文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站安装施工过程中电气安装技术[论文]

变电站安装施工过程中电气安装技术[论文]

变电站安装施工过程中电气安装技术[论文]
变电站安装施工过程中电气安装技术[论文]

变电站安装施工过程中的电气安装技术

【摘要】国民经济的快速发展带动了建筑行业的大力发展,作为建筑施工中最重要且最复杂的变电站安装越来越被重视。对没有值班人员值守的变电站不仅要有非常可靠的设备,在施工过程中还需要严格的工艺质量保证。变电站安装施工过程中,要以精益求精的态度,采用先进的、高质量的电气安装技术来确保变电站的正常施工运行。

【关键词】变电站安装施工电气技术

随着近年来我国各种不同规模的变电站先后建成,开启了我国电力事业的发展高峰。变电站安全有效、稳定持久的运行得益于在变电站施工过程中高质量的电气安装技术。在这种背景下,本文就以在变电站安装施工过程中如何使用高质量的电气安装技术为题进行详细探讨。

1 设置等电位接地网

(1)主接地网和等电位接地网进行连接时,为了防止等电位地网被雷电电流击中造成严重的影响,一般距避雷器以及高压带点母线的直线距离要大于20米。

(2)采用放热熔接的方式连接等电位接地网铜排和主地网,为了尽量减少接触电阻、在故障发生的时候故障电流的顺利通过,采取搪锡压接的方式来进行铜排之间的连接,搭接长度不能小于宽度的两倍,这样可以有效避免发生电流故障时造成电缆绝缘,导致发生无法预测的电力事故。

变电站电气安装施工组织设计

110kV变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。

接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.2 3335%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。 3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;

中级电气工程师论文:浅析建筑电气施工管理

中级电气工程师论文:浅析建筑电气施工管理 摘要:结合多年电气工程施工管理的实践经验,对目前建筑工程中电气施工管理问题进行了深入地分析,提出了自己的一些见解,谨供大家作参考之用。 关键词:电气工程;安装;调试;施工管理 1概述 随着建筑物的服务功能不断增加和扩大,提高了建筑电气化、自动化、智能化的标准,这就使得建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的质量要求也越来越高。建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工现场管理工作自始至终都起着至关重要的作用。现就建筑电气工程施工管理工作谈一些体会。 2电气施工前期的准备 基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。 (1)做好电气设计委托书。设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位

对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况及建设位置提供电源的位置和方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,以决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。 (2)把好审图关。设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应及时审核电气设计指标、设备布置、强电和弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住,就势必造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图内容主要包括:管线布局走向是否合理和可行;各设备位置是否合理;施工图大样、做法和施工图说

变电站设备安装工程施工方案

二、主要施工技术方案 10.2.1 主要安装施工方法 10.2.1.1 施工准备 (1)熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求; (2)施工机具、材料准备; (3)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法; (4)施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法; (5)熟悉有关电力工程的技术规范; (6)设备基础验收,必须符合有关技术规范和标准的要求; 10.2.1.2 施工条件 (1)土建工程条件 ①屋面已施工完毕,不得渗漏; ②室内地面工作已结束; ③门、窗、玻璃等安装完毕。 ④预埋件及预留孔/洞位置应符合设计要求,预埋件应牢固; ⑦混凝土基础及构架应达到允许安装的强度,焊接构件质量应符合要求: ⑥凡进行装饰工作时有可能损坏设备屏柜,安装后不能再进行施工的某针工作应全部结束。 (2)施工场地 土建施工设施、现场杂物应清除干净,施工道路应畅通应有必要的施工场地。 (3)产品制造质量 电器设备应符合工程设计要求,并应有合格证明。

10.2.1.3 电力变压器安装施工方案 (1)安装施工工艺流程 变压器安装流程图 (2)主要安装施工注意事项 ①设备开箱验收 A 设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设

