一.工程概况

#1机组海水吸收塔和前置吸收塔(简称脱硫塔)在本次小修检查中发现局部玻璃鳞片气泡或冲刷脱落问题(面积:70㎡),需要对脱硫塔玻璃鳞片防腐进行了全面清理打磨修补,特制订#1机组脱硫塔防腐修补施工方案。

二.编制依据

1.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88

2.《衬里钢壳设计技术规定》 HG/T20678-91

3.《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T 264-2004

4.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009.1—92

5.《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46—88

6.《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求(2017版)》三.防腐施工方案

1.普通涂层结构玻璃鳞片施工流程

基体验收→表面净化→喷砂处理→涂刷或滚涂底涂一道→干燥→镘刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→检查修补→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收

2.玻璃鳞片FRP增强涂层施工流程

基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布一层→干燥→树脂衬玻纤布→干燥→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收3.耐磨玻璃鳞片涂层施工流程

基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘刮

玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布一层→干燥→耐磨层第一道→干燥→树脂衬玻纤布一层→耐磨层第二道→干燥→面层涂装→干燥→最终检查(电火花等)→验收

4.脱硫塔防腐修补要求

1 浆液池底板及侧壁(1~

3米)

正常温度

55;

短期最高

温度80

1)石膏浆液的磨蚀

循环浆液的冲击作用,对底部衬里

的磨蚀严重。

2)在检修期间,检修人员和工机具一

般都从吸收塔底部的人孔进出,使防

腐衬里容易受到机械力的损伤,如工

件、工具等的坠落或撞击等,在对底

面进行防腐蚀设计时,应充分考虑这

些意外情况。

SPE902-P乙烯酯

底漆+

1.8mmSPE902-M

玻璃鳞片胶泥+

1.0mmFRP+1.0mm

耐磨胶泥+

SPE902-F乙烯酯

面漆

≥4

浆液区侧壁含池

分离器(3米至最

高液位10米)

正常温度

55;

短期最高

温度80

在该区域中浆液的状态较为平稳,防

腐衬里主要受到浆液的腐蚀和渗透。

SPE902-P乙烯酯

底漆+

1.8mmSPE902-M

玻璃鳞片胶泥+

SPE902-F乙烯酯

面漆

≥2

2 气液接

触区

液面以上至最下

面一层喷淋管中

心线以下3米处

(10米-14.9米)

及屋檐环板

正常温度

55;

短期最高

温度100

主要介质为浆液及冷却后烟气,浆液

的腐蚀和渗透

SPE902-P乙烯酯

底漆+

1.8mmSPE902-M

玻璃鳞片胶泥+

SPE902-F乙烯酯

面漆

≥2

3 浆液喷

淋区

喷淋区、吊耳

(14.9~21.9米)

正常温度

55;

短期最高

温度80

每组喷淋管都通过一定的喷嘴分布方

式,在吸收塔的横截面上形成一层均

匀的浆液覆盖面,以确保含硫烟气与

浆液的充分接触,这就要求靠近塔壁

的喷嘴喷出的浆液所形成的扩散面必

然与塔壁相切割,也就是说,浆液将

以一定的速度和压力喷向塔壁,并在

塔壁上形成溅射,从而使防腐衬里受

到持续的冲击和冲刷磨损,这就要求

防腐衬里要具有优良的抗浆液冲击和

冲刷磨损的性能。

乙烯基树脂底漆

+1.8mm乙烯基树

脂玻璃鳞片涂料

+1.0mm玻璃纤维

布加强+乙烯基

树脂面漆

≥4

4 除雾器

除雾器区

(21.9~25.6米)

包括除雾器封板

下表面、支撑梁

下表面

正常温度

55;

短期最高

温度80

经过脱硫吸收反应后的烟气中含有大

量的水分和固体微粒,在烟气通过除

雾器时,绝大部分的水分和固体颗粒

将被除雾器吸附,当吸附量达到一定

程度时,位于除雾器上下两侧的冲洗

管将对除雾器进行冲洗,将表面吸附

物清理干净,该过程将周期性地重复

进行。

SPE902-P乙烯酯

底漆+

1.8mmSPE902-M

玻璃鳞片胶泥+

SPE902-F乙烯酯

面漆

≥2

5 吸收塔

出口

烟气出口及顶部

锥体

正常温度

55;

短期最高

温度80

经过除雾器的烟气,大量的水分及固

体颗粒已经去除,基本无冲刷

SPE902-P乙烯酯

底漆+

1.8mmSPE902-M

玻璃鳞片胶泥+

SPE902-F乙烯酯

面漆

≥2

6 内支撑

除雾器支撑梁及

塔内结构件(除

雾器封板上表

面、除雾器梁上

表面及侧面、氧

化空气管道支撑

结构及滤网安装

法兰)

正常温度

55;

短期最高

温度80

1)水或湿烟气的冲刷、腐蚀

2)被支撑部件的震颤和挤压

3)检修时的机械损伤

SPE902-P乙烯酯

底漆+

1.8mmSPE902-M

玻璃鳞片胶泥+

1.0mmFRP+1.0mm

耐磨胶泥+

SPE902-F乙烯酯

面漆

≥4

7 人孔、接

管及其

法兰

50

在整个吸收塔上,设置有人孔、循环

泵进料管、排液泵口、视镜等各种接

管及其法兰。

1、固化收缩应力和热应力的影响

这些区域都存在尖角部位,防腐衬

里在固化成型过程中产生的固化收缩

应力,以及运行过程中形成的热应力,

都容易在尖角部位集中并使防腐层开

裂。

2、法兰面紧固挤压力的影响

当法兰面之间被螺栓紧固连接后,

该区域的防腐衬里所受到的挤压力非

常大,要求防腐衬里必须具有优良的

抗压强度等力学性能,否则将因机械

力的影响而失效。

3、过流液体的高速冲刷

在本装置中,循环泵进料管和排液

泵口的接管及其法兰将受到高速过流

液体的冲刷,而且由于浆液中固体含

量较高,对衬里的磨损也非常严重。

SPE903-P乙烯酯

底漆

+1.8mmSPE903-

M玻璃鳞片胶泥

+ 1.0mmFRP+

SPE903-F乙烯酯

面漆

≥3(所

有人

孔、法

兰、角

落、拐

角部位

采用

FRP加

强)

四.具体操作方案

1.为了确保涂装质量,须严格按照防腐施工工艺进行施工。

1)在潮湿表面上不得进行涂装作业,待涂表面周围温度至少不能低于露点以上3℃,相对湿度一般不能大于85%。

2)在气温低于5℃时,一般不进行涂装作业。因为在这种温度下,VEGF鳞片胶泥的固化速度明显减慢,材料性能降低。

2、表面处理

1)对存在问题的防腐层进行铲除,并对原有防腐层进行打磨。

2)原有好的防腐层,附着力非常好的条件下,用角磨机进行打磨。但对以前好的防腐层一定要进行打磨坡口处理,不小于30度。

3)在底漆施工前,对表面进一步处理,擦拭干净。

3、常规玻璃鳞片涂层结构(非FRP增强结构)

