文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旋挖钻灌注桩施工专项方案改后上报

旋挖钻灌注桩施工专项方案改后上报

旋挖钻灌注桩施工专项方案改后上报
旋挖钻灌注桩施工专项方案改后上报

一、工程概况

和平路是石家庄市北翼东西向的一条城市主干道,是石家庄市总体规划中的“四横”之一。和平路跨线桥(红军街--棉一立交桥)工程始于红军大街,跨越中华大街、九中街、北新街、车辆厂前街、京广线、胜利大街、平安大街、长征街后与棉一跨线桥联接。

和平路跨线桥工程一标段西起红军大街,东止于北新街东军械学院门口,总长1621.267m,由高架桥梁、道路、排水管道、道路照明等工程项目组成。

和平路跨线桥工程一标段高架桥采用整幅式高架结构,全长l379.6m,双向六车道,设计时速80km/h,标准桥宽25.5m,在中华大街与北新街之间设有一对平行式上下匝道。

高架桥上部结构采用先张法预应力简支空心板梁和后张法预应力简支T梁,下部结构桥台为U型桥台,桥墩为双柱(或三柱)加预应力混凝士盖梁,基础采用直径1200mm的灌注桩

基础,桩长为22.2~24.8m,61个墩台共计658根灌注桩。

2008年9月10日接业主和监理通知,因调整中华大街口立交设计方案和平路跨线桥工程一标段大部分(P1墩至P43墩)暂停施工,2008年9月19日接通知按原设计复工。根据人工挖孔作业进度和重新调整挖孔作业人员上岗的难度,计划在P13墩至P28墩之间共计134根灌注桩和因受原有管线影响未能按施工计划开工作业的挖孔桩采用旋挖钻施工,便于形成流水作业,弥补因停工造成的工期延误。

经过前期人工挖孔桩的作业,大部分地下管线已经探明,有利于机械作业。

二、地质情况

根据施工设计图桥梁一,本段线路地层基本情况:原地面下6-8m为杂填土和亚粘土,6.2-13.4m为砂层,11.2-21.5m为亚粘土,18-25.5m为中砂层,19-40m为卵石层。设计桩

深为原地面下25m-27.3m。

三、旋挖作业施工计划

拟使用两台旋挖钻,2008年10月1日开钻,从P13墩开始作业,每天成孔并灌注8棵桩基,10月20日完工;每个承台桩基全部浇筑完成7天后,进行承台施工,形成流水作业。

四、施工工艺流程及技术要求

㈠施工工艺工艺流程

㈡、施工前准备工作

1.按工程施工方案中的计划落实工、料、机等资源,落实环保、安全措施。

2.提前做好原材料检测试验,配合比试验。

3.钻孔桩施工前应组织所有相关人员进行质量、环保、职业健康安全的交底。㈢、施工质量技术要求

1.钻机、泥浆泵、发动机等配套设备进场前必须检查合格。

2.无检验合格证或出厂合格证的产品、原材料不允许进入施工现场。

五、旋挖钻施工

1.施工准备

①.进行场地踏勘,对既有架空电线、地下电缆、给排水管道等设施,如有妨碍施工或对安全操作有影响,应采取清除、迁移、保护等措施妥善处理。

②.收集工程地质资料,分析桩位地质情况、施工条件;组织进行图纸会审,根据地形、地质、水文资料和桩顶标高等情况编制施工组织设计和施工工艺设计。

③平整场地,清除杂物。钻机座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷。为了保证现场清洁,采用移动式泥浆池,合理安排泥浆池、沉淀池的位置。

④.桩位由测量班进行测设放样,按照基线控制网及桥墩设计坐标,用全站仪精确放出桩位中心,用十字桩固定位置;用水准仪测量地面高程,确定钻孔深度,测量的误差控制在5mm以内。经验收后应采取保护措施,防止桩位变动。

2.泥浆制备

根据施工段落的地层情况,采用静态泥浆法施工。泥浆采用膨润土制备。泥浆要提前12h 预拌好,可采用专用泥浆搅拌机拌制或人工拌制。为提高泥浆粘度和胶体率,在泥浆中掺入适量的碳酸钠、烧碱等,其掺量经试验决定。造浆后要试验全部性能指标,钻孔过程中也要随时检验泥浆比重和含砂率等,并填写泥浆试验记录表。

钻孔施工时随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。

桩孔混凝土灌注时,孔内溢出的泥浆采用泥浆泵输送至泥浆池内,沉淀处理后利用于下一基桩钻孔护壁中。

泥浆性能指标

3.埋设护筒

根据目前现场情况,大部分桩基已经进行了部分人工挖孔并进行了钢筋混凝土护壁,对

于这部分桩基利用护壁混凝土作为护筒。

为进行混凝土护壁和挖孔的桩基,护筒采用钢护筒,使用10mm的钢板制做,内径大于桩径20cm。每个桩孔埋设护筒3.0m,护筒顶面高应高出施工地面0.5m。

护筒的埋设采用机械干法开挖:在测量放好的桩位上,开进旋挖钻机,保持钻机平稳不凹陷。埋设护筒前先放出桩位点,过桩位中心点拉十字线在护筒外80cm--100cm处设控制桩,然后将钻头对准桩位钻进,钻至护筒埋设深度后,人工扩孔并夯实底部,然后将护筒吊放进坑内,用水平尺(或吊线锤)校验护筒竖直后,在护筒周围回填最佳含水量的粘土,分层压实且防止护筒倾斜。埋设护筒后,用测量仪器复核桩位,调整桅杆垂直度、锁定桅杆高度和旋挖钻机原始角度,以便在甩土旋转后自动对中复位。

护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。

由于本路段位于城市中心区,在埋设护筒前人工进行探查地下管线,并在干钻护筒坑时,每50cm人工探查一次,没有管线时钻进50cm,依次干钻到位(地面下3m)。

4.钻机钻孔

①.钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查。钻机安装后的底座和顶端应平稳,在钻进中不应产生位移或沉陷。就位完毕,施工队对钻机就位自检。

②.钻孔前,按施工设计所提供的地质、水文资料绘制地质剖面图,针对不同地质层选用不同的钻头、钻进压力、钻进速度及适当的泥浆比重。

③.开钻时使用低档慢速钻进,钻至护筒以下1m后再以正常速度钻进。在钻孔过程中钻机提钻甩渣复位后,应检查钻头是否对中。

④.钻孔作业应分班连续进行,在砂粘土和砂土中钻进,直接用旋挖筒成孔和取渣。在砾石和砂卵石层中钻进,应先用螺旋钻头将其松动,再用旋挖筒取渣。随着钻进深度的增加及时补充泥浆,保持孔内水头压力,防止塌孔。随时清理钻头四周夹带的泥块,以便钻头下入孔底时有泥浆通道,使下钻顺利。填写钻孔施工记录,交接班时应交待钻进情况及下一班应注意事项。

⑤.钻孔过程中应观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况,发现沉降现象及时

停机处理。在钻进过程中,经常检查钻杆垂直度,防止出现斜孔;经常检查泥浆的各项指标;

在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和黏度。处理孔内事故或因故停钻,必须将钻头提出孔外。

钻孔作业保持连续进行,不中断。

一个桥墩钻孔顺序如右图。

⑥.测量钻进深度用测绳系重锤(大于5kg)

从孔底量至护筒顶部,应经常对钻孔泥浆及钻机

对位进行检测,不符合要求时,应及时改正。应

经常注意地层变化,在地层变化处应捞取样渣保

存。

⑦.钻至设计标高后,相对延长旋挖筒取渣的时间,保证能够取尽钻渣,但不能加压,以免超钻。

⑧.当钻孔深度达到设计要求时,采用检孔器和测绳等仪器对孔深、孔径、孔位和孔形等进行检查,确认满足设计要求后,立即填写终孔检查证,并经驻地监理工程师认可,方可进行孔底清理和灌注水下的准备工作。

5.清孔

将钻头放入孔底扫孔,捞去沉渣,确定沉渣达到设

计要求方可提钻。如果还不符合要求,则采取换浆处理:

