文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防安全标志

消防安全标志

消防安全标志
消防安全标志

当火灾发生时,切忌慌不择路、盲目乱窜!我们要学会自救,利用身边一切可利用的消防设备!!!

这些消防安全标志,火灾报警、灭火装置、紧急疏散逃生、禁止和警告标志……

最新消防安全标志设置要求GB15630-1995

消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。 2引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3.1观察距离viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 在本标准中,观察距离用字母D表示,如图1所示。 3.2观察角viewing angle 观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角。 在本标准中,观察角用字母。表示,如图1所示。 3.3偏移距离displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。 在本标准中,偏移距离用字母X表示,如图1所示。 3.4偏移角angle of displacement 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角。 在本标准中,偏移角用字母θ表示,如图1所示。 4设置场所 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。 4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物。 4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。 4.5其它设置消防安全标志的场所。 5设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 5.5滑动门上应设置“滑动开门”标志,标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致。 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。

国家准则消防安全标志发布完整版

国家准则消防安全标志 发布 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

近日,国家质检总局、国家标准委批准发布了GB13495.1—2015《消防安全标志第1部分:标 志》,该标准为强制性标准,代替GB13495—1992《消防安全标志》,将于2015年8月1日起实 施。 消防安全标志由几何形状、安全色、表示特定消防安全信息的图形符号构成,向公众指示安全出口的位置与方向、安全疏散逃生的途径、消防设施设备的位置和火灾或爆炸危险区域的警示与禁止标志等特定的消防安全信息。GB13495《消防安全标志》自1992年首次发布以来,消防安全标志已在各类建筑和场所中广泛应用,对有效地预防和减少火灾事故发挥了重要作用。 本次修订发布的国家标准《消防安全标志第1部分:标志》,将消防安全标志分为火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志、禁止和警告标志、方向辅助标志、文字辅助标志等6类,共有25个常见标志和2个方向辅助标志。该标准规定了每一种标志的含义和说明,以及实际制作使用的标志型号和对应的公称尺寸,提供了消防安全标志、文字辅助标志与方向辅助标志组合使用的应用范例。 该标准在修订中,参考了国际标准ISO7010:2011《图形符号安全色和安全标志注册的安全标志》等有关消防安全标志的内容,与我国现行的公共信息图形符号类国家标准进行了协调,保持了基本要素的一致性。根据我国消防安全工作的实际需要、管理特点和群众认知习惯,新版标准对部分内容进行了修订。增加了消防电话、推车式灭火器、消防炮等标志;将紧急出口、击碎板面、消防梯、消防水带、当心火灾—易燃物质、当心火灾—氧化物和当心爆炸—爆炸性物质等标志的名称分别修改为安全出口、击碎、逃生梯、消防软管卷盘、当心易燃物、当心氧化物和当心爆炸物;修订了消防按钮、安全出口、滑动开门、禁止堵塞、灭火器、消防软管卷盘、当心易燃物、当心氧化物、当心爆炸、禁止用水灭火、禁止烟火、方向辅助标志等标志的细节。 新版《消防安全标志第1部分:标志》的发布实施,对进一步规范消防安全标志的应用,提高消防安全标志的可识别性,有效预防火灾,保障人民群众生命财产安全将发挥更重要的作用。

