文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 改)外墙外保温施工方案(胶粉聚苯颗粒)涂料饰面 - (5-9)

改)外墙外保温施工方案(胶粉聚苯颗粒)涂料饰面 - (5-9)

改)外墙外保温施工方案(胶粉聚苯颗粒)涂料饰面 - (5-9)
改)外墙外保温施工方案(胶粉聚苯颗粒)涂料饰面 - (5-9)

.

兴茂·时代广场A5--A9、A1--A3#楼(面砖饰面)

编制单位:重庆派斯特节能技术有限公司

编制日期:2013年04月15日

.

目录

一、编制依据 (02)

二、工程概况 (02)

三、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的施工图与性能特点 (03)

四、原材料及配制 (04)

五、施工条件及要求 (07)

六、施工工具 (08)

七、施工工艺 (08)

八、成本降低措施 (11)

九、安全措施 (11)

十、文明施工及成品保护 (12)

十一、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (12)

一、编制依据:

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004)

《外墙外保温建筑构造图集》(10J121)

《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)

《居住建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ50-067-2007)

《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 29-2003)

《外墙涂料涂饰工程施工及验收规程》(DBJ50-046-2006)

本工程建筑节能设计说明专篇及工程图纸

二、工程概况:

本工程A1-A3、A5-A9#楼为地上为(7+1)、13层;总建筑面积约20000m2,外墙外保温面积约16000 m2。外墙外保温系统采用外脚手架搭设进行施工。外墙饰面层为面砖饰面。外墙外保温层为胶粉聚苯颗粒外保温系统,A1-A3保温层厚度30mm,A5-A9保温层厚度35mm根据相关图集进行施工。材料供应商及施工方为重庆派斯特节能技术有限公司。外墙保温示意图如下:

三、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的施工图与性能特点

1、聚苯颗粒外保温涂料饰面系统结构图

2、聚苯颗粒外保温面砖饰面系统结构图

注:本工程采用聚苯颗粒外保温面砖饰面系统

四、原材料及配制

(均参《《外墙外保温建筑构造图集》(10J121)及厂家配比,以说明书中的配比为准)

1、界面砂浆的配制

界面剂:水=1:0.3(重量比),先加入25KG份界面剂再加入7.5KG水,搅拌均匀成浆糊状。各种材料基层墙体均满涂界面砂浆。

3、聚苯颗粒保温胶浆的配制

由膨胀聚苯乙烯颗粒、胶粉料、水按一定配比拌和,经充分搅拌至均匀,呈浆体状,涂覆于建筑物围护结构上起隔热保温作用的材料。先将25-30Kg水倒入砂浆搅拌机内(加入的水以满足施工和易性为准),倒入一袋(25Kg)胶粉料,搅拌5min,再倒入一袋(175L)聚苯颗粒继续搅拌3min,直至搅拌均匀,该胶粉聚苯颗粒随搅随用,且在4h内用完。

4、防水抗裂胶浆的配制

由高分子聚合物、石英砂及其他助剂经科学配比,精制而成,主要用于固定抗裂网,增强保温层抗裂性能和抗冲击强度的粘结材料。抗裂砂浆和水按1:0.3的质量比,用砂浆机或手提式搅拌器搅拌均匀成糨糊状,搅和好须在2h内全部用完。

5、钢丝网及锚栓

用于增强保温层抗裂性能及整体性能的材料。采用直径为0.8mm,网孔为12.7mm*12.7mm 的钢丝网。采用0.8*100mm规格的锚栓进行施工。

6、原材料控制

1)样板抗拔性能检测符合国家相关标准要求;

2)外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告齐全有效,进场复检报告合格,以上条件均满足后方可正式外墙保温施工。

热镀锌电焊网性能指标

项目性能指标

镀锌工艺先焊接,后热镀锌

丝径(mm) 0.8±0.04

网孔大小(mm) 12.7*12.7

焊点抗拉力(N)≧65

网面镀锌层质量(g/㎡)≧122

五、施工条件及要求

1、施工条件

1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的要求。

2)施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,不得高于40℃,风力不大于5 级,风速不宜大于10m/s,严禁雨天施工,雨季施工应做好防雨措施。3)雨雪天气不能施工(施工前后24小时会下雨,不宜施工),雨期施工应做好防雨措施。4)墙面应清理干净,无油渍、浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于或等于10㎜时应剔除。

5) 门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋管件等按设计安装完毕。

6)门窗须用美纹纸等材料进行保护处理。

2、施工要求

热熔标线-施工方案

热熔型标线的施工 1、施工设备: 标线施工的方法,从画线车的结构大致可分为人工划线法和机械施工法。人工划线的机械结构简单、易于使用,可作小回转,对交通妨碍极小,所有种类的标线图案都可施工,是目前热熔型标线施工的最主要、最常用的一种施工方法。行进方向熔融涂料涂膜路面玻璃珠刮斗手推式划线车示意图如图。 手推式划线车 手推式划线车的线宽是由涂斗的宽度决定的,一般可采取换涂斗的方式来改变所涂标线的线宽,也可采用拼涂的方式加倍所涂标线的宽度。常用涂斗宽度是100mm,150mm,200mm。 2、施工方式: 热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状,施工时,将涂料投入熔融釜中,熔化呈熔融流动状态后,放入手推式划线车的保温熔融料斗中,然后将溶融涂料引入划线斗中,并保温使物料保持熔融状态。开始划线时,应把划线斗放在路面上,由于划线斗与地面间有一定的间隙,当推动划线车时,靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线,