备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;设备开箱时应进行外观检查,并作好检查记录。 B 设备开箱顺序 C 设备开箱注意事项 清洁箱顶板是防止灰尘杂物掉入箱内损坏内包装和污染设备、此项工作不得马虎;开箱工具应使用开箱钳、起钉器、撬棍等,不允许使用大榔头或气割工具;防止开箱板砸坏周围的设备设施,防止“朝天钉"伤手脚;开箱清点后的部件、易损件、附件、备品备件、专用工具等散件、不允许堆放在现场,而应专人妥善保管,登记编号,以防丢失和混用。 ②设备基础施工 A 基础中间验收、根据土建提供的设备基础资料进行复查,主要检查险基础的几何尺寸(标高/中心)、表面水平度、赴质量和预埋件等。 B 基础槽钢制作,根据设计图尺寸和设备产品说明书尺寸,划线制作槽钢基咄框架、加工精度控制在1MM,槽钢切割采用电动机械切割、焊接采用平焊对接。 C 设备基础槽钢框架制作完毕,经过检验合格,落坐于栓基础上,按要求进行粗调/精调合格后,方可与预埋件焊接牢固,再向土建进行工序移交、土建进行二次灌浆、地坪抹灰,要求地坪抹灰与基石出槽钢框架上平面平齐。

110kV变电站电气安装工程环境保护及安全文明施工

110kV变电站二期电气安装工程 环境保护及安全文明施工 8.1 文明施工和环境保护目标 8.1.1文明施工和环境保护目标:依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》编制并严格执行本工程《安全文明施工实施细则》,实现安全文明施工“六化”要求。 8.1.2根据本工程特点所识别环境因素主要应控制固体废弃物的电缆皮及快餐盒等。 8.2 环境因素分析及控制措施 针对本工程识别的主要环境因素,采取的具体措施为: 1)执行公司《固体废弃物管理办法》。按要求进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)组织全体员工和劳务工学习环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 3)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 4)所有的设备及主变压器油务处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 5)加强易燃,易爆危险品的管理和使用,氧气和乙炔等不得同车运输,至现场后应按规定专人管理,仓库内外严禁烟火。 8.3 加强施工管理、严格保护环境 8.4 安全文明施工目标、组织机构 8.4.1 安全文明施工目标 文明施工、预防或减少施工对环境的影响,使施工污水排放、废弃物处置等满足环境法要求。积极利用新技术、新工艺,倡导绿色施工,节约能源、资源,不断降低能耗、物耗。各方投诉控制在0起,无新闻爆光。 8.4.2文明施工的组织机构图。

8.5安全文明施工实施方案 1)按公司“废弃物管理制度”进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)根据《110kV××变二期扩见建工程抗台防震、防雷、防洪、火灾、交通事故等及人员伤害救护、突发公共卫生事件应急响应预案》来控制化学物品火灾、绝缘器油火灾。 3)组织全体员工学习公司环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 4)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 5)所有的设备及主变压器油污处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 6)对危险化学品要严格把关,由专人负责,严禁将剩余物乱倒。 8.6 文明施工考核、管理方法 执行公司《文明施工及环境保护管理制度》,分工明确,责任包干,奖惩分明,每月定期一次文明施工考评比,评比结果作为奖金分配与评比先进的依据。 二次:调试:自动化:一次: 安全员: 项目经理: 资料员: 项目总工: 技术员:材料员: 质量员: 1

变电站电气施工方案

象州县马坪乡变电站35KV扩建工程 电气施工方案 编制:许朝威 审核: 批准: 编制单位:广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司 编制日期:2010年12 月10日

电气部分 目录 一、编写依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工组织措施 (3) 四、技术标准 (4) 五、资源的要求: (26) 六、环境保护措施 (28) 七、附录: (30)

一、编制依据 有关施工图。 现行的国家和地方的建筑施工设备安装有关规范、规程标准。 本企业的施工技术水平、管理水平及成功经验。 二、工程概况 工程内容及建设规模:电压等级:35KV、10KV两个电压等级;主变压器:新增35KV 主变压器1台,容量5000KV A,迁移10KV A主变一台;新建35KV主变进线间隔一个,改造35KV出线间隔1回,改造10KV出线6回(配电装置柜共和制面)迁移户外布置成套无功补偿装置1套;新增二次设备共6面柜,扩建变电场地455平方米,建设改造变电站设备配套基础及电气主控室外座、10KV高压室1座;工程性质为改造。 三、施工组织措施 (1)组织机构 为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“象州35KV 变电站改造工程项目部”,代表公司对本标准实施全方位管理。经公司办公会议决定,项目部管理机构由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,相关人员在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。 项目经理:蓝继壮 项目负责人:周嵩霖 工作负责人:刘强明 安全员:蒋波 技术负责人:许朝威 施工人员:李玉林、廖祖辉、李荣贝等 (2)责任分工 职责和权限 1、项目经理 1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。 3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。 4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。 5)负责协调与相关供电局关系,联系停送电工作。 6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。 2、项目技术负责人 1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。 2)施工期间必须保障供电安全可靠,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

