一、工程概况

本工程沉井结构设计:沉井各部位高程均采用国家85高程,沉井顶面标高为▽9.7m,底板顶面标高为▽1.7m,刃脚底标高为▽-0.7m,沉井净尺寸为7.09*9.4m,外围尺寸8.49*10.8m,井壁厚0.7m,底板厚0.7m。沉井各部位砼标号均为C30。沉井砼抗渗等级为S6级,砼含碱量不大于3.0kg/m3,井壁及底板迎水面钢筋保护层厚度为50mm。

本工程的地质在钻探深度范围内,场地内地层共可划分为3层:

①层:素填土,灰褐色、灰黄色,上部主要成分为粉质粘土,软塑~硬塑,上部含植物根茎,土质性质不均匀,回填时间10年左右。该层场地普遍分布。

②层:粉质粘土,灰褐色、灰黄色,软塑,无摇震反应,稍有光泽,中高干强度,中等韧性,含少量铁锰结核,灰白色高岭土。该层场地普遍分布。

③层:粉质粘土,黄色、灰黄色,可塑,无摇震反应,稍有光泽,中高干强度,中高韧性,含铁锰结核,灰白色高岭土。该层土本次钻探未钻穿。

各土层的厚度、层底标高等见下表:

场地土层厚度埋深及层底标高统计表

二、编制依据

1、ZZ路污水提升泵站工程施工图纸;

2、《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

4、《建筑分项工程施工工艺标准》第二版

5、《建筑施工手册》

6、《现行建筑施工规范大全》

三、沉井结构施工方法

本分项工程计划于2011年6月16日开工建设,2011年7月28日下沉,2011年8月5日沉井结束。根据施工现场的具体情况以及设计要求,按照业主的施工工期要求,施工安排时考虑了以下几个方面:

(1)进场后利用开挖的上部土方填筑水力冲挖沉井土方所需的泥浆池围堰。(2)建筑物的施工以站身施工为关键工作和控制重点。

(3)预制沉井施工,进场后就准备预制,采用商品砼浇筑,确保总工期。

施工工艺流程:基坑开挖→刃脚地基处理铺砂垫层→沉井铺垫木→明沟排水→刃脚施工→井壁施工→沉井下沉→沉井封底及钢筋砼底板施工。

(一)地基处理

基坑开挖

根据现场勘察,为保证沉井下沉顺利进行,上部土方采用机械结合人工开挖,开挖绝对高程为5.3m,深度4.0m,基坑每边比沉井宽2.5m,四周挖排水沟、集水井,使地下水位降至比基坑底面低0.5m,放坡为1:0.67,挖土采用1台反铲挖土机进行,配合人工修坡及平整坑底,挖出的土运到弃土场地堆放。

在挖土上层土层后进行基坑平整,将沉井位置定位后,在制作沉井刃脚处进行地基压实,压实宽度以刃脚中心向两边各放2m,接着在刃脚处开挖一条宽3.5m,深0.75m的沟槽,回填粗砂,洒水分层夯实,保证上宽2m,回填粗砂时,同时用土方回填砂带旁边空隙并夯实。

(二)沉井制作

模板安装

井壁模板采用木模,竖向分支布设,节间用M14对拉螺栓,对拉螺栓中间加止水片,横向间距400,纵向间距500,螺栓M18钢筋外箍及M18钢筋内箍令其固定,安装与支护矩形沉井模板。应注意矩形沉井内壁模板由于混凝土的侧向压力较大,钢管支撑应牢固,避免发生变形。井壁应特别注意崩裂,外模的支撑、拉杆均需牢固锁紧,同时,外模加固并且钢管支撑在模板接头及模块之间,以免

