线路金具的作用是什么?(第240问)

线路金具是用于将送电线路杆塔、导线、避雷线和绝缘子连接起来,或对导线、避雷线、绝缘子等起保护作用的金属部件。

对线路金具的基本要求是什么?(第241问)

线路金具一般都是由铸钢和可锻铸铁制成。要求线路金具应具有足够的机械强度,对连接导电体的部分金具,要具有良好的电气性能。线路金具在制造过程中,应无毛刺飞边、沙眼气泡、裂纹变形,表面应光洁,镀锌层应均匀。配套金具应做到规格适合、不缺件、无锈蚀,螺杆、螺母应配合良好,线夹船体压板与导线接触面应光滑,制造质量和尺寸应符合国家标准规范。

线路金具如何分类?(第242问)

金具按其性能和用途大致

线路金具的作用是什么?(第240问)

线路金具是用于将送电线路杆塔、导线、避雷线和绝缘子连接起来,或对导线、避雷线、绝缘子等起保护作用的金属部件。

对线路金具的基本要求是什么?(第241问)

线路金具一般都是由铸钢和可锻铸铁制成。要求线路金具应具有足够的机械强度,对连接导电体的部分金具,要具有良好的电气性能。线路金具在制造过程中,应无毛刺飞边、沙眼气泡、裂纹变形,表面应光洁,镀锌层应均匀。配套金具应做到规格适合、不缺件、无锈蚀,螺杆、螺母应配合良好,线夹船体压板与导线接触面应光滑,制造质量和尺寸应符合国家标准规范。

线路金具如何分类?(第242问)

金具按其性能和用途大致可分为:支持金具、紧固金具、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具等六大类。每一类中,根据金具的形式、结构和施工方法的不同,又分为若干种,见表3-6。

压缩型耐张线夹由哪几部分组成?(第243问)

压缩型耐张线夹由铝管和钢锚组成,钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯,然后套上铝管本体,用压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一个整体。

悬垂线夹的型号如何表示?(第244问)

悬垂线夹用型号如下:

如:XGU一3型,表示为3型螺栓固定式悬垂线夹。如组合编号之后有附加字母代号,则表示该线夹带有附件。)

耐张线夹的分类和用途如何(第245问)

(1)螺栓型耐张线夹,用于将导线固定在耐张转角杆塔绝缘子串上,适用于固定中小截面导线。

(2)压缩型耐张线夹,一种是将导线固定在耐张绝缘子串上适用于大截面导线,另一种是将地线固定在耐张杆上。

(3)楔型耐张线夹,将地线固定在耐张杆上。

耐张线夹的型号如何表示?(第246问)

(1)NLD--1、2、3…表示。型号含义为:N一耐张线夹;L—螺栓型;D—倒装式;如NLD—1,表示1型螺栓倒装式耐张线夹。

(2)以字母NY表示。N一耐张线夹,Y一压接型“一”后面数字为标称截面。

(3)以字母NB表示。N一耐张线夹,B—爆压型“一”后面数字为标称截面。

连接金具的型号如何表示?(第247问)

连接金具分为专用和通用两大类,大多数以金具名称的第一字的拼音字母表示。Q—球头挂环;W 一单联碗头挂板;WS—双联碗头挂板;U—U型挂环;PH—延长环(平行挂环);ZH—直角挂环;DB—蝶型板;Z—直角挂板;L—联板。如:Q—100中的Q表示球头挂环,数字100表示标称破坏荷重(kN)。

连接金具的分类及用途是什么?(第248问)

U型挂环、二联板、直角挂板、延长环、U型螺丝,以上金具称为通用金具,用于绝缘子串同金具之间,线夹与绝缘子串之间,避雷线与杆塔之间的联接。

球头挂环、碗头挂板,是连结球窝型绝缘子的专用金具。

接续金具的分类及用途是什么?(第249问)

(1)接续管。又称压接管,用于大截面导线的接续及地线的接续。

(2)补修管。主要用于导线及避雷线的修补。

(3)并沟线夹。主要用于导线及地线跳线的连接。

保护金具的分类及用途是什么?(第250问)

(1)防振锤。抑制导线及避雷线的振动,起防振作用。

(2)预绞丝护线条。起保护导线作用。

(3)重锤。抑制悬垂绝缘子串摇摆角过大及直线杆上导线、避雷线的上拔。

(4)间隔棒。固定分裂导线排列成几何形状。

拉线金具的分类及用途是什么?(第251问)

(1)UT型线夹。一般情况下可调试的部分用于拉线下部连接拉线和拉线棒,不可调的用于拉线上端,也有倒装的。

(2)楔型线夹。用于固定杆塔拉线上端。

(3)拉线二联板。在双拉线时使用。

对耐张线夹有哪些要求?(第252问)

(1)各类耐张线夹的破坏荷载均应大于安装导线及避雷线的计算拉断力,对导线及避雷线的握力,压缩型耐张线夹应大于导地线计算拉断力,螺栓型耐张线夹应大于导地线计算拉断力的90%。

(2)作为导电体的耐张线夹,压接后电阻不应大于等长导线电阻,当允许过最大电流时线夹的温升不应大于导线的温升。

连接金具的安全系数是什么?(第253问)

金具的机械荷载一般是根据绝缘子串的机电破坏荷载来确定的,金具的安全系数按规程规定应该大于下列数值,运行情况为2.5,断线情况为1.5。

绝缘子串与金具组装时应注意什么?(第254问)

金具与绝缘子串组装时,要考虑的主要问题是绝缘子的形式和串数的确定,绝缘子本身的组装形式,绝缘子与杆塔的连接方式,绝缘子串与导线连接形式。此外金具与吊杆机械强度,金具零件间的尺寸配合,金具与导线、地线截面大小应吻合,方向应正确无误

接续金具的型号如何表示?(第255问)

根据安装方法不同,接续金具分钳压、液压、爆压、螺栓等几类,其型号基本以字母“J”开头。JT—钳压钢芯铝绞线接续管;JYB一爆压钢芯铝绞线接续管;JX—补修管;JB一并沟线夹。如:JYB 一300/50表示:型号为LGJ一300/50的导线爆压接续管。

采用接续金具后应满足哪些条件?(第256问)

(1)接续点的机械强度,应不小于被接续导线计算拉断力的90%;

(2)接续点的电阻,应不大于被接续等长导线的电阻;(3)接续点在额定电压下,长期通过最大负荷电流时,其温升不得超过导线的温升。

保护金具的型号如何表示?(第257问)

保护金具的型号均以字母“F”开头。FD—导线防振锤;FG—避雷线防振锤;FYH—预绞丝护线条;FJQ—间隔棒。如:FD—1表示:1型导线防振锤。

拉线金具的型号如何表示?(第258问)

拉线金具的型号是以字母“N”开头。NX—楔型线夹;NUT--UT型线夹。如:NX一2表示:2型楔型线夹。

接续管有哪几种?使用范围如何?(第259问)

接续管按外形可分为椭圆形和圆形两种。椭圆形接续管用于中小截面钢芯铝绞线的连接,圆形接续管用于较大截面钢芯铝绞线及避雷线的连接。

间隔棒的作用是什么?(第260问)

间隔棒用于保持分裂导线各子线间的相互距离,避免导线鞭击,并有一定的防振作用。

线路使用螺栓有哪些要求?(第261问)

螺栓的规格应符合国家现行标准,并应进行热镀锌或其他防锈处理。螺栓表面不得有裂纹、砂眼、锌皮脱落、锈蚀等现象。螺杆与螺母应配合适度。

直线杆塔的导线上悬挂重锤的作用是什么?(第262问)

悬挂重锤的作用主要有:

(1)当直线杆塔的悬垂绝缘子串风偏角超过允许值,导线对杆塔的间隙不足时,应加挂重锤;

(2)直线杆塔由于高差位置不同而使其悬垂绝缘子串产生上拔时,应加挂重锤,防止上拔;

