文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)
2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

案例复习章节:

必看:建规GB50016-2014

建规图集2015改13J811-1

水规GB50974-2014

水规图集15S909

自动报警GB50116-2013

最新自动喷水设计规范GB50084-2017

最新自动喷水施工验收规范GB50261-2017

自动报警图集14X505-1

消防安全管理人责任如下:

⑴拟定计划

⑵制定制度

⑶组织保障方案

⑷实施整改

⑸维护保养

⑹管理消防队

⑺培训演练检修维护周期:

各系统周期性维护

(1)消防给水

消防水源:月季年,池市源,冬季每天检测水温和室温,结冰或室温低于5℃采取措施。

供水设施:

①每日充电一次(稳压泵启停泵压力和启泵次数,柴油机消防水泵的启动电池的电量)

②每周加油一次(模拟消防水泵自动启动一次,检查储油箱的储油量)

③每月供电人员生气动手一次(手启动柴油消防泵,气压水罐的压力和有效容积,供电电源)

④每季度消防水泵的出流量和压力试验一次

给水管网:

日:水源控制阀外观检查

月:铅封锁链、电动电磁阀启闭和供电、倒流防止器压差

季:室外阀门井进水管控制阀门、末端试水阀和报警阀放水试验

(2)消火栓

室外地下:每季度一次保养,每年一次出水试验

室外地上:每年2次出水试验(开春后入冬前各一次)

室内:每年2次全面检查维修,

季:室外阀门井进水控制阀,月:铅封锁链

(3)自喷系统:

月:①水泵启动运行测试

②水流指示器动作反馈

③水泵接合器的完好性检查

④喷头备用和完好

⑤铅封锁链(控制阀)

⑥气压设施、水池水位

⑦电磁阀启闭

季:①报警阀放水及启动

②室外阀门井控制阀开启状态

年:①储水设施结构材料

②水源供水能力

③水泵接合器加压测试

④过滤器排渣

⑤系统联动调试

水池水箱电磁阀,铅封锁链按月查;

喷头水泵信号阀,试水放水季度查;

年查水源日查温,季度室外控制阀。

(4)水喷雾:

日:①水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查②寒冷季节储水设备间的温度

周:消防水泵和备用动力启动试验,模拟自动运转一次

月:①水池、水箱及消防气压给水设备检查

②电磁阀检查并启动

③铅封、锁链

④消防水泵接口及部件完好

⑤喷头完好,清理喷头

季:

①所有的试水阀和报警阀旁的放水阀放水一次,检查系统启动、报警功能及出水

②检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实处于全开启状态

年:①水源供水能力②消防储水设备进行检查

(5)细水雾:

月:①组件外观

②喷头外观及备用

③分区控制阀

④储水水位、储气气压

⑤闭式系统利用试水阀试验动作信号反馈

⑥铅封锁链

⑦手动装置的防护罩

季:①泵组式放水试验、主备泵切换,报警联动

②瓶组式控制阀的动作

③管道支吊架连接件

年:①水源供水能力

②储水箱半年换水一次

③组、管件及管道的全面检查,清洗水箱、过滤器,吹扫控制阀后的管道

④模拟联动试验

(6)气体灭火:

月:①全部组件外观

②组件安装位置不得有阻挡

③驱动控制盘上的指示灯正常

④探测器表面清洁

⑤铅封,标志

⑥储存和驱动容器压力≧设计90%,低压CO2储存装置液位计检查,灭火剂损失10%时应补充。

季:①喷嘴孔口无堵塞

②管网支吊架

③可燃物、防护区

④高压CO2储存容器逐个称重,净重≧设计量的90%

⑤管道强度严密性

年:①撤下1个防护区装置的启动线,进行电控联动试验。

②每个防护区进行模拟自动喷气试验

③灭火装置和自动干粉灭火装置的有效期限检查

④高压CO2储存容器逐个称重,净重≧设计量的90%

⑤钢瓶比例、主备切换、严密性试验和吹扫

5年后,每3年对金属软管进行水压强度和气密性试验,发现老化及时更换。

5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门进行水压强度和气密性试验。

(7)泡沫:

