文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设-2

电缆敷设-2

电缆敷设-2
电缆敷设-2

1.概况:

国电阳宗海发电有限公司2×300MW发电机组烟气脱硫工程电气安装工程电力电缆敷设项目。

2.编制依据:

2.1江苏苏源环保股份有限公司设计图纸。

2.2电力建设施工验收规范,电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)。

2.3火电施工质量验收及评定标准(电气装置篇)。

2.4电气安全工作规程(发电厂和变电所电气部份DL408-91)

3.工程量:

4.参加作业人员及资格要求:

4.1作业负责人应具有电气安装中级以上水平,并对电气工程系统有较熟悉了解,应组织有关电缆敷设班组的人员对设计院设计的图纸进行熟读、复核、了解。根据电缆的起、终端位置,并编排好电缆敷设在桥架、支架上、前后、内外、位置及清单。组织有关人员认真学习国家对电缆敷设工程有关规范与作业指导书。

5.作业机具:

5.1.敷设电缆用支架及电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、大综绳、钢丝网套以及电缆牵引机、皮尺、钢锯、液压钳、手锤、扳手、喷灯、电工常用工具、无线电对讲机、手持扩音喇叭。

5.2万用表.绝缘摇表1000V、2500V。直流耐压及泄漏试验设备。

6.作业条件:

6.1与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

电缆线路安装前,土建工作应具备下列条件:

6.1.1预埋件符合要求,并埋置牢固;

6.1.2电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。

6.1.3电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐备;

6.1.4电缆线路铺设后,不能再进行土建施工的工程项目应结束;

6.1.5电缆沟排水畅通。

6.2电缆线路施工作业指导书已经编制,并已审批,“工程任务单”已审核下达。

6.3敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验。6KV以上电缆应作耐压和泄漏试验。1KV以下电缆用高阻计(摇表)测试,所有试验要做好记录,以便竣工验收时作对比参考并归档案。

6.4电缆敷设前应准备好砖、砂,并运到沟边待用。并淮备好方向套(铅皮、

钢字)标桩。

6.5工具及施工用料的准备已完毕。

6.6电缆型号、规格及长度均应与设计资料核对无误。电缆不得有扭绞、损伤现象。

6.7电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位、敷设电缆的通道应无堵塞。

6.8如冬期施工温度低温时,电缆应先加温,并准备好保温草帘,以便于搬运时电缆保温用。

6.9室外电缆沟敷设时,在电缆敷设前应进行清理,并且根据设计规定的地平标高对电缆沟的深度进行测量,以免回填土后可能产生电缆埋设过深或过浅现象。

6.10电缆敷设前,还应进行下列项目的复查:

6.10.1支架应齐全,油漆完整;

6.10.2电缆型号、电压、规格应符合设计;

6.10.3电缆绝缘良好;直埋电缆应经直流耐压试验合格。

7.操作工艺:

7.1电缆敷设时,不应破坏电缆沟和隧道的防水层。

7.2在三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导线,以电缆金属护套等作中性线等方式。

在三相系统中,不得将三芯电缆中的一芯接地运行。

7.3三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列,并且每隔1m应用绑带扎牢。

7.4并联运行的电力电缆,其长度应相等。

7.5电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。直埋电缆尚在全长上留出少量裕度,并作波浪形敷设。

7.6电缆各支持点间的距离应按设计规定。

7.7电缆的弯曲半径根据(GB50168-92)国家有关规定。

7.8用机械敷设电缆时的牵引强度不宜大于如下表的数值。

电缆最大允许牵引强度(N/mm2)

7.9敷设电缆时,如电缆存放地点在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度低于如下表数值时,应采用取电缆加温措施,否则不宜敷设。

电缆最低允许敷设温度

7.10电力电缆接头盒的布置应符合下列要求:

7.10.1并列敷设电缆,其接头盒的位置应相互错开;

7.10.2电缆明敷时的接头盒,须用托板(如石棉板等)托置,并用耐电弧

隔板与其他电缆隔开,托板及隔板应伸出接头两端的长度各不小于0.6m;

7.10.3直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒。位于冻土层内的

保护盒,盒内宜注以沥青,以防水分进入盒内因冻胀而损坏电缆接头。

7.11电缆敷设时,不宜交叉,电缆应排列整,加以固定,并及时装设标志

牌。

7.12标志牌的装设应符合下列要求;

7.12.1在下列部位,电缆上应装设标志牌:电缆终端头、电缆中部接头处;

隧道及竖井的两端;人井内。

7.12.2标志牌上应注明线路编号(当设计无编号时,则应写明电缆型号、规格及起迄地点);并联使用的电缆应有顺序号;字迹应清晰,不易脱落。

7.12.3标志牌的规格宜统一;标志牌应能防腐,且挂装应牢固。

7.13直埋电缆沿线及其接头处应有明显的方位标志或牢固的标桩。

7.14电缆固定时,应符合下列要求:

7.14.1在下列地方应将电缆加以固定:

⑴垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆,在每一个支架上;

⑵水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头两端处;

