文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温控器调节方法

温控器调节方法

温控器调节方法
温控器调节方法

温控器温度调节方法说明

(WDF、WDFE系列温控器温度调节)

1、接通温度调节

WDF系列温控器应在接通温度调试好后再调试断开温度调试方法:调节接通温度螺钉时,顺时针调试接通温度上升,逆时针调试接通温度下降;螺钉调试360度,接通温度大约变化1℃。

调试后温度影响:如接通温度调得过高会导致箱体温度偏高,反之,接通温度调得偏低会导致箱体温度偏冷,严重的话会导致冰箱开机频繁。

2、断开温度调节

调试方法:调节断开温度螺钉时,顺时针调试断开温度下降,逆时针调试断开温度上升;螺钉调试360度,断开温度大约变化1℃。

调试后温度影响:如断开温度调得过高会导致箱体温度偏高,严重的话会导致冰箱开机频繁;反之,断开温度调得偏低会导致箱体温度偏冷,严重的话会导致冰箱不停机。

常州西玛特电器有限公司

技术部

2007-7-7

K59型温控器是美国伦科(RANCO)公司生产的定温开机型温控器,目前我们国内电冰箱产品上所用的多为由青岛引进生产的K59(WDF)型温控器。该温控器性能非常稳定,一般情况下不会出现损坏报废的情况。偶尔出现开停机不正常时,都可以通过调整温控器的参数调整螺钉解决,前提是电冰箱的制冷状况必须正常或基本正常。如果制冷太差,参数相差太大,温控器调整余量可能达不到所需要求,必须先解决制冷不足的问题。如果制冷稍有不足,使得温控器不能按正常状况进行控制开停机,就可以通过调整温控器使其与现有的制冷状况相匹配,达到正常的开停机控制。调整温控器时,应正确的选择调整螺丝、调整方向以及正确的掌握调整量,避免越调越乱,达不到调整效果。我现在把这种温控器的外形、调整螺丝的位置和各个调整螺丝的性能特点通过图形标注出来,以供参考:

此主题相关图片如下:

K59温控器属于定温开机型温控器。所谓定温开机,是指温控器的档位无论在那个位置,所控制的开机温度都是一个温度点,也就是说调整温控器档位时,只能改变停机温度而不会改变开机温度。在温控器上有三个调节螺丝,当调整不同的调节螺丝时,会使温控器的控制参数出现不同的变化,这样就可以根据需要使温控器原来的温度控制点发生变化,与电冰箱的制冷状况相匹配,达到正常的开停机控制。温控器上的三个调节螺丝的特性如下: 1、温度范围调整螺丝:此螺丝的沉头挂在温控器的外壳上。调节这个螺丝时,会使开机、停机的控制温度同

时发生变化。当逆时针方向调整时,温控器所控制的开、停机温度点同时下降,从现象上看会发现电冰箱很容易开机而不容易停机;当顺时针调整时,开、停机温度点同时上升,现象上很容易停机而不容易开机。这个调节螺丝只有在开机温度不正常时才需要调节,一般只要开机温度控制正常不要动它。因为一旦调了这个螺丝,就可能需要重新调整温差调节螺丝。 2、温差调整螺丝:此螺丝的沉头是挂在温控器外壳上一个孔内的活动板上,与温度范围螺丝很容易区别。调节这个螺丝时,实际效果与调整温控器档位相同,都是只能改变停机控制温度而对开机控制不会产生影响。当逆时针方向调整这个螺丝时,会使停机温度控制点升高,也就是使电冰箱更容易停机,相当于减小温控器的档位(即:在原来的档位上不能停机时,逆时针调此螺丝就可能使电冰箱停机);当顺时针调整时,相当于增大温控器档位,使停机温度控制点下降。如果电冰箱太容易停机,而制冷效果不太理想,就可以顺时针调一下此螺丝,这样可以延长电冰箱的工作时间,使其温度降的更低一些后再停机。如果电冰箱制冷状况能达到基本正常,而开机时间过长或根本不停机,可以将温差调节螺丝按逆时针方向调整一下,就能使电冰箱正常停机了。(除非温控器的电接点粘连在一起,或温控器的感温头的固定发生松动) 3、定温开机调整螺丝:此螺丝的位置在温控器电气开关盒上,其主要作用是为开关的动片在停机时进行定位。当调节这个螺丝时,不会对停机温度产生影响,只会改变开机温度控制。逆时针调整时,会使开机温度点上升,电冰箱会延迟开机;顺时针调整时,开机温度点下降,电冰箱会提前开机。需要注意的是,调整此螺丝后,会同时改变开关动片的活动范围,而动片活动范围太小或太大,都可能造成开关不能正常动作。温控器出厂前已调整合适,不是非调不可的情况下,尽量不要调整定温开机螺丝。如果需要对开机控制进行调整,尽量通过调节温度范围调整螺丝,把开机控制点调整合适后,再观察一下停机控制是否正常,如不正常,再调节温差调整螺丝使其正常。调整温控器时,除了要正确选择调整螺丝、调整方向外,调整量是非常关键的,而具体应该调多少,又不是一句话能说定的,需要凭经验判定。所以调整时每次一般不要调的量太大,调整后多观察一会儿,然后根据情况决定是否还需要调整。

