榆钢支持地震灾区恢复重建项目

干熄焦及余热发电工程

干熄焦专用设备施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

中国五冶榆钢干熄焦工程项目部

二〇一四年四月十三日

目录

1、工程概况 (2)

1.1、工程概况 (2)

1.2、编制依据 (2)

1.3、工程特点 (3)

2、主要施工工艺及方法 (3)

2.1、装入装置安装 (3)

2.2、排出装置安装 (5)

2.3、循环风机安装 (6)

3、施工组织计划 (9)

3.1、施工计划 (9)

3.2、机具计划 (9)

3.3、人力资源计划 (9)

4、质量保证措施 (9)

5、安全保证措施 (11)

5.1重大危险源识别 (11)

5.2主要保证措施 (12)

5.3施工安全注意事项 (12)

1、工程概况

1.1、工程概况

榆钢干熄焦工程的提升机用于榆钢集团公司焦化厂炭化室高为6m的焦炉的干熄焦工程项目。干熄焦装置的处理能力为110t/h。

干熄焦专用设备主要包括循环风机一套、装入装置一套、本体排除装置一套、提升机一套、汽轮机发电设备一套。其中提升机、汽轮发电机单独编写方案。

1.2、编制依据

1)、《焦化机械设备工程安装验收规范》GB50390-2006

2)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2011

3)、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

4)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

5)、工程测量规范GB50026—2007

6)、中冶焦耐提供的设计图

7)、设备供货商提供的图纸

1.3、工程特点

干熄焦场地狭窄,装入装置安装在31m炉顶之上,安装高度高、设备单件重量大。循环风机为日本进口,安装精度高,需严格按照图纸、规范进行施工。

2、主要施工工艺及方法

2.1、装入装置安装

1、主要参数

装入装置安装应在提升机安装完成后进行。

2、放线及专业中间交接

(1)、根据土建提供的基础标高点引测到31.26m平台,在梁或柱上画出标高点备查。对支座的标高、轴线等进行复测划线,核查是否下一道工序要求。装入装置安装的允许偏差如下

(2)、根据炉窑砌筑中心线确定纵横中心线,焊接支架固定纵横中心线。

3、安装顺序

,设备

因设备的找正(纵向、横向中心线)对中、找平(设备的水平度或垂直度)、找标高,这几项之间是互相影响、互相关联的,所以设备的调整应耐心仔细,反复循环调整,才能最终达到设计或技术规范的要求,保证安装质量和设备的正常使用。

根据基础上已设置的中心标板或中心线,拉设钢丝纵、横线。(钢丝直径一般选用0.5~0.75mm,钢丝的拉紧力为拉断力的50%~80%,钢丝两支点间的长度应≤40m)。

根据设备已标定的纵横中心点(或根据设备的几何尺寸计算确定)利用线锤(或经纬仪)进行设备的平面位置确定。

在设备的工作位置面或根据设备几何尺寸计算确定检测面。利用标高基准点用水准仪确定设备安装高程(标高),利用设置在设备底座的调整垫板或微型千斤顶等手段进行设备的水平度调整。

设备找正、找标高、找平、反复循环,安装时,应按照装入装置使用说明书就行尺寸控制及验收

2.2、排出装置安装

干熄焦排出装置位于干熄焦熄焦槽底部,主要由平板闸门、电磁振动给料器、旋转密封阀、台车、双岔溜槽、自动给脂装置、操作平台及空气、氮气管道等组成。

1、安装工艺流程

皮带的中心线。

(2)、补偿器的安装应在设备出厂时的状态进行,所有固定螺栓应在排出装置安装完成后,试运转前才允许拆除。

(3)、密封是排出装置安装的关键质量控制点之一,必须确保各连接面的密封。各法兰面连接时都必须采用石棉绳填塞,并涂上密封胶,防止各连接处漏气。

2.3、循环风机安装

1、设备基础验收

设备安装前,必须做好基础的验收工作。核对设备基础尺寸、地脚螺栓尺寸、预留孔及预埋件,所有尺寸必须符合有关要求。未经验收的基础,不得进行设备的安装,设备基础表面及预留孔内应清洁。地脚螺栓上的油污等应清理干净,并在螺纹部分涂少量油脂,以免生锈。所有位置和尺寸应达到精度要求。

2、基准线和基准点的测量和确定

测量工作是安装过程中的一个重要环节,安装测量点的合理布置,精确设置,对安装精度起决定性作用,基准线和基准点主要有纵、横基准线和标高基准点组成,基准线和基准点指导整个安装过程。设备安装前反复核对中心线和设备标高,确保不能发生错误,避免发生大面积反工现象。

3、地脚螺栓

地脚螺栓紧固后,螺母与垫圈、设备底座接触良好,局部间隙不得大于0.1mm。螺栓应露出螺母,露出长度应为1.5-5倍螺距

4、垫板

A、相邻垫板组之间距离不大于500 mm;

B、每一垫板组应尽量减少垫板块数,一般不超过5块;

C、垫板组伸入设备底面的深度应超过地脚螺栓;

D、垫板组中最厚垫板应放在最下面,最薄的应放在中间;

E、垫板组宜露出设备底座外缘10-30 mm;

F、钢制垫板组的各垫间应相互点焊。

5、风机安装

风机安装前应检查消音和防震装置,并应符合工程设计的有关要求。

风机的搬运和吊装应符合下列要求:

(1)整体安装风机时,搬运和吊装用的绳索不得捆缚在转子、机壳或轴承盖的吊环上。

(3)现场组装风机时,绳索的捆缚不得损伤机件表面。转子的轴颈、测振部位均不应作为捆缚部位,转子和机壳的吊装应保持水平。

(4)转子不应直接放在地上滚动或移动。

6、风机组装前应按下列要求进行清洗和检查:

(1)设备外露加工面,组装配合面、滑动面、各管道、油箱各容器等应清洗洁净,出厂已装配好的组合件可不拆洗。清洗的方法及清洁度的检查应符合国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定;

(2)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分均应作强度试验,不得有渗漏现象。当设备技术文件无规定时,气压试验的压力应为最高工作压力的1.05倍。

7、风机的进风管、排风管、阀件、调节装置安装:

(1)、风机的进风管、排风管、阀件、调节装置安装等,均应有单独支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固;

(2)各管路路与风机连接时法兰面应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。

(3)与风机进气和排气口法兰相连的直管段上,不得有阻碍热胀冷缩的固定支撑。

(4)风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。

8、风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。

6、风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±10mm。

9、风机水平度为0.2mm/m。

10)、风机轴承箱的找正、调平应符合:

(1)轴承箱与底座应紧密结合,整体安装的轴承箱的纵、横向安装水平偏差不应大于0.10/1000,并应在轴承箱中分面上测量,纵向安装水平也可在主轴上测量。

(2)每个轴承箱中分面的安装水平偏差不应大于0.80/1000,主轴颈处的安装水平偏差不应大于0.40/1000,轴承孔对主轴轴线在水平面内的对称度偏差不应大于0.06mm,可测量轴承箱两侧密封径向间隙之差不应大于0.06mm。

