节能工程监理规划

工程项目管理有限公司

时代广场(二期)监理项目部

2007年8月1日

目录

第一节工程概况及依据 (1)

第二节土建节能分项工程 (4)

第三节安装节能分项工程 (5)

第四节监理工程师职责 (12)

第五节监理工程程序 (13)

第六节监理工作控制要求 (17)

第一节工程概况及依据

一、项目工程概况

XX时代广场(二期)工程位于福田中心区6-2地块内,深圳CBD中心区南区,东邻CBD 中轴景观带和中心四路,南接福华三路和会展中心,西面近邻卓越时代广场一期,和国际商会中心,北面毗邻福华路,地铁一号线和香格里拉酒店,地理位置优越。该工程由深圳市XX 公司投资兴建,机械工业部深圳设计研究院设计,深圳市XX有限公司监理,中国华西企业有限公司承建的一座集高档商业、酒店和办公为一体的建筑综合楼。

本工程总用地面积9834.4平方米,地下室设三层,裙楼三层为商业用途,塔楼共两栋,北区为办公楼,南区为酒店,均为22层,两栋塔楼之间四到八层设连廊相通;工程建筑最大高度为116.80m,总建筑面积11.47万㎡,工程开工日期2007年4月1日,竣工日期2008年9月15日,总工期534天;工程采用人工挖孔桩基础,高层结构体系为框架剪力墙结构;内墙为100/200厚加气混凝土砌块,顶棚主要是刷涂料,管井部分刷水泥浆,其他部分有造型石膏板或铝板吊顶等,楼地面为防滑地砖或水泥砂浆楼地面,地下室车库为环氧树脂涂料,外立面为玻璃幕墙,部分立面为干挂石材或铝板,具体效果如右图。

二、监理依据及说明

1、节能设计依据

●根据工程招标文件、施工图纸节能设计总说明、补充文件及相应的标准图集。

●国家或地方现行规范及标准:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)、《民用建筑

热工设计规范》(GB50176-93)、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)、《建筑节能工

程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。

●深圳市《深圳经济特区建筑节能条例》。

●《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》

(JGJ/T139-2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑节能

工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)、《祁年酒店(暂定名)幕墙工程施工图》、《国家现行有关强制性标准的规定》、《产品出产地的相关规范与标准》

2、建筑节能设计说明

通过增强建筑围护结构隔热保温性能和提高采暖、空调设备能效比的节能措施,在保证相同的室内热环境指标的条件下,采取了节能措施的建筑与参照的建筑相比,采暖及空调能耗节约50%。

三、对监理工作质量要求:

(1)、严格按照监理条例、法规及监理合同进行监理。

(2)、严格把好工程质量关,严格控制进度、投资,最终实现工程建设总目标。

(3)、监理人员应严格遵守监理工程师的职业道德和工作纪律。

(4)、监理人员应做到主动控制,事前控制,对工程中会出现的问题应具有前瞻性,应做好预防措施。

(5)、为提高监理工作质量,要求项目监理机构必须具备专业测量、检测人员和设备。

四、监理任务:

对业主的质量目标、工期目标、投资控制目标进行有效地控制和管理,做好组织协调工作,全面维护业主的合法权益,为业主提供技术、经济、法律等方面的咨询意见,帮助业主尽可能实现预定的合理建设目标,使本工程建设达到“质量优、进度快、投资省、效益高”的目的。

第二节土建节能分项工程

一、屋面、墙体及地面节能分项工程

1、本工程屋顶、墙体及地面节能工程指标及节能措施设计概况如下表

●办公楼塔楼

●酒店及商业部分

2、材料质量要求

本工程墙体材料主要采用200厚加气砼砌块,保温隔热板采用30、50厚聚苯乙烯泡沫板,主要材料的规格、型号、性能应与设计文件要求相符;进场时,需提供合格证、型式检验报告、进场验收记录、见证取样送检复试报告的核查情况。

二、监理监控过程中应注意事项:

1、墙体的基层表面应清洁、牢固,保温层施工应根据规范规定,重点对保温、牢固、开裂、渗漏、耐久性、防火等性能进行检查。

2、雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、管洞、门窗洞口等易产生热桥部位按设计要求采取保温措施。

3、不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损应采取加强措施。

4、屋面工程施工时,应严格控制保温隔热层的铺设质量、厚度、平整度、坡向及屋面热桥部位的保温隔热措施,注意屋面隔气层位置、铺设方式及密封措施。

5、地面节能工程的保温层与基层之间、各构造层的粘贴及缝隙处理应到位。

第三节安装节能分项工程

本工程采用双电源供电,由城市不同降压站引来二路10KV线路,两路同时工作,互为备用(若供电有难度,也可一用一备,备用自投),电源拟以福华引入,根据负荷情况,本工程设6台变压器,总安装容量为9700KVA(其中办公商业及车库部份6800KVA,酒店部份2850KVA)。为保障消防负荷及其它重要负荷的供电可靠性,另设1台500KW及1台1020KW 柴油发电机组作应急电源,柴油发电机组带自起动装置,市电停电时自动启动,在15秒内恢复对重要设备供电。

对应变压器TM1~6设I~VI段0.4KV正常母线外,还设有办公、商业、车库部分及酒店部分应急母线段VII、IX及非消防重要母线段VIII,X,VII~X母线段由市电及发电机双电源供电,供消防负荷,应急照明及非消防的重要负荷。

一、空调系统

1、本工程两部份分别设置冰蓄冷式中央空调,其中办公部份为变风量空调形式,空调水系统为大温差供冷,裙房商业部份空调末端形式为低速全空气系统,酒店客房为风机盘管加新风系统。

2、本工程酒店分夏季空调最大冷负荷为4220KW(已包含预留冷量),现有部份夏季空调计算逐时最大冷负荷为3500KW,冬季采暖热负荷为900KW;商业办公部份夏季空调逐时计算最大负荷为9543KW(已包含预留冷量)。

3、酒店部份大堂,多功能厅等空调末端形式采用低速全空气系统,客房和冬小空间的功能房间采用新风加风机盘管系统,夏季利用地下一层主机房提供的冷冻水(7~12度)输送冷风,过度季节则利用空调末端能风换气,冬季利用本工程设置的锅炉房提供冬季采暖用热水(55~60度);办公和裙房商业采用低速全空气系统,其中办公部份采用大温差变风量系统,夏季利用地下三层主机房提供的冷冻水(5~12度)输送冷风,过渡季节和冬季则利用空调末端通风换气。