温控器的使用方法

温控器的使用方法,温控器怎么调 温控器的使用方法 1. 温度控制器应按照本用户手册附带的操作手册使用。首先确定你使用的恒温器的类型,然后按照说明操作。 2. 建议不要随意改变原有的墙体结构、门窗形式和地面装饰。如果需要更改,应事先通知物业,以便相应地改变加热设计。 3. 把恒温器调到高温或适当的设备不会很快使房间温暖,只要把它调到你需要的温度就可以了。 4. 由于电热系统温度适中,所以尽量减少开启门窗造成的冷却空气高速流动造成的热量损失,以免影响加热效果。 5. 当你在无人值守的房间时,你可以把温度调节到12至15摄氏度或相应的齿轮,因为系统重新开启后加热非常慢,频繁的开启和关闭不能达到节能的效果。 6. 请勿使用家具等遮挡温度控制器,温度控制器周围没有热源,以免造成温度控制误差。 7. 恒温器是一种精密电子元件,请不要摇动恒温器,以免对恒温器造成损坏。 8. 如果温度控制器的旋钮因使用不当而脱落,应重新安装温度控制系统。注意,旋钮与温度控制器接口的间隙对齐。切勿强行安装,以免损坏温度控制系统。 如何调节恒温器如何调节地板加热恒温器的方法介绍 机械恒温器的调节方法比较简单,在恒温器安装完毕后(安装时将地板加热杆安装好),即可使用。我们打开恒温器右侧的开关,设置温度设置(打开恒温器顶部的设置按钮,将你想设置的温度刻度调整到恒温器中间的点,恒温器就设置好了),恒温器就开始根据设置的温度进行控制。当恒温器上方的指示灯亮时,表示加热装置已处于工作状态。当指示灯关闭时,表

示恒温器处于停滞工作状态。 如何设置地板供暖恒温器 如今,电子恒温器已被引入电子恒温器,电子恒温器通常是液晶显示器,可以通过按钮或触摸屏,但它们的操作方式大致相同,如下图所示,只需要一个触摸屏和一个按钮。 如图所示,目前的电子液晶温度控制器一般是5个按键,左边两个是调节高度的高低,左上是正数,左下是负数。右上角是选择模式按钮,一般安装在企业会比较好,通常用户使用不多。中间的键右键是定时键,如果需要休息的时候可以用,一般不要用太多。至于右小角是开关功能。 如果我们要开启和调节地暖,我们可以先按下开关,然后根据实际情况调节温度,通常在这个时候,如果需要关闭地暖也可以使用时间按钮控制。

温控器调整方法

E5AZ-R3-38数字式温度控制器调整说明 一、接线方式: 接线柱1、2――-AC220V电源 接线柱4、6―――低温输出101、103 接线柱7、8―――高温输出101、102 接线柱9、10、11―――PT100温度传感线A\B\B 二、界面图形 三、设定方法: 1.温度设置(此部分用于常规调整) 1)在运行菜单下,设置高温值为26.0。 2)按一次菜单键,再按一次模式键,设置高温回差1.5。 3)按一次菜单键返回运行菜单。 4)按两次模式键,设置低温值为25.5。 5)按一次模式键,返回运行菜单。 2.系统设置(以下调整为系统模式设置,请不要改动) 1)菜单键+模式键同时按下3秒以上,进入保护菜单,按模式键切换 选项,依次按如下设置: 2)同时按菜单+模式1秒以上,返回运行菜单。

