文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘电阻技术报告

绝缘电阻技术报告

绝缘电阻技术报告
绝缘电阻技术报告

计量标准技术报告

计量标准名称绝缘电阻测试仪检定装置计量标准负责人李文昌

建标单位名称(公章)沧州市计量测试所

填写日期2009-1-6

目录

一、建立计量标准的目的…………………………………………………………( )

二、计量标准的工作原理及其组成………………………………………………( )

三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………………( )

四、计量标准的主要技术指标……………………………………………………( )

五、环境条件………………………………………………………………………( )

六、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………………………( )

七、计量标准的重复性试验………………………………………………………( )

八、计量标准的稳定性考核………………………………………………………( )

九、检定或校准结果的测量不确定度评定………………………………………( )

十、检定或校准结果的验证………………………………………………………( ) 十一、结论…………………………………………………………………………( ) 十二、附加说明……………………………………………………………………( )

电缆绝缘电阻的测量方法

电缆绝缘电阻的测量方法 1、电缆测量应在光线充足,空气干燥的条件下进行,测量推荐温度20±5℃。 2、电缆绝缘测量的工作负责人必须有三年及以上高压电气作业经验。 3、高压电缆测量前,应办理“两票”。 4、低压电缆测量前,应办理低压柜停送电工作票。 5、电缆绝缘电阻测量之前,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行。 6、按照电缆的额定电压选择合适的兆欧表,详见表1。 表1 兆欧表选择标准 序号电缆额定电压等级兆欧表电压等级 1 500V以下电缆500V兆欧表 2 500V<U≤1kV电缆1000V兆欧表 3 1kV以上电缆2500V兆欧表 7、测量前应对兆欧表进行开路实验和短路试验。测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。 8、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,然后测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。 9、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,待仪表指针稳定后,并记录电缆电阻值。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电。 10、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。 11、1千米电缆的绝缘值应满足表2要求。 表2:电缆绝缘值合格标准 序号电缆电压等级新电缆旧电缆 1 1kv及以下不低于50MΩ不低于2MΩ 2 1kv以上不低于100MΩ不低于50MΩ12、1千米长度的绝缘电阻值=电缆的实际长度(km)×电缆绝缘电阻实测值。对于不足1千米的电缆绝缘测量时,其合格值参考1千米电缆的绝缘合格值。

电线绝缘电阻测试记录讲解

电线绝缘电阻测试记录 编号: 16-04-001 单位工程名称万达公馆12号楼3楼装修工程分部工程名称建筑电气分项工程名称电气照明安装工程施工图号电施-16 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规 范》GB50303-2002 项目经理史护明 测试仪器型号、精度ZC25-3型绝缘电阻表(0~500MΩ)试验日期2016.04.20 回路编号线路型号、规格、敷设方法 绝缘电阻(MΩ) A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE -1ATPE-1 变配 电所配电箱 WP1风机控制箱 变配电所送风电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管125 120 130 130 130 125 135 WP2风机控制箱变配电所排放电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管125 135 130 125 125 130 130 WEL1应急照明应急照明电源BV-3*2.5+PE2.5导线穿管130 135 125 WX1插座插座电源BV-2*2.5+PE2.5导线穿管135 130 135 -1A TRD弱电机房 配电箱 WP1 空调 空调电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管130 125 120 125 125 130 120 WEL1应急照明应急照明电源BV-3*2.5+PE2.5导线穿管120 130 125 WX1插座插座电源BV-2*4+PE4导线穿管135 120 130 -1ATP-1生活水 泵控制柜 WEL1应急照明 应急照明电源NHBV-3*2.5+PE2.5导线穿管125 130 135 WX1插座插座电源BV-2*2.5+PE2.5导线穿管125 130 135 1A TXK消控中心 配电箱 WP1 空调 空调电源BV-4*2.5+PE2.5导线穿管120 125 130 125 130 135 120 WEL1应急照明应急照明电源NHBV-3*2.5+PE2.5导线穿管120 135 125 WX1插座插座电源BV-2*4+PE4导线穿管135 120 130 验收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