电气安装论文

电气安装论文 关于建筑工程电气安装施工的讨论,主要从建筑工程施工前的准备、施工要点及施工管理方面,探讨建筑工程电气安装施工技术及施工质量的控制和管理。 1施工前的准备工作 1)图纸会审。电气工人应该在施工前看懂图纸,了解工程的施工进度计划和施工方法,再同建设单位、施工单位一起进行图纸会审,并做好相关的记录,争取在施工前发现图纸上的“错、漏、缺”等问题,如设计符不符合规范要求、管线布局合不合理、各种设备布置合不合理、施工大样及施工图齐不齐全、设备型号规格说明清不清楚等。 2)编制施工组织设计。施工组织设计是用来进行基本建设和施工的必要文件,是完善施工项目各项活动的技术、经济和组织使建筑施工企业加强管理提高经济效益的重要手段。施工组织设计能保证开工后能有序、高效、科学合理进行施工,一般施工企业在施工前都要编写切实可行的施工组织设计。施工组织设计编制内容包括以下部分:质量目标、工程概况、施工部署、质量控制、安全保护措施、环境保护措施、人机料进场计划、季节性施工措施、施工平面图、施工进度计划等。 2 施工要点

1)电气配管混凝土内预埋敷设施工。①电气线管常常暗敷在砖墙内或地板下,不可在剪力墙、承重墙完成后暗敷,并且线管外表面距墙角、地面的深度要大于等于20mm,保证墙面与地面沿管线处不出现裂缝。②在电气配管混凝土内施工时,在管与管之间的接口采用套管,长度为管外径的1.5-3倍,当采用钢管时,连接处要严密焊接,保证连接的牢固性,并上好防锈漆;采用PVC 线管时,管口插入深度应为外径的 1.1-1.8 倍,并绑扎牢固,防止在楼面混凝土浇筑时堵塞管道。③由于PVC 线管抗冲击能力差,为防止PVC 管在施工中意外断裂的情况,在线管的铺设时,要绑扎在钢筋上面,固定点之间的距离不宜大于0.8m。④管线在预制板内的暗敷时要避免交叉,当20mm 线管超过规定根数时,为避免对地板结构的影响,应分排并放 1 根16mm的管子。⑤管线进入配电箱及盒内时,要保持平直,进箱长度为3-5mm当管线较多时,应排列整齐进入配电箱。当镀锌管、薄壁管进入配电箱时,要用专门的接地线卡和截面2.5mm以上黄绿双色RV 导线与箱体连接牢固。 2)电气管道刨沟槽安装施工。①沟槽刨制方法。首先计算埋设管槽的宽度,再用墨斗按照所计算的宽度在墙上弹出双线,并在旁边标出宽度、深度、起止点,方便工人施工;然后,利用切割机按照之前所弹得墨线切割两条垂直的线;最后,利用扁凿和榔头人工刨制,要防止用力过大

电气工程的施工管理论文:浅谈电气工程的施工管理

电气工程的施工管理论文:浅谈电气工程的施工管理 本文现以施工方电气工程师的工作角度,谈谈在电气工程各个阶段的管理工作。 1.要充分认识到电气工程在建筑工程中的重要作用 电气工程(本文所指的电气工程泛指工业与民用建筑中强电及弱电工程)是工程项目的重要组成部分,如果把建筑比作计算机,结构相当于计算机的硬件,建筑装饰相当于计算机的外观,通风相当于计算机的散热通风,那么电气工程就相当于计算机的中央处理器(cpu),同时提供所有硬件运行所需的能源。随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果,工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能,包括工作、生活在其中的人员的舒适性、安全性、高效性。这里所说的安全性涉及的范围很广,如电气设备、线路是否存在漏电或火灾隐患,火灾报警及联动控制系统功能是否完善、运行正常,消防设备、应急照明的供电是否可靠,保安监控系统是否完备等等。 2.电气工程师应具有的责任心及工作能力 电气工程师应有对所负责的电气工程质量高度负责的责任心,充分应用自己的专业水平,深入、细致地搞好电气