月:①外观部件

②栓和阀门自由启闭无锈蚀

③遥控功能和自动控制及操控机构检查

④低、中倍数立管清除锈渣

⑤动力和电气设备状况,水源及水位指示。

半年:除泡沫混合液立管和液下防火堤内管道、高倍泡沫产生器进口控制阀后的管道外其余管道全部冲洗、清除锈渣。

2年:喷泡沫试验,清水冲洗后放空并复原系统。

所有管件全面检查。

(8)干粉系统:

日:控制器运行情况、储存装置外观、启动/驱动储瓶压力

月:储存装置部件、驱动气瓶充装量

年:防护区和储存装置间、管网支吊架、喷放组件、模拟启动

年度功能检测:模拟喷放功能、模拟自动启动、模拟手动启动/紧急停止、备用瓶组切换

(9)自动报警:

自动报警控制器调试:

自检功能、消音复位功能、屏蔽功能、隔离保护功能、主备电源切换、报警(60s)与故障(100s)反馈功能负载10以上

联动控制器调试:

自检功能、消音复位功能、屏蔽功能、隔离保护功能、主备电源切换、报警(60s)与故障(100s)反馈功能、负载50以上

日:报警控制器功能

季:①水流指示器、压力开关报警显示功能

②自动或手动消防设备的显示功能

③主备电源1-3次自动切换

④消防电梯迫降功能4显示1切换1迫降

年:①全部探测器和手动报警装置试验≧1次

②全部电动防火门防火卷帘试验≧1次

③强制切断非消防电源功能

④自动和手动打开排烟阀、关闭电动防火阀和空调系统2显示1强制1打开

223,出厂两年,两年标定,三年清洗。2108出厂,2020标定,2021清洗

(10)监控系统:

半年:①主备电源切换

②录音文件保存情况

③通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务器、火警信息终端测试

年:①接地保护

②系统运行及维护记录是否完备

③系统网络安全

④系统日志备份

⑤数据库情况

(11)防排烟:

季度:窗、送风机、壁

半年:阀、口

年:联动

(12)灭火器:

半月:猴哥堆蜜罐,化妆下油锅。

(候车室、歌舞娱乐、人员密集公共场所、堆场、罐区,石油化工、地下室、加油站、锅炉房)月:灭火器配置、外观等全面检查

(13)应急照明:

月:工作状态、故障

季度:指示状态、控制功能、应急工作时间

年:电池容量、应急功能、联动试验

(14)系统年度检测:

自喷系统:

细水雾:

1)稳压泵不能恢复压力:

稳压泵坏了、出口压力低、安装调试不正确、高压球阀渗漏、管道渗漏、管道内残存空气2)水箱水质不合格、储水量不足:

水源是生活用水时间长产生滋生物、进水阀不能进水、进水控制阀误关闭

3)调节水箱低液位报警或断水停泵:

过滤器进水压力低、滤芯被堵塞、进水电磁阀异物堵塞、液位计故障、水箱漏水、管网渗漏4)电动(磁)阀不动作:

电压低、电源线接触不良、电动装置烧毁或短路、阀芯内有杂物卡死

抽检比例:

