112 试论空调大温差空调水系统的设计和应用

112 试论空调大温差空调水系统的设计和应用
112 试论空调大温差空调水系统的设计和应用

试论空调大温差空调水系统

的设计和应用

中国海诚工程科技股份有限公司郭勇

摘要:在采用集中冷源的空调工程中,通常采用7o C/12o C进行冷水

系统的设计。近年来,随着技术的发展,大温差空调水系统得到了广

泛的应用,所采用的温差多在7~10o C的范围内。在大温差的系统中,

减小了水系统的输送流量和输送动力,也减小了冷水系统的管径,可

以有效的节约水系统运行的能耗和初投资。但是,水系统温差的变化,

也会影响冷水机组和空调末端的设备性能。本文将以冷水供回水温度

为5o C/13o C的大温差水系统为例,进行设备选择和运行特性的分析,

并给出工程应用的实例,供设计参考。

关键词:大温差能耗工程应用

1 设备选择的分析

1.1冷水机组的选择:

在设计工况下,压缩机和蒸发器之间将逐渐建立系统的平衡:如果压缩机制冷能力比蒸发器大,则排出的蒸发制冷剂比蒸发器内蒸发的制冷剂液体多,蒸发压力和温度逐渐下降,直到压缩机的吸气流量正好等于蒸发器蒸发的制冷剂质量流量;反之,如果所选的蒸发器制冷能力比压缩机大,会有相反的平衡过程。

下面采用对数平均温差法来校核相对于7o C/12o C的进出水条件,在5o C/13o C的大流量工况下蒸发器的传热量变化:蒸发器的传热有以下计算公式:Q=K F▽Tm。不同工况下对数温差的变化为:供回水温度7o C/12o C时,▽Tm=4 o C. 供回水温度5o C/13o C时,▽Tm=4.97 o C。再考虑传热系数K的变化:以满液式蒸发器为例,制冷工质的状态为池内饱和沸腾换热,管外表面的平均换热系数为h o=C(Q ev/A o)n,与蒸发器的热通量有关;管内水侧的换热为充分发展的管内受迫流动换热,Nur=0.023Re0.8Pr0.3,即管内换热系数与水流速的0.8次方成正比,所以管内换热系数减小为原有的(0.625)0.8=0.687。根据相关资料,蒸发器水侧热阻约占总热阻的35~40%,因此总热阻约增加为原有的1.2倍。综合传热温差和传热系数的影响来看,蒸发器的容量可以满足要求。

所以,相比较而言,在5o C/13o C的大流量工况下,只有压缩机的输入功会略有增加,而换热设备可以满足使用要求

1.2冷冻水泵的选择:

随着水系统温差的加大,所需冷水泵循环流量大幅下降,采用8o C温差时,

冷水流量为5o C常规温差系统的62.5%。同时水泵所需扬程也会有一定幅度的下降,这主要是由于在大流量工况下,冷水机组的阻力损失会有较大的下降,空调机组的阻力也有一定程度的下降,根据工程应用上的资料,总的减少的幅度约在30~60kpa.而冷冻水管道的设计是根据流量控制经济比摩阻的方法选用的,所以管道的损失变化不大,可以不予考虑。

1.3组合式空调机组的选择:

表冷器的传热系数是迎面风速、析湿系数及水流速的函数,即K=〔(1/Av m §n)+(1/BW0.8)〕-1。对于总的传热量而言,在大温差的工况下,存在着水流速减小带来的传热系数减小和对数传热温差增加两种不同趋势的影响。根据相关资料提供的实验结果,对于8排管表冷器而言,在5o C/13o C和7o C/12o C两种工况下的表冷器的全热制冷量和显热制冷量基本相等,出风参数满足使用要求,对于6排管的表冷器而言,传热效果也是接近的。可以认为,只有少数的空调机组需要采用增加表冷器排数或者改变表冷器结构等方法来加强传热。

1.4风机盘管的选择:

随着冷水温差的加大和流量的减少,风机盘管盘换热系数的降低非常明显,制冷量也迅速降低。同时风机盘管由于冷却盘管排数较少,空气紊流没有充分发展,所以表面换热热阻也较大。根据相关实验数据,在7o C/12o C 与5o C/13o C两种工况下,风机盘管的全热制冷量相近,但是潜热制冷量后者约为前者的70%,即在部分情况下除湿量不能满足使用要求

2 运行能耗的分析

2.1冷水机组能耗的变化:

根据制冷原理,随着冷水出水温度降低,冷水机组蒸发温度相应降低,制冷循环中压缩功与节流损失增加,一般降低1o C蒸发温度,耗功约有3%的上升。不过,由于技术的发展,大型冷水机组的能效比越来越高,从而冷水机组的能耗在空调系统能耗中所占的比例也呈下降的趋势,这也是采用大温差水系统的有利因素。