1)底漆施工

a.底漆施工采用滚涂或刷涂,施工过程随时检查,流挂、漏涂等现象用滚筒或刷子赶压平整或补刷。

b.施工过程中测试湿膜厚度,小于60μm的部位补刷。

c. 物料配制

·配制比例:漆料/引发剂/促进剂 = 100/1.5/0.8(重量比)(或根据气候条件调节)

·配制方法:用搅拌机先把底漆搅拌均匀,再加入引发剂、固化剂混合搅拌1-2分钟。

·专业配料员配料并记录材料的批号、用量。

d.操作要点

·滚涂方式为先由上下再左右来回滚动,均布物料。

·拐角或者滚筒难以施工的部位刷涂。

·湿膜厚度测试每10m2不少于5点,湿膜厚度小于60μm部位补涂。

e.工作区域气候条件控制:(符合标准要求)

当以下任何情况存在时不允许上底漆:

·工作区域的相对湿度大于90%。

·金属表面的温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

·金属表面的温度或工作区域空气的温度高于32℃或低于10℃时。

·金属表面有灰尘、污迹或水分。

2)第一层基层鳞片衬里施工

a.施工前的确认事项

·湿度高或有结露时必须使用除湿机除湿。

·确认刷完底涂后衬里面上是否有粉尘或其它异物附着等。如有,必须清除干净。

·当存在以下任何情况则不能进行施工:

◆工作区域的相对湿度超过90%。

◆表面温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

◆表面的温度或工作区域空气的温度高于32℃或低于10℃。

b.衬里材料的调和

·配制比例:漆料/引发剂/促进剂 = 100/1.0/0.5(重量比)(或根据气候条件调节)

·调和后用手持搅拌机进行充分的搅拌。

c.衬里施工要领

·使用泥抹子与辊筒进行施工,确保厚度平均且达到预期要求。·用辊筒蘸取少量苯乙烯轻轻滚压涂上的鳞片,调整表面。

·确保每道抹的涂层平均湿膜厚度控制在0.8-1mm左右。

3)第一层基层鳞片衬里中间检查

第一层鳞片充分硬化后进行以下的中间检查

a.外观检查

目视、指触检查确认无鼓泡、伤痕、流挂痕迹、凹凸不平、硬化不良等缺陷。

b.膜厚检查

使用电磁式厚度计按每2m2测一处,确认衬里厚度,不低于1.5mm。

c.对不合格处的处理

·厚度不足处必须补足厚度。

·凸部、表面伤痕、流挂痕迹、气泡等处在确保厚度的前提下用砂轮机磨平。

4)第二层基层鳞片衬里施工

(同第一层)

5)面层施工

a.施工前的确认事项

·湿度高或有结露时必须使用除湿机除湿。

·确认前道基层鳞片的硬化状态。

b.材料的调和

·配制比例:漆料/引发剂/促进剂 = 100/1.2/0.6(重量比)(或根据气候条件调节)

·充分搅拌,并调整至适当粘度。

c.施工要领:

·上下、左右滚动,均布物料;

·拐角或者滚筒难以施工的部位刷涂;

·施工时测试湿膜厚度,不足400μm部位补涂;

·在涂层未固化前清除流淌的物料。

·使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面,调整衬里面。

说明:用抹刀单向均匀地将施工涂料涂抹在涂好底漆的待衬基体表面上,每道衬层施工厚度(初凝后)为1±0.2mm,每两道涂抹间隔时间为12h。每道衬层胶泥涂抹后,在初凝前必须及时用沾有溶剂的羊毛毡辊滚压,直到肉眼观察已施工层光滑均匀为止。衬层表面不允许有流淌痕迹,一经产生应立即重新滚压平整。

6)面层衬里最终检查

在面层鳞片硬化后进行以下最终检查。

·外观检查:目视、指触等确认无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸、硬化不良等缺陷。

·漏电检查:使用高压电漏电检测仪全面扫描衬里面(速度为300~500mm/s)。确认有无针孔缺陷(检查电压为4000V/mm)。·厚度检查:使用电磁性测厚仪按每2m2测一处确认衬里层的厚度。不低于1.5mm,达到性能厚度。

·敲击检查:使用木制小锤轻击衬里层,根据无异常声响确认衬里无鼓泡或衬里不实。

4、FRP增强结构玻璃鳞片涂层施工规范

1)底漆施工(规范同上)

2)第一层鳞片衬里施工(规范同上)

3)第二层鳞片衬里施工(规范同上)

4)FRP层施工

a.在施工完第二层鳞片衬里后1-2h,待鳞片涂层稍干后就立即将一道400g/m2的粗玻璃短切毡铺上

b.用沾满树脂的刷子或滚筒浸润玻璃纤维毡,赶尽气泡,使玻璃纤维毡浸满树脂。按同样要领进行第二层玻璃布衬里面。

c.仔细检查固化后的FRP是否有气泡,若有,则打磨掉并进行修补。

5)面层施工

a.施工前的确认事项

·用纸砂片打磨掉突起的玻纤丝和不平整处。

b.材料的调和

·配制比例:漆料/引发剂/促进剂 = 100/1.2/0.6(重量比)(或根据气候条件调节)

·充分搅拌,并调整至适当粘度。

c.施工要领

·上下、左右滚动,均布物料;

·拐角或者滚筒难以施工的部位刷涂;

·施工时测试湿膜厚度,不足400μm部位补涂;

·在涂层未固化前清除流淌的物料。

·使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面,调整衬里面。

6)面层衬里最终检查

在面层鳞片硬化后进行以下最终检查。

·外观检查:目视、指触等确认无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸、硬化不良等缺陷。

·漏电检查:使用高压电漏电检测仪全面扫描衬里面(速度为300~500mm/s)。确认有无针孔缺陷(检查电压为4000V/mm)。·厚度检查:使用磁性测厚仪按每2m2测一处确认衬里层的厚度。不低于1.5mm,达到设计保证性能厚度。

·敲击检查:使用木制小锤轻击衬里层,根据无异常声响确认衬里无鼓泡或衬里不实。

5、耐磨结构涂层施工

1)底漆施工(规范同上)

2)第一层鳞片衬里施工(规范同上)

3)第二层鳞片衬里施工(规范同上)

4)FRP层施工(规范同上)

5)耐磨衬里层施工

a.施工前的确认事项

·湿度高或有结露时必须使用除湿机除湿。

·确认前道基层的硬化状态。

b.衬里材料的调和

·按硬化剂的添加规定进行调和。

·充分搅拌后,再配入陶瓷粉,充分搅拌,并调整至适当粘度。

c.衬里要领

·使用泥抹子与辊筒进行施工,确保使平均厚度为0.8-1mm。·使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面,调整衬里面。

