文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高、低压加热器安装作业指导书

高、低压加热器安装作业指导书

高、低压加热器安装作业指导书
高、低压加热器安装作业指导书

青海桥头老厂2х135MW机组改扩建工程

目录

1 编制依据: (1)

2 工程概况: (1)

3 施工内容及工程量 (1)

4 施工准备 (2)

4.1 材料设备准备 (2)

4.2 技术准备 (2)

4.3 施工现场准备 (2)

4.4 施工人员的准备 (2)

4.5 主要机械及工、器具的准备 (2)

5 作业程序及方法 (3)

5.1 高、低压加热器安装作业程序流程图 (3)

5.2 作业方法、工艺要求及质量标准 (3)

6 质量要求及质量控制点 (5)

7 安全及文明施工 (5)

8 工期计划及劳动力组织 (5)

8.1 劳动力组织 (5)

8.2 工期计划 (5)

附表1:危险因素辨识、风险评价及控制措施 (6)

附表2:环境因素识别与评价登记表 (7)

1编制依据:

(a)《电力建设施工及验收技术规范》(汽机篇)DL5011—92

(b)《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇1998)

(c)高、低压加热器厂家图纸及说明书。

(d)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

(e)《职业安全健康与环境管理体系文件》OE/QHG

(f)西北电力设计院有关图纸

(g)《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分

2工程概况:

桥头老厂2×135MW机组安装工程选用的高压加热器由青岛青力锅炉辅机有限公司生产,低压加热器由上海汽轮机有限公司生产。其中高压加热器两台,低压加热器四台(其中7号低压加热器布置在凝汽器接颈内,其安装作业见《凝汽器组合、安装作业指导书》),两台高压加热器布置在汽机房AB间0m,三台低压加热器布置在4.5m层。

高低加有关参数参数见下表:

施工内容及工程量

4施工准备

4.1材料设备准备

(1)设备及时到位,出厂证明书齐全。

(2)施工用材料到位,合格证齐全。

4.2技术准备

(1)施工图纸齐全图纸会审结束。

(2)作业指导书交底结束。

4.3施工现场准备

(1)安装通道畅通,满足设备进厂要求。

(2)汽机房行车符合安装要求。

(3)加热器平台基础交接结束,符合要求。

(4)平台栏杆齐全,孔洞盖板良好。

(5)作业人员全部到位,各司其职。

(6)现场照明符合要求。

4.4施工人员的准备

4.4.1作业人员的资格和要求

(1)所有施工人员上岗前均需进行安全培训,并经安全考试合格后方可上岗。

(2)所有施工人员必须熟悉图纸、加热器厂家说明书、作业指导书及加热器设备安装的规程、工艺和作业流程。

(3)作业人员应按作业指导书及交底要求进行施工,不得擅自变更施工方案。

(4)各作业人员在施工中应明确自己的职责和权限,做到文明安全施工。

4.5主要机械及工、器具的准备

作业程序及方法

5.1高、低压加热器安装作业程序流程图

5.2作业方法、工艺要求及质量标准

5.2.1高压加热器检修

(1)高加是整体容器不便于进行解体检修。应认真审查厂家合格证书,包括焊缝检验,材质证明等资料应齐全;如不齐全应通过甲方向厂家索取。

(2)高压加热器不进行水压试验。但应检查制造厂对容器的焊缝检验和严密性试验报告及合格证书,以确认高加严密性的可靠性。

5.2.2低压加热器检修。

(1)低压加热器水压试验。

(a)首先认真审查厂家合格证书,包括焊缝检验,材质证明,水压试验报告等资料应齐全。

(b)垫高低加顶部,并使进出水口法兰面向上。

(c)在低加顶部,两放气小丝堵的任意一个上接上压力表管系。

(d)带上出水口堵板不得上紧,从进水口注水直至出水口有水溢出,堵死进出水口,同时堵死其它管孔。

(e)启动试压泵,使压力缓慢上升至3.13Mpa表压,保持10分钟,应无渗漏。

(f)试验完毕,打开进出水口丝堵,并使法兰面朝下,垫高低加底部排尽水侧的水,然后封闭丝堵。

(2)如上述各试验当中出现泄漏情况,也就是在规定的时间内试验压力不能维持10分钟,进行检漏,如为厂家原因通知厂家现场进行处理。

(3)首先检查压力表管系,看管系上的阀门,压力表管接头处是否有漏点,如有漏点,进行处理。如果确认压力表管系没有漏点,进行下一步检漏。

(4)检查设备管口各堵板及设备法兰连结处是否有漏点,如有进行处理,如确认堵板严密完好,再进行下一步检漏。

(5)检查设备上所有焊缝,如属于焊缝泄漏情况,应及时和工地联系,及时通知甲方,共同确定处理方案。

(6)如进行完以上检漏工作还未发现漏点,就可初步断定是加热器换热管泄漏。

(7)换热管泄漏,请厂家现场进行处理,逐根换热管进行灌水试验,如每台换热器换热管泄漏根数为1~2根,可以进行堵塞处理,在未堵塞前应通知甲方,双方确认后进行处理。

5.2.3设备就位

(1)就位前应对设备就位基础检查验收。

(2)高压加热器基础平整,没有其它杂物,符合设备实际尺寸。

(3)加热器基础上的支撑预埋钢板应平整,并与设备实际尺寸符合。

(4)设备就位,调整垫铁,使罐体水平度≯2mm/m,标高误差在±10mm以内,中心误差<10mm。

(5)等设备与基础焊接完毕,安装压力表、水位计等附件。

6质量要求及质量控制点

安全及文明施工

(1)施工前认真进行安全技术交底,参加作业人员明确作业环境和危险点预防措施。

(2)设备起吊过程中严禁在其下方站人或通过,非吊装人员不得进入吊装区域。

(3)严禁抛掷传递物体。使用的工器具放置于工具袋中妥善保管,防止高空落物。

(4)使用电、火焊时,氧、乙炔瓶附近要有严禁烟火牌子,乙炔瓶距离明火及切割地点不得少于10米,距离氧气瓶或砂轮机、电气开关等散发火花的地点不得少于5米,乙炔瓶应保持直立,并应有防止倾倒的措施。

(5)脚手架搭设必须经有关人员检查合格,挂牌后方可使用。

(6)高处作业必须系安全带,并挂在牢固可靠处。

(7)夜间施工要有足够的照明。

(8)在进行高低加热器水压试验时人员不得站在焊缝、堵头的对面或法兰盘的侧面。

(9)升压泵周围应设置围栏,非工作人员不得入内。

(10)吊装时采取防护措施,避免钢丝绳划伤筒体。

8工期计划及劳动力组织

8.1劳动力组织

组长1名;安装工4名;起重工3名;电焊工1名

8.2工期计划

附表1:危险因素辨识、风险评价及控制措施

附表2:环境因素识别与评价登记表

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

避雷器安装施工作业指导书

避雷器安装施工作业指导书1 施工准备

} 2 操作程序 工艺流程图 施工准备支架底座安装避雷器装置就位安装结束 操作方法 施工准备 (1)应事先对避雷器外观检查合格后方可安装。 (2)根据安装计划,提前将避雷器及安装工具、安装支架、计数器、引线等一起装在安列平板车上(有条件用汽车吊安装的地方也可装在汽车上,用汽车运达安装支柱处,用汽车吊安装),并采取防止掉漆及机械损坏措施,检查核对铭牌和订购单上的详细内容是否与现场所需一致、外观及配件是否完整。 (3)提前向线路临管单位运输部门提报封闭要点施工计划。施工前应将作业车停放在需作业区间的邻近车站。 、 (4)对安装作业人员进行技术交底和安装培训,使其清楚安装技术标准和安全注意事项。作业人员应经考核,合格后方可上岗作业。 (5)清刷避雷器有电路通道连接表面,直到露出金属光泽;用干净的布擦掉覆盖的污物和金属屑;将无酸凡士林或润滑油涂在接触表面。 避雷器安装 (1)司机接到封闭线路命令后,听从车站值班人员指挥,启动作业车运行至施工地点。 (2)停车后,底座安装人员下车,一人系安全带,带小绳上杆,扎好安全带,放下小绳,地面人员将底座扎牢。 (3)再上杆1人系好安全带,杆上一人拉绳,将底座提至安装位置。 (4)两人配合,按设计要求将支架安放轨面2米高处。先把连接螺栓穿入预紧上,用水平尺量测避雷器支架表面的水平度,保证支架的水平。支架调平后,一人扶住,另一人用呆扳手紧固,并用力矩扳手检测达标。 (5)将避雷器本体吊装上去,将避雷器底座安装到托架上。 ( (6)将计数器安装在托架上。(路基计数器安装在田野侧,桥梁上安装在线路侧) (7)连接避雷器与柱式绝缘子脱离器采用35平方毫米软编织镀锡铜线,至接触网上用电连接线为RTJ-95,距定位悬挂约3米左右,上行接触网电连接安装于小里程侧,下行与上行相反,计数器引线35平方毫米铜缆。 图示:

高、低压开关柜安装作业指导书.

1. 危险辩识 1.1搬运及安装过程中小心砸伤、压伤人; 1.2安装小组负责人根据开关柜重量,现场施工环境,制定简易吊装方案,吊装时避免交叉作业; 1.3设备安装时必须选择合适的吊装点,掌握平衡,小心轻放,作业人员服从统一指挥,避免造成设备的损坏。 2.物资到货检查 2.1开关柜到现场以后由项目负责人会同送货人员对物资进行开箱检查,收集装箱单; 2.2检查开关柜外观有无损坏,附件有无缺损,不符合项进行记录; 3.安装物资准备 物资:验收合格的开关柜、槽钢、扁铁、铜铝排、电焊机、氧割、薄垫片、连接螺栓、∮20钢管五根长度﹥开关柜底边、撬棍 4根、制作简易室内吊装架、 1T 手板葫芦一个、 8T 吊车一部。 4.安装步骤 4.1配电柜基础安装 4.1.1项目负责人根据配电房基建完工情况及物资到货后,组织维修人员开始安装开关柜基础,按设计图纸施工,一般采用 100槽钢、 50角铁和 60扁铁等材料; 4.1.2槽钢校直后焊接,易在内侧施焊,接头处焊好后应用手砂轮打磨,保证平整; 4.1.3运用水平仪测量水平度,通过垫片进行调校,使基础水平相差小于 2MM ; 4.1.4槽钢基础底部用镀锌扁铁与室外接地体贴面焊接,基础完成后进行除锈防腐处理。

4.2开关柜转移到配电室 4.2.1项目负责人联系吊车就位,观察周围环境,确定吊装地点; 4.2.2安排人员拆卸包装,栓挂吊绳,指定专人负责对吊车进行联络指挥; 4.2.3吊装过程中应小心轻放,防止将面板上的元器件损坏,擦伤等,室内人员利用钢管、撬棍等平移开关柜到基础上按图纸序号落位; 4.3配电柜的安装 4.3.1首先以进线柜为基准柜,进线有母排的,应找准中心点位置,利用薄垫片将开关柜调到水平, 并与地面保持垂直,垂直度允许偏差不大于1.5‰,其余开关柜利用连接螺栓与进线柜逐个连接,柜间接缝不大于 2㎜; 4.3.2 开关柜柜体组装完成后,在每面柜体内侧的对角点焊接两处固定; 4.3.3 项目负责人组织安装人员安装主母线铜排、铝排,同一配电室内母线相色排列一致,主母线、分支母线与设备间的连接应可靠,连接表面涂上导电膏,坚固螺栓采用镀锌产品,均带有两个平垫及一个弹垫,拧紧后至少露出 2-3圈丝扣,连接螺栓不超出 30㎜, 10KV 高压柜的相间及对地保证大于 150㎜的安全距离; 4.3.4母线安装完成,装母线夹时应考虑涡流的影响,凡能形成涡流的连接部分采用绝缘处理,对于穿墙套管及其安装固定板应采用非铁磁材料或开缝防涡流处理; 4.3.5低压柜零母线用 80×8铜母线与变压器地排可靠连接。开关柜安装完成以后,母线,零线应进行相色标识,刷相色漆或套热缩管; 4.4开关柜的调试检查 4.4.1项目负责人安排安装人员对开关柜手车、连接紧固部位进行检查,并对存在缺陷部位处理; 4.4.2检查完成后,通知校验人员对开关柜进行试验,项目负责人提供开关保护定值,校验人员按照设备预防性试验表上要求进行逐项试验,对不合格项