工况b条件是:冷水供回水温度5o C/13o C,冷却水供回水温度32o C/40o C

从上表中可知,工况b与工况a相比,制冷机组耗功增加在12~45kw之间,约为4~8%,

2.2水泵能耗的变化:

根据上述冷水机组性能表,以400RT/600RT/800RT的冷水机组为对象来选择对应的冷水泵和冷却水泵,如假定除冷水机组外冷水管路的阻力为220kpa,

2.3空调机组能耗的变化:

如前所述,在大温差系统中只有很少的情况需要更换空调机组设备;同时,由于采用大温差系统,也为加大空调送风温差减小送风量提供了条件。总的来看,在能耗比较中,可以忽略空调机组能耗的变化

2.4风机盘管能耗的变化:

由以上分析,在大温差系统中有部分风机盘管需要加大一档来满足使用要求,这样做增加了初投资,也增加了运行能耗。所以,在以风机盘管为主的空调系统中采用大温差水系统需要更为详细的计算和分析。当然,也可以采用一些技术措施来解决这个问题,例如,在水系统中,采用风机盘管和新风机组串联的方式,风机盘管的供回水温度为5o C/10o C新风机组的供回水温度为10o C/15o C。

2.5空调管路冷量损耗的影响:

供水温差加大后,空调水系统管径减小,与空气接触面减小,相应的冷量损耗减小。

3 工程实例

苏州中翔国际家具广场是集办公、购物、娱乐为一体的大型商业建筑,地下二层,地上二十三层,总建筑面积290,000平方米。整体为长方形,东西向约380米,南北向约150米。裙房地下二层,地上四层,裙房建筑面积约180,000平方米。

根据业主要求,裙房区域设置集中空调制冷系统,经计算,空调冷负荷为7500RT,选用2000RT离心式冷水机组3台,800RT冷水机组2台。空调水系

统采用二次泵变流量系统,空调冷水供回水温度采用5o C/13o C,空调冷却水供回水温度采用32o C/40o C。空调风系统为全空气定风量形式。每层约有18个机房,空调机组约130台。

设计选用大温差空调水系统。与5o C温差的空调水系统相比,在设计负荷

4 结论

4.1在集中冷源的空调系统中,合理采用大温差水系统可以节约设备的运行能耗,也可以节约空间、方便设计,在有条件的工程中应该积极应用。

4.2大温差系统适合于供冷半径较大的大型建筑,可以有效地减少冷水输运系统的能耗。

4.3在末端设备以空调机组为主的工程中,比较适合采用大温差空调系统,在以风机盘管为主的工程中,采用大温差系统需要做更详细的分析

参考文献

[1]、空调与制冷技术手册[M] 汪善国著李德英译2005

[2]、冷水大温差对表冷器及风机盘管性能影的响[J] 于丹、陆亚俊《暖通空调》2004.

34(3) :77~79

整理版空调冷却水系统

空调冷却水系统空调冷却水系统设计默认分类 2010-01-21 15:17:46 阅读7 评论0 字号:大中小 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h= Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。 笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。 解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。 解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。 解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。 笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。 二、冷却水泵扬程的确定

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

水蓄冷方案汇总.doc

第一章工程概况简述 1.工程概况及主要工程内容 工程概况:本项目位于广东省清远市清新区太平镇万邦鞋业办公大厦,总建筑面积约:15000m2,空调面积:10000m2,建筑总高15m,其中楼层主要为研发室,办公室、制模室、空调设备房等等。 本项目主要工程内容为:中央空调机房冷源系统,冷冻水管立管、每楼层预留水管到管井口、蓄水槽防水、保温及布水工程等。 2.设计概况 本次设计采用大温差水蓄冷中央空调系统,夏季设计日总尖峰冷负荷为875KW。 冷源配置:整体规划主机选用1台250RT螺杆机及1台114RT螺杆式,该设备为甲方提供.主机夜间水蓄冷,即夜间为蓄冷工况:供回水温度为 4.5℃/12.5℃,白天为空调工况:供回水温度为7℃/12℃,冷却水供回水温度为32℃/37℃。两台主机在夜间可同时蓄冷或单独蓄冷,把一个蓄冷水池蓄满为止. 本项目一个蓄冷水池的总容积 800m3,按容积利用率0.95计算,蓄冷水池的可利用容积大于760m3。 本项目蓄冷工况运行时,水池进/出水温度为 4.5/12.5 ℃;放冷工况运行时,水池进/出水温度为12.5/4.5 ℃,均采用8 ℃温差。 考虑到水池中冷热水间的热传导和斜温层等因素影响,蓄冷水池的完善度一般取0.90~0.95;考虑到保温层传热的影响,冷损失附加率一般取1.01~1.02。因此,本项目实际蓄冷量约为3200kWh(即915RT)。