将钻具提高20~50cm,向孔底泵入大量性能指标符合要

求的新泥浆,使孔底沉淀物翻滚上浮,直到清除孔底沉

渣。

清孔结束,自检合格后与监理工程师共同进行检孔,

检孔采用钢筋笼式简易检孔器、100米测绳和测锤或监

理工程师指定的检孔器。简易笼式检孔器用φ8、φ16

钢筋制做,长度为的3.5m,外径等于设计孔径。检孔合

格后下钢筋笼。

本次清孔后的孔深作为灌注混凝土或二次清孔后

测沉淤的依据。

监理验收合格后立即吊装钢筋笼,浇筑混凝土,防止孔壁坍塌。

6.钻孔桩钻孔允许偏差

六、钢筋笼制作、安装

1. 钢筋入场应有出厂合格证。入场后进行批量抽检,合格后方可投入使用。加工制作前应进行除锈、除油污、调直及断面检查,按照设计要求的规格、尺寸进行分类加工。钢筋笼制作成一段,主筋接头采用气压焊焊接,低于5℃时,采取技术措施,低于-20℃时不得焊接,两结合钢筋轴线一致。各类钢筋按照设计尺寸加工成型后挂牌分类堆码整齐。

2.为了加快施工进度,根据施工现场实际情况,挖孔桩的钢筋骨架采用在施工现场加工,按设计图纸布置主筋与加强筋,接头错开布置,接头间距不小于45倍直径且不小于50cm,接头截面积不大于总截面的50%。制作时,按设计尺寸做好加强箍筋,标出主筋的位置。把主筋摆放在平整的工作平台上,并标出加强筋的位置。焊接时,使加强筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加强筋标记,扶正加强筋,并用木制直角板校正加强筋与主筋的垂直度,然后点焊。在一根主筋上焊好全部加强筋后,用人工转动骨架,将其余主筋逐根照上法焊好,然后吊起骨架阁于支架上,套入盘筋,按设计位置布置好螺旋筋并绑扎于主筋上,间断点焊牢固。按设计规定的间距焊接绑扎箍筋。为了保证混凝土保护层的有效厚度,钢筋笼周围每隔2m布设4个Ω型保护层定位钢筋,钢筋直径不小于16mm。钢筋笼最顶端加设吊环,高度根据设计标高与现场桩孔孔口标高确定。

同时钢筋笼绑扎时应按照设计要求绑扎声测管,以备桩基检测。

3.钢筋笼验收合格后单层水平放置,下垫枕木防止污染。

4.骨架的运输无论采取何种方法运输骨架,都不得使骨架变形,运输时应在平板车上加托架。用钢管焊成一个托架,人工推动运输,前面一个板车使用可转向转盘式,便于控制方向。

5.骨架的起吊和就位

钢筋笼制作完成后,骨架安装采用汽车吊,为了保证骨架起吊时不变形,对于长骨架,起吊前应在加强骨架内焊接三角支撑,以加强其刚度。采用两点吊装时,第一吊点设在骨架的下部,第二点设在骨架长度的中点到上三分点之间。对于长骨架,起吊前应在骨架内部临时绑扎两根杉木杆以加强其刚度。起吊时,先提第一点,使骨架稍提起,再与第二吊同时起吊。待骨架离开地面后,第一吊点停吊,继续提升第二吊点。随着第二吊点不断上升,慢慢放松第一吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。解除第一吊点,检查骨架是否顺直,如有弯曲应整直。当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。然后,由下而上地逐个解去绑扎杉木杆的绑扎点及钢筋十字支撑。当骨架下降到第二吊点附近的加强箍接近孔口,可用钢架管等穿过加强箍筋的下方,将骨架临时支承于孔口,孔口临时支撑应满足强度要求。将吊钩移到骨架上端,取出临时支承,将骨架徐徐下降,骨架降至设计标高为止。并在孔口牢固定位,以免在灌注过程中发生浮笼现象。

骨架最上端定位,必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度,并反复核对无误后再焊接定位。在钢筋笼上拉上十字线,找出钢筋笼中心,根据护桩找出桩位中心,钢筋笼定位时使钢筋笼中心与桩位中心重合。

然后在定位钢筋骨架顶端的顶吊圈下面插入两根平行的工字钢或槽钢,在护筒两侧放两根平行的枕木(高出护筒5cm左右),并将整个定位骨架支托于枕木上。

钢筋骨架允许偏差

七、混凝土灌注

混凝土采用C30商品混凝土,由罐车运输至施工现场、直接卸入导管上的漏斗内,在导管内自由落入到浇注部位。

1.导管技术要求灌注水下混凝土采用钢导管灌注,采用导管内径为25-30cm。导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用压气试压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大内压力p的1.3倍,

p=r

c h

c

-r

w

H

w

式中:p为导管可能受到的最大内压力(kPa);

r

c

为混凝土拌和物的重度(24kN/m3);

h

c

为导管内混凝土柱最大高度(m),以导管全长或预计的最大高度计;

r

w

为井孔内水或泥浆的重度(kN/m3);

H

w

为井孔内水或泥浆的深度(m)。

2.安装导管

导管采用φ25-30钢管,每节2~3m,配1~2节1~1.5m的短管。钢导管内壁光滑、圆

顺,内径一致,接口严密。导管直径与桩径及浇筑速度相适应。使用前进行试拼和水密、承压和接头抗拉试验,按自下而上顺序编号和标示尺度。导管组装后轴线偏差,不超过钻孔深的0.5%并不大于10cm,试压力为孔底静水压力的1.5倍。

导管长度按孔深和工作平台高度决定。漏斗底距钻孔上口,大于一节中间导管长度。导管接头法兰盘加锥形活套,底节导管下端不得有法兰盘。采用螺旋丝扣型接头,设防松装置。

导管安装后,其底部距孔底有 250~400mm的空间。

3.二次清孔

浇筑水下前应检查沉渣厚度,沉渣厚度应满足设计要求;当设计无要求时不大于20cm。如沉渣厚度超出规范要求,则利用导管进行二次清孔。

4.首批封底

计算和控制首批封底数量,下落时有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并能把导管下口埋入不小于1m深。足够的冲击能量能够把桩底沉渣尽可能地冲开,是控制桩底沉渣,减少工后沉降的重要环节。

5.导管法灌注水下混凝土有关参数计算 (1)漏斗需要高度hc

c

w c v v H P h w

?+=

式中:H w -为预计浇筑混凝土面至钻孔孔中泥浆面的

高度,按3.5米计;

v w -为孔中泥浆容重,取11KN/m 3; v c -为混凝土拌和物容重,取24KN/m 3;

P 0-为使导管内混凝土下落至导管底并将导管外混凝土顶升时所需的超压力,取

KPa )

(P 3.10825.03

1002001000=?-+

=。

米12.62411

5.33.108=?+=

c h ,取米5.6=c h 米3=-=w c A H h H

(2)封底混凝土v 计算

v ≥

c H D h

d 4

4

2

12

ππ+

式中:v-为首批封底混凝土所需数量(m 3);

h 1-孔内混凝土面达到Hc 时,导管内混凝土柱平衡导管外泥浆压所需要的高度,

1h ≥

v v H w

W 。 H c -首批封底混凝土面到孔底的高度,32h h H c +=。 H w -封底后混凝土面以上泥浆深度(m ); D-井孔直径; D-导管内径;

h 2-导管初次埋置深度,取h=1.5米; h 3-导管底端至钻孔底面间隙,取h 3=0.4米。

对孔底沉淀层厚度应再次测定。如厚度符合设计要求,然后立即灌注首批混凝土。 6.箭球、拨栓或开阀

初灌前在装砼漏斗底设置可靠的橡胶隔水球。备足首盘封底混凝土数量,灌注首批砼。

H W

封底混凝土数量计算

h 2

h 3

h 1

H c

为了防止发生断桩现象,浇注首盘混凝土时,储料斗和提升斗中的混凝土量,应满足混凝土冲击隔水球全部下落后,初次埋置导管1--2m的要求。

打开漏斗阀门,放下封底混凝土,首批混凝土灌入孔底后,立即探测孔内混凝土面高度,计算出导管内埋置深度,如符合要求,即可正常灌注。如发现导管内大量进水,表明出现灌注事故。

