奥林匹克购物广场有限空间作业应急预案

1目的

为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,最大限度地减少有限空间作业人员人身伤亡事故,避免盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。

2 范围

适用于公司所辖区域内(不含沃尔玛超市)污水井、化粪池等有限空间作业现场的应急管理。

3 危险源分析

3.1危险源种类:广场涉及的有限空间主要为污水井、化粪池、消防水池。

3.2危险源特征:人员有进入污水井、化粪池等池内施工作业时,池内氧气不充分或池内发酵产生的有害气体,易造成作业人员中毒、窒息。

4 职责

4.1 工程部负责有限空间作业及安全的归口管理;

4.2 工程部负责建立健全有限空间作业安全生产管理制度、编制有限空间台帐、制作并设置有限空间安全告知牌;

4.3 工程部经理负责审核有限空间作业资质、签发《有限空间安全作业证》;

4.4 作业施工方负责人应了解作业过程可能发生的危险危害因素,确认作业环境、作业程序、防护措施、作业人员等是否符合要求,对作业人员进行培训,对作业过程进行监控,及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安全要求时,有权终止作业;

4.5 作业者应接受有限空间作业安全培训,遵守操作规程,正确使用有限空间作业安全设施及防护用品。

5.作业程序

5.1作业时间

5.1.1施工人员进入污水井、化粪池作业,须经审批且在广场非营业期间进入;

5.1.2国家重要会议及法定长假期间,原则上不安排有限空间内施工;

5.1.3紧急情况下,施工人员经过授权审批后,营业时间可进入消防水池。

5.2 作业原则

对污水井、化粪池等有限空间作业应本着“先通风再检测后进入”的原则。广场的污水井实施24小时通风换气,工程部空调班负责所有污水井等区域通风排气。无论何时,作业方在有限空间作业之前,须到工程部办理《有限空间安全作业证》,到物管部办理进场手续;5.3 作业前30分钟,施工方须将作业区域的污水井盖打开通风,作业前须对施工区域的有限空间内气体进行检测。检测值低于警戒值时方可作业。检测人员应二人以上经许可授权进入有限空间,做好检测记录;

5.4 施工方作业前须配备好应急装备,如正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸器、应急通讯报警器材、安全绳、救生锁、安全梯等;

5.5 作业时,有限空间开口必须以防护栏、隔离带等做好隔离防护、设立警示标识,保持通风换气,必要时采取强制通风的方法。禁止向有限空间充氧气或富氧空气;监护人员须对有限空间进行持续检测,防止有害气体聚集;当作业人员意识到身体出现异常状况时,应及时向监护人报告或自行撤离有限空间,不得强行作业。

6 应急救援

6.1应急救援小组

成员:非营业期间广场当值人员。

第一责任人:当值保安队队长

第二责任人:当值空调班人员

第三责任人:当值全体人员

注:第一责任人不在第二责任人自动升为第一责任人,依次类推

6.2应急指挥

在专业救援没有赶赴现场之前,按到达现场先后次序任职高者为指挥者。

无论何时,职务高的领导到达现场后自动接替职务低者的指挥权。

6.3救援流程

6.3.1作业现场监护人(施工方):负责监控作业现场的情况,出现紧急状况第一时间电话通知监控中心(83606883),简要说明作业地点及现场情况;

6.3.2监控中心监控员接到报警求救信息后,立即通知当班队长及空调维修班当值人员;

6.3.3当值队长、空调班当值人员接警后应立即赶赴现场,确认并评估现场情况,通知监控中心开启区域内排烟风机,以加强区域空气流动;

6.3.4当确认现场需要救助时,当值队长通过对讲机/电话通知监控员报警,监控员接到确认信息后,依次拨打119、120、110报警;

报警词:我是西岗区奥林匹克购物广场,位于奥林匹克广场的地下商场,地下二层区域,有人在污水井(化粪池)内被困,怀疑中毒窒息,请速来救援;广场监控中心电话是83606883,我是当班监控员***;广场派人在路交叉口接应.(接车人姓名、联系电话应在第一时间确定后予以二次通报)。

6.3.5当值队长安排人员做好现场防护,阻止非救援相关人员进入有限空间;

6.3.6当值队长、空调班人员分别电话通知物管部经理、工程部经理,简述现场情况,必要时向主管副总、总经理报告;相关人员在接到报告后应第一时间赶赴现场;

6.3.7工程部当值人员打开广场区域照明;

6.3.8安排人员在广场主要入口接应救援人员;

6.3.9第一责任人现场指挥配合专业救援人员。

7救援要求

7.1因救援能力和设备受限,为避免事态扩大,当发生险情后,专业救援人员未到现场时,广场内部救援应首先选用无需进入首先空间的方式进行;

7.2救援时必须两人以上在现场;

7.3当作业人员失去知觉,上方人员通过系在进入作业人员身上的全身式安全带和安全绳,或在井外用金属钩拉住作业人员衣服,将作业人员拉出作业场所,在地面采取有效心肺复苏术等措施进行救护。

