区域划分及标识管理规定

总 则

为加强规范公司厂区及生产现场的铸件、物料、器具、车辆等物品的定置,统一规范现场定置线、标识、提升现场管理水平,建立有效的现场区域,特制定本办法。

一、 主通道线规划:

二、区域规划:

三、分隔线规划:

10cm 标准:工作区域划分、大面积区划物品存放区划、大面积物件设备存放区域划分 注:宽度:10 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆

厂区外围:其它作业区域划线定位 厂区内部:工作区域划线定位、仓库 工作区域 规划线

定位标 识线

12cm

注:宽度:12 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆

厂区外围:马路划线定位

厂区内部:通道、行人、车辆行驶路线定位

标准:适用于马路、生产现场、仓库;

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

四、

定位线

五、转弯处倒角标准:

六、定置区域车辆进出口标准: 注:宽度:8 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆

依据存放物品实际尺寸定位(如仓库可依据木托、铁托实际大小)

标准:适用于物品定置管理

30 cm

90

o 8cm

存放的物品

注:宽度:8 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆

个人岗位活动区域请留划1米虚线出入口(参照6)

8cm 区域内

分隔线 10cm

135

o

60cm

以上为虚线规格,本规格为标准虚线参照。

标准:定置区域车辆进出口处【采用虚线】。

标准:适用于各拐角处 线宽依照主线实际线宽调整

七、不合格品区规划:

八、车辆定位:

九、指示箭头标准:

① ②

车宽

车长

10cm

10cm 30cm

注:长:依照实际车长, 宽:依照实际车宽,颜色:黄色;油漆:马路专用漆

序号为“宋体”字体,外环内直径为30cm,外直径35cm.

8cm

注:宽度:8 cm ;颜色:红色;油漆:马路专用漆

特别提示:红色的划线仅用于不良品或危险的警示,其他地方不可乱用。 标准:适用于不合格产品存放

不良产品线

标准:适用于叉车、装载机、小叉车等车类存放地 标准:指示箭头 注:宽度:依照主线实际宽度;颜色:黄色;油漆:马路专用漆

各部门必须将自己所在区域规划好,根据5S 标准要求,并依照上述标准标识请楚(必须将车辆行驶、行人行走路线、物品存放区域、岗位活动区域定位标识清楚)未进行标识的物品一虑不得出现在车间内。各部门清理出的物品统一放到西边设备空地统一处理。

注:长:22cm , 宽:

6cm ,颜色:黄色;油漆:马路专用漆

用于物料暂存区物料投放指示

紧急通道

90

o 80cm 60cm

15cm

标准9:紧急通道箭头 8.5cm

4cm

22cm

6cm

3cm

附:

“5S”活动的内容

(一)整理

把要与不要的人、事、物分开,再将不需要的人、事、物加以处理,这是开始改善生产现场的第一步。其要点是对生产现场的现实摆放和停滞的各种物品进行分类,区分什么是现场需要的,什么是现场不需要的;其次,对于现场不需要的物品,诸如用剩的材料、多余的半成品、切下的料头、切屑、垃圾、废品、多余的工具、报废的设备、工人的个人生活用品等,要坚决清理出生产现场,这项工作的重点在于坚决把现场不需要的东西清理掉。对于车间里各个工位或设备的前后、通道左右、厂房上下、工具箱内外,以及车间的各个死角,都要彻底搜寻和清理,达到现场无不用之物。坚决做好这一步,是树立好作风的开始。日本有的公司提出口号:效率和安全始于整理!整理的目的是:①改善和增加作业面积;②现场无杂物,行道通畅,提高工作效率;③减少磕碰的机会,保障安全,提高质量;④消除管理上的混放、混料等差错事故;⑤有利于减少库存量,节约资金;③改变作风,提高工作情绪。

(二)整顿

把需要的人、事、物加以定量、定位。通过前一步整理后,对生产现场需要留下的物品进行科学合理的布置和摆放,以便用最快的速度取得所需之物,在最有效的规章、制度和最简捷的流程下完成作业。整顿活动的要点是:①物品摆放要有固定的地点和区域,以便于寻找,消除因混放而造成的差错;②物品摆放地点要科学合理。例如,根据物品使用的频率,经常使用的东西应放得近些(如放在作业区内),偶而使用或不常使用的东西则应放得远些(如集中

同物品的区域采用不同的色彩和标记加以区别。生产现场物品的合理摆放有利于提高工作效率和产品质量,保障生产安全。这项工作已发展成一项专门的现场管理方法——定置管理(其内容将在第三节中进一步介绍)。

(三)清扫

把工作场所打扫干净,设备异常时马上修理,使之恢复正常。生产现场在生产过程中会产生灰尘、油污、铁屑、垃圾等,从而使现场变脏。脏的现场会使设备精度降低,故障多发,影响产品质量,使安全事故防不胜防;脏的现场更会影响人们的工作情绪,使人不愿久留。因此,必须通过清扫活动来清除那些脏物,创建一个明快、舒畅的工作环境。清扫活动的要点是:①自己使用的物品,如设备、工具等,要自己清扫,而不要依赖他人,不增加专门的清扫工;②对设备的清扫,着眼于对设备的维护保养。清扫设备要同设备的点检结合起来,清扫即点检;清扫设备要同时做设备的润滑工作,清扫也是保养;③清扫也是为了改善。当清扫地面发现有飞屑和油水泄漏时,要查明原因,并采取措施加以改进。

(四)清洁

整理、整顿、清扫之后要认真维护,使现场保持完美和最佳状态。清洁,是对前三项活动的坚持与深入,从而消除发生安全事故的根源。创造一个良好的工作环境,使职工能愉快地工作。清洁活动的要点是:(1)车间环境不仅要整齐,而且要做到清洁卫生,保证工人身体健康,提高工人劳动热情;(2)不仅物品要清洁,而且工人本身也要做到清洁,如工作服要清洁,仪表要整洁,及时理发、刮须、修指甲、洗澡等;(3)工人不仅要做到形体上的清洁,而且要做到精神上的“清洁”,待人要讲礼貌、要尊重别人;(4)要使环境不受污染,进一步消除混浊的空气、粉尘、噪音和污染源,消灭职业病。

(五)素养

素养即努力提高人员的修身,养成严格遵守规章制度的习惯和作风,这是“5S”活动的核心。没有人员素质的提高,各项活动就不能顺利开展,开展了也坚持不了。所以,抓“5S”活动,要始终着眼于提高人的素质。