避雷器试验作业指导书和试验标准

避雷器试验作业指导书与试验标准 2016年12月6日

目录 第一章总则 (2) 第二章引用标准 (3) 第三章检修工作准备 (4) 第四章检修试验作业 (16) 第五章检修报告编写及要求 (27) 第六章检修工作的验收 (28)

第一章总则 第一条为了提高避雷器设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证避雷器安全可靠运行,特制定本规范。 第二条本规范是依据国家有关标准、规程、制度并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本文对避雷器主要检修作业的工作准备、工艺流程、试验验收等管理要求和技术手段;检修包括检查(检测)和修理两部分内容,检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 第四条本标准适用于国家电网公司系统的10kV~750kV金属氧化物避雷器以及系统标称电压10kV~500kV碳化硅阀式避雷器。

第二章引用标准 第五条以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB2900.12-1989 电工名词术语避雷器 GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验方法GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T815-2002 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 Q/GDW109-2003 750kV系统用金属氧化物避雷器技术规范 GB 5 0150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~750kV避雷器技术监督规定》 国家电网公司《预防110(66)kV~750kV避雷器事故措施》 第三章检修工作准备

最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

宁夏华夏特钢330kV变电站工程 330KV变电站电气安装工程 35KV高压开关柜安装作业指导书 编制:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 审批:年月日

目录 1.编写依据---------------------------------------------1 2.主要工作量-------------------------------------------1 3.作业准备---------------------------------------------1 4.作业流程---------------------------------------------3 5.作业方法---------------------------------------------3 6.安健环境控制措施-------------------------------------7 7.质量控制措施及检验标准-------------------------------10

1、编写依据 1.1、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 1.2、《电业安全工作规程》 1.3、《电力建设安全工作规程》 1.4、《变电站安健环设施标准》 1.5、《电力设备预防性试验规程》 1.6、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 1.7、黑龙江省电力勘察设计研究院设计图纸 1.8、厂家说明书 2、主要工作量 名称单位数量35KV高压开关柜面24 3、作业准备 3.1人员配备 表4-1作业人员配备 工序名称工作人数负责人数监护人数施工前准备 5 1 - 基础检查、开箱检查7 1- 盘柜就位安装10 1 1 母线安装断路器、刀闸调整10 1 1

高、低压维修电工安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高、低压维修电工安全操作规程 (新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高、低压维修电工安全操作规程(新版) 1、目的 为规范公司范围内高、低压维修电工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司的高低压维修电工的操作 3、操作规程 3.1、所有高、低压维修电工人员,必须严格执行《电业安全工作规程》和本《电工安全操作规程通用安全规定》及有关的安全技术规程。 3.2、维修电工在巡视所管辖的高压设备、变压器、变配电房时, 不得进行其它工作,并注意保持符合设备不停电时的安全距离(10KV及以下0.7米),进出高压室、变压器、变配电室时应随手将门锁好。

3.3、巡视时发现设备缺陷,应及时向有关上级领导报告,在取 得有关领导同意和变配电值班电工许可后,并按照《电业安全工作规程》有关规定做好安全措施后,方可进行处理设备的缺陷工作。 3.4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外 不得接近故障点8米以内,进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 3.5、高压设备的检修、故障处理、维护和清扫工作,需要将有关 高、低压设备停电时,应严格按照《电业安全工作规程》规定,认真填写、核对、办理工作票。 3.6、事故抢修工作可不用工作票,但在开始工作前,维修电工必 须依照《电业安全工作规程》有关的规定,在变配电值班人员布置好安全措施后,方可进行抢修工作,并指定专人负责监护。

