文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面施工方案精选版

屋面施工方案精选版

屋面施工方案精选版
屋面施工方案精选版

屋面施工方案

Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录

一、编制依据

1.1施工组织设计

1.2 施工图纸;

1.3《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

1.5《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)

二、工程概况

本工程的屋面形式为一般平屋面和结构找坡平屋面,屋面防水等级均为一级,防水层合理使用年限为15年,防水层设置在保温层下侧。各屋面做法如下:

主楼屋面具体做法:

一、上人屋面做法(平屋面4有保温):

1)50厚C30细石砼保护层配Φ4@100双向钢筋网片,每4米见方设置分格缝,缝宽20mm,缝内填高分子密封膏。

2)70厚挤塑聚苯板。

3)1.5厚单面反应粘高分子防水卷材。

4)1.5厚聚合物水泥涂料防水涂料。

5)最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找坡3%。

6)现浇钢筋混凝土板。

二、上人屋面做法(平屋面3无保温):

1)50厚C30细石砼保护层配Φ4@100双向钢筋网片,每4米见方设置分格缝,缝宽20mm,缝内填高分子密封膏。

2)1.5厚单面反应粘高分子防水卷材。

3)1.5厚聚合物水泥涂料防水涂料。

4)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡2%。

5)现浇钢筋混凝土板。

三、上人屋面做法(平屋面2有保温)

1)8-10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝。

2)30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥。

3)50厚C30细石砼保护层,配Φ4@100,每4m设置分隔缝,缝内填高分子密封膏。

4)70厚挤塑聚苯板。

5)1.5厚单面反应粘高分子防水卷材。

6)1.5厚聚合物水泥防水涂料。

7)最薄处30厚1:2.5水泥砂浆,找坡3%

8)现浇钢筋混凝土板。

三、施工部署

3.1施工准备

首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法

组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问

题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。

复合现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。

根据图纸由测放组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

选择专业的防水施工队伍,且施工人员必须持有建筑行政管理部门颁发的上岗证,上岗证且在有效期内。

32.5水泥、砂、密缝胶、防水卷材、聚合物水泥防水涂料、保温板、陶粒、Φ4钢筋、C30细石混凝土。

材料的质量、技术性能及砂浆配合比、细石砼配合比必须符合设计要求和施工规范规定。材料按规定进行送检:

屋面工程材料

则,根据施工规范要求,对需要检测的各项性能指标进行复试,不符合要求的不得用在本工程上,严禁“先施工、后试验”

机械:砂浆搅拌机

工具:运料手推车、铁锹、木抹子、铁抹子、刮杠、靠尺、油桶、棕刷、喷灯、滚动刷、小线、小平铲、剪刀、卷尺等。

已进行主体验收,屋面工程施工前,结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理检查手续。

各种穿过屋面的预埋管件根部及女儿墙、伸缩缝、沉降缝等根部应按规范

抹成半径50mm圆弧或10mm钝角。

根据设计要求的坡度、分缝距离,弹线、找好规矩,并彻底清扫。

弹线、砌筑风道:根据各层屋顶平面图由测量员放出出屋面的风道墙身线、各种管道、门洞口位置线及窗台位置线,管道支架定位线。并砌筑封堵完毕。

堵洞:出屋面的放线预留洞、泵管预留洞、透气管、落水口等封闭。放线预留洞、泵管预留洞先凿毛,作成倒八字形,用同楼层砼等级的砼吊模堵洞,混凝土浇捣密实。

不同品种,型号和规格的卷材应分别堆放。

卷材应储存在阴凉通风的室内、避免雨淋、日晒、和受潮,严禁接近火源。且储存环境温度,不得高于45℃。

沥青卷材宜直立堆放,其高度不得超过两层,并不得倾斜和横压,短途运输平放不宜超过四层。

卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

保温材料的存放在干燥通风的室内。

3.2组织管理

组长:黄云海

副组长:黄克勤、罗兵

组员:吴利振、王春华、吴栋浩、苏汉枢

1.装修队伍:负责保温层、找坡层、找平层、防水保护层、屋面广场砖铺贴的施工。

2.防水队伍:负责防水施工以及蓄水试验。

3.保温队伍:负责保温的施工,并根据总进度计划分段进行施工。

3.3施工工期计划

屋面施工根据实体施工进度进行,找坡材料必须提前一周进场,其余各种材料按施工进度分别进场,屋面施工计划于主体结构验收完成后开始施工,即2017年8月底开始进行施工,2017年10月份结束先施工找平层,防水及保温层、保护层。

四、屋面各分项工程施工方法

4.1施工工序

屋面保温层施工前,屋面宜蓄水试验,有渗水处用涂刷型防水材料加强防水。工艺流程

基层处理→涂料防水层→卷材防水层→保温板→保护层

4.2涂料防水层施工:

基面必须彻底清理干净,不得有浮尘、杂物、明水等。

a、底层用料:由专人负责称取材料配制,先按表1提供的配合比分别称出配料所用的乳剂、粉剂,用手提电动搅拌器搅拌均匀,建议搅拌7-10分钟,使其不含有未分散的粉料。

b、涂料涂刷前应对基面进行湿润至饱和,但不应留有明水。

c、用滚刷或油漆刷均匀地涂刷多遍,直到达到规定的涂膜厚度要求,不得漏底,待涂层干固后,才能进行下一道工序。当多遍涂布时,每遍涂刷方向应与上一遍方向相垂直,以达到更好的覆盖。

(3)局部防水附加层

对易发生漏水的部位,应进行密封或加强处理。

a、天沟、檐沟与屋面交界处的附加层宜空铺,空铺的宽度宜在

200~300mm。屋面设有保温层时,天沟、檐沟处宜铺设保温层。

b、檐口处涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

c、泛水处的涂膜防水层宜直接涂刷在女儿墙的压顶下;收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严。压顶应做防水处理。

d、变形缝内应填充泡沫塑料或沥青麻丝,其上放衬垫材料,并用卷材封盖;顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板.

e、水落口杯埋设标高应考虑水落口设防时增加的附加层的厚度及排水坡度加大的尺寸。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。并应用防水涂料涂封,其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌填建筑密封膏。

4.3卷材防水层施工

1.所使用的防水材料必须有出厂合格证及相关部门颁发的防水材料使用认证书,材料必须符合设计要求,材料进场后必须按规定进行现场取样复试,复试合格后方准使用。

2.卷材:单面反应粘高分子防水卷材,两层做法,卷材的各项性能及外观质量应符合要求。

3.材料的贮存、保管:卷材应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源,贮存环境温度不得高于45摄氏度,应直立堆放,堆放高度不超过两层,并不得倾斜或横压,避免与化学介质及有机溶剂等有害物接触。

4.配套材料

a)接缝密封材料:采用单面反应粘高分子防水卷材,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理,密封材料的各项性能应符合要求。

1.防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗,施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并带手套。

2.施工前对施工队伍进行技术、安全等交底。

3.防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好干粉灭火器,严防火灾发生。

4.保护层施工完毕,并经养护后干燥、平整、牢固,无空鼓开裂、不起砂。

5.屋面女儿墙、烟风道出屋面及水箱间外墙作好泛水,阴阳角处抹成半径50mm 的圆弧形。

6.防水施工前,将基层表面浮灰、垃圾等其它杂物清理干净。

7.电梯间、楼梯间屋面等高处屋面排水的水落口已安装完成。

1.工艺流程:

基层清理→涂刷基层处理剂→附加层→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材

接头密封→蓄水试验

2.基层清理:施工前,仔细将基层表面的垃圾、尘土等清除干净,必要时可采用喷灯局部喷烤,但喷烤时间不宜过长,防止爆裂、起砂。

3.基层含水率检测:剪一块1m2的卷材平铺于基层表面,静置3-4小时,然后揭开卷材观察其下方基层面及防水卷材,如未见水印,即可铺设防水层。

4.涂刷防水涂料:在基层表面满刷涂料,施工也按先高后低、先远后近、先立面后平面的顺序进行。同一屋面上先涂刷排水较集中的水落口、天沟、檐口等节点,再进行大面积的涂布。屋面转角及立面的涂刷层应薄涂多遍,不得有流淌和堆积现象。涂刷要均匀、不透底、遮盖率100%,总厚度不得小于1.5mm。在涂料实干前,不得在防水层上进行其它施工作业,不得上人和堆放物品。

5.铺贴附加层:屋面女儿墙、排风道出屋面、水箱间、楼梯间(电梯间)外墙根部、阴阳角部位加铺一层同质卷材附加层,将卷材裁成相应的形状进行满贴,宽度500mm,附加层施工必须粘贴牢固。水落斗周围与屋面交接处,应做密封处理,并加铺两层附加层,附加层深入水落斗的深度不得小于100mm。

