文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇楼梯

现浇楼梯

现浇楼梯
现浇楼梯

在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错,主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错,在立模板之前,施工技术员应先绘出模板放线图。

模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。

下面结合实例,按施工先后顺序,介绍楼梯模板放线方法。下图为楼梯剖面图,图中所注标高均为相对标高,以下一层楼面的装饰层顶面标高为±0.000。

一、弹竖直墨线a、b

如图所示,在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨.线a、b,间距为9个踏步的宽度,即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在一条直线上,保证踏步宽度尺寸一致。

二、弹斜墨线c

如下图所示,从标高为—0.020的水平线与墨线a交点g向上量出一个踏步高度(150mm),得f点。将f点与标高为1.480的水平线和墨线b交点h连接起来,就是墨线c。同样,也可以弹出上面梯段的墨线c。

三、弹墨线d

将墨线c在竖直方向向下平移150mm,就得到墨线d,墨线c与墨线d在竖直方向上的距离,就是梯级模板高度(150mm)。

四、弹斜墨线6

首先应求出梯段板底与楼梯梁交线的标高,求此标高需用到楼梯坡度i和梯板厚度Hl,然后求出梯段板与梯梁交接处的厚度H2,其中坡度i=150/300=0.5,梯板厚度Hl=80mm,而H2用勾股定理根据比例就可以简单地算出,也就是梯段底模板上平位置。L点的标高为(1.480—0.150—0.089)=1.241,k点的标高应该为-(0.020+0.089)=-0.109。连接k,l就是墨线e。将计算出的标高标注在放线图上,以备施工时使用。依此可求出其他梯段所需标高。

五、弹梯级模式板线

弹梯极模板线有以下两种方法:

1、利用水平尺;

2、将墨线c或墨线d九(即踏步数)等分,每等分长度为L=√1502+3002=335(mm),然后,由各等分点作垂直线,就可以得到各梯级的模板线。

现浇钢筋混凝土梁式楼梯设计

第3章现浇钢筋混凝土梁式楼梯设计 3.1设计资料 已知某多层工业建筑现浇钢筋混凝土楼梯,活荷载标准值为2 kN m,踏 3.0/ 步面层为30mm厚水磨石,底面为20mm厚混合砂浆,混凝土为C25,梁中受力钢筋为Ⅱ级,其余钢筋采用Ⅰ级,结构布置如图3.1所示: 图3.1

3.2踏步板(TB —1)的计算和配筋 3.2.1荷载计算 踏 步尺 寸 3001m m m m ?,斜板厚40t mm =, ()() 2 2 300300cos 0.894335150300mm mm mm ?= = =+,则截面平均高度为: 150/240/0.894120h mm mm mm =+=。 恒荷载: 踏步板自重: 1.20.120.3025 1.08/kN m ???= 踏步面层重: ()1.20.300.150.650.35/kN m ?+?= 踏步抹灰重: 1.20.3350.02170.14/kN m ???= 合计: 1.57/g kN m = 活荷载: 1.430.3 1.26/q kN m =??= 总计: 2.83/g q kN m += 3.2.2内力计算 斜截面尺寸选用150300b h mm mm ?=?,则踏步板计算跨度为 m b l l n 35.115.015.025.10=+?-=+=。 斜板跨中正截面最大正弯矩计算公式 [1]3.2.1: 2max 01 ()8 M g q l =+ 式中 ,g q —作用于斜板上沿水平方向均布竖向恒荷载和活荷载设计值; 0l —梯段斜板沿水平方向的计算跨度。 由公式[1]3.2.1得: 踏步板跨中弯矩:2 2011() 2.83(1.35)0.64588 M g q l kN =?+=??=

楼梯工程量计算规则及公式

1、楼梯工程量 ⑴、现浇楼梯面积;⑵、楼梯的实际体积;⑶、楼梯栏板、栏杆;⑷楼梯装修: 楼梯侧面装修;楼梯底面装修。⑸楼梯模板。 2、楼梯工程量计算方法 ⑴楼梯的水平投影面积 现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于 500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。 ①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。 ②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm 为界。 ⑵楼梯的实际体积(部分地区) 分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台碌体积。 楼梯体积=踏步体积+梯板体积 ①踏步体积=三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)*梯板净宽*踏宽数。 其中: 踏步个数=踏宽数+1;踏宽数=楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长: 等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);踏步高度=楼梯高度/ (踏步个数+1);梯板净宽=楼梯宽度扣减墙后的宽度。 ②梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。其中:

