金属结构质量评定表及填表说明
金属结构质量评定表及填表说明

5.水工金属结构安装工程

表5.1 压力钢管安装单元工程安装质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单元工程划分:以一个安装单元或一个混凝土浇筑段或一个钢管段的钢管安装划分为一个单元工程。

2.单元工程量:填写本单元工程钢管重量t、管径D、壁厚δ。

3.本表是在5.1.1-5.1.4检查表质量评定后完成。

4.单元工程施工质量验收评定应包括下列资料:

(1)施工单位应提供钢管等主要材料合格证,管节主要尺寸复测记录,安装质量检验项目检测记录,重大缺欠(缺陷)处理记录,焊接质量检验记录,表面防腐蚀记录,水压试验及安装图样等资料。

(2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。

5.单元工程安装质量评定标准:

合格标准:

(1)主控项目检测点应100%符合合格标准;一般项目检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

(2)设备的试验和试运行符合本标准及相关专业标准规定;各项报验资料符合本标准的要求。

优良标准:

在合格等级标准基础上,安装质量检验项目中优良项目占全部项目70%及以上,且主控项目100%优良。

432

水利水电工程

表5.1压力钢管安装单元工程安装质量验收评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称安装单位

单元工程名称、部位评定日期年月日

项次项目

主控项目 (个) 一般项目 (个)

合格数其中优良数合格数其中优良数

1 管节安装(见表5.1.1)

2 焊缝外观质量(见表5.1.2)

3 焊缝内部质量(见表5.1.3)

4 表面防腐蚀安装(见表5.1.4)

试运行效果________质量标准(见附表A.0.2-2)

安装单位自评意见

各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定。检验项目全部合格。检验项目优良率为,其中主控项目优良率为,单元工程安装质量验收评定等级为。

(签字,加盖公章)年月日

监理单位意见

各项试验和单元工程试运行符合要求,各项报验资料符合规定。检验项目全部合格。检验项目优良率为,其中主控项目优良率为,单元工程安装质量验收评定等级为。

(签字,加盖公章)年月日

注1:主控项目和一般项目中的合格数指达到合格及其以上质量标准的项目个数;

注2:优良项目占全部项目百分率=(主控项目优良数 + 一般项目优良数) / 检验项目总数×100%

433

表5.1.1 管节安装质量检查表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.分部工程、单元工程名称填写要与表5.1相同。

2.检验(测)方法及数量:

管节安装检验方法及数量

检验项目检验方法检验数量始装节管口里程钢尺、钢板尺、垂球或激

光指向仪,经纬仪、水准仪、全站仪始装节在上、下游管口测量,其余管节管口中心只测一端管口

始装节管口中心

始装节两端管口垂直度

钢管圆度钢尺最大管口直径与最小管口直径的差值,且每端管口至少测2对直径

纵缝对口径向错边量

钢板尺或焊接检验规沿焊缝全长测量,每延米布设一个测点环缝对口径向错边量

与蜗壳、伸缩节、蝴蝶阀、球阀、

岔管连接的管节及弯管起点的管口中心钢尺、钢板尺、垂球或激

光指向仪

始装节在上、下游管口测量,其余管节

管口中心只测一端管口

其他部位管节的管口中心

鞍式支座顶面弧度和样板间隙用样板检查测3~5点

滚动支座或摇摆支座的支墩垫板高

程和纵、横中心

全站仪、水准仪和经纬仪

每项各测一点

支墩垫板与钢管设计轴线的倾

斜度

每米测一点

各接触面的局部间隙(滚动支

座和摇摆支座)

塞尺各接触面至少测一点

3.单元工程安装质量检验项目质量标准

合格标准:

(1)主控项目检测点应100%符合合格标准;

(2)一般项目检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

优良标准:

在合格标准基础上,主控项目和一般项目的所有检测点应90%及以上符合优良标准。

434

水利水电工程

表5.1.1 管节安装质量检查表

分部工程名称单元工程名称安装部位安装内容安装单位开/完工日期

项次检验项目

允许偏差(mm)实测值(mm)

合格数优良数

质量

等级合格优良

1 2 3 …

D

2000

2000

D

5000

5000

D

8000

D

8000

D

2000

2000

D

5000

5000

D

8000

D

8000

主控项目1

始装节管口

里程

±5 ±4

2

始装节管口

中心

5 4

3

始装节两端

管口垂直度

3 3

4 钢管圆度

1000

5D,且不大于40

1000

4D,且不大于30 5

纵缝对口径

向错边量

任意板厚δ,不大于

10% δ,且不大于2

任意板厚δ:不大于5%

δ,且不大于2

6

环缝对口径

向错边量

板厚δ≤30,不大于

15% δ,且不大于3

不大于10% δ,且不大

于3

30<δ≤60,不大于

10% δ

不大于5% δ

δ>60,不大于6 不大于6

不锈钢复合钢板焊缝,

任意板厚δ,不大于

10%δ,且不大于1.5

不锈钢复合钢板焊缝,

任意板厚δ,不大于5%

δ,且不大于1.5

一般项目1

与蜗壳、伸

缩节、蝴蝶

阀、球阀、

岔管连接的

管节及弯管

起点的管口

中心

6 10 12 12 6 10 12 12

2

其他部位管

节的管口中

15 20 25 30 10 15 20 25

435

3 鞍式支座顶

面弧度和样

板间隙

不大于2

4 滚动支座或

摇摆支座的

支墩垫板高

程和纵、横

中心

±5 ±4

5 支墩垫板与

钢管设计轴

线的倾斜度

不大于

1000

2

6 各接触面的

局部间隙

(滚动支座

和摇摆支

座)

