一、工程概况 (2)

二、编制依据 (3)

三、设备选型 (3)

四、施工准备 (5)

五、安装布置 (6)

六、设备安装具体事项 (8)

七、标准安装计算 (9)

七、斜屋面安装计算 (12)

八、验收 (17)

九、安全操作规程 (19)

十、吊篮关键部位的使用方法 (20)

十一、吊篮的拆除 (20)

十二、应急预案 (22)

一、工程概况:

(一)工程名称:

(二)电动吊篮用途:

(四)吊篮安装单位:

(五)安装部位:。

(六)安装高度约:

二、编制依据:

GB19155-2003《高处作业吊篮》标准

JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》

JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》

JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》

JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》

《吊篮安装拆卸使用说明书》

三、设备选型:

根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。

(一)设备的技术性能:

1、型号:ZLP- 630型;

2、提升速度:9.3m/min;

3、提升高度:最高可达200m;

4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制;

5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2;

6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m;

7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg)

1 1.5-3 630

2 3.0-4 450

3 4.0-5 400

4 5.0-6 300

8、钢丝绳:

工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳;

安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳;

9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。

10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5;

11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上

下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作;

12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏;

标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。

(二)设备的安全性能

1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁

将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。

2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。

三、施工准备

1、电源

现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。

2、人力

电动吊篮出租方在安装过程中负责对吊篮的安装和拆卸提供技术指

导,工地配备辅助人员协助安装。工地提供的人员服从出租方技术人员的技术指导,并经过培训考试合格后方可操作。 3、吊篮准备

吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场,计划 50 台,具体详见电动吊篮安装平面布置图。

4、机械准备:使用现场塔吊配合安装篮体。 (五)、安装布置

1、 电动吊篮组装工艺流程

检查、核对零部件 零部件运输到位

线

电器

高低侧片

锁水平运输 垂直运输

吊篮整体组

2、安装工艺流程图

按照安装方案准备吊篮

水平运垂直运

绳悬挂电器悬挂钢配

整体联

通电试运行

载荷实验

验收交接

3、安装方法

4、吊篮安装顺序图:

限位

悬挂钢丝配 重 放钢悬挂

穿钢丝绳、

坠运行前安全

配电

提升

6、悬挂机构的安装

悬挂机构安装于建筑物的顶层楼面,将悬挂机构的零部件吊运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

7、配重示意图

a ≤1.5m 不得小于4.6m

1.67m

配重块数 X ≥ a(w1+w2)/12.5b

调前调整调前 调节后调整调

后拉 调整前上支

拉力

轴销

张紧拉

钢悬挂机垂放

配重

方程式中: a---前梁悬伸长度(M ) b---前、后支架间距离(M )

w1---悬挂平台总重量,包含悬挂平台、提升机、安全锁、配电箱、坠铁、钢丝绳及1/2电缆重量之和(KG )

w2---最大工作载荷(KG ) X----配重数量,每块配重25KG

8、悬挂装置的安装 悬挂装置的安装顺序:

9、悬吊平台的安装、调整 ● 选择平整的地坪做安装面

● 各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直。 ● 安装两端提升机架使安全锁支架朝向平台外侧。 ● 装成后均匀紧固全部连接螺栓。 10、安全锁及提升机的安装

● 吊篮上必须装有两把安全锁,在吊篮悬挂处增设一根与提升机构上使用

的工作钢丝绳相同型号的安全钢丝绳,每根安全钢丝绳上必须装有不能自动复位的安全锁。

● 安全钢丝绳得以自由通过安全锁,当吊篮发生倾斜或工作钢丝绳断裂

时,篮筐的倾斜角度达到锁绳角度时,安全锁起作用加紧钢丝绳吊篮停止下滑确保安全。

● 安全锁的动作要灵敏,工作可靠并经过严格的检验和实验。

前底 后

前底 后

前底 后

提升机安

11、安全绳及绳卡的安装

安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,不可将安全绳系挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁扣直接安装在安全绳上面。

12、电气箱的安装

●电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)篮片上,电箱门朝向悬吊平

台内侧,用两个吊钩将电箱固定在篮片的栏杆上。

●电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插

头插入电箱下端的相应插座中。

13、通电、检查

●电源是380V三相五线制接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

●电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

●电缆施工立面上无明显突起物或其他障碍物。

设备的安装具体事项

14 、主要安装人员

(1)工地配备的安装人员8-20名;

