第1章前言 (3)

1.1概述 (3)

1.2工程概况 (4)

1.3设计依据 (5)

1.4设计原则 (5)

第2章ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统介绍 (5)

2.1概述 (5)

2.2监控系统主框图 (6)

2.3监控对象及内容 (7)

2.3.1配电系统 (7)

2.3.2环境系统 (7)

2.3.3消防系统 (8)

2.3.4保安系统 (8)

2.3.5网络监控系统 (8)

2.4ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统优越性 (8)

2.4.1技术先进性: (8)

2.4.2WEB浏览功能 (10)

2.4.3使用方便简单 (10)

2.4.4监控系统项目实施的管理先进性 (10)

2.4.5售后服务有优势 (10)

第3章XXX机房设备及环境集中监控系统方案 (11)

3.1系统硬件结构图 (11)

3.2系统设计概述 (12)

3.2.1供配电系统 (13)

3.2.2温湿度监控系统 (14)

机柜温湿度监控 (14)

机房温湿度监控 (15)

3.2.3门禁系统 (16)

3.2.4消防系统 (17)

3.2.5防盗报警及图像联动监控系统 (18)

3.3系统软件部分功能介绍 (19)

软件平台: (19)

软件特点: (21)

软件功能: (24)

技术参数: (31)

3.4主要硬件说明 (32)

3.4.1温湿度传感器 (32)

3.4.2微控器 (34)

3.4.3电量检测设备 (38)

3.4.4门禁系统 (40)

第4章工程报价 (43)

第5章工程进度安排 (43)

第6章培训及售后服务 (44)

6.1培训内容: (44)

6.2售后服务 (44)

第1章前言

1.1概述

随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、 UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于银行,证券,海关,邮局,政府机关等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。

因此,为了保证机房运行的安全性和稳定性,目前许多机房的管理人员不得不采取 24小时专人值班的方式,定时巡查机房各环境设备。但这样不仅加重了管理人员的负担,而且在很多情况下往往不能及时排除故障,对事故发生时间、频率及原因等也无科学的管理与数据分析。尤其是目前国内普遍缺乏专业的机房环境设备管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理的维护人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。

基于以上状况,机房监控领域迅速发展起来,拥有非常广阔的应用市场前景。目前许多公司包括一些国外公司在内,都在开拓机房监控市场,但由于各种原因,却仍然存在许多问题:

◆国外工控软件成本高,而且没有机房管理功能。

◆开发完善的组态监控平台,投资大,周期长,且面临种种技术难题。

◆如不采用组态监控系统则每个工程都需要重新编程,工程施工周期长、可靠性

低、维护麻烦、系统扩展十分困难,用户不能自行完成。

◆软件的机房的管理功能不完善,不能起到机房辅助管理作用。

正是为了解决上述问题, ZLT-MONITOR机房设备及环境设备监控系统实现了对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,

真正使“无人职守”机房成为现实。

1.2工程概况

(1)项目名称:XXX计算机机房设备及环境集中监控系统

(2)工程地点:XXX

(3)机房主要功能区:主机房、供电设备、精密空调间、其他等本方案内容主要有以下几个子系统:

1、配电监测子系统

2、温湿度监测子系统

3、门禁管理子系统

4、防盗报警及图像联动监控子系统

5、消防接入子系统

1.3设计依据

(1) 计算机机房集中监控用户要求

(2) 计算机站场地技术条件 GB2887-89

(3) 计算机站场地安全要求 GB9361

(4) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

(5)《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

1.4设计原则

(1) 技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品

(2) 系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品

(3) 系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便

(4) 技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善

(5) 系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展

(6) 投资少:系统选型具有高性能价格比

(7) 维护方便:模块化结构,并具备专家自诊断功能

(8) 建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试

第2章ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统介绍

2.1概述

随着计算机IT时代的到来,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,为了保证计算机系统安全可靠工作,对机房设备及环境进行自动监视和有机管理是极其必要的。尤其目前国内普遍缺乏机房设备及环境设备的专业管理人员,对机房设备及环境设备进行现代化管理显得十分重要。

