文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工作票办理程序及填写规范

工作票办理程序及填写规范

工作票办理程序及填写规范
工作票办理程序及填写规范

工作票办理程序及填写规范(节选厂工作票填写规范部分内容)

3 工作票办理、执行程序

3.1 计划工作或经批准的临时检修工作,工作票签发人签发工作票后交工作负责人,并向其交待工作注意事项;第一种工作票提前一天将工作票送交运行人员或电话通知,有条件的可通过传真传送至待检修站所。

3.2站所值班人员接到工作票后,认真审核工作票所填内容,确认无误,并提前向调度申请并作好操作前的准备。

3.3 站所值班员按调度命令填写操作票进行倒闸操作,做好工作票所列全部安全措施,待完成后,工作负责人及工作许可人到现场对工作票所列安全措施逐条核对,再次审查安全措施是否正确完备。工作许可人向工作负责人交代清楚其他安全注意事项,确无疑问后,许可工作,双方签字。

3.4工作班全体人员进行作业分工,工作负责人宣读工作票、危险点分析及预控措施,进行开工前的作业内容、技术及安全交底,待工作班成员确无疑问并签名后方可开工。

3.5在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

3.6高压回路上需要拆除全部或一部分接地线后始能进行的工作,如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触等需要拆除一相接地线、将接地线全部拆除或拉开接地刀闸等工作,必须征得运行值班人员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可)方可进行,工作完毕后立即恢复。

3.7 全部工作完毕后,工作班清扫整理工作现场,工作负责人应核对试验数据并进行细致的检查,待所有工作人员撤离工作地点后,向值班人员讲清所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员到现场共同检查验收设备,确无问题后方可办理检修工作终结手续,双方分别在工作票上签名,并在工作票“工作终结”栏盖“已执行”章。

3.8 值班人员拆除工作票上的临时遮栏,取下标示牌,恢复常设遮栏,向调度值班员汇报未拉开的接地线、接地刀闸的编号、组数,办理工作票终结手续后,在

工作票“工作票终结”栏盖“已执行”章,等待调度命令恢复送电。

3.9工作票附页在工作结束后,必须和工作票正页一起办理工作终结手续,应同时盖“已执行”印章。

5 工作票填写要求

5.1 工作票填写通用规定

5.1.1 工作票填写总体要求:工作票一般由工作票签发人或工作负责人填写,必须经过工作票签发人认真审核并签字后,方可使用。

5.1.2 工作票一式两份,一份由工作负责人收执、一份由工作许可人收执。

5.1.3工作票应用钢笔或圆珠笔正确填写,不得任意涂改。用计算机生成或打印的工作票应使用规范的票面格式,经工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。电子签名和手工签名具有同样的效力,担负同样的安全责任。

5.1.4 “作废”、“已执行”、“未执行”印章盖在工作票编号栏;一旦票已编号,且已记入工作票登记本中,若填错应盖“作废”章;因故未执行盖“未执行”章;均不准销毁。

5.1.5 工作票中具体项目的填写要求

5.1.5.1 单位:应填写被检修站所全称。

5.1.5.2 编号:按工作票日期及被检修站所执行顺序连续编号。例:××变电所20080401号,表示××变电所2008年4月份第一张工作票。

5.1.5.3 工作负责人:填写经厂批准公布的工作负责人姓名。

5.1.5.4 班组名称:填写工作班组的全称,跨部门的应注明单位名称(如安装大队进入××或××作业区变电所检修,应填写:××安装大队安装一队二班)。

5.1.5.5 工作班人员:单一班组工作,其成员姓名应全部填写。多班组综合工作,只填写班组名称(跨部门的应注明单位)、小组工作负责人的姓名、本小组人数,参加工作的民工、临时工应填写临时工监护人姓名及民工人数。未填入工作票的人员不得参与该项工作。

5.1.5.6 工作的变电站和设备双重名称:填写工作所在的变电站名称、设备编号和名称。

5.1.5.7 工作任务:填写工作地点或地段、设备的双重名称及相对应的工作内容。工作地点要确切、工作内容要具体。

5.1.5.8 计划工作时间:第一种工作票填写计划所列的工作时间,包含作业时间以及对施工、检修设备的验收时间和倒闸操作时间。第二种工作票计划工作时间为工作班申请的工作时间。

5.1.5.9 工作许可:工作负责人、工作许可人对工作票中所填写的内容、工作现场所作的安全措施共同确认无疑后,双方签名并由工作许可人填写许可开始工作时间。

5.1.5.10 工作班组人员签名:工作负责人宣读工作票,进行开工前的作业内容、安全、技术交底,工作班人员在对本次工作任务、安全注意事项、施工技术要求等相关内容确认无误后,工作班组人员亲自在此签名。若为多班组工作时,可由各小组作业负责人在此签名。例:张××等5人。

5.3 电力线路第一种工作票的填写要求

5.3.1 电力线路第一种工作票中单位、编号、第一栏内容按本细则5.1之规定执行。

5.3.2 工作票第2栏的填写:工作班人员

5.3.2.1 工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员姓名。若超过10人要求写出主要成员10个人的姓名及总人数共××人。

5.3.2.2采用多班组总工作负责人方式的工作票,总人数不超过10人要求同5.3.2.1条。总人数超过10人可只填写每个专业班组的负责人,同时要求写够主要成员10个人的姓名及总人数。本栏不包括工作负责人。

5.3.2.3工作班中若使用临时工或民工,应写临时工或民工若干人,可不写出临时工或民工姓名,但必须填写临时工或民工监护人的姓名。

5.3.3 工作票第3栏的填写:工作的线路或设备双重名称

工作的线路指需要停电的主干线名称。停电线路名称要注明电压等级,按调度规定的双重编号填写清楚。双回或多回同杆架设线路除必须填写清楚线路双重编号外,还要写明左线或右线(面向电源侧)、上线或下线。