7.4当被救援人员清醒但无法自行离开,对井口空气检测符合救援条件时,救援人员在配戴长鼻呼吸、安全带、安全绳防护用具后,方可进入有限空间。

7.5应急救援器材

名称数量单位备注

气体检测仪 1 台

长鼻呼吸器 1 套

对讲机若干台

照明手电若干台

梯子2个3米、6米

8相关文件

8.1《污水井、化粪池清理协议》

8.2《大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司有限空间台帐》8.3《有限空间作业安全告知牌》

8.4《有限空间安全作业证》

8.5《有限空间作业安全生产管理制度》

2017年有限空间应急预案演练方案

2017年有限空间应急预案演练方案 一、演练组织单位:工程部 二、主办单位:山东华鲁制药有限公司 三、演练地点:锅炉房 四、演练时间:2017年12月22日 五、演练内容:有限空间作业事故应急救援 六、演练程序: 1、领导讲话、学习受限空间作业基本防护知识 2、事故演练 3、演练总结 七、责任人员安排: 1、指挥员(组长):事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员(各1人): 2、救援器材领取、发放各1人; 3、伤员抢救、救护人员2人; 4、负责疏散、警戒人员2人; 5、监护人员1人; 6、伤员1人 八、救援器材: 1、便携式煤气报警器、氧气检测仪各1台; 2、防毒面具 2个; 3、警戒带 1 卷 九、演练过程 以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。 1、一名(或多人)人员在罐内因不明原因倒地被发现(现场),监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧,不敢贸然进入,立即向项目负责人拨打电话报告。 报告人:姚吉合发现现场有人受伤,可能是煤气中毒或缺氧窒息,内部原因不明不敢贸然进入,快来处理。” 项目负责人:“不能冒险进入,保证自身安全,现场监护,等人到来。” 2、项目负责人接到报告后,立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点,迅速组织现场人员成立临时救援小组,疏散现场闲杂人员,布置警戒任务,了解事故大致情况,合理安排初期救援(包括现场安装大功率通风设备)。同时,向公司领导、工程部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知公司安全管理部门。项目负责人:“工程部,锅炉房施工现场发生人员中毒,受伤人员在中水站污泥池中,解救需用隔离式长管呼吸器,快安排人员送来,具体情况稍后汇报。” “刘丕雷、杜占国、王世英你们3个人疏散闲杂人员,周边拉上警戒带。李延银去工具房领取轴流风机按上。” “汇报事故情况” 3、工程部接到报告后,立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具,迅速成立应急救援小组领取相应器材赶赴现场,同时通知救援领导小组成立事故指挥部并简介事故概况。根据事故严重程度、人员伤亡情况,由组长安排通知相应的医疗、消防及监察、管理部门。(工程部接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作,现场不再实施) 4、救援过程:

安全生产事故应急预案范文

建宁县华新食品有限公司安全生产事故应急预案全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好现场安全管理工作,将可能发生的事故降低到最低限度,根据《安全生产法》要求,具体措施如下: 一、组织领导、责任单位、责任人 1. 组织领导:张碧熊组长:邓清娇安全专管员:杨文斌、张忠兴 安全助理:张检华、范新福 成员:丁元建、雷雪春、徐丽婷、刘孔平、王仕莲、张翠云、杨水秀、黄芬、丁元娟 二、事故应急救援预案(措施): 1. 发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故,当班值班人员应立即报告领导,逐级上报。火警火灾拨打119请求救援。人身伤亡事故应立即送医院治疗,但不管是哪类事故,抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护,防止事态扩大。 2. 发生重大火灾事故,应立即切断电源,迅速向组长汇报,组长逐级向上反映。岗位人员拨打“119”救援电话请求救援后,首先组织自救,使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火,电气火灾要用干粉灭火器、变压器、油罐等用水冷却时,人要远离,严防爆炸伤人,待消防专业人员赶到后,在专业人员指挥下配合灭火。 3. 发生人身伤亡事故,发现人员要立即向安全专管员、组长,逐级上报后,还要通知医院工伤抢救小组,立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处,若出血严重,要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤,要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者已昏迷、休克,要立即抬至通风良好的地方,进行人工呼吸或按摩心脏,待医生到达后立即送医院抢救。 4. 发生重大设备事故,要立即报告,同时停止设备运转,处理事故时,要有专人监护,严格执行检修程序和停送电确认制度,防止打乱仗,冒险作业。 5. 发生爆炸事故,要立即关闭爆炸源,若有人员伤亡,按人员伤亡预案救援。 6. 发生各类事故都要保护好现场,待事故调查分析。