(3)其他情况下,如直线杆塔换位时,其悬垂绝缘子有位移情况,应加挂重锤。

装置重锤时,数量应根据设计要求进行。

为了保证杆塔强度和耐久性。对杆塔构件所用钢材规格是怎样规定的?(第263问)

为了保证构件具有一定强度及耐久性,对不受计算控制的构件规定了使用材料的最小规格:

(1)最小角钢,镀锌防腐的∠40×3,刷油漆防腐的∠40×4;6 E/ ]# h% H0 _% C

(2)最小连接螺栓M12

(3)钢板最小厚度4mm;

(4)吊杆及拉棒最小直径φ16mm;

(5)焊缝最小高度5mm,最小长度40mm。

拉线金具应做哪些检查?(第264问)

拉线金具除按标准进行部件检查外,尚须进行组合后拉力试验,要求综合拉力不小于设计要求数值,且不应有异常变形与滑动现象。

垫圈及弹簧垫圈的作用是什么?(第265问)

垫圈的作用是将螺帽传来的力分布在比较大的面积上,避免被螺栓连接的部件在螺栓头或螺帽的底面受力太大。另外还可以防止在拧紧螺栓的过程中机械损伤被连接的部件。

弹簧垫圈的作用是防止螺帽在运行过程中,受机械力和机械振动而回松。

何谓杆塔基础?其作用是什么?(第266问)

架空送电线路杆塔地面以下部分的设施,统称为杆塔基础。基础的作用是稳定杆塔,防止杆塔因承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。

杆塔基础的形成由什么条件来确定?(第267问)

|杆塔基础的形成应根据线路地形,施工条件,地质特点和杆塔形式,应根据节约混泥土量,降低造价的原则综合考虑确定。

杆塔基础设计的原则是什么?(第268问)

必须保证地基的稳定性及结构强度,对处于弱地基的转角,终端杆塔的基础、应进行地基变形验算,并使地基变形控制在使用的容许范围内。

杆塔基础设计时对基础作用力应考虑哪些问题?(第269问)

(1)杆塔基础设计荷载取自杆塔传至基础的静态作用力,除高度在50m以上的杆塔,基础作用力应考虑阵风影响外,其他及在安装断线情况的冲击均不考虑。

(2)无论基础承受上拔、下压及倾覆荷载,当地质条件合适时应尽量采用原状土承载力的基型,以提高承载力,减少变形。

基础设计如何考虑基础地下水位季节性的变化?(第270问)

位于地下水位以下的基础容重,土容重应按其浮容重考虑,一般对混凝土浮容重取12kN/m3,钢筋混凝土的浮容重取14kN/m3,土的浮容重取8~14kN/m3,但当计算直线杆塔基础上拔稳定时,对塑性指数大于10的亚粘土和粘土可取天然容重。同时应考虑地下水和土壤对基础材料腐蚀的可能性。

电杆的基础倾覆承载力不能满足时应如何处理?(第271问)

(1)增加杆塔基础的埋深,此法增加费用、降低杆塔高度。

(2)增设卡盘加大倾覆承受力。

(3)设置拉线。

装配式基础包括那些类型?(第272问)

(1)直柱单盘类,分为直柱固接类和直柱绞接类。

(2)塔腿埋人类,分底脚直埋型和主材直插型。

(3)角锥支架类,分金属支架型和混凝土构件支架型。

(4)人字型类。

(5)花窗式金属基础。

装配式基础部件设计应考虑哪些原则?(第273问)

(1)单个部件重量应根据山区及平地的运输条件而定,部件外型力求简单。

(2)部件之间的连接节点宜少而简单,混凝土构件孔位设计尺寸应考虑到综合安装误差。

(3)各混凝土的构件间应尽量采用穿孔方法,当采用预埋件时,设计应提出铁件凸出部分的防碰要求。

杆塔基础的分类?(第274问)

杆塔基础应根据杆塔形式、地形、地质、水文及施工、运输综合考虑,按其承载力特性可分为:

(1)大开挖基础类。指埋置于预先挖好基坑内,并将回填土夯实的基础。

(2)掏挖扩底基础类。这类基础是指用混凝土及钢筋骨架灌注于机械或人工掏挖成土胎内的基础。

(3)爆扩桩基础。以混凝土和钢筋骨架等灌注于爆扩成型的土胚内的扩大端的短桩基础。)

(4)岩石锚桩基础。指以水泥砂浆或细石混凝土和锚筋,灌注于钻凿成型的岩孔内的锚桩或墩基础。

(5)钻孔灌注基础。用机具钻成较深的孔,以水头压力或水头压力和泥浆扩壁,放入钢筋骨架和水泥浇注混凝土桩基。

(6)倾覆基础。这类基础指埋于经夯实的回填土内,承受较大倾覆力矩的电杆基础、窄基铁塔的单独基础和宽基铁塔的联合基础。

大开挖基础的特点是什么?(第275问)

这类基础主要是以扰动的粘性回填土构成抗拔土体保持基础的上拔稳定,由于是回填土,虽经夯实亦难恢复原有土的结构强度,所以就其抗拔性来说,不是理想的基础型式。实践证明,这类基础的主要尺寸均由其抗拔稳定性所决定,为了满足上拔稳定要求,往往要加大基础尺寸提高基础造价。这类基础施工简便,是工程中常用的基础。

掏挖扩底基础的特点是什么?(第276问)

这类基础是以天然土构成的抗拔土体,保持土体的上拔稳定,适用于在施工中掏挖和浇注混凝土时无水渗入基坑的粘性土中,它能充分发挥厚状土的特性,不仅具有良好的抗拔性能,而且具有较大的横向承载力。

岩石锚桩基础的特点是什么?(第277问)

此类基础在岩石中钻孔而成,所以具有较好的抗拔性能,特别是上拔和下压地基的变形比其他类基础都小,这类基础降低材料的耗用量,在山区施工中运输简单,具有较好的经济效益。

灌注桩基础的分类及优点是什么?(第278问)

灌注式基础可分为等径灌注桩和扩底短桩两种。

等径灌注式基础采用专门的钻孔工具钻孔,然后插入预制的钢筋,就地灌注混凝土,若地下水位高或为流沙河床,不易钻孔可将事前制好的钢筋混凝土桩,用汽锤打压到土地中,这类基础适用于跨越河流。

扩底短桩基础可采用钻孔工具或采用爆炸扩孔成型,然后插入钢筋管架,灌注混凝土而成,这种基础节约材料,施工方便,可减少压缩变形和增加抗拔能力。

什么是杆塔预制混凝土基础?(第279问)

这种基础多用于混凝土电杆,主要以底盘、卡盘、拉线盘为主,在现场组装,底盘一般为方形,平面凹进一块大于电杆底部直径形状,它的大小因电杆根部直径而异,厚度则根据杆塔荷载而定,主要承受垂直下压力。卡盘分上、下卡盘,卡在电杆根部,主要作用是对杆塔抗上拔和倾覆而言,拉线盘同拉线棒配合使用,主要承受杆塔拉力作用。

杆塔基础对混凝土有何要求?(第280问)

混凝土的强度是设计上一项重要的力学特性,在设计混凝土构件时应首先确定其强度等级:

(1)混凝土基础的混凝土强度等级不宜低于表3-7中C10;

(2)钢筋混凝土基础,混凝土强度等3-7中C15;

(3)当采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋或预制钢筋混凝土构件时,则混凝土强度等级不宜低于表3-7中C20。

水泥的标号如何确定的?(第281问)

水泥的强度大小是以水泥的标号来说明,水泥有200、250、300、400、500、600等6种标号,标号是这样确定的:以水泥与沙子1:3质量比,按60%的水与水泥的比例制成7.07cm3试块,以标准方法捣固,在规定条件下养护28天,做极限抗压强度试验,若为300kg/cm3称水泥为300号。

如何确定混凝土强度等级?(第282问)

混凝土强度系指照标准方法养护的边长为200mm的立方块试块,在28天期龄,用标准试验方法所测的抗压极限强度,用kg/m2表示。

杆塔基础对钢筋的要求如何(第283问)

钢筋混凝土基础对石材有何要求?(第284问)

石材是一种具有良好的力学性能的天然材料,就近获取可降低工程造价,石材已广泛地用于电杆底盘、拉盘和卡盘等基础,要求未经风化的材质均匀的火或岩石,其极限抗拉强度不低于130000kN/m2和软化系数kd不小于0.75即可。

土体如何分类?(第285问)

(1)岩石。颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。

(2)碎石土。粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土,可分为漂石、块石、卵石、碎石、圆角砾。

(3)砂土。粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、塑性指数不大于3的土,可分为砾砂、粗砂、细砂、粉砂。

(4)粘性土。塑性指数大于3的土,按工程地质特征可分为老粘性土、一般粘性土、淤泥和淤泥质土、红粘土。.