二、冰蓄冷系统

1、酒店部份系统:本系统设置两台水冷螺杆式冷水机组,一台432RT(1519KW)的基载主机,一台空调工况为440RT(1547KW),制冰工况为330RT(1160KW)的双工况机组,本系统采用有基载的主机上游串联系统,其中基载主机可以实现夜间和白天的空调制冷,双工况机组有空调工况和制冰工况两种运行模式,在夜间和电力峰谷时制冰,并可在白天空调负荷大,且冰量不足时,运行空调工况提供冷量,双工况制冰量为2624RTH,负荷较大时由基载主机,制冰主机与融冰联合供冷,部分负荷和过渡季节时,通过优化控制,采用部分主机与融冰联合供冷,或由融冰单独供冷,系统中低温冷源与末端系统采用板式换热器隔开,板换乙二醇侧设计供回水温度为3.5/10.5度,冷冻水侧设计供回水温度为7/12度,夜间制冰机最低供水温度为-6.5底。

2、商业办公部分系统:本系统设置四台水冷螺杆式冷水机组,一台400RT(1406KW)的基载主机,三台空调工况为482RT(1695KW),制冰工况为358RT(1259KW)的双工况机组,本系统采用有基载的主机上游串联系统,其中基载主机可以实现夜间和白天的空调制冷,双工况机组有空调工况和制冰工况两种模式,在夜间和电办峰谷时制冰,并可在白天空调负荷大,且冰量不足时,运行空调工况提供冷量,双工况制冰为6624RTH,负荷较大时由基载主机,制冰主机与融冰联合供冷,部分负荷和过渡季节时,通过优化控制,采用部分主机与融冰联合供冷,或由融冰单独供冷,系统中低温冷源与末端系统采用板式换热器隔开,板换乙二醇侧设计供回水温度为3.5/10.5度,冷冻水侧设计供回水温度为5/12度(办公)或7/12度(商业),夜间制冰机最低供水温度为-6.5度。

3、本工程酒店部分和办公部分均采用蓄冰空调系统,循环水泵和乙二醇循环泵均采用变频节能控制。

4、地下室制冷机房供回水间设置压差旁通装置,以实现机组按冷冻水供回水温度和压自

动调节机组负荷,以实现系统经济运行。

三、电力照明

1、本楼照明光源均送用T8.T5节能荧光灯或紧凑型节能灯:

荧光灯显色指数Ra应不低于80;直管荧光灯配电子整流器,镇流器能效因数2.402(BEF)。办公照明及插座按63W/㎡预留,其中照明18W/㎡插座45W/㎡商场照明及插座按35W/㎡预留,其中正常照明16W/㎡应急照明4W/㎡,插座15W/㎡。

2、酒店客房按2.5KW/间预留,其中照明15W/㎡,酒店餐厅照明及插座按40W/㎡预留,其中正常照明9W/㎡,应急照明4W/㎡,插座27W/㎡,多功能厅照明及插座按50W/㎡预留,其中照明18W/㎡,插座32W/㎡

3、本楼选取用节能灯具及节能控制,照明系统的照度和功率密度值≤18W/㎡,楼梯间一般照明采用节能自熄感应开关。

4、本工程照明导线使用BV-2.52,ZK-BV-2.52电力使用阻燃交联,预制分支,耐火,电缆母线槽,经监理部门现场检样,送检,产品质量符合规定。

6、在已安装的变频和照明等可产生谐渡的用电设备均可投入的情况下,使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。在通电试行中,应测试并记录照明系统的照度和功率密度值,不得小设计值≤18W/㎡的90%。三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

7、在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷使用三相功率计检测各相负载电流,电压和功率全部检查。

8、母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应采用矩板手柠紧,制作应符合《建筑物电气工程施工质量验收规范》GB50303标准中有关规定。母线搭接螺拴的拧紧力矩见下表:

四、通风空调

1、空调系统管网采用难燃B1级优质橡塑材料保温,厚度不小于25mm,低温空调系统厚度不小于38mm。橡塑保温材料参数:0℃时导热系数0.034W/mk,湿阻因子:10000;氧指数≥35。

2、复合风管道用不燃A级SKJ-T发泡材料风管(带双面铝箔),导热系数为0.029W/mk 厚度不小于20mm,低温空调系统厚度不小于30mm。

3、空调水系统的冷热水管道及配件与支、吊架之间绝热衬垫用浸泡热沥青油木衬垫作冷桥隔断措施。

4、通风空调系统无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8n调试检测。

5、空调冷热水系统管道及配件绝热层施工,绝热产品的材料和规格应符合设计要求,管壳的粘贴应牢固,铺设应平整、绑扎应紧密,无滑动松弛与断裂现象。防潮层应紧密粘贴在绝热层上,封闭良好,不得有虚粘气泡、褶皱、裂缝寻缺陷,立管的防潮层应由管道的低端向高端敷设,环向搭接的缝口应朝向低端;纵向的搭接缝应位于管的侧面,并顺水。

6、在冷热源及空调系统中设置自控阀门和仪表,是实现系统节能运行等的必要条件,当空调场所的空调负荷发生变化时,电动两通调节阀和电动两通阀,可以根据已设定的温度通过调节流给空调机组水流量,使空调冷热水系统实现变流量的节能运行。

7、在施工中未经设计人员同意,不能自去掉一些节能设备,和自控阀门与仪表,或将节能设备及与仪表,或将节通设备及自控阀门更换为不具备主动节通功能的手动阀门,或将平衡阀,热计量装置去掉,导致了系统无法实现节能运行。

8、通风与空调节能工程安装完工后,为了达到系统正常运行和节能的预期目标,规定必须进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试及系统的风量平衡调试,试运转和调试

结果应符合设计要求;通风与空调系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%,各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大小于15%。

9、变风量末端装置是变风量空调系统的重要部件,其规格和技术性能参数是否符合设计要求,动作是否可靠,将直接关系到变风量空调系统能否正常运行和节能效果的好坏,最终影响空调效果。

五、玻璃幕墙

(一)实体外墙节能保温

本工程实体外墙保温主要分布在本工程铝板幕墙及石材幕墙后部墙体上,铝板幕墙及石材幕墙均为开放式,即不打胶处理,其幕墙保温主要由后部实体墙(200MM加气混凝土砌块)做防水保温处理,其构造做法为加气混凝土砌块1:3水泥砂浆15XPS

板30,此部分施工由其他专业施工对完成,在此

不作阐述。

(二)透明幕墙节能保温

本工程透明幕墙部分已全部采用中空Low—E玻璃,其玻璃遮阳系数、传热系数满足本工程节能要求,幕墙构造无特殊要求,故此处施工详见本工程施工组织设计,在此不作阐述。

(三)非透明幕墙节能保

非透明幕墙保温指的是本工程层间梁位置处的保温,此处节能构造详见下图:

图1

图2

图3

图4

图5

第四节、监理工程师职责

1、本着满足使用功能和经济合理的要求,提出本专业的合理化建议以及协助业主提出节能设

计评审意见;

2、针对工程节能设计,对材料选择、检查验收等提出要求;

3、协助业主监督设计单位完成节能设计进度计划,保证施工进度需要;

4、负责审查各施工单位的节能专项方案。

5、监督、检查承包商进场的主要机械设备数量、规格、性能以及用于工程的材料、设备的型号、规格、数量与质量,并按节能规定对材料进行抽样送检,负责审核材料、半成品、构配件和结构的检验试验报告;