(1)联动和火报控制器、防排烟风机、压力开关、电动电磁阀100%

(2)区域显示器(不少于5台)、水流指示器、信号阀30%-50%

(3)气体、泡沫、干粉20%-30%

(4)防火门、防火卷帘20%,不少于5台

(5)探测器(不少于20)、报警按钮、广播电话插孔、空调和防排烟(防火)阀门10%-20%

(6)消火栓按钮5%-10%

2018年一级消防工程师证书去哪领

一级消防工程师考试合格后由人力资源社会保障部、公安部委托省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门,颁发人力资源社会保障部统一印制,人力资源社会保障部、公安部共同用印的《中华人民共和国注册消防工程师资格证书》。2018年一级消防工程师证书领取时间预计在19年5月开始,那么2018年一级消防工程师证书去哪领呢 一级消防工程师证书发放通常由各地人事部门负责,一般在各市人事考试中心或人事局领取合格证书,具体领取地点还请考生以相关单位官网发布的领证通知为准。证书领取方式一般有以下几种: 1.现场领取,需提供个人身份证原件及复印件等材料; 2.证书邮寄,登录指定网站填写个人信息; 3.委托他人领取,如考生因某些原因无法个人领取可委托他人代领,需提供个人身份证以及委托书,还需代领者身份证原件。 证书领取材料: 1、个人身份证原件及复印件; 2、准考证 3、领证序号查询单 4、他人代领证书还需代领人身份证原件、委托人身份证复印件以及委托人的委托书。 证书领取其它相关问题: 1.错过了一级消防工程师证书领取时间还能领证吗 一级消防工程师证书发放工作由各省各地区人事单位负责,通常证书发放持续时间大约在1-2周不等,如果考生没有在这个规定时间内领取一级消防工程师证书的话,之后也还是可以领取的。 有的地市只要在人事单位正常的上班时间就可以领证,还有的地方会把今年的证书放到和

明年的合格证书一起发放,具体相关事宜因为各地区人事单位均不相同,最好直接咨询相关单位。 2.领取一级消防工程师证书需要带准考证吗 由于一级消防工程师证书发放工作是由各地区人事单位自行负责的,所以在领证材料的要求上可能各地区略有区别,从各省市发布的历年证书领取通知来看,绝大部分地区在领取一级消防工程师证书时只需要提供个人身份证原件及复印件即可,对于要求准考证的地区还是比较少的。 不过小编建议考生在考完之后还是最好保留准考证,因为有的地区还是会需要考生提供准考证等其它材料证明,并且随意丢弃准考证还容易造成个人信息的泄露。 3.一级消防工程师证书可以他人代领吗 从各省各地区发布的往年一级消防工程师证书领取通知来看,绝大部分地区都可以让他人代领证书。他人代领证书需要提供代领人身份证原件、委托人身份证复印件以及委托人的委托书。个别地区还会要求其它相关材料,具体相关事宜考生请直接咨询相关部门。 4.领取一级消防工程师证书可以用临时身份证吗 领取一级消防工程师证书时,如考生正式身份证出现正在办理或遗失等情况时可以用临时身份证办理证书领取。因为临时身份证具备和正式身份证同样的效力,不过临时身份证的有效期只有三个月,考生一定要注意! 5.证书样本: 以上为一级注册消防工程师报考相关事宜解答,如需查看、了解更多一级注册消防工程师相关问题,可登录希赛网一级消防工程师频道()进行咨询。希赛网是专业的在线教育平台,业务涵盖软件、建筑、医卫、金融、教资等资格证考试培训服务,为用户提供智能题库、视频教程、在线辅导等知识服务和智适应学习方案,致力于提高学习效率。为全国60,000余家企业

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

案例复习章节: 必看:建规GB50016-2014 建规图集2015改13J811-1 水规GB50974-2014 水规图集15S909 自动报警GB50116-2013 最新自动喷水设计规范GB50084-2017 最新自动喷水施工验收规范GB50261-2017 自动报警图集14X505-1 消防安全管理人责任如下: ⑴拟定计划 ⑵制定制度 ⑶组织保障方案 ⑷实施整改 ⑸维护保养 ⑹管理消防队 ⑺培训演练检修维护周期: 各系统周期性维护 (1)消防给水 消防水源:月季年,池市源,冬季每天检测水温和室温,结冰或室温低于5℃采取措施。 供水设施: ①每日充电一次(稳压泵启停泵压力和启泵次数,柴油机消防水泵的启动电池的电量) ②每周加油一次(模拟消防水泵自动启动一次,检查储油箱的储油量) ③每月供电人员生气动手一次(手启动柴油消防泵,气压水罐的压力和有效容积,供电电源) ④每季度消防水泵的出流量和压力试验一次 给水管网: 日:水源控制阀外观检查 月:铅封锁链、电动电磁阀启闭和供电、倒流防止器压差 季:室外阀门井进水管控制阀门、末端试水阀和报警阀放水试验 (2)消火栓 室外地下:每季度一次保养,每年一次出水试验 室外地上:每年2次出水试验(开春后入冬前各一次) 室内:每年2次全面检查维修,