如果需要衬二道耐磨层的使用树脂贴上玻璃布后再按同样要领进行第二层施工。

6)耐磨面层施工

a.材料的调和

·配制比例:漆料/引发剂/促进剂 = 100/1.2/0.5(重量比)(或根据气候条件调节)

·充分搅拌,并调整至适当粘度。

b.施工要领

·上下、左右滚动,均布物料;

·拐角或者滚筒难以施工的部位刷涂;

·施工时测试湿膜厚度,不足400μm部位补涂;

·在涂层未固化前清除流淌的物料。

·使用辊筒醮取少量苯乙烯轻轻滚压衬里面,调整衬里面。

7)面层衬里最终检查

在面层鳞片硬化后进行以下最终检查。

·外观检查:目视、指触等确认无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸、硬化不良等缺陷。

·漏电检查:使用高压电漏电检测仪全面扫描衬里面(速度为300~500mm/s)。确认有无针孔缺陷(检查电压为4000V/mm)。·厚度检查:使用磁性测厚仪按每2m2测一处确认衬里层的厚度。不低于1.5mm,达到性能厚度。

·敲击检查:使用木制小锤轻击衬里层,根据无异常声响确认衬里无鼓泡或衬里不实。

天明电厂脱硫塔防腐工程施工方案

天明酒精电厂脱硫塔防腐施工方案 1.工程概况及特点.......................................... 错误!未定义书签 2. 编制依据 (1) 3. 作业准备和条件要求 (2) 4. 施工工序关键的质量控制点 (6) 5. 作业程序内容 (7) 6. 质量管理及保证措施 (11) 7. 安全措施及文明施工 (12) 8. 附录 ................................................... 错误!未定义书签1.工程概况及特点 天明酒精自备电厂脱硫防腐范围包括脱硫塔、烟道弯头。防腐工艺采用乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥,喷砂除锈,涂层外观无气泡、无流挂、漆膜饱满均匀,涂层厚度3毫米,长期耐温150摄氏度,瞬间耐高温180摄氏度。 注:为了满足工期、质量要求,本项目采用低温固化工艺。最低适宜温度零下 25 °。 2编制依据 2.1. 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T2640-2004 2.2. 《玻璃鳞片树脂防腐衬里标准》日本JIS6940 -1998 2.3. 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.4. 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及规范》HGJ229-1991 2.5. 《金属构件有机衬里要求》DIN28053 28055 2.6. 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 2.7. 《电力建设安全工作规程》(DL/5009.1-2002 ) 2.8. 《第四部分烟气脱硫衬里》GB18241.4

2.9. 《工程建设标准强制性条文》2006年版。 1.作业准备和条件要求 1.1. 施工组织体系 3.1.1项目管理组织结构图

吸收塔防腐施工方案讲诉

1、编写说明 2、编制依据 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 GBJ17 GB/T4735 GB/T6728-1986 GB/T6728-1986 GB191-1990 GB/T13384-92 GB324-88 GB/T1804-92 GB5185-85 GB150-1998 2.11 GB700-1988 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 GB1591-1994 GB5117-1995 GB5118-1995 GB1238-76 GB/T4237-2007 2.17 AISC 2.18 ANSI 2.19 ASME 2.20 ASTM 2.21 AWS 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 DIN JIS SAMA GB222 GB223 GB228 GB232 GB229 GB2975 GB6397 《钢结构设计规范》 《钢制焊接常压容器》结构用冷弯方形空心型钢》 结构用冷弯矩形空心型钢》包装储运图示标志》机 电产品包装通用技术条件》焊缝符合表示法》一般 公差线性尺寸的未注公差》金属焊接及钎焊方法在 图样上的表示代号》钢制压力容器》普通碳素结构 钢》低合金高强度结构钢》碳钢焊条》低合金钢 焊条》金属镀层及化学处理表示方法》不锈钢热轧 钢板和钢带》 《美国钢结构学会》 《美国国家标准学会》《美国机械工程师协会》 《美国试验与材料学会》美国焊接学会》 《德国标准学会》 《日本工业标准》《科学仪器制造商协会》钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差》《钢铁及合金 化学分析方法》《金属拉伸实验方法》《金属弯曲实验方 法》《金属夏比缺口冲击实验方法》《钢及钢产品力学性能 试验取样位置及试样制备》《金属拉伸试验试样》

脱硫塔防腐施工方案

脱硫塔防腐施工方案 1、工程概况 本工程为2×660MW机组脱硫岛脱硫塔内防腐工程。脱硫吸收塔1台,直径1米、塔体高度12米;主要工程量包括:脱硫塔本体内部玻璃鳞片防腐,以及部分出口烟道防腐,为此,特编制吸收塔防腐施工方案。 2、编制依据 2.1HG/T2640-94 《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 2.2GB8923-98 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 2.3GB50212-2002 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 2.4GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 2.5GB/T3854 《纤维增强塑料巴氏硬度试验方法》 2.6GB/T 7692 《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》 2.7HG/T2641-94 《中碱玻璃鳞片》 2.8Q320282NNK16-2004 <江阴市大阪涂料有限公司乙烯酯玻璃鳞片企业标准> 2.9HG223-91《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》 2.10GB/T7760《硫化橡胶与金属粘合的测定?? 单板法》 2.11GB/T13288-91《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》(比较样块法) 2.12DIN 28051德国标准对金属构件的结构造型的要求 2.13DIN 28053德国标准《金属构件有机涂层和衬里对金属基体的要求》 2.14GB18241.4烟气脱硫衬里 2.15JIS-6940-1998日本工业标准《玻璃鳞片树脂衬里标准》 2.16防腐施工技术规范 a. 干膜测厚(ISO 2808) b. 粗糙度检查方法(ISO 8503-2) c. 钢体表面处理(ISO 8503-1) 3、施工单位工器具准备 3.1主要机具要求配置 表一施工机具 机具名称 功率 数量 说明 空压机 65KW 1 产气量:13m3/min 额定压力:0.8MPa ACR-32喷砂机 2 连续加砂式 轴流风机(防爆) 3KW 产风量:6000m3/h

脱硫塔施工方案

脱硫填料吸收塔施工方案 编制依据 1) 山东煤业化工有限公司脱硫工段填料吸收塔设计图纸; 2)《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997 3)《钢制塔式容器》JB4710-92 4)《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-1985 5) 《现场设备,工艺管道焊接工程及验收规范》GB50236-1998 6)《手供电弧焊接头的基本形式与尺寸》GB983-1988 7)《化工工程起重施工规范》HGJ201-1983 塔器设备现场制作安装方案 本工程简介: 本脱硫填料吸收塔为较大直径塔器,直径6400mm,高度为44000mm;塔体底部设富液槽;中部为填料吸收段,上部设喷淋清扫管;塔体采用普通碳素钢Q235—A型钢板制作,塔内填料支撑板采用0Cr19Ni9材料制作,每层填料吸收段上部设液体再分布器;根据设计图纸及现场情况本脱硫填料吸收塔采用分片制作、分段组对、以轮胎式起重机分段吊装组对就位施工方法进行现场制作安装(操作平台及梯子施工待设计图纸到位后另行编制)。 塔器制造安装工艺流程: 施工准备——会审图纸、备料——技术交底——筒体卷弧胎具、胀圈、组装平台等技术措施准备——划线、号料套裁—