7.水下浇筑

桩基采用罐车运输配合导管灌注,灌注开始后,应紧凑连续地进行,严禁中途停工。在灌注过程中,应防止拌和物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底,使泥浆内含有水泥而变稠凝结,致使测探不准确;应注意观察管内下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内面高度,正确指挥导管的提升和拆除;导管的埋置深度应控制在2~6m。同时应经常测探孔内面的位置,即时调整导管埋深。及时填写灌注记录并请监理工程师确认。

导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。如导管法兰卡挂钢筋骨架,可转动导管,使其脱开钢筋骨架后,再移到钻孔中心。

拆除导管动作要快,时间一般不宜超过15min。要防止螺栓、橡胶垫和工具等掉入孔中。要注意安全。已拆下的管节要立即清洗干净,堆放整齐。循环使用导管4~8次后应重新进行水密性试验。

在灌注过程中,当导管内不满,含有空气时,后续要徐徐灌入,不可整斗地灌入漏斗和导管,以免在导管内形成高压气囊,挤出管节间的橡皮垫,而使导管漏水。

当混凝土浇筑到钢筋骨架下端时,为防钢筋骨架被顶托上升,可采取以下措施:

①.尽量缩短总的灌注时间,防止顶层进入钢筋骨架时的流动性过小;

②.当混凝土面接近和初进入钢筋骨架时,应使导管底口处于钢筋笼底口3m以下和1m 以上处,并慢慢灌注,以减小从导管底口出来后向上的冲击力;

③.当孔内进入钢筋骨架4m~5m以后,适当提升导管,减小导管埋置长度,以增加骨架在导管口以下的埋置深度,从而增加对钢筋骨架的握裹力。

灌注到接近设计标高时,要计算还需要的数量(计算时应将导管内及输送泵内的数量估计在内),通知拌和站按需要数拌制,以免造成浪费。

在灌注将近结束时,由于导管内柱高减小,超压力降低,而导管外的泥浆及所含渣土稠

度增加,相对密度增大.如在这种情况下出现顶升困难时,可在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉淀土,使灌注工作顺利进行。在拔出最后一段长导管时,拔管速度要慢,以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。

因为耐久性粉煤灰掺量较大,粉煤灰可能上浮堆积在桩头,加灌高度应考虑此因素。为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌200cm以上,以便灌注结束后将此段清除。

在灌注时,每根桩应留取两组试件,或每班留取两组试件。试件应施加标准养护,强度测试后应填试验报告表。强度不合要求时,采取补救措施。

有关灌注情况,在灌注前应进行坍落度、含气量、入模温度等检测;在各灌注时间、面的深度、导管埋深、导管拆除以及发生的异常现象等,应指定专人进行记录。

8.灌注混凝土测深方法

灌注水下混凝土时,应经常探测孔内面至孔口的深度,以控制导管埋深。如探测不准确,将造成埋深过浅,导管提漏,埋管过深拔不出或短桩事故。因此,在钻孔灌注桩中是一项非常重要的工作,一定要由具有高度责任心的人来操作。

测深使用重锤法,重锤的形状是锥形,底面直径不小于10cm,重量不小于5kg。(用绳系锤吊入孔内,使之通过泥浆沉淀层而停留在混凝土表面,根据测绳所示锤的沉入深度作为混凝土灌注深度。本方法完全凭探测者手中所提测锤在接触顶面以前与接触顶面以后不同重量的感觉而判别。

9.泥浆清理

钻孔桩施工中,产生大量废弃的泥浆,为了保护当地的环境,这些废弃的泥浆,经泥浆分离器处理后,运往指定的废弃泥浆的堆放场地,并做妥善处理。

九、质量检测

桩基检测采用超声波检测。对质量有问题的桩,钻芯鉴定检验。

十一、施工技术措施

1.质量技术保证措施

①.钻机按预定桩就位,且使钻机停在硬实地面,调整桅杆偏差,保证位移,倾斜度不超标,并在成孔期间不定期地检查调整。

②.护筒埋设:为防止以后灌浆时跑浆,夯实护筒周围土,用粘土封口。

③.定期测试泥浆的各项技术指标,控制固相含量,提高粘度,防止快速沉淀。

④.钻孔施工采用一次性全面不间断作业,施工中根据出渣情况判断土层结构及时合理地调整泥浆性能指标,遇松散地层时,适当增大泥浆相对密度和粘度,保持孔内水头高度,尽量减轻冲液对孔壁的影响,同时降低转速和钻压以满足施工质量控制要求。

⑤.钻孔作业应分班连续进行,填写钻孔施工记录,交接班时应交待钻进情况及下一班应注意事项。

⑥.钢筋笼制作完成后,挂标识牌,注明桩号,以免用错。堆放时必须离地30cm以上,必须保证钢筋笼的顺直,不得出现变形现象。

⑦.为保证灌注桩质量,浇注混凝土前,一要检查孔底泥浆的比重,不符合要求时,采取换浆处理;二要检查孔的深度,判断有否孔壁坍塌现象,若有用旋挖机清孔,达到设计深度后方可安装导管。

⑧.对导管的要求。导管在使用前必须作密封性检查,接头严密,不漏水、不漏浆。导管上料斗的体积,由桩径、桩长和导管埋入混凝土中的深度来确定,料斗体积应大些为好。

⑨.混凝土连续浇注,中间不停顿。由于桩内混凝土不能振捣,主要靠混凝土的自重压密和混凝土的流动成型,必须控制好配合比、浇注速度以确保混凝土的质量。随时检查混凝土的塌落度,塌落度应控制在16~20cm之间。

⑩.由于混凝土浇注到顶时残留泥浆会与混凝土混合,则实际桩顶标高应比设计标高高2m,最后对桩头进行处理。

2、安全技术保证措施

①.施工人员进入施工现场,必须按规定佩戴安全防护用品,上岗工作前严禁饮酒。

②.施工现场各种防护装置、设施和安全标志齐全。设专职安全人员在现场进行安全管理,发现违章立即处理。

③.加强用电管理,所有带电机械需接地,并有防雨措施,电动设备安装触(漏)电保护器。加强机械设备检查、维修、保养,不得带病工作,严格操作规程。

④.工地便道应与旋挖钻孔机保持一定距离,以免影响孔壁稳定。钻机不宜直接置于不坚实土上,以免产生不均匀沉陷,安放位置应考虑钻孔施工中孔口出土清运的方便。钻孔时,起、落钻头速度均匀,不得过猛或骤然变速,孔内出土不得堆积在钻孔周围。在钻进过程中发现钻杆摇晃或难钻进时,可能是遇到硬石、石块或硬物等,这时应立即提钻检查,等查明

原因并妥善处理后再钻,以免导致桩孔严重倾斜、偏移,甚至使钻杆、钻具扭断或损坏。因故停机时间较长时,将套管口保险钩挂牢。

⑤.发生卡钻、掉钻时,严禁人员进入没有护筒或其他防护设施的钻孔内。必须进入有防护设施的钻孔时,在确认钻孔内无有害气体和备齐防毒、防溺、防埋等保证安全措施后,方可进入,并有专人负责现场指挥。

⑥.泥浆池孔口设置围护设施。成孔后,暂时不进行下道工序的孔必须设有安全防护设施,并有人看守。

⑦.吊车作业回转尽量避免超出施工现场,作业半径内严禁站人,钢筋笼翻身起吊时设有专人指挥。当吊放受阻时,不能加压强行下放,应停止吊放并寻找原因,如果是因钢筋笼没有垂直吊放而造成的,应提出后重新垂直吊放;如果是成孔斜而造成的,则要求进行复钻纠偏,并在重新验收成孔质量后再吊放钢筋笼。各吊具、吊点在投入使用前,由安全员组织施工负责人、起重工和技术员进行联合检查,不符合安全要求的严禁使用。

⑧.不得在乙炔瓶和氧气瓶周围用火,抽烟和乱扔烟头;在工地进行钢筋笼焊接时,严格遵守电、气焊安全操作规程。气焊作业中乙炔发生器和氧气瓶不得同放一处,距易燃易爆物品不得小于10米。氧气瓶、乙决发生器受热不得超过35℃,防止火花和锋利物件碰撞胶管。气焊枪点火时应按“先开乙炔、先关乙炔”的顺序作业。