7.14.2电缆夹具的形式宜统一。

7.14.3使用于交流的单芯电缆或分相铅套电缆在分相后的固定,其夹具的所有铁件不应构成闭合磁路。

7.14.4裸铅(铝)套电缆的固定处,应加软垫保护。

7.15电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

7.16对于有抗干扰要求的电缆线路,应按设计规定作好抗干扰措施。

7.17装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于地下的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆护层或金属管必须接地,埋地长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

7.18直埋电缆敷设:

7.18.1在电缆线路路径上可能使电缆受到机械损伤,化学作用、地下电流、震动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采用保护措施

7.18.2电缆埋设深度应符合下列要求:

电缆表面距地面的距离不应小于0.7m穿越农田时不应小于1m,6KV及以上的电缆不应小于1m,只有在引入建筑物,与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可埋设浅些,但应采取保护措施。

7.18.3电缆之间电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉进的最小距离应符合电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范,GB52168-92(GE 5.4.3规定),严禁将电缆平行敷设于管道的上面或下面。

7.18.4电缆与公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管(钢管或水泥管)或隧道内。管顶距路面不小于1m,管的两端伸出道路基边2m,伸出排水沟0.5m,管的内径应比电缆外径大1.5倍,如选用钢管,则应在埋设前将管口加工成喇叭形。

7.18.5直时电缆上下方须铺以不小于100mm厚的软工或沙层,并盖以混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可以用砖块代替混凝土盖板。软土或沙子不应有石块或其他硬质杂物。

7.18.6在设计的电缆路线上先开挖试探样洞,以了解工壤情况和地下管线布置,样洞大小一般长0.4~0.5m,宽与深为1m。开挖样洞的数据量可根据地下管线的复杂程度决定,在线路转弯处,交叉路口和有障碍物的地方均需开挖样洞,开挖样洞时要仔细,不要损坏地下管线设备。

7.18.7根据设计图纸开挖样洞的资料决定电缆走向,用石灰粉画出开挖范围(宽度)一根电缆一般为0.4~0.5m,两根电缆为0.6m。开挖电缆沟,挖土时应垂直开挖,不可上狭下宽,也不能掏空挖掘。挖出的土放在距沟边0.3m的两侧,如遇有坚石,砖块和腐植工则应清除,换填松软土壤,电缆沟的挖掘深度一般要求为800mm,还须保证电缆敷设后的弯曲半径大于规定值,电缆接头的两端以及引入建筑物和引下电杆处,要挖出备用电缆的余留坑。

7.18.8敷设电缆,要把准备工作作好,如整理土沟,在沟底上面铺上10mm 厚筛过的软土或砂层作为电缆的垫层。然后在沟内放置滚柱,其间距与电缆单位长度的重量有关,一般每隔3-5m放置一个(在电缆转弯处应加放一个)。

电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤。放电缆的长度不要控制过紧,应按全长预留1.0%~1.5%的裕量。并作波浪状摆放。在电缆接头处也

要留出裕量。

7.18.9电缆敷设完毕,应清建设单位,监理单位到现场作隐蔽工程验收。验收合格电缆分别铺盖100mm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧50mm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。回填土前再作隐蔽工程验收,合格后应及时回填土并分层夯实,最后清理现场,做好电缆走向记录,并应在电缆引出端、终端、电间接头、直线段每隔100m处和走向有变化的部位挂埋标志牌,注明线路编号、电压等级、电缆型号、截面、起止地点,线路长度等内容以便维修。标志牌可用150#钢筋混凝土预制。

7.18.10拉引电缆的方法,可用人力拉引与机械拉引两种方法。

7.19电缆沟内敷设:

7.19.1电缆沟验收。电缆沟应平整,且有1%的坡度。沟内要保持干燥,并能防止地下水浸入。沟内应设置适当数量的积水坑,及时将沟内积水排出,一般每隔50m设一个,积水坑的尺寸以400×400×400mm为宜。

7.19.2敷设在支架上的电缆,按电压等级排列,高压在上面,低压在下面,控制与通信电缆在最下面。如两侧装设电缆支架,则电力电缆与控制电缆、低压电缆应分别安装在沟的两边。电缆支架横撑间的垂直净距,无设计规定时,一般对电力电缆不少于150mm;对控制电缆不小于100mm。

7.19.3在电缆沟内敷设电缆时,其水平间距不得小于下列数值:

7.19.3.1电缆敷设在沟底时,电力电缆间为35mm,但不小于电缆外径尺寸;不同级电力电缆与控制电缆间为100mm;控制电缆间距不作规定。

7.19.3.2电缆支架间的距离应按设计规定施工。

7.19.4电缆支架自行加工时,钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短差应在5mm范围内,切口无卷边、毛刺。钢支架采用焊时,不要有显著的变形。支架上各横撑的垂直距离,其偏差不应大于2mm。支架应安装牢固,横平竖直,同一层的横撑应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。在有坡度的电缆沟内,其电缆支架也要保持同一坡度(此项也造用于有破度的建筑