(3)电动机与风机找正时联轴器的径向位移不应大于0.025mm,轴线倾斜度不应大于0.2/1000。

(4)风机组件安装时除法兰外一律采用手工电弧焊连续焊缝,焊缝高度等于被焊件最小壁厚。壁厚大于5mm时,焊前需开坡口。

10、轴的对中调整方法:

利用百分表、块规、卷尺检测联轴节的安装误差。

在联轴器上架设百分表,如下图

百分表a 为两轴心径向位移测量表;

百分表b Ⅰ、b Ⅱ为轴线倾斜测量表。

将半联轴器A 和B 一起转动,每转90°测量一次并记录测量值,包括起点0°即5个位置的径向测量值a 和轴向测量值b ,记录成下图的形式。b Ⅰ和 b Ⅱ分别为位于同一直径两端的两个百分表或两个测点的轴向测量值。

只有在测量值a 1=a 5及X X 55b b b b -=-I I I I 时,表明测量正确,测量值方为有效。

联轴器两轴心径向位移计算公式:

式中:a 1~a 4——径向测量值,mm ;

a x ——测量处两轴心在x-x 方向的径向位移,mm ;

a y ——测量处两轴心在y-y 方向的径向位移,mm ;

a ——测量处两轴心的实际位移,mm 。

联轴器两轴线倾斜计算公式:

式中II I b ?1~II I b ?4——轴向测量值,mm ;

d ——测点处的直径,mm ;

θx ——两轴线在x-x 方向的倾斜;

θy ——两轴线在y-y 方向的倾斜;

θ——两轴线的实际倾斜

11、风机传动装置的外露部分,直接通大气的进口,其防护罩(网)在试运转前安装完毕。

12、风机试运转前应符合下列要求:

(1)轴承箱应清洗并应在检查合格后,方可按规定加注润滑油。

(2)电机转向应与风机的转向相符。

(3)盘动转子,不得有碰刮现象。

(4)轴承的油位和供油应正常。

(5)应关闭进气阀门。

3、施工组织计划

3.1、施工计划

见附件

3.2、机具计划

主要施工机具如下表:

3.3、人力资源计划

在设备安装中,主要工种为起重工、铆工钳工及电焊工,具体安排如下表:

人力资源计划表

设备吊装必须配有专职安全员,全面负责现场施工安全,铆工、钳工、焊工、起重工及电工必须持证上岗,严禁无证作业。

4、质量保证措施

1 认真贯彻实施ISO9000族标准,建立符合GB/T19002-ISO9002:2000标准的质量体系,并保证质量体系的有效运行。

2 开展以保质量、保工期、保投资为主要内容的工程质量管理活动。

⑴积极组织和发动全体职工投身到保工程质量活动中去。

⑵做好施工过程的质量控制,不合格原材料、半成品、成品、加工件不准使用到工程上。凡上道工序不合格的不准下道工序施工。搞好班组自检、互检、专检、联合检、中间交接检验,严把质量关。

3 推行质量承包,引入竞争激励机制对工程质量认真检查评比,严格考核,奖优罚劣,实施质量否决权。施工必须管理质量的原则,实行质量责任制。建立质量奖罚机制,同责任人的经济利益直接纳入考核。

4 贯彻执行国家标准和原冶金部标准及业主的有关规定

⑴严格执行国家和原冶金部有关工程验收规范及质量检验评定标准。

⑵严格执行招标文件中所规定的技术条件和供货商提供的有关规范标准。

5、坚持工序工种中间交接制度,上一道工序不合格的禁止进入下一道工序,基础验收不合格的不得就行设备安装。

6 做好交工、投产过程的质量管理

本着严格要求的原则,认真组织质量检查,做到不合格的工程不交工,坚持定期回访用户,认真听取用户意见。在保修期间,因施工原因造成的质量问题,按合同规定及时给予处理。

工程质量管理制度

⑴原材料及成品、半成品是工程(产品)的基本组成成分,是工程(产品)质量最基本保证条件。

⑵工程(产品)所用的进货物资,根据施工组织设计对工程(产品)质量的重要度分级原则,确定检验方法。

⑶物资(含半成品)进场后,应按规格、品种、牌号堆放。

⑷原材料及成品、半成品的采购及加工制造必须有合格证,无合格证的原材料及成品半成品不得采购。内部加工制造的成品和半成品无合格证的不得出厂,不允许用在工程上。

(5)在设备进场后,应办理交接手续、无合格证、产品质量书的设备不予以接收。

建立定期工程例会制度,及时检查计划完成情况,在计划执行过程中发现问题、解决问

题、协调各施工队之间的工作,使工程统一有序地按总进度计划进行。充分调动群众积极性,开展队与队、班与班、组与组之间的劳动竞赛,设置流动红旗,对完成计划好的予以表扬和奖励,对完成差的给予批评和经济制裁,充分利用经济杠杆的作用。

技术质量管理

1工程开工前必须进行图纸会审,要做好会审记录,图纸会审记录是竣工交工资料之一,不得缺少。

2工程开工前技术负责人,要向施工人员进行技术交底,做好交底记录,不进行技术交底的不准开工。

3重大质量事故处理,要经技术部门或技术负责核发,不经技术审批的,不得私自处理。

质量事故管理

1 处理质量事故实行“四不”放过原则。

2 重大质量事故要及时处理,处理方案报技术主管审批,再报设计部门批准,方可实施。

3 质量事故处理要进行质量检查签证,返工处理的重大质量事故要重新进行质量评定。

4 开展质量大检查活动并制订相应的质量奖罚制度

质量大检查内容:查工程实体,查隐患,查质量问题,查保证资料,查质量保证体系运转工作情况为内容的“五查”活动。

严格按照国家现行的相应专业施工及验收规范执行,工程质量验收遵照国家、部门颁发的现行检验评定标准

5、安全保证措施

5.1重大危险源识别

重大危险源清单表

5.2主要保证措施

安全、文明施工作为现代施工管理手段之一, 可以体现施工企业的工作素质高低,同时也是保证施工正常进行的必要条件之一。为此,榆钢干熄焦工程施工中安全环保、文明施工是一项常抓不懈的工作。

㈠现场文明管理

1 现场材料、设备及各类物资按施工图划分的区域摆放整齐,不得随意堆放。

2 施工用生产、机具设施按规定的区域集中摆放,并保证有充分的安全通道。

3. 随着施工的深入开展,应根据施工进度情况,按时组织设备进场,应满足施工需要,又不造成施工现场堆放场地拥挤不堪,留出设备进场通道。

4 坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格执行各项安全生产管理制,强化文明施工,实施标准化作业。

