文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究 李伟涛

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究 李伟涛

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究 李伟涛
电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究 李伟涛

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究李伟涛

发表时间:2019-03-04T10:21:26.000Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:李伟涛

[导读] 与目前的电力系统高压电气试验技术相结合,对其进行全面优化,能够使电力行业快速发展,进一步完善我国现有的电力资源。国网石家庄供电公司河北石家庄 050000

摘要:高压电气试验技术是反应电力系统的设备是否正常运行的一项重要技术,其能够有效保护电力设备以及确保电力系统的合理运行。电气试验技术的调节、保护、测量等功能不仅提供了优质电能,也有效确保了用户的基本用电安全。进行电气试验的时候,通常会受诸多因素的影响使得试验失败,乃至安全事故的发生。基于此,本文主要对电力系统高压电气试验技术及其重要性进行了分析和探究。

关键词:电力系统;高压电气试验技术;重要性

前言:技术人员进行试验任务,必然会涉及到对高压电气设备绝缘性能的检测,根据最后的试验结果来对供电系统进行适当调整和优化,保证电气设备可以正常运行。在当前信息化技术广泛普及的形势下,电力系统高压电气试验所采取的试验方法、技术和设备等也更加先进。这样就大大降低了影响因素的干扰,降低了试验结果的误差。

1电力系统高压电气试验技术问题的重要性

1.1电力应用率

开展电力系统高压电气试验,是以电力输送保障为基础的,良好的绝缘能够避免传输过程中造成干扰,能够有效降低传输外部干扰,使得传输时更加稳定。除此之外,通过电力系统高压电气试验,还能够根据电力系统设备绝缘特性,提升电流输送空间,为后续的电流输送提供更多的安全保障,大大提升了整体系统输送的效率。

1.2确保高压电气设备具有好的绝缘效果

目前,在进行电力系统的高压电气试验的过程中,其核心内容在于对高压电气设备的绝缘特性展开检验和测试,其主要目的在于保障高压电气设备的绝缘效果得到最佳。如果保证了最佳的绝缘效果,就可以降低漏电问题发生的概率,提高其电力能源的使用率,进一步提升电力系统设备的可靠性和安全性,避免运行故障的发生,保障整个电力系统的正常平稳运行[1]。

1.3电力运行结构

随着电力系统资源向现代化方面前进,将电力系统高压电气试验落实好,也是电力结构重要的组成环节,能够进一步规范电力系统高压电气试验的流程。对电力系统进行检验时,传统方法有较大的不确定性,调试工作开展时也缺少依据,工作人员仅仅依靠工作经验进行判断,导致电力系统在试验时容易出现事故。进行电力系统高压电气试验,要重视前期的系统规划,对试验进行评价时,要有一定的标准参考,进一步完善电力系统内部结构;随着电力系统高压电气试验越来越专业化,使得安全管理在电力系统中发挥了真正的作用。比如,对于电力系统资源来说,提升了电力传输、继电器保护的功能,在试验时,检修人员能够及时发现其中存在的安全隐患,并能够及时处理,解决电流系统中的各项隐患,在技术层面上,落实好电力配送等。

1.4提高电气设备状态检修的科学化水平

检修人员在对电力设备进行状态检修时,为了保证高压电力设备性能的最大化发挥,还要对电气试验方法进行改进创新。这样可以有效促进电力设备的绝缘性能测试顺利进行,确保检测的高效率、高标准。一旦在进行检测工作时没有做好电力系统高压电气试验工作,就会留下很多安全漏洞,引发一系列安全事故,严重时,甚至还会直接引起电气设备损坏,影响到电力系统的正常运行,同时也会对试验检测的结果精确性造成影响,难以保证电力系统的持续、稳定运行。

1.5技术层面

电力系统高压电气试验技术为电力输送系统安提供了必要的技术保障,从技术层面来说,目前我国的电力系统高压电气试验正在向现代化的电力输送方面发展,检查绝缘鞋时也更加符合实际需求,对试验的开展具备更加宏观的意义;其次,随着我国科学技术水平的发展,电力系统高压电气试验技术得到了显著提升,绝缘性试验也向着相对应用技术转变,增加了电力系统绝缘性的专业程度[2]。例如,通过红外照射形式对电流输送线路进行绝缘检查,在检查继电器外部绝缘时则不需要使用红外照射形式,对继电器进行氧化分析,使得电力系统传输更加安全与可靠,专业性也得到显著提高,为技术创新提供了坚实的技术保障。

2电力系统高压电气试验现状

在信息技术的发展应用下,一些新的技术和工艺方法开始被应用到高压电气试验工作中,并且也取得了显著效果,同时也大大促进了电气试验新的发展。例如,现阶段电力技术人员采用GIS工具的局部放电超声波来实现对频带的检测,进而可以准确确定电气设备故障的发生位置,及时、有效地采取措施予以解决,提高了故障检修效率,而且有的技术人员也充分借鉴石油天然气工业中原油溶解气体的色谱分析法来完成简单的电气试验任务,并配合选择变压器绕组变形的结论来起到优化供电电路的作用,使检测测试的结果更具有说服力,为电力供电系统的运行创造安全良好环境[3]。在电气设备的抗干扰性能方面,很多技术人员是通过对频率0.1Hz的超低频试验电源的利用来强化电气设备的抗干扰能力,抗干扰能力的提升可以在很大程度上减少外界因素的影响,保证试验结果的准确无误,具有很好的参考价值,同时也减小了试验误差,误差的允许范围也会大大缩小。除此之外,电力技术人员还充分借鉴红外线技术,将其应用在电气试验工作中。这样可以保证整个电气试验过程中,高压电气设备是处于稳定、可靠环境中的。这就降低了结果误差,为后续电力系统检测维修工作的高效化开展提供科学依据。

