文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土低温施工措施

混凝土低温施工措施

混凝土低温施工措施
混凝土低温施工措施

混凝土低温施工措施

溢洪道下标段低温季节砼施工及越冬保护措施

一、简述:

尼尔基水利枢纽工程位于黑龙江省与内蒙古自治区交界的嫩江干流的中游,地处北寒温带,属寒温带季风气候区,冬季寒冷干燥,历时长达半年。嫩江流域尼尔基站多年平均气温 1.5C。,极端最低气温达-40.4C。,冻土多年平均最大深度2.10m,最大深度2.5m,冰冻的最大厚度1.52m,最小厚度0.78m,平均厚度1.12m。在此寒冷地区,溢洪道下标段低温季节施工的砼首次越冬的保护尤其重要。

按照《水工砼施工规范》规定,凡工程所在地区日平均气温连续5天稳定在5C。以下(或最低气温连续5天稳定在-3C以下)即进入低温季节。根据历年气象资料显示,尼尔基地区开始结冻时间为10~11月,每年在9月底~10月初即进入低温季节,为了保证溢洪道工程顺利移交,下标段在低温季节砼仍正常施工。

由于本地区冬季寒冷,为防止砼免受冻害影响,在进入冬季前,对未达到抗冻临界强度的砼进行妥善的保温,低温季节施工时段为2004年10月1日至2004年10月15日;冬季只对未达到抗冻临界强度的砼采取保温防冻措施。

在低温季节外界气温较低,新浇砼内外温差过大,砼表面易产生裂缝,为保证工程质量,防止新浇砼产生裂缝和遭受冻害的影响,在低温季节来临前准备好足够的保温材料,并做好防火工作。对在低季节施工长期暴露的新浇砼进行早期表面防寒保温防护,在上冻前,做好新浇

砼的越冬季保温。

保温材料计划和工程量见下表。

保温部位保温面积(m2)草帘(m2)编织布(m2)10#铅丝(kg)

渥奇段左边墙500 1300 600 100

消力池段底板800 1400 900 50

消力池段左边墙500 1300 600 100

护坦段底板700 900 800 50

合计2500 4900 2900 300

表中材料数量为准备量,在工程施工时可根据实际需要及时采购,冬季保温材料可以和低温季节保温材料调节使用。

二、砼的一般要求

(1)防止砼早期受冻:

当气温低于-2℃时,砼内孔隙和毛细管中的水分逐渐冻结,水化作用完全停止。由于水冻结后体积膨胀(增加9%),使砼结构遭到损坏,最终导致砼强度和耐久性能降低。砼强度达到50%以上(在常温下养护3~5天)时再受冻,最终强度则降低极小,甚至不受影响。因此,在砼浇筑后,3~5天内加强测温工作,防止砼早期受冻。

(2)防止砼表面裂缝:

冬季外界气温较低,若再遇到气温聚降(如寒潮袭击),由于砼内外温差过大,砼表面产生裂缝。因此,前期砼的表面保温养护是十分必要的。

(3)砼允许受冻临界强度:

《水工砼施工规范》SDJ-207-82中第6.0.3条规定,砼允许受冻临界强度值为:大体积内部砼强度不低于50kgf/cm2;大体积外部砼和钢筋砼强度不低于100kgf/m2。

三、低温季节砼施工

在施工过程中严格控制各个环节,以减少砼水化热损失,具体措施如下:

a.砼运输:

在砼运输、浇筑过程中减少砼热损失的方法:低温季节在砼运输过程中,增设蓬布覆盖,开仓时配置充足的砼运输车辆,提高砼浇筑强度,缩短砼浇筑时间。

b.清基:

在砼开盘前,采用高压风枪清基,根据气温高低减少或不用高压水枪冲仓,降低基面湿度,减少基面热损失。

c.浇筑:

在低温季节,加强砼开盘仓面的温度监测,仓面温度每4小时检测一次,尤其在气温骤降和寒潮期间,应增加测温次数,并加强边角易受冻害影响的部位的测温次数。低温季节适当减小水灰比和填加早强防冻剂的办法,提高砼早期强度,避免砼遭受冻害。浇筑时尽可能减小分层台阶面积,以减少砼散热面积,降低热损失。砼收盘立即用草帘保温覆盖,(对于底板面层砼,待砼终凝后立即保温覆盖,砼表面与草帘间设置塑料编制布隔离层)。

d.模板拆除:

①边墙和底板侧面模板,待砼强度大于允许受冻临界强度方可拆除,若气温骤降,模板可不拆除,覆盖草帘直接保温。

②拆除模板时,尽可能选在白天拆除,避免在夜间或气温骤降期间拆除,拆模后,立即保温防护覆盖草帘,尤其板块结构的边缘和棱角突出部位必须做好保温防护。

四、砼的保温:

1.保温范围

砼自身强度超过砼的受冻临界强度后,基本上不用保温可安全越冬。对没有达到受冻临界强度的新浇砼进行保温,使其安全越冬。

由多方面资料表明当室外最低温度不低于-15℃时,对大体积砼,可优先采用蓄热法保温。由《尼尔基站气象要素统计表》中温度资料显示:在10月份多年平均气温低于-10℃仅仅有2天,所以在10月15日以前浇的砼都可以用蓄热法进行保温。

溢洪道下标段凡未超过28天龄期的砼,在气温骤降(入冬)前全部进行表面防寒保护,初步确定对2004年9月20日以后浇筑的砼,采用蓄热法保温,施工时砼的保温可根据今年寒流来临的时间相应调整。

2.具体做法:

在低温季节溢洪道砼采取蓄热法保温,在砼外表面设置保温层。保温层做法是:在砼外露表面覆盖一层草帘下铺一层塑料编制布的方法防寒保温。草帘具有价格低廉,隔热保温效果好等优点,能减少砼自身水化热损失,使砼温度缓慢降低,水化热缓慢散失,在砼温度降至冰