(2)出租方配备的技术指导人员1-3人。

15、设备的运输

由出租方将吊篮运到施工现场,由工地的配合人员二次运至安装位置或用电梯配合运到安装位置。

16 、电动吊篮的标准安装

17、长型伸缩悬挂装置的安装程序

(1)根据窗洞口形式和电动吊篮安装的方法和数量,合理选定好吊篮后支架及前支架的安装位置;

(2)安装后支架及承重架;

(3)在承重架上码放配重(每单片承重架码放25㎏配重20块、每吊篮为40块配重.吊篮配重破损程度不得超出单块配重的10%。);

(4)扶持前支架,将前粱放入其中部适当位置;

(5)将前梁和后梁用螺丝固定,将后梁用连接架与后支架固定;

(6)用合格的短钢丝绳组合将前梁与前支架连接;

(7)用合格的短钢丝绳组合将后梁与后支架连接,旋紧张紧螺栓,

(8)调整两吊臂之间的距离,两吊点距离与吊篮两入绳口距离允许误差±5㎝;

(9)将工作钢丝绳和安全钢丝绳分别绕在各自的索具套环上,用绳夹夹紧,绳夹的距离和方向必须符合要求,然后用卸扣装于屋面悬挂装置前梁端部,用人工缓慢将其放至地面;

(10)在工作钢丝绳上安装限位止挡;

(11)拼装篮体,并在篮体上安装提升机和安全锁;

(12)将工作钢丝绳和安全钢丝绳分别穿过提升机和安全锁后,在绳末端安装好绳坠铁;

(13)前梁伸出端伸长度不得超出1.5米。

(14)前、后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。(15)两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。

(16)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。

(17)装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次加紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。

(18)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。

(19)安装电气系统。

18、安装要求和使用要求

(1)所有安装人员和技术指导人员进入安装现场必须戴好安全帽,高空作业时必须系好安全带;

(2)严禁酒后作业;

(3)安装人员必须接受技术指导人员书面和口头的安全交底;

(4)严禁擅自改动该安装方案和安装标准,如遇特殊情况需变更该安装方案和安装标准,需由技术指导人员提出书面意见由主任工程师审

核确认合格后方可按照改动方案进行安装;

(5)安装中必须使卸扣和绳夹的数量、距离、安装方法与说明书相符;

(6)安装中使用的钢丝绳、销轴、螺栓和开口销要合格有效,确保吊篮各部位连接可靠;

(7)在安装中如发现有不合格的吊篮零部件必须更换,禁止使用不合格的吊篮零部件;

(8)如若将阳台或建筑物其它表面作为吊篮的支点,事先必须要求工地出具其承载力数据,经技术指导人员确认合格后方可照此执行,严禁

将承载能力不清楚的建筑物表面作为吊篮的支点;

(9)上篮人员应经过体检无高血压症状和恐高症的人才能上篮安装和调试、操作;

(10)吊篮工作环境温度为-5℃~40℃;

(11)吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s(相当于6级风力),本工程限定为5级风;

(12)吊篮平台外周圈应用密目安全网进行封挡;

(13)吊篮配备的制动器、行程限位、安全锁等必须经过检验合格后才能安装,在现场安装期间和使用期间任何人不得拆卸其内部结构;

(14)安全锁必须在有效期内使用,超期必须由该厂检测合格后方可使用;

(15)电气系统中的主要元件均应安装在电器控制箱内,并集装在绝缘板上,必须保证与电器控制箱外壳绝缘。其电阻值不得小于0.5MΩ;

(16)吊篮的电源电缆应有保护措施,以防止意外的触碰,并应单独使用,且安装熔断保险开关;

(17)电器控制箱应有可靠的防水措施;

(18)吊篮的电器系统应有可靠的接零;

(19)电气系统中所选用的电气元件必须灵敏可靠;

(20)吊篮上备用的便携式电动工具使用的额定电压值不得超过220V,并应有可靠的接零;

(21)电气系统中应配备漏电保护器;