3电力系统高压电气试验技术改进措施

3.1建立数据库

建立数据库是电力系统高压电气试验技术改进的关键措施之一,在高压电气设备的检测中,数据库有着非常重要的作用,一方面,它可以全面有效地分析和对比原始数据,进而获取设备的具体变化状况,进一步保证高压电气设备检测的可靠性和保障整个电力系统的整体稳定性。另一方面,有效对档案进行分类,确保检测结果足够精确,降低相关工作人员的工作量,进而提升他们的工作效率。

3.2在线监测技术

电力系统从计划检修的方式逐渐迈向更优化更先进的状态检修的关键技术方法还在于电力设备的绝缘在线诊断和检测。当下电网呈现

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

高压电气试验的重要性及其发展初探

高压电气试验的重要性及其发展初探 摘要:当前形势下我国电力生产水平的日益提升,对实践应用效果良好的电力 系统及设备依赖程度逐渐加深。因此,需要在高压电气试验的作用下,为电力系 统设备性能优化及系统安全状况改善提供保障,从而使我国的电力技术含量得以 持续增加,确保电力系统实践应用有效性。同时,电力系统运行中技术人员应提 升对高压电气试验开展重要性的整体认知水平,并对其试验过程进行严格把控, 降低高压电气试验中的问题发生率,从而为我国供电企业的可持续发展打下坚实 的基础。 关键词:电力系统;高压电气;试验技术;重要性 1 电力系统高压电气试验技术问题的重要性 1.1进行测试装置接地不良的现象,造成介质发生耗损的现象加重 在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,同时要重视进行测试装置接 地不良的现象,这个现象的发生,必然会造成进行测试装置的能量出现十分严重 的损耗,进一步造成高压电气进行试验得出的数值不精准。普遍状况下,在对进 行测试装置实施高压电气开展的试验期间,要把电容式电压互感器,还有就是某 一电容器进行接地操作。可是,在实际对高压电气进行试验期间,普遍发生电容 式互感器,还有与之进行耦合的电容器之间出现连电问题,进一步造成进行测试 装置出现大量的能量损耗问题,此条件下实施对高压电气进行试验,得出的结果 必然不具备准确性,这对进行测试装置后期进行的维护工作造成极大的影 响。 1.2外界当中的环境因素,对高压电气进行试验期间产生的影响 在之前的电力体系对高压电气实施试验期间,进行测试装置的绕组直流电路电阻的数值,长期处在同一状态中。为了了解电力体系对高压电气实施试验有无 问题存在,与之有关的工作人员处于相同的环境内、进行测试装置的一致、运行 状态较为优良的装置,还有就是绝缘数据存在差异的装置,分别实施了此试验, 得出两个装置的绕组直流电路电阻的数值一样。得出:高压电气实施试验期间出 现了问题。工作人员在对所有试验流程进行分析之后,得出是因为高压电气在开 展试验期间,受到了环境因素的影响。因此,要想让电力体系对高压电气实施试 验期间的精准度得到提升,必须要注重外界当中的环境因素,对其产生的影 响。 1.3绝缘带部位存在的漏洞,对高压电气进行试验期间产生的影响 由于绝缘带会对试验开展期间的测试装置的绝缘数据产生,会造成进一步对 进行测试装置实施的判断产生影响。在对某一出现端口问题的电容器当中的介质 出现损耗的原因进行测试期间,反复进行试验,得出的结果普遍和规范数值出现 了极大的差距。因此得出,高压电气进行试验出现了某种问题。工作人员在对所 有试验流程进行分析之后,得出是因为塑料材质的绝缘带造成的。将其取出,开 展的高压电气进行试验得出了精准的介质出现损耗的原因。 2 电力系统高压电气设备试验技术 在进行电力系统的高压电气设备试验操作的过程中,电力技术人员往往借助 变压器线圈直流电阻的测试结果进行相关的分析工作。在实際的测量作业过程中,技术人员会依据电阻变压器线圈的实际大小而采取不同的措施进行试验。一般而言,在进行低于100欧姆的线圈测量作业时,技术人员借助双臂电桥法展开相关 的操作,而在对高于100欧姆的电阻状况进行测量的作业时,技术人员则利用单