季:室外阀门井进水控制阀,月:铅封锁链 (3)自喷系统: 月:①水泵启动运行测试 ②水流指示器动作反馈 ③水泵接合器的完好性检查 ④喷头备用和完好 ⑤铅封锁链(控制阀) ⑥气压设施、水池水位 ⑦电磁阀启闭 季:①报警阀放水及启动 ②室外阀门井控制阀开启状态 年:①储水设施结构材料 ②水源供水能力 ③水泵接合器加压测试 ④过滤器排渣 ⑤系统联动调试 水池水箱电磁阀,铅封锁链按月查; 喷头水泵信号阀,试水放水季度查; 年查水源日查温,季度室外控制阀。 (4)水喷雾: 日:①水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查②寒冷季节储水设备间的温度 周:消防水泵和备用动力启动试验,模拟自动运转一次 月:①水池、水箱及消防气压给水设备检查 ②电磁阀检查并启动 ③铅封、锁链 ④消防水泵接口及部件完好 ⑤喷头完好,清理喷头 季: ①所有的试水阀和报警阀旁的放水阀放水一次,检查系统启动、报警功能及出水 ②检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实处于全开启状态 年:①水源供水能力②消防储水设备进行检查 (5)细水雾: 月:①组件外观 ②喷头外观及备用 ③分区控制阀 ④储水水位、储气气压 ⑤闭式系统利用试水阀试验动作信号反馈 ⑥铅封锁链 ⑦手动装置的防护罩 季:①泵组式放水试验、主备泵切换,报警联动 ②瓶组式控制阀的动作 ③管道支吊架连接件 年:①水源供水能力 ②储水箱半年换水一次 ③组、管件及管道的全面检查,清洗水箱、过滤器,吹扫控制阀后的管道

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

注册消防工程师三科复习全攻略

2018年注册消防工程师三科复习全攻略! 树立信心 消防工程师考试周期为三年,历年考试通过率极低,参考考生的专业度也比较低,很多考生是没有经过系统学习的,仅仅是看好消防前景选择参考,但是在备考时并未付出努力。备考的小伙伴们,如果决定考试,就不要轻易放弃,首先要坚定考试的信念,不要人云亦云,你要战胜的是自己,只要能下定决心,踏踏实实学习,是完全可以通过消防工程师考试的。 消防工程师考试,涉及建筑防火、水、电气、暖通、管理等方面,相比注册勘察设计类考试,它属于有广度,有纵度,但是没有勘察设计类考试的深度。我们学习的难点是需要记忆的内容比较多,可以从现在开始制定计划,开始学习。 复习顺序 技术实务--综合能力--案例分析 《技术实务》是基础 主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念,基本原理、分类组成,灭火机理,选型与适用以及相关的设计要求,属于消防工程师考试最为基本的一门入门级课程。为《综合》和《案例》奠定学习基础。 《综合能力》 主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。主要针对防火检查、消防设施的施工验收、消防检测、故障分析、维护保养以及消防安全管理相关要求。属于比较难学的科目。 《案例分析》 是前两科的融合与运用,前两科学的好坏的程度直接决定了这门科目的通过情况。这科教材从根本上来说可以不用单独学习,但是教材有一超级优点,是给出了一个建筑场景或者一个模型,我们应当从哪些方面进行分析,给予了清晰的学习方向。 消防模块 注重消防的两大模块

三科历年分值分值:

1、建筑防火篇: 三科都是30%左右的分值,一消教材内容源于建筑防火设计规范,可以结合规范条文、条文解析和图集帮助理解; 建筑防火的难点是记忆,我们的老师对很多知识点有总结并有容易记忆的口诀,听老师的课,能够帮助你把自己脑子里的知识点串起来,形成一个系统体系,老师总结的精髓知识、总结的汇总表,可以让你节约大把时间。 在学习建筑防火的时候要注重框架学习。做好知识点的分类,是考试考察的一个方向,题干中对应的总平布局、平面布置、分隔、疏散、救援等会分小题进行考察,如果题目答案没有写在相应的题干下面,就不得分。所以在学习的时候,要按照教材章节目录,掌握目录所包含的知识。

一级注册消防工程师考生的六点建议

2018年一级注册消防工程师考生的六点建议 一、想通过考试,一定要有一颗坚定的内心。不能被外界的言论轻易动摇,一旦决定考试,那么就要心无杂念的往前冲;摒弃一切娱乐活动,跟家人也要协调好,有舍才有得。 二、一定要抓住三本教材,三本教材中又以技术实务为核心。消防的知识体系很连贯,把技术实务拿下,也就成功了一半。建议大家从现在开始就着手准备,根据自身情况,一定要有一个自己的学习计划,5月份结束之前,起码保证教材看过三遍以上,不要过早的看规范和图集,没有一定的知识量储备,规范只会起到反作用。当做到合上书本,能流畅的说出章节目录(不是要死记硬背章节目录,这样一点意义没有,而是说书看的多了,闭上眼睛自然而然的知道每本书的内容顺序),就可以进行下一步学习了。 三、在上一条的基础上,开始学习规范。其中又以《建规》、《水规》、《火规》、《自喷规》、《灭火器规范》为重点掌握对象,《建规》和《水规》建议配合相应的图集加深理解。同样规范也需要每隔一段时间拿出来重新阅读记忆。这样会让后面的冲刺很轻松。 四、一定不要过早的做很多试题,复习初期做做章节同步试题,了解一下掌握程度即可。一级注册消防工程师如今已开考两年,出题人的水平,考生们是佩服的无以复加;所以建议大家把这两年的真题仔细研究推敲,并且定期拿出来温习。因为随着学习进度和深度的提升,每次做真题,绝对会有一种新的认识和体会。冲刺期间可以购买我们万题库的冲刺提高班,网校老师将详解命题、剖析真题,同时还将提供考前模拟试卷两套,并做视频解析,对你们通过考试,有一定的帮助作用。加Q2783312322,邀请你消防群学习交流 五、关于最后冲刺期的复习,可以这么安排:对于第二篇建筑防火,实务和能力书不看,全程啃建规,把建规啃明白了,建筑防火自然而然的就拿下,然后对应案例书中建筑防火的案例,进行知识点的整理与巩固;对于第三篇消防设施,可以分模块逐一进行学习,把实务和能力结合起来理解性掌握,尤其是几大消防设施的原理,掌握之后会发现故障什么的根本不用背,按照远离即可一一道来。六、剩下就是一点答题技巧了。首先,平时做案例分析模拟题的时候,一定要动手写,平时就锻炼自己的书写速度,不要单纯的看着答案背一遍,感觉自己背会

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2018年一级消防工程师考试备考口诀

2018年一级消防工程师考试备考口诀 1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统: 二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房) 2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求? 简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除) 3、单位消防安全制度内容: 教训巡检,疏(于)值班 防火防爆防易燃 唯(维)患火电气雷电 队伍有专兼 没(灭)急眼(演练) 评奖先 4、人员聚集场所疏散

消防安全总目标 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况 捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 6、防火阀(含排烟防火阀) 70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭 7、闭式喷头密封性能试验。 检查方法: (1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。 (2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。 8、质量偏差检查。检查方法:1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。(2)使用精度不低于0.1g的天平测量每只喷头的质量。(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。 9、一推六二五:泡沫液强制送检: 高倍数1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T(今年考试概率低) 10、人员聚集场所疏散 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 11、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况 捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 12、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。