第二章制冷系统技术方案 1.设计依据 本方案设计依据如下: 业主提供的设计资料 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50019-2003) 《蓄冷空调工程技术规程》 (JGJ 158-2008) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50242002) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调?动力》(2003版) 《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》(2003版) 《蓄冷空调工程实用新技术》方贵银教授编著 2.负荷计算 水蓄冷空调系统的负荷计算采用国家现行《采暖通风与空气调节规范》(GB50019-2003)的有关规定,求得蓄冷—放冷周期内逐时负荷和总负荷,并绘制出负荷曲线图,作为确定系统形式、运行策略和设备容量的依据。采用系数法对逐时冷负荷进行估算。其中设计日各时段冷负荷值如下表:一期设计日尖峰冷负荷为1156RT,采用逐时负荷系数法,设计日逐时冷负荷分布如下: 表设计日各时段负荷值情况

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 1、空调水系统的设计原则 空调水系统设计应坚持的设计原则是: 力求水力平衡; 防止大流量小温差; 水输送系数要符合规范要求; 变流量系统宜采用变频调节; 要处理好水系统的膨胀与排气; 要解决好水处理与水过滤; 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 a、技术要求 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 a、造成大流量小温差的原因 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。 水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 a、避免大流量小温差的方法 考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 a、水系统的补水与排水 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,

大温差小流量

系统简介 大温差小流量是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进观念。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,或是减少冷却塔和末端空调箱的能耗,同时降低系统初投资。大温差可以在冷水侧或冷却水侧实现,也可以在空气侧实现。 系统优点 节能 当今(2000's)的系统能耗比例一般为:冷水机组约占机房年能耗58%,冷水泵和冷却水泵约占26%,冷却塔约占16%。若能通过特别的系统设计,减少水泵和冷却塔的耗能,将大大节省运行费用。 我们选择一个1800冷吨(6329kW)的酒店空调系统来分析大温差设计的节能效果。 项目情况:该酒店位于上海,全年空调运行时间为5月至11月。 分析软件:采用System Analyzer 进行系统全年运行模拟分析,计算全年主机水泵和冷却塔的运行能耗。我们可以得出常规和大温差的总体能耗比较。

? 常规温差:冷水侧7-12°C冷却水侧32-37°C ? 大温差:冷水侧5-13°C冷却水侧32-40°C 由此可见,采用大温差以后, ? 冷却塔的年能耗降低23.1%; ? 水泵的年能耗降低37.2%; ? 冷水机组的年能耗增加7.8%。 以上三项汇总,年冷水机房总能耗降低 6.1%。 由此可见,大温差可以有效地优化系统,达到运行节能的效果,它不是着眼于系统中的某一设备,而是作通盘的考虑,追求系统总效率的提升和初投资的降低。 减少初投资 ? 可以选择较小的水泵,节省初投资 大温差低流量可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。无论在冷水侧或是在冷却水侧,较小的水泵在部分负荷时的

节能会比常规温差更有优势。如下图4-1所示。 ? 可以选择更小尺寸的管路,节省初投资 大温差设计后,系统流量减小,则所需的钢管直径也会相应变小,这样在同样冷量情况下,可以大大节省钢管材料的费用。我们对不同冷量下5°C温差与8°C温差的冷水管的管径进行了分析,得出1800RT~10RT内不同的冷量下大温差系统可节约管路费用平均为30%。对于不同的项目,不同管径的管道所占的比例各不相同,平均节省的费用约在25-35%之间。 ? 减少冷却塔的数量,节省初投资 大温差设计后,冷却水的流量减小,冷却水和空气的换热温差加大。通过实际项目的冷却塔选型可以得出结论,大温差的冷却水设计平均可以比常规系统节约25%的冷却塔数量。 技术关键

水蓄冷方案汇总

第一章工程概况简述 1. 工程概况及主要工程内容 工程概况:本项目位于广东省清远市清新区太平镇万邦鞋业办公大厦, 总建筑面积约:15000m2空调面积:10000m2建筑总高15m其中楼层主要为研发室,办公室、制模室、空调设备房等等。 本项目主要工程内容为:中央空调机房冷源系统,冷冻水管立管、每楼层预留水管到管井口、蓄水槽防水、保温及布水工程等。 2. 设计概况 本次设计采用大温差水蓄冷中央空调系统,夏季设计日总尖峰冷负荷为 875KW。 冷源配置:整体规划主机选用1台250RT螺杆机及1台114RT螺杆式,该设备为甲方提供?主机夜间水蓄冷,即夜间为蓄冷工况:供回水温度为 4.5 C /12.5 C,白天为空调工况:供回水温度为7C/12 C,冷却水供回水温度为32C /37C。两台主机在夜间可同时蓄冷或单独蓄冷,把一个蓄冷水池蓄满为止. 本项目一个蓄冷水池的总容积800 m3,按容积利用率0.95计算,蓄冷水池的可利用容积大于760m3。 本项目蓄冷工况运行时,水池进/出水温度为4.5/12.5 C;放冷工况运行时,水池进/出水温度为12.5/4.5 C,均采用8 C温差。 考虑到水池中冷热水间的热传导和斜温层等因素影响,蓄冷水池的完善度一般取0.90?0.95 ;考虑到保温层传热的影响,冷损失附加率一般取1.01?1.02。因此,本项目实际蓄冷量约为3200kWh (即915RT)。