5杜绝重大安全事故和重大机械事故,死亡事故为零,千人负伤率小于2/1000。

5.3施工安全注意事项

1 设备安装时全部参与人员必须穿工作服,戴安全帽,不准穿凉鞋和拖鞋进如施工现场,上高人员必须戴好安全带。

2 设专人监护不能让过往行人进入吊装现场,吊装作业时起重臂下严禁站人,同时设专业起重指挥吊车,做到指挥信号明确和准确,不能有多人指挥。

3 保证安装前的安全交底,使全部参与人员和吊车司机人人明白安全的各条措施和注意事项,做到人人懂安全,处处执行安全规章,意识到位,互相监督和互相照顾。

4 不准在现场喝酒和酒后上班。不准在工地打闹、玩耍和睡觉。

5 临边、孔、洞设围拦防止高空坠落。

6 保证安全通道的畅通无阻,加强现场的文明施工管理。坚持每天的班前安全交底制度。

7 氧气、乙炔瓶的摆放应相隔10米,并与高空气焊和气割作业错开,以防坠落和落下的火星,发生危险。

8 在吊装大型件需要站道施工时需要要办理断道手续。并采取断道措施,同时设专人看护,不得有无关车辆过往。以保证吊装的如期安全进行。

9 严格按照项目部规定建立安全施工责任制,牢固树立安全第一的思想,坚持管施工必须管安全的原则,实行安全生产责任制,现场设置专职安全员,各施工班组作业点设不脱产安全员。

10 严格执行安全生产例会制度,分析安全生产形势、检查总结安全生产情况、研究重大安全措施,协调安全生产。

11 非电器操作人员不准乱动电器设备;动力与照明线路应分开设置,配电箱、开关箱应有门有锁有安全标志;现场的电缆、电焊线摆放应顺畅,不得绞错在一起;现场使用的配电箱应装漏电保护器,并应有可靠的接地,所使用的电缆应完好无损,电缆距离较远时应搭支架将电缆挂起来;高处作业场所附近有带电导线时,必须保持安全距离。

12 配电箱进出线要敷设合理、位置规范,免受机械损伤,有防止雨水沿导线流入箱内的措施,移动配电箱的进出线必须采用橡胶绝缘软电缆。

13在施工现场二级箱旁设置干粉灭火器,以被应急使用,灭火器设置在醒目、方便的地方。

榆钢焦化厂干熄焦锅炉设备施工方案

榆钢支持地震灾区恢复重建项目干熄焦及余热发电建筑安装工程 锅 炉 设 备 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 中国五冶集团有限公司榆钢项目部 二0 一四年三月八日

目录 一、工程概况 (3) 1、整体布置: (3) 2、锅炉规范 (3) 3、施工总体设想 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程施工质量管理网络图 (4) 四、施工进度计划 (4) 五、施工机械设备计划 (6) 六、施工工艺 (7) 6.1、大件吊装方案的确定 (7) 6.2、安装工艺及技术要求 (10) 6.3、水冷系统的安装 (11) 6.4、过热器安装 (12) 6.5、蒸发器及省煤器安装 (13) 6、6、立体汽水管道的安装 (14) 6.7、焊接施工工艺 (15) 七、安全生产、文明施工管理 (17)

一、工程概况 1、整体布置: 榆钢焦化厂干熄焦锅炉是一台余热锅炉,锅炉系单锅筒、强制循环水管锅炉,露天布置。锅筒为搁置式,锅炉采用全悬吊结构,炉膛为模式水冷壁结构,锅炉自上而下依次布置有水冷壁、过热器、光管蒸发器、鳍片管蒸发器以及省煤器,炉墙为轻型护板炉墙。烟气自锅炉上部进入,由下部出口。 2、锅炉规范 最大蒸发量:110t/h 额定蒸汽压力:10.3MPa 额定蒸汽温度:540°C 3、施工总体设想 质量目标:优良 工期目标:5个月 安全目标:无重大伤亡事故、无设备损毁事故、无火灾事故,轻伤事故发生频率控制在1‰以下。 根据锅炉结构特点,在炉体旁搭设临时工装平台,做钢结构、受热面拼装之用。 施工过程中合理安排有关工序交叉施工,力争积极提前交付生产。 二、编制依据 《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳部发(1996年276号) 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-95(锅炉机组篇) 《电力建设施工及验收技术规范》DL5031-94(管道篇) 《火力发电厂焊接技术规程》DL869-2004 (焊接篇) 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ279-90(热工、仪表篇) 《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL612-1996 《金属熔化焊焊接接头射线照相》G B∕T4730-2005(射线篇) 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 《火力发电厂保温材料技术条件》D L/T776-2001 《火力发电厂基本建设工程启动及验收规程》电建(1996年)159号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

合成塔吊装方案汽车吊样本

石家庄正元化肥有限公司氨合成 升级改造项目 合成塔吊装方案 编制: 方圆 审核: 谢树展 批准: 中国化学工程第十三建设公司 5月8日 一、编制说明 本起重吊装作业施工方案适用于石家庄正元化肥有限公司氨合成升级改造项

目工程合成塔设备吊装, 该设备公称直径2400㎜, 重293.7t,总高度20米, 基础标高6米, 为保证该工程吊装作业的顺利施工, 特围绕该设备编写本起重吊装作业施工方案。注明: 合成塔底座重约20t、合成塔大盖重约20t分别单独吊装, 设备重量还剩253t。 二、编制依据 2.1根据建设实际情况及该设备具体参数。 2.2《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201— 2.3《大型设备吊装工程施工工艺标准》SHJ515-90 2.4《起重吊运指挥信号》GB5082—85 2.5《石油化工施工安全技术规范》SH3505—1999 三、施工准备 3.1对材料的检验 3.1.1应具备设备图、设备平、立面布置图、技术要求、安装标准等必要的资料。 3.1.2与设备有关的设备基础经检验合格, 满足安装要求, 并已办理基础中间交接手续。 3.1.3设备经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。 3.1.4基础周围的土方, 已按要求回填并整平。 3.1.5影响吊装作业的所有障碍物均以移走。 3.1.6吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。 3.1.7起重机的机械和安全装置, 经检查符合安全操作要求。 3.1.8吊装前,由起重工程师向参加吊装作业的人员进行方案技术交底. 技术交底内容应包含设备的参数, 吊车的参数, 吊装的重点难点, 以及技术措施, 凡参加施工人员,作业时必须集中精力,听从指挥,吊车司机与起重工应明确和统一指挥信号,信号采用旗语及术语, 信号的传递应准确无误,防止错误指挥,错误操作。高空作业与地面应采取对讲机联系,必要时辅以电喇叭. 3.1.9吊装前, 应由施工班组、安全部门和起重工程师联合进行仔细检查并确认签字后, 方可吊装。

