文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案
继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分)

一、填空题(每题1分,共20分)

1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧

姆。

2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保

护接远跳。

3

4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5

6

7

8r

9

10

11

12

修正法、GPS控制采样时钟同步法。

13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护

出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。

14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。

15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关

外,还应联跳该主变各侧开关。

16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、

保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电

平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。

19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行

定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。

20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有

二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A )

(A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。

5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的

UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

170°和120°。请帮助杨工程师进行正确判断:(B)

(A)该母差保护A相电流回路向量正确

(B)该母差保护A相电流回路向量错误

(C)不能判定

6、保护跳闸连接片(A)

(A)开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路;

(B)开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路;

7

8

9

10、

(B)采用-48V直流电源,该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排

(C)采用48V直流电源,该电源的正负端均不接地

(D)采用站用220V直流电源,该电源的正负端均不接地

11、在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,当开关在合

闸位置时,正确的状态应该是(C)。(直流系统为220V)

(A)压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右

(B)压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右

(C)压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右

(D)压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V

12、综自系统中,如果某线路的测控单元故障,则下列(C)情况是正确的

(A)后台不能接收到保护动作信号;

(B)保护动作后断路器不能跳闸;

(C)后台不能进行遥控操作。

13、在使用工作票时,下列填用工作票正确的是(A)

(A)线路双微机保护轮流退其中一套微机保护改定值,填用第二种工作票;;

14、

15、

16、

17、双母线接线系统中,采用隔离开关(刀闸)的辅助接点启动继电器实现电压自动切换的作用

有:(C)

A避免两组母线PT二次误并列。

B防止PT二次向一次反充电

C使保护装置的二次电压回路随主接线一起进行切换,避免电压一、二不对应造成误动或拒动。

18、在旁路开关转带主变开关(通过开关的负荷不为0)的操作中,有主变差动保护切换至套管

CT和旁路CT两种情况,关于CT切换过程中差动保护是否产生差流,正确的说法是:(B)(A)两种情况下的CT切换均不会产生差流

(B)前者会产生差流,后者如操作顺序得当则可不产生差流

(C)前者不会产生差流,后者会产生差流

(D)两者都避免不了要产生差流

19、在操作继电器箱中,关于断路器跳闸位置继电器线圈回路正确的接法是:(B)

(A)TWJ在跳闸回路中,HWJ在合闸回路中

(B)TWJ在合闸回路中,HWJ在跳闸回路中

(C)TWJ、HWJ均在跳闸回路中

(D)TWJ、HWJ均在合闸回路中

20、变电站两组直流系统同时发出接地信号,一组报正接地、另一组报负接地,停其中一组直流

后接地信号即同时消失,可能属于:(C)

1、

2、

3、秒为两

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、运行中的保护装置按调度令退出时,应断开其出口压板(线路纵联保护还要退出对侧纵联功

能),包括跳各开关的跳闸压板、合闸压板及起动重合闸、起动失灵保护、起动远跳的压板,一般不应断开保护装置及其附属二次设备的直流。(√)

12、一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,应跳开的断路器包括本串

所有断路器。(×)

13、双母线接线方式,一组母线电压互感器停运时,应采用单母线或刀闸跨接两排母线的一次方

式,并对电压二次回路进行切换,母差保护改“非选择”方式,断开停运电压互感器的二次小开关。(√)

14、开关液压机构在压力下降过程中,依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降

低闭锁跳闸信号。(√)

15、为保证安全,电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小开关。(×)

16、主变压器各侧保护和控制电源回路接入直流分电屏,一般按高压侧电压等级归类接入(√)

17、电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从非极性端流

出。(×)

18、SF6断路器的SF6气体压力低接点串接在断路器分合闸回路,还应有一对接点接入闭锁重合

闸的回路。(×)

19、母线保护进行向量检查,以变压器间隔电流为基准,则其它各间隔电流角度或为0度,或为

20、

1

1之。

注1D

答:

用电容或反向二极管在中间继电器上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串入数百欧的低值电阻(1分),以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。为此应选择合适的电阻和二极管D串联并接在跳闸位置中间继电器两端。同时应注意因为并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。