有限空间事故应急救援预案

有限空间作业单位安全职责 1、 按照规范组织、实施有限空间作业。制定有限空间作业危害防护 控制计划、有限空间作业进入许可程序与安全作业规程 ,并保证相关 人员能随时得到计划、程序与规程 ; 2、 确定并明确有限空间作业负责人、进入作业人员与外部监护或监 督人员及其职责 ; 在有限空间外设置警示标识、告知有限空间的位置与所存在的危 害; 作业负责人安全职责 : 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗 2、确认作业者、 监护者及气体检测人员的职业安全培训及上岗资格 3、应完全掌握作业内容 ,了解整个作业过程中存在的危险、 有害因素 ; 4、确认作业环境、作业程序、防护设施、作业者符合要求后 ,授权批 准作业; 5、及时掌握作业过程中可能发生的条件变化 ,当作业条件不符合安全 要求时 ,立即终止作业 ; 6、对未经许可试图进入或已经进入有限空间者进行劝阻或责令退出 7、发生紧急情况时 ,应及时启动相应应急预案。 监护者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗 2、全过程掌握作业者作业期间的情况 ,保证在有限空间外持续监护 , 与作3、 4、 提供有关的职业安全培训 ; 5、 当实施有限空间作业前 ,须评估有限空间可能存在的职业危害 ,以 确定该有限空间就是否许可作业 ; 6、 采取有效措施 ,防止未经允许的劳动者进入有限空间 ; 7、 提供有限空间作业合格的安全防护设施与个体防护用品及报警 器; 8、 提供应急救援保障。

业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通3、检测有限空间有毒有害气体浓度 ,如实记录有毒有害气体数据 ; 4、在紧急情况时向作业人员发出撤离警告 ,必要时呼叫应急救援服务 , 并在有限空间外实施紧急救援工作 ; 5、对未经许可靠近或者试图进入有限空间者予以警告并劝离,如果未经许可者进入有限空间 ,应及时通知作业人员与作业负责人。 作业者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗2、遵守有限空间作业安全操作规程 ,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品 ; 3、应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通 4、服从作业负责人安全管理 ,接收现场安全监督 ; 5、发现影响作业的异常情况或听到作业负责人、监护者撤出信号时立即撤离。 应急预案的主要内容应急救援组织及其职责危险目标的确定与潜在危险性评估应急救援预案启动程序紧急处置 措施方案应急救援组织的训练与演习应急救援设备器材的储备经费保障 有限空间事故应急救援预案 总则本预案依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、京市有限空间作业安全生产规范(试行)》、《公司应急预案》编制《公司有限空间中毒、窒息事故应急救援》二、公司基本概况三、组织机构及其职责 1 应急救援指挥部 总指挥 :总经理 副总指挥 :副总经理 2 指挥部职责

有限空间应急预案

有限公司 生产安全事故现场处置方案 1

2017年 6 月 26 日发布 2017年 6 月 30 日实施 2

目录 1.事故风险分析 (4) 2. 应急工作职责 (6) 3.应急处置 (6) 4.注意事项 (7) 3

有限空间事故现场应急处置方案 1.事故风险分析 在有限空间内可能存在一氧化碳、甲烷或硫化氢的混合气体。一氧化 碳、甲烷和硫化氢的危害特性如下: 1.1一氧化碳 一氧化碳是一种有毒气体,IDLH为0.15%。当人体吸入一氧化碳后,在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧而引起急性中毒。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力;中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,可有昏迷;重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁 抽搐、大小便失禁等;深度中毒可致死。 4

1.2硫化氢 硫化氢是一种易燃气体,其爆炸极限为4.3%至44.5%,IDLH为0.03%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。硫化氢气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方。硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用,人体吸入或经皮肤吸收可致死,对眼及呼吸道粘膜有强烈刺激作用。轻度急性中毒时,会发生流泪、畏光、咳嗽,咽喉灼痛等;严重中毒时会在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸收时可导致电击样死亡。 1.3甲烷 甲烷是一种易燃易爆气体,其爆炸极限为5%至15%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调,若不及时脱离,可导致人员窒息死亡。 氧气浓度超标:当检测到空气中氧气浓度小于18%或大于23%时,空气中氧含量浓度较低,导致作业人员窒息。 发生燃烧、爆炸的原因 5

最新企业应急预案范文

应急预案 第一条突发情况应急领导小组 成立公司突发安全事故应急领导小组,统一指挥和组织公司突发安全事故的应急处理工作。 领导小组组长:略 副组长:略 成员:略 应急办公室设在专职安全办,应急电话:略 第二条突发安全事故种类 突发安全事故含公司重大火灾安全事故、重大交通安全事故、工程建设危房安全事故、重大特种设备安全事故、外出大型活动安全事故、外来暴力侵害事故、食物中毒安全事故、流行传染病安全事故。安全事故造成1人死亡、集体损伤三人以上的,属重大安全事故。 第三条、安全事故报告及处理程序 一、报告制度实行公司一把手负责制 二、公司发生或接到突发安全事故后,必须在5~10分钟内向总经理报告,并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助,同时报县安委会和集团公司安全科。公司本着“先控制、后处理、救人第一,减少损失”的原则,果断处理,积极抢救,指导现场员工离开危险区域,保卫好公司贵重物品,维护现场秩序,做好事故现场保护工作,提交公司突发事故有关材料,做好善后处理工作。 三、对缓报、瞒报、延误有效抢救时间造成严重后果的将予以纪律处分或视情节轻重追究法律责任。 第四条具体重大安全事故应急预案三、工程建设、危房安全事故