开展“5S”活动的原则

(一)自我管理的原则

良好的工作环境,不能单靠添置设备,也不能指望别人来创造。应当充分依靠现场人员,由现场的当事人员自己动手为自己创造一个整齐、清洁、方便、安全的工作环境,使他们在改造客观世界的同时,也改造自己的主观世界,产生“美”的意识,养成现代化大生产所要求的遵章守纪、严格要求的风气和习惯。因为是自己动手创造的成果,也就容易保持和坚持下去。

(二)勤俭办厂的原则

开展“5S”活动,会从生产现场清理出很多无用之物,其中,有的只是在现场无用,但可用于其他的地方;有的虽然是废物,但应本着废物利用、变废为宝的精神,该利用的应千方百计地利用,需要报废的也应按报废手续办理并收回其“残值”,千万不可只图一时处理“痛快”,不分青红皂白地当作垃圾一扔了之。对于那种大手大脚、置企业财产于不顾的“败家子”作风,应及时制止、批评、教育,情节严重的要给予适当处分。

(三)持之以恒的原则

“5S”活动开展起来比较容易,可以搞得轰轰烈烈,在短时间内取得明显的效果,但要坚持下去,持之以恒,不断优化就不太容易。不少企业发生过一紧、二松、三垮台、四重来的现象。因此,开展“5S”活动,贵在坚持,为将这项

工程现场标识管理制度

工程现场标识管理 制度 1

现场标识管理规定 一适用范围本管理规定仅适用于xxxx集团第x工程有限公司承担的金属结构加工、安装过程的标识管理。二标识方法工程施工生产过程中的标识,根据工程的特点和技术文件规定,标识可采用低应力钢印标识法,书写标识法,标签标识法,涂色标识法等。无论采用哪种方法标识,均不能影响产品的使用功能,当需要时,应对标识情况作以记录,但符合以下三种情况时, 不允许使用钢印进行标识。 a)厚度小于或等于6mm的钢材; b)不锈钢和有色材料; c)低温产品用钢; 除此之外,还可使用施工记录进行标识。三物资标识 3.1钢材的标识 3.1.1钢板的标识采用书写标识与涂色标识相结合的方法。在 2

钢板的两端用白色标识出其规格、材质、批号、厂家等,若是成捆到货,在最上一张标识。钢板在分割或打捆时进行标识移置。为区分合金钢板与普板的区别,对合金板进行色标,具体见附表-1; 3.1.2型钢同钢板标识基本一致; 3.1.3钢管标识与钢板标识方法基本一致。 3.2配件标识 3.2.1法兰标识,采用钢印、色标、标牌相结合的办法,到货法兰钢印作为原始标识,色标作为直观识别材质标识,具体色标见附表-1,库存法兰应有标签标识; 3.2.2弯头的标识采用书写标识,表明规格型号、材质,为直观区分材质,用色标作为辅助标识,色标规定见附表-1; 3.2.3螺栓标识,用标签和色标相结合的方法,将颜色涂在螺栓两端具体规定见附表-1; 3.2.4其它不便直接标识配件用标签标识,材质直观区分用色标标识。 3.3其它物资本体有出厂原始的不再对其本体做重复性标识,如有出厂铭牌、出厂钢印、其它出厂标记。 3.4标识控制 1、物资的具体参数标识与材质单、合格证等质量证明文件编 号一致; 2、合格证编号的具体方法; 3

生产现场安全标识规范

***公司生产现场安全标识规范 1 主题内容与适用范围 本规范规定了***公司(以下简称集团公司)所属企业现场各类标识的管理职能及制作标准。 本规范中“现场标识”是指在发电企业厂区范围内安装的安全标识、设备及安全工器具标识、安全警示线、安全防护设施等四类标识。 本规范适用于集团公司所属各发电厂,所属各工程公司涉及到与本规范有关的事项亦可参照执行。 集团公司所属各发电厂、工程公司应根据本规范制订相关实施细则或补充规定,以根据各单位实际情况进一步明确现场标识管理中的具体操作细节。 2 引用标准 GB 2894《安全标识》 DL/T 5072—1997《火力发电厂保温油漆设计规程》 原国家电力公司颁《电力生产企业安全设施规范手册》 3 管理职能 3.1 各发电企业生产副厂长(或总工程师)是全厂现场标识管理的第一责任人,负责按本规范的规定,组织制订全厂现场标识制作及安装方案并组织实施。 3.2 各厂检修部门是全厂各类现场标识牌的归口管理部门,负责具体实施全厂现场标识制作、安装及更换(燃料系统设备标识牌的安装及更换除外)。 3.3 各厂安全监察部门负责具体提出全厂各类安全警告牌、安全指示牌、安全防护设施、安全警示线等的操作(何处必须配置何标识)方案。 3.4 各厂运行部门负责具体提出全厂生产设备的设备标识牌及设备、管道、支吊架、平台扶梯等油漆、色环、介质流向标识的操作(何处必须配置何标识, 何处漆何油漆)方案。 3.5 各厂行政部负责具体提出全厂道路安全标识、消防专用标识的操作(何 处必须配置何标识)方案。 3.6 各火电厂燃料部负责具体提出燃料系统设备标识操作(何处必须配置何标识)方案,并负责本部门设备标识牌的安装或更换。 3.7 在安装或更换设备标识牌时,必须请有关运行人员或专业技术人员到现场核对标识牌上的设备名称是否与现场设备相符,并经运行人员或有关专业技术人员验收合格签字后方可移交运行。 3.8 检修设备时,在有可能损坏设备标识牌的情况下,检修人员必须先行拆下设备标识牌并妥善保管。恢复设备标识牌时,必须执行本标准第 3.7条之规定。 3.9 各厂安监部门必须按本标准规定的相关职责对现场标识的正确性、完整

