1. 集中供电电源系统

集中供电方式是指在通信机房中配置公用的电源设备,集中为各种通信设备统一供电的供电方式。其优点是电源设备比较集中,维护比较方便,适用于规模较小的通信局站。其缺点是当直流电源系统发生故障时,将影响所有使用这一种电压的通信设备的正常工作。另外,直流供电馈线长,材料费用和施工费用高,线路压降大,电能损耗大,线路电感和耦合电容的存在,易引入干扰,降低供电质量。

交流供电系统由专用变电站、市电油机转换屏、低压配电屏、交流配电屏及备用发电机组组成。移动电站可提供应急用电。

直流供电系统由整流器、蓄电池组和直流配电屏组成。直流供电系统向各种通信设备提供直流电源。

不间断电源设备(UPS)对通信设备及其附属设备提供不间断交流电源。

交流电源系统对通信局(站)提供一般用和保证用的建筑负荷用电。通信用空调、保证照明也可由电力室交流配电屏供电。

2. 分散供电电源系统

分散供电方式是指将直流供电系统进行分散,即将使用同一电压种类的通信设备采用两个以上的独立供电系统,并靠近通信设备安装进行供电的方式。采用分散供电方式时,交流供电系统部分仍采用集中供电的方式。

采用分散供电方式的优点是:电设备距离通信设备近,配电损耗相对小,系统效率高;配电电缆及其安装费用低;可靠性较高,当某一供电系统出现故障时,不会造成整个通信系统的瘫痪,缩小了故障的影响面;降低了能耗和设备占地,而且能更合理地配置电源设备。

3. 混合供电电源系统

混合供电由太阳电池方阵、低压市电、蓄电池组、整流及配电设备以及移动电站组成。混合供电电源系统在保证向负载供电的同时,还通过计算机实现了系统的自动控制、自动检测、自动诊断和自动告警。在正常情况下,由太阳电池方阵经直流配电屏(内含蓄电池充电控制器)对通信设备供电,同时给蓄电池充电。

太阳光较弱时和在夜间,由市电经整流器给通信设备供电。太阳光较弱时和在夜间而且市电故障时,由蓄电池放电给通信设备供电。

混合供电使用新型能源,非常符合我国目前大力提倡的节能减排的原则,值得大力推广。其缺点是只有在阳光充足或风力充足的情况下才适用,而且受到场地等诸多因素的限制,适用范围较小。

4. 一体化供电电源系统

对于小容量的供电系统(如分散供电系统)通常采用一体化供电方式,即由交流电源供电,将通信设备和通信电源设备集成安装在同一个机架内,电源系统一般由整流单元、配电单元、蓄电池组和监控单元组成。

城市轨道交通供电技术课后知识题与答案解析

第一章 1、城市轨道交通的特点是什么? 安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点) (1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次/h (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么? 功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度,完善的控制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? (1)外部供电系统(中压环网供电系统) (2)牵引供电系统 (3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式? (1)直流制式

(2)低频单相(少用) (3)工频单相 (4)交流制式(淘汰) 6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护? 原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。 危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 (2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 (3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: (1)降低走行轨的对地电位 (2)增加走行轨对地的过渡电阻 (3)敷设迷流收集网

第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求? (1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 (2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 (4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 (5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种? 集中式一般为10KV,东北地区沈阳,哈尔滨为66KV 分散式为35KV或10KV 3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理? 因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。 治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数 (2)安装滤波装置或谐波补偿装置 4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特点? (1)集中式供电,采用专用主变电所构成的供电方案,有利于城轨公司的运营和管理,各牵引变电所和降压变电所由环网电缆供电,具有很高的可靠性。 (2)分散式供电,在地铁沿线直接由城市电网引入多路地铁所需要的电源。

城市轨道交通 供电系统讲义

第二章城市轨道交通供电系统描述 ●第一节供电系统的组成与功能 ●地铁供电系统是为地铁运营提供所需电能的系统,它不仅为地铁电动列车提供牵引用 电,而且还为地铁运营服务的其它设施提供电能,如照明、通风、空调、给排水、通信、信号、防灾报警、自动扶梯等。 ●地铁供电系统一般包括外部电源、主变电所(或电源开闭所)、牵引供电系统、动力照 明供电系统、电力监控系统。其中,牵引供电系统包括牵引变电所和牵引网,动力照明供电系统包括降压变电所和动力照明配电系统。 幻灯片26 ●地铁系统是一个重要的用电负荷。按规定应为一级负荷,即应由两路电源供电,当任 何一路电源发生故障中断供电时,另一路应能保证地铁重要负荷的全部用电需要。在地铁供电系统中牵引用电负荷为一级负荷,而动力照明等用电负荷根据它们的实际情况可分为一级、二级或三级负荷。地铁外部电源供电方案,可根据实际情况不同分为集中供电方式、分散供电方式和混合供电方式。 幻灯片27 第二节变电所的分类 ●地铁供电系统中一般设置三类变电所,即主变电所(分散式供电方式为电源开闭所)、 降压变电所及牵引降压混合变电所。 ●主变电所是指采用集中供电方式时,接受城市电网35kV及以上电压等级的电源,经其 降压后以中压供给牵引变电所和降压变电所的一种地铁变电所。 ●降压变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能并降压变成低压交流电。 ● 幻灯片28 ●牵引变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能,经过降压和整流变成电动列车牵引所 需要的直流电。 ●主变电所:专为城市轨道交通系统提供能源的枢纽。 ●牵引变电所:为列车提供适应的电源。 ●降压变电所(配电变电所):为车站、隧道动力照明负荷提供电源。 幻灯片29 第四节供电系统主要运行方式 ● 1 10kV系统运行方式 ● 1.1 正常运行方式 ●变电所10kV母联开关和开闭所间联络开关均处于打开状态,每座变电所由2回电源供 电,两段10kV母线分列运行。变电所由开闭所按不同的供电分区供电。 1.2 其它运行方式 1.2.1 故障或检修运行方式 开闭所一回10kV外电源退出时的运行方式时,合上开闭所母联开关,由另一回10kV外电源向该开闭所供电范围内所有变电所供电。 非开闭所一回10kV进线电源退出运行时,合上该变电所母联开关,由另一回10kV进线电源向该变电所供电。

