理想城?百合花园工程混凝土外观质量缺陷处理方案

目录

一、工程概况 (1)

1、主要工程内容 (1)

2、项目总体情况 (1)

3、各栋号的基本情况 (2)

二. 编制依据、目的及范围 (3)

1、编制依据 (3)

2、编制目的 (3)

3、适用范围 (4)

三、外观质量缺陷处理程序 (4)

1、质量缺陷的检查 (4)

2、质量缺陷的处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3、质量缺陷的验收及标准 (5)

4、质量缺陷的标识 (6)

四、组织机构及人员配置 (7)

1、组织机构 (7)

2、人员配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

五、存在的外观质量缺陷及检查项目 (9)

1、目前混凝土存在的外观质量主要缺陷 (9)

2、混凝土外观质量缺陷检查项目 (9)

六、外观质量缺陷产生的原因分析 (10)

1、建筑物外部尺寸偏差及平整度原因分析 (10)

2、蜂窝原因分析 (10)

3、麻面原因分析 (11)

4、气泡原因分析 (11)

5、孔洞原因分析 (11)

6、缺损、掉角原因分析 (12)

7、挂帘、错台原因分析 (12)

8、露筋原因分析 (12)

9、烂根原因分析 (13)

七、外观质量缺陷处理措施 (13)

1、颜色调配 (13)

2、控制吸水 (13)

3、建筑物外部尺寸偏差及平整度 (14)

4、混凝土蜂窝、麻面 (14)

5、混凝土气泡 (15)

6、混凝土孔洞 (16)

7、缺损、掉角 (17)

8、挂帘、错台 (17)

9、钢筋头外露 (18)

10、冷缝缺陷的处理 (18)

11、露筋 (19)

12、表面起皮和砂石外露 (19)

13、浅表裂缝处理及裂缝化学灌浆 (20)

14、止水缺陷处理 (20)

八、缺陷修补材料工艺控制要求 (21)

1、预缩砂浆 (21)

2、环氧胶泥 (22)

3、环氧砂浆 (23)

4、抹面抗裂砂浆 (24)

5、环氧浆液化学灌浆 (25)

九、缺陷修补质量控制 (26)

十、缺陷修补注意事项 (27)

十一、安全保障措施 (28)

混凝土结构外观质量缺陷处理方案

一、工程概况

1、主要工程内容

本工程为青岛绿富房地产开发有限公司开发的理想城·百合花园建筑安装工程。该工程位于即墨市蓝色新区莲花山路与黄甲山路交汇处东北角地块。本工程总建筑面积为236547.27 平方米,地上住宅建筑面积为178766.16平方米,地下室建筑面积为57781.11平方米,地上由25栋多层及高层居住主楼组成。包括地下车库一层(局部人防工程为地下两层),地上6-17层框架和剪力墙结构。

2、项目总体情况

工程名称理想城·百合花园工程地址即墨市蓝色新区莲花山路

建设单位青岛绿富房地产开

发有限公司

建筑面积236547.27 平方米

总投资额 4.7亿元地勘单位青岛地矿岩土工程有限公司质量监督

部门

即墨市质监站设计单位青岛绿城建筑设计有限公司

监理单位中航监理(北京)

有限公司

总包单位中国五冶集团有限公司

合同工期772天质量要求合格

承包范围基础、主体、初装

修、安装工程等工程主要功

能与用途

住宅小区

3、各栋号的基本情况

二. 编制依据、目的及范围 楼栋号

建筑种

结构体系 结构主楼层数 主体高度 地下室高度 1#、2#、3#、4#、

7#、8#、13#、

14#、19#、20#、

21#、22#楼

住宅

框架 6层 23.1m 5.31m 23#楼

住宅 框架 7层 26.1m 5.31m 5#、9#、15#、

24#楼

住宅

剪力墙 11层 41.6m 5.31m 10#、16#、25#

住宅

剪力墙 16层 52.8m 5.31m 6#、11#、12#、

17#、18#楼

住宅

剪力墙 17层 55.7m 6.21m 地下车库

车库 框架 -1层 3.75m 3.75m 地下人防

人防 剪力墙 -2层 6.21m 6.21m

1、编制依据

(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (2)《青岛市住宅工程质量分户验收管理办法》

(3)本工程施工承包合同

(4)本工程施工组织设计

(5)绿城集团工程精细化管理指引GTS72301-2012(试行)

(6)其他关于质量缺陷处理的现行国家、行业有关标准和规定。

2、编制目的

本工程目前主要形象进度如下:3#、4#、9#、10#、16#、22#、23#楼地下室顶板施工,15#楼地上一层顶板施工,13#、14#、15#、19#、20#楼基础底板施工,5#、11#、24#、25#楼为基础垫层施工。各栋号主楼陆续进入标准层,前期施工混凝土外观质量虽总体合格,但仍存在一些外观质量问题,如麻面、蜂窝,少数柱子底部出现烂根现象,部分有露筋情况,极少数剪力墙平整度不理想。项目部针对上述混凝土外观质量缺陷,特编制此方案,对目前存在的混凝土外观质量缺陷进行正确整治处理,预防后期施工中类似质量缺陷的发生。进一步加强本工程混凝土结构质量管理,规范混凝土施工质量标准,统一混凝土结构外观质量缺陷管理程序以及对混凝土质量缺陷的处理方法,特编制本缺陷处理方案。

3、处理范围

混凝土结构外观质量缺陷主要项目包括建筑物外部尺寸偏差、表面平整度、表面蜂窝、麻面、气泡、孔洞(含模板固定锥孔)、缺损、挂帘、错台、拉筋头外露、冷缝、施工缝凿毛不当引起层间结合部缺损、起皮、起砂、非

贯穿浅表裂缝等,是混凝土施工中最易发生、最常见的质量缺陷或施工工艺引起的过程缺陷。除采取必要的措施加以预防外,对已经出现的外表质量缺陷和过程缺陷必须按规定的步骤和方法认真进行处理,以使混凝土外观达到设计要求和基本的美观。

4、适用范围

本缺陷处理方案适用于本工程内所有混凝土结构工程项目,模板拆除后外观质量缺陷的分类、记录、处理及验收。

三、外观质量缺陷处理程序

为保证混凝土外观最终符合设计要求及规范规定,项目部成立专门缺陷修补作业领导小组对混凝土表面缺陷进行修补。项目部技术质量部门负责混凝土质量缺陷的调查、原因分析、缺陷台帐记录、缺陷处理过程控制以及质量验收。混凝土拆模后,各标段应在第一时间通知技术质量部对混凝土外观进行检查、鉴定,发现质量缺陷后,及时登记并组织工程部、标段及作业队对缺陷产生的原因进行分析,并按照外观质量缺陷判断标准对缺陷进行分类评定、提出混凝土施工工艺控制和过程控制整改意见,督促施工队完善工艺措施。