生产车间标识管理办法

生产车间标识管理办法 1、目的: 建立状态标识管理规定,以防止产品在生产过程中发生混淆、差错、污染等质量事故的发生,并保证对设备、仪器进行正确的操作,以防止不安全事故发生。 2、范围: 本标准适用于全厂所有生产过程状态标志管理,包括:物料标志、生产状态、设备、管线标志、清洁标志、计量标志五大类。 3、责任者: 3.1设备科负责物料的合格、不合格、待验和设备的设备卡、运行、完好、维修、封存和管线涂色以及清洁标志的清洁、待清洁状态牌制作、验收、发放管理,并监督设备状态标志的日常使用管理; 3.2计量中心负责计量标识的制作与验收、计量器具的校验和张贴合格或禁用等标志,并监督计量器具的日常使用管理; 3.3质量科负责物料的物料签、货位卡、生产状态卡、清场合格证的制作与验收管理,并监督该规程中所有的规定执行情况; 3.4各部门、各车间物料管理员、岗位操作人员、设备维修人员涉及到该规程中的规定,负责执行状态标识的正确使用与监督管理; 3.5车间质量员负责按本规程规定,执行日常监督管理。 4、内容:

4.1状态标识的分类及定义: 4.1.1生产过程中的所用状态标识分为五大类,分别为物料标志、生产状态、设备/管线标志、清洁标志、计量标志。 4.1.2物料标志: 4.1.2.1包括物料信息标志和物料质量情况状态标识二类。其中,物料的质量情况状态标识并采用醒目的色标管理。 4.1.2.2物料的信息状态标识是物料标签和货位卡二种。其目的是避免物料在储存、发放、使用过程中发生混淆和差错,并通过货位卡的作用,使物料具有可追溯性。 货位卡是用于标志一个货位一单批物料的产品名称、规格、批号、数量和来源去向的卡片,识别货垛的依据,并能记载和追溯该货位的来源和去向。 物料签是用于标志每一件物料或中间产品的产品名称、批号和数量的卡片,用于识别单独一件物料或中间产品的依据和标识。 4.1.2.3物料的质量情况状态标识分为三类,分别为待验、合格、不合格,并采用黄、红、绿三种不同色标来进行醒目区分。 待验:黄色色标,其中印有“待验”字样。其含义是:物料在允许投料或出厂前所处的搁置、等待检验结果的状态。 合格:绿色色标,其中印有“合格”字样。其含义是:物料、中间产品或成品可允许使用或批准放行的状态。 不合格:红色色标,其中印有“不合格”字样。其含义是:物料、中间产品或成品不能使用或不准放行的状态。

(安全生产)中电投集团公司生产现场安全标识规范(最终)

中电投集团公司生产现场安全标识规范 1 主题内容与适用范围 本规范规定了中国电力投资集团公司(以下简称集团公司)所属发电企业现场各类标识的制作标准与配置规范。 本规范中“现场标识”是指在发电企业厂区范围内安装的安全标识、设备及安全工器具标识、安全警示线、安全防护设施等四类标识。 本规范适用于集团公司所属各发电厂,所属各工程公司涉及到与本规范有关的事项亦可参照执行。 集团公司所属各发电厂、工程公司应根据本规范制订相关实施细则或补充规定,以根据各单位实际情况进一步明确现场标识管理中的具体操作细节。 2 引用标准 GB 2894《安全标识》 【 DL/T 5072—1997《火力发电厂保温油漆设计规程》 原国家电力公司颁《电力生产企业安全设施规范手册》 3 注意事项 在安装或更换设备标识牌时,必须请有关运行人员或专业技术人员到现场核对标识牌上的设备名称是否与现场设备相符,并经运行人员或有关专业人员验收合格后方可移交运行。 检修设备时,在有可能损坏设备标识牌的情况下,检修人员必须先行拆下设备标识牌并妥善保管。恢复设备标识牌时,必须执行本标准第条之规定。 各厂安监部门对现场标识的正确性、完整性和规范性实施监督,定期组织对各类现场标识进行检查,对查出的问题及时督促整改。

现场标识发生缺损或由于现场情况发生变化,标识与现场实际不符时,责任部门应及时进行补充安装或更换。 : 4 各类标识制作规范 安全标识的制作及安装 1. 制作安全标识牌可根据现场情况选用以下材料: 1) 双色板(阻燃,ABS工程塑料) 2) 3M材料或其他阻燃塑料板 3) 薄铝板或其他金属薄板 2. 照明条件较差的场所的标识牌可用荧光材料制作,有触电危险的作业场所的标识牌应使用绝缘材料制作。 - 3. 安装安全标识牌可根据现场情况采用支架固定、膨胀螺丝固定、双面胶粘贴等方式,所安装的标识牌必须牢固、可靠。 4.1.1 禁止标识 4.1.1.1 禁止标识的含义是禁止或制止人们想要做的某种动作。 4.1.1.2 禁止标识牌的基本形式是一长方形衬底牌,上方是圆形带斜杠的禁止标识,下方为矩形补充标识。图形上、中、下间隙,左右间隙相等。 4.1.1.3 禁止标识牌长方形衬底色为白色,图形斜杠为红色,禁止标识符号为黑色,斜杠压符号,补充标识为红底、黑体、黑字符。 4.1.1.4 可根据现场情况采用甲种或乙种规格。

现场标识管理规定

现场标识管理规定 一适用范围 本管理规定仅适用于xxxx集团第x工程有限公司承担的金属结构加工、安装过程的标识管理。 二标识方法 工程施工生产过程中的标识,根据工程的特点和技术文件规定,标识可采用低应力钢印标识法,书写标识法,标签标识法,涂色标识法等。无论采用哪种方法标识,均不能影响产品的使用功能,当需要时,应对标识情况作以记录,但符合以下三种情况时,不允许使用钢印进行标识。 a)厚度小于或等于6mm的钢材; b)不锈钢和有色材料; c)低温产品用钢; 除此之外,还可使用施工记录进行标识。 三物资标识 3.1钢材的标识 3.1.1钢板的标识采用书写标识与涂色标识相结合的方法。在钢板的两端用白色标识出其规格、材质、批号、厂家等,若是成捆到货,在最上一张标识。钢板在分割或打捆时进行标识移置。为区分合金钢板与普板的区别,对合金板进行色标,具体见附表-1; 3.1.2型钢同钢板标识基本一致; 3.1.3钢管标识与钢板标识方法基本一致。 3.2配件标识 3.2.1法兰标识,采用钢印、色标、标牌相结合的办法,到货法兰钢印作为原始标识,色标作为直观识别材质标识,具体色标见附表-1,库存法兰应有标签标识; 3.2.2弯头的标识采用书写标识,表明规格型号、材质,为直观区分材质,用色标作为辅助标识,色标规定见附表-1; 3.2.3螺栓标识,用标签和色标相结合的方法,将颜色涂在螺栓两端具体规定见附表-1;