—筒体壁板分片制作——塔内件、人孔、接管附件制作——塔体单节筒体组对——于基础上组对安装塔底富液槽及相关内件——分段预组对塔体——筒节焊接质量检测——安装塔内填料支撑、液体再分布器、附件等——塔体分段吊装立式正装组对——液体分布器及喷头喷淋试验——焊缝无损检测、塔器安装压力、致密性试验 1.施工准备: a.仔细了解图纸中有关塔器的结构、细节尺寸及各技术样图 之间的衔接和要求有无矛盾; b.会审图纸,明确工艺、材料要求及特别的制作要求,并据 此提供材料采购计划(塔体尽量采用原平板以提高塔体的 强度和韧性)。 c.施工技术负责人组织人员进行技术交底和安全文明教育; 详细明确塔器的具体制作步骤、图样、技术法规、标准规 范,现场条件、质量标准、必要的技术措施等。 d.根据施工现场平面布置图(见附后)清理、规划制作场地, 预留吊装机械等车辆行走路线,与建设单位沟通架设施工 用用电线路、电焊机棚等临时设施; e.铺设9*15.6 m钢板平台(见附后详图)用以制作单塔节 及分段组对塔体;配置相应的施工设备、工具、准备工卡 具、样板和检测量具、胎具、胀圈等;并将设备机具按施 工现场平面布置图规定的位置就位;卷板机放置于规定场

脱硫塔内壁玻璃鳞片内防腐工程施工方案

第四章分部分项主要施工方法 第一节基本要求 1、经会审和批准的设计文件和施工图纸齐备,施工人员熟悉各有关图纸资料,了解整个工程的施工方案、工艺要求、质量标准。 2、施工所需的设备、仪器、工具、部件、材料等应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 第二节施工开展程序 本工程为防腐工程,主要采用人工、机械施工、人工配合的施工方法。因为当地天气等特殊情况,考虑到工期和进度,我们将针对实际施工面积合理调配机具。在甲方规定工作日内彻底施工完毕。 第三节施工工艺流程 确保工程施工保质、有序的进行,工程按期竣工,对作业流程要严格控制。并制定相应的质量保证措施和安全措施。 在施工过程中,施工方法的选择很重要。首先必须严格按图施工,同时还必须以现场实际情况作为作业指导。对施工班组、人员进行科学合理的任务分配,详细的技术交底。层层落实责任,各班组严格控制施工质量和工程进度,上道工序没达到要求的情况下不得进行下道工序的施工。 第四节施工机械设备情况说明 4.1、拟投入主要施工设备表

4.2、拟配备试验和检测仪器设备表 第五节除锈方案 5.1 喷砂除锈 各种喷砂设施、材料准备就续后,启动空气压缩机用干燥洁净白布, 测试喷嘴及压缩空气气流,确认无油污、无水份后开始喷砂除锈。 5.2 喷砂操作工艺 在开车前先装满下室的砂,然后开压缩机,打开阀站(5)利用压缩空气顶住活门(2),这时即可打开阀门(4)和旋塞(3),开始喷砂操作。同时装上室的砂。待下室的砂即将用完进即进行加砂,打开阀门(6),利用压缩空气顶住活门(1 )。同时上室内压力迅速增加。到上下室外压力相等时,上室的砂因自重压开

煤气脱硫塔施工方案样本

脱硫塔施工方案 1、安装方案 1.1制造安装工艺流程 施工准备——会审图纸、备料——技术交底——筒体卷弧胎具、胀圈、组装平台等技术措施准备——划线、号料套裁——筒体壁板分片制作——塔内件、人孔、接管附件制作——塔体单节筒体组对——于基础上组对安装塔底及相关内件——分段预组对塔体——筒节焊接质量检测——安装塔内填料支撑、液体再分布器、附件等——塔体分段吊装立式正装组对——液体分布器及喷喷淋试验——焊缝无损检测、塔器安装压力、致密性试验。 1.2 施工准备 ( 1) 仔细了解图纸中有关塔器结构、细节尺寸及各技术样图之间的衔接和要求有无矛盾; ( 2) 会审图纸, 明确工艺、材料要求及特别的制作要求, 并据此提供材料采购计划( 塔体尽量采用原平板以提高塔体的强度和韧性) 。 ( 3) 施工技术负责人组织人员进行技术交底和安全文明教育; 详细明确塔器的具体制作步骤、图样、技术法规、标准规范, 现场条件、质量标准、必要的技术措施等。 ( 4) 根据施工现场平面布置图清理、规划制作场地, 预留吊装机械等车辆行走路线, 与建设单位沟通架设施工用用电线路、电焊机棚等临时设施; ( 5) 铺设9×15.6 m钢板平台用以制作单塔节及分段组对塔体; 配置相应的施工设备、工具、准备工卡具、样板和检测量具、胎具、胀圈等; 并将设

备机具按施工现场平面布置图规定的位置就位; 卷板机放置于规定场地, 若放置处有电缆沟需铺设钢板垫板并找平; ( 6) 现场的安全设施配置齐全, 按施工现场平面布置图布置做好隔离防护措施; 充分与建设单位协调沟通做好安全工作; 保护好现有生产设施。 1.3 基础的检查 ( 1) 校验基础是否符合设计要求( 位置、几何尺寸) , 提请建设单位及土建基础施工单位提供的地耐力试验及预压和沉降方面的资料, 确保具备施工条件; ( 2) 验证基础的水平度以及中心线、标高、地脚螺栓孔的数量间距等是否符合设计及施工要求; 1.4 材料的存放与保管 ( 1) 购进的钢板、型材和附件, 应符合设计要求, 并有质量证明书; 板材规格尽量考虑长宽尺寸符合筒体展开尺寸, 以减少焊缝并增加塔体强度; ( 2) 塔体用钢板逐张进行外观检查, 钢板表面不得有气孔、结疤、拉裂、折叠, 特别不得有分层; ( 3) 对于设计要求的特种钢材或屈服强度较高的板材, 应由建设单位会同供料单位进行要的检测; ( 4) 钢板做标记, 并按材质、规格、厚度等分类存放; 存放过程中, 应防止钢板变形, 严禁用带棱角的物件垫底; 1.5筒体壁板的预制与组对(因塔体直径较大, 故筒体壁板采用分片制作、分段组对) ( 1) 放样划线: 依设计尺寸合理的套裁下料以节约钢板,预留加工余量;