1、质量缺陷的检查

(1)外观质量缺陷检查,应在混凝土结构拆模后立即进行。模板拆除后,质检员根据现场实际情况如实填写相应的检查记录,检查记录应在拆模后2d 内报项目质量部门负责人。

(2)缺陷检查期间,项目部质检员应如实、逐项进行,检查结果应详细

记录,标明缺陷位置图,可辅助相应的影像资料。

2、质量缺陷的处理

(1)项目部质量部门负责人应根据现场监理工程师的复查及认定意见,按照处理方案进行处理。

(2)缺陷处理前由项目部质量负责人组织相关缺陷处理施工作业人员进行技术交底。

3、质量缺陷的验收及标准

(1)质量缺陷的验收

○1、外观质量缺陷处理完成后,项目部质检员对已进行缺陷处理的质量进行自检,自检合格后报现场监理工程师组织复检、验收。

○2、当采用微膨胀水泥砂浆进行处理时,处理完成3d后,进行自检;

○3、未进行填补处理时,应在处理结束后,立即进行自检;

○4、对于一般外缺陷的处理验收,由项目部质检员汇同现场监理工程师进行验收;

○5、对于严重缺陷的处理验收,由现场监理工程师组织,建设、设计单位代表及承包人项目经理、质量部门负责人一同验收;

○6、质量缺陷验收通过前不得进行浇筑工序质量评定及对混凝土结构进行隐蔽或覆盖。

(2)质量缺陷验收标准

○1、实体质量检查

A、采用微膨胀水泥砂浆进行填补时,填补完成3d后,用小锤轻击砂浆表面,声音清脆为合格。声音发哑者为不合格,并应凿除重新修补。

B、采用丙乳砂浆进行填补时,填补完成7d后,用小锤轻击砂浆表面,声音清脆为合格。声音发哑者为不合格,并应凿除重新修补。

○2、外观检查

A、进行填补修补时,修补完成后应对填补作业面进行压光处理,保证修补面与母体光洁度基本一致。

B、对于外露结构物修补面,修补后修补面的颜色应尽量与母体颜色基本一致。

4、质量缺陷的标识

各标识牌可采用普通纸张,内容由现场质检员负责填写,填写完成后,用宽幅透明胶带纸封闭粘贴于等标识处。

(1)待检标识

模板拆除后,对不能够及时进行外观质量缺陷检查,应在缺陷位置临时放置“混凝土外观质量缺陷待检标识牌”,标识牌内容包括:拆模时间及“缺陷待检”字样。

(2)待处理标识

○1、缺陷经驻地监理工程师复查及认定级别后,项目部质检员应立即张贴“混凝土外观质量缺陷待处理标识牌”,张贴时间最晚不得超过驻地监理工程师认定级别后的第二天。

○2、待处理标识牌采用普通纸张,内容由现场质检员负责填写。

○3、待处理标识牌应粘贴在明显、不易遮盖、不易碰损、不影响缺陷修补的缺陷附近混凝土面上。

○4、待处理标识牌应在缺陷处理验收通过前,一直保留。

(3)、处理后标识

○1、缺陷修复完成,通过验收后,现场质检员应在当天张贴“混凝土外观质量缺陷处理标识牌”,张贴时间最晚不得超过验收后的第二天。

○2、处理后标识牌采用普通纸张,内容由现场质检员负责填写。

○3、标识牌应粘贴在缺陷修补部位混凝土面上。

○4、隐蔽部位处理标识牌应在隐蔽、覆盖验收通过前,一直保留;外露部位处理标识牌,应在单位工程验收通过前,一直保留。如有损坏及时补贴。

四、组织机构及人员配置

1、组织机构

外观质量缺陷管理组织机构见下图:

项目经理

技术负责人

质检负责人

施工分包标段

试验室

施工作业队

施工班组

组织机构图

2、人员配置

项目部成立混凝土结构工程外观质量缺陷管理领导小组,由项目经理担任小组组长,技术负责人担任小组副组长。

外观质量缺陷管理领导小组及成员:

组长:杨大龙

副组长:华学为、梁昊

组员:徐勇、蒋忠友、李国泰、李元泽、郭大荣

五、存在的外观质量缺陷及检查项目

1、目前混凝土存在的外观质量主要缺陷

墙、柱根部处孔洞墙、柱根部处孔洞柱根部处孔洞

墙、柱根部处孔洞墙、柱根部处蜂窝墙、柱根部处蜂窝

墙面漏浆挂帘剪力墙拼缝不严密剪力墙阴角处麻面

顶棚处麻面多处套管处漏浆柱底部处缺棱

短肢墙、柱根漏浆麻面梁柱接头胀模挡土墙墙漏浆挂帘

楼板表面裂缝

2、混凝土外观质量检查项目

项目部根据目前出现的混凝土外观质量缺陷以及质量通病中的外观质量缺陷确定本工程的混凝土外观质量检查项目主要有:建筑物外部尺寸偏差、表面平整度、表面蜂窝、麻面、烂根、气泡、孔洞(含模板固定锥孔)、缺损、掉角、挂帘、错台、钢筋头外露、冷缝、施工缝凿毛不当引起层间结合部缺损、起皮、起砂、非贯穿浅表裂缝等。

六、外观质量缺陷产生的原因分析

混凝土结构外观质量缺陷是工程施工过程中极易产生的细微问题,它关系单位、分部及分项工程的质量验收。根据本工程实际情况,以及采购的模板、木方材质情况及施工特点,分析混凝土外观质量缺陷产生的主要原因如下。

1、建筑物外部尺寸偏差及平整度原因分析

(1)测量员的放样操作误差和测量仪器的误差;

(2)施工作业人员的操作误差,模板支立的准确程度、测量定位点的保护、模板的加固稳定性及加固方法;

(3)模板原材和加固原材的刚度等。

2、蜂窝原因分析

(1)混凝土设计配合比不当或水泥、砂、石子、水计量不准确,造成砂浆少,石子多;

(2)混凝土的拌合时间不够,搅拌不均匀,和易性差;

(3)下料不当或下料过高,未设串桶使石子集中,造成石子和砂浆离析;

(4)混凝土未分层下料或振捣不实,漏振、振捣时间不够;

(5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失;

(6)钢筋间距较密,使用的石子粒径较大或塌落度过小。

3、麻面原因分析

(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时粘坏混凝土表面;

(2)模板未浇水湿润或湿润不够,表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多造成麻面;

(3)模板拼缝不严,局部漏浆;

(4)模板未涂刷隔离剂或涂刷不均匀,混凝土表面与模板粘结造成麻面。

4、气泡原因分析

(1)混凝土级配不合理或粗骨料偏多、大小不当,细粒料不足以填充粗粒料空隙.导致粒料不密实.形成自由空隙;

(2)混凝土的拌和、浇筑过程中,容易混进空气,混凝土拌和物中的气泡既不能自行逸出,振捣没能排除多余的气泡;

(3)振捣时间过短,骨料颗粒没有靠拢紧密.不能将水和多余的空气排出;

(4)模板刷隔离济后有一定的粘滞力,使得接触面的水不易跑动,,混凝土表面形成水泡(最终形成气泡)的机率较大。

5、孔洞原因分析

(1)钢筋较密的部位和混凝土预留孔洞的部位,因混凝土下料被搁住,未振捣就进行浇筑上层混凝土;

(2)混凝土一次下料过多、过厚、过高,振动器振动不到,形成松散的

孔洞;

(3)混凝土内掉入工具、木块、土块等杂物,混凝土被卡住;

(4)混凝土离析,石子集中,严重跑浆。

6、缺损、掉角原因分析

(1)过早拆模(包括水电预留孔洞),混凝土强度不足,造成掉角缺损;

(2)拆模后对混凝土的保护不够,产生碰撞、摩擦导致;