3.第二步:模式设置 1)按菜单3秒以上,进入初始菜单,按模式键切换选项,依次按如下 设置: ?设置温度传感器类型为1。 ?设置温度单位为℃。 ?设置最高温度限制值: ?设置最低温度限制值: ?设置ON/OFF方式为ONOF。 ?设置控制方式为标准方式。 ?设置动作方向为正方向。 ?设置报警1种类为0。 ?设置报警2种类为8。 ?设置报警3种类为0。 ?设置密码为-169,等待3秒,自动进入高级模式: ?设置 ?设置低温回差为1.5。

设置 2)按菜单键3秒以上,返回运行菜单。 4.第三步:状态设置 1)按一次模式键,进入状态设置,按上调或下调键设置为RUN。则温 控器开始工作。 2)如设置为STOP,则温控器STOP灯亮,停止工作。 TMC229-HT-DAA038数字式温度控制器调整说明 一、接线方式: 与E5AX相同,内芯可互换。 二、界面图形 三、设定方法: 1.温度设置(此部分用于常规调整) 1)在运行菜单下,设置低温值SV为24.0 2)按2次SET键,设置高温值SV2为26.0(一般要求SV2=SV1+2) 2.系统设置(以下调整为系统模式设置,请不要改动) 1)解锁:同时按SET和︽5秒,出现画面LOC-3,将3改为0后,先 按下SET不松开,再按︽后立即全部松开,解锁完毕。 2)调整:同时按下SET和︾键5秒,出现设置界面,按SET切换设置

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

温控器RH400参数说明书

R KC温控器RH400FK02-M*AN/N参数数值及操作原理 1、RH400参数 2、产品特点和应用 日本RKC理化公司主要生产模块型控制器,数字多点控制器,数字显示控制器,程序控制器,各种传感器,指示器等,公司通过了国际质量认证体系「ISO9001」的认证,主打产品安全标准遵守美国最新安全标准UL、加拿大安全标准CSA、欧洲安全标准EMC指令及低压指令标准符(CE认定合格品)。 RH系列数字显示控制器采用维护性能好的插入式构造;同时,产品纵深与原始型号( CD 系列)相比缩短了 40% 。是最新型标准温度控制器。 纵深 60mm ( RD100:63mm )的纤薄外形 11 段 LCD ,大屏清晰可视性好。 具有较高目标值应答性的PID 常数演算 取样周期0.5 秒 可变更响应快慢、POST 微调功能 可缩短AT 执行时间的启动演算功能 此款新型温控器的优势: 1.搭载了清晰明了的大型11段显示的LCD显示器,更能轻易识别以往难以分辩的文字 2.增加了操作键锁定显示,操作键锁定的功能,可以一目了然地显示现在的锁定状态 3.算出的PID数据更具有优越的目标值响应性,与以往的AT运算得出的PID数据相比,此款温控器更能快速自动地算出PID数值,在灵敏响应性的基础上,还具有优越的抗外部干扰的响应性. 4.可消减AT实行时间 5.可以扩展实行AT后的控制特性(POST演算).

3、控制方法 RKC系列智能数字温度控制器,采用最新的平面操作和微机智能控制技术。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列表具有极大的市场适应性,产品按国家标准制造并有多种安装尺寸。 工业区用到温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。 独特之处编辑RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。 莞联硕机电代理日本理化RKC温控器,,温度调节器,温度控制器,CH402温控器,CD901温控器库存现货。特价供应,备客户急用之所需。本公司可供全国客户之所需,在阿里巴巴、淘宝供应,快递送货上门, 1..热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L 2.测温热电阻输入:PT100、JPT100 3.支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V 取样周期:0.5s 测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit) (DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧) 供选加热器断线警报和控制环断线警报。

