消防工程四大系统及四大报警阀组解析

消防工程四大系统及四大报警阀组解析
消防工程四大系统及四大报警阀组解析

消防工程四大系统及四大报警阀组解析

四大系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统

●湿式自动喷水灭火系统

【系统工作原理】

保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;

另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

系统工作流程图湿式报警阀组结构图

【湿式报警阀组说明】

1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。

2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。

3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。

【湿式报警阀组的不同状态】

伺应状态工作状态

【系统工作原理】

配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。

系统工作流程图干式报警阀组结构图

【干式报警阀组说明】

1、系统侧压力表测试的为系统气压。

2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。

3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。

4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。

5、主排水阀:灭火后,排掉系统侧多余的水,使系统恢复至伺应状态。

6、无延迟器。

【干式报警阀组的不同状态】

伺应状态工作状态

【系统工作原理】

当保护区发生火灾时,温感烟感探测到火灾信号,通过报警控制器打开雨淋阀的电磁阀,使压力腔泄压,水流进入工作腔流向整个管网喷水灭火(也可手动打开快开阀),同时一部分压力水流向报警管路,水力警铃报警,压力开关动作启动水泵灭火。

系统工作流程图雨淋报警阀组结构图

【雨淋报警阀组说明】

1、压力腔压力表测试的为系统水压。

2、手动快开阀:打开时排掉雨淋阀第三腔压力水,手动打开雨淋阀。

3、试警铃阀:在不打打开阀瓣的情况下试验警铃,在阀瓣下方,同干式报警阀组。

4、控制管球阀:为雨淋阀第三腔充水。

5、放余水阀:系统灭火之后排水,使系统复位。

【雨淋报警阀组的不同状态】

【系统工作原理】

火灾时,探测系统首先动作,打开预作用报警阀的用于排气的电磁阀,系统充水排气,从而转变为湿式系统,如果火势继续发展,闭式喷头开放喷水,进行灭火。克服了雨淋系统因探测系统误动作而导致勿喷的缺陷。

系统工作流程图预作用报警阀结构图

【预作用报警阀说明】

预作用报警阀组下面的雨淋阀与雨淋系统雨淋阀功能完全一致,其相当于一个雨淋阀加上一个湿式阀。

【预作用报警阀组的不同状态】

准工作状态工作状态

◆四大系统总结

1.阀体结构

湿式报警阀组/干式报警阀组只有上下两个腔室,为两腔室阀门;雨淋报警阀组有第三腔室-压力腔,压力腔维持上下腔压力平衡,为三腔室阀门,压力腔的充水管路入口在报警阀前设置的信号阀之前。

2.启动方式

湿式系统、干式系统主要靠喷头爆破启动报警阀组;预作用与雨淋系统启动(电启动)均为报警系统联动启动,另:雨淋报警阀组上面有手动快开阀,电磁阀如果没有动作,可以通过手动快开阀泄压,开启雨淋阀组。

3.复位方式

湿式报警阀组靠自身结构自动复位;干式报警阀组有专门的体外防复位机构,在主排水阀排掉系统侧的水之后,人工手动动作体外防复位机构使干式报警阀复位;雨淋报警阀组主排水阀排水之后,控制阀之前的压力腔供水管路打开,为压力腔供水使阀组复位,另外电磁阀也有防复位功能,需要靠人工复位。预作用系统同雨淋系统。

4.偶尔滴水处理方式

湿式报警阀组有延迟器处理;干式报警阀组也可以有延迟器,但如果没有时,靠自动滴水球阀处理偶尔的漏水;雨淋阀组为开式系统无延迟器,在报警测试管路上也有自动滴水球阀处理漏水;预作用阀组同雨淋阀组。

5.警铃测试管路

湿式报警阀组因其前后均为充水状态,故测试警铃可通过开启模拟试验阀测试;干式报警阀组警铃因其阀后为充气状态,没有模拟试验阀,测试警铃要在不打开阀瓣的情况下进行,警铃测试管路在阀瓣下方;雨淋系统测试警铃也要在不打开阀瓣的情况下进行,警铃测试管路在阀瓣下方;预作用报警阀组同雨淋阀组。