教你如何填绝缘电阻测试记录

绝缘电阻测试记录 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。 楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法:(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表要一一对照图纸,电压高的话阻值填大点,电压低阻值填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱 终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架 中间接头:无或0 相对相:80,相对零:80,相对地:79

配电箱检测报告

河南远程电气股份有限公司 HENAN YUANCHENG ELECTRIC Co.,Ltd. 1 低压成套开关设备出厂检验报告 客户名称 邹平汇才新材料科技有限公司 产品名称 综合配电箱 型号规格 YCZP1 出厂编号 YCE1611197 制造日期 2016年12月 序号 检验项目及标准要求【GB7251.3】 结果 1 一般检查 箱体各功能单元门的开启角应大于90°,转动灵活 □合格 □不合格 箱体的外形和安装尺寸应符合图样,焊接及表面涂层应符合规定要求 □合格 □不合格 接线、相序色标正确;接地紧密,无涂覆物、无生锈,接地符号明显 □合格 □不合格 铭牌与标志内容应正确,清晰,牢固,齐全,完整 □合格 □不合格 紧固件应有防松措施,表面被覆层应牢固无脱落、无生锈等 □合格 □不合格 一次、二次线加工应整齐、美观、牢固可靠,符合工艺要求,标签、标号头应齐全、清晰、牢固正确 □合格 □不合格 元器件型号、规格应符合图纸规定和规范表要求,特殊元件要有说明书 □合格 □不合格 2 机械操作:可手动操作部件分别操作5次,其动作应可靠,灵活 □合格 □不合格 3 绝缘电阻:每条电路对地标称电压的绝缘电阻应大于1000Ω/V □合格 □不合格 4 工频耐压: 可操作部件合闸后的相间(如装有测量仪表,试验前应拆除):2.5kV/5s □合格 □不合格 可操作部件合闸后的相对地:2.5kV/5s □合格 □不合格 5 保护电路的有效性:接地电阻≤100m Ω,导线为黄绿双色线 □合格 □不合格 6 电气间隙:主回路≥6mm □合格 □不合格 爬电距离:主回路≥8mm □合格 □不合格 7 防护等级验证:IP30 □合格 □不合格 8 通电试验: 按电气原理图要求,通以可调电压和可调电流,测量仪表应显示正确 □合格 □不合格 按电气原理图要求,通以额定电压,可电动控制操作元件应动作顺序正确、可靠 □合格 □不合格 结论 经检验,本产品合格准予出厂。 (检验章): 检验员/日期:

电缆绝缘电阻值!测量绝缘电阻

1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min;

绝缘电阻测试

前言 一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本使用说明书适用于****** 绝缘电阻测试仪。 三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。 四、请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。 五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号: 20130101 本手册如有改动,恕不另行通知。

目录 一、主要特点 (3) 二、主要技术性能 (3) 三、操作部件功能 (3) 四、操作方法 (4) 五、仪器的配套性 (8) 影响电阻或电阻率测试的主要因素 (9)

********绝缘电阻测试仪 *********绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析。3.输出电流大,短路电流≧5mA。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 4.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 5.内附可充电电池和充电器,充满电可连续使用6~12小时。 6.带有RS232串口,具备电脑操作仪器的功能。(选配) 二、主要技术性能 准确度:±(10%+5字) 测量范围:0.1M~400GΩ 显示方式:数字和模拟指针双显温度测量:-45℃~125℃ 试验电压范围:0.5Kv ,1KV,2.5KV,5KV,10KV 短路电流:≧5mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电电源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.L接线端 :“L”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组、电缆线芯。 2.G接线端 :“G”称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻,它接至三电极的保护环端。 3.E接线端 :“E”称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