《识别消防安全标志》教案

《识别消防安全标志》教案 ——(武汉版)生命安全教育三年级第12课 中山巷小学石永红 教学活动背景分析(学生的情况分析、教学方式与教学手段说明等): 让学生学会识别消防安全标志,提高自护自救能力学会识别消防标志。不要在禁放地燃放烟花爆竹点燃的蚊香、灯泡等要远离可燃物用完电器时拔掉插销,不拆卸电器。 教学活动目标: 教学目标: 知识:认识简单的消防安全标志,了解消防安全标志的含义和作用。 能力:认识各种灭火设备,掌握一些消防安全常识及灭火、防火自救的方法,使学生具备消防安全意识。情感价值观:培养学生搜集和了解一些简单的防火常识、逃生自救常识。获取新知识能力、交流与合作能力。 重点:了解学习火灾自救的本领。 难点:运用色彩、图案和形状等美术元素设计安全标识。 描述本活动最适合的教学对象年龄以及参加者数量: 三年级20——30人 本活动最适合的教学对象年龄为小学三年级的30人,学生全班分6组,共5组。 教学活动材料:消防安全标志若干、教学课件、白色卡纸、彩色笔、 教学活动步骤(包括教学活动注意事项): 一、情境园: 1、教师提问导入:我和妈妈去旅游,住进了宾馆,第一件重要的事先干什么? (学生回答)对,安全在我心, 2、展示图片,学生欣赏后讨论:看了这些图片,你想说什么?有什么感受? 3、教师小结:无论到哪里,都要注意识别消防安全标志,不能视而不见,做危险的事。 二、智慧屋: 首先,我们来了解有哪些消防标志。 (一)认识各类消防安全标志了解各类消防安全标志的含义 1、出示各类标志图案。这是什么?学生回答 2、师述:消防标志是一种指示性标志。它是由带有一定象征意义的图形、符号活文字并配以一定的颜色所组成的。 (二) 教师提问:说说你认识什么标志?这个标志的图形怎样,有什么含义?(消防手动

中国消防安全标志(一)

中国消防安全标志(一) 国家标准1993年3月1日实施 中国消防安全标志用以表达特定的安全信息,标志由几何图形、图形符号和安全色组成。悬挂消防安全标志是为了能够引起人们对不安全因素的注意,预防发生事故。 紧急出口 EXIT 紧急出口 EXIT 滑动开门 SLIDE 滑动开门 SLIDE 推开 PUSH 拉开 PULL 疏散通道方向 疏散通道方向 消防水泵接合器 SIAMESE CONNECTINO 消防梯 FIRE LADDER 灭火设备或报警装置的方向 灭火设备或报警装置的方向 消防手动启动器

MANUAL ACTIV ATING DEVICE 发声警报器 FIRE ALARM 火警电话 FIRE TELEPHONE 灭火设备 FIRE-FIGHTING EQUIPMENT 灭火器 FIRE EXTINGUISHER 消防水带 FIRE HOSE 地下消火栓 FLUSH FIRE HYDRANT 地上消火栓 POST FIRE HYDRANT 中国消防安全标志(二) 国家标准1993年3月1日实施 中国消防安全标志用以表达特定的安全信息,标志由几何图形、图形符号和安全色组成。悬挂消防安全标志是为了能够引起人们对不安全因素的注意,预防发生事故。 禁止阻塞 NO OBSTRUCTING 禁止锁闭 NO LOCKING 禁止用水灭火 NO WATERING TO PUT OUT THE FIRE 禁止吸烟 NO SMOKING

禁止烟火 NO BURNING 禁止放易燃物 NO FLAMMBALE MATERALS 禁止带火种 NO MA TCHES 禁止然放鞭炮 NO FIREWORKS 当心火灾—易燃物质 DANGER OF FIRE- HIGHLY FLAMMABLE MATERALS 当心火灾—氧化物 DANGER OF FIRE - OXIDIZING MATERALS 当心爆炸—爆炸性物质 DANGER OF EXPLOSION- EXPLOSIVE MA TERALS 击碎板面 BREAK TO OBTAIN ACCESS

消防安全标志设置要求》

消防安全标志设置要求 1 主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。 2 引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3 术语 3.1观察距离viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 4 设置场所 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。

4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物。 4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。 4.5其它设置消防安全标志的场所。 5 设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才 能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。 5.7各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置“消防梯”标志。远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置。 5.8手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消 防手动启动器”标志。在远离装置的地方,应与方向辅助标志联合设置。 5.9没有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声警报器” 标志。 5.10设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。

常用消防标志有哪些

常用消防标志有哪些 消防标志是用于表明消防设施特征的符号,它是用于说明建筑配备各种消防设备、设施,标志安装的位置,并诱导人们在事故时采取合理正确的行动。对安全疏散起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散。 1 配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所的入口处应设置与其它房间区分的识别类标识和“非工勿入”警示类 标识。 2 消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其它设施配电柜(配电箱)的标识;备用消防电源的配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱)的标识;不同消防设施的配电柜(配电箱)应有明显区分的标识。