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

降水、沉井工程专项施工方案模板

目录 第一章、编制说明及工程施工目标 第一节、编制说明 第二节、编制原则 第三节、编制依据 第四节、工程施工目标 第二章、工程总体概述 第三章、现场施工组织架构与施工管理 第一节、组建项目经理部 第二节、拟用于本项目管理机的组织机构框图 第三节、项目管理目标 第四节、项目管理方法 第四章、施工总平面布置及说明 第一节、现场施工平面布置原则 第二节、施工平面布置说明 第三节、交通疏解及交通维护管理措施 第四节、施工围栏防护措施 第五章、施工部署 第一节、沉井的主要施工方法选择 第二节、沉井工艺流程 第三节、施工阶段划分与施工内容概述 第四节、主要施工机械与机具配备计划 第五节、主要劳动力使用计划 第六章、降水方案 第一节、编制依据及原则

第二节、坑内降水井数量的布置 第三节、降水井井结构 第四节、成井施工 第五节、轻型井点施工工艺流程 第六节、轻型井点施工注意事项 第七节、水运行施工 第七章、主要分部、分项工程的施工方法 第一节、沉井施工工艺流程图 第二节、施工测量及监测 第三节、沉井工程施工 第八章、施工技术保证措施 第一节、对施工技术交底的保证措施 第二节、对测量放线的技术保证措施 第三节、对施工技术文件、资料管理的保证措施 第四节、对施工技术管理人员的保证 第五节、对基层施工作业人员的保证 第九章、施工对周边环境的保护措施 第一节、管线保护措施 第二节、建构筑物保护措施 第三节、监测出现问题的应急措施 第四节、监测反馈 第十章、质保体系及质量保证措施 第一节、质量目标 第二节、质量保证体系 第三节、一般质量保证措施

第十一章、安全文明施工保证措施 第一节、文明施工目标 第二节、文明施工、环保施工技术措施 第三节、文明施工、环境保护的具体措施 第四节、安全生产目标 第五节、安全保证体系 第六节、安全生产制度和措施 第十二章、沉井施工应急预案及安全措施 第一节、沉井施工的安全应急预案及措施 第二节、沉井施工前的技术准备工作要求 第三节、沉井排水的安全要求 第四节、沉井施工安全要求 第十三章、季节性施工措施 第一节、雨季施工措施 第二节、大风、高温季节的施工措施

体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。? 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。? 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。? 泵站罐体安装? 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。? 罐体验收检查? 1、检查是否有运输损坏。? 2、发货清单是否符合定货清单? 3、配件位置和尺寸? 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。? 5、其他设备?

运输和起吊? 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。? 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。? 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤:? 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。? 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查, 1、管路和密封圈必须清洁? 2、进出水管必须通过补偿器对准连接? 3、密封条件(确保密封严实)? 4、对准管(无压力)? 5、对称均匀紧固? 其它附件? 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。? 安装常见的错误?

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案 2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高4.9m,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,

我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日; 6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;

污水泵站施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程项目综合概述 (1) 二、工程特点 (1) 第二章确保工程质量保证体系及技术组织措施 (1) 一、项目质量目标 (1) 二、工程质量保证体系 (2) (一)施工质量管理体系 (2) (二)施工质量控制体系 (2) (三)施工质量控制手段 (5) 三、工程质量组织保证措施 (9) 四、主要分部分项工程质量的技术保证措施 (10) (一)工程检测试验手段及措施 (10) (二)原材料质量保证措施 (11) (三)对隐蔽工程的质量保证措施 (12) (四)测量工程 (12) (五)土方工程 (13) (六)沉井工程 (14) (七)电气工程 (18) (八)管道工程 (19) (九)泵房及附属工程 (21) (十)设备安装工程 (24) (十一)各专业及设备电气安装施工配合管理措施 (25) 第三章施工组织部署、确保安全生产文明施工技术组织措施;突发事件应急措施 (28) 一、施工组织部署 (28) (一)施工阶段部署 (28) (二)项目施工管理机构 (29) (三)施工总平面布置 (30) 二、确保安全生产、文明施工的措施组织措施 (31) (一)确保安全生产的技术组织措施 (31) (二)确保文明施工的技术组织措施 (35) 三、突发事件应急措施 (36) (一)应急准备 (36) (二)突发事件应急措施 (37) 第四章投标工期,施工网络进度总体规划,施工顺序流程,形象进度控制及确保工期技术保证及管理的组织措施等 (38) 一、投标工期 (38) 二、施工网络进度总体规划 (38) 三、施工顺序流程 (39) 四、形象进度控制 (39) 五、确保工期技术保证及管理的组织措施等 (40) (一)工期保证体系 (40) 第五章工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (43) 一、工程投入的施工机械设备情况 (43)