2、系统中发生故障后,线路微机型保护打印采样报告如下(每周波采样12点),PT变比220/0.1CT 变比1200/5零序1段一次定值7200A,0秒,指向线路。试分析其零序1段保护动作行为。(3分)TIME IA IB IC 3I0 UA UB UC

-5 -2.7 2.5 -0.7 -0.2 81.5 -76.5 -7.1

-4 -3.0 1.6. 0.9 0.0 90.1 -40.1 -49.8

-3 -2.7 0.2 2.1 -0.2 75.5 5.6 -79.5

-2 -1.9 -1.2 2.5 -0.2 40.0 50.5 -88.3

-1 -0.7 -2.3 2.3 -0.2 -6.3 81.5 -73.2

0 1.2 -2.8 1.4 0.4 -30.0 78.2 -72.0

1 10.1 -2.1 0.9 9.6 -40.0 82.1 -68.2

2 27.4 -0.1 0.7 28.5 -50.1 86.

3 -50.6

3 42.3 2.3 0.2 45.8 -65.2 90.5 -40.7

4 49.8 4.3 0.0 54.8 -48.1 92.3 -37.2

5 45.8 5.5 0.0 53.0 -65.2 85.5 12.8

6 31.2 4.3 0.0 37.3 -65.3 55.3 57.8

7 10.7 1.8 0.0 15.3 -56.4 5.6 84.5

8 -9.8 -0.9 0.4 -7.1 -33.3 -46.2 90.5

9 -25.4 -3.0 0.5 -25.1 -0.1 -85.1 71.5

,II

(1

P2

二次侧的S2或S3的引线。(1分)

试验:将指针万用表打在毫安档,用P1侧导线点电池的正极然后快速拿开,指针表应正偏,如果CT二次反接则反偏,(1分)所点CT各个电流圈的极性应与现场各电流圈的根据用途的不同所规定的极性一致。

6、以下投运措施中保护存在哪些问题?(不考虑改变一次送电方案)(5分)

一、投运时间:2007年7月27日

二、本次投运设备

220kV长太线(长城站241间隔—太行站284间隔)

三、调度范围划分

本次投运设备均由省调调度管辖。

四、投运前准备工作

1、地调报

220KV长太线线路安装工作竣工,验收合格,地线拆除,人员撤离,相位正确,可以送电。

长太线线路参数实测工作结束,参数合理,并报省调。与省调值班调度员核对线路及两侧设备编号正确。

2、太行站报

长太线284开关,284-1-2-3-5刀闸,阻波器,线路CVT等一次设备安装调试竣工,验收合格,地线拆除,人员撤离,可以送电。开关刀闸均在断位。

长太线线路保护(RCS-931,PSL-602)安装接引竣工,传动良好,验收合格,地线短路线拆除,光纤纵差、高频通道对调正确,故障录波器、远动、计量、同期回路接线正确,可以送电。

长太线284开关交流、直流回路已接入BP-2A、RCS-915母差及失灵保护。

与省调值班调度员核对设备编号和保护定值正确。

长太线所有保护已投入(重合闸临时改“停用”方式)。284开关内的三相不一致保护已投入。

3、长城站报

1

2

3

4

220KV#1A母线PT与220KV#2母线PT二次定相正确报省调。

合上203-1A刀闸。

5、长城站:

检同期合上203开关。

6、太行站、长城站:

太行站220KV母差保护向量检查正确报省调投入。

长城站220KV母差保护向量检查正确报省调投入。

长太线RCS-931保护向量检查正确报省调投入。

长太线PSL-602保护退出,向量检查,高频对调正确报省调;两侧旁路保护分别进行通道切换的高频对调,正确报省调,保护投入。

7、太行站、长城站:

220KV母线恢复正常方式。

答:太行站284开关非全相保护(三相不一致保护)未在分相充电时退出;(1分)

太行站母差保护充电时应投选择方式;(1分)

太行站201开关、长城站203开关临时过流保护及充电保护最终未退出;(1分)

长太线重合闸应改为正常方式(1分)