3 供消防车取水的消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定的识别类标识和“严禁埋压、圈占消防设施”警示类标识。 4 消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、消防水泵、水泵接合器的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。 5 室内消火栓给水管道应设置与其它系统区分的识别类标识,并标明流向。 6 灭火器的设置点、手动报警按钮设置点应设置提示类标识。 7 防排烟系统的风机、风机控制柜、送风口及排烟窗应设置注明系统名称和编号的识别类标识和“消防设施严禁遮挡”的警示类标识。 8 常闭式防火门应当设置“常闭式防火门,请保持关闭”警示类标识;防火卷帘底部地面应当设置“防火卷帘下禁放物品”警示类标识。 郑州资晨消防设备有限公司是一家经营规模较大的专业经营批发销售各类消防器材和专业维修检测灭火器的公司,主要经营行业内优质产品种种型号灭火器、消防水带、水枪、消火栓、消防箱、消防架子、应急照明灯、逃生救,援器材,防火禁令标牌等相关产品。如有意向可点击咨询。

消防安全标志GB13495_92

消防安全标志 GB 13495—92 国家技术监督局1992—06—12批准1993—03—01实施本标准参照采用国际标准ISO 6309—1987《消防——安全标志》。 1 主题容与适用围 1.1 本标准规定了与消防有关的安全标志及其标志牌的制作、设置位置。 1.2 本标准的应用领域要尽可能广泛地扩大到需要或者应该的一切场所,以向公众表明下列容的位置和性质: a.火灾报警和手动控制装置; b.火灾时疏散途径; c.灭火设备; d.具有火灾、爆炸危险的地方或物质。 本标准不适用于GB 4327—84《消防设施图形符号》所覆盖的设计图或地图上用的图形符号。 2 引用标准 GB 2893 安全色 3 消防安全标志 消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。消防安全标志的颜色应符合GB 2893中的有关规定。 消防安全标志按照主题容与适用围的分类,以表格的形式列出。 3.1 火灾报警和手动控制装置的标志 编号标志名称说明3.1.1 消防手动启动器MANUAL ACTIV A TING DEVICE 指示火灾报警系统或固定灭火系统等的手动启动器 ISO 6309 No.1

发声警报器FIRE ALARM 可单独用来指示发声警报器,也可与3.1.1条标志一起使用,指示该手动启动装置是启动发声警报器的 ISO 6309 No.2 3.1.3 火警 FIRE TELEPHONE 指示在发生火灾时,可用来报警的及 GB 2894—88 No.4—8 3.2 火灾时疏散途径的标志 编号标志名称说明

紧急出口EXIT 指示在发生火灾等紧急情况下,可使用的一切出口。在远离紧急出口的地方,应与3.5.1标志联用,以指示到达出口的方向 GB 10001—88 No.4