⑨.电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品;应设置单独的开关箱,作业时应穿戴防护用品,施焊完毕,拉闸上锁。

⑩.混凝土浇注过程中,混凝土搅拌运输车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的固定位置,防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故。轮胎下必须垫有枕木。倒车过程中,车后不得有人。同时,吊车提升拆除导管过程中,各现场人员必须注意吊钩位置,以免将头砸伤。

十二、文明施工措施

①.建立以第二项目部书记陈长平为负责人的现场文明施工小组,小组成员由综合部朱占民、主管施工员管继雷组成。

②.专门设置一个文明施工作业队,队员由22人组成,其中大门口管制6人,围挡保洁4人,施工现场保洁5人,车辆出场清理2人,场外保洁5人。

③.泥浆制备和循环采用2个钢制泥浆池,泥浆的输送使用泥浆泵,输送管道必须完好,

不渗漏,减少泥浆对现场的污染。

④.钻渣定点存放,每天夜间装车外运,运输钻渣的车辆使用防水围布铺贴在车底,并在翻斗尾部焊制拦水槽,引流到车后积水筒内。

⑤.在距进出现场的大门口20m处设置车辆轮胎冲洗台,保证出门车辆轮胎的洁净。

⑥.在现状机非分车带断口处使用混凝土封堵,防止场内溢流泥浆外流污染临时通道。

⑦.施工现场保洁人员及时对泄露污染物进行清理,使用铁簸箕对外溢泥浆进行引流和回收。

⑧.在外运钻渣时,场外保洁人员跟车及时清理遗撒污染物,必要时配备洒水车对污染路面进行冲洗。

十三、现场管理及劳动组织

1.现场管理人员配置

2.现场劳动力安排如下。

司机:19人;

钻孔作业组:每个钻机跟配合人员10人,共计20人;

钢筋笼加工组:38人,其中电焊工9人;

混凝土灌注组: 20人。

3.现场作业人员配置表

七、机具设备

主要机械设备配置表

和平路跨线桥工程一标段(红军街—军械学院门口)旋挖钻钻孔施工方案

编制:刘力斐、张志华

审核:

审批:

石家庄市市政建设总公司

联合体和平路跨线桥项目经理部秦皇岛市市政工程有限公司

2008年9月

旋挖钻专项施工方案

南京地铁宁溧线土建工程TA09标 中山东路站围护桩施工方案(二) 编制: 校对: 审核: 上海隧道工程有限公司 南京地铁宁溧线土建工程TA09标项目经理部 二0一六年四月十日

目录 1. 编制说明.............................................................................................................................. - 1 - 1.1 方案说明................................................................................................................... - 1 - 1.2 编制依据................................................................................................................... - 1 - 1.3 适用范围................................................................................................................... - 1 - 2. 工程概况.............................................................................................................................. - 1 - 2.1 工程建设概况.......................................................................................................... - 1 - 2.2 工程施工概况.......................................................................................................... - 2 - 2.3 气象水文条件.......................................................................................................... - 2 - 2.4 地形地貌及地质条件............................................................................................ - 3 - 2.5 施工条件及施工特点............................................................................................ - 3 - 3. 施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 3.1 总体目标................................................................................................................... - 4 - 3.2 人员、设备计划..................................................................................................... - 4 - 3.3 施工总体流程.......................................................................................................... - 4 - 3.3.1 主体围护桩施工流程................................................................................ - 4 - 3.3.2 附属围护桩施工流程................................................................................ - 4 - 3.4 施工管理安排.......................................................................................................... - 5 - 3.5 施工日常管理.......................................................................................................... - 5 - 3.7 施工进度计划.......................................................................................................... - 7 - 4. 资源配置计划..................................................................................................................... - 7 - 4.1 管理人员及劳动力计划 ....................................................................................... - 7 -

房建旋挖钻孔灌注桩施工方案

北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程施工总承包05标段 房建桩基方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局股份有限公司北京市S1线西段工程05标项目 经理部

2014年6月 目录 编制依据 (1) 车辆段施工图设计,房建桩基施工图。 (2)《北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程详细勘察》

(3)《铁路桥涵施工规范》(10203一2002); (4) 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(94一2008); (5) 轨道交通《区间工程施工质量验收标准》007-2005; (6)《中低速磁浮交通系列标准》(北京控股磁悬浮技术发展有限公司企业标准001-2008,中国科学技术出版社); (7)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》〔108-96); (8)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003); (9)《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(50307-1999); (10)《地下铁道工程施工及验收规范》(50299-1999) (2003年修订版); (11)《钢筋焊接及验收规程》(18-96); (12)《混凝土结构工程施工质量验收规程》(082-2005); (13)《混凝土强度检验评定标准》(107-87); (14) 施工现场临时用电安全技术规范(46-2005); (15) 建筑机械使用安全技术规程(33-2001); (16) 北京市市政工程施工安全操作规程; (17) 北京地铁施工突发事故应急预案。 1、工程概况 1.1、桩基工程概况 本标段工程为北京市中低速磁浮悬交通示范线(S1线)西段工程石门营车辆段,位于门头沟区;综合办公楼共有桩基209根,轨道交通派出所桩基66根,运用联合库桩基1397根,检修联合库桩基873根。 1.2、场地土质特征 车辆段场区属北京地区第四系地层,厚度一般约小于50m,无断裂经过。

旋挖钻机钻孔施工方案

汇德·万象君汇工程 旋 挖 机 钻 孔 专 项 施 工 方 案

贵州宏科 建设工程有限责任公司 第一章编制依据 图纸及现场勘探资料 1 开阳县教育局地块棚户区改造项目工程基础施工图纸; 2 开阳县教育局地块棚户区改造项目工程地质勘探资料。 现行有关国家、行业、地方规范标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《建筑桩基技术规程》 JGJ94-2008 《建筑桩基检测技术规程范》 JGJ106-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《工程测量规范》 GB50026-2007 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑施工安全检查技术标准》 JGJ59-99

《安全防范系统验收规则》 GA308-2001《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94企业有关文件和标准 《建筑地基基础工程施工技术标准》 《混凝土结构工程施工技术标准》 《企业质量管理体系文件》 《企业环境管理体系文件》 《企业职业健康安全管理体系文件》

第二章工程概况 开阳县教育局地块棚户区改造项目工程因工期短,场地地质为坚硬岩层,且工程在县城中人口流动最多地段,周边建筑物密集且多数为民房,该区域不允许实施爆破开挖,采用人工挖孔桩凿坚石难度非常大,工期没法保证,且安全隐患大,为了加快工程进度,减小安全隐患,确保工程保质按期完成,经与建设单位、监理单位、地勘单位及设计单位商议采取旋挖钻机进行钻孔施工。成孔工序的施工成本结算按:施工单位负责机械成孔的费用,建设单位根据合同条件按照施工图设计大样以实际孔深(含护壁砼、护壁钢筋、人工挖孔桩土方、人工挖孔桩凿坚石)给施工单位结算。本工程为5栋2层地下室为裙楼。1#、2#、 31层;3# 25层;4# 21层;5# 20层。本方案仅以该5栋楼基础图设计孔桩为编制依据,以后其它工程可考照该方案施工。5栋楼孔桩原设计为76个人工挖孔,其中有40条桩桩端有扩大头,桩数和孔径分别为12Ф1200 mm(全数桩端径1400 mm)、17Ф1300 mm(其中4条桩端径1800 mm)、19Ф1400 mm(其中桩端径1600 mm的6条,1800 mm的5条,2100 mm的3条)、15Ф1500 mm(其中桩端径1700 mm的1条,2000 mm 的3条)、12Ф1700 mm(其中桩端径2100 mm的6条)、1Ф2100 mm进行机械成孔施工。 本工程为钻孔灌注桩施工,工程桩安全等级为一级,1#楼共计12根桩,2#楼共计16根桩,3#楼共计18根桩,4#楼共计14根桩,5#楼共计16根桩。钢筋施工图推算有效桩长米至7米,实际成孔深度按实量取。 桩顶标高根据自然地面为绝对标高至持力层单桩竖向抗压承载极限值为7000KN,特征值为3500KN。混凝土强度等级均为C30,水下浇筑的钻孔灌注桩混