范例模板绝缘电阻测试学习记录分析总结计划.doc

绝缘电阻测试记录(一) 质控(电)表 4.3.4 -2 单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温(℃) 型号规格电压等 出厂编号检定单位级 兆欧表 ZC25-4 500V 07068401 泉州市计量所设备或线路 总配电箱 ZAL1 名称 设备位号或 WL7 系统回路WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 备用编号 A-B 500 500 500 500 500 500 B-C 500 500 500 500 500 500 C-A 500 500 500 500 500 500 绝 A-N 500 500 500 500 500 500 缘 B-N 500 500 500 500 500 500 电 阻C-N 500 500 500 500 500 500 实A-PE 500 500 500 500 500 500 测 B-PE 500 500 500 500 500 500 值 ︵C-PE 500 500 500 500 500 500 M N-PE 500 500 500 500 500 500 Ω ︶A-E B-E C-E N-E 共页第页 ℃ 检定检定证书编有效期号2009-11-23(QJ)2010-11-22D1-04/09-00197 存在问题 无 处理情况 结论经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师 质检员 施工 (建设单位项目施工员 单位 专业技术负责人) 测试员

质控(电)表 4.3.4 -2 共页第页单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温(℃)℃ 型号规格电压等 出厂编号检定单位 检定检定证书编级有效期号 兆欧表 2009-11-23 ( QJ)ZC25-4 500V 07068401 泉州市计量所 2010-11-22 D1-04/09-00197 设备或线路 配电箱 1AL1 名称 设备位号或 系统回路W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 编号 A-B 500 500 500 B-C 500 500 500 C-A 500 500 500 绝 A-N 500 500 200 500 缘 B-N 500 500 500 500 电 阻C-N 500 500 500 80 100 500 500 200 200 实 A-PE 500 500 500 500 测 B-PE 500 500 200 500 值 ︵C-PE 500 500 500 200 500 500 200 100 200 M N-PE 500 500 500 500 500 500 500 500 200 500 100 Ω A-E ︶ B-E C-E N-E 存在问题 无 处理情况 结论 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师 质检员施工 (建设单位项目施工员 单位 专业技术负责人) 测试员

电气绝缘电阻测试记录

绝缘电阻: 绝缘电阻的正确测量方法现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。 简介: insulation resistance 绝缘物在规定条件下的直流电阻。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 影响因素: 环境温湿度 一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据

有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。 测试时间 用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。 电缆自身因素 当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。

1kV电力电缆绝缘电阻检测报告

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路换装变压器所带JP柜 出线至1#低压电缆杆 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度16度长度53米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装1#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

班组:线路班 工程名称 国网通州供电公司2015 年通州煤改电工程(陈桁 村)(武辛庄供电所) 工程编号J-2015-033 摇测地点郎府路新装2#变压器低压出 线至JP柜出线 实验性质交接 摇测人员李好学实验日期2015.11.21 规格型号ZC-YJY22-1kV-4X240mm2报告日期2015.11.21 天气晴温度12度长度16米依据标准电力设备交接和预防性实验规程 绝缘电阻(兆欧) 黄相对绿、红及零绿相对红、黄及零红相对黄、绿及零大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧大于等于1000兆欧 摇测结果合格合格合格 摇测单位:施工班工作负责人:赵师伟 电气施工队现场监督, 检查人:王春雨专责:赵师伟监督:贾庆祥监察:苑庆刚

电线电缆绝缘电阻试验----GB

电线电缆绝缘电阻试验GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1.除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。 2.试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3.浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4.在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1.金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽 层或铠装层连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2.测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3.重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km R X=试样绝缘电阻,MΩ。 20℃时每公里长度的绝缘电阻,按下式计算: R20=KR L (2) 式中:R20-20℃时每公里长度绝缘电阻,MΩ.km K=绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。 (注:温度大于20℃时,测量的绝缘电阻值小于R20,温度小于20℃时,测量的绝缘电阻值大于R20) 5.电缆绝缘电阻测试仪器的使用 (1)在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响下面举例说明。