(消防培训)消防安全标志设置要求

消防安全标志设置要求 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合

识别消防安全标志.教学设计doc

《识别消防安全标志》教学设计 第一课时 消防安全标志教案 大火无情,当学生面对突然失火时,可能会惊慌失措。为了培养学生遇到火灾时安全自救、学会灭火,我们举行了冬季防火演练。 一、演练目的 为了进一步贯彻落实上级安全工作精神,切实加强冬季防火安全工作,增强学生的安全防护意识,提高自救能力。 二、演练内容 这次防火演练主要进行实际操作,整个过程包括应急准备、现场组织疏散、火灾自救以及灭火器的使用。 三、灾害预设 当教学楼某处突然失火,学生会出现惊慌失措现象,或慌不择路,或缩成一团,可能发生呛伤、烧伤、摔伤、踩伤,,甚至出现意外死亡等事件。 四、具体活动安排 (一) 成立自救演练、应急疏散指挥部 总指挥:班长 成员:3个宣传委员 (二) 疏散引导组 组长:体育委员 成员:劳动委员、卫生委员 五、实战演练 学生到操场集合。班主任做动员讲话和安全知识讲座。然后让学生进入宿舍休息,然后制造火情(烟雾要大,注意安全): (一)班级管理员发现火情 班级管理员发现火情后,立即向班主任报告,并说清楚火灾的具体情况和位置,并大声呼叫灭火、疏散学生,打开安全通道。 (二) 指挥灭火 班长接到通知,了解火情,在第一现场指挥和疏散学生。 (三)疏散学生 两个班长立即赶往火情地点,并和学生一起投入灭火、疏散人员;每一个楼梯口有一名疏散引导成员值班,护送学生安全下楼;体育委员负责清点人数,维持秩序。 (四)让学生学会灭火 班长做好示范,教会学生正确使用灭火器 (五)活动总结 班主任对这次活动进行总结。要求学生写出心得体会。 通过防火知识介绍、火场自救和现场灭火演练,增强了学生的安全防火意识,提高了自救能力。 第二课时消防安全常识 一、教学目标: 1、知道11月9日是全国消防日。 2、通过对火灾事件的了解,知道发生火灾的主要原因,提高学生的防火意识,明确防火自救的重要性。

化工企业管道的基本识别色、识别符号和安全标识办法

化工企业设备、管道和钢结构基本识别色、识别符和安全标识管理规定 一、目的 为了使公司生产设备、设施和管道涂色统一、达到安全、防腐、醒目、美观、整洁的目的,特制定本规定。 二、依据 1、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003; 2、《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679-1990 3、《安全色》GB 2893-2008 4、《消防安全标志》GB13495-1992 5、《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009 三、适用范围 1、生产区内生产过程中非地下埋设的各类设备、设施和管道等。 2、生产厂区内消防设施、消防水管道、消防栓等。 四、工业设备、设施和管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (一)基本识别色

1、设备: 1)静止设备:各种容器、塔、反应釜、换热器、冷凝器、缓冲罐、计量罐、贮罐等,均涂银色,并喷涂大红标志色。 2)锅炉:银色,锅炉分汽缸涂红色。 3)机械设备 泵:出厂色或银色 电机:出厂色或苹果绿色 压缩机、离心机:出厂色或苹果绿色 风机:出厂色或天酞蓝色 联轴器防护罩:淡黄色 4)阀门 (1)阀门阀体 灰铸铁、可锻铸铁:出厂色或黑色 球墨铸铁:出厂色或银色 碳素钢:出厂色或中灰色 耐酸刚:出厂色或海蓝色 合金钢:出厂色或中酞蓝色 (2)阀门手轮、手柄 钢阀门:出厂色或海蓝色 铸铁阀门:出厂色或大红色

5)电气、仪表设备 1)开关柜、配电盘:外表中灰或苹果绿,内表面象牙色,标志色大红色。 2)变压器、配电箱:中灰,标志色大红色。 3)操作台、仪表盘:中灰或苹果绿色。 4)电缆桥架、电缆槽:中灰,镀锌或铝合金表面不涂漆。 2、钢结构涂色: 1)梁、管架、支架、支座、平台等钢结构涂蓝灰色或中酞蓝色; 2)栏杆、扶梯等钢结构一般涂浅黄色,并在栏杆、扶梯等钢结构最上端涂浅黄色、黑色环相间安全色环,色环长度150~200mm。 3、管道涂色 1)凡是不锈钢、有色金属、非金属材料管道均不另行涂漆,但需涂色标漆。 2)保温管道的保护壳表面,用玻璃丝布的,按照管道颜色表格涂色,以便识别管内介质的种类和状态; 保温、保冷整管用白铁皮、铝薄、镀锌板或复合硅酸盐材料的表面不涂色,但需涂色标漆。 3)消防设施:如消防栓、报警器、消防箱等器材、消防水

消防安全标志标识图列汇总

消防安全标志标识图列汇 总 It was last revised on January 2, 2021

消防安全标志、标识图列 附录以表格方式规定了消防安全四个能力建设中标志、标识的图例和设置要求。对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志、标识牌宜用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表消防安全四个能力建设标志 序号标志图例名称设置说明 1 消防手动报警按 钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近, 标明名称和使用方法。 2 火警电话标志 FIRE TELEPHONE 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电 话。

