文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃内衬防腐管道施工方案(初版修订)2012.12.24

玻璃内衬防腐管道施工方案(初版修订)2012.12.24

玻璃内衬防腐管道施工方案(初版修订)2012.12.24
玻璃内衬防腐管道施工方案(初版修订)2012.12.24

内衬玻璃防腐钢管施工技术方案

建二字(2013技)01号

河南油田油建工程建设有限责任公司第二安装分公司

2013年1月1日

目录

1. ........................................................................................................................................... 编制说明1-3

2. ........................................................................................................................................... 编制依据2-3

3. ........................................................................................................................................... 工程概况3-4

4. ........................................................................................................................................... 施工组织4-6

4.1 ......................................................................................................................................... 施工组织机构

4-6

4.2施工劳动力计划 ............................................................................................................................. 4-6

5. ....................................................................................................................................施工技术方案5-8

5.1施工准备及材料检验 ...................................................................................................................... 5-8

5.2施工技术准备 ................................................................................................................................ 5-10

5.3管线接头焊接施工 ........................................................................................................................ 5-10

5.4压力试验 ......................................................................................................................................... 5-4

5.5管道吹扫与清洗 .............................................................................................................................. 5-4

6 施工质量保证措施 ...................................................................................................................... 5-5

6.1质量控制点 ...................................................................................................................................... 5-5

6.2质量管理和质量保证措施 .............................................................................................................. 5-5

6.3焊接质量保证措施 .......................................................................................................................... 5-7

7 安全技术措施............................................................................................................................ 5-9

8 劳动力配置计划及施工进度计划 .............................................................................................. 5-12

8.1劳动力配置计划 ............................................................................................................................ 5-12

8.2玻璃内衬防腐管施工进度计划 .................................................................................................... 5-12

内衬玻璃防腐钢管施工技术方案

1.编制说明

双河油田437块Ⅰ4、Ⅱ4层系聚合物驱地面建设工程主要施工内容包括:新建12#注聚站一座及16口注聚井,设计压力20Mpa/25Mpa两种,其中站外注聚管线采用内衬玻璃防腐管,管线接头采用不锈钢接头。为了提高技术水平,保证工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本方案。

2.编制依据

2.1《双河油田437块Ⅰ4、Ⅱ4层系聚合物驱地面建设工程施工承包合同》

2.2《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235-2010)

2.3《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB 50184-2011)

2.4《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)

2.5《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB14976-2002)

2.6《涂覆涂料前钢材表面处理》(GB/T 892

3.1-2011)

2.7《不锈钢焊条》(GB983-1995)

2.8本公司颁布的《质量手册》、《程序文件》、《压力管道安装手册》

2.9《双河油田437块Ⅰ4、Ⅱ4层系聚合物驱地面建设工程》设计图纸文件及厂家使用说明书

3.工程概况

3.1工程名称:双河油田437块Ⅰ4、Ⅱ4层系聚合物驱地面建设工程。

3.2工程地点:桐柏县埠江镇境内、第一采油厂双河油矿。

3.3建设单位:采油一厂。

3.4施工单位:油建二处。

3.5设计单位:油田设计院。

3.6监理单位:南阳市油田工程建设监理有限责任公司。

3.7工程内容:

新建12#注聚站1座:12#注聚站内新建注聚泵房、库房、值班室、配电室各1间,50m3交联剂储罐1座,20m3污液池1座(附排污泵2台),2蹲位旱厕1座;注聚泵房内新建注聚泵16台,另冷备2台,20Mpa增注泵2台,25Mpa增注泵2台,交联剂泵16台,20Mpa注入阀组13套,25Mpa注入阀组3套;站内新建生活水井1口及配套水箱1座和20m3污水池1座。

站外部分:新建12口注聚井单井管线,及井口装置,新井暂不考虑;新建20#计量站-12#注聚站16Mpa注水干线1条,新建4#注聚站-12#注聚站聚合物母液干线1条。

1#、3#注聚站及双河联合站改造部分:1#、3#注聚站内加药分散装置设置通风,改造1#站内分散装置的控制柜;更换1#注聚站内两座聚合物母液溶解罐罐盖及两台搅拌机。

双河联合站改造部分:双河联合站脱硫污水主干线增加玻璃钢内衬工作量。拆除更换DN400

老管线30米。其它具体内容见图纸。

3.8站外玻璃内衬防腐管主要实物工作量(含管线长度及压力等级):

4.施工组织

4.1施工组织机构

4.2 施工劳动力计划

4.3主要施工机械设备表

单位:台

1

经纬仪0.5mm1

1

压力表≥1.5级4

1

2

焊口检测尺0.5mm2

1

3

1

测厚仪0.01mm1

4

5.施工技术方案

本次施工用管材为内衬玻璃防腐钢管,在河南油田范围内为第一次使用,管线连接方式为焊接形式,管线外防腐形式采用3PE管道外防腐,第一层环氧粉末(FBE>100um),第二层胶粘剂(共聚胶)170~250um,第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm。三种材料融为一体,并与钢管牢固结合形成优良的防腐层。

5.1施工准备及材料检验

5.1.1施工准备

要求设计单位提供详细、全面的施工图纸及技术文件,并进行技术交底。

参加施工的人员在施工前,应仔细阅读图纸及相关技术文件。

专业人员制定详细的安全、技术措施,并对施工人员进行交底。

根据施工需要准备材料、物料、机具。

现场建立库房、材料存放地,所进设备、材料建账登记,并在材料上贴挂标签,写明名称、规格、型号、材质。露天材料要搭设雨棚,避免风吹日晒。材料发放,要建立材料发放卡。有关材质合格证、质量保证书要建账登记,并做为交工资料存档。

施工中使用的各种工机具,在施工前应检查,确认安全后,方可使用。

安排好施工所用的水、电、气等。

5.1.2材料检验

材料进场后,应按规格、型号有序堆放。玻璃内衬防腐管,不锈钢管及相应的管件,应单独放置,并做好相关的识别标记,避免与碳钢管材接触。

内衬玻璃防腐钢管内表面检查应无毛刺,内壁光滑,外壁应无超过壁厚允许偏差的锈蚀、麻点、凹坑及外力损伤,同时应具有产品质量证明书,并符合规范及设计图纸的规格、尺寸要求。运到现场的管道,安装前管口要进行封堵,防止异物进入。

表1 玻璃管规格尺寸、外观要求

项目要求

结构玻璃层与钢件内壁应结合严密,玻璃层无裂纹。

气泡、疙瘩

不允许有气泡、釉疙瘩和表面有裂纹的疙瘩,允许有表面平滑无裂纹的疙瘩存在,但应满足:

(1)DN≤50㎜的管,疙瘩直径不得超过5㎜;

(2)DN>50㎜的管,疙瘩直径不得超过10㎜。

表面结石

(1)DN≤50㎜的管不得高于1.5㎜;