温控电路PID参数调节方法

在定值控制问题中,如果控制精度要求不高,一般采用双位调节法,不用PID。但如果要求控制精度高,而且要求波动小,响应快,那就要用PID调节或更新的智能调节。调节器就是根据设定值与实际检测到的输出值之间的误差来校正直接控制量的,温度控制中的直接控制量就是加热或制冷的功率。PID调节中,用比例环节(P)来决定基本的调节响应力度,用微分环节(D)来加速对快速变动的响应,用积分环节(I)来消除残留误差。PID调节按基本理论就是属于线性调节。但由于直接控制量的幅度总就是受到限定,所以在实际工作过程中三个调节环节都有可能使控制量进入受限状态。这时系统就是非线性工作。手动对PID进行整定时,总就是先调节比例环节,然后一般就是调节积分环节,最后调节微分环节。温度控制中控制功率与温度之间具有积分关系,为多容系统,积分环节应用不当会造成系统不稳定。许多文献对PID整定都给出推荐参数。 PID就是依据瞬时误差(设定值与实际值的差值)随时间的变化量来对加热器的控制进行相应修正的一种方法!!!如果不修正,温度由于热惯性会有很大的波动、大家讲的都不错、比例:实际温度与设定温度差得越大,输出控制参数越大。例如:设定温控于60度,在实际温度为50与55度时,加热的功率就不一样。而20度与40度时,一般都就是全功率加热、就是一样的、积分:如果长时间达不到设定值,积分器起作用,进行修正积分的特点就是随时间延长而增大、在可预见的时间里,温度按趋势将达到设定值时,积分将起作用防止过冲! 微分:用来修正很小的振荡、方法就是按比例、微分、积分的顺序调、一次调一个值、调到振荡范围最小为止、再调下一个量、调完后再重复精调一次、要求不就是很严格、 先复习一下P、I、D的作用,P就就是比例控制,就是一种放大(或缩小)的作用,它的控制优点就就是:误差一旦产生,控制器立即就有控制作用,使被控量朝着减小误差方向变化,控制作用的强弱取决于比例系数Kp。举个例子:如果您煮的牛奶迅速沸腾了(您的火开的太大了),您就会立马把火关小,关小多少就取决于经验了(这就就是人脑的优越性了),这个过程就就是一个比例控制。缺点就是对于具有自平衡性的被控对象存在静态误差,加大Kp可以减小静差,但Kp过大时,会导致控制系统的动态性能变坏,甚至出现不稳定。所谓自平衡性就是指系统阶跃响应的终值为一有限值,举个例子:您用10%的功率去加热一块铁,铁最终保持在50度左右,这就就是一个自平衡对象,那静差就是怎样出现的呢?比例控制就是通过比例系数与误差的乘积来对系统进行闭环控制的,当控制的结果越接近目标的时候,误差也就越小,同时比例系数与误差的乘积(控制作用)也在减小,当误差等于0时控制作用也为0,这就就是我们最终希望的控制效果(误差=0),但就是对于一个自平衡对象来说这一时刻就是不会持续的。就像此时您把功率降为0,铁就是不会维持50度的(不考虑理想状态下),铁的温度开始下降了,误差又出现了(本人文采不就是很好,废这么多话相信大家应该明白了!)。也就就是比例控制最终会维持一个输出值来使系统处于一个固定状态,既然又输出,误差也就不等于0了,这个误差就就是静差。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

温控参数及调试

超高精度智能温度控制仪表 特点:本温度控制仪表为高精测量仪表,可以分度0.1反映实际温度,同时可以串联多个热电偶以获得单位容积内较为平均的温度反映值。实现了快速,稳定,高精度的温度测控,是您自动化控制的得力助手。 参数及调试步骤(暂停状态中) 按住SET键约3秒钟,进入调试状态。数码管显示参数代码0500,. (按UP/DOWN键到所需调试的参数代码),按SET进入参数内容(按UP/DOWN键到所需的参数内容),按SET键保存,参数代码自动+1,退

参数详解(以出厂值为例) 0500:当前温度值将0501设为0可显示 0501:可设定范围0-22,可显示对应参数内容 0502:设定1号输出温度上限值 0503、0504、0505:设定1号时间上限 0506:设定1号输出偏差,如:SE02设定为2000,SE06设定为100,SE03设定为0,SE04设定为20,SE05设定为0,那么当温度到达或大于2000+100=210.0度时1号输出,当温度低于于2000-100=190.0度时1号停止输出,当系统时间大于20分钟时1号一直输出。 0507、0508、0509、0510、0511:功能等同于03-06 0512、0513、0514、0515、0516:功能等同于03-06 0517:温度修正值,如:当前温度显示为-2.7,实际温度为21度,那么两者之间相差23.7度,0517应该设置为237。 0518:这是本温度控制仪表的特殊地方,可以串联多个热电偶放置在不同位置以获得单位容积内平均温度,热电偶串联方式+——+——。 本温度控制仪表设置了TTL通讯,通讯方式为2400,8bit,无校验,无停止位, 发送方式为(01 06然后将参数0-19顺序发出)为满足不同客户的特定需求,我们可以为客户特定开发专用功能 2

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

温度控制器调试方法

温湿度控制器试验方案 1 外购件介绍 1.1 百科介绍 温湿度控制器是以单片机为控制核心,采用高性能温湿度传感器,采集被测环境的实际温、湿度数据值,可对温度、湿度信号进行测量控制,并可以实现液晶数字显示,还可通过按键或者旋钮对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节的设备。

