启检查盖,装设在排水立管及较长横管段上的附件。

3.3.3排水系统选择与管道布置敷设

建筑内部排水系统的选择和管道布置敷设直接影响着人们日常生活和生产活动,再设计过程中应首先保证排水畅通和室内良好的生活环境,在根据建筑类型、标准、投资等因素,在兼顾其他管道、线路和设备情况下,进行系统的选择和管道的布置敷设。

1 排水系统的选择

1)污废水的性质

根据污废水中所含污染物的种类,确定是合流还是分流。

2)污废水的污染程度

为便于轻污染废水的回收利用和重污染废水的处理,污染物种类相同,按浓度不同的两种污水宜分流处理。

3)污废水综合利用的可能性和处理要求。

2 排水管道的布置与敷设

1)排水畅通,水利条件好

为使排水管道系统能够将室内生产的污废水以最短的距离,最短的时间排出室外,应采用水利条件好的管件和连接方法。排水支管不宜太长,尽量少转弯,连接的卫生器具不宜太多;立管宜靠近外墙,靠近排水量大,水中杂质多的卫生器具;排出管宜最短的距离排出室外,尽量避免在室内转弯。

2)保证设有排水管道房间和场所的正常使用

在某些房间或场所布置排水管道时,要保证这些房间或场所的正常使用。

3)保证排水管道不受损坏

为使排水系统安全可靠,必须保证排水管道不会受到腐蚀、外力、热烤等破坏。如管道不得穿过沉降缝、烟道、风道;管道穿过承重墙和基础时应有预留孔洞;埋地管不得不知在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础等。

4)室内环境卫生条件好

为创造一个安全、卫生、舒适、安静、美观的生活、生产环境,管道不得穿越卧室、病房等相对卫生、安静要求较高的房间,并不宜靠近卧室与卧室相邻的内墙;建筑层数较多时,底层恒支管与立管连接处至立管底部的距离比较小时,底部支管应单独排出。

5)施工安装、维护管理方便

为便于施工安装,管道据楼板和墙应有一定的距离。为便于日常维护管理,排水立管宜靠近外墙,以减少埋地横支管长度;对于废水含有大量的悬浮物或沉淀物,管道需要经常冲洗,排水支管较多排水点位置不固定的建筑可以用排水沟代替排水管。并且,应按规范规定设置检查口或清扫口。

6)占地面积小,总管线短,工程造价低。

3.3.4通气系统的布置与敷设

排水立管顶端应设伸顶通气管,其顶端应装设风帽或网罩,避免杂物落入排水立管。伸顶通气管的设置高度与周围环境、该地的气象条件、屋面使用情况有关,伸顶通气管高出屋面不下于0.3m,但应大于该地区最大积雪厚度;屋顶有人停留时,高度应大于2.0m;若在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m

或引向无门窗一侧;通气管口不宜设在建筑物挑出部分的下面。

建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专门的通气管道系统。通气立管有专用通气立管、主通气立管和副通气立管三类。若建筑物不允许或不可能每根通气管单独伸出屋面时,可设置汇合通气管。也就是将若干根通气立管在室内汇合,设一根伸顶通气管。通气立管不得接纳污水、废水和雨水,不得与风道或烟道连接。

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

高层建筑给排水计算书

给排水计算书 一、生活用水 1、用水量计算: 1000 m3/h 室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。 自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。 2.给水方式 1)、生活给水方式: A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。生活 水池及水泵房设于D段地下室。 B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。 压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75m H1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m

计算) H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa); H3:最低工作压力0.10MPa; 2)、水池及水箱计算: 由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。 生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。 消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3) 市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。 3)、生活变频水泵计算: 生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水: 最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr; 高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。 生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g; H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8m H2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米; 最不利管路水头损失计算表 序号

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

26层纯住宅给排水专业计算书

2#楼 --给排水专业计算书 设计: 校对: 审核: 日期: 设计单位:XXXXXXXX设计咨询有限公司

给排水计算 一、生活给水系统有关计算: 1、管道的水力计算 该楼为一类高层商住楼,一~六层为低区,由市政管网直接供水; 七~十七层为中区, 由中区变频调速泵组供水管经减压阀后供水;十八层以上为高区,由变频调速泵组直接供水..该楼生活给水系统采用三根给水立管,分高中低区供水,现在对室外管网压力进行校核,很明显,只要室外管网满足六层给水的压力要求即可满足要求。市政提供的供水压力为350KPa (一) 下面进行该楼给水管的水力计算: (1) 低区DJ L-01计算: 按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式: 1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: (%) 3600 2.01000???= T N mK q U g h L 式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数; N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h ); 0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s ); 2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率: (%))1(α1100 49 .0g g c N N U += 式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); αc -- 对应于不同U 0的系数; N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 3:计算管段的设计秒流量: g g N U q ??=2.0 式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s ); U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

11层高层给排水计算书

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 H? 10 + =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 2 2 - 11 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工作,能耗少, 管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区设备制约; 各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统,互不影响, 供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置简单,投 资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负荷,对于 建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵向高位水箱供水, 然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗,提高了运行成本,且不能保 证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传 输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至 十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 故室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立管排水系统,这种系统是有一根

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析

给排水设计 一、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版); 4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸; 二、设计范围: 本工种主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。 三、给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。 2、用水量计算: ⑴办公用水: 人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积 60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052, 取1000人; 用水量标准:50 L/人·班; 时变化系数:K=1.2; 使用时间:10小时; 最高日用水量: Q d1=50×1000/1000=50 m3/day 最大时用水量: Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr 平均时用水量: Q h平1=50/10=5m3/hr ⑵道路地面冲洗用水和绿化用水: 用水量标准: 2 L/ m2·次; 使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计; 面积:约4000 m2;

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system