点受冻前达到所允许的受冻临界强度,热源靠砼自身的水化热;另外,为避免砼浇筑的热损失,减低气温低的不利影响,砼尽可能选在白天浇筑砼。

(1).边墙保温方法

边墙竖直面紧帖砼表面悬挂双层草帘子外包彩条布,用φ48mm钢管每隔3m做一道竖向围柃,利用拉条螺栓杆、及10#铅丝固定,在接缝处适当增加围柃,保证草帘子及彩条布接缝严密。水平砼浇筑面铺设单草帘子,在草帘表面加盖一层彩条布,防止积雪融化后,冰水受冷后在砼表面形成冰壳。草帘子及彩条布在悬挂或铺设搭接严密,防止积雪融水漏入砼表面。水平面铺彩条布用重物压在砼表面,边墙后斜坡砼面,及时回填填筑料,预防砼前期受冻。

(2).底板保温方法

在砼表面铺设单层草帘子,在草帘表面加盖一层彩条布,防止积雪融化后,冰水受冷后在砼表面形成冰壳。草帘和彩条布在铺设时搭接严密,防止积雪融水漏入砼表面。水平面铺彩条布用重物压在砼表面。未到龄期砼的模板,一般在整个冬季都不宜拆除。

3.砼保温要求和时间:

冬季砼保温时段为2004年10月15日至2005年4月15日;当本地夜间最低气温降到-5C。时,砼外表面必须采取保护,砼表面保护从寒流来临至气温骤降结束或上层砼开始浇筑前。砼浇筑完毕,外露表面立即保温,新老砼结合处和边角突出部位,最易受寒潮袭击,需加强保护,保温厚度为其他面保温厚度的2倍,保温层搭接长度不小于

30cm,边墙砼表面外挂保温层必须牢固地固定在砼表面,保温覆盖必须严密,保证保温效果。

4.消力池排水

在进入冬季上冻前,把消力池中可见的砼表面的污水清除干净。

五、保温防火

为了防止砼保温材料发生火灾,现场做好防火准备工作。

(1)增加保温区的防火、灭火设备,各种消防器材,并且要有明显的标示,确保在有突发事件时,能及时有效地进行消防灭火。

(2)在溢洪道施工现场设专人值班,并在保温区内加强巡视,禁止明火以及各种有可能引起火灾的危险品,进入保温区,以免发生火灾。在保温区边缘明显位置设“严禁烟火”警示牌。

(3)制定严格规章管理制度,责任落实到个人,杜绝一切火灾的发生,排除一切火灾隐患。

(4)如有火情,根据火灾情况立即通知消防部门,拨打“119”火警电话。

(5)如有火情,及时组织人员进行消防灭火,在第一时间通知单位安全防火人员和单位负责人。

低温季节施工措施(终稿)

洛古水电站砂石加工及砼拌和系统 低温季节施工措施 根据西溪河洛古水电站2008年发电目标及洛古水电站大坝砼施工进度计划安排,2008年1月至5月为洛古水电站大坝砼施工高峰时段。为保证砼施工进度计划的顺利实施,我部砂石加工及砼拌和系统生产必须在低温季节保证正常施工及高峰强度的需求。按照业主及监理要求,我部编制了低温季节施工措施,该措施仅为针对低温季节内砂石加工及砼拌和系统的专项措施,其他常规性低温施 工措施另行编制。 1. 编制依据 a. 《洛古水电站大坝砼施工进度计划》,《昭觉县历年1月?5月和10月?12月逐日平均气温、逐日最低气温统计表》; b. 《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001 )、《水利水电工程混凝土预热系统设计导则》(DL/T5179-2003 )、《水利水电工程施工手册》(第三卷混凝土工程)。 2. 低温季节的确定 《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001、要求“日平均气温连续5d稳定在5C 以下或最低气温连续5d稳定在-3 C以下,按低温季节施工”。 根据业主近期提供的昭觉气象资料显示:12月起连续5d日平均气温低于5C,平均气温连续5d低于5C至次年2月止。根据水工规范的要求,自当年12月至次年2月均为低温施工季节。低温季节约3个自然月。 3. 低温季节砼逐月施工强度及材料需求 根据洛古水电站大坝砼施工进度计划,低温季节2007年12月至2008年2 月逐月施工强度及材料需求见表1 : 表1: 拌和系统低温季节逐月施工强度表 由上表可见,低温季节砼生产总量为99634m3,其中碾压砼77061m3,约

占78%。月平均砼生产强度约34000m3/mon 。拌和系统平均生产强度67m3/h,设备负荷〉70%。砂石加工系统及砼拌和系统低温季节生产压力均较为突出。 4. 砼原材料加热方式及浇筑温度、入仓温度、出机口温度的确定 《水工砼施工规范》(DL/T5144-2001 )要求:温和地区不宜低于3C,严寒地区和寒冷地区不应低于5 C。碾压砼施工规范未见有关低温季节砼浇筑温度要求。2007年7月17日专题讨论会确定,碾压砼浇筑温度为3C?5C,出机口温度》10 C。原材料加热方式仅考虑热水拌和,热水温度60 C?80 C,拌和环 境温度为正常室外温度。 综合考虑低温季节施工的碾压砼均为大体积砼且为大坝基础砼,加之碾压砼胶凝材料用量较低且采用缓高效减水剂和引气剂联掺,砼水化热温升可利用程度较低等原因,同时水在4C以下即会出现反膨胀破坏水泥胶结作用,因此我部建议碾压砼浇筑温度取较高值5 °C较为稳妥。 5. 热水拌和方式砼出机口温度核算 按照会议确定的温度指标和加热方式,参照《水利水电工程施工手册》(第三 卷混凝土工程)对不同工况的砼出机口温度核算如下: a.核算用配合比参数见表2: 表2 : 配合比参数及单位材料用量单位:kg/m3 b. 室外温度计算 室外温度计算按照《水利水电工程施工手册》(第三卷混凝土工程)公式9-2-3 计算: Ta = 0.57Tm + 0.43Td 式中:Ta —室外计算温度,C; Tm—累年最冷月平均气温,C; Td—累年最低日平均气温,C。 根据昭觉县气象资料核算最冷月1月份平均气温1.46 C,最低日平均气温— 20.6 C,则室外计算温度为—8 Co c. 原材料计算温度 《水利水电工程混凝土预热系统设计导则》(DL/T5179-2003 )第8.0.6推荐 骨料、水泥、水的初始温度见表3:

冬季混凝土路面施工方案

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 冬 季 施 工 方 案 编制人 审批人 邢台市正阳建筑安装有限公司

目录 1.适用范围 (3) 2.施工准备 (3) 3.冬季施工措施 (5) 4.安全与防火措施 (7)

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 混凝土路面冬季施工方案 一、适用范围 适用于现场浇筑混凝土路面施工。 二、施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2 材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级

配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。 5.施工测量和检验试验仪器设备。 2.4 作业条件

冬季混凝土施工方案04985

目录 一、工程概况 0 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 1、规范条文 (1) 2、工程所在地气象条件 (2) (1)近期气温情况 (2) (2)近期降水情况 (2) (3)、气候趋势预测 (3) 四、冬季混凝土施工要求 (3) 五、冬季混凝土施工方法 (4) 1、商品混凝土原材料的控制 (4) 2、在冬季施工时配置混凝土的一般要求 (5) 3、冬季混凝土浇筑作业质量保证措施 (6) 4、混凝土冬期施工的养护 (6) 5、砼试件的制作和留置 (7) 6、混凝土模板拆除 (7) 7、混凝土浇筑时遇雨措施 (8) 六、施工安全注意事项 (8) 一、工程概况 本工程金科蔡家M分区项目M35-01/05、M44-01/04、M52-01地

块二标段工程共由3个地块组成,M35-01/05地块由A-1#楼、A-5#楼、A-6#楼、S1商业、S2商业、S4商业和A8#车库对应部分组成,建筑高度最高为96.000m属于高层建筑;M44-1/04地块由B-1#楼、B-2#楼、B-7~B-10#楼、B-15、B-16、B-17#楼、B-19门岗、B-18#车库对应部分组成,M52地块由C10~C16#楼组成,M44、M52地块均为多层别墅建筑,建筑高度最高为19.10m,总建筑面积约为128428m2,结构形式为框架-剪力墙现浇混凝土结构。 各参建单位信息: 建设单位:重庆金佳禾房地产开发有限公司 监理单位:重庆新鲁班工程监理有限责任公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 地勘单位:重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 施工单位:南部县锦兴建筑安装工程有限公司 二、编制目的 本项目已进入一年中温度最低的季节,为应对极端低温天气时混凝土施工做准备,我司围绕本标段的冬季混凝土的生产、运输、施工、养护过程,制定一些列冬季混凝土施工措施,并做好施工技术交底,接洽沟通各相关部门,以便更好的对混凝土生产过程和施工过程进行控制。根据以往的混凝土冬季施工一些宝贵经验,制定本标段的混凝土冬季施工方案。

高寒地区低温季节混凝土施工工法

高寒地区低温季节混凝土施工工法 1.前言 混凝土质量控制是建筑工程质量控制的重要部分,混凝土的耐久性决定工程结构的寿命。受冻融破坏作用的混凝土表面会出现胀缩、崩解、风化剥蚀,长时间受冻融破坏作用,整体混凝土结构将受到严重破坏,以至于结构无法正常运行。 在西藏、青海等高海拔寒冷地区,日平均气温低、昼夜温差非常大,每年11月至次年3月属低温季节,持续时间较长。恶劣的自然环境,对建筑工程混凝土质量,特别是混凝土耐久性,有了更高的要求。长期以来,由于缺乏科学的方法和手段,在高寒地区低温季节往往停止施工,导致工程建设周期相对较长。探寻科学、有效的方法进行低温季节混凝土施工并确保工程质量,对加快工程项目建设,推动经济和社会建设发展将起到积极的作用,意义重大。 某公司在西藏、青海地区承担了金河电站、某电站、雪卡电站、老虎嘴电站、地盘子电站等工程的建设和施工。这些工程海拔都在3000——4300m范围内,都有冬季施工的实践。历时10多年的探索、总结,在高寒地区进行混凝土低温季节施工方面积累了大量的实践经验和数据。经过系统的研究和总结,形成本工法。 2.工法特点 2.1本工法完全突破了高寒地区低温季节不宜进行混凝土浇筑施工的常规,可以加快工程建设进度,使工程项目尽快发挥效益。 2.2本工法是在多个工程切实的施工实践基础上总结出来的,针对高寒环境,对一些现行的施工规范、规程的标准、要求有更深入的验证、理解和认识,提出了一些更实际的指标,有较强的实践性。 2.3本工法对施工工艺各环节的要求很明确,很多的质量控制指标都有具体的数据,有较强的可操作性。 2.4 本工法所使用的主材、辅材和机具设备无特殊要求,一般的建材市场都能够提供,后勤供应简便,适用的地域范围和行业范围比较宽泛。

混凝土施工方案及技术措施范本

整体解决方案系列 混凝土施工方案及技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62706混凝土施工方案及技术措施 Concrete construction plan and technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 混凝土工程施工方案及技术措施 浇筑砼应确保混凝土密实、表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确,无明显气泡,结构阴阳角方正顺直,上下楼层连接面平整,使混凝土工程最终达到"内坚外美"的技术要求。本工程采用商品混凝土,采用砼泵输送砼进行浇筑。混凝土的浇筑方式为先竖向墙柱,后水平梁板。 (一)对商品砼厂的要求 本工程全部采用商品砼,对于供应厂家,我单位将予以严格的资质审查和信誉调查,确保本工程的砼质量及供应及时。考查合格后,我们将报业主及监理审批,同意后正式与厂家签订合同,派人监督厂家做好砼的级配工作和材料检验工作。监督具体工作如下: 1、原材料要求:

原材料有关的材质证明必须齐全,材料进场后应及时做好原材检验,检验合格后方可使用。现场材料要求分类集中堆放,做好标识。水泥进场后必须马上送质量检验站复试,外加剂必须是深圳市建设局指定的准用产品,其掺量必须严格按配合比下料。搅拌砼的砂采用中,粗砂含泥量不大于3%;石子选用5~35mm的碎石,含泥量不超过1%。砂石堆场应作硬地化,砂石进场必须对其含水率进行测定,并保证每1天测定一次,遇雨天即时测定。经计算后根据实际情况相应调整配合比中的用水量。 2、砼搅拌的要求: 1)配合比:砼的配合比由政府指定的试验室进行设计和试配,砼的各项指标应符合设计和质量要求,入泵塌落度控制在12~16cm。每批次现场进料应尽可能使用相同产地的砂石,如果水泥所用的品牌有更改,则必须重新设计配合比。现场每次下雨后,必须对砂石材料的含水率重新测定,根据实际含水率调整用水量,以保证水灰比不变,而保证砼质量。 2)计量:搅拌站的自动计量系统要定时检测,并安排专职的计量员监控。

混凝土冬季施工方案

混凝土冬季施工 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。混凝土所以能凝结、硬化并取得强度,是水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度,温度愈高,强度增长也愈快,反之则慢。当温度降至0℃以下时,水化作用基本停止,温度再继续降至-2~-4℃,混凝土内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%~9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使混凝土后期强度降低。受冻的混凝土在解冻后,其强度虽然能继续增长,但已不能再达到原设计的强度等级。 试验证明,混凝土遭受冻结带来的危害,与遭冻的时间早晚、水灰比等有关,遭冻时间愈早,水灰比愈大,则强度损失愈多,反之则损失少。 经过试验得知,混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结,其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。对用普通硅酸盐水泥的硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度为设计的混凝土强度标准值的30%;对用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的40%。

一、混凝土冬期施工方法的选择 混凝土冬期施工方法为:混凝土养护期间不加热的方法。其方法包括:掺化学外加剂法,外加剂为早强剂和防冻剂。 二、混凝土冬期施工的一般要求 (1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定,但不得超过表中的规定。 表拌和水及骨料最高温度 (2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6. (3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。 (4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

低温条件下混凝土施工方法

低温条件下混凝土施工方法 本文针对低温条件下商品混凝土的施工特点、施工技术措施、施工安全措施等方面进行了一定的分析和探讨。 一、低温条件下商品混凝土施工特点 1、低温条件下商品混凝土施工的计划性和准备工作时间性等要求更强。这是由于低温条件下施工难度大、技术要求复杂,这就要求在施工准备阶段要有周密的组织和技术保障及预控方案。现实中往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节不重视,仓促施工造成的。 2、低温条件下商品混凝土的施工条件及环境不利。?商品混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结和产生较高的温度,是由本身水化作用的结果。而当温度降至0℃时,存在于商品混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当商品混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于商品混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使商品混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥浆与骨料同钢筋的粘结力,也会影响商品混凝土的抗压强度。当气温回升冰融化后又会在商品混凝土内部留下众多的空隙和孔洞,降低商品混凝土的密实性和耐久性。 3、低温条件下施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、

升温取暖等方面易引发安全质量事故。防寒保温稍有疏漏会产生商品混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题,特别是商品混凝土裂缝(纹)。随着水泥水化反应的结束以及商品混凝土的不断散热,商品混凝土由升温阶段过渡到降温阶段,随温度降低,体积收缩。由于商品混凝土内部热量是通过表面向外散热的。在降温阶段,商品混凝土温度场的分布仍是中心温度高,表面温度低的状态,因此内部商品混凝土产生较大的内约束,同时,地基和边界条件也对收缩的商品混凝土产生较大的外约束。所以降温收缩,在商品混凝土表面形成了较大的拉应力,从而引起商品混凝土的裂缝(纹)。 4、低温条件下施工成本投入高、施工生产效率低下。施工需要从商品混凝土原材料开始至商品混凝土浇注、养护的全过程实施防寒保温措施,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、商品混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 二、低温条件下商品混凝土施工技术措施 1、一般规定 凡昼夜室外温度平均气温连续5天低于5℃或者最低气温低于-3℃时,即由常温施工转入低温施工(或称冬期施工)。低温条件下的施工期间,当用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置商品混凝土,且其抗压强度达到设计强度的30%前,商品混凝土均不得受冻。当商品混凝土抗压强度未达到5MPa前,也不得受冻。侵水冻融条件

低温季节施工保温措施(2012)

甘肃省引洮供水一期工程 陇西供水管线工程 低温季节施工方案 甘肃省水利水电工程局 引洮一期陇西供水管线和二支渠工程项目部 二O一二年十一月四日

甘肃省引洮一期陇西供水管线工程 砼低温季节施工方案 为了确保引洮一期陇西供水管线和二支渠工程的部分镇墩、排沙井、检查井等小型建筑物的砼在低温季节进行施工,特制定以下低温季节施工措施。 低温季节施工的主要工作内容有:建筑物基础土方明挖、基础原土翻夯、基础2:8水泥土夯填、现浇C20镇墩混凝土、排沙井混凝土及检查井砼混凝土。 一、为了积极备战低温季节施工,我部做了以下施工准备工作: 1、组织措施 (1)、进入低温季节施工前,项目部安排时间对掺外加剂人员、测温保温人员及其它相应人员,专门组织进行了技术业务培训,?学习了与本工程相关的强制性条款及技术规范,明确了职责。 (2)、与当地气象台站建立了有效的联络渠道,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 (3)、安排了专人负责测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,?砂浆、砼的温度并作好原始记录。 2、图纸准备 组织人员进行图纸会审,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,?查对其是否能适应冬季施工要求。 3、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 (2)、搭建保温用的保温棚,对保温棚进行试用,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 (3)、工地的自来水供水管道要做好了保温防冻工作。 (4)、做好了冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出了施工配合比。