(2)DN>50㎜的管,不得高于2.0㎜。

表2 内衬玻璃防腐钢管技术要求项目质量指标试验方法

衬层厚

度,mm

0.3~0.8用涂层测厚仪测定

外观表面应光滑、无裂

纹、无漏点

目测或内窥镜、电火花检漏仪

注:电火花检漏仪对外防检测时施加电压为25KV,内防检测时施加电压为5KV。防腐层的漏点应采用在线电火花检漏仪进行连续检查,无漏点为合格。

各类成型管件,不得有裂纹、疤痕、过烧及其他有损强度和外观的缺陷,内表面应光洁,无毛刺、氧化皮。应有质量合格证明书,其规格应符合图纸及相关规范的要求。

其它检测项目:抗冲击性能、抗弯曲强度、耐温强度检测、耐腐蚀性能应由具备相应检测资质的机构检测并出具相关检验报告。

在不具备检测条件的情况下由厂家提供技术说明书,施工、建设、监理三方对现场到货产品核对检查。

5.2施工技术准备

施工前,应对参加施工的全体人员进行培训,认真熟悉施工图纸和有关施工及验收规范,全面了解施工的特点和概况,掌握施工技术措施,做到上岗前心中有数,工作中一丝不苟,杜绝一切质量和安全事故。

施工技术人员在施工前应认真做好技术准备工作,参与图纸会审,组织技术交底、安全交底和职工的岗前培训,另外还应根据施工图准确地编写材料计划表。同时对管线的安装位置、走向等施工要求以单线图和质量通知单形式下达施工班组,方便施工管理和现场施工。

5.3管线接头焊接施工

管线不锈钢接头焊接采用不锈钢电焊条A102/A302,填充金属类别奥氏体不锈钢,焊条电弧焊手工焊接。焊接坡口为单面V型坡口,采取单面焊、双面成型焊接工艺。

5.3.1管道预制

不锈钢管采用砂轮切割机进行切割,且必须用不锈钢专用切片;坡口加工使用角向磨光机。

管道预制工作在安装场地进行,避免二次倒运。

小口径管的预制管段,可采用干燥、无油压缩空气,对管内腔进行吹刷清理。

锈斑、焊口表面的焊渣、飞溅等杂物应彻底清除,以保证管道内部的清洁。

预制完毕的管段,应将内部清理干净,并及时封闭管口。

管道预制组对安装完毕,应进行自检、预检、工序检查、填报工程报验单、预检记录、阀门、管材、管件脱脂记录,监理签署意见后,方能进行封闭。

5.3.2焊接工艺控制程序:

5.3.3焊前准备

焊件组对时应将坡口两侧内外壁0-25mm 范围内清理干净,如有油污,应用丙酮擦净,并使焊件露出金属光泽。

采用焊条盖面时,焊前应将坡口两侧各100mm 范围内涂上白垩粉或防溅剂,以免飞溅沾污焊件。

管子或管件组对时,内壁应平齐,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于2mm 。

由厂家提供焊接用的不锈钢管短节及成品弯头管件等。

5.3.4坡口加工(此次施工用管材及管件等均为成品供应,坡口均已加工好)

不锈钢管的切割宜采用机械方法,采用不锈钢专用切割片。

焊接坡口的加工及组对尺寸,按设计图纸的规定执行,图纸无规定的参见下表。

表3焊接坡口的加工及组对尺寸

项次 厚

T(mm) 坡口名

坡口形式

坡口尺寸 备

间隙

c (mm ) 钝

p (mm ) 坡

口角度

a

焊接前的准备:焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格确认、施焊环境控制、焊接设备、焊接材焊接坡口加工、组对、清

焊接

焊缝资

料整

16Ⅴ

型坡

a

T

c

p

0-30-440-

60

面焊

5.3.5焊条电弧焊工艺

打底焊缝应具有一定的厚度,对于壁厚小于10mm厚的管道,其厚度不得小于3mm;壁厚大于10mm厚的管道,其厚度不得低于4mm。

打底层焊接完毕后,经检验合格后,应及时进行次层焊接,电焊前应打磨清理氧化层。多层焊接每焊一层均应进行检查,若有气孔、裂纹、夹渣等应及时清理。

焊接工艺应遵循:小电流、短电弧、快速焊,和多层多道焊工艺,并应控制层间温度在100±25℃。

地线应紧密与焊件接触,不可随意在焊件上引弧,防止产生电弧擦伤,损伤焊件表面,影响耐腐蚀性能。

焊后应用角磨机彻底清除焊缝表面焊渣。

不锈钢管道焊后应做焊缝及近缝区处理,可打磨不平整焊疤用抛光,清除杂物和焊接产生的色斑用酸洗。

序号管子壁厚

mm

焊条直径

mm

焊接电流

A

15~6φ3.280~100 5.3.6焊口外观检查

表4焊缝的外观质量

检查

技术要求

项目

外观不得有熔化金属流到焊缝未熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷,表面光顺,均匀,焊道

与母材应平缓过渡

宽度应焊出坡口边缘2-3mm

表面

应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度,且不应大于4mm

余高

咬边深度应小于或等于0.5mm,焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%,且连续长度不应大于100mm

错边应小于或等于0.2t,且不应大于2mm(t为壁厚mm)

5.3.7焊缝无损检测:此次玻璃防腐管线按厂家产品说明书所有焊口100%超声波检验,并要求进行不低于5%比例的射线照相复验。

射线检测的技术等级不得低于AB级,超声检测不得低于B级。

高压玻璃防腐管线焊缝无损检测,按照设计要求和国家标准进行,高压管线焊缝要求进行100%超声波检验,并要求进行不低于5%比例的射线照相复验,合格级别均要求不低于Ⅱ级。在射线检测之前,应测定施工区域周围的漫散放射情况,并建立放射控制区(R≥30m),采取足够的防范措施,以防止射线的危害。

返修:不合格品的处理检查结果如发现有缺陷,应进行下述修理工作:

用砂轮机等完全除去缺陷部分;

缺陷处补焊应由具有焊接合格证书的焊工在指导人员在场时进行;

在进行焊缝修理时,清除缺陷部位的长度,应由缺陷长度两端各加25㎜;

返修焊缝应重新检查;

如果说修理焊件检查不合格,再以同样方法进行修理,同一部分返修次数不得超过两次,否则应将该焊缝割掉重新组对。

修后检查:缺陷部分返修工作完成后,按前述要求进行检查。

5.4 压力试验

管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,应进行压力试验。压力试验应以液体为试验介质。管道的试验压力应为设计压力的1.5倍。

20Mpa注聚管线实验压力为30Mpa, 25Mpa注聚管线实验压力为37.5Mpa。

高压管线的升压步骤:分三次升压,升压速度不大于0.1mpa/min,压力分别升至试验压力的30%、60%各稳压10min,检验管道无问题后,继续升压至强度试验压力,稳压10min,管道无裂痕、目测无变形,无渗漏、压降不大于1%为合格。

然后降压严密性,稳压30min,管道无渗漏,压降不大于1%为合格。试验过程中若有渗漏,不得带压修理,缺陷消除后重新试验。建设单位应参与压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同填写“管道系统压力试验记录”,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。水质检测可委托具备相应资质的检测机构检测。