楼梯斜长=K*<梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT (踏 步宽度八2 +踏步高度A2) ]/踏步宽度) ③休息平台体积: 计算同板。 如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积 ⑶楼梯栏板、栏杆 ①栏板按面积或者体积计算 栏板体积=栏板面积弗板厚度计算 栏板面积=栏板xx笔板高度计算 栏板xx是楼梯的实际xx,即斜xx ②栏杆按xx或者吨位进行计算 栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。 ⑷楼梯装修: 楼梯侧面装修;楼梯底面装修。 ①楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mM2楼梯侧面装修=踏步侧面面积 +梯板侧面积 其中: 踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;梯板侧面积= 楼梯斜长*梯板厚度。 ③楼梯底面装修=楼梯底部面积 ⑸楼梯模板=楼梯侧模+楼梯底模;计算同装修面积

现浇式和预制装配式楼梯图文详解

现浇式和预制装配式楼梯图文详解 现浇式钢筋混凝土楼梯 现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯.是在施工现场支模,绑扎钢筋并浇筑混凝土而成的.这种楼梯整体性好,刚度大,对抗震较有利,但施工速度慢,模板耗费多. 现浇楼梯按梯段的传力特点,有板式楼梯和梁板式楼梯. 板式楼梯 板式楼梯是讲楼梯当作一块板考虑,板的两端支撑在休息平台的边梁上,休息平台的边梁支撑在墙上.板式楼梯的结构简单、板底平整、施工方便. 板式楼梯的水平投影长度≤3m时比较经济. 图1板式楼梯 梁板式楼梯

梁板式楼梯是将踏步板支撑在斜梁上,斜梁支撑在平台梁上,平台梁再支撑在墙上.斜梁可放在踏步板的上面、下面或侧面. 斜梁在踏步板上面时,可阻止垃圾、灰尘从梯井落下,且板底面平整,便于粉刷和打扫,缺点是梁占梯段的尺寸.斜梁在踏步板下面时,板底不平整,抹灰比较费时.斜梁在侧面时,踏步板在梁的中间,踏步板可做成三角形或折板形.

图2侧梁式 预制装配式钢筋混凝土楼梯 预制装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分.将构件在加工厂或施工现场进行预制,施工时将预制构件进行装配、焊接. 预制装配式钢筋混凝土楼梯根据构件尺度不同分为小型构件装配式和大、中型构件装配式两类. 小型构件装配式钢筋混凝土楼梯 小型构件装配式钢筋混凝土楼梯的主要特点是构件小而轻,易制作,但施工繁而慢,湿作业多,耗费人力,适用于施工条件较差的地区. 构件类型 小型构件装配式钢筋混凝土楼梯的预制构件主要有钢筋混凝土预制踏步、平台板、支撑结构. 支撑方式

预制踏步的支撑方式一般有墙承式、悬臂踏步式、梁承式三种. 墙承式 预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯是指预制钢筋混凝土踏步板直接搁置在墙上的一种楼梯形式,其踏步板一般采用一字形、L形断面. 这种楼梯由于在梯段之间有墙,搬运家具不方便,也阻挡视线,上下人流易相撞.通常在中间墙上开设观察口,以使上下人流视线流通.也可将中间墙两端靠平台部分局部收进,以使空间通透,有利于改善视线和搬运家具物品.但这种方式对抗震不利,施工也较麻烦. 图3预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯 悬臂踏步式

现浇钢筋混凝土板式楼梯设计

第3章现浇钢筋混凝土板式楼梯设计 3.1设计资料 已知某多层工业建筑现浇钢筋砼板式楼梯,活荷载标准值为23/kN m ,踏步面层为30mm 厚水磨石,底面为20mm 厚混合砂浆,混凝土为25C ,梁中受力钢筋为335HRB 级,其余钢筋采用235HPB 级,结构布置如图3.1所示。 25C 混凝土: 211.9/c f N mm = 21.27/t f N mm = 335HRB 钢筋: 2300/y f N mm = 235HPB 钢筋: 2210/y f N mm = 1-1剖面图 图3.1 楼梯结构布置图