6、督促承包商严格按计划、图纸、节能规范和经批准的施工方案实施施工;

7、负责现场施工组织协调,组织现场安全文明施工、质量检查和督促,查验特殊工种操作人员上岗证书和管理技术人员资格证书,对不称职和不合格人员提出更换的建议报告总监理工程师处理;

8、组织隐蔽工程和分项工程验收,参加分部工程验收、初步验收和竣工验收,并提出验收意见,为节能验收做好准备。

9、负责收集、整理本专业归档技术经济资料;

第五节、监理工作程序

1、节能工序交接监理工作程序

节能工序交接监理程序

2、成品、半成品、构配件及设备监理工作程序

成品、半成品构配件及设备质量监理工作程序

3、工程节能材料监理工作程序

节能工程材料监理工作程序

4、一般分项工程质量监督监理工作程序

一般分项工程质量监理工作程序

5、隐蔽验收监理工作程序

隐蔽工程验收监理程序

6、分部工程验收监理工作程序

分部工程验收监理工作程序

7、竣工初验监理工作程序

竣工初验监理工作程序

8、工程竣工验收监理工作程序

工程竣工验收监理工作程序

第六节、监理工作控制要求

1、施工单位出具的建筑节能工程分部质量验收报告,建筑围护结构的外墙节能构造实体检验,

严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测,采暖、通风与空调、照明系统检测资料等合格证明文件,以及施工过程中发现的质量问题整改报告等。

2、检查建筑节能分部工程重点部位隐蔽验收记录和相关图像资料。

3、检查相关节能分部工程检验批、分项工程、子分部工程验收合格标准及合格依据,以及检验批和分项工程的划分。

4、设计单位出具的建筑节能工程质量检查报告。

附件:一、节能设计总说明

二、公共建筑节能设计报审表

建筑工程安全监理规划(完整版)

安全文明施工监理规划 工程名称: ------------------------- 编制单位: _________________________ 编制人: ___________________________ 审批人:___________________________ 日期:____________________________

一、工程概况; 二、编制依据 三、安全监理工作范围 四、安全监理工作内容 五、安全监理工作目标 六、监理组织形式、人员配备 七、监理人员岗位职责、 八、监理工作程序; 九、安全文明施工监理控制方法及措施 十、监理工作制度

、工程概况 工程名称:XXX 建设地址:XXX 工程规模XXX 抗震等级:二级; 抗震设防烈度:8度;设计使用年限:50年;屋面防水等级:H级,建筑耐火等级:二级;建设单位:XXX 地质勘查单位:XXX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXX 计划开竣工日期:XXX 二、编制依据 1 ?建设工程安全生产、劳动保护、环保、消防等法律法规和建设 工程安全生产标准和规范 2?建设工程监理合同及其他建设工程合同 3?监理大纲三、安全监理工作范围 1?委托监理合同范围以内 2.施工合同范围以内。 3.勘察设计文件范围以内。 4.相关法律、法规及建筑施工安全生产管理条例规定的。 四、安全监理工作主要内容 (一)施工准备阶段的安全监理工作内容 1?协助建设单位与施工单位签订建设工程安全生产协议书。

2.审查施工单位的建筑业企业资质和安全生产许可证,专业分包和劳务分包单位的建筑业企业资质和安全生产许可证。 3.审查特种作业人员操作资格证。 4.审查施工单位现场安全管理体系的符合性。 5.审查施工承包单位编制的施工组织设计的安全技术措施、专项施工方案,核查高危作业安全施工作业方案及应急救援预案。 6.重大危险源的安全管理。 (1)开工前审查施工单位对危险源的识别、评价及对重大危险源的确定、总监理工程师应在危险源性较大分部分项工程报审表上签认。 (2)审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案,专项施工方案应附具安全验算结果。 (3)项目监理机构应针对危险性较大的分部分项工程编制安全监理细则, 7.建筑施工现场的安全监理。 监理工程师按照《河北省建筑施工现场扬尘防治18措施》的规 定,对施工现场进行监理,并符合以下要求: (1)监理工程师审核施工单位编制的养成防治施工方案、应急预案合格后报总监理工程师批准。 (2)施工现场必须挂有扬尘防治的责任主体的标牌,以及扬尘防治的责任制和现场负责人标牌。建立洒水和清扫台账。 (3)鼓励施工施工单位在施工现场安装空气监测仪和设置雾炮机。 (4)监理工程师检查施工现场围挡、大门是否封闭。施工道路的硬化、车

房建项目工程监理规划(范本)

编号:

目录 1.工程项目概况 (2) 2监理工作范围 (3) 3监理工作内容 (3) 3.1监理工作主要内容 (3) 3.2监理工作具体内容 (4) 3.3本工程项目监理有针对性的工作重点 (8) 4. 监理工作目标 (12) 5.监理工作依据 (12) 6. 项目监理机构的组织形式 (13) 7.项目监理机构人员配备计划 (14) 8. 项目监理机构的人员岗位职责 (15) 8.1总监 (15) 8.2总监代表 (16) 8.3管理工程师 (16) 8.4专业监理监理工程师 (19) 9. 监理工作程序 (20) 10. 监理工作方法及措施 (29) 10.1工程质量控制措施 (29) 10.2工程进度控制措施 (38) 10.3工程投资控制措施 (40) 10.4 施工HSE监管措施 (43) 10.5合同管理与信息管理 (47) 10.6项目监理现场的综合管理和协调 (57) 10.7 交工及缺陷责任期监理方法 (60) 10.8 工地会议 (61) 11 监理工作制度 (63) 12. 监理设施 (67)

1. 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:工程; 1.1.2建设地点:; 1.1.3工程规模: 1.1.4工程建设相关单位: ①建设单位(业主):公司 ②设计单位: ③地质勘探单位: ④质量监督机构:质量监督站 ⑤EPC总承包单位: ⑥施工承包单位: ⑦监理单位:长沙华星建设监理有限公司 1.2主要工程内容(根据工程项目实际编写,以下为示例) 1.3业主工程目标 ①施工质量目标: 达到国家相关专业施工验收规范中的合格标准。 ②施工进度目标: 总工期年(或年月日开工,年月日完工/试车)。 ③业主隐含目标: 努力降低工程投资,控制工程投资总额;(投资概算额万元) 严管安全文明施工,防控重大安全事故。 2 监理工作范围 本项目工程监理服务范围为工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段(及缺陷责任期内)的全部监理工作,包括受委托监理工程的施工准备阶段监理、工程建设实施阶段监理、工程竣工验收阶段和缺陷责任期阶段监理。如果项目监理合同已明确,监理工作范围可能还包括协助招投标、材料采购、设备监造等。

最新监理规划样板含节能专篇

和润幸福城二期项目 监 理 规 划 编制人: 审核人: 审批人: 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司 年月