(3)安装的吊模在浇筑混凝土过程中下陷过大,拆模时损伤混凝土棱角。

7、挂帘、错台原因分析

(1)混凝土分层、分仓浇筑时,模板与已浇筑下结合面搭接密封不严或模板变形,造成漏浆、跑浆产生挂帘;

(2)模板安装拼接产生的错缝、错台;

(3)模板加固方式不当造成的涨模错台。

8、露筋原因分析

(1)混凝土浇筑时,钢筋的垫块移位,或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆除后露筋;

(2)钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋;

(3)因材料配合比不当,混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;

(4)混凝土保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模过早等,拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋;

(5)墙柱脚竖向主筋跑位,模板紧靠钢筋骨架造成混凝土表面露筋。

9、烂根原因分析

(1)主要是墙、柱脚四周模板脚与楼地面结合处及模板之间的拼缝缝隙太大,封堵不严漏浆造成;

(2)是混凝土塌落度太大,石子与砂浆离析,砂浆局部流失所致;

(3)是墙柱脚部位一次性浇筑混凝土过高过厚,且振动棒振捣时间过长,导致水泥浆流失。

七、外观质量缺陷处理措施

1、颜色调配

多数修补工作的失败是由于未能使用同母体混凝土表面相同配合比的材料而造成的。既使是使用了与母体混凝土相同的配合比,也很难保证修整部分的颜色与原混凝土颜色一致。为了弥补这一缺陷,通常修补所用的混合料有以下几种配比(具体最优的配比只有通过现场调试得出):①搅拌站水泥+粉煤灰+水;②白色水泥+粉煤灰+砂+水;③白色水泥+搅拌站水泥+砂+水;④白色水泥+砂+水;⑤搅拌站水泥+砂+水。以上五种配合比为保证修补材料和原混凝土的结合都可以考虑加胶。

2、控制吸水

用水泥材料进行修补时,不能在干燥的混凝土表面上进行,这是因为干面会吸取用于修补的沙浆中的水份,从而将降低新材料与原混凝土表面的粘结,也会降低修补材料的质量和耐久性。修整的表面首先要浸湿,最好的做法是充分湿润表面,在表面还有点潮湿的时候进行修补效果较佳。

3、建筑物外部尺寸偏差及平整度

现象:混凝土结构外观尺寸存在不符合设计规定的偏差。

处理方法:对建筑物外部尺寸偏差大于规定要求的,根据现场情况及外观要求,结合相应的装饰工程一并处理;对建筑物平整度偏差大于规定要求的,进行打磨处理直至合格。

对于漏浆造成的挂帘和模板安装不稳造成的混凝土表面凸起,可以直接使用角模机(金刚磨盘) 在混凝土表面打磨修整。

4、混凝土蜂窝、麻面

现象:混凝土结构表面局部出现松散,混凝土结构表面局部出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外漏现象;

处理方法如下:

(1)将缺陷部位松散混凝土凿除,直至密实混凝土。凿坑四周成方形、圆形或多边形,避免出现锐角部位。凿除蜂窝时,凿铲应垂直混凝土表面施工,避免凿坑修补砂浆或胶泥与母体混凝土成尖角搭接,并控制周边修补厚度不小于1cm。凿挖过程中,应避免造成周边混凝土表面脱皮,凿挖的深度视缺陷架空的深度而定,原则上不小于1cm;凿挖后,如钢筋出露,凿除深度控制至钢筋面以下不小于5cm。

(2)混凝土表面蜂窝原则上采用抹面抗裂氧砂浆修补,对于深度大于3c m以上的蜂窝缺陷,拟分层修补,先用预缩砂浆填补至距混凝土表面2cm,然后表面用抗裂砂浆修补。对于过水面变化较大部位,为提高修补混凝土表面抗冲刷能力,可采用环氧砂浆进行修补。

(3)采用预缩砂浆先行填坑的蜂窝,应将蜂窝凿除后的表面清洗洁净,并充分湿润后涂一层净浆,然后镶补预缩砂浆。

(4)采用环氧胶泥进行蜂窝镶补时,将蜂窝凿除后的表面清理洁净,在确定无明显渗水条件下方可先涂环氧基液,再镶补环氧砂浆。否则采取导水措施,并用喷灯烘烤后方可进行施工。

(5)缺陷修补面砂浆养护达到3天后,由修补专业队、项目技术质量部会同现场监理对缺陷修补面进行最终验收,揭去养护层后,用小锤敲击修补面,声音清脆为合格,声音发哑者为空鼓,应凿除重补,凿毛面和最终面验收步骤重新进行。

5、混凝土气泡

现象:混凝土结构表面局部出现许多因振捣产生的气泡粘结在模板上,拆除模板后留下的气泡孔。

处理方法如下:

混凝土气泡的处理应在模板拆除后立即进行,对于细小的气泡,填补的水泥粉应与浇筑的混凝土水泥品种相同,本工程商品砼供应商采用的水泥为即墨中联品牌,修补中应查看混凝土相关送料单,注意选对水泥品牌和品种(P·0 42.5)。填进的水泥粉料吸收混凝土内部的水分或是利用给混凝土养护的水分自身来发生水化、固化反应,从而达到设计强度。对于气孔直径小于5mm采用毛刷沾水清除孔内滞留物后,直接用毛刷沾细水泥砂浆,在有气泡的混凝土表面反复挤压,直到混凝土表面见不到气孔的痕迹后停止挤压。混凝土表面细水泥砂浆出现风干现象后,及时采用干抹布将混凝土表面砂浆搽除,达到细砂浆充填密实,且混凝土表面清洁的目的;气孔直径大于5mm

时,先扩孔清洗,再采取点补的方式,用细水泥砂浆将气孔填充密实,然后用干抹布将混凝土表面砂浆擦除。具体操作工艺措施做法如下(以大于5mm 的气孔为例):

(1)用带尖的铅丝伸入气孔内扩孔,剔除孔口薄层砂浆层,清除孔内浮渣,并用毛刷沾水清洗干净;

(2)对气泡内进行洒水湿润,用抹布沾干内部积水,使修补处阴干;

(3)用拌好的细粒砂浆填充气泡,铁抹子下压、填实、抹平表面,细粒砂浆内适量掺入白水泥调整颜色,砂子采用1mm筛子过筛;

(4)用干抹布擦干净处理区附近的混凝土表面;

(5)表面采用透明胶布进行保湿养护;

6、混凝土孔洞

现象:混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部裸露或全部裸露。

处理方法如下:

模板拆除后,对混凝土结构物表面产生孔洞质量缺陷的部位,在进行修补前,首先对不符合要求的混凝土应清除松动碎块、残渣至母体密实面,并凿成斜坡状,对局部漏筋的部位要将混凝土凿至钢筋下1~2cm,再用高压水冲洗干净,待表层无明显积水为湿润状态时,然后涂一层界面剂,再用微膨胀预缩水泥砂浆处理,对于空径≥20mm,深度≥50mm的孔洞的较大孔洞应支立模板填筑高于母体一级强度等级细石混凝土捣实。支模如下图所示:

7、缺损、掉角

现象:结构或构件边角处混凝土局部掉落,不规则,棱角有缺陷。

处理方法如下:

结构物表面缺损、掉角的部位,修补前对缺损的部位凿成规则形状,用高压水冲洗干净,然后涂一层界面剂,用预制好的模板单面固定于结构面一侧,同时预留填料口,回填的混凝土应高于母体一个级别强度等级,回填要保证混凝土的密实程度,可采用小型振动器或敲击捣实。对建筑物结构有外观质量要求的表面,最后采用黑、白水泥调色收面。

对于因意外碰撞或拆模不小心造成的边角破碎,在修补时应先把边角修整成四边形,洒水湿润后使用砂浆进行修补。在修补前应调试混合料的颜色,争取修补后的混凝土与原混凝土颜色一致。

8、挂帘、错台、表面平整度超标

现象:混凝土结构面存在接缝错位,局部有突起现象,以及接缝部位模板封闭不严,造成漏浆凝固已浇筑结构面的现象。

处理方法如下:

结构物凡表面存在错台、平整度不达标的结构表面,均应采用磨光机打磨至设计标准,挂帘的漏浆固体应进行剔除。

(1)采用砂轮磨光机对清除挂帘表面的混凝土和砂浆,直至露出密实的混凝土表面;

(2)对局部混凝土高出设计表面引起的错台和突出,先进行测量放样,确定需要凿除的深度,突出部位与周边混凝土表面的衔接,按照垂直水流方向1:10、顺水流方向1:30形成斜坡面顺接,表面用电动砂轮打磨光滑、平顺。为减少打磨工程量,可先用钢钎或风稿将高出部分凿除至距拟形成的表面3c m左右,预留的3cm采用磨光机打磨平顺。

(3)对于局部凹陷部位的处理,拟采取补坡的方式形成与周边混凝土表面的顺接。其衔接坡比也按垂直水流方向1:10、顺水流方向1:30控制,但要求控制凿毛区外缘与周边混凝土表面形成不小于10mm的台阶,防止衔接处填补厚度过小,容易产生脱落。原则上,迎水面需要补坡时,采用与混凝土颜色相近的环氧砂浆修补,背水面采用抗裂砂浆进行修补。

9、钢筋头外露

现象:混凝土结构面局部出现钢筋头外露的现象。

处理方法:

混凝土结构物外露非受力钢筋头应予切除,切除禁止使用气割方式。钢筋头或钢管头切割后并打磨到混凝土面以下1~2mm,将切割后的表面清洗干燥后,涂环氧胶泥或丙乳砂浆抹平。外露受力钢筋,应根据实际情况并结合构件外形修整一并处理。严禁沿混凝土表面采用切割方法切除外露钢筋及钢管头。

10、冷缝缺陷的处理

混凝土质量缺陷处理方案(标准版本)

********工程 砼 质 量 缺 陷 修 补 方 案 编制单位: 编制人: 编制时间:

目录 一、工程概况 (4) 二、混凝土结构外观缺陷分类 (4) 三、关于混凝土结构缺陷处理程序 (5) 四、混凝土结构外观一般缺陷修整 (5) 4.1、混凝土结构外观一般缺陷修整 (5) 4.2、混凝土结构外观严重缺陷修整 (6) 4.3、混凝土结构尺寸偏差 (6) 五、混凝土产生质量缺陷的现象、原因及预防措施 (6) 5.1、麻面 (6) 5.2、蜂窝 (6) 5.3、孔洞 (7) 5.4缺棱掉角 (7) 5.5露筋 (7) 5.6烂根 (7) 5.7疏松脱落 (8) 5.8外形尺寸偏差通病 (8) 六、混凝土质量缺陷具体修补方案 (8) 6.1、麻面 (8) 6.2、漏筋 (8) 6.3、蜂窝 (9) 6.4、孔洞 (9) 6.5、烂根 (9)

6.6、酥松脱落 (9) 6.7、缝隙、夹层 (9) 6.8、缺棱掉角 (9) 6.9、表面不平整 (9) 6.10、剪力墙位移倾斜 (10) 6.11、凹凸、鼓胀 (10) 6.12、采用细石混凝土具体修补步骤 (10) 七、混凝土质量通病预防控制管理措施 (10) 八、文明施工 (11)

***工程混凝土缺陷处理方案 一、工程概况 ***工程位于张家港保税区中港南路东侧,勤政路西侧,南临镇山路,本工程占地面积47537平方米,总建筑面积为150766.6平方米,本工程由两栋办公塔楼和三层裙房组成,西侧塔楼A和东侧塔楼B均为31层,建筑高度139.50米。裙房有三栋,分别为裙房A、裙房B、裙房C、均为三层,建筑高度19.60米。地下一层为停车库和设备用房,结构形式为混凝土框架+核心筒结构。 本工程的主要特点是地下车库面积较大,外墙超长,裙房与主楼交接部位有高低差,吊模较多;裙房柱子尺寸大、核心筒剪力墙高,混凝土施工时结构的蜂窝、麻面、孔洞、烂根等质量缺陷很可能会出现,防患于未然及处理好混凝土的质量通病是做好主体结构工程施工的关键,根据混凝土结构施工中可能出现的质量问题,编制此方案。 二、混凝土结构外观缺陷分类 以下所述混凝土外观缺陷分类主要参考《混凝土结构施工规范》——50666-2011中8.9章关于“混凝土缺陷修整”及《建筑施工手册》——第四版10章“混凝土工程”有关内容。混凝土结构外观缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构截面尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时应属于严重缺陷。 混凝土结构外观缺陷分类表:

工程质量缺陷处理方案总结

工程质量缺陷处理方案工程名称:凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块 棚户区改造)项目10#楼 建设单位:牡丹江市城投置业有限公司 施工单位:黑龙江牡安建设集团有限公司 编制日期:2016 年 6 月15 日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制目的 (4) 四、主体结构工程质量缺陷及处理方法 (4) 4.1 模板工程 (4) 4.2 钢筋工程 (7) 4.3 混凝土工程 (14) 4.4 砌体工程 (22)

一、工程概况 1、该工程位于黑龙江省牡丹江市新安街以北、牡丹街以南、卡路屯棚户区西南侧,凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)项目10#楼。工程主体为框架剪力墙结构,其主体部位为15层。总建筑面积约为9503.05m2。基础工程为预应力混凝土管桩。基础梁、剪力墙、基础承台C30,一层梁、板砼为C30,二至十五层梁、板砼为C25,外墙为200mm厚非粘土烧结空心砖,加100mm厚苯板,内墙为200mm(100mm)厚非粘土烧结空心砖;门窗工程采用单框三玻塑钢窗。 2、主体部分:本工程采用剪力墙结构。高层部分外墙墙壁为钢筋混凝土承重外墙+100mm厚EPS聚苯板(燃烧等级为B1级),其余填充部分外墙墙壁为空心砖+100mm厚EPS聚苯板。 3、屋面部分:本工程屋面为上人屋面,防水等级为I级,作法为两道1.2厚聚乙烯丙纶高分子卷材防水层,一道1.2厚聚乙烯丙纶高分子卷材隔汽层,保温层为150mm厚聚苯板分两层错缝敷设,屋面排水采用有组织内排水系统。 4、装饰工程:本工程高层部分外墙为浅黄色真石漆外墙涂料,窗口为深咖啡色真石漆外墙涂料;内墙:住宅卫生间、厨房为水泥砂浆墙面,其余内墙部分为混合 砂浆内墙面,刮大白;天棚部分:本工程天棚均为刮大白。 二、编制依据 1、凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)项目10#楼施工图纸 2、《黑龙江省建设工程施工操作技术规程》DB23/T(1621.1-1621.19)-2015 3、《牡丹江市住宅工程质量通病专项治理实施细则》