它能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。划线斗的间隙控制标线涂膜的厚度,与手推划线车的行走速度无关。 3、施工条件: 热熔型标线涂料的施工要求在天气晴朗24小时之后,白天10点钟以后开始,并且要求路面平整、干净、不潮湿。 4、施工工序 热熔型标线涂料的施工工序如下:施工前的各种准备。 放样。按设计文件进行计测,使用粉笔、钛粉等,在路面上做记号放样。 路面清扫。清扫路面上妨碍涂料与路面粘接的物质(尘土、砂、泥、油、水分、附着物等),特别是水分要充分干燥。 涂洒底漆。为提高涂料的粘结力,施工中不同种类的路面材质要采用不同类型的下涂剂。 熔融涂料。将材料适当加热,使其达到熔融状态。 喷撒涂料。用斗槽式涂布机,涂抹路面标线,同时,撒布玻璃珠。 ①本工程均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。②在标线材料运往工地前,向监理工程师提供所采用的涂料、底油及玻璃珠的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准,所有运往工地的热熔涂料、底油及玻璃珠的质量均应符合有关的技术标准; ③到达现场以后,充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工,以保证路人和操作人员的安全,尽量防止事故的发生,确保施工安全; ④将热熔釜装载于车上,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的控制,充分搅拌、混合使涂料均匀; ⑤可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、

外墙防水施工方案

一、 二、 三、工程概况 南湖花园工程位于长沙市天心区南湖路,由6栋高层住宅,1栋酒店式公寓、1栋办公楼及商业裙房、商业配套用房、幼儿园、垃圾站等构成;本工程±0.00米相对于黄海高程为74.15m(不含商业区)。住宅部分地上三十三层地下两层,建筑高度约99.8m,酒店式公寓地上三十层,地下两层,建筑高度约99.45m;办公楼地上二十五层,地下两层,建筑高度99.25m。 本工程由湖南金基投资置业有限公司投资建设,湖南省建筑设计院设计,湖南建科工程项目管理有限公司监理,中建二局第二建筑工程有限公司进行总承包管理。 四、编制依据 1、南湖花园施工蓝图 2、南湖花园施工组织设计 2、《防水工程施工质量验收规范(GB50208-2011)》 3、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》 4、湖南省及长沙市相关技术要求、规范。 五、防水具体做法 本部分外墙防水主要施工范围为各栋号塔楼地上部位外墙。设计防水为JS 聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,根据规范和设计要求本工程外墙防水具体做法如下:外墙防水做法: ◆质感涂料(详深化设计); ◆ 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型; ◆抗裂纤维水泥砂浆抹灰(内挂钢丝网一道); ◆界面处理; ◆结构墙体。

六、JS聚合物水泥防水涂料 1.材料介绍 JS复合防水涂料由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。 2.材料主要特点 1)能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工 2)涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3)可加颜料、以形成彩色涂层; 4)无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5)在立面斜面和顶面上施工不流淌; 6)耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水; 7)与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 3.适用范围 JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程)JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料。 七、施工准备 (一)材料准备 1、JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(合格证、检测报告齐全,质量达到国家规范和设计要求)。 2、其它辅助材料如水泥、107胶水或专用胶粉、玻纤网格布等。 (二)材料的贮存、运输 按防水工程需要进料,并应妥善贮存保管。材料应贮存在通风干燥的室内,

外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)

胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 (瓷砖饰面) 施 工 方 案

一、工程概况与编制依据: 1.1工程概况 工程名称:五矿二十三冶二公司长株潭区域自营项目 工程内容:整栋房屋外墙外保温系统,界面砂浆+胶粉聚苯颗粒保温砂 浆+抗裂砂浆+钢丝网+锚栓+抗裂砂浆 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001; 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》GBJ158-2004; 6、《镀锌钢丝网》QB/T3897-1999; 7、湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计; 8、《建筑结构通用图集》(88j2-9墙身-外墙保温); 9、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95、DBJ01-602-97) 三、管理目标 1、工期目标:根据本工程的特点,各立面采用平行施工于流水交叉作业的方法组织施工,网络优化组合,确保在质量达到优良标准的前提下,承诺合同工期内完成各子分项工程全部施工任务。 2、质量目标:满足设计与工程质量验收标准,严格按施工组织设计及相关的施工规范、规程精心组织施工,确保本子分部工程验收质量达到优良标准。 3、安全文明目标:严格按国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》及建设部颁布的《施工企业安全生产评价标准》的规定和要求进行管理,组织施工,杜绝一切大小安全事故,创建文明安全工地,确保工程安全无事故。 4、环境保护目标:减少扬尘、控制噪音,严禁焚烧垃圾污水经沉淀后方可排入市政管道,切实加强现场文明管理,达到施工现场与外部环境的和谐统一。 四、系统构造: 1、基本构造 胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统由基层墙体、界面层、保温层、

冷漆型标线施工方案.docx

冷漆型标线施工方案 道路标线主要分为: 热熔标线,冷漆标线(常温),彩色防滑标线,振荡防滑反光标线和预成 型标线。本工程采用冷漆标线(常温)。 1、常温型(冷溶)标线材料主要理化性能。 2、质量保证措施: 2.1 所有进入工地的材料或物件都必需经过公司质管科的检验并出具相应 的合格证明。 2.2 施工过程中的所有图纸和文件资料都必需符合业主所提供的图纸、技 术规范和其它补遗文件的要求。由工程技术负责人负责。 2.3 原材料采购: 2.3.1 热塑型涂料、常温型涂料和附助材料的分供方必需由业主认可。 2.3.2 本工程的材料需通过试用合格后一次采购,确保工程质量的一致性。 2.4 施工环境: 2.4.1 保证在相对温度不超过55%的前提下施工,如果发生进度和路面温度 产生矛盾,温度过重,采用液化喷火烘干路面,保证路面湿度和温度在施工允 许范围内。 2.4.2 一般情况下,不通过施工处技术负责人同意,不准在早上7 点半和晚上 7 点后进行施工。 2.5 工程处有权询查施工质量情况,对不符合施工环境和施工文件的强行 施工给予停工和调换人员。 2.6 本标工程施工质量由公司总经理直接负责。

