文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一般抹灰工程施工方案

一般抹灰工程施工方案

一般抹灰工程施工方案
一般抹灰工程施工方案

一、工程概况

本工程为成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地工程,位于崇

州市工业集中发展区内,由生产办公中心、研发中心及厂房一三栋建

筑物组成。总建筑面积约为23000㎡,其中生产办公中心及厂房一为

框架结构,研发中心为底框上部砖混结构。

二、编制依据

1、成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地设计图纸。

2、按照建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210—2001》并结

合该工程的实际情况,应用我公司的施工经验进行编制。

三、施工前的准备

按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂

具有筛分报告;

按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重

复施工;

四、施工工艺

(一)室内抹灰操作工艺流程

基层处理楼板勾缝弹基准线润湿基层刷水泥浆抹中层灰抹面层灰质量检查

(二)、室内抹灰操作工艺

1、基层处理、湿润

1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结

构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。

2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。

3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。

4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。

2、找规矩、做灰饼、冲筋

四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。

1)普通抹灰

a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。

b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。

c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。

d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔~上下加做若干个标准灰饼。

e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

2)高级抹灰

a、将房间一面墙做基线,用方尺规方即可。

b、如房间面积较大,应在地上弹出十字线,作为墙角抹灰准线,在离墙角约l00mm左右,用线坠吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼并冲筋。

3、做护角

室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,如设计无规定时,一般应用1:2水泥砂浆护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。

1)将阳角用方尺规方,靠门窗框一边以框墙空隙为准,另一边以冲筋厚度为准,在地面划好基准线,根据抹灰层厚度粘稳靠尺板并用托线板吊垂直。

2)在靠尺板的另一边墙角分层抹护角的水泥砂浆,其外角与靠尺板外口平齐。

3)一侧抹好后把靠尺板移到该侧用卡子稳住,并吊垂线调直靠尺板,将护角另一面水泥砂浆分层抹好。

4)轻手取下靠尺板。待护角的棱角稍收水后,用钢皮抹子抹光、压实或用阳角抹子将护角捋顺直。

5)在阳角两侧分别留出护角宽度尺寸,将多余的砂浆以45。斜面切掉。

6)对于特殊用途房间的墙(柱)阳角部位,其护角可按设计要求在抹灰层中埋设金属护角线。高级抹灰的阳角处理,亦可在抹灰面层镶

贴硬质PVC特制装饰护角条。

4、抹底层灰

底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。

1)砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子搓毛。

2)混凝土基层,宜先刷建筑胶素水泥浆一道,用水泥砂浆或水泥混合砂浆抹底层灰。分层与冲筋赶平,并用刮杠刮平整,木抹子搓毛。

3)加气混凝土基层,应在湿润后刷界面剂,稍待片刻,抹水泥混合砂浆,刮杠刮平,木抹子搓毛,终凝后开始养护。

4)金属网基层,宜用麻刀灰或玻璃纤维丝灰打底,并将灰浆挤入基层网孔内。

5)平整光滑的混凝土基层抹灰,、根据设计要求进行处理。

5、抹中层灰

1)中层灰应在底层灰干至6~7成后进行,抹灰厚度稍高于冲筋。

2)中层灰做法基本与底层灰相同,加气混凝土中层灰宜用中砂。

3)砂浆抹平后,用刮杠按冲筋刮平,并用木抹子搓压,使表面平整密实。

4)在墙的阴角处用方尺上下核对方正,然后用阴角抹子上下拖动搓平,使室内四角方正。

6、抹窗台板、踢脚线或墙裙

1)窗台板采用1:3水泥砂浆抹底层,表面搓毛,隔1d后,刷素水泥浆一道,再用1:水泥砂浆抹面层。面层宜用原浆压光,上口成小圆角,下口要求平直,不得有毛刺,凝结后洒水养护不少于4d。

2)踢脚线或墙裙采用1:3水泥砂浆或水泥混合砂浆打底,l:2水泥砂浆抹面,厚度比墙面凸出5~8mm,并根据设计要求的高度弹出上口线,用八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐并修整压光。7、抹面层灰(罩面灰)

从阴角开始,宜两人同时操作,一人在前面上灰,另一人紧跟在后面找平并用铁抹子压光。罩面时应由阴、阳角处开始,先竖向(或横向)薄薄刮一遍底,再横向(或竖向)抹第二遍。阴阳角处用阴阳角抹子捋光,墙面再用铁抹子压一遍,然后顺抹纹压光,并用毛刷蘸水将门窗等圆角处清理干净。采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道。面层应注意接槎,表面压光不得少于两遍,罩面后次日洒水养护。面层灰抹完后,要派专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边50mm宽的砂浆刮平,并清除干净,用大毛刷蘸水沿周边刷水湿润,然后用砂浆把洞口、箱、盒、槽周边压抹平整、光滑。

8、清理、养护

抹灰工作完成后,应:1将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除、打扫干净。根据气温条件确定对抹灰面进行养护处理,防

止砂浆产生干缩裂缝。

(三)、室外抹灰工程工艺流程

基层处理、湿润→找规矩、做灰饼、冲筋→抹底层灰→抹中层灰→弹分格线、嵌分格条→抹面层灰→起分格条、修整→做滴水线→养护

(四)、室外抹灰工程操作工艺

抹灰施工应先上部,后下部,先檐口,再墙面(包括门窗周围、窗台、阳台、雨蓬等)。大面积的外墙可分片同时施工。高层建筑垂直方向宜适当分段,如一次抹不完时,可在刚阳角交接处或分隔线处间断施工。

