画面如图,完成下图功能

SP反映阀门给定值,以量程为0~100柱状图显示

PV反映阀门反馈值,以量程为0~100柱状图显示

通过SP下方的数值置数可以对阀门开度进行控制

按“打远方”按钮,画面可以通过“开”“关”按钮对阀门进行点动操作。按“打就地”按钮,禁止了画面“开”“关”按钮对阀门进行点动操作。“就地”“远方”的反馈通过DI点的反转实现。

步骤:

运行S7-300程序

新建一个项目,取名为PUMP,确定

右键,插入300站点

双击硬件进行硬件组态

双击Rail,添加机架

空机架添加好后如下

在1槽填加电源,双击1槽,选择选定的CPU进行填加

在2槽添加CPU,双击进行添加。CPU会固定占用2槽和3槽,3槽不能再放其它卡件

选中2槽,双击选定CPU填加

自动弹出属性-PROFIBUS接口窗口,地址2是CPU地址

点击新建,在这个CPU下建立一个PROFIBUS网络连接

新建了一个PROFIBUS网络,是因为我们用的实际CPU通过PROFIBUS网络挂了个从站,CPU通过MPI接口和配套通讯线与IM卡连接的

确定

确定

建好CPU后如下

在4槽填加CP卡(3槽被CPU占用,添加不进卡件了)

选中4槽,双击CP硬件填加

CP卡是网卡,电脑通过网线连接到PLC的CP卡与PLC通讯

弹出窗口

IP地址是我要给PLC的CP卡定义的IP地址,这个地址随着硬件组态的下装写进PLC的

CP卡里(写好的IP地址也可随时进行修改)。

这个地址必须和我IFIX下SCU建立的数据库地址相同,否则IFIX数据库是访问不了PLC 的。

这里我设PLC的地址是192.168.0.20。改好IP后

点击新建

建好一个Ethernet连接,确定

i

建立好后如下

常用西门子WINCC与西门子PLC通讯连接方式

西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如 CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡 CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC 硬件,如图1所示: 图1 STEP7硬件组态 2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:

图2 CP443-1属性对话框 3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3 所示:

图3 参数设置 注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示: 图4 设置计算机IP地址 5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。

6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示: 图6 驱动程序 7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数 -TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑 设备名为CP-TCP/IP。

西门子300PLC硬件组态流程

西门子300PLC硬件组态流程 一、实验内容 利用Step7软件实现PC机与PLC基于工业以太网通信的硬件组态操作。 二、实验硬件 三、流程 1.硬件连接如图所示 图1 硬件连接图 本实验PC机与PLC通信采用工业以太网协议,需要保证二者在同一个IP地址段上,因此本地PC电脑IP地址设置为192.168.0.2,PLC的IP地址为192.168.0.1,具体怎样设置此处不重复。 2.Step7的硬件组态 下面将通过新建一个项目的过程,来说明Step7 软件的组态过程。打开控制屏上的旋钮开关,此时停止的“红灯”亮,启动计算机,双击计算机桌面上的图标打开Step7 项目管理软件,界面如图2所示: 图2 STEP7 软件界面

图2中有一个已经存在的工程,请把它关闭掉。 点击工具栏上 图标(或者打开File 文件菜单里面New 新建子菜单),出现如图 3 界面。 图 3 新建项目界面 在图3的界面里,我们在“Name 名称”栏中输入要新建的项目名称,例如:test1。点击“Browse 浏览”按钮可以更改项目存储的路径(注意路径不能含有中文字符),不选择的则系统认为为默认的路径,一般我们可以不做更改。单击“OK ” 后出现图 4 界面。 图 4 项目界面 如图5操作,添加一个 PLC 站(S7 300),依次点击命令菜单栏中“Insert/Station/Simatic300 Station ”。

图 5 添加 S7-300PLC 站 出现如图 6 下列界面。 图6 添加 S7-300PLC 站 双击图6界面右边的“HardWare 硬件”后进入硬件组态界面,如图7。 图 7 硬件组态界面 首先添加机架,在右边的硬件目录里选择“Simatic 300”,并点击前面的+号,在打开的列中选择“RACK-300”,单击在打开的列中选择机架rail,并用鼠标拖到左边的配置框后出现如图 8所示。