桩基专项施工方案旋挖钻样本

新建铁路郑州至万州铁路河南段新建工程 跨新宝大道公路桥桩基专项施工方案 河南亚坤路桥建设工程有限公司跨新宝大道公路桥项目部 二0—七年十月十五日 桩基专项施工方案

一、工程概况: 本桥为双幅桥,桥面宽度:跨铁联(6#墩~ 11#墩)宽度39m, 非铁联宽度37m共12孔13排桥墩,每排4根桩共计52根桩。桥墩采用1.6m桩柱盖梁墩,桥墩采用1.8米钻孔灌注桩,桥梁桩基长度67m~75m不等,桩长合计3704m 跨径采用2*35+3*35+2*35+3*35+2*35m, 预应力砼先简支后 连续小箱梁,两端为预留n*35m小箱梁,1、13号墩为预留过渡墩,设计无桥台,桥全长420米。 上部结构采用先简支后连续小箱梁,35m小箱梁,梁板共计 144片,边梁最大吊装重量124.9T,中梁最大起吊重量为117.7T。其中边梁48片,中梁96片。中、边板高1.8m,中板板宽2.4m,边板宽2.85m,本桥上部结构采用现场预制,待下部施工结束后采用架桥机施工。 桩长表: 编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》( JTG/T F50- ) 2、《公路工程技术标准》( JTGB01- ) 3、《钢筋机械连接通用技术规范》( JTJ107- )

4、《公路工程质量检验评定标准》第一册( 土建工程) 5、《跨新宝大道公路桥变更设计图》( 新建铁路郑州至万州铁 路河南段新建工程施工图) 6、有关水文、地质资料。 三、施工准备 1、施工准备 ( 1) 施工场地平整、施工便道畅通、机械就位, 调试完成; 人员就位, 并进行技术安全培训。 ( 2) 施工测量放样, 用全站仪进行控制, 放出桩基中心点, 确定钻孔桩平位置; ( 3) 进行水泥的安定性、砂的含泥量、石子筛分、钢筋原材及焊接和混凝土配合等试验。 ( 4) 拌合站进行试拌, 检验拌和站的生产能力。 ( 5) 导管进行水密试验和抗拉试验, 对导管按照试验顺序依 次编号。 (6) 钢筋检孔器制作,用16根9m长①22钢筋作出直线段为 7.2m, 外径为1.80m 的探孔器。 ( 7) 用钢尺复测测绳长度, 是否与实际长度相符

旋挖灌注桩施工方案

旋挖钻机钻孔桩施工

旋挖钻机钻孔桩施工方案 一、工程概况 其中11#~16#墩桩基直径为1.5m,其余墩台桩基均为1.2m,共计152根。 二、编制目的 桩基旋挖钻灌注桩作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 三、编制依据 四、适用范围 施工前应根据不同的地质采用不同类型的钻头。 五、人员及设备配置 每台钻机配备机长2人,钻机操作手2人,焊工2人,吊车司机2人,杂工4人;项目部配备现场施工员2人,技术员2人,安全员1人,质检员1人,材料员1人,试验员1人。 每台钻机配备16T吊车1台,电焊机2台;2台钻机共用挖机1台用于平整场地,挖出的土方及时用汽车运出。

六、施工工艺流程图

七、施工方法 1、施工准备 施工前应平整场地,清除杂物,换除表层耕植软土,保证钻机底座填土密实,以免产生不均匀沉陷;在施工范围内不妨碍桩基施工的场地挖好泥浆池和沉淀池,用钢管围护并安装安全网,设警示标志,同时做好作业场地排水工作,在施工范围内挖设好临时排水沟,确保施工场地不积水。 2、桩位放样 正式钻孔前根据设计图纸和计算坐标用全站仪精确放出墩台桩基中心并记录,自检合格后,及时向监理工程师报验。 3、泥浆制备 泥浆采用优质粘土与水拌合而成并掺入一定比例的膨润土,制备的泥浆满足:含砂量≤4%,胶体率≥96%,泥浆比重≥1.2。钻孔施工时随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。桩孔砼灌注时,孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内,用于下一根桩基钻孔护壁。 4、埋设护筒 钻孔前设置坚固、不漏水的钢护筒,护筒高1.5m,直径比设计桩径大20cm,顶面高出施工平台约30cm。挖埋护筒时坑底应整平,然后通过定位的控制桩放样,把孔位中心位置标于坑底,再把护筒吊放进坑内,找出护筒的圆心位置,用十字线定在护筒顶部或底部,然后移动护筒使护筒中心与钻孔中心位置重合,同时用水平尺或锤球检查,使护筒竖直。此后即在护筒周围对称、均匀地回填粘土,并分层夯实,夯填时要防止护筒偏斜。 护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于

旋挖灌注桩专项施工施工方案

无锡市工业固体废物安全填埋工程 旋 挖 灌 注 桩 专 项 施 工 方 案

目录 §1.1 工程施工实施目标 (4) §1.2编制依据 (4) §1.3工程概况 (4) §2.1 施工总体部署 (4) 2.1.1施工机械配备及队伍安排 (4) 2.1.2施工顺序 (5) 2.1.3施工水、电及钢筋笼加工场布置 (5) §2.2旋挖桩施工流程及方法 (5) 2.2.1旋挖桩施工流程 (6) 2.2.2旋挖桩施工方法 (6) §2.3 旋挖桩施工技术措施 (8) §3.1 施工进度计划 (9) §3.2 施工机械设备计划 (10) §3.3 劳动力计划 (10) §4.1 组织管理措施 (11) §4.2. 施工工期保证措施 (11) 4.2.1机械设备的保证措施 (12) 4.2.2物资保证措施 (12)

4.2.3劳动力的保证措施 (12) 4.2.4加强计划管理 (12) §5.1. 工程质量目标 (13) §5.2. 质量控制原则 (13) §5.3. 质量保证体系 (13) §5.4.工程质量保证措施 (15) 5.4.1建立创全优管理制度 (15) 5.4.2质量体系主要要素控制 (16) §5.5. 施工质量管理与工程监理验收 (17) §5.6. 工程质量受控 (17) 5.6.1工程质量管理流程图 (18)

§1.1 工程施工实施目标 高度重视本工程的施工,科学地组织交叉流水作业,严格按照设计要 求和施工规范组织施工,认真履行合同,实行对业主的承诺,以一流的项 目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效 率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、施工质量目标:优良工程。 2、施工安全目标:实现安全生产“六无”目标,即无死亡、无重伤、无倒 塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 3、施工工期目标:按照甲方要求完成任务,工期为30天。 §1.2编制依据 1、甲方提供的设计图纸及工程地质勘察资料。 2、有关现行施工规范、设计规范、规程标准〔《建筑地基基础工程施 工质量验收规范》GB50202-2002、《钻孔灌注桩施工规程》 (DG/TJ08-202-2007)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 3、我司类似工程施工的成功经验。 §1.3工程概况 1.3.1工程位置及规模 无锡市工业固体废物安全填埋基坑围护工程位于无锡市滨湖区青龙山肖家湾桃花山生活垃圾填埋场东侧山坳,工程采用桩径φ800的旋挖钻孔灌注桩,本工程303根桩,桩身混凝土强度等级为C30。 §2.1 施工总体部署 2.1.1施工机械配备及队伍安排 本工程旋挖桩数量约303根,平均桩长为18.0m。考虑到场地施工面 大、中风化岩层厚、桩较长的特点,施工有一定难度,因此施工过程必须

旋挖桩专项施工方案

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (监理[ ]施组/方案报审号) 工程名称:协信哈罗教育产业园项目K28-1 致:重庆恒佳工程技术咨询有限公司(项目监理机构) 我方已完成协信哈罗教育产业园项目K28-1工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:协信哈罗教育产业园项目K28-1工程安全文明施工专项施工方案。 施工单位项目负责人: (签字、加盖执业印章)施工项目管理机构(盖章): 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字): 年月日审核意见: 总监理工程师: (签字、加盖执业印章)项目监理机构(盖章): 年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位项目负责人(签字):建设单位(盖章): 年月日