(22)吊篮安装完毕以后,由安装人员和技术指导人员与使用方共同填

写《电动吊篮自检表》。

七、设备的验收

(一)、验收人员

a. 安装单位;

b. 租赁单位;

c. 总包单位。

e. 分包单位。

f. 监理单位。

(二)验收程序

(1)检查屋面悬挂装置、钢丝绳、各连接件、配重合支点;(2)检查篮体、提升机、安全锁和限位;

(3)电气检查;

(4)试运行。

斜屋面安装方式计算书

(三)吊篮计算书、验收

1、计算书

(1)屋顶悬挂机构的受力说明

该悬挂机构的力学模型为超静定系统,用实验的手段将该系统进行了系统检测,满足结构受力要求。

(2)钢丝绳规格

我公司吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,其规格为:结构为4325W +1 WS,直径8.3 mm,公称强度为2360 MPa,破断拉力不小于53.4 kN。

(3)吊篮悬吊平台对吊篮悬挂机构吊点作用力①非工作状态吊点受力计算:钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、悬吊平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之和。ZLD63/ZLP630型吊篮悬吊平台按照最长6 m计算,其自重G自 = 4 20 kg,额定载重量G额= 450 kg,钢丝绳自重G钢丝绳自重 = 25 kg/100m。吊篮工作时,通过悬吊平台两端提升机中的钢丝绳将载荷传递给上面的悬挂机构,即

两个吊点受力,则每个吊点受力为:

G =( G自 + G额 + 4G钢丝绳自重)2g/2 =(420+450+4325)39.8/2 N = 475 3N ②工作状态受力计算:

吊篮篮体风载荷计算(吊篮在使用和非使用情况下面积不变,所以风载荷不变)篮体侧向面积约为A=5.4m2,如下图所示:

篮体侧面示意图

计算公式: Wk=βgz*μs*μz*W0

Wk----风荷载标准值

βgz---高度Z处阵风系数

μs----风荷载体形系数

μz----风压高度变化系数

W0-----基本风压值

依据:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(2006版)

参数:

离地面高度z(m):30m

地面粗糙度类别: B类

μs --- 风荷载体型系数: 0.8

取n=10

取值:

Wk =βgz2μs2μz2W0

βgz -- 高度z处的阵风系数:1.0

μz --- 风压高度变化系数:1.35

W0 ---- 基本风压(KN/m2):0.25

计算结果:

Wk=0.8*1.0*1.35*0.25=0.27 KN/m2

P=0.27KN/m2*5.4m2=1.458KN

每个吊点风荷载为729N

则每个吊点处受到拉力大小为:

F = 4753+729=5482N

(4)吊篮系统钢丝绳强度校核计算

钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。本吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,其规格为:结构为4325W +1 WS,直径8.3 mm,公称强度为2360 MPa,破断拉力不小于53.4kN。

所选钢丝绳的破断拉力应满足F0/S≧n;

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

F0为钢丝绳破断拉力;

S为钢丝绳最大工作静拉力。

4325W +1 WS钢丝绳的荷载不均匀系数取0.85

工作状态时: n = F0/S = 53.4*0.85/4.9 = 9.26>9

钢丝绳(结构为4325W +1 WS,直径8.3 mm),满足使用安全要求。

(5)悬挂机构抗倾覆力矩平衡

ZLP630吊篮悬挂机构安装时,前梁外伸长度为1.5 m,前后支架之间

距离为4.6m,其最大额定承载重量G额 = 630 kg,正常使用情况下

净载额为630的80%。为参见下图:

作用力简图

吊点处钢丝绳下拉力G = 5482 N;

每个悬挂机构后支架处配重G配重 = 500kg,后支架自重37KG,合计537KG;吊臂的力矩M1 = 1.5G = 1.5*5482 N2m =8223 N2m;

反倾翻力矩M2 = 4.6G配重 = 4.6*537*9.8 N2m = 24208 N2m;

N = M2/M1 = 24208/8223 = 2.94>2(抗倾覆安全系数)

吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

八.验收

(一)出租方安装负责人协同工地安全员联合验收。

(二)按照出租方提供验收单进行验收。

(三)签定有关安全协议、技术交底书。

(四)根据验收情况签字交接。

(五)交接手续

验收完毕双方确认吊篮合格后,共同填写交接验收表,吊篮正式交付工地使用。

九、安全操作规程

(一)操作前

(二)检查屋面悬挂装置,包括各种结构状况;各紧固件是否牢靠;配重铁的数量是否准确等。

(三)检查钢丝绳的状况(出现下列情况之一者,必须立即更换),钢丝

绳上不得沾油、结冰、结霜、沾有污物等。

1、在6d长度范围内出现5根以上断丝;

2、在30d长度范围内出现10根以上断丝;

3、断丝聚集在较小长度范围内或集中在某股里,即使断丝数量比规定的少;

4、钢丝绳的直径小于公称直径的90%;

5、严重磨损或锈蚀;

6、出现扭结、死弯、松散等任何畸变;

7、由于焊枪或电线接触过热而造成损坏。

8、检查安全锁的状况(安全锁的锁闭手柄,开启手柄应灵敏可靠,平常工作

处于开启状态,超速自动锁闭);

9、检查篮体各连接、承重部位是否牢固、可靠。

10、检查各电线有无损坏,各插头应连接可靠,电源电线从供电箱引出端应

接线正确,地线连接牢固;出端应接线正确,地线连接牢固;

11、检查限位止档,绳坠铁是否安装齐全;

12、开动吊篮在地面2m以内升降,检查提升机构,制动器及防冲顶限位(形

成开关)是否正常;

13、严禁超载运行,载荷尽量均匀、稳妥地放置;

14、风力超过5级时,禁止使用本设备;

15、进行喷涂作业或雨季施工时,需对提升机,安全锁及钢丝绳提供保护;

16、操作人员不得超过两人,必须配戴安全帽、安全带,严禁不合格人员上篮作业。吊篮操作人员佩带的安全带和安全绳独立连接。

17、操作中

18、操作人员必须持证上岗;

19、必须严格按照本说明中的要求操作;

20、注意观察吊篮上下运行方向有无障碍物,如开启的窗户,凸出的物体等,

以免吊篮碰挂;

21、电气箱侧盖必须打开,以便当工作中出现紧急情况时,能够迅速的关闭急

停开关;当合闸后和拉闸后,应将电气箱门锁好,防止灰尘和水溅入;

22、经常检查电机、提升机是否过热,或是异常响动,如有应立即停止使用;

23、吊篮如发生故障,必须请专门维修人员检修好后方可使用。

操作人员必须配用独立悬挂平台的安全绳及安全带或其他装置。

24、凡患不宜高空作业病者、心理不健康及酒后等人员严禁使用。

25、设备的组装应严格按照说明书的有关内容进行,不得擅自省略、替换、更

改任何零部件、标准件。

26、不得对吊篮体实施冲击载荷,严禁超载使用吊篮。

27、屋面悬挂装置应水平摆设,篮体平台应保持水平状态上下运行。

28、不准在强气流附近使用吊篮,不得在吊篮上使用腐蚀性物质,不宜在吊篮

上进行电气焊等作业。

29、不得在吊篮内使用梯子或其他登高装置以取得较高的工作高度。

30、严禁吊篮带故障使用。

31、操作后

32、作业后应把篮体落在地面平整或外石材装修脚手架上,并与建筑物固

定,以防被风刮动造成破坏;

33、将篮体内杂物打扫干净;

34、长期不用时,请将设备(特别是电机、提升机荷安全锁)用毡布盖好,

钢丝绳盘放整齐。

35、安全区域

在安装和使用本设备的作业区域附近有可能出现人员的情况下工地必须在建筑物周围划出带有醒目标识的安全区,并设置围栏、安全网等防护设施,安全区的宽度离作业面不得少于6m。

十、电动吊篮关键部位使用方法

(一)电气系统

1、合上电气箱内三相漏电空气开关,电源指示灯亮;

2、按动启动按钮,电气控制回路接通。注意:此时升降控制旋钮应置零位;

3、扭动升降控制旋钮,提升机按箭头标识方向工作;也可用移动式控制手柄

操作提升机工作;

4、当由于左右提升机工作不同步时,致使吊篮出现倾斜情况,扭动单双

提升机选择旋钮,选择N1或N2后,使左或右提升机单独工作,以此调

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮安装技术方案

吊篮安装技术方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:9.3m/min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m; 7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg) 1 1.5-3 630 2 3.0-4 450 3 4.0-5 400 4 5.0-6 300 8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上 下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁 将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源 现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。 2、人力