我公司在吸收国外先进监控技术的基础上并结合中国的机房管理实际情况,根据多年现场工程经验总结,软件采用C/S+B/S结构,现场总线采用世界工业控制RS485标准,同时兼容世界最新工业现场联网标准——美国Echelon公司推出的Lonworks标准,隆重推出ZLT-MONITOR系列计算机集中监控系统。

本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施,不仅仅是简单的监视控制。

经用户运行证明,该系统可靠稳定、操作简单、使用方便,对计算机机房系统的管理达到世界先进水平,代表了未来机房监控的方向。

2.2监控系统主框图

配电系统环境系统消防系统网管系统保安系统

2.3监控对象及内容

2.3.1配电系统

发电机:油机输出电压、电流、频率、水温、启动电池电压、油机告警、事故紧急停车等。

一级配电;主要开关状态监视及实时监视电压(V)、电流(I)、频率(F)、有功功率(P)等。

二级配电:主要开关状态监视及实时监视电压(V)、电流(I)、频率(F)、有

功功率(P)等。

UPS:UPS模块的工作状态及各种参数—UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态、旁路状态、报警等。

防雷器:监测防雷器的运行状态。

直流开关电源:实时监视电压(V)、电流(I)等

2.3.2环境系统

空调系统:监控空调本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等。

温湿度监测:精确测量机房的温湿度参数、报警。

漏水监测:对机房漏水情况实时监测、报警等。

漏油监测:对动力房漏油情况实时监测、报警等。

2.3.3消防系统

温感、烟感报警监视。

放气报警监视。

与空调、配电系统联动控制。

多功能早期预警系统。

2.3.4保安系统

门禁系统:各种门禁系统(磁卡、IC卡、感应卡、指纹门)监视、管理。

图像监控:与防盗设备联合实现图像监视及记录。

其它防盗设备:如人体探头、玻璃碎、传感器等。

灯光控制:远程开关灯或红外触发自动开灯,与图像配合监控。

2.3.5网络监控系统

网络监控:监控网络设备运行状态包括CPU使用率、内存使用率、通讯端口状态、磁盘空间等各项性能指标。网络设备包括:主机、服务器、工作站、终端服务器、路由器、网络交换机等基于TCP/IP协议的所有设备

2.4ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统优越性

2.4.1技术先进性:

ZLT-MONITOR监控系统软件是国内最早采用B/S+C/S结构的机房设备及环境集中监控系统之一,和其他机房监控系统相比,技术优势十分明显,ZLT-MONITOR监控系统具有更高的技术水平,代表了未来机房监控系统的方向。

ZLT-MONITOR监控系统硬件采用新视频技术彻底解决了PC机插视频卡后占用资源,多路报警发生时或录像时经常出现死机问题。

我公司根据多年现场工程经验总结,在ZLT-MONITOR监控系统中采用了本公司特有的抗干扰技术,解决了现场干扰信号易造成误报警或烧坏硬件设备的问题。

2.4.2W EB浏览功能

ZLT-MONITOR监控系统支持远程WEB浏览功能,远方领导可在办公室监视机房现场设备数据及图像,并可用电脑硬盘录像。

2.4.3使用方便简单

ZLT-MONITOR监控系统采用全中文界面,具有电子地图功能,根据用户实际现场设计界面,用户使用直观,操作方便简单。

2.4.4监控系统项目实施的管理先进性

对监控系统项目的实施严格采用国际最先进的PMI(项目管理)管理体系,可

集中监控系统

Delta CIMIC Electronics Co., Ltd

中达电通依据您的需要 为您量身定制客户化应用解决方案 目录 机房动力环境集中监控 机房空调节能系统门禁、影像安防系统 EMS局站设备 维护管理系统 MDF配线架监控系统 短信息、远程维护管理 多功能运行维护管理中心 短信与中心互动远程终端接入维护 制定监控行业标准蓝本业界最成熟的设计技术 支持低能耗绿色产业软硬件多种方式节能 适合多局站安防应用与动力监控平台联动 自动故障派单完善设备资产管理 全面的配线架监控保障线路畅通 公司概况 产品概述 客户化应用解决方案 应用实例 系统特点 数据采集处理技术 系统硬件技术 系统软件技术 134913182122售后服务 24