太行站220KV母差、长太线RCS-931线路保护向量检查时并未退出,后面报省调时不应再提“投入”(1分)说明:若提出向量检查应退保护,也可考虑算正确。

提出错误的要求,应酌情扣分。

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

3水文勘测工理论知识试题

水文勘测工理论知识试题

Ⅰ、必答题(75分) 一、单项选择题 下列各题都只有一个正确答案,请你在选定的正确答案序号上打“√”。(每题0.4分,共20分) 1、河底较平且无风时,采用测深锤和铅鱼进行水深测量,两次测得水深相差应不大于 ()。A、2% B、3% C、4% D、5% 2、当新测的比降水尺零点高程虽超过允许不符值,但小于或等于()mm时,其水尺零点高程仍沿用原高程。 A、5 B、10 C、12 D、15 3、当视线长度在300m以内,跨越水流平缓的河流的四等水准测量,可采用静水传递高程法进行二次观测。两结果不符值,应不超过()L mm。L为两岸水准点间的水平距离,以km计。 A、±12 B、±15 C、±25 D、±20 4、悬移质泥沙测验不确定度应以百分比衡量,按正态分布,置信水平取95%,随机不确定度在数值上应不大于()倍标准差。 A、1 B、2 C、3 D、4 5、单断沙关系为直线关系,测点总数不少于10个,且实测输沙率相应单沙占实测单沙变幅的()以上时,可作高沙延长。 A、30% B、40% C、50% D、70% 6、测沙布设方法和测沙垂线数目,应由试验分析确定。在未经试验分析前,测沙垂线数目,一类站不应少于()条。 A、5 B、7 C、10 D、12 7、采用浮标法测流或采用全断面混合法测输沙率时,只在()上采取水样。 A、测速垂线 B、测深垂线 C、岸边附近垂线 D、测沙垂线 8、实测悬移质输沙率成果表中,当河流有分流串沟,且需要分股的成果时,则施测号数栏应() A、空白 B、比照实测流量成果表的规定填写 C、与主河道施测号数一致 D、接主河道施测号数依次编号

全国出版社青年编校技能竞赛试题答案及讲评[1]

全国出版社青年编校技能竞赛试题答案及讲评 试题 一、选择 (15分) (一)单项选择 每题1分。每题备选4项,只有1项最符合题意。 1.下列句子有知识性错误的是()。 A.向日葵其实并不是“向日”,而是“向热”。 B.“斗”作为星名,指的就是北斗星。 C.1997年7月1日,中国政府恢复行使香港主权。 D.我国有五大淡水湖,其中鄱阳湖是第一大湖。 2.下列4组成语没有错别字的一组是()。 A.走投无路不落窠臼明火执杖 B.危如累卵鬼域伎俩伶牙俐齿 C.分道扬镳各行其是心胸褊狭 D.墨守成规事必躬亲真知卓见 3.下列句子有语法错误的是()。 A.凡是有爱国心的人,怎能不为祖国的繁荣富强而欢欣鼓舞! B.他操着上海口音,带着生动的表情,绘声绘色地讲述着警察抓小偷的故事。 C.石缝间的倔强的生命,常使我感动得潸然泪下。 D.通过技能竞赛,使我更加明确了今后努力的方向。 4.下列句子存在修辞问题的是()。 A.随着嘹亮的军号声,夜幕隐退了,黑暗过去了,太阳出山了,大地苏醒了。 B.天气虽然还没有转暖,蒲公英却已经开花了,柔弱的茎上顶着小花,顽强地站在路旁。 C.漓江四季,景色各异,晨雾中的牧笛,暮色里的竹林,夜来渔火点点……但最勾人心魄的当是“烟雨漓江”。 D.岳阳楼矗立在岳阳市西门城墙上,东倚巴陵山,北枕长江,西濒烟波浩渺的洞庭湖。 5.责任编辑对书稿做了许多加工,花费了不少心血,可否同作者共享该书的著作权?() A.可以。 B.不可以。 C.加工的篇幅超过三分之二的可以。 D.经社长特批作为个案可以。 (二)多项选择 每题2分。每题备选4项,有多项符合题意,但至少有一项不符合题意。少选或错选扣1分。 1.下列句子有知识性错误的是()。