不大于0.5

检查意见:

主控项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

一般项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

测量人

年月日安装单位

评定人

年月日

监理工程师

年月日

注:D为钢管内径,单位:mm。

436

437

表5.1.2 焊缝外观质量检查表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.分部工程、单元工程名称填写要与表5.1相同。

2.检验(测)方法及数量:

焊缝外观检验方法及数量

检验项目 检验方法

检验数量

裂纹 检查(必要时用5倍放大镜检查)

沿焊缝长度

表面夹渣 咬边 表面气孔 全部表面 未焊满

焊缝 余高 △h 手工焊 钢板尺或焊接检验规

自动焊 对接 焊缝 宽度 △b

手工焊 自动焊

飞溅 检查

全部表面

电弧擦伤 焊瘤

角焊缝焊脚高K

手工焊

焊接检验规

自动焊

端部转角

检查

3.单元工程安装质量检验项目质量标准

合格标准:

(1)主控项目检测点应100%符合合格标准;

(2)一般项目检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

优良标准:

在合格标准基础上,主控项目和一般项目的所有检测点应90%及以上符合优良标准。

水利水电工程表5.1.2焊缝外观质量检查表

分部工程名称单元工程名称安装部位安装内容安装单位开/完工日期

项次检验项目

允许偏差(mm)

实测值(mm)合格数优良数

质量

等级合格优良

1 2 3 …

主控项目1 裂纹不允许

2 表面夹渣

一、二类焊缝:不允许;

三类焊缝:深不大于0.1 δ,长不大于0.3

δ,且不大于10

3 咬边

一、二类焊缝:深不大于0.5;

三类焊缝:深不大于1

一、二类焊缝:深不大于0.5;连续咬

边长度不大于焊缝总长的10%,且不大

于100;两侧咬边累计长度不大于该焊

缝总长的15%;角焊缝不大于20%;

三类焊缝深不大于1

4 表面气孔

一、二类焊缝不允许,

三类焊缝:每米范围内

允许直径小于1.5的气

孔5个,间距不小于20

不允许

一类焊缝不允许

二类焊缝:直径不大于1.0mm气孔每米

范围内允许3个,间距不小于20

三类焊缝:直径不大于1.5mm气孔每米

范围内允许5个,间距不小于20

5 未焊满

一、二类焊缝不允许

三类焊缝:深不大于0.2+0.02 δ且不大于1,

每100mm焊缝内缺欠总长不大于25

一般项目1

焊缝

余高

△h

手工焊

一、二类 / 三类(仅钢闸门)焊缝:

δ≤12 △h = 0 ~ 1.5 /(0 ~ 2)

12<δ≤25 △h = 0 ~ 2.5 /(0 ~ 3)

25<δ≤50 △h = 0 ~ 3 /(0 ~ 4)

δ>50 △h = 0 ~ 4 /(0 ~ 5)自动焊0 ~ 4 /(0~5)

2

对接

焊缝

宽度

△b

手工焊盖过每边坡口宽度1 ~ 2.5,且平缓过渡

自动焊盖过每边坡口宽度2 ~ 7,且平缓过渡

3 飞溅不允许(高强钢、不锈钢此项作为主控项目)

4 电弧擦伤不允许(高强钢、不锈钢此项作为主控项目)

5 焊瘤不允许

438

6 角焊

缝焊

脚高

K

手工焊

K < 12,△K = 0~2;K ≥ 12,△K = 0~

3

自动焊

K < 12,△K = 0~2;K ≥ 12,△K = 0~

3

7 端部转角连续绕角施焊

检查意见:

主控项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

一般项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

测量人

年月日安装单位

评定人

年月日

监理工程师

年月日

注1:δ~钢板厚度,单位:mm;

注2:手工焊是指焊条电弧焊、CO2半自动气保焊、自保护药芯半自动焊以及手工TIG焊等。而自动焊是指埋弧自动焊、MAG自动焊、MIG自动焊等。

439

表5.1.3 焊缝内部质量检查表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.分部工程、单元工程名称填写要与表5.1相同。

2.检验(测)方法及数量:

焊缝内部检验方法及数量检验项目检验方法

射线探伤压力钢管:按SL432要求;

钢闸门及拦污栅:按GB/T 14173要求;启闭机:按SL381和SL36要求

超声波探伤压力钢管:按SL432要求;

钢闸门及拦污栅:按GB/T 14173要求;启闭机:按SL381和SL36要求

磁粉探伤厚度大于32mm的高强度钢,不低于焊缝总长的20%,且不小于200mm

渗透探伤厚度大于32mm的高强度钢,不低于焊缝总长的20%,且不小于200mm

3.单元工程安装质量检验项目质量标准

合格标准:

(1)主控项目检测点应100%符合合格标准;

(2)一般项目检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

优良标准:

在合格标准基础上,主控项目和一般项目的所有检测点应90%及以上符合优良标准。

440

水利水电工程表5.1.3 焊缝内部质量检查表

分部工程名称单元工程名称安装部位安装内容安装单位开/完工日期

项次检验项目

允许偏差(mm)

实测值(mm)

合格数优良数

质量

等级合格优良

1 2 3 …

主控项目1 射线探伤

一类焊缝不低于Ⅱ级合格,

二类焊缝不低于Ⅲ级合格

一次合格率

不低于90% 2 超1声波探伤

一类焊缝不低于Ⅰ级合格,

二类焊缝不低于Ⅱ级合格

一次合格率

不低于95%

3 磁粉探伤

一、二类焊缝不低于Ⅱ级合

一次合格率

不低于95%

4 渗透探伤

一、二类焊缝不低于Ⅱ级合

一次合格率

不低于95%

检查意见:

主控项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

一般项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

测量人

年月日安装单位

评定人

年月日

监理工程师

年月日

注1:射线探伤一次合格率为:合格底片(张)/ 拍片总数(张)×100%;

注2:其余探伤一次合格率为:合格焊缝总长度(米)/所检焊缝总长度(米)×100%;

注3:当焊缝长度小于200mm时,按实际焊缝长度检测。

441

表5.1.4 表面防腐蚀质量检查表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.分部工程、单元工程名称填写要与表5.1相同。

2.检验(测)方法及数量:

水工金属结构表面防腐蚀检验方法及数量检验项目检验方法检验数量

钢管表面清除

目测检查全部表面

钢管局部凹坑焊补

灌浆孔堵焊检查(或5倍放

大镜检查)

全部灌浆孔

表面预处理清洁度按

GB8923照片对

比;粗糙度用触

针式轮廓仪测

量或比较样板

目测评定

每2m2表面至少要有一个评定点。触针式轮廓仪在40mm长度范围

内测五点,取其算术平均值;比较样块法每一评定点面积不小于

50mm2

涂料涂装目测检查安装焊缝两侧

测厚仪

平整表面,每10m2表面应不少于3个测点;结构复杂、面积较小

的表面,每2m2表面侧点应不少于1个点;单节钢管在两端和中

间的圆周上每隔1.5m测1个点

针孔检测仪

侧重在安装环缝两侧检测,每个区域5个测点,探测距离300mm

左右

专用刀具符合SL 105附录E 色漆和清漆漆膜的划格试验的规定

金属喷涂目测检查全部表面

测厚仪

平整表面上每10m2不少于3个局部厚度(取1dm2的基准面,每

个基准面测10个测点,取算术平均值)

切割刀、布胶带

当涂层厚度小于或等于200μm,在15mm×15mm面积内按3mm间

距,用刀切划网格,切痕深度应将涂层切断至基体金属,再用一

个辊子施以5N的载荷将一条合适的胶带压紧在网格部位,然后

沿垂直涂层表面方向快速将胶带拉开;当涂层厚度大于200μm,

在25mm×25mm面积内按5mm间距切划网格,按上述方法检测

3.单元工程安装质量检验项目质量标准

合格标准:

(1)主控项目检测点应100%符合合格标准;

(2)一般项目检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

优良标准:

在合格标准基础上,主控项目和一般项目的所有检测点应90%及以上符合优良标准。

442

水利水电工程表5.1.4表面防腐蚀质量检查表

分部工程名称单元工程名称安装部位安装内容安装单位开/完工日期

项次检验项目

允许偏差(mm)实测值(mm)

合格数优良数

质量

等级合格优良 1 2 3 …

主控项目1

钢管表面

清除

管壁临时支撑割除,焊疤清除干

管壁临时支

撑割除,焊

疤清除干净

并磨光

2

钢管局部

凹坑焊补

凡凹坑深度大于板厚10%或大于

2.0mm应焊补

凡凹坑深度

大于板厚

10%或大于

2.0mm应焊

补并磨光

3

灌浆孔

堵焊

堵焊后表面平整,无渗水现象

一般项目1

表面

预处理

明管内外壁和埋管内壁用压缩空气喷砂或喷丸

除锈,除锈清洁度等级应达到GB 8923中规定

的Sa

2

1

2级;表面粗糙度对非厚浆型涂料应达

到Rz40μm~Rz70μm,对厚浆型涂料及金属热

喷涂为Rz60μm~Rz100μm。

埋管外壁经喷射或抛射除锈后,采用改性水泥

浆防腐蚀除锈等级不低于Sa1级

2 涂料涂装

外观检查

表面光滑、颜色均匀一致,无皱纹、

起泡、流挂、针孔、裂纹、漏涂等

缺欠

涂层厚度

85%以上的局部厚度应达到设计文

件规定厚度,漆膜最小局部厚度应

不低于设计文件规定厚度的85%

针孔

厚浆型涂料,按规定的电压值检测

针孔,发现针孔,用砂纸或弹性砂

轮片打磨后补涂

涂膜

厚度

大于

250

μm

在涂膜上划两条夹角为60°的切

割线,应划透至基底,用透明压敏

胶粘带粘牢划口部分,快速撕起胶

带,涂层应无剥落

涂膜

厚度

不大

250

μm

用划格法检查(0~

60μm,刀口间距

1mm;61~120μm,

刀口间距2mm;121~

250μm,刀口间距

3mm),涂层沿切割边

缘或切口交叉处脱

落明显大于5 %,但

受影响明显不大于

15 %

切割的边缘

完全平滑,

无一格脱

落,或在切

割交叉处涂

层有少许薄

片分离,划

格区受影响

明显地不大

于5%

443

3 金属喷涂外观检查

表面均匀,无金属熔融粗颗粒、起

皮、鼓泡、裂纹、掉块及其他影响

使用的缺陷

涂层厚度

最小局部厚度不小于设计文件规

定厚度

结合性能

胶带上有破断

的涂层粘附,

但基底未裸露

涂层的任何部位

都未与基体金属

剥离

检查意见:

主控项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

一般项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

测量人

年月日安装单位

评定人

年月日

监理工程师

年月日

444

表5.2 平面闸门埋件安装单元工程安装质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单元工程划分:以每一孔(段)门槽的埋件安装划分为一个单元工程。

2.单元工程量:填写本单元埋件重量t。

3.本表是在5.2.1-5.2.8、5.1.2-5.1.4检查表质量评定后完成。

4.单元工程施工质量验收评定应包括下列资料:

(1)施工单位应提交埋件的安装图样、安装记录、埋件焊接与表面防腐蚀记录、重大缺陷处理记录等资料。

1 平面闸门底槛安装(见表5.2.1)

2 平面闸门门楣安装(见表5.2.2)

3 平面闸门主轨安装(见表5.2.3)

4 平面闸门侧轨安装(见表5.2.4)

5 平面闸门反轨安装(见表5.2.5)

6 平面闸门止水板安装(见表5.2.6)

7 平面闸门护角兼作侧轨安装(见表5.2.7)

8 平面闸门胸墙安装(见表5.2.8)

9 焊缝外观质量(见表5.1.2)

10 焊缝内部质量(见表5.1.3)

11 表面防腐蚀(见表5.1.4)

注2:优良项目占全部项目百分率=(主控项目优良数 + 一般项目优良数) / 检验项目总数×100%;注3:L为闸门宽度;

注4:胸墙下部系指和门楣结合处;

注5:门楣工作范围高度:静水启闭闸门为孔口高;动水启闭闸门为承压主轨高度。

446

表5.2.1 平面闸门底槛安装质量检查表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.分部工程、单元工程名称填写要与表5.2相同。

2.检验(测)部位如下图所示:

3.单元工程安装质量检验项目质量标准

合格标准:

(1)主控项目检测点应100%符合合格标准;

(2)一般项目检测点应90%及以上符合合格标准,不合格点最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍,且不合格点不应集中。

优良标准:

在合格标准基础上,主控项目和一般项目的所有检测点应90%及以上符合优良标准。

447

水利水电工程表5.2.1平面闸门底槛安装质量检查表分部工程名称单元工程名称安装部位安装内容安装单位开/完工日期

项次检验项目允许偏差

(mm)

实测值(mm)

合格数优良数

质量

等级

1 2 3 4 …

主控项目1 对门槽中心线 a 工作范围内±5.0

2 对孔口中心线 b 工作范围内±5.0 3

工作表面一端对另

一端的高差

L<10000 2.0

L≥10000 3.0 4 工作表面平面度工作范围内 2.0 5

工作表面组合处的

错位

工作范围内 1.0 6

f

工作范围内

表面宽度B

B<100 1.0

B=100~200 1.5

B>200 2.0

1 高程±5.0

检查意见:

主控项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

一般项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

测量人

年月日安装单位

评定人

年月日

监理工程师

年月日

448

表5.2.2平面闸门门楣安装质量检查表

填表说明

水利水电工程表5.2.2平面闸门门楣安装质量检查表

分部工程名称单元工程名称安装部位安装内容安装单位开/完工日期

项次检验项目允许偏差

(mm)

实测值(mm)

合格数优良数质量等级

1 2 3 …

主控项目1 对门槽中心线a 工作范围内

+2.0

-1.0

2 门楣中心对底槛面的距离 h ±3.0

3 工作表面平面度工作范围内 2.0

4 工作表面组合处的错位工作范围内0.

5 5

表面

扭曲

值 f

工作范围内表

面宽度B

B<100 1.0

B=100~200 1.5

检查意见:

主控项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

一般项目共_____项,其中合格_____项,优良_____项,合格率,优良率 %。

测量人

年月日安装单位

评定人

年月日

监理工程师

年月日

450

表5.2.3 平面闸门主轨安装质量检查表

填表说明

表土剥离工序质量评定表 项目名称:澄城县庄头镇高标准基本农田土地整治项目1标 单项工程名称土地平整工程单位工程名称耕作层地力保持分部工程名称表土保护单元工程名称、部位 施工质量验收规范的规定检查结果 平整项目 表层土剥离 控制砂、石、生土、树根等杂物(少带 或不带)。 水平梯地(田)布置、宽度、长度。 检查结果:主要检查项目,一般检查项目。 施工质量验收规范的规定检查结果 合格率 (%) 平整项目 剥离程度≥30cm 沿排水方向梯 田(地面)坡度 1/300-1/500 水平梯地(田) 布置、宽度、长度 ≥30cm 检查结果:共检查点,其中合格点,合格率 %。 承包单位自评质量等级: 监 理 机 构 监理复核质量等级: 技术负责人:监理工程师: 项目经理: (公章) 年月日 总监理工程师: (公章) 年月日注:1、带△为主要检查、检测项目。