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究 李伟涛

电力系统高压电气试验技术问题的重要性探究李伟涛 发表时间:2019-03-04T10:21:26.000Z 来源:《防护工程》2018年第35期作者:李伟涛 [导读] 与目前的电力系统高压电气试验技术相结合,对其进行全面优化,能够使电力行业快速发展,进一步完善我国现有的电力资源。国网石家庄供电公司河北石家庄 050000 摘要:高压电气试验技术是反应电力系统的设备是否正常运行的一项重要技术,其能够有效保护电力设备以及确保电力系统的合理运行。电气试验技术的调节、保护、测量等功能不仅提供了优质电能,也有效确保了用户的基本用电安全。进行电气试验的时候,通常会受诸多因素的影响使得试验失败,乃至安全事故的发生。基于此,本文主要对电力系统高压电气试验技术及其重要性进行了分析和探究。 关键词:电力系统;高压电气试验技术;重要性 前言:技术人员进行试验任务,必然会涉及到对高压电气设备绝缘性能的检测,根据最后的试验结果来对供电系统进行适当调整和优化,保证电气设备可以正常运行。在当前信息化技术广泛普及的形势下,电力系统高压电气试验所采取的试验方法、技术和设备等也更加先进。这样就大大降低了影响因素的干扰,降低了试验结果的误差。 1电力系统高压电气试验技术问题的重要性 1.1电力应用率 开展电力系统高压电气试验,是以电力输送保障为基础的,良好的绝缘能够避免传输过程中造成干扰,能够有效降低传输外部干扰,使得传输时更加稳定。除此之外,通过电力系统高压电气试验,还能够根据电力系统设备绝缘特性,提升电流输送空间,为后续的电流输送提供更多的安全保障,大大提升了整体系统输送的效率。 1.2确保高压电气设备具有好的绝缘效果 目前,在进行电力系统的高压电气试验的过程中,其核心内容在于对高压电气设备的绝缘特性展开检验和测试,其主要目的在于保障高压电气设备的绝缘效果得到最佳。如果保证了最佳的绝缘效果,就可以降低漏电问题发生的概率,提高其电力能源的使用率,进一步提升电力系统设备的可靠性和安全性,避免运行故障的发生,保障整个电力系统的正常平稳运行[1]。 1.3电力运行结构 随着电力系统资源向现代化方面前进,将电力系统高压电气试验落实好,也是电力结构重要的组成环节,能够进一步规范电力系统高压电气试验的流程。 1.4提高电气设备状态检修的科学化水平 检修人员在对电力设备进行状态检修时,为了保证高压电力设备性能的最大化发挥,还要对电气试验方法进行改进创新。这样可以有效促进电力设备的绝缘性能测试顺利进行,确保检测的高效率、高标准。一旦在进行检测工作时没有做好电力系统高压电气试验工作,就会留下很多安全漏洞,引发一系列安全事故,严重时,甚至还会直接引起电气设备损坏,影响到电力系统的正常运行,同时也会对试验检测的结果精确性造成影响,难以保证电力系统的持续、稳定运行。 1.5技术层面 电力系统高压电气试验技术为电力输送系统安提供了必要的技术保障,从技术层面来说,目前我国的电力系统高压电气试验正在向现代化的电力输送方面发展,检查绝缘鞋时也更加符合实际需求,对试验的开展具备更加宏观的意义;其次,随着我国科学技术水平的发展,电力系统高压电气试验技术得到了显著提升,绝缘性试验也向着相对应用技术转变,增加了电力系统绝缘性的专业程度[2]。例如,通过红外照射形式对电流输送线路进行绝缘检查,在检查继电器外部绝缘时则不需要使用红外照射形式,对继电器进行氧化分析,使得电力系统传输更加安全与可靠,专业性也得到显著提高,为技术创新提供了坚实的技术保障。 2电力系统高压电气试验现状 在信息技术的发展应用下,一些新的技术和工艺方法开始被应用到高压电气试验工作中,并且也取得了显著效果,同时也大大促进了电气试验新的发展。 3电力系统高压电气试验技术改进措施 3.1建立数据库 建立数据库是电力系统高压电气试验技术改进的关键措施之一,在高压电气设备的检测中,数据库有着非常重要的作用,一方面,它可以全面有效地分析和对比原始数据,进而获取设备的具体变化状况,进一步保证高压电气设备检测的可靠性和保障整个电力系统的整体稳定性。另一方面,有效对档案进行分类,确保检测结果足够精确,降低相关工作人员的工作量,进而提升他们的工作效率。 3.2在线监测技术 电力系统从计划检修的方式逐渐迈向更优化更先进的状态检修的关键技术方法还在于电力设备的绝缘在线诊断和检测。当下电网呈现