混凝土一般质量缺陷处理措施

滦河湾二期工程 混凝土质量缺陷处理措施 编制人: 审核人: 审批人: 中国水利水电第二工程局有限公司 二O一三年八月

目录 一、编制依据及目的 (3) 二、混凝土质量缺陷的分类 (3) 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 (4) 1. 麻面 (4) 2. 露筋 (5) 3. 蜂窝 (5) 4. 孔洞 (5) 5. 施工缝夹层夹层 (5) 6. 缺棱、掉角 (6) 7. 裂缝 (6) 四、混凝土质量缺陷的处理措施 (6) 1、表面抹浆修补 (6) 2、细石混凝土填补 (7) 3、化学注浆修补 (7) 五、混凝土质量缺陷的处理管理措施 (7)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年修订版); 《建筑工程施工手册》 二、混凝土质量缺陷的分类 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年修订版)的8.1.1条规定“现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1确定。”表8.1.1如下所示: 表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷

根据《规范》要求:对“对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。” 在此本方案主要是针对“一般缺陷”进行局部修复处理,如出现“严重缺陷”将另行编制技术处理措施进行处理。 三、混凝土的质量缺陷产生的原因 1. 麻面 麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。 三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆;(5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。 4.1.3 露筋 钢筋混凝土结构的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 其主要原因是:(1)浇注混凝土时,钢筋垫块位移,或垫块漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露;(2)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆;(3)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;(4)木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱,掉角,导致露筋;(5)骨料粒径偏大,振捣不充分,混凝土于钢筋处架空造成钢筋与模板间无混凝土。 4.1.4 孔洞 钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,或蜂窝较大,钢筋局部或全部裸露。 其主要原因是:(1)振捣不充分或未振捣而使混凝土架空,特别是在仓面的边角和拉模筋、架立筋较多的部位容易发生;(2)混凝土中包有水或泥土。

混凝土质量缺陷处理方案2

混凝土质量缺陷处理方案2 混凝土质量缺陷处理方案 一、工程概况 本工程主体为框剪结构,主要体现在以下两个大的部位:砼剪力墙及同一楼层标高不一(模板吊模较多)。钢筋混凝土结构施工时蜂窝、麻面、孔洞及烂根等质量缺陷通病很可能会出现,防患于未然及处理好混凝土的质量通病是干好主体结构工程施工的关键。 二、混凝土结构外观缺陷分类 以下所述混凝土结构外观缺陷分类主要参考《混凝土结构施工规范》 —50666-2011中8.9章节关于“混凝土缺陷修整”及《建筑施工手册》---第四版(缩印本)10章“混凝土工程”有关内容。混凝土结构缺陷可分为尺寸偏差缺陷和外观缺陷。尺寸偏差缺陷和外观缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷。混凝土结构尺寸偏差超出规范规定,但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时,应属于一般缺陷;而尺寸偏差对结构性能和使用功能构成影响时,应属于严重缺陷。 混凝土结构外观缺陷分类表 混凝土质量缺陷处理方案三、关于混凝土结构缺陷处理程序 施工过程中发现混凝土结构缺陷时,应认真分析缺陷产生的原因。对严重缺陷施工单位应制定专项修整方案,方案应经论证审批后再实施,不得擅自处理。四、混凝土结构外观及尺寸缺陷修整有关规定要求 (一) 混凝土结构外观一般缺陷修整 1、对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土,应清理表面,洒水湿润后应用1:2,1:2.5 水泥砂浆抹平; 2 、应封闭裂缝;

3、连接部位缺陷、外形缺陷可与面层装饰施工一并处理。 (二)混凝土结构 外观严重缺陷修整 对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位,清理表面,支设模板,洒水湿润,涂抹混凝土界面剂,应采用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土浇筑密实,养护时间不应少于7d; (三)混 凝土结构尺寸偏差一般缺陷,可采用装饰修整方法修整。 (四)混凝土结构尺寸偏差严重缺陷,应会同设计单位共同制定专项修整方案,结构修整后应重新检查验收。 五、混凝土产生质量缺陷的现象、原因及预防措施 1 混凝土质量缺陷处理方案 混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱 落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀、预埋铁件空鼓等。 1、麻面 : 现象:混凝土表面局部缺浆粗糙,或有小凹坑,无钢筋外露。 原因:1)模板表面粗糙或清理不干净;2)脱模剂涂刷不均匀或局部 漏刷;3)模板接缝拼接不严,浇筑混凝土时缝隙漏浆。4)振捣不密实,混凝土 中的气泡未排出一部分汽泡停留在模板表面。 预防:1)模板表面清理干净,不得粘有干硬性水泥等物;2)浇筑混凝土前,应用清水湿润模板,不留积水,严密拼接模板缝隙3)脱模剂须涂刷均匀,不得漏刷。4)混凝土须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至汽泡派出为止。 2、蜂窝:

混凝土工程质量缺陷处理方案模板资料

六安南屏苑公租房Ⅱ标段工程混凝土工程质量缺陷处理方案 江西建工第一建筑有限责任公司 2013年11月25日

砼质量缺陷处理方案 一、工程概况 六安南屏苑公租房Ⅱ标段工程位于六安市南屏路与东望路交口东北角,7栋楼(1#、4#、5#、8#、9#、13#、14#楼),建筑面积60390平方米,地上18层,层高2.9m,本工程结构体系为剪力墙结构,筏板基础; 工程名称:南屏苑公租房Ⅱ标段工程 建设单位:六安市城市建设投资有限公司 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院 勘察单位:六安市建筑勘察设计院 监理单位:安徽省至泽建设咨询有限公司 施工单位:江西建工第一建筑有限责任公司 本工程均为筏板式基础,主体为剪力墙结构。钢筋砼结构施工时蜂窝、麻面、孔洞及烂根等质量缺陷很可能会出现,防患于未然是做好工程的关键。 二、砼产生质量缺陷的现象、原因及预防措施 混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀、预埋铁件空鼓等。 1、麻面: 现象:混凝土表面局部缺浆粗糙,或有小凹坑,无钢筋外露。 原因:1)模板表面粗糙或清理不干净;2)脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷;3)模板接缝拼接不严,浇筑砼时缝隙漏浆。4)振捣不密实,砼中的气泡未排出一部分气泡停留在模板表面。 预防:1)模板表面清理干净,不得粘有干硬性水泥等物;2)浇筑砼前,应用清水湿润模板,不留积水,严密拼接模板缝隙3)脱模剂须涂刷均匀,不得漏刷。4)砼须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均应振捣至汽泡派出为止。 2、蜂窝: 现象:混凝土局部酥松,砂浆少,石子多,石子间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因:1)混凝土配合比不准确或骨料计量错误;2)混凝土搅拌时间短,没有拌合均匀,混凝土和易性差,振捣不密实;3)浇筑砼时,下料不当或一次下料过多,没有分段分层