(5)人工填土。可分为素填土、杂填土和冲积土。

基础的埋置深度应考虑哪些因素?(第286问)

杆塔基础埋深对杆塔运行、施工进度和经济造价有很大影响,设计基础时应按以下因素考虑:

(1)作用于地基上的荷载的大小和性质。承受较小的横向荷载的基础(主要是受压)一般埋深不少于0.6m,对承受上拔力较大的铁塔基础,要充分发挥土体的抗拔性能,应尽量埋深,但不宜超过抗拔土体的临界深度。

(2)水文地质条件及基础埋深。遇有地下水的基础塔位应埋于地下水位之上,若必须埋于地下水位时,应采取措施以保证地基土在施工时不受扰动,例如跨河塔位的基础底面必须埋置于局部冲刷深度以下。

(3)季节性冻土地基。设计基础必须考虑地基的冻胀和融陷对基础埋深的影响,最小埋深应不浅于1.1倍土的标准冻结深度。

对有地下水的基础计算时如何考虑土的容重影响?(第287问)

必须注意地下水位随季节性波动对基础和地基土的影响,必须计算:

(2)计算基础的倾覆稳定;

(3)计算基础的下压稳定;

(4)土的浮容重取值,可根据土的类别和紧密程度取8~11kN/m3,压混凝土和钢筋混凝土的浮容重取12kN/m3或14kN/m3。

杆塔基础计算的负载包括哪些?(第288问)

线路在各种气象条件下运行时,断线、安装所承受到基础顶面的外力,通常称为基础的外力。

(1)宽基铁塔基础的作用力有上拔、下压和水平力。

(2)窄基铁塔基础和拔稍电杆作用力有倾覆力矩、水平力和垂直力。

(3)拉线杆塔基础的作用力有拉线上拔力和柱体下压力。

基础设计的安全系数是怎样规定的?(第289问)

表3-9

上拔和倾覆稳定设计安全系数)

杆塔基础按其受力分哪两类?各承受何种力?包括哪种类型的基础?(第290问)

(1)上拔和下压类。这类基础主要承受上拔力和下压力,水平力较小。属于此类基础的有拉线基础、拉线杆的电杆基础、铁塔基础等。

(2)倾覆类。这类基础主要承受倾覆力矩,属于这类基础的有不打拉线的单杆基础、门型双杆基础、整体窄基铁塔基础等。

预制混凝土卡盘安装要求有哪些?(第291问)

(1)卡盘安装位置及方向应符合图纸规定,直线杆一般沿线路左右交叉埋设,承力杆埋于张力侧。

(2)卡盘安装前应将其下部回填土夯实,其深度允许偏差不应超过±50mm。

铁塔地脚螺栓保护帽的作用是什么?(第292问)

铁塔地脚螺栓保护帽是为了防止因地脚螺母松动或丢失而发生的铁塔倾斜倒塔事故。

装配式基础有何优缺点?(第293问)

(1)构件生产工厂化,保证了混凝土的质量;

(2)施工工期比其他形式的基础缩短很多,节约劳动力,减少野外作业,现场施工比较简单,适于冬季或缺水地区施工。

(3)减少了材料运输量,特别对山区优越性更明显。

缺点:

(1)装配式基础的钢材耗用量较大;

(2)装配式基础对回填土的质量要求较严格;

(3)构件单件质量较大,在高山地带运输困难;

(4)由于土壤地质条件不同,其使用范围受到一定限制。

装配式基础有哪几种防腐方法?(第294问)

有以下四种防腐方法:即铁件应热镀锌防腐;浇制混凝土保护层;涂刷防腐沥青;环氧沥青漆防腐。

采用岩石基础时应注意哪些问题?(第295问)

(1)应该采用坚硬的石质,如花岗岩;

(2)应将表面的风化层除去,或深凿;

(3)裂纹或纹路过多的岩石不宜做岩石基础,但可以作成混凝土岩石基础;

(4)岩石基础施工要注意质量。

采用不等高塔腿式基础的主要优缺点有哪些?(第296问)

优点:①充分利用原状土,减少了开方量,节省人工;②对于大山区,如大量采用,将大大降低工程造价,节省资金。

缺点:①施工设计的工作量较大;②施工技术较复杂,易出错误;③对施工工艺和技术要求较高,施工质量不易保证。

绝缘子在电力线路中的作用是什么?(第297问)

架空线路的绝缘子是用来支持导线,它同金具组合将导线固定在杆塔上,并使导线同杆塔可靠绝缘,绝缘子在运行时不仅要承受工作电压的作用,同时要承受操作过电压和雷电过电压的作用,加之导线自重、风力、冰雪以及环境温度变化的机械荷载的作用,所以绝缘子不仅要有良好的电气绝缘性能,同时要具有足够的机械强度。

高压针式绝缘子的结构及用途是什么?(第298问)

高压针式绝缘子多用在10kV直线杆塔上,顶部有一个槽型,将导线放置槽型中进行绑扎,它主要承受导线下压力,其制造安装简单,但耐雷水平低、容易闪络,主要用于是10kV线路上,或导线拉力不大的直线杆上。

盘形悬式绝缘子规格如何?安装前如何检验?(第299问)

悬式绝缘子按国标GBl001—80规定:按高度、盘径、泄漏距离、工频耐压和破坏荷载可分为10种,普通型用XP一口表示,X一悬式绝缘子;P—机电破坏负荷;方框内的数字表示额定机电破坏负荷。

制造厂家出厂前应对其绝缘作机电破坏试验和泄漏测试,安装前应作高频耐压试验并逐片用不低于5000V兆欧表进行绝缘测定,其阻值不应小于500MΩ。

在什么情况下使用双串绝缘子?(第300问)

(1)在110kV及以上的线路中,使用导线截面在LGJ一150以上的一般耐张绝缘子均使用双串,一方面为增加机电强度,另一方面便于检修。

(2)直线杆的悬垂绝缘子在大跨越及大截面导线情况下也使用双串。

什么是瓷横担绝缘子?(第301问)

瓷横担是一种具有普通伞裙且无棱槽结构的绝缘子。瓷横担优点是:

(1)绝缘水平高,事故率低,运行安全可靠。

(2)可节约大量钢材。

(3)结构简单,安装方便,它不仅用在10~35kV线路上,个别地区也用于110、220kV线路上。

高压悬式绝缘子的结构有哪些?(第302问)

其结构主要有绝缘材料、金具、粘合剂三部分组成。

(1)绝缘材料。高压电瓷是目前应用最广泛的绝缘材料,由石英、长石和土作为原料烧结而成,表面上作涂釉后具有良好的电气、机械、耐电弧、抗污闪等化学稳定及抗老化性能。玻璃是除电瓷以外的另一种绝缘材料。

(2)金具材料。金具附件材料主要由铸铁组成。盘式绝缘子的金具是由铁帽、钢脚构成。组合绝缘子串时,钢脚的球接头插人铁帽的球窝中,成为球绞链软连接。

(3)粘合剂。将瓷料及附件胶合连接的材料,一般利用500号的硅酸盐水泥,配合瓷粉瓷砂作为填充材料。

棒式瓷绝缘子优点是什么?(第303问)