物上的电缆支架)。

7.19.5室内电缆沟盖应与地面相平,对地面容易积水的地方,可用水泥砂浆将盖间的缝隙填实。室外电缆沟无覆盖时,盖板高出地面不小于100mm;有覆盖层时,盖板在地面下300mm。盖板搭接应有防水措施。

7.19.6沟内钢支架必须经过防腐处理。

7.20电缆明敷:

7.20.1电缆明敷设用支架及吊架应根据设计要求进行制作,支吊架之间安装间距动力电缆水平间距1m,垂直间距2m。控制电缆水平间距0.8m,垂直间距1m。

7.20.2安装电缆时,在裸铅包,全塑电缆的固定卡子处应垫以软衬垫保护如毡条,泡沫塑料等。

7.20.3对单根电缆用钢索明敷时,电缆固定点间的距离应符合要求,无规定时,不应超过下列现定水平敷设,电力电缆0.75m、控制电缆0.6m。垂直敷设电缆1.5m、控制电缆0.75m。

7.20.4电缆支架吊架沿梁(沿楼板下面)安装时,必须牢固地电焊在预埋件上。

7.20.5电缆穿过伸缩缝时,并留有一定的伸缩余量或曲成Ω型,在伸缩缝两边侧必须加设固定点。

7.21管道内电缆敷设:

7.21.1在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。

⑴电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

⑵从沟道引全电杆、设备、墙处表面或房屋内行人容易接近处的电缆,距地面高度2m以下的一段。

⑶其他可能受到机械损伤的地方,如电缆保护管埋深不应小于100mm(埋入混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水坡的长度不应小于250 mm。保护罩根据应与地面取平。

7.21.2管道内部应无积水,无杂物堵塞。穿电缆时,为了避免护层损伤,

可采用无腐蚀性的润滑剂。

7.21.3电缆穿管时,应符合下列规定。

⑴每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力缆不得单独穿入钢管内。

⑵裸铠装控制电缆不得与其它外护层的电缆穿入同一根管内。

⑶敷设在混凝土管、陶土管、石棉水泥内的电缆,宜使用塑料护套的电缆。

7.22.10KV交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作

交联聚乙烯电缆热缩电缆终端头制作要严格按照工艺要求进行,并要认真熟读说明书。剥除外护层、钢铠、铜带和半导电层时,不可伤及主绝缘,屏蔽端部要平整光滑,不要有毛刺棱角。绝缘表面要清洁,必要时可用细纱布打磨,用溶剂清洁。焊接地线要用烙铁,不可用喷灯以免损坏绝缘。接地线要绑扎牢固以防脱落影响护套密封。外护层密封部位要打毛以增强密封效果。切割热缩管时端面要平整不要有裂口防止收缩时开裂。黑色应力控制管不要随意切割以保证制作质量。

7.22.1剥切外护层、剥切内衬层、铜带屏蔽、半导电层和线芯端部绝缘:首先校直电缆,并参照说明书进行剥切。户外终端头自电缆末端量取700mm,户内终端头自电缆末端量取500mm,在外护套上刻一环形刀痕,向电缆末端切开并剥除电缆外护层。无铠装电缆则绑扎电缆线芯。在钢带断口外保留10mm内衬层,其余切除。除去填充物,分开线芯。

7.22.2焊接地线:将编织接地铜线一端拆开均分三份,将每一份重新编织后分别绕包在三相屏蔽层上并绑扎牢固,锡焊在各相铜带屏蔽上。对于铠装电缆需有镀锡铜线将接地线绑在钢铠上并用焊锡焊再行引下,对于无铠装电缆可直接将接地线引下。

在密封段内,用焊锡熔填15~20mm长一段编织接地线的缝隙,用做防潮段。

7.22.3安装分支手套:用自粘带或填充胶填充三芯分支外及铠装周围,使外形整齐呈苹果形状。

清洁密封段电缆外护套。在密封段下段作出标记,在编织接地线内层和外层各绕包热熔胶带1~2层,长度约60mm,将接地线包在当中。套进三芯分支手套,尽量往下,手套下口到达标记处。先从手指根部向下缓慢环绕加热收缩,完全收缩后下口应有少量胶液挤出。再从手指根部向上缓慢环绕加热收缩手指部至完全收缩。从手套中部开始加热收缩有利于排出手套内的气体。

7.22.4剥切铜带屏蔽、半导电层、绕包自粘带:从分支手套手指端部向上量40㎜为铜带屏蔽切断处,先用铜线将铜带屏蔽绑扎再进行切割,切断口要整齐。保留半导电层20mm,其余剥除,剥除要干净,不要伤损主绝缘。对于残留在主绝缘外表的半导电层,可用细砂布打磨干净。用溶剂清洁主绝缘,用半导电带填充半导电层与主绝缘的间隙20 mm,以半叠绕方式绕包一层,与半导电层和主绝缘各搭接10 mm,形成平滑过渡,从半导电层中间开始向上以半叠绕方式绕包自粘带1~2层,绕包长度110 mm。半导电带和自粘带绕包时,都要先将其拉伸至其原来宽度的一半,再进行绕包。