6 .接线

压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定,即所有阀组与电有关的部件均这样布置。

7.水流报警装置

湿式系统、干式系统、预作用系统的供水管路上水流报警装置应采用水流指示器;雨淋系统水流报警装置宜采用压力开关。

8.压力补偿

湿式报警阀组上下腔压力应该维持在平衡状态,上下腔压力表读数应该是一致的,但是当系统压力有轻微波动时,靠上下腔之间的压力补偿器进行补偿,使系统维持平衡。

不同的阀组表现形式可能有所差别,有的阀组补偿器在阀组外面为外补偿,有的通过内部结构补偿为内补偿。干式报警阀组与预作用报警阀组通过空压机进行压力补偿。

9.干式系统与预作用系统

二者阀后均为有压气体,但是干式系统喷头爆破之后先喷气后喷水;预作用系统在系统报警之后,快速排气阀加速排气,使系统转为湿式系统,但是系统没有喷水,喷头爆破之后喷水,避免系统延误。

消防工程四大系统及四大报警阀组解析

消防工程四大系统及四大报警阀组解析 四大系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统 ●湿式自动喷水灭火系统 【系统工作原理】 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 系统工作流程图湿式报警阀组结构图 【湿式报警阀组说明】 1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。 2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。 3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。 【湿式报警阀组的不同状态】 伺应状态工作状态

【系统工作原理】 配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 系统工作流程图干式报警阀组结构图 【干式报警阀组说明】 1、系统侧压力表测试的为系统气压。 2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。 3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。 4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。 5、主排水阀:灭火后,排掉系统侧多余的水,使系统恢复至伺应状态。 6、无延迟器。 【干式报警阀组的不同状态】 伺应状态工作状态

湿式报警阀说明书-

一、概述 1.定义: GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》定义:湿式系统wet pipe system 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2.应用范围: 自动喷水灭火系统是目前世界上使用最普遍的一种固定灭火设备,主要应用于人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所。湿式系统要求环境温度不低于4℃,且不高于70℃。常用的场所有:工业及一般燃烧物资仓库、宾馆、商场、医院、剧院、办公楼、会议中心,特别适用于高层建筑和地下工程。 自动喷水灭火湿式系统不适用以下场所: *存有遇水发生爆炸或加速燃烧的物品的场所; *存有遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品的场所; *存有洒水将导致喷溅或沸溢的液体的场所; *露天场所。 3.特点: *本系统使用环境温度4℃~70℃ *本系统与其它自动喷水灭火系统系统比较,结构相对简单、实用、可靠。 *本系统具有安全可靠、灭火控火成功率高,使用期长,适用范围广、维修方便、成本低廉等优点。 4 . 认证: *本公司的产品通过ISO9001质量体系认证 *本公司生产的自动喷水灭火系统湿式报警阀组满足GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 *本公司生产的自动喷水灭火系统水流指示器满足GB5135.7-2003《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》 *本公司生产的自动喷水灭火系统闭式洒水喷头满足GB5135.1-2003 《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》 *本公司生产的自动喷水灭火系统产品被评为“江苏名牌产品”

湿式报警阀构造及工作原理

湿式报警阀

1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,并且自动启动整个系统,发出声光报警信号,以达到火灾报警及控制火灾、扑灭火灾之目的。 ZSFZ型湿式报警阀装置适用于环境温度为4℃~70℃的场所。通常安装于宾馆、商场、医院、电影院、办公楼、高层建筑、仓库和地下车库等有火灾危险的场所,对于自动喷水灭火系统的消防工程设计、施工、监理请按GB50084-2001(2005)《自动喷水灭火系统设计规范》内各条款执行。 产品标准:GB5135·2-2003《自动喷水灭火系统第2部份:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 2、产品结构和工作原理 产品结构示意图(图一)

2.1、产品的结构 从图1可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成。 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。 当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。 2.1.2、延迟器 延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min。 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开,水流通过座圈上的沟槽和小孔进入延迟器,充满后,继续流向水力警铃的进水口,在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。