焦炉及干熄焦安装

昆钢煤焦化干熄焦安装工程 施工组织总设计 第一章编制说明 1.1 编制依据 (1)昆钢煤焦化干熄焦工程建设工程施工合同 (2)我公司施工承 建类似工程的施工经验。如:干熄焦工程、各类风机、除尘设备、焦化工程等。(3)国家现行施工及验收规范、工程质量检验评定标准。 (4)GB/T19002-ISO9002 系列国际质量体系标准及一冶颁布实施的有关企业技术质量标准和操作规程。(5)建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》。 1.2 编制原则本施工组织总设计编制将遵循三项基本原则:一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则。(1)符合性原则:严格遵守基本建设程序,在时间和空间(平面) 两个方面统筹安排施工程序,缩短工期,加速建设进度,做到文明施工;贯彻施工验收、安全技术、环境保护等方面的标准规范、规程和法规,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全。(2)先进性原则:在符合性原则的基础上,以本公司的技术资源为前导,采用科学的方法、先进的管理、优化的配量、完善而切实可行的措施,实现先进的目标。充分利用高新技术,提高机械化施工程度,提高劳动生产率。(3)合理性原则:以符合性原则为前提,先进性原则为目标,在选择 1 昆钢煤焦化干熄焦安装工程施工组织总设计施工方案和组织管理体系时,根据本工程的特点,采取合理的施工组织,做好人力、物力的平衡调配,均衡组织施工;选择先进的施工方案和管理措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本;合理选择施工资源和运输方式,使工期、成本最佳化。 2 昆钢煤焦化干熄焦安装工程施工组织总设计 第二章工程概况 2.1 工程简介昆钢煤焦化干熄焦工程相对传统的湿法熄焦,干熄焦有三大优点:避免湿熄焦对环境的污染;提高焦炭的质量;回收利用热能,具有环境保护和节约能源双重效益,工程情况综合如下:工程名称:昆钢煤化公司干熄焦工程项目业主:昆钢铁集团有限责任公司设计单位:中冶焦耐有限公司总包单位:中冶焦耐有限公司工期要求:开工:2007 年 7 月 15 日竣工:2010 年 1 / 40 干熄焦本体、一次除尘、二次除尘、灰仓、主控楼、干工程范围: 4 月 30 日设熄焦除尘、筛焦除尘、循环水等工程。工作内容包括:钢结构制作与安装、备安装、管道安装、耐材砌筑、设备安装与调试、整体系统的联动试车、竣工验收等。干熄焦工艺流程及布置 2.2 干熄焦工艺流程及布置 90T/h、75T/h 干熄焦装置布置在两套焦炉的南端。90T/h 干熄炉、锅炉中心线垂直于焦炉中心线。 75T/h 干熄炉、锅炉中心线平行于焦炉中心线干熄焦,装置的提升井架横跨在熄焦车轨道上方,提升机直接提升焦罐。 3 昆钢煤焦化干熄焦安装工程

设备吊装施工方案

设备吊装方案 编制说明 本方案编制主要针对本装置中具有代表性的设备吊装进行,主要包括塔等设备的吊装。这几台设备吊装难度大,为保证施工安全和施工质量,特编制此方案以指导施工。 编制依据 设备施工图纸 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 主要设备一览表 注:带*号设备重量为白图设备表中重量 上表中设备重量不含内件及填料重量。 设备吊装工艺 较大型设备的卸车及吊装以使用吊车为宜,这样可发挥吊车的机动性特点。根据设备的重量、安装高度及吊装情况和我公司现有的施工机具情况,在本装置的较高、较重大件设备的吊装计划采采用我公司自有的CKE2500—II 履带吊1台,同时投入我公司自有的AT9120 120t汽车吊1台, QUY-50,50t履带吊1台,长江QY-50汽车吊1台,用于本装置设备的吊装施工。

1.1立式设备吊装 立式设备吊装,设备由卧姿变为立姿,一般采用双车抬吊竖立法,即设备上部由主吊车提升,设备尾部由辅助吊车抬送,直至设备呈直立状态。 上部吊点采用设备吊耳,板式吊耳、管式吊耳应在设备出厂前制造、焊接完毕,随设备整体热处理后整体运至施工现场。 下部吊点,对本装置内设备采用捆绑式吊装,但应有防止绳扣滑动的有效措施。 1.1.1主吊车的站位应遵守以下准则 履带式起重机,利用其能移动的特性,可在吊装过程中不断变换位置,但在辅助吊车脱钩前,尽可能站到最终位置。 在设备吊装过程中,随着主吊车将设备上部的提升,使设备水平投影距离变小,辅助吊车应不断将尾端向前抬送,随着设备轴线与地面夹角的不断变大,尾部辅助吊车的受力会不断减小,直至设备直立时,可摘去辅助吊车吊钩。为此在辅助吊车摘钩前,主吊车必须调整好最佳位置,以便承受设备吊装最大负荷和待设备直立后,能将设备直接送至安装位置。 1.1.2辅助吊车采用履带式起重机 当设备尾部吊点位置在设备上侧面时,辅助吊车可将设备一直送到直立状态,此时对主吊车受力最有利。 如果辅助吊车不能将设备送至直立状态,应将主吊车、设备和辅助吊车调整至一个垂直投影轴线上,以利主吊车承受一个附加的水平力。 立式设备吊装示意图如下 大件设备吊装情况

干熄焦专用设备安装施工方案汇总

榆钢支持地震灾区恢复重建项目 干熄焦及余热发电工程 熄焦专用设备施工方案 编制人:

审核人: 审批人: 中国五冶榆钢干熄焦工程项目部 0—四年四月十三日 1、工程概况? 3 1.1、工程概况 3. 1.2、编制依据 3. 1.3、工程特点 4. 2、主要施工工艺及方法 4. 2.1、装入装置安装 4. 2.2、排出装置安装8. 2.3、循环风机安装9. 3、施工组织计划14 3.1、施工计划14 3.2、机具计划14 3.3、人力资源计划15 4、质量保证措施16

5、安全保证措施 1.. 8. 5.1 重大危险源识别 1.. 8 5.2 主要保证措施.1. .9 5.3 施工安全注意事项.2.. 1、工程概况 1.1、工程概况 榆钢干熄焦工程的提升机用于榆钢集团公司焦化厂炭化室 高为6m 的焦炉的干熄焦工程项目。干熄焦装置的处理能力为 110t/h 。 干熄焦专用设备主要包括循环风机一套、装入装置一套、本 体排除装置一套、提升机一套、汽轮机发电设备一套。其中提升 机、汽轮发电机单独编写方案。 1.2、编制依据 1)、《焦化机械设备工程安装验收规范》GB50390-2006 2)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2011 3)、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 4 )、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50231-2009 5)、工程测量规范GB50026—2007 6)、中冶焦耐提供的设计图 7)、设备供货商提供的图纸 1.3、工程特点 干熄焦场地狭窄,装入装置安装在31m炉顶之上,安装高度高、 设备单件重量大。循环风机为日本进口,安装精度高,需严格按照图 纸、规范进行施工。 2、主要施工工艺及方法 2.1、装入装置安装 装入装置安装应在提升机安装完成后进行。 2、放线及专业中间交接 (1)、根据土建提供的基础标咼点引测到31.26m平台,在梁或柱

合成塔内件方案

青海云天化国际化肥有限公司20万吨/年合成氨项目合成塔内件 安 装 方 案 编制单位:四川省化工建设总公司 建设单位:青海云天化国际化肥有限公司 二零零九年九月十五日

目录 一、工程概述 (3) 二、工程内容 (3) 三、工程特性 (4) 四、编制依据 (4) 五、安装程序 (4) 六、安全技术措施 (7) 七、施工设备机具动员计划 (8) 八、人力资源动员计划 (8) 九、保证工程安全和质量的措施 (9)