1、基层处理、湿润

基层表面应清扫干净,混凝土墙面突出的地方要剔平刷净,蜂窝、凹洼、缺棱掉角处,应先刷一道建筑胶溶液,并用l:3水泥砂浆分层补平;加气混凝土墙面缺棱掉角和缝隙处,宜先刷一道掺水泥重20%的建筑胶素水泥浆,再用水泥混合砂浆分层修补平整。

2、找规矩、做灰饼、冲筋

1)在墙面上部拉横线,做好上面两角灰饼,再用托线板按灰饼的厚度吊垂直线,做下边两角的灰饼。

2)分别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线,每隔~做出上下两排灰饼,然后冲筋。门窗口上沿、窗口及柱子均应拉通线,做好灰饼及相应的冲筋。

3)高层建筑可按一定层数划分一个施工段,垂直方向控制用经纬

仪或用线坠吊垂线,水平方向拉通线同一般做法。

3、抹底层灰

宜采用水泥砂浆或混合砂浆打底,用刮杠垂直刮平,用木抹搓毛。

4、抹中层灰

中层灰宜采用水泥砂浆或混合砂浆,分层与冲筋赶平,用刮杠垂直刮平,用木抹子搓毛。

5、弹分格线、嵌分格条

中层灰达6~7成干时,根据尺寸用粉线包弹出分格线。分格条使用前用水浸透,分格条两侧用粘稠水泥浆(宜掺建筑胶)与墙面抹成45°角,横平竖直,接头平直。当天不抹面的“隔夜条”,两侧素水泥浆与墙面抹成60°的斜面。

6、抹面层灰

抹面层灰前,应根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润。面层抹灰厚度为5~8mm,应比分格条稍高。抹灰后,先用刮杠刮平,紧接着用木抹子搓平,再用钢抹子初步压一遍。稍干后,再用刮杠刮平,用木抹子搓磨出平整、粗糙均匀的表面。再用钢抹子由上往下顺抹,抹纹顺直,先压两遍,最后稍洒水压光。

7、起分格条、修整

按施工方案需取出分格条的,当面层灰抹好后即可起分格条,并用素水泥浆把分格缝勾平整。若采用“隔夜条”的罩面层,则必须待面层砂浆达到适当强度后方可起分格条。

8、做滴水线

外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。抹灰时先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽。滴水线槽的做法:在底面距边口20mm处粘贴分格条,分格条为l0mm~l0mm,成活后取掉即成;或用分格器将这部分砂浆挖掉,用钢抹子修整。

9、养护

面层抹光后视气候环境浇水养护。养护时间应根据气温条件而定,一般不应小于7d。

(五)、梁、柱、阳台细部抹灰操作要点

1、压顶

压顶表面应平整光洁,棱角清晰,水平成线,抹灰前应拉水平线找齐,压顶表面流水坡向正确。2、梁

1)找规矩:顺梁的方向弹出梁的中心线,根据弹好的线控制梁两侧面的抹灰厚度。

2)挂线:梁底面两侧挂水平线,水平线由梁头往下l0mm左右,视梁底水平高低情况,阳角规方,决定梁底抹灰厚度。

3)做灰饼:灰饼可做在梁的两侧,且保持在一个立面上。

4)抹灰:可采用反贴八字靠尺方法,先将靠尺板卡固在梁底面边口,抹梁的两个侧面;再在两侧面下口卡固八字靠尺,抹底面。其分层抹灰方法与抹混凝土顶棚相同。底侧面抹完,即用阳

角抹子将阳角捋直压光。

3、方柱

1)弹线:独立的方柱,根据设计图样所标志的柱轴线,测量柱的几何尺寸和位置,在楼地面上弹出垂直两个方向中心线,放出抹灰后柱子的边线:成排的方柱,应先根据柱子的间距找出各柱中心线,并在柱子的四个立面上弹中心线。

2)做灰饼:在柱顶卡固短靠尺,用线坠往下垂吊,在四角距地坪和顶棚各150mm左右做灰饼。成排方柱,距顶棚150mm左右做灰饼,再以此灰饼为准,垂直挂线做下外边角的灰饼,然后上下拉水平通线做所有柱子正面上下两端灰饼,每个柱子正面上下共做四块灰饼。

3)抹灰:先在侧面卡固八字靠尺、抹正反面,再把八字靠尺卡固正、反面,抹两侧面,抹灰要用刮杠刮平,木抹子搓平,第二天抹面层压光。

4、圆柱

1)独立圆柱找规矩,先检查垂直度,找出纵横两个方向的中心线,并在柱上弹纵横两个方向四条中心线,按四面中心线,在地面上弹出圆柱的外切四边线。根据外切四边线确定抹灰后圆柱的直径,接此尺寸制作圆柱的抹灰套板,套板根据柱的直径大小按1/4或1/2圆周长制作,以方便施工操作为宜。

2)圆柱做灰饼,可根据地面上放好的线,在柱的四面中心线处,先在下面做灰饼,然后挂线坠做柱上部四个灰饼。在上下灰饼挂线,中间每隔左右做几个灰饼,根据灰饼冲筋。

3)圆柱抹灰分层做法与方柱相同,用刮杠随抹随找圆,随时用抹灰圆形套板核对,抹底层灰用底层圆形套板,抹面层灰时,应用圆形

套板沿柱上下滑动,将抹灰层压抹成圆形,上下滑磨顺平。

5、阳台

阳台抹灰要求各个阳台上下成垂直线,左右成水平线,进出一致,各个细部统一,颜色一致。抹灰前应将混凝士基层清扫干净并用水冲洗,用钢丝刷子将基层刷到露出混凝士新槎。

阳台抹灰找规矩的方法:

1)由最上层阳台突出阳角及靠墙阴角往下挂垂线,找出上下各层阳台进出误差及左右垂直误差,以大多数阳台进出及左右边线为依据,误差小者可左右兼顾,误差大者应进行必要的处理。对各相邻阳台要拉水平通线,对于进出及高低差太大的应进行处理。

2)根据找好的规矩,确定各部位大致抹灰厚度,再逐层逐个找好规矩,做灰饼抹灰。

(六)、冬期抹灰施工要点

1、进行室内抹灰前,应将窗口封好,门窗口的边缝及脚手眼、孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处做好封闭保温。在进行室外施工前,应尽量利用外架搭设暖棚。

2、施工环境温度不应低于5℃。

3、用临时热源(如火炉)供热时,应当随时检查抹灰层的湿度,及时洒水湿润,防止发生裂纹。

4、抹灰工程所用的砂浆,应在正温度的室内或临时暖棚中拌制。砂浆使用时的温度,应在5℃以上。

5、砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。抹灰工程完成后,在7d内室(棚)内温度不应低于5℃。

五、质量标准

一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表的规定。

项目允许偏差(mm)检验方法

普通抹灰高级抹灰

立面垂直度 4 3 用2m垂直检测尺检查

表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺检查

阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查

分格和(缝)直线度 4 3 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5m线,不足5m 拉通线,用钢直尺检查

注:l.普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;

2.顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查。但应平顺。

六、成品保护

1、抹灰时应保护好铝合金门窗框的保护膜完整。

2、要保护好墙上的预埋件,电线盒、槽、水暖设备等预留孔洞不得抹死。

3、要注意保护好楼地面面层,不得在楼地面上直接拌灰。

七、安全环保措施

1、脚手架搭设必须牢固,脚手板铺设不应有空隙、探头板,挡架高度必须满足操作要求。脚手架不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重的器物上。阳台通廊部位抹灰,外侧必须挂设安全网。严禁踩

踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。

2、采用井字架、龙门架、外用电梯垂直运输材料时,卸料平台通道的两侧边安全防护必须齐全、牢固,吊盘(笼)内小推车必须加挡车掩,不得向井内探头张望。

3、作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接,未经主管同意,严禁拆除。

4、室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(500mm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时,应由专业架子工设脚手架。外墙抹灰采用吊篮时,其吊篮升降由专业架子工负责,非专业架子工不得擅自拆改或升降。遇有六级以上强风、大雨、大雾,应停止室外高空作业。

5、脚手架上的工具、材料堆载不应集中,堆载不应超过200kg/m2。工具要搁置稳当,以防止掉落伤人。在两层脚手架上操作时,应尽量避免在同一垂直线上作业。施工人员必须戴安全帽。

6、注意用电安全。临时用移动照明灯时,必须用不大于36V的安全电压。机械操作人员须持证上岗。非操作人员不得动用现场各种用电机械设备。严禁酒后作业和高血压患者上架作业。

7、用斗车装运砂浆不宜过满以免泼撒污染施工道路和施工现场。做到工完、料尽、场地清,垃圾分类堆放,并及时处理。

8、施工作业面应不间断地洒水湿润,最大限度地减小粉尘污染。

抹灰工程专项施工方案

一、编制依据 1、本工程设计施工图。 2、根据公司现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。 3、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。 《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部份)建标(2002)219号 《建设工程施工质量验收统一标准》(G B50300-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(G B50210-2001) 《住宅装饰装修工程施工规范》(G B20327-2001) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(J G J80-91) 《建筑施工手册》-第四版 二、工程综合概况: 1、工程名称:重庆市江津区顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 2、工程地址:重庆市江津区李市镇 3、结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下1层,地上18层,本工程建筑设计使用年限50年,建筑结构安全等级二级,建筑桩基设计等级乙级,建筑防火分类等级一类,建筑耐火等级一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。 4、建设单位:重庆市江津区壹街房地产开发有限公司 5、设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 6、监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 7、施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司

三、建筑设计概况: 室内地坪以下及女儿墙采用M7.5水泥砂浆砌筑M U10烧结烧结页岩多空砖。外填充墙墙体采用M5.0混合砂浆砌筑强度不低于M U5.0的节能型烧结页岩空心砖,容重≤12.0K N/m3,要求12孔以上,宽度方向孔洞排数5排,矩形孔,交错排列,外壁厚≥25m m。内填充墙墙体采用M5.0混合砂浆砌筑强度不低于M U3.5的烧结页岩空心砖,容重≤8.0K N/m3,要求12孔以上,宽度方向孔洞排数5排,矩形孔,交错排列。卫生间先做1800m m实心砖墙体,然后在其上做烧结页岩空心砖,厨房填充墙墙体采用烧结页岩实心砖砌筑;其它其它均为钢筋混凝土墙体。 2、填充墙厚度为:100m m、200m m。 3、构造柱、过梁、现浇带等均采用C20混凝土。 四、墙面抹灰构造做法: (一)内墙抹灰构造: 1、进户大厅内墙面抹灰:13m m厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,拉毛或者划出纹道;7m m厚1:2.5水泥砂浆找平铁抹压光。

抹灰工程施工方案

友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 一号研发楼 抹灰工程施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工图纸设计及规范要求 (3) 四、施工准备: (5) 五、施工方法: (6) 六、施工要点及注意事项 (8) 七、抹灰层修补 (8) 八、质量控制措施及验收标准 (9) 九、质量通病防治 (10) 十、成品保护 (14) 十一、安全、文明施工 (14)