棒式绝缘子是一个整体,所以代替悬式绝缘子串。由于棒式绝缘子上的积污被水冲洗,故不易发生闪络。这种绝缘子还具有节约钢材、质量轻、长度短等优点。

高压绝缘子的试验项目有哪些?(第304问)

(1)测量电压分布。一般1~3年进行一次,绝缘子串在正常和有缺陷情况下,电压分布不同,有缺陷的绝缘子较正常的电压要小,其电压转移到绝缘正常的元件上,可以通过测量电压分布确定其绝缘性能。

(2)绝缘电阻试验。悬式绝缘子每1~3年一次,用5000V兆欧表测每片绝缘子其阻值不小于300M Ω。

(3)高频耐压试验每1~3年一次。

悬式绝缘子强度的安全系数是如何规定的?(第305问)

根据设计技术规程规定,悬垂绝缘子串的安全系数不应小于:运行情况为2.7,断线情况为1.8,其计算方式如下KI=TR/T

式中TR——盘形绝缘子额定机械破坏负荷,kN;

T----分别取绝缘子串承受的最大使用负载、断线负载,kN。

有一架空线路,因负荷增加需将导线更换为较大截面的导线,...?(第306问)

有一架空线路,因负荷增加需将导线更换为较大截面的导线,应对哪些部件、项目进行验算?为什么?.

导线截面增大,引起杆塔荷载增加,一是导线拉力增大;二是导线自重和覆冰的垂直荷载增大;三是风荷载增加。由于导线参数不同,也要引起弧垂变化,所以应验算:

(1)对直线杆塔的抗弯强度验算;

(2)对直线杆的稳定进行验算;

(3)若为承力杆塔应对压弯强度和拉线强度验算;

(4)导线横担验算;

|(5)底盘、拉盘的验算,即基础进行验算;

(6)对所有金具强度验算;

(7)由于弧垂变化应对限距及交叉跨越距离验算。

绝缘子如何分类?(第307问)

T绝缘子可按电压等级、使用材料和功能进行分类。

(1)按结构形式可分为针式绝缘子、棒式绝缘子和悬式绝缘子。

(2)按功能不同可分为普通型绝缘子和防污型绝缘子。

(3)按使用材料可分为瓷质绝缘子、钢化玻璃绝缘子和有机硅人工合成绝缘子。

绝缘子有哪几种组合形式?作用如何?(第308问)

绝缘子的组合形式有以下几种:

(1)悬垂绝缘子串。作用是承受导线垂直荷重,一般采用单联绝缘子串;对大截面导线、分裂导线及特大档距者,也采用双联绝缘子串,个别塔型,为了限制导线摇摆,还有采用V型绝缘子串的。

(2)耐张绝缘子串。作用是锚固导线,承受导线张拉力。一般采用单联和双联两种,还有三联或更多联绝缘子串的,根据拉力大

电力金具基础知识试题及答案教学内容

电力金具基础知识试题及答案 姓名:得分: 一、填空题(每题1分,共计40分) 1、发电厂发出电能经升压变电站升压后,通过输电系统进行长距离传输,到达城市或目的地后经降压变电站降压至配电电压, 通过配电系统配送给终端用户,终端用户经小型变电设备(电线杆上的变压器)将电压降到最终使用电压等级后使用。 2、由于发电厂与用户距离较远,电能在输送过程中要产生损失,称为线损,其与电流的平方成正比。在输送功率一定的情况下,电流与电压成反比,提高电压就可以降低电流,使线损大幅度下降。所以,发电厂采用升压变压器将电压升高后再向电网送电,输电距离越远,采用的电压等级也越高。 3、发电厂发出电能经升压变电站升压,电能送至用户后,要将电压降低后再使用。这一升压和降压的过程称为变电,长距离、高电压的传输电力,称为输电。用户附近的变电站将电压降低,配送给用户使用是一种短距离、低电压的传输,这一过程可称为配电。 4、配电线路的电压等级有1kV、10kV、20kV。 5、架空输电线路主要由避雷线、导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、接地体等元素组成。 6、避雷线的作用是防止雷电直接击中导线并把雷电流引入大地,避雷线悬挂于杆塔顶部,位于导线的上方。避雷线大多数采用镀锌钢绞线,部分线路采用铝包钢绞线或以OPGW光缆作为避雷线。 7、输电线路一般都采用架空裸导线, 220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。 8、杆塔按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种杆五种。 9、直线杆又叫中间杆,一般比较轻便,机械强度较低。在输电线路上,处在直

DL/T696-1999软母线固定金具

对应的旧标准:GB/T 2345.1-1985 K47 备案号:6774-2000 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 696—1999 软母线固定金具 Cable support 2000-02-24批准2000-07-01 实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 前言 本标准是根据中华人民共和国原电力工业部要求,将GB/*1)1)GB/*—表示调整为行业标准的国家标准。2345.1—85、GB/*2345.2—85修订为电力行业标准,并增加了终端固定装置,合并为一个行标,统称软母线固定金具。 修订过程中,保留了原标准经实践证明合适的内容,为配套新版本的高压支柱瓷绝缘子标准,对其连接相关尺寸与结构作了部分改变。 本标准规定的各项规则,用来保证软母线固定金具设计、选型、制造、使用上的统一和运行安全,不论其结构如何改进,都尽可能以相同的配套尺寸,互换更新。 本标准从实施之日起,GB/*2345.1—85、GB/*2345.2—85作废。 本标准由中华人民共和国电力工业部科技司提出。 本标准由全国架空线路(电力金具)标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:长春水利电力高等专科学校。 本标准主要起草人:骆忆祖、刘锡敏、郑永春、王之昌。 目次 前言 1 范围 2 引用标准 3 型式与尺寸 4 技术要求 5 验收规则及试验方法 6 标志与包装

中华人民共和国电力行业标准 软母线固定金具 DL/T 696—1999 代替GB/*2345.1 Cable support ~2345.2—1985 2000-02-24批准2000-07-01实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 1 范围 本标准规定了软母线固定金具的型式尺寸及技术要求等内容。 本标准适用于户外配电装置中,固定软母线于支柱瓷绝缘子上及双、三软母线固定间隔距离,固定组合软母线的圆环和终端固定金具。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T41—86 1型六角螺母—C级 GB/T95—85 平垫圈C级 GB/T93—87 标准型弹簧垫圈 GB/T700—88 碳素结构钢 GB/T1173—1995 铸造铝合金 GB2314—1997 电力金具通用技术条件 GB/T2317—1985 电力金具验收规则、试验方法、标志与包装 GB/T5780—86 六角头螺栓—C级 DL/T683—1999 电力金具产品型号命名方法 3 型式与尺寸 3.1 依据DL/T683—1999的规定,软母线固定金具型号及名称如下: 型号名称 MDG型单母线固定金具 MSG型双分裂母线固定金具 MRJ型双分裂软母线间隔棒 MSJ型三分裂软母线间隔棒 MYH型软母线组合圆环 MZD型软母线终端固定金具 型号中字母及字母后数字的意义为: 字母:M—母线;D—单母线、端;S—双分裂、三分裂;G—固定;R—软母线;J

