文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用的电流互感器二次接线

常用的电流互感器二次接线

常用的电流互感器二次接线
常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法

变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。

但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下:

一、差动保护电流互感器二次接线错误

(一)常用的电流互感器二次接线

图1-101 常用的电流互感器二次接线

图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

对图l-101进行相量分析如下:

现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。

在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得:

I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。

由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

102(c)中的相应相量反相。如图1--102(d)所示。此时对与I`a与I`A、、I`b与I`b、、I`c与I`c、对与人分别反相,这样便满足了差动保护的要求。

图1-102相量图I A、I B、I c 相量图;(b)I`A、I`B、I`C相量图;(C)I a、I b、I c 相量图;(d)图(C)中相量反相图当变压器高压侧电流互感器一次电流从T2流人、T1流出,而低压侧电流互感器一次电流从T1流入、T2流出时,按照上述分析,也可得出同样的结论,即当变压器内、外部短路时,均可满足差动保护的要求。

图1-102 相量图

在实际工程中,变压器高压侧电流互感器一次电流基本为又流T1、T2流出,而变压器低压侧总屏隔板上所装电流互感器上端为T1、下端为T2。这样,变压器低压倒电流通道使为:主变压器低压侧→母线桥→电流互感器下端为T2→电流互感器器上端T1→开关→主母线。即低压侧电流互感器一次电流为T2流入、T1流出,与上述分析的条件相同。因此,采用图1-101所示的接线方式能适用于此种情况。

若变压器差动保护采用低压侧总屏内或母线桥上的其他电流互感器,且一次电流又从该电流互感器的T1流T2、T1流出(高压侧电流互感器一次电流仍为又流人、T1流出),则可采用如下两个方法使电流互感器二次接线满足要求(实际也就是在图1-101的基础上,将任一组电流互感器二次绕组电流反相)。

(1)将变压器高压倒电流互感器二次接线保持不变,而将低压侧电流互感器的二次统组a`、b`、c`连接成中性点,再分别从x`、y`、z`处引出低压侧差动臂(即将图l-101中的a`与x`、b`与y`、c`与z`互换)。这样也相当于将图1-101中I a`、I b`、I c`分别反相180°,使之与图1-102(d)相同,以满足要求。

(2)保持变压器低压侧电流互感器二次接线不变,将变压器高压倒电流互感器二次接线在囹 l--101的基础上使 a与 X、b与 y、c与 Z互换(也就是将I A、I B、I c的方向在图1--101的基础上反相),并从X、y、Z处分别引出高压侧三个差动臂,如图1-103所示。

图1-103 高压侧电流互感器端子互换后的二次接线

下面再通过相量分析来说明其正确性。

在正常运行时,作出I A、I B、I c的相量图,如图 1-104(B)所示。

从图1-103得:I`A=I B-I A;I`B=I C-I B;I`C=I A-I C。作出I`A、I`B、I`c的相量图如图1-104(b)所示。由图l-104(a)和图1-104(b)可以看出:I`A比I A、I`B比I B、I`c比I c分别滞后150°。

根据变压器 YN,dll接线组别的特点,作出I`a(I a)、I`b(I b)、I c`(I c)的相量图如图l-104(c)所示。

图1-104 相量图

比较图l-1O4(b)和图1-104(c)可知:I`A与I`a、I`B与I`b、I`c与I c恰好反相,从而满足了要求。变压器内、外部短路时,均可满足差动保护要求。

依照以上分析,同样可以得出:当变压器高、低压侧电流互感器一次电流均从飞流人、又流出时,图1--103所示的接线可以满足要求。

综上所述,可以得出如下结论:当变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2为相同时(即两侧均从T1流人、T2流出,或均从T2流人、T1流出),则可采用图l-103所示的接线方式或上述方法(l)所述的接线方式。当变压器高、低压侧电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2为相反时(即一侧电流为飞流人、T1流出,而另一侧为T2流人、T1流出),则可采用图1-101所示的接线。

(二)常见的错误接线

图1-105所示的接线是现场一种常见的错误接线。此种接线的特点是,变压器高压侧电流互感器二次绕组a连z、b连正、。连y,并且高压倒三个差动臂分别从a、b、c处引出。在正常运行情况下,假定变压器高、低压侧电流互感器一次电流均从飞流入、T。流出,作出I A、I B、I c的相量图如图l-106(a)所示。

根据图1-105可得,I`A=I A-I c;I`B=I B-I A;I`C=I c-I B.作出I`A、I`B、I`c的相量图如图 1-106(b)所示。由图 1-106(a)和图 1-106(b)可以看出,I`A比I A、I`B比I B、I`c比I`c 比I c分别滞后30°