2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

沉井专项施工方案完整版本

一、工程概况 1、工程简介 巢湖南岸污水处理厂配套污水管网工程,本工程在旺业路段设计一段顶管工程。此工作井和接收井均为圆形钢筋混凝土结构井,工作井W14为¢7500,深7.04米。接收井W13为¢4000,深4.13米。主要材料与保护层:混凝土为C30P6,钢筋为HPB300和HRB400。钢筋保护层:基础40mm、墙20mm、梁30mm。 2、概述 沉井是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身的重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为结构物的基础和顶管工作井、接收井的使用。 3、编制依据 1)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸 2)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 3)、《合肥市工程建设地方标准强制性条文》 4)、《城市测量规范》(GJJ8-90) 5)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-1999) 6)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7)、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 8)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-03) 9)、《市政地下工程施工及验收规范》(DBJ08-236-1999) 4、地质条件:根据《岩土工程勘察报告》(芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司)提供的地质勘察报告,亚父路和旺业路顶管段为③~④、粉质粘土,力学性较好的土层。 二、施工总体按排 1、工程前期准备 本工程位于巢湖南岸新建污水处理厂北侧的农田内,需要维修施工便道,接通水源和电源。建筑材料和大型设备及机械进场,施工人员配备,测量、放线、定位及有关工作。 2、工程施工前必须对参加施工的班组人员进行技术交底和施工安全交底,为真正做到“安全、优质、按时”完成工程建设创造好基础条件。 3、施工进度:本工程自2017年5月份开始,2017年7月底结束。 4、人员按排计划表

(完整版)一体化污水泵站施工方案

一体化污水泵站施工方案 工程名称:团结西路污水临时排放工程 建设单位:南京宁浦房地产开发责任有限公司 施工单位:嘉盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 二○一八年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、基坑围护 (2) 3、泵坑开挖 (4) 4、垫层和混凝土底板 (4) 5、泵站的放置和吊装 (6) 6、安装井筒 (8) 7、管道接口连接 (9) 8、回填 (9) 9、液位计安装 (11) 10、水泵安装 (11) 11、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4、《泵站施工规范》SL234-1999 5、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 6、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、本工程为巩固3、4、6号地块临时污水排放施工图,其中3、4号地块污水接入原团结西路d400现状污水管,设计在浦云路西侧新增一体化污水泵站,将污水提升后,通过DN250压力管道过浦云路,接入团结西路下游d400污水管。在团结西路下游污水管道新增一体化泵站,将污水抽排至芝麻河东侧现状d51500污水主管,过河管道采用DN300钢管。 2、工期要求:18天(拟自2018年11月12日至2018年11月30日)。 3、质量要求:合格。

污水提升泵站混凝土施工方案

污水提升泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工重难点 (4) 4、施工部署 (5) 4.1工期要求 (5) 4.2施工安排原则 (5) 4.3施工流水段划分 (5) 5、施工准备 (6) 5.1施工人员组织 (6) 5.2材料、机具准备 (7) 5.3技术准备 (7) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (7) 6、主要施工工艺和方法 (9) 6.1工艺流程 (9) 6.2混凝土浇筑前的要求 (10) 6.3混凝土运输 (10) 6.4浇筑方式 (10) 6.5浇筑顺序 (11) 6.6浇筑 (12) 6.7混凝土养护 (13) 7、质量要求 (14) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (14) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (14) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (16) 9、安全、消防、环保措施 (18) 9.1安全要求 (18) 9.2消防措施 (18) 9.3环境保护措施 (19)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

沉井专项项目施工组织计划方案

-_ 一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点(K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点(K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质 场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉;