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

辽宁省编校竞赛试题

辽宁省图书出版社青年编校技能竞赛试题 姓名:单位:得分: 一、选择题(40分,每小题2分)每题的备选项中,有2个或2个以上符 合题意,至少有1个不合题意。错选任何一 项,该题不得分;少选,所选的每个正确选 项得分。请将选项前的字母填写在指定的括 号中。在选项上画“√”或“×”无效。 (一)单项选择题(10分,含5小题,每小题2分)每题的备选项中,只有1项符合题意。不选,不得分;错选,倒扣分。 1.下列词语中,有错误的是()。 A.辈分蝉联株洲市 B.门槛陶醉绘图仪 C.秘密模仿满洲里 D.定单锻炼摄像机 E.真相遴选橘子洲 2.下列成语中,有错误的是()。 A.名副其实势不可当 B.丰富多采趋之若鹜 C.疾恶如仇即景生情 D.玲珑剔透明日黄花 E.当家作主做贼心虚

3.下列语句中,正确的是()。 A.今天,辽宁大厦二楼宴会厅内张灯结彩,喜气洋洋,高朋满座,佳宾云集。 B.湖边,是一座绿色覆盖下的小土坡;坡顶上,座落着一个类似中国园林建筑风格的小八角亭。 C.一时间,沿溪上下几十里火光闪闪,波光粼粼,恰如银河落入人间。 D.“请您注意保重身体,节哀顺便。”看见丧偶的老刘面露戚容,大家劝说道。 E.沙漠,草原,羊群,哈密瓜,葡萄,大阪城的姑娘……如此美好的新疆我为什么不去呢?我在电话里大声说:我去。 4.下列词语中,有错误的是()。 A.拌嘴编篡摔跤手 B.斡旋标杆撑杆跳 C.对付拚凑君子兰 D.粘贴粘膜阎王爷 E.煽动帐篷桔红色 5.下列语句中,有错误的是()。 A.社会效益和经济效益是相辅相承的,决不能只看市场效果而不顾图书质量。 B.那些津津乐道于拈花惹草、床第私情的所谓纪实文学,简直是文化鸦片,我们绝对不能出版。 C.图书品相要美,装祯设计要有现代意识。 D. 出版社既要适应市场,又要引导市场,要站在时代至高点上,用精品图书去 占领市场。 E.据统计,今年我社在全国书市上的图书订货量比去年翻了一番。 6.下列表述中,有错误的是()。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

第五届河南省水文勘测工技能竞赛决赛理论知识试题A

第五届河南省水文勘测工技能竞赛决赛理论知 识试题A 第五届河南省水文勘测工技能竞赛决赛理论知识试题 省人力资源和社会保障厅、省总工会、省水利厅联合举办 A卷考试时间:120分钟考号:姓名: 勘测局: 类型得分必答题选答题总分 Ⅰ、必答题题号得分一二三四五小计 Ⅱ、选答题题号得分 ⅡⅠ、其它 一二三四五六七八小计 1 Ⅰ、必答题(75分) 得分一、判断是非(5分) (在每题之后的括号内以“√”表示是,“×”表示非。每题0.5分,做错1题扣0.5分) 1、2021年 12月23日,省水文水资源局机构规格由正处级调整为副厅级,河南水文地位的提升意味着肩负责任的加重。 (√)

2 、国家发改委核定河南省中小河流水文监测系统工程投资9.16亿元。系统的建设将全面提高我省中小河流水文信息的采集、传输、处理水平和预警、预报能力。 (√ ) 3、若冻结基面高程为0.000m,则冻结基面就是绝对基面。 (×) 4、JDZ05-1型翻斗雨量计,翻斗的宝石轴承应定期上油。 (×) 5、百年一遇洪峰流量等于五十年一遇洪峰流量的2倍。 (×) 6、水文要素的均值,其偶然误差随测次的增多而消减,而系统误差也基本类似。 (×) 7、自记水位计测井及进水管应随时清除泥沙。 (×) 8、地下水是指地下水中参与现代水循环且可以更新的动态水量。 (×) 9、逐日平均水位表中的年平均值是年逐日值之和除以年总天数所得。(√)