第二章制冷系统技术方案 1.设计依据 本方案设计依据如下: 业主提供的设计资料 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《蓄冷空调工程技术规程》(JGJ 158-2008) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50242002) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) 《全国民用建筑工程设计技术措施一一暖通空调?动力(>2003版) 《全国民用建筑工程设计技术措施一一给水排水》(2003版) 《蓄冷空调工程实用新技术》方贵银教授编著 2.负荷计算 水蓄冷空调系统的负荷计算采用国家现行《采暖通风与空气调节规范》(GB50019-2003的有关规定,求得蓄冷一放冷周期内逐时负荷和总负荷,并绘制出负荷曲线图,作为确定系统形式、运行策略和设备容量的依据。采用系数法对逐时冷负荷进行估算。其中设计日各时段冷负荷值如下表: 一期设计日尖峰冷负荷为1156RT采用逐时负荷系数法,设计日逐时冷负荷分布如下:

空调管路系统的设计原则

一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3.确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。 4.在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。 5.空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求; 6.空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施; 7.管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求; 8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。 二、管路系统的管材 管路系统的管材的选择可参照下表选用:

三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。 当空调水系统采用国产ZAPB、ZAPC型电动调节阀作为旁通阀,末端设备管段的阻力为0.2MPa时,对应不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用: 冷冻水压差旁通系统的选择计算 在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。因为冷水机组为运行稳定,防止结冻,一般要求冷冻水流量不变,为了协调这一对矛盾,工程上常使用冷冻水压差旁通系统以保证在末端变流量的情况下,冷水机组侧流量不变。系统图如图一。

小流量大温差

“小流量、大温差”的运行方式可以实现了一.问题的提出 我国实施集中供热30多年以来,设计供回水温差是25℃,而实际运行都在15℃左右,能不能拉到25℃?答案是肯定的,实际上拉到40℃现在也容易实现了,为什么温差一直拉不开呢?传统的室内供暖运行方式,散热器的连接无论是并联系统还是串联系统,通过每组散热器的流量是不可控的,造成了散热量的不可控制。由于近端的散热器的流量很大,是所需流量的几倍,一般每平米建筑面积的流量是5kg/h以上,因此供水温度不用太高(一般是55℃左右,回水温度在45℃,温差只有10℃左右),室内即可达到设计温度,且大部分近端的室内温度在23℃以上(浪费了大量的电能和热能)。也就是说,一直以来“大流量、小温差”的运行模式,其主要原因是散热器的流量不可控造成的,供暖要想实现“小流量、大温差”的理想运行方式,把节能潜力全部挖掘出来,真正提高供暖质量,必须使每组散热器的流量均可调控。 为什么一直以来就没有解决这一问题呢?一是对流量控制的重要性认识不高,总认为供热就是一个热源、两根管线和几组暖器片,只要锅炉一烧、循环泵一转就行了。二是没有较好的流量控制产品和手段,对控制散热器流量来说,一直以来没有一种简单易行的产品,现行的产品调试相当繁琐,给调试人员和用户都带来很多的不便。 现在,是到了解决这一问题的时候了,首先国家提倡节能减排,给了很好的优惠政策;二是多年来的供热发展,供热水平也得到了巨大提升,人们也越来越认识到流量控制对提高供热质量的重要性;三是经过多年来的探讨与实践,真正适合中国国情、简单易行控制散热器流量的产品和方法问世了。 二.均流阀、锁闭流量阀和差压阀的配合应用是实现每组散热器的流量均可调控的极佳方案

空调水系统设计

空调水系统设计空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN25C之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN10C时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125那么所选水泵的进出口管径应为DN100 管内水流速推荐值(m/s) 水系统设计按经济流速选用的水流速推荐值

水系统的流量和单位长度阻力损失 局部阻力系数?