2018年一级注册消防工程师题型

考试科目: 一级注册消防工程师资格考试分3个半天进行。《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 一级注册消防工程师资格考试科目共三科:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 二级注册消防工程师资格考试分2个半天进行。《消防安全技术综合能力》科目的考试时间为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 二级注册消防工程师资格考试科目共二科:《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 考试题型: 一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 《消防安全综合能力》满分120分,共100道题(其中单选80道题,每题1分;多选20道题,每题2分);多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分) 《消防技术实务》满分120分,共100道题(其中单选80道题,每题1分;多选20道题,每题2分);多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分) 《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答。 二级注册消防工程师考试题型: 《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符

合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。 《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%) 和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为100分。

2018一级消防工程师真题《技术实务》

中华考试网教育培训界的翘楚! 对于一级注册消防工程师考试而言,历年真题的作用是相当突出的,我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 历年真题充分体现该题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。 中华考试网小编整理了2018一级消防工程师真题《技术实务》,供参考!2018年一级消防工程师各科目真题及历年真题请进入(https://www.wendangku.net/doc/038425987.html,/cfe/cfe1/zhenti/)查看。 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/038425987.html,/cfe1/) 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。

2018一级消防工程师精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

2018注册消防工程师考试大纲

2018注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

案例复习章节: 必看:建规GB50016-2014 建规图集2015改13J811-1 水规GB50974-2014 水规图集15S909 自动报警GB50116-2013 最新自动喷水设计规范GB50084-2017 最新自动喷水施工验收规范GB50261-2017 自动报警图集14X505-1 消防安全管理人责任如下: ⑴拟定计划 ⑵制定制度 ⑶组织保障方案 ⑷实施整改 ⑸维护保养 ⑹管理消防队 ⑺培训演练检修维护周期: 各系统周期性维护 (1 )消防给水 消防水源:月季年,池市源,冬季每天检测水温和室温,结冰或室温低于5 C采取措施。供水设施: ①每日充电一次(稳压泵启停泵压力和启泵次数」油机消防水泵的启动电池的电量)________ ②每周加油一次(模拟消防水泵自动启动一次」查储油箱的储油量— ③每月供电人员生气动手一次(手启动柴油消防泵,气压水罐的压力和有效容积,供电电源) ④每季度消防水泵的出流量和压力试验一次 给水管网: 日:水源控制阀外观检查 月:铅封锁链、电动电磁阀启闭和供电、倒流防止器压差 季:室外阀门井进水管控制阀门、末端试水阀和报警阀放水试验 (2)消火栓 室外地下:每季度一次保养,每年一次出水试验 室外地上:每年2次出水试验(开春后入冬前各一次) 室内:每年2次全面检查维修, 季:室外阀门井进水控制阀,月:铅封锁链

3)自喷系统: 月:①水泵启动运行测试②水流指示器动作反馈③水泵接合器的完好性检查④喷头备用和完好 ⑤铅圭寸锁链(控制阀) ⑥气压设施、水池水位 ⑦电磁阀启闭 季:①报警阀放水及启动 ②室外阀门井控制阀开启状态 年:①储水设施结构材料 ②水源供水能力 ③水泵接合器加压测试 ④过滤器排渣 ⑤系统联动调试 水池水箱电磁阀,铅圭锁链按月查; 喷头水泵信号阀,试水放水季度查; 年查水源日查温,季度室外控制阀。 4)水喷雾: 日:①水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查②寒冷季节储水设备间的温度 周:消防水泵和备用动力启动试验,模拟自动运转一次 月:①水池、水箱及消防气压给水设备检查 ②电磁阀检查并启动 ③铅封、锁链 ④消防水泵接口及部件完好 ⑤喷头完好,清理喷头 季: ①所有的试水阀和报警阀旁的放水阀放水一次,检查系统启动、报警功能及出水 ②检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实处于全开启状态年:①水源供水能力②消防储水设备进行 检查 5)细水雾: 月:①组件外观 ②喷头外观及备用 ③分区控制阀 ④储水水位、储气气压 ⑤闭式系统利用试水阀试验动作信号反馈 ⑥铅封锁链 ⑦手动装置的防护罩 季:①泵组式放水试验、主备泵切换,报警联动 ②瓶组式控制阀的动作 ③管道支吊架连接件 年:①水源供水能力 ②储水箱半年换水一次 ③组、管件及管道的全面检查,清洗水箱、过滤器,吹扫控制阀后的管道 ④模拟联动试验 (6)气体灭火: 月:①全部组件外观 ②组件安装位置不得有阻挡 ③驱动控制盘上的指示灯正常