关于高压电气试验的重要性及其发展

关于高压电气试验的重要性及其发展 发表时间:2019-04-01T15:24:33.643Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:于欢 [导读] 摘要:高压电气试验是电力系统运行中必须进行的过程,通过高压电气试验能够发现设备的不安全因素,这样能够在实际工作中及时改善和解决。 (宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司宁夏青铜峡市 751607) 摘要:高压电气试验是电力系统运行中必须进行的过程,通过高压电气试验能够发现设备的不安全因素,这样能够在实际工作中及时改善和解决。该试验在很大的程度上能够对系统的平稳运行提供有力的保障,而且这能够减少很多设备上的安全隐患。发展高压电气试验能够有效提高试验的安全性,而且在设备的检测上更加科学、高效。本文结合相关经验,探讨高压电气试验的重要性,探究高压电气实验发展过程中存在的问题以及相关策略。 关键词:高压电气;试验;重要性 随着时代的不断进步,电力设备产品也有了飞速的发展。伴随着电气设备的快速发展,同时也产生了一系列问题,但很多企业公司对设备的安全性能不够重视,未对设备定期进行高压试验,这使得设备的安全隐患不能及时别发现,这也是很多事故发生的一大原因。为了改善这种情况以及提高电力设备的安全性能,高压电气试验就非常必要。另外高压电气试验同样存在很大的风险,所以要遵守试验的规范标准,提高安全水准。高压电气试验的发展能够有效提高设备的安全水平,能有效保证试验者的安全。 一、高压电气试验的重要性 高压电气试验对电力系统的运行有着非常重要的保证作用,而且能够更好的监督电气设备的质量。高压电气试验主要是进行绝缘预防试验,这能够对电气设备有一个更加实际的评估。绝缘体被广泛用于高压电气设备,能够保证一定的安全性,而且电力工作效率得到了有效提升。在电气设备的安全性评测中该试验具有非常重要的意义[1]。同样是设备安全性能的重要依据。电气设备的寿命与绝缘体有着非常密切的联系,绝缘体的质量以及耐电压程度与电气设备的质量成正比。在电气设备的稳定性上,绝缘体占有非常重要的地位。绝缘体的性能测试属于高压电气试验的重要部分。设备的各项性能分析试验能够在很大的程度上估测设备的性能。比如绝缘体的热稳定性、化学稳定性等等,这样能够保证电气设备的绝缘体的质量。通过绝缘体的性能可以提高电气设备的维修水平,能够使设备更加安全稳定地工作。 二、电气设备的试验方法 因为绝缘体关系到电气设备的相关指标,所以对绝缘体进行针对性试验能够得出电气设备的稳定性,还能够保证设备的安全。通过对电气设备中绝缘体的试验分析确定设备的指标、性能。 (一)绝缘电阻绝缘试验 一般在耐压实验之前,需要进行绝缘电阻的测试,因为耐电压试验属于有损试验,如果局部处于轻微的失效状态,而直接进行耐电压试验,由于测试电压很高,将直接扩大损伤的程度,严重的将直接烧毁导线。而绝缘测量能及时发现绝缘失效情况,并且在测量过程中一般不会扩大绝缘的损伤。耐电压试验前进行绝缘电阻的测试,当发现绝缘电阻出现不合格情况时,进行维修可能比耐电压试验后发现击穿再修理的工作量少很多,对因潮湿造成的绝缘电阻较低,只要通过烘干等手段就能将其提高到正常状态,所以进行耐电压试验后还进行绝缘电阻的测试必要性不大。 (二)泄露电流试验 泄露电流试验需要采用一定的方法进行,这样能够更加科学、合理的测试出电流的情况。一是采用高压测量,电流采用直流。如果存在电流泄露的情况,电流泄露测量表会发生较大的变化,所以可以通过测量的数据来判断电路是否漏电。漏电不仅对电路与设备的损害很大,对使用者的安全也造成了一定的威胁,一旦电流过大会使使用者受到伤害。进行漏电测试,可以为电路的安全性提供保障,让使用者更加安全,也保证了设备在稳定的情况下电路不会出现状况。 (三)直流耐压试验 在测试中需要进行直流耐压测试,不同于交流电,直流电的电流趋于稳定。这样对设备的稳定性有一个直观、准确的认识。还有在额定的电流工作情况下,可以使设备达到额定的功率,通过计算得到功率的变化,再通过这些变化对设备的效率进行计算。个别设备的工作也会存在差异,这需要对大量的设备进行测试,这样才能够使数据更加准确,更符合统计学原理。 (四)交流耐压试验 交流耐压试验会进行电压上的变化,这样就存在突变电压,突变电压能够使设备中的缺陷显露出来。通过交流耐压试验能够将缺陷进行分析,然后企业可以根据这些缺陷生产出耐压的电气设备。这对设备的正常工作、运行有一个真实的评测。进行这项测试之前需要将绝缘性能测试好,只有符合该试验的相关指标才能够进行试验,不然不仅对设备造成损伤,还可能使操作人员受到伤害。 三、高压电气试验的发展方向 我国对电力的需求充分带动了电力设备的发展,而且电网的规模相较于以前来说也有着重大变化。随着技术的发展电力设备越发向着小巧、实用的方向发展,这方便了电力系统的建设发展。这些生产的设备具有更强的抗干扰能力,而且操作非常方便。电力电气的发展必需要增加安全措施,电力电气的试验需要先进的技术、方法来进行,这能够提高安全管理水平,而且更加科学[3]。我国高压电气试验已经有了重大的发展,这与先进技术方法的应用离不开干系。在以后的发展过程中,只有不断的引进先进的设备与技术,才能够有效推动电气试验的发展,这能够提升我国电气试验水平。先进的设备也需要进行检测,随之而来的设备检测技术也不断发展,而且与之相关的故障诊断系统比以前更加完善。所有这些都带动了高压电气试验的发展。 四、高压电气试验存在的问题 当前的高压电气试验中存在很多问题,这些问题的存在严重影响到了高压电气试验的发展。主要问题如下: (一)电气设备接地不良 电气设备在试验中需要严格接地,一旦接地不良将会对介质造成重大的损耗,可能会使设备介质超标,最终造成不良影响。 (二)运用TA、TV设备时,二次回路接地不良 高压设备的试验过程肯定要用到TA和TV高压设备,这两个设备遵循电磁波感应的定律,一般在使用的过程中特别容易出现接地不良的状况,最后使测试产生误差,严重会引发事故。