二、低温季节砼工程施工顺序及方法 1、混凝土骨料 (1)采用夏、秋季筛分储备的骨料,防止有冻结块。 (2)加大骨料堆放高度,以保持骨料的月平均温度。 (3)必要时搭设简易暖棚,棚内生火,以提高骨料温度。 2、混凝土的拌制 (1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用彩条布盖好。 (2)拌和站搭设简易暖棚,有必要时棚内生火,保持拌和时的温度。拌和前,用热水冲洗拌和机并将积水或冰水排出。 (3)必要时加热水拌和,水温不超过60℃。拌和加料顺序为:将骨料先与水拌和,然后加入水泥拌和,以免水泥假凝。拌和时间比常温季节延长20﹪~50﹪。 (4)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。 (5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。 (6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。 (7)混凝土拌和物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。安排专人对骨料温度和砼出机温度进行检测,严禁将不合格砼送入仓内。 3、混凝土的运输和浇筑 砼在我项目部设置的集中式砼拌合站进行拌和,采用砼搅拌罐车进行各个浇筑点的运输,垂直运输采用溜槽,个别高差较大、入仓条件不好的部位采用吊车配合吊罐进行垂直运输。

混凝土工程施工组织设计与技术措施

5.5 混凝土工程施工方案与技术措施 5.5.1 混凝土工程简介 本工程主要由主厂房、北侧附楼、南侧附楼三部分组成;基础形式为独立基础+基础梁,局部地下室部分为平板式筏基,地上分为主厂房和北侧附楼、南侧附楼三部分;主厂房:跨度42米,柱距8.0米,屋面采用钢网结构形式,焊接球节点,网架下弦中心标高11米,纵向长度104米,北侧附楼为一层,层高5.4米。南侧附楼为三层,局部设人防地下室,层高2.9米,一层层高为5.4米,二~三层层高为4.5米。结构设计将三部分连成整体。结构体系为钢筋混凝土框架结构;混凝土强度等级从C15~C40不等。 5.5.2 混凝土工程施工组织 为确保混凝土施工顺利进行,需要提前做好各项技术、资源、现场等各项准备工作。 1 技术准备 1) 熟悉技术资料,明确掌握施工工艺 (1) 收集并了解国家、行业、市在混凝土施工方面的规、规程,作为混凝土施工的依据和标准。 (2) 针对本工程混凝土施工的实际情况,结合各项标准、图纸设计、业主要求,编制详细的专项的混凝土施工方案和作业指导书,并在施工前向业主代表提交,业主代表审核同意后方可实施。 2) 混凝土配合比设计 (1) 配合比设计 根据国家现行标准进行配合比设计,由试验室和商品混凝土搅拌站根据混凝土的不同强度等级和性能要求进行试配。要求混凝土最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量和最大碱含量符合规规定。 (2) 抗渗混凝土 在进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗掺性能试验,试配的抗渗水压值比设计值要提高0.2MPa,并采用水灰比最大的配合比做抗渗试验。 (3) 泵送混凝土 泵送混凝土配合比设计要根据混凝土的原材料、运输距离、混凝土泵与输送管径、泵送距离、气温等具体施工条件试配。 2 施工部署 按照现场施工流水段划分、施工部署及混凝土方量,共配备2台混凝土汽车泵。 5.5.3 混凝土工程施工方法与工艺 1 本工程混凝土工程采用的施工办法,详见表5.5.3-1。

冬季施工混凝土施工方案

商品冬季施商品工方案 1 适用范围 适用于高速公路收费广场现场浇筑混凝土路面施工。 2 施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2 材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储

备地点应选择地势高不积水的地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、洒水车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式发电机、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。

9.4耐低温混凝土施工

9.4耐低温混凝土施工 耐低温混凝土又称膨胀珍珠岩混凝土、珠光砂混凝土,系采用水泥作胶结料,膨胀珍珠岩作骨料,再掺入适量的泡沫剂,加水搅拌而成。这种混凝土具有密度小。导热系数低。耐低温(0~-196℃)、耐火、隔热、隔音、耐腐蚀、耐冻、断冷、不燃、吸湿性小等优良性能。同时施工较简便,不需振捣设备。本工艺标准适用于深冷隔热、保温、吸音、减噪工程(如钢厂的空气分离塔、氧气机基础和屋面、管道、隧道等)的耐低温混凝土工程。 一、材料要求 1、水泥 采用525号或625号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,要求无结块;夏季宜用水化热低的矿渣水泥。 2、膨胀珍珠岩砂 白色或灰白色颗粒。平均粒径0.33~0.44mm,一般用三级品,密度以160—220kg/m3为合适。 3、泡沫剂 用松香酸钠泡沫剂,配制方法同抗冻混凝土泡沫剂。 二、主要机具设备 1、机械设备 混凝土搅拌机、散装水泥罐车、机动翻斗车等。 2、主要工具 大小平锹、磅秤、水桶、胶皮管、水浴锅、量杯、温度计、手推车等。 三.作业条件 1、模板支设好,拼缝严密,并办好预检手续,在模板内侧弹好混凝土浇筑标高钱。 2、模板内的垃圾、木屑、泥土清理干净,木模板浇水湿润,钢模刷好隔离剂。 3、水泥、膨胀珍珠岩砂已运勤现场,质量经检查符合要求,松香酸钠泡沫剂已制面好备用。 4、施工用机具设备已备齐,经维修、试运转,处于完好状态,水、电线路、道路已铺好,可以满足施工需要。 5、浇筑混凝土用脚手架和马道已搭设,经检查符合施工和安全要求。 6、根据现场材料情况,试验室通过试验已提出耐低温混凝土的配合比。一般采用体积比:水泥:膨胀珍珠岩砂=1:2~4,水泥用量不低于360kg/m3,水灰比一般为0.70~0.80。 四、施工操作工艺 1、混凝土应用机械拌制。一次搅拌量为搅拌机容量的80%。投料顺序为:先把一定量的水和泡沫剂同时倒入搅拌筒内搅拌1min。使其发泡,然后将水泥倒人再搅拌lmin至水泥四散开为止,最后倒人膨胀珍珠岩砂。搅拌约2一3min,使均匀、颜色一致,圆锥体稠度为3~5cm,即可使用。 2、拌好的混凝土倒在料斗内立即进行浇灌.以保证混凝土内有充足的气泡存在。混凝土应分层浇灌,每层厚度不大于30cm。 3、混凝土不用振动器捣实,而是用人工捣固、每浇好一层,在表面用方锹、刮尺或木抹轻轻拍实并划毛,浇完最后一层后,用抹子抹平,如有护面层,则应