电力线路金具及杆坑相关知识

电力线路金具及杆坑相关知识(转) 默认分类2010-06-02 09:17:33 阅读439 评论0 字号:大中小订阅 线路金具的作用是什么?(第240问) 线路金具是用于将送电线路杆塔、导线、避雷线和绝缘子连接起来,或对导线、避雷线、绝缘子等起保护作用的金属部件。 对线路金具的基本要求是什么?(第241问) 线路金具一般都是由铸钢和可锻铸铁制成。要求线路金具应具有足够的机械强度,对连接导电体的部分金具,要具有良好的电气性能。线路金具在制造过程中,应无毛刺飞边、沙眼气泡、裂纹变形,表面应光洁,镀锌层应均匀。配套金具应做到规格适合、不缺件、无锈蚀,螺杆、螺母应配合良好,线夹船体压板与导线接触面应光滑,制造质量和尺寸应符合国家标准规范。 线路金具如何分类?(第242问) 金具按其性能和用途大致 线路金具的作用是什么?(第240问) 线路金具是用于将送电线路杆塔、导线、避雷线和绝缘子连接起来,或对导线、避雷线、绝缘子等起保护作用的金属部件。 对线路金具的基本要求是什么?(第241问) 线路金具一般都是由铸钢和可锻铸铁制成。要求线路金具应具有足够的机械强度,对连接导电体的部分金具,要具有良好的电气性能。线路金具在制造过程中,应无毛刺飞边、沙眼气泡、裂纹变形,表面应光洁,镀锌层应均匀。配套金具应做到规格适合、不缺件、无锈蚀,螺杆、螺母应配合良好,线夹船体压板与导线接触面应光滑,制造质量和尺寸应符合国家标准规范。 线路金具如何分类?(第242问) 金具按其性能和用途大致可分为:支持金具、紧固金具、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具等六大类。每一类中,根据金具的形式、结构和施工方法的不同,又分为若干种,见表3-6。 压缩型耐张线夹由哪几部分组成?(第243问) 压缩型耐张线夹由铝管和钢锚组成,钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯,然后套上铝管本体,用压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一个整体。 悬垂线夹的型号如何表示?(第244问) 悬垂线夹用型号如下: 如:XGU一3型,表示为3型螺栓固定式悬垂线夹。如组合编号之后有附加字母代号,则表示该线夹带有附件。) 耐张线夹的分类和用途如何(第245问) (1)螺栓型耐张线夹,用于将导线固定在耐张转角杆塔绝缘子串上,适用于固定中小截面导线。 (2)压缩型耐张线夹,一种是将导线固定在耐张绝缘子串上适用于大截面导线,另一种是将地线固定在耐张杆上。 (3)楔型耐张线夹,将地线固定在耐张杆上。 耐张线夹的型号如何表示?(第246问) (1)NLD--1、2、3…表示。型号含义为:N一耐张线夹;L—螺栓型;D—倒装式;如NLD—1,表示1型螺栓倒装式耐张线夹。 (2)以字母NY表示。N一耐张线夹,Y一压接型“一”后面数字为标称截面。 (3)以字母NB表示。N一耐张线夹,B—爆压型“一”后面数字为标称截面。 连接金具的型号如何表示?(第247问)

电力金具的基础知识

基本概括金具 送电线广泛使用的铁制或铝制金属附件,统称为金具。金具种类繁多,用途各异,例如,安装导线用的各种线夹,组成绝缘子串的各种挂环,连接导线的各种压接管、补修管,分裂导线上的各种类型的间隔棒等,此外还有杆塔用的各类拉线金具,以及用作保护导线的大小有关,须互相配合。 大部分金具在运行中需要承受较大的拉力,有的还要同时保证电气方面接触良好,它关系着导线或杆塔的安全,即使一只损坏,也可能造成线路故障。因此,金具的质量、正确使用和安装,对线路的安全送电有一定影响。 金具术语 1 一般术语电力金具 electric power fitting 连接和组合电力系统中各类装置,以传递机械,电气负荷及起到某种防护作用的金属附件。 线路金具 overhead power line fitting 架空电力线路上用的电力金具。 变电金具 electric substation fitting 变电所及发电厂配电装置用的电力金具。

母线金具 bus-bar fitting 变电所及发电厂配电装置母线用的电力金具。 破坏荷重 failure load 按规定试验方法,在承受机械荷重时,试件任何部位产生破坏时的荷重值。 标称破坏荷重 nominal failure load 设计规定的最低破坏荷重值。 最大使用张力 maximum working strength 导线允许承受的最大设计荷重值。 滑动 slip 试验荷重不能继续上升时,导线与线夹或接续管之间产生相对位移的现象。 握力 grip strength 导线固定在线夹或接续管中不产生滑动的最大荷重值。 可见电晕 visval corona 在指定条件下,凭肉眼能见到被试产品出现的电晕现象。 标称值 nominal value 用以标识一个元件、器件或设备的合适的近似量值。 温升 temperature rise 某一点的温度与基准温度之差。 2 产品名称

电力金具选型及应用

预绞式电力金具选型及应用 巩风国 0引言 预绞式金具在我国发展较早的为护线条、补修条、仅作为传统电力金具中一般防护金具使用。近年来随着电力通信事业日新月异的发展,在国内外光纤复合架空地线(OPGW)架设安装工程中,预绞式安装金具已成功运用在各种电压等级输变电线路中,其主要特点是无应力集中点,应力分布均匀,同时具有较好的动态应力承受能力,且其结构简单,耐震可靠,安装容易、方便。预绞式金具即为一组或几组预绞丝按照规定的孔径、节距、长度、根数预先制成一组螺旋状形状,在安装时紧缠在导线的外层,装入悬挂点的线夹中,它具有握力大、电晕小、重量轻、磁损小、应力分布均匀、无应力集中点、安装方便、免维护、节能效果明显等特点。更可以增加导线的刚度,加强导线的抗振能力,减少在线夹出口处导线的附加弯曲应力。预绞丝成形孔径比导线外径小15%~17%,故借助于材料弹性压紧在导线上,不产生滑移。 预绞丝式电力金具适用于高压架空输变电线路,是替代传统电力金具的新产品,其预绞式悬垂线夹、预绞式耐张线夹、预绞式接续条、预绞式护线条及预绞式补修条除具有普通架空线路传统金具的功能外,与传统电力金具相比,具有安装简单、可靠、不咯伤导线、无须专用工具、耐腐蚀、免维护等优点。近年来以其较高的可靠性、优越的机械、电气性能及良好的经济性和实用性在国内得到广泛应用,故在电力线路上使用预绞式金具同样具备上述特点。据资料介绍在欧洲预绞式电力金具已成功运行在425kV以上高压线路中数年。预绞式悬垂线夹在国外特高压线路中已使用多年,有长期稳定运行的记录,如1975年的美国750kV 项目和1982年南非的750kV项目都使用了预绞式悬垂线夹(摘自《电力建设》2005.8《预绞式悬垂线夹在750kV输电线路的可用性分析》)。但在我国刚刚进入预绞式电力金具的初期,相信在不远的将来将迎来预绞式金具的辉煌时代,它将在我国新建、扩建、城网及旧线路改造上发挥其应有的作用,必将带来良好的社会效益和经济效益。 预绞式电力金具的生产及安装完全符合GB2314-1997《电力金具通用技术条件》、DL/T763-2001《架空线路用预绞式金具技术条件》及电力部门架空线安装管理规程和操作技术要求。电力金具安装方式、规则,原则上与传统的架空电力线施工安装方式、规则相一致。1预绞式电力耐张线夹 1.1预绞式耐张线夹的握力:预绞式耐张线夹用来将导线或避雷线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上,起锚固作用,亦用来固定拉线杆塔的拉线。它要承受导线或避雷线的全部张力,根据GB2314规定:线夹握力应不小于被安装导线或避雷线额定抗拉力(导线计算拉断力)

电工基础知识点汇总

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力“这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧(k?),兆欧(m?) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法 (MF),微微法拉(PF),1F=10 6MF=10 12MMf(PF)。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆(?)。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂? 答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18.电厂的类型有哪些? 答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

电力金具型 名称较全

(JTB 爆压搭接、钢芯铝绞线用)接续管 Material aluminium NX型楔型拉线耐张线夹(原型号NE) 接续管(JY 液压型、钢芯铝绞线用) ●规格及技术参数

注:表中型号字母及数字意义为:J表示接续管;Y表示圆形;数字表示适用钢芯铝绞线的标称面积,分子表示铝截面分母表示钢截面。Note:meaning of letters and figures:J-splicing