主干线路不停电,只停线路上的分段开关、刀闸、负荷令克或配电变压器高压令克时,应填写主干线及分支线路名称以及配电变压器的名称编号。

5.3.4 工作票第4栏的填写:工作任务

工作地点或地段:指实际工作地段的线路名称及起止杆号,如果实际工作地

段还有分支线(输电T接线)而且有工作,还应写明分支线路(输电T接线路)名称和杆号,或者填写“及所带各分支线” (没有工作的分支线路可以不写) 。

工作内容:应写明具体的工作任务。

5.3.5 工作票第5栏的填写:计划工作时间

按计划时间填写,如:自2008年04月01日08时00分至2008年04月01日12时30分。

5.3.6 工作票第6栏的填写:安全措施

5.3.

6.1 输电线路工作时,“应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的开关、刀闸、保险”栏的填写:××线路两侧开关及刀闸或××线各侧开关及刀闸。如果开关或刀闸在站所内部,应注明站所名称、设备编号,例如:××站所××线路××开关。如为线路“T”接点的开关或刀闸,应注明线路名称、及杆号,例如:××站所××线路××杆开关。

5.3.

6.2 配电线路工作时,“应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的开关、刀闸、保险”栏的填写:线路为单侧电源供电,对侧无开关时应填:XX线路电源侧开关及刀闸,及其双电源用户接在该线上的第一断路器及刀闸;线路两侧都有开关时应填写:XX线两侧开关及刀闸,其间双电源用户接在该线上的第一断路器及刀闸。XX线应填为双重编号。开关及刀闸如有编号应填写编号,如无编号应填写所在杆(塔)号。

5.3.

6.3 “保留或邻近的带电线路、设备”栏是指停电线路工作地段有危及停电工作的平行线路、交叉跨越线路或同杆架设的带电线路,以及配电线路上的柱上开关,跌落保险器(令克)或刀闸等设备,带电线路及设备带电部位应写准确,如“XX”刀闸XX侧带电,不能只写“XX刀闸带电”。

5.3.

6.4 “应挂接地线”栏要填入工作区域内应挂地线的具体位置,既线路名称、杆号和接地线的编号。

5.3.7 工作票第7栏的填写:确认本工作票1~6项,许可工作开始

工作当日,许可人接受工作票后,应按要求断开有关开关、刀闸,并在做好安全措施、确认本工作票1-6项后,方可向工作负责人下达许可命令,并在工作票内填入许可命令方式、许可人、工作负责人的名字及许可时间。

线路工作如须进变电站进行工作,应增添工作票份数,工作负责人应将其中

一份工作票交变电站工作许可人,并应履行调度、变电站双许可手续。

5.3.8 工作票第8栏的填写:确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作负责人向工作班成员布置工作任务、进行安全交底后,全部工作班成员进行签名确认后,方可进行工作。(工作人员多,签名位置不够时可签在工作票的背面)

5.3.9 工作票第9栏的填写:工作负责人变动情况

工作负责人变动系指工作负责人需要长时间离开现场,必须由原工作票签发人签字变更新的工作负责人。任何人不得代签。

工作人员变动情况应写明变动人员姓名、日期及时间并由工作负责人签字确认。

5.3.10 工作票第10栏的填写:工作票延期

工作结束时间不允许晚于计划工作结束时间。第一种工作票允许延期一次,当工作未能在预定的计划时间完成,工作负责人应在计划结束时间前2小时,向工作许可人申请办理延期手续,经调度员同意后,由工作许可人和工作负责人分别在工作票的延期栏填入批准的延长的期限、工作负责人、许可人的姓名。

5.3.11 工作票第11栏的填写:工作票终结

工作结束后,工作负责人应将收回的接地线数量和编号核对无误后,向工作许可人报告,工作已经完成,人员全部撤离、接地线全部拆除,可以恢复送电。许可人接到工作终结的报告(当面、电话、送达)后,双方应分别在各执的工作票中填写终结报告方式和工作负责人、许可人、终结时间,并在工作票中终结时间处盖“已执行”章。

5.3.12 工作票第12栏的填写:备注

工作票签发人、工作负责人、和工作许可人可针对工作实际情况将有关注意事项和补充安全措施填入“备注”栏。

电力线路工作应于工作前一天签发工作票。并于工作前一天18时前送到厂调度。

5.5 电力线路第二种工作票的填写要求

5.5.1 电力线路第二种工作票中单位、班组、第1栏内容按本细则5.1之规定执行。

5.5.2 工作票第1栏的填写:工作班人员

5.5.2.1 工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员姓名。若超过10人要求写出主要成员10个人的姓名及总人数共××人。

5.5.2.2 采用多班组总工作负责人方式的工作票,总人数不超过10人要求填写全部工作人员姓名。总人数超过10人可只填写每个专业班组的负责人,同时要求写够主要成员10个人的姓名及总人数。本栏不包括工作负责人。

5.5.2.3 工作班中若使用临时工或民工,应写出临时工或民工若干人,应写临时工或民工若干人,可不写出临时工或民工姓名,但必须填写临时工或民工监护人的姓名。

5.5.3 工作票第3栏的填写:工作任务

工作任务中线路或设备名称、工作地点、范围和工作内容要填写要明确具体。

5.5.4 工作票第4栏的填写:计划工作时间

按计划时间填写,如:自2008年04月01日08时00分至2008年04月01日12时30分。

5.5.5 工作票第5栏的填写:注意事项。

注意事项(安全措施)栏中应根据工作任务、工作条件提出具体措施,应写出工作中的危险点。当工作负责人认为安全措施不完善时,可将补充措施写入备注栏并签名。工作票签发人不允许代签。