供暖水流速度 户式水机设计经验值 水管流速按1.8/S计算,流量计算公式为:管道截面积x 1.8/s X 3600(换算成小时) 空调水系统管件附件的安装 1 ?水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端, 从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2.冷却塔上的阀门设计:

(1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水, 冬天易冻) 3.水质处理 a 水过滤:无论开式和闭式系统,水过滤器都是系统设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器,直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上 b 闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统。 电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面。 4.水泵前后的阀门 1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 5.分集水器 多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器。集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s )初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸、分水器和集水器直径D的确定: a按断面流速确定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算。 b按经验公式估算来确定D, D=(1.5-3)D MAX D AX支管最大直径 c分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) d集水器的回水管上应设温度计. 6.各种仪表的位置 布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 - 1.5m,高于此高度时, 应设置工作平台。 压力表:冷水机组、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上,应设压力表; 温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管,应设温度计。 7.水系统的泄水与排气 a在水系统的最低点,应设置排水管和排水阀门,放水时间为2-3h。 b在水系统的最高点,应设计集气罐,在每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)设置放空器。

蓄冷空调系统设计

(1)一、空调蓄冰 电能难于储存,单靠供电机构本身的设备难以达到"削峰填谷"的目标,无法尽 量在电力低谷期间使用电力;当然,有些电力公司由于电网调峰能力不足,建 设抽水蓄能电站进行调峰,但其初投资高、运行费用大,难以推广。因此,大 多数国家的供电机构都采用各种行政和经济手段,迫使用户各自将用电高峰削平,并尽量将用电时间转移到夜间,蓄冷系统就是在这种情况下发展起来的。 蓄冷系统就是在不需冷量或需冷量少的时间(如夜间),利用制冷设备将 蓄冷介质中的热量移出,进行蓄冷,然后将此冷量用在空调用冷或工艺用冷高 峰期。蓄冷介质可以是水、冰或共晶盐。因此,蓄冷系统的特点是:转移制冷 设备的运行时间;这样,一方面可以利用夜间的廉价电,另一方面也就减少了 白天的峰值电负荷,达到电力移峰填谷的目的。 空调系统是现代公用建筑与商业用房不可缺少的设施,其耗电量很大,而且 基本处于电负荷峰值期。例如,饭店和办公楼每平米建筑面积的空调峰值耗电 量约40~60瓦;以北京为例,目前,公用与商用建筑的空调用电负荷约为60 万千瓦,约为高峰电负荷的16%,因此,空调负荷具有很大的削峰填谷潜力。二、全负荷蓄冷与部分负荷蓄冷 除某些工业空调系统以外,商用建筑空调和一般工业建筑用空调均非全日空调,通常空调系统每天只需运行10~14小时,而且几乎均在非满负荷下工作。图1-1中的A部分为某建筑典型设计日空调冷负荷图。如果不采用蓄冷,制冷 机组的制冷量应满足瞬时最大负荷的需要,即qmax 为应选制冷机组的容量。 蓄冷系统的设计思想通常有二种,即:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷。 1. 全负荷蓄冷 全负荷蓄冷或称负荷转移,其策略是将电高峰期的冷负荷全部转移到电力 低谷期。如图1-1,全天所需冷量A均由用电低谷或平峰时间所蓄存的冷量供给;即蓄冷量B+C等于A,在用电高峰时间制冷机不运行。这样,全负荷蓄冷 系统需设置较大的制冷机和蓄冷装置。虽然,运行费用低,但设备投资高、蓄

国际五星级酒店大温差小流量空调水系统方案研究

国际五星级酒店大温差小流量空调水系统方案研究 【摘要】星级酒店空调水系统方案设计时,中央空调制冷主机冷冻水供、回水温度差通常为5℃,随着中央空调制冷主机效率的提高,8℃温度差的大温差小流量空调水系统方案应用越来越多。本文介绍了大温差小流量空调水系统方案特点及应用条件,通过与常温差空调水系统方案对比分析,得出大温差小流量空调水系统在本酒店空调系统中可以减少系统总能耗及材料设备初投资,并结合工程实例说明该方案的应用效果。为星级酒店及其他类似建筑空调水系统设计提供工程设计参考。 【关键词】酒店;中央空调;水系统;节能;运行 0 前言 国际品牌五星级酒店装修豪华、功能及设施齐全,投资与运行能耗高,其中中央空调系统能耗占到总能耗的50%左右。一般而言,完整的中央空调系统由三大部分组成,即空调冷热源、供热与供冷管网、以及空调末端用户系统。空调水系统是指空调冷冻水、冷却水系统,是空调管路系统中的重要组成部分[1]。酒店空调系统中冷冻水泵、冷却水泵、采暖热水泵耗电量占空调总耗电量的比例为:冷冻水水泵占5.9%,冷却水水泵占2.7%,采暖泵占4.9%,可见水泵电耗在空调电耗中占很大比例,节能潜力也很大。实际工程设计时,重视空调水系统节能[2],并贯穿于设计、施工和运行全过程,具有十分积极的意义。 1 国际五星级酒店工程及空调系统介绍 本国际五星级酒店位于广东珠江三角洲地区,占地面积49148.85平方米,建筑面积175255.97平方米,建筑总高度99.8米。其中,负2~负1层为酒店地下室,主要功能为各类设备房,停车区及酒店后勤区;1~5层为酒店裙楼,主要功能为酒店大堂、宴会、餐饮、酒吧、会议及康体娱乐等;6~27层为酒店塔楼,主要为客房区及行政休闲廊。 本酒店空调按舒适性空调设计,夏季降温、冬季采暖,采用五星级酒店设计标准。通过对酒店全年负荷进行分析,综合酒店实际设计条件,主机选用离心式冷水机组加全热回收螺杆式机组的方案,包括2台1000RT、2台600RT的离心式冷水机组,以及2台856kW的全热回收螺杆式机组。 2 大温差小流量空调水系统优点分析 大温差小流量空调水系统是一个减少空调系统投资,降低能耗的先进概念。大温差的目的是优化空调系统各设备间的能耗配比,在保证舒适度的前提下减少冷量输配的能耗,以及减少冷却塔和空调末端的能耗,同时降低系统初投资。 2.1 对比系统满负荷运行能耗,温差增大,流量减小,制冷机能耗虽上升,