实验二西门子PLC编程软件STEP的使用入门

实验二西门子P L C编程软件S T E P7的使用入门 一、实验目的 1.初步掌握编程软件STEP7 的使用方法。 2.了解PLC中程序块的概念。 二、实验设备(仪器) 1.计算机一台。 2.西门子S7-300PLC(CPU:315-2DP)一台。 三、实验内容 1.编程软件STEP7 的硬件组态。 (1)新建一个项目。首先用鼠标左键双击桌面上的STEP7图标,进入SIMATIC Manager(管理器)窗口,单击“File”菜单下的“New”,如图2-1所示,弹出一个对话框,在项目名称“Name”中输入sample,也可以在项目的存储路径“Storage location”中输入你要存储的地址,本实验中使用默认地址就可以,如图2-2所示,单击“Ok”完成,如图2-3所示。 图2-1 项目管理器界面 图2-2 创建一个新的项目 图2-3 创建一个项目后的管理器界面 (2)插入一个S7-300的站,进行硬件组态。在“Insert”菜单下的“”Station的目录下单击“2 SIMATIC 300 Station”,如图2-4所示。 图2-4 在项目中插入对象 (3)打开硬件组态界面。选中左边窗口中的“SIMATIC 300(1)”,在右边窗口中可以看到“Hardware”图标,如图2-5所示。 图2-5 启动硬件组态程序 双击右边窗口中的“Hardware”图标,进入硬件组态程序界面,如图2-6所示。 (4)主机架的配置方法。在STEP7中,通过简单的拖放操作就可以完成主机架的配置。 ①在硬件目录中找到S7-300机架拖拽到左上方的视图中,即可添加一个主机架。

图2-6 硬件组态程序界面 ②插入主机架后,分别在机架中的1号槽中添加电源,如图2-7所示,2号槽中添加CPU,如图2-8所示。 图2-7 向主机架中添加电源 图2-8 向主机架中添加CPU ③如果需要扩展机架,则应该在IM-300目录中找到相应的接口模块,添加到3号槽。如无扩展机架,3号槽留空。 ④4到11号槽中添加信号模块,功能模块,通讯处理器等,上述模块分别在硬件目 录中的SM-300,FM-300和CP-300目录下。例如,在主机架中添加了一个数字量输入模块 和一个数字量输出模块,如图2-9和图2-10所示。 图2-9向主机架中添加一个数字量输入模块 图2-10 向主机架中添加一个数字量输出模块 (5)单击图标进行编译和保存,单击图标把硬件组态程序下载到PLC中。 2.编程软件STEP7 的CPU模块和I/O模块的参数设置。 (1)CPU的参数配置。双击机架中的“CPU”,打开CPU的属性对话框,在此可以根据要求配置CPU的各种参数,如图2-11所示。 图2-11 CPU的参数配置 MPI地址的设置。在CPU的属性对话框中单击“Properties”按钮,更改CPU的MPI 地址为3和通讯速率为,如图2-12所示。设置完成后,点击“OK”,回到CPU的参数配置框,如图2-13所示,可以看见MPI的“Address”中的2变为3,“Networded”中的No变为Yes,点击“OK”完成。 图2-12 MPI接口地址和数据传输速率的设置对话框 图2-13 设置完成后的CPU的参数配置 DP参数的设置。双击机架中的DP所在的行,在弹出的DP属性窗口中的“General”(常规)选项卡中点击“Interface”中的“Properties”按钮,如图2-14所示,可以设置站地址或DP子网络的属性,生成或选择其他子网络,图2-15所示。设置完成后,点击“OK”回到硬件组态程序界面,如图2-16所示,可以看到多了一条Profibus-DP总线。

西门子PLC硬件组态

STEP7 系列培训课程——硬件组态 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

西门子PLC通讯故障的原因及处理方法

西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。 PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和 BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致。 如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS 电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反。 如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为 S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置。 如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC 上SF灯亮,而BF 灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC 之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的; 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