消防系统喷淋及湿式报警阀知识

系统流水顺序为: 湿式报警阀---- 立管 ---- 横干管 ---- 信号阀 --- 水流指示器 ---- 横干管--- 喷头-- - 最末端喷头 --- 压力表 --- 截止阀—末端试水阀 水泵接合器 水泵接合器是根据“高层建筑防火规范”为高层建筑配套的消防设施。通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消防给水管网水平干管引出,另一端设于消防车易于接近的地方。当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。 地上式、地下式、墙壁式等几种型式 产品选用要点 1)、规格应根据设计选定,墙壁型、地上型、地下型、多用式。

2)、其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。 3)、安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,接合器应装有泄水阀。 施工、安装要点 1)、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。 2)、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道应进行冲洗。 3) 、消防水泵接合器的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。 4)、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心安装高度距地面为1.1m 也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故强调上方必须有防坠落物打击的措施。 执行标准 1)、产品标准 《消防水泵接合器》GB 3446-93 2)、工程标准 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3)、相关标准图 99S203 消防水泵接合器安装 水泵接合器的检测 地上式水泵接合器应距地面0.7M,地下式水泵接合器应距地面0.4M,且不小于井盖的半径。 墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2M 水幕系统 水幕系统是由水幕喷头、管道和控制阀等组成的主要起阻火、冷却、隔离作用的自动喷水灭火系统。 水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水

湿式报警阀组的安装 调试及维护管理p

湿式报警阀组的安装、调试及维护管理 邱祥敏 (广东省建设职业技术学院楼宇智能化工程技术) 摘要:湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统最主要的设备之一,当火灾发生时能迅速地启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备,它的安装、调试质量直接影响到整个系统能否正常运行。本文对湿式报警阀组的安装、调试,以及日常维护管理作了较详细论述。以供公司日常维保。 关键词:延时器;压力开关;水力警铃;联动试验;维护管理 1湿式报警阀组结构及工作原理: 湿式报警阀组是一种当火灾发生时能迅速启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备。主要包括有:湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃、水源蝶阀和压力表等。其中,湿式报警阀是一个起止回阀和在开启时又能报警两种作用的合为一体的阀门,主要由阀体和阀瓣组成,在阀体座圈的密封面上,有通往延时器和水力警铃的沟槽及小孔;阀瓣将消防喷水系统分隔为系统侧和水源侧。当火灾发生时,系统侧喷头动作喷水,阀瓣在压差作用下自动开启,水流经座圈的沟槽及小孔流向延时器,再流向压力开关和水力警铃。水力警铃发出报警声响的同时压力开关动作,输出电信号启动喷淋泵进行灭火。 2 湿式报警阀组的安装 2.1 湿式报警阀安装的基本要求 湿式报警阀在待工作状态时,阀体两侧应充满符合设计参数要求的压力水;而且在水源压力波动时不发生误报。 2.2 湿式报警阀组的安装顺序 水源蝶阀安装一湿式报警阀安装一报警水道及延时器、水力警铃、压力开关等安装一排水阀、排水管安装一压力表安装。 2.3 关键安装工艺 湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2 m,两侧离墙距离不少于0.5 m,正面距墙不少于1.2 m。同时,地面采取相应排水措施。延时器至水力警铃采用DN20或DN15的镀锌钢管。当采用DN15钢管时,其长度不应超过6 m;当采用DN20钢管时,其长度不应超过20 m。水力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。 3 湿式报警阀组的调试 调试工作应在水泵、管网、控制电路等全部按施工规范安装完毕,管道经强度和严密性试验合格后才开始进行。 3.1 管网充水及排气 3.1.1方法与步骤:关闭排水阀、警铃阀、水源控制阀及试警铃阀一打开所有排气阀一启动水泵一缓慢开启水源控制阀一排气并关闭排气阀。 3.1.2技术要点 ①为彻底排尽管内空气,打开水源控制阀给管网充水时,一定要缓慢打开。因消喷管是非循环管路,缓慢充水,可以使水在管道下半腔注入,空气在管道上半腔排走。 ②关闭排气阀时,一定要在排气阀将要冒水或少许冒水时关闭。 ③待所有排气阀关闭后,方可全开水源控制阀。 ④当管网达到要求压力后,要待阀瓣自动复位后,充水才算完毕。判断阀瓣是否复位可用听声或观察系统侧和水源侧压力来判断。 3.2 报警及联动试验 3.2.1方法与步骤 3.2.2技术要点 (1) ①检查末端放水装置前的压力表,管内压力应符合设计要求。 ②采用试水装置放水时放水量不能小于一个喷头的喷水量。一般当以0.9 1.5 L/s的流量放水时,湿式报警阀应动作报警。

