一、验收依据

二、工程概况

三、验收小组

四、验收项目名称、时间、地点

五、验收容

六、验收资料准备

七、验收程序

一、验收依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007)

2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)

3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001)

4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012)

5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001)

6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010)

7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013)

8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013)

二、工程概况

三、验收小组

组长:王瑞发

建设单位:啤酒()农垦股份有限公司

成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司

成员:(请联系施工单位补充齐全)

监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司

王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司

徐凯

审图单位:省建筑设计研究院

成员:(请联系施工单位补充齐全)

检测单位:省建筑科学研究院

成员:(请联系施工单位补充齐全)

四、验收项目名称、时间、地点

名称:啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产建筑节能工程;时间:定于2016年月日上午点;地点:啤酒()农垦股份有限公司(省新区疏勒街660号)。

五、验收容

(一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;

(二)建筑节能设计以及施工图审查情况;

(三)建筑节能设计认定情况;

(四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况;

(五)建筑节能分部、分项工程的实体质量;

(六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料;

(七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况;

(八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。

六、验收资料准备

(一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底;

(三)建筑节能专项监理实施细则;

(四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件;

(五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告;

(六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料;

(七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录;

(八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告;

(九)建筑节能工程观感质量综合检查记录;

(十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

七、验收程序

(一)、总监理工程师宣布验收会议开始,并介绍参会人员;

1、首先王瑞发总监理工程师宣布:啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目食堂、宿舍建筑节能验收会议现在开始;

2、其次介绍本次节能验收参会人员情况;

组长:王瑞发

建设单位:啤酒()农垦股份有限公司

成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛

施工单位:第四建设集团有限责任公司

成员:(请联系施工单位补充齐全)

监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司

王瑞发、厚峰、周胜利、航旭

设计单位:中国中轻国际工程有限公司

徐凯

审图单位:省建筑设计研究院

成员:(请联系审图单位补充齐全)

检测单位:省建筑科学研究院

成员:(请联系检测单位补充齐全)

(二)、质量监督部门核查参会人员到会情况;

王瑞发总监理工程师:1、请各位参会人员出示个人相关证件;

2、请质量监督站领导核查现场人员资质及到会情况。(三)、各参建单位依次汇报本阶段质量自评、评估、检查情况;

王瑞发总监理工程师:首先汇报本阶段质量自评、评估、检查情况,并对是否满足质量验收条件进行表态;然后请施工、设计、建设、施工图审查、检测单位分别向验收组汇报本阶段质量自评、评估、检查情况,并对是否满足质量验收条件进行表态。

(四)、总监理工程师根据验收方案中验收组人员结合实际到会情况进行分组;

王瑞发总监理工程师:依据本工程实际情况,本监理部将本次验收分为外观、实测实量组及资料组。1、外观、实测实量组由周胜利担任组长,带领施工、设计、建设、检测、质量监督站等相关人员到现场检查实体质量,并对各方提出问题进行记录汇总。2、资料组由厚峰担任组长,组织本单位资料员及施工单位资料员把施工过程中形成的

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

(完整版)建筑节能专项验收备案表

建筑节能专项验收 备案表 单位工程 建设单位(章) 长沙市住房和城乡建设委员会 年月日

建筑节能专项验收备案表 备案编号:填报时间:年月日一、工程基本情况 二、节能设计审查备案 三、围护结构节能技术

四、主要用能设备 五、可再生能源技术应用 六、绿色建筑技术实施情况 七、信息公示

八、分项计量(国家机关办公建筑和大型公共建筑填写) 九、专项检查情况 十、验收单位意见 十一、建筑节能专项备案机构意见

十二、填表及报备要求 (一)、本表按单位工程项目填写,1~10项由建设单位组织相关责任单位如实填写; (二)、备案资料报送要求 1、建筑节能专项验收备案表一式四份; 2、建筑节能设计审查备案表; 3、建设单位的建筑节能专项验收报告; 4、施工单位的建筑节能工程竣工报告; 5、监理单位的建筑节能工程质量评估报告; 6、建筑节能分部工程验收记录表; 7、建筑节能施工现场信息公示照片。 以上部分为提交的必要资料,符合下列情形时还需提交以下资料: 8、对外销售的,提供销售现场建筑节能信息公示牌照片、已签的销售合同复印件(一份); 9、建设工程施工过程中,存在违法违规行为的,需提供处罚执行情况或整改合格的相关资料; 10、按照住建部《关于国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》的要求需安装能耗分项计量采集系统的项目,应提供相关的验收资料; 11、按照《民用建筑节能管理规定》及相关文件要求需采用可再生能源的项目,提供相关的实施情况资料; 12、被国家、省、市授予“绿色建筑”、“可再生能源应用”等各类试点示范项目工程,提供相关的实施情况资料。 建设单位申请备案时,应已通过建筑工程节能专项验收。项目无质量监督机构出具的《工作联系函》的,暂不予受理。申请备案时,还应提交建筑节能质量控制资料备查。(三)、各相关单位应对所有填报信息及所提供资料的真实性负责并承担相应的法律责任。 (四)、建筑节能专项备案机构在受理建设单位提交备案资料起7个工作日内应完成审核。 (五)、本表一式四份,建设单位、工程质量监督机构、建筑节能专项备案机构、档案馆各一份。