10、当湿热空气团在运动中遇到山岭障碍时,沿着山坡上升,由于上升中湿热变冷,逐渐凝成云而降雨,这种雨叫对流雨。 (×) 2 评卷人 得分评卷人 二、单选择(30分,每题0.5分) (在每题的空档中填入所选内容的序号,如A等) 1、我省中小河流水文建设计划在2021年至2021年完成,中小河流是指流域面积在( A )平方公里的河流。 A、200-3000 B、100-2000 C、300-2500 2.在水文站或水位站,水位和高程的数字是用 C 以上的米数表示的。 A、假定基面 B、绝对基面 C、冻结基面 3.蓄满产流模型中,流域蒸发量双层计算方法的依据是 A 。 A、土壤蒸发规律 B、人为划分的 C、包气带蓄水量 4.年最大流量是当年最大的 A 值。 A、瞬时流量 B、日平均 C、年平均 5.进行水文资料单站合理性检查的主要目的是 B 。 A、方便计算 B、保证质量 C、研究水情 6.由流量资料推求设计洪水时,洪峰流量系列是用 A 求出的。

第三届韬奋杯全国出版社青新编校技能竞赛试题及参考答案完整版

第三届韬奋杯全国出版社青新编校技能竞赛试 题及参考答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

2011年第三届韬奋杯全国出版社青年编校大赛 (编辑人员专用试题) 一、单项选择题(共16分,每题2分) 项前的字母填写在指定的括号中。在选项上画 “√”或“×”无效。 1.下列词语中,拼音没有错误的一组是 ()。 A.狩猎称职卡在喉头 B.血库夹杂高档商品 C.违约贝壳兴奋不已 D.炽热粳米载歌载舞 2.下列词语中,书写全部正确的一组是()。 A.寒暄座落拜谒惟妙惟肖 B.搏弈枢纽干涸前倨后恭 C.报销经典清澈变本加厉 D.切磋绚烂稚气美伦美奂 3.下列词语中,没有错别字的一组是()。 A.睥睨玷辱蓬壁生辉虚与委蛇 B.妥帖泥淖忸怩作态如法泡制 C.狡黠执拗讷讷无言疾首蹙额 D.蓬蒿雉鸡关心民瘼相形见拙 4.下列语句中,加点成语的使用没有错误的是()。 A.这类小错误本就无伤大雅,不足为训 ....,下次注意点,不要再犯就是了。 B.今年我终于考上了大学。就要离开故乡时,班主任苦口婆心 ....地嘱咐我:“上了大学,要为实现四个现代化而加紧学习。” C.当代西方许多新的文化思潮,都不同程度地受到中国传统文化的启发和影响,而我们何必要数典忘祖 ....轻薄自己呢?

D.要更多地引入市场机制解决问题,应慎用行政手段干预,提高服务质量,很多问题就可以一了百了 ....。 5.下列语句中,数字、计量单位使用没有错误的是()。 A.虽然20世纪八十年代以后美国学中文的人越来越多,但并非意味着中文好学。 B.正常小儿的基础体温为36.9℃-37.5℃。一般当体温超过基础体温1℃以上 时,可认为发热。 C.2011年4月28日上午十时,国家统计局召开新闻发布会,发布第六次全国人口普查主要数据。 D.2002年,这里的经济适用房还是1 100元/米2,2010年已涨到4 500元/米2了。 6.下列句子中,数字用法合乎规范的是()。 A.他爷爷是老红军,参加过2万5千里长征。 B.漠河居于中国的最北端,大约在北纬53度的地理位置上。 C.北京时间26日6时12分,“蛟龙”号载人潜水器成功突破五千米深度大关。 D.京杭大运河全长1 794公里,始凿于公元前五世纪,经隋元两朝扩建,才成后来的规模。 7. 下列各句中,没有错误的是()。 A.除洛阳外,山东荷泽是我国另一盛产牡丹的地方。 B.从笔迹上看不出他是男的还是女的。 C.旅行团一行十二人在美国、日本、韩国、台湾留下了愉快的足迹。 D.李董事长拍着胸脯对大家说:“你们放心地按照我的要求干吧,我是企业法人,出了问题由我负责。” 8.下列各句中,表述没有错误的是()。 A.2010年全国出版、印刷和发行服务业实现总产出12 698亿元,较2009年增加2 028亿元,增长了约19%。 B.这是一本很有深度的对话录,主持者选取的谈话对象多为1980年代引领潮流的风云人物:北岛、阿城…… C.今天早上我在煎蛋网看到的,一个外国人造了一套九平米的房子,麻雀虽小,五脏俱全,非常不错。