吊篮安装施工方案

目录 一、编制依据: 1 二、工程概况: 1 三、施工部署: 1 四、手扳葫芦吊篮设计 2 (一)基本组成: 2 (二)支设要点 3 五、操作使用: 5 六、篮的拆除: 5 七、安全操作规程: 6 八、吊篮的日常维护 8 九、吊篮设计计算 8 1计算简图和荷载计算 8 2钢丝绳验算 9 3抗倾覆验算 10 4挑梁抗弯验算 10 5 扣件抗滑移验算 10

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河南省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《吊篮使用说明书》 5、清华园·龙居小区1#工程设计图纸 二、工程概况: 本工程为剪力墙结构。地下一层,地上十八层。结构主体高度55.00M。建筑面积为:20002m2。本工程耐火等级:地上一级,地下一级。屋面防水等级二级,地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。建筑工程等级为二级。 本工程外墙面除施工电梯工作面外其它部位已施工完毕,施工电梯工作面处外墙装饰装修采用吊篮施工作业。吊篮为手扳葫芦式吊篮。 三、施工部署: 根据工程实际情况及施工图纸。拟采用的吊篮规格为6米。 四、手扳葫芦吊篮设计

(一)基本组成: 手扳葫芦升降吊篮主要构件由支撑设施(吊臂根部压配重砂袋)、ZLSP手扳葫芦(1.6T)及SLS30安全锁、钢制吊篮平台、吊篮主绳(φ9)(部分吊篮主绳采用φ12.5)及安全缆绳(φ20)构成。 本工程吊篮为单层,净高为1.28米,宽0.7米。吊篮内侧距建筑物间隙为100~150mm,两个吊篮之间的间距不得大于200mm。 1、吊篮平台: 平台采用型钢焊接成篮片,由螺栓连接成内宽度为0.7米,长为6米的工作平台。吊篮额定荷载为0.3吨。 2、提升机构: 提升机采用ZLSP1.6吨新型手扳葫芦,钢丝绳选用金属芯钢丝绳,直径为9或12.5毫米。 3、悬挑结构: 悬挑吊臂采用80×60×4.75型钢方管和70×50×4.75型钢方管插接,(部分采用10#槽钢和钢管φ48×3.5焊接组合而成,少量采用三钢管φ48×3.5组合而成)插接长度为250毫米,插接部分用直径18毫米的螺栓固定,吊臂长6米,本工程女儿墙高2米。悬挑梁倾斜角度较大,悬挑梁根部用由砂袋组成的配重牢固压实,悬挑吊臂与女儿墙接触部位垫100×50木方,并用铅丝与吊臂固定。 4、配重设计: 悬挑吊臂的固定端采用砂袋(部分采用预制混凝土块)作为配重,并用 φ6.3钢丝绳将其牢固地捆绑在吊臂根部,且每根挑梁后配重不小于600kg(合砂

吊篮安装方案

电动吊篮安全方案 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段使用数量: 99 台(套) 编制人: 审批人: 编制单位:北京住总集团有限责任公司 2016年4月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (3) 3.电动吊篮的选型 (3) 4.电动吊篮主要技术参数............................ .. (4) 5.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置 (4) 6.设计说明 (4) 7.结构简介 (5) 8.双方配合的项目 (5) 9.吊篮施工过程 (6) 10.安全保护措施 (7) 11.季节性施工措施 (8) 12.对工程的成品保护工作 (8) 13.电动吊篮抗倾覆安 (9) 14.电动吊篮技术交底兼安全操作规程全系数验收 (10) 15.施工方法和安全注意事项 (12) 16.施工中的应急处理 (13) 17.验收 (14) 18.设备安装、拆卸、运输、使用、事故应急预案 (14) 19.文明施工措施 (15) 20.吊篮平面布置图 (15)