5.5.6 工作票第6栏的填写:确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作负责人向工作班成员布置工作任务、进行安全交底后,全部工作班成员进行签名确认后,方可进行工作。(工作人员多,签名位置不够时可签在工作票的背面)

5.5.7 工作票第7栏的填写:工作许可时间、工作完工时间。

工作结束时间不允许晚于计划工作结束时间。第二种工作票不允许延期,到期必须重新办理工作票。

5.5.8 工作票第8栏的填写:备注。

其他事宜可填入备注栏。

5.7 电力线路事故应急抢修单的填写要求

5.7.1适用范围:因事故造成停电的线路或同杆(塔)架设多回路线路中的部分

停电线路上的工作;因事故造成全部或部分停电的配电设备上的工作。

5.7.2抢修任务24小时以内完成的工作,24小时以内不能完成的工作,应补办工作票。

5.7.3 电力线路事故应急抢修单中单位、编号、第1栏内容按本细则中5.1之规定执行。

5.7.4 工作票第2栏的填写:抢修班人员。

5.7.4.1 工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员姓名。若超过10人要求写出主要成员10个人的姓名及总人数共××人。

5.7.4.2 采用多班组总工作负责人方式的工作票,总人数不超过10人要求填写全部工作人员姓名。总人数超过10人可只填写每个专业班组的负责人,同时要求写够主要成员10个人的姓名及总人数。本栏不包括工作负责人。

5.7.4.3 工作班中若使用临时工或民工,应写出临时工或民工负责人及总人数,但不要求写出姓名。

5.7.5 工作票第3栏的填写:抢修任务。

即抢修地点和抢修内容的填写,抢修任务要求填写具体,填写内容包括:事故停电线路的双重名称和编号、工作地段、线路的起止杆号、抢修任务内容等。

5.7.6 工作票第4栏的填写:安全措施。

即安全措施的填写,应根据工作任务、工作条件提出具体措施,如应断开的开关、应拉开的刀闸、应装设的地线、应设的围栏等。

(1)输电线路没有分支,应填写线路各侧电源的开关、刀闸;若有T接线也必须填写T接线的开关、刀闸。可填写“断开××线路两端开关(或各侧)开关及刀闸,并做好安措”即可。

(2)配电线路往往分支较多,必须填写所有有来电可能的开关和刀闸,并写明线路名称、编号,包括双电源用户。

5.7.7 工作票第5栏的填写:抢修地点保留带电部分或注意事项。

“抢修地点保留带电部分”是指被抢修线路工作地段有危及抢修作业的平行、交叉线路或同杆架设的带电线路,以及配电线路上的柱上开关、跌落保险器(令克)或刀闸。当拉开一侧无电、一侧有电,该电气设备应认为是带电设备,在设备上无论在有电、无电侧均不准工作或触及。

5.7.8 工作票第6栏的填写:抢修任务布置人为派出事故抢修任务的人员,不允许代签。

5.7.9 工作票第7栏的填写:经现场勘察补充下列安全措施。

当抢修工作负责人经现场勘察认为安全措施需要补充时或工作许可人认为安全措施不完善时,可将补充措施写入本栏并经工作许可人同意后执行。

5.7.10 工作票第8栏的填写:许可抢修时间。

工作许可人许可抢修工作其方法可采用:1)当面通知;2)电话下达;3)派人送达。

电话下达时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误。对直接在现场许可的停电工作,工作许可人和工作负责人应在抢修单上记录许可时间,并签名。

5.7.11 工作票第9栏的填写:抢修结束汇报。

抢修工作结束后,工作负责人要检查落实施工现场、杆塔有无遗漏的材料和工具、接地线是否全部收回、抢修的设备是否具备送电条件、有无需要保留的安全措施等,并向调度/运行人员汇报,终结事故应急抢修单。

6 “两票”改错字问题及其他问题说明

6.1 工作票及操作票中的设备名称、编号、动词、终止符“ㄣ”等不得更改。6.2 工作票签发方和许可方在每页修改各不许超过2处;操作票每页修改不允许超过2处。

6.3 填写时错字更改方法为在写错的字上划两道水平线(例如:模拟),接着写正确的字即可。审查时发现错字更改方法为将正确的字写到错字正上方,将写错的字划两道左斜线。漏字时将要增补的字圈起来,用线画至增补位置,并在下方画“∧”符号。

6.4 工作票和操作票不允许刮改。

6.5 要划清事故处理和事故检修的界限。事故处理仅指运用中的电气设备发生了事故或紧急缺陷,必须紧急抢修且工作量不大,所需时间不长,在24小时内进行工作的,事故处理应填写事故应急抢修单。如果设备损坏比较严重,短时间不能恢复,须转入事故检修者,则需填写工作票,并履行正常的许可手续。