2018年消防工程师考试试题及答案

2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大

D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射

3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

2018年一级消防工程师技术实务真题及答案

2018年一级消防工程师《技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧 时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 解析: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 经查表附录A灭火浓度和惰化浓度,可知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统。3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P28。查表1-3-2,一氧化碳在空气中的爆炸下限为12.5%,在氧气中的爆炸下限为15.5%,均大于10%。 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。

A、戊醇 B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 解析:储存的火灾危险性 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、A级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 解析: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版): 3.2.17建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h 答案:【B】 解析: 5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于 2.00h。选项B错误; 5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

2018年一级消防工程师考试案例分析

2018 一级消防工程师考试《案例分析》考点精析 防火间距不足时应采取的措施 1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。 4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。 5、设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救, 切忌盲目设置,顾此失彼。 火灾事故原因 1、高令不行,高禁不止,不落实整改措施。 2、违章指挥,违规作业。 3、消防人员未经专业培训或教育培训不够。 4、消防组织不合理。 5、相关部门未督促企业落实整改措施。

6、防灭火设施技术和设计上存缺陷(缺陷稍加解释)。 应急准备不足 1、员工应急教育不够或培训不足。 2、预案应急演习不足。 3、消防器材不足。 人员疏散的判断标准 1、烟气温度(2米以上空间内的烟气平均温度不大于180摄氏度)(当热烟层降到2.0米以下时,持续30分钟的临界遍度为60摄氏度)。 2、可见度10米(当热烟层降到2米下时,对于大空间能见度临界指标为10 米)。 3、一氧化碳(2500毫克每升)。 建筑消防设施配置要点 1、配置室外消火栓给水系统。 2、配置室内消火栓给水系统。 3、配置自动灭火系统。 4、配置自动报警系统。

5、配置防排烟系统。 6、配置安全疏散设施。 7、配置建筑灭火器。 灭火器配置问题 灭火器配置存在哪些问题(考试有图) 1、灭火器设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求。 2、灭火器箱箱体标识不全。 3、灭火器数量不够。 4、灭火器超期未检。 5、灭火器箱设置位置影响日常通行及疏散通行。 6、灭火器压力指示器针超范围。 事故责任 1、主管消防负责人违章指挥。 2、操作人员,规作业(无证上岗或未经专业培训)。 3、发现违章行为未制止违章行为。

2018年 消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年消防工程师《案例分析》真题及答案! 案例一: 某高层民用建筑,地上25层,地下2层,首层至七层每层建筑面积为4800 ㎡,其余楼层建筑面积为2000㎡。该建筑地上一至六层为商场,七层和八层 为旅馆,九层至二十五层为公寓,产权归属于不同的个人和单位。建筑内设有 自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,并定期委托消防技术服务机构进行 维修、保养和检测。 该建筑的消防安全管理由某物业公司负责,2018年6月26日,该物业公 司委托当地一家消防设施检测维保保养机构(二级资质)对该建筑内消防设施 进行年度检测,并出具检测合格报告。在2018年7月2日,消防部门对该建 筑检查中,消防部门检查人员发现如下情况: (一)首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门。 (二)首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为3600㎡。 (三)商场部分防火门损坏严重,其中一个防火分区内共设有13个防火门, 其中7个处于损坏状态。 (四)商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行。 (五)地上四层设有幼儿园活动用房。 (六)首层储藏室内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品。 (七)商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修。 (八)商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管。 (九)消防电梯仅在九至二十五层每层停靠。 (十)消防控制室操作人员未持证上岗。 经检查认定: (一)该建筑存在重大火灾隐患,应限期停业整改。 (二)该检测维保机构超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动且 出具虚假文件,另案处理。 (三)该物业公司未按要求履行相关的消防安全管理责任,大楼内部消防管 理混乱,应建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