污水泵站工程施工组织设计

目录 第一章概述 第二章施工准备 第三章场地总平面图 第四章施工总进度计划及单项工程进度 第五章安全、方明施工及环保措施 第六章劳动力、主要材料及施工机构配置计划 第七章施工管理网络及人员配备 第八章冬雨季施工措施 第九章沉井施工方案 第十章泵方、附房及围墙施工技术方案 第十一章水、电、设备安装工程施工技术方案 第十二章道路工程施工技术方案及质量保证措施 第十三章给排水工程施工技术方案及质量保证措施第十四章质量保证措施 第十五章维修及售后服务

第一章概述 第一节、工程概述 本工程为宁xx东部新城福庆路污水泵站工程,泵站的远期能力为500L/S。本工程地处福庆路与惊驾东二路交叉口东北侧,占地面积1178平方米。工程造价约421万元,本工程由泵房、附房、电气、给水、排水及室外附属等组成,其中泵房及附房基础为钢筋砼基础,上部结构为一层砖混结构,本工程建筑结构安全等级为二级,砌体施工质量控制等级为B级,地基基础设计等级为乙级(泵站)、丙级(附房),按抗震设防类别属于(小型)乙类建筑,场地类别为Ⅱ类(泵站)、Ⅲ类(附房),地震设防烈度为6度,地下工程的防水等级为三级。水泵采用四台300WB900-18-75型,自动控制,辅助用房由发电机间、配电间、值班室及生活用房组成。合同工期为150日历天,质量要求达到一次性验收合格标准。 第二节、施工组织设计编制依据 1、《施工图纸》、《招标文件》、补遗书及工程量清单; 2、现场施工环境,包括地形、地貌及水文气象特征; 3、现场踏勘中收集到的资料; 4、我公司现有的泵站施工方面的施工队伍、施工经验、专业人才、机械设备及施工能力。 5、相关法律法规、规程、规范及行业标准: ⑴工程建设标准强制性条文:城市建设部分 ⑵《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 ⑶《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ92-86 ⑷《建筑地基基础施工质量》GB50202-2002

沉井专项施工方案65875

沉井施工专项方案

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9 八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内,新建调节池东侧,配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600,总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由

原设计方案为排水作业法,根据现场地质等实际情况,拟改为不排水作业法,理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔,潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中,在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法可以防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划 1)泵房沉井分三次浇筑,三次下沉,第一节制作高度6m,第二节制作高度6m,第三节制作高度2.15m。 2)在第一次下沉中前3m采用排水作业法,余下11.15m采用不排水作业法。 3)下沉内部土方工程采用高压水泵冲刷,泥浆泵吸泥取土。 4)内部及上部结构施工待沉井沉降稳定后,再进行结构施工。 B、施工步骤: 基槽开挖→垫层→角钢护角→钢筋绑扎→支模→砼浇注→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→凿除垫层→开始下沉→预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→拆除脚手架→第二次下沉→至预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→第三次下沉→至预定标高→稳定下沉→潜水员检查土层

【JZ】污水提升泵站专项方案

污水提升泵站施工组织技术指导文件 一、编制依据 、施工图纸。 、工程勘察报告。 、《给水排水管道工程施工及验收规范》 、《工业金属管道工程施工及验收规范》 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有台潜污泵,一用一备,单台流量50m3,扬程12.5m。 、工期要求:个月(拟自年月5日至年月5日)。 、质量要求:合格。 、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值。 三、施工进程安排 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(~,钢套管预埋)→土方填筑(至)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(~,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备 、技术准备 、熟悉和审查施工图纸。

、准备与本工程有关的规范、图集。 、测量人员根据甲方提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 测量技术指导文件 、编制依据 ()施工图纸及招标文件。 ()《工程测量规范》。 、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此工程部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员人。 、测量器具配备表 表—测量器具配备表

、测量内容及要求 工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 、控制桩布设 为防止差错,作为项目建设周期中控制中心线桩及水准点等测量重要标点,必须至少设置二组可供相互检查核对,并作测量和检查核对记录,布置的控制桩均稳固可靠,并保留至工程结束。 基坑施工 、基坑开挖与回填 ()基坑开挖 ①本污水泵站的地址在园区公园的软质驳岸的坡上,以上都杂填土,先大开挖进行挖除后场地平整。由于基坑底高程,先开挖到高程设置一个平台,可采用挖掘机一次开挖到设计高程,在坡中间设置米宽平台。 ②预留20cm保护层,再由人工进行修坡及开挖到设计高程,按照规范要求边坡控制在:,中间设1m工作平台。如果土质差,含水量高,开挖深,:边坡满足不了施工需要,调整坡比报监理确认后实施。