青海云天化国际化肥有限公司20万吨/年合成氨项目 合成塔内件安装方案 一、工程概述 青海云天化国际化肥有限公司20万吨/年合成氨工程是由中国成达工程公司总承包,由南京华源工程管理有限公司监理,工程所在地为青海省湟中县甘河工业园区。现该工程的合成塔框架及合成塔的外壳吊装和安装均已完工,余下合成塔内件安装工作(包括预组装、安装上、中、下触媒框、上、中部换热器、热电偶装置等的吊装和安装),由中国成达工程公司委托四川省化工建设总公司分包承建。 二、工作内容 合成塔内件的预组装、安装工作内容: 1、合成塔大盖的拆卸、安装(共4次),其主要参数如下: 重量24816㎏,直径Ф2840㎜,厚度550㎜,吊装高度约30m。 2、下部触媒框的安装(1次),其主要参数如下: 重量38828㎏,直径Ф2280㎜,长度约21000㎜,吊装高度约50m。 3、中部触媒框的拆卸、安装(共3次),其主要参数如下: 重量9136㎏,直径Ф2232㎜,长度6250㎜,吊装高度约33m。 4、中部换热器的拆卸、安装(共3次),其主要参数如下: 重量2399㎏,直径Ф840㎜,长度13120㎜,吊装高度约40m。 5、上部触媒框的拆卸、安装(共3次),其主要参数如下: 重量11235㎏,直径Ф2244㎜,长度5400㎜,吊装高度约32m。6、热电偶装置的拆卸、安装(共4次),其主要参数如下:

干熄焦本体制作安装标段施工组织设计汇总

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 干熄焦本体制作安装标段施工组织设计汇总 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

第1章综合说明 1.1编制依据 1.1.1招标文件 北京首钢设计院.NSC.北京中日联公司武钢工程项目部发《武钢焦化公司1、2#焦炉干熄焦工程主体安装(制作)工程招标文件》。 1.1.2 随招标文件提供的本工程设备设计图纸。 1.1.3现行的施工验收规范标准。 1.1.4 类似工程施工经验

1.2 编制原则 本投标文件编制将遵循以下三个原则:即符合性、先进性、合理性三个原则。 ⑴符合性原则: 即整个投标书的编制符合武钢1、2#焦炉干熄焦主体安装(制作)工程招标文件的要求,响应招标文件。其次是要符合基本建设施工的程序和客观规律及特点要求。 ⑵先进性原则: 即要求在符合性原则的基础上,结合本公司的技术、装备、员工素质为前提,采用科学的方法,先进的管理,优化的配置,完善的措施,实现先进的目标。 ⑶合理性原则: 即要求以符合性为前提,先进性为目标,在选择施工方案和组织管理体系时,结合及武钢1、2#焦炉干熄焦主体安装(制作)工程的实际,选择合理的施工方案和管理措施,在工期、质量、成本的最佳点上实现建设目标。 1.3 我公司承建本工程的优势 1.3.1高素质的员工队伍优势 十九冶拥有员工9700多人,其中:各类专业技术及管理人员2360人;具有中级职称的工程师、经济师、会计师等665人,具有高级职称的工程、经济、财会系列等各类技术和管理人员157人,有资质证书的项目经理391人,其中一级54人,二级165人,三级168人;技术工人5000多人,平均技术等级7.8级。 公司拟派到该项目的项目经理潘海俊为国家一级项目经理、高级工程师,拟参与该工程施工的钢结构公司、机械设备安装公司都将调集精锐部队参加该工程的建设。 1.3.2 公司拥有完善的冶金工程建设技术体系及支持文件、工法 ⑴本公司通过长期的工程承包实践积累,拥有良好的冶金工程项目的施工业绩,积累了大量的实际施工经验,形成了公司冶金工程建设的技术体系,主要包括: ◆地基基础施工技术 ◆大体积混凝土施工技术 ◆各类炉窑砌筑及喷涂技术

主装置分段设备安装方案分解

一、工程概况 中海石油天野化工年产6万吨聚甲醛主装置内分段塔类设备集中安装在浓缩A、B、C区厂房中,厂房结构为钢结构框架。法兰连接的分段设备共计52台,其中A区20台,B区13台,C区19台。主要有浮阀塔、填料塔、泡罩塔等,安装高度主要在EL106.5—EL118.5平面上,设备基础为钢平台。所有塔器均在基础上逐节依次安装就位,以确保塔盘的水平度。减少地面组对的难度。 为指导现场设备安装施工,保证施工质量,达到预计的安装进度。特编制此方案。 具体实物工程量如下:

二、编制依据 1、《钢制压力容器》GB150-98 2、《钢制塔式容器》JB4710-92 3、《压力容器无损检测》JB4730-2005 4、《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 5、《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 6、业主提供的设备到货计划表 7、成达公司的设备布置图 三、设备检查验收 在设备检验前,施工单位应对制造厂家所提供的产品质量证明书等技术文件进行熟悉和检查 设备检验时,需由建设单位、施工、制造及监理等有关单位参加,并按设备的名称、位号、型号、规格、数量等根据技术资料和设备清单逐一进行 检查验收。 1、到场设备的检查验收 1.1对设备的外观和几何尺寸进行实测实量。是否有碰伤、变形、锈蚀等缺陷。 1.2设备焊缝表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹渣等缺陷。 2 、设备内件的检查验收、存放、保管: 2.1 检查箱号、箱数及包装情况; 2.2 内件名称、规格、型号及材质; 2.3 内件的尺寸及数量; 2.4内件表面的损伤、变形及锈蚀状况; 2.5检查过程中必须作复验才能判定质量时,建设单位可委托施工单位进行复验。 2.6检查清点后的内件、工卡具和技术资料应进行编号、分类,一并交付施工单位负责保管。易损易失零部件,应按类按规格作好标记后存放在库房内保存。 2.7存放和保管地点应考虑设备、零件、附件和备件的形式;所用材料的性能和表面的光洁程度;存放时间和气候条件环境条件(应无灰尘、腐蚀性气体等)。

铁塔安装施工方案

一、工程概述及特点 本工程为中广核博山岳阳山风电场集电线路工程,风场共计33台风机,单机容量1.5MW,接线方式采用1机1变的单元接线。风机出口电压经箱变升至35kV后,经35kV 地埋电缆(YJV22-26/35-3×50)至电缆终端塔,与35kV架空线路“T”接。根据风机分布位置,本工程共建三回35kV架空线路,分别为A线、B线、C线,架设至风场升压站围墙外终端塔,改为三回地埋电缆(型号为YJV22-26/35-3×185)经升压站电缆沟接入升压站内35kV开关柜中。架空线路路径全长22.01km,其中双回路路径长度4.27km,单回路路径长度17.74km。YJV22-26/35-3×50电缆总长2.6km, YJV22-26/35-3×185电缆总长1.0km。 本工程地埋电缆采用两种型号,各风机箱变与架空线路之间采用YJV22-26/35-3×50型交联聚乙烯绝缘电缆;升压站外终端塔与35kV开关柜之间及钻越高压电力线处采用YJV22-26/35-3×185型交联聚乙烯绝缘电缆。33台风机均是从相应箱变敷设电缆至架空线路电缆终端塔,与架空线路连接。本工程电缆采用直埋敷设方式,过路时采用穿管敷设。 二、编制依据 1、山东电力工程咨询院有限公司设计的施工图纸 2、相关厂家图纸 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 5、《交流电气装置的接地》 DL/T 621-1997 6、《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB 50173-1992 7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 8、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 DL 5009.2-2004 三、本工程分为四个阶段完成: (一)、接地安装。(二)、铁塔安装。(三)、导线架设。(四)光缆架设。