6.确定铺贴方向、弹基准线:卷材的宽度和搭接应满足规定,在聚合物防水涂料上进行弹线。弹线由排水较集中的部位开始,遵照由低到高、先平面后立面的顺序弹基准线。

7.做样板:在大面积铺贴施工前,施工队要按照技术要求及细部做法做100m2样板,经项目验收合格后,进行大面积施工。

8.卷材铺设:卷材施工时应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理,然后从流水坡度的下坡开始由低处向高处铺贴,顺着流水方向,并使卷材的长向和流水坡向垂直,两层卷材必须平行铺贴,禁止垂直铺贴,铺贴时先平面后立面。铺贴平面立面相接茬的卷材,由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有皱折和空鼓等现象。

9.卷材搭接:相邻卷材的短边搭接不小于100mm,长边搭接不小于100mm。

10.卷材粘贴:采用满粘法。将卷材置于起始端位置,对好长短方向搭接缝,滚展卷材预铺,预铺合格后,撕开保护膜实铺。

11防水层蓄水试验:蓄水试验前,对排水管道进行检查,确保无漏水隐患和对楼内的成品造成破坏;防水施工完毕后经隐蔽工程验收后进行24小时蓄水试验,蓄水高度距防水层最高点3mm,合格后方可进行保护层施工。

主控项目:

1.防水卷材的规格、性能、配合比必须符合规范要求,有合格的出厂证明、检验报告等。

2.卷材防水层及其转角处、落水口、烟风道、泛水等细部做法,必须符合设计要求和施工验收规范的规定。

3.防水层严禁有破损和渗漏现象发生。

一般项目:

1.卷材防水层的基层平整,基层洁净、平整,无空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角成弧形或钝角。

2.卷材防水层的搭接缝粘接牢固,密封严密,不得有损伤、皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

3.卷材防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

4.防水卷材铺贴附加层的宽度符合规范要求;分层的接头搭接宽度符合规范的规定,接头嵌填牢固。

5.卷材搭接宽度的允许误差为-10mm。

1.卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。

2.防水施工过程中如遇雨天,禁止施工,并准备大面积塑料布将防水施工成品进行遮挡,避免淋雨、受潮;雨后要将基层凉晒三至四天,并进行基层含水率试验,符合要求后方能继续进行防水层施工。

防水层施工应注意施工顺序,应按“先低后高”的原则铺贴卷材,以便卷材的搭接。

铺贴防水卷材时,阴阳角处应作成圆弧或45°(135°)折角,不抹灰的阳角应用手提砂轮倒角,在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴一层相同卷材,宽度每边不小于250mm。

施工时要注意施工保护,每日施工结束前应将卷材临时围护,以免破坏。

防水层的施工应在上道工序结束后进行,不得交叉施工。

质量关键要求:卷材粘结牢固,无空鼓、起泡、翘边情况,边角及穿过防水卷材面的管道,预埋处构造合理封堵严密。后浇带处防水妥善保护。

卷材防水层施工严禁在雨天、雾天和五级风及以上大风施工。

卷材除附加层外均为满粘。

卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接搓损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接搭符合要求。

空鼓:铺贴卷材的基层不平整产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;卷材铺设应均匀压实。

阴阳角处防水层粘贴不良:裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接搓卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的施工质量。

4.5屋面保温

屋面保温材料采用70厚挤塑聚苯板,材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度,外形整齐。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。

1.在运输中应轻拿轻放,严禁扔摔;贮存应注意防火。

2.板的表面应清洁,干燥,无油污、脱模剂等妨碍粘结附着物。凸起、空鼓和酥松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空缺、裂缝。

3.主要机具:手推车、钢锯条、小白线、水平尺等。

施工应在基层质量验收合格后进行。施工前应根据建筑实际尺寸进行排板设计,按照排板设计进行划线分格。施工过程中应控制粘贴保温板的平整度。

工艺流程:基层清理→弹线确定标高→保温层铺设。

基层清理:将混凝土屋面上的杂物、垃圾等清理干净,保持干燥,基层验收合格并作隐检记录。

保温层铺设:将70mm挤塑聚苯板铺设在屋面上,铺平垫稳,排列紧密,当保温板需要裁切时,边角一定要顺直、整齐,保温板之间拼缝一定要密实,相邻两板面高度一致。

干铺板块状保温层:直接铺设在结构找平层上,板间的缝隙不大于2mm。

4.5.5 质量控制:

(1)采用材料品种、质量、性能应符合有关国家标准、行业标准和地方的强制性标准。

(2)保温层的厚度和构造做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度均匀,不允许有负偏差。

(3)泡沫混凝土板与基层必须粘贴牢固,无松动和虚粘现象。粘贴面积应符合设计要求。

4.5.6质量要求

主控项目:

1保温材料的强度、密度、导热系数和吸水率,必须符合设计要求和施工验收规范的规定。

2保温板施工应满足施工验收规范的规定应紧贴基层铺设,铺平垫稳,标高正确。

4.6 屋面细石混凝土保护层施工

屋面面层为50厚C30细石混凝土

1)材料要求

C30细石混凝土、Φ4钢筋、嵌缝油膏

2)主要机具

混凝土搅拌机、小型平板振动器、井架带卷扬机或塔吊机械等;铁抹子、木抹子、木刮板、平锹、手推胶轮车、笤帚、水桶、斧子、锤子、铲刀、油

刷、油锅、油桶及油壶、铁滚筒等工具。

1)屋面结构层及找平层已施工完毕,并办理交接验收手续。基层表面应平整坚实,不得有起砂、裂缝、松动等现象;平整度用2m直尺检查,最大空隙不大于5mm;突出部位应平滑过渡。

2)施工气温宜在5-35℃,不得在负温或烈日曝晒条件下施工。

3)材料已运到现场,经检查质量符合要求,数量满足需要;试验定根据实际材料情况。

4)备齐机械设备,并维修试运转,搭设好材料垂直运输井架,安装好卷扬提升系统设备。

1)构造要求

1.细石混凝土强度等级为C30。

2.细石混凝土层厚度50mm,并应双向配置Φ4mm、间距100mm的钢筋网片,其保护层厚度不应小于10mm,并在分格缝应断开,屋面排水坡度宜为3%。

3.细石混凝土层应留置分格缝,一般设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距为4m,分割缝内应嵌密封材料,纵横向分格缝构造如图所示,缝内嵌建筑防水沥青油膏密封材料。

4.密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象;嵌填密封材料的基层应干净、干燥。

5.密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。

6.接缝处的密封材料底部应填放背衬材料,外露的密封材料应设置保护层,其宽度不应小于200mm。

7.密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。

2)工艺流程

处理清理基层→绑扎钢筋→设置分格缝条→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→取出分格缝条→清缝→嵌缝→铺贴板缝保护层→清扫→检查和修补→验收。

1.处理、清理基层

基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。

2绑扎钢筋网

a钢丝网在平面上按常规方法铺设。在立墙转角处亦宜设置钢丝网。钢丝网片在分格缝处应断开,网片应垫砂浆或塑料块,上部保护层厚度应为10-15mm。b放置、绑扎钢筋网时,不得损坏隔离层,并不得使钢被隔离层污染。

3留置分格缝

分格缝在隔离层干燥后、浇铺防水层前嵌好,其位置一般设在屋面板的支承端,其纵横向间距为3m。

分格缝条作成上口宽20-40mm、下口宽20mm,高度等于防水层厚度。

4浇筑细石混凝土

屋面用细石混凝土的水灰比不应大于0.55。

混凝土应分板块浇筑,浇筑前先刷素水泥浆一遍,再将混凝土倒在板面上铺平,使其厚度一致,用平板振动器振实后,用铁辊筒(长74cm,直径25cm,重

50kg)十字交叉地复滚压5-6遍至密实,表面泛浆,用分隔条抹平压实。待混凝土初凝前再进行二遍压浆抹光,最后一遍待水泥收干时进行。

每个分格板块的混凝土必须一次浇筑完成,不得留施工缝。

5养护

混凝土浇筑12-24h后,及时用草袋覆盖浇水养护,不少于7d。

6油膏嵌缝

细石混凝土经养护并干燥后即可嵌缝。

嵌缝前应将分格缝中的杂质、污垢清理干净,然后在缝内及两侧刷或喷冷底子油一遍,待干燥后,用油膏嵌缝并压密实。

主控项目

细石混凝土层所用的原材料及配合比、密封材料的质量必须符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告细石混凝土层不得有渗漏或积水现象

检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

细石混凝土层在水落口、泛水、变形缝和伸出层面管道的防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘贴牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。