2.7 为保证本次工程质量达到优良级,未经培训的外来工不准招进工地施 工。 2.8 用于本次施工的检验设备如下: 2.8.1 超声波测厚仪或磁性测厚仪一套。 2.8.2 钢卷尺 2 把。 2.8.3xx1 把。 2.8.4 千分 xx1 把。 2.8.5 必要时,使用经纬仪校对线型形。 3.1 施工 xx: 施工安全包括人身安全和工程质量安全,为解决这一要素,我公司特作如 下规定。 3.2.1 本工程施工安全员由施工组长兼任。 3.2.2 施工安全设施由工程安全员负责发放并指导正确使用。 3.2.3 任何施工人员都必需服从公路管理人员或交警的安全指令。 3.2.4 在安全设备没有到位之前,不准投入施工。 3.2.5 标线完成施工后应保护至涂膜完全冷凝。一般标线 15 分钟,横道、斑马线、箭头为 20 分钟。 3.2.6 在施工后没有完成上述涂膜保护时间之前,施工队应至少有 2 人值班保护标线。不让汽车压线。 3.3 环境保护: 3.3.1 工程开工进行放样时,放样员必需正确地使用油墨,放样标记要尽 可能小而清晰,对保证质量和路面环境负责。

外墙涂膜防水工程施工方法

外墙涂膜防水工程施工方法 1、基层处理 (1)外墙混凝土基层模板拆除完毕后,表面残留的模板片,钢筋头清理干净。 (2)外墙对拉螺杆孔洞全部采用防水发泡胶进行封堵。 (3)所有外墙模板错缝、蜂窝、马面等部位必须提前按要求处理完毕。 (4)混凝土墙面上混凝土浆,浮块必须提前处理掉。 (5)对阴阳角等部位认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 (6)施工前,需认真检查外墙抹灰层是否存在空鼓、开裂等情况,若存在 问题需将抹灰层处理完毕后方可进行防水层施工。 (7)施工时,防水基层最好呈干燥状态,含水率不大于9%为宜。?2、防 水层施工 (1)打底层(满刮,不露底)配料:底层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成腻子状(类似于刮墙体腻子),配置时先在定量的粉料中加入适量清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成腻子状物。(注意如果直接将粉料和液料放一起搅拌,粉料容易形成小疙瘩,很难搅拌均匀)。 (2)涂刷:在清理平整的基层所用刮板将配好的腻子状涂料均匀的刮在基层上,涂刷方法类似于在墙体上刮腻子,满刮时要控制好厚度,每层厚度保证在左右,厚度尽量均匀一致。(3)注意点:为防止聚合物防水层在转角部位、阴阳角部位开裂,需粘贴玻纤网格布一道,玻纤布每边宽度>250mm ? 3、中间层和面层(涂刷两遍) (1)配料:中间层和面层按JS液料:粉料=1:左右的比例配置成稀糊状(类似于刷油漆,具体配比参照说明书),配置时先在定量的粉料中加入适量

清水,将粉料搅拌成稠状物,然后再加入定量的JS液料,用电动搅拌机搅拌均匀成稀糊状物。? (2)涂刷:在前一道满刮层干燥后(一般在室外温度20 度以上情况下两 层涂刷间隔时间为4—6 小时),用滚刷或平板刷在满刮层上均匀涂刷中间层和面层,中间层干燥后,再涂刷面层。涂刷时要保证厚度均匀一致。 4、外墙防水施工要点 (1)开始刮涂时,应根据施工面积大小,形状和环境,统一考虑施工退路 和涂刮顺序。涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄。防水涂料总厚度必许满足设计要求。? (2)涂刷要均匀,不得过厚或过薄,更不允许露白见底。一般第一道涂刷4—6 个小时后保证上道基本干燥后,才能进行下道工序施工。 (3)必要时用玻璃纤维布或化纤无纺布加强,则在涂刮第二道涂层前进行 粘贴。涂刷应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改涂层的变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度易为30—50mm。? (4)涂料防水层的施工缝(甩茬)应注意保护,搭接缝宽度应大于 100m m,接涂前应将甩茬表面处理干净。涂刷程序应先涂转角处,阴阳角等处的加强层,后进行大面积的涂刷。

胶粉聚苯颗粒外墙外保温施工工艺

胶粉聚苯颗粒外墙外保温技术施工工艺 一、编制依据 1、工程设计图纸及说明 2、分项工程承包合同 3、相关图集、标准 4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 6、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 7、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-20011) 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 10、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 11、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 12、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1)

二、工程及保温概况 工程及保温概况: 本工艺适用于各种基层墙体的外墙外保温饰面涂料做法,保温层厚度依 设计厚度。 三、工程材料 1、建筑用界面处理剂主要技术指标及存运要求: 符合《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ/T01-40-98)要求且符合表1规定。 表1 5~30℃条件下贮存,贮存期为6个月,防晒,按非危险品办理运输。 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能指标 表2

其中: 2.1 聚苯颗粒主要技术性能及存运条件 表3 严禁烟火。聚苯颗粒包装应放置在阴凉处,防止曝晒和雨淋。运输中防止划损包装。交付时注意与保温胶粉料配套清点。 2.2 保温胶粉料性能及存运条件 表4