第五届河南省水文勘测工技能竞赛决赛理论知识试题A

第五届河南省水文勘测工技能竞赛决赛理论知识试题省人力资源和社会保障厅、省总工会、省水利厅联合举办 A卷考试时间:120分钟考号:姓名:勘测局: Ⅰ、必答题 Ⅱ、选答题 ⅡⅠ、其它

Ⅰ、必答题(75分) 一、判断是非(5分) (在每题之后的括号内以“√”表示是,“×”表示非。每题0.5分,做错1题扣0.5分) 1、2010年12月23日,省水文水资源局机构规格由正处级调整为副厅级,河南水文地位的提升意味着肩负责任的加重。(√) 2 、国家发改委核定河南省中小河流水文监测系统工程投资9.16亿元。系统的建设将全面提高我省中小河流水文信息的采集、传输、处理水平和预警、预报能力。(√) 3、若冻结基面高程为0.000m,则冻结基面就是绝对基面。(√) 10、当湿热空气团在运动中遇到山岭障碍时,沿着山坡上升,由于上升中湿热变冷,逐渐凝成云而降雨,这种雨叫对流雨。(×)

二、单选择(30分,每题0.5分) (在每题的空档中填入所选内容的序号,如A等) 1、我省中小河流水文建设计划在2011年至2013年完成,中小河流是指流域面积在( A )平方公里的河流。 A、200-3000 B、100-2000 C、300-2500 2.在水文站或水位站,水位和高程的数字是用C 以上的米数表示的。 A、假定基面 B、绝对基面 C、冻结基面 3.蓄满产流模型中,流域蒸发量双层计算方法的依据是 A 。 A、土壤蒸发规律 B、人为划分的 C、包气带蓄水量 4.年最大流量是当年最大的 A 值。 A、瞬时流量 B、日平均 C、年平均 5.进行水文资料单站合理性检查的主要目的是 B 。 A、方便计算 B、保证质量 C、研究水情 6.由流量资料推求设计洪水时,洪峰流量系列是用A 求出的。 A、年最大值法 B、同频率放大法 C、同倍比放大法 7.阵性降水通常降自 C 中。 A、层状云 B、波状云 C、积状云 8.当水尺零点高程发生大于A cm的变动时,应查明变动的原因及时间,

第一届韬奋杯全国出版社青年编校技能竞赛试题答案及详解

第一届韬奋杯全国出版社青年编校技能竞赛试题 答案及详解 (2007年) 一、选择(15分) (一)单项选择 1. B “斗”不是北斗的专名。还有一个斗宿(二十八星宿之一),俗称南斗,也简称“斗”。“斗转星移”中的“斗”,指的是“北斗”。北斗一年四季,自转360度。古代文人用“斗转星移”比喻时光流逝。苏轼《前赤壁赋》:“月出东山之上,徘徊于斗牛之间。”王勃《滕王阁序》:“物华天宝,龙光射牛斗之墟。”两句中的“斗”指的都是斗宿,而不是北斗。 2. C A.杖是别字,应作“仗”。仗,兵器的总称。一手举火把,一手拿武器,比喻公开抢劫的强盗行为。 B.域是别字,应作“蜮”。蜮,传说中在水里暗中害人的怪物。鬼蜮即鬼怪。伎俩,不正当的手段,“鬼蜮伎俩”,阴险害人的手段,比喻用心险恶。 D. 卓是别字,应作“灼”。灼,本义“火烧”,引申为明白、透彻。灼见,正确而深刻的见解。“灼见”是建立在“真知”基础上的,因而形成“真知灼见”这句成语。卓,义为“高而直”,引申为“高明”,“卓见”即高明的见解。“灼见”和“卓见”,含义是不同的。 3. D 成分残缺,缺主语。“通过技能竞赛”是介宾短语,不能做主语。这是最常见的语法错误的一个类型。可删去“使”字,让“我”做主语。 4. C 前后语意不贯。开头说“漓江四季,景色各异”,后面描述的却不是“四季景色”,而是“晨、暮、夜、雨”,前后语意脱节。 5. B不可以。 《中华人民共和国著作权法》第十一条:著作权属于作者。第十三条:两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。编辑加工属于编辑工作,不属于“合作作者”。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