干熄焦方案设计

目录 1 干熄焦工艺222222222222222222 1 1.1概述222222222222222222222 1 1.2干熄焦装置主要工艺参数(以下为一套干熄焦装置) 1 1.3干熄焦工艺流程2222222222222222 2 1.4干熄焦装置的布置222222222222222 2 1.5主要工艺设备的功能及规格22222222222 2 1.6干熄焦的环保措施22222222222222217 1.7干熄焦工艺温度和压力指标2222222222218 2干熄焦热力系统2222222222222222219 2.1概述22222222222222222222219 2.2干熄焦热力系统的布置222222222222219 3焦处理装置222222222222222222231 3.1概述22222222222222222222311 3.2设施及主要设备222222222222222311 3.3其他22222222222222222222322

1干熄焦工艺 1.1概述 甘肃兴华松迪化工有限公司新建焦炉及配套工程为2355孔JNDK55-07型捣固焦炉,年产焦炭130万吨,小时焦炭产量127.1吨。 为回收红焦的显热﹑降低能耗,减少污染,提高焦炭质量,本工程采用干法熄焦,干熄焦装置的处理能力为23140t/h。先上一套140t/h干熄焦装置,分二期完成。 当干熄焦装置年修或出现故障时,湿熄焦系统作为备用。 1.2干熄焦装置主要工艺参数(以下为一套干熄焦装置) a)焦炉基本工艺参数 焦炉配置2355孔JNDK55-07型焦炉 焦炉周转时间26h 焦炉紧张操作系数 1.07 每孔炭化室干全焦产量 30.044t 小时焦炭产量127.1t b)干熄焦装置基本工艺参数 干熄站配置13140t/h 允许焦炉的检修制度 3次/d,1h/次 每孔炭化室操作时间约12.4min 入干熄炉焦炭温度 950~1050℃ 干熄后焦炭平均温度≤200℃ 干熄时间约2h 焦炭烧损率(设计值)≤0.95% 入干熄炉的吨焦气料比约1280m3/t焦 系统最大循环风量 205000m3/h 循环风机全压 11.5kPa 进干熄炉循环气体温度130℃ 出干熄炉循环气体温度880~960℃ 干熄炉操作制度 24h连续,340d/a

合成塔裙座安装.

1编制说明1.1、本方案仅为宁夏宝丰焦化废气回收综合利用制烯烃项目合成装置2台合成塔裙座的焊接的方案。 1.2、本方案所涉及的合成塔设备由韩国斗山设备厂家设计,涉及的 设备参数依据《宁夏宝丰焦化废气回收综合利用制烯烃项目甲醇合成》相关技术文件。 2?编制依据 2.1、《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 2.2、《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-1993 2.3、《石油化工钢制塔类容器现场组焊施工工艺标准》SH3524-1999 2.4、我公司多年的焊接经验 3. 工程概况 合成装置合成塔是宁夏宝丰能源有限公司年产150万吨甲醇项 目中一种大型设备。我单位只对合成塔裙座进行现场施焊的工作。 合成塔的直径为4015mm,是由裙座支撑的自立式塔类设备,自裙座底面到塔顶高度为7160mm。塔体质量378吨。产品是筒体和裙座分开进场。 4. 施工部署4.1主要施工装备

4.1.1、现场设重型滚轮座4部,以便于焊接塔体裙座;同时也为安装 外部梯子平台提供方便。 4.1.2、电焊机及其它电动工具 焊机的技术参数和特性必须能满足焊接工艺的需要。 由于大部分 焊接工 作是在塔体上空,操作位置又远离地面,为防止空载电流对焊 工造成伤害,必须使用有空载自动断电功能的电焊机。 所有小型电动 工具(如角向磨光机等),使用前必须经过权威部门进行的绝缘性能 检验。 4.1.3、作业平台的结构如下图。 制作两个高7米,宽3.5米的分三层的移动钢跳板,便于作业人 员对裙座施 焊方便,平台四周架设挡风棚。 m 三 甚==m *

4.2半成品、零部件的验收 421、对容器必须具备完整的出厂技术文件,主要技术文件应包括: 1) 装箱单 2) 压力容器产品安全质量监督检验证书 3) 产品合格证 4) 容器说明书 422、到货的容器筒体端部的坡口表面应符合以下要求: 1)表面应平滑2)熔渣、氧化皮应清除干净3)坡口表面不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷。 423、随容器到货的零部件,应符合下列要求: 1) 具有装箱清单和安装说明书等技术文件。 2) 材质合格证 3) 法兰、接管、人孔和螺栓等应有材质钢印标记。 4) 零部件表面不得有分层、裂纹等缺陷。 5) 法兰、人孔的密封表面不得有刻痕等影响密封的损伤。 424、塔的裙座底板上的地脚螺栓孔应符合设计要求,相邻两孔弦长 和任意两孔弦长偏差不得大于2毫米。 4.3焊材的验收431、根据焊接工艺规程,塔体现场组焊主要使用电焊条为 J507 (型号E5015)。 4.3.2、焊条入库前要按照焊材相关标准规范对焊条外观质量及是否

余热锅炉安装方案设计(工程施工方案设计)

A2.1、2.2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:编号:—A2. —

QC213/920—84—4.14/450余热锅炉安装方案 施工单位建设单位 批准:审核:

审核: 编制:批准: 省工业设备安装公司 山焦项目部 2011年10月10日 QC213/920-84-4.14/450余热锅炉安装方案 1概述 1.1概述 锅炉整体采用集箱式结构,膜式水冷壁、一、二次过热器、蒸发区(光管蒸发器、鳍片蒸发器)省煤器及汽包、减温器组成。这些通过集箱支座将自身重量传递到钢架的横梁上。采用集箱式结构可将锅炉漏风降至最低,减少锅炉漏风热损失,提高锅炉效率。锅炉施工区域交叉施工严重,场地狭窄,设备及材料运输艰难。 1.2锅炉参数 最大蒸发量:84t/h 额定蒸汽压力: 4.14MPa 汽包压力: 4.6MPa 水压试验压力: 5.75MPa 额定蒸汽温度:450℃

给水温度:104℃ 干熄焦处理能力:150/h 2编制依据 2.1干熄焦余热锅炉50HL460-0-0及安装说明书 2.2《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.4《电力建设施工及验收技术规》射线检验篇DL/T5069-1996 2.5《电力建设施工及验收技术规》超声波检验篇DL/T5048-95 2.6《电力建设施工及验收技术规》(金属焊缝射线检验篇)DJ60-90 2.7《电力建设施工及验收技术规》(管道篇)DL/T5031-94 2.8《火力发电工程施工组织导则》 2.9《电力建设工程施工技术管理》 2.10《火电工程启动调试工件条例》 2.11《火电施工质量验收及评价规程》(第2部分锅炉机组)DL/T5210.2-2009 2.12《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005 2.13《电力建设安全工作规程》第1 部分DL/T5009-2002 2.14劳部发[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 2.15锅炉安装质量保证手册 3施工准备 3.1组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审,详细记录图纸中存在的问题,并及时解决。 3.2对已编制的施工方案,网络计划等根据现场、设备及图纸等实际情况