工程的技术、质量、签证、进度、安全等管理工作。 一个好的电气工程师首先要有全面的专业知识,不仅要掌握强电各系统的内容及施工规范,还要有丰富的弱电各系统的知识和经验;同时,还必须熟悉各种有关的设计规范、有关主管部门的正式及“非正式”的规定等,这些比施工规范要多得多,而且涉及面广,更新快。而且近几年兴起的建筑智能化设计,尚无全面的国家级规范和标准,仅有个别子系统的规范和一些地方规范,目前来看,可以把这些地方规范作为设计的参考。 尽管强电各系统的技术已比较成熟,但电气设备、材料及元件种类繁多,并且还在不断改进、更新换代,要想全面掌握各种电气产品的性能,不经过一定的努力、没有一定的经验积累是很难做到的。 要及时跟上建筑智能化的发展,掌握各系统的技术状况,哪些是成熟的、可应用于工程中。智能建筑是一项综合的、系统的工程,而且在技术和应用上发展很快,投资比例不断提高,电气工程师必须不断地更新知识、掌握发展动态以充实自己,深入了解和掌握各种建筑智能化系统和产品的技术性能、工程业绩(包括成功和不成功的案例)、投资情况、投入使用后的效果等等,只有这样才能跟上时代的发展,与时俱进。

变电站电气设备安装安全技术交底

********110kV变电所电气安装工程 安全技术措施交底 ******兴电力工程建设有限公司

主管:审核:编制:交底人: 接受人:

********110kV变电所电气安装及调试工程 安全技术交底 一、工程概况及特点 (一)工程概况: 1.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、 电流互感器、避雷器安装; 1.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF6)组合电器7组; 1.3 电容器:框架式电容器组4组 1.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1 台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3 台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜 1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸 柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套 管6只 1.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台, 10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 (二)工程特点: 本所为无人值守变电所,由****电业局调度中心通过远动主站对本站主 要电气设备进行监察,控制。本所设微机监控系统,不设常规监控屏或 模拟屏。有关人员可在本所内通过布置在控制室内的工程师站对主要电 气设备进行调试、检修、维护。在施工中应严格遵守《电力建设安全工 作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓。 二总的要求: 1、设备及器材到达现场后,应检查包装及密封是否良好;而后开箱检查清点,认真核对设备、器材、有关技术参数、尺寸是否符合设计要求,发现问题,及时反馈给设计部门;检查设备及器材是否符合国家现行技术标准的规定,有否合格证及铭牌,发现问题,应及时向公司领导汇报。

变电所设备安装现场现场施工进度办法

四盘区变电所设备安装施工进度计划表 单位工程名称四盘区变电所 设备安装 施工单位陕西强宇建设工程集团有限公司丁家梁煤矿项目部时间 项目 开竣工时间(天) 持续 时间 最早开 始时间 最早结 束时间 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 测量放线/设备运输 2 2015.4.20 2015.4.21 高压电气设备安装 6.5 低压电气设备安装 6 电缆敷设9 接地装置安装 1.5 通电试运行 1 2015.4.30 2015.4.30 注:黑道线代表各工作持续时间。 编制:审核:日期: 四盘区变电所设备安装主要工程量 序 号 名称型号容量单位数量重量(kg)

1 矿用隔爆型干式变 压器 KBSG-200/10 200KVA 台 1 1880 2 矿用隔爆型干式变 压器 KBSG-100/10 100KVA 台 1 1550 3 矿用隔爆型智能化 高压真空配电装置 PBG-10G 台10 8400 4 矿用隔爆型真空馈 电开关 KBZ16-400/1140.660 台10 3500 5 矿用隔爆型照明信 号综合保护装置 ZBZ-4.0M 台 2 240 6 接地极0.75㎡块 3 180 7 接地线40*4 米80 260 8 防火门套 2 9 16010 四盘区变电所设备安装劳动组织安排工种人数备注 项目经理 1 安全副经理 1 技术员 1