低温混凝土施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低温混凝土施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3991-74 低温混凝土施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.为了满足在寒冷地区或昼夜温差大的地区进行混凝土施工,如何使混凝土能在低温和负温的情况下正常施工,并且能够减小和避免对混凝土的冻害,需要一种科学合理的低温混凝土施工方案确保混凝土工程的顺利进行,现提出如下混凝土施工方案以供参考. 2.混凝土质量控制 2.1原材料控制 2.1.1水泥 根据我国各部门多年来的研究和实践证明,为了保证低温下混凝土施工的安全性,水泥品种应该采用活性高,水化热大的水泥品种,宜优先选用硅酸盐和普通硅酸盐水泥。低温施工的混凝土一般采用水泥强度不低于32。5级,水泥用量最低不少于300KG/M3 2.1.2集料

混凝土骨料分粗骨料和细骨料,粗骨料宜优先选用经过15次冻融后总质量损失小于5%的坚实级配石英岩或花岗石碎石,骨料颗粒级配连续,粒径宜在5mm---40mm范围内.不应有风化的颗粒且含泥量小于1%并且其他指标均应满足标准GB/T14685--2001 要求.细集料细度模数宜优选大于2.4的中砂,含泥量小于3%且颗粒级配及其他各项指标满足GB/T14684―2001要求.作为大宗材料的集料,多处于露天堆置条件,集料要求提前清洗和储备,作到集料清洁,无冻块或掺有冰雪以避免冰溶化时吸收热量降低混凝土温度。施工所用的集料储备场地选择地势较高,不积水的地方, 2.1.2外加剂 在混凝土施工过程中当温度低于常温时,混凝土内部产生新复合物的化学反应速度减慢,混凝土强度的增长延缓,当温度低于4℃时,水的体积就会膨胀,如果为了进行水化所需的水结冰,就不能继续与水化合,则混凝土内化学反应所产生的新复合物就大为减

低温季节混凝土施工

低温季节混凝土施工 第一节低温季节混凝土施工要求和措施 1. 低温季节混凝土施工期的确定 1.1 低温季节施工期标准 按照DL/T5144一2001《水工混凝土施工规》规定,凡工程所在地的日平均气温连续5d稳定在5 ℃以下或最低气温连续5d稳定在一3℃以下时,即进入低温季节施工期。 混凝土受到冻害仅仅和温度有关,与施工的地点无关,因此在规中以日平均气温作为标准。气温稳定在气象学上是指在降温的低温季节连续5d通过某一温度,之后很难再恢复这一温度。气象部门可以提供气温稳定在某一温度的资料,对科学合理确定施工期较为方便。 本章中涉及到的气温,除另有注明外,一律为日平均气温。 1.2 低温季节施工期划分 我国地域辽阔,地形复杂,气候多变。应根据当地十年以上的气象资料确定低温施工期划分和天数,当缺乏当地气象资料时,可借鉴邻近地区的气象资料。目前,在国家气象局和各地气象台站的上大都有全国和各地气象资料的数据,可以检索查询。根据气象资料的分析,参考我国低温季节施工期划分略图和我国各地低温季节施工期参考表( 见图--1 和表--1),确定低温季节施工期和施工天数。 工程实践证明,当室外日平均气温低于-10℃时,施工费用比常温施工时增加50%以上,同时由于施工设备、建筑材料、施工各环节出现问题的机率成倍增加,使施工效率仅为常温施工的40%左右,而且工程质量也容易出问题,因此除工程特殊需要外不宜在低负温条件下进行混凝士施工。 2. 低温季节混凝土施工基本要求 2.1 防冻和防裂

(1) 防止混凝土早期受冻。在低温季节,当气温低于O℃时,新浇混凝土空隙和毛细管中的水分会逐渐冻结。由于水冻结后体积膨胀(约增加9%),使混凝土结构遭到损坏,最终导致混凝土强度和耐久性能降低。因此,低温季节混凝土施工,首先要防止混凝土早期受冻。

混凝土工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 混凝土工程施工方法技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78174混凝土工程施工方法技术措施 Concrete engineering construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 混凝土工程施工方法及技术措施 根据本工程基础混凝土体积大,砼量较多,施工难度较高,同时提高混凝土施工质量,我公司决定采用商品混凝土。 一、浇捣前的准备 模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时,方可进行浇筑。检查时应注意以下几点: ⒈砼浇捣前,必须进行墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证等手续,并进行技术、安全的交底,让施工班组了解施工方案。 ⒉浇捣砼剪力墙、暗柱时,先用同标号砂浆接浆,减少施工缝的影响。在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在600mm左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为

500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准。浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕。 ⒊梁、板浇捣同时进行,梁施工时应从梁的两端向中间浇捣,不准由中间向两端推进,砼应浇捣密实,并用木蟹抹平。 ⒋看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于阳台、雨篷、楼梯等部位尤要严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。 ⒌看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留孔洞等,发现变形、移位等情况,应即时停止施工,并在砼初凝前修复,剪力墙遇门洞部位应在两侧同时下料,以防洞口模板移位。 二、砼的振捣 ⒈墙、柱、梁均采用插入式振动器振捣砼: ⒉砼分层灌筑时,每层砼厚度应不超过500mm;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,