工程质量问题处理程序及方法要点

工程质量问题发生后,一般可以按以下程序进行处理,如图31-62所示。 图31-62 质量问题分析处理程序 1.当发现工程出现质量问题或事故后,应停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工,需要时,还应采取适当的防护措施。同时,要及时上报主管部门。2.进行质量问题调研,主要目的是要明确问题的范围、问题程度、性质、影响和原因,为问题的分析处理提供依据。调查力求全面、准确、客观。 3.在问题调查的基础上进行问题原因分析,正确判断问题原因。事故原因分析是确定事故处理措施方案的基础。正确的处理来源于对问题原因的正确判断。只有对调查提供的充分的调查资料、数据进行详细、深入的分析后,才能由表及里、去伪存真,找出造成事故的真正原因。 4.研究制订事故处理方案。事故处理方案的制订以事故原因分析为基础。如果某些事故一时认识不清,而且事故一时不致产生严重的恶化,可以继续进行调查、观测,以便掌握更充分的资料数据,做进一步分析,找出原因,以利制订方案。 制定的事故处理方案,应体现:安全可靠,不留隐患,满足建筑物的功能和使用要求,技术可行,经济合理等原则。如果一致认为质量缺陷不需专门的处理,必须经过充分的分析、论证。

5.按确定的处理方案对质量事故进行处理。发生的质量事故不论是否由于施工承包单位方面的责任原因造成的,质量事故的处理通常都是由施工承包单位负责实施。如果不是施工单位方面的责任原因,则处理通常都是由施工承包单位负责实施。如果不是施工单位方面的责任原因,则处理质量事故所需的费用或延误的工期,应给予施工单位补偿。 6.在质量问题处理完毕后,应组织有关人员对处理结果进行严格的检查、鉴定和验收,由监理工程师写出“质量事故处理报告”,提交业主或建设单位,并上报有关主管部门。

混凝土外观质量缺陷处理方案

目录 一、编制依据........................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况及编制说明.............................. 错误!未定义书签。 工程总体情况.................................... 错误!未定义书签。 工程概况........................................ 错误!未定义书签。 修补原则........................................ 错误!未定义书签。 修补概述........................................ 错误!未定义书签。 三、修补施工准备.................................... 错误!未定义书签。 修补组织机构.................................... 错误!未定义书签。 技术准备........................................ 错误!未定义书签。 物资准备........................................ 错误!未定义书签。 四、混凝土外观质量缺陷处理方法...................... 错误!未定义书签。 现浇混凝土外观缺陷分类.......................... 错误!未定义书签。 处理方法........................................ 错误!未定义书签。 麻面........................................ 错误!未定义书签。 冷缝........................................ 错误!未定义书签。 烂根........................................ 错误!未定义书签。 混凝土表面裂缝.............................. 错误!未定义书签。 混凝土表面破损修补.......................... 错误!未定义书签。 表面起皮和沙石外露的缺陷处理................ 错误!未定义书签。 蜂窝........................................ 错误!未定义书签。 错台、跑模.................................. 错误!未定义书签。 露筋........................................ 错误!未定义书签。 外形尺寸偏差................................ 错误!未定义书签。 气孔........................................ 错误!未定义书签。 孔洞........................................ 错误!未定义书签。

质量缺陷处理专项施工方案模板

质量缺陷处理专项 施工方案

合肥市轨道交通3号线土建TJ03标 质量缺陷处理专项方案 编制: 审核: 审批: 中铁二十局集团有限公司 合肥市轨道交通3号线土建TJ03标项目经理部 4月3日

目录 一、编制依据................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制范围................................................................... 错误!未定义书签。 三、工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 四、质量缺陷及处理措施............................................... 错误!未定义书签。 4.1交通导改路面施工 ............................................... 错误!未定义书签。 4.1.1沥青面层压实度不足缺陷 ......................... 错误!未定义书签。 4.1.2水稳层.......................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2.1裂缝.................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2.2取不出完整的芯样............................ 错误!未定义书签。 4.1.2.3表面松散............................................ 错误!未定义书签。 4.1.2.4强度出现偏差.................................... 错误!未定义书签。 4.1.2.5结论.................................................... 错误!未定义书签。 4.2管线迁改 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1管道平面产生位移, 里面坡度不顺 ........... 错误!未定义书签。 4.2.2从历次的经验看, 在管道的位置常会出现积水或者偏移错误! 未定义书签。 4.2.3管材存在裂缝或局部砼松散, 抗渗能力差, 容易产生漏水.. 错 误!未定义书签。 4.2.4沟槽边坡土方局部或大部坍塌或滑坡 ..... 错误!未定义书签。 4.2.5管道和基础出现不均匀沉陷 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6圆形检查井, 管头露出井壁过长或缩进井壁错误!未定义书 签。 4.2.7检查井壁及连接管的结合处渗漏、检查井变形、下沉错误! 未定义书签。 4.3钻孔灌注桩 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.3.1偏孔.............................................................. 错误!未定义书签。

建筑工程质量缺陷处理管理办法

成中投资集团股份有限公司 建筑工程质量缺陷处理管理办法 (2015年版) 第一章总则 第一条建筑工程施工中有可能经常发生各种质量缺陷现象,对于工程质量缺陷要提倡预防为主,做好事前控制,尽可能避免在工程施工过程中质量缺陷的发生。为了更好的对施工中出现的质量缺陷予以有效控制和处理,规公司工程质量缺陷处理程序,现结合实际情况,制定本管理办法。 第二条本办法自发文之日起正式实施。 第二章适用围 第三条本办法适用于公司承建施工的所有工程项目质量缺陷处理管理。 第三章质量缺陷的定义 第四条工程质量缺陷是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重质量缺陷和一般质量缺陷。严重质量缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷;一般质量缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。 第四章质量缺陷的管理要求 第五条一般质量缺陷 当质量缺陷处在萌芽状态时,项目部应予以及时制止,

. 并要求施工作业队伍立即改正不正当施工操作工艺,加强施工操作工艺技术交底工作。 当质量缺陷出现在某道工序或分项工程施工完工后,且对下道工序无影响时,项目部应对质量缺陷产生的原因以及修补措施和预防办法进行确认,项目部在适当的时候安排处理,并加强对处理情况进行跟踪,同时报工程部备案。 第六条严重质量缺陷 发生严重质量缺陷后,项目部应在一个工作日堤交质量缺陷报告资料给工程部和项目监理机构,如实反映质量缺陷的部位、危害程度,需要采取的应急措施。 工程部派质量监管员、项目部管理人员会合监理机构的监理工程师、设计单位设计人员共同组织对严重质量缺陷的调查、原因分析。设计单位设计人员提出的处理方案,施工单位按设计单位的处理方案进行质量缺陷处理,处理应通过设计人员、监理工程师签认。 第五章质量缺陷的处理原则 第七条一般质量缺陷发生后,项目部现场质量员应及时向工程部质量监管员提交质量缺陷报告。现场质量员应按工程部质量监管员指示及时采取必要的应急措施,并保护好现场,做好相关记录。 第八条严重质量缺陷发生后,项目部应及时上报工程部和监理机构,并及时提出处理方案,经相关部门确认后再对质量缺陷进行修补、加固。 第九条工程质量缺陷的处理应遵循“三不放过”的原

箱梁外观质量缺陷修补施工方案

施工方案报审表 工程项目名称:新建银川至西安铁路甘宁段站前工程施工合同段:YX-SG-ZQ-2 编号:

新建银川至西安铁路甘宁段站前工程YXZQ-2标段 箱梁混凝土外观质量缺陷修补 施工方案 中铁二十二局集团有限公司 银西铁路甘宁段YXZQ-2标段项目经理部 二〇一年月·甘肃·宁县

新建银川至西安铁路甘宁段站前工程YXZQ-2标段 箱梁混凝土外观质量缺陷修补 施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁二十二局集团有限公司 银西铁路甘宁段YXZQ-2标段项目经理部 二〇一年月·甘肃·宁县

目录

箱梁混凝土外观质量缺陷修补施工方案1 编制依据与原则 编制依据 1、新建银川至西安铁路甘宁段站前工程YX-SG-ZQ2标段合同文件; 2、设计文件、图纸及本工程项目采用的设计、施工、验收有效的技术标准、规范与有关规定; 3、施工场地和周边环境条件,水、电、路、临时租地和地材等情况,水文地质、气象、交通、机械、物资采购等资料; 4、国家、总公司、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例; 5、新建银川至西安铁路银西公司下发的指导性施工组织设计; 6、新建银川至西安铁路甘宁段站前工程YX-SG-ZQ2标段实施性施工组织设计; 7、本单位当前高铁建设的装备水平、技术水平、管理水平、工法及科研成果和多年积累的工程施工经验; 8、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2010 9、《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR9603-2015) 10、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010) 编制原则 1、严格按照铁路施工安全操作规程,严格执行上级有关安全方面的各项规章制度,安全管理要求,从制度、管理、方案、资源方面编制切实可行的施工方案和措施,确保施工安全。 2、选择合理的施工方案、工艺,合理配置资源,遵循一切围绕“便于施工,

工程质量缺陷处理方案 (3)

工程质量缺陷处理方案 工程名称:凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块 棚户区改造)项目10#楼 建设单位:牡丹江市城投置业有限公司 施工单位:黑龙江牡安建设集团有限公司 编制日期:2016 年 6 月15 日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制目的 (3) 四、主体结构工程质量缺陷及处理方法 (4) 4.1 模板工程 (4) 4.2 钢筋工程 (7) 4.3 混凝土工程 (14) 4.4 砌体工程 (22)

一、工程概况 1、该工程位于黑龙江省牡丹江市新安街以北、牡丹街以南、卡路屯棚户区西南侧,凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)项目10#楼。工程主体为框架剪力墙结构,其主体部位为15层。总建筑面积约为9503.05m2。基础工程为预应力混凝土管桩。基础梁、剪力墙、基础承台C30,一层梁、板砼为C30,二至十五层梁、板砼为C25,外墙为200mm厚非粘土烧结空心砖,加100mm 厚苯板,内墙为200mm(100mm)厚非粘土烧结空心砖;门窗工程采用单框三玻塑钢窗。 2、主体部分:本工程采用剪力墙结构。高层部分外墙墙壁为钢筋混凝土承重外墙+100mm厚EPS聚苯板(燃烧等级为B1级),其余填充部分外墙墙壁为空心砖+100mm厚EPS聚苯板。 3、屋面部分:本工程屋面为上人屋面,防水等级为I级,作法为两道 1.2厚聚乙烯丙纶高分子卷材防水层,一道1.2厚聚乙烯丙纶高分子卷材隔汽层,保温层为150mm厚聚苯板分两层错缝敷设,屋面排水采用有组织内排水系统。 4、装饰工程:本工程高层部分外墙为浅黄色真石漆外墙涂料,窗口为深咖啡色真石漆外墙涂料;内墙:住宅卫生间、厨房为水泥砂浆墙面,其余内墙部分为混合砂浆内墙面,刮大白;天棚部分:本工程天棚均为刮大白。 二、编制依据 1、凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)项目10#楼施工图纸 2、《黑龙江省建设工程施工操作技术规程》DB23/T(1621.1-1621.19)-2015 3、《牡丹江市住宅工程质量通病专项治理实施细则》 三、编制目的 工程施工中时常发生各种质量缺陷,我公司本着对于质量缺陷要提倡预防为主

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1 建筑工程常见质量问题原因分析 1.1 违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2 工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3 设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4 建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5 施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使

质量缺陷处理方案

南宁市城市东西向快速路工程西段(清川大道-北湖南路) (K0+000 ?K4+115 段) 质量缺陷处理方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建交通建设集团有限公司 南宁市城市东西向快速路工程西段(清川大道-北湖南路) (K0+000?K4+115段)项目部

2016年3 月

目录 1、工程概况............................................................................ 2、编制依据............................................................................ 3、质量保证措施........................................................................ 4、质量缺陷及处理方法 (11) 5、工艺注意事项 (1) 6、质量、安全保证措施 (15)

质量缺陷处理方案 1、工程概况 本项目分两段,一段为清川立交(东西向快速-清川节点立交):为四层T 形全互通式立交,清川大道主车道下穿地面交叉口,双向六车道,位于第一层;地面层为辅道交通及行人通行用,位于第二层;清川大道与东西快速路之间分别通过左转匝道和右转匝道相连接,左转匝道为9米宽双车道(并按规范要求在圆曲线内侧加宽),右转匝道为8 米宽单车道,其中右转匝道及北向东左转匝道位于第三层,东向南左转匝道位于第四层。另外在东—南向匝道上设置分级匝道,统一快速路出入口,供清川大道两侧单位车辆过江通行。清川大道主车道下穿地面交叉口,采用框架桥;因 A 、B、C、D 匝道桥梁位于小半径弯道内,因此均采用等截面连续箱梁桥。 清川立交桥梁工程包括:主线ZX1和ZX2两联、A、B、C、D匝道桥和清川大道下穿东西快速路框架桥。 另一段属于东西快速路西段(清川立交-北湖南路)的一部分,桥梁起点位于清川立交终点 K0+369.5处,终于东西-南北立交起点K4+415处,主线桥梁全长4045.5米。高架沿线跨过陈东村路、大岭路、战备铁路、科园大道延长线、心圩江、木塘里路、3条铁路支线、鲁班路、明秀西路。高架桥主线标准宽度25米,匝道标准宽度8米。道路按城市快速路标准建设,主线设计速度为 80km/h(局部困难路段采用60km/h)、匝道设计速度40km/h。本段主要包含:主线高架;大岭路下匝道、动物园东侧上下匝道;鲁班路两对上下匝道及地面辅道和停车场。合同工期为36个月。 工程施工中可能经常发生各种质量缺陷,对于质量缺陷要提倡预防为主,从“人、材、机、法、环”五个方面严格管理,做好事前控制,尽可能避免质量缺陷发生,确实发生质量缺陷后,对于 小的缺陷,不影响到建筑安全及使用功能的,可以按本方案所述方法进行 处理,对于重大质量缺陷,影响到结构安全使用功能的,应请设计单位对结构安全重新进行核算,评定,降级使用或拆除重做。 2、编制依据 (1)南宁市城乡规划设计研究院编制的《南宁市东西向快速路工程西段 (清川大道?北湖南

