文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电室安全管理制度

低压配电室安全管理制度

低压配电室安全管理制度
低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程

一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。

二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。

三、送电操作按下列程序进行

1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。

2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。

3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。

4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。

5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。

6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。

四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。

五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。

七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。

八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度

1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度;

2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等;

3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施;

4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态;

5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。

6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。

7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。

8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换;

9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

10、严格执行《煤矿安全规程》规定,主扇不可随意开停,如遇特殊情况停电造成主扇停风时要随时和公司10KV开闭站联系送电,主扇停风严禁超出规定时间。

11、配电室的日常管理、运行、维护工作由所辖班组负责。

主扇配电室保养检修制度

1、停电检修前三天向部门经理提出,并说明停电时间、以及是否影响主扇通风,经部门经理同意后执行。工作当天停电前应用等方式再次上报部门经理,以便做好停电的准备工作。

2、正式检修前办理《设备检修安全技术措施》,并由各部门主管签发。

3、严格执行《设备检修安全技术措施》的检修程序和布置。

4、采取保证安全的组织措施,认真执行工作监护制度。

5、采取保证安全的技术措施,实行停电、验电,悬挂安全标志。

6、对设备进行清扫;对锈点进行处理;对接点进行禁固;对变形破损及有故障的零件及时进行更换。

7、检修持证完毕后,应做检查测试,并做测试记录。确认恢复正常状态后,按《设备检修安全技术措施》程序正式送电。

8、检修人员必须会操作设备并熟悉设的电器机械连锁情况;

9、工作完毕后要填写工作记录。

主扇配电室岗位责任制

一、严格执行《煤矿安全规程》规定,严格执行供电“三大保护”,做到通风可靠。

二、负责管辖区电气设备的检修、维护、保养,确保电气设备的正常运行,保证安全供电。

三、每天对主扇配电室进行巡回检查,发现问题及时处理,并记入检修工作记录,重大问题向上级有关部门领导汇报。

四、保持配电室电气设备的完整,开关整定值与负荷相匹配,满足保护要求。

五、保持配电室电气设备上无积尘,配电室门窗完整,室清洁。

六、每日必须按计划对设备进行巡检,消除事故隐患,确保安全生产。

防火制度

为进一步强化消防管理,最大限度地减少消防事故,保证安全生产,结合实际情况特制定以下规定:

1、成立防火领导小组:

组长:艳春

成员:全喜小兵彦林

2、本小组负责人为消防安全工作第一责任人。

3、本小组员工必须高度重视本小组的消防管理工作,遵守消防法律、法规,依法履责。要坚持“预防为主,防消结合”的消防工作方针,按照“谁主管、谁负责”的原则,分级到人。

4、本小组的消防监督管理工作主要包括消防设施器材的管理、检查,以及组织本小组成员加强对消防知识的学习和培训。

5、室要配备足够的灭火器材。

6、灭火器应摆放在醒目、便取的位置,任何单位、个人不得损坏或擅自挪用,不得堵塞消防通道。

7、本小组当日岗位人员必须定时检查开关、线路及其他设施,保证安全无隐患。

值班人员交接班制度

1、值班人必须严格执行交接班制度,交接班必须在机房进行,按时交接班,在交接班时应交接以下容:①传达执行领导指示事项;

②设备运行情况;③安全、正确的设备运行记录;④材料、工具、配件有无增减;⑤防火器材有无增减;⑥其它不正常现象。

2、交班人在下班前应打扫卫生,整理好工具、材料等。

3、接班人接班时,要对所操作设备的各主要部位进行全面检查,发现问题要向交班人了解情况并及时处理好,如不能处理的要及时汇报相关领导。

4、接班人对室卫生、工具、记录本等要做好认真检查和验收。

5、接班人如不能按时接班时,交班人不得擅自离岗,并及时向有关领导汇报。

6、交、接双方同意交接后,在交接班记录上填写交接结果并进行交接签字,方可上岗和离岗。

上岗检查制度

1、所有机电干部,必须按时上岗,科室干部对设备不低于每月二次的上岗检查,移动设备不低于每月一次的上岗检查。区队干部对所用设备不低于每周一次的上岗检查。无特殊情况不得脱岗。

2、上岗人员必须作到“详查、详问”即详细检查岗位记录,详细询问值班人员设备的运行情况,有无异常现象。

3、对查到的不安全因素即时汇报处理,属科、队解决的应限期解决。

4、对查出严重影响人身安全和设备安全的应立即停机处理。

5、认真填写干部上岗记录,凡不填写记录者以缺岗论处。

变压器室管理制度

一、机电值班人员负责变压器的清洁、操作、巡检、记录、维

修、保养。

二、机电科负责变压器的综合管理,并监督各项工作的完成。

三、机电值班人员每班巡视变压器室,天气等恶劣条件下,需

增加巡视次数。

四、认真检查变压器的运行状况,确保变压器的正常运行。

五、变压器有异常情况,应立即报告机电主管。

六、停送变压器必须经机电主管批准并有人现场监护。

七、保持室清洁,室严禁存放可燃物品。

八、非工作人员严禁进入变压器围栏。

九、妥善保管消防器材,保持室清洁。

相关文档