1.编制依据 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3施工组织设计 1.4本公司安全规定 1.5《ZLP630型高处作业吊篮使用说明书》 1.6《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》京建法【2014】1号文件。 1.7《高处作业吊蓝》(GB19155-2003) 1.8《北京市高处作业吊篮使用管理手册》 1.9《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92) 1.10《高处作业吊篮用安全锁》(JG5034-93) 1.11《高处作业吊篮用提升机》(JG55033-93) 1.12《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB5972-2006) 1.13《高处作业吊篮性能试验方法》(JG/T5025-1992) 1.14《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、工程概述 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段 建设单位:北京市朝阳区住房与城乡建设委员会 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:北京住总集团有限责任公司 代建单位:北京东方通国际工程监理有限公司 3.电动吊篮的选型 为本工程选用的ZLP-630型电动吊篮,额定载荷为630公斤。篮筐外型尺寸:宽700mm×高1100mm,单元长度为1、2、3、4、5、6米六种拼装方式。 4.电动吊篮主要技术参数 4.1 型号:ZLP(D)630型; 4.2 提升速度:9.3±0.5 4.3 提升高度:理论无限制; 4.4 电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 4.5 电机:三相电磁制动电机LTD63,每台电机功率1.5Kw;

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

电动吊篮安装施工方案最新版

电动吊篮安装施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西安沧星建筑设备租赁有限公司日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、ZLP系列高处作业吊的简介 (3) 四、施工部署及施工计划 (4) 五、安装准备 (5) 六、安装及调试流程 (6) 七、电动吊篮安装安全注意事项 (9) 八、验算 (13) 九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (14) 十、吊篮操作人员注意事项 (15) 十一、验收 (16) 十二、电动吊篮的移位: (17) 十三、电动吊篮的拆除安全要求: (18) 十四、售后服务承诺 (22) 十五、吊篮应急措施 (23) 十六、吊篮季节性施工措施 (23) 十七、应急救援预案 (24)

一、工程概况 庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积72594.05㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡ 二、方案编制依据 根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》 三、ZLP系列高处作业吊的简介 我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可应于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由 1.5m,2m 基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形

吊篮安装施工方案

宿松经济开发区服装产业园 1 # 2 #公租房节能改造工程 吊蓝im 安装拆卸 专项施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:宿松经济开发区服装产业园1 # 2 #公租房节能改造工程致:安徽君城建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了吊篮安装拆卸专项施工(方案)的安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 吊篮安装拆专项施工方案 承包单位:(章)____________ 项目经理:__________________ 日期:______________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 __________ 日期__________________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构____________________ 总监理工程师_____________________ 日期___________________________ 目录

一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、手扳葫芦吊篮设计 (4) (一)基本组成: (4) (二)支设要点 (5) 五、操作使用: (7) 六、篮的拆除: (7) 七、安全操作规程: (8) 八、吊篮的日常维护 (10) 六、吊篮设计计算 (10) 1 计算简图和荷载计算 (10) 2 钢丝绳验算 (11) 3 抗倾覆验算 (11) 4 挑梁抗弯验算 (12) 5 扣件抗滑移验算 (12) 、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、天津市庆泰起重设备有限公司提供的《吊篮使用说明书》 5、石家庄xxx工程21#、22#楼XXX设计研究院工程设计图纸

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司 编制: 审核: 日期: 2010年06月02日 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6)

10、安全措施 (7) 吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。 (二)主要技术参数

吊篮施工方案)(DOC)

世家花园二期外墙真石漆工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 南通天诚装饰工程有限公司

目录 一、编制依据 二、现场准备工作 三、人员准备 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、施工方案 六、电动吊篮的安装和拆除 七、安全保证措施 八、试运转 九、安全操作规程及注意事项 十、季节性施工措施 十一、吊篮的布置 十二、验算、验收 十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算十四、培训 十五、维护、保养 十六、施工过程中的安全管理措施

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 2、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,

掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP63 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度5米以上为40块配重(含5米)。 载重为:ZLP63为630公斤。 ZLP63型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

吊篮安装拆卸施工方案完全版.doc

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1.电动吊篮的型 (3) 2.电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1.悬挂机构的安装: (4) 2.悬吊平台的安装 (5) 3.安全锁及提升机的安装 (5) 4.电器箱的安装 (6) 5.穿绳检查: (6) 6.重锤的安装: (7) 7.安全绳和绳卡的安装: (7) 8.通电检查: (7) 9.验收交接: (8) 10. 拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9) 九、培训: (10)