7.22.5压接接线鼻了:线芯末端绝缘剥切长度K为接线鼻子孔深加5mm,线端绝缘削成“铅笔头”形状,长度为30 mm。用压钳和模具进行接线鼻子压接。压后用锉刀修整棱角毛剌。清洁鼻子表面,用自粘带填充压坑及不平之处,并填充线芯绝缘末端与鼻子之间,自粘带与主绝缘及接线鼻子各搭接5mm,形成平滑过渡。

7.22.6安装应力控制管:清洁半导电层和铜带屏蔽表面,清洁线芯绝缘表面,确保绝缘表面没有碳迹,套入应力控制管。应力控制管下端与分支手套手指上端相距20 mm。用微弱火焰自下而上环绕给应力控制管加热使其收缩。在应力控制管上端包绕自粘带,使其平滑过渡。

7.22.7套装热收缩管:清洁线芯绝缘表面、应力控制管及分支手套表面。在分支手套手指部和接线鼻子根部,包绕热熔胶带(有的配套供货的热收缩管内侧已涂胶,则不必再包热熔胶带)。套入热收缩管,热收缩管下部与分支手套手指部搭接20 mm,用弱火焰自下往上环绕加热收缩。完全收缩后管口应有少量胶液挤出。

在热收缩管与接线鼻子搭接处及分支手套根部,用自粘带拉伸至原来宽度的一半,以半叠绕方式绕包2~3层,包绕长度为30~40 mm,与热收缩管和接线鼻子分别搭接,确保密封。

7.22.8安装雨裙:户外终端头须安装雨裙。清洁热收缩管表面,套入三孔雨裙,下落到分支手套手指根部自下而上加热收缩。再在每相上套入两个单孔雨裙,找正后自下而上加热收缩。

7.23 10KV交联聚乙烯绝缘电缆热缩中间接头制作

10KV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作前应熟读产品说明书。还要注意到:由于中间接头处电缆铜带屏蔽已断开,故要包铜丝网并与两根电缆的铜带屏蔽绑扎用锡焊牢:压接连接管时,先压两端后压中间;接头施工完毕要待完全冷却后才可移动,以免损坏密封。

7.23.1剥切电缆:将电缆对直固定,将电缆末端重叠 200mm取其中习作出标记并参照说明书。剥切电缆外护套,在距外护套切断口40mm以内,绑扎

铜线,锯切钢带。保留10mm长内衬层,去除填充物。在中心标记处,锯切电缆,切口要整齐。

7.23.2剥切铜带屏蔽、削末端绝缘:在铜带屏蔽断口内侧,绑扎铜线,剥切铜带屏蔽。保留30mm半导电外屏蔽层,其余剥除。剥除多余线芯绝缘。将线芯末端绝缘削成“铅笔头”形,长度为30 mm。剥除绝缘表面碳迹,可用细砂布打磨,用清洁剂擦净。

7.23.3套热收缩保护管:将两根电缆距外护套断口200 mm内的外护套表面打毛,再将两根热收缩保护管(长、短配套)两端100mm内的内表面打毛,用清洁剂清洁干净,分别套到两根电缆上去(长管套到长端上,短管套到短端上,不要搞错)。

7.23.4套绝缘热收缩管和半导电热收缩管:在长端电缆三根芯线上分别套入红色绝缘热收缩管和黑色半导电热收缩管。将三个铜墙铁壁丝网扩张缩短,分别套到三个黑色外导电热收缩管上。

7.23.5压接连接管:将长端和短端的三相导线分别按相对应插入已清洁好的连接管内,进行压接。先压两端,后压中间。用锉刀和砂布去除连接管表面的棱角和毛剌。用清洁剂清洁连接管表面,校直电缆,准备包绕屏蔽和绝缘。

7.23.6包绕屏蔽层和增绕绝缘层:用清洁剂清洁绝缘表面。用半导电带填平连接管的压坑,并用半叠绕方式包绕填平连接管与线芯半导电内屏蔽层之间的间隙,然后在连接管上半叠绕包两层半导电带。在两端绝缘末端“铅笔头”处与连接管端部用自粘带拉伸包绕填平。自长端距半导电层外屏蔽10mm处至短端距半导电层外屏10mm处中间的一段用自粘带半叠绕包绕6

层。将绝缘热收缩管从长端线芯上移至连接管上,中部对正,从中部加热向两端收缩。加热时要均匀缓慢环绕进行,保证完好收缩。在绝缘热收缩管的两端与半导电层外屏蔽上用半导电带以半叠绕方式绕包成约40mm长的锥形坡,以达到平滑过渡。将半导电热收缩管从线芯上移到绝缘热收缩管上,中部对正,从中部加热收缩。加热要均匀缓慢环绕进行,保证完好收缩,两端部包压在铜带屏蔽上约10~20 mm。三根线芯依次收缩完毕。将三相线芯上的铜丝网放到中部,对正中心,将铜丝网拉紧拉直平滑紧凑地包在半导电热收缩管上,两端用铜丝绑在铜带屏蔽上并用焊锡焊好。