材料员 1 测量员 1 机械安装工10 电气安装工 4 合计19 四盘区变电所设备安装施工工器具明细表 序号名称规格单位数量备注 1 弯尺300mm 、350mm 支各2 2 钢板尺500mm ~1m 支各2~3 3 钢卷尺30m 支各1 4 钢卷尺2、3、5m 支各2 5 套筒扳手把24 6 梅花扳手把12 7 内六角扳手把10 8 活扳手12、15、18 把各4

箱式变电站安装施工方案

安哥拉共和国罗安达市 CACUACO新城(中心)项目 箱式变电站安装 施工方案 中铁四局集团安哥拉项目经理部电气化分部 2012年11月12日 箱式变电站施工方案 一、编制依据 1、住宅区室外/15/0.4kV箱式变电站施工图设计。 2、箱式变电站使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003。 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303——2002 5、类似施工经验。 二、工程简介 1、变电所介绍及安装位置 15/0.4KV变电所所在位置仅7、9、11、12区块内,电源引自15KV开闭所。变电所内高压柜采用SM6系列环网柜共144面、变压器采用干式变压器36台、低压柜采用GCK系列共216面。安装位置分布在NCC项目一期工程7、9、11、12区。高压环网柜提供厂家为江苏电科电气设备有限公司,变压器提供厂家为天津市特变电工变压器有限公司,低压柜提供厂家为上海宝临电气集团有限公司。

2、高压环网柜、变压器、低压柜技术参数 高压环网柜单件尺寸:1.58m*2.1m*2.9m 高压环网柜单件重量:1.3吨(含钢架结构包装) 高压环网柜型号及数量:36面SM6-IM,65面SM6-IMC,36面SM6-QM,7面SM6 母线柜变压器单件尺寸:2.82m*1.76m*2.66m 变压器单件重量:4.8吨(含钢架结构包装) 变压器型号及数量:34台1000kV A干式变压器、2台800kV A干式变压器 低压柜单件尺寸:基本上是1m*1.28m*2.45m 低压柜单件重量:0.3~1吨(含钢架结构包装) 低压柜型号及数量:216面GCK系列 3、箱变包装 箱式变电站包装后俯视图 箱式变电站吊装图

电气工程及其自动化专业毕业论文参考题目

电气工程及其自动化专业毕业论文参考题目 1.无刷双馈电机的功率因数控制 2.基于Matlab的无刷双馈电机建模与仿真 3.复合励磁同步发电机励磁控制系统 4.新型混合型有源电力滤波器的研究 5.TCR型SVC控制系统 6.某电厂卸船机供电系统滤波器设计 7.复合励磁稀土永磁同步发电机的研究 8.稀土永磁直流无刷电机设计研究 9.盘式永磁同步发电机在风力发电中的开发与应用 10.基于DSP的交流不间断电源的研究 11.基于DSP的无刷直流电机控制系统研究 12.基于DSP的异步电动机直接转矩控制系统的研究 13.平衡变压器的优化设计 14.某型号电力变压器的电磁场分析 15.基于DSP的有源电力滤波器的设计 16.基于DSP的混合电力滤波器的设计 17.低噪声电机设计 18.永磁同步电动机数字化调速系统的研究 19.并联混合型有源电力滤波器的设计 20.超高压远距离输电线路的无功补偿 21.配电网高压无功调节装置的设计与优化

22.磁阀式可控电抗器的设计 23.变频空调系统的电气设计 24.三相感应电动机调速系统的建模与仿真 25.复合励磁多相同步调速电动机的研究与设计 26.变压器型可控电抗器的设计 27.静止无功补偿器的模型与分析 28.交流异步电力测功机系统的仿真分析 29.直驱型风力发电系统中机侧变流器的设计与仿真 30.直驱型风力发系统电网侧变流器的设计与仿真 31.调磁路式可控电抗器的仿真 32.调电路式可控电抗器的设计与仿真 33.变速恒频双馈风力发电系统的设计与仿真 34.大型风力发电机组变桨控制器的一种新型直流电源系统 35.兆瓦级风力发电电伺服独立变桨控制系统的设计 36.一种新型直驱型风力发电系统电池管理装置的设计 37.无刷交流励磁机电磁计算程序研究 38. 2.5MW永磁风力发电机的机械计算 39.兆瓦级风力发电机组变桨控制算法的研究 40.某幢办公楼的电气部分设计 41.某柴油机厂配电变电所电气系统设计 42.电机学实践教学改革探讨 43.太阳能光伏技术与应用