水文勘测工(技师)

《水文勘测工》理论知识题(技师相关知识) B-A-A (相关知识—降水、水面蒸发观测—观测作业) B-A-A-001 B 3 5 降水观测场地查勘 {A}降水观测场地查勘范围,拟设站地点2~3{.XZ}。 (A)dm2(B)cm2(C)m2(D)km2 {B} D {A}降水观测场如不能完全避开建筑物、树木等障碍物的影响时,雨量(计)离开障碍物边缘的距离不应{.XZ}障碍物顶部与仪器口高差的2倍。 (A)大于(B)小于(C)等于(D)不等于 {B} B {A}在山区,降水观测场不宜设在陡坡上、峡谷区和风口处,要选择相对平坦的场地,使承雨器口至山顶的仰角不{.XZ} 30°。 (A)大于(B)小于(C)等于(D)不等于 {B} A B-A-A-001 G 3 5 降水观测场地查勘 {A}降水观测场地查勘前,要做的工作有{.XZ}。 (A)了解设站目的(B)收集设站地区自然地理环境、交通和通信等资料 (C)雨量站考证簿的编制(D)结合地形图确定查勘范围 {B} ABD B-A-A-001 C 3 5 降水观测场地查勘 {A}降水观测场地查勘范围,拟设站地点2~3 km2。 {B}√ {A}原有降水观测场地如受各种建筑影响已不符合要求时,可维持现状,凑合应用。 {B}× B-A-A-001 D 3 5 降水观测场地查勘 {A}简答降水观测场地查勘内容。 {B}查勘内容包括:自然地貌地形及高程高差特征;植被和农作物,河流、湖泊、水工程的分布;居民点和交通、通信、邮电、当地经济文化等方面情况;降水障碍物的分布等。 B-A-A-002 B 3 5 雨量站考证簿的编制 {A}雨量站考证簿应在查勘设站任务{.XZ}及时编制。 (A)规划时(B)实施中(C)开始前(D)完成后 {B} D {A}雨量站如有变动,应将变动情况{.XZ}填入考证簿。 (A)事前(B)及时(C)一年后(D)半载后 {B} B {A}公历逢“{.XZ}”年份,应全面考证雨量站情况,修订考证簿。 (A)5 (B)6 (C)7 (D)8 {B} A B-A-A-002 G 3 5 雨量站考证簿的编制 {A}{.XZ}内容属于雨量站考证簿应记载的。

第一届韬奋杯

第一届韬奋杯全国出版社青年编校技能竞赛试题及答案 (30分) 一、选择(15分) (一)单项选择 1. B “斗”不是北斗的专名。 (二)多项选择 1. ABC A.《广州湾租借条约》中的“广州湾”是湛江港的旧称。 B.火烧圆明园是1860年英法联军的罪行,发生在八国联军侵占北京之前40年。 C.能自由转动的圆形字盘是元代王祯设计的。 D.本项无知识性错误。明长城东起何处?不少书刊断定“东起山海关”,山海关的导游也指着老龙头说:“这里就是长城的最东头。”以讹传讹,许多人都认定“东起山海关”。而实际上,山海关外还有长城,一直延申到鸭绿江畔的虎山。 2. ABD A. “埔东”应作“浦东”。 B. “基本”含义为“主要的”,“基本上不予收入”即大多数不予收入,它和“均予收入”是是矛盾的。 D.“截止”是不及物动词,后面不能带宾语。应改作及物动词“截至”。 3. BCD B. 属种并列不当。唐诗是古典文学的一部分。 c. 误用否定。双重否定,就成了肯定。“杜绝”和“不再”都是否定词,“杜绝……不再发生”就变成了肯定还会发生。显然不是作者的本意。

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

相关文档