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能专项验收方案

建筑节能专项验收方案 一、工程概况 1、本工程位于晋城市白水街与太行路交汇的东北角;。1#楼总建 筑面积13326.61㎡。地下一、二层丁类储藏室,住宅底部一层为商业 网点,二至十五层为住宅,剪力墙结构,建筑高度48.35m;能耗方式; 冬季散热器采暖; 2#楼总建筑面积14498.25㎡。地下一至三层为丁类储藏室,住宅 底部一、二层为商业网点,三至十三层为住宅,剪力墙结构,建筑高 度44.15m;能耗方式;冬季采暖; 地下室、楼梯间、前室、住宅门厅及顶层电梯机房和水箱间不采 暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程外墙聚苯板采用阻燃型(B2),并每层层高处设一道助燃 带,沿建筑一周应闭合,阻燃带采用SY玻化微珠防火砂浆(300高), 厚度同聚苯板。屋顶与外界交界处、屋顶开口部位四周的保温层设500 高玻化微珠砂浆水平防火隔离带。 3#本工程地下三层,地上五层住宅楼。总建筑面积11723.97㎡. 地下二、三层为车库,地下一层为储藏和车库,一至五层为住宅,框 架结构,建筑高度18.25M,能耗方式:冬季散热采暖;地下车库、闷 顶不采暖。外墙填充墙为加气混凝土砌块。节能标准50% 本工程所有外窗均采用内平开开启方式。 节能设计:屋顶为平屋顶,所有房间为冬季取暖(楼梯间、门厅 不采暖),采暖热源来自暖气片。

二、节能设计与做法

(一)屋面工程 不上人平屋面保温做法:钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道。 上人平屋面保温做法;钢筋混凝土屋面板、30厚挤塑聚苯板保温层、1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡、20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯、4厚高聚物改性沥青防水卷材一道、满铺0.15厚聚乙稀薄膜一层、40厚C20细石混凝土,内配圆6双向@150钢筋网片。 1.1墙体节能工程 墙体材料:本工程墙体为砖混结构,外墙采用绝热用聚苯乙烯泡沫塑料,内墙为玻化微珠保温层;住户楼节能保温采用钢制柱型暖气片。内、外墙面为粉刷面层,内部装修均要进行二次设计、装修。 1.2门窗做法 本工程采用了60塑钢平开窗,玻璃采用中空玻璃。 门采用保温防盗门。 1.3配电与照明节能工程 A)住宅楼梯间及前室采用声光开关控制,并采用节能灯、高效灯具,所有灯具均采用节能高效灯具;无功率补偿采用变配电室内低压集中补偿COS =0.92。 A)荧光灯为显色指数大于80的三基色高效节能型细管荧光灯,

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

节能分部工程验收方案(已改)

金阳窦官公租房19#楼建设工程 验收方案 (节能分部工程) 编制人: 审核人: 贵州众益建设监理咨询有限公司 编制时间:2015年月日

节能分部工程验收方案 一、时间:2015年月日 二、地点:施工现场会议室 三、主持单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 四、参加单位及验收人员 建设单位:贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 马天喜(项目负责人)、刘张望(现场负责人)、杨开全(现场负责人) 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 张涛(设计负责人) 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 廖文良(项目总监)、陈鹤鸣(项目总监代表)、韩功志(土建专业监理工师)、侯道文(安装工程师)、李世娟(资料员) 施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 曾志华(项目经理)、熊辉友(项目执行经理)、谢利兵(技术负责人)、 吴学斌(生产经理)、胡裕炎(生产经理)、敬国敏(经理助理) 监督单位:贵阳市观山湖区建设工程质量监督站 五、验收成员: 主持人:廖文良 验收组: 1、观感组长:廖文良成员:马天喜、刘张望、曾志华、熊辉友 张涛、 2、实测组长:韩功志成员:侯道文、敬国敏、蒋金琪 3、资料组长:陈鹤鸣成员:胡裕炎、李世娟、周玥 六、验收依据及执行标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3、施工图纸 4、图纸会审纪要 5、图纸修改通知单 6、国家现行的有关法律、法规、规程和技术标准及工程建设标准强制性条文。 七、验收程序: (一)、验收由监理单位总监工程师组织