施工组织设计(专项)方案审批表编号: 工程名称协信哈罗教育产业园项目K28- 1 业主单位 重庆远浦房地产开发有限公 司 项目经理姜珉项目技术负责人杨绍坤开工日期 项目部报审说明(工程概况、主要的质量、技术、工艺、安全、进度和资源要求): 协信哈罗教育产业园项目K28-1工程安全文明施工专项施工方案。 工程项目部 项目部技术负责人:年月日 项目经理:年月日工程技术部(室)审核意见: 审核人:年月日质量安全部(室)审核意见: 审核人:年月日公司技术负责人意见: 公司技术负责人:年月日

协信哈罗教育产业园项目K28-1工程安全文明施工专项施工方案 编制人: 编制日期:2018年06月26日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、工期安排 五、施工方案及主要技术措施 六、旋挖桩施工应急预案 七、工程质量保证措施 八、施工工期保证措施 九、安全生产保证措施 十、现场标化管理、文明施工和环境保护措施

旋挖钻施工方案

旋挖钻施工方案 一、编制依据及目的 1、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF 50-2011) 2、《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2004) 4、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 5、我单位从事公路桥涵工程建设施工经验、施工能力以及施工技术装备水平和设备配备能力。 2、编制目的 本作业指导书作为铜南宣高速公路路基工程桥梁钻孔灌注桩施工依据,指导旱地或筑岛钻孔灌注桩全过程施工作业,满足设计、规范要求,预防施工中安全质量事故的发生,确保钻孔灌注桩施工顺利进行。 二、工程概况及工程地质 1、工程概况 铜南宣高速公路路基工程第四标段起讫桩号为K28+777~K35+100 ,全长6.323Km。位于南陵县籍山镇苍溪村,经四甲、后家,在三洪跨越国道205,并在此设置南陵东互通连接,路线继续向前经朱龙湾、袁村、西村、周角,即到本标终点K35+100.主要工程内容包括路基、桥涵、防护排水、分离立交、南陵东互通立交等。大桥336m/1座,中桥180.22m/4座,互通分离立交桥1060m/1座,互通 - 1 -

匝道桥650.23m/4座,圆管涵16道,盖板涵16道。桥梁桩基设计均为摩擦桩,桩基共计423根,桩长11~26m不等;其中Φ1.3m 150根,Φ1.5m 138根,Φ1.6 m 135根。 桩基工程项目表 根据现场地质情况及技术规范采用旋挖钻成桩。 2、工程地质 场地全部位于芜湖市南陵县籍山镇,并穿过泄洪区,地形起伏不大,地面标高一般为6.0~12.0m。自上而下划分的土层如下: ①层填筑土:灰黄、灰色,松散~稍密状态,主要为硬塑~可塑状态的粘土,含灰土,砖块、碎石。 ②、③、④层粉质粘土:灰、灰褐、褐灰等色,分布于田地表层,干旱天气呈干松状态,雨天呈松软稀糊状态。 ⑤层粉土:褐红、灰黄等色,硬塑,强度中等。 ⑥层中砂:灰白色,只要成分为石英质,含少量颗粒等。饱和,稍密-中密。 ⑦层卵石土:灰白、褐黄等色,只要成分石英质,偶有卵石,饱和。 ⑧层强风化泥质粉沙岩:极软岩,灰白、紫红、褐黄等色。

【桥梁方案】高速公路旋挖钻桩基施工方案

XX高速公路XX段 XX合同段 旋挖钻桩基专项施工方案 编制:______________ 复核:______________ 审批:______________ XX高速XX段XX合同段 XX项目经理部 20XX年XX月

一、编制依据及原则 1. 编制依据 1.1、招标文件及规范标准。 1.2、仙洪高速公路仙桃段第二合同段两阶段施工设计图 1.3、现场调查所获得的有关资料、数据及现场情况。 1.4、实施性施工组织设计。 1.5、《湖北交投武汉城市圈环线高速公路仙洪段标准化实施方案》。 1.6、仙洪高速公路仙桃段第二合同段投标文件。 1.7、我单位类似工程的施工经验及设备情况。 2. 编制原则 2.1、按照经济合理、结合实际调查,选取最优施工方案的原则。 2.2、按照先重点后一般、全面规划、突出重点的原则。 2.3、因地制宜、就地取材,合理使用新技术、新材料、新设备的原则。 2.4、结合本施工单位机具配备和工期要求的原则。 2.5、根据工程所在地季节特征、工程类别等特点,合理安排施工顺序的衔接原则。 二、工程概况 本本合同段属于仙桃市西流河镇、沙湖镇范围内,起于仙桃市西流河镇金桥村,止于沙湖镇滩湖村,与武汉城市圈环线高速公路仙桃段1标段对接,终点与武汉城市圈环线高速公路荆州段对接,桩号为K153+000~K175+938,全长22.938Km。 本合同段共有特大桥4座,小桥3座,共有C30混凝土约42.5万方,C50混凝土约25.4万方。 本标段工程地质构造主要为淤泥、淤泥质土、黏土、粉质黏土、细沙层,最下层为粗砂砾。

表1全线桩基工程数量表 三、施工组织及工期 3.1施工准备 3.1.1技术准备: A、试验:钢筋、钢套筒、水泥、地材、外加剂等材料需检验合格,混凝土配合比必须得到总监办批复同意,并经过监理工程师验收同意进入下道工序。

旋挖式钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩施工方案 (一)工艺流程(见附图) (二)各项工艺的施工方法与质量控制 具体施工工艺如下: 1、桩位放样:根据设计单位提供的图纸和控制桩坐标,在桥位处设置坐标控制网。利用全站仪逐排放出桩的具体位置,并在桩位上打入木桩加以保护,然后对各桩纵横向分别设置保护桩进行控制。 2、护筒埋设:认真埋设护筒,护筒具有导正钻具、控制桩位、隔离地面水渗漏、防止孔口坍塌、抬高孔内静压水头和固定钢筋笼等作用。根据桩位点设置护筒,护筒的内经应大于桩经200-400mm,护筒位置应埋设正确稳定,护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm,倾斜度的偏差不大于1%且不大于500mm,护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机,实其机体垂直度、钻杆垂直度和桩心三线合一,然后在钻杆顶部带好筒式钻头,再用吊车吊起护筒正确就位,用旋挖钻杆将其垂直压入土中。护筒埋设后在将桩位中心通过四个控制护桩引回,使护筒中心与桩位重合,并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。护筒应高于地下水位1m以上。质量员和监理工程师验收护筒中心偏差和孔口标高。当中心偏差符合要求后,可钻机就位开钻。

3、泥浆的制备:泥浆是粘土和水拌合的混合物,在钻孔中,由于泥浆比重大于水的比重,故可增大静水压力,并在孔壁形成一层泥皮,保护孔壁,隔断孔内外水流,防止坍孔。由于钻孔护壁和清孔的需要,需制作一定数量的泥浆,同时为了施工场地的干燥,需进行泥浆制备及循环系统的合理规划。 施工场地设置储浆池一个,容积不小于100m3,沉淀池两个,容积不小于50m3,两个轮换使用,一个进浆沉淀,一个关闸清理,沉淀池进出口设闸门,沉淀池上口应高出造浆池0.5m。 施工场地设置环形泥浆槽,场地中间再设置若干支槽,形成泥浆循环网络和排水网络,浆池和泥浆槽均应用砖砌筑,池壁和池底用水泥砂浆抹面。 4、钻进成孔: 钻机就位。首先做好场地的平整及压实,使主机左右履带板处于同一水平面上,动力头施工方向应和履带板方向平行,切不可垂直,开钻前调整好机身前后左右的水平。在护筒内注满泥浆后,开始钻进,钻进过程中要随时不断补充泥浆,使孔内始终保持高于地下水位1~1.5m的水头高度,同时应根据土质情况调整泥浆配方和比重。在钻进过程中,要根据地层的变化,及时更换不同形式的钻头,钻至设计标高时用带有活门的筒形钻清理沉渣,即一次清孔。