脱硫塔安装施工组织设计

巩电热力2x130T/H锅炉烟气脱硫工程吸收塔制作安装施工方案 编制:陈瑞 审核:宋乐伟 批准;邹小兵 巩义市城区兴业给排水暖安装队 2009年9月22日 一、工程概况

本工程为2*130T/H锅炉烟气脱硫项目现场,共制作安装一座24.4m高,内径为6.4m的钢制吸收塔。 二、编制依据 1.河南众英环保工程有限责任公司 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 三、主要施工方案 1、施工质量管理 (1)项目经理是工程质量的第一责任人,专职质量管理员及专业技术人员具体对施工过程的质量实行监督检查。 (2)施工过程中按质量控制点的要求严格控制。控制点分A、B、C三个控制等级: A类——为停检点,通常指应由施工单位、监理公司、质监站验收的控制点。B类——为重要点,通常是指由施工单位、监理公司验收的控制点。 C类——一般控制点,通常是指应由施工单位施工员、质检员或施工班组验证的控制点。 2、施工质量验收技术标准 检验项目检验部位检验内容合格标准 壁板预制纵焊缝排列 筒体纵缝错开1/3且≥500mm 纵焊缝与底板焊缝间距≥200mm 开孔补强板与纵缝间距≥100mm 包角接头与纵缝间距≥200mm 下料尺寸宽度误差±1mm

长度误差±2mm 对角线误差≤2mm 板宽直线度≤1mm 板长直线度≤2mm 弧板垂直间隙≤1mm/1m 弧板弧形间隙≤4mm/1.5m 坡口 纵缝单V45度 环缝单V45度 壁板组装 邻板上口水平度≤2mm 圆周任2点水平度≤3mm 壁板铅垂度≤3mm 1m处直径误差≤13mm 塔体高度mm 总高误差+30mm 塔体直径mm ±10mm 3、施工工序 技术准备—材料准备—施工机具设备准备—施工现场三通—胎具制作—底板法兰预制—底板法兰安装—筒体预制—筒体安装—烟道洞口加强劲板预制—烟道洞口加强劲板安装—洞口开洞—检查口制安—交工验收 4、施工胎具制作 (1)分片管板运输及存放胎具:制作专用胎具,共制作3套;2套用于制作场地存放卷制好的分片管板,1套用于运输从公司院内卷制现场到安装现场的运输.胎具顶面用两根[25a槽钢滚成与筒壁板外径相同的曲率制作而成,

脱硫塔工程施工组织设计方案(新)

新汶热电脱硫塔施工方案 华特玻璃钢

目录 一、脱硫塔拆除方案 二、脱硫塔土建方案 三、脱硫塔设备现场制作方案 四、脱硫塔安装方案 五、验收

编制依据 新汶热电脱硫塔设计图纸 GBJ11-89建筑防震设计规 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规》 GBJ17-88钢结构设计规 JC/T587-1995 纤维缠绕增强塑料储罐 CD130A19-85 手糊法设备成型技术条件 ASTM D3299 玻璃钢纤维缠绕增强热固性树脂耐化学性设备标准规 GB/T8237-85 玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂NPS 15-69 传统接触模塑成型增强聚酯耐化学侵蚀设备 ASTM D2563 玻璃增强塑料层合板部件外观检测分类方法标准 JC/T 277 无碱玻璃纤维无捻粗纱 GB/T1447 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T1449 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T2577-89 玻璃纤维增强树脂含量试验方法 GB/T2576-89玻璃纤维增强塑料树脂不可溶成份含量试验方法GB/T3854-83 玻璃纤维增强塑料巴士(巴柯尔)硬度试验方法 GB/T3857-87 玻璃钢纤维缠绕增强热固性树脂耐化学药品性能试验方法 GB/T5349-85 玻璃纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法HGT3983-2007玻璃纤维增强热固性不饱和聚酯树脂大型容器

脱硫塔拆除方案 工程概况 脱硫塔为圆筒式FRP结构,塔高23米,直径5.6米,整个塔体及烟道甲方要求一次性拆除。 一、施工方案 根据脱硫塔与其他建筑物的间距及起重机械能力,将脱硫塔及烟道分为4段拆除,采用80吨及25吨汽车起重机。拆除时先将烟道用25吨吊车分3段切割拆除塔体在上部平台至下部平台依次进行切割吊拆,拆下后由乙方分解成小块运至指定场地。 拆除时操作人员应站在塔体外侧的安全位置,每段塔体拆除时应用吊车配合施工,以免塔体切割完时造成倾斜出现事故。此拆除采用手工气割及手持式切割机进行,并由吊车配合施工。 二、质量保证措施 1、我公司将严格按照以国标GB/T19002--ISO9002标准质量体系文件为编制依据。针对工程项目特点,不断完善质量保证体系。 2、建立质量保证体系,目的在于使项目工程在整个施工过程中处于受控状态。使单位工程达到合同验收评定标准。 3、拆除过程中应始终保持构件及待拆构件的强度和稳定性,使吊车处于吃劲状态。 4、拆除前要在塔体周围架好脚手架及架板以便于施工人员操作方便和安全。

脱硫塔专项施工方案

河北XX环境工程有限公司3×135MW机组烟气脱硫改造工程 吸 收 塔 专 项 施 工 方 案 XXXX脱硫脱硝科技有限公司 自备电厂脱硫改造项目部 2015年3月12日

目录 目录 (2) 一.工程概况 (3) 二.编制依据 (3) 三. 作业前的条件和准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2作业人员配置、资格 (4) 3.3作业工机具 (5) 3.4施工准备及应具备的条件 (5) 四. 作业的程序和方法 (6) 4.1烟道施工方法及要求: (6) 4.2吸收塔制作安装流程 (7) 4.3吸收塔吊装 (10) 五.作业的安全措施: (12) 5.1安全教育 (12) 5.2分项工程安全管理措施 (12) 5.3文明施工及环境保护措施 (13) 5.4设施使用实施验收、检查制度 (13) 5.5危险及紧急情况发生时的预防应对措施 (13) 5.6安全施工技术交底 (14) 5.7紧急应急预案及措施 (14) 六.重要危险源、点分析和控制清单 (15)

一.工程概况 山西XX铝业公司自备电厂脱硫项目工程,采用湿法烟气脱硫工艺。 吸收塔直径为φ8200mm,为全钢制圆筒薄壁容器。上段筒体为除雾喷淋区,下部筒体为浆液循环搅拌回收系统。 脱硫塔安装施工范围为:地脚螺栓、底板隔栅、底板、下部筒体、上部筒体、内部浆液循环回收搅拌系统、平台楼梯栏杆、设备、内部烟气除雾和喷淋系统及设备的制作与安装等。 主要工程量、特征参数: 3级除雾器设备及其系统:一套(一台量); 3层喷淋装置及其系统:一套(一台量); 氧化设备及其系统:一套(一台量); 内部浆液循环回收搅拌设备及系统: 一套(一台量)。 施工重点、难点 该脱硫塔安装工程施工重点难点在于地脚螺栓、基础环板的安装和底板安装的平整度控制;焊接变形的控制。 二.编制依据