本试验共进行了四次: 第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别现分析如下: 绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如

如何测量电缆的绝缘电阻

如何测量电缆的绝缘电阻 关键词:绝缘电阻绝缘电阻仪 绝缘电阻的目的和重要性 电缆的绝缘电阻试验是电力预防性试验项目中不可缺少试验项目,其试验目的可以有效的发现设备绝缘材料遗留或运行中产生的局部缺陷,便于掌握电气设备的运行状况及绝缘的完好性,提高运行设备可靠性,判断电气设备能否继续投入运行,使设备始终保持较高的绝缘水平,绝缘电阻的测量是保证电气设备绝缘可靠工作和安全运行的重要工作之一。 绝缘电阻选型 目前,对于绝缘预防性试验一般使用DC2010智能双显绝缘电阻测试仪,能测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘电阻,根据DL/T911-2004绝缘试验标准研发,输出电压等级500V、1000V、2500V、5000V,并自动计算吸收比和极化指数。 绝缘电阻的电压选择 1、测量电缆的主绝缘电阻(0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表(6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表); 2、测量电缆外护套绝缘电阻(采用500V兆欧表。每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ,本项试验只适用于三芯电缆的外护套) 3、测量电缆内衬层绝缘电阻(每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ)

绝缘电阻测量方法 准备过程 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。电量不足可能影响您的使用。(1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 (2)校验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝,(数字显示不需要调节) (3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用洗净套管的表面积垢,(可用汽油代替)以消除表面漏电电流影响测试结果。 (4)将带高压测试线(红色)插入绝缘电阻仪LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试 设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响,将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。 注意:使用时,严禁将LINE与GUARD短路,以免发生过载现象! 开始测试 (1)转动波段开关选择需要的测试电压,这时如果电源正常,则电源指示灯应发绿光,如欠压则发红光,此时,应将仪器充电后再使用。 (2)仪器开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。 (3)按动上键或下键可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。 (4)按下或锁定测试键,开始测试,注意,此时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。 警告:测试过程中,严禁触模探棒前端裸露部分以免发生触电危险! (5)测试完成通过指针或者数字读取绝缘电阻值即可。

测量10kV电力电缆绝缘电阻

山东省电力行业职业技能鉴定 配电线路工(技师)实操试题:测量10kV电缆绝缘电阻一、现场环境 所测电缆为跌落式熔断器受电测与变压器高压接线柱之间的连接电缆,跌落式熔断器送电侧已停电并装设好接地线,跌落式熔断器已拉开,电缆受电测端头与变压器的连接已解除,变压器低压侧总断路器与刀闸已拉开。工作负责人:考评员,监护人:辅助人员。 二、测试前的准备工作 1.穿工作服、绝缘鞋,戴安全帽、线手套。 2.根据电缆电压等级选择兆欧表。 3.检查工器具外观整洁无破损,有试验合格证。 4.正确填写测量记录表个人及设备信息,不得漏填、错填、涂改。 5.用放电棒对电缆逐相充分放电,所有放电过程必须带绝缘手套。用干净的棉纱(擦机布)将电缆测试点及附近擦拭干净。 6. 兆欧表放在水平位置,检查兆欧表,指针应指向刻度盘中央位置。 7.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端开路,进行开路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动并逐渐加快到120r/min,待指针稳定后读取并记录电阻值,指针应指向“∞”或附近; 8.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端短接,进行短路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动不得加速,指针应指向“0”。

若检查不合格需处理再使用。 三、测试进行时 (一)相对地 1. 将兆欧表“E”端可靠接“地”,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将V(B)、W(C)两相电缆线短接并可靠接地。 2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄,辅助人员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“L“端测试线(鳄鱼夹)夹在电缆U(A)相线芯上,(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到120r/min,充电时间不少于1 min。待指针稳定后读取电阻值。右手摇动速度逐渐降低,取下接在电缆线芯上的测试线后停止摇动。 3.操作人员带绝缘手套用放电棒对电缆被测试相充分放电。放电方法为:第一次碰触电缆线后迅速移开,第二次碰触电缆线后等待一定时间在移开,等待时间与电缆施加的电压和电缆长度成正比,500m 及以上长度的电缆线路放电时间一般不少于2min,100m及以下电缆线路放电时间一般为5~30s。 (B)、W(C)两相测试步骤与此相同。 5.记录测试结果。 (二)相对相 1.将兆欧表,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将C相电缆线可靠接地。 2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄。辅助人

