文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附着式整体提升式脚手架施工方案

附着式整体提升式脚手架施工方案

广东某附着式整体提升式脚手架施工方案内容介绍

本工程总建筑面积141421平方米,由塔楼、副楼、裙楼组成,其中塔楼共四十二层,建筑高度173.65米,五层以上为标准层,层高4米。

项目部结合本工程的实际情况、工期以及经济要求,决定塔楼标准层的外立面防护采用附着式提升式脚手架。通过多家附着式提升式脚手架施工单位的比较,选择了DM-1型导轨框架式附着式提升式脚手架

DM-01型导轨框架式附着式提升式脚手架是一种用于高层建筑外脚手架施工的成套施工设备。它改变了传统外脚手架搭设到顶的施工习惯,仅用4层脚手架,利用爬升机构实现分片升降。它由支架系统、竖向框架和水平框架系统、附着导向和卸荷系统、动力提升系统、防坠系统、荷载同步控制系统、施工防护系统共七部分组成。目前,DM-01型导轨框架式附着式提升式脚手架技术在国内、外处于领先地位,完全满足《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)的有关要求

附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下降一层,直至将底层装修施工完毕。由于它具有良好的经济效益和社会效益,现今已被高层建筑施工广泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。

某大厦附着式整体升降脚手架施工组织设计

第一部分施工组织方案

一.架体布置说明:

1、根据提供的平面结构图纸分析,该工程外形结构较简单,呈长方形。

2、根据本工程的结构平面图及立面特点进行架体布置,本工程核心筒和外围分别设计安装20台机位和40台机位(参见附图),相应分别安装“FZJ-60型夹钳式防坠装置”,作为整体升降作业的二次保护和架体防坠落设施。另外,为确保架体的平稳升降,在脚手架上使用新型的由钢梁和导轮组成的钢性防倾装置。

3、本提升脚手架体搭设高度为四层标准层高计9.5步,高17.35m,宽度为0.8m,最大机位跨度为6.2m,采用φ48*3.5钢管和普通扣件、竹脚手板,搭设步距1.8m,立杆纵距0.8m。

4、本工程的二至五层为架体搭设层,搭设进度与施工进度同步。

5、整体提升电动升降脚手架随各主楼结构施工同步提升,提升时间约1小时(升降后各硬拉接点安装时间约2小时),提升前施工下一层混凝土强度要求需达到C10。。

6、脚手架的搭、拆阶段,塔吊、施工电梯等垂直运输设备应积极配合吊运材料, 确保施工进度。脚手架设计施工荷载为2kN/M2,准许三步同时施工,禁止使用集中荷载和偏心荷载。

7、在施工过程中, 施工用的塔吊、人货电梯等设备, 要求离标准层外墙边线至少2m的净空,以确保脚手架的整圈连通,提高其整体性和安全性,若施工设备靠墙太近,确需断口时,最好能保持脚手架的顶层连通,以尽可能保持脚手架的整体性和确保施工安全。

8、架体搭设完毕提升前,总包方应对有关工种进行技术交底,要求各种

材料、设备等不得超出外墙边线250mm,以免影响架体升、降作业。同时,架体升、降过程中及架体未固定好之前,除了外架班工人外,任何人不得在架体上滞留,更不得上架施工。

9、由于电梯、钢平台位置未确定,平面布置图以后将作调整。

二、升降脚手架的搭设要求

A、材料要求:

升降脚手架的搭设材料必须采用Ф48×3.5mm脚手管和标准扣件搭设,钢管应无裂痕、弯曲、压扁和严重锈蚀现象,扣件无裂缝,变形、螺丝无滑丝、机械性能好(符合部标JGT22-85)。

B、技术要求:

脚手架的搭设必须严格按照施工组织设计中的脚手架机位布置平面图的要求施工,搭设过程中如有修改和变动,应由原方案设计人进行补充和修改。

C、脚手架搭设单元跨度≤6200mm,步高为1800mm,架体宽度≤800mm,垂直度控制在1/300范围内。每面竖向框架高低差<30mm,架体的大剪刀撑角度为45。-60。之间。