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用 1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点 冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。 冰蓄冷空调系统具有以下主要特点: (1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧; (2)冰水主机的容量减少,节省增容费用; (3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出; (4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费; (5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用; (6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少; (7)电力高压侧及低压侧设备容量减少; (8)室相对湿度低,冷却速度快,舒适性好; (9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小; (10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;

(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量; (12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。 冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。 2系统的组成及制冰方式分类 2.1系统组成 冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.2制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 3运行策略与自动控制 3.1运行策略

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 水系统 1、空调水系统的设计原则 l 空调水系统设计应坚持的设计原则是: l ★力求水力平衡; l ★防止大流量小温差; l ★水输送系数要符合规范要求; l ★变流量系统宜采用变频调节; l ★要处理好水系统的膨胀与排气; l ★要解决好水处理与水过滤; l 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 l a、技术要求 l 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 l a、造成大流量小温差的原因 l ★设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。

l ★水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 l★在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 l la、避免大流量小温差的方法 l★考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 l当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 l a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 la、水系统的补水与排水 l 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,从而将管路系统中的空气由下往上通过排气阀和膨胀水箱排除。许多工程安装为图省工省料,将膨胀水箱的膨胀管就近与较高处的回水管相接,致使系统中的空气难以排除而招致供水压力长时间不稳定。

大温差小流量的空调水系统方案(1)

大温差小流量的空调水系统方案(1) 摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 关键词:冷水机组空调水系统运行费用初投资 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响了当地的经济发展和人民生活。夏季空调设备的耗电量节节攀升,高峰时甚至消耗约40 %的城市电力供应,因此节约用电迫在眉睫。 于20XX年实施的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》和《公共建筑节能设计标准》均提出了强制性的冷水机组能效比要求,为空调设备节约用电打下坚实基础。 由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。楼宇空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个

主要的耗能部件。在过去的30年内,冷水机组的效率几乎提高了一倍,冷水机组占整个系统能耗的比例已降低了20 %,而冷却塔和水泵的能耗比例提高了10 %。需要优化空调系统的设计方案,调整各部件所占系统能耗的分配比例来降低整个系统的能耗。 图1 过去30年内冷水系统能耗百分比的变化1 优化空调水系统 多年来冷水机组的冷冻水供、回水设计温差通常为5 ℃。冷水机组提供的冷量与冷冻水的供、回水温差和流量有关,计算公式如下: Q = M*Cp*DT 式中假定比热Cp为常数。若所需的冷量Q不变,则既可采用增大流量M而减小温差DT的方案,又可采用减少流量M而增大温差DT的方案,而这两种方案的系统总能耗可能并不相等。 为了分析系统总能耗如何随水流量和水温差而变化,在表1中选择4种不同的流量/温差方案进行了计算。表中/ gpm/ton这一基准方案也是ARI的标准额定工况。本例中对系统的构成不作详细介绍。表1 水流量对系统总能耗的影响水流量方案////冷冻水流量gpm/3/温差oF10121818o进口温度oF54546060o出口温度oF44424242o冷却水流量gpm/3/温差oF10101015o进口温度oF85858585o进口温度

水蓄冷中央空调技术方案.doc

深圳市信义玻璃厂中央空调系统 技 术 经 济 分 析 深圳市安朗节能有限公司 2010年9月

目录 一、空调系统的特点 (2) 1.水蓄冷空调系统特点 (2) 2.常规电制冷冷水机组系统特点 (3) 3.风冷热泵系统特点 (3) 二、项目概况及经济技术条件 (5) 1.项目概况 (5) 2.电力政策 (5) 三、项目空调系统初期投资分析 (6) 1.常规电制冷+风冷热泵系统 (6) 2.水蓄冷系统初投资 (6) 四、项目空调系统机房运行费用分析 (7) 1.运行策略分析 (7) 2.运行费用计算 (8) 五、经济性分析 (9)