6.6 两票中的电压等级单位统一用“kV”表示,大小写不得混用。

7 工作票、操作票的评价标准

7.1 值班负责人应在每日交班前对本值所履行的两票进行检查。

7.2 班、站长和班、站安全员应对班站所履行的两票的全过程进行检查、考核。

7.3 各单位安全员应经常深入班组检查工作票、操作票执行情况。

7.4 工作票的填写和使用有下列情况之一者统计为不合格票。

7.4.1 无编号、错编号,未按规定签名者。

7.4.2 工作任务不明确,不使用双重编号或双重称号者。

7.4.3 项目填错或漏填者。

7.4.4 未按规定填写工作班人员姓名和人数者。

7.4.5 安全措施不全者。

7.4.6 字迹不清、漏项或更改不符合要求者。

7.4.7 审批手续不全者。工作负责人、工作票签发人、工作许可人、值班负责人未按规定签名者。未按规定送交值班员者。

7.4.8 工作延期未办延期手续者。

7.4.9 不按规定加盖“作废”、“未执行”、“已执行”印章者。

7.4.10 已执行的工作票遗失缺号者。

7.4.11 开始工作前工作负责人未向全体工作人员宣读工作票、进行安全交底者。

7.4.12 执行中不按规定持票、监护者。

7.4.13 工作过程中任意变更人员、擅自更改工作内容者。

7.4.14 开工、间断、转移和工作终结不按规定办理手续者。

7.4.15保留带电部分和补充安全措施栏应填而未填或填写不全者。

7.4.16 签发空白工作票或代签工作票者。

7.4.17 一张工作票中工作票签发人、工作负责人、工作许可人有兼任现象的。

7.4.18 工作票所列人员中有不符合规定者。

7.4.19 工作票终结有未拆除的接地线(接地刀闸)而又未注明者;未拆除的接地线(接地刀闸)组数与原先布置安全措施的组数不相符、且未做说明者。

7.4.20工作范围超出接地线保护范围者。

7.4.21 凡未列入本评价标准的其他违反《安规》及有关安全规定者。

7.5 工作票的统计考核:

7.5.1 班站安全员或站长每月底对当月的工作票进行审核,并在备注栏右侧盖上“合格”或“不合格”的印章,统计合格率上报本单位安全员,单位安全员每月对班站工作票执行情况进行抽查,并将本单位当月工作票执行情况统计汇总保留。

7.5.2 使用过的工作票、事故应急抢修单按月装订,保存期为一年(一份由站所保存、一份由检修单位保存)。

7.5.3 工作票合格率=(已执行的合格票数/已执行的工作票总数)×100%。

7.6 操作票填写、执行中有下列情况之一者统计为不合格票。

7.6.1 不按规定填票、审查、核对的。

7.6.2 无编号或编号混乱者,无操作命令号者。

7.6.3 操作任务不明确者,不正确使用双重编号和调度术语者,或操作任务与操作项目不符者,双重名称与实际不符者。

7.6.4 一张票填写了两个及以上操作任务且违反《安规》规定者。

7.6.5 操作人、监护人、值班负责人未按规定签名者。

7.6.6 操作票字迹不清、更改不符合要求者。

7.6.7 操作项目遗漏、顺序错误、并项者。

7.6.8 操作术语不符合规定,填写错误,或语义重复或含义不清者。

7.6.9 操作票上有使用“同上”或省略号者。

7.6.10 装、拆接地线地点填写不具体,未填接地线编号或填写错误者。

7.6.11 主要设备启停及并网解列、断合开关、投退保护和自动装置等不在操作票上记录时间者。

7.6.12 不带操作票操作或已执行的操作票遗失缺号者。

7.6.13 操作中不认真执行监护制,不唱票、不复诵、擅自更改操作票,任意解锁,不按规定顺序和方法进行操作,走错位置和造成异常者。

7.6.14 操作中漏项或未及时打“√”,不按规定加盖“作废”、“已执行”、“未执行”印章,执行时间写错或漏写,未执行项目未注明原因者。

7.6.15 有续页而未按规定填写接下页者。

7.6.16 操作开始时间及终了时间填写不符实际的。

7.6.17 凡未列入本评价标准的其他违反《安规》及有关规定者。

7.7 操作票的统计考核

7.7.1 班站安全员或站长每月底对当月的操作票进行审核,并在备注栏右侧盖上“合格”或“不合格”的印章,统计合格率上报本单位安全员,单位安全员每月对各站的操作票进行抽查,并将本单位当月操作票执行情况统计汇总保留。7.7.2 使用过的操作票按月装订,在站所保存一年。

7.7.3 操作票合格率=(已执行的合格票数/已执行的票总数)×100%。

第一种工作票填写说明.doc

电气第一种工作票填写要求 工作票项目填写内容填写说明参考标准 单位发电厂(电站)名称填写全称;如 XX发电厂XX集团公司运行操作票管 理办法 编号填写工作票的顺序号 1、采用 6 位啊拉伯数字编号; XX集团公司运行操作票 管 2、编号分区为 200000—— 299999;如 200001 理办法 时间本工作票上的时间均按照公 按公历 24 小时制填写。如 2010 年 06 月 03 时 02 时 08 分历 24 小时制填写 工作负责人填写该项工作的工作负责人1、单班组工作时工作负责人亲手签名; 姓名2、多班组工作时由总工作负责人亲手签名; 填写工作负责人所属班组名 1、本厂(站)人员作为工作负责人填写:工作负责人所在的班组名称。 单位和班组2、非本电站人员作为工作负责人时填写:填写工作负责人所在企业全称 称 和班组名称。 计划工作时间填写调度或电厂(站)批准的 不包括停送电操作时间 停电检修时间段 1、工作班人员在 6 人及以下的填写全部工作人员姓名,若超出 6 人的只 填写主要成员 6 人姓名及总人数。 工作班成员填写参加工作的工作人员姓2、采用多班组总工作负责人方式的工作票,总人数不超过 6 人的按第 1 XX集团公司运行操作票 管名条填写;总人数超过 6 人的应填写每个工作班组工作负责人姓名,同理办法 总写足主要成员 6 人姓名及总人数; 3、工作负责人(工作总负责人)应包括在总人数内。 1、断路器、隔离开关填写双重命名; 工作任务概括说明设备检修、试验及设2、母线、构架、线路及其它设备上工作填写电压等级和名称; 备更改、安装、拆除等项目3、发电机、主变压器、厂变、励磁变前不填写电压等级。但填写双重命 名,如“ 1 号发电机 1G”

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

工程项目线路工作票填写执行规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A25862 工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。 2、工作负责人:现场负责人。 3、工作班人员 1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。