自动喷水灭火系统中四类报警阀工作原理总结

自动喷水灭火系统中四类报警阀工作原理总结 yang 【干式报警阀】 ?系统管道内无水,充有压缩空气;报警阀前(供水侧)有水;现场采用闭式喷头;火灾时, 闭式喷头玻璃珠爆裂,系统管道内空气排出,致使报警阀后管道压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 【湿式报警阀】 ?系统管道内有水;报警阀前(供水侧)有水;现场采用闭式喷头;火灾时,闭式喷头玻璃 珠爆裂,系统管道内水排出,致使报警阀后管道压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 【雨淋报警阀】 1.适用于火灾危险性较大的场所; 2.有四种启动控制: ?干式控制:系统管道内无水;膈膜室为压缩空气;报警阀前(供水侧)有水;现场多采用开式喷头,在温度易升高处采用闭式喷头;火灾时,闭式喷头玻璃珠爆裂,连接膈膜室的管道内空气排出,致使膈膜室压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 ?湿式控制:系统管道内无水;膈膜室为水;报警阀前(供水侧)有水;现场多采用开式喷头,在温度易升高处采用闭式喷头;火灾时,闭式喷头玻璃珠爆裂,连接膈膜室的管道内水排出,致使膈膜室压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 ?电气控制:系统管道内无水;膈膜室为水;现场采用开式喷头;现场关键位置设置多个火灾探测器,并连接到一个火灾控制器上,由其控制与雨淋阀隔膜室出水口相连接的电磁阀; 火灾时,探测器探测到火灾后,就会由控制器向电磁阀发出电信号,使电磁阀动作,排除膈膜室里的水,致使膈膜室压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 ?手动控制:系统管道内无水;膈膜室为水;现场采用开式喷头;当值班人员发现火灾时,可通过打开紧急手动释放器进行放水,从而使隔膜室内的水压降低,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 【预作用报警阀】 ?是雨淋与湿式报警阀的结合;阀前为雨淋阀(供水侧),阀后为湿式阀,现场采用闭式喷头; 正常状态下,雨淋阀内充满压力水,一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。现场人员尚可采取积极措施开展灭火行动,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球爆裂喷水灭火。

预作用报警阀与湿式报警阀区别

自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分; 按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水一泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水—泡沫联用灭火系统之分。 湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报警时自动启动。湿式系统,用于环境温度不低于 4 C,且不高于70C的场所;干式系统,用于环境温度低于4C,或高于70C的场所;预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场 所;严重H级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。 干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气 设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干 式系统或干管系统。 干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4C和高于70C的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。 预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、 报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。

湿式报警阀工作原理及结构图 (1)

湿式报警阀 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开,水流通过座圈上的沟槽和小孔进入延迟器,充满后,继续流向水力警铃的进水口,在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。 2.2、工作原理 湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的。3、产品型号及主要技术参数 省略 4、安装与调试 4.1、安装 4.1.1、湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。 4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。 4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢。 4.1.4、各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水。 4.1.5、压力表应转向看清读数的位置。 4.1.6、水力警铃和报警阀的位置,连接的管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离 ≤20m,高差≤5m。 4.2.1、管网系统安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格后作报警试验和管路供水试验。

湿式报警阀组的安装.