(二)、验收程序 1、明确会议记录人。 2、参加验收人员签到。 3、主持人介绍参加验收单位及人员。 4、主持人介绍参加验收及分组人员。 5、参加验收单位对工程实物进行检查及验收。 6、分组验收人员对验收情况进行汇总。 7、施工、设计、监理、建设等单位分别介绍和汇报工程质量情况。 1)、施工单位重点汇报工程的基本概况(包括建筑面积、结构形式、层数、基础及屋面类型、开工时间及节能设计)等;工程施工过程的质量控制及管理,主要是重要部位及环节的控制和管理;工程是否按照设计图纸、施工合同内容和有关标准、规范进行施工;工程质量是否达到国家验收规范及自检自评情况。 2)、设计单位对本工程是否按设计施工图及设计变更通知单进行施工;是否满足设计要求;发表验收意见及是否同意验收。 3)、监理单位汇报对工程整个施工过程的监理情况,重点是对材料、设备进场审查签字认可情况;各分项分部工程是否按图和有关标准、规范进行施工;工程是否达到国家验收规范;是否同意验收。 4)、建设单位介绍业主对设计、施工、监理单位的监督管理情况,对工程实物的监督管理情况,就工程能否通过验收发表意见。 6)、质监站对验收程序进行评述。 7)、形成验收会议纪要,给有关人员签字通过认可。 六、检查项目 检查部位:首层、标准层、顶层(或随机抽查) 检查内容:外墙、屋面、门窗、照明设备。 查验点数:每层、每项抽查不少于10个点。 七、汇总:检查数据并作检查结论: 1、实测组向作检查结论(是否评定合格) 2、观感组作检查结论(是否评定合格) 3、资料组作检查结论(是否评定合格) 八、验收结论:(各单位作出验收结论) 1、施工单位作出验收结论(是否评定合格) 2、监理单位作出验收结论(是否评定合格) 3、设计单位作出验收结论(是否评定合格) 4、建设单位作出验收结论(是否评定合格)

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间:

建筑节能验收会议纪要

建筑节能验收会议纪要 建筑节能验收会议纪要一 工程名称:酒店装修工程 会议地点:酒店二楼会议室 会议时间:20XX年8月28日 记录整理人: 参加验收单位及人员:详见附后“会议签到表” 主要内容: 建设单位: 首先感谢市质安处、设计院等单位的专家现场参加验收、指导工作!装修改造工程建筑节能项目施工单位已按合同约定完成,工程质量控制方面请监理单位给出评价,今天我们组织参建单位齐全、完整,验收程序符合要求。请施工单位先作自评。 施工单位(技术负责人): 我施工单位严格控制原材料进场检验工作,所有原材料必须先进场检验合格,再使用到工程上。我们对施工工序严格把关,注重过程控制,设有专职质检员全程跟踪检查,按施工规范及设计图纸进行批批检查,全部达到了设计要求。垂直度,感光度合格。

在建设单位的正确领导下,在监理单位的监督管理下,与我单位的精心组织施工取得了成果,自评合格,申请上级主管部门专家验收。 监理单位: 我们对建筑节能施工这块相当重视,项目监理部重点控制施工质量,并设专职监理员进行全过程旁站、监督检查。 从现场看,原材料进场见证取样检验全部达到设计要求,施工过程均在处于受控状态,施工工序处于受控状态,施工质量达到了设计要求。 资料方面,与工程进度同步,资料基本齐全。建筑节能分部验收合格。 设计单位: 建筑节能施工之前,施工单位应邀我们现场沟通,交流施工工艺。今天,通过现场检查验收,质量符合设计要求。本分部验收合格。 市质安处单位: 全部达到了设计要求,垂直度,平整度,感光度合格。 资料审查方面,所有的原材料检验合格,需专项检验的相关检验报告符合要求,资料齐全。验收合格。 建设单位: 首先感谢市质安处、设计院等单位的专家现场参加验收工作。在施工单位的精心组织施工与监理工程师的日常巡视、旁

建筑节能分部工程施工质量验收报告

建筑节能分部工程施工质量验收报告 1、工程概况 1.1 概况表 1.2 本工程为办公楼、宿舍楼各一幢的6层框架结构建筑,办公楼建筑面积 为7950㎡,建筑高度为25.5米;宿舍楼建筑面积为4215㎡,建筑高度为24.8米。位于天河区元岗广州水暖厂南侧。 1.3 设计、施工及验收依据 1.3.1 本工程建筑节能施工图 1.3.2 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 1.3.3 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