5.5管道吹扫与清洗

管道在压力试验合格后,应进行吹扫与清洗,并应编制管道吹扫与清洗方案,方案经监理及甲方审批通过方可实施。

为管道吹扫与清洗安装的临时供水管道及排放管道,应预先吹扫与清洗干净后再使用。

管道冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金管道时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。

管道水冲洗的流速不应低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。

冲洗排放的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%。排水时,不得形成负压。

管道水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处的水色和透明度目测一致。

对有严重锈蚀和污染的管道,当使用一般清洗方法未能达到要求时,可采

取将管道分段进行高压水冲洗。

管道冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。

经吹扫合格后的管道系统,应及时恢复原状,并填写管道系统吹扫记录。

6 施工质量保证措施

6.1质量控制点

工程质量控制点等级备注序

1检查地下隐蔽管道除锈B

2防腐工程施工B

3防腐绝缘层电火花检测B

4地下管道水压试验A2

5管道吹扫、清洗A1必查6隐蔽工程检查A1必查7工序过程控制C

6.2质量管理和质量保证措施

施工队

质量责任工程师

甲方项目部(业主/监理)

6.3焊接质量保证措施

直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径。

焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

管道对口时应在距接口中心200mm处测平直度。公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm;公称直径大于等于100mm时,允许偏差为2mm,全长允许偏差为10mm。

钢板尺

管道对口平直度测量

管道组对时,对坡口及其表面进行的清理应符合下面规定:

表6

管道材质

清理范围

(mm)

清理物清理方法

碳素钢不锈钢≥10油、漆、锈、毛

刺等污物

手工或机械等

施焊人员应在焊缝焊完后立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查。用眼睛观察或用低倍放大镜检查,检查焊缝处焊肉的波纹粗细是否符合要求, 厚薄是否均匀规整等。焊缝应处无纵横裂纹、气孔及夹渣;管子内外表面无残渣、弧坑和明显的焊瘤。

管道焊接必须严格执行相应的焊接工艺指导书,焊工必须具有相应资质合格证。

管道组对合格后,可进行定位焊。定位焊应与正式焊接要求相同,焊缝的厚度为2~4mm,且不超过管壁厚度的2/3。定位焊不应少于三处,沿圆周均匀分布。定位焊道长度应为10-15mm。

焊接引弧要在坡口内进行,严禁在坡口外的任何地方引弧,并注意起弧、收弧的质量,收弧时将弧坑填满,焊条起弧接头处要用砂轮机打磨,形成圆滑过渡,以便再次引弧焊接。

相邻两层的焊缝接头不得重叠,要错开20~30mm。焊接过程中发现电弧偏吹、易粘条或焊条根部严重发红等不正常现象时,应立即停止焊接,更换焊条及修磨后再施焊。根焊开始后,严禁强力矫正。根焊时要注意接头处的内部成型情况,要平滑过渡。根焊完成后,要及时打磨,清除焊渣及缺陷,满足热焊要求。

焊接材料的型号、规格应符合设计要求。焊接材料的质量必须符合国家现行标准的规定,并有出厂产品合格证明文件。

管道焊接应采用多层焊,不同壁厚的管道焊接层数及焊条直径应按下表规定执行。

表7

管壁厚度(mm)

焊接

层数

根部焊缝焊条直

径(mm)

其他焊道、焊条直

径(mm)

3.6~62~3 3.2 3.2~4

7~93~4 3.2 3.2~4

10~124~5 3.2 3.2~4

12~185~7 3.24~5

强度不同的钢材焊接时,宜采用与强度较低的钢材相匹配的焊接材料和强度较高钢材相适应的焊接工艺。每道焊缝附近,应打上焊工代号。代号应位于焊缝下游,距焊缝50mm。施焊时,管子应保持平稳,不得受到冲击或震动,以免影响焊接操作。

在下列任何一种焊接环境,如不采取有效的防护措施,不得进行焊接:雨天或雪天

手工焊时,风速超过8m/s,气电力焊或气体保护焊时,风速超过2m/s。

焊接环境气温:普通碳素钢焊接时低于-20℃。

大气相对湿度超过90%。

7 安全技术措施

7.1 所有参与施工的人员应进行入场安全教育,了解公司的安全管理制度,熟悉施工现场的作业环境,签定安全协议。

7.2 项目部针对专业作业情况制定安全管理措施,编制出应急预案,组织相关人员学习,落实各种安全劳保用品,技措施准备情况,以保证各种安全管理的措施落实到位。

7.3 施工人员入场作业必须穿戴好劳保用品。

7.4 管道施工时要办理动土证、动火证、受限空间作业许可证等,禁止盲动。

7.5 土方开挖后应及时的加支撑,开挖时按要求放坡,开挖拉走禁止在沟边堆放大量的土方,回填的土方应按规范要求堆到距沟边0.8米以外,高出不超过1.5米。

7.6 开挖后的沟槽边应设置护栏,夜间设警示灯。

7.7 管道堆放要合理,禁止在沟沿堆管,安装后的管道要及时的封口,管沟内有人施工时,沟上面应有监护人。

7.8主要危险源分析及防止措施

序号作

业项目

危害

因素

能发

生事

防止措施

地开挖

不规范

1、挖槽、坑、沟深度超过1.5米时,应按规定

放坡或加可靠支撑,并且严禁掏洞或由下向上拓宽

西气东输管道保护专项施工方案

南昌至樟树高速公路改扩建工程A4标段 西气东输管道保护 专项施工方案 中铁二十三局集团第一工程有限公司 昌樟高速公路改扩建项目A4标项目经理部 2014年6月9日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地物情况 (1) 四、天然气管道保护方案 (3) 4.1 管线探明 (3) 4.2 开挖基础沟槽 (3) 4.3 天然气管保护方法 (3) 五、安全保障措施 (5) 5.1 天然气管线保护管理措施 (5) 5.2 管线保护及协调措施 (6) 六、应急预案 (7) 6.1 领导小组职责 (7) 6.2 报告处理程序 (8) 6.3 工具、设备、器材清单 (9)

西气东输管道保护专项施工方案 一、编制依据 1、《樟树枢纽LK1+338西气东输管道涵洞变更设计》; 2、业主、监理单位及中石油西气东输管道公司对天然气管道保护的有关要求; 3、我部现场实际调研情况; 4、中华人民共和国石油天然气管道保护法。 二、工程概况 LK1+338盖板涵设计跨径为1-4×3m,西气东输管道(φ1.2m)从下穿越,与路线交角为90°,涵身基础为分离式基础。 三、地物情况 我部路基施工范围内存在与西气东输天然气管道交叉路段,见图3-1天然气管道平

图3-1 天然气管道平面布置示意图 图3-2 天然气管道实际地物图 我部施工受天然气管道影响的管道参数如表3-1所示。 表3-1 施工范围内天然气管道参数表 西气东输天然气管道位于LK1+338处,属昌傅镇,直径D=1200mm,该管道下穿樟树枢纽LK1+338处拼宽的低填浅挖路基,管道采用顶管法穿过原昌金高速公路,拼宽部分管道采用盖板涵保护。此处原地面标高为54.3~54.9m,改建后的设计路面标高为55.2m,该处路基施工需要先开挖再换填,施工过程中最低标高为53.6m,管道顶标高51.925m。