目录 第一章工程概况 (3) 第一章工程概述 (3) 第二节监理工作范围 (3) 第三节监理工作内容 (3) 第四节监理工作目标 (4) 第五节监理工作依据 (4) 第二章项目监理机构 (6) 第一节项目监理机构的组织形式 (6) 第二节人员配备计划、人员进场计划 (6) 第三节项目监理机构的人员岗位职责 (6) 第三章监理工作程序 (8) 第一节监理工作流程 (8) 第二节主要的程序框图 (13) 第四章监理工作方法及措施 (22) 第一节质量控制的方法与措施 (22) 第二节监理控制要点 (27) 第三节建筑节能监理控制要点 (43) 第四节进度控制的方法与措施 (63) 第五节投资控制的方法与措施 (65) 第六节合同管理的方法与措施 (69) 第七节组织协调 (71) 第八节文明施工与安全控制 (73) 第九节职业健康与环境卫生 (75) 第五章监理工作制度 (77) 第一节监理资料整理与归档制度 (77) 第二节监理人员岗位任职资格规定 (77) 第三节工程建设监理人员工作守则 (78) 第四节监理工程师职业准则 (79) 第五节监理日志及考勤制度 (79) 第六节工地例会制度 (80) 第七节监理月报制度 (81) 第八节请示汇报制度 (81)

第九节设计交底与图纸会审制度 (82) 第十节施工组织设计(方案)审查制度 (83) 第十一节建筑材料进场质量控制规定 (84) 第十二节施工现场旁站制度 (85) 第十三节工程检查验收签证制度 (86) 第十四节巡视制度 (87) 第十五节驻现场监理人员廉政制度与措施 (88) 第十六节参加项目竣工验收的规定 (89) 第十七节安全文明施工监理规定 (90) 第十八节质量、安全事故报告和处理方法 (91) 第六章监理设施 (91) 第七章我公司为建设单位提供的资料 (92)

房屋建筑工程安全监理规划 建筑相关推荐建筑施工组织设计安全施工建筑工程方事故预案表格方案

工程安全监理规划 编制  审核 ××××××监理有限公司 年 月 日

目 录 一、建设工程项目概况 (2) 二、安全监理工作依据 (2) 三、安全监理工作目标 (2) 四、安全监理工作范围………………………………………………3 五、安全监理工作内容 (3) 六、安全监理工作程序 (5) 七、安全监理措施……………………………………………………12 八、安全监理组织机构及人员配备计划 (12) 九、监理人员安全生产责任制 (13)

一、建设工程项目概况 工程名称: 工程地点:  建筑面积: 结构类型: 计划工期: 投资总额: 质量要求: 勘察单位: 设计单位: 主要施工单位: 二、安全监理工作依据 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境、消防等法律法规; 2、国家、地方有关建设工程安全生产的法律法规; 3、建设工程安全生产标准和规范; 4、政府批准的工程建设文件和设计文件; 5、建设工程监理合同和其他建设工程合同等; 6、监理大纲。 三、安全监理工作目标 1、生产安全事故控制目标:杜绝因工重伤、死亡事故的发生;消灭火灾、中毒、环境污染及重大机械安全事故等恶性事件。 2、安全达标目标: 1)严格按照行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行项目安全管理,按其标准年度汇总得分在75分以上; 2)项目月度安全检查得分率在75分以上; 3)重大安全隐患整改率达百分之百; 4)力争创建施工现场安全生产无事故达标工地; 3、文明施工目标: ⑴防治大气污染

1)施工现场采取措施硬化,其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化 处理。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施; 2)不得在施工现场熔融沥青和焚烧含有有毒、有害化学成分的装饰废料、油 毡、油漆、垃圾等各类废弃物; 3)在土方、渣土和施工垃圾运输时应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施; 4)严格控制施工扬尘,根据需要洒水降尘,确保达到国家或地方环保要求。 ⑵防治废水污染 1)施工现场应设置排水沟及沉淀池,现场废水不得直接排入市政污水管网; 2)现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理; 3)厕所的化粪池应进行抗渗处理; 4) 食堂、淋浴间的下水管线应设置隔离网,并应与市政污水管线可靠连接。 ⑶防治施工噪声污染 1)施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧; 2)对因生产工艺要求或其他特殊需要,确需在22时至次日6时期间进行强噪声 施工的,施工前建设单位和施工单位应到有关部门提出申请,经批准后方可 进行夜问施工,并公告附近居民; 3)夜间运输材料的车辆进入施工现场,严禁鸣笛,装卸材料应做到轻拿轻放; 4)对产生噪声和振动的施工机械、机具的使用,应当采取消声、吸声、隔声等 有效控制措施,以降低噪声。特别是在装修阶段,白天噪声应控制在65分贝以 下,晚间控制在55分贝以下,以满足国家及属地环保部门的要求。 ⑷防治施工固体废弃物污染措施 施工车辆运输砂石、土方、渣土和建筑垃圾,应采取密封、覆盖措施,避免泄露、遗撒,并按指定地点倾卸,防止固体废物污染环境。 四、安全监理工作范围 承担××××小区住宅工程(1-3#、10-14#、21-28#、34#、35#楼及10#、13-15#四栋楼的地下室部分)施工阶段的所有安全监理任务。(按实际监理工作范围填写!) 五、安全监理工作内容 1、施工准备阶段安全监理工作的主要内容: ⑴协助建设单位办理建设工程安全报监备案手续。

房屋建筑工程安全监理规划.doc

工程安全监理规划 编制 审核 ××××××监理有限公司 年月日

目录 一、建设工程项目概况 (2) 二、安全监理工作依据 (2) 三、安全监理工作目标 (2) 四、安全监理工作范围 (3) 五、安全监理工作内容 (3) 六、安全监理工作程序 (5) 七、安全监理措施 (12) 八、安全监理组织机构及人员配备计划 (12) 九、监理人员安全生产责任制 (13)

一、建设工程项目概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 结构类型: 计划工期: 投资总额: 质量要求: 勘察单位: 设计单位: 主要施工单位: 二、安全监理工作依据 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境、消防等法律法规; 2、国家、地方有关建设工程安全生产的法律法规; 3、建设工程安全生产标准和规范; 4、政府批准的工程建设文件和设计文件; 5、建设工程监理合同和其他建设工程合同等; 6、监理大纲。 三、安全监理工作目标 1、生产安全事故控制目标:杜绝因工重伤、死亡事故的发生;消灭火灾、中毒、环境污染及重大机械安全事故等恶性事件。 2、安全达标目标: 1)严格按照行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行项目安全管理, 按其标准年度汇总得分在75分以上; 2)项目月度安全检查得分率在75分以上; 3)重大安全隐患整改率达百分之百; 4)力争创建施工现场安全生产无事故达标工地; 3、文明施工目标: ⑴防治大气污染 1)施工现场采取措施硬化,其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处