注:JY为液压型,JBD为爆压型,钢制件热镀锌, 上海石兰电力设备有限公司 电力金具厂/电力金具/电缆金具/线路金具/变电金具 电力金具:电缆金具、线路金具、变电金具、电站金具、热缩附件

铜接线端子(堵油型)DT 铜接线端子(管制型)DT-G 铜连接管GT-G 窥口铜接线端子SC(25mm2-800mm2) 开口鼻子OT-5A OT-10A OT-20A OT-30A OT-40A OT-50A OT-60A OT-80A OT-100A OT-150A OT-200A OT-250A OT-300A OT-400A OT-500A OT-600A OT-800A OT-10 00A DT铜接线端子(堵油)国标(A) B型C型双孔圆头双孔方头方头欧式 DT-10 DT-16 DT-25 DT-35 DT-50 DT-70 DT-95 DT-120 DT-150 DT-185 DT-240 DT-300 DT-400 DT-500 DT-630 DT-800 DTL-1铜铝接线端子 DTL-1-10 DTL-1-16 DTL-1-25 DTL-1-35 DTL-1-50 DTL-1-70 DTL-1-95 DTL-1-120 DTL-1-1 50 DTL-1-185 DTL-1-240 DTL-1-300 DTL-1-400 DTL-1-500 DTL-1-630 DTL-1-800 DL铝接线端子(堵油) DL-10 DL-16 DL-25 DL-35 DL-50 DL-70 DL-95 DL-120 DL-150 DL-185 DL-240 DL-300 D L-400 DL-500 DL-630 DL-800 管制铜、铝端子 DT-G-10 DT-G-16 DT-G-25 DT-G-35 DT-G-50 DT-G-70 DT-G-95 DT-G-120 DT-G-150 DT-G-185 DT-G-240 DT-G-300 DT-G-400 DT-G-500 DT-G-630 DT-G-800 DL-G-10 DL-G-16 DL-G-25 DL-G-35 DL-G-50 DL-G-70 DL-G-95 DL-G-120 DL-G-150 DL-G -185 DL-G-240 DL-G-300 DL-G-400 DL-G-500 DL-G-630 DL-G-800 防水型接线端子 DTF-10 DTF-16 DTF-25 DTF-35 DTF-50 DTF-70 DTF-95 DTF-120 DTF-150 DTF-185 DTF -240 DTF-300 DTF-400 DTF-500 DTF-630 DTF-800 DTLF-10 DTLF-16 DTLF-25 DTLF-35 DTLF-50 DTLF-70 DTLF-95 DTLF-120 DTLF-150 DT LF-185 DTLF-240 DTLF-300 DTLF-400 DTLF-500 DTLF-630 DTLF-800 铝铜端子

电力线路基础知识

电力线路基础知识 输电线路的基本构成 架空输电线路主要由避雷线、导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、基础、接地体等元素组成。 一、避雷线 1.避雷线悬挂于杆塔顶部,作为防雷保护,减少雷击导线的机会, 提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率,保证线路安全送电。避雷线大多数采用镀锌钢绞线,部分线路采用铝包钢绞线(JL/LB1-95/55)或以OPGW光缆作为避雷线。 2.220KV架空线路常见避雷线为两根GJ-70钢绞线,220KV线路要 求全线架设避雷线。降低接地电阻可以提高线路的耐雷水平;减少雷击跳闸率。因此每基杆塔的接地电阻都不应大于运行规范要求。110kV及35kV架空线路多采用GJ-50钢绞线做架空地线,目前运行线路绝大部分都是全线架设双根架空地线,35kV单回水泥杆为一根架空地线。 3.避雷线对于线路除了有防雷的作用,对于杆塔本体受力也有很大 的影响,导线、避雷线的配合使用需按照设计要求进行。 二、导线 1.导线用于线路传输电流,目前青岛地区220KV线路导线型号主要 有LGJ-400/50;LGJQF-400/50;LGJ-300/40;2*LGJ-300/40; 2*LGJ-400/35,110kV及35kV架空线路导线基本型号为LGJ-240/30;LGJ-185/30;市区内35kV线路有很大一部分为

2*LGJ-185/10双分裂导线。导线在运行中应有足够的载流量及机械强度,导线一旦被磨损,表面出现毛刺或棱角,容易引起导线电晕现象,影响线路的电气性能,同时断股及磨损影响导线机械强度,影响线路的安全运行。 2.LGJ正常钢芯铝绞线;LGJQ轻型钢芯铝绞线;LGJJ加强型钢芯 铝绞线;LGJQF轻型防腐钢芯铝绞线。300/40铝/钢截面比,一般钢芯为7股钢绞线,LGJ-240铝绞一般为19股2层,LGJ-300; LGJ-400铝绞一般为37股3层,4层为61股。 3.导线的使用型号由设计决定,根据不同的具体条件各不相同,对 于污秽严重或腐蚀严重的地区采用抗腐蚀导线,双分裂导线一般采用钢芯截面小的导线,以减轻杆塔受力。最近省电力咨询院设计的220kV导线型号采用了铝合金导线,目前已经挂网运行。4.导线弧垂是设计人员根据导线的型号、安全使用系数(年平均运 行应力)计算得出。施工人员按照安装架设曲线(降温补偿初伸长)施工。弧垂的大小和线路代表档距、水平档距、垂直档距、最大使用应力有密切的关系。 5.关于导线机械物理特性不作过多讲述。最高气温(40)、最低气温 (-20)、最大风速(30m/s)、最大覆冰(10mm)情况下导线的受力情况均不相同。 6.关于风力等级和风速的换算:6级风导线呼呼有声(10.8~13.8m/s); 7级风大树摇动,逆风行走困难(13.9~17.1m/s);8级风可折断树枝(17.2~20.7m/s);9级风房顶被破坏(20.8~24.4m/s)10级风可

电力金具产品手册范本

预绞式线路金具产品手册 (2006版) 深圳市怀博电气技术有限公司 Shenzhen Hope Eletric Technology CO.,LTD

目录 一、预绞式导线耐张线夹 (2) 二、预绞式拉线耐张线夹 (7) 三、预绞式悬垂线夹 (9) 四、预绞式护线条 (17) 五、预绞式导线接续条 (23) 六、防振金具 (33) 七、产品试验报告 (35)

预绞式导线耐张线夹 预绞式导线耐张线夹用于配电线路的裸导线或架空绝缘导线安装,产品可靠性及经济型优于目前线路上广泛使用的螺栓型、压缩型耐张线夹。 预绞式导线耐张线夹的结构简单,安装后预绞丝双腿形成的管状结构自然缠绕在导线上可产生极强的握紧力,新颖的结构和精密的设计,使导线耐张线夹拥有可靠的性能。线夹通常由镀锌钢丝材料制造,也可用铝包钢制造。 碗头挂板延长环 形挂环 绝缘子 导线 导线耐张预绞丝 心形环 4) 线夹的安装质量易于保证,用肉眼即可进行检验,不需专门训练。 5) 耐腐蚀性好;材质与导线完全一致,保证线夹具有较强的耐腐蚀性。 提示: 1) 由于线夹的特殊结构,产品只能一次性使用。 2) 选配产品或订货时必须提供导线的规格型号。 3) 不得在线夹上搭接,但在线夹前后的导线上进行搭接是允许的。 4) 线夹和导线的旋向应保持一致。标准的线夹是右旋,如需左旋产品须声明。

钢芯铝绞线用预绞式导线耐张线夹选型表 备注: 1、DT/L 763-2001标准型号中N-耐张线夹,L-螺旋预绞式;“-”后为适用导线型号。 2、表中仅列出部分产品,其他规格请与怀博公司联系。

钢芯铝绞线用预绞式导线耐张线夹选型表(续表) 备注: 1. DT/L 763-2001标准型号中N-耐张线夹,L-螺旋预绞式;“-”后为适用导线型号。 2. 表中仅列出部分产品,其他规格请与怀博公司联系。 铝绞线用预绞式导线耐张线夹选型表 备注: 1. DT/L 763-2001标准型号中N-耐张线夹,L-螺旋预绞式;LJ-铝绞线导线;“-”后为适用导线型号。 2. 表中仅列出部分产品,其他规格请与怀博公司联系。