西门子300PLC程序创建+CPU设置

本文档只是个人总结笔记,可能存在错误的地方,他人查看请慎重——潘 一:程序的创建(2种方式) 方式一 第一步进入软件,在“File”中选择“New Project Wizard~(新项目向导)”会弹出对话框“STEP 7 Wizard:New Project”,在该对话框里用鼠标左键点击“Preview<<(事先查看)”,会在该对话框下面出来个如图1的状态。 图1 第二步鼠标左击该图中“Next(下一步)”,进入选择CPU型号和CPU的MPI地址,一般MPI的地址都默认为2。 第三步在完成第二步后,用鼠标左击该对话框里的“Next”,来进行OB块的选择,这里OB1必须选择,其他的OB块要根据实际的需要再添加,也可以先不添加,等程序创建完后再添加。 第四步在第三步的该页面中有“Language For

Selected Blocks(选择块语言)”,这里有3个项目,只能选择其中的一个(STL语句表,LAD梯形图,FBD 功能图),根据个人喜好的编程语言选择其中一项。然后点击该页面中的“Next”。 第五步完成第四步后进入的是为新创建的程序命名,命完名后点击该页面的“Finish(完成)”即可。 方式二 第一步进入软件,点击软件中图标,该图标是新建项目的意思。会弹出“New Project(新建项目)”对话框。 第二步在对话框里有设置新程序的名字和保存的地址,完成后点击该对话框里的“OK”。 第三步完成第二步后进入程序界面,把鼠标放在新程序名字上,并用鼠标右键选择里面的“Insert New Project(插入新项目)”,在里面选择实际的PLC类型。第四步然后进入硬件组态,发现硬件组态中是空的,

西门子PLC S7-1200编程与操作三 (硬件组态与调试)

西门子PLC S7-1200编程与操作

模块三硬件组态与调试 任务一 STEP 7 Basic软件简介 【学习目标】 1.认识STEP 7软件包,并了解其对应的应用领域。 2.了解STEP 7 Basic软件特点与程序界面。 【相关知识】 STEP 7软件包简介 STEP 7 STEP 7 是用于组态 SIMATIC S7 -300 或 S7-400 系统的基本软件包。 通过 STEP 7 可以: ?组态硬件并给硬件分配参数; ?组态通信; ?编程; ?测试和排除故障; ?文档和归档; ?执行诊断。 STEP 7 Lite STEP 7 Lite 可用于编程 SIMATIC S7-300(也可以是紧凑型 CPU)。用 STEP 7 Lite 创建的程序

还可导出到 STEP 7。无法执行 PROFIBUS(DP)或 ETHERNET 组态!但是可以执行 ET200S 或 ET200X 组态(单机)。PLCSIM 和 Teleservice 可用作选件包。 STEP 7 Micro STEP 7 Micro 专用于组态 S7-200。许可证除 STEP Micro/Win 外,每个软件包都要求提供许可证。 STEP 7 Professional STEP 7 Professional 是一个软件包,它包括所有 IEC 语言:STEP 7 Basic、S7-SCL、S7-GRAPH 和仿真软件包S7-PLCSIM。STEP 7 Professional 作为STEP 7 的升级包(Powerpack)提供。获取Powerpack必须具有有效的 STEP 7 许可证。 STEP 7 Basic 是西门子公司开发的高集成度的工程组态系统,包括面向任务的HMI智能组态软Wincc Basic。主要特点: ?一种新的工程系统– STEP 7 Basic V10.5 包含了WinCC Basic ?面向任务的、智能的以及向导型的编程软件 ?硬件、网络、编程、诊断等,集成于一个共享的工程框架中 STEP 7 Basic和Wincc Basic两个软件集成在一起,也称为TIA (Totally Integrated Automation,全集成自动化)Portal,它提供了直观易用的编辑器,用于对S7-1200和精简系列面板进行高效组态。 可以使用TIA Portal在同一个工程组态系统中组态PLC和HMI。所有数据均存储在一个项目中,STEP 7和WinCC不是单独的程序,而是可以访问公共数据库。所有数据均存储在一个公共的项目文件中。 除了支持编程以外,STEP 7 Basic还为硬件与网络组态、诊断等提供通用的工程组态框架。 STEP 7 Basic 提供了两种编程语言(LAD 和 FBD) 。 STEP 7 Basic 提供两种视图:Portal(门户)视图,可以概览自动化项目的所有任务;项目视图,将整个项目(包括PLC和HMI)按多层项目显示在项目树中。