浅析高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。 电气设备的绝缘的缺陷大致分为两类:一类是整体性缺陷如绝缘老化、变质、受潮和脏污等使绝缘性能完全下降;另一类是局部缺陷,如:绝缘局部受损、受潮和脏污等使绝缘性能下降。不论何类绝缘缺陷都能通过高压预防试验检查出来。所以电气设备在运行了一定时间都要进行定期检测试验。这是目前我国对电气设备安全运行采取的有力保证措施重要措施。通过高压试验掌握电气设备绝缘变化规律及时发现缺陷。采取相应的维护和检修措施,避免电气设备绝缘在额定电压与过电压的作用下击穿而造成停电事故。 电气设备的绝缘预防试验一般分为绝缘性能的特性试验和强度试验两种。前者又称为非破坏性试验,是指在较低电压作用下或用其他不损伤绝缘的办法。从不同角度对设备绝缘各种特性进行的试验。如绝缘电阻试验,泄漏电流试验和介质损耗因数试验等。后者又称破坏性试验,是对电气设备的绝缘在较高电压作用下的一种耐压试验。如直流耐压试验和交流耐压试验等。高压试验是判断运行中的电气设备安全的重要措施。 二、绝缘劣化学或损坏的主要原因: 目前高压电气设备安装在户外的还很多,受环境影响较大。因此电气设备的绝缘就容易损坏,电力系统中的事故很大部分就是由于设备绝缘损坏造成。造成绝缘劣化或损坏的原因很多。但归纳起来主要有化学、温度、机械和电气四种: 1) 化学原因: 电气设备的绝缘均为有机绝缘材料(如橡胶、塑料、纤维、沥青、油漆、蜡等)和无机绝缘材料(如云母、石棉、石英、陶瓷、玻璃等)组成。这些材料长期在户外工作耐受着日照、风沙、雨雾、冰雪等自然因素的侵蚀。在高压工作的电气设备还经常受温度、气压、气温的变化对绝缘产生的影响。在含有化学腐蚀性气体环境下工作的电气设备虽然有一定的抵御能力,但长期在这些因素环境中绝缘材料会引起一系列的化学反应。使绝缘材料的性能与结构发生变化,降低绝缘的电气和机械性能。 2)温度原因: 温度升高是造成绝缘老化的重要因素,电气设备的过负荷、短路或局部介质损耗过大引起的过热都会使绝缘材料温度大大升高,导致热稳定的破坏严重时造成热击穿。

高压电气试验的重要性通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD755 高压电气试验的重要性通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气试验的重要性通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 华意电力是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器在行业内都广受好评,以打造最具权威的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。 为了保证电力设备的顺利工作,提高系统的运行质量,要对电气设备进行考核和检测,降低系统中存在的安全隐患,但是在试验的过程中,会受到很多外界因素的影响,例如试验的时间、地点、电压等,很容易导致试验过程中电压的改变,对试验的运行造成影响,同时也对试验人员的生命产生威胁。所以必须要严格做好高压电气试验的管理工作,保证电气试验的安全。 高压电气试验的重要性 所谓高压电气试验就是对电气设备进行绝缘预防性的试验,是保证电力系统正常运行的一项重要工作,同时在电气设备监督工作中也占有非常重要的地位。电气试验的工作就是考核电气设备的绝缘情况以及电气的参数是否同负荷标准,是否能适应系统的安全运行,对于电力系统的

电气试验的意义与要求

电气试验的意义和要求 第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、电气试验的作用 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 对于新安装和大修后的电气设备进行的试验,称为交接验收试验。其目的是鉴定电气设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

(1)集中性缺陷。如绝缘子的瓷质开裂;发电机绝缘的局部磨损、挤压破裂;电缆绝缘的气隙在电压作用下发生局部放电而逐步损伤绝缘;其他的机械损伤、局部受潮等等。 (2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降,如电机、套管等绝缘中的有机材料受潮、老化、变质等等。 绝缘内部缺陷的存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过一些试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来。试验方法一般分为两大类:(1)非破坏性试验。是指在较低的电压下,或是用其他不会操作绝缘的办法来测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验的电压较低,有些缺陷不能充分暴露,目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘水平,还需要我们不断地改进非破坏性试验方法。 (2)破坏性试验,或称为耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性圈套的集中性缺陷,通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是可能在试验中给被试设备的绝缘千万一定的损伤,但在目前仍然是绝缘试验中的一项主要方法。 为了避免破坏性试验对绝缘的无辜损伤而增加修复的难度,破坏性试验往往在非破坏性试验之后进行,如果非破坏性试验已表明绝缘存在不正常情况,则必须在查明原因并加以消除后再进行破坏性试验。 2、特性试验