抹灰工程施工方案 一、编制依据: 1、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工组织设计 2、友嘉(河南)精密机械产业园一期工程施工图纸、设计变更及图纸会审记录 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《抹灰砂浆技术规程》JGJT220-2010 5、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 6、《预拌砂浆生产技术规范》SJG11-2010 7、《预拌砂浆》GB/T25181-2010 8、12YJ系列图集 二、工程概况: 1、工程名称:友嘉(河南)精密机械产业园一期工程 2、工程地址:本工程位于郑州航空港经济综合实验区内,西临四港联动大道,北临志洋路 3、结构类型:本工程为友嘉(河南)精密机械产业园一期工程一号研发楼项目,包括两栋12层塔楼,及地下一层车库,塔楼建筑高度为52.4m,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为36631.12平方米,其中地上建筑面积30978.97平方米,地下建筑面积为5652.15平方米。 4、建设单位:友德(河南)精密机械有限公司 5、设计单位:机械工业第四设计研究院有限公司 6、监理单位:河南天正建设工程咨询管理有限公司 7、施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 三、施工图纸设计及规范要求 1、图纸做法: 楼层部位做法备注 地下一层汽车库、变电所等电器站房、储藏间、排风机房、 热换站、餐厅、消毒室、食库售餐区、更衣室 12YJ1内墙1B/C 消防水泵房、热水机组机房、厨房12YJ1内墙2

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

抹灰工程施工方案46230

抹灰工程施工方案 一、编制依据 1、天著湖韵花园二区一期工程项目设计施工图 2、《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB 50210-2011) 3、《墙体材料应用统一技术规范》(GB50574-2010) 4、《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010) 5、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014) 6、现行的江苏省及苏州市相关施工规范、法律法规。 二、工程概况 1、建设单位:苏州工业园区建屋恒业房地产有限公司 2、设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 3、监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 4、施工单位:南通新华建筑集团有限公司 天著湖韵花园二区一期工程位于苏州工业园区中新科技城,展业路东、夷浜路北,本工程总建筑面积为112747.07m2。 三、施工准备 (一)施工技术要求 1、抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如质监、建设、设计、监理、施工单位等)共同验收,并签认。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~300mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。 3、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉;脚手眼等孔洞填堵严实;蜂窝、凹注、缺棱角处,应填补抹平;外墙螺杆洞内侧用1:3水泥砂浆嵌实,外侧用发泡剂封堵。 4、墙体彻底浇水湿润后,进行喷浆,喷点要均匀,终凝后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部沾满混凝土光面上,并有较高强度为止。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 5、弹好建筑+1.000m水平线。 6、墙体表面的灰尘,污垢和油渍等清除干净,洒水润湿。砖墙在抹灰前一、

抹灰工程施工专项方案范文

抹灰工程施工专项 方案

绿都褐石街区南地块项目 抹 灰 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南隆基建设有限公司 2月14日

一、编制依据 根据绿都褐石街区南地块项目施工图纸、设计变更; 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210- 2、12YJ系列建筑标准设计图集 3、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 4、郑州市分户验收标准 二、工程概况 1、工程名称:绿都褐石街区南地块项目 建设单位:郑州绿桓置业有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:河南隆基建设有限公司 监理单位:河南海华建设工程监理公司 建设地点:中牟县占杨路与迅达路交汇处东南角 结构类型:框架剪力墙结构 2、建筑概况 建筑位置:本工程建设地点位于中牟县迅达路与占杨路交汇处东南角。我公司承建的褐石街区项目南地块工程,包含19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼及与28#楼相连接的地下两层车库工程,共计6栋高层,3栋多层;其中高层19#、22#、23#、28#楼为18层,20#、21#楼为16层;25#、26#、27#楼为6层。下附工程概况一览表。

三、施工部署 (一)施工工艺 内墙面: 1、内墙1:合用前室、走道、电井、水暖井、风井、厨房、卫生间、设备机房、非机动车库、储藏间、入户大堂、楼梯间、商业用房、电梯机房均为水泥砂浆墙面,分两遍抹灰,厚15mm。 2、内墙3:客厅、卧室、餐厅、书房、玄关、物业用房均为混合砂浆墙面,分两遍抹灰,厚15mm。 3、乳胶漆墙面:地下一层走道、设备机房、非机动车库、地下一层至顶层楼梯、物业用房墙面为满刮2mm厚耐水腻子,乳胶漆面层。 4、地下室合用前室、入户大堂、合用前室、走道为贴面砖墙面,由精装修单位施工。 顶棚: 1、除电井、水暖井、风井、公共走道、楼梯间和合用前室外,均为白水泥加胶浆顶棚,厚度2mm,抹灰砂浆取消。

一般抹灰工程施工设计方案

抹灰专项施工

案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 质量监督: 施工单位: 建筑地点: 结构类型:层数: 建筑面积: 建筑高度: 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建

筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工案。 本工程墙抹灰根据图纸要求并结合陕09J01图集进行施工; 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2013年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑装饰装修工程施工及验收规》(GB50210-2013); 《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327-2013); 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用复合硅酸盐水泥3 2.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机(或定量独轮小斗车)。 3. 水:拌制用水采用自来水。 4.抹灰砂浆的稠度:抹灰砂浆在施工中必须具有良好的和易性,即砂浆的稠度。 5.砂的现场检验批量:产地、规格相同的400立米为一批量,不足400立米的亦为一批量。从料堆上取样应在均匀分布的不同部位,顶部、中部、底部抽取数量大致相同的3