旋挖钻机钻孔施工方案

A002 施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:瑞和.滨江壹号1~12号楼及相应地下室建筑工程

四川省建设厅制 目录 第一节工程概况 第二节旋挖钻机施工工艺原理 第三节旋挖钻机施工工艺 第四节人员、机械配置 第五节施工进度计划 第六节旋挖钻机施工操作注意事项及要点 第七节旋挖钻机施工中出现在的问题分析及处理措施

第八节旋挖钻机施工安全及环保措施 第一节工程概况 瑞和滨江壹号1~7#楼工程因工期短,场地地质大部分为砂夹石,积水多,采用人工挖孔桩工期相对较长,且安全隐患大,为了加快工程进度,确保工程保质按期完成,经与建设单位、监理单位、地勘单位及设计单位商议采取旋挖钻机进行钻孔施工。 第二节旋挖钻机施工工艺原理 旋挖钻机是一种多功能、高效率的灌注桩桩孔的成孔设备,可以实现桅杆垂直的自动调节和钻孔深度的计量;旋挖钻孔施工是利用钻杆和钻头的旋转,以钻头自重并加液压作为钻进压力,使渣土装满钻斗后提升钻斗出土

石。通过钻斗的旋转、钻进、提升、卸渣,反复循环而成孔。其特点是工作效率高、施工质量好、尘土污染少。旋挖钻机依靠钻杆和钻头自重及钻杆旋转时斗齿切入土石层,斜向斗齿在钻头回转时切下土石块并向斗内推进而完成钻取土。若遇岩石可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入岩石中,将岩石击碎。钻斗装满后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,钻斗内的渣土在旋转摆动钻

斗时排出钻斗。钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一循环作业。本工程因地质条件复杂,钻孔主要针对土层、岩层、地下水及溶洞进行考虑。 第三节旋挖钻机施工工艺 一、旋挖钻机施工工艺流程 二、旋挖钻机施工操作步骤 1 、钻机进场通道及钻机作业场地平整 先平整场地、清除杂物、换出软土、夯打密实,钻机底座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷。确保3m 宽进出通道,用于运输进出及架安吊车。 2 、钻孔定位 首先对设计图纸提供的坐标、高程等有关数据进行认真复核,确认无误后采用全站仪进行桩位放样,桩中心放样完毕后,沿桩中心拉十字线至1.5m 以外并作好桩标记。 3 、开孔:

旋挖钻孔桩安全专项施工方案

旋挖钻孔桩安全专项施工方案 1、编制依据 1.1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 1.2、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 1.3、《中奥广场岩土工程勘察报告》 1.4、施工现场调查资料及本单位类似工程施工经验。 2、适用范围 本方案适用范围:中奥广场6、7、8#楼及三期地下室桩基工程。3、工程简介 3.1工程概况 本工程位于位于九江市环湖二路以东,前进西路以北,桩基采用机械旋挖钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30。 3.2钻孔桩施工工艺流程及方法 3.2.1施工工艺流程 钻孔桩施工工艺流程见下图

施工工艺流程图

3.2.2施工方法及安全要领 (1)、本工程采用的旋挖钻机,其自重约90t,底盘低,自身稳定好,但其工作时机身高度25m,其施工过程中考虑的安全要领为:防侵覆、侵限、防行走时机型转动侵限、防止出现管线事故、施工中安全用电。 4、危险源分析 4.1钻孔桩 本工程重大危险源所涉及人的因素、物资机械设备的因素和环境的因素,具体情况如下: (1)技术员没有及时进行安全交底。 (2)操作人员及监控人员在不清楚周边环境的情况下冒然施工。 (3)现场安全员或现场操作人员责任心不强。 (4)桩机司机操作不熟练、未参加安全培训上岗或无证上岗。 (5)桩机司机思想波动带情绪作业、行为过激野蛮操作、酒后或患病期间作业及工作时间过长疲劳作业。 (6)桩机设备进场未按规定进行检测、日常维修保养不利、设备支撑及走行等部分液压系统失效。 (7)施工地段地质情况较差,基础未进行处理或处理不到位,地基承载力不足。 (8)设备拆装人员经验不足,未配备专职指挥人员;设备转场、移动过程中无领导把关,盲目进行。 (9)夜间施工照明设施配置不够,光照度不足,操作人员和监护人员视线差。雾天、雨天施工对设备运转及操作产生的负面影响,雷暴大风、台风天气对设备稳定性产生的影响。

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

目录 一、工程概况 (1) 二、地质概况 (1) 三、编制依据 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (5) 六、桩基检测及验收 (10) 七、质量措施 (10) 八、钻孔事故预防与处理 (11) 九、保证措施 (14) 十、应急救援预案 (18) 十一、工期安排 (27) 十二、安全文明施工 (27) 十三、附图 (28)

绿城颐景园住宅小区项目工程 桩基础施工方案 一、工程概况 (一)工程名称:绿城颐景园住宅小区项目工程 (二)工程地点:兰州市皋兰县西岔镇北侧,文曲路以北、创智西路以南、规划路以东、文曲西路以西。 (三)工程概况:兰州新区文曲湖景园住宅小区12#楼项目总建筑面积34306.76平方米。地下2层,地上34层。16#楼建筑面积15558.65平方米,地下2层,地上30层;17#楼建筑面积33406.76平方米,地下2层,地上34层;20#楼建筑面积12272.80平方米,地下2层,地上18层;3#车库建筑面积23461.25平方米,地下2层。本工程基础为桩筏板联合钢筋混凝土基础,地下室底板顶标高为-10.50m,基础筏板厚1.50m。基坑开挖深度约为8米。采用机械旋挖钻孔灌注桩,桩径全部为 800mm,本工程持力层为胶结砾石层,中风化砂岩层的饱和单轴抗压强度标准值为26Mpa。单桩承载力特征值为4650KN。(四)参建单位: 建设单位:兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 监理单位:甘肃西北信诚工程建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司

基础旋挖桩施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及原则 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方法 (7) 第五章桩基检测及验收 (15) 第六章质量保证措施 (15) 第七章工期进度保证措施 (18) 第八章安全文明施工保证措施 (19) 第九章安全应急预案 (22) 第十章应急物资及装备 (26)

第一章工程概况 1、工程概况 1)建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。 2)建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。 3)结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 4)建筑功能:住宅为主,公共为辅。 5)建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21m宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。 6)本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间。 2、工程地质条件 根据地勘资料,地基岩土昔格达泥岩夹粉砂岩及砂岩组成。 3、基础设计情况 1#、2#、3#、4#、5#楼基础设计为旋挖钻机成孔灌注桩,桩径主要为700㎜的圆桩,桩侧阻力标准值qsik=110kpa,桩极限端阻力标准值qpk=3800kpa。基础设计等级为甲级,桩深在13-30米之间。 强度等级及保护层厚度:桩芯为C40,承台和承台梁C40;桩身保护层厚度为50mm。

第二章编制依据及原则 1、编制说明 本方案是根据施工图纸及地勘报告,用于指导孔桩成孔验收、桩芯钢筋绑扎、浇筑桩芯混凝土等施工管理,确保优质、快捷、安全、文明地完成施工任务。 2、编制依据 (1)相关法律、法规、规范性文件 (2)标准、规范

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案.