2018年消防工程师考试通过率多少

2018年一级消防工程师证书领取即将开始,对于备考2019年消防考试的考生来说,很想知道2018年消防工程师考试通过人数及通过率,以此来判断其难度。 目前,仅浙江和吉林公布了本省通过人数,2018年吉林一级消防工程师合格人员共254人(含全科和免考),浙江2018年度全省有297人通过一级注册消防工程师考试,其中172人为历年考生。整体来说,相比较前两年的情况来看,通过人数略有下降。2018年一级消防工程师考试通过率预估大约在3%左右,和往年相比差别不大。 目前报考不限制专业,不需要专业学习消防的经历,从而吸引了大批人报考。目前已知的值钱的证书中,它的报考和学习门槛,是最低的。而且考试的内容,多是记忆的规范和规章,需要花时间去记诵。所以对于一腔热血报考了,却由于学习太仓促,最终迫不得已弃考的考生,也是可以理解的。 一级消防工程师考试本身也不算简单,历年来一级消防工程师考试出题性灵活,记忆量庞大,所以也拉低了考试通过率。 所以,一级消防工程师考试通过率低,并非完全是“考试难度”所导致的,报考人数众多,也从另一方面说明了这项专业的前景。 2019年一级消防工程师考试定于11月9日至10日举行,具体考试时间和科目为: 以上就是2018年消防工程师考试通过率多少的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://www.wendangku.net/doc/038425987.html,/cfe/)。

消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2020年一级注册消防工程师考试真题综合能力参考答案及解析

2020年一级注册消防工程师考试真题综合能力参考答案及解析 1、某公司承办一场大型书展活动,协办方为某展览中心,预计参加人数3万人,该公司的下列做法中不符合《中华人民共和国消防法》的是()。 A.制定灭火和应急疏散预案并组织演练 B.确定消防安全管理人员,保持消防设施完好有效 C.向消防救援机构申请消防许可 D.向公安机关申请安全许可 【答案】C 【解析】参《中华人民共和国消防法》第二十条规定:举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车道符合消防技术标准和管理规定。故选项A、B、D正确,选项C错误。 2、张某不遵守小区物业安全管理规定,且不听从劝阻,将电动自行车停放在楼道内充电,某天晚上电动自行车在充电时起火导致5人重伤,根据《中华人民共和国刑法》,张某犯失火罪,情节较轻应对其处()。 A.三年以下有期徒刑或者拘役 B.三年以上七年以下有期徒刑 C.三年以下有期徒刑并处罚金 D.三年以上7年以下有期徒刑并处罚金 【答案】A 【解析】参《中华人民共和国刑法》2.刑罚:第一百一十五条第二款规定,犯失火罪的,处3年以上7年以下有期徒刑;情节较轻的,处3年以下有期徒刑或者拘役。故选项A正确。 3、王某受聘于某消防技术服务机构,于2017年取得一级注册消防工程师注册证书印章,2018年王某将该注册证和执业印章出借给另一家消防技术服务机构,根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令B143号),消防机构应()。 A.责令王某改正处1000元以上及1万元以下罚款 B.责令王某改正处1万元以上2万元以下罚款 C.责令王某改正处1000元以上1万元以下罚款,并撤销其注册证书 D.责令王某改正处1万元以上2万元以下罚款,并撤销其注册证书 【答案】B

相关文档
相关文档 最新文档