Portland San Francisco Los Angeles Tijuana Austin Houston Raleigh Boston Venlo Helsinki London Paris Amsterdam Munich Stockholm Bern Soest Prague Bucharest Madrid Rome Teningen Glasgow New Delhi Curitiba Detroit 北京天津 吴江上海 东莞香港曼谷 新加坡 首尔 东京 台北 桃园中坜台南 办事处生产据点研发中心 北卡罗莱纳州 之电力电子研发中心 Research Triangle Park 墨西哥厂 (Tijuana )Delta Energy Systems (德国 Soest ) 中坜厂 台北总部及研发中心桃园一厂桃园二厂中国吴江厂区中国东莞厂区中达电通 (上海) 中国天津厂区 台达美国加州 (Fremont ) 泰国厂区 台达欧洲 (荷兰) 公司概况 精准布局 掌握商机 我们整合海内外的技术、资金、人才与管理 , 服务中国最具成长潜力的市场。 中达电通股份有限公司成立于 1992 年,总部设在上海浦东。  中达电通主要为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务,其主要产品和服务包括四个方面:  1. 动力系统:包括通信电源设备 (Telecom Power) 、不间断电源 (UPS) 、 动力与环境集中监控系统(SCADA) 、防雷解决方案 (LPS) 以及配线架系统 (MDF) 等。  2. 宽带数据:包括 ADSL Modem 、无线局域网 (WLAN) 产品系列等。 3. 机电自动化:包括交流马达驱动器 (AMD) 、可编程控制器 (PLC) 、开 放式可编程控制器 (Open PLC) 、交流伺服系统和伺服电机、数控系统 (CNC) 、人机界面(HMI) 、编码器以及温控器等。  4. 视讯设备 : 世界最先进的DLP背投式视像显示系统(Digital Visual  System) 等。 公司概况

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

目录 第1章前言 (3) 1.1概述 (3) 1.2工程概况 (4) 1.3设计依据 (5) 1.4设计原则 (5) 第2章ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统介绍 (5) 2.1概述 (5) 2.2监控系统主框图 (6) 2.3监控对象及内容 (7) 2.3.1配电系统 (7) 2.3.2环境系统 (7) 2.3.3消防系统 (8) 2.3.4保安系统 (8) 2.3.5网络监控系统 (8) 2.4ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统优越性 (8) 2.4.1技术先进性: (8) 2.4.2WEB浏览功能 (10) 2.4.3使用方便简单 (10) 2.4.4监控系统项目实施的管理先进性 (10) 2.4.5售后服务有优势 (10) 第3章XXX机房设备及环境集中监控系统方案 (11) 3.1系统硬件结构图 (11) 3.2系统设计概述 (12) 3.2.1供配电系统 (13) 3.2.2温湿度监控系统 (14) 机柜温湿度监控 (14) 机房温湿度监控 (15) 3.2.3门禁系统 (16) 3.2.4消防系统 (17) 3.2.5防盗报警及图像联动监控系统 (18) 3.3系统软件部分功能介绍 (19) 软件平台: (19) 软件特点: (21) 软件功能: (24) 技术参数: (31) 3.4主要硬件说明 (32) 3.4.1温湿度传感器 (32) 3.4.2微控器 (34) 3.4.3电量检测设备 (38) 3.4.4门禁系统 (40)