理。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施; 2)不得在施工现场熔融沥青和焚烧含有有毒、有害化学成分的装饰废料、油毡、 油漆、垃圾等各类废弃物; 3)在土方、渣土和施工垃圾运输时应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施; 4)严格控制施工扬尘,根据需要洒水降尘,确保达到国家或地方环保要求。 ⑵防治废水污染 1)施工现场应设置排水沟及沉淀池,现场废水不得直接排入市政污水管网; 2)现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理; 3)厕所的化粪池应进行抗渗处理; 4) 食堂、淋浴间的下水管线应设置隔离网,并应与市政污水管线可靠连接。 ⑶防治施工噪声污染 1)施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧; 2)对因生产工艺要求或其他特殊需要,确需在22时至次日6时期间进行强噪声 施工的,施工前建设单位和施工单位应到有关部门提出申请,经批准后方可进 行夜问施工,并公告附近居民; 3)夜间运输材料的车辆进入施工现场,严禁鸣笛,装卸材料应做到轻拿轻放; 4)对产生噪声和振动的施工机械、机具的使用,应当采取消声、吸声、隔声等有 效控制措施,以降低噪声。特别是在装修阶段,白天噪声应控制在65分贝以 下,晚间控制在55分贝以下,以满足国家及属地环保部门的要求。 ⑷防治施工固体废弃物污染措施 施工车辆运输砂石、土方、渣土和建筑垃圾,应采取密封、覆盖措施,避免泄露、遗撒,并按指定地点倾卸,防止固体废物污染环境。 四、安全监理工作范围 承担××××小区住宅工程(1-3#、10-14#、21-28#、34#、35#楼及10#、13-15#四栋楼的地下室部分)施工阶段的所有安全监理任务。(按实际监理工作范围填写!) 五、安全监理工作内容 1、施工准备阶段安全监理工作的主要内容: ⑴协助建设单位办理建设工程安全报监备案手续。 ⑵协助建设单位与承包单位签订建设工程安全生产协议书; ⑶审查专业分包和劳务分包单位的建筑企业资质和安全生产许可证; ⑷审查施工单位项目经理及其主要管理人员的安全培训上岗证;

工程绿色施工监理规划样板

**********工程 绿色施工监理规划 编制人: 总监理工程师: 北京建宇建设监理有限责任公司*******工程项目监理部 年月日

目录 1.工程项目概况 (3) 2.绿色施工监理工作依据 (3) 3.绿色施工监理工作目标 (3) 4.绿色施工监理工作内容 (3) 5.项目监理机构人员岗位职责 (3) 6.绿色施工监理工作程序 (4) 7.绿色施工监理工作要点 (5) 7.1环境保护监理 (5) 7.2节材与材料资源利用监理 (5) 7.3节水与水资源利用监理 (6) 7.4 节能与能源利用监理 (6) 7.5节地与施工用地保护监理 (6) 7.6职业健康与安全监理 (6) 8. 本工程绿色施工监理重点及措施 (7) 9.绿色施工监理工作制度 (7)

1.工程项目概况 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建筑面积: 结构类型及施工特点: 场地位置及环境特点: 2.绿色施工监理工作依据 2.1《中华人民共和国建筑法》 2.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3《绿色施工管理规程》DB11/513—2008 2.4建设部《绿色施工导则》 2.5国家有关工程质量验收规范、规程、施工技术标准 2.6本工程的设计图纸、设计变更、洽商以及其他有关设计文件 2.7建设单位与承包单位签定的工程施工合同 2.8建设单位与监理单位签定的建设工程监理合同 3.绿色施工监理工作目标 贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,监督管理施工单位规范绿色施工管理,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,保护环境和施工人员的健康与安全。 4.绿色施工监理工作内容 4.1检查监督施工企业建立健全绿色施工管理体系。并制定相应的管理制度与目标。 4.2审查施工企业的绿色施工责任制,明确项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现。 4.3审查施工企业编制的绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 4.4在工程施工中对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,认真分析所选择各施工工艺的特点,明确检查点、见证点、平行检验点等检查验收的关键部位,尤其是从“绿色”观念出发所需要检测的项目。加强对整个施工过程的管理和监督。对资源节约、环境保护、职业健康与安全情况进行有效监理,实施动态管理。 5.项目监理机构人员岗位职责 5.1总监理工程师职责 对项目绿色施工的监理工作负总责,组织审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案,并在实施过程中做好监督检查工作。 5.2总监理工程师代表的职责: 根据总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权利。 5.3现场监理工程师的职责

建筑节能工程监理规划(新样板)

建筑节能工程监理规划审批表

建筑节能工程监理规划 建筑规模 建筑平面呈“一”字型布置,17#楼建筑面积:3040.4平方米;18#楼建筑面积:2124.08平方米;19#楼建筑面积:2124.08平方米;20#楼建筑面积:2380.02平方米;21#楼建筑面积::2380.02平方米;22#楼建筑面积::2380.02平方米;23#楼建筑面积为:2380.02平方米;24#楼建筑面积为:2380.02平方米;25#楼建筑面积为:2380.02平方米;26#楼建筑面积为:3673.48平方米;27#楼建筑面积为:3673.48平方米;28#楼建筑面积为:3673.48平方米;29#楼建筑面积为:575.00平方米;30#楼建筑面积为:575.00平方米;31#楼建筑面积为:575.00平方米;32#楼建筑面积为:575.00平方米。 1、基本规定 1.1技术与管理 1.1.1承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。 1.1.2设计变更不得降低建筑节能当设计变更涉及建筑节能效果时,该项变更应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。 1.1.3建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。 1.1.4单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 1.1.5建筑节能工程的质量检测,除14.1.3条规定的情况外,应由具备资质的检测机构承担。 2、材料与设备 2.1建筑节能工程使用的材料、设备必须符合设计要求及国家有关标准规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。 2.2材料和设备的进场验收应遵守下列规定: 1、对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查 验收,并应经监理工程师(建设单位代表)核准,形成相应的验

工程监理规划书(范本)

xxx工程 监理规划 编制: 审核: 批准: Xxxxxx

目录 一、工程概况 二、监理工作范围及内容 三、监理工作控制的目标 四、监理工作控制的依据 五、监理工作控制的方法和主要措施 六、监理工作的流程 七、项目监理组织人员配备 八、监理人员职责 九、项目监理制度 十、安全管理的方法和主要措施 十一、建筑节能控制方法和主要措施十二、旁站监理内容和方法 十三、监理设施配备

一、工程概况 (一)、项目简介 。 (二)、项目组成、规模 二、监理工作范围、内容 (一)、监理质量工作方面控制的内容 1、监理质量工作控制原则: (1)坚持质量第一; (2)坚持以人为控制核心; (3)坚持预防为主的原则; (4)坚持质量标准; (5)贯彻科学、公正、守法的职业规范。 2、质量的事前控制 1)掌握和熟悉质量控制的技术依据: ①由项目总监理工程师组织各专业监理工程师熟悉施工图纸,了 解工程特点、难点,明确质量评定标准及施工验收规范,将施工图纸中的问题由专业监理工程师进行整理、汇总后,上报建设单位,由建设单位提交给设计单位,以便进一步完善设计。 ②明确现行建筑安装工程质量评定标准及施工验收规范。 ③明确工程中有特殊要求时执行的质量指标和验收标准。