组态王与西门子S7200 PLC通讯配置方案汇总

组态王软件与西门子S7200 PLC通讯 配置方案汇总 此文档由北京亚控公司提供,仅作为组态王与OMRON PLC 通讯配置的使用参考,北京亚控公司不对此文档涉及的OMROM软硬件配置部分承担任何使用责任,OMRON软硬件的详细说明请参考OMRON厂家提供的使用说明,关于OMRON软硬件配置过程中的疑问请致电OMRON 厂家技术支持工程师。

目录 串口通讯方式: (3) MPI通讯卡方式: (4) 以太网通讯方式: (4) Profibus –DP通讯方式: (5) Profibus –S7通讯方式: (5) Modem通讯方式: (6)

组态王软件和S7200 PLC 可以通过一下通讯链路进行通讯,具体说明如下: 串口通讯方式: 硬件连接:此种方式使用S7200系列PLC上的PPI编程口,使用西门子标准编程电缆或标准485电缆链接到计算机串口上: 当使用计算机的RS232通讯口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头+常规有源RS485/232转换模块(如研华的ADAM4520)进行PLC 485编程口和计算机标准232口的连接); 当使用计算机扩展RS485口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头直接进行PLC RS485编程口和计算机RS485口的连接。注意:PLC的PPI口中9针口:3―DATA+ ;8―DATA - 适用场合:一般适用于一个PLC和一台PC进行直接串口通讯的场合,PLC和PC机之间距离较近; 组态王对应驱动(常用直接驱动有3个): (1)PLC?西门子?S7-200系列?PPI (2)PLC?西门子?S7-200系列?自由口 (3)PLC?西门子?S7-200系列?Modbus 特殊软件需求:组态王所在的计算机不需要安装s7200编程软件。各自具体配置按照组态王对应驱动帮助执行即可。 注意:因为PPI协议的特殊性,读取一个数据包一般需要400MS的时间,当用户反馈PPI 通讯速度慢时,请以此标准分析用户工程通讯速度慢是否在合理的范围;如果在该驱动所支持的合理范围内,用户仍然不满意时,建议更换为自由口或modbus通讯方式。当用户使用自由口或Modbus通讯驱动时,需要向PLC中下载对应协议程序,该程序由亚控提供。用户必须在此通讯协议基础上继续编写用户自己的逻辑控制程序,该逻辑控制程序中用到的寄存器不能和亚控提供的协议中所占用的V区地址冲突:PLC自由口协议程序默认占用了V300及以前的地址;PLCModbus协议程序占用V1000及以前的地址。

S7-300 PLC_PROFIBUS—DP硬件组态(经典实例)

S7 300 PLC硬件组态(经典) 现场机架上各个模块进行的是物理上的连接,必须进行硬件组态的连接,实现逻辑上的连接,在这基础之上才可以执行编程器传输下来的程序信息。 1:打开桌面上的“SIMATIC Manager”图标,打开了STEP7画面。点击“新建图标”,输入文件名和文件夹地址,然后点击“OK”,系统自动生成项目。 2:选中上一步新建的项目,点击右键,选中“Insert new object”,点击“SIMATIC 300 STA TION”,系统自动生成项目。 3:点击新建的项目前面的“+”号,“双击SIMATIC 300(1)”,再选种右边的“Hardware”,右键,然后“OPEN object”,系统打开硬件组态画面。

4:点击“SIMATIC 300”前面的“+”号,从展开的“RACK—300”中找到“Rail”,拖到左上边空白,所得如下:

5:注意,若实际设备上有该模块则进行操作,若无该模块则跳过该步骤。展开PS—300,把电源模块PS 307 2A 拉到机架的第一行,如下。 6:展开“CPU—300”,再打开“CPU 315—2 DP”,把“6ES7 315-2AF02—0AB0”拉到机架的第二行,并进行参数的设(速率、协议等)。 7:选择默认值,点击确定,就可以生成一个PROFIBUS—DP 网络了。