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试 绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。 本试验共进行了四次:

第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别?现分析如下:绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如汽车高压点火线)。 绝缘层加上电压后,流经绝缘内部的电流有下面四种: 1、电容电流 因介质极化而产生,实际上以导体和外级(绝缘层)作

绝缘电阻测试要求

电线电缆绝缘电阻测试仪的国家标准及其当下使用安标的PC40B型绝缘电阻测试设备仪器的使用操作 测试步骤: 一、从整盘线缆中截取样品线10m(不小于10m,测量误差应不超过1%),然后打弯两端剥开100mm放在水浴中,留在水外面的两端长度应不小于250mm。 二、接上电源,打开设备。接上设备的两根测试线,一根为红色的高压端接线缆线芯的导体上作为测试的一极,另一根黑色的低端测试线接上一个导体放在水中作为测试的另一极。 三、根据试验要求调节电压档旋钮选择需要的电压。然后开始调节电阻档旋钮,在调节的过程中一遍调节一边注意数码管显示的数值直到数值发生变化(注意是第一次变化就停止)停止调节电阻档旋钮,此时调节定时器为60s,然后启动定时器并把测试旋钮调到测试位置。此时就开始测试了,定时60s结束后仪器会自动结束测试,此时数码管显示的数值乘以电阻档的调节旋钮对应的数值就是所取样品线的绝缘电阻值。 四、测试完毕后,应把测试旋钮调到放电状态,等1min中后取下样品和测试线。 五、完成测试。

1.测量电压一般为100-500V. 2.绝缘电阻一般是在范围内。两种方法一个是直流电压法,一 个是电压-电流法。 3.取样品线应不小于10m(测量误差应不超过1%),在水中试 验时两端的长度应不小于250mm,绝缘部分应不小于150mm。 4.在空气中中试验时绝缘部分漏出的长度应不小于100mm。 5.单芯线的绝缘测量线芯导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间 的绝缘电阻,对于多芯线缆要测单芯线芯对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;要测量多芯线缆线芯与屏蔽间绝缘电阻,要求为多芯线芯并联在一起对屏蔽进行测量。 6.(1)单芯线缆应放在水中或者进行测量,测量导体对水之间 的绝缘电阻,多芯线缆应分别就每一线芯对其余线芯进行测量。 (2)也可以将线缆紧密地绕在金属试棒上,单芯线缆测量线芯导体对测试棒的绝缘电阻;多芯线缆应分别就每一线芯对其余线芯与测试棒进行连接测量。 7.试验环境。型式试验一般在温度20度左右空气湿度不大于80%的水中或者室内进行;例行试验一般在0-35度的室内进行。 8.测试时间一般是在1min-5min中间,一般推荐使用1min。

绝缘电阻测试作业指导书

设备安装专业作业指导书绝缘电阻检测作业实施细则 文件编号: 版本号: 编制: 批准: 生效日期:二○一六年八月一日

绝缘电阻检测实施细则 1. 目的 为使测试人员在做绝缘电阻检测时有章可循,并使其操作合乎规范。 2. 适用范围 绝缘电阻检测的准备、现场实施和分析计算。 3. 编制依据 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 4. 职责 检测工程师负责现场检测; 内业工程师或现场检测工程师负责计算分析,一般也负责编写检测报告。 5. 主要仪器设备 MS5203型绝缘电阻测试仪 6. 工作程序 6.1检测前的准备 6.1.1检测人员在检测前应先详细阅读图纸,了解现场基本情况、立线回数以及检测数量,合理安排现场检测工作。 6.1.2检测人员在检测前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证绝缘电阻表与人身的安全和测量结果的准确。 6.1.3检测人员在检测前要先检查绝缘电阻表是否工作正常,并进行一次开路和短路试验,检査绝缘电阻表是否正常。 6.1.4绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。 6.2 现场检测