2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。 4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。 5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号) 1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。 2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路

工作票填写规范说明

工作票填写规范说明

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2.下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

第一种工作票填写要求

变电站第一种工作票各栏目填写具体要求 1. 单位名称栏:应统一填写动力厂电气车间 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3. 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的内容和地点:应填写具体变电站名称。除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 6.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后填写 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器开关和刀闸,填写时须写双重名称; 应装接地线、应合接地刀闸栏:工作票签发人(工作负责人)要根据实际工作内容,在确保安全的条件下确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的具体地点,装设地点的设备须写双重名称;在同一工作地点有交叉作业的情况下,由于各小组工作内容不同,可能要求应装设接地线的地点也不同。在确保全部作业人员在地线保护范围内的原则下,工作票签发人(工作负责人)与工作许可人协商后确定应装设接地线的位置;工作票面已装设接地线(接地刀闸)的编号由工作许可人填写。 应设遮栏、应挂标示牌:应写明装设遮栏的地点、范围、挂标示牌的位置名称;分类

电力线路第一种工作票格式及填写学习

电力线路第一种工作票格式及填写学习

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电力线路第一种工作票 单位: 兴昊程电力工程公司 编号: 局线I1309008 1.工作负责人(监护人): 班组: 施工一队、二 2.工作班人员(不包括工作负责人) 魏(安全员)雷、成、王等 共 20 人 3.工作的线路、设备名称(同杆架设双、多回线路应注明双重称号、色标): 4.配合停电线路、设备名称: 5.工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作内容 6.计划工作时间 自 2015 年 02 月 06 日 08 时 00 分 至 2015 年 02 月 06 日 18 时 00 分 7.安全措施(必要时可附页绘图说明) 7.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路、设备):1.应改为检修状态的线路间隔(设备)名称为: ;2.应改为检修状态配合停电的线路(设备)为: .3.拉开 开关,3043,3041刀闸. 并由操作人员在开关操作处上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌; 7.2 保留或邻近的带电线路、设备: 7.3 其他安全措施和注意事项: 填标准化作业书上现场查勘单上的安全危险点等 局 填4人,不包 第一 成都 I 代表第一种工作票 13 代表 常用固 无则填无,但 属于站内时, 工作票所有时间“0”必须填,无则 拉开同一开关

7.4 应装设的接地线 日期 线路名称及杆号 接地线编号 装设人 监护人 GOO1 GOO2 DOO1 DOO2 工作票签发人签名: 年 月 日 时 分 工作票会签人签名: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 年 月 日 时 分收到工作票 8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 魏(安全员) 9.确认本工作票1~7项,许可工作开始 许可方式 许可人 许可的线路、设备名称 许可开始工作时间 工作负责人 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 高压 G , 不能是工一般提前一天签发,且签发人最先签字,涉及多个部门或与其他单位有关或安 工作许可后签,一般先于工作票签发人于停电后许可人许可后

第一种工作票模板

呼和浩特维管段接触网工作票执行标准 及填写办法(试行) 一、工作票填写的总体要求 1、工作票是进行接触网作业的书面依据,填写时要求字迹清楚、正确,需填写的内容不得涂改和用铅笔书写。根据作业性质的不同工作票分为三种: ⑴接触网第一种工作票:用于停电作业。 ⑵接触网第二种工作票:用于间接带电作业(仅适用于用绝缘测杆进行带电测量)。 ⑶接触网第三种工作票:用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业、较复杂的地面作业(如安装或更换火花间隙和地线、补偿装臵、开挖和爆破支柱基坑、用激光测量仪测量等)。 ⑷对巡视和较简单的地面作业(如支柱培土、清扫基础帽等)可以不开工作票,但必须在值班日志记事栏内填写作业时间、内容、安全措施。 2、发票人应在工作前一天将一张合格的工作票亲自交给工作领导人。 3、工作票中的安全措施是根据作业地点、内容而制定的。一旦变更作业方式、作业地点或作业内容时,必须废除原工作票,签发新的开工作票。 4、工作领导人所持工作票执行结束后,应连同停电作业命令票、检修作业分工单、预想会及收工会记录同时执行和保存,合订成一份交回工区。工区应指定专人分类按月和顺序编号保管,保存时间不少

于12个月。 5、工作票中凡不需填写的项目应划“/”斜杠(空格的左下至右上角),不得空臵;但作业组成员及安全等级栏不划“/”斜杠,所写站名必须全称,不得简化;所有时间(月、日、时、分)和编号均应为两位数,不足两位补“0”,如01、02。 6、工作票应由发票人本人签发,发票人和工作领导人签字一栏,也必须有本人亲自签字,不得代签。 二、第一种工作票的填写标准 1、工作票填写必须执行标准化用语及有关规定。只允许使用蓝(黑)色钢笔或圆珠笔填写,且不得出现空格(如无此项必须划斜杠“/”,空格的左下至右上角)、涂改、涂黑或加写现象。 2、工作票开好应加盖“上行”或“下行”印章 (规格:30mm×15mm);垂直天窗加盖“垂直”印章(规格:30mm×15mm);机务段、各类编组场、到发场等独立供电的不用加章。 印章位臵:印章要盖在工作票号正上方。若工作票没有发生作用,则在并列位臵加盖“作废”印章(规格:30mm×15mm,红色)。 3、工区名称:填写本工区名称。 4、工作票编号:每种工作票编号应连续,中间不得缺号。在右上角“第号”间填写工作票票号,格式为“XX—YY”。前边两位为月份、后边两位为票号,票号规定上行为双号、从02开始依次类推;下行为单号,从01开始依次类推;垂直票号以C1、C2、C3类推不分单双,但在月份后面、票号前加“⊥”符号以示区别;机务段、各类编组场、到发场等独立停电的处所票号在月份后面、票号前加“D”符号表示独立供电。