第4章工程报价 (43) 第5章工程进度安排 (43) 第6章培训及售后服务 (44) 6.1培训内容: (44) 6.2售后服务 (44)

安防监控系统技术方案

****** *******项目 安防监控系统实施方案 编制人:日期:审核人:日期:批准:日期:

目录 1. 总则 (3) 2.系统建设概述 (3) 3. 执行标准 (6) 4. 现场环境 (7) 5.供货范围 (7) 6.交付时间 (7) 7. 技术要求 (8) 8. 检验方法和要求 (9) 9. 性能保证条款 (9) 10. 技术资料及交付进度 (10) 11. 包装及交货 (10) 12. 售后服务要求及服务内容条款 (11)

1.总则 根据**********公司********项目***************,对厂区的事态、人流等状况进行宏观监视,以便于随时掌握各种活动情况。在特殊情况下,可以对入侵、防盗所发现的异常情况进行监视取证。在人们无法直接观察的场合实时、形象、真实地反映被监视控制对象的画面,通过本安防监控系统方案,安装监控有效地威慑和预防事件的发生,提高技防装备水平与管理档次,以及对系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的进行相关技术要求。 1.1 本方案规定了监控系统的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用特性,卖方根据本方案所列基本要求和有关标准规范提供高质量产品及相关服务,且必须满足国内有关安全、环保等强制性标准。卖方提供的产品必须是全新制造的产品,并且是当前国际技术和工艺最先进的产品。 1.2 遵循本方案的要求并不能解除任何卖方的责任、保证和合同等规定的其它义务。 1.3 本方案所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4 在合同签订后,我方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由双方协商确定。 1.5 卖方入厂施工前比须经过我方安全教育等相关部门审批。施工现场比须服从我方的相关管理规定。由卖方自身造成的一

关于开展环境卫生整治活动的总结

为了贯彻落实校园环境卫生整治会议精神,为进一步加强校园环境卫生整治力度,创建文明、整洁、优美的工作、学习和生活环境,促进校园环境建设,增强师生卫生健康意识,培养师生良好的卫生习惯,健全校园内部疾病防控机制,对学校和周边环境卫生进行了彻底的打扫,现将活动总结汇报如下:一、制订方案,成立领导小组,明确目标。 为了将我校的校园环境卫生整治工作做好,进一步提高我校校园环境卫生的质量,根据教体局的指导思想,结合我校的实际情况,我们制订了《演池中心小学开展校园及周边环境卫生整治工作方案》和成立学校环境整治工作领导小组,并根据我校的《实施方案》做好环境整治区域划分,将校园卫生环境整治落实到班级和个人,做到分工明确,统一管理。给学生一个优雅的校园学习环境。 二、大力宣传,提高认识。 为了做好我校的卫生环境综合整治工作,校领导对各班班主任及宿舍管理人员召开了校园环境卫生整治会议。值周员运用国旗下讲话对学生做好宣传和动员工作,同时充分运用班队会时间,利用板报、广播、横幅等加大宣传力度,做好卫生宣传和教育工作,全面提高我校师生的卫生意识,着重培养学生讲卫生的良好习惯,共同创环境卫生校的工作目标。 三.组织学生对教室、厕所进行卫生打扫除。 各班对教室及厕所进行全面卫生打扫除,对班级里的桌椅、窗台、讲桌、垃圾箱进行擦洗、消毒,各卫生区也进行了彻底清扫,做到了地上无纸屑、卫生无死角;对学校的厕所进行打扫、消毒,做到了厕无异味无蝇虫。随后,学校领导及值周人员对各班教室以及厕所进行彻底检查并提出整改意见。 四、食堂“三防”设施进行检查,保证师生身体健康。 食堂管理工作人员对食堂进行彻底打扫,对食堂桌椅进行消毒,对下水道

