2. 預估表面積(依據側視圖及上視圖,所以部份管路沒有
圓柱
T=kT2+T1hroln(ro/ri)/(20mm 50mm 75mm 55.95℃39.25℃
34.71℃Caster 風管管路保溫材預估
h2πRoL△T=2πkL△T/(lnRo/Ri)
路沒有評估到):
ro/ri)/(k+hroln(ro/ri))
℃K
100mm 風管內溫度150423
32.30℃周遭溫度25298
h(W/m2K)8
k(W/mK)0.035
k(隨溫度變化)0.035+0.0002*(風管內+平衡)/20.0535
假設平衡35308
mm m
ro6620.662
ri6120.612
k℃
T(計算出來) 312.246540239.24654