电力系统高压电气试验技术及其重要性

电力系统高压电气试验技术及其重要性 摘要:高压电器试验技术在整个高压电的实际应用之中具有十分显著的作用, 不仅是被当做判断电气设备运行状态的方法,而且还参与了设备的维修等环节。 并且随着我国各项事业的不断快速发展,高压电气设备也在其中发挥着无与伦比 的重要作用,只是因为他具有十分重要的性质,所以导致在使用过程中要经常进 行调试与检修,然而想要完成这样的工作就必须要进行高压电实验设备之间相互 配合来完成。 关键词:高压电气;电力系统;试验技术 社会经济体系的完善推动了我国电力相关事业的改革,在电力系统的各个领 域中均会用到高压电气设备,其可应用在电能的传输过程中和对电能进行转换的 过程中。故此,高压电器设备需要经过严密的试验并通过相关部门对其的安全性 检测之后才可投放到电力系统中使用,如此可保障输出产品的质量以及保证电力 系统的安全运行。 1力系统高压电气试验技术的重要性 1.1不进行接地,减少了测量参数的精准度 在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,TV以及TA达成了变化,就 是根据电磁管进行使用的规律,在第一次进行绕组操作的匝数,还有就是第二次 行绕组操作的匝数的状态中看,TV以及TA达成了变化。以此为依据,在对高压 电气开展的试验期间,需要重视对TV以及TA进行接入的操作,经过TV以及TA 产生的转变,以此方式精准的对电气装置进行测定。可是,在实际对高压电气开 展的试验期间,频繁地发生TV以及TA进行的二次绕组操作时接地的问题,造成 电气装置进行测定时未做到准确。以对水轮机实施高压电气开展的试验操作来讲,在第一次进行试验期间,测定得出的电容电流的数值,与之前进行比较,出现了 极大的偏少的问题;经过试验测量的出的电压数值同样和实际的电压产生了极大 的差距。工作人员在对所有试验流程进行分析之后,得出是因为TV在进行二次 绕组操作时,没有完成接地,造成试验得出的数据出现极大的偏差。由此可得, 能够确认在电力系统当中,使用高压电气开展试验期间,TV以及TA有无达成接地,必定会对试验得出的测量参数的精准性产生极大的影响。 1.2数据库的重要性 大量的数据会在高压电气设备的运行中产生,但是这样庞大的数据如果进行 人工管理的话在数据的精准度方面难以得到保障,同时巨大的工作量也会对工作 人员造成不小的负担。也因此利用数据库的阅读与储存功能可以实现对数据更好 的分析包括相关工作的展开。同时导致电路可靠性的变化的因素就是在高压输电 的线路之中,每相邻的两个极点间存在的距离会影响整个线路的运行水平。因此 在进行这一系列的实验时面对这及其复杂的环境下进行实验,要经常使用对比的 结构来进行,以此来保证测试得到的数据无限接近于实际情况。实验勘探现场、 准备高压电气的实验是针对现场检查最重要的情况之一。实验前要检查将要进行 实验的所有区域,计划功率影响的范围以及测试,并对设备进行精心检查。工人 电气设备的安全与测试人员都属于高压电气测试范围,所以为了避免重大事故的 发生,一定要注意学习和培训安全措施方面的重点知识学习。高压电气实验电压 的范围跨度十分大,具有着高风险并且也十分容易受到外界信息相互传输等方面 的问题,所以必须要按照规定来规范操作使用,并且主要到每个需要注意的细节,也只要这样做才可以更好、更有效地防止事故的出现与发生。在实验中任何的偏

高压电气试验方案

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 制:

目的 ---------------------------------------------------- 1 适用范围 ---------------- ------------------------------ 1 编制依据 ----------------------------- 一 1 试验项目 ---------------------- 1 试验人员 ------------------------------------------------ 1 试验条件 ------------------------------------------------ 1 电流互感器试验 2 真空断路器试验 -------------------------------------------- 3 过电压保护器试验 ---------------------------------------- 8 开关柜配电装置交流耐压试验 -------------------------------- 9 变压器试验 ---------------------------------------------- 11 电缆试验 19— 风险分析及防范措施 22 环境因素分析及文明施工— 22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2. 适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交接试验。 3. 编制依据: 3.1施工图纸及安装手册 3.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB5015—2006) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4. 试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间