玻璃鳞片防腐施工方案.doc

山东肥城海晶盐化有限公司盐水罐防腐工程 施 工 方 案

施工单位:河南省润锋基实业(集团)有限公司 一、指导思想 我公司项目部施工组织的指导思想是:品质优良,清洁生产,以人为本,持续发展。以顾客为中心,以质量、环境、职业健康安全为轴心,严格按照ISO9001:2000标准国际质量体系、ISO24001-2004环境管理体系及OHSAS28001-2001职业健康安全管理体系认证,建立完善的质量、环境、职业健康安全管理体系;由高素质项目经理、总工程师及工程技术、管理人员组成管理层,最优秀的操作人员组成作业层;按照国际惯例实施项目管理,精心组织,科学管理,优质高效的完成本次施工任务,创造顾客满意的高品质优质工程。二、实施目标 充分发挥我公司项目部的优势,科学组织各工种的交叉作业,合理配置生产资源,精心施工,严格履行合同要求,确保完成以下目标: 1、质量目标 工程交验合格100%,优良率90%以上,争创国家优质工程。 2、工期目标 保证在合同约定的工期内优质竣工,并争取提前完成本次工程。 3、安全目标 严格遵守各项安全操作规程,采取有效措施,杜绝死亡、重大伤亡事故和意外事故的发生,轻伤频率在千分之一以下。 4、环境保护目标 采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,积极采用环保材料和先进施工工艺,废固物交由环保部门处理率达100%,注意节约原材料和电能,有效降低资源消耗率,顾客及相关方环境方面投诉率为零。 三、编制依据 1.《表面处理规范》SIS—055900 2.《表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88

3.《建筑防腐蚀工程质量评定标准》GB50224—95 4.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、J405-2005 5.《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 6.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 7.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 10.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 11.《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 12.《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2002 四、施工用具、材料准备: 1. 施工材料准备: (1)由专业技术人员根据施工要求,提前提出施工工器具、材料清单,物资部门根据清单统一调配。 (2)根据招标文件要求,本工程采用的防腐材料采用环氧树脂鳞片及其它施工相关材料。 (3)所采购的主材及辅材,要有合格证或书面检验证明,且不能超过质保期。在工程开工前一周,与材料供应商签订产品质量保证书,然后采购满足本工程施工需要的各种材料,以确保满足招标文件对本工程质量及施工进度的要求。 (4)零星材料要经过甲方代表检查合格签字认可方可使用。 (5)施工人员对配备的工器具、施工材料办理领用手续,对已领出的工器具、材料清册、说明书或材质证明书进行核对,并妥善保管。 (6)材料使用前,会同业主、监理、质检人员对材料进行核对验收,合格签字后,方可使用。 2.材料验收规范如下: (1)材料出厂合格证,或产品检验报告的各项指标,符合设计规定。参照

管道防腐蚀工程施工方案

目录

空分工段工艺管道施工方案 一、工程概况 1.本装置主项名称为空分,处理空分气量27500Nm3/h,产品氧气量5000 Nm3/h,产品氮气量3000 Nm3/h。空分设备及其内部管道由供应商负责安装,外围管道由施工单位负责安装。 2.管道按介质不同,主要分空气管道、氧气管道、氮气管道、循环水管道以及部分液态氧气、空气、氮气管道。管道安装除遵循常规的要求以外,重点注意管道内部的清洁度、大口径气体管道焊接应氩弧打底电焊盖面,小口径管道应全氩弧焊。氧气管道要进行脱脂处理。 二、编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《氧气及相关气体安全技术规范》GB16912-97 空分工段工艺管道安装设计说明ZB020、171E3200-01 三、施工应具备的条件及施工准备 1.施工应具备的条件 a.施工图纸、施工规范、标准等资料齐全。 b.施工方案已得到有关部门的批准。 c.图纸会审工作结束,会审记录的签证工作完善。

d.材料计划、施工工机具计划已提前上报,已到场的施工材料、施工机具能够满足前期施工工作的需要。 e.管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理了交接手续。 f.与管道有关的设备安装工程已经检验合格,满足管道安装要求,并已办理了交接手续。 g.针对本工程的管道制定的焊接工艺评定,焊接操作指导书已编定,焊接人员已经过培训并经考试合格。 h.项目工程管理人员,技术人员、工长、操作技术工人,都应具有与之专业工作相应的资质证件、岗位合格证件。 I.技术操作工人应具有较丰富的技术经验,和与本工程施工技术要求相应的操作水平。 2.施工准备 a.管道安装的技术人员、工长、检验人员以及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。 b.管道技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 c.为了保证安装质量和提高施工速度,应在施工现场条件允许的情况下,搭建管道加工、预制平台、并配备好相应的机具设备。 四、施工原则及施工程序 1.工艺管道应按“先地下后地上、先碳钢后不锈钢,先大管后小管、先主管后支管”的原则进行施工。 2.施工程序

石油天然气长输管线施工方案

石油长输管道施工方案 工程名称:中国石油管道安装工程 施工单位(章):中国石油管道工程局有限公司项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 1 / 75

编制时间:2016年3月31日 2 / 75

目录 1.1.编制依据4 1.2.工程施工关键点、难点分析及对策5 1.3.单位、分部、分项工程划分6 2.1施工重要工序控制措施7

1.1.编制依据 1.1.1国家及石油化工部门现行的施工规范及验收标准(见下表)

1.2.工程施工关键点、难点分析及对策 1.2.1该项目施工跨距较长,交叉施工作业面较多,周围无便利条件,且部分属戈壁地带,给施工组织带来较多不便,所以合理安排施工计划较为重要,以保证施工工期及质量。

1.2.2 安全要求严格(因该工程属于不停产作业),施工中不安全因素多,施工中要严格按照各项安全规定及办法执行。本次施工安全是重中之重,一定要做到各种安全措施及安全预案严谨、合理科学,确保管线运行及施工生产双安全。 1.2.3该项目施工任务量大、工期短,合理安排是保证本次施工进度的难点,在施工中采取多点作业,统一协调,充分发挥我公司资源优势,使得施工全过程处于受控状态。在施工中加强及有关单位的紧密配合,随时调整施工计划,确保施工进度。 1.2.4动土项目,施工前必须及时及业主沟通,要注意地下有管道、电缆、光缆的设施,保证原设施的正常使用;在土方开挖前,必须在挖沟范围内人工挖探区,确保地下的各种设施的完整性,施工完成后还应按原地貌进行恢复。 1.2.5根据该项目特性,点多面广,施工作业面过散的具体情况,在施工准备阶段,一定做好施工的准备各项工作,以保证工程的顺利进行 1.3. 单位、分部、分项工程划分 单位工程、分部工程、分项工程划分一览表