6.2.1测量时,应选择正确的输出电压,应按下列规定执行: (1)、100V以下的电气设备或回路,应选择250V及以上的输出电压; (2)、500V以下至100V的电气设备或回路,应选择500V及以上的输出电 压; (3)、3000V以下至500V的电气设备或回路,应选择1000V的输出电压。 6.2.2检测被测物体时,如果仪表显示Live,则将测试表笔与被测物体分开, 对被测电路放电后再进行测量。 6.2.3将测试笔与被测物体连接,按下测量键即开始测量,待60s后停止测量,同时对绝缘电阻测试仪所显示的绝缘电阻值进行记录。 6.2.4当副显示屏显示的输出电压为0V时仪表停止放电,此时在被测电路中取下表笔,结束测量。 6.3检测数量 按每检验批的线路数量抽检20%,且不得少于一条线路,并应覆盖不同型号的电缆或电线。 6.4结果判定 低压或特低压配电线路线间和线对地间的绝缘电阻测试电压及绝缘电阻值不应小于下表的规定 7.注意事项 (1)、禁止雷电天气或邻近带有高压导体的设备处使用绝缘电阻表测量。 (2)、切勿测量交/直流电压在600 V以上的电路。

电线绝缘电阻及导体电阻检测

电线绝缘电阻及导体电阻检测 (广东产品质量监督检验研究院,广州510330) 摘要:导体电阻及绝缘电阻是电线的电性能检测重要项目之一,是考核导体、绝缘材料电气绝缘性能的重要指标,通过测定绝缘电阻不仅可以发现生产过程中的工艺缺陷,也能考核材料的好坏。同时根据实验室要求,对测试绝缘电阻的不确定度进行研究。 关键词:电线绝缘电阻;绝缘电阻;测试不确定度; 导体电阻 0 引言 电线电缆是重要工业产品,现代社会离不开电线电缆的存在,电线电缆不仅用于电力的输送,同时也能输送信号。电线的结构比较简单,主要是导体、绝缘层、护套层、内衬层或隔离层以及铠装层构成,对于电线来说,绝缘及护套质量的好坏,对于使用的寿命及安全有至关重要的意义。 其中绝缘及护套材料的电气性能是重要的质量指标,绝缘性能越好,电线能承受的电压则越高,越不容易泄露电流。因此本文通过标准的检测方法,及检验研究,做出了绝缘电阻检测及不确定的研究。

1绝缘电阻的定义绝缘电阻是指在一定条件下,处于两个导体之间的绝缘材料的电阻。电线的绝缘电阻测试方式主要有2种:100C以下浸泡在水中进行绝缘电阻测试;100C 以上放置在烘箱中进行测试。电线电缆的绝缘电阻测试方法见GB/T3048.5-2007《绝缘电阻试验》。 2绝缘电阻的测试 2.1在水中测试 首先按照标准要求制备样品,例如剥除绝缘外或保留屏蔽层等,适合的浸水长度及露出水面长度,检查测试水温,并放置足够长的时间后测试。测试时应先进行仪器的功能性检查,确保仪器正常运作,电气调零后用500V 档充电1 分钟后,进行测试,测试时间也是1 分钟。 2.2在烘箱或空气中测试 按照要求制备样品后,检查烘箱温度,放置绝缘 垫层在烘箱中,让样品尽量不触及烘箱。在足够长的测试温度及环境下,测试绝缘电阻值。 3导体直流电阻的定义电阻率是用来表示各种物质电 阻特性的物理量。 某种物质所制成的原件(常温下20C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。