④组织设计交底及图纸会审,了解设计意图,明确关键部位,以 及新产品、新工艺、新材料的要求,提出图纸中的技术难点。2)对施工场地的控制 ①对现场障碍物,包括地下、架空管线设施的拆迁、清障进行验 收; ②对原始基准点、基准线、标高等测量控制点进行复测,并要求 施工单位进行保护。 3)检查总包单位的机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况,对分包单位的资质进行检查。 4)对工程所需原材料及半成品的质量控制 ①对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核,检 查鉴定书和试验报告。 ②对工程结构用钢筋及焊接试件、防水材料、水泥和现场制作 的砼、砂浆试块均实行见证取送样制度。其它建筑材料与建设单位、施工单位共同商定送检内容。 ③对材料、半成品、设备的采购进行检查,是否符合合同规定, 是否在“山西省建筑市场准入企业名单”内,对到场的材料、半成品、设备要及时检验,必要时配合建设单位对生产厂家实地考察,以确定定货厂家。 ④对于装饰材料、制品(如五金制品、卫生洁具)、部分设备(如 电梯)应在协同建设单位审查样品后,再同意进货。 ⑤对于需要进口的材料,应会同国家商检部门进行验收,如在

安全监理规划、实施细则(新编版)

安全监理规划、实施细则(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0250

安全监理规划、实施细则(新编版) 一、安全监理计划及制度 1、根据相关法规和公司的程序文件确定安全管理体系. 2、建立“公司行政监督→项目监理部→项目部→群众监督”的安全监督流程体系. 3、以相关法规为准则,以公司的安全生产目标为依据制定明确可行的安全监督目标并根据确定相关的组织机构. 4、根据项目特点和施工工序的要求制定各分部工程的专项安全监理方案,各工序在施工过程中的监督必须按方案执行. 5、制定相关管理人员的安全生产责任制和安全职责,并定期和不定期对管理人员进行核查. 6、建立健全分部分项工程安全技术交底制度,并按制度组织实

施. 7、定期进行安全监督检查,工程项目安全监督检查、整改、复查必须做到“三定”和“三不放过”. 8、监督项目部必须对新入场工人、变换工种的工人进行三级教育和考核培训. 9、监督项目部特种作业人员上岗制度的建立.特种作业人员必须持有效证件上岗,定期考核,合格率必须达到100%. 10、特种设备在投入使用前须经过政府职能部门、安全检查单位检查,合格后方可投入使用,并制定定期的检查、维护、保养计划和实施记录. 11、监督项目部根据政府和文明施工要求制定相关的管理措施并组织实施. 12、监督项目部在与分包单位签定合同时,必须明确安全生产指标和要求,并签定安全生产合同或协议书,落到实处. 安全、文明施工监理控制细则 一.安全施工监管措施

码头工程项目监理规划教材

江苏海事局南京幕燕趸船浮码头工程 项目 监理规划 编制人: 审核人:

单位名称:江苏苏科建设项目治理有限公司 日期: 2016 年 1 月 5 日 目录 第一节工程概述------------------------------------- 0第二节编制依据------------------------------------- 1第三节监理工作范围、目标--------------------------- 3 一、监理宗旨----------------------------------------- 3 二、监理工作的指导思想------------------------------- 3 三、监理服务工作范围--------------------------------- 3 四、监理工作思路------------------------------------- 5

五、监理工作目标------------------------------------- 6第四节要紧监理岗位的职责-------------------------- 11 一、总监理工程师的职责------------------------------ 13 二、其他要紧监理人员及岗位的职责-------------------- 14第五节本工程监理重难点分析及对策------------------ 18 一、质量保证体系组织机构的操纵---------------------- 20 二、关于现场机械设备的操纵-------------------------- 21 三、关于材料及半成品的操纵-------------------------- 21 四、码头平面位置及高程的操纵------------------------ 28 五、灌注桩施工监理操纵内容及监理要点:-------------- 30

安全监理规划

中卫市金河三期B区1#地块棚户区改造 安置住房Ⅰ标段项目 安全监理规划 工程名称:中卫市金河三期B区1#地块Ⅰ标段项目监理工程师(编制): 技术负责人: 监理单位:宁夏鸿建建设监理有限公司 日期: 2016 年月日

安全监理规划审批表

审批意见: 技术负责人: 年月日 一、工程项目概况 1.1工程名称及地址:中卫市金河三期B区1#地块棚户区改造安置住房Ⅰ 标段项目,位于中卫市阳光华庭小区以南,十里水街以北。1.2工程规模:

宅楼,6层,砖混结构,建筑高度18.25m,总建筑面积:28777.19m2。1.3 参建有关的单位 1)建设单位:中卫市住房和城乡建设局 2)设计单位:北京安龙华诚建筑设计有限公司 3)总承包单位: 结构部分: 建筑结构的安全等级:2级,设计合理使用年限:50年建筑抗震设防烈度:8度地基基础设计等级:丙级 地基基础: 采用钢筋混凝土条形基础。基底标高为:-1.800m;回填土应分层夯实,填土内有机物含量不超过5%。 主要结构材料: 砼:垫层为C15,±0.000以下构造柱、基础、基础梁为C30,±0.000以上梁、板、柱为C25。非封闭环境雨棚、挑檐C30,其他构件C25。 砌体: ±0.000以下墙体为黏土实心砖。除图中注明者外,外纵墙为360厚(KP1)黏土多孔砖,山墙为360厚(KP1)黏土多孔砖,外2 40厚,内120厚。内墙为240承重多孔砖,轴线居墙中,局部轴线见图。阳台墙为200厚加气混凝土砌块,管道进处墙体为120厚黏土实心砖。 墙体工程: ±0.000以下墙体为黏土实心砖。除图中注明者外,外纵墙为360厚(KP1)黏土多孔砖,山墙为360厚(KP1)黏土多孔砖,外2 40厚,内120厚。内墙为240承重多孔砖,轴线居墙中,局部轴线见图。阳台墙为

建筑节能监理规划

建筑节能监理规划 编制(总监理工程师): 审核(专业副总工程师): 批准(单位技术负责人): 四川康立项目管理有限责任公司 现场监理部 编制日期:2017年7月20日

建筑节能监理规划 一、工程概况 1、工程总体概况 序号项目内容 1 工程名称贵阳市烟草公司息烽县分公司石硐烟叶基地单元九庄收购线建设项目厂房工程 2 工程地址贵州省息烽县九庄镇较场坝 3 建设单位贵阳市烟草公司息烽县分公司 4 监理单位四川康立项目管理有限责任公司 5 设计单位成都碧城建筑设计有限公司 6 勘察单位安徽水文工程勘察研究院 7 施工单位贵州建工楼宇环境工程有限公司 8 工程用途多层民用建筑 9 计划工期总工期为180天 2 、工程质量目标:达到国家验收合格标准 二、建筑节能监理控制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014