沉井专项施工方案样本

沉 井 施 工 专 项 方 案 目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9

八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内, 新建调节池东侧, 配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600, 总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由 原设计方案为排水作业法, 根据现场地质等实际情况, 拟改为不排水作业法, 理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔, 潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中, 在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法能够防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划

沉井专项施工方案

目录 一、工程概况 (4) 1、沉井施工准备 (4) 二、沉井制作 (5) 1、基坑 (5) 2、砂垫层制作 (6) 3、素砼垫层铺设 (6) 4、分节制作 (6) 5、钢筋加工 (6) 6、脚手架施工 (7) 7、模板施工 (8) 8、浇筑砼 (8) 9、拆模 (9) 10、砼养护 (10) 11、施工缝处理 (10) 三、沉井下沉 (11) 1、沉井下沉准备 (11) 2、沉井下沉施工方法 (11) 3、沉井下沉的观测 (13) 4、沉井的纠偏 (14) 5、沉井施工工艺流程 (24)

沉井施工专项方案 一、泵站工程概况 提水泵为100WQ100-25-11潜污泵配套各区,吸水管道底标高27.1~27.8,泵站进水口比吸水口低20cm(26.9~27.6),污水池底标高比吸水口位标高底1.8m,该高程在25.1~25.8之间,泵站顶标高31.10~31.80m(区域不同的水位高差),泵站主体高度为6m,相对地面主体埋深为5m,水位线下主体部分基本为3.4m。综上所述泵站采用沉井施工方案相比其它方案更具经济价值和安全性。 泵站采用沉井结合排水法进行结构施工,二次制作,一次下沉,起沉标高为地面下0.6m,标高为30.10~30.8。 本工程采用预制沉井方案,分二次制作,一次下沉,刃脚与首期预制。起沉平台标高暂定为地面下0.6m(详见附图)。 (一)沉井施工准备 1、沉井施工前应根据施工需进行现场调查,收集有关资料,包括 (1)工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况; (2)施工现场的供水、供电及排水条件; (3)在沉井的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等; (4)工程地质、水文地质资料; (5)气象资料。

给排水泵房施工组织设计方案

给排水泵房施工方案 一、水泵房设备安装流程 图10.7.1 水泵房设备安装流程图 二、垫铁的安装 1. 垫铁组布置的原则为:在地脚螺栓两侧各放置一组,应尽量使垫铁靠近地脚螺栓,当地脚螺栓间距小于300 毫米时,可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁。对于带锚板的地脚螺栓两侧的垫铁组,应放置在预留孔的两侧。相邻两垫铁组的间距,可根据泵的重量、底座的结构型式以及负荷分布等具体情况而定,一般为500 毫米左右。 2.垫铁表面平整,无氧化皮、飞边等。斜垫铁斜度一般为1/20~1/10,对于重心较高或振动较大的泵采用1/20 的斜度为宜。 3. 斜垫铁应配对使用,与平垫铁组成垫铁组时,一般不超过四层,薄垫铁应放在斜垫铁与厚平垫铁之间。垫铁组的高度一般为30~70 毫米。 4.放置垫铁前应铲出垫铁窝,垫铁直接放置在基础上,与基础接触应均匀,其接触面积应不小于50%。平垫铁顶面水平度的允许偏差为2毫米/米,各垫铁组顶面的标高应与泵底面实际安装标高相符。 5. 泵找平后,垫铁组应露出底座10~30毫米。地脚螺栓两侧的垫铁组,每块垫铁伸入泵底座底面的长度,均应超过地脚螺栓,且应保证泵的底座受力均衡。若泵底座的底面与垫铁接触宽度不够时,垫铁组放置的位置应保证底座坐落在垫