工作票填写规定

工作票的填写规定 1.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号。 2.票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可能使用罗马数 字);时间表按24小时计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。 3.“工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人 或多项工作的总负责人填入此栏。 4.“班组”栏:一个班组检修,班组填写工作班组全称;几个班组进 行综合检修,则班组填写检修单位。 5.“工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员” 栏,超过10个人的,只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如****等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责人。有监护人的应写明确监护人。 6.“工作地点”栏:描述被检修设备所以的具体地点。 7.“工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚和完整。 8.“计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计完成该项 工作所需时间。 9.“必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,安 全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”。

不应空白。 10.工作票安全措施“执行情况”栏:根据“必须采取的安全措施” 栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“∨”记号,如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”,需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况” 栏内填写“检修自理”。 11.“运行值班人员补充的安全措施”栏的内容包括:由于运行方式或 设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施。提示检修人员的安全注意事项,如无补充措施,应该栏中填写“无补充”,不得空白。 12.“批准工作结束时间”栏:由值长根据机组运行需要填写该项工 作结束时间。 13.工作许可人和工作工作负责人在检查核对安全措施执行无误后, 由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。 14.“工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长或值班负责人确认 签名。 15.“允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填 写并签名,工作负责人确认签名。

工作票填写规范说明讲解

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2. 下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

4.填写与修改: 工作票需用钢笔或签字笔填写一式两份,字迹应工整、清晰,不得任意涂改,如个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。设备名称、编号、压板、插头、操作动词(拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等)。人员姓名、日期和时间不得涂改。每张工作票的修改不得超过2处,如修改有1处,改的字不得超过3个;如修改有2处,2处修改的字加在一起不得超过3个,否则应重新填票。(补填的字、去掉的字也算作修改处) 5.如一值办的票,一值下班时可以变更为二值的工作负责人,但在二值下班时工作未结束,可以在工作票的备注栏中填写“工作未完,措施保留”,之后将工作票办结束,再重新办理工作票开工,在交接班时再变更为一值工作负责人。 6.工作票的票面应书写清楚,字迹要清晰。发生笔误时,可在错字上划两平行线(红色笔)表示作废后继续填写,如果是添加字,可在需添加地方的左右两侧字中间向上用红色笔打上对号进行添加。 7.一个工作负责人只能发给一张工作票。如有2张及以上工作票为同一工作负责人,则只能发给一张工作票,其它工作票交回暂压。 8、工作票有破损时,应补填新的工作票。 9、其它细则可参考公司《两票细则管理标准》。 10、工作负责人与工作班成员不得同时多角色互相兼任、串任。 11、工作许可后,两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 12、需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班安全措施范围的变动,工作负责人将全体工

一种工作票填写细则

工作票制度: 一、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3、在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作; 4、在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作; 5、电力电缆停电工作; 6、高压试验; 7、使用携带型一起在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的; 8、在高压室遮拦内或导电部分小于《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)表1规定的安全距离进行继电器和仪表等检查试验时,需要将高压设备停电的。 二、填写规范 1、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。 2、“工作负责人”栏填写施工班组负责人姓名,如果多班组 共用一张工作票,则填写总负责人姓名。“工作班组”栏填写使用该票的所有班组全称。 4、“工作班组人员”栏填写工作班组主要人员姓名。多班组共用一张工作票时,填写各班组负责人姓名,但共计人数应包括使用本票工作的所有人员。 5、“工作任务”栏应写清楚具体工作地点和相应的工作内容。多处工作也应逐项写清。 填写工作地点时:应填写进行工作的变电站、开闭所、配电室名称和电压等级,变电站名称应先填写站名后写电压等级,并应填写全称,不得使用简称或代号,如:生活区35kV变电站。 填写工作内容时:应填写设备的电压等级和双重名称,如:35kV开海一线333开关。 填写具体工作内容时:应填写该设备检修、试验、清扫、保护校验、设备更换、安装、拆除等项目,对照工作地点及工作设备来填写。 6、“计划工作时间”应根据停电申请调度室批准的时间填写,如计划工作时间在调度批票后有更改,应在申请票、一种票备注栏注明 7、“停电部分图示”应画出停电部分的整体单线系统图,对所有断开点的带电部分应用红色笔标识清楚。工作票受理站只负责所有管辖范围内的安全措施。 8、“应拉开开关和刀闸”栏应写清所需拉开的所有开关和刀闸。对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接(例如断开引线等)。这种情况下,应将断开的引线及具体位置填入本栏内。“已拉开开关和刀闸”栏由运行人员填写,填写前应逐项核对现场实际情况。 9、“应断开的二次设备”栏应填写因工作需要而断开的低压交直流开关、刀闸,包括应拉开断路器和隔离开关的操作电源、控制电源、储能电源、PT二次保险“已断开的二次设备”栏由运行值班员按现场实际情况填写。 10、“应装接地线”栏应填写因工作需要而装设的所有地线位置及接地刀闸。“已装接地线”栏由运行值班员填写,应视工作现场的具体情况,最大范围装设地线,应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地刀闸只填写编号,不填写地点。接地线注明是否自理,自理地线与调度地线在本栏内分开填写,且注明接地线编号 11、“应设遮栏、应挂标示牌”栏内填写因工作需要所装设的临时遮拦、布幔及所悬挂的各种标示牌。注明具体地点和设备编号。“已设遮拦、已挂标示牌”栏内运行值班人员按上述要求填写。室内一次设备上的工作,应悬挂“在此工作”标示牌,并设置遮栏,留有出入口。应在检修设备两侧、检修设备对面间隔的遮栏上,禁止通行的过道处悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并在检修屏两侧屏(盘)前后悬挂运行红旗。对于一侧带电、另一侧不带电的设备,应视为带电设备,也应装设运行红旗。手车断路器拉出柜外后,隔离带电部分的挡板封闭后禁止开启,手车断路器柜门应闭锁,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌 12、“工作地点临近带电设备”栏由运行值班员填写,应将工作地点四面和上下方临近带电部分全部填入,施工设备的同一电气连接部分断开后的带电部位亦应填写清楚。 13、“补充安全措施”栏由运行值班人员视现场条件填写,是对施工人员的特殊和需要强调的安全措施。 14、“其他安全措施”栏式工作票所列安全措施以外,由运行值班人员补充的其他安全措施。 15、工作票使用的术语按照《天津泰达电力公司调度规程》的要求填写。 16、若工作票使用于变电,则把工作票标题中的“线路”字样用双横线划去。若工作票使用于线路,则把工作票标题中的“变电”字样用双横线划去。 17、需要变更工作班中的成员时,必须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票“工作负责人变动”栏内,并签字。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并重新填写工作票。若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 18、全部工作完毕后,工作班组应清扫、整理现场。工作负责人应先周密检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班人员讲清所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等,填写相应的记录,并与值班人员共同检查设备情况,有无遗留物件,是否清洁等,然后工作负责人在工作票“检修工作总结及验收意见”栏内填明“工作结束,具备送电条件”。高压试验或保护传动工作,填写字样为“试验(传动)合格,具备送电条件”。如果设备存在缺陷应详细说明。工作负责人和验收人同时签名。 19、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人提前30分钟,向运行值班负责人提出,由运行值班负责人向值班调度员办理延期手续,由值班调度员批准。工作票有损坏不能继续使用,应补填新的工作票。 20、工作结束后,工作负责人必须持工作票到相应所辖站区办理工作票终结手续,经工作负责人和许可人确定无误后,在“工作终结”栏内工作负责人和工作许可人双方签字。由工作许可人在工作票备注栏内加盖“已执行”章。下一值将复查情况记入备注栏并签字。如工作票因故作废,应在任务栏加盖“作废”章,并在备注栏内写明原因。 工作票保存期为一年。 三、使用规范 1、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。 开工前工作票内的安全措施应一次做完。 第一种工作票,每张只能用于一条线路。 2、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。

