文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池施工工艺

水池施工工艺

水池施工工艺
水池施工工艺

1.水池施工工艺流程图:

土方开挖(验槽)→3:7灰土→C10混凝土垫层→池底钢筋绑扎、池壁竖筋预留→池壁支模→池底、池壁浇砼→养护→池顶绑扎钢筋→池顶支模板→池顶浇砼→养护、拆模→水泥砂浆找平层→1.5厚聚氨酯防水层→池内侧壁、池底装修施工

2.池坑土方开挖

开挖基坑(槽),不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。

3. 3:7灰土垫层施工

3.1首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。

3.2灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一般为3∶7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。

3.3灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。

3.4基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

3.5分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木撅或地坪上的标准木桩对应检查。

3.6夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。

3.7灰土分段施工时,不得在墙角、柱基接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

3.8灰土回填每层夯(压)实后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

用贯入度仪检查灰土质量时,应先进行现场试验以确定贯入度的具体要求。环刀取土的压实系数用dy鉴定,一般为0.93~0.95;

4. C10混凝土垫层施工

4.1混凝土搅拌

4.1.1根据配合比(其强度等级不直低于C10),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。

4.1.2浇筑混凝土:混凝土垫层厚度不应小于100mm。为了控制垫层的平整度,地面可在填土中打入小木桩(30mm×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在级配砂石基层上可抹

100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。

铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,然后从一端开始铺设,由一端退着操作。

4.1.3振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。

厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。

4.1.4找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。

4.1.5养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。

5.钢筋混凝土池底、池壁施工

5.1钢筋绑扎

钢筋采用现场制作,现场绑扎,底板、池壁为双层双向φ8@200。

5.2按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。

5.3钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。

5.4底板采用双层钢筋,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。

5.5底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范

要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。

6.池壁筋绑扎:

6.1在底板混凝土上再次校正预埋插筋,先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。

6.2池壁筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。

7.模板安装

池壁采用18厚胶合板,竖向50×100木方@500,横向一侧用2φ48钢管,用φ12对拉止水螺栓加固,管竖向间距400,螺栓水平向间距500,上下排相互错开,内壁模支撑可利用予埋钢筋头靠木枋固定;

8.砼施工

水池砼C25普通密实性砼,底板砼一次浇完,中间不间歇,注意振捣密实,底板砼完后养护3-5d,再进行池壁施工。池壁砼每次浇注高度以500-600为宜,振捣均匀,不得捣固时间过长,避免跑浆、胀模,砼浇完后,认真养护,特别是竖向砼要着重养护,拟用旧麻袋片浇湿覆盖,始终保持湿润,连续养护不少于7d。再进行池顶砼浇筑前检查模板支撑是否牢固,浇筑完毕后,拟用旧麻袋片浇湿覆盖,始终保持湿润,连续养护不少于7d。

9.抹水泥砂浆找平层:

9.1洒水湿润:抹平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

9.2贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为

6m。

9.3铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。

9.4养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

10.聚氨酯防水层施工

10.1基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。

10.2涂刷底胶(相当于冷底子油):

10.3底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以

1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

10.4底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。

11.涂膜防水层施工:

11.1材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。

11.2附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。

附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。

11.3涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。

涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。11.4涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。

11.5涂刮第三道涂膜:涂刮方法与第二道涂膜相同,但涂刮方向应与其垂直。

11.6稀撒石碴:在第三道涂膜固化之前,在其表面稀撒粒径约2mm的石碴,加强涂膜层与其保护层的粘结作用。

11.7涂膜保护层:最后一道涂膜固化干燥后,抹水泥砂浆保护层。

12.花岗岩贴面

12.1基层处理:将地面垫层上的杂物清净,并清扫干净。

12.2刷水泥素浆及辅砂浆结合层:试铺后将于砂和板块移开,清扫干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.4~0.5,不要刷的面积过大,随铺砂浆随刷)。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度,拉十字控制线,开始铺结合层干硬性水泥砂浆(一般采用1∶2~1∶3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团,落地即散为宜),厚度控制在放上花岗岩时宜高出面层水平线3~

4mm。铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平(铺摊面积不得过大)。

13.铺砌花岗岩:

13.1根据水池拉的十字控制线,纵横各铺一行,做为大面积铺砌标筋用。依据试拼时的编号、图案及试排时的缝隙(板块之间的缝隙宽度,当设计无规定时不应大于lmm),在十字控制线交点开始铺砌。先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上,用橡皮锤敲击木垫板(不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块),振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起移至一旁,检查砂浆表面与板块之间是否相吻合如发现有空虚之处,应用砂浆填补,然后正式镶铺,先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆(用浆壶浇均匀),再铺板块,安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块,向两侧和后退方向顺序铺砌。

13.2灌缝、擦缝:在板块铺砌后l~2昼夜进行灌浆擦缝。根据花岗岩颜色,选择相同颜色矿物颜料和水泥(或白水泥)拌合均匀,调成1∶1稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几次进行),并用长把刮极把流出的水泥浆刮向缝隙内,至基本灌满为止。灌浆l~2h后,用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平,同时将板面上水泥浆擦净,使大理石(或花岗石)面层的表面洁净、平整、坚实,以上工序完成后,面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

蓄水池施工方案

一、工程概况 本工程位于某工产业园。施工500m3矩形蓄水池,属室外配套工程设施。(一)、编制依据 1、矩形钢筋混凝土蓄水池图集 GB05S804-99 (二)、工程概况 1、总述:该工程为厂区室外配套设施工程。 (三)工程结构 本工程为500m3矩形蓄水池。该池长14m,宽10.4m,高3.5m。 覆土深度为1m。 (四)质量目标 本工程施工单位将确保工程质量达到达到国家及行业施工验收规范合格标准。 (五)施工规范及验收标准 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《室外排水设计规范》(GBJ141-87) (六)施工条件 三通一平已完毕,适合施工要求。 二、施工组织管理措施 (1)图纸会审和技术交底 在正式开工前应熟悉施工图纸,会同设计方进行图纸会审,如图纸有不明确的地方应事先提出,得到设计方澄清后方可实施。对作业人员应进行技术交底,解释作业项目的特殊点和控制点。 (2)施工机械或操作机具控制

在编制质量计划时应编写施工机械或机具一览表,进入工地后应主动地把将使用的机械、机具提交监理检验,向监理进行示范操作,以证实该机械或机具能满足质量要求和安全要求。 (3)施工环境控制 施工前应检查施工环境是否达到使工程的项目满足质量目标和安全目标的程度,对于不能满足要求的,将采取措施,确保其达到要求。 (4)施工过程质量控制、检验、验收 在施工过程中不断检查施工作业是否按国家规范和质量计划、作业指导书操作。在产品生产过程中加以控制,如有不符质量要求的苗子,立即予以整改,不留质量隐患,确保产品一次成优。在自检、互检和质量工程师预检的基础上,会同监理对产品质量进行验收。 2、进度计划控制 在进入现场后,应将总进度计划进行进一步深化;一旦发生进度拖期现象,要及时采取措施,加快进度,补上拖期,跟上总进度。此外还须编制月进度计划、周进度计划和相应的进度统计,对月进度和周进度进行控制以确保节点工期的实行。 3、联络方法及协调会制度 建立定期协调会制度。每半月一次工地例会,会议作用是协调进度、质量、安全、工序交接等,并传达业主指示、监理的要求、政府的规定等。 4、计划管理 (1)进度计划的编制执行 应根据合同的工期规定编制总进度计划并定出过程中的控制节点,以

景观水池施工方案

景观水池施工方案 景观水池施工方案 一、景观水池概况 景观水池在园林中的用途很广泛,可用作广场中心、道路尽端以及和亭、廊、花架等各种建筑小品组合形成富于变化的各种景观效果。常见的喷水池、观鱼池、海兽池及水生植物种植池等都属于这种水体类型。水池平面形状和规模主要取决于园林总体规划以及详细规划汇中的观赏于功能要求,水景中水池的形态种类众多,申请和材料各不相同。 二、景观水池施工技术 目前园林上人工水池从结构上可以分为:刚性结构水池、柔性结构水池,临时简易水池三种,具体可根据功能的需要适当选用。 1、刚性水池施工技术 刚性结构水池施工也称钢筋混凝土水池,池底和池壁均配钢筋,因此寿命长、防渗性好,适用于大部分水池。 钢筋混凝土水池的施工过程可分为:材料准备→池面开挖→池底施工→浇筑混凝土池壁→混凝土抹灰→试水等。 (1)景观水池施工准备 混凝土配料基础与池底:水泥1份,细沙2份,粒料4份,所配的混凝土型号为C20.池底与池壁:水泥1份,细沙2份,0.6~2.5cm粒料3份,所配的混凝土型号为C30.防水层:防水剂3份,或其他防水卷材。