1、公司在建或改建的建筑物要树立警示牌,设有隔离栏。 2、公司发生建筑物、危房安全事故,迅速将事故报总经理、县安委会及集团公司安全科。 3、公司要迅速组织员工抢救,及时报打110、119、120请求援助,封闭事故现场。 4、采取有效措施,做好善后处置工作。四、特种设备安全事故 1、公司要定期检查特种设备完好情况,做好电梯操作工、电工的培训工作,适时进行资格证书的审查。 2、事故发生后,迅速将事故报总经理、县安委会及集团公司安全科, 及时抢救受伤员工,并报打110、119、120请求援助,封闭事故现场。 3、采取有效措施,做好善后处置工作。 五、外出大型活动安全事故 1、公司各部门组织外出大型活动必须申报公司,经同意后方能实施,公司组织的外出大型活动要制定安全预防措施,并指定专人负责。 2、事故发生后,应迅速抢救受伤员工,及时将事故信息报总经理及相关部门。 3、及时报打110、120请求援助,保护好事故现场。 4、采取有效措施,做好善后处置工作。 六、外来暴力侵害事故 1、公司外来的未经允许强行闯入公司者,公司门卫或保安人员不得放行,应及时将闯入者驱逐出公司,并由门卫或保安人员向其发出警告。 2、公司内发现不良分子袭击、行凶等暴力侵害时,应先制止、制服,同时及时报打110、120请求援助。

有限空间作业专项应急预案

目录 一、编制目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、定义、分类及辨识 (1) 1.有限空间、有限空间作业定义 (1) 2.有限空间的分类 (1) 3.本工程有限空间辨识 (1) 四、有限空间作业安全管理要求 (2) 1.有限空间作业和事故应急组织机构 (2) 五、有限空间作业方案 (4) 1.有限空间作业施工程序 (4) 2.有限空间作业准备工作 (4) 3.有限空间作业安全管理要求 (4) 4.有限空间安全作业技术要求 (6) 六、有限空间作业事故应急救援预案 (7) 1.预防与预警 (7) 2.应急响应 (7) 3.紧急处置及救助防护 (8) 4.社会力量的动员与参与 (9) 5.现场检测与评估 (9) 6.应急结束 (9) 七、有限空间事故的分类与具体救助措施 (9) 1.窒息事故的抢救 (9) 2.中毒事故的抢救 (9) 3.爆炸性事故抢救 (11)

一、编制目的 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、涵洞、窨井、化粪池等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。本土建施工合同段工程存在盾构区间掘进、联络通道暗挖等有限空间作业,为确保施工人员的生命安全和身体健康,特编制本工程有限空间作业方案及事故应急救援预案。 二、工程概况 XXXXX 三、定义、分类及辨识 1.有限空间、有限空间作业定义 有限空间指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 有限空间作业指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 2.有限空间的分类 有限空间分为三类: (1)封闭半封闭设备:指船艙、储罐、各类塔器、冷藏车、沉箱及锅炉、容器、浮筒、管遭、棺车等。 (2)地下建(构)筑物、指下管遭、下室、下仓库、下工事、暗沟、遂遭、涵洞、坑、废井、窖、沼气池及化粪池、下水遭、沟、井、池、建筑孔桩、下电缆沟等。 (3)地上建(构)筑物、指储藏室、酒棺池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、试验场所、烟遭等。 3.本工程有限空间辨识 (1)施工现场管线探槽;暗挖施工竖井; (2)管线检查井管线调查作业; (3)施工现场生活区化粪池; (4)本标段盾构区间施工;

有限空间作业专项应急预案

文件管理状态: 文件分发编号: 有限空间作业专项应急预案 2018年04月13日发布 2018年04月15日实施陕西小羊妙可乳业有限公司发布

目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3内容 (3) 4.附则 (3)

一、为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处理程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 二、本预案适用于陕西小羊妙可乳业有限公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。 三、本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。 四、编制依据文件《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号。 五、危险源(点)分析 1、危险源(点)种类 本单位涉及的有限空间主要为污水氧化池、储存罐、粉仓、干燥塔、蒸汽锅炉等 2.危险源(点)特性 蒸汽锅炉:在进入蒸汽锅炉的过程中,人员有阶段性进入工作,锅炉炉体内可能会有零配件脱落,锅体内灰尘较大,人员长时间在里作业会吸入过多的灰尘。 六、应急救援 1 应急救援组织机构 2 应急救援小组 公司为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为: 组长:袁启佳(职务:公司副总经理)电话: 第一副组长:宋新国(职务:动力车间主任)电话: 第二副组长:李小子(职务:保全部主任)电话: 小组成员:薛天龙、郭建国、卢剑锋、范玲凤。 3人员职责 组长职责: (1)、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动; (2)、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 第一副组长职责: (1)、立即赶赴现场,做好现场组织协调工作; (2)、组织技术人员积极落实抢险工作; (3)、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。 (4)、在组长未在岗时立即接手组长工作。 第二副组长职责: (1)、副组长协助组长完成任务,根据决策部署事故现场抢险及救护任务,并检查落实,保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离; (2)、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。 小组成员职责: (1)、积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组统一派遣和安排。 有限空间事故发生区域现场目击者职责: (1)、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护,并利用现场配备的呼吸设备、保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动; (2)、对伤员进行迅速转移; (3)、迅速利用现场配备的安全防护设施进行抢救。