湿式报警阀组 湿式报警阀组的安装、调试及维护管理 摘要:湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统最主要的设备之一,当火灾发生时能迅速地启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备,它的安装、调试质量直接影响到整个系统能否正常运行。湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2 m,两侧离墙距离不少于0.5 m,正面距墙不少于1.2 m。同时,地面采取相应排水措施。延时器至水力警铃采用DN20或 DN15的镀锌钢管。 3.2 报警及联动试验 3.2.1方法与步骤 3.2.2技术要点 (1 ①检查末端放水装置前的压力表,管内压力应符合设计要求。 ②采用试水装置放水时放水量不能小于一个喷头的喷水量。一般当以0.9 1.5 L/s的流量放水时,湿式报警阀应动作报警。 ③在湿式报警阀旁试验阀放水时,湿式报警阀在规定时间(5 90 s内不能动作的情况也时有在

消防系统的组成部分及功能-最新版本

消防系统的组成部分及功能 1、紧急广播及广播音响系统: 组成:消防广播模块、定压功放、广播扬声器。 功能:在紧急情况下用来通知指导人群疏散。 2、消防报警系统: 组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。 功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、排烟系统、和告知管理人员能及时处理。 注:火灾探测器分为感光型、感烟型、感温型、复合型,离子和光电型均属感烟型。 3、消防灭火系统: 组成:消火栓泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、干粉灭火器、二氧化碳灭火系统。 功能:用于控制、扑灭火情。 4、消防排烟系统: 组成:排烟风机、送风机。 功能:排走烟雾,输送新空气到楼层里案发地。保证人员安全。 3、自动喷水灭火系统:

一、闭式自动喷水灭火系统分类: 按其管道内是否充水可分为三种: 1,湿式喷水灭火系统,该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,适用于室内温度不低于4度,且不高于70度的建筑物构筑物内。 2、干式喷水灭火系统,该系统在报警阀的上下管道内不充压力水,而充以有压力的气体。它适用于室内温度低于4度或高于70度的建筑物构筑物内。 3、与作用喷水灭火系统。 二、组成:

三、喷淋系统联动动作结构图: ⑴、喷水→报警阀系统侧水压下降→水源侧压力不变→阀板在压力差下被打开→阀组的压力开关动作→至报警中心、同时启动水力警铃→水流冲动水流指示器→向消防中心报告动作喷头所在位置。

⑵、喷淋头玻璃球色标:红色为68℃动作温度范围:温标-3℃~温标×115%℃ 额定工作压力:1.2MP保护面积:9~12㎡ ⑶、自动喷水灭火系统喷头处的静水压力不得超过1176Kpa。 4、消火栓系统联动: 注:启泵前必须确认管内压力是否充足、在无泄压状态下,严禁启泵。消火栓出口处的静水压力不得超过785Kpa。 5、排烟风机联动方框图: 十堰消防检测

必须掌握的自动灭火系统的四大系统及四大报警阀组解析-(39187)

必须掌握自动喷水灭火系统的四大系统及四大报警阀组解析 2017-08-30 1.湿式自动喷水灭火系统 系统工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 系统工作流程图:

湿式报警阀组结构图:

注: 1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。 2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。 3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。 湿式报警阀组的不同状态:

伺应状态 2、干式自动喷水灭火系统 系统工作原理

配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 系统工作流程图: 注: 1、系统侧压力表测试的为系统气压。 2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。 3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。