城市轨道交通供电系统

城市轨道交通供电系统分析 摘要: 本文从城市轨道交通供电系统的功能、构成、以及系统的外部电源方案等 方面对城市轨道交通供电系统进行了简述。在此基础上引入了城市轨道交通供电系 统中压网络的概念,中压网络有两大属性:一是电压等级,二是构成形式。轨道交 通配电作为轨道交通的重要构成部分,起着非常重要的作用。最后提出变电所综合 自动化的重要性。 关键字: 城市轨道交通供电系统;中压网络;配电系统;变电所综合自动化 0 引言 城市轨道交通供电系统是将电能从电力系统传送给电力机车的电力装置的总称。城市轨道交通供电系统,担负着运行所需的一切电能的供应与传输,是城市轨道交通安全可靠运行的重要保证。 城市轨道交通的用电负荷按其功能不同可分为两大用电群体。一是电动客车运行所需要的牵引负荷,二是车站、区间、车辆段、控制中心等其他建筑物所需要的动力照明用电,诸如:通风机、空调、自动扶梯、电梯、水泵、照明、AFC系统、FAS、BAS、通信系统、信号系统等。 在上述用电群体中,有不同电压等级直流负荷、不同电压等级交流负荷;有固定负荷、有时刻在变化的运动负荷。每种用电设备都有自己的用电要求和技术标准,而且这种要求和标准又相差甚远。城市轨道交通供电系统就是要满足这些不同用户对电能的不同需求,以使其发挥各自的功能与作用。 保证电动客车畅行,安全、可靠、迅捷、舒适地运送乘客,是供电系统的根本目的。 1 城市轨道交通供电系统的主要功能 (一)、城市轨道交通电动车组运行所需电能供应;牵引用电。 (二)、城市轨道交通机电设备运转所需电能供应:风机、空调、自动扶梯、电梯、水 泵、加工设备等。 (三)、城市轨道交通通信信号设备运行所需电能供应。 (四)、城市轨道交通照明及其他生产生活用电供应。 2 城市轨道交通供电系统的组成 城市轨道交通供电电源一般取自城市电网,通过城市电网一次电力系统和城市轨道

城市轨道交通供电技术课后习题答案

第一章 1、城市轨道交通的特点是什么 安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点(特点只列举了突出点) (1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次/h (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么 功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度,完善的控制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成各组成部分的作用是什么 (1)外部供电系统(中压环网供电系统) (2)牵引供电系统 (3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式 (1)直流制式 (2)低频单相(少用) (3)工频单相 (4)交流制式(淘汰) 6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护 原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。 危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 (2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 (3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: (1)降低走行轨的对地电位 (2)增加走行轨对地的过渡电阻 (3)敷设迷流收集网 第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求 (1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 (2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 (4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 (5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种 集中式一般为10KV,东北地区沈阳,哈尔滨为66KV

城市轨道交通供电技术课后习题与答案

第一章 1、城市轨道交通的特点是什么?安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面 景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点) (1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次/h (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么?功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误 操作,方便灵活的调度, 完善的控制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? ( 1 )外部供电系统(中压环网供电系统) ( 2)牵引供电系统 ( 3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式? ( 1 )直流制式 ( 2)低频单相(少用) ( 3)工频单相 ( 4)交流制式(淘汰) 6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护?原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很 大。牵引电流泄漏到隧道或道 床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。 危害:( 1 )引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 ( 2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 ( 3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: ( 1 )降低走行轨的对地电位 ( 2)增加走行轨对地的过渡电阻 ( 3)敷设迷流收集网

第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求? (1)2 路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 (2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3)2 路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 (4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 (5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种?集中式一般为10KV ,东北地区沈阳,哈尔滨为 66KV 分散式为35KV 或10KV 3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理?因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。 治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数 (2)安装滤波装置或谐波补偿装置 4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特点? (1)集中式供电,采用专用主变电所构成的供电方案,有利于城轨公司的运营和管理,各牵引变电所和降压变电所由环网电缆供电,具有很高的可靠性。 (2)分散式供电,在地铁沿线直接由城市电网引入多路地铁所需要的电源。 (3)混合式供电,以集中式供电为主,个别地段直接引入城市电网电源作为补充,供电系统更加完善可靠。 5、城轨交通主动变电所的位置应如何选择? (1)应尽量靠近城市轨道交通路线,接近负荷中心 (2)各主变电所的负荷平衡,两侧的供电距离基本相同 (3)靠近城市轨道交通车站 (4)考虑路网规划与其他城市交通路线资源共享,并预留电缆通道和容量6、什么是中压网络?通过中压电缆,纵向把上级主变电所和下级牵引变电所,降压变电所连接起来,横向把各个牵引变电所,降压变电所连接起来,便构成了中压网络。 7、中压网络有哪些电压等级?35,20,10,6,3KV 8、中压网络有哪些结构形式? (1)树形(针对集中式供电) (2)点对点式(针对分散式供电)