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

电信局环境集中监控系统设计方案

XX市电信局环境集中监控系统 方 案 (一)总体概述 本系统通过“97网”构成监控网络,利用视频、数据、控制连接实现集中监控、集中管理。在需要的情况下,可实现与110报警台联网。可以和动力集中监控系统、交换网管系统、传输监控系统、OMC系统及九七网络系统组成XX 本地网网管集中维护系统。 网络总体结构如附页1 (二)系统主要功能 1.系统控制机功能简介: 本系统的监控控制机采用南方通信器材有限公司研制的“天目”网络多媒体视频监控系统,具有以下特点: ☉系统为分布式计算机结构,有网络系统的一切优点 ☉NT、Windows 95环境下调试通过,可以利用Windows提供的各种系统工具☉采用小矩阵级联的方式,以部分连通矩阵满足应用需求,减少了设备的浪费,提高了系统投资效率。 ☉互为主、分控方式 ☉多画面(16)显示、多文档方式

☉多级用户权限设置: ☉有特点的视频源名称命名方式 ☉具有层次关系的监视布防图调用。 ☉丰富灵活的报警联动 ☉动/静态图象效果设置 ☉操作方便直观 ☉报警参数设置方式灵活 2.系统网络互控结构: 本系统按TCP/IP协议组网,通过“97网”构成监控网络。监控单元主控机作为网络的主控节点,完成系统视频和报警的功能。分控机作为分控节点,通过所连主控机完成操作。任意两台主控机可以设置成互为分控模式,从而实现网络互控。从网络角度而言,每个监控单元主控机的级别都是相同的。 3.数字硬盘录像系统: 本系统采用新型的数字硬盘录像系统,代替传统的长延时录像机。数字硬盘录像系统通过数字压缩处理技术,可以对16路视频图象进行处理,并存储在计算机硬盘上。16路视频的存储速率为4帧/秒/路(65帧/秒均匀分布于16路视频输入),标准配置(20Gb硬盘)可以存储1个月图象。图象的检索可以自动进行,只需用鼠标在屏幕上输入起止时间。可以通过WAN远程调出已存储的录像数据异地回放。 (三)系统的构成 1.监控总控中心的构成: 1)视频的显示: 总控中心对系统所有SU的视频进行监视。监视的方式采用电视墙集中监视方式:监控中心建立电视墙监视器,每一个监视器通过一个远程分控机对应一组SU主控机,远程分控机作为远程视频传输模块,从对应的SU 主控机接收远程视频,将其显示在监视器上,并完成对该SU主控机的视频控制。

安防监控系统方案_计划方案.doc

数字硬盘录像主机同步启动报警区域的智能高速球摄像机以最快的速度(240°/秒)自动转动到该报警区域,为保安人员采集现场图像。同时摄像机自动进行录像功能,为以后事件查证提供有效的图像资料。该方案中之所以选用性能最优的前端设备——高速智能球型摄像机,除了它出众的品质和性能,正是为了利用其所特有的报警预制位功能和高速旋转的性能,以保证在报警触发后的最短时间内摄像机以最快速度自动确定报警方位,采集现场图像,为保安人员迅速查明警情,采取行动争取了大量时间。 与普通云镜控制摄像机相比,报警后,保安人员虽可通过电子地图快速辨明报警方位,但首先需要人工确定报警区域摄像机,然后通过手动控制该路或多路摄像机进行图像察看,如果人员操作不熟练,或一时慌张,造成操作失误和时间延误是必然的。还可利用数字硬盘录像主机强大的网络远程功能,设置多个网络接警中心,实现网络远程报警功能。即报警后,本地报警图像将自动上传到其他网络分控端的计算机上,并远程启动分控端的警号闪灯;该分控计算机同样会自动弹出电子地图显示报警方位,

以及启动报警录像功能。该功能的实现,有效增加了报警后的响应范围,避免了单个监控室人员离守而造成的报警无响应的情况。 另外,对于平时重要部位安装的摄像机可在数字硬盘录像主机上进行视频移动报警功能的设置,当有画面中出现非法移动时系统能够自动报警、启动录像,以便及时发现警情并作为日后取证之用。 另外,其他网络分控端具有的功能: 通过网络可以随时观看所有监控点的视频图像。