线路第一种工作票电子版(填写说明及模板)

南宁供电局线路第一种工作票Array 工作负责人执编号:输电2015-07-1-002

临时补充说明: 1、新增“是否办理分组工作派工单”一栏。如需办理,在“是”前的□内打“√”,并填入需办理派工单的数量()张,若不需办理,在“否”前的□内打“√”。 2、“其他安全措施和注意事项”:(1)填写需要调度配合采取的安全措施,比如线路重合闸投退、运行方式改变等要求。没有则填“无”。(2)经讨论,现场安全措施不在此栏填写,可在备注栏填。 3、新增“应装设的接地线”一栏:(1)“线路名称及杆号”栏填写线路名称、杆号、相别大(小)号侧;(2)“接地线编号”栏填写“01、02、03……”,根据实际接地编号牌填写,可不按顺序。按调度要求,在最后1个编号处加上“(共X组)”,注明接地线总数。 4、“工作许可”栏新增“保留或邻近的带电线路、设备”。由于我局输电专业暂无二级许可机制,调度工作许可人对现场无法掌握,此栏无法由调度工作许可人直接填写,需由工作负责人在填票时将此项内容在“其他安全措施和注意事项:”栏注明,调度工作许可人审核无异议后复制相关内容填入“工作许可”栏。 5、新增指定专责监护人栏,此栏可在系统填票时明确并填写,也可在作业现场明确后手工填写,如没有指定专责监护人,此栏留空不填。 6、新增“安全交代”栏,工作班员接受安全交代后签字确认。 7、“工作变更”栏新增“工作班人员”项,根据南网安规第6.9.7:线路工作票及低压配电网工作票的工作人员变更时,工作负责人可不通知工作许可人,但需与工作票签发人办理变更手续。其他工作票工作班组人员变更时,工作负责人应确认变更人员是否合适,工作票有签发人的,应报签发人批准,将变更情况在工作票上注明并通知工作许可人。新加入的作业人员,工作负责人应对其进行安全交代。 8、(1)作业终结:由工作负责人向工作许可人报告作业完工情况,双方办理相应的作业终结手续。电话终结时,双方互代签名;(2)许可人措施终结:输电线路工作不用填写;(3)汇报调度:输电线路工作不用填写。 9、“备注”栏填写:(1)相关人员的联系方式;(2)与停电线路临近、交叉跨越的设备:填写工作地段中同杆架设的线路、10m以内的平行线路、交叉线路(导、地线松紧工作的上、下方)或其他设备电压等级和名称,同时要填写工作线路与线路相邻处的起止杆号,如“本工作地段中#4、#5杆间导线与10KV水泥厂线交叉”、“本工作地段中从#4~#8杆塔与110KV柳太线同杆架设”;(3)填写工作负责人、签发人认为有必要补充的其他安全注意事项。

(电力安全)线路工作票填写执行规定

线路工作票填写执行规定 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。 2、工作负责人:现场负责人。 3、工作班人员 1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。 2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。 4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。 5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号) 1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。