城市轨道交通供电

城市轨道交通供电系统

第一章 电力牵引供电系统综述 一、 电力牵引的制式 对牵引列车的电动车辆或电力机车特性的基本要求: 1、起动加速性能 要求起动加速力大而且平稳,即恒定的大的起动力矩,便于 列车快速平稳起动。 2、动力设备容量利用 对列车的主要动力设备——牵引电动机的基本性能要求为,列车轻载时,运行速度可以高一些,而列车重载时运行速度可以低一些。这样无论列车重载或轻载都可以达到牵引电动机容量的充分利用,因为列车的牵引力与运行速度的乘积为其功率容量,这时近于常数。 3、调速性能 列车运输,特别是旅客运输,要求有不同的运行速度,即调速。在调速过程中既要达到变速,还要尽可能经济,不要有太大的能量损耗,同时还希望容易实现调速。 低频单相交流制是交流供电方式,交流电可以通过变压器升降压,因此可以升高供电系统的电压,到了列车以后再经车上的变压器将电压降低到适合牵引电动机应用的电压等级。由于早期整流技术的关系,这种制式采用的牵引电动机在原理上与直流串激电动机相似的单相交流整流子电动机。这种电动机存在着整流换向问题,其困难程度随电源频率的升高而增大,因此采用了“低频”单相交流 制,它的供电频率和电压有 25 HZ 、6.5~11 kV 和163 2HZ 、12~15 kV 等类型。由于用了低频电源使供电系统复杂化,需由专用低频电厂供电,或由变频电站将国家统一工频电源转变成低频电源再送出,因此没有得到广泛应用,只在少量国家的工矿或干线上应用。 “工频单相交流制”。这种制式既保留了交流制可以升高供电电压的长处,又仍旧采用直流串激电动机作为牵引电动机的优点,在电力机车上装设降压变压器和大功率整流设备,它们将高压电源降压,再整流成适合直流牵引电动机应用的低压直流电,电动机的调压调速可以通过改变降压变压器的抽头或可控制整流装置电压来达到。工频单相交流制是当前世界各国干线电气化铁路应用较普遍的牵引供电制式。我国干线电气化铁路即采用这种制式,其供电电压为25kV 。 在牵引制的发展过程中曾出现过“三相交流制”的形式,但由于供电网比较复杂,必须要有两根(两相)架空接触线和走行轨道构成三相交流电路,两根架空接触线之间又要高压绝缘,造成的困难和投资更大,因此被淘汰。 关于直流制式的电压等级应用情况大致如下:干线电气化铁路的供电电压有 3 kV 的,电压没有再提高是因为受到直流牵引电动机端电压的限制,其值一般为 l .5 kV 左右,用 3 kV 供电,一般就需要将两台电动机串联联接,再提高供电电压其联接就更复杂,还涉及当时整流装置绝缘水平的问题。这种制式在原苏

城市轨道交通工程供电系统及设备组成

城市轨道交通工程供电系统及设备组成 城市轨道交通供电系统是城市轨道交通运营的动力源泉,负责电能的供应与传输。城市轨道交通的供电系统主要由外电源、牵引供电、动力照明、杂散电流腐蚀防护系统、电力监控系统组成。 外电源 城市轨道交通供电系统的外电源主要取自外部电力系统的城市供电网,通常有三种形式:集中式供电、分散式供电、混合式供电。集中式供电和分散式供电的分别是是否具有为整个城市轨道交通供电系统提供电源的主变电所。集中式供电使用城市供电网的高压电网,提高了城市轨道交通供电系统的电源电压和容量,专网专供,使城市轨道交通供电系统的可靠性进一步提高。分散式供电直接从城网分散地引入多路中压电源作为城市轨道交通电源,与城网电力资源共享,该方式要求城网有比较多的中压电源点。混合式供电吸收了集中式供电与分散式供电方案的各自优点,系统方案灵活,使供电系统完善和可靠。 牵引供电系统 牵引供电系统包括牵引变电所和牵引网。牵引变电所的站位和容量设置,遵循供电合理,运营方便,满足高峰运营时最大负荷的需要进行设计。 牵引变压器和配电变压器一般均采用空气自冷式干式变压 器,根据《地铁设计规范》“电力电缆与控制电缆,在地下敷设应采用低烟无卤阻燃电缆,在地上敷设时可采用低烟阻燃电缆。为应急照明、消防设施供电的电缆,明敷时应采用低烟无卤耐火铜芯电缆或矿韧绝缘