1、桁架的搭设标准:

水平桁架用M12×45螺栓与竖向框架相联接,两单片水平桁架用短联结管连接,形成一个桁架体系。两单片水平桁架要求作对连接,水平桁架上冲天短管要求高

2、标准双排架的搭设方法:

桁架的立杆即为冲天管(机位处为竖向框架),每步脚手高为1800mm,共搭设9.5步架,4层楼高,牵管用十字扣装于两冲天管内侧,横担管用十字管扣装于牵管下方并扣在立杆上,其搭设步骤为:首先安装好脚手架承力架,调平后,用钢管进行固定,,安装水平桁架形成一个桁架体系,再装竖向主框架。在水平桁架的基础上,将一端焊接好法兰盘的脚手管用螺栓与水平桁架联接,然后按普通脚手架的要求搭设,扣件必须锁紧牢固,要求其紧固力矩保证在40-50Nm范围内。

3、升降脚手架的安全围护:

脚手架的安全围护必须稳固有效,安全网围在脚手架外侧和兜底,底部靠内墙距离为40mm,全部为安全网所封闭,全封闭采用密目安全网(2000目/100cm2),安全网应平直扎牢,踩笆应按要求铺设,并用18#铁丝扎牢。

底部脚手板与主体外墙须全封闭,架体的第三步与第五步采用白色安全网加以隔离。架体第五、六、七步操作层按踢脚管高度安放木板防护。

4、临时拉结:

整体脚手架交付施工使用时,必须安装临时拉结点,拉结点应事先设置在土建施工的楼面上,,预埋短钢管,要求每单元架体上、下、左、右、中不得少于6处拉结。

5、电控升降系统:

整体脚手架要求每栋架体必须搭设一个电气总控室,控制室搭设必须规范,有防雨、防晒功能,控制室有门,须加锁。电控柜接线规范,外壳必须接地。控制台性能良好,调试复检符合安全使用要求,严禁带电移动电控柜,总电源进线必须安装漏电保护器。

6、分片(断口)下降措施:

本脚手架如因施工需要(如施工电梯阻碍等原因),要求做到单片(断口)下降时,必须采取特殊措施,防止在下降时因重心偏移而倾倒,视情在断口处两边各增加一套防倾装置,保持脚手架下降时的稳定性,确保施工安全; 提升脚手架正常活荷载200Kg/步.m2,共三步,投影面积600kg/m2,且为均布荷载,不得使用集中荷载和偏心荷载。

三、电动升降整体脚手架施工操作规程:

电动升降整体脚手架是一项全新的施工工艺,适合高层建筑外墙使用,它是由钢管和扣件组成的外墙脚手架,其中包括提升机、承重托架、竖向主框架、水平桁架、防倾斜组件、提升梁、防坠梁、附墙拉杆、固定螺栓及与之配电气控制系统组成。本脚手架施工系高空作业,使用操作必须严格按照本规程的要求及现行的施工规范进行。

1、预留孔和预埋件的安装:

⑴、施工前,必须认真阅读施工组织设计,根据施工方案中机位布置平面图进行实地考察,确定和选择预留孔具体位置,如有出入,应及时与原设计人联系即时修改方案。

⑵、每台机位处,须埋设3根Φ40×1.5PVC硬塑料管,3个预留孔须保持在一水平面上,上下之间误差不得大于15mm,水平方向误差≤50mm,预留孔之间的距离均200mm,上、下楼层的机位预埋点必须垂直对准,相差不得大于100mm。

⑶、预留孔位置.一般要求安装在楼板下250mm处的结构梁上,预埋管固定在未浇混凝土的主钢梁上,用铁丝扎牢,并且塑料管两头分别用塑胶封闭,防止混凝土流入。同时应在该

处用油漆做好记号,浇灌混凝土时应派专人跟班监护。