检验方法:观察检查。

一般项目

细石混凝土面应表面平整、压实抹光,不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。

检验方法:观察检查。

细石混凝土厚度和钢筋位置应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

细石混凝土分格缝的设置位置和间距应符合设计要求。

检查方法:观察和尺量检查。

4细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法:用2靠尺和锲形塞尺检查。

嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥,表面应平整、密实。

检验方法:观察检查。

密封防水接缝宽度的允许偏差为±10%,接缝深度为宽度的0.5-0.7倍。

检验方法:尺量检查。

嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。

检验方法:观察检查。

为避免混凝土层受到损坏,细石混凝土养护初期不得上人,待强度达到1.2Mpa以上,才允许在其上行走。

已施工的混凝土层上不得凿眼打洞或通过屋面运送重物。

在细石混凝土层上进行其他作业,必须在混凝土达到设计强度的70%后进行。

4.6.6 质量注意事项

细石混凝土浇筑,应注意次序,宜采取先远后近,先高后低的原则逐格进

行施工。运输宜搭设脚手走道,手推胶轮车不得直接在找平层、隔离层和已绑扎好的钢丝网片上行走,混凝土应先倒在铁板上,再用铁锹铺设;如用吊斗浇灌时,倾倒高度不应大于1m,且宜分散倒于屋面上,避免集中。

铺混凝土应注意严格控制钢筋网位置,将钢筋网提至上半部,使钢筋网与基层的距离约为防水层厚的三分之二。

混凝土从搅拌出料至浇筑完毕的间隔时间不宜超过2h。

4混凝土压光应在混凝土终凝前进行,抹压时不得在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥,以防起皮。

刚性屋面层施工气温宜为5-35℃,应避免在负温度或烈日曝晒下施工。

浇筑屋面细石混凝土的走道应搭设牢固,铺板不得出现探头板。

屋面四周应设防护栏杆,挂安全网,以防高空坠落。

油膏嵌缝操作人员应穿工作服,戴防护口罩、帆布手套等劳动保护用品。

雨天、雪天及刮五级以上大风时,应停止施工。

4.6.7质量要求:

1)钢筋细石混凝土层厚度为50厚mm。

2)细石砼层表应平整、不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷,平整度要求为5mm。

3)分隔缝的密封材料表面应平滑、缝边应顺直、无凹凸不平现象。

4)密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘接牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷。

5)嵌填深度为15-20mm。

6)刚性混凝土层与女儿墙、烟风道透气帽交接处必须留置分隔缝,且填塞密封材料。

4.7屋面砖

1)施工前各部门要以书面形式作好详尽的施工质量、技术、安全交底,2)准备好地砖、勾逢材料(各材料必须有正规出厂合格证、检验报告等相关保证资料)、清扫基层等施工操作中各种必须的工具、用具以及安全设施。

3)砖面层下的各层做法应已按设计要求施工并验收合格。

1)砂浆:1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥。

2)地砖:均有出厂合格证及性能检测报告,抗压、抗折及规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整,图案花纹正确,边角齐整,无翘曲、裂纹等缺陷。

3)

1)常用机具设备有:铁锹、大桶、小桶、钢尺、水平尺、橡皮锤、木抹子、铁抹子等。

2)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

3)竖向穿过地面的立管已安装完,如有防水层,管根已作防水处理。

4)门框已安装到位,并通过验收。

5)基层洁净,已作隐蔽验收。

6)对地砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选,浸水湿润晾干。

根据本工程特点,地面铺装采取从东往西的施工顺序,工艺流程如下:选砖——准备施工(计量)机具——基层清理——排砖——找标高——聚乙烯薄膜隔离层一道——铺抹结合层砂浆——铺砖——养护——勾缝——油膏嵌缝——蓄水试验——检查验收

1、基层处理:

施工前,把沾在基层上的浮浆、落地灰等垃圾清理掉,再用扫把将浮浆清理干净。

2、找标高:

根据水平标准线和设计厚度,在女儿墙上弹出面层水平标高控制线

(标高控制线必须满足设计图纸上的泛水要求)。

3、排砖:

在铺设屋面上依照砖尺寸留逢大小,排出砖的放置位置,并在基层地面弹出十字控制线和分格线,分格线必须根据设计图纸向雨水口找出坡度,排砖应符合设计要求,宜避免出现面砖小于1/2边长的边角料。

排砖时伸缩缝按20mm考虑,间距6米。

4、铺设结合层砂浆:

铺设前应将基层彻底清理干净并满铺1.5厚的聚乙烯塑料薄膜,在地面上拌合的1:4干硬性水泥砂浆严格根据配合比配置。

5、铺砖:

将砖放置在干拌料上,用橡皮锤找平,之后将砖拿起,在干拌料上浇适量素水泥浆,同时在砖背面涂厚度约3mm的素水泥膏,再将砖放置在找过平的干料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

6、勾缝、灌缝

缸砖铺完2d后,将缝口清理干净,刷水湿润后,在缝宽为10mm的地方采用1:1水泥砂浆勾缝,铺砌完的地砖接缝达到缝宽均匀,整齐划一,地砖面层要求密实、平整、光滑的效果。

7、擦缝、压缝

缝宽度为10mm的接缝,应采取压缝的形式,压缝后深度为地砖厚的1/3,约3mm。要求深度一致,防止深浅不一。

8、养护:

当砖面层铺贴完24h内应开始浇水养护,养护时间不得小于7d。7、勾缝:

当砖面层的强度达到可上人的时候,进行勾缝,用同品种、同强度等级、同色的水泥膏或1:1水泥砂浆,要求缝清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面0.5-1mm,并做好养护和保护。

9.嵌伸缩缝

9.1经养护并干燥后即可采用沥青砂嵌缝。

9.2嵌缝前应将分格缝中的杂质、污垢清理干净,然后在缝内及两侧刷或

喷冷底子油一遍,待干燥后,用油膏嵌缝并压密实。

10.蓄水试验

屋面做完后进行闭水试验。用砂袋密封落水口,再进行闭水,水位离最高处防水层20mm为好。闭水24小时后,看下层顶板没有水印痕迹,并作好闭水隐蔽验收记录。(或进行雨期观察)

1、地砖品种、质量必须符合设计要求并严格根据样品确认单上的确认的品牌及颜色进货。

2、面层与下一层的结合应牢固、无空鼓。

基层与面层结合牢固必须符合设计要求,首先试铺,排列要适当,标高、坡度等应符合设计要求。

3、砖面层表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。

4、面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑,不得有小条砖。

5、严格控制平整度,符合规范要求,铺砌之前应洒水,湿润基层,注意泛水坡度,不泛水、无积水;与管道结合处应严密牢固,无渗漏。

五.细部节点处理做法

5.1一般规定

1、屋面工程是非常重要的一个分部工程,土建与各专业出屋面的管道、基础等必须汇集在一张屋面平面图上,便于施工,不易漏项。同时做到一次成活,过程精品。

2、屋面工程必须做好一头(防水卷材收头)、二缝(分格缝、温度伸缩缝)、三口(屋面出入口、落水口、风道口)、四角(女儿墙阴角圆弧、阳角圆弧、设备基础根部圆弧、管道根部圆弧)。

3、先对女儿墙、水落口、管根、设备基础、阴阳角等细部做附加层,附加

层每边宽度不小于250mm,阴阳角圆弧半径R=50 mm。铺贴立墙上的卷材高度为500mm。

4、水落口、出屋面管和烟道等

水落口杯采用金属制品。水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%,水落口、出屋面管和烟道与基层接触处留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料

5.2出屋面做法

出屋面结构(电梯间、楼梯间)防水收口做法见附图,出屋面结构收口采用在墙上开槽压住防水卷材的方法进行收头,混凝土墙体施工时进行留槽,高度为250mm,留槽尺寸为60×60mm。

5.3分格缝:

不上人屋面及雨篷、车库种植屋面的保护层及各屋面的找平层设置分格缝,间距为4*4m,布置见附图1,女儿墙立面为防止裂缝按照10m进行分缝,缝宽20mm,分格缝用柔性密封材料填实,车库种植屋面刚性保护层设置分格缝,在硬化后,用切割机锯缝,作为分格缝,深度为保护层厚度的2/3,缝宽