湿式报警阀组的常见故障及处理方法

湿式报警阀组的常见故障 及处理方法 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

湿式报警阀组的常见故障及处理方法 一、阀辩关闭不严 故障现象:延迟器排水口有持续漏水;严重时会发生断续报警;报警阀异常灵敏或灵敏度降低。 处理方法:将报警阀的阀盖打开,清楚座圈及阀辩垫面上的沉积物;更换垫片。 二、延迟器故障 故障现象:在进行末端试水装置试验和警铃试验时报警阀不能在5-90s时间内发出报警信号;试验完毕后。延迟器排水时间超过5min。 处理方法:检查延迟器进水口、出水口、排水口的位置和接口尺寸是否符合产品要求,排水口附件是否齐备,否则应重新装配;检查排水口不被堵塞;延迟器排水管上下应设控制阀。 三、报警阀压力标识值异常 故障现象:压力表值异常 处理方法:选择合适的压力表,保证压力表示值在压力表的1/3-2/3的量程区间之内,并应定期校检压力表;稳压装置的运行压力应符合消防要求;稳压水源均应从报警阀水源管道上引入,使水源能通过报警阀。 四、主排水阀故障 故障现象:主排水阀的故障主要是阀的渗漏或损坏。如排水管滴漏不止,排水阀锈蚀卡死,难以操作。 处理方法:水中机械杂物较多时,在报警阀的水源入口应设过滤器;主排水阀宜采用阀座、阀杆及阀杆螺母为铜或不锈钢材质的阀门;常检查,定期操作。 五、压力开关故障 故障现象:压力开关误报警或不报警。 处理方法:检查压力开关的最小动作压力是否符合要求;检查压力开关触点的接触电阻和绝缘电阻是否符合要求;检查电气线路和信号模块是否正常。 六、报警阀信号槽故障 故障现象:报警水流量减小,水力警铃响度不够,甚至不响。 处理方法:改善水源的谁知,增设符合要求的水源过滤器。发现报警水流减小时应及时清理信号槽。 七、水力警铃故障 故障现象:水力警铃的报警阀动作后不报警;水力警铃在报警阀动作后断续报警或警铃

ZSFZ湿式报警阀_老式)

ZSFZ湿式报警阀 使 用 说 明 书 福建省南安市美林消防器材厂

一、 适用范围 湿式报警阀系统主要由报警止回阀、延迟器、水力警铃等三大部件组成,它应用于环境温度大于4℃,小于70℃的湿式自动喷水灭火系统中。(图一为湿式喷水灭火系统示意图,推荐使用该设计方案) 图一、湿式喷水灭火系统示意图 1.供水闸阀 2.湿式报警阀总成 3.压力表 4.水流指示器 5.闭式喷头 6.消防电磁阀 7. 水力警铃8.压力开关9.延迟器 10.3/4〃过滤器11.2〃放余水阀 12. 3/4〃球阀(报警管路阀,常开)13.地漏14.水泵接合器 15.消防水泵16.消防水池17.电控箱18.高位水箱 二、系统主要构成及工作原理 主要构成: 1.供水闸阀(或谍阀):开启或关闭水源 2.湿式报警阀:只允许水流单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。 3.延迟器:用来最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成的误报警。 4.水力警铃:以水力驱动的报警装置,当湿式报警阀启动后,它发出声响报警。 工作原理: 湿式自动喷水灭火系统,由高为水箱或恒压水源供水。水压须能满足最远点喷头喷口压力为0.1Mpa,使整个管网都充满水。报警阀瓣由自重关闭,将阀腔分为上、下两部分,并通过补偿器进行自动调节。 当某处发生火灾时,自动喷水灭火系统启动,管道水压骤然下降,报警阀上下腔形成较大压差。上腔水压减少,下腔水压将阀瓣顶起,打开水流通道,不断向管网补充供水灭火。同时水流也经座圈上的环形槽不断地进入延迟器,流向警铃,冲动水力警铃报警,并启动压力开关通过消防报警控制中心报警。