耐火电缆”。变电所的主开关根据电压选择六氟化硫气体灭弧开关或真空开关。为了抑制直流牵引负荷产生的谐波电流注入城市电网,牵引整流机组采用双机组12 脉波并列运行构成等效24 脉波整流,以满足供电部门关于抑制高次谐波注入电网的要求。采用多相整流,增加直流侧输出电压脉波数的等效24 脉波整流,是解决城市轨道交通牵引负荷谐波的最佳方案。相对于在电网侧加装滤波装置,该方案结构简单、成本低、运营管理方便,同时提供给车辆的直流电压更加平稳,有利于车辆运行。 根据车辆受电模式不同,牵引供电的牵引网采用两种形式:第三轨—集电靴模式和架空接触网- 受电弓模式,利用车辆走行轨回流。第三轨- 受电靴模式较为简单、可靠,在城市轨道交通的发展前期使用广泛。随着接触网可靠性的提高,以及人们对安全性的要求,接触网- 受电弓模式得到推广应用。架空接触网分柔性和刚性两种。 相对于第三轨-受电靴模式,架空接触网-受电弓模式安全性高,特别是在突发事件情况下,架空接触网- 受电弓模式可以方便城市轨道交通运营部门紧急疏散乘客。另外,由于采用架空形式,提高了车辆的受电电压,不仅可以降低线路损耗,提高供电距离,而且还降低了车辆自重,增加车辆载客量。长春轻轨工程均采用的是接触网- 受电弓供电模式。 动力照明系统城市轨道交通动力照明系统与通常动力照明系统无异,经过配电变压器的转换,电压采用三相AC380V为了确保人身和设备安全,系统采用TN-S 三相四线制。 目前一些已建的城市轨道交通线路中,存在配电变压器容量选择偏大的现象,根据《地铁设计规范》“配电变压器的容量选择应当满足一台配电变压器退出运行时,另一台配电变压器能负担供电范围内的远

《城市轨道交通供电技术与应用》课程标准

《城市轨道交通供电技术与应用》课程标准
课程代码 课程类型 课程学分 修读学期 021******* 理实一体课程 3.5 学分 第 3 学期 长春市轨道交通集团有限公司 审核人 米秀杰 课程类别 课程性质 课程学时 适用专业 专业课程 必修课程 56 学时 城市轨道交通控制
合作开发企业 执笔人
王刚、王东亮
1.课程定位与设计思路 1.1 课程定位 《城市轨道交通供电技术与应用》是城市轨道交通控制专业的专业必修课程。是在 前修课程电工基础及电机与电气控制技术学习结束后,具备了电路分析与计算、电磁感 应基本理论与应用、安全用电等知识的基础上开设的,本课程通过理论与实践相结合的 方式, 采取多种教学方法培养学生掌握变电所一次电气设备的维护和检修能力及二次系 统的维护和检修能力,以及城市轨道交通供电系统的分析、设计、调试和维护能力,培 养学生分析实际问题和解决实际问题的能力,培养学生的团队协作、勇于创新、敬业乐 业的工作作风。与后续课程继电保护及自动装置、接触网、交直流调速、电机调速综合 实训等课程相衔接,共同培养学生电气控制技术应用的相关技能,为具备轨道交通电气 设备的运行、安装、调试与维护能力奠定基础。 前修课程为:《电工基础》《电机与电气控制技术》。 后续课程为:《继电保护及自动装置》、《接触网》、《交直流调速》、《电机调 速综合实训》、《电气控制柜装配》等。 1.2 设计思路 课程的设计思路为: 本专业培养的毕业生工作岗位分为城市轨道交通供电设备的安 装、调试、维护与检修和城市轨道交通通信与信号系统的安装、调试、管理与维护。分 析城市轨道交通控制专业毕业生从事的主要工作岗位中的典型工作任务, 得到本课程的 教学内容。我们培养的大部分学生毕业后将要面向轨道交通公司电气设备安装、调试、
1

城市轨道交通供电系统的应用与简述

城市轨道交通供电系统的应用与简述 在地铁运营线路中的车站、隧道区间、车辆段、停车场设备设施的运行依赖于电力来驱动工作,如电动列车、照明、环境控制系统、给排水系统、防火系统、通信、信号、自动扶梯等设备。因此,在地铁运营中的各类设备设施要求,供电系统提供可靠的不间断的动力电源。供电系统的质量要求:安全、可靠、稳定。 地铁供电系统部门在地铁运营公司内部是一个重要部门,在地铁运营的过程中供电设备一旦发生故障或中断供电将会造成地铁客运的瘫痪,还会危及乘客的生命安全和财产的重大损失。供电系统设备的正常运行是保障地铁正常运营的重要前提。 地铁的供电系统110或66KV的电源取自城市电网,通过城市的电网一次电力系统和地铁电网一次配电供电系统,实现传输以适当的电压等级供给地铁各类设备设施用电。 地铁供电系统主要技术标准: 目前国内地铁一般采用主变电站集中供电方式二级电压供电系统,主变电站进户电压110或66kv,然后通过110或66kv主变压器降压至35kv为全线各牵降混合、降压变电站供电。 地铁供电系统各电压等级允许偏差值 AC 110kv合格范围(-3%~+7%),即106.7kv~117.7kv。 AC 66kv合格范围(±5%),即62.7~69.3KV AC35kv合格范围(±5%),即(33.25~36.75)kv 。 AC 400v合格范围(±7%),即372v~428v。