通风干燥条件下贮存6个月,可按非危险品办理。交付时注意与聚苯颗粒配套清点。 3、水泥砂浆抗裂剂性能指标及存运条件 表5 5~30℃条件下贮存,贮存期6个月。防晒。可按非危险品办理运输。 4、涂塑耐碱玻纤网格布主要性能指标及存运条件 表6

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案 一、操作及技术要求: 1、施工部位:3#~6眦楼梯间,抹至防火门门榜外侧。 2、工艺流程:基层处理t墙面喷浆t做灰饼t抹底层保温浆料15 mm厚(静置3d) t抹面层保温浆料10 厚(静置3d?7d) t抹抗裂砂浆并将网格布压入其中t刮柔性腻子。 二、施工机具: 砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。 三、材料配比: 1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34?36kg水经搅拌即为一组浆料,计量配比应控制准确。 四、施工方法: 4.1材料的配制 (1) 喷浆:将425号水泥、中砂、108胶水按1:1: 0.5的配合比搅拌均匀成浆料。 (2) 保温浆料:先在砂浆搅拌机内倒入34?36kg水,然后倒入1袋25kg 胶粉料,开机搅拌3min,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。 (3) 抗裂砂浆:425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1: 3: 1 的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀。 4.2操作要点 (1) 甩浆:用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上,不得漏刷,不得 刷得过厚。 (2) 墙面做灰饼:根据保温层厚度,用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出 灰饼,以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除,用保温砂浆补平。 (3) 抹保温浆料:保温浆料分2次抹。先抹15mm待十燥3d后再抹10mm 第二遍保温浆料应找平,门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率 偏高时,一次抹保温浆料应控制在15mmfc右。 (4) 网格布压入抗裂砂浆内:将网格布裁好,在保温浆料上抹抗裂砂浆,厚度

热熔标线施工方案作业方案

热熔型标线的施工1、施工设备: 标线施工的方法,从画线车的结构大致可分为人工划线法和机械施工法。人工划线的机械结构简单、易于使用,可作小回转,对交通妨碍极小,所有种类的标线图案都可施工,是目前热熔型标线施工的最主要、最常用的一种施工方法。行进方向熔融涂料涂膜路面玻璃珠刮斗手推式划线车示意图如图。手推式划线车 手推式划线车的线宽是由涂斗的宽度决定的,一般可采取换涂斗的方式来改变所涂标线的线宽,也可采用拼涂的方式加倍所涂标线的宽度。常用涂斗宽度是100mm,150mm,200mm。 2、施工方式: 热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状,施工时,将涂料投入熔融釜中,熔化呈熔融流动状态后,放入手推式划线车的保温熔融料斗中,然后将溶融涂料引入划线斗中,并保温使物料保持熔融状态。开始划线时,应把划线斗放在路面上,由于划线斗与地面间有一定的间隙,当推动划线车时,靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线,它能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。划线斗的间隙控制标线涂膜的厚度,与手推划线车的行走速度无关。 3、施工条件: 热熔型标线涂料的施工要求在天气晴朗24小时之后,白天10点钟以后开始,并且要求路面平整、干净、不潮湿。 4、施工工序 热熔型标线涂料的施工工序如下:施工前的各种准备。

放样。按设计文件进行计测,使用粉笔、钛粉等,在路面上做记号放样。路面清扫。清扫路面上妨碍涂料与路面粘接的物质(尘土、砂、泥、油、水分、附着物等),特别是水分要充分干燥。 涂洒底漆。为提高涂料的粘结力,施工中不同种类的路面材质要采用不同类型的下涂剂。 熔融涂料。将材料适当加热,使其达到熔融状态。 喷撒涂料。用斗槽式涂布机,涂抹路面标线,同时,撒布玻璃珠。 ①本工程均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。②在标线材料运往工地前,向监理工程师提供所采用的涂料、底油及玻璃珠的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准,所有运往工地的热熔涂料、底油及玻璃珠的质量均应符合有关的技术标准; ③到达现场以后,充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工,以保证路人和操作人员的安全,尽量防止事故的发生,确保施工安全; ④将热熔釜装载于车上,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的控制,充分搅拌、混合使涂料均匀; ⑤可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质; ⑥严格按照设计图标明的位置和图形进行标线位置的量测,确定标线的正确位置; ⑦为了提高路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、沙土时才可进行标线涂布作业;

外墙防水涂料施工方案

外墙防水涂料施工方案 >方案一:外墙防水涂料施工方案一、工程概况: 工程名称:三匹马商业广场5号楼 工程地点:北京路东首,人民南首 建设单位:沭阳金瑞开发有限公司 设计单位:常州市市政广场设计研究院有限公司 监理单位:淮安市淮安建设监理有限公司 施工单位:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 二、设计概况

本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为二级,用天然地钢筋混凝土预制桩桩基;地下一层,地上32层,建筑面积4.5万平方米;地下一层裙楼柱基采用混凝土预制桩桩基;0.6米厚筏板基础;外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6;B主楼柱基采用混凝土预制桩桩基2.0米厚筏板基础;底板、外墙及外墙柱为C40混凝土,抗渗等级为S6, 防水层为1.8MM厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三、施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以 3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,储藏期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1:2的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下:

固体含量:≥93% 抗拉强度:≥0.6MPa 延伸率:≥300% 低温柔度:在-200C绕∮20mm圆棒无裂纹耐热度:800C不流淌 不透水性:>0.2MPa 干燥时间:1~6h 1.1.2辅助材料: 1.1. 2.1磷酸:用于做缓冲剂 1.1. 2.2二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。

聚苯颗粒胶粉施工方案

胶粉聚苯颗粒外墙保温系统施工工艺流程图 一、施工工艺流程图 二、施工准备 2.1基层墙体应符合《混凝土构造工程施工质量验收规范》GB50204—2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002,本工程基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001表4.2.11中普通抹灰要求。见下表:

2.2门窗框及各种进户管线、水管支架、预埋管件等按设计安装完毕并预留出外墙保温层的厚度。 三、施工工具 外接电源设备、垂直运输机械、水平运输手推车、强制式砂浆搅拌机、电动搅拌器、称量衡器、电锤、水桶、滚刷、铁锹、手锤、剪刀、壁纸刀、钳子、经纬仪、放线工具、托线板、垂直检测尺、直角检测尺、靠尺、探针、钢尺及常用抹灰工具、抹灰专用检测工具等。 四、胶粉聚苯颗粒系统材料性能要求 4.1界面砂浆的配制:界面剂:水=0.25:1(质量比)用电动 搅拌机搅拌均匀成浆状。 4.2胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制:采用300mL以上的砂浆,搅 拌机满足浆料再搅拌机中的容积部分超过70%搅拌。先将35—40kg的水倒入搅拌机内(加入的水以满足施工和易性为准)接着倒入一袋25kg胶粉料,搅拌5min后再倒入一袋200mL聚苯颗粒轻骨料继续搅拌3min以上直至均匀,该胶料应随搅拌随用,且再四小时内用完。 4.3抗裂砂浆的配制,涂料饰面时抗裂剂:中砂:水泥=1:2: 1(重量比)。用砂浆搅拌机或电动搅拌机搅拌,先加入抗裂剂,搅拌均匀后搅拌时间不少于5min,抗裂砂浆配制及使用过程中均不得加水,并应在配制好后2h内用完。

4.4铺贴网格布(锚固件固定钢丝网):抗裂砂浆表干后用抹子 压入耐碱网格布(锚固件打眼固定钢丝网),网格布之间的搭接应不小于100mm。铺贴应平整,不能出现褶皱和翘边。阴阳角处、门窗洞口和外窗台处应铺设一层翻包网,以增强其强度。首层墙钢丝网的安装,铺贴方法与上述方法相同,钢丝网与钢丝网之间可采用对接的方法,钢丝网之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。 4.5批抹抗裂砂浆:在保温浆料面批一遍抗裂砂浆,用锚固件固 定钢丝网,再抹一遍抗裂砂浆,塑料锚栓间距为双向@500mm,每平方米不得少于6个,热镀锌焊网的搭接宽度应大于40mm,搭接处最多为三层网,局部不平部位可用U型卡子压平并收光,抗裂抹面砂浆的厚度为3—5mm。 4.6分割弹线排砖,面砖缝不得小于5mm,将浸好的面砖擦拭干 净,用面砖粘结砂浆进行粘贴,面砖粘结砂浆的厚度为5—6mm。 常温施工24h后喷水养护。 4.7面砖勾缝:根据设计要求用配制好的面砖勾缝材进行勾缝, 面砖缝要凹进面砖外表面2mm,并用海绵醮清洗剂擦洗干净。 五、细部及特殊部位做法 5.1预留孔洞位置(破损处)处理。 5.2进行大面积聚苯颗粒胶浆施工过程中,遇到外脚手架的连墙杆时,只能进行甩搓处理;应在外墙保温施工完毕,拆除脚手架的过程中,对此部位实施修补处理。 5.3先用干硬性水泥砂浆将脚手孔眼塞填紧密,表面抹平。

胶粉聚苯颗粒施工方案

虹桥花园二期工程 (胶粉聚苯颗粒外墙外保温涂料饰面) 施 工 技 方 案 施工单位:舜杰建设(集团)有限公司

一、工程概况 本工程位于吴江虹桥花园二期项目. 1#.2#.3#多层住宅楼;建筑面积约4万平方米.外墙类型(自外至内)1:水泥基复合保温砂浆(W型)(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm);外墙类型(自外至内)2:水泥基复合保温砂浆(W型)(40.0mm) +钢筋混凝土(200.0mm)+水泥基无机矿物轻集料保温砂浆(20.0mm)二.编制依据 1、GB50176-93《民用建筑热工设计规范》 2、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 4、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 6、02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》 7、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统-建筑行业标准》 8、JG144-2004外墙外保温工程技术规程 9、JG134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标》 三.工程材料 1.聚苯颗粒外保温系统地性能指标 试验项目性能指标 耐候性经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后不得出现开裂.空鼓或脱落.抗裂防护层与保温层地拉伸粘结强度不应小于0.1Mpa,破坏界面应位于保温层 吸水/(g/㎡)浸水1h≤1000 抗冲击强度 C型 普通型(单网)3J冲击合格 加强型(双网10J冲击合格 T型 3.0J冲击合格 抗风压植不小于工程项目地风荷载设计植 耐冻融 严寒及寒冷地区30次循环.夏热冬冷地区10次 循环表面无裂纹.空鼓.起泡.剥离现象 水蒸气湿流密度/g(㎡·h)≥0.85 不透水性试样防护层内侧无水渗透 耐磨损,500L砂无开裂,龟裂或表面保护层剥落.损伤系统抗拉强度(C型)/Mpa ≥0.1并且破坏部位不得位于各层界面饰面砖粘结强度(T型)/Mpa(现场抽测)≥0.4