7.23.7焊接地线,安装热收缩保护管:将编织铜接地线焊在两段电缆的钢带铠装上。把三相线芯并拢收紧,用塑料带将三相线芯和接地线缠绕扎紧使其成为紧溱平滑的圆柱在电缆长、短两端已打毛的护套上、分别缠绕100mm宽的热熔胶带1~2层,钢带铠装上也缠1~2层热熔胶带更好。从短端电缆上将短热收缩护套管拉出,使其与短端电缆的外护套搭接100mm,从此端向另一端加热收缩。从长端电缆上将长热收缩护套管拉出,使其与长端电缆的外护套搭接100 mm,在长热收缩护套管的另一端与已收缩的短端热收缩护套管的搭接处做好搭接长度标记。在该搭接长度标记内,用热熔胶带包绕1~2层,从长端电缆侧向中间方向进行加热收缩。加热均匀缓慢环绕进行,完好收缩时,保护管两端应有少量胶液被挤出。在电缆外护套与保护管交界处,用自粘带绕包3层,长200 mm,分别包在外护套和保护管上各100mm。在两保护管交界处,用自粘带绕包3层,长200mm,分别包在两保护管上各100mm。待中间接头完全冷却后,才可移动。

8.安全注意事项

8.1施工中的安全技术措施,应遵守本分册及现行有关安全技术规程的规定。对重要工序,还应编制安全技术措施,经主管部门批准后方可执行。

8.2架设电缆盘的地面必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。

8.3采用撬动电缆盘的边框架高级电缆时,不要用力过猛;不要将身体伏在撬棍上面,并应采取措施防止撬棍滑脱、折断。

8.4人力拉电缆时,作用力要均匀,速度要平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站于电缆盘的前方。

8.5敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧,切不可站在弯曲度内侧,以防止挤伤事故。

8.6敷设电缆时,过管处的人员必须做到:

送电缆时手不可离管口太近,防止挤手;接迎电缆时,眼及身体不可直对管口,防止挫伤。

8.7拆除电缆盘圆周包装木板时,应随拆随清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。

8.8人工滚运电缆盘时要做到:

8.8.1推盘的人员不得站在电缆盘的前方,两侧人员所站位置不得超过电缆盘轴心,以防止压伤事故。

8.8.2电缆盘上、下坡时,可采用在电缆盘中心孔穿钢管,在钢管上拴绳拉放的方法;但必须拉放平稳,缓慢进行;为防止电缆滚坡,中途停顿时,要及时在电缆盘底面与地坪之间加楔制动。人力滚动电缆盘,路面的坡度不宜超过15°。

8.9小型电缆盘可搬抬转弯,不允许采用在地面上用物阻止电缆盘一侧前进

的方法转弯。

8.10用汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车斗前方(跟车人员站在电缆后面)并用钢丝绳固定,以防止汽车起动或紧急刹车时冲撞车体或撞伤人员。

8.11在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时,必须做到:电缆所进入的开关柜必须停电;施工人员操作时应有防止触及其它带电设备的措施(如采用绝缘隔板隔离),在任何情况下与带电体操用安全距离不行小于1m (10KV以下开关柜);电缆敷设完如余度较大,应采取措施防止电缆与带电部分接触(如捆扎固定)。

8.12挖电缆沟时,如因土质松软或深度较大,为防止坍方应适当放坡。8.13在隧道内敷设电缆时,所用临时照明电源电压不得大于36V。施工前应将地面进行清理,积水排净。工作时戴安全帽,防止扎脚碰伤。

8.14自行配铜制焊锡时应注意以下事项:

8.14.1锡加入铅熔液前,必须烘热去潮。

8.14.2凡要触及铅锡熔液的物件(如铁勺、搅棒、铸模等)都必须去潮,以防熔液爆溅。

8.14.3连续浇铸时,模型经过冷却(可以用水),待模具水分全部干燥后,才可进行浇铸。

8.14.4操作人员应穿长袖上衣和长裤,带手套和护目眼镜,戴脚罩。

9.质量标准

9.1保证项目

9.1.1电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。检验方法:检查试验记录。

9.1.2电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断

裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录

9.2.基本项目:

9.2.1坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。

9.2.2在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1KV及其以下电力电缆应放在1KV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。

9.2.3电缆转变和分支处不紊乱,走高整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。

9.3.电缆最小弯曲半径和检验方法应符合规定。

10.电缆敷设分项工程质量检验评定表。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设及二次接线施工方案

编号:AQ-JS-04008 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设及二次接线施工方案Cable laying and secondary wiring construction scheme

电缆敷设及二次接线施工方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 概述 工程概况 包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) 施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。 1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。 1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。 1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1施工的组织: 施工负责人:曹昌厚 施工技术负责人:王雪峰

电缆高空敷设方案及措施

QDR20型燃气轮机热电联供电站 电 缆 高 空 敷 设 方 案 及 措 施 编制: 校对:

一、计划目标 1. 质量目标:确保整体工程质量合格。 2. 安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,轻伤频率控制在3‰以下,创建文明安全工地。 二、施工流程 电缆敷设流程:施工准备敷设前检查电缆敷设排布绑扎电缆头制作安装电缆标示验收记录 三、施工准备 1. 作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行 的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件: a. 预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。 b. 电缆竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。 c. 电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。 d. 有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。 (4)上桁架人员有专门的防滑鞋、保险带等安全设施。 2. 施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道无堵塞。 (3)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕,并验收合格。 (4)电缆沿线的照明满足施工要求。 (5)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,且符合安全要求。 (6)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,工程任务单已下达。

(7)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (8)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,并达到合格要求。 (9)临时联络指挥系统的设置。 (10)人员系好好全带,必要时必须搭建脚手架平台。 3. 在实施阶段,应对施工现场条件作业环境需作详细描述,并进一步识别危险源。 4、技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、 垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 (4)电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 a、1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度 等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 b、多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度减少电缆的交叉和混乱。 5、材料准备 (1)所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 (2)每盘电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 (4)电缆的其他附属材料:电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 (5)各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写明电缆 编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH —111 起点:10KV# 1PT柜 终点:公用柜 规格:ZF—KVVP2/22 —14X 2. 5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a) 、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b) 、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c) 、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。 3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上,其高 低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈蚀,硬 塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象,其偏差 不应大于外径的10 %。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要加伸 缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1 ~ 1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才做弯管 和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格的敷 设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工人员作 技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖 拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

变电站电缆敷设方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编写依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及检验要求 6 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求7其它应注意的安全事项 8 附表

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 本工程分为五回电力电缆线路: 1、 2、 1.2 工程量 1.2.1 110kV电缆共计约为: km。 1.3工期: 2 编制依据 2.1 中南院设计的有关电缆敷设图及电缆清册; 2.2 电缆厂家技术说明书; 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/TD5161.5 2002; 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92); 2.5《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 3 施工准备及作业条件 3.1施工准备 3.1.1技术员认真审核图纸,并做必要的记录。 3.1.2 技术员进行施工前的技术交底和安全交底。 3.1.3施工前应踏勘现场,复核敷设长度。施工前应配备足够的施工电源、敷设机械设备、文明施工用具。电缆敷设前应检查电缆的质量(测试电缆是否有潮气,测量电缆内可燃气体的含量),制作牵引头。办理各种施工许可证。 3.1.4人员配备:施工人员15~20人左右,工作人员应具有一定电缆线路施工经验并有合格上岗证,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求;电缆敷设人员若干。 3.2作业条件

3.2.1 所需材料在三天前运抵现场。 3.2.2 有关敷设路径上的土建工作应全部结束,并经验收合格。 3.2.3 施工图纸专业及系统会审结束,所敷设电缆的型号、规格、电压等级、数量、长度路径、两端位置等核对准确无误。 3.2.4 电缆支吊架和电缆排管已安装完毕并经验收合格。 3.2.5 所需电缆挂牌和其它器具已准备齐全。 3.2.6 通知电缆敷设队确立第二天所需的人数,敷设路径和位置。 3.2.7 打印电缆放线单和电缆汇总表。 4.施工方法及工艺要求 4.1 施工工序流程图: 电缆敷设流程 4.2施工方法 4.2.1 电缆的运输方式 4.2.1.1 滚动运输方式(注意电缆绕向)(见图1) 4.2.1.2 吊运电缆方式(见图2) 图2 图1 前进方向

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电缆敷设及二次接线施工方案(一)

电缆敷设及二次接线施工方案(一) 概述工程概况包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行1.2施工依据1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)施工安全执行标准1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。1.3.4《安全生产监督规定》。1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。二.施工前的准备2.1施工的组织:施工负责人:曹昌厚施工技术负责人:王雪峰施工安全负责人:陈春强2.2施工机具准备:序号工器具名称数量状况1焊机及焊接工具一套良好2手电钻二把良好3绝缘电阻测试仪一台良好4万用表两块良好5步话机四套良好6二次接线工具十套良好7放线架两套良好8电缆卡钳一把良好2.3施工条件准备:2.3.1对全体工作人员进行施工前的安全教育,学习

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

信号电缆敷设方案

电缆工程施工方案 一、信号电缆工程概况 宁波站全站敷设约125km信号电缆,干线敷设115根电缆,支线敷设537根电缆。施工里程K144+792~K148+298。电缆路径图见附图一、二,过轨位置见附表一 二、电缆敷设 2.1电缆测试 (1)工程所需的电缆到货后,必须进行单盘测试,验证电缆的主要电气特性是否符合要求。 严禁在雨天或电缆暴晒后进行电缆绝缘测试。 信号电缆,在20℃时,信号电缆芯线的直流电阻不大于23.5Ω/km;综合扭绞电缆间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用兆欧表测试,电缆芯线不得小于3000MΩ/km。 铁路内屏蔽数字信号电缆单盘测试项目及标准见下表: 铁路内屏蔽数字电缆到货后,首先进行一般检查,然后进行电缆