高压电气试验在电力系统中的重要性

高压电气试验在电力系统中的重要性 发表时间:2017-11-27T12:35:43.830Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:郑吉凯文静刘宪丰罗傲雪杨隆棣 [导读] 摘要:随着我国经济社会的快速发展,对于电力的供应也提出了更高的要求。 (国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司辽宁丹东 118016) 摘要:随着我国经济社会的快速发展,对于电力的供应也提出了更高的要求。高压电气试验作为电力系统中的重要组成部分,为电力系统设备的安全运行提供了一份保障。因此,通过对高压电气试验在电力系统中的重要性进行分析,并提出了加强高压电气试验的安全措施,从而保证高压电气试验在电力系统中的有序进行。 关键词:高压电器试验;电力系统 前言:高压电气试验是验证电气设备的主绝缘和其参数是否可以安全运行的一种主要方式,但有很多内外影响因素我们却不甚了解,这种专业生疏对电气试验的结果产生干扰,导致最终得出的结论与数据与试验本身的真实结果相差巨大,甚至得出的结果是错误的。举个例子来讲:如果没能及时地发现并反馈出被实验设备所存在的问题,就会导致设备带着本身的问题进行工作。除此之外,还会出现错误判断,比如把原来符合要求的设备错判为不合格,便会造成成本的损失,而这本来是可以避免的。 1.高压电气试验的内涵 高压电气试验是一种对高压的电气设备进行检测及考核的手段。所谓电气试验指的是考核电气设备的绝缘预防性的一种试验,其目的就是确保设备及系统运行的安全。所以说高压电气试验就是指对高压的电气设备的绝缘预防性的一种试验,其目的也就是确保高压电气设备及其系统运行的可靠性及安全性。 2.高压电气试验常见的方法及重要性 电气试验常见的有两种方法,一是测试变压力的线圈直流电阻,另一种是测试变压器的变化量。 测试变压力的线圈直流电阻的方法主要是测定线路的线头,完善引线及开关等地方,对开关分接处进行检验,在测试的过程中应该注意确保连接桥臂的接线是正常的,而且连接变压器的线路和线圈也应该是相连接的,电压接线处也应该紧密的和外部线圈相连接的,这些都做好,测试的结果才会更加的精确。最后再按照规范的要求打开电源,对电阻进行测读。测试变压器的变化量这种方法主要是为了保证电压在合理的范围内变化,应通过仔细的观察,保证接线在引出的方向是对的,变压器在匝间出现短路这种情况是一定要杜绝的,因为这种情况一旦出现就容易影响正常的运作。可通过采取电桥法以及电压表的比较法等对变压器的变化量进行测试。对变电站而言,高压电气设备必须要具备良好的绝缘特性,否则容易出现人员或者设备的损坏。而高压电气试验是对高压电气设备进行检测的重要手段,所以说高压电气试验是非常重要的检测环节。通过定期的对高压电气设备进行检查,提早发现设备存在的问题,将设备存在的隐患发觉出来,在萌芽状态予以消灭,确保高压电气设备安全顺利的进行工作。 3.高压电气试验的发展方向 当今社会,伴随电网的不断发展,规模不断增大,安装在电力系统中的电力设备也开始变的小巧且轻便了起来,重要的是它们具有非常好的抗干扰的能力及比较高的自动化水平。伴随这种现象的发展,在开展电力电气试验的过程中,必需要引进更加先进的技术对其进行研究。另一方面,国内的高压电气试验的发展也越来越迅速,社会在进步,科学也在不断向前进步,随之而来的是新设备及新技术的不断引进,必然也会促进电气试验水平的提升。与此同时,相对应的设备的诊断技术也在突飞猛进,故障方面的诊断系统也不断在在完善,极大的促进了高压电气试验的发展。 4.高压电气试验存在的问题 4.1设备接地不良 对于高压电气设备接地不良的问题,后果比较严重,造成介质的大量损耗,问题不易解决。通常这类事故易发生在电容性设备上,如:电压互感器、耦合电容器等。在变电站的工作中,通常会有相关措施来检测线路的正常情况,即将电压互感器直接与线路连接起来。作为电气设备的接地开关,如果连接线接触不良,就相当于在电容器上串联了一个相等量的巨大电阻,一旦设备接地不良的状况发生,就会使电容器的电容量增大,同时产生的损耗也不短增大,最终导致被试设备介质损耗超标的问题。 4.2接地开关问题 在检测工作中,对耦合电容器的测量会出现滤波器的接地开关问题。由于耦合电容器的装置是顶部接地,在对其测量C1的介质损耗工作中通常都是使用反接屏蔽进行测量,即将测量装置的屏蔽端口接到C2的下端,以此屏蔽C2端口下方的全部原件,但在真正的操作中并非如此。根据这一情况,工作人员在测量耦合电容器的相关介质损耗时,需将联合滤波器的接地开关闭合。 4.3绝缘带方面 在对相关电压互感器的介质进行损耗测试工作时,必须将测试结果提高到更准确,若引线周围附有绝缘带,会阻碍电流增大电阻,导致测试结果的数据产生误差,从而影响到相关工作的正常进行。 5.主要应对措施 5.1 做好前期检查工作 即将开展电网检查工作时,提前通知相关工作人员做好准备,具体做法为确定需要检修的线路范围,包括需要停电的区域、车辆的行驶路线等,做好记录。 5.2做好作业前准备 正式进行高压试验检测前,对检测仪器和工具确认性能状态,质量是否合格,所需工具是否带齐,避免工作过程出现手忙脚乱、临时更换设备等现象。 5.3严格遵守制度 遵守相关制度是保障工作有序开展的有效条件,在高压电气试验中,通常都会出现场地的不确定因素,操作环境恶劣,增加了工作的复杂程度,使工作人员的工作更为困难,安全问题也受到更大的影响。因此,在执行任务时,特别是环境复杂、危险性较大的工作场地,工作人员需严格遵守施工制度,按流程操作,保证工作按程序顺利进行。执行作业时,需向负责人确认电源是否可以合上,得到负责人的许可后方可合上电源开始检测作业,工作人员不能仅凭借以往经验判断,该类做法属于违规行为,不符合规范,一旦发生事故会造成严重