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用 [8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置 图》…………………. …...F1511S-D1001(1) 《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置 图》……………F1511S-D1001(2) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范》…GB 50171-92

三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

集中抄表终端(集中器、采集器)装拆及验收标准化作业指导书(修订)

ICS Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW/ZY 1020—2013集中抄表终端(集中器、采集器)装拆标准化作业指导书 2013 - 05 - 31发布2013 - 06 - 01实施

目次 前言............................................................ I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业前准备 (2) 4.1 劳动组织及人员要求 (2) 4.2 准备工作安排 (3) 4.3 材料和备品、备件 (3) 4.4 工器具和仪器仪表 (4) 4.5 技术资料 (5) 4.6 危险点分析及预防控制措施 (5) 4.7 接线图 (6) 5 工作流程图 (6) 6 工作程序与作业规范 (7) 7 报告和记录 (18) 附录A (资料性附录) (19) 附录B (资料性附录) (21)

前言 本标准化作业指导书是规范集中抄表终端(集中器、采集器)装拆标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是提高集中抄表终端(集中器、采集器)安装、更换、拆除工作质量,降低作业风险。 本标准化作业指导书由国家电网公司营销部提出并负责解释。 本标准化作业指导书参加起草单位:浙江省电力公司、冀北电力有限公司。 本标准化作业指导书主要起草人:李国平、王华文、杜蜀薇、杜新纲、葛得辉、彭楚宁、黄吉涛、徐淦荣、李熊、张鹏。

集中抄表终端(集中器、采集器)装拆标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了集中抄表终端(集中器、采集器)装拆的作业前准备工作、工作流程图、工作程序与作业规范、报告和记录等。 本标准化作业指导书适用于集中抄表终端(集中器、采集器)的现场安装、拆除、更换作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 CECS 89 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 DL/T 825 电能计量装置安装接线规则 DL/T 645 多功能电能表通信协议 Q/GDW 373 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.2 电力用户用电信息采集系统技术规范第二部分:集中抄表终端技术规范 Q/GDW 380.3 电力用户用电信息采集系统管理规范第三部分:采集终端建设管理规范

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。 2)变压器上端不得有照明灯具及其它悬挂物。出线端电压应在380V±5%范围内。变压器设置独立隔离网,确保手无法伸入,并上锁管理;对于未使用的变压器,应断开电源并悬挂标识。

探讨低压集中器现场安装调试问题及对策

探讨低压集中器现场安装调试问题及对策 集抄系统的出现,是为了适应供电企业现代化管理的要求,文章对于集抄系统中现场安装和调试低压集中器时,可能出现的各种问题因素进行分析,针对不同的问题制定出相应的策略。 标签:集抄系统;安装;调试 Abstract:In order to meet the requirements of modern management of power supply enterprise,the paper analyzes the various problems that may occur when the low voltage concentrator is installed and debugged in the centralized reading system and makes corresponding strategies for different problems. Keywords:centralized reading system;installation;debugging 1 低压集中器正确安装的必要性 低压集中器是电力自动化系统中一个重要的组成部分,是供电企业用于营销超标工作,抄表业务虽然是一项较为简单的工作,但是涉及到千门万户,同样是非常重要的一项工作。集抄系统是电力企业所有业务中的基础,要求该系统能够取得使用客户的正确用电表码,数据错误的情况可能会影响整个抄表以及核收工作的流程,导致供电企业在后期回收资金的工作中造成一定困难,最终影响到供电企业的利润收益。如果抄表表码错误的情况多次出现导致电费收取误差,收到用电客户的投诉的情况也会增加,用户用电满意度会下降,同时也会影响到供电企业形象。建立好低压集抄系统并且优化系统运行能够有效的保障抄表工作快速准确的进行,在低压集中器安装现场需要保证安装正确,以免后期造成各种不利的影响。[1]集抄系统可以改善人工抄表工作时候可能出现的数据错误以及时间错误问题,并且使用集中器的优点在于能够实行实时监控,针对用电客户的用电参数可以自动采集保存,能够为营销各项经济活动数据分析提供数据支持。并且集抄系统能够实施监控客户用电情况,针对用电异常的情况可以快速发现并且进行处理,可以识别可能存在的窃电情况。保证采集的数据准确,能够提高客户满意度,减少供电企业各项工作疏漏,从而能够提高用电企业的服务水平以及提升营销管理工作水平。 2 低压集中器安装调试存在的问题 2.1 管理问题 低压集中器现场安装调试中存在的组织管理问题以及现场管理问题,对组织管理问题,需要要求管理者理顺工作思路;针对现场管理问题,需要注意集中器设立的位置,不能够随意置放安装,天线内置表箱的问题需要进行解决。 2.2 设备问题