玻璃鳞片防腐施工专业技术方案

热电防腐工程施工方案

编防腐设备制造有限公文件编电话参考传真15-08-28 日 共 热电防腐工 施工方 批审 制编

目录 第一章编制依据及适用范围 第二章防腐衬里选材实施方案 第三章施工准备 第四章设备交接 第五章现场防腐施工作业指导 第六章质量控制和检验 第七章安全措施 第八章材料包装和现场保管 第九章生产及施工进度计划表 第十章玻璃鳞片、FRP过程保养及整体保养附件交叉施工安全措施

第一章编制依据及适用范围 编制依据:该施工组织设计根据标准DIN28053《金属基体和半精加工制品上实施有机涂层和衬里》进行编制。本文的制定引用了以下国际、国家、行业和企业标准或法规: HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T20677-1990 《橡胶衬里化工设备》 DL/T5417-2009 DL/T 5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程标准》 DL/T5439-2009 《中华人民共和国电力行业标准》 GB26164.1-2010 《电业安全工作规程》 HGJ32-90 《橡胶衬里化工设备》 ISO8503-1 《涂装前钢材表面预处理和处理后表面特征》 GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 JISK6250-99《硫化橡胶及热可塑性橡胶的物理实验方法》 DIN28051 《工程涂装和衬里化工设备母材结构设计规定》 DIN28053 《需涂装和衬里金属母材以及半成品表面要求》 Q/321282XA04-2000 《橡胶衬里用预硫化胶板》 适用范围:

本施工组织方案适用于威海热电湿式电除尘器防腐工程。.第二章防腐衬里选材实施方案 1 鳞片结构示意图: 鳞泥片胶161 HF-鳞片胶泥161 底涂PR-60 被衬里材. R5以上R10以上 第三章施工准备 (一)现场施工所需配置的机械、工具等

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

石油管道保护施工方案59957

目录 一、编制依据 (1) 二、概述 (1) 1.项目简介 (1) 2.输油管道概况 (2) 3.石油管线保护措施设计 (3) 三、管道保护施工方案 (4) 1.组织管理和调查 (4) 2.挖掘机、压路机施工保护措施 (4) 四、危险性分析 (4) 1.易燃性 (5) 2.易爆性 (6) 3.挥发性 (6) 4.静电荷积聚性 (7) 5.易扩散、流淌性 (7) 6.热膨胀性 (7) 7.毒害性 (7) 8.忌接触氧化剂、强酸 (8) 五、安全对策措施 (8) 六、管线破坏事故的应急预案 (8)

一、编制依据 1.《长乐市营融线(峡漳线-占前路)道路工程》施工图设计文 件; 2.《长乐市营融线(峡漳线-占前路)道路工程》岩土工程勘察报 告; 3.中石化福建石油分公司《成品油管道安全保护告知书》; 4.工程区域现场勘查资料。 二、概述 1.项目简介 长乐营融线(峡漳线-占前路)道路工程位于长乐市营前街道,道路起点为省道203交叉口再往北105.133米,终点为武警指挥学院门口。 本项目为新建道路工程,道路全长1.88km,等级为乡道二级公路兼城市主干路,路面类型为水泥混凝土路面(设计年限30年),设计速度60km/h,道路红线宽度46m,双向六车道。 本次施工内容:道路工程、交通工程、涵洞工程、给排水(雨、污)水工程、电力排管工程、通信管道工程、道路照明工程、雨水泵站工程及人行天桥工程。 道路标准横断面:人行道 4.5m+非机动车道 5.0m +侧分带2.0m+机动车道23m+侧分带2.0m+非机动车道5.0m+人行道4.5m=46m。

2.输油管道概况 成品油管道(桩号TP4-62)、里程137.783KM横穿道路桩号K1+500处,管顶覆土1.5m。根据现场勘察,原地面高程为黄海高程2.7m,管顶埋深约为0.9m(黄海高程1.8m、土质为一般软土)。 由于本段道路工程路基属一般软基,软基处理采用抛石挤淤(抛石厚度经约为1m)。涉及综合管线有雨水管道及污水管道工程,其中雨水管道管内底黄海高程为3.45m,基槽底黄海高程为3.05m,与石油管顶高差为1.25m;污水管道管内底黄海高程2.62m,基槽底黄海高程为2.22m,与石油管顶高差为0.82m。 石油管道横穿道路平面图

管道防腐施工方案

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水 (1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循 环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷 却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管 (10a#)、经 预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护 带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子 油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置 符合现场施工要求。 3.3 材料准备

3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝 火源,远离热源。储存温度宜为-20~35 C。 4、施工程序 5、施工方法 5.1表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6施工技术措施 6.1表面处理 6.1.1在管道实施喷砂除锈前,其加工表面必须平整,表面凹凸不得超过2mm焊缝上 的焊瘤、焊渣、飞溅物均应彻底打磨清理干净,表面应光滑平整,圆弧过渡。 6.1.2经过喷砂处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙度,除钢板原始锈蚀或机械损伤造成的 凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。 6.2涂底漆 6.2.1喷砂除锈检验合格后的表面应在6小时内涂刷底漆。涂漆前必须干燥、干净。 6.2.2涂漆前钢管表面必须清洁、干净无灰尘,并保持干燥,在雨天或潮湿的天气下禁止施 工。施工的环境温度应大于 5 C,相对湿度低于85% 6.2.3施工时必须严格按油漆制造厂商的使用说明书的规定进行,涂料配制时,搅拌应均匀,避免产生气泡,同时避免水和杂物混入。当底漆较粘稠时,应加入与底漆配套的稀释

脱硫塔防腐维修玻璃鳞片衬里工程施工方案

烧结厂3#脱硫防腐 维修施工方案 一、工程概况 施工范围:搭建脚手架、吸收塔旧防腐层处理,打磨、喷砂,重新采用联强乙烯基鳞片胶泥镘涂工艺防腐。 工作温度: 45~100℃ 腐蚀工况:含亚硫酸、微量Cl-的热蒸汽腐蚀;氨液、硫酸氢氨、亚硫酸氢氨等化学介质腐蚀;水分子及其他化学介质对衬里渗透;喷淋液对吸收塔表面的冲刷磨损;装置停车时冷凝酸的腐蚀。 工期:天 质量标准:合格。 二、防腐工艺方案 编制依据 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 2、《衬里钢壳设计技术规定》 HG/T20678-91 3、《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95 4、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229—91 5.《钢结构、管道涂装技术规程》 HGJ209—83 6.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009、1—92 7、《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》电建(1996)666号

8、《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046—95 9、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212—2002 10、《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T 264-2004 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303—88 12、《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50252-94 13、《表面处理规范》 SIS—055900 14、《电力生产安全工作规定》电安生(1995)687 15、《建设工程施工现场管理标准》 JGJ59—99 16、《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46—88 17、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194—93

玻璃鳞片施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章环氧型玻璃鳞片胶泥介绍 (2) 第四章玻璃鳞片施工工艺 (3) 第五章安全管理 (4)