土方推移单元工程施工质量评定表 项目名称:澄城县庄头镇高标准基本农田土地整治项目1标编号: 单项工程名称土地平整工程单位工程名称耕作田块修筑 分部工程名称田面平整单元工程名称、部位 项次检查项目检查结果 1地块填筑部分必须用生土分层填实 2整理平整地面时要保留表土,做到生土填底,表土铺面 3坎高符合设计要求 检查结果:主要检查项目,一般检查项目。 项次检测项目设计值允许偏差实测值合格率(%) 1 地面起伏高差±15cm 2 沿排水方向梯田 (地面)坡度 1/300—1/500 3 水平梯地(田)布 置、宽度、长度 ±0.05% 检测结果:共检测点,其中合格点,合格率% 承包单位自评质量等级: 监 理 机 构 监理复核质量等级: 技术负责人:监理工程师: 项目经理:(公章) 年月日 总监理工程师:(公章) 年月日

钢结构质量检验记录

钢结构质量检验记录 1.原材料及成品进场 Ⅰ基本要求和内容 (1)原材料及成品进场应提供质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。 (2)钢材 1)钢材、钢铸件品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求并附有商检证。 2)对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验: a.国外进口钢材; b.钢材混批; c.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; d.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; e.设计有复验要求的钢材; f.对质量有疑义的钢材。 其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-1。 (3)焊接材料 1)焊接材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2)重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 (4)连接用紧固标准件 1)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 2)高强度大六角头螺栓连接副应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定复验其扭矩系数,其检验结果应符合规定。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-2。 3)扭剪型高强度螺栓连接副应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定复验预拉力,其检验结果应符合规定。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-3。 4)对螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行拉力载荷或表面硬度试验,其值应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939或《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1的规定。对8.8级的高强度螺栓其表面硬度应为HRC21~29;10.9级高强度螺栓其表面硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。检查数量:同规格的螺栓每600只为一批,不足600只仍按一批计,每批取3只为一组随机抽检。螺栓拉力荷载复验报告见质控(建)表4.1.8.4-4。螺栓表面硬度复验报告见质控(建)表4.1.8.4-5。 5)对设计有螺栓实物最小荷载检验要求的螺栓,其抗拉强度应符合设计要求,

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表(模板)

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□□ ? ? ? ? ? ? ? ?

说明 010901 (Ⅰ)(主控) 020401 主控项目: 1.检查数量:全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。 2.全数检查。检查复验报告。 3.全数检查。检查质量证明书和烘焙记录和材料用量证明。 4.全数检查。检查焊工合格证及其认可范围,有效期。 5.全数检查。检查焊接工艺评定报告。 6.全数检查。检查超声波或射线探伤记录。 7.资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。观察检查,用焊缝量规抽查测量。见图5.2.5。 8.每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5% 且不应少于1条,每条检查1处,总抽查数不应少于10处。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□

说明 010901 (Ⅰ)(一般) 020401 一般项目: 1.按量抽查1%,且不应少于10包。观察检查。 2.全数检查。检查预、后热施工记录和工艺试验报告。 3.检查数量同主控项目第8条。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。见附录A.0.1表。 4.检查数量同主控项目第8条。用焊缝量规检查。注:B指焊缝宽度h f>8.0mm的角焊缝 其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm,但总长度不得超过焊缝长度10%;焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两翼缘板宽度范围内,焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。见附录A.0.1-2表。 5.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,观察检查。 6.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,被抽查构件中,每件焊缝按数量 各抽查5%,总抽查处不应少于5处。观察检查。 注:t为连接处较薄的板厚。

小型农田水利工程单元工程质量评定表

排水沟单元工程质量评定表 填表时应遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 (1)单位工程名称、分部工程名称、单元工程名称填写与《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》相同。 (2)单元工程量:填写本单元土方量(m3)。 (3)本表依据施工记录填写。施工中要认真做好记录,监理认真检查。 (4)检测:先进行宏观检查,没发现有明显不合格处,即进行抽样检查,总测点数不少于1/100m个。 (5)单元工程质量标准。 1)合格。检查项目符合相应质量评定标准;允许偏差项目应有不小于70%的测点在允许偏差质量范围内。 2)优良。检查项目符合相应质量评定标准;允许偏差项目须有不小于90%的测点在允许偏差质量范围内。 小型农田水利工程 表3.2排水沟单元工程质量评定表

小型农田水利工程

第七节渠道单元工程质量评定表 填表时应遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。小型农田水利工程表3.3 渠道单元工程质量评定表

小型农田水利工程表3.3 渠道单元工程质量评定表

钢结构评定表1

钢结构安装(单层)分项工程(构件安装)检验批质量验收评定记录 表格说明 主控项目: 检查数量: 第1. 2、3项:按同类抽查15%,且不应少于5点。 第4项:对主要立而全部检査,对每个所检査的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。