3.2梯段板计算 3.2.1荷载计算 取1m 宽梯段斜板作为计算单元,踏步尺寸2800mm mm ?15 881.0318280)280()150(280cos 2 2== +=mm mm mm mm mm ?。梯段斜板厚度通常取 mm mm mm mm l h 109~13130 3280~253280)301~251(0===,取板厚mm h 120= 恒荷载设计值: 水磨石面层 m kN m m m kN m m /20.128.01/65.0)15.028.0(2.12=??+? 踏步板自重 m kN m m m kN mm mm /25.228.01/2528.0215.02.13=???? 斜板自重: m kN m kN m m /09.4/251881.012.02.13=??? 板底抹灰重: m kN m kN m m /46.0/171881.002.02.13=??? 合计: m kN g /00.8= 活荷载设计值: m kN m m kN q /2.41/34.12=??= 总荷载设计值: m kN q g /20.122.400.8=+=+ 3.2.2内力计算 计算跨度: m m b l l n 28.32.01128.00=+?=+= 跨中弯矩: m kN m m kN l q g M ?=?=+=1.1310 )28.3(/20.1210)(2 20max 3.2.3承载力计算 梯段斜板按矩形截面计算,截面计算高度应取垂直于斜板的最小高度。 梯段斜板保护层厚度取为mm 20,则截面有效高度为 mm mm mm a h h s 100201200=-=-= 110.0100 10009.110.1101.132 6 201=????==bh f M c s αα

钢筋混凝土现浇板式楼梯设计

钢筋混凝土现浇板式楼梯设计 1.楼梯结构布置及基本设计资料 楼梯间采用框架承重,四周为240mm 空心砖填充墙,标准层层高3.3m 。板面做法:水磨石地面(20mm 厚水泥砂浆找平后做10mm 厚水磨石面层)。板底采用20mm 厚混合砂浆抹灰。 标准层高 3.3m ,踏步尺寸mm mm h b 15030011?=,L ×B=3.6m ×7.2m, 标准层结构平面结构布置如图1所示。 图1 楼梯结构布置图 其他基本设计资料如下: ⑴ 活荷载标准值:2.0kN/m 2 ⑵ 楼面面层:水磨石地面 0.65 kN/m 2 ⑶ 钢筋混凝土容重:γ=24~25 kN/m 2

⑷ 混合砂浆容重:γ=17 kN/m 2 ⑸ 混凝土:C25 ⑹ 钢筋:梁内受力筋采用HRB335级,板内及梁内的其他钢筋采用HPB235级钢筋。 2.梯段板TB1设计 梯段板厚度mm l h 11030==,按一类环境设计,C25混凝土,取保护层厚度c=20mm,则mm a s 25=,mm h 85251100=-=;板倾斜角 5.0300150tan ==a ,894 .0cos =a 。取1m 板宽进行计算。 1.荷载计算 水磨石面层 (0.3+0.15)×0.65/0.3=0.98 kN/m 三角形踏步 0.3×0.15×0.5×25/0.3=1.88 kN/m 斜板厚重 0.11×25/0.894=3.08 kN/m 板底摸灰 0.02×17/0.894=0.38 kN/m g k =6.32 kN/m q k =2.0 kN/m 2.截面设计 q k / g k =2.0/6.32=0.31<1/3 故踏步的荷载效应就由永久荷载控制。 弯矩设计值 2 2 ).704.135.1(10 1)(101n k k n l q g l q g M ?+= += m kN ?=??+??=11.433.3)0.28.9032.635.1(10 12