电力金具产品型汇总

电力产品型号汇总 四芯集束悬挂线夹四芯集束耐张线夹 型号适用导线范围备注型号适用导线范围备注 CJS-0 16~25 合页型(2到4芯通用) JNS-1A(D) 16~50×2 两芯螺杆型CJS-1 35~50 JNS-2A(D) 50~120×2 CJS-2 70~120 JNS-1A 16~50×4 四芯螺杆型 CJS-0J 16~25 带绝缘垫\合页型(2到4芯) JNS-2A 50~120×4 CJS-1J 35~50 JNS-1B 10~50×4 拉板型(四芯) CJS-2J 70~120 JNS-2B 50~120×4 JCG-0 16~25×4 铝合金型 JNS-3B 150~240×4 JCG-1 35~50×4 JNS-1D 10~50×2 拉板型(两芯) JCG-2 70~120×4 JNS-2D 70~120×2 JCG2-1-xx 16~70 钢板型 JNS-1E 16~35×4 全塑型(四芯) JCG2-2-xx 95~150 JNS-2E 50~70×4 JCG4 铝出口型 JNS-1C 16-25×4 铝合金型(四芯) JCG5 塑料出口型 JNS-2C 35-50×4 JNS-3C 70×4 墙用固定支架 JNS-4C 95×4 型号适用范围备注 JNS-5C 120×4 CQR-1 固定在墙上铝合金 JNS-1C(D) 16-25×2 拉合金型(两芯) CQR-2 JNS-2C(D) 35-50×2 CQJ-1 镀锌钢 JNS-3C(D) 70×2

CQL-1 平行挂钩 CQLZ-2 JJP-1 4×4 CQU-2 JJP-2 6~16×4 CQV-4 JJP-3 4~16×2 JJP-4 25~35×2 杆用抱箍固定支架 型号适用范围备注型号适用范围备注 CB-1 φ180~210 悬挂抱箍 CBJ-1 φ180~210 单面猪尾抱箍 CB-2 φ210~240 CBJ-2 φ210~240 CB-3 φ240~270 CBJ-3 φ240~270 CBN-1 φ180~210 单面耐张抱箍 CBJS-1 φ180~210 双面猪尾抱箍CBN-2 φ210~240 CBJS-2 φ210~240 CBN-3 φ240~270 CBJS-3 φ240~270 CBNS-1 φ180~210 双面耐张抱箍 CBL-1 φ180~210 单面螺栓抱箍CBNS-2 φ210~240 CBL-2 φ210~240 CBNS-3 φ240~270 CBL-3 φ240~270 NEJ铝合金楔型耐张线夹(等同JNX) 自锁式耐张线夹 壳体适用导线mm2 内楔范围型号绝缘罩适用导线 椭圆锥型挂板式型号 1KV 10KV 单耳 NXL-1 φ7.8~10.8 NEJ-101 16、25 φ7~9.5 NXL-2 φ11.6~15.8 NEJ-102 35、50 φ9~11.5 NXL-3 φ16.1~21.7 NEJ-103 70 16 φ11~13.5 NXL-4 φ22.4~29.5

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

电力行业知识点

电力行业知识点 电力金具分为以下几大类: ①.联结金具,主要用于电力金具施工中的架空电力线路,以及电力局建设的变电所中使用,一般作用是使用连接金具把悬式绝缘子组成串,并把其悬挂于杆塔上,另外的作用就是用连接金具把直线插塔用的悬垂线夹或者是非直线插塔用的耐张线夹与绝缘子串连接到一起,还有很多地方都能用到联结金具的。 ②.悬垂线夹,此类电力金具主要适用于悬挂导线绝缘子串上在杆塔上还有就是悬挂跳线在绝缘子串上。 ③保护金具,顾名思义主要体现在保护其他电力金具作用上,减少架空电力线路导线以及避雷线的振动幅度,还有就是330kv以上的线路以及变电站绝缘子串上的均匀屏蔽,这类产品有:防震锤,间隔棒等。 ④电缆金具,像DTL . DT. DL一系列的铜铝接线端子用于配电装置里面的各种圆形,半圆,扇形铝线,电力电缆和电气设备铜端的过度连接,这类产品在电力金具中也起到了至关重要的作用。 ⑤设备金具,也叫设备线夹,其主要作用于变电站母线引下线分为铝绞线和钢芯铝绞线,因此设备线夹从材质上分为铜过渡设备线夹和铝设备线夹两种。 ⑥连续金具,该类电力金具用于架空电力线路的导线,以及避雷线的补修和连续。按安装方法和结构的不一样,分为螺栓型,预绞丝,压缩型。 ⑦耐张金具,主要在架空电力线路和变电所用来固定导线以及避雷线,然后通过配合联结金具与一些耐张绝缘子联结,或者是将避雷线与杆塔相连接。此类电力金具按照安装方法和结构组成的不同可以分为:螺栓型,压缩型,和楔形三大类。此外压缩型又分为爆压和液压两种。 ⑧电站金具,电站金具又叫电流金具,它包括变电站,发电厂的电装置中用来支持,固定一些软导管,复导线以及和各种硬母线的金具。该类电力金具按所用的线类分为槽型,管型母线,软母线固定金具,矩形。 绝缘的安全作用 绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可靠的手段。 绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。在实际应用中,固体绝缘仍是最为广泛使用,且最为可靠的一种绝缘物质。 有强电作用下,绝缘物质可能被击穿而丧失其绝缘性能。在上述三种绝缘物质中,气体绝缘物质被击穿后,一旦去掉外界因素(强电场)后即可自行恢复其固有的电气绝缘性能;

《电力系统分析》基础知识点总结

电力系统分析基础 目录 稳态部分 一.电力系统的基本概念 填空题 简答题 二.电力系统各元件的特征和数学模型 填空题 简答题 三.简单电力网络的计算和分析 填空题 简答题 四.复杂电力系统潮流的计算机算法 简答题 五.电力系统的有功功率和频率调整 1.电力系统中有功功率的平衡 2.电力系统中有功功率的最优分配 3.电力系统的频率调整 六.电力系统的无功功率和频率调整 1.电力系统的无功功率平衡 2.电力系统无功功率的最优分布 3.电力系统的电压调整 暂态部分 一.短路的基本知识 1.什么叫短路 2.短路的类型 3.短路产生的原因 4.短路的危害 5.电力系统故障的分类 二.标幺制 1.数学表达式

2.基准值的选取 3.基准值改变时标幺值的换算 4.不同电压等级电网中各元件参数标幺值的计算三.无限大电源 1.特点 2.产生最大短路全电流的条件 3.短路冲击电流Im 4.短路电流有效值Ich 四.运算曲线法计算短路电流 1.基本原理 2.计算步骤 3.转移阻抗 4.计算电抗 五.对称分量法 1.正负零序分量 2.对称量和不对称量之间的线性变换关系 3. 电力系统主要元件的各序参数 六.不对称故障的分析计算 1.单相接地短路 2.两相短路 3.两相接地短路 4.正序增广网络 七.非故障处电流电压的计算 1.电压分布规律 2.对称分量经变压器后的相位变化