单盘测试,并填写如下记录: 电缆检查记录表: 检验日期检验人技术负责人 绝缘电阻测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表 直流电阻、电阻不平衡、工作电容测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表

电缆单盘测试用主要仪表: (2)信号电缆根据电缆出厂测试记录,进行电气特性测试,测试结束后,用热缩帽封头,并在电缆盘上标明自编盘号、A外(或B 外),整理测试记录。 (3)根据设计图纸上的电缆径路,实际测量每条电缆的长度。在电缆订货时,只要不超过电缆生产能力,区间及站内干线电缆要实行定长生产,以减少电缆接续的数量,支线电缆除外。支线电缆依据此测量值与电缆单盘测试记录中的长度值进行电缆配盘。 (4)敷设电缆前要进行配盘,作到合理使用,备用电缆室外应采用“∽”,室内成“U”或“Ω”型布放且排列整齐。

二次电缆敷设接线作业指导书

二次电缆敷设接线作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

二次电缆敷设、接线作业指导书 1目的 规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。 2适用范围 本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。 3引用文件 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 人员资质、职责及权限 人员资质 工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。 职责及权限: 4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。 4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。 4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。 5工艺和作业要求(包括质量标准) 安全措施及工作票: 5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。 5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。 施工现场二次电缆敷设、接线流程图。 详见附录A。 施工前的准备工作: 5.3.1技术准备: 5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。 5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对

5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。 5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。

二次电缆的敷设及二次接线、配线: 5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

电缆敷设及二次接线施工方案

一、概述 1.1工程概况 220kV新塘变电站#1高压室24面高压柜更换工程,本期装设#1 主变进线开关柜2面,10kV电容器开关柜4面,10kV馈线开关柜12 面,母线过过渡隔离柜各2面,站用变开关柜1面,站用变空柜1面,母线设备柜2面。本期10kV高压开关柜,采用由上海通用电气广电有限公司生产的移开式开关柜产品。 本期10kV高压开关柜二次部分保护装置采用四方继保电气有限公司生产的保护测控设备,装置安装在开关柜上。 本期二次施工工作量;敷设二次电缆约为 _千米。二次电缆接线涉及主控制室#1主变保护测控屏、10kVPT并列屏、#1高压室10kV各馈线开关柜、10kV IA段、10kV IB段母线设备以及四组电容器的二次部分等。为保证本期10kV高压开关柜的安装符合电气安装规范要求,确保施工安全和施工质量,特制定本《新塘变电站#1高压室10kV高压柜电缆敷设及二次接线施工方案》,便于现场施工中参照执行。 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》 (GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 1.2.4广州市电力工程设计院有限公司《220千伏新塘变电站24面高压柜

1.3施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL 5009.3 —1997。 132《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408 —91。 1.3.3 中国南方电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5南方电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001 —2004 ) 1.3.6《广东电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1 施工的组织: 施工负责人:石建平 施工技术负责人:刘国勇 施工安全负责人:范太文 施工队长:王华波 施工人员:唐:勇、范毅、陈杰、蒋光荣、唐r刚等 2.2 施工机具准备:

电缆敷设二次施工组织设计(最终定稿)

电缆敷设二次施工案 为保证全厂电缆敷设及盘柜接线的工艺美观大,验收标准一致,特召集电建二公司和东北电建二公司的电气和热控专业的相关人员共同讨论,统一标准,主要围包括高低压电缆头制作、电气、热控盘柜的部接线工艺及相关标准。望各施工单位认真执行。 一、编制依据 1.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.2 电气装置安装工程《电缆线路施工及验收规》GB50168-92 1.3 电气装置安装工程《盘柜及二次回路接线施工及验收规》GB50171-92 1.4 《电力建设安全规程》 二、主要工器具、材料 斜口钳、尖嘴钳、钢丝钳、剥线钳、螺丝刀、扳手、汽油喷灯、手锯、压线钳、电缆勾刀、电烙铁、万用表、试灯、对讲机或、号头机、号头管、线鼻子、绑线、扎带、塑料带、粘胶带、电缆牌。 量具;钢卷尺(3米)、2500V摇表、500V摇表。 三、电缆敷设的一般要求 3.1电缆通道要畅通,电缆桥架施工完毕且经验收合格,电缆桥架上尖锐处、垂直转弯处要加胶皮并且固定。电缆沟道排水要良好,金属部分的防腐层完整。夹层、沟道等阴暗处照明要充足,通风良好 3.2核对电缆清册,应详细的对图纸进行审核,编制出完整的电缆敷设清册 3.3按电缆敷设的清册核对每次所用电缆的型号、电压、规格、长度,将