3.2.4其他不便直接标识配件用标签标识,材质直观区分用色标标识。 3.3其他物资本体有出厂原始的不再对其本体做重复性标识,如有出厂铭牌、出厂钢印、其他出厂标记。 3.4标识控制 1、物资的具体参数标识与材质单、合格证等质量证明文件编号一致; 2、合格证编号的具体方法; 3、英文字母对应物资类别如下所示。 物资与英文字母对照表 4、其他按公司公司程序文件执行 根据工程公司对GB8163、GB9948、GB6479、GB/T3092标准的碳钢管道做色 标的要求特补充规定如下:

现场区域划分及标识管理

区域划分及标 识管理规定 总 则 为加强规范公司厂区及生产现场的铸件、物料、器具、车辆等物品的定置,统一规范现场定置线、标识、提升现场管理水平,建立有效的现场区域,特制 定本办法。 一、 主通道线规划: 二、区域规划: 三、分隔线规划: 四、定位线 五、转弯处倒角标准: 六、定置区域车辆进出口标准: 七、不合格品区规划: 八、车辆定位: 注:宽度:8 cm ;颜色 :黄色;油漆:马路专用漆 个人岗位活动区域请留划1米虚线出入口(参照6) 8cm 标准:区域内分隔线、个人岗位活动区域 区域内 分隔线 10cm 标准:工作区域划分、大面积区划物品存放区划、大面积物件设备存放区域划分 注:宽度:10 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆 厂区外围:其它作业区域划线定位 厂区内部:工作区域划线定位、仓库 工作区域 规划线 定位标 识线 12cm 注:宽度:12 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆 厂区外围:马路划线定位 厂区内部:通道、行人、车辆行驶路线定位 标准:适用于马路、生产现场、仓库; 10cm 135 o 60cm ① ② 车宽 车长 10cm 10cm 30cm 注:长:依照实际车长, 宽:依照实际车宽,颜色:黄色;油漆:马路专用漆 序号为“宋体”字体,外环内直径为30cm,外直径35cm. 8cm 注:宽度:8 cm ;颜色:红色;油漆:马路专用漆 特别提示:红色的划线仅用于不良品或危险的警示,其他地方不可乱用。 标准:适用于不合格产品存放 不良产品线 注:宽度:8 cm ;颜色:黄色;油漆:马路专用漆 依据存放物品实际尺寸定位(如仓库可依据木托、铁托实际大小) 标准:适用于物品定置管理 30 cm 90 o 8cm 存放的物品 标准:适用于叉车、装载机、小叉车等车类存放地 以上为虚线规格,本规格为标准虚线参照。 用于车间、仓库非主干道区域内可移动物体分隔规划。 标准:定置区域车辆进出口处【采用虚线】。 标准:适用于各拐角处 线宽依照主线实际线宽调整 注:宽度:依照主线实际宽度;颜色:黄色;油漆:马路专用漆

施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定

xxx有限公司 施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定

为了规范安全标志的设置,确保生产过程中的安全,为认真执行安全标志标准,加强标志的采购、使用、维护和管理,发挥安全标志的警示作用,特制定本规定。本规定适用于公司施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。 一、安全警示标志的含义与概念 1、安全警示标志包括:安全色和安全标志。 安全色 安全色是表达信息含义的颜色,用来表示禁止、警告、指令、指示等,其作用在于使人们能迅速发现或分辩安全标志,提醒人们注意,预防事故发生。 红色:表示禁止、停止、消防和危险的意思。 蓝色:表示指令,必须遵守的规定。 黄色:表示注意、警告的意思。 绿色:表示通行、安全和提供信息的意思。 .安全标志 安全标志是指在操作人员容易产生错误,有造成事故危险的场所,为了确保安全,所采取的一种标示。此标示由安全色,几何图形符号构成,是用以表达特定安全信息的特殊标示,设置安全标志的目的,是为了引起人们对不安全因素的注意,预防事故发生。

二、危险牌示和识别标志 ①危险牌示包括禁止、警告、指令和提示标志等。应设在醒目与和安全有关的地方; ②识别标志应采用清晰醒目的颜色作为标记,充分利用四种传递安全信息的安全色,使员工一目了然。 1. 禁止标志:是不准或制止人们的某种行为。(图形为黑色,禁止符号与文字底色为红色) 2 .警告标志:是使人们注意可能发生的危险,(图形警告符号及字体为黑色,图形底色为黄色)。 3. 指令标志:是告诉人们必须遵守的意思。(图形为白色,指令标志底色均为蓝色)。 4. 提示标志:是向人们提示目标的方向,用于消防提示。(消防提示标示的底色为红色,文字、图形为白色)。

施工现场标识管理规定

施工现场标识管理规定 国基建设集团有限公司 太原电力高等专科学校朔州校区公共教学楼

施工现场标识管理规定 1目的(健康、安全、环境) 为了提高所有进入施工现场人员的HSE意识,有效控制不安全行为,防止操作人员的误操作,避免事故发生,按照中华人民共和国《安全生产法》的有关规定,制定本规定。 2适用范围 本规定适用于本院承担的工程总承包项目,保证项目作业过程在受控状态下进行。对于项目管理服务及其它类型的项目施工现场,亦可参照本规定执行。 3职责 见施工现场健康安全控制程序。 4施工现场HSE宣传、标语、标识规定 4.1HSE宣传 4.1.1总包商和分承包商应在施工期间采取各种方式进行HSE方面的宣传,其中包括HSE 手册,HSE标语、HSE简报等。 4.1.2总包商和分承包商应在国家“安全生产月”,“119”活动周,“世界环境日”期间对员工进行HSE方面的宣传。 4.1.3总包商和分承包应在施工现场醒目的位置张贴HSE标语、但标语张贴的位置不能影响正常的施工。 4.2标语示例: 以人为本安全第一 关爱生命关注安全 安全责任重于泰山 增强法制观念确保安全施工 隐患险于明火防范胜于救灾 落实安全规章制度强化安全防范措施 安全生产人人有责 防微杜渐警钟常鸣