3 发声警报器标志 FIRE TELEPHONE 设置在发声警报器或其启动装置 附近。 表(续) 序号标志图例名称设置说明 4 消防梯标志 FIRE LADDER 设置在消防梯附近,标明消防梯 的位置。 5 消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。 6 消火栓水泵接合 器标志 设置在消火栓水泵接合器或附近 的墙面上,标明名称和供水系 统。

7 喷淋水泵接合器 标志 设置在喷淋水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 8 消防水带标志 FIRE HOSE 设置在消防水带附近位置。 表(续) 序号标志图例名称设置说明 9 地下消火栓标志 FLUSH FIRE HYDRANT 设置在室外地下消火栓附近或墙 面上,标明名称和位置。 10 地上消火栓标志 POST FIRE HYDRANT 设置在室外地上消火栓附近或墙 面上,标明名称和位置。 11 如图1 灭火器使用标志设置在灭火器设置点的上方或灭火器箱箱体上面,标明操作使用方法、维护保养责任人。 12 如图2、图3 室内消火栓标志设置在室内消火栓箱门上,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人。 13 防火卷帘地面标 志 设置在防火卷帘下方地面上,标 明“防火卷帘下方禁放物品”。

消防安全标志设置要求 GB15630

消防安全标志设置要求 GB15630-1995 2007-1-9 阅读:448 出处:karen 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 4,4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。国家标准《消防安全标志》修订发布

近日,国家质检总局、国家标准委批准发布了GB 13495.1—2015《消防安全标志第1部分:标志》,该标准为强制性标准,代替GB 13495—1992《消防安全标志》,将于2015年8月1日起实施。 消防安全标志由几何形状、安全色、表示特定消防安全信息的图形符号构成,向公众指示安全出口的位置与方向、安全疏散逃生的途径、消防设施设备的位置和火灾或爆炸危险区域的警示与禁止标 志等特定的消防安全信息。GB 13495《消防安全标志》自1992年首次发布以来,消防安全标志已在各类建筑和场所中广泛应用,对有效地预防和减少火灾事故发挥了重要作用。 本次修订发布的国家标准《消防安全标志第1部分:标志》,将消防安全标志分为火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志、禁止和警告标志、方向辅助标志、文字辅助标志等6类,共有 25个常见标志和2个方向辅助标志。该标准规定了每一种标志的含义和说明,以及实际制作使 用的标志型号和对应的公称尺寸,提供了消防安全标志、文字辅助标志与方向辅助标志组合使用的应用范例。 该标准在修订中,参考了国际标准ISO 7010:2011《图形符号安全色和安全标志注册的安全 标志》等有关消防安全标志的内容,与我国现行的公共信息图形符号类国家标准进行了协调,保持了基本要素的一致性。根据我国消防安全工作的实际需要、管理特点和群众认知习惯,新版标准对部分内容进行了修订。增加了消防电话、推车式灭火器、消防炮等标志;将紧急出口、击碎板面、消防梯、 消防水带、当心火灾—易燃物质、当心火灾—氧化物和当心爆炸—爆炸性物质等标志的名称分别修 改为安全出口、击碎、逃生梯、消防软管卷盘、当心易燃物、当心氧化物和当心爆炸物;修订了消防按钮、安全出口、滑动开门、禁止堵塞、灭火器、消防软管卷盘、当心易燃物、当心氧化物、当心爆炸、禁止用水灭火、禁止烟火、方向辅助标志等标志的细节。 新版《消防安全标志第1部分:标志》的发布实施,对进一步规范消防安全标志的应用,提高消防安全标志的可识别性,有效预防火灾,保障人民群众生命财产安全将发挥更重要的作用。