DC 1500v合格范围(-33%~+20%),即1000v~1800v。 牵引整流变压器:高压侧额定电压AC35KV、低压侧AC1220V。 牵引整流器:交流侧额定电压AC1220V、直流侧DC1500V。 牵引接触网:电压波动范围为DC1000V~DC1800V。 降压动力变电压器:高压侧AC35KV、低压侧AC0.4KV。 供电系统设置远动(SCADA)系统:实现全现供电系统集中调度控制管理,并支持综合监控(ISCS)系统的集成。 设置杂散电流防护系统:包括杂散电流防堵阻措施、杂散电流收集系统、杂散电流监测系统。 接地系统:110KV不系统接地:35KV为小电阻接地系统:低压0.4/0.23KV采用TN-S制接地系统:1500V直流不接地系统:地面建筑物防雷按照相关国家规范要求进行。 供电系统构成与功能: 系统构成:供电系统设备组成部分:110KV主变电站、35KV供电环网电缆网络、牵降混合变电站、降压变电站,牵引接触网系统、动力照明供配电供电系统、电力监控系统(SCADA)、杂散电流防护系统。功能: 主变电站:从城市电力网中引入110或66KV电源经主变压器降压至35KV,再经35KV馈出配电柜输出至全线各变电站。 35KV供电环网电缆网络:将主变电站的35KV电源,通过馈出配电柜的环网电缆网络,分配到各牵降混合变电站及降压变电站。 牵引变电站及降压变电站:牵降混合变电站将35KV经整流变压器降

实用文库汇编之城市轨道交通供电技术课后习题与答案

*作者:角狂风* 作品编号:1547510232155GZ579202 创作日期:2020年12月20日 实用文库汇编之第一章 1、城市轨道交通的特点是什么? 安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点) (1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次/h (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么? 功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度,完善的控制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? (1)外部供电系统(中压环网供电系统) (2)牵引供电系统 (3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式? (1)直流制式 (2)低频单相(少用) (3)工频单相 (4)交流制式(淘汰) 6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护? 原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。

危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 (2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 (3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: (1)降低走行轨的对地电位 (2)增加走行轨对地的过渡电阻 (3)敷设迷流收集网 第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求? (1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 (2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 (4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 (5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种? 集中式一般为10KV,东北地区沈阳,哈尔滨为66KV 分散式为35KV或10KV 3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理? 因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。 治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数 (2)安装滤波装置或谐波补偿装置 4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特

城市轨道交通供电系统详解

城市轨道交通供电系统详解

第一章 电力牵引供电系统综述 一、 电力牵引的制式 对牵引列车的电动车辆或电力机车特性的基本要求: 1、起动加速性能 要求起动加速力大而且平稳,即恒定的大的起动力矩,便于列车快速平稳起 动。 2、动力设备容量利用 对列车的主要动力设备——牵引电动机的基本性能要求为,列车轻载时,运 行速度可以高一些,而列车重载时运行速度可以低一些。这样无论列车重载或轻 载都可以达到牵引电动机容量的充分利用,因为列车的牵引力与运行速度的乘积 为其功率容量,这时近于常数。 3、调速性能 列车运输,特别是旅客运输,要求有不同的运行速度,即调速。在调速过程 中既要达到变速,还要尽可能经济,不要有太大的能量损耗,同时还希望容易实 现调速。 低频单相交流制是交流供电方式,交流电可以通过变压器升降压,因此可以 升高供电系统的电压,到了列车以后再经车上的变压器将电压降低到适合牵引电 动机应用的电压等级。由于早期整流技术的关系,这种制式采用的牵引电动机在 原理上与直流串激电动机相似的单相交流整流子电动机。这种电动机存在着整流 换向问题,其困难程度随电源频率的升高而增大,因此采用了“低频”单相交流 制,它的供电频率和电压有 25 HZ 、6.5~11 kV 和163 2HZ 、12~15 kV 等类型。由于用了低频电源使供电系统复杂化,需由专用低频电厂供电,或由变频电站将 国家统一工频电源转变成低频电源再送出,因此没有得到广泛应用,只在少量国

家的工矿或干线上应用。 “工频单相交流制”。这种制式既保留了交流制可以升高供电电压的长处,又仍旧采用直流串激电动机作为牵引电动机的优点,在电力机车上装设降压变压器和大功率整流设备,它们将高压电源降压,再整流成适合直流牵引电动机应用的低压直流电,电动机的调压调速可以通过改变降压变压器的抽头或可控制整流装置电压来达到。工频单相交流制是当前世界各国干线电气化铁路应用较普遍的牵引供电制式。我国干线电气化铁路即采用这种制式,其供电电压为25kV。 在牵引制的发展过程中曾出现过“三相交流制”的形式,但由于供电网比较复杂,必须要有两根(两相)架空接触线和走行轨道构成三相交流电路,两根架空接触线之间又要高压绝缘,造成的困难和投资更大,因此被淘汰。 关于直流制式的电压等级应用情况大致如下:干线电气化铁路的供电电压有3 kV的,电压没有再提高是因为受到直流牵引电动机端电压的限制,其值一般为l.5 kV左右,用 3 kV供电,一般就需要将两台电动机串联联接,再提高供电电压其联接就更复杂,还涉及当时整流装置绝缘水平的问题。这种制式在原苏联和东欧一些国家应用最普遍。 供电电压为1.2~1.5 kV的直流制多用于工矿和部分国家的干线电力牵引,如日本等国家。 城市轨道交通几乎毫无例外地都采用直流供电制式,这是因为城市轨道交通运输的列车功率并不是很大,其供电半径(范围)也不大,因此供电电压不需要太高,还由于直流制比交流制的电压损失小(同样电压等级下),因为没有电抗压降。另外由于城市内的轨道交通,供电线路都处在城市建筑群之间,供电电压不宜太高,以确保安全。基于以上原因,世界各国城市轨道交通的供电电压都在直流550~1500V之间,但其档级很多,这是由各种不同交通形式,不同发展历史时期造成的。现在国际电工委员会拟定的电压标准为:600 V、750 V和1500V 三种。后两种为推荐值。我国国标也规定为750V和1500 V,不推荐现有的600 V。 我国北京地铁采用的是750 V直流供电电压,上海地铁采用的是1500 V直流供电电压。必须根据各城市的具体条件和要求,综合论证决定。