1.2 使用场合 对于一些现场自然环境比较恶劣的地区,特别是容易出现高温高湿、或者低温的地区,会配有温湿度控制器来调节装置的运行环境。 1.3 工作模式/原理 根据现场环境需要,温湿度控制器工作模式一般可分为1加热加湿型,2加热除湿型;3降温加湿型;4降温除湿型。我们主要使用的是2加热除湿型;4降温除湿型。 2 外购件通用调试流程 2.1 根据图纸核对温湿度控制器型号。 2.2 给温湿度控制器上电。 根据图纸原理图指示,从端子排接入正确的电源输入,一般为AC220V,也有DC低压电源,需要注意。 2.3 调试方法 根据调试方法的差别,可以将温湿度控制器分为三类:1不带液晶的温度控制器、 2带有液晶但不需要设置工作模式的、3带有液晶且且需要设置工作模式的。 2.31 不带液晶的温度控制器调试方法 此类温度控制器仅可以用于升温模式,温度传感器与控制器为一体的,例如德国Pfannenberg-FLZ520温湿度控制装置,多用于配网柜中,且图纸会要求出厂定值设置为5度。 1. 使用螺丝刀旋转调节设置温度值,调节至室温以上; 2. 用测温枪照射加热器或用手背轻触加热器,温度升高; 3. 测试完后,将温度按照图纸要求设置回定值(一般为5度)。

BWDK温控仪说明书

BWDK-系列 通过ISO9001:2000质量体系认证 认证号:05504Q10349ROS 变压器用电阻温度器 使用说明书 制造单位:南京超博机电设备工程有限公司

安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。! 警告 !注意

一、产品概述 本仪器是为干式变压器设计的新一代电脑温度控制器,它采用先进的计算机控制技术和数据存贮技术设计而成,且在设计中采用了硬件和软件相结合的抗干扰措施,使产品具有了极强的抗干扰能力。本仪器能保证干式变压器在正常的温度范围内安全地工作,是保护干式变压器的重要装置。温控器的各种控制参数只需通过面板上几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻三个绕组的温度,以供查询。在使用方面,本仪器具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7613-1994《变压器用电阻温度计》标准 本产品生产体系通过ISO9001质量体系认证。 二、产品型号:BWDK系列电阻温控器产品型号如下表:

三、技术参数 1.测温范围:00C—2000C 2. 测温精度:±1%FS 3. 分辨率:0.10C 4. 工作电压:AC220V±10%(50Hz) 5. 功耗:5V A 6. 传感器:三支Pt100铂热电阻,三支PTC热电阻(选件) 7.继电器触点容量:10A/250V AC 8. 仪表重量:<3Kg 9. 外形尺寸:260×200×80(mm) 10. 模拟量输出:三路4-20mA电流,或三路1-5V电压 11. 数字量输出:RS232或RS485串行通信接口 四、产品功能介绍 1、具有三相绕组温度的巡回温度显示或最高温度显示功能。 2、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全地工作。当三相绕组温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手动开风机的情况下,风机会开启。 2.1 . 变压器可配用2台、4台、6台风机或不接风机。接有风机时,当风机开启,则温控器面板上相应编号的“风机”工作指示灯变为绿色。 2.2 . 若某风机出现断相故障时,则温控器面板上该相风机工作指示灯变为红色,同时发出蜂鸣报警声。 3、具有超温报警功能。当三相绕组温度中的最高一相温度超温时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“超温”灯亮,“超温”输出端子(13、15端)输出一个闭合开关信号。 4、具有自动跳闸功能。当三相绕组温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控器内发出蜂鸣报警声,同时面板上“跳闸”灯亮,“跳闸”输出端子(11、12端)输出一个闭合开关信号。 5、具有传感器故障报警功能。传感器故障时,温控器面板上的“故障”指示灯亮,温控器内发出蜂鸣报警声,“故障”输出端子(14、15端)输出一个闭合开关信号。 5.1 指示灯不同颜色代表不同相传感器故障:黄色代表A相,绿色代表B相,

温控器的设置方法小技巧-民熔

温控器的设置方法-民熔 1、下限偏差警报设置:按SET键选择显示“SLP”,在绿色显示器上显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设置或变更。该参数表示警报点低于主控制设置点的差值。 2、上限偏差警报设定:按SET按钮选择“SHP”进行显示,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增减、再减按钮的设定或变更。该参数表示警报点比主控制设置点的值高。 3、比例范围设定:按SET按钮选择显示“P”,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。“P”值越大,温度控制器的主要继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温度控制器的主要继电器输出的灵敏度越高。