GB7231-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识.doc

工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB 7231-2003 国家标准局批准2003-10-01实施 前言 本标准第4章4.1;第6章6.1、6.2为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是对GB 7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。 本标准是参考德国DIN 2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本JIS 9102-1987《配管系的识别显示》修订的。 为了便于工业管道内的物质识别,本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色,管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准自实施之日起,代替GB 7231-1987。 本标准由国家经济贸易委员会安全生产局提出和归口。 本标准负责起草单位:上海市劳动保护科学研究所。 本标准参加起草单位:上海氯碱化工股份有限公司。 本标准主要起草人:沈国定、郑宝琴、吴高兴。 1 范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨

使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 3 定义 本标准采用下列定义 3.1识别色identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号code indications 用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 3.3危险标识danger label 表示工业管道内的物质为危险化学品。 3.4消防标识fire label 表示工业管道内的物质专用于灭火。 4 基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样(见表1)。 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录A(标准的附录)。 a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm的色环标识; c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 表1 八种基本识别色和色样及颜色标准编号

最新GB 13495-1992消防安全标志

G B13495-1992消防 安全标志

消防安全标志 GB 13495—92 国家技术监督局1992—06—12批准 1993—03—01实施 本标准参照采用国际标准ISO 6309—1987《消防——安全标志》。 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了与消防有关的安全标志及其标志牌的制作、设置位置。1.2 本标准的应用领域要尽可能广泛地扩大到需要或者应该的一切场所,以向公众表明下列内容的位置和性质: a.火灾报警和手动控制装置; b.火灾时疏散途径; c.灭火设备; d.具有火灾、爆炸危险的地方或物质。 消防安全标志按照主题内容与适用范围的分类,以表格的形式列出。 3.1 火灾报警和手动控制装置的标志 编号标志名称说明3.1.1 消防手动启动 器MANUAL ACTIVATING DEVICE 指示火灾报警系统或固定灭火系统等的手动启动器ISO 6309 No.1

发声警报器FIRE ALARM 可单独用来指示发声警报器,也可与3.1.1条标志一起使用,指示该手动启动装置是启动发声警报器的ISO 6309 No.2 3.1.3 火警电话 FIRE TELEPHONE 指示在发生火灾时,可用来报警的电话及电话号码 GB 2894—88 No.4—8 3.2 火灾时疏散途径的标志 编号标志名称说明

(消防培训)消防安全标志设置要求最全版

(消防培训)消防安全标志 设置要求

消防安全标志设置要求 GB15630-1995 发布时间:1996-2-1 1主题内容和适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。2引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3.1观察距离viewingdistance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 在本标准中,观察距离用字母D表示,如图1所示。 3.2观察角viewingangle 观察者的眼睛和标志中心点的连线和标志所在平面的夹角。 在本标准中,观察角用字母。表示,如图1所示。 3.3偏移距离displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。 在本标准中,偏移距离用字母X表示,如图1所示。 3.4偏移角angleofdisplacement 标志的中心点和眼睛的连线和眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角。

 5设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的壹般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 5.5滑动门上应设置“滑动开门”标志,标志中的箭头方向必须和门的开启方向壹致。

消防安全标志通用技术条件 第6部分 搪瓷消防安全标志GA

消防安全标志通用技术条件第6部分:搪瓷消防安全标志 GA 480.6-2004 国家标准局批准 2004-10-01实施 前言 GA 480的本部分第4、5、7、8章为强制性的,其余为推荐性的。 GA 480《消防安全标志通用技术条件》是GB 13495《消防安全标志》和GB 15630《消防安全标志设置要求》的配套标准,对消防安全标志产品提出了相应的技术要求和试验方法等,以作为对生产和市场进行管理的技术法规。 根据目前常见类型的消防安全标志产品,GA 480分为以下若干独立部分: ——第1部分:通用要求和试验方法; ——第2部分:常规消防安全标志; ——第3部分:蓄光消防安全标志; ——第4部分:逆向反射消防安全标志; ——第5部分:荧光消防安全标志; ——第6部分:搪瓷消防安全标志; ——第7部分:内部发光消防安全标志; …… 本部分是GA 480的第6部分,本部分针对目前市场上常见的搪瓷消防安全标志在几何尺寸,颜色和亮度、密着性能、耐热骤变性能、耐碱性、耐酸性和耐冲击性等提出技术要求和试验方法,并对检验规则、包装、运输、储存等规定了具体要求。 本部分由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会提出。 本部分由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会归口。 本部分由公安部天津消防科学研究所负责起草。 本部分主要起草人:姚松经、刘伶凯、韩占先、迟立发、刘连喜。 1 范围 GA 480的本部分规定了搪瓷消防安全标志产品的技术要求、试验方法及检验规则等,适用于向公众表达消防安全信息的搪瓷消防安全标志产品。