加强管理保障安全 一人安全全家幸福 安全第一预防为主 善待生命毋忘安全 珍惜生命安全为天 遵章守纪杜绝隐患 安全维系生命 安全维系家庭幸福 安全维系企业效益 落实责任保障安全 安全生产责任重于泰山 保护环境,人人有责 保护环境就是保护我们自己 破坏环境,就是破坏我们赖以生存的家园 保护水环境,节约水资源 4.3HSE警示标识 4.3.1为了引起人们对不安全因素的注意,促使人们对威胁安全和健康的物体和环境尽快作出反应,减少或避免事故的发生,总包商将在公共区域内设置安全警示标志。 4.3.2分包商应在其施工区域内设置相关警示标志,以预防事故的发生。 5警示标志的设置 5.1HSE警示标识包括安全警示标志、防火警示标志、固体废物分类标志、消防安全标志等。 5.2在具有硫化氢、苯、强酸、强碱、氯气、放射源等有危险物质的作业场所和危险作业场所,应分别设置相应的危险警告标志。 5.3业主应在公共区域设置交通安全标志,承包商应在其施工区域的道路上设置交通安全标志。 5.4在施工暂时停止、再开工或作业发生变更时进行安全警示。例如:“危险禁入”“暂停使用”等。 5.5在危险性高的作业时,例如:吊装作业、高处作业、有限空间作业、夜间作业、放射作业时要进行安全警示。

高速公路-施工现场安全标志牌管理制度

高速公路-施工现场安全标志牌管理制度 管理制度 中铁--局集团--高速公路--合同段 项目经理部 2010年--月--日

施工现场安全标志牌管理制度 1、现场安全标识用以表达特定的安全信息,对提醒人们注意不安全因素,防止事故的发生起到保障安全的作用。 2、施工现场在有助于提醒人们注意安全的场所醒目的地方,必须设置安全标志牌。 3、项目部选购和制作的标志牌必须符合《文明工地建设标准》的要求。 4、标志牌的高度应该尽量与人眼视线高度相一致。标志牌平面应与人眼视线夹角应接近90度角,观察者位于最大观察距离时,最大夹角不大于75度。 5、施工标志不应放在门、窗、架等活动物品上,以免这些物品移动后看不见标志,标志牌前不得放置阻碍认读的障碍物。 6、施工现场标志牌布置一定要事先设计,后布置,项目技术和安质负责人要根据现场实际情况设计有针对性、合理的安全标志,平面布置图,及其他业主要求的安全文明标志牌,并以此进行布置。 7、施工现场安全标志牌不得随意移动,如确需移动时,需项目经理批准,并备案后及时通知所有员工。 8、标志牌至少每月检查一次,如发现有变形、破损、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 9、项目部要派专人现场管理标志牌,对损坏和偷窃标志牌者要严肃处理。 10、工程竣工后,项目部要统一收集、保管标志牌,以备后续

项目继续使用。 附:安全色与安全标志释义 1、安全色 安全色是通过不同的颜色表示安全的不同信息,使人们能迅速、准确地分辨各种不同环境,预防事故发生。 红色:含义禁止、停止。 黄色:含义警告、注意。 蓝色:含义指令,必须遵守的规定。 绿色:含义标示,安全状态,通行。 2、安全标志 安全标志由安全色、几何图形和图形符号组成,用来表达特定的安全信息。安全标志可以和文字说明的补充标志同时使用。 安全标志的分类 禁止标志禁止标志的含义是不准或制止人们的某此行为。 禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,圆环与斜杠相连用红色,背景用白色,图形符号用黑色绘画。 警告标志警告标志的含义是警告人们可能发生的危险。 警告标志的几何图形是黑色的等边正三角形,背景用黄色,中间图形符号用黑色。 命令标志命令标志的含义是必须遵守。 命令标志的几何图形是圆形,背景用蓝色,图形及文字用白色。提示标志提示标志的含义是示意目标的方向。 提示标志的几何图形是方形,背景用红、绿色,图形符号及文

安全标识及防护栏管理规定

编号:SM-ZD-61474 安全标识及防护栏管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全标识及防护栏管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的和范围 本规定明确了独山子石化改扩建工程现场所有人员对安全标识和防护栏的设置、使用和检查的相关管理内容和要求。 本规定适用于独山子石化改扩建项目现场。 2 职责 2.1承包商负责现场安全标识和防护栏的设置、使用和日常检查。 2.2监理单位负责安全标识和防护栏是否满足现场要求的检查确认。 2.3HSE管理部和各项目经理部负责开展不定期抽查监督。 3 管理内容与要求 3.1施工人员必须经过有关安全标识和防护栏(安全围绳)要求内容的培训,并且有能力识别现场存在的潜在危险。

3.2施工现场的入口必须设置标明有潜在危险的警告标牌。同一类型的危险应使用相同的安全标志并且制作清晰、明显和简单。 由于存在一定的危险,需要采取措施或额外警告的任何一个区域都要张贴标明相关危险和必要措施的安全标牌。也可以安装其它可用的控制措施作为附加的安全措施。 当存在即时危险时,承包商必须张贴专用的危险标志。当存在潜在的危险时,必须张贴专用的警告或注意标志。 一旦发现风险存在,计划和实施作业的人员负责放置适当的警告标识来警告临近的施工人员存在的相关危险。 3.3在现场只允许使用符合国家标准的安全标识。 与消防有关的标识如安全出口标识、消防标识和火灾报警必须安装在所有需要的地方。 无关人员远离作业区域,安装防护栏(安全围绳)。作业人员只能经指定的入口进入施工区域。安装的护栏(安全围绳)不应造成新的危险。 3.4需要安装永久或临时护栏的典型区域如下: 楼梯

现场标识管理规定

现场标识管理规定 1

现场标识管理规定 一适用范围本管理规定仅适用于xxxx集团第x工程有限公司承担的金属结构加工、安装过程的标识管理。二标识方法工程施工生产过程中的标识,根据工程的特点和技术文件规定,标识可采用低应力钢印标识法,书写标识法,标签标识法,涂色标识法等。无论采用哪种方法标识,均不能影响产品的使用功能,当需要时,应对标识情况作以记录,但符合以下三种情况时, 不允许使用钢印进行标识。 a)厚度小于或等于6mm的钢材; b)不锈钢和有色材料; c)低温产品用钢; 除此之外,还可使用施工记录进行标识。三物资标识 3.1钢材的标识 3.1.1钢板的标识采用书写标识与涂色标识相结合的方法。在钢板的两端用白色标识出其规格、材质、批号、厂家等,若是成捆到货,在最上一张标识。钢板在分割或打捆时进行标识移置。为区分合金钢板与普板的区别,对合金板进行色标,具体见附表-1; 3.1.2型钢同钢板标识基本一致; 2