工程质量缺陷管理制度

工程质量缺陷管理制度 第一条总则 为加强工程建设的质量管理,规范工程质量缺陷处理、备案和管理行为,以《水利工程质量事故处理暂行规定》和《水利水电工程施工质量检验与评定规与评定规程》(SL176—2007)及相关专业规范规定,结合本工程建设实际,制定本制度。 第二条质量缺陷 依据《水利工程质量事故处理暂行规定》,质量缺陷指对工程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题。 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规与评定规程》,工程建设中发生的以下质量问题属于质量缺陷: 1、发生在大体积混凝土、金结制作安装及机电设备安装工程中,处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过20万元人民币。 2、发生在土石方工程或混凝土薄壁工程中,处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过10万元人民币。 3、处理后不影响工程正常使用和寿命。 第三条质量缺陷的类别

根据质量缺陷对质量、结构安全、运行和外观的影响程度,将质量缺陷划分为三类: 一般质量缺陷:未达到规程规范和合同技术要求,但对质量、结构安全、运行无影响、仅对外观质量有较小影响的检验项和检验批; 较重质量缺陷:未达到规程规范和合同技术要求,对质量、结构安全、运行、外观质量有一定影响,处理后不影响正常使用和寿命的检验项和检验批; 严重质量缺陷:未达到规程规范和合同技术要求,对质量、结构安全、运行、外观质量有影响,需进行加固、补强、补充等特殊处理,处理后不影响正常使用和寿命的检验项和检验批。 第四条质量缺陷调查 发生质量缺陷,由监理单位组织有关单位进行初步确认,明确责任单位。一般质量缺陷和较重质量缺陷由监理单位组织认定,报建设管理单位备案;严重质量缺陷由建设管理单位认定。 第五条质量缺陷处理 施工单位应建立《工程质量缺陷处理方案》并报监理审批,对于质量缺陷要以预防为主,从“人、材、机、法、环”五个方面严格管理,做好事前控制,尽可能避免质量缺陷发生,确实发

混凝土质量缺陷处理方案

恒大金碧天下四期建设工程混凝土质量缺陷处理方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局工程有限公司 恒大金碧天下四期工程项目经理部 2017年6月

目录 第一章、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章、砼质量缺陷的分类及分类处理方法 (1) 2.1第一类砼质量缺陷 (1) 2.2第二类砼质量缺陷 (2) 2.3第三类砼质量缺陷 (3) 2.4其他 (5) 第三章、修补使用的材料及机具 (6) 3.1填补用水泥砂浆 (6) 3.2修补使用的砼 (6) 3.3界面处理剂 (7) 3.4机具 (7) 第四章、缺陷处理流程及要求 (7) 4.1砼缺陷处理流程 (7) 4.2砼缺陷处理要求 (7) 第五章、施工组织 (8) 第六章、劳动力组织及工期安排 (9) 6.1劳动力组织 (9) 6.2工期安排 (9) 第七章、安全要求 (9)

第一章、编制依据 1.1编制依据 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (2)、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 (3)、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 (4)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 (6)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; (7)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (8)、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (9)、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 (10)、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 (11)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (12)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (13)、《实施性施工组织设计》 第二章、砼质量缺陷的分类及分类处理方法模板拆除后,发现砼表面局部存在质量缺陷,现将其缺陷分为三类,并根据分类情况进行不同处理: 2.1第一类砼质量缺陷 ①缺陷描述: 凡是砼缺陷深度在砼表面以下3cm以内(包括3cm)的缺陷(蜂窝麻面)划分为第一类缺陷,确认必须经过剔凿,并确保已剔凿至密实砼为止(结构重要部位,应继续剔凿至最少6~8cm深,并应保证剔凿至密实砼为止,作为二类缺陷处理)。胀模时拆模后将表面剔除,按第一类缺陷处理。 ②处理方式: 第一步:剔凿:剔凿范围及深度由砼质量缺陷处理小组派专人确认。必须确保剔凿到密实砼,将剔凿部位的钢筋表面附着的砼清理干净,剔凿完成后,由砼质量缺陷处理小组自检通过后,再报请监理检查。

现浇混凝土质量缺陷处理方案

淮南大气环境科技产业园项目 职工培训基地及研发、实验室二工程 混凝土现浇结构 质量缺陷处理方案 南通四建集团有限公司 2015年5月

目录 一、指导思想 (1) 二、工程概况 (1) 三、概述 (2) 四、施工程序 (2) 五、缺陷分析 (3) 六、质量缺陷处理小组 (3) 七、质量缺陷处理总流程 (3) 八、现浇混凝土质量缺陷处理方案 (4) 8.1 蜂窝麻面处理 (4) 8.2 爆模处理 (4) 8.3 烂根处理 (4) 8.4 空洞处理 (5) 8.5 漏筋处理 (5) 8.6 夹渣处理 (5) 九、质量保证措施 (6) 十、施工注意事项 (6) 十一、安全检查事项 (7) 十二、文明施工和环境保护措施 (7) 十三、砼质量缺陷处理记录 (8) 十四、现浇结构外观质量缺陷判断依据 (8)

一、指导思想 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和“标本兼治、重在治本”的工作原则,以施工现场为重点、以遏制重(特)大质量安全责任事故为目标,通过对施工质量缺陷科学合理处理,做到思想认识上警钟长鸣,制度保证上严密有效,技术支撑上坚强有力,监督检查上严格细致,全面提高淮南大气环境科技产业园职工培训基地及研发、实验室二工程安全生产管理水平,为工程建设创造良好的实施环境。 二、工程概况 本工程位于淮南市山南高新技术开发区。地下车库总建筑面积为4487㎡,建筑总面积约为24486.5㎡。本工程耐火等级一级,屋面防水等级Ⅰ级,为二类高层建筑,建筑高度为48.650米(室外地面至平屋面面层),结构形式为框架剪力墙结构;抗震设防烈度为 7 度;设计使用年限50年。

工程质量缺陷处理解决方案.docx

工程质量缺陷处理方案 1、概况及说明 工程施工中可能经常发生各种质量缺陷,对于质量缺陷要提倡预防为主,从“人、材、机、法、环”五个方面严格管理,做好事前控制,尽可能避免质量缺陷发生,确实发生质量缺陷后,对于小的缺陷,不影响到建筑安全及使用功能的,可以按本方案所述方法进行处理,对于重大质量缺陷,影响到结构安全使用功能的,应请设计单位对结构安全重新进行核算,评定,降级使用或拆除重做。 2、主体结构工程质量缺陷及处理方法 2.1 模板工程 2.1.1 轴线偏位 (1)、现象 拆模后,发现混凝土柱、墙实际位置与建筑物轴线偏移。 (2)、原因分析 轴线放线错误 墙、柱模板根部和顶部无限位措施,发生偏位后不及时纠正,造成累积误差。 支模时,不拉水平、竖向通线,且无竖向总垂直度控制措施。 模板刚度差,水平拉杆不设或间距过大。 混凝土浇捣时,不均匀对称下料,或一次浇捣高度过高挤偏模板。 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成偏位。 (3)、预防措施 模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。 墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位,以保证底部和顶部位置准确。 支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。 根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。 混凝土浇捣前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核、发现 问题及时进行处理。 混凝土浇捣时,要均匀、对称下料,浇灌高度要控制在施工规范允许范围内。 2.1.2 变形 (1)、现象 拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。 (2)、原因分析 支撑及围檩间距过大,模板截面小,刚度差。 墙模板无对销螺栓或螺栓间距过大,螺栓规格过小。