城市轨道交通供电系统中压网络

城市轨道交通供电系统的中压网络研究一、供电系统的简介及中压网络的概念 1、城市轨道交通供电系统的功能 城市轨道交通供电系统,担负着运行所需的一切电能的供应与传输,是城市轨道交通安全可靠运行的重要保证。 城市轨道交通的用电负荷按其功能不同可分为两大用电群体。一是电动客车运行所需要的牵引负荷,二是车站、区间、车辆段、控制中心等其他建筑物所需要的动力照明用电,诸如:通风机、空调、自动扶梯、电梯、水泵、照明、AFC 系统、FAS、BAS、通信系统、信号系统等。 在上述用电群体中,有不同电压等级直流负荷、不同电压等级交流负荷;有固定负荷、有时刻在变化的运动负荷。每种用电设备都有自己的用电要求和技术标准,而且这种要求和标准又相差甚远。城市轨道交通供电系统就是要满足这些不同用户对电能的不同需求,以使其发挥各自的功能与作用。保证电动客车畅行,安全、可靠、迅捷、舒适地运送乘客,是供电系统的根本目的。 2、供电系统的构成 根据功能的不同,对于集中式供电,城市轨道交通供电系统可分成以下几部分:外部电源、主变电所、牵引供电系统、动力照明配电系统、电力监控(SCADA)系统。对于分散式供电,城市轨道交通供电系统则可分成以下几部分:外部电源、(电源开闭所)、牵引供电系统、动力照明配电系统、电力监控(SCADA)系统。牵引供电系统,又可分成牵引变电所与牵引网系统。动力照明配电系统,又可分成降压变电所与动力照明。 但在进行初步设计与施工设计时,为便于设计管理,供电系统往往被划分成:系统设计;主变电所设计;牵引变电所(或牵引降压混合变电所)及降压变电所设计;牵引网设计;电力监控系统设计;杂散电流腐蚀防护设计(注:动力照明随同土建一起设计)。 3、外部电源方案 城市轨道交通系统的外部电源方案,根据城市电网构成的不同特点,可采用集中式、分散式、混合式等不同形式。 (1) 确定外部电源方案的原则 城市轨道交通作为城市电网的特殊用户,一般用电围多在10km~30km之间。城市轨道交通系统的外部电源方案,主要有集中式、分散式、混合式等不同形式。究竟采用何种方式,应通过计算确定需要负荷之后,根据城市轨道交通路网规划、城市电网构成特点、工程实际情况综合分析确定。 (2) 集中式供电 在城市轨道交通沿线,根据用电容量和线路长短,建设专用的主变电所,这

城市轨道交通供电系统课程设计

城市轨道交通供电系统课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1002班 姓名:李宵亮 学号: 201009105 指导教师:王思华 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月12日

1设计原始资料 1.1具体题目 某原始资料如表1所示: 表1 某地铁一号线线路区间长度 站名(简称) 西 朗 A 坑 口 B 花 地 湾 C 芳 村 D 黄 沙 E 长 寿 路 F 陈 家 祠 G 西 门 口 H 公 元 前 I 农 讲 所 J 烈 士 陵 园 K 东 山 口 L 杨 箕 M 体 育 西 路 N 体 育 中 心 O 广 州 东 站 P 站距 (kM) 1.571 0.928 1.321 1.38 0.951 1.135 0.932 0.872 1.177 1.019 1.165 1.316 1.423 0.961 1.874 (1)车流密度:平时N=20对/h,高峰N=30对/h; (2)列车编组:6节/列; (3)列车自重:G=331.6t; (4)列车平均运行速度:V=35km/h; (5)牵引网额定电压:U c=1.5kV; (6)牵引网单位阻抗:r=0.0331{EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT |Ω/km; (7)列车单位能耗:A=0.07kW·h/t·km; (8)运营时间:18h/day; (9)走行轨单位阻抗:r0=0.013; (10)电价:a=0.69元/度。 1.2要完成的内容 试结合所学知识,对该地铁牵引变电所进行布点,并进行牵引供电计算。 2设计内容的分析 牵引变电所的设置取决于:牵引网电压等级、牵引网电压损失,同时应对杂散电流腐蚀防护、线路能耗、电缆敷设、土建造价等加以统筹考虑。牵引变电所分布应尽量均匀,便于牵引整流机组规格统一,便于设备维护管理以及降低维护成本。 2.1布点的基本要求 2.1.1满足直流牵引供电系统运行方式的要求 本设计采用双牵引整流机组双边供电的运行方式,各牵引变电所的两套牵引 1