现浇钢筋混凝土板式楼梯设计

现浇钢筋混凝土板式楼 梯设计 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

第3章现浇钢筋混凝土板式楼梯设计 设计资料 已知某多层工业建筑现浇钢筋砼板式楼梯,活荷载标准值为23/kN m ,踏步面层为30mm 厚水磨石,底面为20mm 厚混合砂浆,混凝土为25C ,梁中受力钢筋为335HRB 级,其余钢筋采用235HPB 级,结构布置如图所示。 25C 混凝土: 211.9/c f N mm = 21.27/t f N mm = 335HRB 钢筋: 2300/y f N mm = 235HPB 钢筋: 2210/y f N mm = 1-1剖面图 图 楼梯结构布置图 梯段板计算 取1m 宽梯段斜板作为计算单元,踏步尺寸2800mm mm ?15 881.0318280)280()150(280cos 22==+= mm mm mm mm mm ?。梯段斜板厚度通常取mm mm mm mm l h 109~13130 3280~253280)301~251(0===,取板厚mm h 120= 恒荷载设计值: 水磨石面层 m kN m m m kN m m /20.128.01/65.0)15.028.0(2.12=??+? 踏步板自重 m kN m m m kN mm mm /25.228.01/2528.0215.02.13=???? 斜板自重: m kN m kN m m /09.4/251881 .012.02.13=??? 板底抹灰重: m kN m kN m m /46.0/171881.002.02.13=??? 合计: m kN g /00.8= 活荷载设计值: m kN m m kN q /2.41/34.12=??= 总荷载设计值: m kN q g /20.122.400.8=+=+ 计算跨度: m m b l l n 28.32.01128.00=+?=+=

现浇混凝土楼梯成型质量控制分析

现浇混凝土楼梯成型质量控制分析 在建筑工程施工中,现浇混凝土楼梯的质量控制可以有效降低因结构打凿引起的施工成本增 加情况,大大缩短建筑工期,提高施工单位的经济效益。 1.工程概况 高峰林场危旧房改造二期工程(地块二)位于南宁市邕武路15号,结构类型为剪力墙结构。5#楼地上31层(屋面檐口标高93.6m);6#楼:地上27层(屋面檐口标高81.6m);7#楼 地上33层(屋面檐口标高99.6m);地下1层,基础采用桩基础和筏板基础。各栋楼标准层 每层高3m,楼梯均为交叉板式楼梯,为AT型,上下均为18级踏步,楼梯水平投影长度为 4.42米,踏面宽度为260mm(260X17=4420mm),踢面高度为166.7mm(166.7X18=3000mm),每跑楼梯的净宽均为1.15米。 2.项目设计阶段的质量控制 2.1 楼梯段净宽与踏步 楼梯段净宽指的是墙面到扶手中心的水平距离,在宽度的设计上,根据本次工程项目建筑人 流量进行设计。一般而言,每股人流对应的净宽为0.55+(0~0.15)m,本次工程应大于两 股人流,设计18级踏步。 2.2 楼梯平台 由于本次改造的工程为民用住宅,楼梯作为人们上下的重要通道,为了满足居民搬运大件家具,在原有楼道宽度下,可以适当的加宽楼梯平台,一般以1.2m为最佳,由于楼梯平台往 往设有消防、垃圾井道以及有部分楼层存在深处平台,因此需要综合考虑进行设计。 2.3 楼梯净空高度 楼段之间的净高是下一踏步的前源线到上方平台的水平高度,也即下一平台的上方与上一平 台下方的垂直距离长度。为了保证本次项目改造楼梯获得较好的性能,需要将平台上部与下 部过道处净高设置为≥2m。 2.4 楼梯扶手与栏杆 楼梯栏杆的作用是保障人们的安全以及为人们提供休息设施,在质量控制上,民用建筑扶手 的最小宽度应大于楼梯的净宽。一般民用楼梯只在一侧设置扶手,而如果人流量较大并且另 一侧不是墙面,则需要在两侧均设置扶手。扶手的高度要大于0.9m。踏步前缘部分应设有防 滑措施,并且还应设有供儿童使用的楼梯,梯井宽度应大于0.2m,且配有安全措施。 2.5 楼梯设计中常见技术问题及处理方法 (1)楼梯平台的下方为出入口,并且净空高度大于2.0m,此类问题的处理策略为:将底层 采用直跑梯段,第一跑梯段延伸到室外,并且从室外上升到二楼,中间不必设置休息平台。 一楼单跑到二楼,二楼则使用双跑楼梯到三楼。在本次的多层楼梯项目改造中,采取横向直 跑楼梯设计的方式,这样住户在爬楼梯时,往往会感觉比较轻松。在延伸至室外的楼梯,需 要做好遮挡,以便雨天人们的出行,在第一踏步上应设置扶手,预防老人以及小孩摔倒。此外,还可以采取梯段踏步统一的处理方法,通过降低楼梯间的地坪高度来完成,这种处理方 法的优势在于保证各部分的构件统一,适用于室外高差不一的情形。(2)栏杆扶手起步以 及转弯的处理。栏杆起步的设计非常重要,在处理上应增加栏杆的总长,这样在视觉上给人 一种醒目感,并且还能够提高楼梯的坚固度,多余的起点使用支撑点与地面相连。扶手处的