第一章工程概况 本项目武汉市生活垃圾填埋场飞灰安全填埋专区项目,位于武汉青山区北湖附近,本项目建设规模为飞灰处理规模为512t/d,年产生量为186880t(按365d计)固化后的飞灰容量按1.0t/m3计。本工程总征地面积301580m2,约合452.4亩,总填埋库容量422.39万 m3,工程完工后运营使用年限19年,设计将整个填埋区分为四个填埋区,设计将整个填埋区分为四个填埋区,将在合同期内全部完成施工。(包含土方、防渗层及附属设施施工)。 第二章编制依据 1.中华人民共和国工程建设标准强制性条纹文和地方标准强制性条文。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 4.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 5. 国家及湖北省其它相关现行规范、规程 6.施工图纸

第三章环氧型玻璃鳞片胶泥介绍 1.产品概述 环氧型玻璃鳞片胶泥是以环氧树脂为成膜物质,加入改性特强耐酸蚀填料、玻璃鳞片、触变剂、消泡剂等精研磨特殊分散加工而制成的甲、乙双组份浆料。涂料中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺、重叠排列,对腐蚀介质的渗透形成层层屏障,可延长介质渗透到基材的路径,阻止腐蚀介质直接穿透防腐层,从而对基体起到长期保护作用。 2.产品特点 (1)涂层具有优异的抗渗透性、对污水、酸、碱、盐等具有优异的耐腐蚀性; (2)涂层常温固化,固体含量极高,一次厚度可达80mm-120mm; (3)施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层寿命长达10-15年; (4)涂层表面硬度高、韧性好、力学性能优,温度挤变性优良。 3.技术指标:

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 ①、防腐蚀施工环境: 1)适宜涂漆的温度在5-30oC,涂漆底层的温度至少要高于露点温度3 oC,空气的相对湿度小于85%; 2)当管道表面温度高于40oC时,不宜进行涂漆工作: 3)当空气的温度低于4oC时,不进行涂漆工作: 4)当涂漆后的天气条件在两小时变得恶劣的条件下,不进行涂漆工作: 5)当管道表面有雨水、雾等的沉积物时,不进行涂漆工作: 6)如果雨水、灰尘或其他杂质污染了未干的涂层的表面,应除去漆膜,重新涂漆。 ②、涂料的配制: ★要设专人负责涂料调配,配制涂料时应严格按厂家提供的配比进行,不得擅自改变配比或因其它原因使配比改变。 ★配料时应做好详尽的配料配比记录,包括日期、时间、天气、温度、名称、称量准确、记录全。 ★配料时应充分搅拌,并根据工作量现配现用,以免浪费,配好的涂料应放置在有盖的容器内,8小时内用完,若放在敞口容器内必须在1小时内用完。 ★配制时原则上不加稀释剂,若使用过程中发现涂料变稠,可加

入少量的稀释剂稀释。 1)采用刷涂,获得均匀一致的涂层。 2)现场涂漆一般应其自然干燥,多层涂刷的前后间隔时间,应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥,不得进行下一工序施工。每层漆刷涂完成后,经质检员验收合格,才能进行下道漆的施工。 3)对焊缝涂层破坏处进行搭接刷涂修补,涂前必须除去焊渣,烤焦的漆皮等。焊缝补漆应与原来的漆膜搭接50mm,以确保接口漆膜质量。 4)前几道漆涂刷时间间隔不宜过长,最后一道漆宜在交工验收前进行,这样可取得较好的观感,美化工程整体形象,以利于工程交接的顺利进行。 ③手工涂刷 1、涂料的具体使用要求: 涂料的使用要求见前面工程内容中的涂料说明。 进行油漆施工前对油漆复检,检查油漆型号、颜色等是否与产品说明书相符。油漆的配制及使用必须根据油漆制造厂商提供的产品说明书。油漆的配制须根据每天的使用量现用现配。配制好的油漆使用时间不得超过8小时,过期不得再用。 在油漆使用时,如果油漆粘度过高时,可用专用稀释剂稀释,

输油管道阴极保护施工方案

吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 吉林-长春成品油管道工程 第一标段线路工程 阴极保护施工方案 编制: 审核: 批准: 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 吉林-长春成品油管道工程项目经理部 二○一一年七月十五日

目录 1、编制依据................................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (4) 4、施工方法和措施 (5) 施工准备 (6) 用于临时阴极保护的锌带安装 (7) 测试桩安装 (8) 长春末站强制电流阴极保护安装 (9) 去耦合器的安装和调试 (10) 5、施工消耗材料计划 (13) 6、施工首段用料计划 (13) 7、工期计划及工期保证措施 (14) 8、质量保证措施 (14)

1、编制依据 (1). 编制说明 本施工组织方案是依据建设单位提供的招标文件,施工图纸国家有关规范及验收标准进行编制的。本施工组织方案针对施工中的主要施工方法和措施,人员安排,质量控制,进度、材料控制及安全文明施工与环境保护等进行阐述说明。 (2).编制依据 2、工程概况 本工程是由吉林到长春的输油管道工程。管道主要是采用外加电流的方式进行阴极保护。土壤电阻率比较低的地方需要用锌带牺牲阳极做临时阴极保护,有和旧管道交叉的地方设置管道交叉测试桩。每整公里处设电位测试桩。在管道受交流干扰地段设去耦合器。在长春末站埋设阳极地床。在绝缘法兰两端设接地电池,并设参比电极。 .工程内容:本工程主要内容包括测试桩的安装、长效硫酸铜参比电极、锌带的安装;通电点电缆的焊接,恒电位仪的安装、辅助阳极的埋设、接地电池的安装、去耦合器的安装、电缆敷设、系统调试等。

脱硫塔内壁玻璃鳞片内防腐工程施工方案

第四章分部分项主要施工方法 第一节基本要求 1、经会审和批准的设计文件和施工图纸齐备,施工人员熟悉各有关图纸资料,了解整个工程的施工方案、工艺要求、质量标准。 2、施工所需的设备、仪器、工具、部件、材料等应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 第二节施工开展程序 本工程为防腐工程,主要采用人工、机械施工、人工配合的施工方法。因为当地天气等特殊情况,考虑到工期和进度,我们将针对实际施工面积合理调配机具。在甲方规定工作日内彻底施工完毕。 第三节施工工艺流程 确保工程施工保质、有序的进行,工程按期竣工,对作业流程要严格控制。并制定相应的质量保证措施和安全措施。 在施工过程中,施工方法的选择很重要。首先必须严格按图施工,同时还必须以现场实际情况作为作业指导。对施工班组、人员进行科学合理的任务分配,详细的技术交底。层层落实责任,各班组严格控制施工质量和工程进度,上道工序没达到要求的情况下不得进行下道工序的施工。 第四节施工机械设备情况说明 4.1、拟投入主要施工设备表

4.2、拟配备试验和检测仪器设备表 第五节除锈方案 5.1 喷砂除锈 各种喷砂设施、材料准备就续后,启动空气压缩机用干燥洁净白布, 测试喷嘴及压缩空气气流,确认无油污、无水份后开始喷砂除锈。 5.2 喷砂操作工艺 在开车前先装满下室的砂,然后开压缩机,打开阀站(5)利用压缩空气顶住活门(2),这时即可打开阀门(4)和旋塞(3),开始喷砂操作。同时装上室的砂。待下室的砂即将用完进即进行加砂,打开阀门(6),利用压缩空气顶住活门(1 )。同时上室内压力迅速增加。到上下室外压力相等时,上室的砂因自重压开