4、点位时间设置:按SET键选择“I”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。设置的积分时间越短,积分作用越强。 5、微分时间的设定:按下SET按钮选择显示“D”,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、递增、再减键的设定或变更。仪表设置的微分时间越长,微分作用的修正越强。 6、比例周期设定:按SET按钮选择“T”显示,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。 7、自我调整设定:按SET键选择“Aτ”显示,在绿色显示器上显示该参数的数值,选择位移、增量、递减键的设定或变更。设为“00”表示从自动设定中关闭,设为“01”时,从自动设定开始启动。

8、锁定参数的设置:按SET键选择“LOK”,绿色显示器显示锁定状态,选择位移、增量、再减键的设定或变更。设定为“00”表示不锁定,设定为“01”时只表示主控以外的参数,设定为“02”时所有参数都被锁定。参数被锁定后,其他人无法变更。需要修正时解除锁定。即设定为“00”。 9、主控制温度上限设定:按下SET按钮选择显示“SOH”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、增减、再减键的设定或变更。该参数表示主控制继电器的动作温度不高于此值。否则,主控制设定的设定温度无效。 10、温度校正设置:按下SET按钮选择显示“SC”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、递增、递减键来设定或变更该参数。温度控制器长时间运行后,发生测量偏差时,可以使用该功能修正错误。测定值小于2℃时,将该参数设为02,测定值大于2℃时,将该参数设为-2。

温控器使用说明

中央空调温度控制器使用说明屏幕显示图标: ——制冷 ——制热 ——通风 ——风速低速 ——风速中速 温控器面板按键: 电源开关()模式转换键()时钟键( )风速选择键() 温度设置键(▲▼) 使用说明 ?开/关机:按“”键一次开机,开机显示为当前工作模式,以及该模式下有效运行时间;再按一次“”键关机,同时关闭风机盘管、电动阀。 ?模式选择:开机状态下,按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷,显示“”表示制热,显示“”表示通风,5秒钟后自动确认。 ?风速选择:开机状态下,按“”键选择风机风速(高)、(中)、(低)、(自动)档。 在“自动”模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高风速。当室温达到设置温度时,关闭电动阀和风机。 ?设定温度:开机状态下,按“?”键降低设置温度,按“?”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 时钟与相关功能设置 ?睡眠功能设置:按“ ”键,直至出现“00”符号,按下“▲”键启用睡眠功能,按下“▼”键取消睡眠功能。 ?调整星期:按“ ”键,直至出现“01”符号,按下“▲”或“▼”键调整星期。 ?调整日历:按“ ”键,直至出现“02”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整年份;按“ ”键,直至出现“03”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整月份和日期;按“ ”键,直至出现“04”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时和分钟。 ?定时开机设置:按“ ”键,直至出现“定时开机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时开机功能。 ?定时关机设置:按“ ”键,直至出现“定时关机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时关机功能。 注意:1、关机状态下,不能长时间按住电源开关键(),否则会改变波特率,导致温控器持续自动关机,而无法使用。 2、同时按住温控器面板上任意两颗按钮会进入相应的设置模式,改变温控器地址、数据等内容设置,导致温控器无法正常启用。非维护人员禁止同时按住两颗以上按钮。

温控器的设置方法详解-民熔

温控器的设置方法-民熔 下偏转警报参数:单击SET键显示“SLP”,在绿色屏幕上显示该参数的值,并选择偏移,L'减小或修改该参数。该参数表示报警点小于所控制的主固定点的差值。 上偏移警报参数:单击SET键以显示Shp,绿色屏幕显示该参数的值,并选择该参数的移动、放大、调整或修改。主定点差别 比例范围参数:点击SET键以显示p“,绿色屏幕显示参数的值,并选择位移、增量、键调整或参数修改。p“,值较大,控制器主继电器的输出灵敏度较大”。温度较低,温度调节器主继电器输出的灵敏度越低。

集成时间参数:单击Set以显示“i”,在绿色屏幕上显示该参数的值,并选择参数的移动、增加、缩短或修改。集成时间越短,集成就越有效。 差动时间参数:点击SET键以显示` D',绿色屏幕显示参数值,并选择偏移、增量、键调节或参数修改。装置的差动时间越长,更正就越大。 比例循环参数:单击SET键以显示“,L'绿色屏幕显示参数值,并选择参数的移动、增加、缩减或修改。 Self-set parameters:Select display a“by set key,green display the number of the parameter,select shift,incremental,reduction keys set or modified the parameter;set 00”is self-set closure and set 01“is selected start from entire. 锁定参数:单击Set以显示“Lok”;在绿色屏幕上显示锁定状态;选择参数的移动、增加、