现浇钢筋混凝土楼梯水泥砂浆面层工程施工方案

现浇钢筋混凝土楼梯水泥砂浆面层工程施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、楼梯间墙面、顶棚润湿作业完毕。 2、楼梯栏杆焊接完毕,且验收合格,刷好防锈漆。 3、弹好标高线、楼梯踏步几何尺寸线。 4、安排好施工作业面,施工期、养护初期要对楼梯间进行封闭。 (二)材质要求 1、砂:中粗砂,含泥量不大于3%。要防止砂子过细,否则易出 现空鼓、开裂。 2、水泥:常温施工宜用32.5级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐 水泥,冬季施工宜用P.O32.5级普通硅酸盐水泥。水泥要 采用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同 一出厂编号的水泥,以保障楼梯表面颜色一致。要防止水 泥过期强度不够,造成与基层结合不牢而空鼓、起砂。 3、钢筋:φ8或φ10圆钢,钢筋表面光滑平直,使用前进行除 锈。 (三)施工机具 l、水泥砂浆配制、运输工具:砂浆搅拌机、磅秤、手推车、小翻斗车、铁锹等。

2、作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水 桶、小线、水靴、阴、阳角抹子等。 二、质量要求 质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 三、工艺流程 基层清理→焊接踏步护角钢筋→洒水润湿→刷素水泥浆→铺抹水泥砂浆压头遍→第二遍压光→第三遍压光→养护→护角钢筋除锈打磨、清理 四、操作工艺 (一)基层清理 踏步板、休息板基层表面地墙相交的阴角处,踢脚板处的墙面要彻底清理干净,落地灰浆和影响面层厚度的凸出部位应剔凿平整,预留埋铁要剔凿出来,清理干净。 (二)焊接踏步护角钢筋

根据楼梯踏步几何尺寸线,准确定位出踏步角的位置,将护角钢筋与预埋铁焊接固定,焊固定好的护角钢筋位置要准确,踏步高度和宽度误差不超过5mm,相邻两步高度差不超过10mm。钢筋采用φ8或φ1O圆钢,钢筋要直,长度为踏步横向宽度。全部护角钢筋焊接完毕后, 将踏步板清扫干净,后续施工过程中要注意保护,防止踩踏、碰撞,造成变形。 (三)洒水润湿 提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面阴湿。 (四)刷索水泥浆一遍 在清扫湿润后的基层表面,刷一遍水灰比为0.5左右的素水泥浆,要随铺砂浆随刷,防止出现风干现象。 (五) 铺抹水泥砂浆压头遍 以护角钢筋为筋,铺袜水泥砂浆,砂浆配比为1:2,稠度小于35cm;用木抹子赶铺拍实,然后搓平,注意阴阳角方正,随时用方尺检查;待反水后略撒1:1干水泥砂子面,吸水后用铁抹子溜平。 (六) 第二遍压光 在压平头遍之后,待水泥砂浆凝结,人踩上去有印但不下陷时,用铁抹子压第二遍。要求不漏压,平而出光,阴阳角横平竖直。 (七) 第三遍压光 水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,人踩上去稍有脚印,抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍压光留下的抹子纹压

现浇混凝土楼梯踏步模板加固方法创新

现浇混凝土楼梯踏步模板加固方法创新 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司三分公司 广西工业职业技术学院危旧房改住房改造工程QC小组

目录 一、工程概况 (1) 二、QC小组概况 (1) 三、选择课题 (2) 四、设定目标 (3) 五、提出方案,确定最佳方案 (4) 六、制定对策 (6) 七、对策实施 (8) 八、确认效果 (10) 九、标准化 (11) 十、总结和今后打算 (11) 十一、附表 ................................................. 错误!未定义书签。