机组脱硫塔防腐修补施工具体预案模板修改版.doc

华电青岛发电有限公司 1号机组脱硫塔防腐修补施工方案 审核: 审定: 批准: 作业项目:1 号机组脱硫塔防腐修补施工 编制单位:河南省第一防腐保温有限公司 2017 年 9 月 华电青岛发电有限公司 1号机组脱硫塔防腐修补施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省第一防腐保温有限公司 2017 年 9 月 一.工程概况 #1 机组海水吸收塔和前置吸收塔(简称脱硫塔)在本次小修检查中发现局部玻璃鳞片气泡或冲刷脱落问题(面积: 70 ㎡),需要对脱硫塔玻璃鳞片防腐进行了全面清理打磨修补,特制订#1 机组脱硫塔防腐修补施工方案。 二.编制依据 1. 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

2. 《衬里钢壳设计技术规定》HG/T20678-91 3.《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T264-2004 4.《电力建设安全工作规程》 ( 火力发电厂部分 )DL5009.1—92 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46—88 6.《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求(2017 版)》 三.防腐施工方案 1.普通涂层结构玻璃鳞片施工流程 基体验收→表面净化→喷砂处理→涂刷或滚涂底涂一道→干燥→镘刮玻 璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→检查修补→ 面层涂装→最终检查(电火花等)→验收 2.玻璃鳞片 FRP增强涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘 刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬 玻纤布一层→干燥→树脂衬玻纤布→干燥→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收 3.耐磨玻璃鳞片涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘 刮 玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻 纤布一层→干燥→耐磨层第一道→干燥→树脂衬玻纤布一层→耐磨层第

脱硫塔安装施工方案

巩电热力2x130T/H锅炉烟气脱硫工程 吸收塔制作安装施工方案 编制:陈瑞 审核:宋乐伟 批准;邹小兵 巩义市城区兴业给排水暖安装队 2009年9月22日 一、工程概况

本工程为2*130T/H锅炉烟气脱硫项目现场,共制作安装一座24.4m高,内径为6.4m的钢制吸收塔。 二、编制依据 1.河南众英环保工程有限责任公司 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 三、主要施工方案 1、施工质量管理 (1)项目经理是工程质量的第一责任人,专职质量管理员及专业技术人员具体对施工过程的质量实行监督检查。 (2)施工过程中按质量控制点的要求严格控制。控制点分A、B、C三个控制等级: A类——为停检点,通常指应由施工单位、监理公司、质监站验收的控制点。B类——为重要点,通常是指由施工单位、监理公司验收的控制点。 C类——一般控制点,通常是指应由施工单位施工员、质检员或施工班组验证的控制点。 2、施工质量验收技术标准

3、施工工序 技术准备—材料准备—施工机具设备准备—施工现场三通—胎具制作—底板法兰预制—底板法兰安装—筒体预制—筒体安装—烟道洞口加强劲板预制—烟道洞口加强劲板安装—洞口开洞—检查口制安—交工验收 4、施工胎具制作 (1)分片管板运输及存放胎具:制作专用胎具,共制作3套;2套用于制作场地存放卷制好的分片管板,1套用于运输从公司院内卷制现场到安装现

场的运输.胎具顶面用两根[25a槽钢滚成与筒壁板外径相同的曲率制作而成,底部支架用φ159*6无缝钢管,立支柱用槽钢[20a,其长度、宽度略小于壁板的规格。两端高度1.5m,中部高度0.5m。见附图一。 (2)安装用胎具:δ=10和δ=8的钢板在卷成1.5m的短节,在吊起组对的工程中,为保证其圆度不发生变化,需在每个1.5m的短节中部焊接1个十字撑,用φ108*4无缝钢管制成。 5、焊接操作平台制作 本工程施工一个钢制吸收塔,每个塔需制作一个组对焊接操作平台,共制作2个平台。见附图二。 6、施工方法 (1)本塔总高24.4m,从下到上依次为δ=10厚塔壁的12m高,δ=8厚塔壁的12.4m高,钢板的板幅宽度为1.5m,由8节1.5m的短节组成12m的1段,作为一个分段组装单元。本塔安装每个规格厚度的塔壁由一节7.5m组成。每节7.5m的筒体采用倒装的方法组对焊接。 (2)安装之前,仔细检查核对地脚螺栓与图纸是否一致,基础标高和图纸是否一致,将每条地脚螺栓两边的混凝土研磨平后垫120mm宽,300mm长,δ=25厚的垫铁,每组垫铁加工成1块δ=22厚的平垫铁和两块δ=16厚的斜垫铁,用水平仪操平后安装第一个12m的单节,待筒壁和底板法兰焊接完毕,加强板焊接完毕后,对第一节的垂直度精确找正,紧固地脚法兰螺栓,焊接垫铁。依次安装以后各节,用径纬仪校正垂直度。 (3)在吊装到最后两节12.4的单元时,50T汽车吊已经不能满足工程需求,需从厂外引进200t的汽车吊,以完成吊装任务。

吸收塔(衬胶、鳞片)防腐施工设计方案

国电江南热电(2×300MW)1号、2号机组 脱硫超低排放改造EPC工程 吸收塔、排水沟道(衬胶、鳞片)防腐施工方案 审核: 校核: 编制: 龙净江南热电脱硫超低排放改造项目部 2016年07月 1、总则

1.1 本技术方案适用于国电江南热电(2×300MW)机组脱硫超低排放改造EPC工程烟道、吸收塔防腐材料供货与施工,包括吸收塔原有防腐的检查、修补。 2、工程概况 国电江南热电位于市丰满区松花江畔市区南约 5.5km。一期建设的1号机组于2010年12月建成投产,2号机组于2011年1月建成投产。一期建设规模2×300MW,同步建设烟气脱硫装置。 本脱硫改造工程是对原有脱硫设施(用于二台机组)的二套完整的石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置及相应的一套公用系统的技术改造工程。 2.1 气象条件 累年极端最高气温:36.2℃ ·累年极端最低气温:-40.3℃ ·多年平均气温:4.9℃ ·多年平均相对湿度:68% ·多年平均气压:993.5mb ·多年平均风速:3.0m/s ·累年最大风速:30.0m/s ·常年盛行风向:SW ·多年平均降水量:674.2mm ·多年最大降水量为:119.3mm ·累年最大冻土深度:190cm ·累年最大积雪厚度:46cm 厂房零米海拔高度(黄海高程) 207.5m 2.2工程地质 厂址均不存在压煤压矿问题,场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类,本区土壤最大冻结深度为190cm。 厂址区的抗震设防烈度为7度,场地类别为II类,地震动峰值加速度为0.165g,按国标《建筑抗震设计规》GB50011-2001进行抗震设计。该厂址无泥石流、滑坡等不良地质作用,该场地饱和砂土及粉土不会产生地震液化现象。 2.3交通状况 (1)公路 市铁路、公路、水路交通四通八达,是东北三省五大交通枢纽之一,第二松花江