最新公司消防安全应急预案模板

最新公司消防安全应急预案模板今天是一年一度的消防安全日,橙子为大家准备了最新公司消防安全应急预案格式,希望能满足大家的阅读需求,更多精彩敬请关注查字典范文格式网。 第一条为加强和标准公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理手册》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。 第二条制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力,物力,信息等资源,迅速针对火势施行有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,避免贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 第三条公司成立消防安全应急指挥小组,负责公司火灾现场指挥,消防安全应急指挥小组由单位负责人和分管安全经理及有关部门成员组成。消防应急指挥小组职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 详细分工如下: 负责立即组织人员进行扑救。 负责组织人员疏导被困人员,维持现场秩序。 1 / 4

负责立即同医院,公安,消防部门的联络,说明详细事故地点,事故情况,并派人到路口接应。 负责现场物资,车辆的调度。 第四条根据人员的变动及时调整义务消防人员,每年对消防人员进行业务知识培训和实战演习,教育全体职工学习灭火器使用常识,掌握防火灭火器灭火要点和自救器材的完好情况,及时更换过期和失效的灭火器,保证灭火器的正常有效。 第五条火灾事故应急措施 (一)报警:公司员工,值班人员发现火情后应立即向公司安全部门报警,根据火情可直接报"119"火警。 (二)接警:安全部门接警后,应立即向公司领导和消防应急指挥小组汇报,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组,义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。对火灾现场人员有序的进行疏散。扑救火灾时按照"先控制,后灭火:救人重于救火:先重点后一般"的灭火战术原则。并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用单位的消防设施器材进行灭火。伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时,可让伤员躺在底墒滚动,或用水洒扑灭火焰,并立即送医院进行救治。 (四)协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情 2 / 4

有限空间作业事故应急预案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 生产安全事故 应急预案 预案编号: 版本号: 编制单位: 实施日期:年月日

批准页 为了认真贯彻、落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保我公司油库在一旦发生事故的紧急情况下能够迅速采取有效的措施对事故进行处置并不断提高我公司人员对事故的处置能力与技术水平,保障广大人民群众的生命与财产安全及最大限度地降低事故对人员、财产造成的损害,依据《安全生产法》、《危险化学品管理条例》、《生产安全事故应急管理办法》(安监总局令第17号)、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)、河北省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则(冀安办〔2009〕13号)等国家法律法规的规定并结合我单位的实际情况,我公司预案编制小组编制了我单位的《安全生产事故应急预案》。它阐述了我单位在事故救援中的应急原则、应急救援方法等,是我单位在事故应急救援中所必须遵循的行为准则和纲领性文件,经征求公司广大职工的意见后由公司安全委员会研究、同意批准,现予以发布,自发布之日起望全体员工必须遵照执行。 批准人: 实施日期:

公司有限空间作业现场事故应急预案 1 适用范围 本预案适用于XXXXX有限公司在生产经营过程中发生的有限空间作业事故。 2事故类型和危害程度分析 2.1事故类型 主要事故类型是:有限空间作业中发生中毒、窒息、爆炸事故 2.2危险源分析 2.2.1公司在生产经营过程中,在公司堆场内检、维修叶片时、风场售后服务人员的叶片进入叶片维修作业内作业,叶片内夏季由于高温存在有挥发性改质胺类气味发出,易引起作业人员中毒、窒息、高温中署的伤害事故。 2.2.2由于公司存在水路管网问题,在维修上水阀门井、排污井、化粪池、消防阀门井等时,由于窨井内存在缺氧、沼气、硫化氢等有毒有害气体,由于违规操作、防范措施不到位易引起作业人员中毒、窒息、爆炸等伤害事故。。 2.3危害程度分析 发生中毒、窒息、爆炸、高温中署事故直接对财产对人员可能造成重伤或生命危险和财产损失。由于公司进入叶片作业人和下井人员有限(最多是两人)因此不会发生群死群伤事件。 3.组织机构与职责 3.1应急组织体系 3.1.1为加强对事故应急救援工作的领导,确保一旦发生事故时指挥有力,分工负责,抢险快速,处理得当,本单位成立了以董事长为总指挥,总经理为副总指挥,各职能部门为成员的事故应急救援指挥部,并规范其职责。 3.1.2专业应急救援小组由公司领导及各职能部门主管组成。按照职责分工,负责突发事件的应急工作。