8:点击右侧“PROFIBUS DP”,再在展开的项中点击“ET200M”,再在展开的项中点击选中“IM153—1”,拖到左面“PROFIBUS(1):DP master system(1)”上。在弹出的对话 框中选择默认值,点击“确定”。 选中“SM 331 AI8X12bit”,并将其拖到左侧ET200M的第四槽中。

西门子s7-300系列plc硬件组态

Date:2012-3-3File:HWConfig.1 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 硬件组态

Date:2012-3-3File:HWConfig.2 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 目标 学习了本章之后,你将 ... ...能够在项目中插入硬件站...能够生成硬件站的组态并赋值参数...能够读出硬件站的实际组态并赋值参数... 熟悉S7-300? 输入和输出模板的地址

Date:2012-3-3File:HWConfig.3 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 实际组态 已存在硬件的实际组态和参数分配。 参数分配 选择可分配参数模块的特性,例如:保持区、 循环时间和模拟输入等。 设定组态 设定好的硬件组态和参数分配。 组态 在硬件组态的站窗口中分配机架、块和可分布式 I/O ,可以从硬件目录中选择部件。 硬件组态和参数分配

Date:2012-3-3File:HWConfig.4 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 插入一个站

西门子300PLC与200PLC通讯教程(适合初学者)

S7-300和S7-200PLC之间的PROFIBUS DP通讯 1,硬件 1,S7-315-2DPPLC一台 2,S7-200PLC+EM277模块一台 3,DP线+DP头(做好的)一条。 2.要求 1,I/O分配 2台PLC通过PORTO(通讯口)口实现互相PROFIBUS DP通讯,功能为A机124.0控制B机Q0.0,I124.1控制Q0.1。B机I0.0控制A机Q124.2,I0.1控制Q124.3。如图PLC200(B) 300(A) EM277 Q0.0 V0.0 I124.0 Q0.0 Q0.1 V0.1 I124.1 Q0.1 I0.0 V32.2 Q124.2 I0.2 I0.1 V32.3 Q124.3 I0.3 2,组态 S7-300硬件组态 1.启动STEP 7 V5.3编程软件: (1)双击打开STEP 7 (2)如下图所示打开STEP 7 图2.1.1 打开STEP 7编程软件 2.新建项目 (1)根据STEP 7向导新建项目 图2.1.2 STEP 7向导新建项目 按【下一步】出现下图: 图2.1.3 为项目选择CPU类型图 选择您对应项目的CPU类型,如果发现您的CPU315找不到相应的定货号(,因此根据“STEP 7向导新建项目”无法创建项目,单击“取消”。 (2)软件(SIMATIC Manager)界面新建项目 ①双击新建项目 ②【文件】→【新建】,如图: 图2.1.4 新建项目操作图

为新建项目命名: 图2.1.5 项目命名窗口 右击项目名称【300和200通讯】→选中【插入新对象】→单击【SIMATIC 300站点】, ③硬件组态 ?右击“”→单击【打开对象】进入硬件组态界面如图2.1.6所示。 ?双击“”→双击“”进入硬件组态界面如图2.1.6所示。 图2.1.7 硬件组态界面 ?根据S7-300主机的组合进行硬件组态(电源PS307 5A): ?选择S7-300导轨:RACK-300中的Rail ?选择电源模块PS307(有配置时) ?选择CPU主机(CPU右边可以安装不超过八个模块SM、FM、CP) ?选择数字量输入输出(如CPU主机没带时,需要组态) ?选择其他扩展模块 图2.1.8 Rail机架 (三)安装EM277 PROFIBUS-DP模块GSD文件 系统采用PROFIBUS DP通讯,S7-300作为主站,S7-200作为从站,其中数据由通过EM277 PROFIBUS-DP进行交换。STEP 7需要安装EM277 GSD 文件。 启动STEP 7 V5.3编程软件,进入硬件组态界面如图2.1.7所示。【选项】→【安装GSD 文件】→单击【浏览】,找到放置“SIEM089D.GSD”文件夹并打开,再在如图2.1.12中选中“SIEM089D.GSD”→单击【安装】。