添加剂混凝土汇总有时需要加入适量添加剂,常见的有:U型混凝土膨胀剂、加气剂、氯化钙促凝剂、缓凝剂、着色剂等。 池底池壁必须采用425以上普通硅酸盐水泥,水灰比≤0.55;粒料直径不得大于40mm,吸水率不大于1.5%,混凝土抹灰和砌砖抹灰用325号水泥或425号水泥。 场地放线 根据设计图纸定点放线。放线时,水池的玩轮廓应包括池壁厚度。为使施工方便,池外沿各边加宽50cm,用石灰或黄沙放出起挖线,每隔5~10m(视水池大小)打一小木桩,并标记清楚。方形(含长方形)水池,直角处要校正,并最少大三个桩,圆形水池,应先定出水池的中心点,再用线绳(足够长)以该点为圆心,水池宽的一半为半径(注意池壁厚度)划圆,石灰表明,即可放出圆形轮廓。 (2)池基开挖 根据现场施工条件确定挖方方法为人工结合机械挖方,可以开挖时一定要考虑池底和池壁的厚度。如为下沉式水池,应做好池壁的保护,挖至设计标高后,池壁应整平并夯实,再铺上一层天然级配石作为底座。如果池壁设置有沉泥池,应结合池底开挖同时施工。 池基挖方会遇到排水问题,采用基坑排水,沿池基边挖成临时性排水沟,并每隔一定距离在池基外侧设置集水井,再通过人工或机械抽水排走,以确保施工顺利进行。 (3)池底施工

蓄水池工程施工工艺

8)蓄水池工程 A施工工艺流程场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B 施工测量本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量:根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。 以防止由于标桩沉降而引起的误差 C基槽开挖本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:放坡形成自然坡, 开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位

景观水池的施工方法和要点

景观水池的施工要点 在当今的园林工程中,喷泉、瀑布、跌水、景观水池已经是不可缺少的部分。但景观水池的施工是园林的一大难点,处理不好,会导致水池渗水、开裂等质量问题,直接影响到整个工程的效果及后期的维修成本。现在我谈谈关于景观水池多年的施工经验和体会。 一、水池的分类:一般水池分为刚性水池、柔性结构水池、多功能水池、临时简易水池等,目前园林结构中大部分以刚性水池为主,现以刚性水池为例介绍水池的施工方法和要点。 二、刚性水池的施工技术 刚性结构水池也称钢筋砼水池,池底和池壁均为钢筋砼,因此寿命长、抗渗性好,适用于大部分水池。钢筋砼水池施工过程可分为:材料准备——基础开挖——池底施工——池壁砼浇筑——找平层——防水层——试水实验——面层安装 1、施工准备 1.1砼配料:水泥、黄沙、石子、抗渗砼、防水剂、预埋件及管道 1.2添加剂:混凝土浇筑时,有时需要加入适量的添加剂,如:膨胀剂、加气剂、氯化钙、缓凝剂等。 1.3定位放线:根据设计图纸进行放线,放线时水池的外边线应包括池壁的厚度。为了施工方便,池外沿各边加宽50cm用石灰粉标记,并每5-10m设置一个控制桩。圆形水池应设置水池的圆心点,在以圆心为中心放水池的外边线。 2、水池基坑的开挖 2.1土方开挖采用人工+机械相结合的方法,可以根据现场施工条件确定开挖方法,开挖时一定要考虑到池底与池壁的厚度。如下沉浅水池应做好池壁的保护,挖至设计标高后,基底应整平并夯实,然后按照设计图纸进行施工。 2.2池底如有积水现象,要采取排水措施,可以采用沿池底的基边缘挖一条临时排水沟并设置集水井,再通过人工或机械抽水排走,从而确保施工的顺利进行。 3、池底施工 砼池底在50m内可不做伸缩缝,如果形状变化较大,则在长度约20m处,在其断面狭窄处设置伸缩缝一道。总得来说,池底施工应注意以下事宜: 3.1根据情况的不同采取灵活的处理方案。如果基土松软,就必须采取基础加固的方案,基础加固方案一般常见以下方法:(1)三七灰土分层夯实(2)渣石分层夯实(3)桩基础等。可根据实际情况选择合理的加固方案并报监理工程师审批确认。 3.2砼垫层浇筑完相隔1-2天(视施工温度而定),在垫层上确定水池底板中线,然后根据设计尺寸进行放线,定出池壁的边线,弹出钢筋的墨线,并按设计图纸进行定位。 3.3绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋间距、保护层及预埋件的位置和数量是否符合设计要求。上下层钢筋均应用铁马凳加以固定,使之在浇筑砼过程中不发生钢筋移动。另外,发生锈蚀的钢筋要采取防锈措施。 3.4底板应一次性连续浇筑、不留施工缝,施工间歇时间不超过砼初凝时间。如砼在运输过程中产生离析现象,应在现场进行二次搅拌。 3.5池壁为现浇砼时,底板与池壁接汇处的施工缝可留在基础上20cm处,施工缝留成一个台阶凹槽或设置金属止水带及遇水膨胀止水带。 4、池壁施工技术要点 水池池壁一般采用垂直形式,其优点是垃圾灰尘由水冲刷后不至于在池壁遗留下来,而使池壁保持清洁。 4.1应先做好模板以固定之,池壁厚度一般为15cm-25cm。钢筋的内外侧可以采用木模一次性固定完成,也可以采用池壁外侧用砖胎模砌筑,内为木模。