2、《贵州省居住建筑节能设计标准》DBJ52-49-2008 3、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2014 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016 7、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 8、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(黔07J102) 8、节能工程各系统构造应符合设计要求。 三、建筑节能监理控制措施 1、节能工程所用的材料(产品)的品种、规格、性能应符合设计要求,主要的材料和制品(原材料、半成品、成品、购配件等),进场时应检查产品质量合格证明文件、型式检验报告及相关性能的检测报告,主要材料和制品现场抽样复验。(密度、抗拉强度、尺寸稳定性等)单个锚栓抗拉承载力,每300㎡/1批。 2、审核施工方案、施工工艺和技术交底 3、对隐蔽工程进行验收 4、要求施工单位必须建立“三检”制度,并有完整的检查记录,必须按工序、层次进行检查验收,如发现上道工序质量不合格,必须进行返工或修补,直至合格后方可进行下道工序。 5、门窗四角是应力集中部位,规定门窗四角处板不得拼接,应采用整版切割成形,避免因板缝而产生裂缝。 6、板背面胶粘剂涂胶面积不得小于40%;锚栓入墙内长度不得小于50㎜,

建筑工程安全监理规划(完整版)

安全文明施工监理规划 工程名称: 编制单位: 编制人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况; 二、编制依据 三、安全监理工作范围 四、安全监理工作内容 五、安全监理工作目标 六、监理组织形式、人员配备 七、监理人员岗位职责、 八、监理工作程序; 九、安全文明施工监理控制方法及措施 十、监理工作制度

一、工程概况 工程名称:XXX 建设地址:XXX 工程规模XXX 抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:XXX 地质勘查单位:XXX 设计单位:XXX; 施工单位:XXX 监理单位:XXX。 计划开竣工日期:XXX, 二、编制依据 1.建设工程安全生产、劳动保护、环保、消防等法律法规和建设工程安全生产标准和规范。 2.建设工程监理合同及其他建设工程合同。 3.监理大纲 三、安全监理工作范围 1.委托监理合同范围以内。 2.施工合同范围以内。 3.勘察设计文件范围以内。 4.相关法律、法规及建筑施工安全生产管理条例规定的。 四、安全监理工作主要内容 (一)施工准备阶段的安全监理工作内容

1.协助建设单位与施工单位签订建设工程安全生产协议书。 2.审查施工单位的建筑业企业资质和安全生产许可证,专业分包和劳务分包单位的建筑业企业资质和安全生产许可证。 3.审查特种作业人员操作资格证。 4.审查施工单位现场安全管理体系的符合性。 5.审查施工承包单位编制的施工组织设计的安全技术措施、专项施工方案,核查高危作业安全施工作业方案及应急救援预案。 6.重大危险源的安全管理。 (1)开工前审查施工单位对危险源的识别、评价及对重大危险源的确定、总监理工程师应在危险源性较大分部分项工程报审表上签认。 (2)审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案,专项施工方案应附具安全验算结果。 (3)项目监理机构应针对危险性较大的分部分项工程编制安全监理细则, 7.建筑施工现场的安全监理。 监理工程师按照《河北省建筑施工现场扬尘防治18措施》的规定,对施工现场进行监理,并符合以下要求: (1)监理工程师审核施工单位编制的养成防治施工方案、应急预案合格后报总监理工程师批准。 (2)施工现场必须挂有扬尘防治的责任主体的标牌,以及扬尘防治的责任制和现场负责人标牌。建立洒水和清扫台账。

供水管道工程监理规划

供水管道工程监理 规划 1

目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理工作范围 (3) 三、监理工作的内容 (3) 四、监理工作目标 (9) 五、监理工作依据 (10) 六、项目监理机构及人员配备计划 (10) 七、监理人员的职责 (11) 八、施工阶段监理工作程序 (14) 九、监理工作方法和措施 (15) 十、监理工作制度 (31) 十一、监理设施 (38) 2

****供水改造工程 监理规划 一、工程项目概况 ( 一) 工程项目名称: ****供水改造工程 ( 二) 工程项目地点: **** ( 三) 建设工程组成及建设规模: 工程量统计表: ( 四) 建设工程敷设方式: 埋地敷设。 ( 五) 建设工程投资总额: 预计万元(依据监理合同) 。 ( 六) 建设工程计划周期: 1、计划工期持续时间: 日历天。 2、计划工期日历时间: 。 3

( 七) 工程质量要求: 符合国家建设有关规范标准。 ( 八) 建设单位: ( 九) 监理单位: ( 十) 设计单位: ( 十一) 施工单位: 二、监理工作范围 ****供水改造工程的: 沟槽开挖、垫层铺设、管道安装、回填夯实及拆改维修。 三、监理工作内容 ( 一) 施工阶段监理准备工作: 1、设计交底前, 项目监理组织人员在总监组织下熟悉设计文件, 并对图纸存在的问题经过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 2、监理人员参加由建设单位组织的技术交底会, 项目总监应对技术交底会议纪要进行签认。 3、工程项目开工前, 项目总监应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计( 施工方案) 报审表( A2) , 提出审核意见, 经总监审核签认并报建设单位。 4、工程项目开工前, 项目总监应审查承包单位现场项目管理机构三个体系落实情况, 并按《建筑工程施工质量验收统一标准》附录A表所列内容, 对其进行检查并做出结论。对三体系的审核主要内容如下: ( 1) 质量管理体系、技术管理体系的组织机构。 4

住宅楼建筑节能监理规划

公元大道住宅楼建筑节能监理规划 一、工程概况 1.工程项目名称 衡水市公元大道生活小区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#住宅楼。 2.工程建设地点 衡水市和平西路以北,前进大街以西,棉麻公司仓库院内 3.各参建单位情况 4.工程项目的组成及建设规模 4.1建筑设计概况

二、建筑节能工程监理编制依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300; 3、其他有关法律、法规及规范规定。 三、建筑节能工程监理措施: 1、工程开工时,成立节能监理保证体系。以总监为代表,组成节能监督小组,做到职责分明; 2、见证取样做到持证上岗,责任到人; 3、对复检工作(应由具有法定资质的建筑节能检验单位承担检验工作)进行监督; 4、无复检报告或复检不合格的产品不得用于工程建设中,对擅自使用者,监理应进行教导劝其撤场或向有关主管部门进行举报; 5、对未实行节能检验的工程监理有权向建设单位提出要求进行复检。 四、建筑节能监理规划 1施工准备阶段的监理工作 1.1工程监理单位应当对从事建筑节能工程监理的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。 1.2监理机构在建筑节能工程施工现场,应备有国家、省、市有关建筑节能法规文件及本工程相关的建筑节能强制性标准。 1.3建筑节能工程施工前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件、参加施工图会审和设计技术交底。 1.3.1施工图会审:应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。