份砂总量30-50千克。主要检验项目为颗粒级配、含泥量、有害物质含量,表观密度、堆积密度、空隙率、细度模数、泥块含量。 6.水泥的现场检验批量:同厂家、同品种和标号,数量不超过200吨为一批量。主要检验项目为抗压、抗折、凝结时间、安定性,其他检验项目为细度,有害物含量。取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少取12Kg。出厂日期超过三个月的不得使用。 四、施工准备 1、本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,为了达到优良工程目标的实 现,有目标、有秩序、优质高效完成本工程,我们将配备选配具有开拓精神,施工 经验丰富,服务态度良好,勤奋实干的以工程师为主的工程技术和管理干部组成。 2、劳动力总体安排 钢筋混凝土面甩胶浆、挂网:4人 施工队25人(大工15人,小工10人) 3、主要机具: 机械:施工电梯一台、搅拌机1台。 工具:夹具、灰斗、铁锹、大、小铲(不准用瓦刀)、小撬棍、手推车、水桶、磅秤、试模、砖刀、锤、毛扫、卷尺、手锯、线坠、靠尺或托线板。 五、作业条件 1.主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,可进行抹灰工程。 2.检查需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。简介缝隙用1:3的水泥砂浆或1:1:6的水泥灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑

一般抹灰工程施工方案

一、工程概况 本工程为成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地工程,位于崇 州市工业集中发展区内,由生产办公中心、研发中心及厂房一三栋建 筑物组成。总建筑面积约为23000㎡,其中生产办公中心及厂房一为 框架结构,研发中心为底框上部砖混结构。 二、编制依据 1、成都新美丽点鞋业有限责任公司生产基地设计图纸。 2、按照建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210—2001》并结 合该工程的实际情况,应用我公司的施工经验进行编制。 三、施工前的准备 按规范规定要求,施工材料水泥具有合格证及检验合格报告;砂 具有筛分报告; 按设计要求,检验各部分埋设管线,预埋件等施工完毕,避免重 复施工; 四、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 基层处理楼板勾缝弹基准线润湿基层刷水泥浆抹中层灰抹面层灰质量检查 (二)、室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结

构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋 四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。 1)普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。 b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔~上下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

抹灰工程施工方案1

抹灰工程施工方案 一、施工准备 1、作业条件 1)、主体结构经过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位检验合格。 2)、混凝土面凸出部分剔平,并用胶粘性素水泥浆刷底,1:3水泥砂浆分层抹平。 3)、配电箱背面露明部分加上钢丝网固定,并涂刷一层胶粘性素水泥浆。 4)、抹灰基层表面的油漆、灰尘、污垢清理干净,对抹灰面结构应提前浇水均匀湿透。 5)、先做好样板间,抹灰工进行现场参观、交底。 6)、抹灰马凳及抹灰临时脚手架。 2、技术准备 1)、熟悉抹灰工程的施工图、设计意图。 2)、材料的产品合格证、性能检测报告,进场验收记录和复验报告完成。 3)、施工技术交底已完成。 3、材料要求 水泥:采用32.5级复合硅酸盐水泥,做到使用同一品种、同一等级、同一厂家生产的水泥。水泥进场后对产品名称、代号、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时对水泥进行及时送检复试。 二、材料和质量控制 1、材料 1)、水泥:使用前必须送样复试,合格后方可使用,不同品种、不同强度等级的水泥不得混用。

2)、砂:颗粒干净、坚硬、不含硫、磷等有害物质,含泥量不大于3%。 2、技术要求 1)、抹灰前基层处理干净,每道墙体先经项目验收合格后再进行抹灰。 2)、不同材质的墙体交接处表面抹灰,加上钢板网和设分格条(针对外墙)。 3、质量控制关键 1)、本工程抹灰面层主要为砖砌体及部分陶粒砼砌块及梁柱砼面,抹灰前基体表面彻底清理干净,表面毛化处理。 2)、抹灰前基层充分浇水润透,防止基层干燥造成抹灰层被基层吸水造成干缩裂缝。 3)、严格控制分层抹灰厚度,防止一次粉抹过厚,造成干缩率增大,造成空鼓、开裂等质量问题。 4)、控制砂浆和易性及粘稠度。 5)、养护要及时,时间不少于7天,保持抹灰面湿润。 6)、厨房卫生间抹好后,抹面压平、压光后用木拉板搓毛,纹路应从上向下垂直平行。其它房间均压光,门窗没安装时,洞口均留8cm-12㎝边,切直统一。 三、施工工艺 1、工艺流程:基层清理→浇水湿润→吊垂直、贴饼、找方→抹底灰→修补预留孔洞及配电箱、盒等处→抹罩面灰。 2、操作工艺 (1)基层处理 1)、砖墙面、砼面及陶粒块砌体墙面先将残留灰浆、浮灰、尘土等杂物清理干净。 2)、充分洒水湿润后,在基层表面甩上1:1水泥砂浆内掺水重20%107胶,毛化

一般抹灰工程专项施工方案

一般抹灰工程专项施 工方案

三、施工准备 1、材料准备: (1)水泥的进场必须有出厂质量产品合格证,进场应有检验报告,在使用前应必须要进行批次复试,水泥进场应按计划用量分批进场,控制进场水泥的积压,以保证水泥的质量。 (2)抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含泥量超过5%。 (3)抹灰前应按计划购进界面剂,界面剂在存放时应按有关说明储藏待用,使用时按说明比例用量使用。 2、机械用具的准备 (1)砂浆搅拌机应安放在指定的位置,水源及排水通畅。 (2)运输工具必须符合施工要求,应密封性能良好。 (3)主要工具:木抹子、铁抹子、刮尺、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3、作业条件 (1)主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程验收,合格方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前必须经监理等有关部门对墙体基层及加强网进行验收,浇水湿润均应提前2d完成,验收后方可大面积施工。 4.其他准备