通过网络和分控软件可远程控制各监控点的云台和镜头,摆脱地域限制。 5 器材设备的选用 前端采集设备 对于摄像机的选用应根据具体环境选择,对于围墙安装摄像机,推荐使用高速智能球型摄像机,

志愿者环境整治活动方案

志愿者环境整治活动 方案 Revised on November 25, 2020

光明街道前途社区志愿者 环境整治活动方案 为进一步提升城市文明程度,提高城市管理水平,打造优美城市环境,推进我市生态城、园林城、文明城、卫生城的建设,具体实施方案如下: 一、指导思想 以科学发展观为指导,深入贯彻落实市第七次党代会精神,围绕让全市人民过上中等城市生活的总体目标,以加快城市建设、塑造城市形象、提高市民素质、打造城市文化为重点,努力把梅河口建设成为环境优美、诚信友爱、知恩感恩、文化底蕴深厚的现代文明城市。同时弘扬奉献精神,积极倡导辖区居民争做志愿者,为建设美好和谐家园尽一份力量。 二、活动主题 前途社区志愿者协会携手社区共建单位、“万名党员进社区”党员联合举办“一起来,更精彩”为主题的爱绿保洁,环境整治活动。 三、活动时间 2013年4月25日 四、活动地点 1、矿山家属楼 2、天府花园

五、活动内容: (一)准备阶段 1、由志愿者协会牵头,制作“一起来,更精彩”环境整治宣传资料,为志愿者活动营造社会气氛,将宣传单等张贴在小区内并鼓励辖区居民参加志愿服务活动。 2、由社区工作人员联系并通知共建单位、“万名党员进社区”党员,鼓励参加此次环境整治活动,为建设美好家园尽一份力量。 (二)实施阶段 活动要求:由社区工作人员带队对参与此次活动人员进行分工,对无物业小区进行垃圾清理,清理楼内楼外“三小五堆”,清理小广告等整治活动。 参加对象:社区共建单位、“万名党员进社区”党员、前途社区爱心志愿者服务队、星光志愿者服务队、先锋志愿者服务队、荷塘月色志愿者服务队、社区保洁员。 (三)总结阶段 认真总结此次活动的经验和不足,为今后的工作奠定良好社会基础,争取将未来的志愿服务工作做的更好。

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

景区环境整治活动方案

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 景区环境整治活动方案

景区环境整治活动方案 根据《全县旅游景区环境百日专项整治行动实施方案》要求,街道切实加强工作领导,认真制定实施方案,积极配合相关部门,扎实开展整治工作,改善“脏、乱、差”现象,营造舒适、美观、畅通、安全、有序的旅游氛围。 (一)、现状分析 1、公民环保意识不强,参与环境整治积极性不高。一些公民对环境保护的认识性不足,没有意识到环境保护的重要性,导致参与环境保护与整治活动的积极性不高。 2、停车场地需进一步整治。农村乱堆放现象时有存在。同时,随着自驾游的旅客逐年增多,旅游特色村原有的停车场地已经不能满足目前的游客需求,加上一些游客的环保意识低下,有随手乱丢垃圾的习惯,导致停车场的环境不整洁。 3、店面招牌形式多样。沿街店面的招牌都是经营户自己随心所欲,没有统一的规格与要求,有些时隔多年已经破烂不堪,有些与周边环境的建筑不协调,有失整齐。但开展这些专项整治行动需要相关职能部门的牵头,届时街道将予以积极配合。 (二)、目标任务 按照“生态立县、产业富县、文化名县”发展战略要求,围绕“神奇畲乡、养生福地”定位,以市场需求为导向,以生态和民族两大资源为基础,全面推进旅游基地建设,努力创建全国唯一的畲族特色生态休 第 2 页共 5 页