(完整word版)有限空间应急预案

有限空间应急预案 一、主要危险源(点)特性 本项目有污水井、废水井、化粪池三种有限空间,在生产、管理和维修的过程中,由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点,其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电,且易导致火灾爆炸,在有限空间环境下作业是危险的。 1. 污水井、废水井在使用过程中,每年需要清理两次,由于污水池易产生沼气,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 2. 化粪池在使用过程中,根据实际情况进行清理,但每年至少清理一次,由于化粪池易产生硫化氢、一氧化碳等气体,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 二、潜在的事故类型、影响的范围及后果 1. 有限空间作业环境易导致的潜在事故: 1)中毒事故; 2)缺氧窒息事故; 2. 本项目有限空间作业环境易导致的潜在事故的范围及后果 1)中毒事故危害范围及后果 发生中毒事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据可能存在的危险物质)。主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织(皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等)的损害,甚至造成中毒者死亡。 2)缺氧窒息事故 发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据有限空间氧气含量及消耗量的不同,其后果有轻有重)。主要由于有限空间中空气含氧量低,造成作业人员缺氧窒息。 三、组织架构及职责 1.抢险组:组长由工程负责人担任,成员由各专业领班及外包作业单位负责

企业安全生产应急预案模板

安全生产事故应急预案 编制: 审核: 批准: 2011年4月15日编制

安全生产应急预案 目录 1总则 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工作原则 (4) 2组织机构及职责 (4) 2.1组织职责 (4) 2.2组织机构 (5) 2.3安全生产委员会 (5) 2.4指挥机构及职责 (5) 3预防和预警 (6) 3.1预防监控措施 (6) 3.2预警行动 (8) 3.3信息报告与处置 (8) 4应急响应 (8) 4.1响应程序 (9) 4.2处置措施 (9) 4.3事故现场处置 (9) 5应急结束 (12) 6后期处置 (12) 6.1事故处理完成 (12) 6.2调查上报批复 (12)

7保障措施 (12) 7.1通讯方式 (12) 7.2应急队伍保障 (13) 7.3物资保障 (13) 8培训与开发 (14) 8.1应急培训宣传教育 (14) 8.2演练 (14) 9应急组织纪律与奖惩 (15) 9.1应急组织纪律 (15) 9.2奖励 (15) 9.3惩罚 (15) 10附则 (16) 10.1应急预案备案 (16) 10.2维护与更新 (16) 10.3制定与解释 (16) 10.4应急预案与实施 (16) 附件 (17)

1、总则 1.1编制目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据本单位从事旅游用品制造业的实际情况,为规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作特制定事故应急救援措施,防范事故的发生,提高企业保障公共安全和处理突发事件的能力,最大限度预防和减少突发事件及其造成的伤害,减少人员伤亡,维护职工的生命和财产安全,保障企业安全生产和稳定,促进企业和谐与可持续发展,为建设企业安全生产提供强有力的保障。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《职业病防治法》、《消防法》等法律法规及有关规定,制定本预案。本预案适用于我单位发生安全生产事故救援工作。 1.3工作原则 遵循应急预案启动快速反应,统一指挥,单位自救与专业应急救援相结合的原则。 2、组织机构及职责 2.1事故应急救援工作在公司统一领导下,成立安全生产委员会,各有 关职能科室分工合作,各施其职,密切配合,迅速、高效、有序开展安全生产应急救援措施。 2.2成立安全生产委员会应急救援小组。总指挥由总经理担任,副总指 挥由行政部经理和生产部经理担任。成员由生产部、行政部、维修

有限空间事故专项应急预案样本

有限空间事故专项 应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其它事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因安全管理不到位、设备故障及其它原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其它事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于18%或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件:

(1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制:10mg/m3。低浓度(70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度(1000 mg/m3以上)起抑制作用,引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹,迅速窒息而死亡。 1.1.3事故的危害程度 进入污水池、排放塔等有限空间时,安全措施落实不到位,造成中毒窒息等事故,可能造成人员伤害或死亡。另外事故现场人员盲目施救,极易造成更大程度的人员伤亡。 1.2 组织机构及职责 1.2.1 应急组织体系

有限空间的事故应急救援预案

有限空间作业单位安全职责 1、按照规范组织、实施有限空间作业。制定有限空间作业危害防护控制计划、有限空间作业进入许可程序与安全作业规程,并保证相关人员能随时得到计划、程序与规程; 2、确定并明确有限空间作业负责人、进入作业人员与外部监护或监督人员及其职责; 3、在有限空间外设置警示标识、告知有限空间得位置与所存在得危害; 4、提供有关得职业安全培训; 5、当实施有限空间作业前,须评估有限空间可能存在得职业危害,以确定该有限空间就是否许可作业; 6、采取有效措施,防止未经允许得劳动者进入有限空间; 7、提供有限空间作业合格得安全防护设施与个体防护用品及报警器; 8、提供应急救援保障。 作业负责人安全职责: 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗; 2、确认作业者、监护者及气体检测人员得职业安全培训及上岗资格; 3、应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在得危险、有害因素; 4、确认作业环境、作业程序、防护设施、作业者符合要求后,授权批