检查方法: 第1项:用拉线、钢尺现场实测或观察。 第2项:用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。 第3项:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。 第4项:用经纬仪.全站仪等测量。 一般项目: 检查数量: 第1. 2、3. 4. 6、7项:按同类抽查15%,且不应少于5点。 第5项:按钢平台总数抽查15%,栏杆、钢梯按总长度各抽査15%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于 5m,钢梯不应少于1跑。 检查方法: 第1项:观察检查。 第2项:柱脚底座中心线对肚位轴线偏移用吊线和钢尺检査:柱基准点标髙用水准仪检查:弯曲矢髙用经纬仪或拉线和钢尺检查;柱轴线垂直度用经纬仪或吊线和钢尺检査。 第3项:梁的跨中垂直度用吊线和钢尺检查:侧向弯曲矢高、垂直上拱矢髙.两端支座中心位移用拉线和钢尺检査:吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移用吊线和钢尺检查:同一间内同一横截而吊车梁顶而高差、下挂式吊车梁底而髙差用经纬仪、水准仪和钢尺检査:同一列相邻两柱间吊车梁顶而髙差用水准仪和钢尺检查:相邻两吊车梁接头部位用钢尺检查;同跨间任一截而的吊车梁中心跨距用经纬仪和光电测距仪检查,跨度小时可用钢尺检査;轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移用吊线和钢尺检查。 第4项:中心线对立位轴线用钢尺检查;墙架立柱垂直度、弯曲矢高用经纬仪或吊线和钢尺检査;抗风桁架垂直度用吊线和钢尺检査;梯条、墙梁间距用钢尺检査;梯条、墙梁弯曲矢髙用拉线和钢尺检查。 第5项:平台髙度、梁水平度用水准仪检査;支柱垂直度用经纬仪或吊线和钢尺检查;承重平台梁侧向弯曲用拉线和钢尺检查:承重平台梁垂直度、直梯垂直度用吊线和钢尺检查;栏杆髙度、立柱间距用钢尺检査。 第6项:用尺量检査。 第7项:观察检查。 山西铝业监督站制 钢结构安装(多层)分项工程(构件安装)检验批质量验收评定记录

各类工程施工质量评定表(doc 10页)

各类工程施工质量评定表(doc 10页)

水利水电工程 分部工程施工质量评定表 单位工程名称引水渠道工程施工单位珙县蜀南、垣正、第五建筑公司 分部工程名称洛亥腊平 衣幅山村 施工日期 2006年11月15日-2007年4月25 日 分部工程量1200m 评定日期2007年4月29日 项次单元工程类别工程量单元工程个数合格个数其中优良个数备注 1 1)基础开挖 1 1 0 2 2)底板混凝土(C15砼) 1 1 0 3 3)渠身砌体(M7.5浆砌 块石) 1 1 0 4 5 6 合计 3 3 0 主要单元工程、重要隐蔽工程 及关键部位的单元工程 施工单位自评意见监理单位复核意见 本分部工程的单元工程质量全部合格,优良率为0%,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程0 项,质量合格。施工中未发生过任何质量事故。原材料质量合格,金属结构启闭机质量/ ,机电产品质量/ 。中间产品质量合格。 分部工程质量等级:合格 质检部门评定人: 项目经理或经理代表:(盖公章)复核意见: 分部工程质量等级:合格监理工程师: 年月日总监或总监代表:(盖公章)

年月日 质量监督机构核定核定意见: 核定等级: 核定人:(签名)项目站负责人(签名) 年月日年月日注:分部工程质量在施工单位质检部门自评的基 础上,由监理单位复核其质量等级,报质量监督 机构核备。大型水利枢纽工程主体建筑物的分部 工程质量。在施工单位自评、监理单位复核后, 需报质量监督机构核定其质量等级 四川省渠道工程 明渠开挖单元工程质量评定表 表1.2 单位工程名称引水渠道工程单元工程名称、桩号施工单 位 珙县蜀南、垣正、第五建 筑公司 分部工程名称洛亥腊平衣幅山村单元工程量一条1200m 检验日 期 2006年12月15日 项次保证项目质量标准检验记录 1 地基清理和处理符合质量要求。建基面内无草皮、 树根、乱石、坟墓及基他建筑。泉 眼、水井、洞穴已按设计要求处理 符合质量要求。建基面内无草皮、树根、乱石、坟墓及基 他建筑。泉眼、水井、洞穴已按设计要求处理 2 取样检验符合设计符合设计 3 岩坡坡度符合设计符合设计 4 截水槽(墙) 嵌入基岩深度及岩面排水符合设 计要求 符合设计 5 预留保护层开挖后不及时砌筑或回填时,预留 20.32~0.3m厚保护层 符合规范 6、弃土位置及高度符合设计要求符合设计要求 项次允许偏差项目设计 值 允许偏差 (mm) 实测值 合格数(点) 合格率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 渠底高程0-20 1 2 15 1 3 21 8 3 6 7 9 共240点共193点80.42

土石方回填压实工序质量评定表(各种表)