箱式变电站安装施工工艺及材料

箱式变电站安装施工工艺及材料

力设备改造工程 主要部位施工工艺方案 xxxxxxxxxxxxxx公司 10月20日

箱式变电站安装 箱式变电站,是由成套变电所发展而来,由于这类变电所无需土建房屋,只是把高低压开关柜集中在一个箱式外壳内,因而得此名。 从电厂出来经输电线把电能从电厂送到负荷中心,然后再经过变电所变压,送到千家万户,满足人们的生产、生活的需要。用砖瓦等建材构成的变电所、配电室,这种供电形式人们已经司空见惯了。随着科技的进步,经济的发展,占地日趋紧张,而建配电室和柱上变压器等古老的供电方式已经不能满足人们的需求。于是一种新的形式,那就是箱式变供电便应运而生,使其无论应用于自备,还是公用,都以其未曾有过的强大生命力立足于电网之中。 箱式变是近年来发展的新产品,有多种型号。早期,箱式变的型号和含义,如XZW,其字母分别代表成套、组合、户外,后来其它厂家又有另外的不同表示:有北方开关厂的NXB、ZXB;北京第三开关厂的XWB;北京华东开关厂的ZBW。随着外资的引进,

又出现了一些型号:如北京安瑞吉(NRG)电气设备有限公司的CSS-W型箱式变,这是中国与德国F&G公司的合作产品;VFI型的美式箱式变,这是美国COOPER公司的产品。还有,国内用先进技术研制成ZDXB系列智能箱式变等,更进一步开拓了箱式变的市场。 箱式变,在50Hz、6~10kV的供电网中,作为额定容量50~800kVA(油变)或50~1600kVA(干变)的独立成套变电及配电装置,它由6~10kV高压室、6~10kV/0.4kV变压器室及0.22/0.38kV低压配电室组成,装于金属结构封闭式箱内,能够广泛应用于多种场所:如商务中心、居民住宅小区、车站、港口、机场、仓库、公园、油田、工厂、矿山、市政工程、建筑施工单位及临时性施工工地等等,特别适用于土地紧张和流动性大的野外施工单位的临时用电。它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所。 箱式变的主要特点有: (1)、箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。外壳为铝合金板弯制而成,内壁衬以镀锌薄板,有很好的防腐能力。经喷漆着色可与周围环境协调一致。 (2)、为减少阳光辐射,箱体周围除采用双层结构外,顶盖夹层中还可设由阻燃材料制成的隔热层。 (3)、为保证在高温季节的安全运行,在变压器室内除自然通风外,还可设随温度变化而自动投切的温控通风装置。