准作业; 5、及时掌握作业过程中可能发生得条件变化,当作业条件不符合安全要求时,立即终止作业; 6、对未经许可试图进入或已经进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7、发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案。 监护者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗; 2、全过程掌握作业者作业期间得情况,保证在有限空间外持续监护,与作业者进行有效得操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3、检测有限空间有毒有害气体浓度,如实记录有毒有害气体数据; 4、在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 5、对未经许可靠近或者试图进入有限空间者予以警告并劝离,如果未经许可者进入有限空间,应及时通知作业人员与作业负责人。 作业者安全职责 1、接受有限空间作业安全技术培训、考核、持证上岗; 2、遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品; 3、应与监护者进行有效得操作作业、报警、撤离等信息沟通; 4、服从作业负责人安全管理,接收现场安全监督; 5、发现影响作业得异常情况或听到作业负责人、监护者撤出信号时

有限空间作业应急预案

大兴一职学校污水管线封堵拆除工程 有限空间作业应急救援预案 编制人: 审核人: 审批人: 北京市市政一建设工程有限责任公司 2012年4月12日

有限空间作业应急预案 为确保有限空间作业人员生命财产安全,根据《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》的要求,现结合工程实际情况,特编制本应急预案。 一、组织机构 组长:经理杨立胜 副组长:副经理张凤德 行政副经理朱永 成员:工程科王鹏 安全科郭建川 材料设备科谭亚峰 行政后勤高俊刚 作业队专业队伍 二、职责和权限 (一)组长职责: 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.确认作业人员、监护人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗 资格; 3.应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在的危险、有害因 素; 4.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,授权

批准作业; 5.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安 全要求时,立即终止作业; 6.对未经许可试图进入或已进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7.发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案; 8.组长不在时由副组长担当组长职责 (二)工程科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.掌握有限空间有毒有害气体基本知识及气体检测仪的使用方法; 3.实施作业前对有毒有害气体进行检测并全程监测,如实记录有毒 有害气体数据,对气体检测仪器的完好、灵敏有效、分析数据的准确性负责; 4.与监护者进行有效的沟通。 (三)安全科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.全过程掌握作业人员作业期间的情况,保证在有限空间外持续监 护,与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3.在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服 务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 4.对未经许可靠近或者试图进入有限空间着予以警告并劝离,如未 经允许进入有限空间,应及时通知作业人员和作业负责人。(四)材设科职责:

企业安全生产事故应急预案范文

企业安全生产事故应急预案范文

企业安全生产事故应急预案 (指导参考样本) 1、总则 1.1编制目的 简述应急预案编制的目的、作用等 如:为防止安全生产事故的发生,规范企业安全生产事故应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处理发生的事故,最大限度地减少人员伤亡和财产损失、环境破坏、社会影响,制定本应急预案。 1.2编制依据 简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、技术规范和标准等。 如:依据:(1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《中华人民共和国消防法》 (3)《建筑工程安全生产监督管理条例》 (4)《北京市安全生产条例》 等法律法规及有关规定制定本预案。 1.3适用范围 说明应急预案在本企业适用的范围以及事故的类型。 如:本应急预案适用于(单位名称),所发生的火灾事故、触电事故、物体打击事故。

1.4应急预案体系 说明本单位应急预案体系的构成情况。 如:本应急预案体系包括:火灾事故专项预案、触电事故现场处理方案、物体打击事故处理方案。 1.5应急工作原则 说明本单位应急工作的原则,内容应简明扼要、明确具体。 如:安全第一、预防为主;以人为本、统一指挥、协调配合、立足自救;反应快捷、企业自救与专业救援相结合等。 2、危险性分析 2.1企业概况 主要包括:企业地址、地理位置及周边情况、职工人数、隶属关系、主要原材料、主要产品、安全生产管理制度、安全设施等情况。尽可能附平面图进行说明。 如:某物资再生公司 (1)企业地址:朝阳区XXX乡XXX村 (2)地理位置及周边情况 XXX村的东南方向,西边面临XXX公路、北边面临村民住宅、东边面临村民住宅、南边为空地。 (3)职工人数:现有职工20人,其中管理人员4人,安全负责人1人。 (4)隶属关系:朝阳区XXX物资再生有限公司 (5)主要原材料:旧纸箱、木箱(进行修整使用)。纸箱约1万个

有限空间事故专项应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1 事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能 长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1 事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出 现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者 死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要 涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒 人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其他事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因 安全管理不到位、设备故障及其他原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其 他事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于 18% 或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件: (1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量 高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制: 10mg/m3。低浓度( 70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高

有限空间应急预案及现场处置方案

深圳市XXXX有限公司 有限空间作业专项事故应急预案 编制单位:深圳市XXX有限公司 颁布时间:2018年月日 发布令 为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》以及《生产安全事故应急预案管理办法》、《工贸企业有限空间作业

安全管理与监督暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第59 号)的规定,及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求等法规,预防有限空间作业生产安全事故发生,确保一旦发生重大事故后能及时控制事态,防止重大事故的蔓延,有效地组织抢险和救助,保障职工人身安全及公司财产安全。结合我公司实际,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责、横向协调、外援为辅” 的原则,编制了《深圳市XXXX有限公司有限空间作业专项事故应急预案》,现批准发布,自2018年—月日起正式实施。 深圳市XXXX有限公司 发布人: (单位盖章) 批准及发布时间:2018年月日