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

1#低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1围 本指导书适用于煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织 组长:曹学贵副组长:宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:广志 5备品备件清单

高低压配电装置安全操作规程

高低压配电装置安全操作规程 1、施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人,每半年应进行一次停电检修和清扫。 2 、高压油开关的瓷套管应保证完好,油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。 3 、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次,其动作应正确可靠。 4 、隔离开关应每季检查一次,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm。 5 、避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验,并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。 6 、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

7 、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 8 、施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端,以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。 9 、施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统,即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,并应具有分级分段保护的功能。 10、漏电保护器的选择应符合现行国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB 6829)的要求,并应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查,确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。 11、配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.

220kV线路避雷器安装方案

2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治 线路避雷器安装作业指导书 西藏聚源工贸有限公司 2012 年 11月 05 日

目录 一、工程概况: 1、工程简介 2、工程承包范围 3、施工承包方式 4、自然环境 5、交通情况 二、施工组织机构: 1、组织机构关系 2、主要项目负责人及部门职责 三、施工工器具配置: 四、施工保证措施: 1、施工准备 ●技术准备 ●材料准备 ●停电要求 ●其它准备 2、安全保证措施(包括危险点控制及措施、停电设备、工作范围、安全措施、施工工器具是否安全可靠、特殊工种人员是否持证上岗等) 3、质量保证措施(包括应执行的技术文件、技术标准、技术要求,施工计量、检测器具是否有效等) 五、施工方法及进度计划: 1、施工方法 2、施工进度计划 六、安全及文明施工注意事项:

一、工程概况 1、工程简介 2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治工程,主要包括以下内容:安装老虎嘴~曲哥220kV送电线路、曲哥~夺底220kV线路、乃琼~曲哥220kV线路、夺底~乃琼220kV线路等线路安装线路避雷器58组,45支、可控避雷针31支。 2、工程承包范围 ——施工承包方式:包工包料、包工期、包价款,包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 ——工作内容:

——自购设备、材料、工具的采购、运输及保管。 ——停电申请手续的办理。 3、施工承包方式 本工程包工和部分包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 4、自然环境 本工程全线地形为丘陵、山地。 5、交通情况 本工程主要交通条件一般。 二、施工组织机构 1、组织结构关系 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,具体组织关系见下图。 2、组织结构关系

低压配电箱拆除作业指导书

低压配电箱拆除作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内低压配电箱、低压地箱、低压电缆分 支箱,低压配电柜、低压开关柜的拆除和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.低压配电装置拆除作业指导书 4.1.拆除准备工作 4.1.1.拆除人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.2.拆除工器具准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地线(组)组 2 2 验电器(支)支 1 3 绝缘手套(双) 双 2 4 绝缘靴(双) 双 2 5 铝合金梯(把)把 1 6 棕绳(根)根 1 7 钢丝套(副)副 6 8 钢丝绳根 1 9 钢钎根 2 10 抬杠根 2 11 锯弓把 1 12 安全标志块 4 13 警示带盘 2 14 臂章(袖标)块 4 15 断线钳把 1 16 内六角套 1