目前,本工程中央空调系统采用的是较为普遍的常规电制冷机组与风冷模块机供冷,虽然该系统十分简单,容易操作,但从其运行情况来看,却存在不节能,运行费用高,效果不好等缺点,现在根据甲方要求,对该系统进行改造,从而达到解决以上问题的目的,根据深圳市的电价政策等措施,推荐采用水蓄冷中央空调系统。 一、空调系统的特点 1.水蓄冷空调系统特点 水蓄冷空调是利用夜间低谷荷电力制冷储存在蓄能装置中,白天将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,它代表着当今世界中央空调的先进水平,预示着中央空调的发展方向,有如下优点: a.利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网负荷,提高电厂发电设备的利用率, 降低电厂电网的运行成本,节约电厂、电网的基础建设投入。 b.减少冷水机组容量,降低主机一次性投资;总用电负荷少,减少配电 容量与配电设施费。利用峰谷荷电价差,大大减少空调年运行费。c.使用灵活,过渡季节、节假日或者下班后部分办公室使用空调可由蓄 冷槽提供,无需开主机,节能效果明显。具有应急功能,提高空调系统的可靠性。 d.启动时间短,只需15-20分钟即可达到所需温度,而常规系统则需1 小时左右。 e.可实现大温差低温送风变风量空调系统,缩小送水(风)管的管径,

关于换热站二次网进行小流量大温差运行工况试验的情况说明

关于换热站二次网进行小流量大温差运行工况试验的情况说明 【摘要】节能对于促进能源、资源节约和合理利用,缓解我国能源、资源供应与经济社会发展的矛盾,加快发展循环经济,实现经济社会的可持续发展,有着举足轻重的作用,也是保障国家能源安全,保护环境,提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。 【关键词】换热站换热器;循环泵;节能 目前,我国能源浪费已经是非常严重,是世界上第二能源消耗国,其中采暖能耗占有相当大的比例。采暖能耗一部分是由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致,另一部分是由于建筑围护结构的保温性差,热损失严重以及用户无自主节能意识,有私自放水放热现象导致。随着国家节能减排工作的开展,节约能源已经是供热企业的工作重点,它不但要求要有良好的企业管理模式,还要求采用先进的节能技术措施及经济的运行方式。 供暖运行中实现小流量大温差的运行工况一直是供暖行业乃至整个社会关于供暖节能运行最为关注的课题,水以流量的形式在供暖运行中作为热能的载体输送着热量,多年来国内和国际市场上陆续出现了多种多样的节能产品,从管道保温材料的技术更新,减少了热能输送过程中不必要的损失,从普通建筑到节能建筑,减少了建筑物能耗大的问题,从水-水管壳式换热器到水-水板式换热器,很大程度提高了换热器的换热性能,从工频运行到变频技术,解决了实际运行负荷小于设计负荷和设计富裕量过大的问题,从手动平衡阀到各种自立式平衡阀,解决了管网平衡调节周期长、互相干扰精度低的问题,这些措施无不体现了社会对节能工作的重示和研究。 从性价比来讲,现有行业中主要的可行性节能措施有:水泵采用变频技术减少富裕流量、管网安装自力式平衡阀提高平衡调节水平,局部管网管径加粗或环网改造,减少失水和降低比摩阻,次要的可行性节能措施主要有:对换热器进行改造或更换来提高换热能力,对管网进行大范围更换提高保温性能、减少失水和降低比摩阻,从社会角度来讲,新建节能建筑和对老旧建筑物围护结构增加保温结构来减少热量浪费同样是一项很有效的节能措施,对于刚步入节能工作的单位来讲,上述改造方式可以很大程度的达到节能的效果,但对于节能工作已做到一定水准的单位来讲,就必须通过其它途径进行突破才能更有效的将运行节能工作进行下去。 换热站节能工作主要有减少能源浪费、降低能源过剩、提高换热效率三大部分,通过对建筑围护结构节能和管道及设备的保温性、密闭性的处理以及变频技术的应用和开展管网平衡调节都是对前两部分的有效诠释,一定程度的减少电能的消耗,但这些都是对管网或者热用户进行流量合理分配达到减少总循环流量,从而达到了减少循环水泵动力电耗的目的,而对于提高换热效率这个同样重要的工作环节的研究却开展的很缓慢,从水-水板式换热器的推广和广泛应用后,就渐渐的达到了一个相对稳定的时期,对于非直供的供热系统来讲,换热站的换热