(1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。 四、施工方法 1、工艺流程 墙面清理浇水充分湿润吊垂直、找方正、作灰饼 基层处理抹底层灰抹中层灰抹罩面灰养护 2、基层清理 (1)砌块砌体:应清除表面杂物,残留砂浆、尘土等。 (2)混凝土基体:将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行毛化处理,先将表面灰尘、污垢清理干净,用1:1水泥砂浆内掺水重20%的108胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 3、浇水湿润 一般在抹灰前一天,用软管顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

一般抹灰施工方案

五峰土家族自治县渔洋关大丽寨保障房二期(三标段55#、56#、57#楼) 一 般 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 湖北成元建筑有限公司 2014年10月9日

目录 一、工程概况……………………………………………… 二、编制依据……………………………………………… 三、施工准备……………………………………………… 四、施工工艺……………………………………………… 五、质量标准……………………………………………… 六、成品保护……………………………………………… 七、应注意的质量要求…………………………………… 八、安全注意事项………………………………………… 九、环保措施………………………………………………

一、工程概况: 本工程为五峰县渔洋关镇大丽寨保障住房建设项目二期三标段55#、56#、57#楼。每栋楼面积为5613.45㎡,地上11层,本工程结构形式为:框剪结构,抗震等级为三级。外墙、分户墙、楼梯四周、管道进及风井四周采用240/200厚加气混凝土砌块,内隔墙采用100厚加气混凝土砌块砌筑。 建设单位:宜昌长乐城市建设投资开发有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北成元建筑有限公司 二、编制依据: 2.1 设计图纸; 2.2 图纸会审、设计变更及洽商记录; 2.3 已审批的《施工组织设计》; 2.4 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001)2011版 三、施工准备 1、材料准备: 水泥采用普通硅酸盐32.5,砂采用中粗砂,含泥量不得大于3%,且应过筛。石灰膏应充分熟化,不少于30天,不得含有未熟化的颗粒和其它杂质,应提前将灰膏捣成灰浆,掺入水泥中搅拌。界面剂用粘接力强,渗透性好的界面剂。 2、机具准备: 砂浆搅拌机,垂直运输机械,托线板,线锤,木抹子,铁抹子,2m铝合金刮尺,夹口木尺条,铁锹,阴阳角抹子,水刷子,手推车等。 3、作业条件 (1)对主体结构进行核查验收,并取得结构验收手续后方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前对墙体剔凿的管线槽、洞进行整修完善。 (3)抹灰用脚手架或木马凳必须搭设好并符合安全施工规范。 (4)先做出样板间,待甲方、监理认可后,确定施工工艺及操作要点,方可大面积施工。 样板墙完成后,必须经质检部门鉴定合格,甲方、监理和施工单位共同认定,方可进行大面积施工。

抹灰工程施工方案1讲解

左岭新镇三期还建社区生态谷地块一区S-1#-3#、S-10#楼、P9#及地下室工程 左岭新镇三期还建社区生态谷地块一区S-1#-S-3#、S-10#楼、P9#及地下室工程 抹 灰 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北长安建筑股份有限公司左岭三期项目部 二0一六年三月一日

抹灰工程 一、工程概况: 左岭新镇三期还建社区生态谷地块一区S-1#-3#、S-10#楼、P9#及地下室工程为32层剪力墙结构,地下一层,总建筑面积为119549.48㎡。 设计标高±0.000为绝对高程27.5m、26.8m、26.1m。本工程设计等级为二级,主体结构合理使用期为50年。 二、编制依据: 1、《建筑抹灰工程施工及验收规范》 2、相关图集及企业标准。 三、材料要求: 1、预拌(干混)砂浆、满足施工图纸及设计规范要求。 四、主要机具设备: 1、砂浆筒仓 2、主要工具 木抹子、铁抹子、钢皮抹子、塑料抹子、阴角抹子、阳角抹子、圆阳角抹子、木杠托灰板、挂线板、靠尺、卷尺、方尺、水平尺、筛子、喷壶、水壶和灰桶等工具。 五、作业条件: 1、检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已固定牢固。连接缝隙应用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥石灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑料薄膜。 2、将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、圈梁、组合柱等表面凸出部分凿平。对有蜂窝、麻面、漏筋、疏松部分的混凝土表面凿到实处,并刷掺有胶结剂素水泥一道,然后用1∶2.5水泥砂浆分层补平压实,把外漏的钢筋头和铁线剔除清除掉;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处应堵严实和补砌整齐。 3、预埋件或有预埋螺栓的位置和标高应准确设置,且做好防腐、防锈涂料工

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

抹灰工程施工方案(1)(完整版)

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.强制性标准: (2) 4.施工部署及准备 (2) 4.1施工部署 (2) 4.2施工准备 (3) 4.3施工做法 (4) 5 操作工艺标准: (8) 6.质量保证措施 (9) 7.成品保护: (13) 8.安全环保措施 (13)

1.编制依据 1.1《建筑工程施工工艺标准》缩印本; 1.2《建筑工程质量验收统一标准》 GB-50300-2013 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 1.4《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 1.5《建筑施工手册》第四版缩印本; 1.6浙江佳境规划建筑研究设计院有限公司设计的6-3地块住宅小区施工蓝图; 1.7本工程施工组织设计。 2.工程概况 拟建温州市汇昌河葡萄居住区6-3地块建设工程位于鹿城区南汇街道葡萄村,南侧为规划眺舟路,与9-1地块(目前场地内正在施工)一路之隔,西侧为规划甲里路,距离葡萄棚河60m左右,北侧为规划台州路,距离会昌河100m左右,东侧为规划德胜路,距离过境公路80m左右。该地块用地面积25520.6 ㎡,总建筑面积约112717.6㎡(不含5#楼)(其中地上建筑面积76769.6㎡,地下建筑面积34634㎡),分别由七栋单体组成(1# 、2#楼为31层;3#、4#、6#(地下一层)、7#楼均为28层;5#楼(暂未建,地上建筑面积约为12500.3㎡,地下建筑面积约为1375.98㎡)为30层)含2层地下。 本工程±0.000以下是240 MU10标准砖,±0.000以上外墙采用200 MU10 是非粘土烧结多孔砖,内墙采用A3.5蒸压砂加气砌块(密度等级为B06)。抹灰具体做法参见施工蓝图及设计变更单建字-01、02。 3.强制性标准: 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 4.施工部署及准备 4.1施工部署 结合本工程的实际特点,工期较紧,主体验收分2次验收。第一次先进行15层以下基础与主体验收;第二次15层以上主体验收;抹灰先从主体结构开始,在加气块砌筑完成后,及时完善施工资料,通知监理、甲方组织主体结构隐蔽验收。验收通过后马