2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路时,应填写分、支线路的名称。不必填写起止杆号。 4)干线不停电,工作地段是一条分、支线路上的部分地段时,应填分、支线路的名称及分、支线上停电部分的起止杆号。 (分、支线路的命名,一般有两种开工:一种是以杆号和方向命名,另一种是以地名或受电用户名称或地点名称命名。如:东四路20号支线,張镇路李庄支线等)。 6、工作任务与计划工作时间,应写明工作任务的主要内容与起止日期。 7、相邻带电线路,设备和其他注意事项: 1)需要拉开线路上的开关、刀闸或跌落保险时,应将设备名称和编号填写在这一栏。 2)与工作地段相邻的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线路和电气设备联接已断开的线路或其他电气设备应提出要求。如线路上的柱上开关,跌落保险器或刀闸,当拉开时一侧没电,一侧有电该电气设备应认为带电设备,在该设备上无论在有电側或无电側均不准工作或触及。

第一种工作票模板及填写须知

变电站(发电厂)第一种工作票 单位:炼钢一厂编号:① 1、工作负责人(监护人)②班组③ 2、工作班人员(不包括工作负责人) ④共⑤人。 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 工作票签发人签名?签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间?年月日时分 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项? 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 10 原工作负责人离去,变更为工作负责人, 工作票签发人年月日时分 填用第一种工作票的工作 (一)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (二)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者 (三)高压电力电缆需停电的工作。 (四)换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。 (五)直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。 (六)换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统 停用者。 (七)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 第一种工作票填写须知 ①编号:为第一种工作票的序号,编号规则见厂设备能源科下发的《电气两票管理细则》,编号 顺序为:单位—作业区域—0001(数字填写为4位),单位以拼音首字母拼写。同一天不允许出现相同编号的工作票。 ②工作负责人:组织此次电气检修、电气调试的单位负责人;或是组织此次检修的变电带班长、 点检员、班组长。 ③班组:为检修班组的名称 ④工作班成员:为参与此次检修工作班组的人员,需每人签名。 ⑤人数:为参与此次检修工作班组的人员的人数,需与班组签名人数一致。 ⑥工作的变配电站名称及设备双重名称:如“碳钢10KV变电 101#动力1#进线柜” ⑦工作地点及设备双重名称:如“碳钢10KV变电 101#动力1#进线柜”工作内容:为此次检修 工作的具体内容,如“101#动力1#进线柜清扫、擦拭、母排螺丝紧固” ⑧计划工作时间:由工作票签发人签发,签发时间为工作票签发人允许该检修项目的工作时间。 ⑨应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸):需要断开的断路器及刀闸的名称编号,如断开 101#动力1#进线柜9101#断路器。断路器及刀闸均应该编号。 ⑩应装接地线、应合接地刀闸:填写接地点的名称及装设接地线的编号,每组接地线或接地刀闸均应编号,接地线应存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。 ?应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施:填写装设遮拦及悬挂标识牌的名称、地点,在哪里装设,装设什么;在哪里悬挂,悬挂什么标识牌。并注意标识牌内容正确。

变电站(所)(发电厂)第一种工作票各栏目填写具体要求

变电站(所)(发电厂)第一种工作票各栏目填写具体要求1.单位名称栏:应填写工作签发人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3.班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的变电站(所)名称项:应填写具体变电站名称。 6.工作任务项:除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 7.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后,在许可工作前工作许可人和工作负责人共同逐项检查无误后分别打“√”。 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器的主直流、控制直流、信号直流熔断器(或刀闸)、电动刀闸的交流电源,填写时须写双重名称;对已拉开并一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离刀闸操作机构箱必须注明加锁锁住的字样;在电气设备上工作,涉及其它专业应做的防止转动措施。如关闭阀门,挂标示牌等;用断开引流线的方法将运行、检修设备隔离的,应将

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同)

1.? 工作负责人变动 工作期间,工作负责人因故需长时间离开工作现场时,原工作票签发人应在工作票上第10项履行变更手续,写明原工作负责人和新的工作负责人姓名,并签上自己的姓名、日期和时间。工作票签发人确实不能到现场时,可由工作票签发人电话通知工作许可人和新的工作负责人,并由新的工作负责人和工作许可人在工作票上代为办理变动手续。工作负责人只允许变动一次。 2.? 工作班人员变动 工作班人员变动必须经过工作负责人同意,由工作负责人在工作票上第10项“工作人员变动情况”栏内写明变动人员的姓名(写明增添还是减少)、日期和时间,简要写明变动的原因。并由工作负责人签名。 11.工作票延期 应在工作尚未结束前由工作负责人向运行值班负责人提出申请由工作许可人在工作票上第11项写明延长的时间,双方确认并签名。 12.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 使用一天的工作票不必填写“每日开工和收工时间”。使用多日的工作票应在工作票上第12项填写“每日开工和收工时间”,工作负责人和工作许可人应分别签名,具体按工作间断制度执行。13.工作终结 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上第13项填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 14.工作票终结 工作终结后,待工作许可人把工作票上的临时遮栏拆除,取下标示牌,恢复常设遮栏,拆除全部接地线(或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕,工作许可人对工作票审查无问题,并在工作票上第14项签名,填写日期和时间后(该时间应是“工作终结”时间+工作许可人恢复安全措施所需的时间),工作票方告终结。如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用,暂时不能拆除的,应在工作票上第14项内写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开的接地刀闸数),并在工作票上第15项“备注”栏的“其他事项”中加以说明,工作许可人在第14项内签名、填写日期和时间后,亦可作为这张已工作票终结。 15.备注 ⒈填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交待的工作及注意事项。例如:①工作前工作人员必须认真核对设备名称,运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内。③出入××KV高压室,应随手将门关好,以防小动物。 ⒉填写没有拆除接地线、没有拉开接地刀闸的原因。例如:①因为内部要继续做清扫工作,×# 接地线需继续保留。②×# 接地线为调度管辖设备,调度还没有下达拆除×# 接地线的指令。16.工作票的注销和保存 己执行完毕的工作票,应在工作票编号的上方盖“己执行”章,作废的工作票,盖“作废”章。

相关文档