塔类设备安装施工方案

安阳九阳甲胺/DMF项目 塔类设备安装施工方案 河南省安装集团有限责任公司 第二分公司 2007年4月 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工人员计划 (3) 四、施工机具计划 (4) 五、塔类设备安装施工方法 (4) 六、塔类设备安装质量控制 (11) 七、塔类设备安装安全技术措施 (12) 一、工程概况 甲胺/DMF系统中,塔类设备种类繁多,内件形式各异,露天安置,设备制造厂家分段供货现场组装焊接、热处理,整体冲洗试压合格,交付安装。对于甲胺装置中的脱硫塔、萃取塔、脱水塔、分离塔、甲醇回收塔及尾气吸收塔以及DMF装置初馏塔、精馏塔、气提塔、尾气吸收塔等大型设备的吊装采用大吨位履带吊车按顺序依次进行吊装。安装设备的技术参数、外形尺寸及重量如下表。 设备技术参数表

按照2007年3月15日,安化宾馆召开的设备交货会定的最迟交货日期,到目前为止所有塔类设备已经推迟交货。具体交货日期尚未最后确定。 目前,T741塔两段已于4月10日到现场,开始组装;T721共4段只到1段;其余塔尚未到货。 土建基础已验收,正在进行基础研磨。 二、编制依据 ⑴、安阳九阳化工有限公司提供的塔类设备表和设备制造图纸; ⑵、厂区总平面布置图; ⑶、安阳九阳化工有限公司提供的装置区域设备布置图; ⑷、现场施工情况和设备到货状况; ⑸、《化工机器安装工程施工与验收规范通用规定》HG20203-2000 ⑹、《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20226-93 ⑺、《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ2011-83 ⑻、《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 ⑼、《安装工程施工操作规程》 -----本公司编 三、施工人员计划

铁塔安装施工方案

工程概述及特点 本工程为中广核博山岳阳山风电场集电线路工程,风场共计33 台风机,单机容量 1.5MW,接线方式采用1 机1 变的单元接线。风机出口电压经箱变升至35kV 后,经35kV 地埋电缆( YJV22-26/35- 3×50)至电缆终端塔,与35kV架空线路“ T”接。根据风机分布位置,本工程共建三回35kV架空线路,分别为A线、B 线、C线,架设至风场升压站围墙外终端塔,改为三回地埋电缆(型号为YJV22-26/35- 3× 185)经升压站电缆沟接入升压站内35kV 开关柜中。架空线路路径全长2 2.01km,其中双回路路径长度4.27km,单回路路径长度17.74km。YJV22- 26/35- 3×50 电缆总长2.6km,YJV22-26/35- 3× 185 电缆总长1.0km。 本工程地埋电缆采用两种型号,各风机箱变与架空线路之间采用YJV22-26/35- 3×50 型交联聚乙烯绝缘电缆;升压站外终端塔与35kV开关柜之间及钻越高压电力线处采用YJV22- 26/35- 3×185型交联聚乙烯绝缘电缆。33 台风机均是从相应箱变敷设电缆至架空线路电缆终端塔,与架空线路连接。本工程电缆采用直埋敷设方式,过路时采用穿管敷设。 二、编制依据 1、山东电力工程咨询院有限公司设计的施工图纸 2、相关厂家图纸 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 5、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997 6、《电气装置安装工程35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-1992 7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 -2006 8、《电力建设安全工作规程第2 部分:架空电力线路》DL 5009.2 -2004 三、本工程分为四个阶段完成: (一)、接地安装。(二)、铁塔安装。(三)、导线架设。(四)光缆架设。 (二)、铁塔安装 1、施工方案

最新合成塔、高压烷化塔吊装方案

合成塔、高压烷化塔 吊装方案

目录 1. 编制说明-------------------------------------------------------------1 2. 吊装施工前面的准备工作 -------------------------------------2 3. 吊装工艺------------------------------------------------------------3 4. 吊装受力分析与计算---------------------------------------------5 5. 吊装主要受力结果一临览表------------------------------------9 6. 吊装平立面布置见附图------------------------------------------附页 7. 主要机索具配置表------------------------------------------------附页 8. 桅杆强度及稳定性校核------------------------------------------10 9.安全技术要求及安全质量规定-------------------------------12 10.吊操作步骤和要点-------------------------------------------------16 11. 吊装施工岗位责任------------------------------------------------18

1. 编制说明 1.1 设备概况 湖北当阳华强化工股份有限公司660t/d氨合成及900t/d氨原料气醇烷化精制装置扩建工程的高压醇化塔(R701、R801)和氨合成塔(R901)均位于氨合成框架内。氨合成框架东西轴间距10.5m,南北轴间距13m。氨合成塔(R901)中心与框架西南角柱中心的东西、南北方向距离均为2.5m; 高压醇化塔(R701) 中心与框架东北角柱中心的东西、南北方向距离均为2.5m; 高压醇化塔(R801)与高压醇化塔(R701)的南北方向在同一中心线上,东西方向中心线相距4.4m,氨合成塔(R901)与高压醇化塔(R701、R801)的南北方向中心线相距5.5m(详见附图所示 尺寸)。设备本体技术参数如表1-1 1.2 编制依据 1.2.1 设备设计图纸 1.2.2 《化工工程建设起重施工规范》HGJ201-83 1.2.3 《炼油、化工施工安全规程》HGJ238-87 1.2.4 中国化学工程第六建设公司64m-200t桅杆图纸 1.3 本方案是针对湖北当阳华强化工股份有限公司660t/d氨合成及900t/d氨 原料气醇烷化精制装置关键设备吊装而编制的。 1.4方案制定的指导思想和方法 湖北当阳华强化工股份有限公司660t/d氨合成及900t/d氨原料气醇烷化精制装置工程优质、按时投产,设备吊装工作是至关重要的控制环节。编制吊装方案必须以安全可靠,快速经济,方法简单可行为宗旨。由于这三台设备都是超重型设备,如采用大型吊车吊装,则需要1250t格构式臂杆的吊车。虽然吊车吊装省人、省事、省时间,但据所了解的全国大型号吊车信息,目前国内此类吊车只有到中石化系统的宁波工程公司租凭(仅一台)。但势必花费较高的进出

最新干熄焦本体机装(钢结构工程施工方案.doc

干熄焦本体机装(钢结构)工程施工方 案.d o c

目录 目录 (1) 第一章工程概况 (1) 1概况 (1) 2工程特点 (1) 3分部、分项工程的构成 (2) 4编制依据和使用范围 (2) 第2章施工部署 (3) 1工程施工工期的安排 (3) 2劳动力需用 (3) 3机械需用 (3) 4技措材料需用 (3) 5工程建设目标 (3) 6施工组织机构 (4) 第3章施工网络计划 (6) 1施工进度网络计划 (6) 2施工工期保证措施 (6) 第4章施工平面规划 (7) 1项目管理部设置 (7) 2钢构件加工场、材料堆场设置 (7) 3施工用水、用电设置 (7) 4临时用地表 (7) 第5章主要施工方法 (9) 1钢结构制作通用工艺流程 (9) 2钢结构制作 (9) 3焊接工艺及技术要求 (10) 4控制构件焊接变形的应有措施 (10) 5主框架结构加工 (10) 6涂装工艺 (17) 7运输方案 (19) 8钢结构安装 (19) 第6章劳动力配备计划 (29) 1劳动力配备 (29) 2劳动力计划表及峰值图 (29) 第7章施工机械及机具配备计划 (31) 1主要吊装运输机械及进场计划 (31) 2钢结构工程主要施工机械及机具配备计划 (31) 第8章质量保证体系及措施 ....................................................................................................... 33