现浇混凝土楼梯踏步模板加固方法创新广西工业职业技术学院危旧房改住房改造工程QC小组 一、工程概况 广西工业职业技术学院危旧房改住房改造工程位于南宁市秀灵路广西工业职业技术学院内,拟建1#、2#楼为职工高层住宅楼,钢筋混凝土框架剪力墙结构。工程总建筑面积为75365.76 m2,其中:地下室两层,建筑面积13190.14 m2;1#楼33层,建筑面积34965.42 m2;2#楼33层,建筑面积25914.30 m2,建筑高度99.00m。 项目1#、2#楼标准层层高3.0m,分别由2个独立单元组成。每单元设置剪刀型楼梯一座,一层一跑,梯段宽度为1.15m,踏步高为167mm、宽260mm,每跑楼梯踏步数量为18级。在高层住宅中,楼梯是主要的消防及安全疏散通道,因此在施工过程中注重控制现浇混凝土楼梯的施工质量具有重要意义。 二、QC小组概况 (一)小组简介 (二)本次QC小组活动计划与实际进度

实际进度制表人:黄贻亮制表时间:2015年12月12日三、选择课题 1、选题理由 在建筑主体结构施工中楼梯的施工质量问题比较突出,其中一部分表现在以下方面: 1、按传统施工楼梯踏步模板的安装不牢固导致的胀模、爆模。 2、在以往施工中,作业人员为了避免胀、爆模而导致的混凝土振捣不充分,从而导致 混凝土施工质量不佳,甚至留下安全隐患。 本项目1#、2#楼楼梯共计264跑,楼梯施工工程量大,探讨改进现浇混凝土楼梯踏步模板加固方式具有重要意义。因此,项目成立了专项QC小组,从实用性、可靠性、经济性三方面探索楼梯踏步模板加固的新方法。 2、确定课题 经小组讨论,拟采用常用型材替代传统模板方木制作成定型加固构件,定型化制

现浇钢筋混凝土楼梯施工

现浇钢筋混凝土楼梯施工 【摘要】:楼梯是多、高层建筑中不可缺少的垂直交通方式,是建筑物中重要组成部分。本篇主要对现浇钢筋混凝土楼梯特点及施工组织进行了简要论述,供大家参考。 【关键词】:建筑施工;现浇钢筋混凝土楼梯 Abstract ]: The stairs, is indispensable for high-rise building in the vertical transportation means, is an important part of the building. This paper mainly on cast-in-place reinforced concrete staircase features and construction organization are briefly discussed, for reference. [ Key words ]: building construction; reinforced concrete stairs ; 1.定义:楼梯是建筑物的竖向构件,是供人和物上下楼层和疏散人流之用,是建筑物中重要组成部分,是多、高层建筑中不可缺少的垂直交通方式。根据材质不同,分为钢筋砼楼梯、钢楼梯、木楼梯等;而钢筋混凝土楼梯又分为预制混凝土楼梯和现浇混凝土楼梯。这里主要介绍现浇混凝土楼梯。 2.现浇钢筋混凝土楼梯的特点 2.1现浇钢筋混凝土楼梯是指楼梯段、楼梯平台等整浇在一起的楼梯。它整体性好,刚度大,坚固耐久,抗震较为有利。 2.2现浇钢筋混凝土楼梯的分类及其构造 2.2.1钢筋混凝土板式楼梯 板式楼梯直接由梯板承重。是运用最广泛的楼梯形式,可用于单跑楼梯、双跑楼梯、三跑楼梯等。它具有受力简单、施工方便的优点。板式楼梯可现浇也可预制,但目前大部分采用现浇。板式楼梯的梯段底面平整,外形简洁,便于支撑施工。当梯段跨度不大时,常采用它。当梯段跨度较大时,梯段板厚度增加,自重较大,不经济。 楼梯段应沿跨度方向布置受力钢筋。也有带平台板的板式楼梯,即把两个或一个平台板和一个梯段组合成一块折形板。这样处理平台下净空扩大了,但斜板跨度增加了,经济性下降。所以板式楼梯常用于楼梯荷载较小,楼梯段的跨度也较小的住宅等房屋。板式楼梯段的底面平齐,便于装修。 板式楼梯计算时,可将梯段踏步板看成一块斜向放置的单向板,纵向荷载在板内产生正弯矩,在支座处产生推力。设计时,底部钢筋按正弯矩设计值配置。

相关文档