图1-105 一种常见的错误接线

图1-106 相量图

根据变压器 YN,dll接线组别的特点,作出I`a(I a)、I`b(I b)、I c`(I c)的相量图如图l--106(c)所示。比较图1-106(b)和图1-1O6(C)可知,I`A与I`a、I`B 与I`c、I`c与I`c分别相差60°,故不管哪侧电流互感器二次绕组倒相或极性接线变化均不能满足要求。外部故障时,短路电流流向与正常负荷电流流向一致,差动回路将流过很大的不平衡电流,使差别保护误动作。

(三)处理方法

在现场进行差动保护电流互感器二次回路接线时,首先必须核对变压器高、低压倒电流互感器一次电流流向相对其各自极性端子T1、T2是否相同,再核对设计图纸决定采用哪种接线方式。着设计图纸与现场实际不符,则根据上述分析原则确定接线方式,并修改倒计图。接

线完毕后,再仔细进行复查,避免接成图

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

电流互感器二次线的计算

电流互感器问答 15.当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何? 答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。 16.使用电流互感器应注意的要点有哪些? 答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。 (2)要合理选择变比。 (3)极性应连接正确。 (4)运行中的电流互感器二次线圈不许开路. (5)电流互感器二次应可靠接地。 (6)二次短路时严禁用保险丝代替短路线或短路片。 (7)二次线不得缠绕。 17.电流互感器的轮校周期和检修项目是什么? 答;计量用和作标准用的仪器和有特殊要求的电流互感器校验周期为每两年一次,一般仪用互感器核验周期为每四年一次。仪用互感器的检验项目为:校验一、二次线圈极性;测定比差和角差;测量绝缘电阻、介质损失以及而压试验. 18.怎样根据电流互感器二次阻抗正确选择二次接线的截面积? 答:可根据下式计算进行选择 S≥ρLm / Z―(rq+ri+rc). 式中S——连接导线的截面积 Lm——连接导线的计算长度m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=√3 ρ——导线电阻率Ωmm2/m Z——对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可从铭牌查出。 rq——为仪表电流线圈的总阻抗Ω; rj——为继电器电流线圈的总阻抗Ω rc——连接二次线的接触电阻一般取0.05Ω 19.电流互感器二次为什么要接地? 答:二次接地后可以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身及设备的安全,属于保护接地。接地点应在端子k2处,低压电流互感器一般采用二次保护接零的方式。 20对电流互感器如何进行技术管理? 答:(1)电流互感器以及其它计量设备必须做好台帐,有专人管理。并做好互感器转移记录。 (2)在供电企业内应建立各种相应的技术档案和管理制度,包括出厂原始记录、资料。历年修校记录、检修工艺规程和质量标准. (3)对计量用电流互感器的安装、更换、移动、校验、拆除、加封和接线工作均由供电

电流互感器接线图

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 1普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。 2穿心式电流互感器接线图 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。(三相完全星形电流互感器接线图)

3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图 也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式 5.1 原边串联、副边串联 电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。 电流互感器原边串联、副边串联接线图

浅谈电流互感器二次接线问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/073611847.html, 浅谈电流互感器二次接线问题 作者:于建军马东波赵洪波孙海燕 来源:《中国科技博览》2016年第09期 [摘要]通过对寿光境内公共变电站电流互感器在运行过程中的二次接线安全隐患问题的分析和研究,总结引起电流互感器二次接线故障的关键问题,提出解决办法,以提高电流互感器二次接线正确率。 [关键词]电流互感器二次接线故障隐患措施 中图分类号:TM452 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)09-0308-01 一、现状的调查与分析 在所辖的110kV、35kV变电站内安装有大量的电流互感器,随着对供电可靠性要求越来越高,尽可能减少停电。同时《安规》中明确规定,电流互感器在运行中严禁开路。电流互感器在电力系统中有着很重要的作用,倘若二次发生开路,将严重威胁人身安全和设备安全,造成巨大经济损失和社会负面影响。 我们通过对从2000年至今部分变电站的电流互感器回路故障及隐患问题进行了抽样统计分析,得出结论如下表所示: 二、电流互感器运行原理及事故原因分析 电流互感器倘若二次开路,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,该峰值电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动作。所以《安规》规定,电流互感器在运行中严禁开路。 那么产生电流互感器二次开路的原因有哪些呢? (1)由于交流电流回路中的试验接线端子的结构和质量上存在缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。 (2)由于电流回路中的试验端子压板的胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。 (3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好、验收时未能发现。

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电压互感器常用接线方式

电压互感器在三相电路中常用的接线方式 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中 三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。 电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用 你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧 (闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么) 请问:为什么进线电压互感器都是V/V式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么? 电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。 其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不