混凝土冬季施工方案60790

一、编制说明 1.1编制依据 1、呼和浩特市锡林南路与中山路口互通式地下通道工程施工组织设计; 2、呼和浩特市锡林南路与中山路口互通式地下通道工程施工合同; 3、地下深基坑工程有关规范及建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011); 6、根据呼和浩特市象信息气候状况。 1.2编制原则 1、严格执行国家有关冬季施工的法律、法规和各项管理条例,并做到模范守法、文明施工。 2、根据本工程总体施工进度计划安排,有针对性对冬季施工项目采取保护措施。 3、以成熟的施工技术及先进的设备,确保冬季施工安全和工程质量,按期为业主提供一个优质的工程产品。 二、工程概况 本工程是锡林郭勒路中山路交叉口地下人行连接通道,工程地处锡林北路中山西路交叉口,周边商业设施发达。中山路和锡林郭勒路同时又是城市主干路,车辆交通压力大。现状交叉口人车混流现象严重,道路交通经常性堵塞,行人安全无保障,经呼市市政府、市建委及规划部门研究决定,委托上海市政工程设计研究总院进行方案设计,为保证此工程对当地交通影响降至最低,在该路口采用矩形顶管的地道施工方案。工作井在海亮广场和大天酒店,今年冬季计划完成海亮工作井的内衬结构,内衬墙厚800MM底板厚1000MM 。 三、冬季施工总体筹划 3.1呼和浩特市冬季气温情况 呼和浩特的气候属于欧亚大陆中温带大陆性半干旱季风气候,春季干旱多风,夏季炎热少雨,冬季寒冷干燥昼夜温差在14度左右。通常情况下,每年10月下旬封冻,翌年3月下旬解冻,最低气温在摄氏-25度左右历史最低气温记录-41度,12月到1月最为寒冷,平均气温在摄氏-18度左右。

低温施工方案

侨弘港小区 低 温 季 节 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 长春新星宇建筑安装有限公司 二O一四年十月十二日

低温季节专项施工方案本工程的基础施工阶段在秋冬季,主体施工阶段在春夏季。由于冬季特殊的低温季节特点,对工程施工的进度、工程质量造成较大的影响,必须在各项作业指导书中作为重点进行阐述,采取适当的措施确保工程目标的实现,为此特制定以下切实可行的低温季节施工措施。 一、工程概况 工程名称:侨弘港小区 建设单位:开鲁县宏兴房地产开发公司 工程地点:通辽市中心大街144号 设计单位:通辽市建筑规划设计研究院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限公司 该工程。 二、编制依据 1) 工程设计施工图纸 2) 工程施工组织设计 3)冬季施工相关文件 4)建筑地基基础施工质量验收规范GB 50202-2002 5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 6)钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 7)施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 8)建筑施工安全检查标准JGJ 59-2011 9)建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2012 10)其它相关法规及要求 三、冬期施工技术措施 (一)主要分项工程的施工技术措施 1、冬期施工所用的材料应符合下列规定 (1)砖石在砌筑前应清除冰霜,砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。 (2)石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结应经融化后方可使用。

(3)搅拌砂浆所用的砂不得含有冻块,拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂的温度不能超过40℃,砖在负温下砌筑时必须适当增大砂浆稠度,一般控制在10-12CM。 (4)冬期施工不得使用隔夜砂浆,冬期施工砖砌体应采用“三一砌砖法”操作,不应铺长灰砌筑,砖石工程的冬期施工应采用掺盐砂浆法,掺盐量可根据实验室提供的砂浆配合比进行,砌体中配置的钢筋与埋件应作防腐处理。 (5)砂浆使用时的温度不应低于5℃,冬期施工中,每日砌筑后在砌体表面覆盖保温材料。 2、混凝土及钢筋混凝土工程 根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续5天的稳定低于5℃时,混凝土及钢筋混凝土的施工应按冬期施工规定进行,冬期浇注的混凝土在受冻前其坑压强度不得低于下列规定: A 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土为强度设计值的30% B 预应力混凝土不得低于强度设计值的70%。 C 混凝土的冬期施工应对原材料加热、搅拌、运输、浇灌和养护要进行热工计算并应按时施工。 3、钢筋工程 钢筋冷拉可在零度以下进行,其温度不低于-20℃。如采用控制应力方法时冷拉控制力应较常温提高。采用冷拉方法时,冷拉率与常温相同。冬期张拉预应力钢筋。其温度不能低于-15℃。钢筋的冷拉和张拉设备以及议表和工作油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件小进行配套试验,冬期钢筋的焊接宜在室内进行如必须在室外焊接时,其最低温度不宜低-20℃且应有防雪挡风措施。焊后的接头严禁立即碰到冰雪。 4、混凝土的运输和浇筑 本工程采用商品混凝土,采用混凝土罐车运输; 混凝土在浇筑之前应清除模板和钢筋上的霜雪和污垢,采用加热养护时,混凝土养护前的温度不得低于2℃,采用综合蓄热法时,混凝土养护前不得低

(建筑工程管理)混凝土低温季节施工措施

(建筑工程管理)混凝土低温季节施工措施

混凝土低温季节施工作业指导书 批准: 审核: 编制: 中国水利水电xxx程局有限X公司 2011年12月 混凝土低温季节施工作业指导书 1编制依据 (1)《xx渠首枢纽工程主体工程招标文件》; (2)《设计图纸》; ((4)《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; (5)《水利水电工程施工组织设计手册》。 2冬季施工目标、重点 冬季多在低温季节施工,日平均气温连续到稳定在5℃以下或最低气温连续5d 稳定在-3℃以下时,按照低温季节施工。为保证在冬季低温季节施工安全、质量有所保证,特明确冬季施工目标及重点。具体目标及重点如下: (1)目标:无安全事故,冬季施工保证措施到位; (2)冬季各作业面大部分均为露天作业,因此冬季施工的重点、难点主要为:1)砼运输系统的保温; 2)模板的保温; 3)砼仓内的保温; 4)露天砼的表面保温、防裂; 5)安全施工。 3混凝土低温季节施工资源配置 低温季节施工阶段必须投入必要的保温材料,加强施工保温措施,具体需要投入的主要材料如下: 冬季低温季节施工从保证混凝土施工质量出发,针对冬季混凝土施工特点及重点、难点,必须从原材料质量、温度控制、拌和控制、中间运输保温及入仓浇筑温控及收仓保温、养护等方面入手,加强现场控制,对施工的每壹个环节采取切实可行的施工措施。