3.1.3钢管标识与钢板标识方法基本一致。 3.2配件标识 3.2.1法兰标识,采用钢印、色标、标牌相结合的办法,到货法兰钢印作为原始标识,色标作为直观识别材质标识,具体色标见附表-1,库存法兰应有标签标识; 3.2.2弯头的标识采用书写标识,表明规格型号、材质,为直观区分材质,用色标作为辅助标识,色标规定见附表-1; 3.2.3螺栓标识,用标签和色标相结合的方法,将颜色涂在螺栓两端具体规定见附表-1; 3.2.4其它不便直接标识配件用标签标识,材质直观区分用色标标识。 3.3其它物资本体有出厂原始的不再对其本体做重复性标识,如有出厂铭牌、出厂钢印、其它出厂标记。 3.4标识控制 1、物资的具体参数标识与材质单、合格证等质量证明文件编 号一致; 2、合格证编号的具体方法; 3

6s可视化标识管理规范

说明物品按照“三定”、“三要素”、“三分原则”进行可视化标识,“三定”为定点、定容、定量,“三要素”为方法、场所、标识,“三分原则”为分区、分架、分层 标签(统一制作外)可采用白纸打印后,用透明胶带在表面固定,再用双面胶粘贴。 定位线采用黄颜色即时贴、胶带粘贴或黄颜色油漆定位。 办公桌面最多摆放六件物品,主要为:电脑组件(显示器、键盘、鼠标)、打印机、水杯、台历、电话、文件夹等。卡式桌和新式办公桌表面不得摆放玻璃板,玻璃板上不允许放置玻璃、图片、相片等,最多能摆放一张电话号码表。 特殊单位在进行目录标注时也可按相关的行业标准要求进行。 当制作的可视化管理与本规范不符时,可先行使用(但单位必须统一样式及粘贴方位),在更换时按标准规范要求替换。

做到早期发现异常情况,使检查有 3.通过视觉,形成容易了解问题点,并能容易解决。 1.视觉化:标示、标识与进行色彩管理; 2.透明化:将隐藏的地方显露出来; 1.从远处也能认出; 2.任何人使用也一样方便; 5.能容易知道正常与否,谁也能指出; 6.把作业的地方变成明亮、清洁。

图解 名称区域牌标志编号02 目的有统一规范的标识牌 对象现场区域或楼层标识牌 标准颜色:如图所示 有公司标志,统一题头,统一颜色,统一字体尺寸:长300MM*宽200MM 图解 ***车间 一楼 名称危险区域标示编号03 目的为了使人在出入时注意安全,给危险区域做安全标示。 对象 1. 阶梯、安全扶手、凸出的建筑物柱子; 2. 其他要求安全的地方。 标准 1. 用黄色、黑色线标示危险区域, 6.安全警示标示应是黄底黑字。 2. 黄色与黑色的比率为 1:1; 3. 需要特别出入的地方要标示引导线; 4. 线的宽度50mm,黄黑线条相等; 5. 线的角度:45度。 6.“小心台阶”黄底黑字,170号宋体加粗,12*33cm,“扶好抓稳”为黄底 黑字,100号宋体加粗,21*10cm 25mm 办公区域: 各类台面上仪器:25mm 各类设备:50mm 各类办公桌上物品:10mm 各类消防器材: 办公室: 生产现场: 25mm 50mm 样式

车间划线及标识管理要求内容

车间划线及标识管理要求 1、地面通道线 1)线型 A类--黄色油漆实线 线宽60mm:原则上用于物品定位线; 线宽80mm:原则上用于设备区域线; 线宽120mm:原则上用于主通道线。 B类--黄色油漆虚线 线宽60mm:大型工作区域部划分线,允许穿越的通道线(可虚实结合); C类--红色实线 线宽60mm:不良品摆放区的划分线(碰到三面围墙处,第四面地面划一条红色实线);

D类-黄色与黑色组成的斜纹斑马线(倾斜45o) 危险品区域线、警示区域线,消防通道线; 2)定位线 A类—设备的定位: 所有设备与工作台的定位均用黄色四角定位线,工作台的四角定位线的空部分注明“XX工作台/设备”字样。 B类—不良品区(废弃物的回收桶、箱、不良品放置架)定位 用红色线,如果定位围小于40cm×40cm,则直接采用封闭实线框定位;

C类—消防器材、油类、化学品等危险物品的的定位 使用红白警示定位线; D类—物料码放架与形状规则的常用物品、所有可以移动或容易移动的设备的定位 使用黄色四角定位线; E类—消防栓、配电柜等禁放物品的开门区域处的定位 使用黄白相间的斑马式填充线;

F类—移动式设备的定位(如液压叉车、电动叉车、物料周转车等)使用黄线四周定位线,并标明起动方向; G类--货架的定位

图例: H 类--门开闭线 图例: I 类--限高线 图例: J类--警示围线

设置在墙面的消防栓;配电柜、配电箱、电气控制柜等;提醒作业操作注意的区域、提醒行走注意的区域、提醒碰头的部位等; 图例: K类--台面物品定位 待加工零件、已加工零件、作业工具,检查工具、记录表、小物盒; 图例: 1、通道划线

车间现场标识标准规划

车间标识标准 一、地面通道、区域划分线 1、目的:区分车间不同区域及通道 2、对象:生产车间所有工作区域 3、标准:1)使用黄色区域线; 2)线宽50mm:用于区域划分; 线宽100mm:用于主次通道。 4、图例: 50m 100m 二、废品、不良品摆放区 1、目的:用颜色区分现场物品类别 2、对象:废品、危险品、不良品 3、标准:1)使用红色区域线,线宽50mm; 2)各区域线的大小以摆放物品大小而定,物品摆放与区域线距离为:30mm≤距离≤50mm; 3)区域线四角可以为直角过渡。 4、图例: 三、一般物品定位线 1、目的:用颜色区分现场物品类别 2、对象:一般物品摆放 3、标准:1)一般物品区域使用黄色区域线,线宽50mm; 2)可移动物品采用框定位,不可移动物品采用四角定位,如工作台; 3)各区域线的大小以摆放物品大小而定,物品摆放与区域线距离为:30mm≤距离≤50mm; 4)区域线四角可以为直角过渡。 4、图例: 150mm 100m