脱硫塔施工方案

施 工 方 案 批准: 会签: 审核: 编制: XXXX工程技术有限公司 XXXX有限公司 脱硫再生塔工程项目部 二○一四年四月

脱硫再生塔施工方案目录: 一.工程简介……………………………………………………………………………… 1.1工程概况……………………………………………………………………………… 1.2工程量………………………………………………………………………………… 1.3施工地点分界、接点………………………………………………………………… 1.4施工工期……………………………………………………………………………… 二.编制依据……………………………………………………………………………… 三.施工准备……………………………………………………………………………… 3.1技术准备……………………………………………………………………………… 3.2作业人员的配置……………………………………………………………………… 3.3作业机具的配备……………………………………………………………………… 3.4作业设备的配备……………………………………………………………………… 3.5安全设施的配备……………………………………………………………………… 3.6现场条件……………………………………………………………………………… 四.脱硫再生塔的施工工艺………………………………………………………………厂内:4.1材料的验收…………………………………………………………………… 4.2预制…………………………………………………………………………… 4.2.1板材预处理………………………………………………………………… 4.2.2塔内预处理及防腐………………………………………………………… 4.2.3卷圆卷制…………………………………………………………………… 4.2.4塔底板的预制……………………………………………………………… 4.2.5塔内件的预制………………………………………………………………现场:4.3塔体组装……………………………………………………………………… 4.3.1脱硫再生塔组装工艺流程…………………………………………………

脱硫塔防腐方案

施工方案 第一种:喷涂聚脲 1、SPUA聚脲弹性体特点。 (1)100%固含量,无挥发性有机物,符合环保要求。 (2)涂层致密,连续,无接缝,伸缩率高。 (3)耐寒、耐温稳定并耐潮湿,在摄氏-50-100℃长期可使用。 (4)耐老化,使用寿命可长达50年或以上。 (5)具有高强度弹性、韧性、耐磨性。 (6)具有卓越耐海水、耐盐露腐蚀性。 (7)具有良好耐化学介质腐蚀性、耐油性。 2、SPUA-2102聚脲弹性体超重防腐材料理化性能。 3、喷涂SPUA-2102聚脲弹性体防腐涂层技术要求。 (1) 底材处理达到Sa2.5级。 (2)滚涂PR600聚脲底漆,涂层厚度50μm±10μm。 (3)喷涂SPUA-2102聚脲弹性体防腐涂层厚度1.0 mm±0.2mm。 (4)SPUA-2012是双组份包装材料,施工前开动搅拌机充分搅拌均匀。 (6)按照美国卡仕码GRACO设备《操作手册》要求调试设备,设备工作压力、温度,电流在正常状态。 (7)按喷枪操作规程喷涂,调整喷枪与喷涂面距离,使涂层表面平整无缺陷。(8)为保证喷涂层的厚度均匀性,喷枪移动速度要适中,不能有漏涂和欠喷现象。 (9)喷涂时应按从上至下,先侧面,后底面的施工顺序,连续喷涂,一次性成形。 (10)避免在刮风下雨的环境下施工。 4、、SPUA-2102聚脲弹性防腐涂层施工质量控制。

(1)外观检查:进行目测,要求漆膜不漏涂、欠涂,基本平整。 (2)涂层厚度检验:用涂层测厚仪检查,涂层厚度1.0mm±0.2mm为合格。(3)致密性检验(电火花检漏):用6000V的直流电火花检验仪检测,探头检验移动速度为100mm/S,试验中无电火花出现及报警声,则检验合格。 (4)将以上检验结果填写报告单,认定合格或返修。 5、SPUA-2102聚脲弹性体防腐涂层在室外阳光照射环境下使用,须喷涂耐紫外线面漆,面涂厚度70-80μm。SPUA-2102紫外光面涂喷涂方法与一般防腐油漆施工方法相同。 第二种:氟橡胶涂料 喷砂除锈封闭底涂涂料中间涂料两道专用面涂涂料两道验收 1、产品简介:作为一种合成橡胶,氟橡胶具有卓越的耐化学品、耐油、耐温性能,长期使用温度达200°C以上。 2、产品特点:氟橡胶从化学结构上具有高氟含量、强C-F键、无不饱和键等特点,从而具有杰出的耐温性和优异的耐油性。稳定、硫化性能稳定、力学性能稳定等特点。 3、安全说明:氟橡胶在260℃以下热稳定性良好。在260~300℃的环境下长时间放置,会发生微量的分解,其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。高于320℃时,产品分解速度明显加快。当氟橡胶遇到火时,也会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。建议在加工与使用过程中,环境温度不应超过260℃。由于氟橡胶在硫化过程中也会产生含有氟化氢等的微量有毒气体,在加工现场必须安装通风设备。在加工过程中,应避免将氟橡胶与金属粉末或10%以上的胺类物质混合,否则会有剧烈反应,并伤及设备和人。

脱硫系统吸收塔、烟道防腐作业安全技术规定示范文本

脱硫系统吸收塔、烟道防腐作业安全技术规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脱硫系统吸收塔、烟道防腐作业安全技 术规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1 为深入贯彻《国务院关于进一步加强企业安全生产 工作的通知》(国发〔2010〕23号)的精神和电力生产 “安全第一、预防为主,综合治理”的方针,保障设备和 人身安全,进一步规范和加强脱硫系统防腐工作的安全管 理,确保脱硫系统正常运行,特制定本规定。 1.2 本规定适用于xxx电厂烟气脱硫系统吸收塔及烟道 橡胶衬里和玻璃鳞片衬里防腐作业的安全管理。 1.3 各项目单位应结合现场实际情况,根据国家及行业 标准规范、防腐设计和防腐材料的技术要求,遵照本规 定,制订安全措施,经批准后执行。

1.4 防腐作业的安全隐患主要包括高空作业、中毒、着火等,各项作业应根据危险源采取相应的安全措施。其中橡胶衬里的底涂、胶浆,玻璃鳞片衬里的底涂、面涂等均含有有害物质,并具有一定的可燃性,如挥发性有机化合物、有毒的固化剂、增塑剂、稀释剂以及其他助剂等。释放后有强烈的刺激性、窒息性气味,对眼、鼻有强烈的刺激作用。使人流泪、过敏。吸人并引起恶心、鼻炎、支气管炎和结膜炎,接触皮肤会引起过敏或皮炎。 1.5 工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002)的有关要求。 1.6 应对执行安全规程、制度中的主要人员如工作票签发人、工作负责人、工作许可人、工作操作监护人、作业人员等进行正确执行安全规程、制度的培训,务使熟练地掌握安全规程和本规定的要求,明确职责,严把安全关,