闲养生(养老)福地,着力以旅游经济推动实现绿色发展和跨越发展。建立完善景区环境综合治理的长效机制,着力营造舒适、美观、畅通、安全、有序的旅游氛围,促进全县旅游景区形象品位、生态环境明显提升。 (三)、制定措施 成立以街道主任柳先敏为组长,分管领导刘慧云为副组长,各村(社区)负责人为成员的旅游景区环境百日专项整治工作领导小组,进一步提高对环境整治工作的认识,切实加强对整个工作的领导。认真对照《畲族自治县旅游景区环境百日专项整治行动任务责任分解表》,充分结合街道的地理位置与旅游实际,拟定辖区旅游景区环境百日专项整治活动方案,进一步明确工作思路与工作任务。 1、强化公民环保意识。整合妇联、团委力量,充分发挥社区、村两委力量,积极动员宣传,落实公共场所、企事业单位、经营户门前“脏、乱、差”三包整治责任,提高公民环保意识,确保周边环境整洁、有序。 2、积极引导公民参与环境整治。充分结合各项重点工作,对城容村貌进行整洁,改善卫生设施,美化庭院,整治“脏、乱、差”现象。充分利用宣传栏、横幅、村务平台、远程教育平台开展广泛深入的宣传活动,提高广大村民的素质和环保意识。结合群众路线的“走村不漏户、户户见干部”活动、五水共治、无违建县建设、三改一拆、立面改造等重点工作,加强动员宣传,引导群众积极参与,营造浓厚的整治氛围。 3、加强配套设施场地环境整治。农家乐特色村、经营点配套停车 第 3 页共 5 页

机房监控建设方案.

一、什么是机房监控系统 机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。 二. 机房监控功能特点及原理

1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数; 2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数; 3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警; 4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改; 5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail 等; 6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表; 7、提供多级管理权限,确保系统安全; 8、有完善方便的维护、查询和统计功能; 9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复; 10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询; 11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程; 12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。 三、机房监控构成原理 1.动力设备监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

安防监控系统设计方案 _0

安防监控系统设计方案 方案一:安防监控系统设计方案 家,是心休息的驿站;我们欢笑着出门、归来。 然而,有太多的意外,盗窃、火灾......使家里的笑声不再。为家多设一层防范,家人则多一份安心! 方案简述: 此方案是针对独栋别墅个性设计的,从业主安全、全面、稳定的需求角 度出发,对此视频监控系统方案进行设计。 本套视频监控系统设计方案能为您解决以下问题: 1、录相能清晰的录下犯罪分子的相貌和犯罪过程,为警方破案提供关键资料。 2、远程监控主人随时随地可以通过电脑查看家中情况,了解家中老人、小孩的活动情况。(需额外开通远程服务项目) 本系统主要由前端设备、传输设备以及后端录像等相关设备组成。 系统设备选型: 1、阵列红外防水一体化摄像机 品牌:威康 产品型号:VK-6150 产品介绍: 此款阵列红外一体摄像机采用最新激光阵列设计,内置高亮度阵列红外灯,内置广角红外镜头6mm(镜头可选)。 红外灯有效距离50-60米 2、嵌入式网络硬盘录像机 品牌:浙江大华 型号:DH-DVR0804HF-A

产品介绍: DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机是浙江大华自主研发的最新款高性价比网络硬盘录像机。它融合了多项IT高新技术,如视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术和网络技术等。 DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机可作为DVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。在酒店、家庭、超市、商铺等安防领域广泛应用。 主要特性: 第一、九通道支持8CIF实时编码,其余通道支持CIF编码; 支持预览图像与回放图像的电子放大;不同通道可设定不同的录像保存周期;支持NTP (网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、DHCP(动态主机配置协议)等网络协议。 注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储 系统功能特点: 1、设计科学,功能全面,能满足客户全方位需求 2、高品质产品保证,系统高可靠性。 我们选择产品的质量在同类产品中可靠性较高,如我们选择的摄像机,对主板等其它元器件的要求就非常严格。 就连线材的选择,我们都力求严把质量关 A:视频线 B:电源线 3、性能稳定、使用寿命长、低误报, 我们公司所采用的所有产品设备和零部件,都有可靠的生产基地,确保客户使用高性价比的产品和系统。 我们坚信这样设计完善的视频监控系统能为您提供更加放心、安心的生活服务,使您充分享受娱乐休闲时光,免去您的后顾之忧! 方案二:安防监控系统设计方案 一、前言