1质量目标....................................................................................................................... 332质量控制措施. (36) 第9章安全、环境管理保证体系及措施 (38) 1安全管理目标 (38) 2执行标准与依据 (38) 3施工安全生产保证体系 (38) 第10章文明施工及措施 (46) 1管理方针 (46) 2文明施工目标 (46) 3管理原则 (46) 4文明施工管理措施 (46) 5成品、半成品及设备保护措施 (47)

干熄焦专用设备安装施工方案

榆钢支持地震灾区恢复重建项目干熄焦及余热发电工程 干熄焦专用设备施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国五冶榆钢干熄焦工程项目部 二〇一四年四月十三日

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程概况 (3) 1.2、编制依据 (3) 1.3、工程特点 (4) 2、主要施工工艺及方法 (4) 2.1、装入装置安装 (4) 2.2、排出装置安装 (8) 2.3、循环风机安装 (9) 3、施工组织计划 (14) 3.1、施工计划 (14) 3.2、机具计划 (14) 3.3、人力资源计划 (14) 4、质量保证措施 (15) 5、安全保证措施 (18) 5.1重大危险源识别 (18) 5.2主要保证措施 (18) 5.3施工安全注意事项 (19)

1.1、工程概况 榆钢干熄焦工程的提升机用于榆钢集团公司焦化厂炭化室高为6m的焦炉的干熄焦工程项目。干熄焦装置的处理能力为110t/h。 干熄焦专用设备主要包括循环风机一套、装入装置一套、本体排除装置一套、提升机一套、汽轮机发电设备一套。其中提升机、汽轮发电机单独编写方案。 1.2、编制依据 1)、《焦化机械设备工程安装验收规范》GB50390-2006 2)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2011 3)、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 4)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)、工程测量规范GB50026—2007 6)、中冶焦耐提供的设计图 7)、设备供货商提供的图纸

干熄焦场地狭窄,装入装置安装在31m炉顶之上,安装高度高、设备单件重量大。循环风机为日本进口,安装精度高,需严格按照图纸、规范进行施工。 2、主要施工工艺及方法 2.1、装入装置安装 1、主要参数 装入装置安装应在提升机安装完成后进行。 2、放线及专业中间交接 (1)、根据土建提供的基础标高点引测到31.26m平台,在梁或柱上画出标高点备查。对支座的标高、轴线等进行复测划线,核查是否下一道工序要求。装入装置安装的允许偏差如下

塔施工方案

年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目二期工程(一阶段) 精制二线 塔 施 工 综 合 方 案 中国化学工程第九建设有限公司 2018.9.4

目录 1、编制说明--------------------------------------------------------------------------3 2、编制依据--------------------------------------------------------------------------5 3、施工程序及施工部署---------------------------------------------------------7 4、前期准备-------------------------------------------------------------------------10 5、设备穿衣戴帽-------------------------------------------------------------------12 6、设备安装--------------------------------------------------------------------------26 7、质量保证体系及措施----------------------------------------------------------29 8、安全施工--------------------------------------------------------------------------33 9、其它施工特殊措施-------------------------------------------------------------46

塔、反应类设备安装施工方案

目录 一.编制依据 (2) 1.1目的和范围 (2) 1.2编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 2.1工程概述 (2) 2.2施工范围和内容 (2) 三.工程主要实物量 (2) 四.施工组织 (2) 4.1项目组织机构 (2) 4.2施工部署 (3) 4.3劳动力计划 (3) 4.4教育、培训与持证上岗 (4) 五.主要施工机具/材料 (4) 5.1机/工具、耗材清单 (4) 5.2量具清单 (5) 5.3主要工机具/材料使用要求 (6) 六.施工平面布置图 (6) 七.施工方法和施工工艺 (6) 7.1设备安装施工工艺流程图 (6) 7.2设备安装前准备 (6) 7.3基础验收及处理 (7) 7.4设备开箱检验 (8) 7.5垫铁安装 (8) 7.6设备吊装就位 (8) 7.7找平、找正 (9) 7.8二次灌浆 (10) 7.9耐压/严密性试验 (10) 7.10沉降观测 (11) 7.11塔内件/附件安装 (12) 7.12清扫封闭 (16) 八.施工质量保证措施 (16) 8.1主要工序控制点及检验程序 (16) 8.2现场质量控制措施 (17) 九. HSE保证措施及文明施工管理 (17) 9.1施工HSE措施 (17) 9.2文明施工管理 (18) 十.施工进度计划 (18)

十一.施工过程技术资料和工程竣工技术资料管理 (18) 十二.JHA分析 (19) 一.编制依据 1.1目的和范围 本方案为榆横煤化工项目一期Ⅰ工程30万吨/年聚丙烯装置《塔、反应类设备安装施工方案》,目的是为了规范30万吨/年聚丙烯装置塔、反应类设备的安装工艺和质量验收标准,适用于装置整体到货设备及其内件、安全附件与梯子、平台的安装。 1.2编制依据 1.2.1《石油化工静止设备安装工程施工技术规程》 SH/T3542-2007 1.2.2《石油化工静止设备安装工程施工质量验收规范》 GB50461-2008 1.2.3《压力容器》 GB150-2011 1.2.4《施工化工工程起重施工规范》 SH/T3536-2009 1.2.5《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-2010 1.2.6《石油化工建设工程施工安全技术规范》 GB 50484-2008 1.2.7《承压设备无损检测》 JB/T4730-2005 1.2.8中煤陕西榆横煤化工项目管理程序文件 1.2.9中石化上海工程有限公司聚丙烯装置基础设计/第一分册说明书 1.2.10中石化第五建设有限公司内控文件、《30万吨/年聚丙烯装置施工组织设计》 二.工程概况 2.1工程概述 2.1.1第一反应器(C-4001)、第二反应器(C-4301)为本装置核心关键设备,设备的结构形式为气相流化床,容积分别为791m3和445m3,其中第一反应器本体重量约570t,第二反应器本体重量约250t。该两台设备的吊装属大件吊装公司作业范围,我单位只负责设备的安装。 2.1.2丙烯脱气塔(C-2008)、排放气回收塔(C-5260)均为板式塔,塔内件为关键设备,由专利商推荐供货商,其中丙烯脱气塔30层塔盘,排放气回收塔83层塔盘。 2.2施工范围和内容 2.2.1施工范围 本方案用于指导30万吨/年聚丙烯装置塔、反应类设备的检验、安装及质量验收。 2.2.2作业内容 塔、反应类设备的安装主要内容包括:设备到货验收、基础复测及处理、垫铁安装、设备吊装(不含反应器)、找平找正、二次灌浆、附件及内件安装等。 三.工程主要实物量 30万吨/年聚丙烯装置塔、反应类设备共计4台:2台塔,2台反应器。 四.施工组织 4.1项目组织机构