试论110kv变电站电气设备安装要点

试论110kv变电站电气设备安装要点 发表时间:2019-01-16T11:24:57.507Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:范嘉城 [导读] 摘要:变压器是我国主要变电站的核心设备。 (清远市方能电力工程安装有限公司 511500) 摘要:变压器是我国主要变电站的核心设备。在安装调试过程中,为保证变压器的质量,该核心设备是我们工程和变压器正常运行的基础,也是变电站稳定供电的基础。本文主要介绍了110千伏变电站电气安装的技术要点。 关键词:110kV;变电站;电气安装;技术要点 引言:变电站建设质量作为变电站工程不可缺少的组成部分,直接影响到变电站工程的质量。电气设备是变电站的主要组成部分,保证电气设备安装质量也是变电站安全运行的重要前提。但目前我国大型电气设备的安装技术还处于发展阶段,因为施工人员的技术能力有限,在大型电气设备的安装过程中经常出现一些问题。 一、110kV变电站安装过程中的主要工序 1.1 设备入场 设备是一个变电站未来运行良好的基础,因此设备入场检查尤为重要。设备一般分为甲供材料和乙供材料,一般来说,甲供材料主要由业主招标采购的包括变压器、开关柜、GIS、互感器、补偿装置、避雷器、站用变压器等一系列主要电气设备,乙供材料是由安装方采购的部分电缆、泵等材料。作为工程监理应首先检查到场设备是否与施工图和设备清单上的名称、型号、容量等相一致,然后着重检查以下方面。 (1)机容机貌:外观整洁,外壳、护罩无明显变形,开关、手柄完好无破损,电源线、控制线外皮无龟裂、老化,线路连接牢固,绝缘良好无裸露,机械统一编号字体整齐、美观。(2)机体结构:各部位完好齐全,机体部分无明显变形,焊接部分无开焊、裂纹,各部位连接牢固,无铁丝代替紧固螺栓或开口销。(3)安全防护装置:各种安全防护罩、壳齐全有效,限位器灵敏可靠,制动器操作灵活,制动安全可靠。(4)备件齐全。(5)技术资料齐全:产品合格证、生产许可证、使用说明书、按装手册、基础图册。 1.2 变压器安装 变压器是变电站的重要设备,因此变压器的安装更是重中之重。在土建交安、开箱检查等一系列工作检查合格之后,首先进行变压器上台作业,这一作业一般是由设备厂家人员进行作业,监理主要检查主变的就位方向、就位位置是否与图纸相符,检查本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03MPa之间,检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g,并要求厂家将冲撞记录报告打印出来交由现场存放。在确认主变油、瓦斯继电器、温度继电器、套管、套管CT等附件满足检验要求后,方可进行主变本体和附件的安装和连接,同时检查各部件安装是否正确、牢固。安装检查结束后可进行抽真空检测,此时需要注意时间和真空度是否符合规程规范和设备厂家的要求,合格后方可同意进行注油,检查注油的各项程序是否与方案中所列的相符,如不符合则要求改正。静置24小时后,检查变压器各部位是否有变形,密封是否符合规范要求。 1.3 开关柜安装 开关柜是按一定的接线方案将涉及一,二次设备成套组装的一种高压配电装配。开关柜安装前一般是利用吊车平行调入生产综合楼,然后利用推车、撬棍等放入指定位置,这一过程要求我们一定要特别注意搬运过程中柜体不受碰撞同时保护真空灭弧室,须用硬板盖住真空开关顶部,防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观,特别是装设柜顶的主母线时。同时在放入指定位置的同时测量柜体之间的间距必须保持在标准范围内。安装自配主母线时则须做到:与电器元件相连的母线,接头处应连接可靠,以免影响通流能力;电流较大时,接头须搪锡处理;裸铜与裸铜的导电接触面须涂敷防护剂(导电膏、凡士林等),以达防氧化防潮目的。柜体二次引线电缆须按指定路径敷设,不得阻碍运动件的活动,或者日后维护检测时被踩伤。柜体的接地主母线应与安装基础的预埋接地网可靠连接,确保接地的连续可靠性。 1.4 电缆敷设 电缆进行入场检查合格后可进行敷设工作。首先应检查电缆桥架的制作,桥架宜采用角钢或槽钢制作,尺寸与位置应满足设计图纸要求。电缆多层敷设时,控制电缆不宜超过三层,交流三相电力电缆不宜超过两层,强电、弱电控制电应按顺序分层配置,同时配置间距应符合规范要求。电缆弯曲半径、电缆桥架与各种管道的最小净距、电缆固定点的间距等均应满足相关要求。电缆头制作过程中除仔细按照监理细则进行旁站监理外还应注意以下几点:(1)注意每个瓷套的长度在厂家要求范围内;(2)剥除PVC及铝护管过程中注意不要伤及电缆内部结构;(3)电缆加温校支过程中严格把控温度及时间;(4)剥除压接部位的主绝缘时不得伤及主绝缘,削铅笔锥时不得伤及下部绝缘;(5)主绝缘打磨后应进行平行光检查;(6)确保应力锥和电缆绝缘表面无划痕和飞尘;(7)螺栓紧固力矩达到厂家要求。 二、变电站电气设备安装技术要点 2.1主变压器安装技术要点。主变压器作为变电站的主要设备,对投运后变电站的安全运行起着决定性的作用,由于其安装过程的复杂性和在整个电气设备中作用的重要性,故对变压器安装技术要求非常高。安装前,必须对电力变压器各个部件的绝缘强度、密封性等内容进行仔细检查。安装过程中,现场专业的施工人员必须严格按照规程规范、变压器产品技术说明书以及施工工序进行安装。安装过程中如果遇到不足应及时处理,并做好应对措施,以防安全隐患发生。 施工前,施工图纸以及施工技术资料要准备齐全,根据现场情况,作好现场监督以确保土建图纸和电气安装图纸一致。安装过程中,要确定变压器的安装工序和调试内容,并要做好安装前绝缘性能检查。具体而言,应注意三个不足: (1)变压器基础轨道应水平,轨道与轨距应配合。(2)变压器就位后应将变压器固定装置与底座焊接牢固,并将变压器本体可靠接地。(3)装有气体继电器的变压器顶盖沿气体继电器方向要有1%~1.5%的升高坡度。 2.2 BAS线路安装要求。在BAS进行布线时,要注意某些线路需要专门的导线,如BAS的通信线路、温度湿度传感器线路、水位浮子开关线路、流量计线路等,它们一般需要屏蔽线,或者由制造商提供专门的导线。电源线与信号、控制电缆应分槽、分管敷设;DDC、计算机、网络控制器、网关等电子设备的工作接地应连在其他弱电工程共用的单独的接地干线上。智能建筑中安装有大量的电子设备,这些设备分属于不同的系统,由于这些设备工作频率、抗干扰能力和功能等都不相同,对接地的要求也不同。在安装中,按下述方法进行接地:(1)电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备的