蓄水池施工方案(小型)..

钢筋混凝土蓄水池 施 工 方 案 编制日期:2013年6月25日

钢筋混凝土蓄水池施工方案 一、池体尺寸与材料 蓄水池几何尺寸为5.5X7.5X3. 35,容量为105m3。池底板、池 壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C30S6抗渗商品混凝 土,蓄水池钢筋为①14的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深 3.35m。 二、土方开挖 1.根据施工图纸,本工程拟采用机械开挖的方式。 2.为确保基坑不塌方,管沟开挖需设置一定的边坡,根据施工规范及结合现场土壤的情况,砂土:1: 1;亚粘土;1: 0.5:干黄土及粘土1: 0. 25o 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。(3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。 (4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘岀大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并

保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7nTlm用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程屮,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现彖,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。 B、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。 C、篩筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 D、预埋件的规格、数量、位置等。 4、钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

涌泉景观、跌水池景观施工方案

1.工程概况 ****电力职业技术学院主门广场涌泉景观、跌水池景观建筑面积226.7平方米。本工程包括给水给电系统、涌泉系统、跌水池系统等,工艺为基础水电连接及相应系统的焊接安装。 1.1.给水系统 本工程生活及生产用水由校区统一供给。系统压力0.2Mpa。 1.2.排水系统 本工程排水系统采用重力方式,排至水池外检查井,再通过雨水管管道排入校外流入下水管网。 2.施工准备 2.1.技术准备:认真看图,查阅有关施工规范,工艺规程,进行图纸会审;并组织现场施工人员熟悉图纸,做好详尽的技术及安全交底。 2.2.材料准备:根据施工进度计划,编制使用计划,以便保证将品种、规格、质量符合要求的材料提前运到现场,并分品种、分规格做好材料保管。 3.管道安装 3.1.给水管道安装 工艺流程: 4.质量要求 1)管道穿地面均设套管,尺寸与立管同号。预埋管线水管为地

下0.7米防冻层以下,预埋管线应在0.4米以下。 2)管道截断要使用割管器、砂轮切割机手工锯等专用工具按所需长度切断管材。切口端口与管材轴心线的垂直度≤0.2mm。安装前,要把截面毛刺及时处理干净,并用整形器将管材断面逐一整形。清除管材及管件内外的污垢和杂质。 3)环压式薄壁PP-R管密封圈套在管材上;然后将管材插入管件内且到底;最后将密封圈推入管材机管件之间的间隙内,且距管件端口≥1mm。 4)支管安装完后,再进行总试压,试验压力2.6MPa。要求同上。 5)管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 6)安装完的干管,不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。 7)管道系统的横管宜有2-5‰的坡度坡向泄水装置。 8)管道安装前宜先设置管卡,管卡采用匹配管卡,管卡位置应准确,埋设应平整牢固;管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面,在各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。当采用管卡固定时,管卡与管件之间的距离不得大于100mm。 9)参考施工图纸技术参数,严格执行现行国家标准施工。 5.安装顺序:先地下后地上,先干管后支管 安装完毕,进行试压。实验压力2.6Mpa,稳压1小时观察接头是否有漏水现象;然后补压至规定压力值,15分钟内压降不超过0.1