要用的电缆吊运至敷设现场 3.4电缆轴要架设到平稳的地,轴架强度与长度要与电缆盘重量和宽度相配合。电缆敷设前,每轴电缆必须进行绝缘测试并做好记录。 3.5电缆敷设时,要从电缆盘的上端引出,不要使电缆在支架上及地上摩擦拖拉,电缆不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤 3.6为了提高敷设电缆的质量,同一通道上的电缆要尽可能一次敷设完毕,并联使用的电力电缆其长度、型号、规格要相同 3.7电力电缆在终端头与中间接头附近要留有备用长度 3.8电缆进盘时,应先检查盘中电缆接线的具体位置,应保证电缆一次到接线位置,不使电缆在盘中产生交叉。电缆进入盘中的长度应保证电缆接线位置加上盘宽的长度,如不知具体的接线位置则电缆长度应保证盘高加盘宽 3.9电缆敷设时,不要损坏电缆沟、隧道、电缆井等的防水层。在带电区域敷设电缆,必须要有可靠的安全措施,如派专人进行监护,或在带电的盘挂警示牌,或用红塑料带将高压带电区围住,并办理工作票 3.10电缆敷设时要排列整齐、不宜交叉、敷设时要单根进行,边敷设边整理边固定绑扎,固定后再进行下一根电缆的敷设。并及时装设标识牌 3.11电缆的标识牌应符合下列要求: 3.11.1电缆标识牌上应明确注明电缆编号、型号、规格、长度及电缆的起点、终点;并联使用的电缆应有顺序号。标识牌的字迹应清晰不宜脱落;标识牌要在80g/㎡白色打印纸上黑色宋体四号字体打印,并用规格为55×20mm塑料袋封压,并统一用白色尼龙绳拴挂在电缆头的上部,且线绳长度应一致。

室外电缆敷设施工方案84866

西安工程大学临潼校区22-8#、22-9#学生公寓室外工程 电缆敷设施工方案 一、施工部位及工程概况 西安工程大学临潼校区22-8#、22-9#学生公寓室外工程,楼内电源从西环路西侧总控室引进380V供电,8#楼为3根YJV22-4×300,长度437m,9#楼为2根YJV22-4×300,长度547m,除总控室外东北角路面下有一段长35m、宽1m、高1.2m的砖砌电缆沟外,其余全部直埋敷设,沟宽0.9m,深1m。沿途主要穿过绿化带、人行道和五处道路。过路管预埋9根φ150钢管(四根备用),以前预埋的电缆有多处从沟内穿过,给电缆敷设时增加了施工难度。 二、施工部署 1、施工准备 (1)机具准备 敷设电缆用支架及轴、导链、钢丝绳、卷扬机、大麻绳、绝缘摇表、直流耐压设备、皮尺、钢锯、手捶、无线对讲机、手持扩音喇叭、压线钳、锉、电锤、焊机、氧气、乙炔、焊割工具、剥线钳、万用表及一些电工常用工具。 (2)人员准备及责任分工 室外工程现场总负责:张军梁 质量安全总负责:马 技术负责人:张 电缆敷设指挥员:郭 放电缆工人:20-40人 (3)材料准备 钢带线、护口、压线帽等均符合要求。 电缆保护管、镀锌扁钢、等应符合国家有关规定要求。电缆进场时应对电缆轴上进行电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期检查,且外观无损、无明显皱折和扭曲现象,有产品合格证。电缆标志牌、绑扎带、尼龙扎线带、电缆卡子、塑料带、塑料胶带、接线鼻子、电缆接头等材料均应符合国家有关规定要求。 产品应有材质检验证明及产品合格证、生产厂家资质证明书等,并报请监理工程师认可。 (4)现场准备

。 2、施工时间计划 4)5月5日至5月20日完成电缆敷设。 5)5月22日完成制作电缆终端头接头。 6)6月22日至6月25日完成电缆耐压检查及压接线头。 三、施工方案及操作工艺 3、电缆敷设 1)电缆敷设前,原先预埋横穿电缆沟内的小电缆必须做特别处理,接近沟底的电缆两头横向延伸开挖,将电缆尽量压向沟底,接近地面的电缆尽量抬起,使电缆能够顺利从沟里通过。 2)电缆敷设时,放线架放在8#楼西北角,放置必须稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆浪费。在带电区域内敷设电缆时,应有可靠的安全措施,并有施工方案后方可进行施工。电缆敷设时,不应损坏电缆沟、和井室的防水层。并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。 3)电缆敷设时,应先在电缆盘上对电缆进行绝缘检查,合格后方可进行施工。电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤,并及时装设标志牌,放电缆时分段分根施工,每人肩扛长度约1-1.5m,当放到50-70m时,再回到起点放50-70m圈起来,以此类推向前推进,端头部位用导联向前拉,如当天不能放完的电缆,应对电缆头进行防潮处理,对已放完的电缆也要做好防潮处理。 4)电缆与电缆之间应保持有30~50MM间距。电缆敷设排列应整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~6米处采用尼龙扎线带进行固定。电缆起点及终点的予留长度为配电箱周长的一半。 5)电缆与配电箱开关端子压接时,应采用与电缆相同规格的线鼻子进行压接,具体施工应符合规范规定。电缆支架及电缆保护铠必须与接地线或PE线可靠连接。电缆终端头、电缆接头、拐弯处、隧道及人井内等地方,电缆上应装设标志牌。 6)电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时,尚应将盖板缝隙密封。 7)电缆穿管时,管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。穿入管

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

相关文档
相关文档 最新文档