一般抹灰专项施工方案样本

一、工程概况 1工程性质和作用 李沧区银座中心项目(二标段)工程位于青岛市李沧区向阳路和夏庄路交界处,是由两栋高层及商业网点构成框架剪力墙建筑物,集商业、办公、住宅为一体综合性建筑群。 2建筑和构造特性 总用地面积约29600㎡,总建筑面积约141769㎡。地下三层构造,为设备用房、消防水池、停车场、人防和商场,地上六层商场和3#住宅楼、5#住宅楼,购物中心1~6层为商场,首层高5.7 m,2层~6层层高为5.1m,商场总高度为31.2m。集商业、住宅为一体综合性建筑群,3#楼层高2.9m,层数25层,5#楼层高3.0m,层数26层。3编制根据 本工程建筑施工图、建筑详图、构造施工图; 《工程建设原则强制性条文》; 《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-); 二、施工工期 本工程筹划10月11日开始,于11月10日完毕。 三、施工准备 1技术准备 抹灰前熟悉图纸,编制抹灰工程专项施工方案,进行技术交底。

现场做好抹灰样板间,通过检查鉴定达到原则后,再正式抹灰施工。2现场准备 2.1主体构造必要通过关于部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,方可进行抹灰工程。 2.2检查电箱及需要埋设配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。开槽缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,再挂钢丝网,钢丝网每边宽度100mm,用专用铁片间距200~300mm固定。 2.3将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、圈梁等表面凸出某些凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松某些混凝土表面凿到实处,并刷掺有胶结剂素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把外露钢筋头和铁丝剔除清吊;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处堵严和补砌整洁。 2.4凡钢筋混凝土与墙体等不同材质连接处,在抹灰前,加铺200宽钢丝网(20×20),每边100宽;外墙填充部位满铺钢丝网(20×20),四周撘接100宽。 2.5窗帘钩、通风篦子、吊柜等预埋件过螺栓位置和标高要精确埋置,并且做好防腐、防锈。 2.6混凝土及砌体构造表面灰尘、污垢和油渍等清除干净,对混凝土构造表面、砌体墙表面在抹灰前2d浇水湿透(每天2遍以上)。 2.7事先撘好抹灰用脚手架子,架子要离开墙面及墙角200mm~ 250mm,以便于操作。 2.8屋面防水工程未竣工迈进行室内抹灰时,必要采用防?水办法。

抹灰涂料施工方案

抹灰工程 1、质量目标工程抹灰做到表层没有裂缝,各抹灰层之间及抹灰与基层之间粘结牢固。不出现脱层和空鼓现象。争取达到高级抹灰。 2、质量标准表面光滑洁净,颜色均匀,线角平直方正,无抹纹。 3、材料的选用和质量要求水泥:品种、标号做到符合设计要求,妥善保存,出厂后三个月的水泥经实验后才能使用。受潮结块的水泥过筛后使用。石灰:块状生石灰经熟化后使用,熟化时间不少于15天。其它材料也应符合规范的规定。 4、抹灰施工准备抹灰前先找好规矩,横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚、板线。石灰砂浆的墙面阳脚,用水泥砂浆抹出护角,高度不低于 1.5m。基层为砼时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气砼垫层,先刷胶水溶液一道。 5、基层用水泥砂浆面层,先将底子灰面扫毛或划出纹道,面层注意接搓,表面压光不少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。 6、墙面阳脚抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用锤线拉直,然后在墙角的另 一面顺靠尺拌上砂浆。室面墙裙。踢脚板一般比罩面灰墙面凸出3-5mm。 7、钢筋砼楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥一道;有灰线的房间, 顶棚抹灰宜在灰线抹完后进行;表面应顺平,并压光压实,不应有抹纹和气泡、接搓不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角应成一条直线。 (一)、一般规定 (1)、抹灰工程的砂浆等级应符合设计要求。 (2)、抹灰工程所用的砂浆配比,材料品种,应按设计要求选用。 (3)、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。 (4)、砂浆中掺用外加剂时,其掺入量应由试验确定。 (5)、木结构与砖结构、混凝土结构等的相接处基本表面抹灰,内外墙应先铺钉金属网,并绷紧牢固,金属网与各基体的搭接宽度不应小于70mm。混凝

抹灰工程施工专项方案范本

整体解决方案系列 抹灰工程施工专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47013抹灰工程施工专项方案 Special plan for plastering construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、墙面基层基本情况: 本工程结构建成已有四年余,其表面积灰较多,抹灰前必须大面积冲洗。工程结构表面平整度差;内外墙立面垂直度偏差较大,根据实测得出结果偏差值在1.5~18cm之间,大部分有7~9cm,故而对这次的抹灰视之不同平常,为了确保该工程的抹灰质量,特制订本专项方案。 二、材料选用: 1、水泥选用32.5#普通硅酸盐水泥。 2、砂选用中砂以上,(砂颗粒大减少裂缝产生) 3、高强粘结剂选用JCTA――300,该粘结剂粘结度强,(无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等都能符合本工程的要求)。 4、钢板网选用2mm厚(粉刷厚度超过4cm以上时采用)。