城市轨道交通供电技术课后习题答案

1、城市轨道交通的特点是什么?安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。 2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点) ( 1)地铁:单向运量3-7 万人次/h ,建设成本最高 ( 2)轻轨:单向运量2-4 万人次/h (3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。 (4)独轨:单向运量 1.2 万人次/h 。无法与其他三种接轨 3、城轨供电系统的功能及要求是什么?功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作, 方便灵活的调度,完善的控 制、显示和计量,电磁兼容。 要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么? ( 1)外部供电系统(中压环网供电系统) ( 2)牵引供电系统 ( 3)动力照明供电系统 5、城轨供电系统采用何种供电制式? ( 1)直流制式 ( 2)低频单相(少用) ( 3)工频单相 ( 4)交流制式(淘汰) 6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护?原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。 危害:( 1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地装置的设备无法正常运行。 ( 2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。 ( 3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施: ( 1)降低走行轨的对地电位 ( 2)增加走行轨对地的过渡电阻 ( 3)敷设迷流收集网 第二章 1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求? ( 1) 2 路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。 ( 2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求 (3) 2 路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电 ( 4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度 ( 5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。 2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种? 集中式一般为10KV东北地区沈阳,哈尔滨为66KV 分散式为35KV或10KV

城市轨道交通供电系统的设备构成及应用

城市轨道交通供电系统的设备构成及应用 发表时间:2019-01-16T10:00:27.000Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:徐丹 [导读] 摘要:城市化的发展带动了城市交通问题中国民经济的建设在越来越严重的今天,城市轨道交通得到了广泛的普及。 (杭州市地铁集团有限责任公司浙江省杭州市 310016) 摘要:城市化的发展带动了城市交通问题中国民经济的建设在越来越严重的今天,城市轨道交通得到了广泛的普及。城市轨道供电系统的运行离不开供电系统的支撑,供电系统不仅肩负着机器的重任车辆的正常运行也负责机车设备的正常运行。供电系统系统的安全性和可靠性影响着城市轨道交通服务水平的安全性专业。因此,城市轨道交通城市经济建设供电系统设备研究,城市轨道交通的发展具有现实意义。 关键词:城市轨道交通;供电系统;设备运用; 城市轨道交通已经成为了十分基础的交通设施建设,其供电系统主要采用是电力迁移的方式。伴随着城市交通的迅猛发展,大量的先进技术得到运用,地铁的行车密度、运行速度也不断提升,导致了城市轨道交通供电系统工作的难题。 一、外电源 我国城市轨道交通供电系统的外电源主要源自于外部电力系统,即为城市供电网。一般来说,城市轨道交通的供电形式分为三种,分别是集中式供电、分散式供电以及混合式供电。其中,集中式供电方式使用的是城市供电网的高压电网,能够显著改善城市轨道交通供电系统的电源电压以及电容量,实现电力专供,提升城市轨道交通供电的可靠性。分散式供电则是从城市电网的多处分散地引入多条中压电源来作为城市轨道交通的电源,其供给点亮与城市电网的电力资源是共享的。分散式供电要求城市电网拥有大量的中压电源点。而混合式供电方式则是同时拥有集中式供电与分散式供电的优势,使用机制灵活,能够满足城市轨道交通不同的用电需求,使得城市轨道交通的供电系统更加安全可靠。 二、牵引供电系统 牵引供电系统包括牵引变电所和牵引网。牵引变电所的站位和容量设置,遵循供电合理,运营方便,满足高峰运营时最大负荷的需要进行设计。牵引变压器和配电变压器一般均采用空气自冷式干式变压器,根据《地铁设计规范》“电力电缆与控制电缆,在地下敷设应采用低烟无卤阻燃电缆,在地上敷设时可采用低烟阻燃电缆。为应急照明、消防设施供电的电缆,明敷时应采用低烟无卤耐火铜芯电缆或矿韧绝缘耐火电缆”。变电所的主开关根据电压选择六氟化硫气体灭弧开关或真空开关。为了抑制直流牵引负荷产生的谐波电流注入城市电网,牵引整流机组采用双机组12脉波并列运行构成等效24脉波整流,以满足供电部门关于抑制高次谐波注入电网的要求。采用多相整流,增加直流侧输出电压脉波数的等效24脉波整流,是解决城市轨道交通牵引负荷谐波的最佳方案。相对于在电网侧加装滤波装置,该方案结构简单、成本低、运营管理方便,同时提供给车辆的直流电压更加平稳,有利于车辆运行。根据车辆受电模式不同,牵引供电的牵引网采用两种形式:第三轨—集电靴模式和架空接触网-受电弓模式,利用车辆走行轨回流。第三轨-受电靴模式较为简单、可靠,在城市轨道交通的发展前期使用广泛。随着接触网可靠性的提高,以及人们对安全性的要求,接触网-受电弓模式得到推广应用。架空接触网分柔性和刚性两种。相对于第三轨-受电靴模式,架空接触网-受电弓模式安全性高,特别是在突发事件情况下,架空接触网-受电弓模式可以方便城市轨道交通运营部门紧急疏散乘客。另外,由于采用架空形式,提高了车辆的受电电压,不仅可以降低线路损耗,提高供电距离,而且还降低了车辆自重,增加车辆载客量。长春轻轨工程均采用的是接触网-受电弓供电模式。 三、自动控制系统 为了提高城市轨道交通供电系统的可靠性和自动化程度,城市轨道交通供电系统设置了自动控制系统—电力监控PS C AI)A系统(见图1)。电力监控系统运用计算机和网络技术,采用分层分布式结构,由中央监控中心(OCC)主站系统(包括复式系统)、车站变电所子站系统、车辆段隔离开关监控系统以及车站内的基础设备、接触网设备及通信单元组成。主变电所、牵引变电所和动力照明变电所的信息经过信息终端和通道接入电力监控系统中,通过地铁通信系统(主干网)形成一个完整的系统网络结构。由于计算机控制技术的普及,一些城市的轨道交通综合监控系统正在将电力监控系统纳入其中。但是,根据IEC615OS标准,将可靠性和功能安全性要求完全不同的两个系统融为一体并不妥当,因为电力监控系统所要求的系统可靠性和功能安全性要远高于综合监控系统,两者合一不利于城市轨道交通系统工程造价的降低和设备的运营管理。 图1电力监控PS C AI)A系统结构框图 四、动力照明 事实上普通照明和城市轨道交通供电系统动力照明并没有明显差别。都是依靠动力变压器处理电力,电压实用三相AC380V。动力照明分应急照明和智能照明两种。应急照明又分集中照明和分散供电两种方式。首先是集中照明,分散供电使用应急灯,电力来源为动力变压器供给。这种方式维护困难,所以动力照明一般使用集中式供电。一般城市轨道车站均有应急照明,配电室内根据项目要求,配备EPS、自降压变电所低压柜等设备。用于车站和车厢应急照明。包括应急类导向、疏散指示、区间应急、车站应急等照明。智能照明能够起到节约能源的作用。大部分城市轨道车站公共区均使用智能照明。智能照明自成体系,是城市轨道管理系统的重要环节。以控制电缆与连接器形成系统。智能照明自带定时器,且时间可以调整控制照明时间。其次是智能照明,智能照明具有多样化、灵活性特征。分散供电与集中照明具有节约电能的作用。为保障设备正常使用以及群众安全,城市轨道系统还是用了TN-S相五线制。国内城市轨道照明系统容量大,电力要求高。而据城市轨道设计规定,当配电变压器能力能够提供一台配电变压器容量,那么另外一台配电变压器需承担供电范围内所有一、二级负荷。所以城市轨道变压器负载率通常在初期阶段需要达到50%,远期则需要达到60%。这样才能够在减少能源损耗的基础上,当其中一台变压器故障,另外一台设备能够保持正常运行。此外城市轨道配电负载率不仅能够减少供电成本,同时也可以防止出现轨道运行CT变