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GA 480的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 2633-1981日用搪瓷制品试验方法 GB/T 10111利用随机数骰子进行随机抽样的方法 GB 13495-1992消防安全标志(neq ISO 6309:1987) GA 480.1-2004消防安全标志通用技术条件第1部分:通用要求和试验方法 3 术语和定义 GA 480.1-2004确立的以及下列术语和定义适用于GA 480的本部分。 3.1搪瓷消防安全标志 porcelain enamel fire safety sign 用金属板作基板,由相应颜色的珐琅浆烧制成的消防安全标志。 4 代号、型号 4.1代号 搪瓷消防安全标志的分类代号为:TC。 4.2产品的型号编制方法 搪瓷消防安全标志产品的型号应采用以下形式编制: 其中每个“□”代表一位字母或数字。

消防安全标识

编号:SM-ZD-28316 消防安全标识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防安全标识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.消防设施安全标识管理工作按照消防规范要求,企业配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 2.各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按照按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 3.标识名称及作用 (1)公共设施的标识 1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用,为人们提示你所在楼层 2)应急指示灯标识,分别安装在各层通道及楼梯内,其作用,在火灾情况下可做应急照明使用,并提示人们所在区域的安全疏散的方向。 3)禁止吸烟标识,在企业内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。 4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有

消防安全标志 GB13495-92

消防安全标志GB 13495—92 国家技术监督局1992—06—12批准1993—03—01实施 本标准参照采用国际标准ISO 6309—1987《消防——安全标志》。 3.1 火灾报警和手动控制装置的标志 表1

3.1.1 消防手动启动器 MANUAL ACTIVATING DEVICE 指示火灾报警系统或固定 灭火系统等的手动启动器 ISO 6309 No.1 3.1.2 发声警报器 FIRE ALARM 可单独用来指示发声警报器,也可与3.1.1条标志一起使用,指示该手动启动装置是启动发声警报器的 ISO 6309 No.2 3.1.3 火警电话 FIRE TELEPHONE 指示在发生火灾时,可用来报警的电话及电话号码GB 2894—88 No.4—8 3.2 火灾时疏散途径的标志 表2 编号标志名称说明 3.2 .1 紧急出口 EXIT 指示在发生火灾等紧急情况下,可使用的一切出口。在远离紧急出口的地方,应与3.5.1标志联用,以指示到达出口的方向 GB 10001—88 No.4

最新消防安全标志设置要求

1 消防安全标志设置要求 2 1主题内容与适用范围 3 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。4 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场 5 所。 6 7 2引用标准 8 GB13495消防安全标志 9 GBJ16建筑设计防火规范 10 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 11 12 3术语 13 3.1观察距离viewing distance 14 观察者眼睛至标志中心点的距离。 15 在本标准中,观察距离用字母D表示,如图1所示。 16 3.2观察角viewing angle 17 观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角。 18 在本标准中,观察角用字母。表示,如图1所示。

19 3.3偏移距离displacement 20 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。 21 在本标准中,偏移距离用字母X表示,如图1所示。 22 3.4偏移角angle of displacement 23 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之24 间的夹角。 25 在本标准中,偏移角用字母θ表示,如图1所示。 26 27 28 4设置场所

29 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市30 场等。 31 4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物。 32 33 4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和34 地下工程等。 35 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。 36 4.5其它设置消防安全标志的场所。 37 38 5设置原则 39 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、40 高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道41 处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自42 动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标43 志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志44 联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 45 5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,46 在其反面应设置“拉开”标志。 47 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 48 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。

相关文档