图二、湿式报警阀外形结构图 三、 产品规格及技术参数 螺栓 外形尺寸 产品型号 工作压力范围 (Mpa ) 进出水口管公称通径 mm 法兰 外径 D mm 螺栓孔中心圆 直径 D1 mm 数量螺纹 A B ZSFZ80 80 200 160 8 M16 280 440 ZSFZ100 100 220 180 8 M16 340 560 ZSFZ125 125 250 210 8 M16 350 590 ZSFZ150 150 285 240 8 M20 380 645 ZSFZ200 200 335 295 12 M20 525 670 ZSFZ250 0.14~1.6 250 405 300 12 M24 560 745 四、 安装调试 1.湿式喷水灭火系统应集中安装在建筑物的消防总控制室或地下控制室,以保证报警阀处有 足够的静水压力(≥0.2 Mpa 为宜) 2.为了保证驱动警铃的水流具有一定的水压,警铃应安装在报警阀附近。用渡锌钢管连接,当管径为15 mm 时,管长应小于6米;当管径为20 mm 时,管长应小于20米。管路不能在经常受雨水浸蚀和暴晒的场所。 3.为了保证整个自动喷水灭火系统经常处于备用状态,供水闸阀(蝶阀)应保持常开位置,延迟器溢流孔也应随时处于常开位置,并畅通无阻,否则起不到延迟时间的作用。 4.放余水(常闭)、延迟器溢流孔及警铃排水处均应设置地漏,使排水余水进入下水道,以免溢出弄湿环境。 5.建筑物层数较高或供水水源压力较高时,高低层喷头所受水压很不一致,各层的实际出水力量相差很大,低层水压较高处的出水量将大大超过自动喷水灭火的设计流量,使消防水箱中的水量消耗过快。为此,在低层高压区的管道内应设置减压孔板。 6.为保证湿式报警阀正常工作,系统中空气最终集聚的分区末端内最高标高处,应设置消防

各个报警阀的含义

雨淋系统为开式自动喷水灭火系统的一种,系统所使用的喷头为开式喷头,发生火灾时,系统保护区域上的所有喷头一起喷水灭火。(一)雨淋系统的组成和工作原理 雨淋系统通常由三部分组成:(1)火灾探测传动控制系统;(2)自动控制成组作用阀门系统;(3)带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。 雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。 在实际应用中,雨淋系统通常有以下几种组成形式: 1.立式雨淋阀系统 立式雨淋系统平时喷水管网为干管状态,属于空管雨淋系统,该系统结构较简单,但在水源压力不稳定时,易发生误动作。 2.由湿式报警阀和雨淋阀组成的雨淋系统 此系统平时喷水管网为干管状态,属于空管雨淋系统,该系统的报警阀组由湿式报警阀和雨淋阀组成,能有效地防止水源压力不稳定而造成系统的误动作,系统工作比较稳定。 3.充水式雨淋系统 此系统雨淋阀后管网内平时充以静压水,水面低于开式喷头的出口,

并由溢流管保持恒定平面。雨淋管网中经常充满水,能有效地提高系统出水灭火的速度。所以充水式雨淋系统多用在对出水灭火速度要求较高、有火灾危险和爆炸危险的炸药类危险品加工中。 以上三种类型雨淋系统都可根据被保护对象的要求,灵活选用火灾探测传动控制系统,即灵活选用火灾探测器、传动管网或易熔锁封等自动启动方式。根据启动的方式不同还可以衍生出许多实用的系统形式。 在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测传动系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。 (二)雨淋系统的适用范围和主要特点 1.雨淋系统的适用范围 雨淋系统适用于燃烧猛烈,蔓延迅速的严重危险建筑物或场所,如炸药厂、剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的速度慢于火势蔓延的速度,因此不能迅速出水控制火灾。 2.雨淋系统的主要特点 (1)雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。

湿式报警阀组成及工作原理

湿式报警阀 一、湿式报警阀工作原理 湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火 二、组成部分及名称

湿式报警阀组由湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃、阀门和压力表等组成,用于湿式自动喷水灭火系统。湿式报警阀组在火灾发生时能迅速启动消防设备进行灭火,并发出报警信号。 三、各组成作用 1、报警截止阀 用途:不需要水力警铃晌时,可予关闭 状态:平时常开,需动作时开启 2、延迟器 用途:延迟报警时间,防止误报。 状态:平时波动时有少量水,动作时充满水。 3、水力警铃 用途:水流冲击发出声响报警。 状态:平时不动作,动作时发出声响。 4、压力开关 用途:发出信号启动消防泵或电动报警。 状态:平时触点开启,动作触点闭合。 5、主排水阀 用途:泄放系统侧水压,模拟火灾发生。 状态:平时常闭,需要试验时开启。 6、系统侧压力表 用途:测试系统侧管网水压。 状态:平时显示伺应时系统侧压力,动作时显示系统压力值。