1.3.2建筑节能设计技术交底:项目监理人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 1.4建筑节能工程施工前,总监理工程师应组织编制建筑节能监理实施细则。按照建筑节能强制性标准和设计文件,编制符合建筑节能特点的、具有针对性的监理实施细则。监理实施细则应包括下列主要内容: 1.4.1建筑节能专业工程的特点; 1.4.2建筑节能监理工作的流程; 1.4.3建筑节能监理工作的控制要点及目标值; 1.4.4建筑节能监理工作的方法及措施。 1.5建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。 2施工阶段的监理工作 2.1监理工程师应按下列要求审核施工单位报送的拟进场的建筑节能工程材料、构配件、设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下: 2.1.1质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告)是否合格、齐全,是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书、产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准; 2.1.2是否使用国家明令禁止和淘汰的材料、构配件、设备; 2.1.3有无建筑材料(产品)备案证明及相应验证要求资料; 2.1.4按照委托监理合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行平行检验或见证取样、送样检测。对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备,监理人员不得签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知施工单位限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。 2.2当施工单位采用建筑节能新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。

安全监理规划(通用)

银和工业厂区工程 安全监理规划 工程名称: 建设单位: 监理单位: 总监: 技术负责人: 时间:年月日

目录 1.工程项目概况 2.安全监理工作原则 3.项目监理部人员组织机构及安全监理岗位职责 4.安全监理范围、工作依据、目标 5.安全监理工作程序 6.安全监理主要工作内容 7.安全监理资料的管理 8.安全监理工作措施 9.安全监理的工作方法 10.安全监理工作制度 1.工程项目概况 1.1. 工程名称:观岭高尔夫豪庭(一区)二期1-4号商业、住宅楼,5-6号住宅楼,58号地下室,59号公共厕所 1.2. 建设单位:东莞市合和城辉房地产投资有限公司 1.3. 工程地点:东莞市塘厦镇大坪社区居委会科苑城工业区 1.4. 设计单位:广州大学建筑设计研究院 1.5. 施工单位:广东鸿顺建筑工程有限公司 1.6. 总建筑面积:86591.82㎡ 1.7. 施工工期:821天 1.8. 施工合同总造价:135890000.00元人民币

2.安全监理工作原则 2.1 建设工程安全监理,必须坚持“以人为本”、“安全第一、预防为主”的方针。 2.2 实施建设工程安全监理应遵循“谁主管、谁负责”的原则。 2.3 以国家现行安全生产法律、法规、规范、工程建设强制性标准及承包合同为依据,监督承包单位全面实施项目合同约定的安全目标。 2.4 建设工程安全监理属于管理工作范畴,在实施安全监理时,根据《安全条例》要求,需遵守“该审的审、该查的查、该管的管、该报的报”的工作原则。 2.5 对工程项目施工阶段的人、机、料、环、法等因素进行全面的安全监理,监督施工单位的安全生产保证体系和安全责任制落实到位。 2.6 安全生产贯穿工程施工的全过程,安全监理应实行过程监管,采用“事前预控,事中监督,事后总结”的工作方法。 2.7 “安全生产,人人有责”,监理人员发现现场存在不安全因素或全事故隐患时,应要求施工单位立即整改,不整改的不准继续施工。 3.1 总监理工程师安全监理职责 3.1.1贯彻落实目标,对本项目的安全监理工作全面负责,并确定施工现场具体安全监理人员,明确其工作职责; 3.1.2 督促施工单位建立、健全施工现场安全生产保证体系,成立由项目经理负责的安全生产管理组织; 3.1.3 审查施工单位的安全生产许可证,审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案,并签署意见; 3.1.4 在主持编写监理规划时,增加安全监理方案,明确安全监理内容、工作程序和制度措施; 3.1.5 检查和督促安全监理人员的工作; 3.1.6 协助安全事故的调查分析,并督促、检查有关事故后的现场整改情况; 3.1.7 组织编写并签发安全监理工作月报、安全监理定期报告;工程暂停令、复工报审表; 3.1.8 参加有关单位组织的施工现场安全检查; 3.1.9 定期审阅安全监理人员的安全监理日记,并签字; 3.1.10 负责处理所监项目中的突发事件,并及时报告公司。 3.2 总监理工程师代表安全监理职责 3.2.1 协助总监理工程师搞好本项目监理机构的安全监理工作,总监不在时全面负责安全监理工作; 3.2.2 督促施工单位建立、健全施工现场安全生产保证体系,成立由项目经理负责的安全生产管理组织; 3.2.3 审查专业分包资质,审查施工组织设计中的安全技术措施或安 全专项施工方案; 3.2.4 督促施工单位做好逐级安全交底工作; 3.2.5督促施工单位进行安全自查,参加有关单位组织的施工现场安全检查; 3.2.6 协助总监检查、督促安全监理人员的工作;

绿化工程监理规划

A.0.4 广靖高速下、新洲路南、人民路东 绿化景观工程项目 监理规划 2017年3月1 日至2017年6 月1 日 内容提要: 工程概况 监理目标、依据 监理组织机构、人员配备、岗位职责 监理工作方法和措施 监理工作重难点监控 监理单位(章):江苏华夏工程项目管理有限公司总监理工程师:李祥生 日期:2017年2月18日 江苏省建设厅监制

广靖高速下、新洲路南、人民路东 绿化景观工程项目 监理规划 一、工程项目概况 工程名称:广靖高速下、新洲路南、人民路东绿化景观工程项目 工程地点:泰州靖江市 建设单位:靖江市水利局 监理单位:江苏华夏工程项目管理有限公司 设计单位:南京市园林规划设计院有限责任公司 施工单位:江苏新经纬景观营造有限公司 工程总造价:约525万 二、监理目标 (一)监理工作目标 工期目标:90个工作日 质量目标:合格 安全与文明施工监理目标: 1.伤亡事故控制:伤亡事故为零。 2.安全监理目标:按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)达到合格等级。 3.文明施工目标:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (二)监理工作内容 施工阶段的监理工作,包括: 1、施工阶段全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调;

2、严格执行中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000),履行造价人才网监理合同中的义务和责任; 3、文明施工及安全生产的监理; 三、监理工作依据 1.国家《城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T82—99》; 2.《工程建设监理规范》(GB50319-2000); 3.本工程委托监理合同; 4.本工程施工承包合同; 5.本工程的设计施工图、设计说明书和设计变更; 6.国家和莆田市有关法律、法规、技术标准。 四、监理机构的组织形式及人员配置情况 本工程规模较小,根据工程特点,施工阶段不同,监理机构设置,现场共配备一位监理员直接由总监理工程师管理,总监理工程师负责整个项目监理工作的规划、组织和领导,同时负责整个项目范围内各方面工作的协调和合同管理的具体工作。 五、岗位职责 (一)总监理工程师的职责 (1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。 (2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作。 (3)审查分包单位的资质,并提出审查意见。 (4)检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进度情况可进行 人员调配,对不称职的人员应调换其工作。 (5)主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令。 (6)审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。 (7)审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。