水池施工工艺

1.水池施工工艺流程图: 土方开挖(验槽)→3:7灰土→C10混凝土垫层→池底钢筋绑扎、池壁竖筋预留→池壁支模→池底、池壁浇砼→养护→池顶绑扎钢筋→池顶支模板→池顶浇砼→养护、拆模→水泥砂浆找平层→1.5厚聚氨酯防水层→池内侧壁、池底装修施工 2.池坑土方开挖 开挖基坑(槽),不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。 3. 3:7灰土垫层施工 3.1首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.2灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一般为3∶7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。 3.3灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。 3.4基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。 3.5分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木撅或地坪上的标准木桩对应检查。 3.6夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。 3.7灰土分段施工时,不得在墙角、柱基接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

蓄水池施工方案1

一、编制说明 1.1编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、四川国际网球中心园林景观工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为地下工程,底板整体落地,土石方开挖量较大。 2、因蓄水池离Ⅲ区外自然湖较近,底板在自然湖面以下,地下水多。必须采用井点降水以降低地下水。

地下室水池施工方案

地下室水池施工方案 一、编制依据 《和黄住宅发展四期工程建筑施工图》、《和黄住宅发展四期工程结构施工图》以及相关技术规范规程。 二、工程概况 地下室水池位于高层区1座1-ww~1-EE/1-24~1-29,建筑面积297.8m2。墙宽200mm,最长墙长度约为22.7m。底板与顶板厚度皆为200mm。顶板上表面标高为-2.600。水池净空高度为1.9m。 三、施工工艺 1、模板工程 材料选用:立杆、水平杆及剪刀撑、斜撑等采用Ф48钢管。模板采用1830×915×18七夹板。木枋采用长2米截面100×50经加工刨直的木枋。 1.1水池墙体模板 地下室水池墙体有两种,厚度皆为200mm,一种为靠近地下室外墙及人防剪力墙的墙体,此种墙体须支单侧模板,采用模板-背枋-斜撑的方式支设。因斜撑须支在底板上,所以须待底板混凝土浇筑完且达到一定强度后再支墙体模板。模板拼缝要严密,严格控制板缝高低差,拼缝局部过大不易调整的用胶带纸封闭,竖向背枋间距为30~35厘米,在竖向拼缝上应设一条背枋,既可控制接缝高低差,又可防止漏浆。横向钢管设置两道,材料应选用六米长平直钢管,禁止使用弯曲有孔洞的钢管。斜撑设置两道,一端固定在横向钢管上,一端固

定在底板混凝土浇筑前预埋的钢筋上,用铁丝绑扎牢固。 另一种墙体为独立墙体,须双向支模。墙体模板支护从内到外的依次秩序为:模板——竖向背枋——横向钢管——夹具——用螺帽将对拉螺杆上紧。钢管应将接头错开,尽量降低一个竖向截面的接头数量,钢管用蝴蝶卡卡稳后,用螺帽将对拉螺杆上紧,若发现螺杆丝口较松或有滑丝现象,应立即更换螺杆。因墙体的防水要求较高,故对拉螺杆采用止水对拉螺杆,止水螺杆的间距假设为纵横间距500mm。校核计算如下: 假设:砼坍落度150mm,砼墙高为2.1m,浇捣速度为1.5m/h,

蓄水池防水施工方案

迈斯特尼防水施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 日期:

目录一.工程概括 二.选用材料 三.选用材料依据四.施工工艺 五.验收标准 六.质量保证措施七.工程造价

一.工程概括: 施工部位:蓄水池防水 二.选用材料: 方案A:选用迈斯特尼K11柔韧Ⅱ型防水浆料 方案B:选用迈斯特尼K11通用型防水浆料 三.选用材料依据 广州汇林建材有限公司是一间专业的化工新型建材生产公司,其生产的迈斯特尼K11柔韧型防水浆料和K11通用型防水浆料是双组分:丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水材料。粉料与添加剂混合后发生反应,能渗透入水泥基底,同时在基面形成一层坚韧的防水膜,能抵御建筑物各种原因产生的微裂缝,适应建筑结构轻微的震动以及不大于2mm的位移。该防水材料具有耐磨性能、干固后不会产生收缩,能阻止底材碳酸盐的渗透,抑制霉菌的生长和防止盐分对饰面或者混凝土造成污染和侵蚀。 1.渗透型与堵塞型防水,区别在于传统的防水材料,以憎水硅氧结构聚合物为主要成分,配以具有极强渗透性的溶剂为载体,其活性成分可渗透进入水泥基面中的毛细孔、微裂缝,并因强烈的化学变化,与底材融为一体形成一层致密的防水层,阻挡了水的通过,达到整体防水的目的。 2.属改性水泥基材料,无论立面或平面,与基材有优异的粘结力及良好的抗垂直蠕变性。 3.用于迎水面或背水面防水,在高压的情况下,其防水功效不变。

4.永久性防水,耐腐蚀、耐老化、耐候性能优异。 5.良好的透气性能,保持基体干爽。 6.无毒无害,环保型产品,直接用于引用水池、游泳池、鱼缸等。 7.防水系统简单,施工方法容易,可在潮湿基面上施工;工期短,短时间内可抵受压力。 8.浆料干固后无须再作砂浆保护层即可直接进行后续工序,降低成本9.良好的柔韧性,能抵御建筑物的轻微震动和各种原因产生的微裂缝。 迈斯特尼K11防水材料与传统有机防水涂料的性能对比表 四、施工工艺 1.施工现场要求 施工基面找平层要求坚固、平整、不起砂、不空鼓。

景观水池施工方案

水池工程 一、水池概况 水池在园林中的用途很广泛,可用作广场中心、道路尽端以及和亭、廊、花架等各种建筑小品组合形成富于变化的各种景观效果。常见的喷水池、观鱼池、海兽池及水生植物种植池等都属于这种水体类型。水池平面形状和规模主要取决于园林总体规划以及详细规划汇中的观赏于功能要求,水景中水池的形态种类众多,申请和材料各不相同。 二、水池的施工技术 目前园林上人工水池从结构上可以分为:刚性结构水池、柔性结构水池,临时简易水池三种,具体可根据功能的需要适当选用。 1、刚性水池施工技术 刚性结构水池施工也称钢筋混凝土水池,池底和池壁均配钢筋,因此寿命长、防渗性好,适用于大部分水池(如图)。钢筋混凝土水池的施工过程可分为: 材料准备→池面开挖→池底施工→浇筑混凝土池壁→混凝土抹灰→试水等。(1)施工准备 混凝土配料基础与池底:水泥1份,细沙2份,粒料4份,所配的混凝土型号为C20.池底与池壁:水泥1份,细沙2份,0.6~2.5cm粒料3份,所配的混凝土型号为C15.防水层:防水剂3份,或其他防水卷材。 添加剂混凝土汇总有时需要加入适量添加剂,常见的有:U型混凝土膨胀剂、加气剂、氯化钙促凝剂、缓凝剂、着色剂等。 池底池壁必须采用425以上普通硅酸盐水泥,水灰比≤0.55;粒料直径不得大于40mm,吸水率不大于1.5%,混凝土抹灰和砌砖抹灰用325号水泥或425号水泥。场地放线根据设计图纸定点放线。放线时,水池的玩轮廓应包括池壁厚度。为使施工方便,池外沿各边加宽50cm,用石灰或黄沙放出起挖线,每隔5~10m(视水池大小)打一小木桩,并标记清楚。方形(含长方形)水池,直角处要校正,并最少大三个桩,圆形水池,应先定出水池的中心点,再用线绳(足够长)以该点为圆心,水池宽的一半为半径(注意池壁厚度)划圆,石灰表明,即可放出圆形轮廓。 (2)池基开挖。目前挖土方有人工挖土方和人工结合机械挖方,可以根据现场施工条件确定挖方方法。开挖时一定要考虑池底和池壁的厚度。如为下沉式水池,应做好池壁的保护,挖至设计标高后,池壁应整平并夯实,再铺上一层碎石、碎砖作为底座。如果池壁设置有沉泥池,应结合池底开挖同时施工。 池基挖方会遇到排水问题,采用基坑排水,沿池基边挖成临时性排水沟,并每隔