校园环境卫生整治活动方案

校园环境卫生整治活动方案 为建设干净整洁、优美舒适的育人环境,全面开展学校卫生环境清洁工程,展现环境整洁、安全文明、秩序井然的学校新面貌。创造清洁卫生、环境优美的校园环境,经校委会研究决定,在全校开展校园环境卫生集中整治活动: 一、指导思想 遵照局烟头革命、厕所革命、行政效能革命的要求,全面开展学校环境卫生清洁工程,清洁校园、美化校园,打造环境整洁、安全文明、秩序井然的学校新面貌。让全校师生及家长人人树立良好的爱清洁讲文明的意识,为美化校园做出贡献。 二、工作措施 (一)积极宣传动员 X月XX日晚,学校召开全体教职工环境卫生整治动员大会,及时传达了校委会的决议,提高对开展全校环境卫生整治工作重要性的认识,动员全体教职工,学生积极参与。 (二)加强领导,完善清洁卫生保障制度 1、成立学校环境卫生集中整治领导小组。 组长:XX 副组长:XX 成员:XX、XX、XX、XX、XX及全体班主任 组长全面负责校园环境卫生的综合治理工作。副组长协助组长做好校园环境卫

生的综合治理工作,具体负责校园环境卫生工作的安排布置、检查指导、考核奖惩。领导小组其他成员在正、副组长的总体安排下具体负责相关部门的工作。全体教师均实行教学、安全、卫生一岗三责制,班主任各自负责卫生责任区,时刻把清洁卫生工作放在重要位置;形成校长亲自抓、副校长具体抓,各班抓落实,师生全员参与,人人有责的环境卫生工作机制,使得学校环境卫生工作事事有人管,处处有人管,时时有人管。 2、刻不容缓,马上就办 今晚开始,由X校长带队,XX、XX及宿管员协助,对学生宿舍卫生进行集中打扫,并提出寝室及走廊清洁卫生要求:1)地面、走廊:清洁干净,没有泥沙、纸屑,无污迹、无杂物。2)门窗、灯、电扇:明亮、干净、无灰尘;门窗无乱张贴,窗台无杂物。3)各人的书桌前的物品及寝室卫生用具摆放整齐。4)室内外天花板没有蜘蛛网迹。5)棉被、枕头、衣服、鞋子等按规定摆放整齐。6)盥洗间摆设整齐,卫生间保持清洁。7)墙壁没有出现乱贴、乱涂、乱挂等现象。 明天早上7点10分开时,由XX副校长带队,行政人员和各班主任参与,组织学生彻底打扫教室内外及清洁区卫生,并提出教室和教室外走廊保洁区清洁卫生要求1)地面:干净、无灰尘无污迹。 2)门窗、灯、:明亮、干净、无灰尘,无出现故障长期没有维护的现象;门窗无乱张贴,窗台无杂物。3)窗帘:干净整洁、按学校要求统一悬挂。4)墙壁:干净、无灰尘、无蜘蛛网等。5)学生课桌面必须干净整齐,无乱放书籍、纸张等杂物。6)卫生清扫工具必须整齐存放在指定的位置。7)教室的所有用品必须干净、无灰尘,统一摆放。8)讲台上的物品摆放整齐,教室内多余的椅子摆放整齐,教室走廊

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

相关文档
相关文档 最新文档