20mm,分格尺寸为6×6m,缝内填注密封材料,并用聚合物水泥砂浆盖缝,以减少植物根系的穿刺。

5.4 屋面伸缩缝:

a、伸缩缝的设置:细石防水砼的伸缩缝应设置在变形较大、分水线其纵横向间距应符合设计要求并控制在6米以内。按以上要求事先弹好墨线。

b、分格条的制作:伸缩缝宽度为20㎜,现场分格条采用聚苯板条30㎜~35㎜。

c、分格条的安装:按事先弹好的墨线平面布置安装,并做好临时固定。

d、在浇筑、磨光刚性防水砼时应派专人看管分格条、防止变形弯曲,以便即时修正。

e、分格条的拆除、在嵌缝前拆除并清理干净,分格缝深度15㎜以下部分应填放背衬材料,如园形或方形的泡沫棒或油毡条。

f、密封材料嵌填前将板条垃圾清理后将材料分次嵌填在伸缩缝内,用力压嵌密实,嵌填时密封材料与缝壁不得有空隙并防止裹入空气,接头采用斜搓。

g、自粘性卷材盖缝严格按照图集施工:以分格缝为中心向两边各100㎜弹墨线,并将卷材切割成200㎜~350㎜宽以用,遇女儿墙或结构突出处立面向上大于等于250㎜粘贴,以便施工的连续性。清理基层不得有浮尘、杂物等影响粘贴质量。

h、按事先弹好的边线操作:即可从下坡至上坡粘贴、一人涂批基层粘结剂、一人铺设卷材,操作时从内向外一边排出空气、并用手持小铁压辊压实,搭接100㎜。确保无空鼓脱离现象。

i、工完场地清,以及其他成品的保护检查清理工作。

j、屋面临时排气管:屋面临时排气管设置在屋面分格缝交点位置,自屋面伸至保温层,待屋面防水层施工完成后拆除,灌入密封膏。

k、出屋面构件止水台:设置30cm高止水反梁,用c20混凝土浇筑。

质量验收规范》GB 50207-2012等)的有关规定,严格按相应的技术要求进行。

2、防水卷材应附有现场取样进行复合验证的质量检测报告或其他有关材料质量的证明文件。

3、卷材防水层施工必须符合施工规范规定及工艺标准要求施工。

4、卷材防水层的表面基本应表面平整、洁净、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,阴阳角等呈圆弧角。

5、排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。立面施工时,应采取有效措施防止卷材下滑。

6、滚铺卷材时接缝部位必须粘结严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

7、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。

8、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

9、卷材防水层的施工质量检验数量,应按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得小于3处。

10、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

卷材接缝必须粘贴封严,接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm。

11、质量保证体系

业主→监理→项目质保部→防水施工分包单位→施工班组

12、主控项目

1)找平层:检查屋面排水坡度是否为2%,方法为用水平靠尺,拉线。

2)防水层:防水层严禁有渗漏现象或积水现象。方法为蓄水试验.

3)细石砼保护层:检查分格是否合理,不要有积水。

4)密封材料:表面平滑,缝边顺直,无凹凸不平现象。

5)各种面层所用的材料规格、品种、质量必须符合设计要求。

6)面层与下一层结合必须牢固,无空鼓。

13一般项目

1)找平层:找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

2)防水层:检查搭接缝是否粘贴牢固、严密。阴阳角的圆弧半径是否符合要求。卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检查防水涂膜厚度是否符合设计要求,检查方法为用针测法或取样测方式检查厚度。

3)密封材料:密封防水接缝宽度允许偏差为±10%,接缝深度不小于宽度的70%。

14允许偏差项目

1防水材料及其配套材料使用环保产品,须符合规范要求。

2材料堆放符合要求。通风良好,严禁烟火,配备专用消防器材。

3严禁在雨天施工;五级风及其以上时不得施工。

4防水材料均属易燃物,存放和操作应远离火源,并按说明书要求存放,防止发生意外。

5在进行立体交叉作业施工时,施工人员必须佩戴安全帽。

古建筑施工方案

xxxx工程仿古建筑施工方案 一、工程概况 xxxx位于xxxx,本工程地下三层、地上十层、另加屋顶机房及屋顶古建一层,地下三层为战时甲类核六级人员掩蔽所,平时地下停车库,平战结合的二等人员掩蔽所,地下二层为设备用房和库房,地下一层为停车库和库房,地上十层为综合办公楼,一至九层为银行的总部办公区,十层为物业用房,钢筋砼框架-剪力墙结构,总建筑面积为28420m2。建筑物的南北方向长度尺寸为52.50m,东西方向的宽度尺寸为40.80m,建筑物最大高度为45.6m。建筑物抗震设防烈度8度,属于一类(办公)建筑,工程总造价为7700万元。 二、古建设计 本工程古建为仿唐式建筑风格,共有庑殿门楼、仿古悬山卷棚门楼、古建重檐方亭,各方亭间采用连廊过渡。古建部分圆柱上设斗、拱等各类仿古形式构件,古建屋面为灰色琉璃瓦屋面,瓦屋面上有正脊、垂脊、唐式吻、宝顶等瓦件。 1、正门厅古建设计 正门厅古建设计为仿唐庑殿门楼,框架结构,门厅东西长19.5米,南北宽12.5米,门厅总高度为9.1米。 2、侧门入口古建设计 侧门古建长度为7.4米,出挑2.7米,高度为7米。 3、屋顶古建设计 屋面四角设四座重檐方亭并和东、西、南侧三处连接连廊,屋面重檐四角亭,方亭高度9米,方亭边长15米,结构为框架结构。 三、施工准备

1、施工准备 (1)组建技术翻样小组,小组成员由设计人员施工管理人员及古建老技工等若干人组成。 (2)认真熟悉施工图,确定各项施工方法,编制各类材料计划,优选各种施工措施,编制各类预制构件加工计划统计表。 (3)古建部分模板、钢筋、砼应先在地面放样确定尺寸、位置关系及数量等。 (4)组织培训专业屋面施工队伍,施工要配备足够劳力施工,尽量缩短施工周期避免冬期施工。 四、主要施工方法、节点做法 1、古建部分主体结构施工 (1)模板工程 A、梁、板模板采用镜面多层板加方木组合制作,钢管加固,满堂式支模架。 B、圆柱、异形构件模板,采用30*45木龙骨加0.8mm厚镀锌铁皮制作,钢管加固,满堂式支模架。

古建筑专项施工方案(只供参考)

澧县城头山古文化遗址六号文物保护工程 砼工程施工方案 一、工程概况: 本工程为湖南省澧县城头山古文化遗址六号文物保护棚,为钢结构形式,建筑平面 呈矩形形式,地上一层,檐口高度为8.153m,总 建筑面积为1761.29m2。东面基础结构在轴线内采用钢筋砼挡土墙和条形基础形式, 其他各面在轴线内采用条形砖基础结构形式,在轴线处采用柱下独立基础形式,共 设计35 个柱下独立基础,其中截面最大的为JC- 5、JC-6 (2600X2800),截面最小 的为JC-4 (1100 X 1100)。条形砖基础采用MU1(普通烧结页岩砖、M7.5水泥砂 浆砌筑,士0.00以上部分墙体用M7.5水泥混合砂浆砌筑;砼基础和砼墙板均采 用C30砼,基础顶部待钢柱安装就位后铺置50厚C40细石砼;砼墙板160厚, 向室内呈75°角,只是在H轴设置;基础下均设100 厚C10砼垫层。 二、本工程砼结构特点: 1、本工程砼结构主要集中在士0.00 以下,采用柱下独立基础和条形基础结合形式,只是在四周外围轴线布置,构件相对分布分散。 2、基础构件截面类型比较多,其底标高和顶标高因位置不同而有所变化。 3、墙板向室内呈75°角,模板支设务必精确到位。 4、砼结构体量不大,但所用设施料比较多。 5、主体钢柱与基础采用地脚螺栓连接,基础柱轴线位置不但要求 准确,而且地脚螺栓预埋要采取一定的措施固定牢靠,确保其预埋尺寸控制在规范和设计要求范围内。 三、砼结构施工:

(一)、施工流程: 定位、放线T砼垫层施工T基础放线T基础支模板T绑扎基础钢筋及安装固定墙(柱)插筋T基础隐蔽验收T浇筑基础砼及养护T基础墙柱放线T修整墙(柱)钢筋及绑扎T支设墙(柱)模板及安装固定预埋地脚螺栓T墙(柱)隐蔽验收T墙(柱)砼浇筑及养护T室内外回填土 (二)、施工过程与施工方法: 本工程砼结构施工工作量少,结构类型比较简单,对钢筋工程的施工按照通常施工方法即可满足规范和图纸设计要求。这里主要论叙模板工程和砼工程的施工过程和施工方法。 基础及墙、柱均采用木模板,面板选用18mn厚镜面胶合板,次龙骨选用间距250mn以内、60X 80方木,主龙骨选用双? 48X 3.0钢管、碟型卡? 14螺杆拉结方式,模板体系在作业现场组装并加固定型到位。 因砼工程量不大,我项目部拟采用商品砼,选用1台40m汽车混 凝土输送泵输送砼到浇筑地点,以满足施工工期要求。在基槽土方挖除完,经基槽验收合格并办理完工程交接手续后,就立即浇注混凝土垫层,封闭基础所占部位的 槽底,以利于保护整个地基。 1、模板工程: 基础侧模板及其以上的吊模,均按照图纸设计截面尺寸要求先画出配模图,按配模图在木工车间分片加工成型,在现场组拼安装。模板面板选用18mm厚镜面胶合板,次龙骨选用间距250mn以内、60X 80方木,主龙骨选用双? 48X 3.5钢管。竖向钢管主龙骨与端头焊接有50X 50X 5钢板的? 14螺杆及蝶形卡拉结固定。竖向钢管主龙骨间距600mm? 14螺杆600X 400mn来布置,侧模板外沿基坑周

广告牌基础施工方案(2)