电气安装施工规范标准

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 (5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11; kV .3.6% 5.2 3 3 35%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

建筑电气工程施工管理论文-施工管理论文-管理论文

建筑电气工程施工管理论文-施工管理论文-管理论文 ——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印—— 1.建筑电气工程的施工准备环节 第一是对施工设计图纸进行全面的了解。无论是电气工程抑或着是其他建筑行业的工程,在施工之前施工人员必须对施工设计图纸进行全面的了解,掌握该项工程的建筑设计特点,同时需要和技术人员一起检查施工设计图纸部件是否完善,通过对整套施工图纸的观察,可以根据图纸目录进行核实。国家有关政策规定要求电气工程的相关技术人员对建筑设计方案了解清楚,要重视图纸会审工作,这样不但可以对图纸设计的状况进行了解,同时还能查漏补缺,这样可谓是一举两得。第二是确保施工设计方案的可行性。我国是一个法制社会,在进行工程设计施工方案时,要确保所设计出的工程施工方案符合我国国家的相关法律法规的规定。在遵纪守法的同时还要做到两个第一原则,一个是质量第一,一个是安全第一,这两个原则仅仅甚至可以和法律处于等同的位置高度,这样可以在确保质量管理体系的同时还能保证技术管理体系。在技术管理体系中,要按照土建施工进度对于那些交叉施工的要及时到进行调节,从而做好施工前的各种技术准备,这样可以在一定程度上确保施工质量以及施工进度,最终可以让整个工程

的施工设计方案可行。第三是提高工程相关人员的素质。为了能够更好的促进电气工程行业的顺利进行,这需要提高相关工作人员的素质,在工作前要参加岗前培训,把责任义务这一理念灌输到作业人员的思想中,这样作业人员就可以用认真负责的态度确保电气工程任务的有效完成,另外还要定期的开展培训教育,这样可以把新的技术,新的知识传授给作业人员,这样不但可以有效的提高工作效率,同时还有助于对施工工作人员进行统一管理。 2.电气工程施工管理的有效措施 第一设计单位,建设单位以及施工单位三方提前沟通。因为这三方的沟通是电气工程施工管的基础保障。建设单位在工程项目设计开始之前就要和设计单位进行相应的技术交流,因为工程项目的开展就是依据设计图纸的设计内容进行施工的,毋庸置疑,设计单位和建设单位对图纸会审以及技术沟通是必须要进行的,在开工之前,建设单位组织一些人员和设计单位,监理,施工单位要对图纸进行统一的会审,这样可以综合考虑设计方案是否经济合理。对图纸进行审核设计不但可以查漏补缺,同时还可以节约成本,有利于施工。另外监理人员在施工过程中要认真负责,发现问题应该及时的和设计单位进行沟通,协商,这样就可以在一定程度上避免不必要的经济损失。第二购置的设备材料的质量。众所周知,电气工程是个容不得半点马虎作业的工程,所以说设备材料的质量以及施工过程中的细节问题是整个电气工

相关文档