四、清洁用品、垃圾存放区 1、目的:用颜色区分现场物品类别 2、对象:清洁用品、垃圾桶 3、标准:1)使用白色区域线,线宽50mm; 2)各区域线的大小以摆放物品大小而定,物品摆放与区域线距离为:30mm≤距离≤50mm; 3)区域线四角可以为直角过渡。 4、图例: 五、消防设备禁放区 1、目的:划线区域为消防安全设施,禁止堆放物品 2、对象:消防栓、灭火器 3、标准:1)使用红白相间斑马式填充线; 2)红色线和空白线均宽50mm,45°倾斜,区域长度与消防栓一致,宽度为消 防栓开门半径 4、图例:

六、5S责任区 1、目的:5S区域责任目视化,提高员工责任感 2、对象:车间现场所有区域 3、标准:1)车间现场区域划分后,每个区域明确责任人; 2)A4纸打印,字体:宋体,字号:如图 4、图例: 七、吸烟区标识 1、目的:明确区域作用,吸烟必须到吸烟区 2、对象:有吸烟员工的车间 3、标准:1)用80mm线宽的区域划分线标示出吸烟区围; 2)如图制作吸烟区标示牌贴在吸烟区的墙上。 3)A4纸打印,红色,宋体,72号,加粗 4、图例:

施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定

施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定 为了确保施工现场安全设施和安全防护能够发挥积极作用,根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)的要求,施工现场的各种安全设施、安全防护及危险部位和危险场所必需悬挂安全警示牌,为了确保安全警示牌设置的准确与合理,更根据建筑施工的特点,特制定本规定: 一、安全标志的作用: 施工现场安全标志是用来表达特定的安全信息,对提醒人们注意不安全的因素,防止事故的发生起到保障作用。 二、安全标志牌的要求和管理 1、施工现场应根据工程大小和不同的施工阶段和周围环境及季节、气候的变化、配备相应数量和种类的安全警示标志牌。 2、项目部选购和制作的安全标志牌,必须符合GB2893-2008《安全色》,GB2894-2008《安全标志》,GB16179-1996《安全标志使用导则》的规定。 3、安全标志牌尺寸大小:安全警告警示牌60 cm×50 cm 4标志牌设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。标志牌的平面与视线夹角应接近90度角,观察者位于最大观察距离时夹角不低于75度角,以便于作业人员和其他进入施工现场的人员易于看到。 5、标志牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体移动后看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 6、现场安全标志的布置要先设计,后布置。项目总工要根据现场的实际情况设计好具有针对性、合理的安全标志平面布置图,现场依此进行布置。 7、设置安全标志时,应避免出现内容相互矛盾、重复的现象。尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚(见附件:《安全标识设置一览表》)。 8、各种安全标志设置后,未经施工负责人批准,不得擅自移动或拆除。 9、施工现场应设置专人负责施工现场安全警示标志,并定期(每

施工现场安全警示标牌、标示使用管理制度(标准版)

施工现场安全警示标牌、标示使用管理制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0495

施工现场安全警示标牌、标示使用管理制 度(标准版) 为了规范安全警示标志的设置,确保生产过程中的安全,我公司特制定制度。 一、安全警示标志管理规则 1.现场安全标识用以表达特定的安全信息,提醒人们注意不安全因素,对防 止事故的发生起到警示、保障安全的作用。 2.项目部选购和制作的标志牌必须符合《文明工地建设标准》的要求。 3.标志牌的高度应该尽量与人眼视线高度相一致。标志牌平面应与人眼视线夹角应接近90度角,观察者位于最大观察距离时,最

大夹角不大于75度。 4.施工标志不应放在门、窗、架等活动物品上,以免这些物品移动后看不见标志,标志牌前不得放置阻碍认读的障碍物。 5.施工现场标志牌布置一定要事先设计,后布置,项目技术和安全负责人要根据现场实际情况设计有针对性、合理的安全标志,平面布置图,及其他业主要求的安全文明标志牌,并以此进行布置。 6.施工现场安全标志牌不得随意移动,如确需移动时,需项目经理批准,并备案后及时通知所有员工。 7.标志牌至少每月检查一次,如发现有变形、破损、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 8.项目部要派专人现场管理标志牌,对损坏和偷窃标志牌者要严肃处理。 9.工程竣工后,项目部要统一收集、保管标志牌,以备后续项目继续使用。 二、设置场所及原则 1.施工现场在有助于提醒人们注意安全的场所醒目的地方,必

工厂现场划线及标识管理要求

1、地面通道线、区域划分线 1) 线型 A 类--明黄色油漆实线 线宽 60mm :原则上用于物品定位线; 线宽 80mm :原则上用于设备区域线; 线宽120mm :原则上用于主通道线。 图例: B 类--明黄色油漆虚线 线宽60mm :大型工作区域内部划分线,允许穿越的通道线(可虚实结合); 图例: C 类--红色实线 线宽60mm :不良品摆放区的划分线(碰到三面围墙处,第四面地面划一条红色实线); 图例: 60mm 80mm 120mm 150mm 150mm 150mm 60mm 苏酒集团供应商的现 场划线及标识要求

D 类--明黄色与黑色组成的斜纹斑马线(倾斜45o) 危险品区域线、警示区域线,消防通道线; 图例: E 类--绿色实线 合格品摆放区的划分线和成品仓库的通道线; 图例: 说明:在所有适宜贴胶带的地面,在能达到相同外观效果的条件下,可用在地面直接贴胶带的 方式代替刷油漆。 2) 定位线 A 类--设备的定位: 所有设备与工作台的定位均用黄色四角定位线,工作台的四角定位线的内空部分注明“XX 工作台”字样; 图例: B 类--不良品区(废弃物的回收桶、箱、不良品放置架)定位 60mm 2cm 5cm 50mm 50mm 20cm 5cm

用红色线,如果定位范围小于40cm ×40cm ,则直接采用封闭实线框定位; 图例: C 类--消防器材、油类、化学药品等危险物品的定位 使用红白警示定位线; 图例: D 类--物料码放架与形状规则的常用物品、所有可以移动或容易移动的设备的定位 使用黄色四角定位线; 图例: E 类--消防栓、配电柜等禁放物品的开门区域处的定位 2cm 5cm 5cm 2cm 5cm 20cm 5cm 20cm 不合格品区 20c m 5cm 20cm 2c m

现场标识管理规定终版

现场标识管理规定 编号:CPECC/NX-SG-013 宁夏石化炼油项目经理部 发布时间:实施时间:

目录 目录 (1) 1.适用范围 (2) 2.目的 (2) 3.定义和原则 (2) 4.职责 (2) 5.工作程序及要求 (3) 6.管理流程 (6) 7.相关资料 (7) 8.附则 (7) 9.附表 (7)

1.适用范围 本管理规定仅适用于中国石油宁夏石化公司500万吨/年炼油改扩建工程现场标识管理的相关工作。 2.目的 为了体现宁夏石化公司500万吨/年炼油改扩建工程现场标示牌和临时设施等标识规范化、标准化管理,以及进入施工现场的所有单位及人员能够按统一规定要求进行作业制定本管理规定。 3.定义和原则 3.1 定义 标识是经过精心设计,从而达到高度实用性和艺术性的标牌,标牌上的信息应涉及到标识区域的图文标志。 3.2原则 标识管理本着布局合理、方便施工、规范化、统一化和标准化的原则,在工程开工前,由总承包单位对整个工程现场标识进行统一管理规划,各施工单位按要求对所属区域进行设置。 4.职责 4.1 总承包商施工技术部是本规定的归口管理部门,负责项目标识统一管理工作。 4.2 总承包商HSE部负责对项目标识管理工作的监督和检查,要求施工承包商对不符合要求的标识牌进行整改或更换。 4.3 施工承包商负责按照总承包商的要求进行统一标识,对不符合要求的

标识进行整改或更换。 5.工作程序及要求 本程序在执行过程中按照以下但不限于以下工作程序及要求,如有程序变更或其他要求时另进行补充说明。 5.1工作程序 5.1.1总承包商施工技术部根据项目具体情况和业主要求,对标识牌的内容、样式、材质和布置的要求做出统一的规划; 5.1.2施工承包商按照总承包商要求统一进行表示牌制作; 5.1.3施工承包商和总承包商施工技术部一起确定标识牌安放位置; 5.1.4施工承包商把制作完毕的标识牌安装选定的位置,并且负责对其进行日常维护。 5.2工作要求 5.2.1工程简介、总平面布置图和工程建设说明标识牌的制作要求: ●工程简介标识牌: 工程简介标识牌可用文字着重介绍工程概况,包括建设规模、工程总投资、工作范围、项目地点、占地面积、主要工艺流程等。 ●总平面布置图标识牌: 总平面布置图标识牌应清晰展示整个项目的平面形状、大小、方位,各装置区的名称、大小、面积、方位等。 ●工程建设说明标识牌: 工程建设说明标识牌应标明工程项目名称、建设单位、工程总承包单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程开、竣工日期等。

施工现场安全警示标志管理规定

管理制度参考范本 施工现场安全警示标志管理规定a I时'间H 卜/ / 1 / 5

1目的和适用范围 1.1 目的 安全标志管理规范化,充分发挥安全标志在现安全生产中的作用,减少或避免事故的发生。 1.2适用范围 适用于公司安全标志的管理。 2引用标准和文件 列法规、标准、规定等文件所包含的条文,通过本程序中引用 而构成为本程序的条文。在程序出版时,所示版本均为有效。所有法规、标准、规定等文件都会被修订,使用本程序的各方应探讨、使用 列法规、标准、规定最新版本的可能性。 GB2894-1996安全标志 GB16179-1996安全标志使用导则 GB2893-1982安全色 GB6527.2-1986安全色使用导则 3职责 3.1项目物资部门负责各项目部所需使用的安全标志的采购工作。 3.2安全部门负责安全标志的保管、设置、日常管理与维护的检查督促工作。 3.3施工单位负责安全标志的设置与维护工作。 4程序 4.1 安全标志的采购

安全部门汇总、编制安全标志需求计划,提交物资部门进 安全标志不宜设置在可移动的物体上以及人员视线障碍物 的后面。 安全标志应设置在明亮的环境中,并相距危险点适当的距 离,以便相关人员有足 够的时间来注意它所表示的信息。 4.2.8 多个安全标志一起设置时,应按警告、禁止、指令、 提示 类型的顺序,先左后右、先上后下排列。 4.2.9 安全标志的设置方式可多样化,但应遵循稳固、明显、有 效的原则。 4.3 安全标志的日常管理与维护 4.3.1 使用安全标志应向安全部门办理借用手续。 4.3.2 危险场所已设置的安全标志,由设置者(或危险场所的作 业单位)进行管理、维护。 4.1.1 行采购。 4.1.2 安全标志的供方所提供的安全标志应符合《安全标志》的 规定。 4.1.3 所采购的安全标志到货后,物资部门即提交安全部门进行 验收并保管。 4.2 安全标志的设置 4.2.1 安全标志的设置应由施工单位根据施工场所的危险特点, 参照《安全标志使用导则》标准进行设置。 4.2.2 在有必要提醒员工或他人注意的场所,应设置安全标志。 4.2.3 安全标志的设置应针对场所危险和传递安全信息的需求,正确选 择相应的标志类型。 4.2.4 安全标志的设置应尽量与人眼的视线高度一致。 4.2.5 设置的安全标志应完整、清洁、内容齐全。 4.2.6 4.2.7

施工现场标识管理规定(新版)

施工现场标识管理规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0264

施工现场标识管理规定(新版) 1供施工分承包商施工用的图纸文件均应有“供施工用”图签标识。 2运抵现场的设备材料应按照设计文件中对产品的规格、位号、材料标号等的要求,建立与设计文件表示方法一致的铭牌或标牌标识。 3施工分承包商采购的设备材料标识应与设计文件相一致在材料检查中,如发现有不合格品,应做出明显状态标识。 4在搬运、贮存和交付过程中,库房管理人员和施工人员应保护好产品标识,若一旦因故损坏时应立即修复。 5成批产品的标识,入库后需分小批出库时,应按规定进行标识转移(如板材牌号、批号、炉号的转移;管材牌号、批号等的转移,

以及线材、型材色标的转移)。严格防止使用无标识的产品。 6施工现场安全和危险警告标示 7为确保设备在使用中或在修理中的运作安全,必须在其控制开关柜处加附危险警告标签。 8现场埋设的电缆应按照规范加设标志桩。 9进入现场的施工机械应经总承包商安全人员检查合格后加检验标签,有检验标签的施工设备才能运行。 10施工分承包商搭设的脚手架,应经总承包商安全人员检查合格后加检验标签,才能投入使用。 11所有超过1.2米的挖掘工作应设有栏障、绳子等,要有足够的标志使日夜都清晰可见。 12在施工现场入口处设置车辆行驶限速标志。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

相关文档