高压试验的目的和意义

[分享] 高压电气试验培训课件 相关搜索: 电气, 课件, 高压, 培训, 试验 第二章高压电气设备试验的特点及注意事项 2.1电气试验的作用和意义 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。“预防性试验”由此得名。 对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接验收试验,其目的是鉴定电气设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。 由于电力设备在设计和制造过程中,不免存在一些质量问题,而且在安装过程中也可能出现损坏,由此将造成一些潜伏性缺陷。电力设备在运行中经常处于热,化学,机械振动以及其他因素的影响,其绝缘易出现劣化,甚至失去绝缘性能,造成事故。 有关统计,电力系统60%以上的停电事故是由设备绝缘缺陷引起的。设备绝缘的劣化,都有一个发展期,在这个发展期,绝缘材料会发出一些物理,化学信息,这些信息反映出绝缘状态的变化情况。这就需要电气试验人员通过电气试验,了解掌握绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够及时准确发现缺陷并处理。 2.2电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 2.2.1绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压,过电压,潮湿,机械力,热作用,化学作用等等。 上述各种原因造成的缺陷,可分为两大类 (1)集中性缺陷。如绝缘子的瓷质开裂;发电机的绝缘局部磨损;电缆绝缘的气隙在电压作用下发生局部放电。 (2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降。如发电机,套管等绝缘中的有机材料受潮,老化,变质等。 绝缘内部的缺陷存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来。试验方法一般分两类: (1)非破坏性试验。是指在较低的电压下,或在不破坏绝缘的基础上测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验电压较低,缺陷不能充分暴露,目前还不能只靠它判断绝缘水平。 (2)破坏性试验,或称耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性较高的集中性缺陷。通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是有可能在试验中给被试设备的绝缘造成损伤。但目前仍是绝缘试验中的一项主要方法。 为了避免破坏性试验对绝缘的损伤,破坏性试验要在非破坏性试验之后进行。 2.2.2特性试验 通常把绝缘以外的试验统称为特性试验。这类试验主要是对电气设备的电气机械方面的某些特性进行测试,如变压器的变比试验,极性试验;线圈的直流电阻;断路器的导电回路电阻,分合闸时间和速度试验等。 上述试验有他们的共同目的,就是揭露缺陷,但又各具一定的局限性。试验人员应根据试验结果,结合出厂及历年的数据进行纵向比较,并与同类设备的试验数据及标准进行横向比较,

高压试验的目的和意义

[分享] 高压电气试验培训课件 第二章高压电气设备试验的特点及注意事项 2.1电气试验的作用和意义 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。如绝缘子的瓷质开裂;发电机的绝缘局部磨损;电缆绝缘的气隙在电压 作用下发生局部放电。 (2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降。如发电机,套管等绝缘中的有机材料 受潮,老化,变质等。 绝缘内部的缺陷存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过试验的方法,把隐藏的 缺陷检查出来。试验方法一般分两类: (1)非破坏性试验。是指在较低的电压下,或在不破坏绝缘的基础上测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验电压较低,缺陷不能充 分暴露,目前还不能只靠它判断绝缘水平。 (2)破坏性试验,或称耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性较高的集中性缺陷。通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是有可

电力系统高压电气试验技术及其重要性分析

电力系统高压电气试验技术及其重要性分析 高壓电气试验是确保电力系统中设备正常运行与否的重要方法,是保障电力系统正常运行的重要手段。由于我国很多电力企业的经济能力有限,无法高效更换高压电气设备的试验相关高技术设备,但可对部分高压电气设备进行改进,从而提高试验结果的准确程度,提升工作效率。高压电气试验过程会受到多种内在和外在因素的影响,导致试验结果与实际情况出现偏离,造成不必要的损失。 标签:高压电气试验;交接验收试验;绝缘试验;特性试验; 概述 在执行电力设备状态检修工作的同时,为了能够实现电力设备的稳定运行,就必须在整个过程中不断改善高压电气设备试验,以此促使电力设备的绝缘性测试实现质量高、标准高以及效率高的目标。若检测工作的开展没有很好落实高压电气试验,将易引发一系列安全事故,甚至直接损坏电气设备,对检测工作的正常顺利开展造成明显的影响,也会对其试验检测结果产生干扰,无法有力保障电力系统持续稳定运行。 一、电力系统高压电气试验的重要性 其重要性具体表现在以下两个方面:(1)能够促使电气设备状态检修科学化,执行电力设备状态检修工作的同时,为了能够实现电力设备的稳定运行。就必须在整个过程当中,不断改善高压电气设备试验,以此促使电力设备的绝缘性测试实现质量高、标准高以及效率高的目标。如果检测工作的开展没有更好的落实高压电器试验,将很容易由此引发一系列的安全事故情况,甚至直接导致电气设备产生损坏,最终将对其检测工作的正常稳定开展造成明显的影响,同时对其试验检测的结果起到一定的干扰,无法有力的保障电力系统的持续稳定运行。(2)能够有效的提升电力企业的经济效益,电力系统高压电气试验的良好开展,从长远的眼光来看,是保证电力系统长期稳定运行的重要保障。而在短期内的目标则主要是为了能够保证相应检修人员本身的人身、财产以及相应的设备安全。因为,一旦高压电气试验工作没有获得良好的实施,将很有可能直接导致一些难以预料的安全事故产生,不但会对电力系统的正常运行造成影响,甚至可能由于事故的发生而产生巨大的经济利益损失,最终直接影响到电力企业的经济效益发展。此外,还很有可能直接对相应的电力企业造成一定的负面影响,由此消减了其在市场方面的综合竞争力,从而损害企业本身的经济效益。 二、高压电气试验发展现状 近些年来,随着信息与网络通信技术的不断发展,一些电力系统的开发人员逐渐把新型技术、先进的方法、工艺和设备逐步运用到高压电气试验的工作当中,不少其他科学领域的研究方法也被逐渐应用到电力系统电气试验项目当中,使高压电气试验得到了长足进步,例如一些电力人员利用GIS工具的局部放电超声

相关文档
相关文档 最新文档