道路热熔型标线材料和施工技术要求

道路热熔型标线施工技术规范及验收标准 一、验收标准 1.道路标线的允许偏差和检验方法(见表)标线喷涂实测项目 2.外观鉴定:标线应等宽顺滑,摊铺后的标线边缘应无明显毛边,标线以外的道路应不被标线材料污染。 二、路面热熔型标线施工技术规范 施工工序:到达现场→安全措施围护→放样→清洁路面→涂底漆(视路况)→涂敷→完成(通行)。材料的熔融与到达现场同步进行。 (1)设置标线的路面表面应清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。 (2)在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要先完全清除老旧标线,后使用机械吹扫路面并喷涂热熔底油下涂剂,按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料,以提高其粘结力。 (3)热熔涂料在釜内加热时,温度应控制在涂料生产商的使用说明书规定值180℃-230℃之间,不得超过最高限制温度。烃树脂材料,保持在熔融状态的时间不大于6h;树胶树脂类材料,保持在熔融状态的时间不大于4h。 (4)涂料喷涂于路面时的温度,应符合涂料生产商提供的使用说明书的要求。

(5)撒播在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准和行业标准要求,玻璃珠的撒播应经试验方可实施。撒播玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行,分布应均匀,含量以0.3kg/㎡的用量加压撒播在所有标线上。 (6)标线使用的涂料应具有与路面粘接力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐侯性、抗滑性等特性。 (7)标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔,应按《道路交通标志和标线》(GB 5768.3-2009)规定。 (8)特殊标线的图案、标记,如箭头及字母等得尺寸应按图纸要求和《道路箭头标志和标线》(GB 5768.3-2009)规定。 (9)所有标线应具有线条顺直、宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、衔接良好、厚度均匀、光洁及精美外观;干燥后,应无起泡、开裂、发粘、脱落现象。 (10)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除干净。 (11)雨天、尘埃大、风大、温度低于5℃时应暂时停止施工。 (12)喷涂标线时,应有交通安全措施,设置警告标志,阻止车辆及行人在作业区内通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。 (13)热熔型标线的使用寿命质量要求:沥青路面标线厚度1.8mm以上,沥青路面24个月内标线内要无脱落、无变色等现象发生,36个月内完好率保持80%以上。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

屋面、外墙防水施工方案

***********装修改造工程 ****建筑装饰工程有限责任公司 2011年10月1日 屋 面 及 外 墙防 水 施工 方 案

、工程概况 二 编制依据 、 三 屋面防水施工方案 、 四 外墙防水施工方案 、 五 施工质量保证措施 、 六 、人员、机具计划表七、成品保护措施

屋面及外墙防水工程施工方案 一、工程概况 ********工程是山移动公司投资:次装修工程,位于**市***>x>x路****号,建筑面积约为衬材平方米,地上*层,包括综合办公室、休息室、会议室、科长室、多功能厅等等。 工程名称:*********「程。 工程地点:柯路***号。 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规。 2、《屋面防水工程技术规范》GB50345-2004 3、《屋面防水工程质量验收规范》GB50207-2002 4、《建筑防水工程技术规范》DBJ 15-19-97 5、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88 6、相关防水材料国家及行业相关标准。 7、本工程特点、现场实际条件、自然环境。 三、屋面防水施工方案 1施工方案: 根据实际情况勘察及现场图纸设计要求,针对原屋面防水层已有部分开裂、老化、导致雨水渗入保温层,屋面防水采用以下建议釆取以下施工方案: 1、清理基面,将原旧防水层上的污物、垃圾、浮尘等清理干净,并用高压吹风机全部吹干净,垃圾运出场外。 2、将渗漏部位砂浆找平切割,后将保温取出、排出积水,并对渗漏点、现浇面、防水加固(加固材料防水宝,另刷防水涂料两遍)。 3、用堵漏保和851防水涂料,将屋面女儿墙的阴角做成弧形面,下水口、管口做成正反喇叭口形面,原旧防水层开裂处用851防水涂料填实、刮平。 4、将原旧防水层的女儿墙接头处,用自粘型防水卷材重新粘结牢固,并用851防水涂料封口。 5、将SBS卷材按屋面形状合理摊开。再两头卷起,先烧熔下面的SBS表面,再烧熔

胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案

胶粉聚苯颗粒外墙外保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

BV1胶粉聚苯颗粒保温砂浆外保温系统施工方案 一、施工依据 1、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 2、《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能标准,民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2006; 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004; 5、《外墙外保温建筑构造(一)》02J121-1; 二、工程概况 乐江新村三标段工程采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统,技术要求:1、涂料饰面:20mm厚的聚苯颗粒保温层(平均厚度)+160g/m2耐碱网格步+EVI-473聚合物抗裂砂浆+涂料饰面; 三、施工准备 1、基层预处理: 经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙保温施工。 2、基层验收:

注意:新建建筑建议混凝土基层至少养护28天; 2.1、如果基层墙面的平整度和垂直度不符合上述要求,或者灰饼的平均厚度超过2cm,在保温施工前应用水泥砂浆对基层进行补糙,否则材料的用量会增加; 3、作业条件: 3.1外墙基层墙体外表面平整,垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求,如果窗框暂时不能及时安装,保温层施工到距离洞口100mm左右,待窗框安装完毕后施工保温系统。 3.2窗边框与墙体连接应预留出抗裂砂浆层的厚度(4mm),缝隙应分层添塞,作好门窗表面保护。 3.3墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出外保温系统的厚度。 3.4施工用外脚手架搭设牢固,安全检验合格,脚手架横竖杆距离墙