1.3.4 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.3.5 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 1.3.6 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.3.7 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009) 2、建设单位执行基本建设程序情况 2.1 已按要求进行节能设计审查、备案,详见节能设计审查、备案。 2.2 施工单位已编写了节能专项施工方案并报批,详见《建筑节能施工方案》 2.3 已按照经节能审查合格的图纸进行施工及节能设计变更通知施工; 2.4 本工程已严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程 的节能监督和分项工程验收,详见节能分项工程验收表。 3、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 3.1 设计单位已按国家规范要求进行建筑节能设计,并已通过设计审查备案, 详见本工程建筑节能设计施工图及设计审查备案。 3.2 施工单位已按经审查满足规范要求的建筑节能设计施工图、国家节能规 范及地区节能规范要求完成施工,并达到质量验收规范要求。详建筑节 能验收表。施工单位:节能施工前对节能分部工程编制了施工方案,并 向施工班组进行技术交底,项目部认真执行公司“样板引路,方案先行,操作方法挂牌,质量误差上墙”的质量控制方针,分部、分项工程施工

节能验收方案

建筑节能分部验收申请报告 昌吉州建设工程质量监督站: 由新疆昌吉建设集团有限责任公司承建的人防指挥中心远程教育培训基地工程,现已节能施工完毕,经监理、施工单位进行预验,符合建筑节能工程质量验收规范,已具备验收条件,由建设单位组织设计、监理、施工等单位于2015年月日对该工程进行建筑节能分部验收,望贵站派人给予监督。 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 年月日

人防指挥中心远程教育培训基地 建 筑 节 能 工 程 验 收 方 案 编制人: 审批人: 昌吉盛业工程建设监理有限责任公司

一、工程概况 工程名称:人防指挥中心远程教育培训基地 工程地点:昌吉市113号小区世纪大道北路东侧,健康西路移动公司东侧 工程概况:该工程为框剪结构,建筑面积12064.75平方米,地上十二层,开工日期为2013年4月5日。 建设单位:昌吉州人防办昌吉州党员干部远程教育管理中心 设计单位:新疆昊辰建筑规划设计院研究院 勘查单位:新疆时代岩土建筑勘察设计院 监理单位:昌吉盛业工程建设监理有限责任公司 施工单位:新疆昌吉工程建设监理有限责任公司 一、节能设计概况: 1、本工程为框剪结构,地上十二层,建筑面积为12064.75㎡ 2、屋面采用保温层为100厚聚苯板保温层,1:6水泥珍珠岩找破,坡度2%,最薄处为30厚。20厚1:3水泥砂浆找平,SBS弹性体改性沥青防水卷材一道。 3、门窗玻璃:外墙采用带有封闭胶条的单框双玻璃塑钢平开窗。 4、外墙保温结构:一层至三层为干挂石材,三层至十二层为装饰保温一体板基层墙体1:3水泥砂浆抹面、粘接层、95厚聚苯板、聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻纤网格布、面层具体见06J108-15页-A-1体系-1. 二、验收程序: 1、由工程项目总监组织建设、设计、监理、施工四方对工程节能

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节 能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 2013年12月 江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 本工程于2012年7月26日开工, 2013年7月18日地下室工程验收,2013 年8 月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于2013年8月开始施工,到 2013 年 12月全部完 成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、

施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb201300058, xh-acb201300071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn201300034, xh-acn201300043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms201300035, xh-jms201300055 ),检测结果合格。 4、保温砂浆 保温砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jbs201300037, xh-jbs201300058),检测结果合格。 5、抗裂砂浆 抗裂砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-kls201300027,xh-kls201300044),检测结果合格。 6、耐碱网格布 耐碱网格布由余姚市华特玻纤有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-njw201300038),检测结果合格。 7、xps挤塑保温板 xps挤塑保温板由欧文斯科宁投资有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-xps201300029),检测结果合格。 8、岩棉板 岩棉板由宁波海曙工美建筑材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-bm201300016),检测结果合格。 9、电线电缆 电线电缆由宁波球冠电缆制造有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-dxl20130019),检测结果合格。 10、铝合金断桥隔热外窗及玻璃 型材采用上海浙东建材有限公司生产的优质隔热型材,玻璃采用宁波新曙光安全玻璃有限公司提供的6low-e+12a+6中空玻璃,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-ccr201300010,xh-jbl201300027),检测结果合格。 四、技术资料 1、隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录共 10份;隐蔽工程都由建设单位、监理单位及施工单位技术负责人、施工员及质检员按设计图纸及施工规范要求进行严格检查,验收结果符合设计要求及有关标准规定后进行下道工序施工,并做好记录。

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语