玻璃鳞片施工技术规范

玻璃鳞片施工技术规范 Prepared on 22 November 2020

玻璃鳞片及玻璃钢防腐工程 质量控制体系

目录

一、玻璃鳞片树脂选材标准和性能 1、材料的介绍和说明 鳞片材料介绍 材料的来源 江苏元泰防腐工程有限公司能针对不同温度、介质条件生产出相应的防腐胶板和粘接剂,广泛用于化工、肥料、医药、电力等行业。 江苏元泰防腐工程有限公司于2004年12月份玻璃鳞片生产线上原材料从国外进口,江苏元泰防腐工程有限公司具备年生产800吨的鳞片能力。 所有内衬材料均按质保程序生产。 所有内衬材料生产过程均受买方代表监造。 所有内衬材料检验、测试均和买方代表一起进行,并出具检测报告。 内衬材料将根据生产和施工进度发放现场,并存放在仓库保管。 材料介绍: 针对本工程防腐内容,结合招标文件中建议使用玻璃鳞片树脂防腐作为基本方案。 总述:江苏元泰防腐工程有限公司鳞片树脂衬里突出性能具有很低的水蒸汽渗透性,它能有效地形成迷宫,产生迷宫效果,降低气泡生成;其次,鳞片衬里对各种酸、碱、溶剂和气体具有极好的耐化学腐蚀性。 典型玻璃鳞片材料介绍:

元泰鳞片衬里在实验室和现场都进行了评估,下列的测试报告显示了产品一些性能。 1)耐热测试 a) 测试方法 试样放在温度160~200℃的加热室中,测量在老化后重量和弯曲强度改变。 b) 试样 YF-22:不饱和聚酯树脂 YF-62:乙烯基树脂 YF-82:酚醛型乙烯基树脂 c) 测试结果 样品老化后与原始重量比较的重量变化

弯曲强度变化 d) 结论 鳞片的耐热性能是:YF-82>YF-62>YF-22 2)耐F性能 用于玻璃鳞片衬里和FRP衬里的乙烯基树脂具有很好的耐F性,然而,作为填充材料的玻璃鳞片(SiO2)会被HF腐蚀。 一般而言,如果HF浓度超过2000ppm,玻璃鳞片的腐蚀变得非常严重。 下列方法可避免HF对衬里的腐蚀: a)在玻璃鳞片衬里表面应用有机纤维(聚酯或乙烯纤维) b)在玻璃鳞片表面上再使用碳纤维 c)使用掺有陶瓷填充材料的乙烯基树脂 我们制备了上述样品并在下列条件下测试 浸渍测试:每一片样品浸在下列条件下并比较其外观。

管道除锈及防腐施工方案

管道降排水施工方案 河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (4) 三、工程目标 (4) 四、施工准备 (4) 1、材料准备 (4) 2、施工机具准备 (5) 3、劳动力组织 (5) 五、防腐施工 (5) 1、工艺流程 (5) 2、管道除锈 (5) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (7) 六、质量检测 (12) 1、防腐涂料质量检测方法 (12) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (12)

七、施工中的安全与防护 (13) 八、文明环保施工措施 (15) 九、雨季施工措施 (16) 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附

录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》SH3022-1999三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。 工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆

石油管道施工保护专项施工方案

石油管道施工保护专项 施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 一、工程概况 二、石油管道保护目标 三、输油管道保护方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施 六、应急预案及应急救援人员、设备、器材的落实情况 附件:道路与管道交叉图 通元镇潭桥、东风大桥及接线工程 西气东输管道处施工专项施工方案 一、工程概况 通元镇潭桥、东风大桥及接线工程位于海盐县通元镇境内,新建两座跨长山河桥梁及接线道路工程。具体内容: 潭桥及接线工程,全长1.015km,东风大桥及接线工程全长0.525km。主要建设内容包括拆除老桥、新建桥梁、桥梁接线及配套附属工程。本工程为跨长山河的新建工程,潭桥、东风大桥为36+56+36预应力混凝土现浇连续箱梁桥。本工程采用为三级公路标准,设计速度为30KM/H;横断面布置为:行车道2*3.5米+土路肩2*0.5米;桥梁净宽7米,桥梁设计荷载标准公路-Ⅱ级,设计洪水频率1/50,主跨通航等级V级,通航净高为5米,净宽为45米,设计通航水位1.86米。其余技术指标均符合《公路工程技术标准》。本工程合同工期15个月。 通元镇潭桥及接线工程,其接线工程K0+620—K0+680与中国石油西气东输管道交叉,由于本工程施工紧,所以施工时必须采用行之有效的保护

措施。为使本工程顺利竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,特制定此输油管道保护专项施工方案。 二、输油管道保护目标 工程施工全过程中无输油管道责任事故。 三、输油管道保护方案 1、在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,对我施工区域的 输油管道进行标注,注明管道名称、走向、埋深等。 2、对本工程全线进行施工放样,明确本工程与管道交叉的位置与距 离,使施工中对管道的保护更加有效。 3、与管道交叉路段,尽量避免大开挖,避免重型机械施工对管道造成 不利的影响。 4、管道与路基交叉位置处,加以路基铁板对穿越道路交叉线管道进行 保护作用。 四、质量保证措施 1、成立以项目技术负责人为组长的工程质量领导小组。 2、现场技术人员认真做好技术交底工作,在土方开挖过程中要进行监 测,并指挥操作,防止对输油管道的破坏。 3、实行质量责任制和技术人员跟班作业制度,即对每道工序从施工操 作到检查验收,都要责任到人。 4、把好重点部位和关键工序的质量,加强质量教育,提高全体职工的 质量意识。

脱硫塔防腐施工方案

脱硫塔防腐施工方案 1、工程概况 本工程为2×660MW机组脱硫岛脱硫塔内防腐工程。脱硫吸收塔1台,直径1米、塔体高度12米;主要工程量包括:脱硫塔本体内部玻璃鳞片防腐,以及部分出口烟道防腐,为此,特编制吸收塔防腐施工方案。 2、编制依据 2.1HG/T2640-94 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 2.2GB8923-98 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 2.3GB50212-2002 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2.4GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.5GB/T3854 《纤维增强塑料巴氏硬度试验方法》 2.6GB/T 7692 《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》 2.7HG/T2641-94 《中碱玻璃鳞片》 2.8Q320282NNK16-2004 <江阴市大阪涂料有限公司乙烯酯玻璃鳞片企业标准> 2.9HG223-91《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》 2.10GB/T7760《硫化橡胶与金属粘合的测定?? 单板法》 2.11GB/T13288-91《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》(比较样块法) 2.12DIN 28051德国标准对金属构件的结构造型的要求 2.13DIN 28053德国标准《金属构件有机涂层和衬里对金属基体的要求》 2.14GB18241.4烟气脱硫衬里 2.15JIS-6940-1998日本工业标准《玻璃鳞片树脂衬里标准》 2.16防腐施工技术规范 a. 干膜测厚(ISO 2808) b. 粗糙度检查方法(ISO 8503-2) c. 钢体表面处理(ISO 8503-1) 3、施工单位工器具准备 3.1主要机具要求配置 表一施工机具 机具名称 功率 数量 说明 空压机 65KW 1 产气量:13m3/min 额定压力:0.8MPa ACR-32喷砂机 2 连续加砂式 轴流风机(防爆) 3KW 产风量:6000m3/h