路基清理、沟槽开挖单元工程质量评定表 监理工程师: 年 月曰 单位工程名称 会理县西河堤文化桥至实验中学 段整治工程 单元工程 量 m 分部工程名称 施工单位 会理县建筑工程承包有限责任公司 单元工程名称部位 检验日期 年 月 日 项目名 称 质量标准 检验记录 评定 检 查 项 目 1 基底清理 基槽底土必须符合设计要 求,无 拢动 符合设计要求,无拢动 合格 2 一般地基 处理 地基上的坑、塘洞穴已按要 求处理 符合设计要求, 合格 3 地基平整 密实 表面无凹凸不平,无松土, 无弹簧土 表面无凹凸不平,无松土,无弹簧 土 合格 检 测 项 目 1 要求高 程 沟渠基槽,路基+0,-5(cm ), 挖方,填土(土地整理)+-10 符合设计要求 合格 2 长度、宽度 (由中心 线 向两边 量) 排水沟,+10,-0渠基槽、 土地整理-0 总测点数 合格点数 合格率 合格 % 3 表面平整 田面、路基面+-5CM 总测点数 合格点数 合格率 合格 % 评定意见 工序质量等级 施工单位 保证项目符合质量标准,基本项目质量: 会理县建筑工程承包有限责任公司: 项目经理: 建设 监理 单位 攀枝花市红叶工程项目管理咨询有限责任 公司会理分公司

单位工程名称 分部工程名称单元 工程名称部位 项次保证项目土石方回填压实工序质量评定表 会理县西河堤文化桥至实验中学 段整治工程 质量标准 单元工程 量 施工单位 检验日期 会理县建筑工程承包有限责任 公司 检验记录 回填料基槽填土含水量高于或低于含水量的上下限值时,行含 水量调整工艺试验,施工压实时必须严格控制 压实参数和操作规程 从低洼处开始,保持填土面始终高出地下水水 面,靠近岸坡结构物边角处的填土用水刑或轻 型机具压实,当填土具有足够的长宽厚度时, 可用大型压实机具 符合规范要求 采用人工夯实且压实度符合要求质量标准 基本项目 合格优良 检验记录质量等级 压实后的干密度(干溶重)合格率大于等于 80%,不合格样不得集 中,最小值不低于设计 干密度的0。90 倍 合格率大于等于 90%,不合格样不 得集中,最小值不 低于设计干密度 的0。95倍 达到合格标准合格 压实无漏压、表面平整、 个别弹簧起皮、脱空 和剪力破坏部分已妥 善处理 评定意见 无漏压、表面平 整、无弹簧起皮、 脱空和剪力破坏 部分。 达到合格标准合格 工序质量等级 会理县建筑工程承包有限责任公司: 建设攀枝花市红叶工程项目管理咨询有限责任公司会理分公司 施工单位监理 项目经理:单位 监理工程师: 年月日 年月日保证项目符合质量标准,基本项目质量:

钢结构质量验收标准-重点

钢结构质量验收标准 第一章原材料及成品进场 一、基本要求和内容 (1)原材料及成品进场应提供质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。 其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求 (3)焊接材料 1)焊接材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对8.8级的高强度螺栓其表面硬度应为HRC21~29;10.9级高强度螺栓其表面硬度应为

模板工序质量评定表--2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程 表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表

道路工程工序质量评定表

word 整理版 工序质量评定表 质评表3 单位工程名称:***大街传统商业街***建设项目 部位名称:道路 工序名称:路床 桩号位置:K0+000-K0+195 主要工程数量 长195m 。 序 号 外观检查项目 质 量 情 况 评 定 意 见 1 CJJ1-2008 6.8.1 路基压实度符合本规范表6.3.12-2的规定。 符合CJJ1-2008标准的相关要求 2 CJJ1-2008 6.8.1- 3 土路基允许偏差符合表6.8.1的规定。 3 CJJ1-2008 6.8.1-4 路床平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象,路堤边坡密实、稳定、平顺等。 序号 量测项目 规定值或 允许偏差 (mm ) 实 测 值 或 实 测 偏 差 值 应检 点数 合格 点数 合格率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 路床纵断高程 -20,+10 2 5 - 3 5 22 -9 -2 7 6 9 10 9 90 2 路床中线偏移 ≤30 18 1 4 20 22 4 4 100 3 路床平整度 ≤15 12 11 9 7 5 15 6 7 14 12 8 16 12 9 4 20 19 95 10 13 7 3 9 4 路床横坡 ≤0.3%且不反坡 20 -2 -6 4 5 6 7 11 21 23 5 6 -7 -4 8 20 18 90 9 12 -5 10 11 5 压实度 ≥95 95.7 97.3 96.5 97.5 96.4 97.2 6 6 100 6 弯沉值 <0.26 0.2 0.12 0.1 0.06 0.1 0.08 0.14 0.06 0.14 0.12 10 10 100 交 方 (签字) 接 方 (签字) 监 理 签 字: 平均合格率(%) 95.8

工序、单元工程施工质量验收评定表

水利水电工程单元工程施工质量 验收评定标准 ——堤防工程 SL 634-2012 堤防工程单元工程质量验收评定表 (共有31个表) 本部分系根据中华人民共和国水利部批准《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL 634-2012)编制。本标准适用于1级、2级、3级堤防工程的单元工程施工质量验收评定,4级、5级堤防工程可参照执行。 《评定表》改变了原标准中质量检验项目分类。将原标准中的“保证项目”、“基本项目”、“主要项目”、“一般项目”等统一规定为“主控项目”和“一般项目”两类;工序名称前加“△”为主要工序。