铁组承压面的中部。 6. 配对斜垫铁的搭接长度应不小于全长的3/4 ,其相互间的偏斜角不大于3°。 7. 泵用垫铁找平、找正后,用0.25或0.5公斤重的手锤敲击检查垫铁组的松紧程度,应无松动现象。用0.05毫米的塞尺检查,垫铁之间及垫铁与底座底面之间的间隙,在垫铁同一断面处从两侧塞入的长度总和,不得超过垫铁长(宽)度的1/3 。检查合格后应随即用电焊在垫铁组的两侧进行层间点焊固定,垫铁与泵底座之间不得焊接。 图10.7.2 垫铁安装示意图 三、地脚螺栓的安装 1. 放置在预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求: (1)地脚螺栓的光杆部份应无油污或氧化皮,螺纹部份涂油脂。 (2)螺栓应垂直无歪斜。 (3)地脚螺栓不应碰孔底,螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15毫米。 (4)拧紧螺母后,螺栓必须露出螺母螺栓直径的1/3~2/3。 (5)螺母与垫圈、垫圈与底座间的接触均应良好。 2. 拧紧地脚螺栓应在预留孔内的混凝土达到设计强度75 %以上时进行。 3. 放置带锚板的地脚螺栓,应符合下列要求:

红旗河污水提升泵站-电器设备、水电安装施工方案

红旗河污水提升泵站 ------- 电器设备、水电安装 施 工 方 案 编制人:_______________ 审核人:________________ 江苏华泰道路桥梁工程有限公司 二零零四年十一月五日

一、 工程概况 红旗河污水提升泵站是扬州市经济开发区位于扬子江南 路与南绕城公路交汇的南端,隶属于扬州开发区管辖,西临扬 子江南路,交通便利。该泵站下部为钢筋砼沉井,上部为砖混 结构,房屋建筑面积144.65m 2,檐高▽ 11.20m ,沉井内设4 台潜水排污泵型号统一为300QW900-6-30 ,另设一台备用。该 泵站设计规模为一期旱季0.84万m 3/d ,雨季2.5万m 3/d ,。 二、 金属结构制作安装及机电设备安装 劳动力组合计划和施工机具设备 机械工程师 1 电气工程师 1来自 丹灾3722皿资料捜索惘 机械质量保证工程师 电气质量保证工程师 机械安装工 电气安装工 起重工 电焊工 普工 施工机具设备 根据工程项目特点及施工需要,配有以下机具, 设备参加施工: 设备名称 规格 数量 汽车吊 12T 1 汽车 5T 1 型材切割机 1 套丝机 1/2〃-2 〃 1 电焊机 交、直流 2 1 1 5 1 1 2 5

专用工具自制若干 卷扬机3T 1 其它试验设备机电设备的交接验收 机电设备的交接验收是安装前一项十分重要的工作,本工程机电设备中水泵,电机及配套电控箱,格栅及配套电控箱,电动自行车、葫芦、配电箱等,这些机电设备到工地后的验收工作将由业主、监理工程师和我方共同参加,验收时对设备的外表、数量、规格型号、配套专用工具、技术文件等进行检查,设备本身的内在质量问题,将由订货商负责与制造厂家联系,并采取补救措施。 (一)格栅除污机安装 (1 )安装前准备工作 A、土建尺寸检查: 格栅孔中心线及栅底砼底板高程。拦污栅机孔砼壁墙垂直度及孔宽应满 足安装要求。预埋基础板高程、中心线。 B、设备检查及保管: 设备验收:待设备到工地后,会同设备供货商,现场监理工程师对到工地设备按清单进行清点检查,若发现小件、缺件及设备质量有缺陷,及时通知供货商予以解决(尤其应检查其平面度w 2)。 设备保管:设备存放时,下方应垫以木方,以防格栅结构变形,堆放应平衡整齐,对于零部件应入库妥为保管(有防雨要求时,还应采取防雨措施)。 设备基础放样:根据设计图纸、说明书以及实际设备测量尺寸,对设备基础中心线及高程进行放样,同时利用线锤、水准仪、墨斗、水平尺等采取直角三角形法在拦污栅井孔侧墙上放样栅条70o。