玻璃鳞片防腐施工组织方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 热电防腐工程 施工方案

录目

编制依据及适用范围第一章防腐衬里选材实施方案第二章施工准备第三章设备交接第四章 现场防腐施工作业指导第五章 质量控制和检验第六章 第七章安全措施材料包装和现场保管第八章生产及施工进度计划表第九章过程保养及整体保养玻璃鳞片、FRP 第十章交叉施工安全措施附件 第一章编制依据及适用范围 编制依据:

该施工组织设计根据标准DIN28053《金属基体和半精加工制品上实施有机涂层和衬里》进行编制。本文的制定引用了以下国际、国家、行业和企业标准或法规: HG/T2640-2004 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T20677-1990 《橡胶衬里化工设备》 DL/T5417-2009 DL/T 5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程标准》 DL/T5439-2009 《中华人民共和国电力行业标准》 GB26164.1-2010 《电业安全工作规程》 HGJ32-90 《橡胶衬里化工设备》 ISO8503-1 《涂装前钢材表面预处理和处理后表面特征》GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 JISK6250-99 《硫化橡胶及热可塑性橡胶的物理试验方法》 DIN28051 《工程涂装和衬里化工设备母材结构设计规定》 DIN28053 《需涂装和衬里金属母材以及半成品表面要求》 Q/321282XA04-2000 《橡胶衬里用预硫化胶板》 适用范围: 本施工组织方案适用于威海热电湿式电除尘器防腐项目。

石油管道施工方案概览

沙湾工业园金沟河工业区道路工程东环路交叉西气东输2线管线开挖 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 施工单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 2015年7月15日

目录 一、工程概况 二、施工概述 三、施工组织机构 四、主要材料 五、主要施工方法及工艺 六、安全生产 七、文明施工 八、环境保护 九、安全保障措施 十、应急预案 涵洞施工方案

一、工程概况: 沙湾纺织工业园金沟河工业园东环路线路起点为K0+000,位于工业北路岔口,终点K2+225.874位于与规划纬一路交口中心。全线规划红线宽度24m,线路K2+007.1处与西气东输二线之间存在交叉,天然气管线桩号为462+100;线路K2+040.8处本与石油管道之间存在交叉,桩号为74+300。两处管道防护措施采用盖板暗涵进行跨越处置,跨越石油管道采用设置孔径1-2.6m盖板暗涵防护处理,跨越西气二线天然气管道采用设置孔径1-5.0m盖板暗涵防护处理,涵长均为24m。 二、施工概述 因西气东输2线管线横惯东环路K2+007.1处,且埋深在1~1.5m范围内,按照涵洞施工规范及图纸要求,涵洞开挖深度为4.24m、涵长24m。中国石油独山子燃气公司按照燃气管线规范要求,禁止距离燃气管道5m范围内进行机械开挖、必须进行人工开挖。且天然气线路管线确定后须进行必要的加固处理。在管线开挖交叉处24小时有专人(中国石油独山子燃气公司)巡线,如有发现有不规范施工,及时叫停,确保燃气管线不受开挖影响。在涵洞施工范围外5m进行施工围挡封闭,并做好安全文明标示牌。 三、施工组织机构 本工程设施工队长2人、技术员2人、质检员1人、安全员1人、协调员2人、测量员2名、人工开挖组16人。 1、交叉工程施工人员配置 见下图:

玻璃鳞片防腐工程施工组织设计方案

防腐施工方案 一、实施目标 充分发挥我公司项目部的优势,科学组织各工种的交叉作业,合理配置生产资源,精心施工,严格履行合同要求,确保完成以下目标: 1、质量目标 工程交验合格100%,优良率90%以上,争创国家优质工程。 2、工期目标 保证在合同约定的工期优质竣工,并争取提前完成本次工程。 3、安全目标 严格遵守各项安全操作规程,采取有效措施,杜绝死亡、重大伤亡事故和意外事故的发生,轻伤频率在千分之一以下。 4、环境保护目标 采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,积极采用环保材料和先进施工工艺,废固物交由环保部门处理率达100%,注意节约原材料和电能,有效降低资源消耗率,顾客及相关方环境方面投诉率为零。 二、编制依据 1.《表面处理规》SIS—055900 2.《建筑防腐蚀工程质量评定标准》GB50224—95 3.《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005、J405-2005 4.《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 5.《建筑防腐蚀工程施工及验收规》GB50212-2002 6.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 7.《建筑防腐工程施工及验收规》GB50212-2002 三、施工用具、材料准备: 1. 施工材料准备: (1)由专业技术人员根据施工要求,提前提出施工工器具、材料清单,物

资部门根据清单统一调配。 (2)根据招标文件要求,本工程采用的防腐材料采用环氧树脂鳞片及其它施工相关材料。 (3)所采购的主材及辅材,要有合格证或书面检验证明,且不能超过质保期。在工程开工前一周,与材料供应商签订产品质量保证书,然后采购满足本工程施工需要的各种材料,以确保满足招标文件对本工程质量及施工进度的要求。 (4)零星材料要经过甲方代表检查合格签字认可方可使用。 (5)施工人员对配备的工器具、施工材料办理领用手续,对已领出的工器具、材料清册、说明书或材质证明书进行核对,并妥善保管。 (6)材料使用前,会同业主、监理、质检人员对材料进行核对验收,合格签字后,方可使用。 2.材料验收规如下: (1)材料出厂合格证,或产品检验报告的各项指标,符合设计规定。参照规《GB/T9750-88》、《GB/T3491-92》。 (2)根据订货合同核对材料品种、型号、规格、颜色、数量、有效期等。 (3)外观检查。 (4)抽检粘度、细度、遮盖力及沉淀情况,分别参照《GB/T1723-93》、《GB/T1724-79(89)》、《GB/T1726-79(89)》。 4、技术准备: (1)施工技术人员须熟悉有关图纸、技术规、质量标准。 (2)施工前,项目部技术负责人要认真学习领会循环管道接头防腐工艺流程和具体材料的施工技术规要求,编制作业指导书,分发给每个施工人员,结合作业指导书对施工班组做技术交底,使施工班组每天任务清晰、目的明确,确保施工的顺利进行。 (3)对本次施工中的重要施工节点应作专门的交底,并先对特殊工序进行培训指导,重点作好施工中的质量通病预防。质量达到甲方要求的质量等级。

相关文档
相关文档 最新文档