空调水系统设计

空调水系统设计 空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600 注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。 管内水流速推荐值(m/s) 水泵吸入口 1.2-2.1冷却水管 1.0-2.4

水泵压出口 2.4-3.6分水器 1.0-1.5供回水干管 1.0-2.0集水器 1.0-1.5

供暖水流速度m/s

户式水机设计经验值 水管流速按1.8/S计算,流量计算公式为:管道截面积×1.8/s×3600(换算成小时)

空调水系统管件附件的安装 1.水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2.冷却塔上的阀门设计: (1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) (2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3.水质处理 a水过滤:无论开式和闭式系统,水过滤器都是系统设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器,直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上 b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统。 电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面。 4.水泵前后的阀门

大温差小流量的空调水系统方案 (1)

很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择 问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 关键字:冷水机组[46篇] 空调水系统[10篇] 运行费用[9篇] 初投资[8篇] 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响了当地的经济发展和人民生活。夏季空调设备的耗电量节节攀升,高峰时甚至消耗约40 %的城市电力供应,因此节约用电迫在眉睫。 于2005年实施的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB19577-2004)和《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)均提出了强制性的冷水机组能效比要求,为空调设备节约用电打下坚实基础。 由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。楼宇空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个主要的耗能部件。在过去的30年内,冷水机组的效率几乎提高了一倍,冷水机组占整个系统能耗的比例已降低了20 %,而冷却塔和水泵的能耗比例提高了10 %(图1)。需要优化空调系统的设计方案,调整各部件所占系统能耗的分配比例来降低整个系统的能耗。 图1 过去30年内冷水系统能耗百分比的变化 1 优化空调水系统 多年来冷水机组的冷冻水供、回水设计温差通常为5 ℃。冷水机组提供的冷量与冷冻水的供、回水温 差和流量有关,计算公式如下: Q = M*Cp*DT (1) 式(1)中假定比热Cp为常数。若所需的冷量Q不变,则既可采用增大流量M而减小温差DT的方案(即增加水泵耗功而减少机组耗功),又可采用减少流量M而增大温差DT的方案(即减少水泵耗功而增加机组 耗功),而这两种方案的系统总能耗可能并不相等。

水蓄冷空调系统简介

目录 1、水蓄冷空调系统简介 1.1 水蓄冷空调系统原理 1.2 实施目的 1.3 水蓄冷空调系统特点 1.4 系统设计原则 1.5 蓄冷模式选择 1.6 中旅温泉珠海有限公司实施水蓄冷系统空调好处 2、水蓄冷空调设计方案 2.1 基本情况 2.2 建设蓄冷系统可行性 2.3制冷站主要设备配置 2.4 水蓄冷中央空调系统主要增加设备 2.5 蓄冷水池 2.6 设计计算依据 2.7 水蓄冷系统经济性分析 3、电费节约计算方法 4、合作模式 5、蓄冷水池 4.1 蓄冷设备 4.2 水池保温 6、水蓄冷控制系统 5.1 控制目的 5.2 控制功能

1、水蓄冷空调系统简介 1.1水蓄冷空调原理 水蓄冷技术是将夜间电网多余的谷段电力与水的显热相结合来蓄冷,并在白天用电高峰时段使用蓄藏的低温冷冻水提供空调用冷。即空调主机晚上谷段电价制冷通过蓄冷槽蓄冷,高峰电价时段空调主机尽量不开机,为电网“移峰填谷”而节约电费支出。 1.2 实施目的 通过实施水蓄冷空调工程,取得国家电力部门的相关优惠电价政策,在实际的“谷制峰用”中,节约大量的空调电费,降低工厂的生产成本;也为节能环保做出了一定的贡献。 1.3 水蓄冷空调系统特点 水蓄冷空调代表着当今世界中央空调的先进水平,预示着中央空调的发展方向,有如下优点: a.减少冷水机组容量,总用电负荷少,减少变压器配电容量与配电设施费。 b.利用峰谷荷电价差,大大减少空调年运行费。 c.使用灵活,节假日部分办公楼使用的空调可由蓄冷水槽直接提供,节能效果明显。 d.可以为较小的负荷(如只使用个别办公室)蓄冷水槽放冷定量供冷,而无需开主机。 e.具有应急功能,提高空调系统的可靠性。 f.上班前启动时间短,只需10—15分钟即可达到所需温度,常规系统约需1小时。 1.4系统设计原则 经济 水蓄冷系统设计须综合考虑影响初期投资及运行成本的各种因素,详尽研究系统的电费、峰谷电价结构及设备初期投资等因素,以期达到最佳的经济效益,在降低初期投资的同时节约更多的运行电费,转移更多的高峰用电量。 本项目原空调系统部分已投入运行,设计时需考虑不增加空调主机能满足新增建筑的供冷需求,节约设备投入,实现“小马拉大车”。

相关文档