江西建工第三建筑有限责任公司 1 瑞祥嘉苑项目 旋 挖 钻 孔 灌 注 桩 试 桩 施 工 方 案 编制:职务:项目技术负责人 审核:职务:项目经理 审批:职务:公司技术负责人 编制单位:江西建工第三建筑有限责任公司 2016年 3 月10 日

江西建工第三建筑有限责任公司 2 旋挖钻孔灌注桩试桩施工方案 一、编制依据 1、设计提供的试桩桩基础工程施工图 2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 4、《岩土工程勘察报告》(2A15C630802) 5、《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 6、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 10、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 11、现场具体情况 二、工程概况 本项目位于湾里区兴湾大道西侧、江西中医药大学南侧、江西警察学院北侧,试桩区域为瑞祥嘉苑高层区,试桩桩基类型为旋挖钻孔灌注桩基础,试桩桩径为700mm,根数为3根,试桩的目的是为高层区工程桩提供承载力设计依据。 根据地勘报告提供的各土层及岩层的长度和强度及结合设计提供的试桩方案,我项目部建议1#试桩桩长为21.5m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-2层;4#试桩桩长为23.5m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-2层;5#试桩桩长为27m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-1层;混凝土强度等级:

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (3) 1. 机成孔灌注桩概况 (3) 2. 工程地质概况 (4) 3. 地下水位概况 (4) 4. 场地施工条件概况 (4) 第二节总体施工部署 (5) 1. 施工现场准备 (5) 2. 地勘资料准备 (5) 3. 施工进度和工期安排 (5) 4. 机械设备配置计划 (5) 5. 施工人员配备及计划 (6) 6. 材料供给计划 (6) 7. 施工平面布置及临时设施 (6) 8. 施工排水、排渣 (7) 第三节施工重点、难点分析 (7) 1. 定位放线 (7) 2. 塌孔处理 (7) 3. 孔位偏移控制 (7) 4. 持力层控制 (7) 5. 沉渣控制 (8) 6. 水下混凝土浇筑 (8) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (8) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (8) 2. 定桩位 (9) 3. 钢护筒的制作及埋设 (10)

4. 钻具安装准备 (10) 5. 钻机就位 (11) 6. 钻孔施工 (11) 7. 钻孔记录填写 (11) 8. 清孔 (11) 9. 成孔检查验收 (12) 10. 钢筋笼的制作和安装 (12) 11. 第二次淸孔 (14) 12. 导管安装 (14) 13. 混凝土浇筑 (14) 第五节施工难点处理方法或措施 (15) 1. 高回填区成孔措施 (15) 2. 泥浆护壁 (16) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (16) 4. 持力层厚度不足处理措施 (17) 第六节施工管理组织架构 (18) 第七节质量保证措施 (18) 1. 质量控制标准 (18) 2. 质量保证措施 (19) 第八节安全保护措施 (20) 第九节文明施工管理内容 (20) 1. 施工现场管理 (20) 2. 施工现场标准化管理 (21) 3. 现场安全保卫措施 (21) 4. 现场卫生管理 (21) 5. 周围环境保护 (21) 6. 噪音和振动控制 (21)

旋挖钻专项施工方案

沪通铁路站前-I标(桩基工程)旋挖钻钻孔灌注桩专项施工方案 目录 旋挖钻施工方案 (2) 1. 旋挖钻施工原理及优势 (2) 2. 施工流程 (2) 3. 施工准备 (2) 4. 钻进成孔 (5) 5. 钻孔过程中孔内事故的预防及处理 (8) 6. 钢筋笼制作、运输及安装 (9) 7. 导管下放 (9) 8. 二次清孔 (11) 9. 水下混凝土灌注 (12) 10. 桩基检测 (14) 11. 断桩处理预案 (14) 11.1断桩原因 (14) 11.2.预防措施 (15) 11.3.处理断桩的几种方法 (16) 12、施工保证措施 (16) 12.1.工艺保证措施 (16)

沪通铁路站前-I标(桩基工程)旋挖钻钻孔灌注桩专项施工方案 旋挖钻钻孔灌注桩施工方案 1.旋挖钻施工原理及优势 1.1旋挖钻施工原理 旋挖钻成孔是通过底部带有活门的桶式回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻头提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计孔底标高。 1.2旋挖钻优势 旋挖钻机具备以下优势: 1.2.1成孔速度快:与传统的循环钻机相比优势明显,这样就有效地保证了工程的 进度。 1.2.2 环保特点突出:与传统的循环钻机相比,旋挖钻机区别在于可以循环使用泥 浆,而传统循环钻机是不断地产生泥浆。 1.2.3行走移位方便:旋挖钻机的履带机构可将钻机方便地移动到所要到达的位置, 而不像传统循环钻机移位那么繁琐。 1.2.4桩孔对位方便准确:这是传统循环钻机根本达不到的,在对位过程中操作手在 驾驶室内利用先进的电子设备就可以精确地实现对位,使钻机达到最佳钻进状态,有效 的保证了成孔的各项指标。 1.3地质情况 本标段部分桩基地质情况满足旋挖钻钻机施工条件,考虑旋挖钻施工效率高,速度 快、施工精度高、履带式行走移位方便的特点,采用旋挖钻施工。 2.施工流程 旋挖钻机施工流程见图1。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1开工前应具备场地工程的地质资料和必要的水文地质资料,施工图及图纸会 审纪要。 图1 旋挖钻施工及监理流程图

旋挖桩施工方案

×××一期工程旋挖桩施工方案 编制: 审核: ×××集团有限公司 2011年9月

目录 一、编制依据 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征(二)施工条件 三、施工总体目标 四、旋挖钻施工技术 (一)施工工艺流程 (二)施工准备 (三)成孔方法 五、工程质量目标及保证措施 六、安全生产及文明施工措施(一)工程施工安全目标 (二)安全施工措施及方案 (三)文明施工措施及方案 (四)环保与环卫管理

一、编制依据 1、地勘报告、现场踏勘、施工调查所获得的资料和信息; 2、国家和地方现行有关设计、施工规范、规则、标准和定额; (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2002) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2002) (5)《工程测量规范》(GB50026-2007) 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征 本工程位于重庆市江北区×××。一期住宅由4栋高层住宅组成。地上33层,地下三层为车库,建筑物高度99.7米。住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。地下室为全现浇钢筋混凝土框架结构体系,本工程结构设计使用年限为50年。抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,框架柱抗震等级为四级,结构安全等级为二级。本工程0.000标高相当于绝对高程270.100米。 拟建场地位于重庆市×××,场地地层主要为中风化泥岩层组成 (二)施工条件 本工程位于重庆市江北区×××,交通便利,场地狭窄。施工用水、用电方便,施工条件好。 三、施工总体目标 本工程我单位将以“一流管理、一流质量、一流服务”的指导思想,严格按照重庆市现行的质量验收要求进行施工,将其作为本项目的施工重点,集中项目部优质资源(人、财、物),进行科学管理和精心组织施工,确保旋挖施工

旋挖钻机专项安全施工方案

花香满径小区项目工程 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:湖南华安基础工程有限公司 日 期:2014年4月26日 旋挖钻机专项安全施工方案

目录 一、编制依据............................ 错误!未定义书签。 二、工程概况............................ 错误!未定义书签。 三、旋挖钻机安全要领 (3) 四、危险源分析 (4) 五、施工安全技术措施 (4) 六、施工现场安全管理 (6) 七、设备安全管理岗位责任 (7) 八、应急救援原则 (7) 附件一《旋挖钻机安全技术操作规程》 附件二《旋挖钻机施工突发事件应急预案》

一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 2、建筑工程施工技术规范(JTJ041-2000) 3、旋挖钻机使用说明书 4、建筑工程安全施工技术规程(JTJ 076-95) 5、施工现场调查资料及本单位类似工程施工经验。 二、工程概况 拟建工程场地位于云南省昆明市呈贡新区市级行政中心,南邻祥和街,西邻春融东路,东隔拟建规划路,与在建呈贡体育中心为邻,北邻拟建规划路洛龙一号路A段。拟建场地原为耕地,四周均有已建市政道路,交通便利。根据该建筑总平面布置确定,根据勘察任务书介绍,规划净用地面积:137813.42平方米(206.72亩),总建筑面积661337.59平方米,其中:地上建筑面积为523513.42平方米,地下建筑面积为137824.17平方米。拟建26栋32F高99.9m的住宅楼,整个场地设两层地下室。 三、旋挖钻机安全要领 1、安全要领 考虑施工进度、质量、安全等多方面因素,采用旋挖钻机进行施工,故其施工过程中考虑的安全要领为:防侵覆、侵限、防行走时机型转动侵限、防止出现管线事故、施工中安全用电。 四、危险源分析 本项目桩基础工程其重大危险源所涉及人的因素、物资机械设备的因素和环境的因素,具体情况如下: (1)地下管线未探明、架空管线未设安全警戒线(安全红线),与架空电

相关文档
相关文档 最新文档