吸收塔防腐施工安全专项方案示范文本

吸收塔防腐施工安全专项方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吸收塔防腐施工安全专项方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制原则和依据 1.1编制原则 1.1.1根据合同文件规定本工程的分保范围:吸收塔内 部烟道、箱罐等防腐工作,以确保实现合同规定的质量、 工期、安全等要求。 1.1.2根据山西阳泉市兆丰铝业有限责任公司自备电厂 烟气脱硫项目的施工场地特点,作业范围合理安排施工。 1.2编制依据 1.2.1《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T2640-2004 1.2.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-91 1.2.3《涂装前表面处理规范》SYJ4007-86

1.2.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 1.2.5《衬里钢壳设计规定》HGJ33-99 1.2.6《化工建筑防腐蚀设计规定》HJ/T20587 1.2.7《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 1.2.8《工业防腐蚀设计规定》GB/T50046 1.2.9GB18241.4第四部分烟气脱硫衬里 1.2.10《工程建设安全工作规程》(GC/5009.1-2002) 1.2.11《工程建设标准强制性条文》2011版 1.2.12《HG/T 4366-2012玻璃鳞片防腐涂料》2012 二、安全施工保障措施

脱硫塔制作安装施工方案

山西润锦化工混合气处理混合气粗脱硫工艺脱硫塔制作安装 施工方案 编制: 审核: 审批: 扬子工业设备安装股份有限公司 日期:2017年4月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场布置 (2) 四、施工机械及工器具配备 (3) 五、劳动力组织 (4) 六、施工工艺流程 (4) 七、脱硫塔方案的选择 (5) 八、施工方法及要求 (5) 九、焊接施工要求 (8) 十、质量控制 (11) 十一、环境保护 (13) 十二、职业健康安全风险与防范 (14) 附表:160吨汽车吊起重机起重性能表 (18) 一、工程概况

1.工程名称:山西润锦化工混合气处理-粗脱硫 2.建设单位:山西润锦化工有限责任公司 3.施工单位:扬子工业设备安装有限公司 4.工程概况:山西润锦化工混合气处理装置粗脱硫脱硫塔制作安装工程脱硫塔高42.04米,重约114,9吨(含楼梯平台),筒身内直径5米。材质以Q235B为主,底板厚度为30mm,筒身板材厚度为14mm、16mm,塔身外部设计有检修人孔、接管、爬梯及检修平台。内部设计有三层填料、三层液体分布器、一层喷淋装置、一层除沫装置、塔顶设计有检修吊柱;脱硫方式采取湿法脱硫对混合气进行粗脱硫,湿法脱硫采取液相催化氧化法脱硫技术,PDS-400 型高效脱硫催化剂。 4.1脱硫塔装置规模及组成 运行压力 0.025MPa(G) 年生产时间 8000h 操作弹性范围 50~110% 年产 1.67×108Nm3 二、编制依据 1.经会审签证的施工蓝图和设计文件;批准签证的设计变更。设备制造厂家提供的图纸和技术文件;产品生产厂家的产品说明书和其它技术文件。 2.《石油化工静设备安装施工质量验收规范》GB/50461—2008。 3.《立式圆筒钢制储罐验收规范》GB50128-2005。 4.《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011。 5.《工业金属管道工程施工规范及条文说明》GB50235-2010。 6.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009。 7.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011。 8. 现行国家有关规范、标准和规程。 9.施工现场实际情况及同类工程施工经验。 三、现场布署 根据现场察看脱硫塔所在的地理环境和周边情况后,拟作如下布署: 1.在脱硫塔基础周边的空旷区域进行规划,经甲方认可后,布置设备、材料堆放场,确保合理、整洁、美观。 2.施工用电由业主指定位置接出,现场布置2-3个动力柜,在脱硫塔基础两侧对称

脱硫塔及烟道防腐施工方案

国电石横发电有限公司 一期2X 315MV机组脱硫改造吸收塔及烟道 防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编写: 2013年12月15日

第一节工程说明.,............?...........?......... ?........................................... ? (3) 第二节施工现场组织机构 (4) 第三节、施工前资源准备 (5) 11、技术准备 (5) 2施工现场条件准备 (6) 劳动力资源准备计划 (6) 4、材料准备 (7) 第四节主要施工方法.............................................................................................. 7 ((一)脚手架搭拆施工............... .......... ............................................ .. (7) (二)喷砂除锈施工 (9) ((三))玻璃鳞片衬里施工.......................................................................... (10) (四)脱硫橡胶衬里施工工艺 (18) 第五节工程安全保?措施 (23) 屮\ 安全目标:: (23) 2、安全保证组织措施:: (23) 3、安全技术措施::23 4\ 施工作业的劳动保护 (25) E .脱硫塔施工现场隔离防火措施....................................................................27 第 六节环境保护、文明施工措施 (28) 第一节工程说明 1. 本工程采用的技术规范本工程施工应满足或优于下面列出的规范和标准的要求。如果几种规范、标准适用于同一情况,则应遵循最严格的要求,当设计文件技术要求高于有关的规范、标准的要求时,按设计技术要求执行。规范、标准主要包括但不仅仅限于:(1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 (2)《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T 264-2004

吸收塔防腐施工安全专项方案

编号:AQ-BH-07279 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吸收塔防腐施工安全专项方案Special safety scheme for anticorrosion construction of absorption tower

吸收塔防腐施工安全专项方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、编制原则和依据 1.1编制原则 1.1.1根据合同文件规定本工程的分保范围:吸收塔内部烟道、箱罐等防腐工作,以确保实现合同规定的质量、工期、安全等要求。 1.1.2根据山西阳泉市兆丰铝业有限责任公司自备电厂烟气脱硫项目的施工场地特点,作业范围合理安排施工。 1.2编制依据 1.2.1《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T2640-2004 1.2.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.2.3《涂装前表面处理规范》SYJ4007-86 1.2.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.2.5《衬里钢壳设计规定》HGJ33-99 1.2.6《化工建筑防腐蚀设计规定》HJ/T20587

1.2.7《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 1.2.8《工业防腐蚀设计规定》GB/T50046 1.2.9GB18241.4第四部分烟气脱硫衬里 1.2.10《工程建设安全工作规程》(GC/5009.1-2002) 1.2.11《工程建设标准强制性条文》2011版 1.2.12《HG/T4366-2012玻璃鳞片防腐涂料》2012 二、安全施工保障措施 总则 为了保障本次施工顺利、安全、高质量地进展下去,本章结合了有关法律法规和总承包单位的相关要求,详细地制定施工过程中应该注意的安全保障措施,主要内容有:安全生产和劳动保障措施、非正常气候的对策和防护措施、赶工期措施等。施工过程中在完成工程进度的同时,应高度重视安全工作。 2.1安全施工、劳动保护措施 2.1.1、所有现场施工人员必须佩戴安全帽和保护手套、脚套,高空作业人员必须佩戴安全带。

相关文档
相关文档 最新文档