城市轨道交通供电设备状态检修-2019年精选文档

城市轨道交通供电设备状态检修 DOI:10.16640/jki.37-1222/t.2016.01.182 i=r 在信息化进程不断推进的今天,城市轨道交通工作也在信息化时代得到了创新与发展,尤其是轨道交通供电设备的检修技术发生了翻天覆地的变革。基于此,把城市轨道交通供电设备的检测工作当做该城市交通部门和电力单位工作的考核对象。可是就城市轨道交通供电设备检修的工作来看,现在相关的工作人员还不够重视供电设备的研发。从实际角度出发,如果城市轨道交通的供电设备出现了问题,那么检修工作只能在交通停运或者交通检修期间进行设备的维修。如果是电力系统出现了问题,那么这将致使整个城市交通停运,这也会造成一定的财产损失及安全隐患。由此可知,城市轨道交通的供电检修工作是城市交通顺利运营的保障。 1 城市轨道交通系统供电设备检修现状 供电设备的检修是城市交通顺利运营的基础工作。从当前我国的轨道交通运行的现状来看,全国各个城市的交通供电设备检修都是以计划检修 (SM,schedule maintenance )和故障检修( CM,corrective maintenance )相融合的检修形式。计划检修就是指在规定的时间内对其设备进行系统的检修维护,也就是定期的对供电设备进行全方位的检修,从而保证运营设备正常工作。故障 检修就是当运营系统中出现了故障且无法运行时才去进行针对性的维修。这种计划性检修与故障性检修相互结合的检修形式是保证城市交通运行的根本,可是这种检修模式还是有些瑕疵:比如说计划检修只是定期的对供电设备进行系统性的维修,这样以来有可能会造成过度检修,从而也会产生巨大的检修成本并且在设备有效的工作周期里检修,可能会对设备造成一定的损害;而故障性的检修属于应急性的维修,这种维修形式将会造成高额的检修成本。 受到先进科学技术的影响,城市轨道交通的供电设备检修的方法及管理模式也发生了改变,特别是新技术、新设备、新方法的产生为整个城市轨道交通系统带来了巨大的飞跃,,例如GIS

相关文档
相关文档 最新文档