十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 (11) 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国 高处吊篮作业标准GB19155-2003机械设计手册,本项目工程施工图纸和 施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责 人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约 54.5 米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有 ZLP — 630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性 能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17 台,钢丝绳为 120 米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介: 电动吊篮主要技术参数:ZLP-630 型高处作业电动吊篮主要性能参数 如下:项目技术数据:额定荷载重量 630KG ;平台尺寸:前栏高 800,后栏高1100 ,平台长度 1.m 、 2.m、3m、 4m 、 5m、 6m、额定升降速度 9m/min ;电动机型号、功率 YEJ90L-4 1.5KW× 2 台,制动距离≤100 mm 。 四、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织 现场安装、移位。

吊篮安装方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.吊篮的选用及布置 (2) 4.吊篮安装、移位、拆卸施工方法 (4) 5.安全操作规程 (11) 6. 季节性施工措施 (12) 7.相关的计算书 (13) 9.吊篮应急处理措施 (16)

1.编制依据 1.1.工程施工图 1. 2.《施工手册》 1. 3.《现行建筑施工规范大全》 1. 4.《电动装修吊篮培训教材》 1. 5.《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB 19155-2003 2.工程概况 龙华污水厂大浪片区污水支管网二期工程工程场地位于深圳市龙华新区大浪街道办大浪社区辖区内,改造面积约0.70平方公里,对该片区的新华荣小区、凯宾新村、下岭排新村、大船坑、罗屋围、黄麻埔共六个小区对本工程范围内居民住宅的建筑单体合流立管进行分流改造,建筑立管只改造雨污合流的立管,即对卫生间、厨房污水和屋面雨水为同一立管排水的立管进行改造。 本项目拟采用吊篮进行外墙立管施工,吊篮安装条件良好。 3.吊篮的选用及布置 3.1. 根据本工程外墙立管施工的实际需要,我司采用“恒安”牌ZLP630型电动吊篮,每台标准长度为6米。根据每处外墙结构,可分别设置不同长度的电动吊篮; 3. 2. 吊篮支架悬挑范围应在1.0米以内任意距离;

3. 3. 吊篮设备的组成 3. 4. 使用环境 3. 4.1. 距吊篮设备10米范围内不能有高压电线; 3. 4.2. 吊篮设备遇雷雨、大雾、大雪以及风力大于5级等恶劣气候不得使用; 3. 4.3. 环境温度应尽可能在以下范围内使用:负10度至40度,湿度不大于90%(25℃); 3. 5. 设备特点

吊篮施工组织设计方案2018年728

吊篮施工方案 一.吊篮选型 吊篮施工作业,选用630型标准电动吊篮施工。. 二.吊篮悬挂机构安装 为了保证施工安全,电动吊篮悬挂机构安装在楼顶层屋面进行外立面施工。为了便于施工,吊篮采用图1、图2两种方式安装:女儿墙不高于1.5m的楼层按图1安装吊篮;女儿墙高度为3-3.5m的楼层按图2安装吊篮,根据屋顶层到女儿墙的高度差,吊篮前支架、后支架加高至3.8m。前支臂长2.2m和前支臂长3.8m两种工况,详见计算书。 三.安装流程 1.进场:将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现场,按照吊篮安装使用说明书,将吊篮各部件运送到安装位置。安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。 2.安装:将屋面进行适当的保护后,组织安装人员在我公司的指导下在使用位置最高平坦处安装屋面悬挂装置,将配重块整齐码放在配重支架上,用钢丝绳加以捆绑,以防人为搬动。配重每块25公斤,每台吊篮都按40块配重加载。 3.屋面支架安装完成后,在地面对应的位置安装吊篮篮体。支架和篮体安装之后,安装人员必须完成工作中的自检和互检程序,重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。 4.每台吊篮均设有一条安全保险绳,安全保险绳不能固定在吊篮悬挂机构上,必须固定在屋面结构上,安全保险绳沿墙放下。屋面一圈梁可以栓在梁上。 5.动静试验:在确认上述工作完成后,安装人员连接好电源线,将钢丝绳穿到提升机和安全锁内,将吊篮上下运行3-5次,进行试运行。并再次检查各连接点的安装情况,检查安全锁和限位开关的灵敏性。必要时,进行抽查做静载荷试验。合格后,安排五方(总包单位、监理单位、分包单位、租赁单位、安装单位)对吊篮设备进行联合验收。 6.设备验收:屋面悬挂机构、钢丝绳、安全锁试验、试运行等。设备验收完成后,签署吊篮验收表(AQ-C9-2《施工机械检查验收表(电动吊篮)》)后吊 篮交付使用。 7.移篮:吊篮篮筐未着地不允许进行悬挂机构位置移动。 8.拆卸退场:施工任务完成后,施工方通知我方拆卸吊篮,由甲方提供垂直运输工具,如塔吊或施工升降梯等。吊篮出租方按吊篮《使用说明书》要求拆卸吊篮直至完毕,并将屋面部分设备运至地面,双方指定人员共同对吊篮设备检查后确