电流互感器和电压互感器的接线方式

电流互感器和电压互感器的接线方式

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过电流互感器和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。 一、电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。 1.三相完全星形接线方式 三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度如图2-l。 当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相?DA,B相?BD,C相?DC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为?a、?b、?c,它们分别流径A相、B相、C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流?DA、?DB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为?a、?b,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。

电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。 1.两相不完全星形接线方式 此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。 此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。 由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。 不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。 3.两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式如图2-4所示。

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的接线方法及形式 1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所 以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 3、两相不完全星形接线形式。 在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反 相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接 地系统作相间短路保护。 4、两相差电流接线形式。 也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点 是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种 相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障 形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相 间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。 爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道:我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。

电流互感器接线原则及使用注意事项

电流互感器接线原则及使用注意事项 摘要:电流互感器是利用变压器原理进行变换电流的一次电气设备,它的主要作用是将高压小电流和低压大电流变成低压小电流,因而在电力系统中得到了广泛的应用。本文重点阐述了电流互感器基本原理,电流互感器二次回路接线原则及使用注意事项。 关键词:电流互感器;原理;开路 电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。很多电气调试人员对它没有深刻的理解,经常搞错,造成诸如差动保护误动作、电度表反转等。下面对这个问题做一个全面、细致的论述。 1、电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2、电流互感器的接线原则 (1)电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。 (2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。由于高压电流互感器的

电流互感器接线图

电流互感器接线图公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电流互感器接线图 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 两相差电流接线形式电流互感器接线图 5.其它接线方式

电流互感器的二次负荷计算

电流互感器的二次负荷计算 2008-03-23 10:38 1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 (a)测量用的电流互感器的负荷计算。 一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω) Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数 Klc-------连接导线的阻抗换算系数 测量用的电流互感器各种接线的阻抗换算系数见下表1: 表1 电流互感器接线方式阻抗换算系数备注 Klc Kmc 单相 2 1 三相星型 1 1 两相星型 Zmco=Zmc 1.732 1.732 Zmco为零线回路中的负荷阻抗 Zmco=0 1.732 1 两相差接 2*1.732 1.732 三角形 3 3 在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时,可按下表2值进行计算。 表2 仪表类型负荷值(VA) 机电式仪表电流表 ~0.7 功率表有功功率表 0.5~1 无功功率表 0.5~1 电能表 有功电能表 0.5级 6 1.0级 4 2.0级 2.5 无功电能表直通式 5 经互感器接通式 2.5 电子式仪表 0.2~1 (b) 保护用电流互感器。一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb可按下式

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法 从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。 由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出

来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。 我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。 单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

电流互感器接线方法 图文 民熔

我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一、测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 民熔电流互感器 型号:LZZBJ9-10A 10kv高压电流互感器 变比:200/5 0.5级0.2S

1.普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。 电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。 注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。 2.穿心式电流互感器接线图

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。 二、电流互感器接线图 电流互感器接线总体分为四个接线方式: 1.单台电流互感器接线图 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图 2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。 三相完全星形电流互感器接线图

三相完全角形电流互感器接线图 3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。 两相不完全星形接线形式电流互感器接线图 4.两相差电流接线形式电流互感器接线图

电流互感器的二次线圈串联或并联接线

同一套管上的电流互感器根据需要其二次线圈可采用串联或并联接线。 电流互感器二次线圈串联接线:电流互感器两套相同的二次线圈相串联时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电势E增大一倍,所以,在运行中,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用其二次绕组相串联的接线方法。 电流互感器二次绕组串接后,其电流比不变,但容量增加一倍,准确度也不降低。试验证明:有些双绕组线圈的电流互感器,虽然两个二次线圈的准确度等级和容量不同,但它的二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级的标准,容量为二者之和,电流比与原来相同。 为减小电流互感器的误差,可将采用两个变比相同的电流互感器串联使用。 电流互感器二次线圈并联接线:电流互感器二次线圈相并联时,由于每个电流互感器的电流比没变,因而二次回路内的电流将增加一倍。为了使二次回路内的电流维持在原来的额定电流(5A),则一次电流应较原来的额定电流降低了1/2使用。所以,在运行中,如果电流互感器的电流比过大,而实际电流较小时,那么,为了较准确的测量电流,可采用其两套二次绕组向并联接线。 电流互感器二次线圈并联后,其一次额定电流应为原来的1/2,而容量不变。