温控器调节方法

温控器温度调节方法说明 (WDF、WDFE系列温控器温度调节) 1、接通温度调节 此螺钉不可调试 此螺钉调节接通温度 WDF系列温控器应在接通温度调试好后再调试断开温度 调试方法:调节接通温度螺钉时,顺时针调试接通温度上升,逆时针调试接通温度下降;螺钉调试360度,接通温度大约变化1℃。 调试后温度影响:如接通温度调得过高会导致箱体温度偏高,反之,接通温度调得偏低会导致箱体温度偏冷,严重的话会导致冰箱开机频繁。

2、断开温度调节 调试方法:调节断开温度螺钉时,顺时针调试断开温度下降,逆时针调试断开温度上升;螺钉调试360度,断开温度大约变化1℃。 调试后温度影响:如断开温度调得过高会导致箱体温度偏高,严重的话会导致冰箱开机频繁;反之,断开温度调得偏低会导致箱体温度偏冷,严重的话会导致冰箱不停机。 常州西玛特电器有限公司 技术部 2007-7-7

K59型温控器是美国伦科(RANCO)公司生产的定温开机型温控器,目前我们国内电冰箱产品上所用的多为由青岛引进生产的K59(WDF)型温控器。该温控器性能非常稳定,一般情况下不会出现损坏报废的情况。偶尔出现开停机不正常时,都可以通过调整温控器的参数调整螺钉解决,前提是电冰箱的制冷状况必须正常或基本正常。如果制冷太差,参数相差太大,温控器调整余量可能达不到所需要求,必须先解决制冷不足的问题。如果制冷稍有不足,使得温控器不能按正常状况进行控制开停机,就可以通过调整温控器使其与现有的制冷状况相匹配,达到正常的开停机控制。调整温控器时,应正确的选择调整螺丝、调整方向以及正确的掌握调整量,避免越调越乱,达不到调整效果。我现在把这种温控器的外形、调整螺丝的位置和各个调整螺丝的性能特点通过图形标注出来,以供参考:此主题相关图片如下:

温控电路PID参数的调节方法

在定值控制问题中,如果控制精度要求不高,一般采用双位调节法,不用PID。但如果要求控制精度高,而且要求波动小,响应快,那就要用PID调节或更新的智能调节。调节器是根据设定值和实际检测到的输出值之间的误差来校正直接控制量的,温度控制中的直接控制量是加热或制冷的功率。PID调节中,用比例环节(P)来决定基本的调节响应力度,用微分环节(D)来加速对快速变动的响应,用积分环节(I)来消除残留误差。PID调节按基本理论是属于线性调节。但由于直接控制量的幅度总是受到限定,所以在实际工作过程中三个调节环节都有可能使控制量进入受限状态。这时系统是非线性工作。手动对PID进行整定时,总是先调节比例环节,然后一般是调节积分环节,最后调节微分环节。温度控制中控制功率和温度之间具有积分关系,为多容系统,积分环节应用不当会造成系统不稳定。许多文献对PID整定都给出推荐参数。 PID是依据瞬时误差(设定值和实际值的差值)随时间的变化量来对加热器的控制进行相应修正的一种方法!!!如果不修正,温度由于热惯性会有很大的波动.大家讲的都不错. 比例:实际温度与设定温度差得越大,输出控制参数越大。例如:设定温控于60度,在实际温度为50和55度时,加热的功率就不一样。而20度和40度时,一般都是全功率加热.是一样的. 积分:如果长时间达不到设定值,积分器起作用,进行修正积分的特点是随时间延长而增大.在可预见的时间里,温度按趋势将达到设定值时,积分将起作用防止过冲! 微分:用来修正很小的振荡. 方法是按比例.微分.积分的顺序调.一次调一个值.调到振荡范围最小为止.再调下一个量.调完后再重复精调一次. 要求不是很严格. 先复习一下P、I、D的作用,P就是比例控制,是一种放大(或缩小)的作用,它的控制优点就是:误差一旦产生,控制器立即就有控制作用,使被控量朝着减小误差方向变化,控制作用的强弱取决于比例系数Kp。举个例子:如果你煮的牛奶迅速沸腾了(你的火开的太大了),你就会立马把火关小,关小多少就取决于经验了(这就是人脑的优越性了),这个过程就是一个比例控制。缺点是对于具有自平衡性的被控对象存在静态误差,加大Kp可以减小静差,但Kp过大时,会导致控制系统的动态性能变坏,甚至出现不稳定。所谓自平衡性是指系统阶跃响应的终值为一有限值,举个例子:你用10%的功率去加热一块铁,铁最终保持在50度左右,这就是一个自平衡对象,那静差是怎样出现的呢?比例控制是通过比例系数与误差的乘积来对系统进行闭环控制的,当控制的结果越接近目标的时候,误差也就越小,同时比例系数与误差的乘积(控制作用)也在减小,当误差等于0时控制作用也为0,这就是我们最终希望的控制效果(误差=0),但是对于一个自平衡对象来说这一时刻是不会持续的。就像此时你把功率降为0,铁是不会维持50度的(不考虑理想状态下),铁的温度开始下降了,误差又出现了(本人文采不是很好,废这么多话相信大家应该明白了!)。也就是比例控制最终会维持一个输出值来使系统处于一个固定状态,既然又输出,误差也就不等于0了,这个误差就是静差。