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

吊篮安装拆卸施工方案 完全版

吊篮安装拆卸施工方案完全 版(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1. 电动吊篮的型 (3) 2. 电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1. 悬挂机构的安 装: (4)

2. 悬吊平台的安装 (5) 3. 安全锁及提升机的安装 (5) 4. 电器箱的安装 (6) 5. 穿绳检查: (6) 6. 重锤的安装: (7) 7. 安全绳和绳卡的安装: (7) 8. 通电检查: (7) 9. 验收交接: (8) 10.拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9)

九、培训: (10) 十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 .......... 11 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国高处吊篮作业标准 GB19155-2003 机械设计手册,本项目工程施工图纸和施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约54.5米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLP —630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17台,钢丝绳为120米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介:

吊篮安装施工实施方案

ZLP630吊篮安装施工方案 一、准备工作 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.租赁公司派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 二、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,现场将使用吊蓝型号为: ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度)ZLP630型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。 额定载重为ZLP630为630kg。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD8B)7台; 安全锁(LS30)7把; 电控箱 7套; 屋顶吊架 7付; 工作平台 7套; 钢丝绳(直径8.6毫米)14根; 极限开关(JLXK1-111) 7个; 手控手柄(COBB1) 7只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5):7根;

安全绳:7根; 自锁器7把。 三、电动吊篮布置方案 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装在屋面,其篮体长度根据楼体结构选配。 吊篮安装采用常规方式,每台吊篮各有两个悬臂支架,吊篮篮体与施工墙面之间保持不小于0.3米左右,篮体与篮体之间间距保持在0.5-1米之间。 共计需要用吊篮数量10台。具体使用吊篮数量及位置应根据进度要求确定。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 3.悬吊平台的安装、调试: (1)将底板垫高200mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

吊篮安装方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮; 悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机,每台吊篮功率×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)××;

8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-ΦGB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-ΦGB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×+2×; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上下升降,不收 卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁将自动锁定在 安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源

电动吊篮安装施工方案.doc

一、四、六、七、八、九、十、编制依据:1 项目工程图纸 2国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准 3莱芜市建筑工程施工安全操作规程 4中华人民共和国高处吊篮作业标准GB19155-2003《高处作业吊篮》 5机械设计手册(第四版) 6吊篮脚手架的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 十一、工程概述: 工程,建筑物高度约米。 该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLD63/ZLP630型号的电动吊篮,此电动吊篮采用热镀锌技术,耐腐蚀,不生锈,性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 十二、吊篮简介: 1.电动吊篮的选型 为本工程选用ZLD63/ZLP630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm╳高1100mm,单元长度有1米、1.5米、2米三种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为1米。 2.电动吊篮主要技术参数:

十三、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、人员准备: 1)操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。搬运组四人,现场技术指导一人,安全警示一人,电工一人。 2)操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3)操作人员严禁酒后操作吊篮。 4)操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 5)操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 6)严禁操作人员违章操作。 7)人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 十四、吊篮的布置: 考虑到本工程吊篮安装的实际情况,在顶层适当位置布置悬臂机构。部分吊篮架将前臂支于顶部构架层混凝土梁(宽300mm,高700mm,C30)上,外挑1200mm,下方垫方木,横向加钢丝绳绑扎在混凝土梁上,后端混凝土配重,置于满堂脚手架架板上,与脚手架的圆钢固定在一起,并用钢丝绳与地面相连接固定,如图

相关文档