关于成立公司有限空间作业专项事故应急预案编制小组的决定公司各部门及全体员工: 根据国家安监总局88号令《生产安全事故应急预案管理办法》和粤安 监[2012]35号令《关于修改《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》的通知》的文件精神,依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求,结合深圳市XXX有限公司的实际,成立有限空间作业专项事故应急预案编制小组如下: 组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXX\XXX\XXX\XXX\XXX 深圳市XXXT限公司1 事故风险分析 (5) 2018 年5月18日

有限空间应急预案

有限空间应急预案 有限空间作业 突发性事件,火灾,应急救援预案 为防止生产安全事故的发生~建立出能在紧急情况下快速、有效地组织事故抢险、救援和应急机制~保证企业员工的生命财产安全~减少事故的影响和损失~根据本单位生产的实际情况制定本预案。 1、企业概况 公司位于北京市顺义区大孙各庄镇~占地 平方米~建筑面积平方米,职工总数人,主要生产的产品有 ,主要设备有。 公司主要存在有限空间类别 ,共几处。有限空间~在生产、管理和维修的过程中~由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点~其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电~且易导致火灾爆炸~在有限空间环境下作业是危险的。 2、危险分析: 有限空间是指存在危险有害因素,如缺氧~硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险,且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。 中毒~主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢……等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织,皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等,的损害~甚至造成中毒者死亡。 缺氧窒息~主要由于有限空间中空气含氧量低~发生缺氧窒息事故~其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员,其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 3、建立事故应急处理机构~成立事故应急处理领导小组。

组长,单位一把手, 副组长,安全负责人, 成员 4、采取的措施: ,1,进入作业场所前~要详细了解现场情况~对作业现场进行危害识别和评估~并有针对性地做好检测与防护器材, ,2,对于作业面可能存在的电、高温及危害物质进行有效隔离, ,3,采取通风净化措施~使有限空间工作条件符合要求, ,4,进入有限空间作业时应佩戴安全有效的防护用品~佩戴有效的通讯器材工具、身系安全绳, ,5,有限空间作业必须配备监护人员和救援人员, ,6,强化安全意识~严格安全管理、落实作业审批制度。 5、紧急情况的应急救援处理: 一、中毒急救 ,1,由呼吸道中毒时~应迅速离开现场~到新鲜空气流通的地方。 ,2,经口服中毒者~立即洗胃~并用催吐剂促其将毒物排出。 ,3,经皮肤吸中毒者~必须用大量清洁自来水洗涤。 ,4,眼、耳、鼻、咽喉粘损害~引起各种刺激症状者~须分别轻重~先用清水冲洗~然后由专科医生处理。 二、缺氧窒息急救 ,1,迅速撤离现场~将窒息者移到有新鲜空气的通风处。 ,2,视情况对窒息者输氧~或进行人工呼吸等~必要时严重者速交医生处理。,打120电话,。

某某公司消防应急预案范本

整体解决方案系列 某某公司消防应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-41496某某公司消防应急预案 Fire emergency plan of a certain company 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、编织目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 2、消防设施配置 公司现有消防栓4个、干粉灭火器45个,按规定定期检测检修。 办公楼:消防栓2个、干粉灭火器4个 宿舍楼:消防栓2个、干粉灭火器4个 车间:灭火器30个 仓库:灭火器7个 3、危险性分析

电池行业人员密集,电器线路复杂,易燃易爆物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 电池厂库房内的电池的原料可燃易爆且数量多,各种电池的燃烧速度要比普通材料燃烧速度快得多。同时,由于电池短路有可能发生火灾和爆炸。车间生产线员工必须对电池要有充分的认识和了解。 火灾因素识别:电器开关、用电线路;电池短路;白电油的使用。 4、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组、警戒组。 (1)现场指挥组: 组长: 现场指挥: 主要职责:定期组织安全检查,消除不安全隐患;对企业职工进行安全教育,掌握安全消防知识;对消防设备和设施及时进行监测和更新,保障处于有效使用状态;当接到火灾报警后,迅速通知各组负责人,到现场按自身任务迅速施救;

有限空间事故应急预案

截污工程 有限空间事故应急预案 施工单位: 编制日期:2018年4月11日

1.总述------------------------------------------------------------------------------ 1 2. 危险源(点)分析--------------------------------------------------------- 1 2.1 危险源(点) -------------------------------------------------------- 1 2.2 危险源(点)特性------------------------------------------------ 1 3.应急救援 ----------------------------------------------------------------------- 2 3.1 应急救援组织机构 -------------------------------------------------- 2 3.2 应急救援器材 ------------------------------------------------------- 3 3.3 应急处理程序 -------------------------------------------------------- 3 3.4 紧急救护原则 ------------------------------------------------------ 4 3.5 事故报告 -------------------------------------------------------------- 4 3.6 预案的实施启动--------------------------------------------------- 4 4.安全应急救援流程图-------------------------------------------------------- 4

相关文档