4.1砂石骨料控制 砂石骨料作为混凝土的重要组成部分,原材料质量及温度对混凝土冬季施工质量有着密切的关系,为此对于砂石骨料,必须加强质量控制,做好防雨、雪覆盖工作。 原材料严格按照规范要求的检测频次及检测项目进行检测,编制检测台 账,按照监理工程师要求及时提供检验报告,原材料进场做好进场记录。 原材料除进行常规的质量检测外,骨料中不得出现冰块,气温较低时尽 可能降低骨料的含水入仓,避免在储料仓内形成冻块。 冬季混凝土出机口温度容易偏低,对于骨料尽可能的堆高,保证料堆底 部骨料温度恒温,且保持相对较高的温度。 为防止冬季雨雪直接和骨料接触,降低骨料温度,在储料仓顶部搭设防 雨(雪)棚。 对于上料皮带同样采取防雨(雪)棚覆盖皮带机,防止雨、雪直接和骨 料接触,影响混凝土生产质量。 4.2拌和用水控制 根据当地气温条件,冬季夜间温度较低,在冬季进行混凝土拌和生产过程中,现场试验人员及时根据气温变化情况对混凝土出机口温度进行监测,对于混凝土出机口温度接近8℃时,及时通知拌和系统负责人,通热水进行拌和。为保证混凝土拌和用水温度,在冬季主要采取以下措施: 对输水管路进行保温,对架空部位且无法采用粘土覆盖的供水管采用草 绳缠绕包裹,对敷设在地面上的供水管路采取粘土覆盖,依据当地冻土层厚,覆盖厚度不低于30cm,防止输水管路冻结,且可有效保持水温。 拌和系统中转水箱处于地面以下砖砌水池内,顶部加设池盖,以有效保 温。 拌和系统的储水箱采用草帘覆盖包裹,以利于保持水温,输水管同样采 用草绳加厚包裹,防止水温损失。 根据气温变化,在日温度低于0℃时或夜间气温低于0℃时,及时烧热 水,提前做好准备,根据试验人员检测的混凝土出机口温度,及时补充热水进行混凝土拌制,保证混凝土浇筑质量。 拌和系统已配备锅炉,24小时供应热水,每小时可持续供应42℃热水 20t。 拌和用水的温度壹般不超过60℃,超过60℃时,改变拌和加料顺序,将 骨料和水先拌和,然后加入水泥,以免水泥假凝。 为控制拌和用水的加热温度,在热水箱上配备温度计,安排专人进行观 测,如果水温超出规定温度时,应立即调整水温。 4.3混凝土拌和控制 (1)冬季施工中气温较低在加热水拌和时,拌和系统搅拌罐在使用前先用热水对搅拌罐进行预热,预热后废水自主机下方排水沟排出。 (2)加温水拌和时,混凝土搅拌时间较常温搅拌时间长。 (3)在加温水拌和时,试验人员加强混凝土出机口温度观测,经完全搅拌后的混凝土出机口温度不应低于8℃。 (4)对于采取温控措施后生产出来的混凝土出机口温度监测发现有超温现象时,

雨天砼施工措施

混凝土雨天施工措施 (一)施工原则 1、项目经理部成立以项目经理为组长,各部门负责人为组员的防雨领导小组。做好应急准备(人、材、机),应对突发事件。 2、雨季施工期间应密切关注天气变化情况,尽量避免雨期施工。 (二)预防准备 1、将雨篷、雨布等防雨用品运到混凝土浇筑现场,雨衣、雨鞋发给工人,机械设备进行防雨遮盖,同时派专人进行检查。 2、搞好临时排水设施,加强雨季的成品、半成品保护工作,防止水灾发生。加强施工便道的养护和维修,确保雨季施工交通顺畅。 3、做好雨季施工工程材料和必备物资的储备工作。 4、对所有用电设备进行安全检查,落实防雨措施,对现场机械设备停放做出安排,确保施工不受雨患影响。 (三)注重事项: 1、所有材料均应离地堆放,并覆盖保护、保持地面干燥,周围要有排水措施,钢筋材料应用垫木垫高防水。 2、模板保证支撑系统应支在牢固坚实的基础上。柱及板、墙模板留清扫口,以利于排除积水、积物。 3、涂刷水溶性脱模剂的模板应防止脱模剂被雨水冲刷掉,以保证顺利安全脱模和混凝土表面质量。

4、钢筋焊接不得在雨天进行,急需时应做好防雨工作或将施工场所移至室内进行;刚焊好的钢筋接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤冷发生脆裂影响建筑物质量。 5、梁板混凝土施工,均搭设防雨棚,遇大雨或暴雨时,停止施工。需连续灌注的混凝土,备足雨具作业,并调整施工配合比。 6、与混凝土搅拌站及时沟通,应加强对混凝土粗骨细料含水量的测定,及时调整用水量。 7、基础部分模板支撑部位回填要夯实,并加好垫板,雨后要及时检查有无下沉。 (四)操作指导 1、加强对天气预报资料的收集工作,及时掌握天气情况,以便采取有效的防范措施,对已浇砼要尽早覆盖以防砼在终凝前遭雨水冲淋。 2、当在砼浇筑过程中有小雨但尚不会直接影响砼质量时,则砼浇筑可连续不间断进行,搅拌站降低混凝土拌合物的坍落度,并延长毎罐的搅拌时间,一般毎罐混凝土可延长30s。混凝土浇筑时,每次的浇筑宽度不宜超过1.5m,同时增加振捣次数。同时要对已浇砼立即进行覆盖,以免雨水直接冲洗砼,并将浇筑区所积雨水及时排走。 3、当砼浇筑时突降中大暴雨但其持续时间较短(2小时左右),则应将已入模的砼立即予以覆盖并改为间断地用砼进行覆盖浇筑处理,砼浇筑间隔时间应小于砼的初凝时间,以避免该处出现施工冷缝。雨停后及时清除积水并重新恢复砼正常浇筑施工。 4、当砼浇筑时突降中大暴雨且其持续时间长,则应将已入模的砼立

相关文档
相关文档 最新文档