机组汽机低压中压高压缸扣盖作业指导书

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 绥电二期工程2×1000MW超超临界机组汽轮机为单轴、四缸、四排汽、反动式无调速级凝汽式机组,高压缸为单流式,包括1个双流冲动式调节级和8个冲动式压力级;中压缸采用双分流,每个流向包括全三维设计的6个冲动式压力级;低压缸分A、B两个双流缸,每个低压缸叶片正、反向对称布置,每个流向包括6个冲动式压力级。高、中压缸均为双层缸,低压缸为3层结构,高、中、低压内外缸均为水平中分,上下缸中分面法兰连接。低压内缸通过轴承座支撑在基础上。低压外缸需在现场进行拼装,外下缸与凝汽器采用不锈钢弹性膨胀节焊接的连接方式。汽轮发电机组共有10个轴承,其中一个为推力—径向轴承,高、中压转子支持轴承选用可倾瓦轴承,两根低压转子及发电机转子支持轴承选用椭圆轴承,单轴承整体联轴器靠止口定中心。 1.2 主要设备重量 高压内缸上半 20700kg 高压内缸下半 23100kg 高压外缸上半 51900kg 高压外缸下半 55800kg 中压外缸上半 40800kg 中压外缸下半 58000kg #1中压内缸上半 8540kg #1中压内缸下半 9350kg #2、#3中压内缸上半 4620kg #2、#3中压内缸下半 4830kg A低压内缸上半(含螺栓) 30200kg A低压内缸下半(含螺栓) 31600kg A低压外缸上半 53200kg A低压外缸下半 103423kg B低压内缸上半(含螺栓) 30200kg B低压内缸下半(含螺栓) 31600kg B低压外缸上半 53200kg B低压外缸下半 106861kg 高压主汽调节阀158800kg 中压联合汽阀 58300kg 高压转子 23500kg 中压转子 30400kg A低压转子 77900kg B低压转子 77800kg 2.编制依据 2.1 东方汽轮机厂安装图纸及说明书 2.2 《绥中发电厂二期2×1000WM扩建工程主体施工A标段施工组织设计》

中国南方电网有限责任公司低压集抄采集器、集中器安装(拆除)作业指导书(出)资料

1.1 1.2 1.3Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSGXXX-2014 低压集抄采集器、集中器安装(拆除) 作业指导书 2014-X-XX 发布2014-X-XX 实施 1

目录 1适用范围 (1) 2引用文件 (1) 3作业流程 (2) 4操作指引 (3) 附录A集中器二次回路典型接线图 (10) 附录B采集器二次回路典型接线图 (11) 附录C计量自动化终端装拆记录 (12) 附录D计量自动化终端装拆表单 (14) 附录E低压集抄采集器、集中器安装(拆除)作业表单 (16)

低压集抄采集器、集中器安装(拆除)作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于南方电网公司低压集抄采集器、集中器装拆时的作业指导。 2引用文件 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB 26860-2011) 《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》(Q/CSG 10004-2004) 《电气工作票技术规范(线路部分)》(Q/CSG 10005-2004) 《电能计量装置技术管理规程)》(DL/T448-2000) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825-2002) 《电测量及电能计量装置设计技术规程》(DL/T 5137-2001) 《中国南方电网有限责任公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006-2012) 《中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法》(Q/CSG214004-2013)

3 作业流程 低压集抄采集器、集中器装拆作业 工作负责人 管理人员 工作小组 市场营销部结束 开始 设备拆除 设备安装 设备调试 实施安全措施 工作前检查 安排工作结束工作清理现场 资料归档处理 指派工作人员 现场记录

低压开关柜检修作业指导书(可编辑修改word版)

2015-09-18 实施 DQ009-2015 ————————————————————————————————低压开关柜检修作业指导书 作业工程:1 号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015 年09 月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1范围 (3) 2本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3安全环保措施 (3) 4组织机构 (3) 5备品备件清单 (3) 6现场准备及工具 (4) 7检修工序及质量规范 (4) 8检修记录 (7) 9设备试运、调试、实验 (8) 10不符合项通知单 (9) 11完工报告单 (10) 12质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1范围 本指导书适用于阜新煤制天然气公司 1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术规范》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修工程,工艺质量规范等。 3.11参加本检修工程的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4 组织机构 组长:曹学贵副组长:刘宝ft 检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:张广志 5备品备件清单

相关文档