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表》(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量 的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定 表》。工序和单元工程施工质量等各类项目的检验,应采用随机布点和监理工程师现场指定区位相结合的方式进行。检验方法及数量应符合本标准和相关标准的规定。检验项目分为主控项目和一般项目。 单元工程按工序划分情况,分为划分工序单元工程和不划分工序单元工程。 划分工序单元工程应先进行工序施工质量验收评定。在工序验收评定合格和施工项目实体质量检验合格的基础上,进行单元工程施工质量验收评定。 不划分工序单元工程施工质量验收评定,在单元工程中所包的检验项目检验合格和施工项目实体质量检验合格的基础上进行。 2.工序和单元工程施工质量验收评定表及其备查资料的制备质量由工程施工单位负责,其规格宜采用国际标准A4(210mmX297mm)验收评定表一式4份,备查资料一式2份,其中验收评定及备查资料各1份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。 3. 《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 4.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。 5.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:MPa 、m 、m 3 、t 、…)。 6.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 7.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或墨水涂墨等方法。 ,抗压强度25.3 8.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填本单元主要完成工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年――填写实际4位数,月――填写实际月份(1~12月),日――填写实际日期(1~31日)。 填 表 基 本 规 定 23.3 MPa 。

钢结构监理质量评估报告书

工程钢结构子分部质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位:张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

一、工程概况: 本工程位于省开发区南区汤联路,建筑面积为8674M2,其中二层车间部位采用钢梁、C 型檩条,单层彩钢瓦屋面,建筑面积3053㎡,厂房总长为76.32米,宽为40米,檐高5.25米,屋顶标高为6.25M ,在10-11轴处设伸缩缝.本工程按6度抗震设防烈度设防,防火等级为二级. 钢结构于2010年6月8日结束。 本工程设计单位: 钢结构施工单位: 土建施工单位: 二、质量评估依据: 1、业主提供的,经设计、抗震、消防等相关部门审查通过的施工图纸及设计变更文件。 2、建设工程施工合同。 3、国家、地方现行的建筑安装工程施工质量验收规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 4、现行的有关建筑工程质量管理办法规定。 《中华人民共和国建筑法》(1997、11、1) 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程监理规范》GB50319—2001 《建设工程质量管理办法》建设部令第29号 《江苏省工程建设管理条例》1996、6、14 5、隐蔽工程验收记录和市检测中心出具的各种试验报告。 (质保书、试验报告核查情况详见附件) 三、分部验收已具备下列条件: 1.钢结构工程均已按设计文件和施工合同要求安装完毕; 2.备有各分项工程的质量保证资料并已整理装订成册; 3.备有钢结构子分部工程及各分项工程施工企业自评资料; 4.该子分部工程安装质量施工单位自评通过; 5.车间窗明地净,已具备验收所需条件。

土方回填工序质量评定表(习题教学)

软基或土质岸坡开挖施工质量评定表 单位工程名称菏泽市牡丹区2015年度农村饮水安全工程 分部工程名称 水厂工程D2 加压水厂D2F1(清水池1500m3) 施工单位菏泽市水利工程有限公司 单元工程名称小留镇土方开挖施工日期年月日~年月日 项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率 主控项目1 保护层 开挖 保护层开挖方式应符合设计要求,在接近建基面时,宜使用小型机具或人工挖除,不应扰动建基面以下的 原地基 2 建基面 处理 构筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软基和土质岸坡与土质构筑物接触时,采用斜面连接,无台阶、急 剧变坡及反坡 3渗水处理 构筑物基础区及土质岸坡渗水妥善引排或封堵,建基 面清洁无积水 一 般项目1 基坑断面 尺寸及开 挖面平整 度 有结构要 求有配筋 预埋件 长或宽不 大于10m 符合设计要求,允许偏差为 0~20cm 长或宽 大于10m 符合设计要求,允许偏差为 0~30cm 坑(槽) 底部标高 符合设计要求,允许偏差为 0~20cm 斜面平整度 符合设计要求,允许偏差为 15cm 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。工序质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日

注:“-”表示欠挖。 单位(子单位)工程名称菏泽市牡丹区2015年度农村饮水安全工程 分部(子分部)工程名称 水厂工程D2 加压水厂D2F1(清水池1500m3) 施工单位菏泽市水利工程有限公司单元工程名称小留镇混凝土垫层施工日期年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率% 主控项目1 入仓混凝土料 无不合格料入仓。如有 少量不合格料入仓,应 及时处理至达到要求 2 平仓分层 厚度不大于振捣棒有 效长度的90 %,铺设 均匀,分层清楚,无骨 料集中现象 3 混凝土振捣 振捣器垂直插入下层 5 cm,有次序,间距、 留振时间合理,无漏 振、无超振 4 铺筑间歇时间符合要求,无初凝现象 5 浇筑温度(指有温控要求 的混凝土) 满足设计要求/ / / 6 混凝土养护 表面保持湿润;连续养 护时间基本满足设计 要求 一般项目 1 砂浆铺筑 厚度宜为2 ~3 cm, 均匀平整,无漏铺 2 积水和泌水 无外部水流入,泌水排 除及时 3 插筋、管路等埋设件以及 模板的保护 保护好,符合设计要求 4 混凝土表面保护 保护时间、保温材料质 量符合设计要求 5 脱模 脱模时间符合施工技 术规范或设计要求 施工单位检查评定结果 主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合 格点不集中分布。 单元质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日

相关文档
相关文档 最新文档