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

景观水池施工组织设计方案

枞阳县规划展示馆室外景观市政工程 景 观水池施工方 案 施工单位:安徽*****工程有限公司 编制人:李繘 编制日期:二0—五年四月九日

A2 :施工组织设计(方案)报审表 致:____________________________ 我方已根据施工合同的有关规定完成了枞阳县规划展示馆室外景观市政工程景观水池施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:景观水池施工方案 承包单位: ____________________ 项目经理:日 期 : 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师:日期: 总监理工程师审定意见: 项目监理机构: 总监理工程师:_____________________

工程名称:枞阳县规划展示馆室外景观市政工程编号: 专项施工方案审批表 工程名称枞阳县规划展示馆室外景观市政工程 编制说明: 枞阳县规划展示馆室外景观市政工程景观水池施工方案已编制完毕,请公司相关部门审核、审批。 编制人年月日审核意见: 审核人

一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署和任务安排 四、施工准备 五、主要项目施工方法 六、钢筋、模板、砼材料检验 七、质量要求 八、安全技术措施及文明施工 九、其他

枞阳县规划展示馆室外景观市政工程 景观水池施工方案 一、编制依据 1)、本工程施工设计文件和图纸 2)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 —2002 3)、地下防水工程质量验收规范(GB50209-2002) 4)、地下工程防水技术规范(GB50108-2001) 5)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 6)《钢筋焊接及验收规程》及《钢筋砼用热扎带肋钢筋技术规程》 7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8)、我公司施工工艺标准 二、工程概况 枞阳县规划展示馆位于枞阳县城东南部,是枞阳县一项重点工程。 室外景观市政工程作为展示馆配套设施也受到了多方领导重视,根据现场实际

地下消防水池施工方案

.. .. .. 桂花园二期工程 消防水池施工方案 编制: 审核: 审批: 嘉华长江建筑工程 2015年9月20日

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》 1.2.3 蒙房建筑设计的施工图。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规、标准(见下表)。

2. 工程概况 2.1 建筑概况 本工程为桂花二期地下水泵房工程,本工程由市东兴房地产开发公司投资建设,华阳宏创建筑设计设计,地矿建设勘察勘察,五环建设监理监理,嘉华长江建筑工程组织施工。2.2 结构概况 钢筋砼结构消防水池、泵房,砼抗渗等级砼底板、剪力墙柱为C30P6,;导流墙为240mm厚烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU20,用M7.5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双抹面。 2.3 施工中需重点控制的容 2.3.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2.3.2抗渗砼配比控制 本蓄水池砼设计为P6级C30抗渗砼,在施工过程中配备专人管理砼配比计量,严格按施工配比施工,确保消防水池、泵房的抗渗性能。 3. 施工部署 3.1 施工准备 3.1.1 入场准备 我单位项目人员、机具等入场准备工作已就绪,现场具备开工条件随时可组织开工。 3.1.2 技术准备

蓄水池专项工程施工设计方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

蓄水池工程施工工艺

(8)蓄水池工程 A施工工艺流程 场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B施工测量 本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量: 根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放

线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。以防止由于标桩沉降而引起的误差。 C基槽开挖 本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:1.5放坡形成自然坡,开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位置设置30厘米宽的明沟进行排水。每隔30米设轩一集水坑,用潜水泵将水排出基坑外,确保基坑内不积水。 D垫层施工 碎石、混凝土垫层施工:基坑开挖完毕,经监理工程师验收合格后,进行碎石、底板垫层施工。底板垫层混凝土采用商品混凝土。施工前由实验室确定其配比。垫层采用普通硅酸盐水泥。 E钢筋施工 钢筋配置和绑扎: 钢筋采用在现场钢筋加工厂集中制作。钢材进场前,我方需配合业主及监理工程师进行检验,索要质保书,分批进行外观检查,并进行物理性能检验,必要时对其进行化学成

相关文档