温控器使用说明书样本

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器, 可设置一星期为周期的运行程序。经过该装置, 可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制, 满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准: 符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源: 二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围: 10至35℃ 显示屏显示之环境温度: 0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率: 每分钟一次 微分: 0.2至0.4K 探针传感器: NTC3% 保护等级: IP20 绝缘等级: 热梯度: 1K/15分 输出: 转换继电器

触点容量: 8( 2.5) A250V~ 作用类型: 1BU 绝缘条件: 正常环境 最大工作温度: 50℃ 储存温度: 0-60℃ 防冻温度: 6℃恒定 运行程序: 以一星期为周期设置 软件等级: A 液晶显示屏 夏季/冬季( 采暖/空调) 切换 程序设置中的最小增减允许时间: 1小时 安装: 壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前, 请确认受其控制的设备系统( 采暖锅炉、泵和空调系统等) 电源已断开, 并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符( 最大250V~).( 图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源( 暖气装置、阳光、厨房) 和门窗之处, 安装高度离地面约1.5米。( 图5) 安装

温控器的使用方法

尊敬的各位业主您好: 关于热计量室内温控器的使用方法及常见问题在这里做下介绍。 一、功能键介绍 1、“模式”键,模式键用于“手动模式、自动模式、节能模式”的切换。手动模式温度调节区间为10-25度,自动模式为14-22度,节能模式为10度不可调节。 2、“设置”键,用于在自动模式下设置阶段室温自动调节。 3、“上、下三角”键,用于加减温度。 4、“查询”键,可查询温控器ID号码,可查询自动模式设置内容。 5、“退出”键,在任何界面下(设置及查询等状态下)按退出键可恢复到待机主界面。 二、使用方法,其实温控器使用很简单,和家里的空调遥控器原理一样。 1、建议用户使用“手动”模式进行调控,屏幕左侧为设定温度,右侧为室内温度(温控器附近局部温度),室内温度低于设定温度后阀门会开启,室内温度高于设定温度后阀门会关闭。 三、常见问题 1、室温达到设定温度多久可以关阀降温? 答:需要三个过程,时间在10至40分钟暖气开始降温。 第一,温控器每整点与半点与系统通讯一次,室温达到设定温度时需要等系统通讯时间才能发送指令这个过程需要1-30分钟。 例如:9:01分发送命令则需要半小时。 如9:29分发送命令则需要一分钟。 第二,阀门接收命令后开始加热关阀(阀门以电加热执行关阀),加热时间在10分钟以内。 第三,阀门关闭后暖气开始降温,这个过程根据楼体保温情况而定。 2、室温低于设定温度多久可以开阀升温? 答:需要三个过程,10至40分钟暖气开始升温。 第一,温控器每整点与半点与系统通讯一次,室温达到设定温度时需要等系统通讯时间才能发送指令这个过程需要1-30分钟。 第二,阀门接收命令后开始冷却开阀(阀门以电加热执行关阀),冷却时间在10分钟以内。 第三,阀门开启后管道热水入户暖气开始升温,这个过程根据供热系统(暖气片、地暖)及楼体保温情况而定。 3、温控器屏幕黑屏或闪烁,此时温控器电池已无电或电量低,请业主及时更换3节7号电池(打个广告,建议使用南孚电池)

相关文档