交通标志线施工方案样本

交通标线工程交通安全设施工程施工实施方案 一、概况 平乐至钟山公路建设内容包括主线平乐至钟山段、贺州支线、钟山连线、贺州连线。我公司承建的广西平乐至钟山公路№JX-1合同段路线起点桩号为K108+000, 终点桩号为K165+365, 路线全长57.365公里, 设计路基宽为28米,双向四车道,设计行车时速120公里/小时。设有二塘、同安、英家、同古四座互通立交及同安、同古两座服务区。本次项目工程内容主要为标线等交通安全设施施工。 二、项目经理部的组建 本工程实行项目经理负责制, 项目经理部实行部门责任制。为本合同配备的项目经理部人员均属我公司员工, 下设质检部、工程部、财务后勤部三个直属项目经理部管理部门, 各分部负责具体实施。 三、施工准备 1、材料准备: *标线涂料: 标线热熔涂料( 预计60吨) 采用北京华昊实交通科技有限责任公司生产的热熔2号标线涂料及底油, 标线涂料在专门的车间加工生产, 生产时严格按标准配合各种原材料并结合广西的自然气候进行调节, 保证标线材料的各项指标符合《路面标线涂料》( JT/T280- ) 及《道路交通标志和标线》( GB5768-1999) 中的规定。玻璃珠采用廊坊远征玻璃公司生产的镀膜玻璃珠, 所有材料均须经过业主及监理的验收同意后才能进场施工。 *反光路纽: 单向反光路纽19431个, 双向反光路纽2806个, 采用美国3M的产品, 反射器为单面白色玻璃反光棱镜, 其颜色符合GB8416-87《视觉信号表面色》对逆向反射物色的规定, 其尺寸应符合施工图纸的要求, 尺寸误差及色度性能、逆反射特性、机械性能、耐候性能、耐酸雾及腐蚀性能均应符合《突起路标》( JT/T390-1999) 中的规定。 *材料保管: 原材料及成品经厂验收合格后运至工地, 报驻地监理工程师检验, 确保产品质量满足标准的要求。仓库地面平整、干燥、通风, 水泥、热熔涂料、玻璃珠堆放在离地面20 cm以上的架空板上以保证其不受潮。砂、石堆放在干净的室外水泥混凝土地面上并在雨天采用塑料雨布封盖以保证砂、石的含水量稳定。

(完整版)外墙防水涂料施工工艺

外墙防水涂料施工工艺 工艺流程: 基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷第一道涂料→刷第二道涂料→刷第三道涂料 5.6.5.1基层处理:应将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用笤帚将墙面浮土等扫净。 5.6.5.2修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好,干燥后用砂纸将凸出处磨平。 5.6.5.3第一遍满刮腻子:待满刮一遍腻子干燥后,用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净。腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液(取白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:35(重量比)。以上为适用于室内的腻子;如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶腻子,这种腻子耐水性能较好,其配合比为聚醋乙烯乳液:水泥:水=1:5:1(重量比)。 5.6.5.4第二遍满刮腻子:腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子,个别大的孔洞可复补石膏腻子,彻底干燥后,用1号砂纸打磨平整,清扫干净。 5.6.5.5弹分色线:如墙面有分色线,应在施涂油漆前弹线,先涂刷浅色油漆,后涂刷深色油漆。 5.6.5.6施涂第一道溶剂型薄涂料:可施涂铅油,它是一种遮盖力较强的涂料,是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜,施涂每面墙的顺序应从上到下,从左到右,不应乱施

涂,避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后,个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子,待腻子干透后磨砂纸,把小疙瘩、野腻子渣、斑迹等磨平、磨光,并清扫干净。 5.6.5.7施涂第二道防水涂料:施涂方法同第一道涂料。待涂料干燥后,可用较细的砂纸把墙面打磨光滑;清扫干净,同时用潮布将墙面擦抹一遍。 5.6.5.8施涂第三道防水涂料:此道工序可作罩面涂料,即最后一道涂料,其施涂顺序同上。施涂时应多刷多理,以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

#外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案 目录 一编制依据 二工程概况 三施工部署 四施工前准备工作 五外保温施工条件 六工程材料性能指标 七材料配制 八施工工艺 九工程质量控制 十质量验收 十一安全文明施工 一、编制依据 1、《建筑产品优选集》(2001YJ114) 2、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

4、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004) 二、工程概况 本工程位于武汉市桥口区长丰大道旁, 9#、10#、11#楼、集中商业楼由武汉中汉岩土工程咨询公司勘测; 9#、10#楼由建工科研设计有限公司设计;11#楼由民用建筑设计研究院设计;集中商业楼由人防建筑研究设计院和建工科研设计有限公司共同设计;武汉联发建设监理有限公司监理,属于框剪结构, 9#、10#楼地上18层,无地下层,建筑总高度为55.40米,总建筑面积分别为15585.77平方米和15478.67平方米,总工期为360天;11#楼地上11层,无地下层,建筑总高度为38.5米,总建筑面积为11046.8平方米,总工期为270天;商业中心地上2层,商业中心有人防地下室1层,建筑总高度为10.50米,总面积为8528平方米。 9#、10#及11#楼标准层层高3米,1层层高4.10米,2层层 高 3.00米,商业中心1层层高为 5.1米,地下室层高为3.9 米。 三、施工部署 项目组织机构、 项目经理:李定鹏 现场负责人:江国超 质检员:秦江如技术员:杨成安全员:徐三超四、施工前准备工作:

交通标线施工方案

交通标线施工方案 1. 热熔涂料标线 1、施工流程 2 热熔涂料标线涂膜的缺陷及对策

2.涂画标线 1.布设原则 设置标线的路面表面应清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质。 若标线位置不变,不需要调整时可根据标线残剩痕迹重划,重涂前应对路面进行彻底清扫,清除缝隙中的松动涂料和颗粒。再喷洒下涂料,以提高路面与涂料