更换电流互感器及二次线时,除应注意有关的安全工作规程规定外,还应注意以下几点: 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级不低与电网额定电压,电流比原来相同,极性正确,伏安特性相近的电流互感器,并需经实验合格; 因容量变化需要成组更换电流互感器时,除应注意上述内容外,还应重新审核继电保护定值以及计量仪表的倍率; 更换二次电缆时,应考虑电缆的截面、心数等必须满足最大负载电流及回路总的负载阻抗不超过互感器准确等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻测定,更换后,应进行必要的核对,防止接线错误。 新换上的电流互感器或变动后的二次线,在运行前必须测定大、小极性。

电流互感器结构及原理

电流互感器结构及原理 Revised as of 23 November 2020

一、电流互感器结构原理 1普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及 构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产 生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较 多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见 图1。 图1普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状 态,相当于一个短路运行的变压器。 2穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至 L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组 直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负 荷串联形成闭合回路,见图2。 图2穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁 心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越 大,额定电流比:。 式中I1——穿心一?匝时一次额定电流;n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二

电流互感器的接线方式及使用注意事项

1、工作原理 电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 2、名词解释 额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。 3、选用要点 (1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。 (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。 (3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。 (4)根据需要确定变比与匝数。 (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。 (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/073611847.html,。

电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断

电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断 以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的零序电流互感器二次接线。新安装设备的实验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,所有实验都合格,唯独没有电流互感器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且电流互感器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运行后,在某一特定条件下暴露出问题,造成保护误动或拒动。 1 正确的电流互感器的二次接线方式 (1)变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。根据电流相位关系做出向量图,因2组电流互感器的二次线电流同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相电流均应为0。 变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线应接成△型,将A相电流互感器的负端子与B相电流互感器的正端子联接后,引出a相线电流;B相负端子与C相正端子联接后,引出b相线电流;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线电流。变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。 2电流互感器的极性判断

电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。 (2)一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各电流保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。 方向元件能反映功率方向,当功率由母线流向线路时(D1点短路),功率方向为“正”,保护动作;当功率由线路流向母线时(D2点短路),功率方向为“负”,保护不动作。对于110 kV线路选用的零序方向保护及距离保护,电流互感器的极性都与装置运行后能否正确动作息息相关。

电流互感器二次开路的原因与处理

电流互感器二次开路的 原因与处理 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电流互感器二次开路的原因与处理电流互感器倘若二次发生开路,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备的安全,甚至线圈的绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动作。所以《规程》规定,电流互感器在运行中严禁开路。 1 二次开路的原因 (1)交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。 (2)电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。 (3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好,验收时未能发现。 (4)二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚造成开路。 (5)室外端子箱、接线盒受潮,端子螺栓和垫片锈蚀过重,造成开路。 2 二次开路的现象 (1)回路仪表指示异常降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示降低,计量表计不转或转速变慢。如果表计指示时有时无,

有可能处于半开路状态(接触不良)。运行人员遇到此现象时可将有关的表计相互对照比较认真分析。如变压器原副边负荷指示相差较多,电流表指示相差太大(注意变化的不同,电压等级的不同,可怀疑偏低的一侧有无开路故障)。 (2)认真听取电流互感器本体有无噪声、振动等不均匀的声音,这种现象在负荷小时不太明显,当发生开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动力加大,将产生较大的噪声。 (3)利用示温变色蜡片或红外线测温仪监测电流互感器本体有无严重发热,有无异味变色冒烟、喷油等,此现象在负荷小时不太明显。开路时,由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。 (4)检查电流互感器二次回路端子、元件线头等有无放电、打火现象。此现象可在二次回路维护和巡检中发现,开路时,由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱、二次回路元件接头,接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。 (5)继电保护发生误动作或拒绝动作。此情况可在误跳闸后或越级跳闸事故后,检查原因时发现并处理。 3 二次开路后的处理 (1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一组电流回路,开路的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。 (2)尽量减少一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理(如有旁路,可采用旁路供电,保证供电的可靠性)。

电流互感器接线方法(图文) 民熔

从使用功能上可将电流互感器分为测量电流互感器和保护电流互感器。每个电流互感器的原理是相似的。本文总结了电流互感器的接线图,供参考。 1、测量电流互感器的接线方法 测量用电流互感器的作用是在正常电压范围内向测量装置提供电网电流信息。 民熔电流互感器 型号:LZZBJ9-10A 10kv高压电流互感器 变比:200/5 0.5级0.2S

1.普通电流互感器接线图 电流互感器一次侧电流从P1端子进入,从P2端子引出,即P1端子接电源侧,P2端子接负载侧。 电流互感器二次侧的电流从S1流出,进入电流表的正极端子。电流表负端出来后,流入电流互感器二次端子S2。原则上S2端子要求接地。