目录 一、总体施工组织部署及规划 (2) 二、主要构成项目的施工方案、方法和技术措施 (2) 三、工期保证体系及保证措施 (5) 四、工程质量管理体系及保证措施 (5) 五、安全生产管理体系及保证措施 (7) 六、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (7) 七、文明施工保证措施 (8) 八、项目事故应急预案 (8) 九、其他应说明的事项 (9)

一、总体施工组织部署及规划 本次招标为重庆三环高速公路铜梁至永川段广告牌基础施工共63个,其中高立柱两面体广告牌56个,高立柱三面体广告牌5个,隧道洞顶广告牌2个。本工程要做好项目的质量、进度、成本、安全、环保及节能等管理,确保工程按期按质完工。计划劳动力30人,机械车辆6辆,管理人员10人。建设单位:重庆铜永高速公路有限公司;设计单位:四川德阳构想建设规划勘察设计有限公司;基本风压:0.3KN/M2、结构设计使用年限为10年,结构安全等级三级;抗震设防烈度6度。 二、主要构成项目的施工方案、方法和技术措施 认真熟悉施工图纸,当开挖深度小于3米时,采用独立基础,砼强度C30,当开挖深度大于5米时,采用人工挖孔灌注柱,砼强度C25; 1、混凝土独立基础施工: (1)按照放好的边线开挖,基坑四周土保持1:0.4坡度,底层土保证不被扰动,开挖出来的土方堆放在旁边,与基坑两侧保持1m的距离,清理槽底,然后下100MM碎石垫层料; (2)在基础垫层上放出基础轴线及边线,若有钢筋绑扎好基础钢筋,并将地螺栓搭接钢筋校正位置并固定好; (3)钢筋检验合格后,支立预先准备好的模板,模板支立要求牢固,避免浇筑混凝土时跑浆、变形。浇筑前木模板浇水湿润。 (4)采用C30商品混凝土利用输送车直接将混凝土输送到坑槽,由混凝土工人用振动器将混凝土振捣密实,不要漏振。 (5)混凝土浇筑完毕后,撒水养护。达到一定强度后,拆模、检验、回填土。

东区岩棉板屋面保温施工方案

大渡口区“静江花园”东区项目 岩棉板屋面保温 施 工 方 案 编制:重庆市万盛区鸿丰建筑工程有限公司 二〇一二年十二月 目录

一、编制依据 二、工程慨况 三、建筑节能及屋面工程设计概况 四、屋面保温系统构成材料及性能指标 五、静江花园1、2号楼保温屋面构成组成 六、岩棉板屋面保温施工工法 七、质量标准 八、验收标准 九、施工质量保证措施 十、成品保护措施 十一、现场文明施工保证措施 十二、施工安全保

一、编制依据 1) 《中华人民共和国建筑法》 2) 《中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例》 3) 大渡口区H19-2/02地块危旧房改造安置房工程“静江花园”东区项目设计文 件 4) 《居住建筑节能65%设计标准》DBJ05-071-2010. 5) 《民用建筑节能设计标准》 (采暖居住建筑部分) JGJ26--95 6) 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ3301-88 7) 《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ50-069-20057 8) 《重庆市工程建设标准设计》DJBT-030 9)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 二、工程概况 1、工程建设参与单位 工程名称:重庆市大渡口区H19-2/02地块安置房工程 建设单位:重庆尚赏居地产集团有限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆市万盛区鸿丰建筑工程有限公司 2、工程慨况 大渡口区H19-2/02地块危旧房改造安置房工程“静江花园”东区项目位于重庆市大渡口区H19-2/02地块。 本项目建设总用地为9743.29 M2;总建筑面积32425.14 M2,其中1号楼为24层,2号楼为20层,建筑最高高度 72M。屋面设计为岩棉板保温隔热屋面。

古建筑全套施工方案

3.12 装饰工程及古建部分施工方案 3.12.1 框架主体模板工程: 3.12.1.1 施工准备 (1)材料(定型钢模板类)适应项目范围为:梁、枋、桁、板等。 定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500伽,宽度为100、150、200、250、300伽;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U 型卡、L 型插销、3 型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。 (2)材料(自制钢模板类)适应项目范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。 柱模板:(4M长木条、规格25X 50)2伽镀锌铁皮50 X 5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、①6钢筋环。 斗拱:(5伽厚、7伽厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30 X 3 角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。 檩:(4M、3M长木条、规格30 X 50、)2伽镀锌铁皮、50X 5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。 椽:(5伽厚、7伽厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格 30X 50)2伽镀锌铁皮、L30 X 3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。

3.12.1.2、模板制作 (1)柱模设计:根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h>4m柱,(用规格3X 5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h w 3柱,用规格3X 5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M的模具,用2伽镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h w 3 柱,作h=2 米的模具,方法同上。即模板高度定尺为4M 和2M 二种。 (2)斗栱模板设计:根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5 mm、7 mm厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8 个盒子组成一个完整的斗拱模形。 (3)檩模型制作:按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。 (4)椽子模板制作: 将椽子按截面尺寸分类,按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进 行编号,(用5、7伽厚光面胶合板、4M、3M、2M长条、规格3

广告牌施工方案三篇

广告牌施工方案三篇 篇一:广告牌施工方案 施工组织 施工组织主要从确定项目人员组织机构和项目管理班子出发,针对工程实施中的主要环节如质量、安全、工期、文明施工、总承包等进行总体部署,最终保证本工程的顺利完成。 1、项目管理层的组织与选派 本工程特点和重要意义,决定了管理人员的配备必须全面且具有较高的专业素质,我公司人力资源的丰富以及项目经理具备丰富的施工经验及施工管理水平,在施工管理、协调控制能力上有很大的优势。而在施工管理人员组织上更是有广泛的选择,在组建本工程项目管理班子时,我公司将选派曾施工过类似工程的具有丰富施工经验的项目管理班子进驻直接参与本工程的建设和管理。 在项目领导班子的配备上将严格按项目法组织,执行全面责任承包制,在部门设置上将按阶段设置分项施工管理人员并配齐从开工至交工所有的职能人员,以确保整个工程的施工全过程中具有连贯性,从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。 2、项目质量管理的思路与设想 2.1、质量人员配备和监督管理 根据拟定的本工程质量目标确保优良工程,同时在现场配备具有较高专业素质的质量专管人员,从而在理论和实际操作两个方面都占据较强的质量优势,为

质量总目标的实现打好基础。 2.2材料质量控制 在主材方面,钢材要有出厂合格证和质保书,并做好每批量的机械力学性能试验报告,水泥采用大厂水泥配有出厂合格证,并进行稳定性试验。其他材料,我公司将货比三家,从质量上,单价上把关,并通过业主及有关部门审批后进场。 2.3项目安全管理和文明施工的设想 安全是建筑施工中永恒的主题,要完成安全生产目标,必须落实各级安全生产责任制,建立健全安全生产制度,采取切实有效的安全措施和技术方案,做好生产班组交底和检查工作。 根据本工程的建设规模,建立起以项目经理为主,项目技术负责人为辅、专职安全员监督指导,全员参与的安全生产组织网络,彻底杜绝死亡与重伤事故的发生,降低轻伤发生频率。 文明施工是社会进步的要求,也是施工企业形象最直接的反映,确保市级文明施工安全管理标准化工地是对本工程安全文明生产的承诺,在具体实施中我公司将严格按照XX省施工现场标准化管理的有关内容和文件进行布置和管理,避免和消除对周围环境的影响。 2.4项目消防保卫工作的设想 主要从保卫专职队伍、义务消防员的组建和日常规章制度的落实上着手,同时配备相关消防保卫器材,建立出入证制度,实行“谁主管、谁负责”的原则,切实保证现场的消防保卫工作顺利开展。 2.5、项目工期控制设想

岩棉板施工方案35419

中山北路改造二标段工程彩钢板活动房 施 工 方 案 施工单位:吴江市明港道桥工程有限公司编制日期:2014年3月5日

一、编制依据 彩钢板活动房搭设方案、编制依据如下: 1、彩钢板活动房根据通用结构进行制作、安装。 2、 JGJ/T188-2009《施工现场临时建筑物技术规范》 二、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、按设计搭设情况进行调整。 结构:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房上下层前后均采用80*80方管,需要拼接的构件用螺栓拼接,要求满足有关规范手册外,需满足等强、等刚度要求。前墙、后墙、伞墙均采用75系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,内墙、封檐及栏杆板均采用50系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,顶板采用100系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,屋面、墙体彩钢板连接采用定型铝型材用抽心铆钉相固定。落水系统采用屋面外挑20cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列EPS彩钢板门。 三、选址的基本要求 1、按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2、活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。 3、现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 四、搭设的基本要求