之间的粘结力。若路面标线体系发生改变时,在重新划标线以前,必须去除原有的标线。 标线的颜色、厚度、宽度等应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的要求,并按监理工程师同意的施工方法施工。 标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔,应按《道路交通标志和标线》(GB 5768--2009)规定办理。 所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观;湿膜厚度符合要求。 有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除,路面应修补,材料应更换,并经监理工程师同意。 涂料喷涂于路面时的温度,应符合涂料生产商提供的使用说明的要求,否则会影响喷涂使用寿命。 喷涂施工应在白天进行,雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。 路面标线采用反光型热熔涂料,涂料的耐磨性指标不大于80,涂料中玻璃珠的含量为18%-25%。 玻璃珠的撒布应经试验并获监理工程师的批准方可实施。涂料喷涂后立即进行撒布玻璃珠操作。玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(JT/T466-2001)的有关规定。 喷涂标线时,应有交通安全措施,设置适当警告标志,阻止车辆及行人在作业区通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。 所有的标线除非有特殊说明外,均为白色反光标线。纵向标线厚度为2.0mm,人行横道线、导向箭头等标线厚度为3.0 mm。 2.程序及注意事项 施工程序 对需要设置标线的表面进行清洁工作,使其无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质;并同时保持其干燥; 喷涂热熔底油下涤剂,按实验决定的时间间隔喷涂热熔涂料; 在监理工程师的批准下涂抹正确、标准的统一标线;

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工前准备工作 (1) 五、外保温施工条件 (2) 六、工程材料性能指标 (3) 七、材料配制 (5) 八、施工工艺 (6) 九、工程质量控制 (9) 十、质量验收 (10) 十一、安全文明施工 (10)

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案 施工方案 一、编制依据 1、《建筑产品优选集》(2001YJ114) 2、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004) 二、工程概况 祥和·盛世住宅小区1-2#楼工程为十一层框剪结构,建筑面积:,建筑高度,建设单位为湖北祥和建设集团房地产开发有限公司,由广州南方建筑工程设计研究院设计,由湖北祥和建设集团有限公司承建。监理单位为武汉市新洲区建设工程监理有限公司。 三、施工部署 项目组织机构 项目经理: 现场负责人: 四、施工前准备工作: 1、提供施工要求及技术交底文件。 2、建筑外墙做保温层前,对墙面平整度应保证墙面基层处理全部完工并做到平整、光滑、无油污、无裂纹、无空鼓、线角顺直、整体坚实、充分干燥,以确保外保温的质量。 3、外墙外保温施工过程中如有施工要求的变化应以最短的时间内出据书面洽商,以使双方及时更改减少损失。 4、由于发包方及天气异常及人工不可抗拒的因素造成工期拖延应及时给予书面确认并相应调整施工计划。 5、及时解决施工用水、电、脚手架或吊篮、库房、工人宿舍等必要条件,协助解决工人用餐问题。 6、对已施工完成的部分及时分层验收。 7、协调各工种间的工序搭接,严防交差污染以保证外墙面的整体形象。

最新标线施工方案

标线施工方案 一、编制依据 1.《亳州市公安局交警支队2016标线施工方案; 2.《亳州市公安局交警支队2016标线施工方案 3.《路面标线涂料》JT/T280-2004; 4.《道路交通标志和标线》GB5768—2009; 二、工程概况 1.工程简介 亳州市公安局交警支队老城区、南部新区及谯城区工业园区旧标线高压水除线及新标线施划 2.标线施划气候条件 本工程项目所处区域的气候属季风大陆性气候,同时又具有海洋性气候特点.冬暖夏凉,气候宜人,年平均气温12.2℃,极端最高气温38.6℃,极端最低气温-18.3℃.最热月份为7月,平均气温25.5℃,最冷月份1月平均气温-2.6℃.全年初霜一般始于10月22日.年日照时数2643小时.年平均降水量800mm.夏无酷暑、冬无严寒,热害与冻害出现机率极少,光照充足,四季分明,无霜期长. 3.工程特点 此工程工期较紧,途径村镇较多,道路两侧路口通行

较强,挖方换填段较多,需进行统筹安排,合理计划. 4.工期 项目总工期为招标文件要求的60日历天,具体开工时间以业主开工令为准. 5.工程质量 确保本工程交工验收达到交通部竣工验收合格工程标准,各项指标符合要求. 三、施工前准备工作 1.施工主要人员 2.主要机械设备

3.材料准备 所选用的涂料、玻璃珠等材料必须符合相关规范及设计的要求,并出据出厂合格证. 路面标线热熔涂料的质量要求 玻璃珠的质量要求

四、施工方案 1.施工顺序 2.材料的熔融

熔解釜一般装载于车上,熔解釜配置有以LP气(液化石油气)为燃料的煤气燃烧器和搅拌装置.应用这些设备将材料加热,搅拌,直到熔融,使之成为符合要求的涂料.涂料的熔解情况对于操作、粘接、修整都有影响,所以要给以足够的注意.以液化石油气为燃料的熔解釜,控制容易,污染小,操作简单,并可实现温度自动控制,可以保证涂料熔化过程的稳定性. 材料熔融过程中应注意以下几点: 1)温度管理要严格. a)避免长时间高温加热,防止涂料变色,热劣化.加热时间不能超过40分钟,施工加热温度应控制在170℃~220℃之间. b)根据涂漆量和粘度的要求调节火候和转速. c)涂敷量少时,使用小火. d)熔融涂料运距不宜过长. e)第一锅熔解时(例如最早的一锅)要特别小心温度的控制,注意安全. 2)要充分搅拌、混合,使涂料均匀. 3)供给规定粘度的涂料. 4)补充新材料时,要注意新加入材料的熔融情况. 5)要注意加热次数,每锅材料尽可能只加热一次.一天作业将要结束前应与负责人商量还需熔融材料的数量,尽量不使剩余涂料过多的留置到隔日. 6)涂料中含有大量空气,会突然沸腾引发事故,应注

相关文档