稳态部分 一 一、填空题 1、我国国家标准规定的额定电压有3kV 、6kV、10kV、35kV 、110kV 、220kV 、330kV、500kV 。 2、电能质量包含电压质量、频率质量、波形质量三方面。 3、无备用结线包括单回路放射式、干线式、链式网络。 4、有备用界结线包括双回路放射式、干线式、链式,环式、两端供电网络。 5、我国的六大电网:东北、华北、华中、华东、西南、西北。 6、电网中性点对地运行方式有:直接接地、不接地、经消弧线圈接地三种,其中直接接地为大接地电流系统。 7、我国110kV及以上的系统中性点直接接地,35kV及以下的系统中性点不接地。 二、简答题 1、电力网络是指在电力系统中由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 2、电力系统是指由发电机、各类变电所和输电线路以及电力用户组成的整体。 3、总装机容量是指电力系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和。 4、电能生产,输送,消费的特点: (1)电能与国民经济各个部门之间的关系都很密切 (2)电能不能大量储存 (3)生产,输送,消费电能各个环节所组成的统一整体不可分割 (4)电能生产,输送,消费工况的改变十分迅速 (5)对电能质量的要求颇为严格 5、对电力系统运行的基本要求 (1)保证可靠的持续供电 (2)保证良好的电能质量 (3)保证系统运行的经济性 6、变压器额定电压的确定: 变压器的一次侧额定电压应等于用电设备额定电压(直接和发电机相连的变压器一次侧额定电压应等于发电机的额定电压),二次侧额定电压应较线路额定电压高10%。只有漏抗很小的、二次直接与用电设备相联的和电压特别高的变压器,其二次侧额定电压才可能较线路额定电压仅高5%。 7、所谓过补偿是指感性电流大于容性电流时的补偿方式,欠补偿正好相反,实践中,一般采用欠补偿。 二

电力金具基础知识试题及答案讲课稿

电力金具基础知识试 题及答案

电力金具基础知识试题及答案 姓名: ____________________ 得分: 一、填空题(每题1分,共计40分) 1、发电厂发出电能经升压变电站升压后,通过输电系统进行长距离传输, 到达城市或目的地后经降压变电站降压至配电电压,通过配电系统配送给终端用户,终端用户经小型变电设备(电线杆上的变压器)将电压降到最终使用电压等级后使用。 2、由于发电厂与用户距离较远,电能在输送过程中要产生损失,称为线损,其与电流的平方成正比。在输送功率一定的情况下,电流与电压成反比, 提高电压就可以降低电流,使线损大幅度下降。所以,发电厂采用升压变压器将电压升高后再向电网送电,输电距离越远,采用的电压等级也越高。 3、发电厂发出电能经升压变电站升压,电能送至用户后,要将电压降低后再使用。这一升压和降压的过程称为变电,长距离、高电压的传输电力,称为输电。用户附近的变电站将电压降低,配送给用户使用是一种短距离、低电压的传输,这一过程可称为配电。 4、配电线路的电压等级有1kV、10kV、20kV。 5、架空输电线路主要由避雷线、导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、接地体等元素组成。 6、避雷线的作用是防止雷电直接击中导线并把雷电流引入大地,避雷线悬挂于杆塔顶部,位于导线的上方。避雷线大多数采用镀锌钢绞线,部分线路采用铝包钢绞线或以OPGW光缆作为避雷线。 7、输电线路一般都采用架空裸导线,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性 8 杆塔按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种杆五种

电力金具的一些说明

电力金具的一些说明

电力金具的一些说明

本标准规定了电力金具有关的专用名词术语主要供制订标准编制技术文件编写和翻译专业手册教材及书刊使用。 1 一般术语 1.1 电力金具 electric power fitting 连接和组合电力系统中各类装置以传递机械电气负荷及起到某种防护作用的金属附件。 1.2 线路金具overhead power line fitting 架空电力线路上用的电力金具。 1.3 变电金具electric substation fitting

变电所及发电厂配电装置用的电力金具。 1.4 母线金具 bus-bar fitting 变电所及发电厂配电装置母线用的电力金具。 1.5 破坏荷重 failure load 按规定试验方法在承受机械荷重时试件任何部位产生破坏时的荷重值。 1.6 标称破坏荷重nominal failure load 设计规定的最低破坏荷重值。

1.7 最大使用张力maximum working strength 导线允许承受的最大设计荷重值。 1.8 滑动 slip 试验荷重不能继续上升时导线与线夹或接续管之间产生相对位移的现象。 1.9 握力 grip strength 导线固定在线夹或接续管中不产生滑动的最大荷重值。 1.10 可见电晕 visual corona

在指定条件下凭肉眼能见到被试产品出现的电晕现象。 1.11 标称值 nominal value 用以标识一个元件器件或设备的合适的近似量值。 1.12 温升 temperature rise 某一点的温度与基准温度之差。 悬垂线 悬垂线夹suspension clamp 用于悬挂或支托导线主要承受垂直荷重的金具 悬垂线夹(钢质) suspension clamp(steel) 用钢板或可锻铸铁等材质制造的悬垂线夹 悬垂线夹(铝质) suspension clamp (aluminium) 用铝合金材料制造的悬垂线夹 耐张线夹

电力金具基础知识试题及答案

电力金具基础知识试题及答案 姓名: ____________________ 得分: _______________________________ 一、填空题(每题1分,共计40分) 1、发电厂发出电能经升压变电站升压后,通过输电系统进行长距离传输,到达城市或目的地后经降压变电站降压至配电电压,通过配电系统配送给终端用户,终端用户经小型变电设备(电线杆上的变压器)将电压降到最终使用电压等级后使用。 2、由于发电厂与用户距离较远,电能在输送过程中要产生损失,称为线损,其与电流的平方成正比。在输送功率一定的情况下,电流与电压成反比,提高电压就可以降低电流,使线损大幅度下降。所以,发电厂采用升压变压器将电压升高后再向电网送电,输电距离越远,采用的电压等级也越高。 3、发电厂发出电能经升压变电站升压,电能送至用户后,要将电压降低后再使 用。这一升压和降压的过程称为变电,长距离、高电压的传输电力,称为输电。 用户附近的变电站将电压降低,配送给用户使用是一种短距离、低电压的传输,这一过程可称为配电。 4、配电线路的电压等级有1kV、10kV、20kV。 5、架空输电线路主要由避雷线、导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、接地体等元素组成。 6、避雷线的作用是防止雷电直接击中导线并把雷电流引入大地,避雷线悬挂于杆塔顶部,位于导线的上方。避雷线大多数采用镀锌钢绞线,部分线路采用铝包钢绞线或以OPGV光缆作为避雷线。 7、输电线路一般都采用架空裸导线,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导 线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。 8杆塔按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种杆五种。 9、直线杆又叫中间杆,一般比较轻便,机械强度较低。在输电线路上,处在直 线上,没有转角,因为在塔上挂的是悬垂串金具,所以也叫悬垂塔。

电工基础知识电工培训教程

电工基础知识 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

配电网电力基础业务知识培训

一、电力系统介绍 1.电力系统的构成 2.配电、用电 配电、低压入户是电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、配电线路(即1 千伏以上电压)、配电变压器、以及相应的控制保护设备组成。 低压入户是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。 配电网络是从变电站出线到配电变压设备之间的网络。电压通常为 6~10千伏,城市多使用 10 千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用 20 千伏配电方案。 配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。

二、线路建设 1.线路建设的目的 线路建设的目的就是将发电厂的电能通过架空或电缆线路、变电站等组合的系统传递给用电单位。 主网线路的主目的是将发电站的电力输送至变电站,再由变电站进行降压处理。(由110kV、220kV、500kV降至10kV)。 配网线路的主要目的是从变电站将10kV送至居民区、工厂、商业区附近,再由杆上变、变电箱等设备将电压降至380V或220V,最后送至用户使用。 2.电网建设主要参与角色 电网公司、设计院、施工单位、运检单位(电网网公司)。 3.配网线路建设流程 配网线路的主要建设流程如下: ①由国网公司作为甲方发起设计工作的招标。 ②设计院中标后,开始进行线路设计,将设计成果提交给国网公司。 ③国网公司确认设计成果后,发起施工的招标。 ④施工单位中标后,开展建设工作。完成建设后需要由国网公司根据设计 进行验收。 ⑤完成建设后,国网公司将线路移交给运检修单位进行维护。 三、设计工作的内容 1.设计流程 整个设计过程分为4个步骤:可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图