1、搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不影响周边环境要求,方便民工生活,有利民工健康。 2、活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭允高度不宜超过两层,在平坦空地宜搭建一层。 3、活动房设置可推拉式窗户,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,门、窗齐全,地坪采用硬化措施。 五、施工准备计划 1、施工现场准备 1.1 、本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内运输道路和施工临时道路已修好。 1.2 、施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设三个配电箱,所有配电箱电源均从总配电箱中引出。 1.3 、现场施工人员临用住宿,结合施工现场的具体情况,合理安排。 2、施工技术准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,向施工人员进行搭设方案交底,把工程的设计内容、施工技术要求等向施工人员讲解清楚,落实施工计划。 3 、物资的准备 根据使用方要求及合同内容,进行施工进度安排组织货源,确定加工供应地点和供应方式,组织物资按计划时间进场,在指定地点按规定方式进行储存和保管。 4 、劳动力等组织准备

广告牌基础施工施工组织设计方案范本

第一章工程概况、及编制依据 (一)工程概况: (二)质量要求:合格。 (三)工期要求: 24 日历天 (四)要紧编制依据: 1.招标文件、施工图纸。国家及地点现行建筑工程施工验收规范。 2.工程的具体地址、施工环境等实际情况。 3.本公司的技术装备能力、及治理水平。 4.要紧国家施工验收规范、及行业标准如下: 1)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 2)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004) 3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5)《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 第二章总体部署、施工预备、施工打算 一、总体部署

1、总则:公司由主管经理直接负责、协调公司内部、及外部相关事宜。工程设一完整的项目部,负责整个工程的施工。项目部直属于公司,项目经理专属本工程,并做到不转包工程、不拖欠工人工资,形成总体部署、高效优质的差不多前提。 2、施工现场组织机构框图 施工现场组织机构框图 项目经理 技术负责人: 材料负责人 资料员试验员安全员 施工员质检员

各专业施工班组 3、施工治理目标 ●工期目标----确保招标文件要求【24天】。 ●质量目标----严格执行国家、行业标准及规范。 ●安全目标----业主及行政治理部门所有随机检查、抽查均达到合格标准;杜绝死亡、重伤及轻伤事故,确保安全施工。 ●文明施工目标----业主及行政治理部门所有随机检查、抽查均达到合格标准。 ●环境爱护目标----认真贯彻《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004,最大限度减少对环境的污染——实现业主及行政治理部门所有随机检查、抽查均达到合格标准。 4、完善、并运行良好的质量保证体系 ----启动质量治理保证体系,按其规定的程序、标准进行系统的、全面地、立体地质量治理,确保工程质量目标的实现。 二、施工预备 1、技术预备 1)成立项目经理部,完善施工技术、安质、设备、物资、打算、资 料室等人员的编制,加强技术力量。 2)熟悉合同文本、图纸、相应规范,组织有关人员熟悉合同内容, 领会设计人设计意图。 3)编制作业指导书及重要部位技术交底。

岩棉板施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:龙都小区一期工程综合楼 致:安徽庄子建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了外墙外保温施工方案工程施工(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 外墙外保温施工方案 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

龙都小区一期工程项目 外墙保温施工 施 工 组 织 设 计 方 案 施工单位:安徽名扬建设集团有限公司时间:2015.12.15

第一章 外墙外保温施工方案 一、岩棉外墙外保温材料 胶粘剂、界面剂、岩棉板、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、金属锚栓、饰面砂浆饰面 二、主要施工工具 电动搅拌器、塑料搅拌桶、电箱、开槽器、壁纸刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细纱纸、铁抹子、槽抹子、角抹子、拉线、钢卷尺、铝合金靠尺、拖线板、冲击钻、锤子等。 一、施工条件 (1)门窗框应安装到位,墙面抹灰施工结束及验收合格。保证墙面清洁、干燥、无松散的砂浆和杂物,基层处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规程》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。 (2)保温系统施工过程中施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃。 二、施工工艺流程 验收基层平整度垂直度 第一道抹面砂浆 清理基层 压 入 网 格 布 测量放线、挂基准线浆 粘贴岩棉板 金属锚栓 配抹面砂浆 配粘结砂浆 双面粘结剂

第二道砂浆抹面 保温验收 饰面施工 三、施工要点 1、基面墙体处理(总包负责) (1)基层墙体必须清理干净,使墙面没有油、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、霜、泥土等污染物或其他妨碍粘结的材料,并剔除墙表面的突出物,使之平整。 (2)应清除基层墙体中松动或风化的部分,并用水泥砂浆填实后找平。 (3)墙面平整度不符合要求时可用1:3水泥砂浆进行填实找平。基层必须干燥并具有一定的机械强度。对新建工程的结构墙体,基层应符合《建筑装饰装修工程质 量验收规程》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。 2、放出墙面垂直与水平控制线 (1)全面检查墙面的垂直度与平整度,不符合标准的墙面要求粉刷班组立即整改。 (2)在符合要求的墙面上用细线吊出墙面的垂直线。 a)将一小块岩棉板粘贴在外墙的大角处,将细线垂下通过板材,上端固定于墙面 上,找好墙面垂直后,将细线下端固定于墙体上。 b)在同一墙面的另一侧同样放出另一根垂直控制线。 (3)安装水平控制线。将一根细线绑于两侧的垂直控制线上,粘贴板材时,必须按照水平控制线来逐排粘贴。 3、岩棉在施工现场用专用界面剂在岩棉板两侧均匀涂覆。界面剂可以采用喷涂、辊 涂、刷涂的方式涂覆 4、拌制粘结剂 (1)在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加粉剂粘结剂,二者重量比为4:1;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中(约110),

户外广告牌施工方案

户外广告牌施工方案 一、工程概况: I 、户外广告牌高 9米,宽约 3米,角钢框架,表面包 2mm铝板,折弯焊接,表面烤漆。 2. 广告牌广告位,面层为 5mm透明耐力板,内置3mm乳白耐力板中间夹灯箱片,外框不锈钢扣边,可以更 换画面。内置日光灯,可以发光。Logo采用亚克力吸朔面板,内置 led光源。 二、承包范围: 高 9 米,宽约 3 米广告牌,角钢框架表面安装铝板折弯焊接,精细打磨处理后烤漆。广告牌中广告位制作(广告牌广告位,面层为 5mm透明耐力板,内置3mm乳白耐力板中间夹灯箱片,外框不锈钢扣边,可以更换画面。内置日光灯,可以发光。)、及安装施工。 三、基础施工: 1 .施工工艺顺序 1 、放线 2、基坑开挖 3、运土 4 基坑围护 5、临边防护 6、地基处理 7、基底处理 8、垫层混凝土施工 9、放线 10、轴线验收 II 、钢筋绑扎 12、验收 13、支设模板 14、验收 15、浇筑混凝土 16、养护 17、回填 A、挖坑槽前期准备工作: 含①由甲方做好现场的“三通一平” 及绿化物移植工作; ②收集已有地下管网位置资料,避免对其产生破坏; ③乙方工人及机具进入工地会同甲方制订作业区域; ④定位放线,根据定位确定轴线位置用石灰划出基坑(槽)开挖的边线; B、场地开挖: 1 、本工程如施工现场交通便利、地开阔,确定以挖掘机开挖为主,附以人工清槽。 2、土方放置及多余土方运输。

3、如施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土,开挖初 1-1.5m 标高阶段放坡挖掘,防止土壁坍塌发生安全事故。 4、开挖施工要点遵循先深后浅自上而下, 水平分段分层进行,先挖除填土验明深度再下挖粉土至黏土层丈 量标高,确认深度。 5、基坑(槽)竣工验收。 C混凝土基础施工: 1、基础截面形式采用台阶形,阶梯高度大于300MM青理槽底,然后下 300MM卒石垫层料; 2、在基础垫层上放出基础轴线及边线,钢筋工绑扎好基础钢筋,要将地螺栓搭接钢筋校正位置并固定好,检验钢筋。 3、钢筋检验合格后,按线支立预先准备好的模板(模板主要采用体型轻、占地面积小的多层板胶合板,现场制作、安装。钢管架或角钢焊接支撑加固。)先将下阶模板支好,在支好上阶模板,模板支立要求牢固,避免浇筑混凝土时跑浆、变形。木模板浇水湿润。 4、采用C20商品混凝土利用输送车直接将混凝土输送到坑槽,由混凝土工人用鼓捣器将混凝土振捣密实,不要漏振。 5、混凝土浇筑完毕后,撒水养护。达到一定强度后,拆模、检验、回填土。 6、基坑竣工青洁裸露地面的地螺栓丝口,加注机油后用塑料袋包裹,以防损坏丝口。地螺栓、护壁设施、法兰等预制构件需在基坑开挖前制作完毕。材料、构配件、施工机械及劳动力均应满足施工要求。 四、钢架施工: 钢架结构异地焊接拖至现场,吊车吊装方案。 钢架结构进场作前期铁红防腐,并对钢架结构焊接法兰角筋板及连接方钢板,焊接完毕青除焊缝药皮,做防腐,合计 2 遍。钢架结构在吊装前两天进行面漆喷涂。以确保钢架结构表面漆面青洁。 五、牌面及支撑钢梁焊接: 广告牌面采取异地焊接成品,吊车吊装组合方案。 1 、广告牌面材料在异地,做防腐、下料、分组焊接牌面及支撑横担。 2 、吊车扶牌面钢架、支撑横担、牌面中心立柱,并对牌面钢架、支撑横担、牌面中心立柱钢结构定位组合、焊接加固。 3、牌面钢结构组合焊接结束,检查青除焊缝药皮防腐补漏。 六、立柱、牌面钢结构、牌面钢结构安装镀锌板全部结束,并经过书面验收。 1、吊装,吊装选用 1 部 25T 吊车分两部分进行: 2 吊装安全措施:吊装作业对环境要求较为严格,所以本工程在吊装前应首先关注天气变化及天气预报, 在保证天气没有 4 级(含 4 级)以上风速,工作场地正常不会使吊车进入作业场地后发生沉陷状态。之后确定吊装时间,制订吊装方案。为预防钢架结构在吊装过程中突发阵风,设计采用25T 吊车一部。 七、大架组装分二部分进行吊装,安全措施订为三块一体方案。 二部分分为: 1 、钢架结构吊装; 2、牌面钢结构吊装; 三块为: 1 、吊车构件及吊车驾驶员; 2、钢架结构吊点及吊点构件; 3、牌面钢结构吊点及吊点构件; 一体为:吊装一体从吊车吊装构件到钢架结构吊点构件再到牌面钢结构吊点及吊点构件检查,确保安全的情况下开始吊装作业。 吊装作业进行过程中的工作人员注意事项:

屋面岩棉板保温施工方案

某某博物馆工程 岩 棉 板 屋 面 外 保 温 施 工 方 案 二零一一年一月

某某博物馆工程编制人:审核人:审批人:

一、岩棉板屋面外保温隔热系统组成 (一)、产品 本系统以岩棉板为保温材料,采用粘钉结合的方式将岩棉板固定在屋面防水的外表面上,专用无纺布加50mm细石砼作保护层。 其基本构造见表1.1.1 (二)、系统构成 1、为保证保温工程的质量,减少材料的浪费,本系统要求对不平整的屋面做 找平层。 2、保温层专用岩棉板,产品既有一定的强度,又具备屋面应用所必需的韧性, 注意选用高强度防水的岩棉板,其厚度应根据行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JGJ26-95》的标准和计算方法经计算确定。对空调建筑可根据当地传热系数的要求确定保温层厚度。业主也可以根据国外先进的设计标准确定保温层厚度以达到更加节能的效果。 4、保护面层为50mm细石砼。 5、本系统采用了岩棉板为保温材料及分仓固定方式。 6、结构的安全性、耐久性、抗冲击性和可靠性是建筑物的必备条件,节能

措施则是建筑物的内涵。上述系统由于采用了保温及机械性能优异的专用岩棉板,面层采用了50mm细石砼,使整个系统热工性能良好,主体结构更加坚固耐久。 (三)、系统适用条件 1、按设计要求需冬季保温和(或)夏季隔热的地区。 2、抗震设防烈度≤6度地区。 3、新建、扩建、改建的工业与民用建筑的承重或非承重屋面。 4、为确保施工的可操作性,岩棉板主断面最小厚度应不小于55mm。 5、建筑物基层在正负风压作用下其层间位移小于1/360。 (四)、系统设计依据 1、设计规范 (1)民用建筑热工设计规范 GB50176-93 (2)采暖通风与空气调节设计规范 GBS19-87 2001版 (3)民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) JGJ26-95 (4)既有采暖居住建筑节能改造技术规程 JGJ 129-2000 (5)夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ 134-2001 (6)建筑结构荷载规范 GB50009-2001 (7)建筑抗震设计规范 GB50011-2001 2、施工验收规范 (1)混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-2002 (2)砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 (3)建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 (4)建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 3、材料标准及试验方法 (1)混凝土拌合用水标准 JGJ63-89 (2)绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB10801.2-2002 (3)玻璃纤维制品试验方法 JC176-80

外墙岩棉板施工方案最新版

外墙岩棉板施工方案 1、工程概况: 外墙保温设计为40mm憎水型岩棉板,屋面采用60mm厚憎水型岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。 2、编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (6)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》 (报批稿) (7) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8) 国家、地方、行业现行法律、法规 (9) 工程合同等相关文件 3、施工方案 3.1 岩棉板建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 1、工艺流程 基层处理→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→钢丝网→安装8CM固定件→抗裂砂浆→抹面砂浆(第二道)→保温系统验收

2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:外观检查是否完整无损伤、符合合同规范的材料设备;附有原厂证明书测试报告或公认机关检验证明书者免验。(经检验合格的材料) (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施由专人搬运至指定地点,堆放整齐,用彩条布盖好。 (3)门窗洞口建筑节能构造措施门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。 3、系统及材料性能指标 1、弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂按1:0.3配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包钢丝网

古建筑施工方案

古建筑施工方案 第三章斗拱制作与安装工程 第五章石作工程 第七章地面铺墁工程 第八章砖墙砌筑工程 第九章琉璃建筑工程 第十章布瓦屋面工程 第十一章油饰地仗工程 入适量冷水搅匀后过箩去掉杂质,放入缸内,再用石灰水点浆,随点随用木棒搅匀。猪血与生石灰水的比例约为4:1左右,二、三小时后猪血发泡上涨成肉冻状即可使用。 11.1.4地仗材料配制:用油满、猪血和砖灰依照用途按不同比例配制。从捉缝灰至细灰,要逐遍减少油满的用量,增加血料和砖灰,撤其力量,以防上

层劲大而将下层牵起。配合比可参考表11.1.4使用。 第十二章彩画工程 第十三章油皮、贴金、粉刷工程 第十四章假山叠石工程 无溶剂环氧树脂自流平地坪 施工技术方案 面积:平方米厚度 3 mm 施工机器:LZ-3OS打磨机台、吸尘器台 此方案针对高档室内公共场所所用 北京德鑫诚建筑工程有限公司地坪分公司为专门从事环氧地坪施工及防腐工程施工的企业,拥有丰富的施工体会及一流的施工机械设备。

材料1. 环氧树脂采纳美国陶氏化学(DOW)公司产品,为331无溶剂低粘度树脂。 材料2.固化剂采纳美国气体公司产品,为1618、1784脂肪胺类固化剂。 1:素地整理:(配合打地面使用机械找平、表面收光)目的:找平地面,清除地面表面的浮浆,使地面与底漆增加附着力。 新水泥地面必须平坦、牢固、不起砂、高低差2mm/2M以下,保养30天以上,含水率8%以下,清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。打磨机采纳全自动自吸尘LZ-30S打磨机。 2:底漆施工: 目的:封闭表面的尘土,使底漆渗透地面。做面漆时表面平滑光亮。 A:底漆施工前先进行地面含水率测定:以水分计测定,8%以下即可底漆涂装,若含水率8%以上,亦可用一块适当大的吸水纸铺在地面上,四周用胶带贴好,使吸水纸密封,一至二天后,检查吸水点燃情形。若易 则能够进行涂装底漆,断续可燃则含水率偏高,需用潮湿底漆或做断水处理。难燃则含水率太高,地面应再保养,不宜施工或依照地面情形确定。 B:底漆按比例将主剂、硬化剂混合,充分搅拌平均,在可使用时刻内滚涂或用刮片涂装,涂装时要做到薄而匀,涂装后有光泽,无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。 3:中涂施工: 中涂批补施工(依地坪情形进行施工):

户外广告牌施工方案

“三旧”改造基础设施之乐平大道城区段五位一体景观改造提升工程 (606车站-旧欣华医院)-- 户外广告牌 专 项 施 工 方 案 编制单位:广州普邦园林股份有限公司 编制人: 日期: 审批人: 日期:

目录 一、概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工进度计划 (2) 四,施工部署 (2) 一、施工准备 (2) 二、项目管理机构 (3) 三、施工作业班次 (4) 四、建立现场协调会制度 (4) 五、主要施工方法及技术措施 (4) 一、基础施工 (4) 1、施工准备 (4) 2、基坑开挖 (4) 3、混凝土基础施工 (5) 二、广告牌施工 (6) 1、生产准备 (6) 2、卷管制作 (6) 3、广告牌安装 (7) 1). 基础复查和放线。 (8) 2). 安装前的准备工作。 (8) 3)、现场组对吊装注意事项: (9) 4)、立柱吊装 (9) 5)、广告牌骨架现场组装 (9) 6)、广告牌骨架与立柱焊接 (10) 7)、灯架及其它构件安装 (10) 六、施工作业计划 (10) 1、人员计划 (10) 2、主要机具计划表主要机具使用计划表 (11) 七、施工安全要求 (12)