三、作业条件: 1、抹灰部位的主体结构已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm. 3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。 四、墙面石灰砂浆纸筋灰罩面操作工艺: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的JCTA―300粘结剂搅拌均匀后使用),待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直、做灰饼(打墩):抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线和墙裙,踢脚板线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,

一般抹灰专项施工方案

基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、施工准备 (4) 五、作业条件 (4) 六、操作工艺 (5) 七、质量要求 (10) 八、成品保护 (11) 九、应注意的质量问题 (12) 十、环保措施..................... (13)

基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要 一、工程概况 海南省防震减灾中心项目拟建在海口市主干道国兴大道北侧群上村,基地基本呈矩形形状,南北长,东西短。本项目是一座集抗震救灾指挥部办公室办公、震情分析决策、现场应急指挥三个功能为一体的省级防灾指挥调度楼。本项目地上九层、地下一层,地下室核六级人防地下室。总建筑面积7197.0m2 。结构形式为框架结构,局部剪力墙,建筑高度为34.5米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 本工程(将图纸说明中的相关要求写在这里)。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2002年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); PD36471 8E77 蹷 =23161 5A79 婹28072 6DA8 涨 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 《ZTB中天建设集团有限公司企业标准○2》 海南省相关建设文件。 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用普通硅酸盐水泥3 2.5~42.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机内(或定量独轮小斗车)。 3.石灰膏:石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特征。

一般抹灰墙体砌筑工程施工方案

一般抹灰 内容: 适用范围:本工程加气混凝土砌块基层、砌块或砖基层抹水泥砂浆抹灰(采用干拌砂浆)。 1、材料要求: (1)本工程室内抹灰采用干拌砂浆,干拌砂浆的品种及强度等级应符合设计要求。 (2)材料进场应进行检验,必须有产品合格证,检验报告等质量证明文件。 2、作业条件: (1)主体结构及二次结构工程验收合格后方可进行抹灰工程。 抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢固。铝合金门窗框应贴保护膜,缝隙处理应按设计要求嵌填。(2)室内抹灰前应做好屋面防水及室内的封闭、保温工作。(3)室内大面积抹灰前先做样板和样板间,经有关质量部门鉴定合格后方可大面积施工。 3操作工艺: (1)工艺流程:墙面清理浇水→基层处理→找规矩、贴灰饼→抹灰→养护 (2)加气混凝土砌块墙面

①墙面清理、浇水、基层处理:对基层表面的灰尘扫净,然后浇透水,使水浸入加气混凝土内10mm为宜;基层清理干净后进行毛茬处理,用1:1水泥细砂浆内掺截面剂甩到墙上,甩点要均匀,,终凝后浇水养护,直至用手掰不动为止。 ②找规矩:分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直、套方,抹灰饼,灰饼一般为50㎜见方,灰饼间距不宜大于1.5m。 ③设计要求:加气混凝土砌块墙与原剪力墙交界处,加铺500宽钢丝网,加气混凝土基层满加一道玻璃布。设计要求:各阳角处抹宽80mm,1:2.5水泥砂浆护角,距地不少于2米。 ④抹砂浆:先刷掺水重10%的108胶水泥浆一道(水灰比0.4~ 0.5),随刷随抹抹灰砂浆,每遍厚度5-7㎜,应分层分遍与灰饼齐平,并用大杆刮平找直,木抹子搓毛,用铁抹子压实赶光,待表面无明水后,用软毛刷子蘸水按垂直于地面方向轻刷一遍,使其面层颜色一致。终凝后应喷水养护,养护要充分。如抹灰局部厚度大于等于35㎜时应按照设计要求,采用加强网进行加强处理,以保证抹灰层与基体粘接牢固。 ⑤养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,养护时间不少于7天,采用喷水养护方法。 ⑥施工时应注意:有瓷砖面层的部位(墙裙、及踢脚)抹灰层表面应搓毛。 (3).基层为砌块或砖墙: ①墙面清理、浇水、基层处理:将墙面上的残存砂浆、污垢、

抹灰工程施工方案60380

目录 一、工程概括 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备工作 (5) 1、材料准备: (5) 2、机械用具的准备 (5) 3、作业条件 (6) 4、技术准备 (7) 5、施工人员准备 (8) 6、粉刷砂浆的规定 (9) 四、外墙普通抹灰施工方法 (10) 1、工艺流程 (10) 2、墙面清理 (10) 3、浇水湿润 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、测量放线 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、基层处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 6、抹外墙找平层(括糙)............................... 错误!未定义书签。 7、养护 .............................................................. 错误!未定义书签。 五、内墙普通抹灰施工方法 (11) 1、工艺流程 (12) 2、搭建操作架 (12)

3、基层处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 4、弹线做灰饼、护角....................................... 错误!未定义书签。 5、浇水湿润 ...................................................... 错误!未定义书签。 6、抹底灰 .......................................................... 错误!未定义书签。 7、抹罩面灰 ...................................................... 错误!未定义书签。 8、抹膩子灰 ...................................................... 错误!未定义书签。 9、抹灰水泥踢脚板........................................... 错误!未定义书签。 10、抹水泥窗台板............................................. 错误!未定义书签。 11、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 ............. 错误!未定义书签。 六、抹灰工程质量通病及防治措施 (15) 七、质量标准 (20) 1、主控项目 (20) 2、一般项目 (20) 八、成品保护 (21) 九、安全措施 .......................................................... 错误!未定义书签。

相关文档