7、供水侧压力表 用途:显示供水侧水压。 状态:平时显示供水侧压力值,动作时显示系统压力。 8、补偿器 用途:防止水源压力波动造成误报,防止管网内水倒流。 状态:平时浮动,动作时打开。 9、报警阀 用途:接通或切断供水,启动水力螫铃,防止管网内水倒流 状态;平时常闭,动作时自动开启。 10、主进水阀 用途:系统检修用。 状态:平时常开,需要检修时才可关闭。 四、湿式报警阀日常维护注意事项 1、半年检查一次流动水压,检查时打开放水阀,警铃发出报警声响,此时,压力表所显示的压力值 不应明显下降,如果下降较为显著,应检查闸阀是否堵塞或未开大;如果压力表所显示的压力下降比 较明显,且警铃不报警,应检查湿式报警止回阀的阀瓣启动是否正常。 2、检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,清除附着在橡胶密封垫上的污物和异物;橡胶密封件使用寿命一般 在十八个月内,若有磨损、老化,应及时更换。 3、应半月检查一次警铃转动是否正常,检查时打开放水阀,报警阀

预作用报警阀工作原理

预作用阀系统 一、概述 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干式系统的特点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾跑水的地方。例如:图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等处。还可替代干式系统安装在高温严寒冰冻等地区。 二、工作原理 预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动。 火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持在0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。

四、安装、调试、维护 4.1安装 4.1.1系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内,该控制室的温度不宜低于40C,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵。 4.1.2安装时,将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰,放入密封垫,拧紧法兰螺栓后,在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫,安装规格相同90°弯度,拧紧螺栓。然后再与系统管网连接。在湿式报警阀上口直管段开一孔接3/4"管.与由低气压开关、空压机、电接点压力表等空气维护装工相连接。 4.1.3将系统放水阀,电磁阀,手动快开阀,水力警铃,补水漏斗等排水处均应设,地漏将排出水分别流入下水道。 4.1.4将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装,上低气压开关,电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接。 4.1.5水力警铃安装在雨淋阀附近或公共通道.值班室,管径为20mm,报警管道的长度应小于20m,距报苦阀高度不应大于5米。 4.1.6安装完毕,将雨淋阀上防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上锁止位,,使系统处于准工作状态。 4.2调试 4.2.1预作用系统装里全部按规范要求安装完毕后,方可进行调试,向系统供水,使雨淋阀处于准工作状态,关闭下球阀开启上球阀,向补水漏斗供水,至湿式报等阀接口止.开启空压机,向系统供气,充气压力一般为0.01-0.03MPa范围内,充气量不小于

预作用报警阀工作原理

ZSFU系列预作用阀系统 一、概述 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合 起来,在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道 内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干式系统的特 点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝 对不允许发生火灾跑水的地方。 火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持在 0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。 四、安装、调试、维护 4. 1安装

4.1.1系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附近的控制室内,该控制室的温度不宜低于40C,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统失灵。 4.1.2安装时,将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰,放入密封垫,拧紧法兰螺栓后,在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫,安装规格相同90 °弯度,拧紧螺栓。然后再与系统管网连接。在湿式报警阀上口直管段开一孔接3/4 "管?与由低气压开关、空压机、电 接点压力表等空气维护装工相连接。 4.1. 3将系统放水阀,电磁阀,手动快开阀,水力警铃,补水漏斗等排水处均应设,地漏将排出水分别流入下水道。 4.1.4将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装,上低气压开关, 电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接。 4.1.5水力警铃安装在雨淋阀附近或公共通道.值班室,管径为20mm,报警管道的 长度应小于20m,距报苦阀高度不应大于5米。 4.1.6安装完毕,将雨淋阀上防复位手轮转至防复位锁止位置,手轮上红点对准标牌上锁止位,,使系统处于准工作状态。 4. 2调试 4.2.1预作用系统装里全部按规范要求安装完毕后,方可进行调试,向系统供水,使雨淋阀处于准工作状态,关闭下球阀开启上球阀,向补水漏斗供水,至湿式报等阀接 口止.开启空压机,向系统供气,充气压力一般为0.01-0.03MPa 范围内,充气量不小于 0.15m3 /min. 4.2.2 试验