一、概述 本广告牌项目为3面广告牌,其中2面为单面LED纯彩屏面,304不锈钢包边,一面为1.2mm厚304不锈钢板广告牌。广告牌上部结构材料采用Q235钢材,钢管柱采用规格Φ1200*14mm悬臂独立柱共一个,居中设置。钢管主梁采用规格Φ500*14mm钢管共3根,每根钢管梁均由两段组成,与钢管柱相贯连接。钢管次梁采用规格350*14mm钢管共3根,每根钢管梁均由两段组成,与主梁相贯焊接连接。竖杆采用H200*150*6*6钢板共27根,与钢管次梁连接。基础采用开然地基柱下扩展基础,基础为C30钢筋混凝土。浇柱C30钢筋混凝土短柱与钢管柱连接。 二、编制依据 本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、标准、图集等(不限于此)及设计施工蓝图。 《建筑结构荷载规范》(CB50009-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

古建筑施工方案

剑阁县觉苑寺山门及管理用房工程

技 术 部 分 2011 年 3 月30 日 目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第一节施工组织机构 第二节施工组织管理框图 第三节施工组织机构的运作 第四节项目管理措施 第四章进度计划与措施 第一节施工进度计划

第二节保证措施 第五章施工总平面布置 第六章主要施工方案 第七章质量管理体系与措施第一节质量目标 第二节质量管理机构 第三节质量方针 第四节质量管理体系 第五节质量管理制度

第六节质量保证措施 第八章资源配备计划 第一节劳动力计划 第二节材料供应措施 第九章安全、环境保护施工措施 第一节管理框架 第二节安全管理 第二节治安、环保施工管理 第十章成品保护措施 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表二劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章编制说明 第一节编制依据 一、剑阁县觉苑寺山门及管理用房工程(第二次)比选文件。 二、国家有关现行施工验收规范、规程、标准、文物保护法以及省、市对于建筑施工管理有关规定。 三、我公司技术管理水平和机械设备装备能力。 四、我公司对文物保护、工程修建的丰富经验。 第二节主要技术标准、规范 一、工程测量规范........................... G B50026 —2007 ) 二、砌体工程现场检测技术标准............... (GB/T50315 —2000 ) 三、古建筑修建工程质量检验评定标准............. (CJJ39-1991 ) 四、建筑地面工程施工及验收规范.............. (GB50209 —2002 ) 五、工程做法则例................................ (清工部) 六、建筑工程施工质量验收统一标准.......... (GB50300 —2001 ) 七、建筑工程质量检验评价标准............. (GB/T50375 —2006 )

广告牌施工组织设计方案

立柱两面广告牌施工方案 (例) 前言 广告牌施工地点地处。现场环境:,基坑采取挖机开挖。混凝土选用商品混凝土人工将混凝土输送至坑槽或人工(轻型搅拌机搅拌)混凝土。主体钢结构部分采取由承建方厂内加工,牌面部分现场施工,人工借助机具穿插吊车辅助吊装完成作业。 施工方案 工程名称:单立柱高炮广告牌 建设地点: 工程概况:该广告工程包括地面上焊接安装1020MM×12MM×12M螺旋管钢立柱,二面6M×18M广告牌。地下拟采用独立钢筋混凝土基础。基础施工采用人工配合小型机械施工方案。 现场供电条件:10kv高压,供电容量满足施工用电要求。 现场供水条件: 结构形式:钢筋混凝土基桩,钢结构广告牌。依据设计院出具的建设地点土质勘探报告对施工图纸校审、会审。审核完毕按照甲方签字同意的施工图纸,按图施工。 土质勘探报告:施工现场的地下水位于自然地面以下()米,土质为() 现场描述: 一、基础施工:施工工艺顺序1、放线2、基坑开挖3、运土4、降水5、基坑围护6、临边防护7、地基处理8、基底处理9、垫层混凝土施工10、放线11、轴线验收12、钢筋绑扎13、验收14、支设模板15、验收16、浇筑混凝土17、养护18、回填A、挖坑槽前期准备工作:前期准备工作(含①由甲方做好现场的“三通一平”及绿化物移植工作;②收集已有地下管网位置资料,避免对其产生破坏;③乙方工人及机具进入工地会同甲方制订作业区域;④定位放线,根据定位确定轴线位置用石灰划出基坑(槽)开挖的边线; B、场地开挖:1、本工程施工现场交通便利场地开阔确定挖机开挖为主附以人工清槽; 2、土方放置及多余土方运输; 3、施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土在开挖

古建筑工程施工组织设计方案

第一章编制总说明 一、编制说明 作为本工程的施工方,我公司通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了观音山观音寺大雄宝殿工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程,并且着重从工程承包商的角度,阐述了我公司对大雄宝殿工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、广东省及东莞市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;本施工组织设计对大雄宝殿工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。 根据本工程的特点,结合本工程的施工点,在本施工组织设计的施工方案中,重点介绍了主体结构和装修工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备,以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施;我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场;并且在施工过程中,我公司定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。

二、编制依据 大雄宝殿工程依照相关施工验收规范,及国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。主要依据文件、文献: 1、大雄宝殿工程的施工图纸 2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 5、《建筑工程质量检验评定标准》 6、《建筑机械使用安全技术规程》 7、《建筑施工安全检查标准》 8、《砌体工程施工及验收规范》 9、《混凝土强度检验评定标准》 10、《古建筑修建工程质量检验评定标准》 11、《建筑地面规程施工及验收规范》 12、《古建筑营造法原》 13、《古建筑施工规范及验收规范》 14、《中国园林建筑施工技术》 三、工程目标和承诺 1、工程质量目标:确保合格,争创优良。 2、工程进度:确保在480个日历天内完成本工程的施工任务,按

古建筑全套施工方案

施工准备3.12.1.1)材料(定型钢模板类)(1适应工程范围为:梁、枋、桁、板等。定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500㎜,宽度为100、150、200、250、300㎜;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。)材料(自制钢模板类)2(适应工程范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。柱模板:(4M长木条、规格25×50)2㎜镀锌铁皮50×5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、钢筋环。Φ6脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、斗拱:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。檩:(4M、3M长木条、规格30×50、)2㎜镀锌铁皮、50×5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。椽:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格30×50)2㎜镀锌铁皮、角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。L30×3、模板制作3.12.1.2)柱模设计:1(根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h≥4m柱,(用规格3×5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h≤3柱,用规格3×5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M 的模具,用2㎜镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h≤3二种。和4M2M柱,作h=2M的模具,方法同上。即模板高度定尺为)斗栱模板设计:(2根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5㎜、7㎜厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8个盒子组成一个完整的斗拱模形。)檩模型制作:3(按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。)椽子模板制作:4(将椽子按截面尺寸分类,按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进行编号,(用5、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M 长条、规格3×5等材料)用椽子——自制钢模板类所需材料制作成长条形盒状椽模形。)梁、枋、桁、板模板设计:(5此部分采用钢模板,根据设计图纸、截面尺寸对模板进行设计,确定模板的合理配制数量,根据现场施工的条件,可部分模板先进行预制拼装、分规格堆放。屋面板大部分采用钢模板、在斜梁、檩(桁)等阴阳角处采用木模板。模板安装3.12.1.3).柱模板安装1(. 按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置做好定位台墩或安放柱顶石,以便保证柱轴线与标高的准确;安装好已制作好的半圆形模板,就位先用铁丝与主筋绑扎,临时固定,用扁铁箍子间距500,将模板连接卡紧,安装柱模的拉杆或斜撑,柱模每边各设2根拉杆,固定于事先预埋好的钢筋环上,用经纬仪控制拉杆与地面夹角为45度,预埋的钢筋环距柱的距离柱高;将柱模内清理干净。为3/4柱头间各轴线尺寸必须符合设计要求,吊直拔正,验核尺寸以后,必须支线牢固,保证施工过程中不歪闪走动。允许偏差:面宽方向柱中线编移面宽的1.5/1000,进深方向柱中线偏移进深的1.5/1000,检验方法,用钢尺或丈杆量。中国最大的资料库下载https://www.wendangku.net/doc/0713244803.html, .斗拱安装(2)斗拱安装之前,构件必须符合质量要求,并经地面试装。运输、储存、搬运过程中无损坏变形。斗拱安装必须按试装时的构件组合顺序进行。不得任意打乱次序。要求构件齐全,不得有残件、缺件。安装顺序坐斗、正心瓜拱和翘;正心万拱、单才瓜拱、昂;单才万拱、厢拱;安放小升子、内外拽枋,安装严实无缝隙、节点松紧适度。在昂、翘、耍头上皮部位拉通线,用尺量控制昂、翘、耍头平直度。在昂、翘、耍头端部拉通线,用尺量控制昂、翘、耍头进出错位。在横拱与拽枋(或井口枋、挑檐枋)侧面贴尺,用尺量来控制横拱与枋子竖直对齐。在斗拱中线处吊线或在翘、昂头等伸出构件侧面贴尺板,用尺量控制拱件竖直对齐。).安装梁、枋、桁、

相关文档